1 综合说明

1.1 概述

富川瑶族自治县位于广西东北端,东南与钟山县相连,西北与湖南江永县接界,北与湖南江华县接址,地方座标:东径110°15′45″~111°55′5″,北纬23°48′23″~24°15′45″,南北纵长50.1km,东西横跨62.5km。

富川县地处南岭山脉中段萌诸岭山系的北麓,境内有二个主峰,其中东北与湖南交界的姑婆山主峰山马塘海拔1787.3m,南面为伏龙岭山系,将富川县围成周边高中间低粪箕表地象儿,其县内多为石灰岩,康武系沙岩、板岩,县内石灰岩区岩溶发育,暗河密布是典型的喀沙特地区。

黑山电站工程位于富川县东北麻溪河,黑山溶洞出口处,属西江三级支流。

黑山电站是麻溪河流域规划六级电站中的第四级电站,该电站上游已建正源冲一级,葫芦岩二级,麻溪三级三处电站,尚有第二级正源冲电站、第五级朝阳电站未建,本电站位于富川连山镇黑山村,距富川25公里。

2005年8月,我院受富川县先河水电有限公司的委托,对电站的坝址、引水渠、站址等进行了大量的踏勘、测量等工作,编制了《广西省富川瑶族自治县黑山水电站工程可行性计划任务

书》,本设计复核报告书是在此基础上进行的。

1.2 自然条件

西江是广西重要的水系之一,富江是西江的一级支流,发源于富川与湖南江永接界高山峻之中,而麻溪河是富江的一级支流,发源于湖南江华县与广西八步区交界的姑婆山,流经江华县河路口镇后,经暗河流入广西富川县连山镇的米溪村,经荆早、黑山,流入富川县白沙镇,经钟山县边缘后汇入富江。黑山电站上游,麻溪河控制集雨面积136平方公里,干流长度22.5公里,干流平均坡降8.16‰,麻溪河在黑山电站坝址以上有两处暗段,一是在河路口的仙姑岩,二是在麻溪河坝上游的虫段公底,在洪水季节,洪水受岩口的节制,特别是仙姑岩以上、岩背组、船岭组大部分面积受滞洪洪水淹没,深度一般在10M左右,滞留洪水200万方左右。

黑山电站坝址以上流域面积,大多数在湖南江华县境内,因此,借助于江华涛圩镇水文站资料,作为本工程洪水演算依据,据江华县涛圩镇水文站1961年至今的观测资料统计,电站所处位置,历年年平均气温17.7℃,极端最低气温为-5.6℃(1963年1月15日),极端最高气温为39.8℃(1989年8月16日),年降水量在928.1~2045.3mm之间,多年平均降水是为1499.0mm,但年内分配不均匀,其中3~8月降雨量占全年的70.5%,最大日降雨量204.4mm。多年平均蒸发量为1274.4mm。多年平均相对湿度为85%,

历年最小相对湿度为10%(1982年12月21日);多年平均风速为1.36m/s,最大风速19.7m/s。本流域多年平均水温为19.4℃,历年最高水温34℃(1965年9月3日),最底水温为2.6℃(1997年2月2日)。多年平均含沙量为0.125g/m3。

黑山电站移用涛圩水文站系列资料并参考周围历史洪水调查成果及上游电站洪水成果得:黑山电站坝址多年平均流量为4.95m3/s,多年平均径流量为1.56亿m3,各频率洪峰流量计算成果如下表1.2.1:

各频率洪峰流量表

工程区位于锡矿山石炭岩发育区,地形陡峻。区内山脊陡而狭窄,坡度30°~50°,地下水系发育,地形陡峻。区内地层有震旦系,塞武系和第四系,锡矿山石灰岩组,其中锡矿山石灰岩组分布广泛,工程所在地为背斜断层,岩石走向北~南,倾向:东边倾向东,西边倾向西,坡度在30°~50°之间,根据1990年版1:400万《中国地震烈度区划图》,本地区地震基本烈度小于Ⅵ级。

由于引水坝很矮,库区基本无淹没,坝基为石灰岩,且岩层较平整无裂隙,相对稳定,在建设中,考虑工程稳定在坝及基础接合部可增设锚筋,以增加引水坝抗倾、抗滑能力。

因无岩石物理学试验资料,参照上游电站等,按石灰岩等级

确定岩石物理力学指标,6级石灰岩的容重为 2.6~2.8g/cm3,f=0.45~0.55,E=6~83103Mpa,R=30~40Mpa。

经初步踏勘,建筑物区附近天然土料、砂、卵石料、块石料,质量好,储量丰富,能满足工程所需,且交通方便,运距短。

1.3 工程任务和规模

1.3.1 工程任务

工程兴建的主要任务是发电,黑山电站的建成投产,每年可提供700万kwh电量,可缓解当地电力电量的不足,确保当地生活生活用电,促进当地经济持续、稳定、快速发展。

1.3.2 工程规模

通过对黑山电站三套装机方案进行水能计算,工程费用估算等分析比较,选择确定电站的正常高水位为280.0m,水头为45.0m,装机容量为53630kw,相应的年平均发电量为700万kwh,保证邮力(P=85%)为250kw,年利用小时为3206h。

电站主要建筑物有,整修原黑山灌溉用水坝,新修长 2.4km 引水渠;新建厂房一处,长3宽3高为33.039.538.5m;新建升压站一处,新修进站公路桥一处及场内公路2.5公里。

1.4 工程布置及建筑物

1.4.1 工程等级和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,黑山水电站为V等小(2)型电站,水工建筑物级别为5级。

大坝和厂房挡水部分设计洪水标准为二十年一遇,校核洪水标准为百年一遇;厂房其余部分等建筑物设计洪水标准为二十年一遇,校核洪水标准为五十年一遇。消能防冲建筑物洪水标准为十年一遇。

根据1990年版1:400万《中国地震烈度区划图》,本区地震基本烈度小于Ⅵ级,建筑物不需设防。

1.4.2 工程布置方案

本次坝址利用原黑山村灌溉引水坝,其基础为石灰岩基础,只是原坝不太平整,需整修、加固,另在坝顶安装三处闸门,其闸门高度为0.7m,以增强泄洪能力。

泄洪闸设在原荆早村公路桥边,原为固定圬工式坝顶泄流,经测量、踏勘,经洪水计算,将原圬工坝拆除另设计2m34m钢闸门,用手、电二用启闭机开启,确保工程安全。由于泄洪闸基础为石灰岩,防冲处理较为容易,两岸设计砼导水墙,高为3.5m,厚为0.6m,底部为砼缓水坡,以不造成集中冲刷。

