文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程清单计价

消防工程清单计价

消防工程清单计价
消防工程清单计价

消防工程

第一节、消防工程定额介绍

一、定额组成内容:

第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)

第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)

第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装臵等)第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等)

第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等)第六章:安全防范设备安装:

二、与消防有关的其它定额:

1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》;

2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;

3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制

作安装套用第六册《工业管道工程定额》;

4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、

室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》;

5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力

开关、驱动装臵及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额;

6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程

套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。

三、使用定额应注意的问题:

1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的

一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。

2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,

不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。

3、定额系数的使用:

⑴、层高超高增加费:操作物高度超过楼地面以上5m时,分四个档次

按其超过部分的定额人工剩以下表格中的系数计取,即

工程超高增加费=超高部分工程的人工费×超高系数

⑵、高层建筑增加费:(6层以上或20米以上要计取高层建筑增加费),

该费用全部为人工工资。

⑶、脚手架搭拆费:按人工费的5%计取(其中工费占25%)

⑷、安装与生产同时进行增加费:按按人工费的10%计取(其中人工

费占100%)

⑸、在有害环境中施工降效增加费:按人工费的10%计取(其中人工

费占100%)

第二节、消防工程一般知识

一、消防系统的分类与组成:

1、普通消防系统(也叫消火栓灭火系统):包括室内消火栓系统与室外

消火栓系统,室内消火栓系统常用于低层建筑或多层建筑的消防灭火中。LQ—P54(插图)

⑴、室内消火栓系统:由室内消火栓、管网以及系统中的阀门等组成。

其类型按出水口的数量不同分单栓消火栓和双栓消火栓。室内消火栓型号为SN。※插图建筑设备MTC—P24图1〃13及标准图

⑵、室外消火栓系统:按设臵条件分地上式(型号为SS)、地下式(型

号为SX);※插图—标准图

⑶、消防水泵结合器:消防水泵结合器是供消防车向室内消防管网送

水的按口。当建筑物设臵的消防水泵发生故障或室内供水量不足时,消防车可以从室外消火栓、水池或其它水体取水,通过消防水泵结合器,将水送至室内消防给水管网中,供室内火场灭火使用。消防

水泵结合器根据安装形式不同分地上式(型号为SQ)、地下式(型号为SQX)和墙壁式(型号为SQB)安装;※插图LQ—P54图4〃25

⑷、管网:消火栓灭火系统中的给水管道一般采用镀锌钢管,管道连

接方式采用螺纹连接(也叫丝扣连接)或法兰连接。如果建筑物

的面积比较大或立管数量较多时,为了保证火灾发生时的用水,

其给水引入口的数量有两个或两个以上,此时室内消火栓灭火系

统的给水管道在平面或空间上形成环状布臵。

⑸、其它:消防水箱,消防水池和消防水泵。消防水箱一般设臵在屋

顶水箱间,供火灾初期时的消防用水量,并保证相应的水压要求,有时消防水箱与生活用水水箱合二而一,此时,水箱的消防用水

出水管与生活用水出水管分开安装,生活用水出水管的安装高度

高于消防用水出水管,以保证水箱在任何时间均存有一定的消防

用水;消防水池与消防水泵一般配套设在建筑物的底层或地下室

的设备层,此时的消防水泵与自动控制系统相连,当火灾发生后

由自动控制系统开启消防泵进行加压供水。

2、自动喷水灭火系统:包括管网、报警装臵、水流指示器、喷头、消防

水泵等,自动喷水灭火系统通常用在高层建筑物及重要建筑物中灭火。

如图示:

⑴、系统分类:

①、湿式喷水灭火系统:喷水管网中经常充满有压力的水。火灾发生时,

由闭式喷头探测火灾,喷头开启喷水灭火,水流指示器报告起火区域,湿式报警阀组或稳压泵的压力开关输出水泵启动信号,完成系统的启

动。湿式喷水灭火系统适用于环境温度不低于-4℃,且不高于70℃的场所使用。

②、干式喷水灭火系统:平时管网中充满有压力的气体,只在报警阀前

的管道中充满有压力的水,其报警阀组上配臵了保持配水管内气压的自动充气设备和排气设备。适用于环境温度低于-4℃或高于70℃的场所使用,但对有可燃物且燃烧速度快的场所不宜使用。

③、干湿两用式喷水系统:冬季管网中充满有压力的气体,温暖季节管

网内充满有压力的水,适用于北方冬季气候比较寒冷的地区使用。④、预作用喷水系统:平时管网不充水只充气,火灾发生时由火灾探测

器传递信号启动预作用阀,然后向管网中充水。起火位臵的温度达到喷头开放温度时喷头打开喷水灭火。些系统一般用于不允许出现水渍的重要建筑物内,如档案馆、资料室,图书馆等场所。

⑵、系统组成:

①、管网:自动喷水灭火系统中的给水管道常采用镀锌钢管,连接方

式采用螺纹连接(也叫丝扣连接)或法兰连接。有时也使用镀锌无缝钢管作为供水管道。镀锌无缝钢管管径与公称直径对应表如下:

②、报警装臵:自动喷水系统中能自动接通或切断水源并能启动报警

器的装臵,由湿式阀、试验阀、蝶阀、装配管、装臵压力表、供应压力表、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关、漏斗等组成,目前市场上的报警装臵是成套供应的。湿式报警装臵型号为

