停电全技术措施会审签字表审批时间: 2012 年 10 月 15 日

矿长机电副矿长生产副矿长安全副矿长通风副总技术科

通风安全科机电科

调度室地测科

总工程师

会审意见:

~~~~~~~~~~~~煤矿

矿井全矿停电安全技术措施

一、概述

我矿10KV双回路电源来~~~~~35KV变电所,近日接到~~~~~~35KV变电所(矿上级变电所)通知,由于林塔变电所(~~~~~~35KV变电所的上级变电所)停电检修,导致矿井全矿停电。故此,特制订本安全技术措施。

二、停电时间

2012年10月16日和2012年10月17日每日9:00-22:00 三、工作安排及责任分工

(一)组织领导

1.停送电总负责人:~~~~

2.停送电机电总负责人:~~~~~~~

3.停送电安全总负责人:~~~~~~

(二)工作安排及责任分工

1.停电前工作安排

(1)综采队、综掘一队、综掘二队、机运队、机电科在8:50以前各自将分管范围内巷道、中央水仓积水排净,马!~~~~,~~~~~~,~~~,~~~~负责;

(2)综采队、综掘一队、综掘二队、8:30以前将所有低洼点有可能在14小时内被淹的电气设备、电缆等进行吊挂,~~~~,~~~~~~,~~~,~~~~负责;

(3)井下所有人员在8:50前全部升井,

~~~~,~~~~~~,~~~,~~~~先负责;

(4)全矿停电后10分钟内启用备用发电机,向行政办公楼、综合办公楼、锅炉房、磅房供电。``````、负责;

(5)地面变电所停电后,将高、低压开关全部停下并闭锁,`````负责;

(6)主通风机停运后,将风井防爆帽打开,实现井下自然通风,`````负责;

(7)因停电后造成的安全监测监控、地磅计量系统信号中断,由``````负责向有关政府部门汇报。

2.恢复供电工作安排

(1)`````负责:地面变电所、主通风机、主井胶带输送机、井下中央变电所、各工作面送电。顺序:地面变电所送电后,启动主通风机,然后井下中央变电所、各工作面移动变电站、各工作面送电,最后主井胶带输送机送电。

2.``````负责:解除备用发电机,恢复变电所对办公楼、锅炉房、磅房等供电。

四、安全技术措施

1.停送电所有负责人必须各负其责,按规定程序进行工作,以确保矿井供电安全;

2.各单位管理人员及机电维修人员在停电期间禁止外出,处于待命状态,保持通讯联络畅通,并做好突发事件的准备工作;

3.主通风机在停机、开机之前,确保防爆帽打开及关闭;

4.临时供电电源容量较小,其供电只供行政办公楼、综合调度楼、锅炉房、食堂,磅房等,其它负荷严禁送电;临时供电电源在送电前,必须采取反送电措施,并时刻监视发电机运行情况及供电质量;

5.井下所有地点,在送电前必须按规定检查瓦斯、一氧化碳浓度等,合格后方可送电;

6.停送电各个环节,其各个负责人必须及时向调度室进行汇报,调度室值班员要做好详细记录。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

全站停电事故应急处置方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 全站停电事故应急处置方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共13 页

全站停电事故应急处置方案 1.1编制目的 为了高效、有序地做好xx公司各风场全站停电突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻全场停电造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《生产经营单位安全生产事故应急处置方案编制导则》 《电力企业专项应急处置方案编制导则》 《xx公司突发事件总体应急处置方案》 《xx公司突发事件总体应急处置方案》 1.3适用范围 适用于本公司各xx场全站停电突发事件的应急处置和应急救援工作。 2 应急处置基本原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度的减少突发事件造成的损失。 3 事件类型和危害程度分析 3.1风险的来源、特性 xx场交流电串入直流系统;安全自动装置动作;220kV或110kV系统出线线路跳闸;220kV或110kV母线故障,保护误动、人员误操作、自然灾害等均有可能引发全站停电。 3.2事件类型、影响范围及后果 第 2 页共 13 页

