文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XBD-L型消防泵参考性能参数

XBD-L型消防泵参考性能参数

XBD-L型消防泵参考性能参数
XBD-L型消防泵参考性能参数

XBD-L型消防泵参考性能参数

https://www.wendangku.net/doc/db6625020.html,/product_55.html

XBDSLS消防泵测试参数表

XBD-SLS 消防泵测试参数表 XBD-SLS 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD3.0/5-50(65) SLS 0.30 XBD3.2/5-50(65) SLS 0.32 XBD3.4/5-50(65) SLS 5 0.34 2900 4 63 XBD4.6/5-50(65) SLS 0.46 XBD4.8/5-50(65) SLS 0.48 XBD5.0/5-50(65) SLS 5 0.50 2900 7.5 58 XBD7.6/5-50(65) SLS 0.76 XBD7.8/5-50(65) SLS 0.78 XBD8.0/5-50(65) SLS 5 0.80 2900 15 50 XBD11/5-50(65) SLS 1.10 XBD12/5-50(65) SLS 1.20 XBD12/5-50(65) SLS 5 1.25 2900 30 40 XBD3.0/10-65(80) SLS 0.30 XBD3.2/10-65(80) SLS 0.32 XBD3.4/10-65(80) SLS 10 0.34 2900 7.5 71 型 号XBD-SLS 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD4.6/10-65(80) SLS 0.46 XBD4.8/10-65(80) SLS 0.48 XBD5.0/10-65(80) SLS 10 0.50 2900 15 67 XBD7.6/10-65(80) SLS 0.76 XBD7.8/10-65(80) SLS 0.78 XBD8.0/10-65(80) SLS 10 0.80 2900 22 59 XBD11/10-65(80) SLS 1.10 XBD12/10-65(80) SLS 1.20 XBD12.5/10-65(80) SLS 10 1.25 2900 37 54 XBD3.0/25-80(100) SLS 0.30 XBD3.2/25-80(100) 0.32 XBD3.4/25-80(100) 25 0.34 2900 15 76 XBD4.6/25-80(100) 0.46 XBD4.8/25-80(100) 0.48 XBD5.0/25-80(100) 25 0.50 2900 22 74 XBD7.6/25-80(100) 0.76 XBD7.8/25-80(100) 0.78 XBD8.0/25-80(100) 25 0.80 2900 37 69 XBD11/25-80(100) 25 1.10 2900 75 66

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型 大多数消防水源提供的消防用水,消防泵都需进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失. 消防泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。 美国对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。 《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。 消防给水系统稳压是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者稳压泵压力为主泵的1.1倍—1.2倍。但对于稳压泵流量的确定就有不同的说法。《高规》第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水系统不应大于1L/S。美国NFPA20《StandandfortheInstallationofCentrifugalFirePumps》(1996Edition)规定稳压泵(PressureMaintenanPumps/JoceyPumps/Make—UpPumps)的流量不少于系统正常条件下的泄漏量,压力应能足够维持系统所需的压力。显然我国规定了稳压泵的流量的上限,而美国规定了稳压泵的下限。我国的稳压泵的流量设置要求是能满足1个消防单元的用水量,美国是系统的泄漏水量。 自动喷水系统target=_blank>管道的泄漏水量按国家《采暖与卫生工程施

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操作级别; 控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电机; 控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过按键进行操作; 采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线使用寿命长等特点; 采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 时间日期的设置能自动判断是否越界; 柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

