文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架施工方案(gai )

悬挑脚手架施工方案(gai )

悬挑脚手架施工方案(gai )
悬挑脚手架施工方案(gai )

悬挑脚手架施工方案

一、编制依据

1、仁恒2星园(二期)二标段工程施工图纸

2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001

3、建筑施工高出作业安全技术规范JGJ80-91

4、建筑施工安全检查标准JGJ59-99

5、建筑结构荷载规范GB50009-2001

6、建筑施工手册(第四版)

7、简明施工计算手册

8、建筑施工脚手架实用手册

9、珠海市建筑施工脚手架搭设安全技术要点(珠海市安监站)

二、工程概况

仁恒2星园工程位于珠海市新香洲区,该工程是一个集居住区、商业、教育于一体的综合项目。地块地处新香洲大环山,东至翠景路,南至霞光路,西至三台石路,北至人民西路。二期(二标段)工程共有8栋全装修高层住宅和一个连贯8栋住宅的大型地下车库以及一高档会所。其中有1栋24层高层住宅(K型),1栋26层高层住宅(J′型),2栋28层高层住宅(M、K型),4栋30层高层住宅(M、L型)。 8栋住宅楼地下部分为两层,地下车库为部分为人防车库地下两层,部分为地下一层。二期二标段总建筑面积为17万平方米。基础地处微分化,强风化岩石层和砾质黏性土,采用人工挖孔桩基础,主体结构为框架剪力墙结构。

主体结构为框架剪力墙结构。主体地下室两层,地下一层层高为5.5m-6.6m,地下二层为3.3m-3.6m车库地下室两层,地下一层层高为3.9m,地下二层3.6m、,首层层高为3.15m,标准层层高为3m 。其中22#、23#楼采用悬挑脚手架;其余采用爬升脚手架。(具体见爬升脚手架方案)

三、施工部署

1、安全管理机构

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“市优良文明施工样板工地”的根本要求。为此项目部成立了以项目经理龚达为首的安全管理机构。

2、设计总体思路

结合本工程结构形式,实际施工特点,本工程脚手架工程悬挑脚手架的形式。22#楼24层、23#楼28层;其中24层住宅下部结构由地下室—1层采取落地架,上部2-10层、11-17层、18-24层采取悬挑架, 28层住宅下部由地下室—1层采取落地架,上部2-10层、11-19层,20—28层分三次采取悬挑架,上部此架既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按结构施工荷载考虑,要求二层同时作业。

脚手架搭设采用双排脚手架,内立杆距外墙结构250mm,立杆横距700mm,立杆纵距1500mm,步距1800mm,外挑型钢选用16#工字钢作支架梁,加直径为17mm的钢丝斜拉,底梁选用10#槽钢,与支架梁焊接牢固,底梁端部设置高100mm 直径75mm钢管底座;采用扣件式钢管脚手架,满铺竹串片脚手板,外侧采用密目网封闭,每步架外侧设挡脚板。支架梁长度按1:2悬挑,与楼层固定采用预埋φ16圆钢。

四、施工准备

1、劳动力准备

根据现场施工进度,安排脚手架搭设(或拆除)人员50人,配合人员20人,脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,具备有效的上岗证。

2、材料准备

2.φ4833.2钢管,十字,转向、对接扣件,1.836m的安全网,22033000竹串板。钢丝6319直径为17mm,φ16、20拉环。

2.2材料要求:

扣件:

1、扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。

2、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)规定抽样检测。

3、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

4、新旧扣件均应进行防锈处理。

钢管:

1.新钢管的检查应符合下列规定:

1)钢管应有产品质量合格证。

2)应有质量检验报告,钢管材质应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793的有关规定。

3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管上严禁打孔,φ48与φ51钢管严禁混用。

4)钢管、钢脚手板外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合下列规定:

序号项目允许偏差

Δ(mm)