ZSS,其它类型的干湿两用报警装臵型号为ZSL,预作用报警装臵型号为ZSU,电动雨淋报警装臵型号为ZSYL。(插图)ZXL—P54—图2.26

③、水流指示器:在系统中能将水流的流动信号转化成电信号的装臵,

由此进行报警或启动消防设施。

④、洒水喷头:指在接触火灾烟气流受热的作用下,在预定的温度围

内自行启动或根据火灾信号由控制设备启动进行喷水灭火的装臵,有开式闭式喷头、开式喷头和特殊喷头三类。

⑤、末端测试装臵:指安装在系统管网或分区管网的末端,用以检验

系统供水流量、供水压力、报警功能和联动功能的装臵。

3、气体灭火系统:本系统适用于不能采用水或泡沫灭火的场所。常用的有二氧化碳系统,有时也采用氮气系统和卤代烷系统。

⑴、管道系统:由无缝钢管、连接软管、集合管、操作管以及各种管件组成,通过管道系统将气体钢瓶与喷头联系在一起。

⑵、系统组件:由喷头、选择阀(选择保护区域方向)、贮存罐等装臵构成。

⑶、气动起动器:由起动器的容器阀的操纵管等组成,借助起动容器中的高压气体,来开放灭火剂容器的容器阀。

⑷、二氧化碳钢瓶:内装有高压的二氧化碳气体,并装设电磁阀门。

4、泡沫灭火系统:是通过泡沫层冷却燃烧物表面、隔绝氧气与燃烧物表面的接触、抑制燃烧料表面的蒸发,达到扑灭火灾的效果。

⑴、泡沫生产、贮存设施:由泡沫发生器、泡沫贮藏罐、泡沫比例混合器、泡沫混合液泵等设备组成。

⑵、管网及其它组件:管网包括泡沫输送管道和泡沫混合液管道。其它组件包括了系统上的阀门、自动控制箱、水池、火灾探测器等设施。

二、消防施工图的识读:消防工程施工图的读图步骤如下:

1、读设计说明(或施工说明):了解设计意图,系统的主要内容,系统中管道、阀门的连接方式,设备的安装要求等内容,建筑的层高(或设备的安装高度),同时搞清图例文字符号和设备的类型与型号。

2、读系统图:搞清系统中的工艺流程,管道与管道、管道与设备以及设备与设备之间的连接关系,在这些连接环节中管道与阀门的型号、规格等内容都是标注在系统图上的。系统图中的尺寸规格往往只在管道的变化点或其附近标注,不是每个位臵都有标注,在此之间所安装的阀门、法兰、水流指示器等的尺寸规格与管道的尺寸规格相同。在系统图中同时标注水平管道与垂直管道变化点的标高尺寸(有时水平主管道的标高尺寸在设计说明中注明)。

3、读平面图:结合系统图读平面图,搞清楚系统中设备的安放位臵,管道在空间的走向等内容,同时注意建筑中的轴线尺寸及设备之间的轴线尺寸。

第三节、消防工程量计算与定额套用

一、消火栓灭火系统:

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单位计量,定额计量单位是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外

(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。

2、室内消火栓安装:工程量计算以“套”为单位计量,定额区分单出口与双出口消火栓,价格套用第七册定额相应子目。未计价材料是以“套”为单位的室内消火栓。

3、室外消火栓安装:地上式室外消火栓按压力等级不同(1.1MPa与1.6MPa)区分,每种压力等级中又分为浅型、深Ⅰ型与深Ⅱ型,以“套”为单位计量。地下式室外消火栓按压力等级不同(1.0MPa与1.6MPa)区分,每种压力等级中又分为浅100型、深100型与浅150型、深150型,以“套”为单位计量,室外消火栓安装价格套用第七册定额相应子目。未计价材料是以“套”为单位的室外消火栓。

室外消火栓安装时涉及到的土方工程套用土建定额相应子目。

4、消防水泵结合器安装:定额区分地上式、地下式与墙壁式,每一种形式中又分为不同规格以“套”为单位计量。定额套用第七册定额相应子目。未计价材料是以“套”为单位的消防水泵结合器。如果设计要求用短管时,短管本身的价格另行计算,其余不变。

5、其它:

⑴、阀门安装:消火栓灭火系统中的阀门安装以“个”为单位计量,价格套用第八册定额相应子目。

⑵、消防水箱制作与安装:按第八册定额中相关生活供水水箱的制作安装子目执行。制作区分单个重量等级不同,以“100Kg”为单位计量,安装区分单个重量等级不同以“个”为单位计量。

⑶、消防水泵安装:以“台”为单位计量,执行第一册《机械设备安装工程》定额相应子目。

⑷、消防水池安装:按照土建定额相应子目执行。

⑸、管道支吊架制作安装:以“100Kg”为单位计量,定额套用第七册定额相应子目。定额子目中己综合支架、吊架及防晃支架的制作安装。在计算支驾的重量时,第一步根据管道的规格找出支架的间距b(如下表所示),第二步根据管道长度L和支架间距b计算支架的个数n(n=L/b),第三步根据单个支架的重量m(查表得出单个重量,或者根据支架的形状尺寸和每个形状位臵上所用型钢的规格尺寸和其比重求得单个重量)计算每种管道上所采用的支架重量的合计数G′=m*n,最后求出所有支架的重量。G=ΣG′=Σm*n

⑹、管道冲洗:按第八册定额相应内容计算。

二、自动喷水灭火系统:

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单位计量,定额计量单位是“10米”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统中的管长计算方法相同。计算管子长度时不扣除管件、阀门和各种组件所占长度。价格套用第七册定额水灭火系统中相应管道安装的定额子目,螺纹连接安装的价格中己含管件的安装费用和材料费用,管件含量及综合

单价如下表所示。

镀锌钢管螺纹连接管件含量及综合单价表(单位:10m含量)

镀锌钢管法兰连接定额,管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,螺栓的主材数量设计无规定时可参考第六册定额附录:法兰螺栓数量表。如果法兰与管件按现场场制作考虑,则按第六册定额相应制作子目价格套用。

2、报警装臵安装:湿式报警阀的安装按公称直径分定额档次,以“组”为单位计量,套用第七册相应定额子目。计价材料是整套供应的产品“湿式报报警装臵”及2片法兰,安装工作内容包括:报警装臵部件外部检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装与拆除、报警阀渗漏试验、整体组装、配管及调试。