引水渠全长 2.4km,在进水渠首设计一处节制闸,长3高为2.5m32.4m方型闸孔,上部为钢筋混泥土封闭,封闭高度为1.4m,闸门用20T手、电二用启闭机开启,用503150P型橡皮止水。渠首200m长由于切深达5m,且挖、压面积较多,设计为方形拱涵,开挖后,用浆砌石砌两墙,加用圬工拱拱砌,然后回填原开挖出的土方,平整后可耕作,以节约和减少挖压损失。

1.4.3 建筑物

本枢纽为河床式电站枢纽,建筑物主要有:引水坝、泄洪闸、引水渠、前池、压力管、厂房、升压站、进站公路等。

引水渠工程,包括渠首节制闸,拱涵200m;断面2.4m32.5m,引水渠长1800m,断面2m32.3m;方形渡槽70m,断面2m32.8m;拱门式隧洞330m;溢洪道为方型2m32m,溢洪道长140m;压力前池长3宽3高为18m310m35.5m,设进水闸门三处,1.4m31.4m 钢平板闸一处;1.8m31.8m钢平板闸门二处,用10T手、电二用及7.5T手、电二用起闭机开启,止水橡胶为P型103503150止水;栏污栅用53120槽钢及5350扁铁自行制做,扁铁与扁铁之间间距为30mm,少于水轮机转轮页片之间间距。

压力钢管经设计计算,选用2根直径D=1.4m,1根直径D=1.0m 钢管。直径1.4m管至厂房后30m,分权为二根D=1.0m钢管,钢管壁厚=6mm;伸缩节每60m一个,及每60m设计镇墩一处,经计算镇墩长3宽3高为3m32m33m,支墩为4m一个,厚为0.4m,宽为1.8m,包管圆心角为120°的砼支墩。

发电厂房为引水式地面厂房,由主厂房、副厂房、安装场、检修间、保管室组成。主厂房长3宽3高为33.0m39.5m38.53,安装5台630KW机组,机组轴线与进水轴线逆时针转30°,间距4.5m。行车跨度为8.5m,安装交程247m,水轮机层高程237m ,发电机安装高程为237m,安装场布置在厂房左侧,长3宽为5m3

9m,地面高程为237m,付厂房及检修间、保管室布置在主厂房前面,长3宽为18m34.5m,地面高程为247m。付厂房前墙设计为防洪墙,墙顶高程为241m。为了防止尾水及雨水倒灌厂房,厂房内设集水井,集水井与进水室用140mm直径钢管连通,设置倒灌止水阀门,集水井并与厂房周围水沟相连,安装一台8吋及二台4吋潜水泵排水。付厂房主要为值班人员休息及工作场所。住宿设在厂房右侧,距厂房20m,共三层,每层住房4套,每套住房47m2,设计为一厅二室、一厨一卫,同时可用一套住房作为电站办公室。升压站布置厂房后,压力管上。用1.4m31.4m150#砼将进水压力管全包住,再回填土方,夯实后,作为升压站,升压站主变为3台,2台1600kwh,一台800kwh,开关站及升压站各长3宽18m35m,地面高程238m。设35KV线路一回至河路口110KW变压站。

进站公路原为黑山村原有运沙公路至电站对岸,只需设计架一长20m公路桥便可直达电站,本设计为T形平板桥,中间设一中墩,每跨为10m,净跨为9.0m。

1.5 机电及金属结构

1.5.1 电气

根据本电站并网至河路口变电站,根据电站在江华瑶族自治县电力系统中的地位、作用及运行方式,确定送电电压等级为35KV,出线一回至河路口变电站,送电距离10KM,导线为LGJ-75。

电气主接线方案进行了主变——线路组扩大单元接线,电机

——变压器组扩大单元接线方案,选择主变3台,型号为:一台S9-800/35;二台S9-1600/35。

由于本电站发电机组为低压机组、开关站设断路开关3处,真空断路开关一处,线路如出现问题,真空开关可自动跳闸断路,以便保护变压器及发电机。

1.5.2 水机

黑山电站为引水式电站,安装5台混流式水轮发电机组,总装机容量3150KW,经技术经济比较,水轮机选用五台WJ1000/650水轮机组,机组主要参数为:最大水头50m,额定水头43m,额定流量2.0m3/s,额定出力742kw,发电机选用SFW630-6-1250机组,额定容量630kw,额定电压0.4kv,额定电流1470安,额定功率因数cosφ=0.8,调速器采用VWT-650型自动调速器,机组最大起吊部件7.5T,选桥式单梁10T起重机一台。

1.5.3 金属结构

本工程金属结构主要有:排洪坝钢闸门、进水首渠钢闸门、前池钢闸门、压力管道等。

前池压力管进口分别设置3扇事故闸及3扇细拦污栅和在溢洪道下沿设置一扇粗拦污栅。事故闸门为手电两动可快速启闭,启闭机容量为3310T。

排洪闸设置2扇432m钢闸门,启闭机为手电两动2310T启闭机2台,采用双吊点,每台启闭机额定起重20T,可快速启闭。

引水坝顶3扁6m30.7m钢闸门,启闭机为手电两动237.5T 启闭机3台,采用双吊点,每台启闭机额定起重15T,可快速起闭,冲沙闸闸门为0.831.4m钢闸门一扇,采用手电两动启闭机一台,额定启闭重为5T,可快速启闭。

1.6 消防

厂房的消防,设有两台消防水泵,一台工作,一台备用,在需要时可两台工作,全厂设有消防供水管,管径80mm,消防泵布置在5号机组进水室左边的水井中,从井中取水,加压后由总管输送各消防点。厂内油罐室和油处理室等均用防火墙分隔,并设置防火门和档油槛。升压站设有消防专用管,并在变压器场设置水喷雾灭火系统,并配有各砂箱和手提式灭火器等设施。

1.7 施工

1.7.1 施工条件

引水坝河床处分为二支,左边支流为引水坝,右边支流为泄洪闸,引水坝与泄洪闸可分期施工,这样围水方便。引水坝施工可利用泄洪闸右边分丫河导流,泄洪闸施工可利用左边分丫河导流。

黑山电站距富川县城25公里,接207国道到贺州市45公里,至连山镇5公里,至白沙镇7公里,对外交通十分方便。

建筑材料根据实地调查,引水坝处及荆村大塘处都有采沙场,河沙为石英质沙质河沙,含泥量约为3%。块石开采可沿引水渠线

就地开采石灰岩,储量丰富,质地坚硬为6~8级,满足施工要求,集料十分方便。主要建材水泥、钢材可以通过公路运输进行采购。

1.7.2 施工导流

该工程引水坝、泄洪闸地处在荆早村麻溪河分丫处,河道宽。利用河道分叉的有利条件,引水坝及渠首进水闸门与泄洪闸可分开施工。第一期搞引水坝及渠首闸门,围水后,导流由右岸泄洪闸支河泄流。二期搞泄洪闸施工,围水后导流由左岸引水坝冲沙孔导流。