检查工具

1 焊接钢管尺寸外径-0.5

游标卡尺壁厚-0.5

2 钢管两端面切斜偏差 1.70 塞尺、拐角尺

3 钢管外表面锈蚀深度≤0.5游标卡尺

4 钢管弯各种杆件钢管端部弯曲L≤1.5m≤5

3m<L≤4m≤12

立杆钢管弯曲

4m<L≤6.5m≤20

水平杆、斜

L≤6.5m≤30

杆的钢管弯曲

钢板尺冲压脚手板板挠曲L≤4m≤12

5

板面扭曲(任一角翘起)/ ≤5

5)钢管必须涂防锈漆。

2、旧钢管的检查应符合下列要求

1)表面锈蚀深度应符合上表3的规定。用于本工程的旧钢管应在进入工地

时进行检查,在使用过程中每年检查不少于一次。检查时应在锈蚀严重的钢管中

抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断,取样检查,锈蚀深度超过规定值时,

不得使用。

2)钢管弯曲变形应符合上表4的规定。

3、钢管采用外径48mm,壁厚3.2mm的高频焊接钢管,其材料应符合GB/T700

中Q235-A的材料条件,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。连墙杆

的材料及要求同脚手架钢管。

4、为了方便操作用于架子的单根钢管的最大质量不应大于25kg。

脚手板

采用毛竹制作而成,毛竹之间的连接不得锈蚀,螺帽等扣紧,防止竹片松散。

安全网

安全网分平网和立网两种,平网采用锦纶材料制成,立网采用密目安全网

(蓝色阻燃),应符合GB16909-1997《密目式安全立网》的要求,安全网出厂

前,必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验员检验合格证。安全网在贮

运中,必须通风、遮光、隔热,同时要避免化学物品的侵蚀,搬运时禁止使用钩子,已使用过的安全网必须经过检查和试验合格后方可使用,超过使用期限的安

全网严禁使用。

安全标志

在相应位置设置警示标识如:当心塌方、当心坠落、当心触电、禁止停留、

禁止攀登、禁止通行、禁止烟火等标志。

3、现场施工准备

A A

A-A

纵向水平杆的对接构造

1)施工前,施工员应根据规范规程和施工组织设计要求堆搭设和使用人员进行

技术交底。

2)经验收合格的材料应按品种、规格分类,堆放整齐。

五、构造要求和技术措施

1、立杆

1)立杆除顶层可采用搭接外,其余各扣件必须采用对接扣件对接。

2)立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立柱接头不应设在同步同跨内,两相

邻立柱接头距离在高度方向不宜小于500mm且各接头中心距主节点距离不宜大于步距的1/3。

3)立杆顶端外排高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。内排应低于檐口

0.4~0.5m。

2、纵向水平杆

1)纵向水平杆步高1800mm,设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。

2)由于脚手板采用竹串片,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件

固定在立杆上。

3)纵向水平杆接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不小

于500mm,避免设在跨中。

4)搭接接头长度不小于1m,等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘

至杆端距离不应小于100mm。

3、横向水平杆

1)双排架的横向水平杆两端应采用直角扣件固定在立杆上,每个主节点必须设

置一根横向水平杆。

2)由于脚手板采用竹串片,根据竹串片长度,必须确保每块竹串片下部有两根

横向水平杆。

3)横向水平杆伸出纵向水平杆边缘距离不小于100mm。

4、剪刀撑

1)每道剪刀撑跨越立柱宜在5-7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不

小于6m,与地面的倾角宜在45-60°之间。

2)在外侧立面整个长度高度设置剪刀撑。

3)剪刀撑的搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件

盖板的边缘至杆距离不应小于100mm。

5、脚手板及栏杆、挡脚板

1)脚手板采用竹串板,每步架必须满铺脚手板,并用16#铁丝固定在横向水平

杆上,必须确保每块竹串片下部有两根横向水平杆。

2)在脚手架外立杆上纵向水平杆每步之间设置二道水平防护栏杆,间距600。

3)架体外侧及底部全部采用密目安全网包住,架体底层与建筑物外墙的200mm

