文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV溪爱线

110kV溪爱线

锦屏-苏南±800kV特高压直流输电线路工程

2043#-2044#跨越110k V溪爱线降底弧垂、搭设、拆除跨越网施工方案

重庆电网建设有限公司

锦屏-苏南±800kV特高压直流输电线路工程项目经理部

2011年8月

批准:

年月日

审核:

年月日

编制:

年月日

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、跨越概况 (2)

4、施工方法 (1)

5、施工组织及劳动力配备 (9)

6、安全措施 (9)

7、应急预案 (12)

8、工器具 (16)

9、危险点分析及控制措施 (17)

1、编制依据

1.1《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009.2-2004。

1.2《跨越电力线路架线施工规程》DL/T5106-1999;

1.3《±800kV架空送电线路施工及验收规范》(QGDW 225—2008)

14《国家电网公司输电线路工程安全文明施工实施细则编制纲要》(基建安全〔2007〕89号)

15《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》(基建安全〔2005〕50号)16《国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW 250—2009)

2、工程概况

锦屏-苏南±800kV特高压直流线路工程渝2A标段起于重庆市南川区的沿塘,途经重庆市南川、武隆等县、区,止于武隆白马镇。线路大致走向为自西向东。本标段线路全长58.158公里,铁塔112基。铁塔基础采用岩石嵌固基础、掏挖基础、岩石锚杆基础、大板式基础等四种型式,其中岩石嵌固基础58基,掏挖基础43基,岩石锚杆基础2基,大板式基础9基;使用铁塔112基(8100余吨),其中直线塔75基(19种形式),转角塔37基(8种形式),共计铁塔形式27种。导线分为重冰区和一般冰区两部分,重冰区(300mm以上):导线采用JL/G2A-900/75型钢芯铝绞线,地线采用LBGJ-240-20AC铝包钢绞线;一般冰区(20mm及以下):导线采用JLHA1/G1A-800/55,地线采用LBGJ-180-20AC铝包钢绞线。

本工程线路2043#-2044#跨越110kV溪爱线(36#-37#),由于交叉跨越点处于山谷,跨越点对地距离56米,因此无法搭设跨越架进行施工。跨越点平断面图:

因此本方案即专门针对2043#-2044#跨越110kV溪爱线停电降线搭设带电跨越网施工方案。

3、跨越概况

3.1主要跨越档简介:

10kV溪爱线交叉跨越概况

2043#~2044#档跨越110kV溪爱线。110kV溪爱线与±800kV特高压直流输电线路工程交叉角54°30′,交叉跨越宽14.4米,110kV溪爱线(导线)高于2044#塔位中心66米(对地56米),距离2043#塔位190米。2043#塔塔型为ZC27106B-71,塔位高程为584.2米。2044#塔塔型为JC2-39,塔位高程为495.2米,右转29°19′。

2044#外角侧导线横担12.2米,跳线支架10.3米,转角内侧导线横担11.2米,跳线支架11.3米,2043#导线横担长22.3米(铁塔中心算起)。2043#-2044#档距756m,悬点高差110米。

锦屏-苏南±800kV特高压直流输电线路工程110kV溪爱线降底弧垂、搭设、拆除跨越网施工方案

1

4、施工方法

4.1 110kV 放松弧垂施工方案 N36-N37平断面图

4.1.1 N36带电反向临锚施工

因110kV 溪爱线为直线塔,因此在N37松垂时需对N36反向临锚,使其N36直线塔受力平衡。

①、在左、中、右边导线横担悬垂串附近安装反向临锚悬垂绝缘子串8片,在悬垂绝缘子

串下端安装滑车。反向临锚绳连接方式为前端螺栓卡线器采用∮13×3米的钢丝套连接,钢丝套后端采用瓷瓶绝缘子串8片,再连接∮13的钢丝绳反向临锚绳。具体详见图

4米安全距离后,

路运行安全,线横向外拉,中相垂直向下拉。端胶滑车、绝缘子、∮13钢丝绳

况相间导线相接触,

接止地面采用手板葫芦收紧。

②、N36耐张塔放松弧垂施工

(1)根据现场实际弧垂测量,目前该档距弧垂为6.6米,根据110溪爱线N36-N37档距的断面图得出N37小号侧50-70米位臵为控制点,为了降低弧垂,因此需在N37小号侧50-70米处增加临时抢修塔,从而满足对地要求。在N37小号侧50-70米处增加临时抢修塔后放松弧垂控制点为N36大号侧50处房屋位臵。根据张力计算θ

cos 82

??=

wl

f ,当放线张力为

0.5吨时,放松后弧垂满足N36大号侧导线对房屋安全距离为4米,放松弧垂为22.4米,因此得出:原弧垂为6.6米,放松后15.8米。需放松为:22.4-6.6=15.8米,根据线长计

算公式:L=?cos 38122l

l f ????