厂房施工导流方案,一是利用开挖出的土石方沿河岸做一次性围堰,围堰高度241m高程,待厂房完工后,做一次性拆除围堰。二是厂房开挖后,厂房左侧泉井水及渗流的导流,根据实地踏勘,该泉井流量在0.03m3/s左右,春季泉水会更大一些,必须配备柴油抽水机组进行施工排水,考虑春季雨水多的原因,配备12马力抽水机组3台进行施工排水。

本导流工程属5级临时建筑物,施工围堰确定采用土石堰,本次施工围堰设计洪水选择9月~次年3月分期洪水,确定洪水标准为5年一遇,导流量为101m3/s,相应水位238.0m。

17.3 施工方法

基础覆盖层粘性土和沙卵石利用机械结合人工挖运,岩石采用风钻打孔爆破,保护层开挖采用人工开挖。砼浇筑采用0.4m3搅拌机拌制,手推胶轮车运至施工工作面,采用插入式振捣器捣

密实。浆砌块石的砌筑要求砂浆饱满、错缝、均匀上升。

工程计划施工期为2年,土石方开挖强度4500方/月,砼浇强度200方/月,浆砌石强度3000方/月,施工高峰期人数为250人。

1.7.4 施工布置

根据枢纽布置,砼拌和系统,施工工厂设施及材料设备仓库等均布置于厂房附近。施工临时变压器利用先架设的并网线路布于厂房后右侧。施工临建设施占地1200m2,建筑面积占地610m2。其中租地面积为200m2,征地面积1000m2。

1.7.5 主要工程量

电站主要工程量为:土石方开挖43136m3,土石方回填3470m3,砼及钢筋砼8211 m3,浆砌块石1475m3,所需建筑材料:水泥4577T,钢材(含钢筋215T),砂子12520 m3,砾石7554 m3,木材110 m3,劳动总工日86400个。

1.8 淹没处理及工程永久占地

1.8.1 黑山电站引水坝淹没处理

黑山电站利用原黑山村灌溉引水坝在荆早村无淹没损失,但受长期水位一致的情况下,对荆早村采沙场人工采沙有一定影响,经与荆早村协商,电站将荆早村采沙场进行承包,由电站采沙,每年沙场承包费为8000元。

1.8.2 工程永久占地

工程永久占地包括工程占地和工程管理范围内占地。按设计布置需永久占地24.5亩,即:引水坝占地0.2亩,引水渠占地18亩,厂房占地0.5亩,压力管及变压站占地4.5亩,办公生活区占地1.3亩,其中旱地8亩,荒山16亩,沙滩0.5亩。

1.9 环境保护及水土保持

黑山电站的兴建,对于当地具有积极的作用,对沿渠线旱地施肥、灌溉及黑山村农田灌溉起到决定性作用,有利于农林、果木生长,工程对环境改善远大于不利影响,工程本身对环境的不利影响范围小、程序轻,可采取综合治理措施。如:大办植树造林,开辟绿化美化项目,减少水土流失;工程竣工后,对地皮的破坏填平补齐,清理施工场所的各种遗弃物,拆除临时建筑物,使之尽量恢复原貌。

工程建设产生的水土流失影响主要表现在渠道沿线及弃渣区。通过采取工程措施和植物措施,可以使水土流失影响得到控制。如在弃渣区修建挡渣墙、排水沟,碾压、平整土地,植树种草等。

1.10 工程管理

电站机构主要为枢纽建筑物的维护管理及发电运行管理而设置,成立先河水电有限公司,本着精简、效能的原则,公司下设生产处和管理处,编制定员11人,其中8人为生产人员,管理人员3人。主要负责电站的运行、引水坝引水、排洪、水位、流量

观测等。随时监视工程运用期间机电设备,水工建筑物的状态变化和工作情况,发现不正常现象及时分析原因,妥善处理。

1.11 概算

本工程的概算根据黑山水电站初步设计资料和图纸,按照湘水电水建字(1998)第5号文《湖南省水利水电工程设计概算编制办公及费用标准》的规定,采用《湖南省水利水电工程建筑工程预算定额》(1992)、《湖南省建筑工程单位估价表》、《中小型水利水电设备安装工程概算定额》(1992)、《水利水电工程施工机械台班费定额》(1991)、《建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知》(1992)等定额、文件进行编制。

经计算,工程总投资1352.89万元,静态总投资1327.637万元。详见表1.11.1。分年度投资计划表1.11.2。

表1.11.1 工程总概算表单位:万元

表1.11.2 分年度投资概算表单位:万元

1.12 经济平价及结论

黑山水电站的经济评价根据《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)以及国家财税制度进行。

工程总投资1352.89万元,其中:静态总投资1327.637万元,建设期利息27.57万元,银行贷款900万元,年利率11.36%,余

下资金自筹。建设期为2年,生产运行期20年,上网综合电价0.28元/kwh。

经财务分析计算,本项目全部投资财务内部收益率为小于国家基准收益率(10%);全部投资财务净现值为125.32万元,大于零;投资回收期为8.8年,投产后第9年即可收回投资;贷款偿还期为6年;平均投资利润率为6.7%;平均投资利税率为6.8%。同时在财务敏感性分析中,当固定资产或有效电量单独变化±10%以及贷款年利率发生变化时,财务内部收益率均受正负变化,但财务净现值均大于零,投资回收期最长为10.9年,贷款偿还最长期为7.7年。以上指标说明本电站不仅财务效益好,而且抗风险能力强。同时,国民经济评价及经济敏感性分析,各项指标较优越。