空档设置挡板围牢。

4)每步架体必须设置挡脚板,挡脚板应采用高度不低于180mm厚度不小于10mm

的木挡板,用10#铁丝固定在立杆上;挡脚板安装在外立杆的内侧、密目网的外侧,并按步距设置。

5)挡脚板外侧刷红白相间的油漆标志。

6)悬挑脚手架底部必须采取厚度为18mm的木夹板进行封闭。

6、连墙件

1)采用刚性连墙构件,连墙杆采用φ4833.2钢管,连墙杆和脚手架,连墙杆和

建筑物的连接采用扣件或预埋件刚性连接。

2)连墙宜靠近主节点设置,偏离主节点的位置不应大于300mm。

3)连墙件必须从底部第一根纵向水平杆开始设置。

4)连墙件中的连墙杆呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接一侧可稍下斜。

5)连墙件采用二步二跨或二步二跨设置。

6)遇阳台、窗台结构部位连墙件布置:在结构标准层浇筑砼前,将600-800mm

长的φ48钢管预先埋置于外侧结构梁砼内,埋置深度一般为300-500mm,必须将φ48钢管与梁内上下两根主筋焊接固定,以确保浇筑砼时预埋钢管不产生移位。待结构砼达到一定的设计强度后,在预埋钢管露出砼面大约100-150mm上用1200-1500长φ48钢管作为连接杆扣接,另一端用十字扣件扣接于脚手架内立杆上。

7)遇剪力墙结构部位连墙件布置:架体连墙拉结点利用外墙支模留下的穿墙螺

杆洞,采用φ14穿墙螺杆,外露段焊接一段钢管,再用十字扣件与脚手架内立杆扣接,另一端在外墙剪力墙内侧用三型卡和双螺母固定,其中穿墙螺杆与φ48钢管焊接采用双面焊接,焊缝长度必须大于70mm(5倍螺杆直径),焊接质量必须良好。

7、通道

底层楼层设置安全防护通道,脚手架上下人员采用爬梯(钢筋焊制成品),在脚手架每步上设置,直至施工层,宽度同架体,坡度宜为1:3。平时人员上下通常采用室内楼梯。

9、防护设施

脚手架外侧要满挂全封闭式的密目安全网。安全网采用1.8m36m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧,作业层网应高出平台1.2m,由于现场立体交叉作业,现场在二层架体外侧设置安全平网,二层以上架体根据现场安全条件和规范要求有目的性搭设平网。

六、施工工艺

1、悬挑脚手架搭设流程

预埋支架梁预埋铁→支架梁安装→底梁安装→立柱→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向扫地杆

3、施工注意事项:

1)封闭脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆

固定。

2)横向水平杆靠墙一侧距墙结构面距离不大于300mm。

3)当脚手架操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳固措施,直到上一层连墙

件搭设完成后方可根据情况拆除。

4)剪刀撑、横向支撑应随立柱纵横向水平同步搭设,各底层斜杆下端均必须支

撑在底座上。

5)扣件规格必须与钢管外径相同,扣件螺栓拧紧扭力矩在40m

N?之

N?~65m 间。

6)主节点处固定纵、横向水平杆、剪刀撑、横向支撑等用的直角扣件、旋转扣

件的中心点的相互距离不大于150mm,各杆件端部伸出盖板边缘的长度不小于100mm,对接扣件的开口应朝上或朝内。

7)竹串片应满铺,用铁丝扎稳,距墙面距离不大于300mm。

8)其他参照本方案构造要求。

4、脚手架验收

严格按建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)进行检查验收。

1)基础完工后及脚手架搭设前,对脚手架基础进行验收。(仅指落地架)

2)作业层上施加荷载前。

3)每搭设完10~13m高度后。

4)达到设计高度后。

5)遇有6级大风与大雨后。

6)停用超过1个月。

7)脚手架使用中,应定期检查下列项目:

a)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

b)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

c)扣件螺栓是否松动;

d)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范规定;

e)安全防护措施是否符合要求;

f)脚手荷载是否超载。

8)脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法应符合下表规定。

脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

次项目技术要求允许偏差Δ(mm)