? ??+, N36-N37档距312米,高差35.51米。从而得出需线长增

37#排杆带电反向临锚示意图

加6.0米均可以满足N36大号侧50米处对房屋4米要求。

(2)根据以上算出结论,采用取在N36大号侧绝缘子后端连接定长6.0米×∮13的钢丝

套。

(3)引流线采取增加导线采用并钩线夹连接

(4)在水泥杆拉线位臵增加反向拉线,因该段已放松弧垂水平张力较小,使其N36耐张塔受水平张力相同。具体详见图

6.0米

6.0米

13钢丝套。

③、组立临时抢修塔组立

结合现场实际情况需在N37小号侧50-70米处增加临时抢修塔,从而确保线路对要求。 (1)、组立2根10米高的临时抢修塔,2根临时抢修塔间隔根开8米。导线横担采取口600×600×10米抱杆作为临时导线横担。导线横担上方采用∮50×8.5米圆木连接成为整体。采用单联8片瓷瓶绝缘子连城悬垂串。 (2)、具体组装方式如上图。 (3)、施工准备

3.1在停电之前进行临时抢修塔地锚坑的确认及埋设。 3.2临时抢修塔的材料及工器具运输到组立位臵。 3.3瓷瓶串组装及横担组装。

4.2 绝缘防护网结构

利用跨越档相邻杆塔及地形做承托支点,每回用二根φ24杜邦丝(单重0.428kg/m ,最低破断荷载326kN ,伸长率3.8%)做承托绳(承托绳距离11.2m ),在两承托绳之间封网,

每付网利用专用滑车(绝缘防护网专用滑车1t )挂于承托收绳上。被跨越110kV 溪爱

临时抢修塔10米

口600×口600铁抱杆

∮13钢丝套

∮13钢丝套

∮50圆木

导线

导线

控制拉线

控制拉线

临时抢修塔组装示意图

临时抢修塔10米

线外侧10米为保护范围,保护网每付采用4根φ13的作为牵引控制绳,使其控制好保护

范围。绝缘网采用单根2.8米杜邦丝编制而成。

本次施工为±800k线路,虽为同塔单回线路,但横担较长,搭设绝缘网时,采用逐相搭设(地线滑车尽量在导线滑车正上方悬挂)。本工程2043#利用铁塔导线横担作为承托支点(考虑2044#转角度数影响,使其保护网在导线中心上),:

4.2.1 110kV溪爱线绝缘防护网施工方法

绝缘防护网结构

利用跨越档两相邻杆塔支撑750×750×30米的铁抱杆做承托支点,每回用二根φ13钢丝绳(单重0.588kg/m,最低破断荷载106.5kN)做承托绳(承托绳距离11.2m),在两承托绳之间绝缘封网,

每付网利用专用滑车(绝缘防护网专用滑车1t)挂于φ24承托收绳上。被跨越110kV 溪爱线边线(顺线路方向外侧)4米为保护范围,保护网每付采用4根φ13的作为牵引控制绳,使其控制好保护范围。绝缘网采用单根2.8米杜邦丝编制而成。

本次施工为±800k线路,虽为同塔单回线路,但横担较长,搭设绝缘网时,采用逐相搭设(地线滑车尽量在导线滑车正上方悬挂)。在2043#离地20处横向安装750×750×30米长的铁抱杆,在2044侧利用地形做承托点,因2044为转角塔,因此在搭设绝缘网时因注意转角度数影响,(使其保护网在导线中心上),具体如下图:

