D1 土石方工程

说明:

一、土石方工程定额除各章另有说明外,使用于市政工程项目其他

章。

二、干、湿土的划分首先以地质勘查资料为准,含水量≧25%为湿土;

或以地下常水位为准,常水位以上为干土,一下为湿土。挖湿

土时,人工和机械乘以系数1.18,干、湿土工程量分别计算。

采用井点降水的土方应按干土计算。

三、人工夯实土堤,机械夯实土堤执行本章人工填土夯实平地、机

械填土夯实平地子目。

四、挖土机在垫板上作业,人工和机械乘以系数1.25,搭拆垫板的

人工、材料和辅机摊销费另行计算。

五、推土机推土或铲运机铲土的平均土层厚度<30cm时,其推土机

台班乘以系数1.25,铲运机台班乘以系数1.17。

六、在支撑下挖土,按实挖体积人工乘以系数1.43,机械乘以系数

1.20。先开挖后支撑的不属于支撑下挖土。

七、挖密实的钢碴,按挖四类土人工乘以系数2.50,机械乘以系数

1.50。

八、0.2m3抓斗挖土机挖土、淤泥、流沙按0.5m3抓铲挖掘机挖土、

淤泥、流沙项目消耗量乘以系数2.50计算。

九、自卸汽车运土,如系反铲挖掘机装车,则自卸汽车运土台班数

量乘以系数1.10;拉铲挖掘机装车,自卸汽车运土台班数量乘

以系数1.20。

十、石方爆破按炮眼法松动爆破和无地下渗水积水考虑,防水和覆

盖材料未在项目内。采用火雷管可以换算,雷管数量不变,扣除胶质导线用量,增加导火索用量,导火索长度按每个雷管

2.12m计算。抛掷和定向爆破另行处理。打眼爆破若要达到石

料粒径要求,则增加的费用另算。

十一、本定额不包括现场障碍物清理,障碍物清理费用另行计算。

弃土、石方的场地占用费按当地规范处理。

十二、本章定额中为满足环保要求而配备了洒水车在施工现场降尘,若实际施工中未采用洒水汽车降尘的,在结算中应扣除洒水汽车和水的费用。

十三、人工挖槽、基坑内淤泥、流沙的深度超过2m,其垂直运输按下表增加日工(工程量按超过2m深度部分工程量)。

十四、清单编码040101004 竖井挖土方、040101005 暗挖土方执行D.4隧道工程中相应项目。

工程量计算规则:

本章定额的土、石方体积均以天然密实体积(自然方)计算,回填土按碾压后的体积(实方)计算。

土方体积换算见下表:

表格1土方量换算表

一、土方工程量按图纸尺寸计算,修建机械上下坡的便道土方量并

入土方工程量内。石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量。开挖坡面每侧允许超挖量:松、次坚实20cm,普、特坚实15cm。

二、夯实土堤按设计断面计算。清理土堤基础按设计规定以水平投

影面积计算,清理厚度为30cm内,废土运距按30cm计算。三、人工挖土堤台阶工程量,按挖前的堤坡斜面面积计算,运土应

另行计算。

四、管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量

按沟槽全部土(石)方量 2.5%计算。管沟回填土应扣除管径200mm以上的管道、基础、垫层和各种构造物所占的体积。五、挖土放坡和沟、槽底加宽应按图纸尺寸计算,如无明确规定,

可按下表计算。

表格2放坡系数

表格3管沟底部每侧工作面宽度

挖土交接处产生的重复工程量不扣除。如在同一断面内遇有数累土壤,其放坡系数可按各类土占全部深度的百分比加权计算。管道结构宽:无管座按管道外径计算,有管座按管道基础外缘计算,构筑物按基础外缘计算,如设挡土板则每侧增加10cm。

六、土石方运距以挖土重心至填土重心或弃土重心最近距离计算,

挖土重心、填土重心、弃土重心按施工组织设计确定。如遇下列情况应增加运距:

1、人力及人力车运土、石方上坡坡度在15%以上,推土机、铲运

机重车上坡坡度大于5%,斜道运距按斜道长度乘以如下系数:

2、采用人力垂直运输土、石方,垂直深度每米折合水平运距10m

计算。

3、拖式铲运机3m3加27m转向距离,其余型号铲运机加45m转向

距离。

七、沟槽、基坑、平整场地和一般土方量的划分:底宽7m以内,底

长大于底宽3倍以上按沟槽计算;底长小于底宽3倍以内按基坑计算,其中基坑底面积在150m2以内执行基坑计价依据。厚度在30cm以内就地挖、填土按平整场地计算。超过上述范围的土、石方按挖土方和石方计算。

八、机械挖土方,按实际挖土方计算,对机械挖不到的地方(如:

死角、沟底预留厚度、修整边坡等),需人工辅助开挖时,按人工挖土定额相应项目执行。

九、人工装土汽车运土时,汽车运土计价依据乘以系数1.1。

十、土壤及岩石分类见土壤及岩石(普氏)分类表。

D.2道路工程

说明:

一、本计价依据包括:路基处理、道路基层、道路面层、人行道

及其他。

二、道路工程中排水项目,可套用D.5市政管网工程的相关项目

三、本计价定额中的工序、人工、机械、材料等均系综合取定。

除另有规定者外,均不得调整。

四、本计价定额的多合土项目按现场拌合考虑,部分多合土项目

考虑了厂拌,如采用厂拌集中拌合,所增加的费用可按现行

有关规定执行。

五、本计价定额凡使用石灰的子目,均不包括消解石灰的工作内

容。编制预算中,应先计算出石灰总用量,然后套用消解石

灰子目。

六、本计价定额中的未计价材料计入直接费,并参与取费。

七、清单计价规范中040201011 深层搅拌桩、0402007粉煤灰、

040203006快料面层、040203007 橡胶、塑料弹性面层四项

为空项,040203006现浇混凝土人行道及进口坡可参照混凝

土面层相应项目执行。

D.2.1 路基处理(编码:040201)

说明:

一、本章包括:路床(槽)整形碾压、掺石灰、掺干土、抛石挤

淤、盲沟、排水沟、截水沟、土工布等。

二、路床(槽)整形项目的内容,包括平均厚度10cm以内的人

工挖高填低、整平路床,使之形成设计要求的纵横坡度,并

应经压路机碾压密实。

三、边沟成型,综合考虑了边沟挖土的土类和边沟两侧边坡培整

面积所需的挖土、培土、修整边坡及余土抛出沟外的全过程

所需人工。边坡所出余土弃运路基50m以外。

四、排水沟、截水沟中石砌体均按块石考虑,如采用片石或平石,

块石与砂浆用量分别乘以系数1.09或1.19,其他不变。

五、混凝土滤管盲沟计价依据中不含滤层材料。

六、单位工程打(灌)碎石桩工程量在60m3以内时,其人工,

机械按相应的项目乘以系数1.25计算。

七、喷粉桩计价依据中,桩直径取定50cm.