检查方法与工

1

地基

基础表面坚实平整

观察排水不积水

垫板不晃动

底座

不滑动

不沉降-10

2 立杆

垂直

最后验收垂直

-±100

用经纬仪或吊

线和卷尺搭设中检查偏差的高度(m)

总高度

50m

H=2 ±7

H=10 ±20

H=20 ±40 H=30 ±60 H=40 ±80 H=50 ±100 中间档次用插入法。

3 间距步距

±20

钢板尺纵距±50

横距±20

4 纵向水

平杆高

一根杆的两端

±20

水平仪或水平

尺同跨内两根纵

向水平杆的高

±10

5 横向水平杆外伸长度偏差500mm -50 钢板尺

6 主节点处各扣件中心点

相互距离

a≤150mm -钢板尺同步立杆上两个相隔对

接扣件的高差

a≥500mm -钢卷尺立杆上对接扣件至主节

点的距离

a≤h/3 -钢卷尺纵向水平杆上对接扣件

至主节点的距离

a≤l a/3 -钢卷尺扣件螺栓紧扭力矩

40~

65N2m

-扭力扳手

七、拆除施工工艺

1、脚手架拆除前,项目负责人召集有关人员对工程进行全面检查与验收,确认

建筑物施工已完毕,确定不需要外脚手架时方可拆除。

2、脚手架拆除前,应明确专人指挥,拆除前应全面检查和加固,对拆除人员进

行安全技术交底,并做好书面签字手续。

3、拆除脚手架时要设置警戒线,并有专人负责警戒和监护。

4、拆除脚手架前要对脚手架上留存材料杂物等清除干净。

5、脚手架拆除顺序按搭设顺序相反,自上而下,后搭先拆,逐步拆除,一步一

清,不得采用踏步式拆法,不准在上下同时作业,拆除材料严禁高处抛掷,所有扣件、杆件拆除时要分离,不允许杆件上附着扣件或二根连接的钢管输送到地面。

6、当日完工后应仔细检查周围环境,发现问题及时进行修复或继续完成至一个

程序一个部位的结束方可离岗,所有杆件、扣件竹笆等物件应分类堆放整齐。

7、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件政曾或数层拆除后再拆脚手

架。

8、拆除过程中,必须注意成品保护,要统一服从指挥,相互配合。

9、拆下的杆件与材料应按类堆放,及时用人货电梯或塔吊运至地面指定地点,

及时分类妥善保管。

八、安全管理措施

1、人员管理措施

1)脚手架搭设和使用由栋号安全员负责。

2)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管

理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

3)架子工高空作业时严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》中的有关

规定。

4)搭设脚手架人员上岗时必须戴安全帽并系好帽带、系安全带、穿防滑鞋。

5)人员进场签订安全协议,进行三级教育,施工作业前由栋号施工员进行书面

的安全技术交底。

2、脚手架必须使用经检验合格的构配件。

3、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳

等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

4、当有六级及六级以上大风和阴雨天气应停止脚手架作业,雨后上架作业应有

防滑措施。

5、在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:主节点处纵、横向水平杆,纵、横向

扫地杆,连墙件。

6、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施,并有专人看管。

7、脚手架防雷接地由于悬挑脚手架离地较高,故接地引下线一般采用与主体钢

筋连接;避雷可用直径为16及以上规格的圆钢,其长度为1-2m。避雷装设于设备的最顶端。具体如下图所示:

8、拆除脚手架时,地面应设围栏及警戒标志,并有专人看守,严禁非操作人员入内。

9、每栋楼在外架外侧搭设三道水平安全网,以防高空坠落。

10、搭设大型广告布时,特别注意风压,要在广告布上面布设洞眼,保证风的流通。

九、悬挑脚手架应急预案

十、脚手架设计计算

钢丝绳卸载带联梁式悬挑脚手架计算书:(用9层悬挑)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为27.0米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆纵距1.50米,立杆横距0.70米,立杆步距1.80米。

