文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制器件部分习题及答案

电气控制器件部分习题及答案

电气控制器件部分习题及答案
电气控制器件部分习题及答案

电气控制器件部分习题及答案

1.接触器的作用是什么?根据结构特征,如何区分交,直流接触器?

答:接触器是用来频繁接通和切断电动机或其他负载主电路的一种自动切换电路根据结构特征,一般来说,直流接触器为单极或双级;交流接触器大多为三极

2、交流接触器的主要组成部分由哪些?

答:有电磁机构、主触点、灭弧装置、辅助触点、反力装置、支架和底座。3、交流接触器在衔铁吸合瞬间会产生很大的电流,而直流接触器不会,为什么?(直流接触器和交流接触器哪个更适合频繁操作,为什么?)答:交流接触器电磁机构线圈的感抗随着气隙宽度的变化而变化,刚开始吸合时气隙大,感抗小,所以吸合电流大。直流接触器的吸合电流只和线圈的电阻有关系,所以不存在这个问题。

3、常用的灭弧方法有哪些?

答:有电动力吹弧、磁吹灭弧、栅片灭弧。

4、交流电磁机构上的分磁环的作用是什么?

答:消除由电压交变引起衔铁振动。

5、交流接触器线圈能否串联使用?为什么?

答:交流接触器在吸合时衔铁动作不同步,导致两个接触器气隙大小不同,从而导致线圈的感抗大小不相等。感抗大的分压

大,感抗小的分压小,有可能导致接触器不能正常吸合。

6、电压继电器和电流继电器在电路中各起什么作用?它们的触点和线圈各接于什么电路中?

答:电压继电器在电路中起过压、欠压保护作用,电流继电器在电路中起过流、欠流保护作用。它们的线圈接于主电路起感测作用,触点接于控制电路。

7、时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?

答:时间继电器的作用是延时,中间继电器的作用是增加触点的数量和增大触点的容量。

8.按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什么是继电特性?

答:电压继电器,电流继电器,功率继电器,时间继电器,温度继电器,速度继电器等电压继电器的用途:对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途:对电路进行过电流或欠电流的保护功率继电器的用途:对电路的功率进行控制时间继电器的用途:使执行元件延迟一段时间动作继电器的主要特点:是具有跳跃性的输入-输出特性

9.什么是继电器的返回系数?将释放弹簧放松或拧紧一些,对电流(或电压)继电器的吸合电流(或电压)与释放电流(或电压)有何影响?

答k=x1/x2 ,k称为继电器的返回系数,x2称为继电器的吸合值,

x1称为继电器的释放值当拧紧时,x2和x1同时增大,K也随之增大,放松时,k减小。

10.热继电器与熔断器的作用有何不同?

答:热继电器主要用作三相异步电动机的过载保护

熔断器用于交流低压配电系统或直流系统作为线路的过负载及系统的短路保护作用

11.为什么电动机要设零电压和欠电压保护?

答:零压保护:当电源电压消失,或者电源电压严重下降使接触器KM由于铁芯吸力消失或减小而释放,这时电动机停转并失去自锁。而电源电压又重新恢复时,要求电动机及其拖动的运动机构不能自行起动,以确保操作人员和设备的安全欠电压保护:电动机或电器元件在正常运行时,电网电压降低到Ue的0.6~0.8Ue为额定电压时,要求自动切断电源而停止工作,因为一方面负载一定,电网电压降低,电流将增加另一方面,接触器和继电器处于抖动状态,线圈电流增大,既不能可靠工作可能造成电器元件和电动机的烧毁。

12.电气控制线路常用的保护环节有哪些?各采用什么电器元件?

答:1、电流型保护:熔断器、空气自动开关、热继电器、欠电流继电器。2、电压型保护:接触器、零压继电器、空气开关、专门的电磁式欠电压继电器和接触器、专门的电磁式过电压继电器和接触器。3其他保护:各种继电器、晶闸管。

13、热继电器的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相热继电器各用在什么场合?答:热继电器的作用是过载保护。星形接法的电动机采用不带断相保护的热继电器,三角形接法的电动机采用带断相保护的热继电器。

14、当出现通风不良、环境温度过高而使电动机过热时,能否采用热继电器做保护?为什么?

