文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 既有节能居住建筑供热计量改造项目验收规范(出文)198

既有节能居住建筑供热计量改造项目验收规范(出文)198

既有节能居住建筑供热计量改造项目验收规范(出文)198
既有节能居住建筑供热计量改造项目验收规范(出文)198

附件1:

既有节能居住建筑供热计量改造项目验收规范

目录

1.一般要求

2.验收基本条件

3.室内供热系统计量及温度调控

3.1 热力入口

3.2 分户热计量及室温调控

3.2.1 通断时间面积法

3.2.2散热器热分配计法

3.2.3 流量温度热分配法

4.热源及供热管网热平衡改造

4.1 管网水力平衡调节

4.2 烟气冷凝热回收

4.3 水泵风机变频

4.4 气候补偿系统

4.5 分时分区控制

4.6 供热计量与能耗监测系统

附表既有节能居住建筑供热计量改造项目验收表(表1-11)

1.一般要求

1.0.1供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收均应执行本规范。

1.0.2 在供热计量和节能设备运送至改造现场时,供热单位及相关各方应按以下要求检查进场设备:

(1)按照《北京市既有居住北京市既有居住建筑供热计量改造技术和服务要求》(京政容函〔2012〕516号)、改造方案、招标采购文件及采购合同和供热计量服务商在投标时提交的产品质量合格证明文件,对供热计量和节能设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行符合性检查,确认是否按照约定要求提供设备,必要时供热单位可抽样对设备进行复检。

(2)检查随供热计量和节能设备进场提供的产品质量合格证明文件,对设备进行符合性检查。

1.0.3 供热单位完成自验后应收集、整理项目验收资料,验收资料主要包括:

(1)验收申请表。

(2)项目改造实施方案及技术要点(含图纸及有关附件、改造项目技术经济及节能效果分析)。

(3)改造项目管理资料(既有节能居住建筑供热计量改造项目验收表、产品质量合格证明文件)。

(4)第三方项目结算审核报告。

(5)供热计量收费承诺书。

(6)水力平衡调试数据报告。

(7)供热计量与能耗监测系统联网数据报告。

(8)供热计量和节能设备及附加安装服务商的售后服务承诺。

(9)项目招标采购文件、合同及相关支付凭证。

供热单位应对上述验收资料建档并妥善保存,区县检查验收和市级抽查验收时将查验上述验收资料。

供热单位还应另将第(1)-(5)项资料装订成册,作为验收申请报告报区县市政市容委。

1.0.4 在检查安装在有限空间的设备时,供热单位应组织提前做好相关安全防护工作。

2、验收基本条件

2.0.1第1.0.3条要求的验收资料准备齐全。

2.0.2 供热计量系统各组成部分、节能调控设备处于通电状态,正常运行。

2.2.3供热计量与能耗监测系统数据传输稳定,且有连续30天以上的历史数据。

2.0.4 完成水力平衡冷热态调试,达到水力平衡。

2.0.4 楼栋热量表全部安装。

2.0.5 通断时间面积法改造项目通断控制器全部安装,且室温控制器安装发放比例不低于设计改造户数的2/3。流量温度法和散热器热分配计法改造项目散热器旁通管改造及分户计量装置安装户数均不低于设计改造户数的2/3。

3.室内供热系统计量及温度调控

3.1热力入口(第3.1.1至第3.1.3条适用于热力入口新建或扩建管井)

3.1.1 热力入口新建或扩建管井改造数量检查

合格指标:

与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

3.1.2热力入口新建或扩建管井改造质量证明文件检查

合格指标:

(1)对于预制混凝土检查井,应有检测合格报告(由省级及以上检测机构依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T50082)、《预制混凝土构件质量检验标准》(DB11/T 968)、《混凝土结构试验方法》(GB/T 50152)出具的检测合格报告)。

(2)对于混凝土浇筑和混凝土模块砌体检查井,应有第三方机构出具的监督报告或者检测报告。

(3)检查井盖应有检测合格报告(由省级及以上检测机构依据《地下设施检查井双层井盖》(DB11/ 147)出具的检测报告)。

检查方法:查看检测报告等材料(供热单位自验在设备进场时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.1.3 热力入口新建或扩建管井改造质量检查

合格指标:

(1)井内空间尺寸与改造方案一致。

(2)改造所用材料与改造方案一致,混凝土浇筑和混凝土模块砌体检查井的工法与改造方案要求一致。

(3)井底面应平顺,并应坡向集水坑。

(4)井内比较干燥,井内四周墙壁无渗水,井底面除集水坑外无积水。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

3.1.4 热量表相关质量证明文件检查

合格指标:

北京市质监部门出具的热量表检定合格证书。

检查方法:查看检测报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个热量表型号随机抽取一台热量表检查。

3.1.5热量表安装数量检查

合格指标:

与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

3.1.6 热量表安装质量检查

合格指标:

(1)热量表口径等应符合设计要求。

(2)流量传感器前直管段长度应符合改造方案。

(3)流量传感器的前后应分别设置具有关断功能的阀门,流量传感器前应安装过滤器。(4)流量传感器指示的水流方向应与管道内热媒流动的方向一致。

(5)供水和回水温度传感器应分别安装在供水管道和回水管道上。

(6)计算器应安装在便于读数的位置,且应固定牢靠。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

3.1.7热量表工作有效性检查

合格指标:

热量表应能正常显示日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验时全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目抽查一个。

3.2 分户热计量及室温调控

3.2.1 通断时间面积法

3.2.1.1 通断时间面积法相关质量证明文件检查

合格指标:

有省级及以上检测部门出具的符合下列要求的检测(测试)报告:

(1)采集计算器和通断控制器的时钟24h内走时误差不应大于5s,通断控制器24h内通断计时之和(通断次数自定)误差不应大于5s。

(2)室温控制器测温元件最大测温允许偏差不大于0.5℃。

(3)热计量装置各组成部分应符合GB4793.1和GB4943的有关规定。

(4)外壳防护等级划分应符合GB4208-2008的规定,其中室温控制器外壳防护等级不应低于IP20。采集计算器外壳防护等级不应低于IP51,市电电源外壳防护等级不应低于IP52。通断控制器和管井内接线盒外壳防护等级不应低于IP54。

(5)热计量装置各组成部分的抗扰度限值应符合GB/T 17618规定的要求。

(6)采用无线传输的装置,应符合国家无线电管理相关要求。

(7)室温控制器、通断控制器和采集计算器联网测试合格。

(8)通断控制器阀门Kvs值应满足以下条件:DN15不低于2.3,DN20不低于3.5,DN25不低于4.5,并对2K和3K比例带Kv值、Kvs值、关闭压差进行测试。按《散热器恒温控制阀》JG/T195第六章的规定通过耐久性寿命测试,当开关次数达10万次时,阀门运行无故障、无外漏、无损坏。

检查方法:查看检测(测试)报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.2.1.2 通断控制器检查

合格指标:

(1)各户供暖系统入口应安装通断控制器。

(2)通断控制器的前后应分别设置具有关断功能的阀门,通断控制器前应安装过滤器。(3)通断控制器指示的水流方向应与管道内热媒流动的方向一致。

(4)应能通过手抄器、USB连接或存储卡等方式连接读取记录。

检查方法:动作、观察检查。

检查数量:以楼栋为单位,供热单位自验按不低于改造总户数的20%抽查,区县检查验收和市级抽查验收根据供热单位提交的已实施改造的用户清单,每栋楼随机抽查2户。

3.2.1.3室温控制器检查

合格指标:

(1)发放安装室温控制器户数不低于改造方案规定户数的2/3。

(2)室温控制器宜安装在靠近室内中心位置的内墙上,且距室内地面的高度宜在700mm~1800mm范围内。

(3)室温控制器显示面板应显示当前时间、设定温度、实测温度、阀门通断状态、阀门累积开启时间,并具备故障显示、通信状态、电量不足提醒功能。暂不显示但预留分摊热量显示功能,并能够在线开启此项功能。显示内容在正常光线下1米视距可以清晰识别。(4)室温控制器出厂设定温度默认值为18℃、设定温度范围默认为14~22℃,应具备在线调整室温控制器设定温度值和温度范围的功能。