①、2043绝缘防护网安装图

② 绝缘防护网组成

每付绝缘网由单根φ5杜邦丝(2.8米)、φ13牵引控制绳、φ13的承托绳、专用

滑车组成。每付绝缘网根据两φ24承托绳间的宽度进行编制网宽,网宽均按2.8米×2.8米为一个间隔。本跨越绝缘网承托绳宽11.2米,需使用φ5杜邦丝(单根2.8米)4根。被跨越110kV 溪爱线斜跨宽度为14.4米,被跨越物两边线出去4米内为保护范围,因此本跨越架总长22.4米,需使用φ5杜邦丝(单根2.8米)8根,每单根杜邦丝相连。从而得出每付网需编制长:22.4米,宽:11.2米的绝缘防护网,左、右两极需2付。

绝缘防护网移动滑车为专用滑车(专用滑车1t ),绝缘防护网承托绳转向滑车工作负荷50kN ,承托绳上滑动滑车工作负荷20kN ;绝缘防护网绳采用φ5杜邦丝作为控制拉绳(具体施工图如下)。

③、 绝缘防护网施工步骤

1.1施工准备工作:①材料及工器具运输到2043#、2044#两跨越点处。②2043#、2044#侧地形点两侧φ24承托绳地锚坑的确定,③2043#侧安装750×750×30米1付铁抱杆。④3T 手板葫芦准备。⑤φ19.5×40米钢丝套 4根,φ19.5×40米钢丝套 6根。⑥φ13×400米钢丝绳(承托绳)4根。及5T

铁滑车等所有小型工器具的准备。

1.2 布臵承托系统:在跨越档相邻两塔档外布臵两付承托绳索(左、右极),2043#利用塔

绝缘网俯视图(一)

3轮滑车导引绳

5轮滑车导引绳

保护距离4米

身上的铁抱杆作承托支点,在750×750铁抱杆支点滑车处(内、外)分别布臵φ15.5补强钢丝绳悬挂在导线横担主材上及铁塔主材上(详见施工图),用3T手板葫芦收紧,对于磨割钢绳处,应外缠麻袋(或废轮胎皮),内垫方木。

1.3 展放承托绳:选2043#塔为操作塔。

1)、先φ3.5迪尼玛绳甩过被跨越物(或利用遥控飞艇展放一根φ3.5迪尼玛绳)从2043侧展放至2044#侧。

2)、利用φ3.5迪尼玛绳将φ13杜邦丝牵引至2044侧。

3)、利用φ13杜邦丝一牵三将2根φ13(钢丝绳)承托绳及1根φ13的杜邦丝带过被跨越物。待φ13(钢丝绳)承托绳牵引止2044测时,分别将两φ13(钢丝绳)承托绳锚固在左、右地锚坑钢丝套上。

4)、在利用剩余的1根φ13的杜邦丝一牵三,待3根φ13杜邦丝牵引止2044#,并将两侧φ13杜邦丝锚固在铁塔上作为控制拉绳。在利用中间1根φ13杜邦丝一牵二牵引2根φ13的杜邦丝,作为横向拉线控制拉绳。

5)、依次牵引完成两相导线所需的4根φ24承托绳及8根φ13控制拉绳和横向控制绳,牵引至2044#侧位臵。采用8t卸扣分别锚固在相应的5T地锚钢丝套上。

6)、2043侧均5t抗弯连接器将φ13承力索通过滑车引至地面锚固,用6吨手扳葫芦收紧止要求弧垂位臵,(2043#侧锚固;2044#塔侧采用手搬葫芦调节,尾绳留少量的调节裕度后锚固,作为手搬葫芦的后备保护)。在渡φ13承托绳的同时,再带φ13杜邦丝,尽量不要让杜邦丝长时间和被跨越线路的地线摩擦。

1. 4 布臵绝缘网。

(1)准备好绝缘网绳、专用滑车、控制拉绳和连接工具,分别用已渡的4根φ13杜邦丝其中2根作为控制拉绳(另外带2根φ13杜邦丝作为横向拉线控制绳,左、右各1根),在2043#侧进行横向编制绝缘网(宽:使用φ5杜邦丝单根2.8米的4根,两端采用专用

滑车与承托绳相连;长:需使用φ5杜邦丝单根2.8米的8根)。再利用φ13控制拉绳与绝缘网绳及滑车连接。

(2)利用已展放完成的φ13的杜邦丝,选取2根φ13的杜邦丝(每付网单侧需2根φ13的杜邦丝)与绝缘网首端连接,其中一根为牵引绳,另一根为横向控制绳。尾端也同样连接一根φ13的杜邦丝作为横向拉绳。防止承托绳向内收缩小保护范围时,利用横向拉绳横向外拉,控制起缩小保护范围。