工程量计算规则

一、道路工程路床(槽)碾压宽度计算应按设计行车道宽度另计

两侧宽值,加宽值按每边30cm计算。

二、砌筑按计算体积以“10m3”、抹面、勾缝以“100m2”、垫层

按实体以“10m3”为单位计算。

三、打(灌)碎石桩的材料用量已包括充盈系数1.3、材料损耗

率3%和级配密实系数1.334。

D.2.2 道路基层(编码:040202)

说明:

一、本章包括各种级配的多合土、水泥稳定碎(砾)石、沥青稳

定碎石基层等子目。

二、石灰土基、多合土基、多层次铺筑时,其基础顶层需进行养

生,养生期按7天考虑,其水量以综合在顶层多合土养生计

价依据内,使用时不得重复计算用水量。

三、各种材料的地基层材料消耗中不包括水的使用量,当作为面

层封顶时如需加水碾压,加水量可按实计算。

四、多合土基层中各种材料是按常用的配合比编制的,当设计配

合比与子目不符时,允许调整,但人工和机械台班的消耗不

得调整。

五、石灰土基层中的石灰均为生石灰的消耗量。土为松方用量。

六、本章中设有“每增减”的子目,适用与压实厚度20cm以内。

压实厚度在20cm以上应按两层结构层铺筑。

工程量计算规则:

一、道路工程路基应按设计车行道宽度另计两侧加宽值,加宽值

按每边30cm计算。

二、道路工程石灰土、多合土养生面积按设计基层、顶层的面积

计算。

三、道路基层计算不扣除各种井位所占的面积。

四、本定额厂拌材料的压实密度按如下数值计入:厂拌石灰土

1.65t/m3、厂拌石灰碎石土

2.05t/m3、厂拌粉煤灰三渣2.13

t/m3、厂拌水稳沙砾(4%)2.195 t/m3、厂拌水稳沙砾(6%)

2.235 t/m3。

五、厂拌多合土、二灰沙砾、水泥稳定沙砾等,其运至作业面所

需运费不包括在该项目中,按第四章有关项目执行。

D.2.3道路面层(编码:040203)

说明:

一、本章包括沥青表面处治、沥青混凝土路面、简易路面及水泥混

凝土路面等项目。

二、沥青混凝土路面、黑色碎石路面所需要的面层熟料实行定点搅

拌时。其运至作业面所需的运费不包括在该项目中,按第四章

有关项目执行。

三、水泥混凝土路面,综合考虑了前台的运输工具不同所影响的工

效及有筋无筋等不同的工效。施工中无论是有筋无筋及出料机

具如何均不换算。水泥混凝土路面中未包括钢筋用量。如设计

有筋时,套用D.7钢筋工程的项目。

四、水泥混凝土路面均按现场搅拌机搅拌,如采用商品混凝土可换

算(扣除搅拌机台班数量和80%人工日工)。

五、水泥混凝土路面计价依据中,不含真空吸水和路面刻防滑槽。

六、喷洒沥青油料计价依据中,分别列有石油沥青和乳化沥青两种

油料,应根据设计要求套用相应项目。

工程量计算规则:

一、水泥混凝土路面以平口为准,如设计为企口时,其用工量按本

计价依据相应项目乘以系数1.01。木材摊销量按本计价依据相

应摊销量乘以系数1.051。

二、道路工程沥青混凝土,水泥混凝土及其他类型路面工程量以设

计长乘以设计宽计算(包括转弯面积),不扣除各类井所占面积。

三、伸缩缝以面积为计算单位。此面积为缝的断面积,即设计宽*

设计厚。

四、道路面层按设计图所示面积(带平石的面层应扣除平石面积)

以m2计算。

五、本章项目中如采用煤沥青时,按石油沥青乘以系数1.2。

六、本章项目中使用的石油沥青、乳化沥青、黑色碎石、沥青混凝

土均按熬炼、配兑、抄拌、合乎标准的半成品材料,计入材料

单价中。不再记取沥青加工炼制费。

D.2.4 人行道及其他(编码040204)

说明:

一、本章包括人行道快料铺设、安砌边石、检查井升级、树池砌筑

等子目。

二、本章所采用的人行道料铺设、安砌边石等砌料及垫层如与设计

不同时,材料可按设计要求另计其用量,人工不变。

工程量计算规则:

一、人行道块料铺设面积计算。

二、道路工程的边石、树池等项目以延米计算,包括各转弯处的弧

线长度。

三、水泥混凝土(熟料)、沥青混凝土、水泥稳定沙砾及多合土运输,

运距在5km以内时,按本章相应子目折算,但水泥混凝土(熟

料)、沥青混凝土运输运距在2km以内时,执行D.8拆除及其他

工程中的相应子目。

D.3 桥涵工程

说明:

一、《辽宁省建设工程计价依据(D市政工程计价定额)》D.3《桥涵工程》(一下简称本定额),包括桩基、现浇混凝土、预制混凝土、砌筑、挡墙、护坡、立交箱涵、钢结构、装饰、其他、措施项目等工程。

二、本计价定额使用范围:

1、单跨100米以内的城镇桥梁工程。

2、单跨5m以内的各种板涵、拱涵工程(圆管涵套用《市政管网工程》,其中管道铺设及基础项目人工、机械费乘以系数1.25)。

3、穿越城市道路及铁路的立交箱涵工程。

三、本计价定额的编制依据:

1、现行的设计、施工及验收技术规范。

2、《统一市政工程预算定额辽宁省单位估价表》。

3、《全国市政工程统一劳动定额》。

4、《全国统一建筑工程基础定额》。

5、《公路工程预算定额》。

6、《上海市市政工程预算定额》。

四、本计价定额有关说明:

1、预制混凝土及钢筋混凝土构件均属于现场预制。不适用于独立核算、执行产品出产值价格的构件厂所生产的构件配件。

2、本定额混凝土部分均按现场拌制考虑。如需采用商品混凝土时,按商品混凝土的价格计入,扣除相应子目机械台班,人工工日乘系数0.2。

3、本册定额中提升高度按原地地面标高至粱底标高8m时,若超过8m时,超过部分可另行计算超高费;本册中河道水深取定为3m,若水深>3m时,应另行计算。当超高以及水深>3m时,超过部分增加费用按实计算。

4、本册定额场内水平运距,除各章、节另有规定外,均已按300m运距计算。

5、本册计价依据中均未包括各类操作脚手架,发生时套用D.9措施工程相关子目。

D.3.1 桩基(编码:040301)

说明:

一、本章定额适用于桥涵工程桩基础工程。内容包括圆木桩、钢筋

混凝土木板桩、钢筋混凝土方桩(管桩)、钢管桩、钢管成孔灌

注桩、挖孔灌注桩、机械成孔灌注桩等项目。

二、本定额中土质类别按Ⅰ、Ⅱ类土考虑。如遇Ⅲ类土时,按级Ⅰ、

Ⅱ类土子目人工乘以1.36;机械乘以系数1.38。遇Ⅳ类土时,按Ⅰ、Ⅱ类土人工乘以1.81;机械乘以系数1.97。

三、本章定额均为打直桩,如打斜桩(包括斜打、仰打)斜率在1:6

以内时,人工乘以系数1.33,机械乘以系数1.43。

四、本章定额均考虑在已搭设的支架平台上操作,但不包括支架平

台,其支架平台的搭设与拆除应按通用册中有关定额计算。五、陆上打桩采用履带式柴油打桩机时,不计陆上工作平台费,可

计20cm碎石垫层,面积按陆上工作平台面积计算。

六、船上打桩项目按两艘船只拼搭、捆绑考虑。

七、打板桩定额中,均已包括打、拔导向桩内容,不得重复计算。

八、陆上、支架上、船上打桩定额中均未包括运桩。

九、送桩定额按送4m为界,如实际超过4m时,按相应定额乘以下

列调整系数:

1.送桩5m以内乘以系数1.2

2.送桩6m以内乘以系数1.5

3.送桩7m以内乘以系数2.0

4.送桩7m以上,以调整后7m为基础,没超过1m递增系数0.75。

十、打桩机械的安装、拆除按有关项目计算。打桩机械场外运输费

按机械台班费用定额计算。

十一、打桩穿过二类土层时高级土层总厚度大于30%或连续厚度大于1.5m按高级土计算,不足上述厚度按低级土计算。

十二、本章钻孔土质分为八种:

1、沙土:粒径≤2mm的砂类土,包括淤泥、轻亚粘土。

2、粘土:亚粘土、粘土、黄土、包括土状风化。

3、沙砾:粒径2~20mm的角砺、圆砺含量≤50%,包括礓石粘土

及粒状风化。

4、砾石:粒径2~20mm的角砺、圆砺含量>50%,有时还包括粒

径为20~200mm的碎石、卵石,其含量在50%以内,包括块状风化。

5、卵石:粒径为20~200mm的碎石、卵石,其含量大于10%,有

时还包括块石、漂石其含量10%以内,包括块状风化。

6、软石:各种松软、胶结不紧、节理较多的岩石及较坚硬的块石

土、漂石土。

7、次坚石:硬的各类岩石,包括粒径大于500mm、含量大于10%

的较坚硬的块石、漂石。

8、坚实:坚硬的各类岩石,包括粒径大于1000mm、含量大于10%

的坚硬的块石、漂石。

十三、成孔定额按孔径、深度和土质划分项目,若超过定额使用范围时,应另行计算。

十四、埋设钢护筒定额中钢护筒按摊销量计算,若在深水作业,钢护

筒无法拔出,经建设单位签证后,可按钢护筒实际用量(或参考下表重量)减去定额数量一次增列计算。

十五、灌注桩混凝土均考虑混凝土水下施工,按机械搅拌,在工作平台上导管倾注混凝土。定额中已包括设备(如导管等)摊销及扩孔增加的混凝土数量,不得另行计算。

十六、定额中不包括在钻孔中遇到障碍必须清楚的工作,发生时另行计算。

工程量计算规则:

一、打桩

1.钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断

面面积计算。

2.钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,

减去空心部分体积计算。

3.钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。

二、焊接桩型钢用量可按实调整。

三、送桩

1.陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界,界线以下至设计

桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规 则 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 ? 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石 15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。

(二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-500 无防潮层有防潮层 600-1000 ? 1100-1500? 1600-2600 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖 在沟槽坑底在沟槽坑边 1: 1: 1: 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的%计算,给水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的%计算。

通用安装工程工程量计算规范

附件4: 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (1) 附录D电气设备安装工程 (2) D.8电缆安装 (2) D.9防雷及接地装置 (2) 附录E建筑智能化工程 (3) E.2综合布线系统工程 (3) E.8住宅小区智能化系统工程 (3) E.9相关问题及说明 (4) 附录G通风空调工程 (5) G.2通风管道制作安装 (5) 附录K给排水、采暖、燃气工程 (6) K.3管道附件 (6) K.6采暖、给排水设备 (6) 附录M刷油、防腐蚀、绝热工程 (7) M.2防腐蚀涂料工程 (7) 附录N措施项目 (8) N.1专业措施项目 (8) N.2总价措施项目 (10) N.3 二次搬运 (10) N.4相关问题及说明 (11) 附录P 其他项目 (12) P.1其他项目 (12)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省通用安装工程工程量计算规则与工程量清单编制方法,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)(以下简称《安装计量规范》)和《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017),制定《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则(以下简称《安装实施细则》)。 二、《安装实施细则》适用于我省通用安装工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,增加、修改了《安装计量规范》附录部分内容,《安装实施细则》仅列出变动内容,其他未作规定的,均按《安装计量规范》执行;《安装实施细则》与《安装计量规范》不一致之处,按《安装实施细则》执行。 四、《安装实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增编码,与《安装计量规范》不重复。 五、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《安装实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)执行,不再编列规费和税金项目清单。 六、编制工程量清单时,遇缺项项目的,按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项,仍然不足的,自行补充。