答:不可以,因为热继电器感测的信号是线路中的电流而不是环境温度。

15、既然在电动机的主回路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否可以不装熔断器?为什么?

答:熔断器在电路中起短路保护的作用,热继电器在电路中起过载保护的作用。虽然熔断器的熔断特性和热继电器有相似的地方,但由于熔断器做短路保护,所以选型时额定电流要比电动机的额定电流大的多,起不到过载保护的作用。同时热继电器的过载保护动作值是可调节的,而熔断器没有这个功能。另外,热继电器是靠双金属片在大电流下发热弯曲最终使其触点分断来保护电路,该过程动作较慢,不能用来做短路保护。所以熔断器和热继电器不能相互取代使用。

16.变频器由那些基本环节组成?电压型变频器和电流型变频器各有什么特点?

答:变频器主要由主电路控制和电路构成。变频器的主电路由整流电路、中间直流电路、逆变电路、变频器的制动电路构成;

变频器控制电路由变频器主控电路、检测电路、保护电路、外部接口电路、数字操作器、变频器的保护电路、控制电路异常保护构成。电压型变频器具有恒压电源的特性,可驱动多台电机并联运行,具有不选择负载的通用性,因而使用广泛。但动态响应较慢,不能将回馈到直流侧的无功能量直接回馈电网;电流型变频器具有于恒流源,可将回馈到直流侧的再生能量回馈到交流电网,但逆变范围稍窄,不能在空载下工作。

17、列举几种常用的主令电器。

答:按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器。

18、低压断路器在电路中的作用是什么?

答:用来分配电能,不频繁的启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当发生短路、欠压或严重的过载时,能自动的切断电路,而且在分断故障电流后不需要更换零部件。

19、什么是电磁机构的吸力特性和反力特性?吸力特性和反力特性应该满足怎样的配合关系?

答:电磁机构产生的吸力与气隙宽度的关系称为吸力特性,电磁机构反力弹簧产生的使衔铁释放的力与气隙宽度的关系称为反力特性。吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。20、中间继电器和接触器有何异同?

答:相同点:工作原理相同,并且输入信号都是电压。

不同点:用途不同。中间继电器用于控制电路中,起增加触点数量和增大触电容量的作用。接触器主要用于主回路的接通和

分断,有主触点和辅助触点之分,大多有灭弧装置。

21、电压继电器线圈和电流继电器线圈相比有何特点,为什么会有这样的特点?电流继电器的线圈在电路中怎样连接?有何特点?

答:电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大,因为电压继电器线圈与电源是并联关系,要求分流要小。电流继电器在电路中与负载串联连接,所以导线匝数少、导线粗,电阻小。

22、什么是熔断器的极限分断能力?如果电流超过熔断器极限分断电流会有什么现象?答:熔断器的极限分断能力是指在规定的额定电压和额定功率的条件下,能分断的最大短路电流。如果电流超过熔断器极限分断电流,熔体将气化,继续导电。

23、照明电路的熔断器额定电流如何选择?

答:熔体额定电流应等于或稍大于负载额定电流。

24、用于保护单台长期工作电动机的熔断器额定电流如何选择?

答: Ire>=(1.5~2.5)Ie ,其中Ire为熔断器熔体额定电流,Ie为电动机额定电流。

25、用于保护单台频繁启动电动机的熔断器额定电流如何选择?答:Ire>=(3~3.5)Ie

26、两台电动机不同时起动,一台电动机额定电流为14.8A,另一台电动机额定电流为 6.47A,试选择同时对两台交流电机

进行短路保护的熔体的额定电流。

答:14.8*(1.5~2.5)+ 6.47

27、什么是接触电阻?有哪些危害?

答:动、静触点闭合时,在过渡区域形成的电阻叫接触电阻。接触电阻会造成电压损失、铜耗增加、触点温升甚至熔焊。

28、电磁机构由哪几部分构成?