检查方法:检查发放安装的室温控制器。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.1.2条抽取的样本。

3.2.1.4 采集计算器检查

合格指标:

(1)通过手抄器、USB连接或存储卡等方式连接读取记录。

(2)应存储每个住户编码信息、时间、室温控制器测量的设定温度和实测温度、存储周期内室内平均温度、阀门通断状态、存储周期内的阀门累积开启时间、自供暖起始时的阀门累积开启时间、分摊热量。

(3)应存储楼栋信息,内容包括楼栋名称、楼栋和分户供热面积。

(4)应存储楼栋热量表周期时刻的流量、热量、累积流量、供水温度、回水温度、温差、故障信息代码数据,并在发生断路、通信故障、停电情况时有故障记录和上传功能。

(5)数据存储周期应不超过1h ,热费分摊周期不超过2h。

检查方法:携带笔记本电脑及专用软件,通过手抄器、USB连接或存储卡等方式连接采集计算器读取数据记录,将数据记录解码后在笔记本电脑上显示,检查显示数据。

检查数量:供热单位自验按不低于采集计算器安装个数的20%抽查,区县检查验收和市级抽查验收每个项目抽查一个。

3.2.2 散热器热分配计法

3.2.2.1 散热器热分配计法相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)生产厂家应提供针对不同类型散热器热分配计的修正系数和实验室检测证明报告。(2)生产厂家应提供散热器热分配计的出厂检验合格证书和型式试验合格证书。

(3)采用无线传输装置的,应提供省级及以上检测部门出具的无线电传输装置检测(测试)合格报告。

(4)垂直单管系统恒温阀Kvs值应满足以下条件:DN15不低于2.3,DN20不低于3.5,DN25不低于4.5,并对2K和3K比例带Kv值、Kvs值、关闭压差进行测试,按《散热器恒温控制阀》JG/T195第六章的规定通过耐久性寿命测试,当开关次数达10万次时,阀门运行无故障、无外漏、无损坏。垂直双管系统和分户独立循环系统恒温阀应按《散热器恒温控制阀》JG/T195由省级及以上检测机构出具检测合格报告,检测报告应包括Kv值和关闭压差的测试。

检查方法:查看检测(测试)报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.2.2.2 散热器热分配计安装户数检查

合格指标:

(1)每户散热器热分配计安装数量与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查方法:观察检查。

检查数量:以楼栋为单位,供热单位自验按不低于改造总户数的20%抽查,区县检查验收和市级抽查验收根据供热单位提交的已实施改造的用户清单,每栋楼随机抽查2户。

3.2.2.3 散热器热分配计安装质量检查

合格指标:

(1)散热器热分配计水平安装位置应选在散热器水平方向的中心,或最接近中心的位置,其安装高度应符合产品标准要求。

(2)散热器热分配计采暖季时应不受散热器罩、窗帘等遮挡。

(3)散热器热分配计应采用专用卡具牢靠固定在散热器表面。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.2.2条抽取的样本。

3.2.2.4 散热器旁通管改造检查

合格指标:

(1)每户改造与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.2.2条抽取的样本。

3.2.2.5 散热器恒温控制阀相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)省级及以上检测部门出具的Kv值、Kvs值、关闭压差检测(测试)合格报告。

(2)省级及以上检测部门出具的耐久性寿命检测(测试)合格报告。

检查方法:查看证明材料(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.2.2.6 散热器恒温控制阀安装数量检查

合格指标:

(1)每户改造数量与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.2.2条抽取的样本。

3.2.2.7 散热器恒温控制阀安装质量检查

合格指标:

(1)散热器恒温控制阀选型应符合改造方案要求。

(2)明装散热器恒温控制阀不应安装在狭小和封闭空间,其阀头应水平安装,且不应被散热器罩、窗帘或其他障碍物遮挡。

(3)暗装散热器恒温控制阀应采用外置式温度传感器,并应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.2.2条抽取的样本。

3.2.2.8 室温采集点安装检查

合格指标:

(1)典型房间安装室温采集点,每栋楼不少于9个。

(2)与改造方案相符。

检查数量:供热单位自验时全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目抽取一栋楼的两个温度采集点检查。

3.2.3 流量温度热分配法

3.2.3.1 流量温度热分配法相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)省级及以上检测机构依据《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 195)出具的检测(测试)合格报告

(2)采用无线传输装置的,应提供省级及以上检测部门出具的无线电传输装置检测(测试)合格报告。

检查方法:查看检测(测试)报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.2.3.2 温度采集处理器安装户数检查

合格指标:

(1)每户改造数量与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查方法:观察检查。

检查数量:以楼栋为单位,供热单位自验按不低于改造总户数的20%抽查,区县检查验收和市级抽查验收根据供热单位提交的已实施改造的用户清单,每栋楼随机抽查2户。

3.2.3.3 温度采集处理器安装质量检查

合格指标:

(1)测量入水温度的传感器应安装在散热器的分流三通的入水端。

(2)测量回水温度的传感器应安装在合流三通的出水端,距合流三通距离宜大于100mm。检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.3.2条抽取的样本。

3.2.3.4 热量查询器检查

合格指标:

(1)热量查询器应安装在用户便于使用的地方,刷卡与显示部分应露出。

(2)热量查询器应能查询各用户用热量。

(3)热量查询器应能查询各用户余额。

检查方法:动作、观察检查。

检查数量:以楼栋为单位,供热单位自验按不低于改造楼栋数的20%抽查,区县检查验收和市级抽查验收每个项目只抽查一个。

3.2.3.5 散热器旁通管改造检查

合格指标:

(1)每户改造数量与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.3.2条抽取的样本。

3.2.3.6 散热器恒温控制阀相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)省级及以上检测部门出具的Kv值、Kvs值、关闭压差检测(测试)合格报告。

(2)省级及以上检测部门出具的耐久性寿命检测(测试)合格报告。

检查方法:查看检测(测试)报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

3.2.3.7 散热器恒温控制阀安装数量检查

合格指标:

(1)每户改造数量与改造方案相符。

(2)项目改造户数不低于改造方案规定改造户数的2/3。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.3.2条抽取的样本。

3.2.3.8 散热器恒温控制阀安装质量检查

合格指标:

(1)散热器恒温控制阀的选型应符合改造方案要求。

(2)明装散热器恒温控制阀不应安装在狭小和封闭空间,其阀头应水平安装,且不应被散热器罩、窗帘或其他障碍物遮挡。

(3)暗装散热器恒温控制阀应采用外置式温度传感器,并应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收抽取的样本同第3.2.3.2条抽取的样本。

3.2.3.9 室温采集点检查

合格指标:

(1)典型房间安装室温采集点,每栋楼不少于9个。

(2)与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验时全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目抽取一栋楼的两个温度采集点检查。

4.热源及供热管网热平衡改造(第4.1条、第4.6条和第4.7条供热单位自验、区县检查验收和市级抽查验收时均全部检查。第4.2条至第4.5条供热单位自验全部检查,区县检查验收和市级抽查验收随机抽取其中一条检查)

4.1 管网水力平衡调节

4.1.1 水力平衡装置和过滤器的服务要求、相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)水力平衡装置和过滤器有省级及以上检测机构出具的符合京政容函〔2012〕516号文第5.3条要求的检测(测试)报告。

(2)售后水力平衡调试服务承诺书。

检查方法:查看检测(测试)报告(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

4.1.2 水力平衡装置安装数量检查

合格指标:安装数量应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.1.3 水力平衡装置安装质量检查

合格指标:

(1)水力平衡装置的选型应符合改造方案要求。

(2)水力平衡装置的前后直管段长度与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.1.4 水力平衡装置工作有效性检查

