文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阳角位置型钢悬挑脚手架计算书

阳角位置型钢悬挑脚手架计算书

阳角位置型钢悬挑脚手架计算书
阳角位置型钢悬挑脚手架计算书

阳角位置型钢悬挑脚手架计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、基本参数

1、基本参数

阳角处主梁悬挑方式联梁悬挑建筑物阳角处角度β85

立杆纵距l a(m) 1.5 梁/楼板混凝土强度等级C35

2、立杆荷载参数

第几排立杆离墙距离a(m) 荷载标准值F'(kN) 荷载设计值F(

kN)

1 0.5 8 10

2 1.

3 8 10

二、主梁布置及锚固参数

1、主梁布置参数

梁号

内锚固点坐标x(m).y(m) 角度α(度)

主梁自内锚固点伸出长

度L(m)

主梁锚固方式

1 1.9,-1.741 137.5 4.55 锚固螺栓

2 1.8,-1.

3 128 3.5 锚固螺栓

3 2,-1.3 110 3 锚固螺栓

平面图

2、主梁锚固参数

主梁外锚固点离建筑物距离b(m

m)

100 锚固螺栓d2(mm) 18

混凝土与螺栓表面的容许粘结强度τb(N/mm2) 2 锚固螺栓抗拉强度设计值[f t](N/m

m2)

50

主梁1锚固图

主梁2锚固图

主梁3锚固图

三、联梁验算

联梁材料类型 工字钢 联梁材料规格

16号工字钢 联梁截面积A(cm 2

) 26.1 联梁截面惯性矩I x (cm 4

) 1130 联梁截面抵抗矩W x (cm 3) 141 联梁自重标准值g k (kN/m) 0.205 联梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm 2

)

205

联梁材料抗剪强度设计值[τ](N/m

m 2

)

125

联梁弹性模量E(N/mm 2

)

206000

1、第一排立杆处的联梁计算 计算简图如下:

q=1.2×g k=1.2×0.205=0.246kN/m

q'=g k=0.205kN/m

R=F1=10kN

R'=F1'=8kN

1)抗弯验算

σ=M max/W=1.631×106/(141×103)=11.567 N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

2)抗剪验算

τmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=6.073×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000

×6)=7.177N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

3)挠度验算

νmax=0.033 mm≤[ν]=l a/250=1500/250=6mm

满足要求!

4)支座反力计算

正常使用极限状态下:

R'1A=7.53kN;

R'1B=3.995kN;

R'1C=5.5kN;

R'1D=7.589kN;

承载能力极限状态下:

R1A=9.409kN;

R1B=4.984kN;

R1C=6.863kN;

R1D=9.482kN;

2、第二排立杆处的联梁计算

计算简图如下:

q=1.2×g k=1.2×0.205=0.246kN/m

q'=g k=0.205kN/m

R=F1=10kN

R'=F1'=8kN

1)抗弯验算

σ=M max/W=1.451×106/(141×103)=10.291 N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

2)抗剪验算

τmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=8.584×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000

×6)=10.145N/mm 2≤[τ]=125N/mm 2

满足要求! 3)挠度验算

νmax =0.052 mm≤[ν]=l a /250=1500/250=6mm 满足要求! 4)支座反力计算 正常使用极限状态下: R'2A =9.42kN ; R'2B =8.214kN ; R'2C =7.123kN ; R'2D =8.037kN ; 承载能力极限状态下: R 2A =11.77kN ; R 2B =10.255kN ; R 2C =8.888kN ; R 2D =10.041kN ;

四、一号主梁验算

1、主梁验算

主梁材料类型 工字钢 主梁材料规格

16号工字钢 主梁截面积A(cm 2

) 26.1 主梁截面惯性矩I x (cm 4

) 1130 主梁截面抵抗矩W x (cm 3)

141

主梁自重标准值g k (kN/m)

0.205

主梁材料抗弯强度设计值f(N/m m 2

)

205

主梁材料抗剪强度设计值τ(N/mm 2

)