因此,本电站在财务上是合理、可行的。建议在建设及运用期间,加强投资管理,降低成本,发挥更大的效益。

工程特性表

工程特性表

工程特性表

工程特性表

工程特性表

软件综合课程设计任务书

软件综合课程设计任务书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

软件综合课程设计任务书 一、课程设计的目的、要求 目的:软件综合课程设计是一个综合性的设计型实验教学环节,旨在使学生通过软件开发的实践训练,进一步掌握设计开发软件的方法与技术,学会数据的组织方法,提高软件开发的实际能力,培养创造性的工程设计能力和分析、解决问题的能力。 实现以下目标: 1.深化已学的理论知识,完成理论到实践的转化 通过软件开发的实践,进一步加深对软件工程方法和技术的了解,将所学的理论知识运用于开发实践中,并在实践中逐步掌握软件工具的使用。 2. 提高分析和解决实际问题的能力 课程设计不仅是一次软件工程实践的模拟训练,同时通过软件开发的实践,积累经验,提高分析问题和解决问题的能力; 3. 培养“开拓创新”能力 大力提倡和鼓励在开发过程中使用新方法、新技术,激励学生实践的积极性和创造性,开拓思路,设计新算法、新创意,培养创造性的工程设计能力; 要求:学生组成开发小组(2~4人),以小组为单位选择并完成一个规模适度的软件项目,在教师的指导下以软件设计为中心,独立完成从需求分析到软件测试的开发过程。 二、设计步骤安排 1.确定课题 由教师命题并给出各课题的具体需求,学生根据课题涉及的知识领域及自己对该领域的熟悉程度和对该课题的兴趣,选择课题,经教师调整审定后确定; 2. 需求分析 建立系统的分析模型,这是系统开发的重要阶段。主要工作是: 分析确定系统应具备的功能、性能,并从经济上、技术上进行可行性分析,建立“需求分析模型”确定开发计划。 3. 软件设计 具体工作是:对系统的分析模型进行修改、细化,进行系统的结构设计,用户界面设计,数据管理部件设计(若系统涉及到数据库,要对数据库结构进行设计) 4. 编码与测试 根据项目的应用领域及语言的特点,选择编程语言进行编码,要求给出程序的详细注释(包括模块名、模块功能、中间过程的功能及变量说明); 由开发小组进行除验收测试以外的测试工作(包括单元测试、组装测试与系统(确认)测试)。所有测试过程都要求采用综合测试策略,先进行静态分析,再进行动态测试。要求制定测试计划、记录测试过程与结果、保留测试用例、写出测试报告。 5. 验收测试 由教师组织验收测试的实施,内容包括:系统能否正确运行,实际系统与设计方案是否一致,是否实现了需求所确定的功能与性能,系统设计有无特色,算法有无创新,系统结构是否合理、新颖,系统界面是否友好、美观,操作是否简单,使用是否方便。6.总结和整理课程设计报告

综合课程设计方案

Y082231本科(自考)综合课程设计 任务书指导书 西南交通大学 远程与继续教育学院 2017年10月

目录 一、综合课程设计的意义、目标和程序 二、综合课程设计内容及要求 三、综合课程设计成果及格式要求 四、设计方法和要求 五、综合课程设计答辩要求及成绩评定附件1:综合课程设计成果格式

一、综合课程设计的意义、目标和程序 (一)综合课程设计的意义 综合课程设计是工程造价专业人才培养计划的重要组成部分,是实现培养目标的重要教学环节,是人才培养质量的重要体现。根据工程造价专业(独立本科段)考试计划的要求,通过综合 课程设计,可以培养考生用所学基础课及专业课知识和相关技能,解决具体的工程造价实际问题 的综合能力。本次综合课程设计要求考生在指导教师的指导下,独立地完成单项工程的造价的编制,解决与之相关的问题,熟悉定额、手册、标准图以及工程实践中常用的方法,具有实践性、综合性强的显著特点。因而对培养考生的综合素质、增强工程意识和创新能力具有其他教学环节 无法代替的重要作用。 综合课程设计是考生在课程学习结束后的实践性教学环节;是学习、深化、拓宽、综合所学 知识的重要过程;是考生学习、研究与实践成果的全面总结;是考生综合素质与工程实践能力培 养效果的全面检验;是考生毕业及学位资格认定的重要依据;也是衡量高等教育质量和办学效益 的重要评价内容。 (二)综合课程设计的目标 综合课程设计基本教学目标是培养考生综合运用所学知识和技能,分析与解决工程实际问题,在实践中实现知识与能力的深化与升华,初步形成经济、环境、市场、管理等大工程意识,培养考生严肃认真的科学态度和严谨求实的工作作风。使考生通过综合课程设计在具备工程师素质方面更快地得到提高。根据高等教育自学考试工程造价(独立本科段)专业的培养目标,对综合课程设计有以下几方面的要求: 1.主要任务 本次任务在教师指导下,独立完成给定的设计任务,考生在完成任务后应编写出符合要求的设计说明书、提交综合课程设计计算书。 2.专业知识 考生应在综合课程设计工作中,综合运用各种学科的理论知识与技能,分析和解决工程实际问题。通过学习、研究和实践,使理论深化、知识拓宽、专业技能提高。 3.工作能力 考生应学会依据综合课程设计课题任务进行资料搜集、调查研究、方案论证、掌握有关工程设计程序、方法和技术规范。提高理论分析、言语表达、撰写技术文件以及独立解决专题问题等能力。

投标书综合说明书

投标书综合说明书Newly compiled on November 23, 2020

投标书综合说明书 诚致:松江区永丰街道办事处 我公司在领到仓汇路沿街环境整治工程招标文件后,对其条款进行了认真阅读、研究,对其原则条款及要求进行详细分析,并对招标书中的全部条款内容表示完全认可和接受。为了使各项管理落到实处;为了使我公司对贵方的各项承诺得以实现,便于对工程建设全过程进行监控,确保该工程的万无一失,公司召集项目经理部的主要成员,将该工程的重要性及其施工难点作了交底,并要求在工程施工中,加大组织协调、管理的力度,确保该工程顺利施工。下面将我公司编制的投标综合说明书呈现给贵方领导,敬请审校: 一、工期: 经过对施工进度的合理安排以及劳动力、设备资源的合理配置,自报工期为60日历天,即作为合同工期,具体工期保证措施详见施工组织方案。 二、关于项目管理部及项目经理 我公司对承建该工程抱有充分的诚意和信心,因此,派出一套具有成熟施工经验和高度责任性,对业主认真负责的项目管理班子对本工程的圆满完成起着决定性的作用。公司各职能部门、各专业配套单位在施工协调、劳动力组织、材料设备供应、质量安全监督、后勤保障等方面均给予全力支持,切实做到精心组织,精心施工;质量一流、进度一流、服务一流。 三、关于工程质量 建筑工程“百年大计、质量第一”我公司一旦有幸中标,在本工程的建设过程中将进一步弘扬企业“实施名牌战略、严格管理、精心施工、向用户提供优质

的工程和服务”的质量方针,按照ISO9001质量体系运行的管理要求和管理标准,加强质量监控工作,在施工过程中,建立一套完整的质量控制体系和保证体系,确定关键部位的质量控制点,明确各职能管理部门和管理人员的质量责任制,编制切实可行的质量计划,对过程控制、材料供应商的选择等方面实行严格管理、严格控制,从而来保证整个工程质量目标的实现。 本工程质量目标:一次性验收合格,本公司将按照国家现行的建筑工程施工规范、设计要求、质量评定标准等政策、法规、制定质量措施,详见施工组织设计。 四、关于安全、文明施工 安全、文明地进行本工程的施工,对于树立我公司良好的企业形象,创出我公司的品牌,具有至关重要的意义。我公司将严格按要求,做到安全施工、文明施工,确保施工区域内部及外部道路、场地的清洁和安全。 我公司一旦有幸中标,将在最短时间内调集精兵强将,进入工程施工现场,在贵方的指挥、协调下,以最快的速度,落实施工准备的各项工作,抓紧开工。 我公司将充分地尊重业主、设计、监理和其它管理单位,并与他们保持良好的协调、合作关系,诚心诚意地接受业主代表、设计人员、监理工程师及有关管理单位在施工全过程中的热忱指导和帮助。 五、工期、质量承诺 1、工期承诺,保证工程在60个日历天完成。如不能按期完成自愿接受1000元/日历天处罚。 2、质量承诺,保证工程一次性验收合格,100%合格率。如达不到标准自愿接受合同总价的2%的处罚。