恒压泵

离心旋流恒压泵的创新点(也即我们的买点): (1)高扬程、恒压性;采用CFD(计算流体动力学)技术基于全流道三维定常湍流数值模拟和正交试验法进行优化设计,确保产品的高扬程和恒压性;克服离心式消防泵扬程随流量而变的基本弱点。 (2)省材料、低成本:采用适宜的叶片形式及布置和压水室,优化目标和变量。使产品与其他同类型产品相比,产品本身节省近1/3的材料;使产品保持恒压省去了传统水泵需配备的昂贵的压力、回流泄压系统和稳压变频调速系统等装置。 (3)高效率,噪声低。采用半开式叶轮和副叶片,以减少泵的轴向力和容积损失;利用离心泵涡型压水室以提高效率;减少叶轮叶片与泵体前壳间的间隙以提高效率、降低噪音。 北京生产的样机一些实际的数据: 1、高扬程:单级扬程可达120米扬程; 2、恒压性:在0~120%设计流量范围内运行时,扬程在95~105%设计扬程范围内变化。 3、噪音低:样机最高的噪音为81.6dB,比传统水泵低20-40 dB; 4、体积小:泵重比同性能的水泵轻三分之一; 5、高效率:效率达到57%至60%。比传统泵高出10个百分点。 离心旋流定压泵价格和市场预测: 1、预测标准以Q=100~130 m3/h,H=60-70m,泵出口D=100mm 的泵为例: (1)离心泵的市场价格在7800元~12000元之间; (2)切线泵的市场价格在11000~14000元之间。 (3)离心旋流定压泵的初步估算制造价格3000~5000元,市场价格在8000~10000元之间,考虑占有市场率快慢程度,该测算的市场价格是保守估计,因为通过离心旋流定压泵与目前市场上消防泵性能参数比较,我们知道,该泵的各项性能参数指标优于切线泵的。 2、经营利润估算:

消防水泵等的基本参数

消防水泵等的基本参数 1.泵的扬程:英文代码(H) 扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。 2.泵的流量:英文代码(Q) 流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。 体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。 质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。 质量流量和体积流量的关系为: Qm=ρQ式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。 3.泵的转速:英文代码(n) 转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。 4.水泵的功率和效率 泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示; 泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的 有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵 中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率: Pe=ρgQH(W)=γQH(W) 式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3) γ——泵输送液体的重度(N/m3)

Q——泵的流量(m3/s) H——泵的扬程(m) g——重力加速度(m/s2) 轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。 5.水泵的汽蚀余量NPSH 汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。

消防泵的选型与规范

消防泵的选型与规范 大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,上海莲功泵业针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解。 一、多层建筑是否有必要设置专门的恒压消防泵: 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵。但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置恒压消防泵难免有点浪费。对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法,在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法,增压泵设在了屋顶,是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。 在市政管网能够满足室内外消防用水量的前提下,不知是否可以考虑根据建筑物的不同用途来确定是否设置消防泵。即在厂区和大型的公共建筑内,提倡设立消防泵使其具备一定的自救能力,而在一般的居民住宅内,则允许其不设消防水泵,火灾时消防车利用水泵接合器在室外喷水灭火,毕竟即使在住宅楼内设了消防泵,居民也不一定能够正确使用: 二、恒压消防泵的性能和测试要求 消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。美国NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 三、水泵线路的敷设 在许多设计图纸中发现:恒压消防泵的供配电线路、控制线路多穿PVC管进行保护,并从吊顶内走线。笔者认为这种走线方法欠妥。尽管《建规》只要求消防用电设备的配电线路明敷时穿金属

《水泵选型的分类》word版

(本文由三昌泵业网络部整理、仅供参考) 水泵基础知识 1.供水设备:单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。 2.消防供水设备:用于消防用途的供水设备。2002年前生产该设备必须有省级消防部门颁发的生产 许可证书或备案登记证书。凡越省际范围销售,必须到拟销售的省份进行审查备案,办理登记入境(省)销售手续。自我国加入WTO后,公安部取消了入境(省)备案手续,不再发放消防产品登记备案证书。消防供水设备企业只要出具国家消防检测单位的检测合格报告,用户在中国消防产品网站http://211.101.148.74/上查阅即可。 3.生活供水设备:用于生活用途的供水设备。 4.生产供水设备:用于生产用途的供水设备。 5.囊式落地膨胀水箱:囊式供水设备在锅炉(换热站)膨胀系统的应用。主要取代高位膨胀水箱, 解决采暖(制冷)系统中的热胀冷缩问题与自动补水问题。 6.农田灌溉系统:供水设备在农田灌溉系统的应用。 7.人工造浪系统:囊式供水设备应用人工造浪系统。 (二)供水设备的种类 根据供水设备的用途可分生活供水设备、生产供水设备、消防供水设备三种。 根据供水设备的原理与构成分成三类。补气式供水设备、囊式供水设备、变频供水设备。 1.补气式供水设备:利用密封罐内空气的可压缩性,调节输水的给水装置,其作用相当于高位水箱 或水塔,由气压罐内压力变化自动控制水泵的工作,当罐内空气压力不足时,能够自动补气增压。 2.囊式供水设备:囊内为水室,罐囊之间为气室,一次充气常年使用,其运行工况是当气压罐内压 力降至用户要求的低限时,压力传感信号通过电控柜开启水泵,自动输水至罐内。当系统压力不