采用的钢管类型为4833.0

连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设15层。

卸荷钢丝绳采取1段卸荷,吊点卸荷水平距离0.6倍立杆间距。

卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=6.0,上吊点与下吊点距离

2.8m。

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.05米,建筑物内锚固段长度2.10米。

悬挑水平钢梁上面的联梁采用[10号槽钢U口水平,相邻悬挑钢梁之间的联梁上最多布置2根立杆。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物0.9m

(一)、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.25030.700/3=0.058kN/m

活荷载标准值 Q=2.00030.700/3=0.467kN/m

静荷载的计算值 q1=1.230.038+1.230.058=0.116kN/m

活荷载的计算值 q2=1.430.467=0.653kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.0830.116+0.1030.653)31.5002=0.168kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.1030.116+0.11730.653)31.5002=-0.198kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.1983106/4729.0=41.892N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.058=0.097kN/m

活荷载标准值q2=0.467kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.67730.097+0.99030.467)31500.04/(10032.0631053113510.0)=1.142mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

(二)、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.03831.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.25030.70031.500/3=0.087kN

活荷载标准值 Q=2.00030.70031.500/3=0.700kN

荷载的计算值 P=1.230.058+1.230.087+1.430.700

=1.154kN

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.230.038)30.7002/8+1.15430.700/3=0.272kN.m

=0.2723106/4729.0=57.542N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.030.0383700.004/(38432.06031053113510.000)=0.01mm 集中荷载标准值P=0.058+0.087+0.700=0.845kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=845.1003700.03(33700.02-43700.02/9)/(7232.0631053113510.0)=0.440mm

最大挠度和 V=V1+V2=0.445mm

小横杆的最大挠度小于700.0/150与10mm,满足要求!

(三)、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规

范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.03830.700=0.027kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.25030.70031.500/2=0.131kN

活荷载标准值 Q=2.00030.70031.500/2=1.050kN

荷载的计算值 R=1.230.027+1.230.131+1.431.050

=1.660kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

(四)、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1 = 0.125327.000=3.370kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为

0.25

NG2 = 0.25031531.5003(0.700+0.250)/2=2.672kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡

板,准值为0.10

NG3 = 0.10031.500315/2=1.125kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.00531.500327.000=0.202kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 7.369kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.0003231.50030.700/2=2.100kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.700

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.190

Us ——风荷载体型系数:Us = 0.840

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.730.70031.19030.840 =

0.490kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.8531.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.8531.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载基本风压标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

(五)、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=-1.00kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

A ——立杆净截面面积,A=4.50cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.73cm3;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =-1.00

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=-1.00kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50

A ——立杆净截面面积,A=4.50cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.73cm3;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW =

0.283kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 =

-1.00

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

(六)、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式

计算: Nlw = 1.4 3 wk 3 Aw

wk —— 风荷载基本风压标准值,wk = 0.490kN/m 2;

Aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw =

3.603

4.50 = 16.200m 2;

No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No

= 5.000

经计算得到 Nlw = 11.109kN ,连墙件轴向力计算值 Nl = 16.109kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=25.00/1.59的结果查表得到=0.96;

A = 4.50cm 2;[f] = 205.00N/mm 2。

经过计算得到 Nf = 88.590kN

Nf>Nl ,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 16.109kN 大于扣件的抗滑力8.0kN ,不满足要求!

300

附墙连杆

内立杆

连墙件扣件连接示意图

(七)、联梁的计算:

按照集中荷载作用下的简支梁计算

集中荷载P传递力,P=0.00kN

计算简图如下

支撑按照简支梁的计算公式

其中 n=3.00/1.50=2

经过简支梁的计算得到

支座反力(考虑到支撑的自重) RA = RB=(2-1)/230.00+0.00+3.003

0.10/2=0.15kN

通过传递到支座的最大力为(考虑到支撑的自重) 230.00+0.00+3.0030.10=0.29kN

最大弯矩(考虑到支撑的自重) Mmax=2/830.0033.00+0.1033.003

3.00/8=0.11kN.m

抗弯计算强度 f=0.113106/39700.0=2.78N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

(八)、悬挑梁的受力计算:

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

工字钢悬挑脚手架施工方案word参考模板

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用 10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。

相关文档