125

主梁弹性模量E(N/mm 2

)

206000

荷载标准值: q'=g k =0.205kN/m

第一排立杆处:P1' =2(R'1A -F 1')+F 1'=2×(7.53-8)+8=7.06kN ; 第二排立杆处:P2' =2(R'2A -F 2')+F 2'=2×(9.42-8)+8=10.84kN ; 荷载设计值:

q=1.2×g k =1.2×0.205=0.246kN/m

第一排立杆处:P1 =2(R 1A -F 1)+F 1=2×(9.409-10)+10=8.818kN ; 第二排立杆处:P2 =2(R 2A -F 2)+F 2=2×(11.77-10)+10=13.54kN ; 计算简图如下:

1)抗弯验算

σ=M max /W=3.228×106/(141×103)=22.894 N/mm 2≤[f]=205 N/mm 2 满足要求! 2)抗剪验算

τmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=5.393×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=6.373N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

3)挠度验算

νmax=0.305 mm≤[ν]=2l/400=2×2121/400=10.605mm

满足要求!

4)支座反力计算

R1=-0.304kN;

R2=6.294kN;

R3=17.487kN;

2、支撑杆件设置

支撑点

号支撑方式材料类型

距主梁外锚固

点水平距离(mm)

支撑件上下固

定点的垂直距离n(

mm)

支撑件上下固

定点的水平距离m(

mm)

是否参与

计算

1 上拉 钢丝绳 2000 5100 2100 是

3、上拉杆件验算

钢丝绳型号

6×19 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm 2

) 1550 钢丝绳直径(mm) 18.5 钢丝绳不均匀系数α 0.85 钢丝绳安全系数k

8 钢丝绳绳夹型式 马鞍式 拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN)

15.19

钢丝绳绳夹数量n

4

主梁拉环直径d(mm) 20 焊缝厚度h e (mm)

10 焊缝长度l w (mm)

100

角焊缝强度设计值f tw (N/mm 2

)

160

钢丝绳绳卡作法

上拉杆件角度计算:

α1=arctan(n 1/m 1)= arctan(5100/2100)=67.62° 上拉杆件支座力: R S1=R 3=17.487kN 主梁轴向力:

N SZ1= R S1/tanα1=17.487/tan(67.62°)=7.2kN 上拉杆件轴向力:

N S1= R S1/sinα1=17.487/sin(67.62°)=18.911kN 上拉杆件的最大轴向拉力:N S =max[N S1] =18.911kN 查(《建筑施工计算手册》江正荣

2001年7月第一版)表13-4、13-5、13-6得,钢丝绳破断拉力总和:F g =199.5kN

[F g ]=α×F g /k=0.85×199.5/8=21.197kN≥N S =18.911kN

符合要求!

绳夹数量:

n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×21.197/(2×15.19)=2个≤[n]=4个

符合要求!

拉环验算:

σ

=[F g]/(2A)=2[F g]/πd2=2×21.197×103/(π×202)=33.736N/mm2≤[f]=65N/mm2 注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6

每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2

符合要求!

拉环详图(主梁为工字钢)

角焊缝验算:

σf=N S/(h e×l w)=18.911×103/(10×100)=18.911N/mm2

≤βf f t w=1.22×160=195.2N/mm2

正面角焊缝的强度设计值增大系数βf=1.22

符合要求!

4、悬挑主梁整体稳定性验算

主梁轴向力:N =N sz1 =7.2kN

压弯构件强度:σmax=M max/(γW)+N/A=3.228×106/(1.05×141000)+7.2/2610=21.806 N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

受弯构件整体稳定性分析:

其中υb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数:

查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,υb =1.07

由于υb 大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B ,得到 υb 值为0.806。

σ

=

M max /(υb W x )=3.228×106/(0.806×141×103)=28.404N/mm 2≤[f]=205N/mm 2

符合要求!

