文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟开挖工序报验单及检验批
电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟槽开挖报验申请表

工程名称:绿城百合花园项目编号:

致:山东高新工程设计有限公司(监理单位)

我单位已完成了绿城百合花园DS3东侧电缆沟土方开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、隐蔽工程检查验收记录

2、沟槽开挖施工检验批质量验收记录表

承包单位(章)

项目经理

日期

审查意见:

项目监理机构

总/专业监理工程师

日期

隐蔽工程检查验收记录

管道沟槽开挖施工检验批质量验收记录表

工程名称 绿城百合花园一户一表工程 建设 单位 山东东城置业有限公司 监理单位 山东高新工程设计有限公司

施工 单位 山东福源设备安装有限公司

分项名称

沟槽开挖

分部 名称

电缆沟工程

验收内容及自检情况

我方已完成DS3东侧电缆沟沟槽开挖工作,经自检,主控项目及槽底高程、槽底中线每侧宽度,沟槽边坡均符合设计及规范要求。

请予以验收,以便进入下道工序!

检查验收意见

施 工 单 位

监理(建设)单位

质检员:

年 月 日

项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

工程名

绿城百合花园一户一表工程施工单

山东福源设备安装有限公司

分项工程名称沟槽开挖

验收

部位

DS2、DS3东侧

检查项目质量要求、允许

偏差或允许值

(mm)

检查结果/实测点偏差值或实测值

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合格率 %

控项目1 原状地基土

不得扰动、受水

侵泡或受冻

符合规定要求

一般项目1

槽底

高程

土方±20 2 5 8 7 5 4 5 5 100

石方+20,-200

2

槽底中线

每侧宽度

不小于规定

+

1

+

3

+

2

3 3 100 3 沟槽边坡不陡于规定

+

2

+

1

+

2

+

3

+

1 4 4 100

一般项目

平均合格率(%)

100

施工单位

检查评定结果

主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)

单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

施工质量验收技术资料通用表用语规范

一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格; 质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全; 安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定; 观感质量验收栏填写:同意施工单位评定; 监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准; 质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共×项符合有关规范要求; 安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查×项符合要求,抽查其中×项使用工程均满足; 观感质量验收栏项填:观感质量验收为好; 综合验收栏填写:经对本工程综合验收,各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格。 17、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”结论栏填写:通过工程质量控制资料核查,该工程资料齐全,有效,各种施工试验,系统调试记录等符合有关规范规定,同意竣工验收。 18、“单位(子单位)工程安全和功能检验资料检查及方案抽查记录”抽查结果填:合格;结论栏填:对本工程安全、功能资料进行核查,基本符合要求,对单位工程的主要功能进行抽样检查,其检查结果合格,满足使用功能,同意竣工验收。 19、“单位(子单位)工程观感质量检查记录”质量评估栏在好或一般格内打对号;观感质量综合评价为好;结论填:工程观感质量综合评价为好,验收合格。 二、工程质量控制资料表 1、“钢结构××工程质量控制资料核查表”监理单位检查结论填写:该工程资料齐全、有效,各种施工试验,施工记录等符合规范要求。 2、“原材料、钢构件、配件进场检查验收记录汇总表”监理核验结论填写:合格;监理单位检查结论填写:记录汇总齐全,符合要求。 3、“原此材料、钢构件、配件进场检查验收记录”验收结果填写:合格;监理单位核验结论填写:符合设计要求及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的规定。

电缆沟检验批

电缆沟检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称电缆沟验收部位 沟槽开挖K0+395+K0+6 00 施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 沟槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 沟槽边坡不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称钢筋工程验收部位钢筋工程 K0+395+K0+ 600 施工单位项目经理施工执行标准名称及编号砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条符合规定要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条符合规定要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条符合规定要求 一般项目 1 接头位置和数量第5.4.3条符合规定要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条符合规定要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条符合规定要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 符合规定要求 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条符合规定要求 6 钢筋 安装 允许 偏差 受力 钢筋 间距(mm)±10 2 5 4 2 8 5 6 4 8 排距(mm )±5 1 2 4 5 3 1 2 4 3 保护 层厚度 (mm) 基础±10 3 2 1 5 4 2 1 3 2 柱、梁±5 板、墙、壳±3 绑扎筋筋、横向钢筋间距(mm)±20 2 8 5 4 7 6 5 8 4 钢筋弯起点位置(mm)20 2 5 4 8 7 6 5 2 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 经检验,符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆沟沟槽开挖检验批(一类特选)

电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+284-K2+464电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -5 -25 -10 -7 -12 -14 -12 -8 -24 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1090 1093 1095 1092 1093 1094 1093 1094 1093 1092 1093 1093 1092 1092 1094 1092 1093 1092 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定 施工单位检查 评定结果 主控项目合格率100% ,一般项目合格率92.6% 项目质量检查员:年月日