柴油机消防泵机组使用说明书

三角洲牌 柴油机消防泵组 使 用 说 明 书 上海黄河水泵厂

目录 一、前言 (3) 二、结构说明 (3) (一)发动机 (4) (二)水泵 (4) 三、安装说明 (5) 四、泵组的使用 (5) (一)起动前的准备与检查 (5) (二)机组起动与运行 (6) (三)停机 (6) 五、泵组的维护与保养 (7) (一)日保养 (7) (二)一级保养 (7) (三)二级保养 (8) (四)三级保养 (8) 六、常见故障及排除方法 (9) 七、附图 (10) 一、前言 XBC系列柴油机驱动消防泵组是本公司按照国家消防泵标准,同时参照美 国消防协会标准NFPA20,研制生产的一种固定式消防装置。主要适用于石油化工、天然气、发电、棉麻纺织、仓库、机场、码头、高层建筑等行业的消防供水

和泡沫灭火系统。也可用于水上船舶、海上油轮和消防舰艇等场合。该机组采用优质国产或进口柴油机与消防水泵配套。具有启动迅速、引水可靠、功率储备合理、运行平稳、“三化”程度高、压力、流量范围广等特点,是一种先进可靠的消防设备。 泵组的合理使用和认真维护保养,是保证泵组正常可靠工作,充分发挥应急功能和延长使用寿命的最重要的前提条件。为了使泵组操作者熟悉其结构特征,掌握使用和保养方法,切实用好泵组,我们编写了这本说明书,供机组操作人员参考。 XBC系列柴油消防泵组产品型号含义: 示例: 二、结构说明 XBC系列消防泵组是以柴油机为动力,驱动消防水泵,输出压力水或空气泡沫混合液进行灭火消防工作。泵组主要由柴油机、水泵、传动装置、公共底座、仪器仪表和热交换冷却系统以及自动控制系统(自动化泵组)等组成。泵组的结构及外形尺寸以及工作性能曲线见随机附图。 (一)发动机 泵组选配的发动机均为优质国产或进口柴油机,其构造、性能、使用及维护保养,调整与装配等详细说明请参阅泵组配套的《柴油机使用说明书》。 (二)水泵

A恒压供水参数表

A恒压供水参数表集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

ABB系列变频器恒压供水PID全参数设置(内部给定) 此调试单当系统参数出现意外丢失时,允许根据此参数进行设置! 1、LOC/REM,当变频器初次上电时,状态处于REM远程控制模式,由控制端子块来控制。要进入 2、内部给定时实现PID宏方式,实际反馈值选择AI1。启动信号(DI6接通为PID 启动)。 3:表格内;参数99开头为启动参数,根据电机参数进行设置。 参数10开头为输入指令,选择外部命令及转向。参数11开头为给定选择指令,选择信号给定及给定参数。参数14开头为继电器输出参数,选择继电器输出类型。参数16开头为系统控制参数,为系统参数核定。参数40开头为过程PID控制。 4:参数4011为内部给定设定值(0%-100%),例如;远传压力表为10公斤,现场需恒压4公斤。那么需设定为40%,根据现场实际反馈情况调整此数值。造成参数调整原因,一般为现场电压干扰等原因, 特殊参数表 (关于睡眠问题举例;如果现场恒压4kg,4011设定为40%,睡眠频4023为现场不用水后,闭阀的最低频率+1,;唤醒偏差4025设定为5%,则系统睡眠后,反馈压力低于3.5kg(4026延迟达到后即可启动),唤醒偏差4025设定为20%(最大值为20%)则系统睡眠后,反馈压力低于2kg(4026延迟达到后即可启动)。 4011设定值为40%,偏差值20%,唤醒值=40%-20%=20%=2kg