5、锚固段与楼板连接的计算

主梁外锚固点离建筑物距离

b(m m)

100 锚固螺栓d2(mm) 18

混凝土与螺栓表面的容许粘结强度τb (N/mm 2

)

2

锚固螺栓抗拉强度设计值[f t ](N/m

m 2

)

50

梁/楼板混凝土强度等级

C35

锚固螺栓1

锚固螺栓2

1)螺栓粘结力锚固强度计算

锚固点锚固螺栓受力:N/2 =0.152kN

螺栓锚固深度:h ≥ N/(4×π×d×[τb])=0.304×103/(4×3.14×18×2)=0.672mm

螺栓验算:

σ=N/(4×π×d2/4)=0.304×103/(4×π×182/4)=0.299kN/mm2≤0.85×[f t]=42.5N/mm2 符合要求!

2)混凝土局部承压计算如下

混凝土的局部挤压强度设计值:

f cc=0.95×f c=0.95×16.7=15.865N/mm2

N/2 =3.147kN ≤2×(b2-πd2/4)×f cc=2×(902-3.14×182/4)×15.865/1000=248.939kN

注:锚板边长b一般按经验确定,不作计算,此处b=5d=5×18=90mm

符合要求!

五、二号主梁验算

1、主梁验算

主梁材料类型 工字钢 主梁材料规格

16号工字钢

主梁截面积A(cm 2

) 26.1 主梁截面惯性矩I x (cm 4

) 1130 主梁截面抵抗矩W x (cm 3) 141 主梁自重标准值g k (kN/m) 0.205 主梁材料抗弯强度设计值f(N/m m 2

)

205

主梁材料抗剪强度设计值τ(N/mm 2

)

125

主梁弹性模量E(N/mm 2

)

206000

荷载标准值: q'=g k =0.205kN/m

第一排立杆处:P1' =R'1B =3.995kN ; 第二排立杆处:P2' =R'2B =8.214kN ; 荷载设计值:

q=1.2×g k =1.2×0.205=0.246kN/m 第一排立杆处:P1 =R 1B =4.984kN ; 第二排立杆处:P2 =R 2B =10.255kN ; 计算简图如下:

1)抗弯验算

σ=M max/W=1.76×106/(141×103)=12.482 N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

2)抗剪验算

τmax=V max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=11.85×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=14.004N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

3)挠度验算

νmax=0.154 mm≤[ν]=2l/400=2×1977/400=9.885mm

满足要求!

4)支座反力计算

R1=-0.526kN;

R2=4.732kN;

R3=11.894kN;

2、支撑杆件设置支撑点

支撑方式材料类型

距主梁外锚固

点水平距离(mm)

支撑件上下固

定点的垂直距离n(

mm)

支撑件上下固

定点的水平距离m(

mm)

是否参与

计算

1 上拉钢丝绳1800 5100 1900 是

3、上拉杆件验算

钢丝绳型号6×19 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm2) 1550

钢丝绳直径(mm) 18.5 钢丝绳不均匀系数α0.85

钢丝绳安全系数k 8 钢丝绳绳夹型式马鞍式

拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(

kN)

15.19 钢丝绳绳夹数量n 4

主梁拉环直径d(mm) 20 焊缝厚度h e(mm) 10 焊缝长度l w(mm) 100 角焊缝强度设计值f tw(N/mm2) 160

钢丝绳绳卡作法

上拉杆件角度计算:

α1=arctan(n1/m1)= arctan(5100/1900)=69.567°

上拉杆件支座力:

R S1=R3=11.894kN

主梁轴向力:

N SZ1= R S1/tanα1=11.894/tan(69.567°)=4.431kN

上拉杆件轴向力:

N S1= R S1/sinα1=11.894/sin(69.567°)=12.693kN

上拉杆件的最大轴向拉力:N S=max[N S1] =12.693kN

查(《建筑施工计算手册》江正荣著2001年7月第一版)表13-4、13-5、13-6得,钢丝绳破断拉力总和:F g=199.5kN

[F g]=α×F g/k=0.85×199.5/8=21.197kN≥N S=12.693kN

符合要求!