答:铁芯、线圈、衔铁。

29、分别画出断电延时时间继电器、通电延时时间继电器电磁线圈和各种延时触点的图形和文字符号。

30、闸刀开关能否分断堵转的电机?为什么?

答:不能,因为闸刀开关灭弧能力不强。

31、掌握万能转换开关的表示方法。

(完整版)电气控制与PLC试题及答案.docx

一、填空题(每空 1 分,共 25 分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器 _______;控制直流负载则选用 _______直流接触器 ___。 2.当接触器线圈得电时,使接触器 ______常开触头 ______闭合、 ____常闭触头 ______断开。 3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成 ______多个 ____输出信号或将信号 _____放大 ____。 4.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过 ____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的 电流 _________过载 _____时,熔体熔断切断电路。 5.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、 _______转换开关 _____。 6.试举出两种主令电器: ________按钮 ______、_____行程开关 _________。 7. PLC 是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 8. 当运行如下图所示的PLC 程序时: 若输入继电器X0 得电,则经过 __ 5 __s 后,常开触头 _____闭合,输出继电器Y0__得电接通, _____;若输入继电器 X1 得电,则输出继电器Y0______失电断开 ______。 9. JO2-51-2 型 10kW 异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速 n N=2930 r/min,则其额定转差率 s N=_________。 10.试举出交流异步电动机的三种调速方法: __调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制 ______________________、__________________________、。 11. 试举出 FP1 的两种特殊功能: _________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题 1 分,共 10 分) () 1.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 () 2.低压断路器具有失压保护的功能。 () 3.行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 () 4.三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 () 5.在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 () 6.绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 () 7.小型 PLC 的 I/O 点数一般在 128 点以下。 () 8. FP1 的 CT 计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF 变为 ON 时,计数器减 1;当计数值减为 0 时,计数器为 ON,使其接点动作。 () 9. ED 是有条件结束指令,而 CNDE 是无条件结束指令。 () 10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?( 8 分) 控制要求: (1)对三相异步电动机进行“正—停—反”控制(在主电路中,KM1 、KM2 分别为实现正、反转的接触器主

《机床电气控制技术》模拟试卷1及答案

1. 低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其在动作的特点可分为手动和自动。 2. 交流接触器从结构上看是由触头系统、__电磁系统__和__ 灭弧装置_____、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和____欠压_______保护。 3. 中间继电器在电路中的作用是_____增加触头的数目_____;热继电器在电路中的作用是_____过载保护___,熔断器在控制线路中的作用是_______短路保护__。 4. 时间继电器按延时的方式可分为通电延时型、断电延时型和带瞬动触点的通电(或断电)延时型继电器等,相应的时间继电器延时触点分为延时闭合常开触点、和延时断开常开触点、延时断开常闭触点、延时闭合常闭触点四类。 5. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、___电器位置图_和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分) 1. 低压电器常用的灭弧方法有那些? 【答】:灭弧罩灭弧,灭弧栅灭弧,磁吹式灭弧,多纵缝灭弧。 2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么? 【答】:不可以。因为两个线圈的动作有先后顺序,先动作的线圈工作后获得的电压降大于110V,则另一个线圈始终得不到额定电压,不会动作,而其线圈始终通有电流,将产生热量导致过热烧毁。 3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。 【答】:自锁:用低压电器的常开触点锁住自身线圈的通电状态。 互锁:用低压电器的常闭触点锁住对方线圈的不通电状态,即实现两个线圈不能同时通电。 4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施?

