文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6KV开关资料

6KV开关资料

6KV开关资料
6KV开关资料

6KV开关柜简介目录

1、ZS1开关柜技术参数

2、一次回路主要电器元件简介

2.1、VD4真空断路器

2.1.1、断路器本体的结构

2.1.2、断路器操动机构的结构

2.1.3、脱扣器、闭锁电磁铁和辅助开关

2.1.4、功能

2.1.5、调试与操作

2.2、避雷器

2.3、EK6 接地开关

2.4、电流互感器和电压互感器

2.5、二次元件

3、ZS1开关柜结构

3.1、外壳、隔板和压力释放装置

3.2、断路器室

3.3、手车

3.4、触指系统

3.5、母线室

3.6、电缆室

3.7、低压室

3.8、防止误操作的联锁装置

4、一次接线

5、转检修操作程序

5.1、操作程序

5.2、检修后的操作程序

1、ZS1开关柜技术参数

ZS1 开关柜技术参数(见表1 )

ZS1开关柜中所选用的一次回路主要电器均是ABB德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司研制,或采用ABB 集团所属公司生产的产品.或由ABB 公司确认的厂商提供的产品.这样可保证ZS1开关柜技术性能指标的一致性,相互匹配,从而保证了ZS1开关柜为技术先进、性能稳定和安全可靠的配电设备。

下面对251 开关柜所选用的一次回路的主要电器元件作简要介绍,供选型时参考。更详细的说明请参阅相关的产品说明书。

2.1、VD4真空断路器

VD4 真空断路器是ZS1开关柜一次回路中最主要的电器元件。它是由德国Calor Emag Schaltanlagen AG 公司提供技术及主要部件,在本公司组装与生产的,断路器完全符合国际标准和国家标准的要求。VD4 真空断路器可在工作电流范围内频萦操作及多次开断短路电流。机械寿命可高达30000 次,满容量短路电流开断次数可高达100 次。它适合于重合闸操作,并有极高的操作可靠性。

在正常的工作条件下,断路器在允许技术参数范围内使用,可保证安全,可靠地运行。使用过程中仅需少量的清扫、润滑等维护工作。

VD4 真空断路器技术参数见表2当断路器用于控制3 . 6 - 12kV 电动机时,若起动电流小于600A .且为频繁起动时,建议装设氧化锌避宙器用来限制操作过电压。

与VO4 真空断路器配套的操动机构是结构紧凑、性能稳定的平面蜗卷弹黄操动机构.操动机构同时操作三相灭弧室。蜗卷弹赞可同时配有手动和电动两种储能方式。操动机构可适用自动吸合闸操作。

2.1.1、断路器本体的结构图(6 、7 、8 及9 )

断路器本休呈圆柱状.安装在做成托架状的断路器操动机构外壳1的后部,断路器本体的导电部分设置在用绝缘材料制成的圆筒体12 内,它能使得真空火弧空免受外界影响和机械的伤害。

断路器在合闸位置时的主回路电流路径是:从上部接线端子13 经固定在圆筒体12 上的火弧室夹架连接到位于真空灭弧室15 内部的静触头15.2,而后经过动触头15.3 及额定电流为630 安的转动触头16.1 (额定电流为1250 安的则为滚动触头16.2 ),至下部接线端子14 ,依靠绝缘连杆18 与接触压力弹簧17 来完成断路器的操作运动。

视使用场所情况,可在断路器本体圆简上增装一个简盖12.1(作为附加装置),这种设计有助于防止闪络的发生.片作为断路器内部污秽的附加保护。真空火弧室的基本结构如图8 所示。

2.1.2、断路器操动机构的结构(图6 、7 、8 、9 及10 )

操动机构的储能弹簧是平面蜗卷弹簧,一台操动机构操作三相断路器,拧紧平面蜗卷弹簧将储存足够的能量以供断路器操作之需要。

平面蜗卷弹簧式操动机构包括带外罩的平面蜗卷弹簧33、储能系统、棘轮、操动机构和传力至各相断路器的连杆.此外,位于断路器外壳前方还装有诸如储能电动机、脱扣器、辅助开关、控制设备和仪表等辅助部件。

操动机构适用于自动重合闸的操作,并且,由于电动机储能时问很短,同样也能够进行多次自动重合闸操作。

平面蜗卷弹簧有手动储能和电动机储能两种储能方式,在断路器操动机构外壳l 的面板1.1上装有一块标有断路器主要技术数据的铭牌,而另一块铭牌则装在外壳的下部右前方。基本型式的平面蜗卷弹簧操动机构装有下列辅助设备:

.分闸脱扣器YZ 一个

.发信号用的具有5 极式的辅助开关S3 、S4 各一个.

.手动合闸按钮2 一个

.手动分闸按钮3 一个

.断路器分.合闸位置指示器4 一个

.平面蜗卷弹簧的储能状态指示器8 一个

.断路器动作记数器5 一个

.电动机储能机构一个

. 用于操作储能电动机的5 极式辅助开关S1 一个

.闭锁电磁铁Y1及辅助开关S2 一副

.合闸脱扣器Y3 一个

此外,断路器还可加装下列设备:

.第二级分闸脱扣器Y9 一个

.用于电气分闸信号的辅助开关S7 一个

.间接式过电流脱扣器Y7 一个

.低电压脱扣器Y4 一个

.具有5 极式的辅助开关S5 一个

2.1.3、脱扣器、闭锁电磁铁和辅助开关(图10 , 11 、12 , 13 . 14 及16 )

脱扣器和闭锁电磁铁安装在平面蜗卷弹簧机构左上方,辅助开关的配置可参见接线图16 。储能状态指示器8 带动5 极式辅助开关阿Sl ,辅助开关S1 控制储能电动机Ml ,当弹簧系统未充分储能时可对合闸脱扣器Y3 进行电气闭锁,并提供一个电气操作的准备信号。

根据断路器切换位置来带动具有5 极式的辅助开关S3 , S4 、及S5 ,当断路器在分闸位置时,辅助开关S3 开断断路器选加的分闸脱扣器Yg 的回路。当断路器在合闸位置时则辅助开关S3 开断合闸脱扣器Y3 回路和选加的闭锁电磁铁Y1 的回路。辅助开关S3 中还有2 付备用的常开接点。

当断路器在分闸位置时,辅助开关S4 开断分闸脱扣器YZ 的回路,辅助开关S4 中还有l 对常开接点和3 对常闭接点留作仪表、控制和联锁之用.

辅助开关S5 的结构设计上可做到从5 对常开接点到5 对常闭接点中各种位置组合的辅助开关以供选用,因此它们可以供各种要求的控制、仪表或联锁功能的使用,辅助开关的标准形状为图16 所示。

单极辅助开关57 (接触时间≥30ms )用于提供一个电气分闸信号(断路器脱扣),采用遥控时,必需通过分闸脱扣器Y2 与/或Y9 来带动辅助开关

2.1.4、功能

2.1.4.1、平面蜗卷弹赞的储能(图9 及11 )

通过装有棘轮35 的传动链34 使平面蜗卷弹簧储能,用以供给驱动断路器所需要的能量,储能既可由储能电动机自动进行也可用往复摇动储能的手柄9 进行手动储能.是否达到合适的储能状态则由储能状态指示器8 作出显示。

作为自动重合闸的先决条件.操动机构在一次重合闸操作后,或者由储能电动机自动进行再储能,或者当操动机构是手动操动型时.则进行手动再储能。

2.1.4.2、合闸动作原理步骤(图6 . 9 及10 )