市政路灯工程计算规则

第九章路灯工程 一、变配电设备工程。 本章消耗量定额包括:变压器安装,组合型成套箱式变电站安装,电力电容器安装,高低压配电柜及配电箱、盖板制作安装,熔断器、控制器、启动器、分流器安装,接线端子焊压安装。 变压器安装就是指变压器本体安装,按安装形式分为杆上安装与地上安装。杆上安装变压器综合考虑了单杆与双杆安装形式,使用时不得换算。定额不包括支架、横担、支撑铁等固定卡具得含量,应按实际计入其主材费,但定额中已包括其安装得人工费。跌落式保险、开关、避雷器及绝缘子等安装另套有关子目。地上安装变压器不包括基础砌体得工程量,应套用其她有关子目计算。变压器油过滤就是按每过滤合格油1t需要滤油纸52张考虑得,不论过滤多少次直到合格为止。组合型成套箱式变电站主要就是指10kV以下得箱式变电站。变压器搬运方式考虑用汽车及吊车搬运。 铁构件制作安装适用于本定额范围内得各种支架制作安装,但铁构件制作均不包括镀锌。铁构件厚度在3mm以内得,套用轻型铁构件项目;大于3mm得,套用 本章包括底盘、卡盘、拉线盘安装,电杆焊接、防腐、立杆、引下线支架安装,10kV以下横担安装、1kV以下横担安装、进户线横担安装,拉线制作安装,导线架设,导线跨越架设,路灯设施编号,绝缘子安装。 本定额就是按平原条件编制得,如在丘陵、山地施工时,其人工与机械乘以下 1、平原地带:指地形比较平坦、地面比较干燥得地带。 2、丘陵地带:指地形起伏得矮岗、土丘等地带。 3、一般山地:指一般山岭、沟谷地带,高原台地等。 线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其人工与机械乘以系数1、2。

交叉跳线转交1、5 与设备连接0、5 量。每个跨越间距按50 m以内考虑,大于50 m、小于100 m时,按两处计算,依此类推。在同一跨越挡内有两种以上跨越物时,则每一跨越物视为“一处”跨越,分别套用子目。 三、电缆工程。 本章包括电缆沟铺砂盖板、揭盖板,电缆保护管敷设,电缆敷设,电缆中间头、终端头制作安装,电缆井设置等子目。 本章项目适用于各种型号电缆得敷设方式,执行本章电缆敷设子目时,不得换算。热缩式电缆头、中间头制作安装就是按工艺实际发生得人工、材料计算得,如果实际供应材料中就是按成套供应得,包括了绝缘材料、焊锡等材料,则应扣除定额中相应得材料用量。 电缆敷设子目中均未考虑波形增加长度及预留等富余长度,该长度应计入工程量之内。 电缆敷设长度应根据敷设路径得水平与垂直敷设长度,另加下表规定得附加长度: 序号项目预留长度说明 1电缆敷设驰度、波形弯 2.5%按电缆全长计算 度、交叉 2电缆进入构筑物内 2.0m规范规定最小值 1.5 m规范规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时 引上预留 4变电所进出线 1.5 m规范规定最小值 5电缆终端头 1.5 m检修余量 6电缆中间头盒两端各2 m检修余量 7高压开关柜 2.0 m柜下进出线余量 各种配管得工程量应按不同敷设方式,敷设位置,管材材质、规格等分别计算,不扣除管路中间接线盒等所占得长度。 沿钢索配管与电缆子目,均不包括钢索架设,若发生时需另套钢索架设子目。 管内穿线子目中,线路得分支接头线得长度已综合考虑在子目中,不再计算接头长度。 开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应子目内,不另计算。 五、照明器具安装工程。 本章项目包括单臂悬挑灯架安装、双臂悬挑灯架安装、广场灯架安装、高杆灯架安装、其她灯具安装、照明器件安装、杆座安装等。 各种灯架、元器件得配线,均已综合考虑在定额内,使用时不得调整。各种灯柱穿线均应套用相应得配管配线子目。 本章已考虑了高度在10m以内得高空作业因素,如安装高度超过10m时,其人工乘以系数1、40。 六、防雷接地装置工程。 本章包括接地极(板)制作安装、接地母线敷设、接地跨接线敷设、避雷针安装、避雷引下线敷设等子目。

政工程工程量计算规范GB50857

附件 5: 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (3) 附录 A土石方工程 (5) A.1土方工程 (5) A.2石方工程 (6) A.3填方及土石方运输 (7) A.4相关问题及说明 (7) 附录 B道路工程 (8) B.1路基处理 (8) B.5交通管理设施 (8) B.6相关问题及说明 (9) 附录 C桥涵工程 (10) C.1桩基 (10) C.7钢结构 (11) C.10相关问题及说明 (11) 附录 D隧道工程 (12) D.8相关问题及说明 (12) 附录 E管网工程 (13) E.4管网附属构筑物 (13) 附录 H路灯工程 (15) H.8相关问题及说明 (15) 附录 L措施项目 (16) L.2支架 (16) L.6大型机械设备进出场及安拆 (16) L.7施工排水、降水 (17) L.9总价措施项目 (17) L.10二次搬运 (18) L.11施工现场围挡 (18) L.12钢板桩支撑 (19) L.13相关问题及说明 (19) 附录 M其他项目 (20) M. 1其他项目 (20)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省市政工程工程量计算规则 与工程量清单编制方法,根据《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)(以下简称《市政计量规范》)和《福建省市政工程预算定额》( FJYD-401-2017~FJYD-409-2017),制定《市政工程工程量计算规范》(GB50855-2013)福建省实施细则(以下简称《市政实 施细则》)。 二、《市政实施细则》适用于我省市政工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,增加、删除、修改了《市政计量规范》附录部分内容,《市政实施细则》仅列出变动内容,其他未作规定的,均按《市政计量规范》执行;《市政 实施细则》与《市政计量规范》不一致之处,按《实施细则》执行。 四、《市政实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增 编码,与《市政计量规范》不重复。 五、《市政计量规范》附录中,模板项目列入相应混凝土及钢筋混凝土分部分项清单 考虑,模板工程不再单独列项。大型预制构件(如桥梁的板梁、箱梁、T梁,预制箱涵等)需要的预制场地处理及底模,列入分部分项工程。 六、市政取水工程按照《市政计量规范》及《市政实施细则》规定执行。 七、市政管网工程的附属构筑物(包括检查井、雨水井、阀门井、水表井、手孔井、电缆井等各类井)均按附录计量单位的“座”计量,工作内容包括完成除土石方之外的 所有内容。其他附录的类似构筑物参照本条规定执行。 七、在招标阶段,难以准确定价的措施项目,应在招标文件和施工合同中明确,并 约定该措施项目在竣工结算时依据经发包人认可的施工组织设计方案及现场签证重新核算。 八、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《市政实施细则》