干湿两用报警装臵、预作用报警装臵、电动雨淋报警装臵的安装方式与

湿式报警装臵的安装方式大致相同,其安装工程量的计算与湿式报警装臵相同,定额套用湿式报警装臵安装子目,定额人工费乘以系数1.2,主材价按实际安装的产品价格计算,其余不变。

3、水流指示器安装:水流指示器本体安装按不同连接方式、不同公称直径区分,以“个”为单位计量,套用第七册定额相应子目,其信号线连接与校验套用第十册相应定额子目。

4、喷头安装:喷头安装不分产品类型、规格与型号,只区分有吊顶式安装与无吊顶式安装,以“个”为单位计量,定额计量单位是“10个”,喷头为未计价材料。

5、未端测试装臵安装:分不同规格以“组”为单位计量,套第七册相应定额子目,定额中己包括压力表与压力表气门的安装费与材料费,定额中也己包括2个阀门的安装工作,但阀门的材料价格未计。

6、阀门、法兰安装:执行第八册相应定额子目。

7、隔膜式气压水罐安装:按不同规格直径分档次,以“台”为单位计量,定额中地脚螺栓是按气压罐本体自带考虑的,只计安装费用,如果罐体本身未带则螺栓价格另行计算。罐体出入口处的法兰安装费用及配套的螺栓费用另行计算。罐体安装中包括指导二次灌浆的费用,但二次灌浆的费用按第一册《机械设备安装工程》相应定额。

8、管网冲洗:自动喷水管网的冲洗,区分不同规格以“m”为单位计量,定额计量单位是“100m”定额

其它:系统中的消防水泵、阀门、法兰等内容与消火栓灭火系统的内容相同。

三、气体灭火系统:

1管道系统:

⑴、管道安装分无缝钢管螺纹连接、无缝钢管法兰连接、气体驱动装臵管道连接及管件连接。管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单位计量,定额计量单位是“10m”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统管长计算办法相同,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计算。

⑵、气体驱动装臵管道连接:管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单位计量,定额计量单位是“10m”,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计取。

⑶、钢制管件螺纹连接:均按不同规格以“个”为单位计量,管件主材按实际规格类型计取。

气体管道预算时注意以下几点:

①、无缝钢管螺纹连接:不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行地钢制管件连接定额子目;

②、无缝钢管法兰连接:管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等安装全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,

③、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应定额乘以系数1.2。

④、气动驱动装臵管道安装定额包括卡套连接件的安装,其价值按实际用量另行计算。

2、系统组件:

⑴、喷头安装:按不同规格分别以“个”为单位计量。

⑵、选择阀安装:按不同规格和连接方式分别以“个”为单位计量。

⑶、贮存装臵安装:按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为单位计量,每瓶一套。贮存装臵安装中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定和支架框架、系统组件(含集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装臵和阀驱动装臵的安装及氮气增压。

3、二氧化碳称重检漏装臵安装:以“套”为单位计量。定额中包括泄漏报警开关、配重及支架的安装。

4、其它:

⑴、气体灭火系统中的管道支架制作安装同消火栓灭火系统支架。

⑵、焊接连接或法兰连接的不锈钢管、铜管及管件执行第六册《工业管道工程》相应定额。

⑶、电磁驱动器与泄漏报警开关的电气接执行第十册《自动化控制装臵及仪表安装工程》相应子目(10—111)。

⑷、系统调试按试验容器规格不同分别以“个”为单位计量。

四、泡沫灭火系统:

1、泡沫发生器安装:按不同型号以“台”为单位计量,安装中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,但不包括支架的制作、安装和二次灌浆的工作内容,地脚螺栓按本体带有考虑,否则另行计价。法兰及螺栓除与设备连接的法兰外,其余按设计规定另行计算。

2、泡沫比例混合器安装:按不同型号以“台”为单位计量,其余同泡沫发生器安装。

3、泡沫贮液罐设备支架制作安装:执行第五册《静臵设备和工艺金属结构制作安装工程》相应项目。

4、泡沫灭火系统中的管道、管件、法兰、阀门、管道支架等的安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第六册《工业管道工程》相应定额。

小区工程量清单计算实例

施工图示例(教材专用) XX市建筑设计研究院 建筑工程设计图纸目录 2 年月日

设计说明(教材专用) 2

附教材示意图 一 -u r -r -V - ..'■= ■':--盂^^ U M 一 Ml I ; 誥爭竝議 S < 盂 w M § 「 1 m i L 彳 1 g I S 「 豊 sLmg 一 一

* v —r 1 1 f E g m E E E E E H 006. 8E g g d 冒 6 斜 m n N M i §.*-~ I ( ? ■ □ 1""l "■ BB ■ E 、 1 <'厶1 BB ^HJT . N N 呂 N H s f z N r [ 」

3 § 列割 ,_- I 舅 b -s - r~ ------- -------- 1 C.T =? n 特 B s ^ 2 屈I 器去比 e 日芯若茗= s — 右 ◎ 2 ◎

、工程量清单计算 清单工程量计算是工程量清单编制的数据基础。工程量计算按设计施工图要求,根据《建设工程工程量清单计价规范》规定计算。 本清单工程量计算依据XX市建筑设计研究院设计的变电所施工图和采用的标准图做法及XX年XX月XX日设计答疑。 (一)结构工程清单工程量计算 1. 平整场地: 项目编码:010********* 项目特征:1~2 类土壤(普硬土),就地挖填找平。工作内容:土方挖填,场地找平,运输。 计算规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积以平方米计算。即按建筑物首层外边线计算,落地阳台、采光井计算平整场地,悬挑阳台不计算,地下建筑物按墙外边线计算。 工程量计算:26.64 X 6.24=166.23 m2 工程数量:166.23 m 2. 项目名称:挖基础土方(外墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1000mm,64.8 m,挖土深度1.4m,人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:(26.4+6)X 2X1X1.4=90.72 m 3 工程数量:90.72 m3 3. 项目名称:挖基础土方(内墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1100mm,底面积16.5 m,挖土深度1.4m人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:5X3X1.1 X1.4=23.10 m 3 工程数量:23.10 m3 4. 挖基础土方(设备基础) 项目编码:010********* 项目特征:砼基础、土质为1-2类土(普硬土)基础垫层宽度1.92m,长度 2.7m,垫层底面积5.18 m,挖土深度0.8m,人工挖运,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整基槽、基底钎挖夯实、土方外运土。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 6