当按下手动合闸按钮2 或起动合闸线圈Y3 ,合闸过程便开始,于是脱扣机构31释放由预先已储能的平面蜗卷弹簧并转动主轴30 ,凸轮盘21 和主轴30 一起转动,绝缘连杆则由凸轮盘21 和移动连杆20 所带动,然后在每相断路器真空灭弧室15内的动触头15.3 由绝缘连杆18 带动作向上运动,直至触头接触为止。同时压力弹簧17 被压紧,以保证主触头有适当的接触压力。在合闸过程中分闸弹簧19 也同时被压紧。

2.1.4.3、分闸动作原理(图6 , 9 . 10 )

当按下手动分闸按钮3 或起动脱扣器Y2 。 Y4 、 Y7 、 Y9 中的任一个时,分闸过程便开始,于是脱扣机构31 允许仍有足够储能的平面蜗卷弹簧去进一步转动轴30 ,由凸轮盘21 和移动连杆20 去释放分闸弹簧19 ,于是触头15.3和绝缘连杆18 一起以一定的速度向下运动至分闸的位置。

2..1.4.4、自动重合闸顺序

“分-合”或“分-合-分”自动重合闸顺序由继电保护系统启动和控制,断路器在合闸位置时操动机构中的平面蜗卷弹簧必须在储能后的状态,断路器合闸后自动的由储能电动机完成储能过程,若断路器没有安装储能电机或储能电机发生故障,则必须由手动完成储能过程。在储能过程中断路器仍可进行分闸操作。但断路器的合闸操作只有等到储能过程完成且比索解除后才可以被实事。

2.1.4.5真空灭弧室的灭弧原理

由于灭弧室的静态压力极低约0.001至0.00001Pa ,所以只需相当小的触头问隙就可达到高的电介质强度,在分闸过程中由电流在分开的触头间隙中产生的真空电弧易被熄灭。分闸过程中的高温产生了金属蒸汽离子和电子组成的电弧等离子体,使电流将持续一段很短的时间。由于触头上开有螺旋槽,电流曲折路径效应形成的磁场使电弧产生旋转运动,由于阳极区的电弧收缩,即使切断很大的电流时,也可避免触头表面的局部过热与不均匀的烧蚀。

电弧在电流第一次自然过零时就熄灭,残留的离子、电子和金属蒸汽只需在几分之一毫秒的时问内就可复合或凝聚在触头表面屏蔽罩上,因此,灭弧室断口的电介质强度恢复极快。

对真空灭弧室而言.由于触头间隙小,由金属蒸汽形成的电弧等离子体的导电率高,电弧电压降低,另外,山于熄弧时间短,伴生的电弧能量极小,综上各点都有利于触头寿命的增加,也有利于真空灭弧室性能的提高.

2.1.5、调试与操作

1)调试与操作中的各项工作应由受过专门训练,详细了解本开关设备性能的人员进行.工作中必须考虑相应的保护和预防措施。

2)无故障操作的前提之一是按德国DIN VDE 0670 标准(见第1.2.1 和1.3 节与GB / T11022 )相应的规定,在正常工作条件下使用断路器。

3)安装在开关柜内的断路器外壳不应有变形,电气主回路的接线方式必须使引线不受到任何压力或强力的作用,例如,可能受到母线的影响,为此,德国标准DIN 43 673 对连接孔中心的校正,连接引线的材料,抗拉强度以及螺栓紧固力矩等的要求都作了说明。

2.1.5.1一次回路通电之前的准备工作

1)检查断路器有无损坏或任何其它有危害性的环境影响。若有此现象,应事先排除以恢复到正常的工作条件。

2)清除脏污,尤其是在绝缘件表面的脏污。这些脏污现象可能是由于在运输中透过包装材料或在储存中造成的。

3)检查一、一几次回路连线和接地体的连接状况。

4)用手力对平面蜗卷弹簧进行储能。

5)用按钮2 或按钮3 (应考虑有关的辅助电源和相应的联锁装置)对断路器进行合、分闸的试操作,并观察断路器分、合闸位置指示器4 和储能状态指示器8 的动作情况。

6)对配用储能电动机的断路器.应用操作回路电源试验该电动机运转情况。

7)检杳断路器本体上的防尘盖。(In≤1250A 断路器应按要求装上防尘盖;In ) 1600A 断路器应卸除防尘盖。)

2.1.5.2、断路器的操作

1)、平面蜗卷弹赞的储能

a )断路器配储能电动机时.自动进行储能。(倘若储能电动机断开,能手动继续进行并完成储能)。

b )断路器配手动储能机构时,把储能手柄9 插入插口6 内,然后,往复操作手柄约25 次直到储能状态指示器显示储能完毕(图11 )。(当抵达储能完毕状态时,储能机构自动脱开,再操作储能手柄即失效。

2)、合闸与分闸

合闸:操作手动合闸按钮2或电气控制元件。

分闸:操作手动分闸按钮3或电气控制元件。

在每次操作,断路器动作记数器5 自动记录。而完成一次操作后,从断路器面板1.1 的观察窗将看到断路器分、合闸位置指示器4 指出断路器的合、分位置。

防跳继电器KO (详见接线图16 )防止了断路器连续多次合分闸动作。例如:如果有一个持久的合闸命令和来自继电保护的跳闸信号同时存在,则断路器只有在持久的合闸命令消失后才能被合闸操作。

附电气控制回路图:

2.2、避雷器

ZS1 开关柜选用北京ABB高压开关设备有限公司生产的技术先进、性能可靠的MWD无间隙氧化锌避雷器。它具有优良的非线性特性,当施加连续工作电压时其泄漏电流小于lmA ,当过电压出现瞬间立即呈导电状态。

避雷器可承受:

额定放电电流(峰值): 10kA

冲击电流(峰值): 100kA

长周波(峰值): 40OA , 2000us

热容量:3.5Kj/KV Uc

避雷器的保护残压值低.吸收能量大,保护距离远。MWD避雷器的外套为硅橡胶封装,具有抗老化.参数稳定.免维护等特点。

2.3、EK6 接地开关

由Calor Emag Schaltanlagen AG 公司开发制造的EK6 快速接地开关适用于ZS1 开关

装操作电动机。操动机构连杆上安装机械联锁机构.与断路器手车进行联锁.另外还可以加装闭锁电磁铁,实现电气联锁。

接地开关带有辅助接点,提供接地开关分合闸状态的信号。

2.4、电流互感器和电压互感器

ZS1开关柜选用的电流互感器与电压互感器也是采用ABB 认可的产品,保证与开关柜的技性能统一,可满足不同用户的需要.其技术参数范围见表5 及表6 .

表中电流互感器的热稳定电流和动稳定电流必须在定货时根据电流变比值确认.

2.5.1、测量仪表

测量仪表的配置,主要根据用户的要求,并满足GB 测量仪表导则要求.本公司主要配备进口仪表,包括指示表,电能记数表及变送器.也可以根据用户的要求配备用户指定的国产仪表。

2.5.2、操作开关

本公司ZS1 开关柜主要配备奥地利蓝系列公司(Blue Une )的各种型号的操作开关,该开关具有可靠的质量保证.

2.5.3、位置指示器

ZS1 开关柜的断路器小车,断路器及接地开关的位置指示都采用与模拟毋线配合的位置指示器。位置指示器是德国Sig 公司的专利产品。它具有功耗小,寿命长,指示明确等优点.它同时可用来监视操作电源完好及监视小车是否到位.

2.5.4 其他二次元件

ZS1开关柜的操作保护电源开关采用ABB 及世界驰名公司的微形空气开关( MCB ) ,原则上不采用低压熔断器,减少易损件备品。

ZS1开关柜的二次端子排一津采用德国风凰公司及德国威德米勒公司的产品.