绳夹数量:

n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×21.197/(2×15.19)=2个≤[n]=4个

符合要求!

拉环验算:

σ

=[F g]/(2A)=2[F g]/πd2=2×21.197×103/(π×202)=33.736N/mm2≤[f]=65N/mm2 注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6

每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2

符合要求!

拉环详图(主梁为工字钢)

角焊缝验算:

σf=N S/(h e×l w)=12.693×103/(10×100)=12.693N/mm2

≤βf f t w=1.22×160=195.2N/mm2

正面角焊缝的强度设计值增大系数βf=1.22

符合要求!

4、悬挑主梁整体稳定性验算

主梁轴向力:N =N sz1 =4.431kN

压弯构件强度:σmax=M max/(γW)+N/A=1.76×106/(1.05×141000)+4.431/2610=11.89 N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

受弯构件整体稳定性分析:

其中υb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数:

查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,υb=1.6

由于υb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到υb值为0.894。

σ = M max/(υb W x)=1.76×106/(0.894×141×103)=13.962N/mm2≤[f]=205N/mm2

符合要求!

5、锚固段与楼板连接的计算

主梁外锚固点离建筑物距离b(m

m)

100 锚固螺栓d2(mm) 18

混凝土与螺栓表面的容许粘结强度τb(N/mm2) 2 锚固螺栓抗拉强度设计值[f t](N/m

m2)

50

梁/楼板混凝土强度等级C35

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

型钢悬挑脚手架计算(无钢丝绳)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度23.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构1.90米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.11kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加两根小横杆。 基本风压0.55kN/m2,高度变化系数1.1100,体型系数0.8690。 悬挑水平钢梁采用20a号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度2.60米,建筑物内锚固段长度3.10米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.500/3=0.150kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/3=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.150+1.4×1.500=2.326kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.326×0.6002/8=0.105kN.m =0.105×106/4491.0=23.307N/mm2

型钢悬挑脚手架规范

型钢悬挑脚手架 此次新规范对于型钢悬挑脚手架做了很细致的规定,无论是型材的选用还是锚固件都作出了具体的说明。 1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。 3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。 4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算; 5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。 6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。 7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。 悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。 在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。 悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)

普通型钢悬挑脚手架(有斜撑)计算书 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 24 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 100 米; 采用的钢管类型为Φ48×3.2; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80; 连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 米,水平间距3 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处上海省上海,查荷载规范基本风压为0.550,风荷载高度变化系数μz为1.140,风荷载体型系数μs为0.550;

计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.050;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.090; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:8 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹夹板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.4米,建筑物内锚固段长度 1.6 米。 与楼板连接的螺栓直径(mm):18.00; 楼板混凝土标号:C30; 6.拉绳与支杆参数 支撑数量为:1;

型钢悬挑脚手架

型钢悬挑脚手架 一次悬挑脚手架高度不超过20m。 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土楼板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔楔紧。 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不应小于20mm,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准,《混凝土设计规范》GB50010中钢筋锚固规定。 悬挑梁悬挑长度应按设计确定,固定段长不小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中钢筋锚固的规定 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm ×63mm×6mm。 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑端部不应小于100mm。 锚固位置设置在楼板上时,楼板厚度不应小于120mm应采取加固措施。 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范剪刀撑方面的规定。 连墙件设置应符合本规范连墙件的规定 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于c20.