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制复习题

电气控制习题 (无答案者张教材章后所附习题) 一、判断题 1、一台接在直流电源上的并励电动机,把并励绕组的两个端头对调后,电动机 就会反转。(√) 2、电流互感器在运行中,二次绕组绝不能开路,否则会感应出很高的电压,容 易造成人身和设备事故。(√) 3、2.2KW的三相异步电动机允许直接起动(√) 4、用自动开关作为机床的电源引入开关,一般就不需要再安装熔断器作短路保 护。(√) 5、欠电流继电器一般情况下衔铁处于释放状态,当电流超过规定值衔铁吸合 (×)。 6、在衔铁与铁心间垫非磁性垫片主要用来改变衔铁吸合值(×) 7、鼠笼式异步电动机的短路保护采用热继电器( ×)。 8、转子绕组串频敏变阻器起动过程中频敏变阻器的阻值是由小变大的。(× 9、能耗制动比反接制动所消耗的能量小,制动平稳。(√) 10、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流(×) 11、机床控制电路中,照明变压器二次线圈有一头必须妥善接地(√)。 12、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。(√) 13、三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。(×) 14、在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(×) 15、接触器不具有欠压保护的功能。(×) 16、直流电磁铁励磁电流的大小,取决于线圈两端的电压和线圈本身的电阻,与行程大小(即衔铁是否吸合)无关。(×) 17、直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防 止电动机过载。(√) 18、熔断器是安全保护用的一种电器,当电网或电动机发生负荷过载或短路时能 自动切断电路。(×) 19、若用刀开关来控制电动机时,可以选用刀开关的额定电压和额定电流等于电 动机的额定电压和额定电流。(√)

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

工厂电气控制技术测试题

工厂电气控制技术测试题 1电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是()。 A、反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且被此靠近; B、反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近; C、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的下方; D、反力特性曲线应在远离吸力特性曲线的上方。正确答案:A 2关于接触电阻,下列说法中不正确的是()。 A、由于接触电阻的存在,会导致电压损失 B、由于接触电阻的存在,触点的温度降低 C、由于接触电阻的存在,触点容易产生熔焊现象 D、由接触电阻的存在,触点工作不可靠 正确答案:B 3为了减小接触电阻,下列做法中不正确的是()。 A、在静铁芯的表面上嵌有短路环; B、加一个触点弹簧; C、接触面xx; D、在触点上镶一块纯银块 正确答案:A 4由于电弧的存在,将导致()。 A、电路的分断时间加长; B、电路的分断时间缩短; C、电路的分断时间不变;

D、电路的分断能力提高 正确答案:A 5在接触器的铭牌上常见到AC3 AC4等字样,它们代表()。 A、生产厂家代号 B、使用类别代号; C、国标代号; D、名称代号。 正确答案:B 6电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( A、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻小; B、电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大; C、电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小; D、电压继电器的线圈匝数少,导线粗,电阻大。 正确答案:B 7增大电压继电器的返回系数,应采的办法是()。 A、减小非磁性垫片的厚度; B、增大非磁性垫片的厚度; C、减小衔铁吸合后的气隙; D、增大衔铁释放后的气隙。)。正确答案:B 8在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合,应选用()

电气控制及PLC习题及答案

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 项目一电动机正反转控制线路 1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号 答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)什么是自锁试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成 5.熔断器有哪几种类型试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器

和圆筒形帽熔断器。 瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS 熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 6.熔断器有哪些主要参数熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样 (1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性 不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。 7.熔断器与热继电器用于保护交流三相异步电动机时能不能互相取代为什么 答:不能,熔断器短路保护,热继电器过载保护 8.交流接触器主要由哪几部分组成简述其工作原理。 答:1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气控制精选题库——考试必看