xx场全站对外供电中断,与系统失去联系。机组全部跳闸,站用电源全部失去。如系统有功、无功储备不足,会发生频率、电压降低,甚至出现电压崩溃、系统瓦解、大面积停电的事故。 4 事件分级 xx场全站停电突发事件分级为Ⅰ级。 5 应急指挥机构及职责 5.1成立应急救援指挥部 总指挥: 成员: 5.2职责 5.2.1应急指挥领导小组职责 (1)负责本应急处置方案的制定,并按计划组织演练,监督检查各部门在本应急处置方案中履行职责情况。对发生事件启动应急处置方案进行决策,全面指挥应急处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故情况报告立即按本应急处置方案规定的程序,组织各专业应急小组人员进行事故处理,组织现场抢救,使损失降到最低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况,必要时向地方政府汇报。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的内容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。 5.2.2日常管理办公室职责 (1)当传染病疫情流行或可能流行启动应急处置方案时,根据应 第 3 页共 13 页

意外停电安全技术措施

编号:AQ-JS-04547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 意外停电安全技术措施 Safety technical measures for accidental power failure

意外停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为确保供电系统顺利运行,保护人身生命和财产不受损失,一旦发生意外停电,将采取下列措施: 1、发生不明原因停电时,须提及时向调度室和有关领导汇报。 2、任何人员不得私自决定送电。 3、工作人员接到消息后,及时查明原因,关闭开关,并挂有“有人工作,禁止送电”的禁示牌。开关必须打到“0”位。 4、工作人员检查时用与电源电压相适应的验电笔对设备进行验电,确认设备无电。 5、调度室及时通知井下工作人员有序升井,并通知专人打开风门实施自然通风。 6、停电后,井下工作人员升井顺序按照职工优先、干部断后的原则,职工首先升井,安检、调度、带班领导最后上井的顺序,确保安全无误。

7、机电队及时开启备用75KW柴油发电机组发电,及时开启提风机主扇,确保井下通风和地面通讯不间断。 8、查明原因后,可正常供电时,通知调度和有关领导。送电以前应进行下列工作: (1)检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下来的工具和材料。 (2)检查局扇和开关附近20米以内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在1%以下时,然后逐级送电(排放瓦斯另行编制措施)。 (3)与各用电工作面和机电负责人、瓦检员取得联系,不得随意送电。 (4)由工作人员摘除警示牌,停电和送电必须是同一个人。 9、送电后检查各用电工作面的用电情况有无异常并向调度汇报。 10、如遇紧急情况或严重威胁设备或人身安全时,可不经上级许可,先拉设备的电源开关,事后立即向上级汇报。 11、发电机投入和倒闸操作:

矿井供电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井供电安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井供电安全技术措施(最新版) 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。

5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其“产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,并且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电

井下停送电安全技术措施示范文本

井下停送电安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下停送电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿井地面配电房设备及线路改造,为了保证停送电 工作安全进行,做到安全有保证,组织有次序,特制定本 安全措施。 一、停送电时间安排及停电地点 1.停电时间:2015 年11 月20 日09时至2015 年11 月20 日14 时,共停电 5 小时0 分钟。 2.停电地点:1号和2号变压器 二、安全措施: 1.停送电作业必须编制本措施,由总工程师组织会审, 经有关部门签字批准后方可实施。 2.严格执行停送电工作制度。停送电前,由停送电申请 单位办理井下停送电工作票。工作票内容主要包括停电申

请单位、停电地点、停电时间、停电原因、停电影响范围、停电负责人,且必须经过通风、机电、安通科、调度、总工程师审批签字。 3.停送电前必须由停电申请单位技术员组织所有参加作业人员学习《井下停送电安全技术措施》,不参加学习人员不得进行作业。 4.严禁预约停送电。 5.停送电前,施工负责人必须向调度室汇报,由调度室按停送电时间安排,经调度室协调并核实同意后方可进行停送电工作。 6.停送电时,操作人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,操作10KV及以上电压时还必须站在绝缘台上进行操作,并严格执行“谁停电、谁上锁、谁送电、谁解锁”制度,确保安全停电。 7.停送电工作由专职变电工或值班电工操作,停电后应