根据最新标准规范JGJ130-2011要求-型钢悬挑脚手架方案

**工程 型钢悬挑脚手架施工方案 编制单位:*********项目部 编制人:****** 编制日期:2012年6月 审核人:****** 审核日期:2012年6月 审批人:****** 批准时间:2012年6月

一、工程概述 本工程位于下部为全地下车库,为框架结构,地上为住宅为全剪结构。 二、设计要点 本工程为高层建筑施工,根据我公司项目部研究决定,本工程外立面脚手架工程采用分段搭设双排脚手架,其中11层部分采用两个搭设段(下段为落地式双排脚手架,上段位悬挑双排脚手架),19层部分采用三个搭设段(下段为落地式双排脚手架,中段及上段为悬挑双排脚手架)。其中落地式双排脚手架设计搭设高度<20米,悬挑双排脚手架设计高度<18米。 编制依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011及相关设计、施工验收规范。 三、本工程所选用的构配件 3.1钢管 3.1.1 本工程脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 中Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢规定。 3.1.2本工程脚手架钢管采用48㎜×3.0㎜钢管 3.2扣件 3.2.1扣件采用可锻造铸铁制造,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。 3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 3.3脚手板 根据现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定,本工程脚手板采用由毛竹制作的竹笆板;。 3.4安全网 根据安全网力学性能应符合GB5726-88)《安全网力学性能试验方法》的规定,安全网采用经国家指定监督检验部门监定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。 3.5悬挑脚手架用型钢 3.5.1根据现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

悬挑型钢脚手架(专家论证,有阳角计算过程)

省机械工业技术学院汽车大厦工程 悬 挑 钢 管 脚 手 架 施 工 方 案 编制; 审核: 审批: 省第三工程 2014年8月10日

目录 第一章:施工概况---------------------------------1 第二章:编制依据---------------------------------4 第三章:施工方案与施工计划-----------------------5 第一节:方案选择-----------------------------------5 第二节:施工计划----------------------------------12 第四章:施工工艺--------------------------------15 第一节:技术参数----------------------------------15 第二节:工艺流程----------------------------------16 第三节:构造要求----------------------------------17 第四节:悬挑脚手架特殊部位处理--------------------26 第五节:检查与验收--------------------------------31 第五章:安全保障措施----------------------------40 第一节:组织保障措施------------------------------40 第二节:技术保障措施------------------------------43 第三节:预防监控与应急救援------------------------48 第六章:劳动力计划------------------------------64 第七章:计算书与图纸----------------------------65 第一节:计算说明---------------------------------65 第二节:悬挑脚手架典型位置计算-------------------65 第三节:悬挑脚手架阳角位置计算-------------------70 第四节:其他需协助验算处理的问题-----------70

型钢悬挑脚手架

第一节、工程概况 一、工程概况 *** 二、施工要求 1、脚手架、悬挑主梁设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、确保脚手架、悬挑主梁、卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、脚手架、悬挑主梁在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 第二节、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 10、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 11、本工程设计图纸 12、本工程施工组织设计 第三节、方案概述 本工程型钢悬挑脚手架计划布置在北侧○16-○19轴塔吊附墙部位,其余部位使用附着式爬升脚手架。 一、平面布置图

二、节点图 三、技术参数 【型钢悬挑脚手架(扣件式)】

四、工艺流程 【型钢悬挑脚手架(扣件式)】 预埋件设置→安装悬挑主梁→悬挑主梁上下支撑杆件设置→立杆定位点设置→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 五、施工方法 1、悬挑梁定位 定距定位,放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm、外径Φ40mm的钢管或外径Φ25mm的钢筋,立杆套在其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书_20190330_101103414

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.222,0.204 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立 杆稳定性) 立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 101900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4250

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.031+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.031+0.35×1.5/(2+1))+1.4×2×1.5/( 2+1)=1.647kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.031+G kjb×l a/(n+1))=(0.031+0.35×1.5/(2+1))=0.206kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=q(l b+0.12)2/8=1.647×(0.8+0.12)2/8=0.174kN·m

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 筑龙施工技术工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由yxb_918担任项目经理,yxb_918担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为15 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30 m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 1 根; 脚手架沿墙纵向长度为150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用螺栓连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处辽宁沈阳市,基本风压0.55 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.214; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度2.3 m。 锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C35; 6.拉绳与支杆参数

型钢悬挑脚手架扣件式计算书

8#楼楼梯型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2010 3、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 4、《钢结构设计规》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