2010广东市政工程定额计算规则(完整版)

广东省市政工程综合定额 编 制 说 明 及 计 算 规 则 (2010年版)

《广东省市政工程综合定额(2010)》 总说明 一《广东省市政工程综合定额(2010)》(以下简称本综合定额)是在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《建设工程劳动定额》(LD/ T99.1-2008,LD/T99.4~8-2008,LD/T99.12-2008,LD/T99.13_2008)、《全国统一市政工程预算定额》(第一~七册)(GYD-301-1999~GYD-307-1999)和《广东省市政工程综合定额(2006)》的基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,共分七册。 二本综合定额是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是合理确定和有效控制工程造价及衡量投标报价合理性的基础;也作为投标报价,加强企业内部管理和核算的参考。 三本综合定额适用于全省行政区域内新建、扩建和改建的市政工程。 四本综合定额是完成单位工程量所需的人工、材料、机械、管理费和必要的施工措施费的计量标准,它反映了社会平均消耗水平。 五本综合定额的工作内容简单扼要说明主要的施工工序,次要的工序虽然没有具体说明,但已经综合考虑在内。 六本综合定额是按下列正常的施工条件以及目前我省企业的施工机械装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础综合确定的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.各专业工程之间的交叉作业正常。 3.水、电供应均满足施工正常使用。 4.正常的气候、地理条件和施工环境。 七关于人工: 1.本综合定额的人工不分工种和技术等级,采用综合用工形式,工日数已包括基本用工、辅助用工、人工幅度差、现场运输及清理现场等用工。 2.本综合定额中的人工费为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括: (1)基本工资:是指发放给生产工人的基本工资。 (2)工资性补贴:是指按规定标准发放的物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,住房补贴,流动施工津贴等。 (3)生产工人辅助工资:是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资,包括职工学习、培训期间的工资,调动工作、探亲、休假期间的工资,因气候影响的停工工资,女工哺乳时间的工资,病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。 (4)职工福利费:是指按规定标准计提的职工福利费。 (5)生产工人劳动保护费:是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费,徒工服装补贴,防暑降温费,在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。

市政道路如何算工程量

市政道路如何算工程量 市政道路如何算工程量?市政道路怎样根据土方表算工程量?“小蚂蚁算量工厂”总结了一点经验和方法,主要是计算市政道路工程量的方法。 一、计算方式为: 1、根据设计图纸的路中高程,在CAD中绘制挖填方横断面图。图中标注路中高程、路基顶高程、道路横坡、原始地貌线。然后直接用CAD的AA命令,卡出挖、填方面积,在右下角标注At和Aw即可。 2、根据各个横断面,以及横断面中卡出的面积。通过EXCEL表格,统计计算即可。请看附图2。 3、如果只是做做简单的预算,可以在EXCEL表格中,随便计算一下就行。 市政道路分为四类:快速路、主干路、次干路及支路。 快速路在特大城市或大城市中设置,是用中央分隔带将上,下行车辆分开,供汽车专用的快速干路,主要联系市区各主要地区、市区和主要的近郊区、卫星城镇、联系主要的对外出路,负担城市主要客、货运交通,有较高车速和大的通行能力。 主干路是城市道路网的骨架,联系城市的主要工业区、住宅区、港口、机场和车站等客货运中心,承担着城市主要交通任务的交通干道。主干路沿线两侧不宜修建过多的行人和车辆入口,否则会降低车速。

次干路为市区内普通的交通干路,配合主干路组成城市干道网,起联系各部分和集散作用,分担主干路的交通负荷。次干路兼有服务功能,允许两侧布置吸引人流的公共建筑,并应设停车场。 支路是次干路与街坊路的连接线,为解决局部地区的交通而设置,以服务功能为主。部分主要支路可设公共交通线路或自行车专用道,支路上不宜有过境交通。 二、市政道路工程量计算 1、快车道、慢车道以平方面积计算,均不包括立沿石、平沿石及镶边石所占面积。 2、人行道以平方面积计算,不包括靠车行道沿石及红线边沿镶边石(或镶边砖)所占面积及人行道所设树池面积。 3、立沿石及镶边石工程量以延长米计算,定额中已综合考虑了埋设曲线沿石等因素,执行时不作调整。 4、道路内各种检查井、井水斗、污水井所占面积,在计算道路面积时不扣除。 5、埋设立沿石,平沿石、镶边石所用垫层及护石灰土,若与道路灰土基础有重叠的部分,在计算灰土工程时,应以道路灰土基础为准,大于道路灰土基础的灰土方能计为沿石垫层灰土及护石灰土工程量。 上面就是小蚂蚁总结的市政道路工程算量的方法,希望能帮助到大家,小蚂蚁的经验分享给大家。

工程量计算规则公式汇总

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 1.15 1.49 1.00 1.24 0.93 1.20 0.81 1.00 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。

(二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加0.1m。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-500 0.20 0.15 无防潮层有防潮层 600-1000 0.25 0.2 0.25 0.40 1100-1500 0.30 0.25 1600-2600 0.40 0.35 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于1.5m时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖 在沟槽坑底在沟槽坑边 1:0.30 1:0.25 1:0.6 7