井上、下大面积停电事故现场处置方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT956 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 井上、下大面积停电事故现场处置方 案通用范本

井上、下大面积停电事故现场处置方案 通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、事故特征 1、事故类型及危害程度分析 我矿配电场所主要有地面35kv变电所、10kv开闭所和井下中央(采区)变电所,一旦出现全矿停电、单一线路停电或各种保护失灵事故,会影响全矿安全生产,出现人身触电、停风、瓦斯积聚等多起事故,造成人员伤亡、设备损坏等。 2、事故发生的区域、地点 事故多发生在地面变电所、井下中央变电所。

停电作业的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停电作业的安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6122-83 停电作业的安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、电气工作分类: ①停电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等, 直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。

3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施; ②防护性措施。 (1)预防性措施包括: 1) 停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户) ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。 ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。 ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸操 作把手必须锁住。 2)验电: 验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。

电力生产安全技术措施方案

整体解决方案系列 电力生产安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-96456电力生产安全技术措施 Technical Measures for Electricity Production Safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章绪论 1.电气工作人员应贯彻的基本方针P1安全第一,预防为主 2.电气安全工作是一项综合性的工作。有工程技术的一面;有组织管理的一面 3.电击电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。电标、电纹、电流斑。电击分为直接电击和间接电击。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。间接电击是指电气设备发生故障后,人体触及意外带电部分所发生的电击。 4.电伤电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部,且常会在人体上留下伤痕。

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5.电对人体伤害程度的影响因素:通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率、作用于人体的电压以及人体的状况等多种因素有关。与电流大小和作用时间关系最为密切。 6.伤害程度与人体电阻有关。人体电阻包括人体内部电阻和皮肤电阻。人体内部电阻是固定不变的,约为500~800欧左右。皮肤电阻由角质层决定,角质层越厚,电阻就越大,其值一般约为1000~1500欧。因此人体电阻一般约为1500~2000欧左右。如果皮肤角质层有破损,则人体电阻将大为下降,也就是说,人体电阻不是固定不变的。 7.影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。 8.人体允许电流。在摆脱电流范围内,人若被电击后一般能自主地摆脱带电体,从而解除生命危险。通常把摆脱电流看作是人体允许电流。当线路及设备装有防止触电的速断保护装置时,人体允许电流可按30毫安考虑,在空中、水面等可能因电击导致摔死、淹死的场合,则应按不引起痉挛的

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿供电系统安全技术措施(标 准版)

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中

供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督;

重要电力用户停电事件处置方案模板

重要电力用户停电事件处置方案

重要电力用户停电事件处理方案 1 总则 1.1编制目的 为确保最大限度的对重要客户供电, 尽可能避免或减少损失, 维护社会和谐, 制定本方案。 1.2编制依据 本预案依据以下法律法规、标准制度及相关预案, 结合公司实际制定。 《中华人民共和国电力法》 《电网调度管理条例》 《电力供应与使用条例》 《供电营业规则》 《国家电网公司应急管理工作规定》 1.3重要客户定义 本方案所指重要客户为: 党政机关、广播电视台及其基站、大型商场、重要交通枢纽、移动、电信、网通等信息网络中心, 水厂及污水处理厂、学校、医院等城市公共服务行业, 以及高危企业涉及的煤矿、非煤矿山、化工、冶金等工矿企业, 意外停电可能造成重大社会影响、重大财产损失和人员伤亡事故等其它重要电力使用客户。 1.4适用范围