1、用热继电器对电动机进行过载及断相保护,其额定电流值应由热元件的最大额定电流值来确定。3、热继电器它是利用电流的热原理原理而动作的。它的发热元件应串接于电动机电源回路中。 4、电气原理图由主电路和辅助电路组成 5、电动机的正反转控制电路,在任何时候都只允许其中一组电路工作,因此必须进行互锁,以防止电源相间短路。11、低压电器按操作方式分为手动电器和自动电器。由此可知,交流接触器属于自动电器,组合开关属于手动电器。12、在接触器控制线路中,依靠自身的辅助触点保持线圈通电的环节叫自锁环节;串入对方控制线路的动断触点叫互锁触点。15、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式电压继电器,其特点是触头数量多,故可以用中间继电器来扩大控制回路的数目。1 6、如需要在不同的场所对电动机进行控制,可在控制电路中并联几个起动按钮和串联几个停止按钮。19、电气图一般分为电气系统框图和框图、电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。22、接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置、释放弹簧、触头弹簧、触头压力弹簧、支架及底座等组成。23、电动机的正反转控制电路,其实就是正转与反转电路的组合。31、主令电器主要用来接通或分断控制电路,刀开关用来接通或分断主电路。32、电磁式电器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成,而电磁机构由吸引线圈、铁芯和衔铁组成。33、电气控制设计的一般程序是拟定设计任务书、选择拖动方案与控制方式、选择电动机、选择方案等7各方面的内容。34、常用的电气控制系统图有电气原理图、电器布置与安装接线图 简答:1、电动机控制系统常用的保护环节有哪些?各用什么低压电器实现? 短路保护:使用熔断器和自动空气开关;过载保护:使用热继电器;过电流保:使用过电流继电器;零压和欠压保护:使用自锁回路和欠电压继电器;弱磁保护:使用欠电流继电器;断相保护:使用断相保护热继电器。电压继电器、电流继电器、固态断相保护器.2、电气控制线路检修的方法有哪几种?1/直观检查法 2)测量电压法 3)测量电阻法4)其他方法:①置换元件法②对比法③逐步接入法④强迫逼合法⑤短接法2、电气原理图阅读的方法和步骤是什么?1、先机后电 2、先主后辅 3、化整为零4、集零为整、通观全局 5、总结特点。1、电气控制系统图分哪几类?答:电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。2、电气原理图中,说出QS、FU、KM、KS、SQ各代表什么电气元件,并画出各自的图形符号。答:组合开关、熔断器、接触器、速度继电器、行程开关5、简述交流接触器的工作原理。答:当线圈通电后,静铁心产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触头系统动作,使常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用弹簧力的作用下,释放,触头系统随之复位3、简述三相异步电机能耗制动的原理。答:能耗制动是在电动机停止切除定子绕组三相电源的同时,定子绕组接通直流电源,产生静止磁场,利用转子感应电流与静止磁场的相互作用,产生一个制动转矩进行制动。 4、简述三相异步电机反接制动的工作原理。答:反接制动是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。9、短路保护和过载保护有什么区别?答:短路时电路会产生很大的短路电流和电动力而使电气设备损坏。需要迅速切断电源。常用的短路保护元件有熔断器和自动开关。电机允许短时过载,但长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值,也要断电保护电机。常用的过载保护元件是热继电器10、电机起动时电流很大,为什么热继电器不会动作?答:由于热继电器的热元件有热惯性,不会变形很快,电机起动时电流很大,而起动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。11、在什么条件下可用中间继电器代替交流接触器?答:触点数量相同、线圈额定电压相同、小电流控制时可以替换12、常用继电器按动作原理分那几种?答:电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、压电式,时间与温度(热)继电器等13、在电动机的主回路中,既

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X ) 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X ) 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X)) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X)) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

电气控制试题与答案

电气控制试题 一、填空题 1、低压电器通常指工作在交流()V 以下,直流()V 以下的电路中,起到连接、()、()和调节作用的电器设备。 2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现 ()及()保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其()触点串 接在控制电路中。 3、在电气控制技术中,通常采用()或()进行短路保护。 4、行程开关的工作原理和()相同,区别在于它不是靠手的按压,而是利用()使触头动作。 5、常用的电气制动方式有()制动和 ()制动。 6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是)触头是 否接入。 7、当电动机容量较大,起动时产生较大的

(),会引起()下降,因此必须采用降压起动的方法。 8、对于正常运行在()连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成(),当转速上升到接近额定转速时,将定子 绕组联结方式改接成(),使电动机进入()运行状态。 9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压 的(0.9 )倍,半波整流后的电压是原电压的(0.45 )倍。 10. 大于(45 )kw 电动机必须使用真空接触器启 动。 二、判断 1. 开关电器在所有电路都可直接接负载。() 2. 热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。 () 3. 时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 A 2 CJ10-160