《市政工程》计算规则

第一章第一章土石方工程 一、土方工程。 (一) 一般土方。 1.土方的挖、运均以天然密实体积(自然方)计算,回填土按碾压后的体积(实方)计算。 2.一般挖方包括道路土方,底面宽度超过7m、长度超过底宽3倍、基坑底面积在150m2以上的土方开挖。 3.土方分类为综合土和四类土,一般情况下,执行综合土定额。土方中砾石含量超过10%时,可套用四类土;碎、砾石含量超过30%时,按地四类土乘以1.43系数。 4.人工挖土、运土定额系指工程量小、运距近和不适宜用机械施工的土方工程。除以上情况外,均执行机械土方定额。对于机械挖不到的方或需要人工配合修整挖土时,可套用人工挖土定额。区分比例为机械挖土按90%计算,人工土方为10%,人工辅助挖土按相应定额乘以1.5系数。 5.机械土方分为推土机推土(最大推距不能超过80m)、铲运机铲运土方和挖掘机挖土。 6.机械土方现场运输指现场分段施工需回填时可利用的土方,不包括耕植土、流砂、淤泥、垃圾、杂填土和冻土。 (二) 沟槽土方。 1.沟槽土方,底宽小于7m,底长>底宽3倍以上按沟槽计算。 2.沟槽土方挖土深度步距分为2m、4m、6m、8m。深度超过8m时,每增深1m,按上步定额乘以1.12系数。 管道结构宽() 混凝土管道 基础90o 混凝土管道 基础>90o金属管道 构筑物 无防潮 层 有防潮 层 50以内40 40 30 40 60 100以 内 50 50 40 250以 内 60 50 40 250以 上 80 80 60 算: (1)沟槽深度在1m内,不放坡,不设撑。 (2)沟槽深度在2m以内时,放坡系数按1∶0.25;3m以内放坡系数按1∶0.33。 (3)沟槽深度在4m以内时,设置疏撑,放坡系数按1∶0.05。 (4)沟槽深度超度4m,可设密撑,放坡系数按1∶0.05。 (5)沟槽沿线电杆、树木、管线勾头的加固计入措施费用。 注:管道结构宽无管座按管道外径计,有管座按管道基础外缘计算,构筑物按基础外缘计算。 (三) 基坑土方。 1.底长小于底宽3倍以内,底面积在150m2以内,按基坑计算。 2.机械挖基坑土方参照机械挖沟槽土方定额。 (四) 竖井土方。 1.竖井土方包括挖顶管工作坑、交汇坑土方、排水沉井下沉挖土挖泥等项目,不包括隧道沉井挖土和地下连续墙大型支撑基坑土方。 2.工作坑、交汇坑土方深度超过8m时,每增深1m,按8m定额乘以1.05系数。 (五) 暗挖土方。 1.暗挖土方系指土质隧道开挖。

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

市政清单工程量计算规则

2013_市政清单工程量计算规则二 工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。道路面层(编码:040203) 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容40203001沥青表面处治1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒油2.层数2.辗压40203002沥青贯入式1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒油2.厚度2.辗压40203003黑色碎石1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒铺底油2.厚度2.铺筑3.石料最大粒径3.碾压40203004沥青混凝土1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒铺底油2.石料最大粒径2.铺筑3.厚度3.碾压4.材质 40203005水泥混凝土1.混凝土强度等级、石料最大粒径m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.传力杆及套筒制作安装2.厚度2.混凝土浇注3.掺合料3.拉毛或压痕 4.配合比4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生40203006块料面层1.材质m2按设计图示以面积

计算,不扣除各种井所占的面积。1.铺筑垫层2.规格2.铺砌块料3.垫层厚度3.嵌缝、勾缝4.强度 40203007橡胶、塑料弹性面层1.材料名称m2按设计图示以面积计算,不扣除各种井所占的面积。1.配料2.厚度2.铺贴工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。人行道及其他(编码:040204) 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容40204001人行道块料铺设1.材质m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.整形碾压2.尺寸2.垫层基础铺筑3.垫层材料品种、厚度、强度3.块料铺设4.图形40204002现浇混凝土人行道及进口坡1.混凝土强度强度、石料最大粒径m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.整形碾压2.厚度2.垫层基础铺筑3.垫层、基础:材料品种、厚度、强度3.混凝土浇注 4.养生40204003安砌侧(平、缘)石1.材料m按设计图示中心线长度计算1.垫层、基础铺筑2.尺寸2.侧(平、缘)石安砌3.形状 4.垫层、基础:材料品种、厚度、强度 40204004现浇侧(平、缘)石1.材料品种m按设计图示中心线长度计算1.垫层铺筑2.尺寸2.混凝土浇注3.形状3.养生 4.混凝土强度、石料最大粒径 5.垫层、基础:材料品种、厚度、强度

市政工程计量与计价

市政工程计量与计价复习资料 考试题型:填空15*1’ = 15’ 简答3个= 29’ 计算4个= 56’(土石方计算、路基(套用定额计算)、设计配合比和定额配合比) 第一章市政工程造价原理 1、市政工程建筑产品的特点: 1)单件性 2)固定性 3)流动性 4)艰苦性 2、工程建设程序主要包括: 1)可行性研究 2)编制设计任务书 3)编制设计文件 4)组织施工 5)竣工验收,交付使用 3、建设项目的划分: 1)建设项目 2)单项工程 3)单位工程 4)分部工程 5)分项工程 4.施工图预算:是指在施工图设计阶段,根据施工图纸,通过编制预算文件,对拟建工程所需投资预先测算的过程。 5、预算定额:是指在正常的施工条件下来完成单位合格工程建设产品的施工任务所需的人材机消耗量标准。 6.工程造价的费用构成: 1)直接费 ⑴直接工程费 ⑵措施费:文明施工、安全施工、冬雨期施工、夜间施工、材料二次搬运、临时设施等 2)间接费:企业管理费和规费 3)利润 4)税金:营业税、城市维护建设税和教育费附加 【注意】:建筑产品价格主要有两种表现形式,一是政府指导价,二是市场竞争价。用施工图预算确定的工程造价属于政府指导价;通过招投标实现的工程量清单报价属于市场竞争价。 7.确定工程造价的数学模型 1)单位估价法2)实物金额法3)分项工程完全单价计算法 单位估价法: 工程造价=直接费+间接费+利润+税金 即:以直接费为取费基础的工程造价= [∑(分项工程量X定额基价)i X(1+措施费费率+ 间接费费率+利润率)]X(1+税率) 以人工费为取费基础的工程造价= [∑(分项工程量X定额基价)i + ∑(分项工程量X 定额基价中的人工费)i X(措施费费率+间接费费率