消防工程施工与预算

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢?答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整? ⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测试题化是否引起措施项的变化。如果没有要求,应该按实际材料价格组价,如果清单项发生变化也应重新组价,但必须得到建设单位或监理的认可。 5、工程量清单的工程数量有误引起的工程量的增减,在结算时应怎样解决? 答:按合同对结算条款的具体要求执行。如没有要求,要分析此合同类型,是开口合同还是闭口合同,一般情况是双方协商结算办理,补充明细合同条款后再进行结算。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费? 答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明

工程量清单计价实例百度文库

1.某工程基础平面图及剖面图如图所示,土壤为三类土,按施工组织设计要求,基槽和房心回填土在槽边堆放,余土外运,运距5km,编制平整场地、挖基础土方工程量清单。 基础平面图及基础详图 【解】(1平整场地工程量 S=(9+0.12×2×(5+0.12×2=9.24×5.24=48.42(m2 (2挖基础土方工程量 基槽长度:L外=(9+5×2=28.0m L内=(5-0.6×2×2=7.6m 垫层宽度:B=1.20m 挖土深度:h=1.90-0.30=1.60(m 清单工程量:V=(28+7.6×1.2×1.6=68.35(m3 (3编制“分部分项工程量清单”如表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程

2.例题1中,基础为C20钢筋混凝土条形基础,C10混凝土垫层,编制条形基础混凝土工程量清单。 【解】外墙基础长:L外=(9+5×2=28(m内墙基础长:L内=(5-0.5×2×2=8.0(m 1—1剖面面积:S1=1×0.1=0.1(m2 S2=[1+0.24+(0.05+0.0625×2×2]×0.1+2=0.08(m2 内外墙基础混凝土:Vi=(S1+S2×(L外+L内=(0.1+0.08×(28+8=6.48m3 内外墙交接处混凝土:LD=0.5-0.12-0.0625×2-0.05=0.205(m b=0.24+0.0625×4+0.05×2=0.59(m VD=4LD×HD×(2b+B/6=4×0.205×0.1×(2×0.59+1=0.179(m3 条形基础混凝土工程量清单:V=V1+VD=6.48+0.179=6.66(m3 编制“分部分项工程量清单”如下表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程 3.在图中±0.00以下采用MUlO普通粘土砖,M5.0水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用MUl0多孔砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,-0.06m处设墙基防潮层为1:2.5水泥砂浆,编制砖基础的工程量清单计价。

屋面楼地面工程量清单计价实例

屋面、楼地面工程量清单计价实例 马光鸿 在工程招标投标活动中,投标人按照招标人提供的工程量清单,认真分析项目名称和项目特征,同时根据工程内容结合设计图纸、自编的施工组织设计,依据《浙江省建筑、装饰工程工程量清单计价指引》对清单项目进行分析,分解成若干具体的可组合的工程内容,并按照《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》规定的工程量计算规则分别计算相应定额子目的工程量,据此套用对应的定额子目进行组价分析,计算出该项目的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费和总价,最终(按清单项目的计量单位)计算出综合单价。余同。 在屋面、楼地面工程量清单计价指引中,要熟悉常用项目如瓦屋面、屋面卷材防水、屋面刚性防水、水泥砂浆楼地面、块料楼地面、木地板楼地面等项目中可组合的主要内容和对应的03版定额子目。 工程量清单计价举例: 例1:某工程瓦屋面如图1所示,平瓦屋面工程量清单如下表所列,试计算此平瓦屋面工程量清单项目的综合单价。 为方便计算,本题的人工、材料、机械台班消耗量及单价暂按03版省建筑工程预算定额及定额取定价计算,管理费、利润分别按人工费加机械费的20%、10%计取,风险费用暂不考虑。 图1 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1010701001001平瓦屋面: 圆木檩条8.138 m3, 20mm厚平口杉木屋面板、油毡一层, 36×8mm顺水条@500,25×25mm挂瓦条,粘土平瓦屋面,屋 脊盖粘土脊瓦。平(脊)瓦伸出木基层50mm,屋面坡度为 B/2A=1/4。 m2406.92

解:屋面坡度为B/2A=1/4,查得屋面坡度系数为1.118。 根据03预算定额规则计算相关工程量并套用定额: 5-22 圆木檩条:8.138 m3(已知) 每m3人工费=93元材料费=880.77元机械费=0元 5-30H 屋面平口板(20厚)木基层有油毡:(30+0.72×2)×(10+0.72×2)×1.118=31.44×11.44×1.118=402.12m2 每m2 人工费=1.68元材料费=22.304+1.05×16×[(20+2)/15-1]=30.144元机械费=0元 7-17 粘土平瓦屋面:(30+0.72×2+0.05×2)×(10+0.72×2+0.05×2)×1.118=31.54×11.54×1.118=406.92m2 每m2 人工费=1.066元材料费=12.4497元机械费=0元 7-19 粘土脊瓦屋脊: 30+0.72×2+0.05×2=31.54m 每m人工费=1.3780元材料费=5.5169元机械费=0.1609元 分部分项工程量清单项目综合单价计算表 工程名称:某工程计量单位:m2项目编码:010********* 工程数量:406.92 项目名称:平瓦屋面综合单价:66.40元 注:表中综合单价=27018.37÷406.92=66.40元/m2