本方案属于企业内部对事故的组织处理和控制, 适用于奉节供电公司电网系统由于不可抗力原因发生停电事故的情况下, 保证或恢复重要客户供电的紧急处理。 1.5方案具体要求规定 本方案规定了适用范围、应急处理原则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序和应急处理、应急物资与装备保障等具体要求。 2.应急处理基本原则 2.1安全供应和谐稳定 电力的安全供应直接关系到经济发展和社会稳定, 由于电力生产和使用过程中的特殊性, 有可能因电力生产环节故障、意外事故及其它不可抗力因素, 导致重要客户电力供应中断, 如果没有防范措施, 可能造成指挥失控、事故扩大, 甚至导致人员伤亡、财产损失等重大灾害性事故, 影响社会和谐稳定。 2.2应急措施提高管理 重要客户对电力供应可靠性有特殊要求, 按照国家有关规范规定, 客户应建立双电源或多路电源, 以及事故备用电源, 协助客户落实自备应急电源措施及应急演练等工作。同时客户还应加强自身设备的运行维护管理, 提高设备的健康水平, 保证电力的可靠供应。 2.3安全服务有序用电

停电安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD291 停电安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 08:00-22:00电厂停电检修,为了保证主井井底车场改造施工和东翼三水平运输大巷维修及二水平复采面开工安全,特制定以下安全措施,请矿有关部门和施工单位认真贯彻执行。 1、送电后首先由主扇司机启动风机通风30分钟后,再由安监员、瓦检员对井下通风设施和作业地点做全面的详细的检查,发现问题及时处理,一切正常后方可允许施工作业人员进入。 2、开工作业前,各施工队对工作面的折梁断柱必须进行处理,确保安全后方可进行作业。 3、井下水泵司机在恢复供电后,及时开泵排水,确保矿井的安全生产。 4、停电前,由瓦斯检查员及相关施工队配合,打好临时栅栏,挂好警示牌,瓦斯检查员巡回检查安全情况,防止人员入内。

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

2021版煤矿供电安全技术措施

2021版煤矿供电安全技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0488

2021版煤矿供电安全技术措施 贵州未来矿业有限公司富祥煤矿设计生产能力为30万吨/年,根据矿井实际情况,经研究,特制定本安全技术措施。 一、矿井供电概况: 1、矿井为双回路10kV供电,一路来自织金县变电站,一路来自金凤变电站。加强与织金县供电局电力调度的联系,保证供电电源的可靠性。 2、矿井10kV变电所进线柜及负荷柜采用微机保护装置,具备过流、短路等保护,并定期校对,提供保护装置动作可靠性。10kVPT 柜采集供电系统电压,并对故障时告警。 3、矿井10kV变电所配置免维护型直流屏,为高压开关柜控制系统提供可靠的电源,提供了稳定性。 4、矿井10kV变电所配置10kV动态补偿装置,降低了供电系统

电压波动,提高了矿井功率因数。 5、矿井井下供电为双回路10kV电缆供电,提高了矿井供电的可靠性。 6、矿井井下10kV高压防爆开关保护装置为微机保护,具备过流、短路、漏电、瓦斯电闭锁等保护,提高了供电可靠性。 二、安全技术措施: 1、高压供电系统停送电操作必须使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2、供电系统的接地保护必须符合有关规定要求。 3、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部按有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

7突发停电现场处置方案

收费站防突发停电现场处置方案 突发停电安全事故 为了更有效的预防和处置收费站可能发生突发停电事故,迅速恢复供电,确保收费站设施持续正常运行,特制定本方案。 1.突发停电风险分析 1.1危险性分析 由于各种原因,收费站遇到突发停电而导致短路、火灾等安全事故,都有可能造成人身伤亡及财产安全伤害。 1.2安全事故类型 收费站突发停电导致短路、火灾等安全事故。 1.3安全隐患发生的区域、地点 可能出现安全隐患的区域:收费站岗亭、内外广场、收费设施、办公区域及发电机房。 1.4安全事故特征 突发停电可能出现短路、火灾,造成人员伤亡及财产损失。 2.应急处置 2.1事故应急处置程序 停电事故发生后,当班班长立即上报值班站长并负责发电机正常启动,确保收费设备供电正常,及时与公司电工和供电部门的联系,配合电工和供电部门的电路抢险工作,迅速恢复供电。疏导车道积压车辆,外勤人员做好外勤工作避免有逃费车辆闯关,值班领导应迅速集合现场人员组织统一指挥,并就车辆拥堵发生的安全事故情况及时报警并向安全