合格指标:

(1)水力平衡装置生产单位应提供水力平衡调试报告。

(2)同一供热系统、同一类型建筑,楼栋单位面积瞬时流量的最大值不超过平均值的120%,最小值不低于平均值的90%。

检查方法:在采暖季期间验收时根据验收现场楼栋热量表测量的瞬时流量和供热面积进行校核。在非采暖季验收时,根据楼栋热量表瞬时流量的历史数据和供热面积进行校核。

检查数量:全数检查。

4.2 烟气冷凝热回收

4.2.1 烟气冷凝热回收装置相关质量证明文件检查

合格指标:生产厂家应提供烟气冷凝热回收装置的出厂检验合格证书。

检查方法:查看证明材料(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

4.2.2 烟气冷凝热回收装置安装数量检查

合格指标:安装数量应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.2.3 烟气冷凝热回收装置安装质量检查

合格指标:

(1)烟气冷凝热回收装置的规格、型号等应与改造方案相符。

(2)烟气冷凝热回收装置的进出口温度仪表安装位置应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.2.4 烟气冷凝热回收装置工作有效性检查

合格指标:

(1)烟气冷凝热回收装置的安装位置应有利于受热管道与烟气充分接触。

(2)经烟气冷凝热回收装置后的排烟温度低于80℃。

检查方法:观察已有的温度仪表。

检查数量:全数检查。

4.3 水泵风机变频

4.3.1 水泵风机变频相关质量证明文件检查

合格指标:生产厂家应提供水泵风机变频器的出厂检验合格证书和型式试验合格证书。

检查方法:查看证明材料(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

4.3.2 水泵风机变频器安装数量检查

合格指标:水泵风机变频器的安装数量应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.3.3 水泵风机变频器的类型、参数检查

合格指标:水泵风机变频器的规格、型号等应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.3.4 水泵风机变频器工作有效性检查

合格指标:

(1)能人工手动调整水泵风机运行频率,流量相应变化。

(2)能实现变频和工频运行的手动和自动切换功能。

检查方法:动作、观察检查。

检查数量:全数检查。

4.3.5 水泵变频节能效果检查

合格指标:

供热系统流量根据在初寒期、严寒期、末寒期分阶段变化。

检查方法:(1)根据热源或热力站出口的热量表瞬时流量的历史数据进行校核。(2)根据某一楼栋的热量表瞬时流量的历史数据进行校核。以上两种方法选其一。

检查数量:全数检查。

4.4 气候补偿系统(或锅炉集控系统)

4.4.1 气候补偿系统(或锅炉集控系统)相关质量证明文件检查

合格指标:

(1)提供气候补偿器(或锅炉集控系统)的出厂检验合格证书。

(2)提供气候补偿系统所安装的混水器、电动调节阀的出厂检验证书。

检查方法:查看证明材料(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

4.4.2 气候补偿系统(或锅炉集控系统)安装数量检查

合格指标:

(1)气候补偿器或锅炉集控系统的安装数量应与改造方案相符。

(2)混水器、电动调节阀的安装数量应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.4.3 气候补偿系统(或锅炉集控系统)的类型、参数检查

合格指标:

(1)气候补偿器或锅炉集控系统的规格、型号等应与改造方案相符。

(2)混水器、电动调节阀的规格、型号应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.4.4 气候补偿系统(或锅炉集控系统)工作有效性检查

4.4.4.1 气候补偿系统的合格指标:

(1)气候补偿系统室外温度传感器的安装位置应通风良好,且不受周围冷热源的影响。(2)应能人工修改气候补偿器的设定参数,以满足不同时间段的节能工作模式。

(3)调取上位机数据库内锅炉房总表任意一天的供水温度,与室外气温所形成的参数曲线是否匹配。

4.4.4.2 锅炉集控系统的合格指标:

通过集控系统操作界面能够监控锅炉的启停状态、进出水温度和压力、水泵启停与频率、循环水流量。

检查方法:动作、观察检查。

检查数量:全数检查。

4.4.5 气候补偿系统节能效果检查

合格指标:

(1)以日期顺序为横坐标,以热源(热力站)的日供热量(或者两栋楼日供热量的平均值)和室外日平均温度为左右两轴纵坐标,绘制图形查看二者是否有对应关系。

(2)以室外日平均温度排序为横坐标,以热源(热力站)日供热量(或者两栋楼日供热量的平均值)为纵坐标,绘制图形查看二者是否有线性关系。

检查方法:根据热源(热力站)安装的热量表测量的累积供热量(或者两栋楼安装的热量表测量累积供热量的平均值,计算出日供热量,根据室外日平均温度,进行校核,校核周期为一周。

检查数量:全数检查。

4.5 分时分区控制

4.5.1 分时分区控制相关质量证明文件检查

合格指标:生产厂家应提供电动调节阀的出厂检验合格证书。

检查方法:查看证明材料(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市区级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:全数检查。

4.5.2 分时分区控制安装数量检查

合格指标:时间控制器及电动调节阀的安装数量应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.5.3 分时分区控制的类型、参数检查

合格指标:时间控制器及电动调节阀的规格、型号应与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.5.4 分时分区控制工作有效性检查

合格指标:人为改变时间控制器(或气候补偿器)的电动调节阀开启关闭时间段,电动调节阀应能正常动作。

检查方法:动作、观察检查。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1个检查。

4.6.热源和换热站热量表

4.6.1 热量表相关质量证明文件检查

合格指标:

北京市质监部门出具的热量表检定合格证书或热量表生产地的质监部门颁发的热量表制造计量器具许可证书(进口热量表应有国家质检总局颁发的进口计量器具型式批准证书)。

检查方法:检查证书文件(供热单位自验在进场验收时进行质量证明文件检查并填写附表1,区县、市级验收时进行质量证明文件复查并填写附表1)。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目随机抽取一台热量表检查。

4.6.2热量表安装数量检查

合格指标:

与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.6.3 热量表安装质量检查

合格指标:

(1)热量表选型应符合设计要求。

(2)流量传感器前直管段长度应符合改造方案。

(3)流量传感器的前后应分别设置具有关断功能的阀门,流量传感器前应安装过滤器。(4)流量传感器指示的水流方向应与管道内热媒流动的方向一致。

(5)供水和回水温度传感器应分别安装在供水管道和回水管道上。

(6)计算器应安装在便于读数的位置,且应固定牢靠。

(7)与改造方案相符。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

4.6.4热量表工作有效性检查

合格指标:

热量表应能正常显示日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差。

检查方法:观察检查。

检查数量:供热单位自验时全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目抽查一个。

4.7 供热计量与能耗监测系统

4.7.1 电气设备安装和电缆敷设质量检查

合格指标:

(1)设备及电缆、桥架、线槽等应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的相关要求。

检查方法:观察检查。

检查数量:按照楼栋,供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1栋楼检查。

4.7.2供热计量与能耗监测系统功能检查

合格指标:

(1)显示并存储锅炉房(热力站)计量数据,应至少包括以下参数:记录的日期和时间、总供热量、燃料消耗量、用电量、补水量、故障信息代码。

(2)显示并存储楼栋热量表计量数据,应至少包括以下参数:记录的日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差、故障信息代码,以及楼栋热量表所覆盖的供热面积。

(3)显示并存储分户热计量数据,应至少包括以下参数:

通断时间面积法:记录的日期和时间,各用户供热面积,室温控制器测量的设定温度和实测温度,存储周期内室内平均温度、阀门通断状态,存储周期内的阀门累积开启时间,自供暖起始时的阀门累积开启时间、分摊热量,室温控制器、通断控制器、采集计算器的故障信息代码。数据(含热量表数据)存储上传周期应不超过1h ,热费分摊上传周期不超过2h。