4011设定值为40%,偏差值5%,唤醒值=40%-5%=35%=3.5kg

消防泵的7个选择方法

https://www.wendangku.net/doc/db6625020.html,/ 消防泵的7个选择方法 说到消防泵,相信朋友们一定不会陌生才是,接下来小编就来给朋友们说说消防泵的选择方法,感兴趣的朋友就一起来了解一下吧: 消防泵选择方法1、应选择效率高、低噪声、节能型离心泵,严禁选择淘汰产品。 消防泵选择方法2、应根据设计流量、所需扬程选泵,且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,渣浆泵可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在高效区间运行,这样既节能又不易损坏机件。 消防泵选择方法3、当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区给水设计流量,并应以消防工况校核。 消防泵选择方法4、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,宜一用一备;当单泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其离心泵型号、台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,单级清水离心泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。 消防泵选择方法5、变频调速泵设计供水流量应保证满足生活给水系统中的最大设计秒流量的要求。渣浆泵电源须可靠;水泵的工作点应选在水泵特性曲线的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,设计的最不利工作点应在水泵特性曲线高效区段的右端点,即水泵出水量最大、而扬程较低但能满足要求的那个点,也就是水泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围能尽量在水泵高效段内;调速范围宜设在水泵供水量的25%~100%之间;设备应具有水位自动控制功能。 消防泵选择方法6、生活加压给水系统的多级水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。 消防泵选择方法7、离心泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与国家电网供电制式相同。

消防水泵控制系统使用说明书

消防水泵控制系统——Micropanel-XBD 安装使用说明书 广州三业科技有限公司

一、MICROPANEL-XBD XBD是专门为稳压式消防供水设备实现全自动化控制而设计,系统包括:供水系统压力检测、多级控制压力设定、稳压泵开/停及轮换工作控制、主泵、备泵(电泵或柴油机泵)投入控制、远程监控。基本配置为LED数码显示、数码设定、并由指示灯及代码显示故障、带RS232/RS485或以太网通信接口。控制面板见下图:用户可选配带嵌入式工控PC,使用全中文、图形操作界面,触摸屏控制,系统可任意设定手动、自动、遥控及自动巡检方式(打开泄压阀,模拟管道压力下降、自动启动主泵、主泵运行一段时间后模拟出现故障,相继启动备泵运行。运行中由工控计算机记录各泵的运行参数并作为设备挡案永久保存)运行。下(图1)是标准控制器的面板图 1.1模拟量输入 1.1.1 系统主要是一个水压控制器,由模拟量P测得的水压控制多台水泵的开/停机。 1.1.1.1 压力分为7级,P1~P7,见下(图2)压力状态表,其中P A为传感器断线报警(少于3.5mA),P7为20mA时的最大量程设定。 1.1.1.2 系统装有两台1#与2# 小功率的稳压泵,平时轮换工作以在一定范围内稳定水系统压力,每开/停一次就轮换工作一台/次,当压力低于P4时,延时T1,开其中一台泵,高于P5时,延时T2停泵,停泵后压力开始下降,低于P4时,延时T1,转开另一台泵,如此反复循环。 1.1.1.3 当水泵系统的压力低于P3,延时T3启动3#主电泵,延时T4后关稳压泵。运行正常后锁

定其状态,压力高于P3也不停泵,只有3#主电泵故障或延时T4后压力低于P2才发出指令启动柴油机水泵。 1.1.1.4 当3#主泵启动运行T4后其压力仍低于P2,开启柴油机水泵,柴油机启动延时T5后如果压力>P2,关掉3#、1#或2#稳压泵,并锁定:压力恢复也不停机(须手动复位,即K5动作)。1.1.1.5 如果系统压力P

XBD-ISG消防泵性能参数表

XBD-ISG 消防泵性能参数表 型 号 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD3.0/5-50(65) 0.30 XBD3.2/5-50(65) 0.32 XBD3.4/5-50(65) 5 0.34 2900 4 63 XBD4.6/5-50(65) 0.46 XBD4.8/5-50(65) 0.48 XBD5.0/5-50(65) 5 0.50 2900 7.5 58 XBD7.6/5-50(65) 0.76 XBD7.8/5-50(65) 0.78 XBD8.0/5-50(65) 5 0.80 2900 15 50 XBD11/5-50(65) 1.10 XBD12/5-50(65) 1.20 XBD12/5-50(65) 5 1.25 2900 30 40 XBD3.0/10-65(80) 0.30 XBD3.2/10-65(80) 0.32 XBD3.4/10-65(80) 10 0.34 2900 7.5 71 型 号 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD4.6/10-65(80) 0.46 XBD4.8/10-65(80) 0.48 XBD5.0/10-65(80) 10 0.50 2900 15 67 XBD7.6/10-65(80) 0.76 XBD7.8/10-65(80) 0.78 XBD8.0/10-65(80) 10 0.80 2900 22 59 XBD11/10-65(80) 1.10 XBD12/10-65(80) 1.20 XBD12.5/10-65(80) 10 1.25 2900 37 54 XBD3.0/25-80(100) 0.30 XBD3.2/25-80(100) 0.32 XBD3.4/25-80(100) 25 0.34 2900 15 76 XBD4.6/25-80(100) 0.46 XBD4.8/25-80(100) 0.48 XBD5.0/25-80(100) 25 0.50 2900 22 74 XBD7.6/25-80(100) 0.76 XBD7.8/25-80(100) 0.78 XBD8.0/25-80(100) 25 0.80 2900 37 69 XBD11/25-80(100) 25 1.10 2900 75 66