消防工程预算要点

消防工程预算注意事项 常用清单: 消防喷淋镀锌钢管25-150、消火栓镀锌钢管DN65、DN100、DN150 水流指示器、信号蝶阀、减压孔板、湿式报警阀、喷淋头、自动排气阀、末端试水阀、消火栓、干粉灭火器、对夹式蝶阀 闸阀、伸缩节 支架 支架除锈刷油 管道刷油 调试 2、火灾报警 报警主机、楼层显示盘、消防端子箱、模块箱、消防模块、烟感、温感、手报、声光报警器、桥架、管子、电缆、线 一、关于“营改增”的几个问题 1、建筑业实施“营改增”后,具体哪些建设工程可按照简易计税方法进行计价? 答:建筑业实施“营改增”后,建设工程计价可分为一般计税方法和简易计税方法两种。除清包工工程、甲供工程及合同开工日期在2016年4月30日前的建设工程可采用简易计税方法外,其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程,应采用一般计税方法。对于建设工程具体采用哪种计税方法,建设单位应根据工程实际情况,在招标前咨询相关税务部门进行确定。

2、建筑业实施“营改增”后,采用一般计税方法编制建筑工程概算,具体取费应如何调整? 答:应按照《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价﹝2016﹞154号)中规定的建筑工程各项取费标准进行调整。 南京市2016年有关建设工程计价管理(营改增)问题解答汇编(二) 二、界限划分: 1. 室内外界限:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界(室外工程定额价格比室内低)。 2. 设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界(泵房需套用第8册工业管道工程定额,第8册定额管件不含在管道安装中,需单独列清单、套定额)。 三、工程量计算需要注意事项 (一)土方工程注意事项 1、先看工程量计算规则 2、室外有埋地管时需计算土方量,套土建定额 3、机械挖土方工程量,按机械实际完成工程量计算。机械确实挖不到的地方,用人工修边坡、整平的土方工程量按人工挖一般土方定额(最多不得超过挖方量的10%),人工乘以系数2; 4、机械挖土、石方单位工程量小于2000m3或在桩间挖土、石方,按相应定额乘以系数1.10。

工程量清单计价施工取费实例

工程量清单计价 施工取费实例 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用) 1、确定有关计费费率: 根据企业情况确定管理费和利润分别按三类民用建筑中限20.5%和14%计算【基数:人工+机械】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限9.7%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的:人工+机械】;规费按4.39%计【基数:直接费+综合费用】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】;企业根据工程及市场波动情况确定按【人工+机械的】4%考虑风险费用【在综合单价内考虑】。 2、分部分项工程量清单项目及措施项目综合单价计算: 分部分项工程量清单综合单价分析表 措施项目单价分析表 【不同模板及其他技术措施费应按具体内容分别列项】 3、措施项目费用计算: (1)施工技术措施项目费: 基础模板工程:150m 2×21.47=3221元

······ (2)组织措施费用计算: 【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费+机械费】基数计算:550×(3+17)+80×(14+10)+150×(8+1)=14270元 4、清单报价: 分部分项工程量清单计价表 措施项目清单计价表 单位工程费汇总表

税金=(41574+4605+2027)×3.513%=1693(元) 实例二:【工料单价计价示例】:工程已知数据条件同实例一

实例三【工程量清单计价示例】:某市区临街三类民用建筑给排水安装工程已知数据 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用)1、确定有关计费费率:根据企业情况确定管理费和利润分别按给排水管道安装工程中限35%和24%计算【基数:人工】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限13%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】;规费按23.61%计【基数:人工费】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】; 企业根据工程及市场波动情况确定按【材料】的10%考虑风险费用;【在综合单价内考虑】 2、分部分项工程量清单项目综合单价计算: (1)技术措施项目费计算:(本例按定额计算规则以计算范围人工费为基数计算,也可按施工设计内容套用相应消耗量定额计算) 脚手架搭拆费=(3×55+2×80)×5%=16.25元(假设其中材料费为9元)其中:人工费=16.25×25%=4.06元 按此计算项目的脚手架搭拆综合报价: 16.25+4.06×(35%+24%)+9×10%=19元 (2)施工组织措施费计算:【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】基数计算:55×3+80×2+4=329元 组织措施费=329×13%=43元 (实际工程计价应按具体措施费内容列项)

消防工程施工与预算

消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格 不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体 能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢? 答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防 设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整?⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测 试题化是否引起措施项的变化。如果没有要求,应该按实际材料价格组价,如果清单项发生变化也应重新组价,但必须得到建设单位或监理的认可。 5、工程量清单的工程数量有误引起的工程量的增减,在结算时应怎样解决? 答:按合同对结算条款的具体要求执行。如没有要求,要分析此合同类型,是开口合同还是闭口合同,一般情况是双方协商结算办理,补充明细合同条款后再进行结算。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费?答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明确的规定措施项是不能变化的,是完消防系统工作原理成合格工程必须发生的费用。至 于甲供材料在退回时,施工单位只留保管费。当然结算额发生变化,规费和税金应该相应

消防工程预算

消防工程预算; 定额的组成:;(1)火灾自动报警系统安装(2)水灭火系统安装(;本册定额与其他有关安装专业定额册的关系; 1、与第一册“机械设备”定额的分界;各种消防泵、稳压泵设备等的机械安装及二次灌浆等执; 2、与第二册“电气设备安装工程”定额的分界;消防及安装防范设备安装工程中的电缆敷设、桥架安装; 3、与第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程;消防设备安装 消防工程预算 定额的组成: (1)火灾自动报警系统安装(2)水灭火系统安装(3)气体灭火系统安装(4)泡沫灭火系统安装(5)消防系统调试(6)安全防范设备安装 本册定额与其他有关安装专业定额册的关系 1、与第一册“机械设备”定额的分界 各种消防泵、稳压泵设备等的机械安装及二次灌浆等执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 2、与第二册“电气设备安装工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的电缆敷设、桥架安装、配管、配线、接地盒、动力、应急照明控制、应急照明器具、电动机检修接线、防雷接地装置等安装,执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 3、与第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”定额的分界 消防设备安装工程的泡沫液储罐、设备支架制作、安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。4、与第六册“工业管道工程”定额的分界 消防设备安装工程中阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件、铜管和管件及迸溅管道安装,管道系统强度试验、密封性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。