ZS1开关柜的辅助开关以及二次接插件,是德国CaIOr Emag Schaltan - Iagen AG 公司的专利产品。结构简单,性能优良.工作可靠。

3、ZS1开关柜结构

ZS1开关柜由固定的柜体和可移开部件(简称小车)两大部分组成。根据柜内电气设备的功能,柜体用隔板分成四个不同的功能单元,如图所示的母线室A .断路器室B 、电缆室C 、低压室D 。柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。

开关柜可移开部件可配置VD4 真空断路器手车、电压互感器手车、隔离手车等。

开关柜内可装设检侧一次回路运行情况的带电显示装置(由用户选择)。该装置由高压传感器和显示器两部分组成.传感器安装在馈线侧,显示器安装在开关柜的低压室面板上.开关柜外壳防护等级是IP4X ,断路器室门打开时的防护等级为IP2X 。ZS1

3.1、外壳、隔板和压力释放装置

开关柜的外壳和隔板是采用敷铝锌板经CNC 机床加工和弯折之后在专用夹具上组装栓接而成,因此,装配好的开关柜能保证尺寸上的统一性及很高的机械强度。

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后焙烤.表面抗冲击,耐腐蚀并保证外形的美观。

开关柜的顶部,在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置,当发生内部故障时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,顶部装设的压力释放金属板将被自动打开,释放压力和排泄气体,装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来,以确保操作人员和开关柜安全。

3.2、断路器室

在断路器隔室B (见图5.2 及5.3 )内装有手车导轨,供手车在隔室内行进.小车能在“工作”位置.“试验·隔离”位置之间移动。活门12由金属板经喷塑制成,安装在小车室的后壁上。手车从“试验,隔离”位置移动至“工作”位置过程中 ,活门自动打开,手车反方向移动时活门自动关闭,从而保证操作人员不会触及带电体。

手车能在开关柜的门板处于关闭情况下进行操作.通过观察窗可以看到手车在柜内所处的位置.还能看到断路器手车上的ON / OFF 按钮和断路器机械位置指示器,以及弹簧的储能/释能状态指示器。

开关柜卜的二次线与小车的二次线联络是通过手车的二次插头来实现的。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹管与手车相联,二次插座是装设在开关柜断路器室的右上方。只当手车处于“试验/隔离”位置时,才能插上和拔下二次插头,手车处于“工作”位置时,由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能被解下。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行手动分闸,但由于断路器手车的合闸闭锁电磁铁未通电,无法手动合闸。

3.3、手车

手车框架由冷轧钢板经弯折及焊接而制成。根据用途,在断路器室配置的手车可分为断路器手车,电压互感器手车、电流互感器手车、隔离手车等。各类手车的高度与深度都统一,相同规格的手车能互换。

根据需要,在电绳室也可以配置电压互感器手车。

断路器手车在柜内有“工作”位置和“试验/隔离”位置。每一位置均设有定位闭锁装置.保证手车处于特定位置时才允许进行操作。

移动手车必须满足联锁条件,保证手车移动之前断路器必须先分开。

断路器手车从服务小车上推人开关柜内时,首先处于“试验/隔离”位置,然后由摇动手把将手车推人“工作”位置。

断路器手车装有真空灭弧室及相应的操动机构。见图5.4 及5.5。手车上的断路器有三相独立的极柱,由装有花瓣式触指系统的上下触臂安装在断路器的极柱上。操动机构的二次线由特制的二次接插件引出。

手车在柜内的位置既能从低压室面板上的位置指示器指示,也能从门上的观察窗看到。断路器的机械操作按钮、分合闸指示器及弹簧储能指示器均设在手车的面板上。

3.4、触指系统

ZS1开关柜一次回路中的静触失和手车上的动触头之间的导电装置采用花瓣式触指系统,如图5.4 触指系统结构设计合理,加工制造简单,安装维修方便.具有接触电阻小,承受热稳定电流及动稳定电流大等优良的电气性能。当手车摇人或摇出时,触指系统接触或分离自如,手车操作作常方便。

3.5、母线室

母线隔室A 内的主母线为“D”型母线,材料为铝或铜,接触面镀银并套着热缩绝缘层.根据开关柜载流量大小,可选用单“D”或双“D”型母线.双" D ”毋线由两根“D”型毋线拼接构成一个外径为100mm的园形空芯导电体。这样不论从散热、电场分布以及动稳定等方面看,它都具有优越的性能。

"D ”型母线是在开关柜拼接后.逐段固定在分支毋线上,无须单独的支撑绝缘子。见图5 . 6 及5 . 7 .

母线以高强度的螺栓联接.螺拴上下都配有碟形防松垫圈.母线接头处设有专用的绝缘罩,这样,在整个母线隔室内没有任何裸露的带电体。为了承受短路电动力的作用,母线隔室的柜间隔板及套管作如下规定:

短路开断能力为25kA 及以下的开关柜,不加柜间隔板。

开断能力为31 . 5kA 的开关柜,每三台开关柜加一块隔板及相应套管。

开断能力为4OkA 及以上的开关柜,每只柜间都应加隔板及相应套管.

3.6、电缆室

电缆隔室C 位于断路器隔室和母线雨室的下部。隔室内可安装电流互感器、电压互感器、接地开关,避雷器以及电缆连接铜排等。必要时也可以在电缆隔室内设置电压互感器手车或避雷器手车。各个部件在隔室内都有特定的位置,根据实际需要决定所要安装的部件。为了改善柜内电场分布。各部件之间的联接铜排都采用厚度为10mm 的园角铜母线。其最小半径为R5。另外.为了改善接地开关静触头处的局部场强,12kV 以卜的柜体,在静触头的两侧增设了均衡电极。

柜宽65Omm 的电缆接线铜排.每相可连接三根电缆。柜宽为8OOmm 和1000mm 的接线铜排,每相可连接六根电缆。为了消除电缆接线鼻子螺丝螺母的局部场强,接线铜排的断面形状设计为倒“U ”型,将所有的尖端都屏蔽着。

3.7、低压室

低压室D 的面板与室内可装继电保护元件、仪表、带电监示器,模拟母线、操作开关

以及特殊要求的二次设备,见图5.10 。

室内用于安装二次设备的是标准的网格板.可灵活地布置各类二次元件,并方便布线。

控制电缆及二次线敷设在两侧有足够空间的线槽内,并有金属盖板。左侧线槽为与柜外连接

的控制电缆预留的,开关柜内部的二次线则敷设在右侧线槽内。在低压室的侧板上还留有小母线穿越孔,便于现场安装。为便于安装和布线,低压室内的端子排框架可以向上旋转。3.8、防止误操作的联锁装置

ZS1 开关柜具有可靠的联锁装置,保证操作人员的人身安全与设备安全,符合(高压开

关柜闭锁装置技术条件)的要求。

3.8.1 、机械闭锁功能如下:

a )当接地开关及断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置;而接地开关在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置移动至“工作,位置。

b )只有手车处于“试验/隔离”位置或移开位置时,接地开关才能操作.

c )断路器只有在断路器手车已正确处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时才能进行合闸操作。

d )断路器手车在“试验/隔离”位置或“工作”位置时,但没有控制电压时,断路器仅能手动分闸,不能合闸。

e )手车在“工作”位置.二次插头被锁定.不能被拔除。以上机械联锁装置在ZS1 开关柜中是固定配置的。

f )开关柜电缆室内可根据客户要求,设置带电强制闭锁装置,即仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分开。

3.8.2、电气闭锁:开关柜还可配置下列电气联锁功能,以提高联锁的可靠性,用户在订货时,可按需要选择。

a )断路器在分断状态,在该回路上的隔离手车或电流互感器手车才能摇动。

b )隔离手车或电流互感器手车在‘工作位置时.在该回路的断路器才能合闸。

c )母线带电时,隔离手车或电流互感器手车不能拉出推进。

d )母线带电时,接地开关不能进行操作。

4、一次接线(二次接线见相关二次图纸)