消防水泵的选型与设置

真空泵维修https://www.wendangku.net/doc/db6625020.html,/jq编辑 消防水泵的选型与设置 消防水泵,形象地说是消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他水灭火系统的心脏,倘若在火灾扑救中消防水泵不能启动,就无法救火。因此,要求在整个火灾扑救过程中水泵必须连续工作,保证火场供水。 虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了先天性心脏病。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成小马拉大车现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。2000年12月30日发生特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些心脏病的产生多缘于维护不善,选型设置不当。鉴于此,笔者以为有必要谈谈消防水泵的选型与设置。 1 水泵的选型 选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。消防水泵不象生活给水泵需要考虑用水的变化规律,需选择不同流量的泵来调节水量以达到最大的经济效益。 选择消防水泵时,在满足流量和扬程的前提下,还需考虑以下几点: 1.1尽量选择离心泵,因为对于一般建筑的消防用水而言,扬程和流量范围都较宽,而离心泵工作区问最广,在市场上产品的品种、系列和规格也最多,便于选择和维修:同时离心泵可以短时问(2~3min)闭闸运行,运行也比较稳定,这对于维护管理有一定的意义。 1.2应选用效率较高的水泵,如尽量选用一台水泵即可满足保护建筑整个灭火系统的流量及扬程。 1.3为保证消防供水的可靠性,需要配置一定数量的备用泵。备用泵与工作泵一样应处于随时可以启动的状态,且其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵,以保证在扑救火灾时,消防水泵能坚持工作不问断供水。 1.4选型时考虑水泵的设置,比如选择立式泵可节省空间。 此外,为保证消防水泵能快速启动,应采用自灌式引水,若采用自灌式引水有困难时,必须有可靠迅速的的引水设备。 笔者曾参与一座液化石油气储罐站工程的验收,发现其消防泵的选型失误极富典型意义,现举此例分析如下: 该储罐站选用三台50立方米的卧式罐,其中一台作为残液罐使用,在消防用水方面,该站选用二台消防泵,分别为: 真空泵用于启动水泵。在现场验收消防用水过程中,从现场试水看,不管是喷淋冷却水强度还是水枪充实水柱都完全符合消防要求。但笔者在对其泵房进行验收时发现二台消防泵及电机外型、吸水管和出水管管径不一致,引起了笔者的疑问,经过认真核算: 该储罐冷却用水量为25.6L/s,水枪用水量为20L/s,这样该站消防用水量应为45.6L /s,折合164m3/h,相当于上述两台泵的流量之和。这就是说在现场试水过程中,两台泵是并联工作的,经询问操作人员证实了这一点。 笔者想,如果消防泵选型不当,在验收时验收人员偏偏又忽视了对水泵的校核,一旦发生火灾后果不堪设想。 2 消防水泵的设置 由于消防水泵只有在灭火系统所保护建筑发生火灾时方能发挥作用,平时水泵一般处于停

消防泵控制器使用说明书新

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器就是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1、1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1、2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、ATSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1、3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、ATS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1、4 周测试功能: 设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消防泵 能否正常启动; 1、5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1、6 实时采集、显示常用与备用电源的三相电压及干路电流; 1、7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1、8 泵的紧急启动与紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动与停止; 1、9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件与硬件上采用了互锁控制,保证 任何时候只有一个泵运行; 1、10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1、11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1、12 具有远程启动与远程报警功能。 1、13 具有软件复位功能; 1、13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定与修改,也可进行远程监测 与控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动与外部操作等A操作级别高于自动操作等B操作 级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电机; 2.4控制器外部装有手柄与按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵与线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出与开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线使 用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断就是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转 换