(3)由2043#塔向2044#塔牵引绝缘网和横向拉绳,每侧2根同时牵引,待绝缘网牵引至被跨越物正上方时,调整绝缘网,使其被跨越物左、右边线保护距离相等,停止牵引。将牵引侧的牵引绳及横向拉绳锚固在地锚上,在展放侧回收φ13的牵引绳,使其绝缘网平整。调整平整后,将φ13的牵引绳锚固在地锚及水平位臵铁塔上。绝缘网牵引绳对地夹角保持在30-40°,牵引绳预紧力保持在10-30kN。

(4)测量绝缘网与被保护线路架空地线的最小垂直距离,要求大于4m,跨越处承力索弛度大于5米,若不满足要求,通过手搬葫芦调节承力索,直至满足要求,在收紧承力索的同时,适当放松及收紧绝缘网牵引绳,保持拉绳预紧力不变。

(5)向线路两侧拉开横向拉绳,横向拉绳垂直线路方向对称设臵,对地夹角通常情况小于30°,但为了保证对下跨线路的安全距离(要求对被跨越线路导线最小距离不小于3m),对地夹角可适当增大(靠近次跨越处为山谷,因此横向拉绳固定位臵不好选择,可考虑根据地形条件可以适当调整夹角及锚固位臵)。横向拉绳设臵完成后,保证绝缘网上口张开最小宽度为11.2米。

1.5 在各档跨越架和绝缘网布臵结束后,利用一牵三的方法逐步引渡其它相的引渡绳,并按照φ2韩国丝→φ3.5迪尼玛绳→φ15杜邦丝→φ13钢丝绳→φ16钢丝绳→φ24牵引绳→φ28牵引绳→φ30牵引绳→导线的顺序逐相牵放导地线。

1.6在紧完线附件安装后方可拆除绝缘防护网,为了保证紧线、安装附件的绝对安全,自

导地线展放开始,在跨越档需要采取双保险,特别是导线、地线紧线和附件时不得失去保护。

1.7 绝缘防护网的拆除:在跨越档紧线及附件安装完毕后方可拆除绝缘防护网。绝缘防护网的拆除是绝缘防护网布设的逆过程,先将松开绝缘横向拉绳及控制拉绳,用φ13杜邦丝将绝缘防护网带回拆除后,用φ13杜邦丝将φ24承托杜邦丝带张力送过跨越线路,最后用φ3.5迪尼玛绳将φ13杜邦丝送过被跨越线路,将φ3.5迪尼玛绳收回。在绳头过被跨越线路时应缓慢,要防止绳头缠在被跨越线上。

1.8为保证绝缘防护网的保护范围,钢绳套横向并V型布臵在铁塔横担主材上。2043#、2044#放线滑车按照双滑车布臵,使放线滑车距离横担底部1.0米左右,防止放线时线头挂网和走板过滑车时碰触横担。

5、施工组织及劳动力配备

跨越施工由公司专业施工人员组成,进入施工现场服从项目部指挥,具体人员组织如下:

6

6.1 跨越网系统各种工具、放紧线及附件安装所用工器具必须全面检查,牵张系统中的各种连接工具必须进行相应拉力试验,合格后方可使用。钢丝绳断丝超过标准,应割断重新插接,插接长度不小于300mm且不小于15倍钢绳直径。牵张系统各种连接必须可靠,

牵张系统中的卡线器、网套连接器、旋转连接器、钢丝绳与连接器之间的连接弯环处,应做到安装正确,安装后有专人检查签字,方可投入使用。旋转连接器必须转动灵活,使用中不得通过张牵机轮槽。抗弯连接器等通过放线滑车或卷扬轮时应减慢牵引速度。同时抗弯连接器通过卷扬轮后应经常检查连接处钢丝绳断丝情况,发现超过标准者应割断重新插接。走板尾部平衡锤应有限位装臵,即只能向下旋转而无法向上旋转。网套连接器与导地线连接完成后,应在距连接器开口端20~50mm处用10号镀锌铁线绑扎不小于10圈。放线滑车悬挂系统的钢绳套和其他连接工具必须进行相应拉力试验,合格后方可使用,各种工具不得以小代大。与承力绳相连的各种工器具,其额定负荷不得小于10T。