监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人)年月日电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+125-K2+284电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -11 -14 -5 -8 -9 -11 -22 -11 -8 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1093 1094 1093 1092 1094 1093 1092 1094 1092 1093 1092 1095 1092 1092 1095 1094 1094 1094 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定

电缆沟全套检验批

报审/验表 工程名称:国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程编号: 致:长沙天城建设项目管理有限公司 (监理单位) 我方已完成 PSQ-2排水渠KO+000~KO+87 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: √检验批/分项工程质量自检结果 □ √分部(子分部)工程质量检验资料 □ √关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施 □ √新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料 □ √试验室资质资料 □ □其它 施工单位(章)湖南新宇建筑工程有限公司 项目经理 日期 2018年月日 审查/验收意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

排水渠槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程 分部(子分部)工程名称排水渠渠验收部位PSQ-2排水渠KO+000~KO+8 7 施工单位湖南新宇建筑工程有限公司项目经理蔡翠华分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 排水 渠槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 排水渠槽边 坡 不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:2018年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

工程工序质量报验单(doc 9页)

工程工序质量报验单(doc 9页)

A3.5 工序质量报验单 工程名称:编号:A3.5 — 致:宝应县新世纪监理有限公司(监理单位) 兹报验: □ 1地基与基础□ 2主体结构□ 3建筑装饰装修 □ 4建筑屋面□ 5建筑给水、排水及采暖 □ 6建筑电气□ 7智能建筑□ 8通风与空调 □ 9电梯□□ 子分部/分项/检验批名称:保温层抗裂砂浆部位:西立面外墙验收时间: 2011-3-25 10:00 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。 承包单位项目经理部 项目经理:日期: 2011-3-25 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 2、 检查人: 日期:

监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。 项目监理机构(章): 专业监理工程师:日期: 注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。 江苏省建设厅监制保温层抗裂砂浆检验批施工质量验收记录 工程名称西平县 杨庄乡 邮政所 综合楼 节能分项 项目 抗裂砂 浆 验收部 位 西立 面外 墙 施工单位郑州春 景保温 工程有 限公司 专业工长邵金雨 项目经 理 李建刚 执行 标准 DGJ32/J 19-2006

分包单位 分包项目 经理 施工 班组长 验收内容 施工单位检 查评定纪录 监理 单位 验收 项目 主控项目1 所选材料的品 种、性能,必 须符合设计和 有关标准的要 求。 符合要求2 抗裂砂浆粉刷 层的厚度必须 符合设计要 求,不得存在 负偏差。 符合要求

A工序质量报验单(通用)

A工序质量报验单(通用) 工序质量报验单〔通用〕 工程名称: YRC—51标双沟停车区广场、道路编号:A3.3 - 致:潘德友〔监理工程师〕 兹报验:停车区广场、道路北A区10%石灰土基层〔-0.42米〕 验收时间: 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资 料。 承包单位项目经理部〔章〕: 项目经理:_____________ 日期:__ 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 2、 检查人:日期: 监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。 项目监理机构〔章〕: 专业监理工程师:日期: 注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。 扬州西北绕城高速公路工程项目 工序质量报验单〔通用〕 工程名称: YRC—51标双沟停车区广场、道路编号:A3.3 - A3.3

本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资 料。 承包单位项目经理部〔章〕: 项目经理:_____________ 日期:__ 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 2、 检查人:日期: 监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。 项目监理机构〔章〕: 专业监理工程师:日期: 注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。 扬州西北绕城高速公路工程项目 工序质量报验单〔通用〕 工程名称: YRC—51标双沟停车区广场、道路编号:A3.3 - A3.3

【推荐】工序报验监理审核意见填写大全

工序报验监理审核意见填写大全 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写: 经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意 见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进 入下道工序。 7、工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工 程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及 施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填

写: 各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单 位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上 述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写: 合格。 验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、“子分部工程质量验收记录” 分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格;质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;观感质量验收栏填写:同意施工单位评定;监理单 位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部 工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准;质量 控制资料栏填写:

电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟槽开挖报验申请表 工程名称:绿城百合花园项目编号: 致:山东高新工程设计有限公司(监理单位) 我单位已完成了绿城百合花园DS3东侧电缆沟土方开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程检查验收记录 2、沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

隐蔽工程检查验收记录 管道沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 工程名称 绿城百合花园一户一表工程 建设 单位 山东东城置业有限公司 监理单位 山东高新工程设计有限公司 施工 单位 山东福源设备安装有限公司 分项名称 沟槽开挖 分部 名称 电缆沟工程 验收内容及自检情况 我方已完成DS3东侧电缆沟沟槽开挖工作,经自检,主控项目及槽底高程、槽底中线每侧宽度,沟槽边坡均符合设计及规范要求。 请予以验收,以便进入下道工序! 检查验收意见 施 工 单 位 监理(建设)单位 质检员: 年 月 日 项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