ZS1开关柜主结线方案按其功能进行分类,共有七种柜型:

进线柜代号:I

隔离柜代号:D

馈线柜代号:F

电压测最柜代号:p

以馈线柜一次接线如下:

电源柜一次接线

PT柜一次接线:

5、转检修操作程序

5.1、操作程序

(适用进线柜,其它柜型参照执行) :

1)遵守所有相关的安全规程;

2)按照操作规程的规定,将断路器分闸;

3)逆时针摇动手柄将断路器摇至试验/隔离位置;

4)用门钥匙开启断路器室;

5)向左搬动控制线插头手柄拔出插头;将插头外壁上的开口对准断路器上的

固定螺栓,然后向右搬动手柄将插头固定在断路器上;

6)将维修小车插进并锁定在开关柜上,然后向后试拉小车,确认小车是否钩住

开关柜,此时小车上的手杆应偏向右侧极限位置。需要时可用小车上的四

个手轮调整小车平台高度;

7)向内侧移动断路器手车滑动把手解除手车与开关柜的联锁,将手车拉至小

车极限位置后松开把手,将手车固定在维修小车上;

8)向左搬动小车上的手杆,将维修小车从开关柜上移开。断路器真空泡所在位

置的极柱套筒防尘盖用颜色来区别有两种,白色和咖啡色。如果拉出的断路

器极柱套筒未盖防尘盖,则应找出厂家配置的白色防尘盖将极柱套筒盖上;

9)用门钥匙开启电缆室,验电无误后挂上接地线;

10)对于某些装有带电强制闭锁装置的馈线柜,开启电缆室门的操作步骤如下:

a)确认低压室门板上的带电显示器为无电状态;

b)压下电缆室门右上侧的操作舌片;

c)插入接地开关操作手柄,顺时针旋转手柄合上接地开关;

d)用专用钥匙松开电缆室门锁,打开电缆室;

备注:

如开关柜不设接地开关,用专用钥匙松开电缆室门锁后,只需压下操作舌片即可打开电缆室;

如操作舌片不能压下,说明电缆侧带电,请分析原因。如遇机构故障,切不可强行敲打,请速与我公司联系;

11)如果某些场合下无法停电而要对断路器室内的无电部位进行抢修时,这时

必须用挂锁锁住带电静触头的活门传动机构;

12)拆卸检修部位的隔板,进行所需的检修工作。

5.2、检修后的操作程序:

1)遵守所有相关的安全规程;

2)清扫开关柜柜内元件后恢复安装检修期间拆下的盖板等零件;

3)履行相关的试验程序;如遇见雨天等不良气候影响时,应提前合上加热器电源;

4)合上低压室内的二次回路及加热器的电源开关;

5)拆除接地线或将接地开关置于分闸位置;

6)取下断路器极柱套筒上的白色防尘盖(如有的话) ,将断路器移入开关柜内的

试验/隔离位置,请注意手车到位时其滑动把手在松手后会弹回外侧极限位置,如若不然,应重新操作,否则手车无法摇入;

7)将控制线插头对准开关柜上的插坐,向右搬动手柄插入插头;

8)顺时针摇动手柄将断路器摇至运行位置,到位时相应的手车位置指示器会出现

指示信号;

9)用门钥匙关上各隔室门板,注意应旋紧断路器隔室与电缆隔室的门板;

10)按照操作规程的规定给开关柜送电,注意观察信号和指示器是否正常。

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

各种接近开关的种类与应用

各种接近开关的种类与应用 各种接近开关的种类与应用 1、涡流式接近开关 这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。 2、电容式接近开关 这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。 3、霍尔接近开关 霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。 4、光电式接近开关 利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。 5、热释电式接近开关 用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。 6、其它型式的接近开关 当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。

高压开关设备的动作特性试验

高压开关设备的动作特性试验 断路器的分、合闸速度,分、合闸时间,分、合闸不同期程度,以及分合闸线圈的动作电压,直接影响断路器的关合和开断性能。断路器只有保证适当的分、合闸速度,才能充分发挥其开断电流的能力,以及减小合闸过程中预击穿造成的触头电磨损及避免发生触头烧损、喷油,甚至发生爆炸。而刚合速度的降低,若合闸于短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机构受到过度的机械应力,造成个别部件损坏或使用寿命缩短。同时,由于强烈的机械冲击和振动,还将使触头弹跳时间加长。真空和SF6断路器的情况相似。 断路器分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。 断路器机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。 一、部分时间参量的定义 1、分闸时间 是指从断路器分闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。应具有很短的合闸时间,减少合闸时的电弧的能量,防止电弧使触头熔焊。 2、合闸时间 是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。分闸时间必须在规定的时间范围内。分闸时间太短,则系统短路时直流分量过大,可能会引起分闸困难;分闸时间太长,则影响系统的稳定性。3、分-合时间 是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触极接触瞬间为止的时间间隔。

开关电源的分类及运用

开关电源的分类及运用 1.开关电源的分类 开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。 1.1DC/DC变换 DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton (通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类: (1)Buck电路降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,极性相同。 (2)Boost电路升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,极性相同。 (3)Buck-Boost电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。 (4)Cuk电路降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压UI,极性相反,电容传输。 当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制

造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),是整个电路效率提高到90%。 1.2AC/DC变换 AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为整流,功率流由负载返回电源的称为有源逆变。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。 AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。按电源相数可分为,单项、三相、多相。按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。

高压开关的动作特性试验方法

高压开关的动作特性试验方法 高压开关的分、合闸速度,分、合闸时间,分、合闸不同期程度,以及分合闸线圈的动作电压,直接影响高压开关的关合和开断性能。高压开关只有保证适当的分、合闸速度,才能充分发挥其开断电流的能力,以及减小合闸过程中预击穿造成的触头电磨损及避免发生触头烧损、喷油,甚至发生爆炸。而刚合速度的降低,若合闸于短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机构受到过度的机械应力,造成个别部件损坏或使用寿命缩短。同时,由于强烈的机械冲击和振动,还将使触头弹跳时间加长。真空和SF6高压开关的情况相似。 高压开关分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。 高压开关机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。 一、部分时间参量的定义 1.分闸时间 是指从高压开关分闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。应具有很短的分闸时间,减少分闸时电弧的能量,防止电弧使触头熔焊。 2.合闸时间 是指处于分位置的高压开关,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。合闸时间必须在规定的时间范围内。合闸时间太短,则系统短路时直流分量过大,可能会引起合闸困难;合闸时间太长,则影响系统的稳定性。 3.分-合时间 是高压开关在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触极接触瞬间为止的时间间隔。 4.合-分时间 是高压开关在不成功重合闸的合分过程中或单独合分操作时,从首先接触极的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。 5.分闸与合闸操作同期性 是指高压开关在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭弧单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为相间同期性,后者称为同相各断口间同期性。

开关的基本分类

开关分类 一、单联开关一个按钮;双联开关两个按钮;三联开关三个按钮 单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点) 双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点) 这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。 单联单控开关一般用于点动控制; 双联单控开关一般用于长动控制; 三联双控开关一般用于电动机可逆控制。 二、“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。 “单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。 “单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。 “联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。 “控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。 其它的直接类推就可以了。 三、开关中的“单联、双联、单控、双控”是什么意思?