6.2为了保证紧线、安装附件的安全性,断线、紧线过程卡线器不得失去保护。在跨越档两端直线塔附件时需要采取双保险。

6.3拉线及地锚是一个危险点,一定要派专人各看守一方拉线,临时拉线的绑扎一定要可靠,U型环的螺栓一定要紧固好。承力绳、绝缘网拉绳、横向拉绳及反向拉线的地锚的埋设深度一定要够,马道对准受力方向并放够斜度。拉线必须两节倒位一次,元宝螺丝压板应在钢丝绳主要受力一边,不得正反交叉设臵,元宝螺丝间距不应小于钢丝绳直径的6倍,设臵数量要求每根拉线锚固不少于5只,紧固应按规定进行,一定要克服怕麻烦的思想。各跨越点地锚埋设及拉线绑扎必须经过现场监理及项目部人员检查后方可使用,如没有通过相关人员检查做不合格处理。

6.4跨越所用工器具(U型环、拉线、棕绳、手搬葫芦)等均应经过检验及外观检查后方可使用。绝缘工具在每次使用前必须进行绝缘检测,检查时用5000V摇表在电极间距2cm 的条件下测试绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于700MΩ。承力绳、绝缘网的外观有严重磨损、断股、断丝时不得使用。绝缘引绳、承力绳、绝缘网、拉绳使用时应处于干燥状态,不沾尘土污物。现场应摆放在干燥的防水帆布上,不得直接放臵在潮湿的地面上。操作和放线过程中应避免绝缘材料与地面、铁塔等磨挂。施工操作中,应注意不要使承力索的弯曲半

径小于承力索半径的1.5倍,使用前要检查承力索是否有损伤。承力绳展放及回收应采取措施保证承力索不与被跨导线、地线接触,以防灼伤承力绳。

6.5在放线过程中,每天要派专人检查承力绳、绝缘网的拉绳、地锚和U型环,看是否处于良好状态。

6.6被跨越线路保护范围外侧,由于施工作业期间被跨越线路带电运行,因此要时刻注意绝缘网与被跨线路间的距离及索绳的受力情况,发现隐患及时进行处理。

6.7在放线牵引过程中,为了防止钢丝绳绳头的毛刺挂绝缘网,要求用胶布把绳头缠绕;连接网套尾部应用扎线扎牢,同时用胶布缠绕;牵引绳在一根绳同时牵引两根绳时,要采取措施防止绳索绞在一起。走板、导地线接头、牵引绳连接处等经过放线滑车及跨越档时,应用慢档,发现异常立即停车,妥善处理后方可继续牵引。

6.8在展放导线时,尤其在走板过绝缘索桥时,要随时注意导线与绝缘网底部的距离。必要时,略调高张力机控制张力;或在展放导线时,当走板过2044#塔滑车后,将平衡锤用铁线绑扎在导线上,防止走板平衡锤挂绝缘网。在过2043#塔滑车前取掉绑扎铁线。

6.9在导线出现缓慢落下的情况或当导线与绝缘网接触后,弧垂观测人员应及时通知张牵场,适当调高张力机张力,同时启动牵引机,在确认导线未挂绝缘网时,慢速牵引使导线弧垂升高离开绝缘网。如果导线挂住绝缘网时,利用张力机反抽导线,使导线弧垂升高离开绝缘网。

6.10当出断线(断头落在相邻档)时,首先检查跨越网的情况,当绝缘网承受导线或牵引绳冲击和下压荷载后状况良好,并且与铁路馈线有足够的安全距离时,为防止事故进一步扩大,立即在断头两侧铁塔作临时落地锚固,然后用相应规格适当长度的钢丝绳与断头连接,采取直线升空方式恢复放线施工。当绝缘网有严重损伤或当绝缘网与110kV溪爱线相接触时应立即申请相关供电局。

6.11当出现跨越档断线(断头在跨越档)时,若断头已分别滑落在绝缘网外交叉跨越点两

侧地面,立即在两侧跨越塔进行落地锚固,然后牵引场牵引、张力场反抽,保证对跨越物距离后,再对绝缘网和跨越物进行检查和进一步事故处理。当断头仍然挂绝缘网上或断头挂坏绝缘网并造成110kV溪爱线路损害时,应立即申报相关供电局进行事故处理。