5 办公综合楼建筑方案设计说明(方案)

利海集团办公综合楼 建筑方案设计说明 1 设计总说明 1.1工程概况 1.1.1工程名称:利海集团办公综合楼 1.1.2建设单位:安徽利海城市发展有限公司 1.1.3 建筑地点:位于芜湖陶辛镇一环路北,中心路以西,沿河路以东,该地块地势平坦,西临双桥沟,北侧为居民村池塘,毗邻低层砖房,东侧南侧毗邻低层砖房,环境优美,适宜办公、商业、服务业建设。 1.2 设计依据 1.1.1 设计任务书 1.1.2 相关设计规范 1.1.3建设单位设计意向 1.3工程规模 利海集团办公综合楼总征地面积5942(实测5725)m2。地下一层,地上十三层。建筑高度:48.45m。总建筑面积:21010 m2(其中地下室4200m2)。总投资约4920.60万元人民币。 1.4设计范围 根据设计合同,本次设计内容为:利海集团办公综合楼的详细规划、建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通等专业的方案设计说明和方案设计图纸。 1.5设计标准 根据周边建筑设计特征,利海集团办公综合楼外墙饰面,主色调采用白色氟炭漆分块钩缝。户内均按毛坯房设计,装饰二次设计;卫生洁具、给排水管线、强弱电管线、消防、暖通及室外装饰一次到位。立面造型新颖大方、舒展得体,具有时代特色。 1.6设计等级 1.6.1建筑等级 根据建设部(1999)09号《民用建筑工程设计等级分类表》规定,本工程建筑等级为一级,建筑设计使用年限50年。 1.6.2防火等级 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,本工程为一类高层建筑,其建筑耐火等级为一级(包括裙房和地下室)。 1.6.3抗震等级 根据《建筑抗震设计规范》规定,本工程抗震设防类别为丙类。根据国家抗震裂度划分区域表显示,基地所处位置为6度抗震设防,本工程按6度抗震设计。框架及剪力墙抗震等级为三级。 1.6.4建筑防水要求 屋面防水等级为二级,二道防水设防。卫生间基层刷防水涂料一道。 1.7主要技术经济指标 技术经济指标一览表 用地面积5942(实测5725)m2 总建筑面积21010㎡ 其中地上建筑面积16810㎡ 地下建筑面积4200㎡ 占地面积2079㎡ 建筑密度35% 容积率 2.92 绿地率19.6% 停车地上37辆) 地下99(辆) 建、构筑物经济指标一览表 总建筑面积21010㎡ 其中主楼14940㎡ 商业1870㎡ ?地下建筑面积4200㎡ 注:客房共144间 2 总平面设计说明 2.1 设计依据

综合管线设计说明

------------------------------------------------------------ 管线综合施工总说明 1.综合管线规划原则 1.1综合管线规划为合理利用有限地下空间,统筹安排各类工程管线,确定地下空间位置,协调各类工程管线之间的关系,为工程管线规划、设计、管线实施及规划管理提供依据。 1.2 工程管线综合规划主要内容:确定各类工程管线在地下敷设的排列顺序和各类工程管线的最小水平净距、最小垂直净距;确定各类工程管线在地下敷设的最小覆土深度;确定各类工程管线的平面位置及周围建(构)筑物的最小水平净距和最小垂直净距。 1.3 工程管线应满足近期建设要求,并保留远景发展的需要。 1.4 各类工程管线内容有:给水管道、雨水管道、污水管道、电力管道(强电管线)、燃气管道及信息管道(弱点管线)(移动、联通、电信、有线电视)等,各专业规划应相互协调。 2.设计规范、标准 2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 2.3《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 2.4《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010) 2.5《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2.6《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 2.7《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2.10《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.11《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006) 2.12《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006) 3.设计原则 3.1管线规模容量按远期考虑,管网系统都按远期规划进行设计; 3.2管线布置采用先人行道后车行道;检查检修频繁的管道优先布置于人行道上;重力管道优先布置; 3.3设计范围内,所有管线均考虑埋地敷设; 3.4所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求,相互间在平面及竖向不发生碰撞,与道路构筑物不发生矛盾; 3.5结合道路设计,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情况下,使路线简捷; 3.6所有的排水均考虑重力排除,尽量避免提升,需要特殊处理的排水另行考虑; 3.7尽量减少管线在道路交叉口处交叉。工程管线在竖向管位分配时,宜按下列原则规定处理: 1)有压管让无压管,可弯曲管让不可弯曲管; 管线综合施工总说明(一) 01-001

最新网络课程设计方案讲课教案

网络环境支持的物理网络资源应用与共享网络课程设计依据能力课程标准中“四、主题与课程”中T17主题,确定开发“技术支持的学习方式变革”综合课程“网络环境支持的初中数学探究式教学”。通过本课程的学习,提升初中数学教师在网络环境支持下运用数字教育资源与学科教学工具有效开展数学探究式教学的能力。 一、适用对象与条件 二、学习目标 三、内容规划

四、课程类型选择与设计 1.课程类型: 2.学习活动、资源与评价设计

Unit 1 Sincere Friendship Passage A The Secrets of Male Friendships Background Knowledge 1.Clinton Bill Clinton was born on August 19, 1946 and became the 42nd President of the United States in 1993 and left the White House in 2001. He was the third-youngest president when he won the presidency at 46. Clinton has been involved in public speaking and humanitarian work. He created the William J. Clinton Foundation to promote and address international causes such as treatment and prevention of HIV/AIDS and global warming. In 2004, he released his autobiography My Life, and was involved in his wife Hillary's 2008 presidential campaign and subsequently in that of President Barack Obama. In 2009, he was named United Nations Special Envoy to Haiti. In the aftermath of the 2010 Haiti earthquake, Clinton teamed with George W. Bush to form the Clinton Bush Haiti Fund. 2.Gore Albert Arnold Gore was the 45th Vice President of the United States from 1993 to 2001 under President Bill Clinton. He is currently an author, businessperson, and environmental activist. 3.Bush George W. Bush is the 43rd President of the United States. He was sworn into office on January 20, 2001, re-elected on November 2, 2004, and sworn in for a second term on January 20, 2005. Before his Presidency, he served for 6 years as Governor of the State of Texas. 4.Tom Cruise He is an American film actor and producer. He has been nominated for three Academy Awards and won three Golden Globe Awards. His first leading role was the 1983 film Risky Business, which has been described as "A Generation X classic, and a career-maker" for the actor. After playing the role of a heroic naval pilot in the popular and financially successful 1986 film