水泵型号及技术参数大全

油泵的水泵型号及技术参数 AY型离心油泵:流量Q 6.25~500m3/h 扬程H 60~300m AY型系列离心油泵可用在石油精致、石油化工和化学工业及其它输送不含固体颗粒的石油、液化石油气等介质。 DY型多级离心泵:流量Q 10~540m3/s 扬程H 87~690m DY型单吸多级离心输油泵适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒、粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,被输送介质温度不得高于105℃。允许进口压力0.6MPa。 YZ型自吸油泵: 本单位生产的YZ型自吸油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,国内空白独一无二,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~140℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。 YZ自吸油泵性能参数:流量4~400m3/h 扬程12~80m 产品特点:1. 该泵属自吸离心油泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。2. 该泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 IY型单级单吸离心油泵:流量Q 6.3~200m3/h 扬程H 8~125m IY型单级单吸离心油泵,适用于输送不含固体颗粒,粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,输送液体温度-20℃~80℃,允许进口压力0.6Mpa。ZY型自平衡多级离心油泵:流量Q 10~540m3/s 扬程H 87~690m ZY自平衡多级离心油泵适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒、粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,被输送介质温度不得高于105℃。允许进口压力0.6MPa。 化工泵的水泵型号及技术参数

消防泵选型

消防泵的选型 大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失. 消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。美国NFPA20《Standand for the

柴油机消防泵组使用说明书

柴油机消防泵组 (无控制柜) 使 用 说 明 书 河南捷安消防设备有限公司

目录 一、前言 (3) 二、泵组的结构及技术参数 (3) (一)发动机 (4) (二)水泵 (4) (三)热交换器及其冷却系统 (4) (四)仪器仪表 (4) (五)真空泵引水机构 (4) 三、安装说明 (5) 四、泵组的使用 (5) (一)起动前的准备与检查 (5) (二)机组起动与运行 (6) (三)停机 (6) 五、泵组的维护与保养 (7) (一)日保养 (7) (二)一级保养 (7) (三)二级保养 (8) (四)三级保养 (8) 六、常见故障及排除方法 (9) 七、附图 (10)

一、前言 XBC系列柴油机驱动消防泵组是本公司按照国家消防泵标准,同时参照美国消防协会标准NFPA20,研制生产的一种固定式消防装置。主要适用于石油化工、天然气、发电、棉麻纺织、仓库、机场、码头、高层建筑等行业的消防供水和泡沫灭火系统。 XBC系列柴油消防泵组产品型号含义: 示例: 二、泵组的结构及技术参数 XBC系列消防泵组是以柴油机为动力,驱动消防水泵,输出压力水或空气泡沫混合液进行灭火消防工作。泵组主要由柴油机、水泵、传动装置、公共底座、仪器仪表和热交换冷却系统以及自动控制系统(自动化泵组)等组成。泵组的结

消防泵型号

点击放大产品型 号: XBD-W型 产品名 称: XBD-W型卧式多级消防泵 产品报 价: 产品特 点: XBD-(W)卧式多级消防泵系卧式、 单吸多级、分段式结构,是最新开发 生产的节能系列产品。其性能参数 及技术指标符合有关标准,具有效 率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、 结构合理、使用寿命长等显著优 点。 XBD-W型卧式多级消防泵的详细资料: 详细信息: XBD-(W)卧式多级消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。 XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~ φ150mm。XBD-W型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。消防泵主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。 主要用途: XBD-W型系列消防泵是消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。 型号流量Q (L/s) 压力P (MPa) 转速n (r/min) 效率η (%) 功率N (Kw) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2 XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2 XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2 XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2 XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2

消防泵使用方法

消防泵使用方法 a)联动启动:消防泵控制柜处于“联动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时启动消防泵。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/联动”位置于“自动”位上,按启动钮即可“自动”启动消防水泵。 喷淋泵使用方法 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 消防泵的维护保养方法 泵体: a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换; b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面; c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。 d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 E 阀门、管道及附件: a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水; b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c)单向阀动作灵活,无漏水; d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。 F 电机: a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩; b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好 喷淋泵的维护保养方法 泵体: a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换; b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面; c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。 d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 E 阀门、管道及附件: a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水; b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; c)单向阀动作灵活,无漏水; d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。

相关文档