A、10A B 、160A C 、10~160A D 、大于160A 3、交流接触器的作用是_______。 A、频繁通断主回路 B 、频繁通断控制回路 C、保护主回路D 、保护控制回路 4、时间继电器的作用是_______。 A、短路保护 B 、过电流保护 C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路 5、延时断开常闭触点的图形符号是 K丁| B 、 6、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是________ 。 A、电动机立即停转 B 、电动机转速降低、温度 升高 C、电动机出现振动及异声 D 、电动机反转 7、星型三角形减压电路中,星型接法起动电压为三

电气控制习题与答案

习题与解答 一、选择题 (每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内)1. 电气图中,断路器的符号为()。 (A)K (B)D (C)L (D)DL 2. 不属于笼型异步电动机降压启动方法的是()启动。(A)自耦变压器降压(B)星形一三角形换接 (C)延边三角形(D)在转子电路中串联变阻器3?中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。(A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器(D)电压继电器 4. 笼型异步电动机的延边三角形启动方法,是变更()接法。(A)电源相序(B)电动机端子 (C)电动机定子绕组(D)电动机转子绕组

5. 属双速异步电动机接线方法的是(

(A) YY/YY (B) YY/△ (C)YY/Y (D)^Z/Y 6. 异步电动机的反接制动是指改变()。 (A)电源电压(B )电源电流 (C)电源相序(D )电源频率 7. 异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。(A)电磁抱闸(B)直流电源 (C)开关与继电器(D)电阻器 8. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 ①自锁触点②互锁触点 ③复合按钮④机械联锁 9. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 _。 ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 10. 丫一△降压启动可使启动电流减少到直接启动时的—。 ①1/2 ②1/3 ③1/4 ④1 3

(A) YY/YY (B) YY/△ 11. 下列属于低压配电电器的是 _。

①接触器 ②继电器 ③刀开关 ④时间继电器 12. 表示电路中各个电气元件连接关系和电气工作原理的图称为 ② 电气互联图 ④电气安装图 配合动作的一种自动控制电器 ①电动力与弹簧弹力 ②外施压力与弹簧弹力 ③ 电磁力与空气阻尼力 ④电磁力与弹簧弹力 14.对绕线型电动机而言,一般利用( )方法进行调速。 (A )改变电源频率 (B )改变定子极对数 (C )改变转子电路中电阻 (D )改变转差率 15?—台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220V/380V , (A ) Y/△ (B (C )△/△ (D)Y/Y ①电路图 ③系统图 13.交流接触器是利用 其接法应是

机床电气控制试题库和答案

2013年机床电气控制 试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A)

主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C) 不小于 3、行程开关也称( )开关,可将( )信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。(B) 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,( )色表示起动,( )色表示停止。(B) 绿红 5、熔断器是由( )两部分组成的。(C)

机床电气控制与PLC试卷及答案

《机床电气控制与PLC》试卷(A卷) 考试时间:90分钟闭卷任课老师: 班级:学号:姓名:成绩: 一、填空题(每空1分、共26分) 1、电气控制技术的拖动方式可以分为:、。 2、通常低压是指交流。 3、低压控制电器常用的具体灭弧方法 有、、。 4、热继电器主要参数有、、、 及。 5、笼型异步电动机的电气制动方法有:、。 6、可编程控制器主要由、、、组 成。 7、PLC的输入电路大都相同,通常有三种类型。分别 为、、 。 8、PLC工作时,全过程扫描一次所需的时间称为。 9、PLC工作过程分为、、、、 。 二、选择题(每题2分、共20分) 1、速度继电器的动作转速一般不低于()。 A、0r/m B、120r/m C、1000r/m D、

3600r/m 2、( )的作用是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大的继电器。 A、中间继电器 B、交流继电器 C、热继电器 D、时间继电器 3、绕线转子异步电动机一般采用()。 A、电阻分级起动 B、星形-三角形减压起动 C、串电阻减压起动 D、自耦变压器减压起动。 4、PLC的输出有三种形式:继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出。请问只 能带直流负载是哪种输出形式。() A、继电器输出 B、晶体管输出 C、晶闸管输出 D、其它 5、在电气控制回路中,启动按键在多地控制中是()联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 6、在电气控制回路中,停止按键在多地控制中是()联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 7、熔断器具有()保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 8、热继电器具有()保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 9、交流继电器具有()保护。