工程名 称 绿城百合花园一户一表工程施工单 位 山东福源设备安装有限公司 分项工程名称沟槽开挖 验收 部位 DS2、DS3东侧 检查项目质量要求、允许 偏差或允许值 (mm) 检查结果/实测点偏差值或实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应 测 点 数 合 格 点 数 合格率 % 主 控项目1 原状地基土 不得扰动、受水 侵泡或受冻 符合规定要求 一般项目1 槽底 高程 土方±20 2 5 8 7 5 4 5 5 100 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 + 1 + 3 + 2 3 3 100 3 沟槽边坡不陡于规定 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 4 4 100 一般项目 平均合格率(%) 100 施工单位 检查评定结果 主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

工序质量报验(中格埂)

工序质量报验单 淮河入江水道整治工程扬州市工 单位工程名称 单位工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 程湖西大堤加固高邮施工三标 ~段 分部工程名称 分部工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 灌砌块石护坡工程 ~段 单元工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 单元工程名称 混凝土格埂(中格埂) 致:南京江宏监理咨询有限责任公司淮河入江水道整治工程扬州监理Ⅰ标监理部 我方已按合同和规范要求完成~段混凝土格埂(中格埂)工程 工序,并经自检合格,请予以检查和验收,并批准进行后续施工。 本次报验内容系第次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。 承包人:常州南天建设集团有限公司 淮河入江水道扬州湖西大堤加固三标项目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构查验意见: 查验通过,可进行后续施工。 查验未通过;请整改后再报。 监理机构:南京江宏监理咨询有限责任公司 淮河入江水道整治工程扬州监理Ⅰ标监理部 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审核意见发包人1份、监理机构1份、承包人2份。

护坡与格埂土方开挖工序施工质量评定表 单位工程名称 淮河入江水道整治工程扬州市工 程湖西大堤加固高邮施工三标 单位工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 分部工程名称 ~段 灌砌块石护坡工程 分部工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 单元工程名称 ~段 混凝土格埂(中格埂) 单元工程编号HHRJSD-YZ-GY-SG-03 项次检验项目设 计 值 质量要求 (允许偏 差) 检验记录合格 率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主控项目1 护坡开挖底标高 -30 mm ~0 mm 2 护坡开挖顶标高±30 mm 3 格埂开挖底标高±30 mm 4 格埂开挖轴线30 mm 一般项目1 降低地下水位 保持开挖 面干燥2 护坡与格埂开挖 尺寸 0 mm~30 mm 3 护坡边坡 1∶n(1±3 %),1∶n 为设计值4 护坡表面平整度3cm 检测结果 主控项目点,其中合格点,合格率%。 一般项目点,其中合格点,合格率%,检查项目符合要求。 施工单位自评意见及质量等级监理(建设)单位复评意见及质量等级 年月日年月日检测员专职质检员监理工程师

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质 量验收记录表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记 录表 GB50303—2002 60204□□ 60303□□

说明 060204 060303主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定:1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖 井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm;2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13.2.1的规定;3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用连接适配,连接紧固,防松零件齐全。 2、电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 3、电缆敷设固定应符合下列规定:1)垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在 每个支架上固定;2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支

架,不形成闭合铁磁回路:3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表13.2.3的规定;4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 4、电缆的首端、未端和分支处应设标志牌。 检查数量:主控项目抽查20%,少于10处,全数检查。 一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

A3.5工序质量报验单(通用)Process quality inspection sheet (general use)-译文

A3.5 工序质量报验单(通用) P r o c e s s q u a l i t y i n s p e c t i o n s h e e t(g e n e r a l u s e) 工程名称Name of Project:编号No.:A3.5 — 致:(监理单位)To: (supervision organization)兹报验: Herewith apply inspections of the following items: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 验收时间: Acceptance time: 本次报验内容系第次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。This is the _____ time to apply inspection for these items. The project manager has already finished self-checking and the data are complete and now reports the corresponding data. 承包单位项目经理部(章): Project Manager Department of the Contractor (seal) 项目经理Project manager:日期Date: 项目监理机构签收人姓名及时间Time and the receiver’s name of the project supervison organization 承包单位签收人姓名及时间Time and receiver’s name of the contractor 监理抽查数据及情况记录: Supervision sampling data and case records: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 1. ____ pages of the corresponding construction self-assessment / inspection data and inspection record sheets have been received. Time of receipt:_____. 检查人: Inspector:日期Date:

相关文档
相关文档 最新文档