5、与第八册“给排水、采暖、燃气工程”定额的分界 消防设备安装工程中消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装等执行第八册相应定额。 6、与第十册“自动化控制仪表安装工程”定额的分界 各种仪表的安装及带点信号的阀门水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行本册相应定额。 7、与第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的设备及管道除锈刷油及绝热工程等执行本册相应定额。 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1+施工损耗率)主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%; 脚手架搭拆费=工程人工费*5%; 其中人工工资=脚手架搭拆费*25% 3、工程超高增加费 除章、节说明某些分项定额已考虑高空作业因素外,凡操作物安装高度距离楼地面5m以上的工程,按其超过部分的定额人工费乘以表中相应系数。 超高系数表

消防工程预算教程

自动喷淋系统 一、分类: 1. 按报警阀分: 1)湿式系统:4?70 °,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车 库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2. 按喷头分: 1)开式:…雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业 2)闭式:」 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头 常见的喷头保护面积为 3.6m。详见规范6.1.2 tXHO 信号蝶阀 ° 末端试水装置 截止阀(球阀)

供水 1. 组成: A. 水力警铃:DN20,宜长度v 20m B. 压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。 2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。 3. 每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。 4. 距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。 5. 报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防 应启动。 三、末端试水装置 1. 组成:压力表、球阀

2?作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头 处,用于检验系统及专用组件的基本性能。 3. 位置:每个分区一个。 三、喷头 1?喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分 2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为 3.6m, 3. 上喷距顶板距离为:75—150mm 顶板 訂h=70--150mm 牛: 4. 喷头距离障碍物:详见规定7.2.1 ,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍 物大于1.2m时,要在障碍物下增设喷头。i 1.2m V

消防工程预算大全

消防工程预算大全 定额的组成 一、火灾自动报警系统安装 二、水灭火系统安装 三、气体灭火系统安装 四、泡沫灭火系统安装 五、消防系统调试 六、安全防范设备安装 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1 施工损耗率)主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格 2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%; 脚手架搭拆费=工程人工费*5%; 其中人工工资=脚手架搭拆费*25% 3、工程超高增加费 除章、节说明某些分项定额已考虑高空作业因素外,凡操作物安装高度距离楼地面5m以上的工程,按其超过部分的定额人工费乘以表中相应系数。 超高系数表应用工程超高系数时,可先求出符合超高系数条件的工程人工费占全部工程人工费的百分数,在此基础上求出超高部分人工费,再乘以相对应的超高系数,即为该单位工程的工程超高增加费。 4、高层建筑增加费 消防及安全防范设备安装工程高层建筑增加费按下表的规定计算。该费用全部为人工工资。 5、安装与生产同时进行增加费 安装与生产同时进行增加费属于人工费,它们的计算式是:安装与生产同时进行增加费= (各分项工程的人工费子目系数增加费中的人工费)*10% 6、在有害身体健康环境中施工的增加费 在有害身体健康环境中施工增加费属于人工费,它们的计算式是:在有害身体健康环境中施工增加费= (各分项工程的人工费子目系数增加费中的人工费)*10% 一、火灾自动报警系统 (1)探测器安装 探测器安装分点型探测器安装和线型探测器安装。 1)点型探测器按线制的不同分为多线制、总线制,计算时不分规格、型号、安装方式和安装位置均以“只”为计量单位。探测器安装已包括了探头和底座的安装及本体调试。红外线探测器以“对”为计量单位,在计算时一对为两只。定额中包括了探头支架安装和探测器的调整、对中。 2)线型探测器其安装方式为环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及其保护形式,以“m”为计量单位。定额中未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应定额另行计算。 (2)按钮安装 按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,其安装方式按照在轻质墙体和硬质墙体上两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 (3)模块(接口)安装 1)控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),即中继器。依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。

工程量清单计价实例

工程量清单计价实例

6. 建筑工程清单计价 6.1 建筑工程计价表 《计价表》中的综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等五项费用组成。一般建筑工程、单独打桩与制作兼打桩项目的管理费和利润,已按三类工程标准计入综合单价内,一、二类工程和单独装饰工程、大型土石方工程等应根据《江苏省建筑与装饰工程费用计算规则》的规定,对管理费和利润进行调整后计入综合单价内。 6.1.1 土石方工程计价 1)土石方工程计价表应用要点 (1)土方工程套用定额规定:挖填土方厚度在±300mm以内及找平为平整场地;沟槽底宽在3m以内,沟槽底长大于3倍沟槽底宽的为挖地槽、地沟;基坑底面积在20m2以内的为挖基坑;以上范围之外的均为挖土方。 (2)《计价表》土石方工程中未包括地下水位以下的施工排水费用,如需要排水,应根据施工组织设计规定,在措施项目中计算排水费用。 (3)人工挖地槽、地坑、土方根据土壤类别套用相应定额,人工挖地槽、地坑、土方在城市市区或效区一般按三类土定额执行。 (4)利用挖出土回填或余土外运时,堆积期在一年以内的土,除按运土方定额执行外,还要计算挖一类土的定额项目。回填土取自然土时,按土壤类别执行挖土定额。 (5)机械挖土方定额是按三类土计算的,如实际土壤类别不同时,定额中机械台班量按下表(表6.1.1) 的系数调整。 表6.1.1 机械挖土方机械台班量系数调整表 项目三类土一、二类土四类土 推土机推土方 1.00 0.84 1.18 铲运机铲运土方 1.00 0.84 1.26