单开单关的一种开关。单联开关是相对于双联开关而言,就是最普通的开关。结构原理:共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照明电路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。 种类:老式拉线开关,86型按钮开关,饮水机、电热毯、接线板等等上面的开关都属于单联开关。 单控是指一盏灯只有一个开关。 双控是指一盏灯有两个开关(可以在不同的地方控制开关同一盏灯,比如卧室进门一个,床头一个,同时控制卧室灯)。但是双控必须在当初布线的时候就设计好。如果布的是单控的线那你买了双控的开关也没法实现双控。不过双控的开关是可以当单控用的,就是有点浪费,因为同规格的双控开关会被单控贵一些。单开,双开,三开是指一个开关面板上有几个开关。 一般卧室里用的都是双控的,客厅、厨房、卫生间、阳台、过道、玄关这些地方单控的就够了。

产品研发流程

新产品研发流程内容: 企业的组织机构新产品研发流程生产工艺流程

一、企业组织机构 企业组织机构图(以****公司为例) 综 合 管 理 部 开发部主要职责: 1、 技术创新 1) .及时搜集整理国内外产品发展信息, 及时把握产品发展趋势,组织和编制公 司技术 发展规划和技术开发计划。并组织对计划实施。 2) .负责公司新技术引进和产品开发设计工作。 3) .编制生产工艺流程及工艺文件, 4) .负责做好技术图纸、技术资料的编制和编写。为指导生产提供全套技术文件。 2、 技术支持 1) .负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术 规定及 使用说明书;改进和规范工艺流程。 2) .负责制定公司产品的企业标准,实现产品的规范化管理。 3) .及时指导、处理、协调和解决公司各部门的技术问题,确保经营工作的正常 进行。 主要岗位:电子线路设计、结构设计、工艺设计(电装工艺、钳装工艺、机加工工 艺) 岗位职责: 线路、结构设计人员 1. 进行新产品开发市场调查。提出设计项目立项建议。 2. 线路设计人员按计划和规定进行新产品的线路方面的开发与设计;结构设计 人员按计 划和规定进行新产品的结构方面的开发与设计。 总经理 总经理助理 计 划 采 购 部 财务部{库房

3. 负责在研产品的技术资料、生产资料的建立、整理和归档工作。 4?针对用户的要求或其它原因实施设计更改。 5.解决生产过程中出现的有关技术问题。 6 ?配合销售部门做好产品销售、工程服务中的技术支持工作。 工艺设计人员 1. 编制典型工艺文件,负责生产前的工艺技术准备。 2. 负责工艺文件执行及工艺纪律检查。 3. 负责处理生产过程的工艺技术问题。 4. 负责产品工时定额制定。 5. 组织员工进行技能培训。 线路设计和结构设计主要是产品设计,产品设计和工艺设计之间的关系:产品设计就是设计出你想要的产品,工艺设计就是设计如何制作出你想要的产品;设计是产品从概念到模型的一个转换过程,而工艺是将原材料实现为零部件的一个过程,设计需要了解工艺,工艺实现不了的设计是没意义的设计,工艺也需要明白设计的意图,否则不能很精确的反映出设计,产品设计和工艺设计应该是个并行工程,在设计时就要考虑工艺,同时如果工艺上不好实现或有更经济的方式实现,是可以建议更改设计的。 工艺工作是指从产品研制开始到投入生产,直到包装为止的整个过程中的工艺技术问题及工艺管理工作。工艺工作是企业组织有条不紊的均衡生产的重要依据。是实现优质、高产、低消耗、低成本以及提高劳动生产率的重要保证。 工艺工作的基本任务: 1. 开展新工艺、新技术、新材料的试验。研究和推广应用工作;从工艺角度确保新产品研制质量,增强企业的竞争能力。 2. 负责产品投产前的工艺技术准备工作,从技术上解决产品上批量问题;在批量生产中不断改进工艺、降低成本,提高产品经济效益。 同理电子线路设计人员与结构设计人员也要相互配合,一起与工艺人员确定总体方案和工艺方案。包括总体布置、传动调谐、散热设计、电磁兼容的设计、防腐设计、可靠性设计、各种影响结构的元器件的选择、连接方式、维修等。 对于电子产品而言,线路设计产品的功能,结构设计产品的形态,工艺设 计产品的过程。

常用开关的种类及特点

常用开关的种类及特点 电气装置中使用许多开关,开关的作用是断开、接通或转换电路,以控制电气装置的工作或停止。它们的种类及规格非常多,应用十分广泛。 开关的文字符号用“S”或“xS”表示。开关的“极”对应于过去所称的“刀”,“位”则对应于过去所称的“掷”,如:双极双位开关就是原称的双刀双掷开关。开关的极相当于开关的活动触点(触头、触刀),位相当于开关的静止触点。当技动或拨动开关时,活动触点就与静止触点接通(或断开),从而起到接通或断开电路的作用。 由于单极单位开关只有一个活动触点和一个静止触点,所以只能接通或断开一条电路。单极双位开关则可选择接通(或断开)两条电路中的一条;双极双位开关可同时接通或断开两条独立的电路,其他极位开关的作用可依次类推。 1.滑动开关 滑动开关的内部置有滑块,通过不同的方式驱动滑块,使滑块动作,开关触点接通或断开,从而起到开关作用。滑动开关有拨动式、杠杆式、旋转式、推动式及软带式等。 (1)拨动式开关。拨动式开关一般由金属外壳、簧片塑料支架和开关片三部分组成,开关片的绝缘基体一般为玻璃丝板,上面压接有两排切入式固定触点;塑料支架上开有小槽,槽中相应固定咬合式滑动簧片;金属外壳把簧片塑料支架与开关片固定在一起。当拨动开关时,塑料支架带动簧片在开关片上的固定触片上滑动,定位珠和弹簧使开关动作定位淮确,并能保证在一定震动情况下不致错位 常用的拨动式开关有1极2位、1极3位、2极2位、2极3位、4极3位、4极4位、10极3位、4极10位等。其中大于3极的多极多位开关主要用做波段转换,有些波段开关的位数可多达十几位,可变换十几个挡位。 拨动式转换开关一般是直接焊在印制电路板上的,具有体积小、引线接线短、价格较低的优点,但由于结构上的原因,位数和刀数不可能做得太多,在电路中换接的电压不能太高,电流也不能太大。拨动开关广泛应用于收音机、收录机、电视机及各种仪器仪表中,用做波段开关、声道转换开关、功能(收录放等)切换开关、磁带选择开关及杜比降噪开关等。 (2)旋转式开关。旋转式开关一般在金属支架上固定一个或多个开关片层,如图5.4所示,开关片基体是绝缘的,常用材料为高频瓷、玻璃布板等,各个触片都固定在绝缘基片上,支架中心装有旋转轴,它带动开关片中间的切入式接触片旋转,就能位开关片上的某两个触点接通或断开。支架的旋转部分还装有滚珠,它与支架体上的定位卡配合,保证开关动作时跳步迅速、干脆,定位准确。 高频瓷质波段开关主要适用于高频和超高频电路;环氧玻璃布胶板波段开关适用于高频电路和一般电路,在普通收录机及收音机中采用较多。 2.薄膜开关 薄膜开关即薄膜按键开关,是一种低电压(一般小于4032)、小电流(小于100gnJL)器件,适用于们R‘或CMoS逻辑电路。按基材不同分为软性和硬性两种;按面板类型不同分为键位平面型和凹凸型两种;根据按键类型不同分为无手感键和有手感键(触觉反馈式)两种。软性薄膜开关结构上由多层柔软薄膜相互霸合而成。硬性薄膜开关是由一块硬质印制电路板作为衬底和多层柔软薄膜相互融合构成,底层电路由印制电路板上的导电电路组成。平面型薄膜