综合说明范本

综合说明 第一节编制说明 xx大厦工程是天津海顺置业发展有限公司投资兴建,集商业、办公等功能为一体的超高层建筑。工程位于天津市中心,西至万德庄南北大街,南至万德花园,北、东至南京路,具有广泛巨大的影响力。同时本工程施工场地狭窄、工程量大、质量要求高、工期紧,必须具备较高的组织协调、施工管理、技术能力、充足的机械设备和施工物资储备能力才能圆满地完成本工程的施工。 中铁xx集团作为国家特级施工总承包企业,具有丰富的总承包施工管理经验,八次获得国家鲁班奖,具有雄厚的技术力量,优良的质量保证能力,强大的机械设备优势和实力,完全有能力干好地铁大厦工程。 我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,以本工程作为我公司的重中之重,全力以赴,以全局为后盾,派出精兵强将,按施工组织设计的总体部署,组织资源,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和服务,按时交出令业主满意的工程。 本《施工组织设计》是指导xx大厦主体工程施工的指导性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在本组织设计中,对施工中关键部位的重难点工艺,着重做了精确的阐述,充分发挥我公司的技术和经验优势,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更有创新在工程实施前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保本工程在625天工期内完成xx大厦主体工程的全部施工内容,确保天津市优——海河杯,争创国优鲁班奖。 在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定周密环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少居民投诉;制定安全生产措施,建立安全

某大型商业综合体建筑设计方案说明

某大型商业综合体建筑设计方 案说明 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

南通五洲国际广场(尚德龙城)商业部分方案设计说明书 第一章设计总说明 1.1项目概况: 1.1.1基本情况 “南通五洲国际广场”项目地块(CR10013),位于南通市崇川区钟秀中路北、北濠桥路东,北城大桥东南侧,用地面积90663平方米,用地性质:商业、办公、居住。该项目为南通市人民政府“城中村”改造项目之一。本次报批的是项目南地块,用地面积平方米。 1.1.2项目区位 该项目地块位于南通主城区北侧,项目西侧为刚建成的北城大桥引道,往南至闹市区南大街及5A级濠河风景区近在咫尺;往北跨过通吕运河便是建设中的港闸区北翼新城,穿越北大街到南通火车站、宁通启高速、长江渡口均在10分钟车程内,交通出行十分便捷接轨。 1.1.3周边情况 运河北的港闸区北翼新城,在北城大桥东西两侧临运河为深圳华强集团有限公司竟拍地块建设项目,西侧为被誉为“中国迪斯尼”的国内第一家城市室内版主题乐园项目南通华强方特城,东侧为商业(电子市场)、办公、居住用地,建筑面积约110万平方米。沿北大街两侧已建或在建项目较多,有居住、办公、酒店、商业等多种业态。项目地块南紧临钟秀路,为城市主干道,钟秀路南为多个住宅区,沿路底层为商业,以装饰装修为主。东为“居然之家”家居生活馆、公墓管理处。西紧临北城大桥引道,引道西侧为待开发地块及南通革命历史纪念馆。项目地块东侧与居然之家间的南北城市次干道北接规划中的运河50米景观带及规划东西向次干道,地块中间从北城大桥引道向东的纬12路将地块分为南(地块二)、北(地块一)两块,且有一定的坡度。 1.1.4价值判断 项目地块周边家居商铺等各类市场齐全,住宅小区总量已形成气候,生活含金量高。地块位于南通传统商业中心南大街与新建火车站的重要交通枢纽北濠桥路的中间地带,通吕运河北侧为大片新建住宅区。商业价值颇高。 1.1.5整体项目地块为城中村改造,须在本项目地块二原地安置崇川区钟秀街道办事处办公用房8000平方米及相应全部配套设施、32000平方米四星级宾馆及相应 全部配套设施,原地安置城北村居委会办公用房5000平方米及相应全部配套设施、商业经营用房10000平方米及相应全部配套设施(以上安置面积数据系指地块规划控制指标地上建筑面积)。 1.1.6项目定位 以销售为指导的持有型商业办公城市综合体。 1.1.7控制指标 用地面积平方米;总建筑面积225719平方米,其中地上总建筑面积157499平方米,地下建筑面积68220平方米;容积率;绿地率5%;建筑密度%; 1.1.8场地现状

关于综合设计作业的说明

关于综合设计作业的说明 ?题目:不限 ?内容:与已相关的内容。如:我的家乡、自我介绍、我的大学生活、未来 理想等等。 要求:1.所有过程必须由本人单独完成(幻灯片模版允许借鉴网上的,但内容 必须 是自己的); 2. 整个幻灯片里必须包含有版式的设计、模版设计、动画设计、音乐设置、 与内容相关的图片、影视(不作要求)等; 3. 插入的幻灯片不得少于十二张,第一张幻灯片的内容必须包含标题、学号、 姓名、院系、专业、班级; 4. 综合设计作业必须在Microsoft Office PowerPoint 2003下完成,如在其它 版本完成所造成文件打不开由学生自行负责; 5. 文件的保存:每个同学的综合设计必须以*.PPT的文件类型加以保存,并 将使用的所有素材都应保存在这个文件夹内并提交给学委 (个人不需要压缩打包),如果未按此方法提交,所造成文件不 完整,成绩不准确概由学生自己负责;由学委将所有同学的作业 保存在这个文件夹内,并携带收齐的《实验报告册》 (注:《实验报告册》要求按学号从小到大的排序)在下一次上 机的时候提交给我。请学委同学在收集电子文件以及《实验报告 册》时,一定要通知到每一个同学,如果通知后仍有同学未交, 则由当事同学自行负责; 6.实验报告册的填写:在综合设计“实验主要内容及过程(实验主要内 容的介绍、主要的操作步骤)”中完整描述你完成该设计的每一张幻灯片的 相关设置及详细过程。 7.电子文件与实验报告册的成绩均各按50%计分(即提交的电子文 件按50分计分,提交的实验报告册按50分计分)。该计分方式

也适用于前三次提交的一般性实验报告。 8.实验报告册后的“学期个人总结”为必写内容。 《大学计算机基础实践教程》综合设计评阅说明 (满分为100分) 作品评阅标准:(50分) 1.至少包含符合主题的12页幻灯片。(10分) 2.使用不同版式、设计模板、配色方案、母版。(7分) 3.添加不少于三种的多媒体对象,包括图片、表格、声音等。(10分) 4.设置自定义动画和幻灯片间切换动画。(10分) 5.设置超级链接,包括动作按钮等。(8分) 6.设置排练计时或放映方式。(5分) 实验报告册的评阅标准:(50分) 1.主要内容和主要操作步骤。(30分) 2.内容质量(20分)