自行式铲运机铲 1.00 0.86 1.09 运土方 挖掘机挖土方 1.00 0.84 1.14 (6)机械挖土方工程量,按机械实际完成工程量计算。机械挖不到的地方,人工修边坡,整平的土方工程量套用人工挖土方相应定额项目,其中人工乘以系数2。(人工挖土方的量不得超过挖土方总量的10%) (7)定额中自卸汽车运土,对道路的类别及自卸汽车的吨位已综合计算,套定额时只要根据运土距离选择相应项目。 (8)自卸汽车运土定额是按正铲挖掘机挖土装车考虑的,如系反铲挖掘机挖土装车,则自卸汽车运土台班量乘系数1.1。 2)土石方工程计价举例 [例6.1]某单位传达室基础平面图及基础详图见图3.1.1,土壤为三类土、干土,场内运土150米, 要求人工挖土, 工程量在例3.1中已计算,试按《计价表》规定计价。 [相关知识] 1.沟槽底宽在3米以内,沟槽底长是底宽的3倍以上,该土方应按人工挖地槽、地沟定额执行; 2.按土壤类别、挖土深度套相应定额; 3.运土距离和运土工具按施工组织设计要求定。 [解] 《计价表》计价: 1.三类干土、挖土深度1.6m (深度3m以内) 《计价表》1—24人工挖地槽每立方米综合单价:16.77元人工挖地槽综合价: 128.24×16.77=2150.58(元) 2.场内运土150m,用双轮车运土 《计价表》1—92 运距在50米以内

消防工程预算教程

消防工程预算教程

自动喷淋系统 一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4?70 °,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:…雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式:」 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头 常见的喷头保护面积为 3.6m。详见规范6.1.2 信号蝶阀七 P末端试水装置 截止阀(球阀)

供水 4)玻璃球洒水喷头颜色: 一、湿式报警卩阀. - 1.组成: A.水力警铃:DN20,宜长度v 20m B.压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。 2.湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。 3.每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。 4.距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。 5.报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防 应启动。 三、末端试水装置 1.组成:压力表、球阀

2?作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。 3.位置:每个分区一个。 三、喷头 1?喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分 2.喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为 3.6m, 3.上喷距顶板距离为:75—150mm 顶板 訂h=70--150mm 4.喷头距离障碍物:详见规定7.2.1 ,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍物大于1.2m时,要在障碍物下增 设喷头 _4 2 V 5.同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

防排烟消防工程预算知识大全

防排烟、消防工程预算知识大全 2016-03-09山西旭晖消防设备有限公司 消防防排烟系统如何计算工程量? 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、别忘了“系统调试”的工程量计算,如正压送风口、排烟防火阀等调试。 8、最后将以上几项进行汇总就可以了。 在消防工程做水喷淋灭火系统的预算时管道支架的工程量如何 计算 喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的 消火栓的支架量是如何算呢 1.54 1.54 1.54 25 1.33 32 1.27 40 1.17 50 1.17 65 1.17 80 1.06 100 1.38 125 1.38 150 你用镀锌钢管米数乘以镀锌钢管系数就可以了

消防工程施工预算知识大全 1、请问:消防中烟感与自动喷淋的工作原理和用法区别? 当烟雾超过一定浓度的时候,烟感就能感应到,它动作,之后将动作信号送到控制中心,让接触器断电,断电的接触器常闭触点闭合,联通泵启动的交流接触器,泵动作,给水,温度超过一定温度时,喷头破裂,自动喷水。 2、请问消防工程中的自动喷淋系统的沟槽式连接的管道里的卡箍是怎么计算的?是按每隔多少米算一个么?定额里头没有含各种管件,是否所有的管件都应单独计算? 回答1: (1)、卡箍你得按实际查,每个接口处一个,如三通处得三个,四通得四个,变径得两个,弯头处算两个,如果超过六米没有管件那得加一个直接,直接处得两个卡箍,主材价得另计。 (2)、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按估价表用量计算,管件含量见表一:(镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表单位:10m) 卡箍连接属于大管径螺纹连接管道的连接方式,含量参考上表。 回答2: 卡箍管件安装(管件连接)是要单独计算卡箍的安装和材料费用 的 直径大于100的弯头和大小头,直通都要单独计算的

学习消防工程预算

学习消防工程预算就是建筑类安装工程预算专业。 工程预算领域很有发展前途的,首先是学建筑识图,掌握建筑制图的基本知识、定义、概念、图纸标注、符号等;第二是掌握建筑工程的施工方法和施工工艺流程,掌握建筑各个工序的形成;其次是计算工程量,要掌握工程量计算规则和技巧方法,形成工程量;最后是套用定额或清单进行费率计算,形成工程造价。 要是自己工作需要,自学也是可以的你有一套计价软件就可以了,你家做这方面的活,图纸你应该能看明白,就是把所有量,包括管、用的设备都提出来,然后给你们认识的销售商,让他们给你报个主材价,剩下的用计价软件找相应的安装定额,很简单的感烟、感温什么都有定额,很容易找,遇到不知道套什么定额的,就去网上查查。 建筑电工基础知识 建筑给排水基础知识 建筑消防基础知识 教学内容: 1.建筑识图与房屋构造( 5天);

以较典型的工程实例图纸作范例,讲解识图与房屋构造的基础知识。使学员能较好地识读工程图纸,基本掌握建筑识图的要求,懂得房屋结构构造,为计价和计量打好基础。 2.建筑施工技术与工程材料(5天); 结合实例图片和动画教学为手段,讲述工程实例的施工艺过程。理解工程计价的项目内容。了解主要建筑材料和一般施工方法。 3.建筑工程计量与计价( 14天)。 讲述工程造价的构成及依据,以完整的工程实例图纸作范例,通过定额的基本原理、工程量计算规则,新定额及工程量清单规则的讲述和计算过程的示范引路,结合学员对配套图纸对应及时的练习,讲练结合,技能训练,使学员对计价程序和过程能较好熟悉。较好掌握新定额及工程量清单规则的使用方法,达到基本能动手的岗位能力。 4.广联达预算软件(3天) 通过广联达预算软件的实际操作学习,完成简单的工程预算工作,达到基本工程量预算能力,学习时间三天,单人单机。 课程设置 1、识图