安全网设置 全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.5 风荷载体型系数μs 1.132 风压高度变化系数μz(连墙件、单 立杆稳定性) 0.938,0.65 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、 单立杆稳定性) 0.531,0.368 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G k ×l b /(n+1))+1.4×G k ×l b /(n+1)=1.2×(0.033+0.1×1.05/(2+1))+1.4×2× 1.05/(2+1)=1.062kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G k ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=(0.033+0.1× 1.05/(2+1))+2× 1.05/(2+1)=0.768kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max =0.1ql a 2=0.1×1.062×1.22=0.153kN·m σ=M max /W=0.153×106/4490=34.058N/mm2≤[f]=205N/mm2

装配式型钢悬挑脚手架施工工法_20110730162020849

装配式型钢悬挑脚手架施工工法 1、前言 随着我国建筑业的飞速发展,高层建筑及超高层建筑越来越多,建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事,施工者除了考虑施工工艺及安全防护外,脚手架的经济效益也成为一个重要的考虑指标。装配式型钢悬挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大用户,且建筑物越高越经济。 我单位施工的平顶山市行政服务综合楼为地下一层,地上七层的框架结构,建筑高度29.45m,平面尺寸101m×72m,层高3.9m。由于工期紧张主体结构与地下室外防水及回填土同时施工,因此外脚手架采用悬挑脚手架。根据工程实践总结出一套装配式型钢悬挑脚手架的施工工法,达到了缩短工期,节约三钢用量及人工费用预期目标,具有明显的经济效益和社会效益。 2、工法特点 2.1 采用型钢制作的悬挑梁作为装配式型钢悬挑脚手架承力构件,并辅以悬挑梁稳定件,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2通过高强钢丝绳二次斜拉卸载大大提高了悬挑型钢梁的支承能力。 2.3不需要地面及坚实基础作为脚手架的支承。 2.4便于装配式型钢悬挑脚手架的安装与拆除。 3、适用范围 本工法适用于普通工业与民用建筑的主体结构工程及外墙装饰工程施工的外脚手架搭设和使用。特别适用于不便于搭设落地式外脚手架的工程和高层建筑。 4、工艺原理 利用预埋在主体结构梁板上的预埋环固定型钢制作的悬挑梁,并辅以悬挑梁斜拉钢丝绳稳定件作为钢管外架的承力构件,搭设钢管外架。搭设高度不宜超过24m,超过24m应分段搭设。 5、施工流程及操作要点 5.1工艺流程 工艺流程(见图5.1-1)

图5.1-1 工艺流程图 图5.1-2装配式型钢悬挑脚手架正立面示意图

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+1.4×3×1.2/( 2+1)=1.89kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.033+0.35×1.2/(2+1))+3×1.2/(2+1)=1.37kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[1.89×0.92/8,1.89×0.152/2]=0.19kN·m σ=M max/W=0.19×106/4490=42.57N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.37×9004/(384×206000×107800),1.37×1504/(8×206000×107800)]=0.528mm νmax=0.528mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[900/150,10]=6mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=1.89×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=1.16kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.37×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.84kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.16kN q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.84kN q'=0.033kN/m

三角形钢管悬挑脚手架计算书

三角形钢管悬挑脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《施工技术》2006.2期 由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006.2期编制,仅供参考。 一、参数信息 1?脚手架参数 悬挑梁离地高度20m,双排脚手架架体高度为 3.1 m ; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 2.49m,立杆的横距为1.2m,立杆的步距为1.8 m ; 内排架距离墙长度为0.25m ; 横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为2根; 三角形钢管支撑点竖向距离为 3.60 m; 采用的钢管类型为048X3; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 单扣件连墙件布置取一步一跨,竖向间距1.8 m,水平间距2.49 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2. 活荷载参数 2 . . 施工均布荷载(kN/m ): 1.000;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2层; 1200 |