新产品研发流程资料讲解

新产品研发流程 研发中心新产品开发一共有18过程,有16关键点。 每个过程都有开始条件、工作程序、标准规范、结束事件。工作程序,标准规范请参照公司文件及指标,过程的结束事件即为关键点。 ※关键点1:新产品开发输入资料评审 评审时检验资料:《新产品开发可行性、适宜性分析报告》 《市场需求分析报告》 《APQP小组人员名单》 《新产品APQP总计划表》 《初始成本估价表》 《新产品开发提案书》:包含功能要求或产品说明书,结构包 装要求,法律法规要求,新产品奖金分 配方案,工程安装方式等。 评审人员:产品中心、研发中心、销售中心 结束标志:制作《新产品开发输入资料登记表》 制作《新产品开发资料输入评审报告》通过评审 所有资料转交给研发中心。 ■过程1:硬件概要设计 启动条件: 1、通过新产品开发输入资料评审; 2、收到产品中心输入资料。 过程要点: 1、制做《新产品开发计划表》包含:过程、关键点、时间、人员等规划,结合软件、结构流程。 2、制作《硬件概要设计报告》包含:硬件设计方框图、标准法规、技术参数、 生产方式、检测方法、采购说明、技术难点。制作《样件拆分记录表》。 制作《新产品特殊特性清单》。制作《新增设备/仪器/工装清单》。 ※关键点2:硬件概要设计评审 评审时检验资料:《硬件概要设计报告》 《样件拆分记录表》 《新产品特殊特性清单》 《新增设备/仪器/工装清单》 《新产品开发计划表》 《仪器设备工装夹具评估表》 《产品规格书》 必须参与的评审人员:研发总监、项目经理、研发项目成员 结束标志:制作《硬件设计评审报告》,通过评审。 ■过程2:软件概要设计 启动条件: 1、通过新产品开发输入资料评审; 2、收到产品中心输入资料。

开关分类

双联单控开关 编辑 单联=一个按钮;双联=两个按钮;三联=三个按钮 单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点) 双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点) 这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。 单联单控开关一般用于点动控制; 双联单控开关一般用于长动控制; 三联双控开关一般用于电动机可逆控制。 通俗地说: “双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。 “单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。 “单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。 “联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。 “控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。其它的直接类推就可以了。[1] 开关中的“单联、双联、单控、双控”是什么意思? 单开单关的一种开关。单联开关是相对于双联开关而言,就是最普通的开关。结构原理:共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照明电路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。种类:老式拉线开关,86型按钮开关,饮水机、电热毯、接线板等等上面的开关都属于单联开关。单控是指一盏灯只有一个开关。双控是指一盏灯有两个开关(可以在不同的地方控制开关同一盏灯,比如卧室进门一个,床头一个,同时控制卧室灯)。但是双控必须在当初布线的时候就设计好。如果布的是单控的线那你买了双控的开关也没法实现双控。不过双控的开关是可以当单控用的,就是有点浪费,因为同规格的双控开关会被单控贵一些。单开,双开,三开是指一个开关面板上有几个开关。一般卧室里用的都是双控的,客厅、厨房、卫生间、阳台、过道、玄关这些地方单控的就够了。

常用开关分类

①按可能的连接方式分类 代号 一单极开关1 一双极开关2 一三极开关3 一三极加分合中线的开关03 一双控开关6 一带公共进线的双路开关5 一有一个断开位置的双控开关 4 双控双极开关6/2 双控换向开关(或中间开关) 7 注1):代号相同或不相同的两个或多个开关可装在同一底座上。 注2):有一个断开位置的开关的代号亦适用于按钮开关和瞬动式开关。 ②按触头断开情况分类: ——正常间隙结构开关; ——小间隙结构开关; ——微间隙结构开关; ——无触头间隙开关(半导体开关装置)。 注1):小间隙结构开关在处于断开位置时,触头距离为3mm至1.2mm的开注2):微间隙结构开关是处于断开位置时,触头距离小于1.2mm的开关。注3):带半导体开关装置的开关是无触头间隙的开关。 注4):符合本节要求的开关是用作功能用途的开关。 ③按防有害进水保护等级分类: ——IPX0:没有防有害进水保护的开关; ——IPX4:防溅开关; ——IPX5:防喷开关。 注:IP代码的含义见CB4208。 ④按开关的起动方法分类: ——旋转开关; ——倒扳开关; ——跷板开关; ——按钮开关; ——拉线开关。 ⑤按开关的安装方法分类: ——明装式开关; ——暗装式开关; ——半暗装式开关; ——面板安装式开关; ——框缘安装式开关。

⑥按由开关设计所决定的安装方法分类: ——无需移动导线便可拆卸盖或盖板的开关(结构A)。 ——不移动导线便不能拆卸盖或盖板的开关(结构B)。 注:如果开关有一个不能与盖或盖板分离的底座(主要部件),而且,需要一块无需移动导线便可拆卸的用以装饰墙壁的附加板才能符合本部分的要求,则只要此附加板能符合对盖和盖板的要求,个开关可看成是结构A开关。 ⑦按端子类型分类 ——带螺纹型端子的开关; ——带仅适于连接硬导线的无螺纹型端子的开关; ——带适于连接硬导线和软导线的无螺纹端子的开关。 ⑧按防止与危险部件接触和防外部固体物进入的有害影响的保护等级分类: ——IP2X:能防止手指接触危险部件和防止最小直径为12.5mm的外部固体物进的有害影响的开关; ——IP4X:能防止钢丝与危险部件接触和防止最小直径为1.0mm的外部固体物进入的有害影响的开关; ——IP5X:能防止钢丝与危险部件接触和防尘的开关

高压开关试验技术规范

https://www.wendangku.net/doc/da6516210.html,/products_list.html 高压开关试验技术规范 关键词:高压开关动特性测试仪 高压开关实验项目及技术规范: (1)速度特性测量方法和测量结果应该符合制造商规定; (2)短路器的分闸时间、合闸时间及分合时间(金属短接时间)、主触头、辅助触头的配合时间应该符合制造商出厂规定,运行时间较长的应另行考虑。(3)除了制造商规定以外,断路器机械特性试验应满足以下要求: 相间合闸不同期不大于5ms,相间分闸不同期不大于3ms,同相各断口间合闸不同期不大于3ms,同相各断口间分闸不同期不大于2ms,高压开关试验需要高压开关动特性性测试仪进行测量。 高压开关动特性性测试仪可以测量哪些参数? 包括(分)合闸顺序,三相不同期、同相不同期、合(分)闸时间、弹跳时间、弹跳次数、反弹幅度、行程、开距、超行程、刚合速度、刚分速度、最大速度、平均速度,金属短接时间、无电流时间、电流波形曲线和时间行程速度曲线等。 高压开关试验步骤: (1)高压开关动作时间测量。将断路器机械特性测试仪的合闸、分闸控制线分别接入短路器的二次控制线中,用试验接线将短路器一次各断口的引线接入断路器机械特性测试仪的时间通道,测试步骤如下: (a)将可调直流电源调至断路器额定操作电压,通过控制短路器机械特性测试仪,在额定操作电压及额定结构压力下对短路器进行合闸操作,分闸操作,测得各项合闸、分闸动作时间。

https://www.wendangku.net/doc/da6516210.html,/products_list.html (b)三相合闸时间中的最大值和最小值即为合闸不同期,三相分闸时间中的最大值与最小值只差即为分闸不同期。 (c)对于多断口的断路器,如果断路器每相存在多个断口的合闸、分闸时间并得出同相各断口合闸、分闸的不同期。 (d)如果断路器带有合闸电阻,则应同时测量合闸电阻的预投入时间。(2)断路器动作速度测量。可结合断路器动作时间同时进行,将速度传感器固定在断路器的垂直主轴或者是旋转轴,保持中心垂直,安全可靠,再通过高压开关进行断路器分闸、合闸操作,即可得到结果。

史上最全!图文详解开关、插座的分类,超赞!