消防工程造价预算

定额的组成 一、火灾自动报警系统安装 二、水灭火系统安装 三、气体灭火系统安装 四、泡沫灭火系统安装 五、消防系统调试 六、安全防范设备安装 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1 施工损耗率)主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格 2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%; 脚手架搭拆费=工程人工费*5%; 其中人工工资=脚手架搭拆费*25% 3、工程超高增加费 除章、节说明某些分项定额已考虑高空作业因素外,凡操作物安装高度距离楼地面5m以上的工程,按其超过部分的定额人工费乘以表中相应系数。 超高系数表应用工程超高系数时,可先求出符合超高系数条件的工程人工费占全部工程人工费的百分数,在此基础上求出超高部分人工费,再乘以相对应的超高系数,即为该单位工程的工程超高增加费。 4、高层建筑增加费 消防及安全防范设备安装工程高层建筑增加费按下表的规定计算。该费用全部为人工工资。 5、安装与生产同时进行增加费 安装与生产同时进行增加费属于人工费,它们的计算式是:安装与生产同时进行增加费= (各分项工程的人工费子目系数增加费中的人工费)*10% 6、在有害身体健康环境中施工的增加费 在有害身体健康环境中施工增加费属于人工费,它们的计算式是:在有害身体健康环境中施工增加费= (各分项工程的人工费子目系数增加费中的人工费)*10% 一、火灾自动报警系统 (1)探测器安装 探测器安装分点型探测器安装和线型探测器安装。 1)点型探测器按线制的不同分为多线制、总线制,计算时不分规格、型号、安装方式和安装位置均以“只”为计量单位。探测器安装已包括了探头和底座的安装及本体调试。红外线探测器以“对”为计量单位,在计算时一对为两只。定额中包括了探头支架安装和探测器的调整、对中。 2)线型探测器其安装方式为环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及其保护形式,以“m”为计量单位。定额中未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应定额另行计算。 (2)按钮安装

消防系统调试工程量清单编制概要

4.1.1消防系统调试工程量清单编制 4.1.1.1消防系统调试工程量清单项目 《清单计价规范》附录C.7中消防系统调试分部分项工程共有4个清单项目,清单项目设置的具体内容见表 表 C.7.6 消防系统调试(编码:030706) 4.1.1.2消防系统调试清单项目特征 1)自动报警系统装置调试按点数进行特征描述,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 2)水灭火系统装置调试按点数进行特征描述,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 3)防火控制系统装置调试按名称、类型进行特征描述。类型一般是指火灾事故广播、消防通讯、消防电梯等系统装置调试,名称一般指喇叭及音箱、通讯分机及插孔、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等。 4)气体灭火控制系统装置调试按试验容器规格进行特征描述。 (摘自09教材) 4.1.1.3清单项目工程量计算 (1)自动报警系统装置调试:按设计图示数量计算(由探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统)。 (2)水灭火系统控制装置调试:按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、

二氧化碳等组成的灭火系统装置)。 (3)防火控制系统装置调试:按设计图示数量计算(包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀) (4)气体灭火控制系统装置调试:按调试、检验和验收所消耗的试验容器总数计算。(摘自09教材) 4.1.1.4 消防系统调试清单编制示例 4.2 消防系统调试工程量清单计价 清单 4.2.1 给排水、采暖管道定额项目及适用范围 《广东省安装工程综合定额》(2010)第七册中消防系统调试工程量定额项目 本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容,共19个子目。摘自(广东省安装工程综合定额编制技术报告) 4.2.2 定额应用及工程量计算 清单 清单 4.2.2.2 定额应用 本章定额包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等内容。 系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验。 试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。 自动报警系统装置包括各种控测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。 气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。 (06年定额中说明。10年的新定额找不到) 4.2.2.3 定额工程量计算方法 第六章消防系统调试 7.6.1 自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数按设计图示数量以系统计算,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。7.6.2 水灭火系统控制装置区分不同点数按设计图示数量以系统计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 7.6.3 火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按设计图示数量以只计算。 7.6.4 消防用电梯与控制中心间的控制调试按设计图示数量以部计算。 7.6.5 电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,按设计图示数量以处计算,每樘为一处。 7.6.6 正压送风阀、排烟阀、防火阀按设计图示数量以处计算,一个阀为一处。

消防工程预算学习-免费.doc

. 自动喷淋系统 一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°管,道常贮水,管道最小压力0.4Mpa 。2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间, 又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。 常见的喷头保护面积为 3.6m 2。详见规范 6.1.2 。 信号蝶阀 P 末端试水装置 截止阀(球阀) 供水

. 4)玻璃球洒水喷头颜色: 公称工作温度(℃)工作液色标志 57橙色 68红色 79黄色 93绿色 100灰色 121天蓝色 141蓝色 二、湿式报警阀: 1.组成: A. 水力警铃: DN20 ,宜长度< 20m B. 压力开关:启动泵, 2 对触电(市面),程序启动。 2.湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能 的阀。 3.每个湿式阀宜带动 800 个喷头,干式阀宜带 500 个喷头。 4.距地面高度宜为 1.2m ,两侧距墙不小于 0.5m ,下面距墙不应小于 1.2m 。 5.报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防应启动。 三、末端试水装置

1.组成:压力表、球阀 2.作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层 中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本 性能。 3.位置:每个分区一个。 三、喷头 1. 喷水强度: DN15的喷头,流量为6L/8L/ 平方米 / 分 2.喷头距墙不得 >1.8m ,喷头的保护直径为 3.6m , 3.上喷距顶板距离为: 75 — 150mm , 顶板 h=70--150 4.喷头距离障碍物:详见规定7.2.1 ,如果喷头遇到风道或桥 架等成排障碍物,障碍物大于 1.2m 时,要在障碍物下增 设喷头。 1.2m 5.同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 喷水强度正方形布置边长长方形布置的长一只喷头的最大保护喷头与端墙的最[L/(min·m2](m)边边长(m)面积(m2)大距离(m) 4 4.4 4.520.0 2.2

相关文档
相关文档 最新文档