散热器热分配计法:记录的日期和时间,各用户供热面积,存储周期内的各户及各组散热器热分配计累积值、分摊用热量、故障信息代码、9个典型用户的室温采集数据,自供暖起始时的各户及各组散热器热分配计的累积值、分摊用热量。热费分摊与数据上传周期不超过24h(楼栋热量表数据上传周期不超过1h),室温采集点数据上传周期不超过1h。

流量温度法:记录的日期和时间,各用户供热面积,存储周期内的各户及各组散热器温度采集处理器测量水温的平均温度、分摊用热量、故障信息代码、9个典型用户的室温采集数据,自供暖起始时的各户及各组散热器温度采集处理器的平均值、累积分摊用热量。热费分摊与数据上传周期不超过24h(楼栋热量表数据上传周期不超过1h),室温采集点数据上传周期不超过1h。

检查方法:检查供热计量与能耗监测系统界面及存储的历史数据。

检查数量:全数检查。

4.7.3供热计量与能耗监测系统数据完整性检查

合格指标:

供热计量与能耗监测系统数据记录存储的数据周期在30天以上,数据完整、连续。

检查方法:检查供热计量与能耗监测系统界面及存储的历史数据。

检查数量:全数检查。

4.7.4 楼栋热计量数据完整性检查

合格指标:

提交热源(热力站)所有热量表和所有楼栋热量表记录的日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差,以及楼栋热量表所覆盖的供热面积,数据记录以24小时为间隔,数据完整无异常。采暖季期间验收应提供本采暖季开始至验收前一日的数据记录,采暖季结束后验收应提供上一采暖季完整数据,数据表格格式如下:

热量表数据记录

热量表编号:热量表安装位置:热量表覆盖供热面积(平方米):

检查方法:检查供热计量服务商提供的采暖季热源(热力站)热量表、楼栋热量表的数据记录。检查数量:全数检查。

4.7.5 锅炉房(热力站)计量数据一致性检查

合格指标:

供热计量与能耗监测系统界面显示的锅炉房(热力站)热量表供热量读值、燃料消耗量读值、用电量读值、补水量读值与现场显示读值一致。

检查方法:检查人员分别在终端显示和锅炉房(热力站)现场通讯进行数据核对。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1项检查。

4.7.6 楼栋热计量数据一致性检查

合格指标:

供热计量与能耗监测系统界面显示的热量表的日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差读值与现场显示读值一致。

检查方法:检查人员分别在终端显示和楼栋热计量现场通讯进行数据核对。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1项检查。

4.7.8 通断时间面积法分户热计量数据一致性检查

合格指标:

供热计量与能耗监测系统界面显示的累计开启时间、室内平均温度、室内设定温度、室内测试温度与室温控制器显示数据一致。

检查方法:检查监测系统显示界面和室温控制器面板,进行数据比对,检查数据是否一致。

区县检查验收和市级抽查验收另外增加以下检查内容:改变某一住户室温控制器的设定温度,检查监测系统上传显示的该住户的设定温度数据是否同步变化。将某一室温控制器的电源去除,检查监测系统界面是否显示故障信息(检查内容可通过使用抽查用户的室温控制器进行操作,也可使用空置房用户的室温控制器在楼道现场对码后进行操作)。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收每个项目抽取1户检查,

4.7.9 散热器热分配计法分户热计量数据一致性检查

合格指标:

(1)供热计量与能耗监测系统显示的各用户散热器热分配计的累积值与热分配计显示的数据值一致。

(2)典型房间室温数据与供热计量与能耗监测系统终端数据一致。

检查方法:检查人员分别在监测系统终端显示和热分配计现场通讯进行数据核对。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1户检查。

4.7.10 流量温度热分配法分户热计量数据一致性检查

合格指标:

(1)供热计量与能耗监测系统数据与用户查询器显示数据一致。

(2)典型房间室温数据与供热计量与能耗监测系统终端数据一致。

检查方法:检查人员分别在监测系统终端显示和用户查询器现场通讯进行数据核对。

检查数量:供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收抽取1个检查。

附表1: 既有节能居住建筑供热计量改造项目验收表(质量证明文件与存档资料)

备注:签字栏可根据实际情况增加或调整验收单位。

附表2: 既有节能居住建筑供热计量改造项目验收表(室内供热系统计量及温控改造-建筑热力入口管井验收)

17

A、验收部位:填写热力入口管井的具体位置。

B、选择热力入口管井是“新建”还是“扩建”。

C、建设质量:

C1、井内空间尺寸与改造方案一致,是,打“√”,否,打“×”。

C2、扩井改造所用材料与改造方案一致,混凝土浇筑和混凝土模块砌体检查井的工法与改造方案要求一致。是,打“√”,否,打“×”。C3、井底面应平顺,并应坡向集水坑。是,打“√”,否,打“×”。

C4、井内比较干燥,井内四周墙壁无渗水,井底面除集水坑外无积水。是,打“√”,否,打“×”。

备注:签字栏可根据实际情况增加或调整验收单位。

18

附表3: 既有节能居住建筑供热计量改造项目验收表(室内供热系统计量及温控改造-建筑热力入口和热源及换热站热量表验收)

19

填表说明:

A、验收部位:填写热量表的具体安装位置。

B、热量表编号:填写热量表的出厂设备编号。

C、安装数量:

C1、填写热力入口热量表的安装数量。

C2、热力入口热量表的安装数量应与改造方案相符。是,打“√”,否,打“×”。

D、安装质量:

D1、填写所安装热量表的口径。

D2、所安装热量表选型应符合设计要求。是,打“√”,否,打“×”。

D3、流量传感器前直管段长度应符合改造方案。是,打“√”,否,打“×”。

D4、流量传感器的前后应分别设置具有关断功能的阀门。是,打“√”,否,打“×”。

D5、流量传感器前应安装过滤器。是,打“√”,否,打“×”。

D6、流量传感器指示的水流方向应与管道内热媒流动的方向一致。是,打“√”,否,打“×”。

D7、供水和回水温度传感器应分别安装在供水管道和回水管道上。是,打“√”,否,打“×”。

D8、计算器应安装在便于读数的位置,且应固定牢靠。是,打“√”,否,打“×”。

E、工作有效性:热量表应能正常显示日期和时间、累计热量、累计流量、瞬时热量、瞬时流量、供水温度、回水温度、温差。是,打“√”,否,打“×”。热量表工作有效性供热单位自验全数检查,区县检查验收和市级抽查验收时每个项目抽查一个。

备注:签字栏可根据实际情况增加或调整验收单位。

20

高层建筑工程节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007 《民用建筑节能设计规范》JGJ26-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 《建筑设计防火规范》GB50016 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2002 二、工程概况 住宅小区共四栋(1#~4#)楼,1292户。1#楼工程占地面积659.77㎡,总建筑面积18538.05 ㎡,其中地下992.28㎡,地上17134.35㎡(含配套共建面积为750㎡)。1#楼为地下两层自行车库,地上26层。建筑高度74.88m;室内外高差1.2m。2#楼工程占地面积470.33㎡,总建筑面积11246.49 ㎡,其中地下1403.70㎡,地上10254.21㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2 m。3#楼工程占地面积695.66㎡,总建筑面积16414.01 ㎡,其中地下1446.54㎡,地上14967.47㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2m。4#楼工程占地面积659.66㎡,总建筑面积16414.01㎡,其中地下1446.54㎡,地上14967.47㎡。地下两层,地上二十二层,建筑高度63.68m;室内外高差1.2m。 工程项目设计为一级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。一类高层建筑,耐火等级为一级。全部为剪力墙结构,筏板基础。 三、施工部署 1、建筑节能工程施工管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。现场指挥部成立了以项目经理为组长;项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