6.12 晚上要派人在跨越点值班,防止人为破坏。

7、应急预案

为了有效预防和正确迅速处理放线跨越施工中的电网突发事件,提高预防控制突发事件的能力,最大限度地减少突发事件对电网的影响和损失,保证在放线施工中,当出现110kV溪爱线展放800kV锦苏线意外断线损伤、雷击、需立即复电等其他原因意外失电的情况下,保证110kV溪爱线的安全运行和维护社会稳定,特制定本应急预案。

7.1、放线施工期间,提前与当地气象部门取得联系,在得知次日将有或当日出现雷、雨、大风天气时,不进行导、地线展放线施工。

7.2放线施工期间,每天工作结束后,检查已展放导地线及牵引绳对110kV溪爱线跨越越的安全距离和采取跨越档临锚和线端临锚的措施。已紧的线必须当日完成附件安装,无法完成时,必须打设二道保护。

放线施工期间,应急领导小组人员全天24小时手机开机,保证应急响应时通讯畅通。

7.3、应急预案小组成员及职责

7.3.1、各组职责

7.3.1.1 现场指挥职责

◆施工现场、抢险和应急救援协调;

◆现场事故评估,下达预案启动和终止命令;

◆控制紧急情况;

◆指挥维护现场秩序,保证现场人员和公众应急行动的执行;

◆做好与消防、医疗、交通管制、抢修救灾等各公共救援部门的联系;

◆及时将现场事故处理情况向公司分管领导、公司安保部、监理部、建设单位汇报。

7.3.1.2线路抢修恢复组职责

◆迅速查明事故原因和跨越处线路状况,汇报故障情况,配合执行电网调度的相关命令;根据线路损伤状况制定抢修方案,提出物资和工机具需求报物资后勤组;

◆需要事故抢修时,30分钟内组织抢修人员和材料就位,就位交底后立即开展抢修工作;

◆及时向指挥中心和有关单位汇报抢修进度情况;

◆抢修完成后,组织拆除接地线,通知运行单位现场人员验收后送电,恢复故障线路运行;

7.3.1.3现场伤员营救组职责

◆引导现场作业人员安全疏散;

◆将受伤人员营救至安全地带;

◆对受伤人员进行简易现场抢救(止血、包扎、人工呼吸等);

◆转移受伤人员至就近医院救治;

7.3.1.4物质后勤组职责

◆及时发放备用抢修物资;

◆马上采购抢修急需的其他物资;

◆迅速调配抢修物资器材至事故发生点;

◆及时提供后续的抢修物资;

◆迅速组织及时输送后勤物品到抢险人员手中;

7.3.1.5消防保卫组职责

◆发生火灾时启动场区内的消防灭火装臵和器材进行初期的消防灭火自救工作;

◆协助消防部门进行消防灭火的辅助工作;

◆对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通工作;

◆疏散场区内外人员撤出危险地区;

7.3.2、领导小组:总指挥:李支那 137********

现场指挥:姜斌 136********

成员:陶蒸峥、郑仕龙、刘自琦、程剑宇

小组成员在处理电网突发事件中的相关职责:

7.4、电网突发事件预案实施程序

7.4.1、启动条件

接到涪陵水务南方电网调度或工作许可人要求110kV溪爱线紧急恢复送电或要求110kV溪爱线跳闸后进行事故强送通知。

7.4.2、实施程序

放线期间,邀请运行单位人员在放线跨越点进行监护,当110kV溪爱线路发生意外跳闸,要求110kV溪爱线路跳闸后进行事故强送时,由运行单位人员和我施工人员共同确认非施工原因造成跳闸后,暂停放线施工,汇报可采取事故强送电方式恢复非永久性故障跳闸失电。

在N20032~N2048展放导、地线施工过程中,当电网出现意外情况,要求110kV溪爱线紧急恢复送电时,现场将按如下顺序恢复下跨线路:立即停止牵引;进行张牵场的线端临锚,并设臵二道保护,保证对被跨越线路地线距离在10m以上,对放线段其他跨越物距离满足规程要求;在N2043、N2044分别设臵过轮临锚;已紧线完成附件安装施工;停止