工程量计算规则

答:每个构建的套用代码,在量表中都能查看到,选择需要的即可,参考以下解释:墙 面积(MJ) 计算方法 体积÷墙厚。 其中体积为按计算规则扣减后得到的体积。 注意事项 1、对于某套计算规则,该代码可能不显示。 2、预制砼墙和虚墙不计算面积。 体积(TJ) 计算方法 按计算规则计算。 注意事项 对于某套计算规则,该代码可能不显示。 模板面积(MBMJ) 计算方法 按计算规则计算。 体积长度(TJCD) 计算方法 外墙中心线长度,内墙净长线长度。 不扣减其它构件。 轴线长度(ZXCD) 计算方法 绘制墙时,起点和末点之间的距离。 墙厚(QH) 计算方法 墙的厚度属性。 但对于红机砖墙,指的是按计算规则变化后的厚度,如370按365算。 墙高(QG) 计算方法 墙的高度属性。不扣减其它构件。 但对于山墙,指的是平均高度。 栏板

体积(TJ) 计算方法 截面面积×中心线长度-阳台窗。 模板面积(MBMJ) 计算方法 按计算规则计算。 中心线长度(ZXXCD) 计算方法 只扣现浇、预制和石墙,不扣砖墙。 截面面积(JMMJ) 计算方法 栏板的截面面积属性,不扣窗。 门、窗、门联窗 洞口三面长度(DKSMCD) 计算方法 对于矩形门、窗:洞口宽度+洞口高度×2。 对于异型门、窗:洞口周长-洞口底边长度。 对于门联窗:洞口宽度+洞口高度×2。 过梁 长度、宽度、高度、体积 计算方法 直接取属性值。 注意事项 不扣减相交的柱。(可以在属性编辑器中修改过梁的长度属性) 模板面积(MBMJ) 计算方法 侧面面积+底部外露面积。 侧面面积(CMMJ) 计算方法 长度×宽度×2。 注意事项 不扣减相交的柱。(可以在属性编辑器中修改过梁的长度属性)

市政工程工程量清单项目及计算规则86349

附录D市政工程工程量清单项目及计算规则 一、实体项目 D.1 土石方工程 D.1.1 挖土方。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.1.1 的规定执行。 表D.1.1 挖土方 (编码:040101) 111

D.1.2 挖石方。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.1.2 的规上执行。 表D.1.2 挖石方 (编码:040102) D.1.3 填方及土石方运输。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.1.3 的规定执行。 表 D.1.3 填方及土石方运输(编码:040103) D.1.4 其他相关问题应按下列规定处理: 1 挖方应按天然密实度体积计算,填方应按压实后体积计算。 2 沟槽、基坑、一般土石方的划分应符合下列规定: 1) 底宽7m 以内,底长大于底宽3倍以上应按沟槽计算。 2) 底长小于宽3倍以下,底面积在150m2以内应按基坑计算。 3)过上述范围,应按一般土石方计算。 112

D.2 道路工程 D.2.1 路基处理。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.2.1 的规定执行。 表 D.2.1 路基处理(编码:040201) 113

D.2.2 道路基层。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.2.2 的规定执行。 表 D.2.2 道路基层(编码:040202) 114

D.2.3 道路基层。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.2.3 的规定执行。 115

D.2.4 人行道及其他。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表D.2.4 的规定执行。 表D.2.4 人行道及其他(编码:040204) 116

市政道路工程的工程量计算规则122

市政道路工程的工程量计算规则 工程量计算规则 D.2.1 路基处理 土工布的铺设面积为锚固沟外边源所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。 D.2.2 道路基层 1.道路路床(槽)碾压宽度计算,设计有规定按设计规定计算。设计无规定时,为了利于路基压实,需按设计车道宽度另计两侧加宽值,加宽值按每侧加宽25㎝计。 2.道路基层宽度按设计基层顶面与底面的平均宽度计算。 3.石灰土、多合土养生的面积按设计基层顶层的面积计算。 4.道路基层计算不扣除1.5㎡以内各种井位所占的面积。 5.室内停车坪、球场、地坪等以图示尺寸计算。 6.道路工程的侧缘(平)石、树池等项目以延米计算,包括各转弯处的弧形长度。 D.2.3 道路面层 1.道路工程沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量以设计长乘以设计宽度加上圆弧等加宽部分的实铺面积计算,不扣除1.5㎡以内各类井所占面积。 2.伸缩缝按设计伸缩缝长度×伸缩缝深度以面积计算,锯缝机锯缝按长度以米计算。

3.道路面层按设计图所示面积(带平石的面层应扣除平石面积)以平方米计算。 D.2.4 人行道及其他 人行道块料铺设面积计算按实铺面积计算。 D.2.5 交通管理设施 1.标牌、标杆、门架及零星构件制作 (1)标牌制作按不同板形以平方米计算; (2)标杆制作按不同杆式类型以吨计算; (3)门架制作综合各种类型以吨计算; (4)图案、文字按最大外围面积计算; (5)双柱杆以吨计算。 2.标牌、标杆、门架安装 (1)交通标志杆安装,其中单柱式杆、单悬臂杆(L杆)按不同杆高以套数计算,其它均按不同杆型以套数计量,包括标牌的紧固件; (2)门架安装按不同跨度以座计算; (3)圆形、三角形、矩形标志板安装,按不同板面面积以块数计算; (4)诱导器安装以只计算; (5)反光防护柱安装以根数计算。 3.路面标线 (1)标线损耗已计入子目中,工程量按漆划实漆面积以平方米计算;