居住建筑节能设计表

附表 E.0.1 居住建筑节能设计表 部位名称节能做法K[W/(㎡·K)] 规定值计算值屋顶平屋面70厚挤塑聚苯板0.45 0.44 外墙 主墙体25厚LJS-抹面砂浆C型+240厚B05级加气混凝土+15厚LJS-抹面砂浆C型0.70 0.52 热桥 柱25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 梁25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 过梁--- 窗(包括阳台门透明部分)PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 透明玻璃门PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 分隔采暖与非采暖空间的隔墙200厚加气混凝土+5厚水泥抗裂砂浆 1.50 0.93 分隔采暖与非采暖空间的户门多功能户门 2.00 1.50 架空或外挑楼板---非采暖地下室顶板--- 地面 周边地面---非周边地面--- 伸缩缝、沉降缝两侧外墙- 1.50 0.56 抗震缝两侧外墙- 1.50 0.56 分户墙200厚加气混凝土 1.50 0.94 公寓式酒店层间楼板20厚水泥砂浆+50厚C15砼+20厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土+20厚水泥砂浆 2.00 1.07 热计量方式分户计量 窗墙面积比(开间最大)北0.37 2.50 2.80 采暖方式地板辐射采暖东、西0.44/0.44 2.30/2.30 2.80/2.80 体形系数0.16 南0.47 2.30 2.80 其他建筑物耗热量指标 建筑节能设计判定方法□直接判定法■指标判定法□对比判定法9.00 7.32

高层建筑节能设计中的主要技术措施及效果探讨

高层建筑节能设计中的主要技术措施及效果探讨摘要:随着城市发展理念的改变和城市用地观念的完善,高层 建筑已经成为城市建筑的第一选择,城市中的高层建筑也是越来越多,如何在高层建筑设计当中贯彻节能发展的理念,减少高层建筑队自然环境的影响是建筑设计师在设计过程中必须注意的一个问题。本文根据现有的研究资料和自身在这一方面的一些经验,详细论述了高层建筑节能设计中的主要技术措施,并就这些节能技术措施的效果进行探讨,以期能够为高层建筑节能设计的发展提供一点帮助和启示。 关键词:高层建筑;节能设计;效果 abstract: along with the change of city development concept and the improvement of the city land idea, high-rise building has become the first choice of the urban construction, the city high-rise building is also more and more, how in high-rise building design implementation of energy saving the principle of development, reduce the influence of the top jianzhudui natural environment is building stylist in the design process must pay attention to a problem. in this paper, according to the existing research material and their own in this area of some experience, and discusses the design of high-rise building energy saving main technical measures, and the effect of these energy-saving technical measures are

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑物围护结构传热系数的检测

建筑物围护结构传热系数的检测 一适用围 适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。 二引用标准 JGJ 132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 三仪器设备 建筑热工温度热流巡回检测仪 四检测条件 检测期间室平均温度应保持基本稳定,热流计不得受直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和直射,检测持续时间不应少于96h。 五建筑物围护结构主体部位的传热系数应符合设计要求。 六试验步骤 1 测点位置的确定 测量主体部位的传热系数时,测点位置不应靠近热桥,裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。

2 热流计和温度传感器的安装 ① 热流计应直接安装在被测围护结构的表面上,且应与表面完 全接触。 ② 温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。表面温度传感 器应靠近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的的位置安装。温度传感器连同0.1m 长引线应与被测表面紧密接触,传感器表面的辐射系数应与被测表面基本相同。 3 记录数据 检测期间,应逐时记录热流密度和、外表面温度。可记录多次采 样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的二分之一。 七 数据处理 1 数据分析可采用算术平均法 采用算术平均法进行数据分析时,应按下式计算围护结构的热阻,并符合下列规定。 ∑ ∑ ===n j 1j n 1 j Ej Ij q ) -(R θθ

式中: R——围护结构的热阻(m2·K/W); θIj——围护结构表面温度的第j次测量值; θEj——围护结构外表面温度的第j次测量值; q j——热流密度的第j次测量值; ①对于轻型围护结构(单位面积比热容小于20KJ/(M2·K)),宜使用夜间采集的数据(日落后1h至日出)计算围护结构的热阻。当经过连续四个夜间测量之后,相邻两测量的计算结果相差不大于5%时,方可结束测量; ②对于重型围护结构(单位面积比热容大于等于20KJ/(m2·K)),应使用全天数据(24h的整数倍)计算围护结构的热阻,且只有在下列条件得到满足时方可结束测量。 a 末次R计算值与24h之前的R计算值相差不大于5%。 b 检测期间第一个INT(2×DT/3)天与最后一个同样长的天数的R 计算值相差不大于5%。 注:DT为检测持续天数,INT表示取整数部分。 2. 围护结构的传热系数计算: 按下式计算: K=1/(Ri+R+Re)

某高层住宅建筑节能施工方案

XX小区(四期) 3#住宅楼建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 日期:年月日 编制部门:XX建工集团有限公司 XX小区项目部 XX建工集团有限公司

一、工程概况 二、编制依据 1、邢台XX 小区(四期)3#楼施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》 DB13(J )52-2005 3、外墙外保温工程技术规程 JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 三、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 序号 项目 内 容 1 工程名称 XX 小区(四期)3#住宅楼 2 建筑面积 13252m 2 3 层 数 地上 15层 地下 一层 4 层 高 地下 3.3米 地上 2.9米 5 结构形式 基础结构形式 钢筋砼筏板基础700mm 厚 主体结构形式 剪力墙结构 6 墙体节能工程 外墙 现浇50厚聚苯板外保温抹抗裂砂浆 楼梯间内侧 保温砂浆30mm 7 门窗节能工程 外窗均为塑钢窗中空玻璃 8 屋面工程 70厚聚苯板 9 一层储藏室顶板 贴70厚聚苯板 10 采暖系统 分户集中散热器供热

某高层住宅建筑节能施工方案secret 四、施工准备 1、 设计图纸已经节能机构审查合格; 2、 控制线已设置到位; 3、 材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方可使用; 4、 已进场的节能材料必须具有出厂合格证及性能检测报告,并经监 理工程师确认,形成验收记录; 5、 节能材料必须符合设计要求及国家有关标准的规定; 6、 节能材料应产品检验批要求随机取样复验。 五、施工工具 1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用) 2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用) 3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致) 4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用) 5、木锉或粗砂纸(打磨用) 6、其他抹灰专用工具。 六、施工技术措施 (一)外墙钢丝网架聚苯板外墙外保温系统施工技术措施 1、施工准备 1 . 1材料准备: (1) 、依据该工程节能设计,确定外墙外保温采用蓝德工贸有限公司生

某高层住宅节能工程施工方案

1.编制依据: 2.工程概况: 工程名称:XX市丰润区帝景豪庭高层住宅工程 建设单位: 施工单位: 建设地点: 工程规模:本工程总建筑面积74500平方米(其中地下23803平方米,地上50697平方米)。 建筑物地下部分为两层为汽车库,层高3.80m,主楼地下部分为储藏室,三层,层高分别为3.60m、3.00m、3.00m;地上由五栋高层(1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼)及商业楼组成,1#楼28层,2#楼16层、3#、5#、6#楼17层。标准层层高均为3.00m。建筑总高(按主体顶层结构板面标高计),1#楼84.90m,2#楼52.60m,3#楼51.6m,5、6#楼51.60m。 3.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:XX(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:XX(生产经理)——负责现场施工指挥、质量监督工作 XX(项目总工)——技术总部署 组员:XX——现场施工管理、协调

XX——现场施工质量及细部施工做法管理 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类式工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 3.3 本工程采用的建筑节能措施主要有: 本工程住宅保温节能率为65% ①建筑200厚钢筋混凝土外墙采用外保温,粘贴70㎜厚,90㎜厚(山墙)聚苯板外墙外保温; ②不采暖地下室楼板粘贴70㎜厚聚苯乙稀泡沫塑料板保温;

