浅谈智能变电站的运行管理

电力科技

2017年2期︱231︱

浅谈智能变电站的运行管理

王 文

国网宣城供电公司,安徽 宣城 242000

摘要:介绍了智能变电站技术特点,通过学习和总结现常规变电站的运行管理方法,结合智能变电站的实际需要,制定符合智能变电站的运行管理方法,以提高智能变电站的运行管理水平,保证智能变电站安全稳定运行。

关键词:智能变电站;运行管理;安全稳定

中图分类号:TM63 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)02-0231-01

1 智能变电站运行管理方法

在智能变电站运行管理中,一些常规变电站的运行管理方法和

注意事项仍然可以用。但在日常工作中,针对智能变电站的特点应

加强对智能装置、网络运行状况、室外智能装置运行环境等方面的

管理。下面我们主要对智能变电站与常规变电站在运维管理中不同

图1 智能变电运行管理内容

1.1 智能变电站的巡视

1.1.1 过程层设备的巡视

(1) 电子式互感器的巡视:检查设备外观无损伤、无闪络、本

体及附件无异常发热、无锈蚀、无异响、无异味。采集装置无告警、

无积尘,光缆无脱落,设备标识齐全、明确、准确。(2) 合并单元

的巡视:检查背面空气开关位置正确,外观正常、无异常发热、电

源及各种指示灯正常,无告警。(3) 智能终端的巡视:背面空气开

关位置正确,前面装置运行灯常亮绿灯,其他告警灯都熄灭;刀闸

箱,电源灯和运行灯常亮绿灯,无告警,其他位置指示灯指示的响

应刀闸位置与实际位置一致正确,开关位置指示正确。(4) 过程层

交换机巡视:屏上所有空气开关在位置正确,装置上运行灯、对时

灯、硬盘灯、电源灯常亮。通信指示灯应正常,无闪烁现象。(5) 在

线监测设备巡视:检查设备外观正常、电源指示正常,各种信号、

表计显示无异常;油气管路接口无渗漏、光缆连接无脱落;在线监

测系统主机后台、变电站监控系统主机监测数据正常;与上级系统

的通信功能正常。

1.1.2 间隔层设备的巡视

(1)保护和测控装置的巡视:检查设备外观正常、电源指示正常,

液晶屏幕显示正常无告警;检查核对软压板、硬压板、控制把手位

置;检查保护测控装置的五防联锁把手(钥匙、压板)在正确位置。

(2)间隔层交换机巡视:交换机正常工作时运行灯常(RUN)闪烁,

PWR1、PWR2灯常亮,有光纤接入的光口,前面板上其对应的指示灯:

LINK 常亮,ACT 灯闪烁,其他灯熄灭。 (3)网络分析仪巡视:屏上

所有空气开关在位置正确,装置上运行灯、对时灯、硬盘灯、电源

灯常亮。通信指示灯应正常,无闪烁现象;网络分析仪确定网络工

作正常;检查设备工作温度,在正常的工作范围内。

1.1.3 站控层设备的巡视

(1)网络交换机

网络分析仪巡视:屏上所有空气开关在位置正确,装置上运行

灯、对时灯、硬盘灯、电源灯常亮。通信指示灯应正常,无闪烁现

象;网络分析仪确定网络工作正常;检查设备工作温度,在正常的

工作范围内。

(2)后台监控系统的巡视:查看监控系统运行正常,后台信息刷

新正常;检查数据服务器、远动装置等站控层设备运行正常,各连

接设备(系统)通讯正常、无异常;一次主接线图与设备实际运行

状态一致,实时数据显示正确。

1.2 智能变电站的操作

1.2.1 智能变电站一般的操作原则

(1)智能变电站符合远方操作条件时,要进行远方操作,当不符

合远方操作的条件时,改为就地操作。(2) 当需要就地操作开关时,

要在智能终端柜上解除五防闭锁后进行分合,操作完成后要将操作

把手打在远方位置。在各个间隔停运解备后,根据检修人员的要求

退出硬压板和断开背面各个电源空开;在投运前检查所有空开位置均在合位,复归装置信号,根据调度令检查并投退硬压板。(3) 电气设备送电(即推隔离开关)前,应将所有保护投入运行(受一次设备运行方式影响的除外),电气设备停电后,一律要退出其远方跳闸和失灵保护。 (4) 110kV 级以上线路检修时,停运解备后,要将母差保护中该间隔置退出,操作方法是在后台的操作界面上,退出“XX 间隔投入”软压板。线路检修完成,恢备后投运前,再将该压板通过后台投入。 1.2.2 保护压板的操作

(1)运行人员的软压板操作应在监控后台实现,操作前应在监控画面上核对软压板实际状态,操作后应在监控画面及保护装置上核对软压板实际状态。(2)保护投入运行时必须使保护装置在“跳闸” 状态、智能终端装置在“跳闸” 状态、合并单元在“投入” 状态、 过程层网络及交换机运行正常。(3)正常运行的智能终端、合并单元、继电保护装置严禁投入“置检修”压板,运行人员不得操作该压板。(4)设备开关检修时,应退出本间隔保护失灵启动软压板,退出母差装置本间隔投入压板。(5)设备从检修状态转冷备用状态或保护投入前,应检查间隔中各智能组件的“置检修”压板已退出。 1.3 智能变电站的缺陷管理 (1)加强对设备的巡视和检查,建立设备缺陷记录卡。定期开展缺陷梳理、分析,及时发现遗留的设备缺陷及问题。(2)智能变电站缺陷管理与常规站基本相同,但由于智能变电站设备具有自身的特点,如智能终端、电子互感器、过程层交换机等,应对智能变电站特有的设备缺陷进行归类。一般仍将这些设备的缺陷分为危急、严重、一般三种。危急缺陷主要有:电子互感器故障、合并单元故障、GOOSE 通讯中断,可能造成保护不正确动作的、保护开入异常变位,可能造成保护不正确动作的、保护装置故障或异常退出、GOOSE 交换机故障、保护装置接收合并单元数据异常、智能终端故障等;而严重缺陷有:GOOSE 通讯中断,对保护功能没有影响的、接线端子锈蚀严重、装设智能组件的户外端子箱温控装置故障、测控装置接收合并单元数据异常、装置液晶显示异常等。 1.4 智能变电站的异常及事故处理 (1)网络交换机故障,应根据GOOSE 网络图、MMS 网络图等分析故障交换机可能造成的网络影响。(2)间隔交换机故障,影响本间隔GOOSE 链路、应视同失去本间隔保护,等同于智能终端故障处理。(3)公用交换机故障,根据交换机所处网络位置以及网络结构确定其影响范围。(4)智能设备故障,影响保护正确动作时,应申请退出其对应的运行开关。(5)合并单元、继电保护装置、 智能终端等双重化配置的设备其中一套异常或故障时,可不停运相关一次设备。对于单套配置的间隔,对应断路器应退出运行。(6)采样数据无效。当保护装置告警,报“XX 采样数据无效”时,请检查主变间隔的交换机和所有合并单元是否同步或失电。(7)GOOSE 通道异常。当保护装置上报“GOOSE 通道异常”时,应查看交换机至各个智能终端装置的光纤是否插好,智能终端装置运行是否正常,如无法恢复,则应通知调度和相关部门进行处理。 2 结束语 通过上述方法的使用,使得我们在智能变电站的巡视管理、操作管理、缺陷管理和异常及事故处理方面取得了一定成效,提高了智能变电站的运维管理水平,使智能变电站的运行更加安全稳定。 参考文献: [1]黄益庄.智能变电站自动化系统原理与应用技术[M].北京:中国电力出版社,2012. [2]陈树勇,宋书芳,李兰欣等.智能电网技术综述[J].电网技术,2009,33 (8):1-7.