部门、安全领导小组报告,同时立即采取措施疏导积压车辆并立即实施防突发停电现场安全应急方案。 3.应急措施 1)监控值班人员接到停电通知时,监控员必须记录停电时间、时长和原因,并及时向收费站值班领导汇报,收费站值班领导应立即组织安全员、当班班长做好停电准备。及时对发电机、UPS、备用照明系统等设备运转和油料物资的在库情况进行检查,确保停电后发电机正常运转,确保收费秩序正常。 2)确认停电后启用机组供电,当班人员定时关注发电机组运转情况,并确保油料物资充足,外勤人员维护好收费区内秩序,同时应耐心做好司乘人员的解释和疏通工作。 3)遇到突发停电而导致安全隐患时,应立即上报值班领导并以电话的形式报警启动突发停电引起的安全隐患方案,收费站值班领导应立即组织安全员、当班班长及时开启机组供电,并致电供电部门询问停电原因和停电时长,监控员应做好记录,当班班长随时检查油料物资在库情况,确保停电后发电机正常运转,确保收费秩序正常。 4)确认市电正常后安全员检查收费站用电设备,安全员或电工检查收费站线路故障并修复后恢复供电,外勤人员维护好收费区内秩序,同时外勤人员应耐心做好司乘人员的解释和疏通工作。值班领导要及时向上级领导汇报现场处置措施情况,待突发停电事件完毕后再以书面形式补报。 4.讲评与上报 收费站突发停电事件处理完成后,值班领导要认真分析讲评突发停电的原因,并及时向上级领导汇报现场处置突

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式 版

某煤矿井下、地面供电系统检修安全 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 茶山岭煤矿井下、地面供电系统经过一年的运行,部份电器设备需进行更换、调整、除尘、加油等,现决定于年终对其进行全面停电检修,为安全顺利进行,特制定本项目安全技术措施。 1、停送、电负责人:机电矿长雷冬根(-70水平)、杨丰(-150水平),技术负责:谷礼宜、周孚明;施工负责人:陈志勇(-70水平)、彭立安(-150水平)、安全负责:易兵飞、张革进,计划检修时间:2个小班。

2、坚持使用工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移和终结制度。 二、检修内容及技术要求 A、地面供电系统 1、检查高压配电装置,对电力电缆进行绝缘测试及工频电压试验。 2、检查调整高压隔离开关的接触压力不小于1.2MPa,接触面积不小于75%. 3、检查高压电器部份的绝缘阻值,用2500V摇表测试,其绝缘阻值不小于 1000MΩ。 4、低压配电屏更换烧坏的隔离开关,调整触头接触面积及压力。 5、电器除尘,根据负荷调整过流整定

重要电力用户停电处置方案

重要电力用户停电事件处置方案 1 总则 1.1 编制目的 为正确、有效和快速地处理桂东电网重要电力用户停电事件,最大程度地降低因停电给贺州市政治、经济和社会活动造成的影响和损失,维护贺州市地方社会稳定和人民生命财产安全,迅速有序地组织和恢复电力供应,促进和完善桂东电力供电公司重要电力用户停电处置工作的制度化和规范化,结合桂东电力供电公司实际情况,制订本处置方案。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《供电公司综合应急预案》等法律法规及有关规定,结合我公司实际,制订本方案。 1.3 适用范围 a)本方案所称重要用户为:党政机关、广播电视台及其基站、大型商场、重要交通枢纽、移动、电信、网通等信息网络中心,水厂及污水处理厂、学校、医院等城市公共服务行业,以及高危企业涉及的煤矿、非煤矿山、化工、冶金等工矿企业,意外停电可能造成重大社会影响、重大财产损失和人员伤亡事故等其他重要电力使用客户。 b)本方案适用于突发桂东电网重要电力用户停电事件。 c)本方案适用于突发桂东电网重要电力用户停电事件下,相关地区、各有关部门组织开展社会救援、事件抢修与处置、电力供应恢复等工作。 2 事件特征 2.1 可能发生的事件类型 a)由于用户与电网联络的电源通道故障,造成用户停电。