3. 风荷载参数 本工程地处浙江杭州市,查荷载规范基本风压为0.300kN/m2,风压高度变化系数“ 为0.796,风荷载体型系数西为1.254; 计算中考虑风荷载作用; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m) : 0.1420; 脚手板自重标准值(kN/m 2): 0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m) : 0.160; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2): 0.010;脚手板铺设层数:5层; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:冲压钢脚手板挡板; 二、横向水平杆的计算 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。 按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 横向水平杆的自重标准值:P1= 0.033kN/m ; 脚手板的荷载标准值:P2= 0.3 >2.49/3=0.249kN/m 活荷载标准值:Q=1 >2.49/3=0.83kN/m ; 荷载的计算q=1.2 ?.033+1.2 >0.249+1.4 ?.83=1.501kN/m ; 1.501 kN/m

悬挑式脚手架工程方案计算书一

悬挑式脚手架工程方案计算书

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (4) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (5) 五、扣件抗滑承载力验算 (5) 六、计算立杆段轴向力设计值N (6) 七、立杆的稳定性计算 (6) 八、连墙件计算 (8) 九、悬挑梁计算-悬挑长度1.3m (9) 十、悬挑梁的整体稳定性计算 (11) 十一、悬挑梁钢丝绳计算 (11) 十二、悬挑梁与建筑结构锚固计算 (13) 十三、转角悬挑梁计算 (14) 十四、转角联梁的计算 (16) 十五、加长悬挑梁计算 (17) 加长悬挑梁的整体稳定性计算 (19) 加长悬挑梁钢丝绳计算 (19)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号 二、工程参数

300 1500 钢丝绳14mm 900 3200 130016号工字钢 直径16mm锚固予埋件200 200-400

三、 横向水平杆(小横杆)验算 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1)×S=(3+0.35)×1.5=5.03 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K ×S+1.2×Q P1×S=1.4×3×1.5+1.2×0.35×1.5=6.93 kN/m 3、计算最大弯矩: M max = ql b 2 = 6.93×0.92 =0.702kN ·m 8 8 4、钢管载面模量W=4.25cm 3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm 2 6、计算抗弯强度 0 M max = 1.1×0.702×106 =181.69N/mm 2 〈205N/mm 2 W 4.25×103 7、结论:满足要求 (二)变形计算 1、钢材弹性模量E =2.06×105N/mm 2 2、钢管惯性矩I =10.19cm 4 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm 4、验算挠度 ν= 5q k l b 4 = 5×5.03×9004 =2mm 〈 900 =6与10mm 384EI 384×2.06×105 ×10.19×104 150

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 牡丹江公路客运枢纽站综合楼工程;工程建设地点:牡丹江市光华街北、太平路与东一条路之间;属于框架结构;地上22层;地下1层;建筑高度:94.5m;标准层层高:3.60m ;总建筑面积:27520平方米;总工期:500天。 本工程由牡丹江罗兰斯宝房地产开发有限公司投资建设,黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司设计,牡丹江市明月岩土工程有限公司地质勘察,监理,牡丹江市罗兰斯宝建筑工程有限公司组织施工;由张德田担任项目经理,韩福霞担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 单排脚手架搭设高度为 32 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.3m,立杆与墙中距离为1.05m,立杆的步距为1.2 m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.25; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 1.00; 连墙件布置取两步两跨,竖向间距 2.4 m,水平间距2.6 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):2.000;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处黑龙江牡丹江市,查荷载规范基本风压为0.500kN/m2,风荷载高度变化系数μz为1.000,风荷载体型系数μs为1.128; 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1190; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:6 层; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。 与楼板连接的螺栓直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C30; 6.拉绳与支杆参数 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。

工具式型钢悬挑脚手架施工工法

工具式型钢悬挑脚手架承力结构及架体底层防护系统 施工工法 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 2013年10月

目录 1.前言 (1) 2.工法特点 (1) 3.适用范围 (2) 4.工艺原理 (2) 5.施工工艺流程及操作要点: (3) 5.1型钢悬挑脚手架承力结构及底层防护系统施工流程 (3) 5.2操作要点 (3) 5.2.1型钢梁制作 (3) 5.2.2可拆卸式定位桩设置 (4) 5.2.3锚固螺栓设置 (4) 5.2.4转角处连接件 (5) 5.2.5钢丝绳连接件 (10) 5.2.6工具式金属压型防护板底层防护 (11) 6.材料与设备 (15) 6.1材料 (15) 6.2主要机具设备 (15) 7.质量控制 (16) 7.1质量控制标准 (16) 7.2质量保证措施 (17) 7.2.1材料质量保证措施 (17)