居住建筑节能设计说明通用模板

居住建筑节能设计说明(适用于DB42/T559-2013) 1.工程概况 1.1.建筑物特性:□住宅□宿舍□住宅式公寓□幼儿园□托儿所1.2建设地点: 1.3气候分区: 1.2建筑面积:地上平方米、地下平方米 1.2建筑层数地上层、地下层 1.3建筑主朝向:(含偏角度) 1.4结构体系: 1.5 外表面积: 1.6 体型系数: 2设计依据及引用标准 2.1通用标准及规范 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/559-2013 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2.2选用标准及图集 《外墙外保温建筑构造》10J121 《外墙内保温建筑构造》11J122 《建筑节能构造用料做法》13ZJ002 国家及地方现行相关规范、标准、规定 1 3计算方法及计算验证 3.1 计算方法: □完全符合规定性指标 3.2 使用节能计算软件验证 □采用经论证PKPM《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用经论证斯维尔《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用经论证天正《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用其他经论证的《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证

4围护结构热工设计指标 2

3

各热桥部位保温措施(根据具体设计表述相关说明)7 7.1屋面构件热桥部位太阳能集热器与采暖空调设备等金属构架的混凝土支座的保温断热7.1.1 构造详 屋面变形缝墙体的外侧面和顶面,排烟道、排气道、太阳能热水系统7.1.2 管道井的保温断热构造详 填塞深度应不小于,屋面变形缝内应填塞密度≤40-60kg/m3的岩棉板7.1.3 屋面梁或板底标高处。混凝土柱(装饰构架、花架、太阳能集热器支架等)的的保温断热构7.1.3造详 女儿墙(包括墙体、抗震构造柱及压顶梁板)部位:7.1.41女儿墙的内、外侧面的保温断热构造详 2 伸出女儿墙的构架柱的保温断热构造详 外墙和楼面热桥部位7.2门窗套(包括外窗水平遮阳板和窗侧垂直遮阳板)及窗台保温断热7.2.1 构造详 7.2.2 凸出外墙面的壁柱及装饰线条的保温断热构造详 7.2.3挑檐、外天沟(檐沟)的屋面梁外侧面的保温断热构造详 7.2.4固定式外遮阳板,空调器搁板雨篷板等的保温断热构造详 的墙体变形缝内应粘填深度不小于墙厚的密度≤150mm宽不大于7.2.550mm150mm的墙体变形缝缝口处应胶粘不小于的岩棉板;缝宽大于 40-60kg/m3缝口的外、内墙面金属盖板内,应分别胶粘厚度不小厚的岩棉板并压弯成弧形,4 于60mm的密度≤40-60kg/m3的岩棉板。 7.2.6楼面变形缝缝内应满填密度≤40-60kg/m3的岩棉板,变形缝楼板面或顶棚面应铺设与楼面保温做法相同的保温板。 7.3内保温系统的以下热桥部位 7.3.1与外墙交接的钢筋混凝土内墙、混凝土梁的保温具体构造详

《居住建筑节能检测标准》

《居住建筑节能检测标准》试题 一、单选题 1、室内平均温度检测测点应设于室内活动区域,且距楼面mm范围内有代 表性的位置;温度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。 A、600~1500 B、600~1800 C、700~1500 D、700~1800 2、室内平均温度应采用温度自动检测仪进行连续检测,检测数据记录时间间隔 不宜超过。 A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min 3、年空调耗冷量指标验算室内计算温度为。 A、22℃ B、24℃ C、26℃ D、28℃ 4、红外热像仪设计适用波长范围应为,传感器温度分辨率(NETD) 应小于,温差检测不确定度应小于,红外热像仪的像素不应少于。 A、6.0~12.0μm 0.10℃ 0.5℃ 76800点 B、8.0~12.0μm 0.08℃ 1.0℃ 78800点 C、8.0~14.0μm 0.08℃ 0.5℃ 76800点 D、6.0~14.0μm 0.10℃ 1.0℃ 78800点 5、外围护结构热工缺陷检测前宜采用表面式温度计在受检表面上测出参照温 度,调整红外热像仪的发射率,使红外热像仪的测定结果该参照温度。 A、小于 B、大于 C、等于 6、外围护结构热工缺陷检测时,受检表面同一个部位的红外热像图,不应少 于张。当拍摄的红外热像图中,主体区域过小时,应单独拍摄张以上(含张)主体部位红外热像图。 A、2 2 2 B、1 2 2 C、1 1 1 D、2 1 1

7、热桥部位内表面温度检测持续时间不应少于 ,检测数据应逐时记录。 A、48h B、60h C、72h D、96h 8、围护结构主体部位传热系数检测温度记录时间间隔不应大于min。可记录 多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的。 A、80 1/2 B、60 1/2 C、80 1/3 D、60 1/3 9、外窗m/s的条件下进行。 A、2.7 B、3.3 C、3.6 D、4.2 10、外窗窗口气密性能的检测差压表、大气压力表、和长度尺的不确定度分别不 应大于。 A、2.0Pa、180Pa、2mm B、2.0Pa、180Pa、3mm C、2.5Pa、200Pa、2mm D、2.5Pa、200Pa、3mm 11、隔热性能检测应在围护结构施工完成个月后进行,检测持续时间不应 少于 h。 A、6 12 B、12 12 C、6 24 D、12 24 12、外围护结构隔热性能检测内外表面温度传感器应对称布置在受检外围护结构主体部位的两侧,与热桥部位的距离应大于墙体(屋面)厚度的倍以上。每侧温度测点应至少各布置点,其中一点应布置在接近检测面中央的位置。 A、3 3 B、3 6 C、6 3 D、6 6 13、采暖系统室外管网热损失率的检测应在采暖系统正常运行h后进行,检

高层住宅建筑节能工程施工方案

X X X X X X X X X X X X X X X X 节 能 工 程 施 工 方 案 编制:日期: 审核:日期:

一、工程概况 1、xxx楼建筑面积xx㎡,地上11层,地下1层,建筑物檐高36m,框架结构。平面布置为一字型,在x、x轴之间设有一道变形缝,缝宽180mm;东西总长xxm,南北宽xxm,楼层层高:地下室xxm。 2、设计节能说明:围护墙为200mm厚加气砼砌块;窗为塑钢窗,门为钢制防火门;地下室板底粘贴55mm厚EPS保温板板;外墙保温为70厚EPS保温板;屋面保温层为90mm厚苯板;房间内采暖为地面辐射采暖;公共区域内照明开关为智能声控开关。 二、节能工程分项施工及验收要点 1、墙体节能工程 1.1外墙保温材料采用70厚EPS板保温,EPS板密度≥18kg,按新06J108图籍中A-1及A-3体系施工。地面以上沿建筑物全高设置锚栓。 1.2墙体外保温在主体施工完毕验收合格后即开始施工,EPS板、粘结砂浆及增强网格布等保温用材料进场时应提供其有效的质量证明文件。EPS板其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能必须符合设计要求。保温材料需进行复验性能如下: ○1保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; ○2粘结材料的粘结强度; ○3增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 1.3及时做好墙体节能工程的隐蔽验收工作,对以下部位做详细的文字记录和必要的影像资料: ○1保温层附着的基层及其表面处理; ○2保温板粘结或固定; ○3锚固件; ○4增强网铺设;

○5墙体热桥部位处理; ○6被封闭的保温材料厚度。 1.4墙体节能工程的施工,必须符合下列规定 ○1保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 ○2保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度需做现场拉拔试验。○3保温浆料分层施工。 ○4外墙墙体保温层地面以上全高设置锚栓,锚栓的数量、位置、锚固深度和拉拔力必须符合设计及图籍(新06J108)要求。 1.5墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,必须符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并符合下列规定: ○1饰面层施工的基层无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。 ○2外墙外保温工程采用粘贴饰面砖时,其安全性和耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。 ○3外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。 ○4外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采用密封措施。1.6材料检验及检验批划分 ○1按规范要求,采用相同材料、工艺、和施工做法的墙面,每500~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也作为一个检验批。本工程每层按1~16和17~32轴划分为2个检验批。 ○2保温材料及粘结材料的检验数量:同一厂家同一品种的产品,单位工程建筑面积在20000㎡以下时抽查不少于3次。 1.7具体方案详见外墙外保温施工方案。