开关、插座是家装中必不可少的物品,开关、插座的种类繁多,不同种类有不同的用法。开关插座有哪些分类?老司机电工今天就为大家介绍开关、插座的分类方法。 一、安装使用习惯的分类 开关、插座是家装中必不可少的物品,开关、插座的种类繁多,不同种类有不同的用法。开关插座有哪些分类?老司机电工今天就为大家介绍开关、插座的分类方法。 一、安装使用习惯的分类 暗装86型:面板尺寸长86mm*高86mm的正方形面板,适用于照明线路和开关插座在墙里暗设的情况,需要先预埋底盒。 暗装118型:常见的模块以1/2为基础标准,即在一个横装的标准118mm*74mm 面板上,能安装下两个1/2标准模块。模块按大小分为1/2、1位两种。适用于照明线路和开关插座在墙里暗设的情况,需要先预埋底盒。

暗装120型:指面板的高度为120mm,120型开关的外形尺寸有两种,一种为单连(70mm*120mm),一种为双连(120mm*120mm),模块按大小分为1/3、2/3、1位三种。 明装型:自带底盒,可直接安装在墙面的开关插座类型。

二、使用功能的分类 开关类(连接方式): 单极开关:控制火线的接通与断开。 双控开关:需两个开关配合使用,可同时控制一个负载。例如,在卧室的门口和床边分别装上一个这样的开关,躺在床上时就不必下床走到门口去关灯,直接按下床边的开关就好了!经常使用的地方有:厨房和客厅之间;比较大的客厅两头;卧室的门口和床边;阳台内外两侧等。 多控开关:三个开关同时控制一路负载通断。

开关类(使用功能):一开、二开、三开、四开指开关上的按键,又名:一位、二位、三位、四位或单联、双联、三联、四联。 插座类(外观) 扁插:中国、美国、加拿大、日本等国家及地区使用; 方插:香港、英国,新加坡等国家及地区使用; 圆插:欧洲国家使用

产品研发流程

新产品研发流程 内容: 企业的组织机构 新产品研发流程 生产工艺流程

企业组织机构 企业组织机构图(以****公司为例) 开发部主要职责: 1、技术创新 1).及时搜集整理国内外产品发展信息,及时把握产品发展趋势,组织和编制公司技术发展规划和技术开发计划。并组织对计划实施。 2).负责公司新技术引进和产品开发设计工作。 3).编制生产工艺流程及工艺文件, 4).负责做好技术图纸、技术资料的编制和编写。为指导生产提供全套技术文件。 2、技术支持 1).负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定及使用说明书;改进和规范工艺流程。 2).负责制定公司产品的企业标准,实现产品的规范化管理。 3).及时指导、处理、协调和解决公司各部门的技术问题,确保经营工作的正

常进行。 主要岗位:电子线路设计、结构设计、工艺设计(电装工艺、钳装工艺、机加工工艺) 岗位职责: 线路、结构设计人员 进行新产品开发市场调查。提出设计项目立项建议。 2. 线路设计人员按计划和规定进行新产品的线路方面的开发与设计;结构设计人员按计划和规定进行新产品的结构方面的开发与设计。 3. 负责在研产品的技术资料、生产资料的建立、整理和归档工作。 4. 针对用户的要求或其它原因实施设计更改。 5. 解决生产过程中出现的有关技术问题。 6 .配合销售部门做好产品销售、工程服务中的技术支持工作。 工艺设计人员 1. 编制典型工艺文件,负责生产前的工艺技术准备。 2. 负责工艺文件执行及工艺纪律检查。 3. 负责处理生产过程的工艺技术问题。 4. 负责产品工时定额制定。 5. 组织员工进行技能培训。 线路设计和结构设计主要是产品设计, 产品设计和工艺设计之间的关系: 产品设计就是设计出你想要的产品,工艺设计就是设计如何制作出你想要的产品;设计是产品从概念到模型的一个转换过程,而工艺是将原材料实现为零部件的一个过程,设计需要了解工艺,工艺实现不了的设计是没意义的设计,工艺也需要明白设计的意图,否则不能很精确的反映出设计,产品设计和工艺设计应该

产品研发流程程序文件

1目的及适用范围 1.1为规范产品研发过程,提高产品研发的效率、质量,降低研发成本,特制定本程序; 1.2本程序文件适用于侏罗纪公司产品研发; 1.3本程序文件由侏罗纪公司制定,其解释权及修改权属于; 1.4本程序文件从2003年月日起执行; 2职责 2.1产品部负责产品研发; 2.2质量控制部负责对产品开发过程中的里程碑产生的相关成果和文档进行质量控制,并将符合规范的成 果放入资源中心存档; 2.3技术支持部和市场部负责宣传材料和用户手册的制作,以及和产品销售流程的衔接环节和动作; 3产品研发流程 3.1技术副总从公司战略规划决案中形成产品规划,下发给技术研发部; 3.2技术研发部经理进行产品研发立项; 3.3公司组织人员对产品立项进行评审,若评审未通过,相关文档放入行政综合部备案; 3.4若立项评审通过,质量保证部对立项进行质量检验,若质检未通过,修改立项报告; 3.5若质检通过,开始制订项目计划,同时质量保证部将立项相关文档放入行政综合部归档; 3.6技术部经理将项目计划提交给技术副总评审,若未通过,技术部经理修改项目计划; 3.7若评审通过,质量控制部对项目计划进行评审,若质检评审未通过,产品经理修改项目计划,若质检 评审通过,产品总监安排研发项目资源; 3.8产品经理获得研发项目资源后,进行需求分析,并将相关成果交技术委员会进行内容评审; 3.9若内容评审未通过,产品经理修改需求分析;若内容评审通过,质量控制部对《需求分析说明》进行 质量检验; 3.10若质检未通过,产品经理修改《需求分析说明》,若质检通过,相关成果和文档放入资源管理部归档, 同时产品经理带领研发相关人员进行总体设计; 3.11产品经理和研发人员完成总体设计后将相关成果交技术委员会进行内容评审;

10kv柱上开关的分类和应用

10kv柱上开关的分类和应用

10kV柱上开关的分类和应用 10kV柱上开关的分类和应用 摘要:随着我国经济社会的发展、用电量不断增加,同时客户对供电的可靠性及供电质量提出了更高的要求;10kV柱上开关电器 在配网中分段和支线的合理应用,有利于提高供电的可靠性。但是由于我国各地区发展极不平衡,配电网的结构与布局日趋复杂,各种技术水平的开关设备有着不同的应用。 关键词:10kV柱上开关;分类;应用 中图分类号:O434.19文献标识码:A文章编号: 引言: 10kV柱上开关电器是电器设备的重要组成部分,为了更 好得满足客户高要求的供电质量,10kV柱上开关电器在配网中分段 和支线的合理应用就显得尤为重要。 1. 10kV柱上开关的分类 目前市场上的10kV柱上开关形式多样,性能也各不相同。 具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器(像ZW32)、负荷开关;③按 绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6绝缘;④按操动机构可分为弹簧操动机构、永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器、重合器、分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等。 1.1按触头灭弧能力分,详细介绍10kV柱上开关电器 1.1.1 断路器。断路器是电力系统中最重要的开关设备,它不仅能安全地切合负载电流,而且更重要的是可靠和迅速地切除短路电流,并可配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护。20世纪50年代的多油断路器,由于其三相触头同室,其灭弧介质和绝缘介质均为绝缘油,开断容量在1250A以下,开断故障电流时存在爆炸危险。因其开断能力差,油易燃、易渗漏,目前在国内已经淘汰。60~70年代以后出现的SF6柱上共箱式断路器,利用 SF6气体作为灭弧