7.2.2质量控制措施 (17) 8.安全保证措施 (18) 8.1安全保证体系 (18) 8.2安全施工措施 (19) 8.2.1职业健康安全技术措施 (19) 9.现场文明及环保措施 (20) 10.效益分析 (20) 10.1可拆卸式锚固螺栓与一次性U形锚固螺栓的使用成本比较:20 10.2悬挑梁的组合定位桩的效益分析: (21) 10.3金属压型防护板和挑梁连接件的效益分析 (21) 11.应用实例 (22) 11.1成都朗诗?绿色街区项目 (22) 11.2理工东苑1标段工程 (23) 11.3长虹和悦府项目一期工程 (24)

工具式型钢悬挑脚手架承力结构及架体底层防护系统施工工法中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司 赵立春黄光洪周俊曾长安邓旭东 1.前言 《建筑工程施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)自2011年12月1日实施,为使型钢悬挑脚手架的搭设安全、适用、操作方便、工具化、周转使用,公司成立了工具式型钢悬挑脚手架研制小组,重点对型钢悬挑脚手架承力体系及架体底层防护体系,进行了深化设计,研发了此工法。该工法对挑梁锚固螺栓、定位桩、架体转角处连接、钢绳连接等进行了深化设计;架体底层增设了金属压型防护板,形成一套完整的型钢悬挑脚手架承力结构体系,不仅保证了型钢悬挑脚手架稳定,底层金属压型防护板还为架子工搭设脚手架提供了操作平台,使型钢悬挑脚手架结构合理、外形简洁美观,搭设安全、操作方便。 2.工法特点: 本工法具有工艺结构合理、安全、美观、组装灵活、操作方便适用、经济、可周转使用等特点,主要对以下几个方面进行了深化设计: 2.1型钢挑梁加工成长度定制为 3.5m、 4.5m、6m等规格的标准梁,便于周转重复使用,可满足大部分工程需要(针对一些特殊情况,可另行定制钢梁长度); 2.2对型钢挑梁的U形锚固螺栓进行了深化设计,使锚固螺栓

型钢悬挑脚手架扣件式计算书

型钢悬挑脚手架扣件式计算书(1.25m)计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20 11 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

二、荷载设计

稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平 杆在上 横向水平杆上纵向水 平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[ f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm 4) 101900 横杆弹性模量E(N/m m2) 206000 横杆截面抵抗矩W(m m3) 4250

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.031+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.031+0.1×0.85/(2+1))+1.4×3×0.85/(2+1)=1.261kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.031+G kjb×l b/(n+1))=(0.031+0.1×0.85/(2+1))=0.06kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.261×1.52=0.284kN·m

σ=γ0M max/W=1×0.284×106/4250=66.782N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×0.06×15004/(100×206000×1019 00)=0.097mm νmax=0.097mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1×1.261×1.5=2.081kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1×0.06×1.5=0.098kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.081kN q=1.2×0.031=0.037kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.098kN

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 两根立杆连梁

悬挑式扣件钢管脚手架计算书两根立杆连梁

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度21.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距2.00米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距4.00米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设10层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.50kN/m2,高度变化系数0.9000,体型系数0.6000。 卸荷钢丝绳采取1段卸荷,吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。 卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=6.0,上吊点与下吊点距离3.0m。 悬挑水平钢梁采用10号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度1.50米。悬挑水平钢梁上面的联梁采用16号工字钢,相邻悬挑钢梁之间的联梁上最多布置2根立杆。悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.20m。拉杆采用钢丝绳。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.900/2=0.045kN/m 活荷载标准值Q=2.000×0.900/2=0.900kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.045=0.100kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×0.900=1.260kN/m

相关文档
相关文档 最新文档