(完整版)工程量计算规则

工程量计算规则 一、管道制作、安装: 1、风管按施工图示不同规格以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆管:F(m2)=πDL 式中:F——圆形风管展开面积,D——圆管直径,L——管道中心线长度。 矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 2、计算风管长度时,一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不另增加。 3、风管导流叶片,按图示叶片面积计算。 4、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算。 5、塑料风管,定额所列规格直径为内经,周长为内周长。 6、风管检查孔、测定孔按不同型号、规格分别以“个”计算。 7、软管(软接头)按图示尺寸以平方米计算。 8、薄钢板通风管道、净化通风管道制作安装,定额内已包括法兰、加固框和吊托支架,不另行计算。 9、不锈钢通风管道、铝板通风管道制作安装,定额内不包括法兰和吊托支架,其工程量以“kg”为计量单位,另行计算,执行相应定额。 10、塑料通风管道制作安装,定额内不包括法兰和吊托支架,其工程量以“kg”为计量单位,另行计算,执行相应定额。 二、部件制作安装 1、标准部件的制作安装,按其成品重量以“kg”为计量单位。根据设计型号、规格、按国标部件重量表计算重量;非标准部件按图示成品重量计算。 2、送、回风口及空气分布器、散流器等,按不同型号、规格分别以“个”计算。 3、阀类:格式调节风阀如蝶阀、防火阀、止回阀、闸板阀、排烟阀、多叶调节阀等,均按不同型号、规格分别以“个”计算。 4、方、圆形金属网框,按直径或周长以面积(m2)计算。 5、风帽:各种风帽及滴水盘、槽、泛水等,按不同规格、型号、直径或周长分别以“个”计算。风帽用拉绳按图示规格、长度以“kg”计算。 6、罩类:罩类计算有两种方法。一般排气罩按钢板不同厚度及

市政工程定额计算规则和练习题

. 一、土方工程量计算规则 挖土方、挖沟槽工程量按图纸尺寸以立方米计算,修建机械上下坡的便道土方量并入土方工 程量内计算,石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量,一般坚石20CM,特别坚石15CM。 夯实土堤按设计断面计算,清理土堤基础按设计规定以水平投影面积计算,清理厚度为30CM, 废土运距按30M计算。 人工挖土堤台阶工程量,按挖前堤斜坡斜面积计算,运土另行计算 人工铺草皮按实铺面积计算,花格铺草皮不扣除空格部分。 机械挖土方如果需要人工辅助开挖(包括切边、修底),机械挖土按实际土方量计算,人工 挖土土方量按实套相应定额乘以系数1.5 土石方体积均以天然密实土石方体积计算,回填土按辗压后体积计算(实方体积), 挖土方放坡、挖沟槽底部加宽按图纸尺寸计算,如无明确规定者,按表4-1-2计算 二、通用项目措施费 通用项目措施费 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) 夜间施工 二次搬运 冬雨季施工 大型机械设备进出场及安拆 施工排水 施工降水 地上地下设施建筑物临时保护设施 已完工程设备保护 市政项目措施费 围堰 筑岛 便道 便桥 脚手架 洞内施工的通风、照明、供水供电供气及通讯 驳岸块石处理 地下管线交叉处理 行车行人干扰

轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、保护 文档资料Word . 市政工程练习题 系数的定额换算:人工挖沟槽,三类湿土,深5米,求换算后定额基价(挖运湿土时,人工 和机械乘以系数1.18,从市政工程定额查得S1-10为1957元/100m3,) 解:换算后定额基价=1957*1.18=2309.26元/100m3 某土方工程,设计挖土数量为1800m3,填土数量为500m3,挖填土考虑现场平衡,试计算土方外运的数量 解:填土数量为500m3.,夯实后体积比为1:1.15,填方所需天然密实度方体积为 500*1.15=575m3,所以土方外运为1800-575=1225m3 某路基工程,已知挖方为2800m3,其中可利用2200m3,填土4000m3,考虑现场挖填土平衡,计算土方外运和填缺土的数量 解:1、土方外运=2800-2200=600m3 2、填缺土的数量=4000*1.15-2200=2400m3 市政土石方工程计算工程量有三个方法 公式法;2、积距法;3、网格法 公式法案例:将相邻的横断面积平均后乘以两个横断面的距离

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规则 市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积 1.00 0.77 1.15 0.93 二、平整场地工程量按实际平整面积,以 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算, 夯实后体积松填体积 1.300.87 1.08 1.000.670.83 1.49 1.00 1.24 1.200.81 1.00 m2 ”计算。 修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程 量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示 尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm ,普、特坚石15cm 。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。 (二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管

市政工程工程量计算规则 道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径 加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加 0.1m 每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm ) 非金属管道(m ) 金属管道(m ) 构筑物(m ) 100-500 0.20 防潮层 有防潮层 600-1000 0.25 0.25 0.40 1100-1500 0.30 1600-2600 0.40 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案 无规定且挖土深度超过或等于 1.5m 时,可按下表规定计算: 人工开挖 机械开挖 在沟槽坑底 在沟槽坑边 1:0.30 1:0.25 1:0.67 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑 挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的 1.5%计算,给 水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的 2.5%计 算。 六、在充分发挥机械作用的情况下, 对机械不能施工,需人工辅助开挖的部分(如死角、 沟底预留厚度、修整边坡等)可按审定的施工方案规定计算,如无规定时,可按下表规 定计算,其人工挖土按相应定额乘以系数 1.30 : < 1万 < 5万 < 10万 < 50万 < 100万 >100万 市政工程工程量计算规则 人工挖土工程量 (%) 8 5 3 2 1 0.6 注:表中所列的工程量系指一个独立的施工方案所规定范围的土方 0.15 0.2 0.25 0.35 土方工程量( m3 )

工程量计算规则

电气工程量计算规则 一、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下列系数: 二、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物(电梯安装除外),按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数): 电梯工程:6%,其中人工费占20% 其它工程:2%,其中人工费占20% 第二章电缆 一、说明 (一) 本章包括:电缆沟铺砂盖砖、盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆桥架安装等26节共484个子目。 (二) 电缆敷设定额,是按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,不适用在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 (三) 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工工日乘以系数1.3。该地段所需的施工材料,如固定桩、夹具等按实计算。 (四) 电缆敷设定额,未包括因弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加工程量按附表执行。 (五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 (六) 安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,执行第五章金属支架制作相应子目。 (七) 桥架安装: 1. 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2. 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不得调整。 3. 玻璃钢、铝合金梯式桥架,定额是按不带盖编制的,若带盖,分别执行玻璃钢、铝合金槽式桥架定额相应子目。 4. 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量乘以系数1.2。 5. 不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。 (八) 电缆敷设系综合定额,凡10KV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。 (九) 本章定额未包括下列工作内容: 1. 隔热层、保护层的制作、安装。 2. 电缆敷设项目中的支架制作、安装。 (十) 竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0。 二、工程量计算规则 (

相关文档
相关文档 最新文档