机电一体化系统综合课程设计说明书

机电一体化系统课程设计 X-Y数控工作台设计说明书 学校名称:湖北文理学院 班级学号:2013279129 学生姓名:张亮 班级:机电1321 2015年11月

一、总体方案设计 1.1 设计任务 设计一个数控X-Y工作台及其控制系统。该工作台可用于铣床上坐标孔的加工和腊摸、塑料、铝合金零件的二维曲线加工,重复定位精度为±0.01mm,定位精度为0.025mm。 设计参数如下:负载重量G=150N;台面尺寸C×B×H=145mm ×160mm×12mm;底座外形尺寸C1×B1×H1=210mm×220mm×140mm;最大长度L=388mm;工作台加工范围X=55mm,Y=50mm;工作台最大快移速度为1m/min。 1.2 总体方案确定 (1)系统的运动方式及伺服系统 由于工件在移动的过程中没有进行切削,故应用点位控制系统。定位方式采用增量坐标控制。为了简化结构,降低成本,采用步进电机开环伺服系统驱动X-Y工作台。 (2)计算机系统 本设计采用了及MCS-51系列兼容的AT89S51单片机控制系统。它的主要特点是集成度高,可靠性好,功能强,速度快,有较高的性价比。 控制系统由微机部分、键盘、LED、I/O接口、光电偶合电路、步进电机、电磁铁功率放大器电路等组成。系统的加工程序和控制命令通过键盘操作实现。LED显示数控工作台的状态。

(3)X-Y工作台的传动方式 为保证一定的传动精度和平稳性,又要求结构紧凑,所以选用丝杠螺母传动副。为提高传动刚度和消除间隙,采用预加负荷的结构。 由于工作台的运动载荷不大,因此采用有预加载荷的双V形滚珠导轨。采用滚珠导轨可减少两个相对运动面的动、静摩擦系数之差,从而提高运动平稳性,减小振动。 考虑电机步距角和丝杆导程只能按标准选取,为达到分辨率的要求,需采用齿轮降速传动。 图1-1 系统总体框图

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

综合办公楼设计说明

●设计理念之源: 近年来人们不再拘泥于固定的办公时间、地点,办公方式有了革命性转变,人们的工作观念也发生了根本变化,人们要求在随意休闲、轻松愉悦的氛围中开展工作。针对这一人性化需求,现代办公空间着重体现工作与生活的有机融合。另外,在企业整体形象上,其独特的个性直接影响着每一个员工的行为举止,个性化办公空间非常重要的一点就是展现企业形象,满足企业精神和发展理念。 基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本公司为迎合其现代的国际化办公氛围,特提炼出“灵透之材,大气之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整体协调、清新、大气的设计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的精神与特点,将企业文化在复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的精神特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! 一.设计立意 完成规划预想的税务局构成形态,以现代建筑手法完成不同性质的空间塑造。从建筑的实用性、独特性、经济性和舒适性出发,充分考虑不同建筑的使用要求,合理设计建筑功能,精心塑造建筑内部空间和外形,以体现现代化庄重、沉稳的税务办公建筑。设计中,以人为本的理念一直贯穿始终,从人的良性行为习惯出发,充分体现

了对人的尊重和对人美感的满足。设计围绕“灵透之材,大气之势”,根据实际情况进行了合理设计,力图为人们提供一种健康、和谐、的办公空间,通过高品质的设计,达到提升企业精神的最终目的。设计通过一条主线展开,而“线”便是我们所遵循的设计原则,即: 1、设计突出企业思想 2、设计体现以人为本 3、设计恪守装饰安全 4、设计注重文化内涵 5、设计体现风水理念 二.场地概述 本地块位于位于社区东北角,四周是军人家属小区,地块为不规则形状。 三.总平面布置 1.建筑形态: 通过对基地形态与周边环境的深入研究,以及大楼功能的分析,建筑呈L型沿街布置,转角处稍做退让。 2.交通与停车组织: 基地沿路一侧设置7米宽机动车双向主入口,路一侧设置3米宽人行入口。并设置一个出入口直接进入地下车库。项目整个规划从大局上把握,运用有机疏散的原理,合理安排各功能区,正确处理建筑

软件综合课程设计教学大纲

珠海学院课程教学大纲 课程名称:计算机软件综合课程设计 适用专业: 2015级软件工程专业 课程类别:专业基础课 制订时间:2017年6月 计算机科学与技术系制

目录 1 《计算机软件综合课程设计》教学大纲 2 《计算机软件综合课程设计》(模板) 3 《计算机软件综合课程设计》成绩评定表

《计算机软件综合课程设计》教学大纲 一、课程设计基本信息 课程代码: 课程名称:计算机综合应用课程设计 课程学时:32学时 课程学分:2.0 适用对象:计算机科学与技术专业、软件工程专业 先修课程:高级语言程序设计、数据结构、操作系统、数据库原理与应用 二、课程设计目的和任务 本课程设计是检验计算机专业的学生在大学主干课程完成之后,为了加深和巩固学生对前两年所学理论和应用知识的理解,同时提高学生综合运用的能力和分析问题、解决的问题的能力而开设的一门实践课程。 通过本环节学生能够充分把前两年学到的知识综合应用到实际的编程实践中,可以进一步巩固所学到的理论。通过实现一个中等规模的应用软件,提高利用计算机系统解决实际问题的能力,为顺利毕业、进入社会打好基础;通过对程序的规范编写,可以培养学生良好的编程风格,包括程序结构形式,行文格式和程序正文格式等;并培养学生的上机调试能力。 三、课程设计方式 1、课程设计题目的选定 采用指导教师提供参考题目与学生自主命题相结合的办法选定课程设计题目。要求不多于4个人一个小组,不得重复,所涉及数据库的基本表至少在5张表以上,在尽量满足数据库设计原则的前提下,允许适当冗余以提高检索的速度。其中学生自主命题需要指导教师严格的审核,看是否满足课程要求,检查是否为重复课题。 2、课程设计任务的完成

综合说明书

综合说明书 第一节企业概况及特长 宁波市建设集团股份有限公司是一家具有近半个世纪历史的施工企业。从建筑业改革的八十年代中叶起,公司通过20年的持续改革,不断创造新的辉煌业绩,跨入了全国建筑业领先企业行列。 公司先后获得全国先进施工企业、中国施工企业管理优秀奖、全国重合同守信用单位、全国职工教育先进单位、建设部科技推广先进单位、中国全面质量管理金屋奖,被列为全国500家最大经营规模建筑企业和全国房屋建筑业最佳经济效益百强企业,以及浙江省工程建设用户满意企业和浙江省重质量、守诚信示范单位。公司施工的宁波新兴大酒店、宁波高教园区图书信息中心和宁波商检大楼,先后获得1999年、2004年、2005年度全国优质工程鲁班奖,李惠利医院住院楼获2006年度国优银质奖;另有近20项工程先后获浙江省钱江杯优质工程奖。