保温节能验收标准

8居住建筑节能工程施工质量验收 8.0.1居住建筑节能分部工程质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格并在施工单位自行检查评定合格的基础上、进行外墙节能构造实体检验、外窗气密性现场检测和系统节能性能检测、系统联合试运行与调试,确认建筑节能工程质量达到验收标准后方可由监理单位(建设单位)组织相关单位进行。验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求。 8.0.2居住建筑节能工程的检验批质量合格应符合下列规定: 1检验批应按主控项目和一般项目验收; 2主控项目应全部合格; 3一般项目应合格,当采用计数检验时,合格率应不小于90%,且其余检查点不得有严重缺陷; 4具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 8.0.3居住建筑节能分项工程包括门窗节能工程,墙体节能工程,屋面节能工程,地面节能工程,采暖节能工程,通风与空调节能工程,空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程,配电与照明节能工程及监测与控制节能工程。分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1分项工程所含的检验批均应合格; 2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 8.0.4居住建筑节能分部工程应符合下列规定: 1设计文件和承包合同所规定的工程内容已完成; 2单位工程所含各分项工程的质量均应验收合格; 3各分项工程验收记录表内容完整,填写正确,收集齐全; 4质量控制资料应完整; 5门窗、幕墙、墙体、屋面、地面、采暖、通风、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制节能工程的现场复验或抽检结果,应符合设计文件的要求和国家、重庆市现行相关标准的规定。外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 8.0.5居住建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案: 1建筑节能设计文件、图纸会审记录和设计变更文件; 2建筑节能工程所用主要材料、设备和构件的产品合格证和出厂检测报告等质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告; 3检验批质量验收记录,分项工程质量验收记录; 4重要节能保温功能项目(外墙、外窗、屋面等)的现场复验或抽检资料报告;

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员考试题[B卷] 准考证号成绩: 一、单项选择题(每个选项1分,共计20分) 1、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B、15±0.5 C、20±0.5 D、25±0.5 3、我国标准分为:。B A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明窗玻璃的太阳辐射得热量的比值。B A、2 B、3 C、4 D、5 5、传热系数K与传热阻R 关系是。(d:厚度△t表面温差)A A、 K=1/ R 0 B、 K=d/ R C、 K= R / d D、 K=△t/ R 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应W/(m2·K)。C A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为。C A、热阻 B、导热系数 C、传热系数 D、蓄热系数 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001和浙江省标准 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标准规定的B级。 A、3 B、4 C、5 D、6

高层建筑供暖定压

对高层建筑供热定压与节电问题的探讨 【摘要】关于高层建筑供热定压与节电问题,本文提出了两个鲜明的观点: 1 、节电的关键在于对高、低区回水压差的利用。 2 、如果不考虑节电,只是为了降低回水压力,那么不必浪费很多投资。据此作者提供了几项行之有效的解决方案 1、当前的技术状况 一项高层建筑“直连供暖”技术目前正在流行。从网上可以看到相关阐述的文章有许多。有关这项技术的侵权问题也在不断进行争执。笔者注意到这些文章中,只是介绍如何降低高层回水压力,防止高区水压导入低区的手段,并没有任何一篇文章谈及节电的机理。 事实上这项技术并不节电,因而也就无机理可谈。无论在高区回水管上设置什么“断流器”也好,“阻旋器”也好,还是什么“气水共存管”也好,都是摩擦消耗液体压头的元件,这些元件必须把高低区回水压差全部消耗掉,才能使两者混合为一体,就这样水泵的功率在这个复杂的过程中白白浪费掉了。要证实这一点可以查看其循环水泵的扬程、功率选型便知。如果真的节电,高低区同水量的系统,水泵功率应该相差不大。水泵的作用是克服系统阻力的,与系统高度并无关系。一个独立为高区供热的换热机组,如果供热设备能承受较

高压力,那么其回水是不需要节流降压的,自然也就不会额外消耗很多电能。 有人提出:高区回水经过这些元件只减静压不减动压,似乎节能,实则不然,对不可压缩流体而言,两端管径不变,流速不变,动压就不变,所以无论什么节流设备都是只减静压不减动压。这里的静压正是水泵通过牺牲了宝贵的电能而提供的。另外流速为 1~2m/s 的水,动压与静压相比只是微乎其微。 “直连供暖”技术导致空气气泡在系统中集结,恶化循环,腐蚀金属的问题无法回避。 既然“直连供暖”技术不节电,为什么它会被许多用户采用呢?其中的原因除了这些用户被玄虚所迷惑外,主要是它确实能够把高区回水压力降下来,实现与低区的混合,并防止串压现象,达到一个系统两个定压运行的目的。而要达到这个目的,大可以不必如此麻烦,如此消耗资源,增加投资。在此笔者提出下述方案,与读者一起商榷。 二、不考虑节电的简单节流方案 有人提出,采用减压阀导致定压失控,停运时由于减压阀漏流导致低区超压,而采用“直连供暖”技术能够避免。事实果真如此吗? 一般说来,减压阀有两种:一种是阀后压力恒定型,简称阀后型,就是我们平常所说的减压阀;一种是阀前压力恒定型,又称持压阀或

既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法编制说明

推荐性行业标准《既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法》征求意见稿编制说明 推荐性行业标准 《既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法》 编制说明 《既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法》 行业标准编制组 2013年11月

推荐性行业标准《既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法》征求意见稿编制说明 1 任务来源及背景 根据住建部《关于印发2012年住房和城乡建设部归口工业产品行业标准制订修订计划的通知》(建标[2012]4号文),《既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法》行业标准由住房和城乡建设部主管、住建部建筑环境与节能标准化技术委员会归口、北京住总集团有限责任公司和江苏天宇建设工程有限公司为主编单位,会同相关单位共同起草。 1.1社会需求 随着我国经济的快速发展,能源消耗迅速增加,用能需求日益紧张。在全国商品能耗之中,建筑能耗基数很大,占到商品能源的20%以上,且建筑能耗增长趋势明显。在建筑能耗中,供暖、制冷和照明为主要能源消耗,供热采暖所占比例最为突出。同时,供热采暖的节能潜力也很突出。因此,供热节能是建筑节能、乃至整个节能工作的重点。 既有居住建筑供暖节能改造工作是我国“十一五”和“十二五”工作的重点和难点。工作内容包括围护结构保温改造、供暖系统热计量改造、供暖系统节能改造和供热收费体制的改革,旨在通过技术改造和收费制度改革实现公平合理用热,实现促进节能的效果。 由于北方城市福利供热由来已久,用户用热习惯存在很大惯性,节能改造和热费改革存在较大困难和阻力,因此在当前阶段只能以政府为主导推动。近年来,国家政府出台了很多推进供热改革的政策文件,行业里也出台了很多供热节能、供热计量和供热改造的技术标准和措施,国家财政提供了大量资金投入,北方各城市纷纷响应,从居住建筑供暖节能入手,开展了大规模的改造工作。 对于上马实施的节能改造,特别是中央政府和地方政府投资为主的节能改造工作,需要对节能效果进行测试和评价,对其效果进行量化评估,以资目标验证、结果核查、技术总结和改进。因此,需要有统一的、标准化的能效测评方法作为工具,提供测评技术和管理的充分依据。 1.2 国内外行业与技术发展 欧洲发达国家的集中供热水平比较高,节能技术发展比较成熟和普及,供暖舒适度也比较高。丹麦和德国在计量收费方面非常领先,基本实现了分户计量和按热量收费;瑞典和挪威等其它国家基本实现了建筑物热计量,分户计量还处于探索阶段;波兰和捷克等国家后来居上,供热计量推行很快。欧洲发达国家的围护结构保温水平很高,门窗