开关插座分类

开关插座分类常识 1、开关分为一开/两开/三开/四开(也称:单联双联三联四联或一位二位三位四位等;几个开关并列在一个面板上控制不同的灯,俗称多位开关),开关里面又在分为单控和双控。例如:一开单控和一开双控;二开双控。 2、单控开关:只能这边开,这边关。一只开关控制一只灯,二只开关控制不同的两只灯,三只开关控制不同的三只灯,四只开关控制不同的四只灯。 3、双控开关:是可以在不同的两个地方同时控制一只灯,如房间的门口和床头,楼梯口、大厅等,需预先布好线,可以实现这边开,另外一边关闭。单控不可当双控用,双控可单控用。 4、单控开关插座:可控制插座通断电,方便使用,插头不要拔来拔去,也可以单独作为开关使用,多用于常用电器处,如微波炉,洗衣机,单独控制镜前灯等。 5,双控开关带插座:拥有单控开关带插座功能。此开关还可以和另外的双控开关一起两边控制灯。 6、多功能插座:可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。 7、三孔插座:三孔分为10A 16A 25A。常用的家庭电器,用10A三孔,例如电冰箱洗衣机油烟机灯常用的挂壁空调1.5P/2P热水器一般上需要16A三孔,一般上立柜空调3P的需要20A以上。 8、信息插座;也称弱电插座,指电话、电脑、电视插座、因后端的接插模块市场价很高,所以都较贵 9、双电视双电话双电脑插座这些都是独立的接线的并不是一分为二的 10、插座接线一般现在的电话插座都是四芯的如果您的电话线是两芯,那么接编号2、3即可。如果是四芯,那么对应接好 11、电脑插座接线:1对黄白,2对黄,3对绿白,4对蓝,5对蓝白,6对绿,7对棕白,8对棕。接线时需要专门的打线工具,常规接线再三次内完成,不能多次反复接线,会造成电脑模块损坏。 12、调光调速调音开关现在的调光开关往往只能用在白炽灯上(即灯泡)。调光只能调节灯光明暗,

断路器的分类与选择

断路器的分类与选择标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

断路器的分类与选择 1、高压断路器(QF)——短路、灭弧、正常负荷 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。 高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、高压断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、磁吹断路器等。 2、负荷开关(QL)——过负荷电流,简单灭弧 负荷开关吸具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接能或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 3、隔离开关(QS)——无灭弧,有明显断点 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接能或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 一般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作! 低压断路器的几种类型 表2—1 按用途分类的断路器特性

2017年新产品开发全套流程图方案图

2017年新产品开发全套流程(内部资料) 一、决策阶段 是对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性研究及必要的先行试验,作出开发决策的工作阶段。是新产品研究开发的初期工作,对新产品研究开发的成败起着重要作用,这一阶段包含下列程序。 (一)市场调查和预测 内容包括: 国外市场有无同类产品及相关产品; 1、国内外同类产品及相关产品的性能指标、技术水平对比; 2、同类产品及相关产品的市场占有率,价格及市场竞争能力等; 3、顾客对同类产品及相关产品的使用意见和对新产品的要求; 4、提出新产品市场预测报告。 (二)技术调查 内容包括: 1. 国内外技术方针策略; 2. 过内外现有的技术现状,产品水平和发展趋势; 3. 专利情况及有关最新科研成果采用情况; 4. 功能分析; 5. 经济效果初步分析; 6. 对同类产品质量信息的分析、归纳; 7. 同类企业与本企业的现有技术条件,生产管理,质量管理特点; 8. 新产品的设想,包括产品性能(如环境条件、使用条件、有关标准、法规、可靠性、外观等),安装布局应执行的标准或法规等; 9. 研制过程中的技术关键,根据需要提出攻关课题及检验大纲。 (三)先行试验

(四)可行性分析 进行产品设计、生产的可行性分析,并写出可行性分析报告,其内容: 1. 分析确定产品的总体方案; 2. 分析产品的主要技术参数含功能参数; 3. 提出攻关项目并分析其实现的可能性; 4. 技术可行性(包括先行试验情况,技术先进性,结构,零部件的继承性分析); 5. 产品经济寿命期分析; 6. 分析提出产品设计周期和生产周期;‘ 7. 企业生产能力分析; 8. 经济效果分析: (1) 产品成本预测; (2) 产品利润预测。 (五)开发决策 1.对可行性分析报告等技术文件进行评审,提出评审报告及开发项目建议书一类文件。开发项目建议书内容: (1) 新产品开发项目(顾客需要、目标预期效果); (2) 市场、顾客调查结果(市场动向、预测需要量); (3) 技术调查结果(国内外同类产品技术分析); (4) 新产品基本构思和特点(初步设想、包括外观要求); (5) 开发方式(自行开发或需引进技术,确定先行研究的内容); (6) 必要的投资概算; (7) 可行性分析; (8) 销售设想(时间、数量、价格、利润)即竞争性分析。 2.厂长批准开发项目建议书,正式列入企业性产品开发计划。 二.计划阶段

开关电源的分类

开关电源的分类 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。 正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与半桥工作状态相同。大功率输出,一般采用桥式电路,低压也可采用推挽电路。 反激式电源因其结构简单,省掉了一个和变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率电源中得到广泛的应用。在有些介绍中讲到反激式电源功率只能做到几十瓦,输出功率超过100瓦就没有优势,实现起来有难度。本人认为一般情况下是这样的,但也不能一概而论,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反激电源可做到上千瓦,但没见过实物。输出功率大小与输出电压高低有关。反激电源变压器漏感是一个非常关键的参数,由于反激电源需要变压器储存能量,要使变压器铁芯得到充分利用,一般都要在磁路中开气隙,其目的是改变铁芯磁滞回线的斜率,使变压器能够承受大的脉冲电流冲击,而不至于铁芯进入饱和非线形状态,磁路中气隙处于高磁阻状态,在磁路中产生漏磁远大于完全闭合磁路。

变压器初次极间的偶合,也是确定漏感的关键因素,要尽量使初次极线圈靠近,可采用三明治绕法,但这样会使变压器分布电容增大。选用铁芯尽量用窗口比较长的磁芯,可减小漏感,如用EE、EF、EER、PQ型磁芯效果要比EI型的好。关于反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定,但有一些例外,如美国PI公司推出的TOP系列芯片是可以工作在占空比大于0.5的条件下。 占空比由变压器原副边匝数比确定,本人对做反激的看法是,先确定反射电压(输出电压通过变压器耦合反映到原边的电压值),在一定电压范围内反射电压提高则工作占空比增大,开关管损耗降低。反射电压降低则工作占空比减小,开关管损耗增大。当然这也是有前提条件,当占空比增大,则意味着输出二极管导通时间缩短,为保持输出稳定,更多的时候将由输出电容放电电流来保证,输出电容将承受更大的高频纹波电流冲刷,而使其发热加剧,这在许多条件下是不允许的。 占空比增大,改变变压器匝数比,会使变压器漏感加大,使其整体性能变,当漏感能量大到一定程度,可充分抵消掉开关管大占空带来的低损耗,时就没有再增大占空比的意义了,甚至可能会因为漏感反峰值电压过高而击穿开关管。由于漏感大,可能使输出纹波,及其他一些电磁指标变差。当占空比小时,开关管通过电流有效值高,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热。如何确定变压器反射电压(即占空比) 今天接着谈关于反激电源的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的反激电源使用比较低耐压开关管,如600V或650V作为交流220V输入电源的开关管,也许与当时生产工艺有关,

相关文档