公司作为房屋建筑施工一级资质的总承包企业,年度完成施工能力在25亿元以上,建筑面积120万平方米。公司还拥有机电安装一级、地基基础施工一级、消防设施一级、装饰施工一级、钢结构一级、市政工程二级等多个专业承包资质以及对外经济合作经营资格和对外援助成套项目实施企业资格,拥有甲级建筑设计有限公司,一级建筑材料测试公司、大型商品混凝土公司和金属门窗生产公司等单位。多年来公司奉行“质量优、工期短、造价合理、服务优良、信守合同”的经营宗旨,在日常施工中,全面坚持质量优先,管理严格的企业理念。从1999年起先后获得ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的认证。通过体系的不断完善,进一步规范了施工过程的各个环节的质量与安全环保水准。公司每年创出一批省市工程质量优质奖和安全标化工地。 公司目前有员工1000余人,其中各类中高级技术职称人员150名,一、二级项目经理101名,通过确认及考试的一、二级建造师120多人。各类施工机械1500台(套),总功率1.3万千瓦。 几十年的风风雨雨,公司为建设强大的社会主义祖国做出了艰辛的努力。这里有被包玉刚先生称为“宁波速度”的宁波大学一期工程的快速建成,结束了宁波没有综合性大学的历史;其后承建的浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、万里学院、宁波职业技术学院和华茂外国语学校等一大批教育工程项目,为宁波今后的持续发展奠定了最重要教育基础设施;宁波市第一座三星级华园宾馆和四星级东港大酒店的建成,提升了宁波市的对外接待设施档次;宁波市李惠利住院楼、三院汤于翰医疗中心的先后建成,电信综合楼、新华联商厦、海关大楼、商检大楼、浦发银行大厦、建设银行、工商银行、交通银行大楼的高质量施工,为宁波市的快速经济发展再增添一把力。近年来,公司承建了天水华都、徐家漕、谢家村、青

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。

设计理念及各项专业综合说明

设计理念及各项专业综合说明 一、方案设计理念 室内设计是建筑的延伸,是在已有空间的再度想像和创造。本案的设计应展现给人一种舒适、休闲、保健及环保与一体的优雅环境,因此我们在设计理念上强调人性化的特点,渗入浪漫假日与现代元素相结合的风格来表现本案的效果,着重突出在大厅及公共部分的档次,同时根据本案综合功能的特性,将设计定位于高贵不贵、实用美观之主题,突出重点部位。 二、装修标准原则 1.本工程装修标准为中档,主材以选用国产材料为主,局部采用进口材料。 大堂、公共部分1700 m2 * 2000 投资估价:3400,000 元 康检中心850 m2 * 2000 投资估价:680,000 元 公寓部分约4200 m2 * 800 投资估价:3360,000 元 办公、餐厅部分约1400 m2 * 800 投资估价:1120,000 元 过道部分约600 m2 * 600 投资估价:360,000 元 2.装修材料选用“绿色环保建材”,对人体健康有影响的不能使用。选材应遵循“重点突出、合理使用”的原则,特别注意防火阻燃、安全易清洁维护保养。 三、装饰选材说明 1.待设计方案确定后,提供材料表及小样。 2.软装饰及环境布置根据现场由甲乙指定供应商报价: 四、照明设计说明: 照明形式分直接照明和泛光照明两种。灯具根据不同空间分别采用吊灯、格栅灯、筒灯、射灯、暗槽反光带等几种形式。 五、室内消防设计(该项目不在本设计范围内) 1.顶棚采用轻钢龙骨石膏板或矿棉板,均为不燃材料。 2.保持疏散走廊的畅通,走廊隔墙采用耐火限不低于1小时的不燃体,并砌到板底。 3.空调风管保温材料采用不燃材料。 4.电器线路穿金属管保护。 5.其余未及部分均符合“建筑内部装修防火规范”要求。 六、电气专业 1.强电 ①每层设楼层配电箱和事故照明配电箱,金属桥架沿公用走道贯通。 ②电缆导线采用阻燃型绝缘材料,穿金属管敷设; ③主机房监控设备房、办公部分重要电源采用由集中供电,以确保供电可靠。 2.消防报警 ①在原建筑设计基础上,仅作消防元件的数量、位置上调整,原消防系统不变。 ②电话信息网络,弱电采用综合布线,弱电金属桥架在强电桥架对面沿公用走道贯 通。 ③主要部门重点部位设电话、信息点,各一个。 七、给排水 给排水部分共需本应以下几点: 1.消防给水部分 由于大楼已经建立了完整的消防系统,消火栓的位置不需改动,装饰时仍需保持其

《综合课程设计》教学大纲

《综合课程设计》教学大纲 课程名称:综合课程设计 英文名称:Integrated Course Project for Communication Systems 总学时:3周,理论学时:实验学时:学分:3 先修课程要求: 电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、通信原理、FPGA原理与应用、Matlab与通信仿真技术、微机原理与接口技术、单片机技术及应用、计算机网络等 适用专业:通信工程 教学参考书: 樊昌信等编,《通信原理(第六版)》,国防工业出版社,2006年 马淑华等编,《单片机原理及应用》,北京航空航天大学出版社,第1版 褚振勇等编,《FPGA原理与应用》,西安电子科技大学出版社,第2版 谢希仁等编,《计算机网络》,电子工业出版社,第4版 1课程设计在培养方案中的地位、目的和任务 《综合课程设计》是配合本科通信工程专业的专业基础课程《通信原理》、《FPGA原理与应用》、《Matlab与通信仿真分析》、《单片机技术及应用》、《计算机网络》而开设的重要专业实践环节。目的是培养学生科学理论结合实际工程的能力,通过该课程设计,要求学生在掌握通信基本理论的基础上,运用Matlab、FPGA、NS-2等工具对通信子系统或计算机网络进行仿真与设计,并计算基本性能指标,从而提高学生的综合设计实践能力。 另一方面,也可通过课程设计使学生深入理解单片机的基本原理,硬件结构和工作原理。 掌握程序的编制方法和程序调试的方法,掌握常用接口的设计及使用。掌握一般接口的扩展 方法及接口的调试过程。为学生将来在通信工程、电子信息工程、测试计量技术及仪器、电 子科学与技术及其它领域应用单片机技术打下良好基础及应用实践能力。 2 课程设计的基本要求 1. 学习基本设计方法;加深对课堂知识的理解和应用。 2. 完成指定的设计任务和实验任务,理论联系实际,实现书本知识到工程实践的过渡。 3. 学会设计报告的撰写方法。 3 课程设计的内容 1. 无线收发信机部件设计

相关文档