高层建筑节能专项施工方案

第一节、工程概况 该工程结构类型为框架剪力墙结构,塔楼为剪力墙结构,裙房为框架结构,总建筑面积为19364.33㎡,结构层数为地上33层,总建筑高度99.5m,基础采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,地基持力岩层为中风化泥岩。抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,防火层耐用年限为15年,建筑设计使用年限50年。 第二节建筑节能设计概况 一、建筑节能设计要求 1、墙体要求: 内外隔墙采用100厚及200厚烧结页岩空心转。 2、外立面要求 A、建筑外墙窗户均采用多腔塑料型材2.0框面积25%(6中透光反射+96透明),导热系数2.5, 0.34。 B、建筑一层商铺(外墙面均采用棕红色石材干挂做法),标准层15F外墙采用驼色仿石漆,5F以上采用乳白色外墙涂料。 3、屋面工程: 屋面工程找坡层采用1:8水泥陶粒(最薄处30厚), 2%坡度振捣密实表面抹光,20厚水泥砂浆找平。保温采用50.0挤塑聚苯乙烯泡沫塑料,导热系数0.03,燃烧性能B1级。 4、塑钢门窗工程: 外窗采用多腔塑料型材,玻璃采用6中透光反射+96透明玻璃。大于1.5m 的单块玻璃;玻璃底边离最终装修面<0.5m的落地门窗;外开平开窗;阳台、中庭、平台等临空处玻璃栏板;入口及门厅部位及屋顶采光天棚等处玻璃均应使用安全玻璃,安全玻璃选用大于10的钢化玻璃,严格执行《建筑用安全玻璃》15763。出入户门采用钢制防火防盗门(成品),房间内门采用木质夹板门,由业主进行二次装修。防火门耐火极限应满足规范要求,防火墙和公共疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。 5、电器照明、给排水: 该工程电器照明已进行了节能设计,公用通道采用声控开关。线管采有暗埋方式。给水基本采用暗埋方式,消防管道采用明装或吊顶内穿行。消防给水管道:消火栓给水管道采用热镀锌钢管,<100采用丝口连接、>100采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。

采暖居住建筑节能检验标准

采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001 目次 1、总则………………………………………………………………… 2、术语………………………………………………………………… 3、一般规定…………………………………………………………… 4、检测方法…………………………………………………………… 4.1建筑物单位采暖耗热量…………………………………………… 4.2小区单位采暖耗煤量……………………………………………… 4.3建筑物室内平均温度……………………………………………… 4.4建筑物围护结构传热系数………………………………………… 4.5建筑物围护结构热桥部位………………………………………… 4.6建筑物围护结构热工缺陷………………………………………… 4.7室外管网水力平衡度……………………………………………… 4.8供热系统补水率…………………………………………………… 4.9室外管网输送效率………………………………………………… 5、检验规则…………………………………………………………… 5.1检验对象的确定…………………………………………………… 5.2合格判定…………………………………………………………… 附录A仪器仪表的性能要求………………………………………… 1总则 1.0.1为了贯彻国家有关节约能源的法律、法规和政策,检验采暖居住建筑的实际节能效果,制定本标准。 1.0.2本标准适用于严寒地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。1.0.3在进行采暖居住建筑及节能技术措施的节能效果检验时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语 2.0.1水力平衡度(HB)hydraulic balance level采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。 2.0.2供热系统补水率(Rmu)rate of water makeup 供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的实水量与设计循环水量之比。 2.0.3热像图thermogram 用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片。 3一般规定 3.0.1对试点小区应检验下列项目: 1建筑物单位采暖耗热量; 2、小区单位采暖耗煤量; 3、建筑物室内平均温度; 4、建筑物围护结构传热系数; 5、建筑物围护结构热桥部位内表面温度; 6、建筑物围护结构热工缺陷; 7、室外管网水力平衡度; 8、供热系统补水率; 9、室外管网输送效率。

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员 [B卷] 考试题 成绩: 准考证号 项1分,共计 (每个选 20分) 择题 一、单 项选 1、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B、15±0.5 C、20±0.5 D、25±0.5 3、我国标准分为:。B 业标准 A、国家标准、专业标准、地方标准和企 业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明 B 。 窗玻璃的太阳辐射得热量的比 值 A、2 B、3 C、4 D、5 5、传热系数K与传热阻 R0关系是。(d:厚度△t表面温差)A A、K=1/R0 B、K=d/R0 C、K=R0/d D、K=△t/R0 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应W/(m2·K)。C A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 。C 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为 A、热阻 B、导热系数 C、传热系数 D、蓄热系数 J GJ134-2001和浙江省标准 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标 准规定的B级。 A、3 B、4 C、5 D、6

既有居住建筑节能改造工程技术导则

既有居住建筑节能改造工程 施工技术导则 建设工程质量监督站二〇一〇年六月二日 一、技术依据: 1、GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 2、GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 3、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 4、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 5、JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 6、DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 7、DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 8、DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 9、DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 10、DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 11、DBJ01-97-2005 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 12、DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》 13、GB50300- 2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、施工准备 l、材料准备: (l)聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)专用胶粘剂(底胶) (3)聚合物砂浆(面胶) (4)耐碱玻纤网布(5)塑料胀栓 (6)聚苯乙烯泡沫棒 (7)水 2、工具准备: (1)电热丝切割器或壁纸刀 (2)手锯 (3)墨斗 (4)2米靠尺 (5)直尺 (6)木方 (7)卷尺 (8)电动搅拌器 (9)抹子 (IO)阴阳角抿子 (ll)塑料搅拌桶 (12)粗纱线 (13) 2米拖线板 3、技术准备 (1)根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图 (2)根据施工图和排块图制定出施工交底三、施工条件 1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的施工环境。 2、面层施工时现场的风力不大于5级。 3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲淋墙面,否则不得施工。 5、施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架,或符合安全要求的吊篮。 6、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并达到下表要求:

高层建筑工程节能专项施工方案培训资料(doc 33页)

一、编制依据 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 《居住建筑节能设计标准》 2011 《民用建筑节能设计规范》JGJ26-2010 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—1995(2001年修订版) 《建筑设计防火规范》GB50016—2014 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—2010 二、工程概况 本工程:3#、4#、5#、6#楼一、二层部分为商业网点,其他为住宅。设计使用年限50,抗震设防烈度7度。基础形式:平板式筏基;主体结构:剪力墙;建筑层数:地上:4#楼为28层;5#楼为28层;6#楼为29层,其他地下/-2层。建筑层高:4#楼:地上住宅三层及以上2.90m,地下一层3.25m,地下2层3.40m,商业网点一层3.8m,二层3.2m;5#楼、6#楼:地上住宅一层3.4m,二层3.1m,3-4层3m,五层及以上2.90m,地下一层3.65m,地下二层3.40m,商业网点一层3.9m,二层3.5m;地下室及屋面防水等级:二级。地下室每层分为2个防火分区;地上部位每单元每层为1个防火分区。主楼地下二层为附建式甲类防空地下室,按照平站结合的原则设计,平时为储藏间,战时为甲类二等人员掩蔽所。防护级别:6,防生化武器级别:丙级。车库基础形式:独立基础+条形基础+筏板基础(局部);建筑结构形式:框架结构;建筑层数:地下一层;层高:3.6米。建筑抗震类别:丙类;防火分类:Ι类;耐火等级:一级;屋面防水等级为Ι级;车库底板、侧墙防水等级为Ⅱ级,变配电间底板、侧墙防水等级为Ι级。3#—1商业地上建筑面积2284.62m2,建筑层数地上3层局部4层,建筑层高3.9m;建筑物耐火等级:地上为二级,地下为一级,屋面防水等级二级。幼儿园(3#—3)地上建筑面积1399.15m2,地上层高3.6m,局部层高4.9m,地下一层层高3.25m,地下二层3.4m。耐火等级:二级地下室为戊类储藏间,耐火等级:一级;防火分区、分隔及安全疏散:每层为

相关文档
相关文档 最新文档