b)由于用户配变设备故障,造成用户停电。 c)由于用户IC电能计量装置付费卡清零,造成用户停电。 2.2 事件危险性分析 用户失去电力供应,可能造成重大经济损失甚至人员伤亡。 2.3 事件可能发生的季节 a) 重要电力用户停电事件可能发生在用户配电设备故障时。 b) 重要电力用户停电事件可能发生在迎峰度夏期间。 c) 重要电力用户停电事件可能发生在电源侧故障或输电线路故障时。 3 应急组织及职责 3.1 供电公司应急指挥领导小组 总指挥:供电所所长 副总指挥:供电所副所长、客户中心主任 成员:其他公司领导、客户中心副主任、生产科、安监科、物资科、办公室等部门负责人。 3.1.1应急管理工作办公室 公司应急指挥部下设办公室,设在生产科,负责日常应急管理工作。 主任:生产技术科科长 副主任:安全监察科科长 成员:供电所副所长、安全监察科专责、生产科副科长。 3.2应急管理工作领导小组主要职责 3.2.1 领导小组职责 负责公司重要电力客户停电事件应急方案制定,有序用电方案制订,督促各部门、科室做好重要客户的安全隐患治理及安全用电服务工作,建立应急队伍;负责保供电计划实施,建立后台为前台服务的组织支撑保障。指导各有关单位制定重要客户停电事件的具体处置措施,负责重要客户有关保电工作重大事项和停电事故的应急处理协调。 3.2.2 各部门职责

35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1854 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

35KV变电所切换供电安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 因20xx年1月18日07:30-20:00石矿变电站站内检修,我矿35KV变电所现在是石矿线、万矿线分列运行供电方式,需将现有供电方式切换至万矿线单电源供电方式。因此需先退出石矿线供电电源,再加入矿350开关,为保证此项工作安全可靠运行,特制定此专项措施,要求所有参加作业人员必须认真贯彻执行本措施。 一、影响范围 地面:主井绞车、副井绞车、压风机、抽风机、6KV变电所、瓦斯抽放泵站

井下:各地点风机一个回路 二、指挥、施工地点、人员组织 1、机电科、调度室、通风区等相关科室指派专人在调度室指挥协调此项工作。机电区负责35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所、压风机房等处停送电工作。 2、35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所等地点,由机电区指派专人操作,其它配电点由各用电户负责操作,并分别安排有经验的检修人员2名现场随时处理突发事件。 3、地面其它用电户特别是各风机开关处,均要指派专人操作,并安排检修人员现场随时处理突发事件。 4、井下各用电户特别是各风机开关处,各单位必须安排专职看护工及有经验的电工做好停机、开机

井下使用电焊机安全技术措施

编号:AQ-JS-09498 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下使用电焊机安全技术措施Safety technical measures for underground electric welding machine

井下使用电焊机安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为安装中转煤仓底部给煤机,需要用电焊机进行焊接,为确保此次作业顺利,特制定安全技术措施如下: 1、电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 2、作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理,消防管路无水,严禁电焊作业。 3、电焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不得有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器。 4、电焊操作人员佩带好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 5、电焊作业前及作业过程中,瓦检员要在现场进行监督检查,瓦监员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于

0.5%时不得作业。 6、电焊机的接线、拆线工作,必须由专职电工来操作,电焊机的外壳和焊件必须接地,电缆和焊把手柄必须绝缘良好,焊机接地线不得接在钢丝绳、管路、轨道等上且必须设专用电缆。 7、电焊作业时,必须停止南运输巷胶带机运转并闭锁,带面必须用不燃性材料进行保护。 8、焊接工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 本措施未叙部分严格遵照《煤矿安全规程》执行。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here