本工程为商品住宅项目,总建筑面积75611.4m2,其中地上建筑面积:50397 m2,地下建筑面积:25214.4 m2,框架短肢剪力墙结构,建筑使用年限为50年,抗震等级为三级,抗震设防裂度为六度。工程合同价约9000万元,工期约548日历天。

主楼、整体地下室均采用¢600型号钻孔灌注桩,基坑的围护采用上部放坡1.35m高,下部压顶梁下采用¢700~¢800型号钻孔灌注桩排桩围护,结合一道钢筋混凝土支撑支护体系,而基坑外围则采用¢700@500深层水泥搅拌桩作为止水帷幕,采用42.5MPA普通硅酸水泥,水泥掺入量为土体质量的1.5%(土体质量按18KN/㎡计),水灰比0.45,注浆出口压力保持0.4~0.6MPA,提升速度﹤0.6m/min,二次喷浆四次搅拌,桩搭接时间﹤24h,采用钻芯法检测水泥搅拌桩的单桩抗压强度、

完整性、深度,检测数不少于总桩数的1%,且不应小于6根。基坑挖深约6.1米,地下室防水采用水泥基涂料防水,防水等级为二级,消防采用控制室报警系统。

细则依据:

1、杭政储出[2010]40号地块商品住宅工程监理规划

2、杭政储出[2010]40号地块商品住宅工程勘察报告

3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)

4、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)

5、工程测量规范(GB 50026-93)

6、建设工程相关法律、法规

7、《地基与基础工程施工及验收规范》

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

9、《建筑工程质量检验评定标准》

10、经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。

11、中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》

12、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件;

13、经批准的施工组织设计及施工方案;监理规划、监理细则和旁站监理工作方案。

14、设计图纸会审技术交底及例会专题会议纪要

第二部分监理工作的流程

(一)、审查施工单位施工方案等有关资料:

1、施工方案与施工组织设计

2、原材料产品合格证书、检验报告;

2、计量、检测仪器、工具的标定证明材料;

1、图纸会审纪要、技术核定单;

2、分包单位资质等级;

(二)、检查施工单位质保体系、安保体系是否健全

1、施工质保体系、安保体系组织机构落实情况;

2、施工质保体系主要规章制度;

3、施工安保体系主要规章制度;

(三)、监理验收程序:

1、材料抽样及报验手续:

1)材料进场后,施工单位进行自检。自检内容包括查三证(出厂合格证、质量保证书、试验检测报告)。

2)施工单位自检合格后,应以书面形式(采用浙江省建设厅统一表格格式A3.2)报监理验收。材料、设备三证、施工单位自检、测试数据应交监理检验,并将复印件附在A3.2表格后备存。

3)监理在对资料、实物进行核对和必要的检查后作出同意使用或不同意使用的答复。未经同意使用的材料、设备一律不得用于本工程,亦不得存放在施工现场,且必须在监理通知期限内撤离施工现场。

2、工序检查验收程序

1)施工单位自检

施工单位自检包括班组自检、互检(上道工序检查下道工序)和专职质检员检验(分包单位先检验,总包单位后检验)。施工单位自检合格后,应填写验收签证单和质量检验评定表,并以书面形式(采用浙江省省建设厅统一表式A3.3)报监理验收,施工单位自检资料须附后。

2)监理验收

监理工程师收到施工单位的书面报告B3.3表,经审核无误后,将及时进行验收,最迟不得超过24小时。验收合格并办理手续后,方可进入下道工序施工;验收不合格,监理应在验收单上提出整改要求,施工单位必须进行整改或返工。整改或返工完成后,须再次进行自检。自检合格后,应再报监理进行复验;施工单位在报监理验收之前没有进行自检或无自检记录,则监理工程师有权拒绝验收。

3)监理工程师在旁站、巡视检查过程中发现问题并提出口头指令,施工单位应及时纠正。如不及时纠正、返工,由此引起的影响工期和造价增加由施工单位自负。

4)施工单位必须按照设计图纸和施工技术标准、规范、规程的要求施工。施工中发现不合理、不完善或无法实施的,应以书面形式具体阐明存在的问题及修改意见报业主和监理,通过正式渠道申请解决办法。需要变更的,以设计单位、业主单位的变更执行。施工单位不得自行改变图纸施工。

第三部分控制要点和目标值

检查标准

第四部分、监理工作的方法和措施

1 施工准备工作

1.1收集有关技术资料,重点熟悉施工场地的工程地质及水文地质资料,并认真理解、掌握设计意图及有关要求。

1.2熟习操作规程及搅拌桩的工艺流程,了解选用设备的性能。

1.3检查水泥(固化剂)及外掺剂材质量是否符合设计要求,是否具备合格证明;检查是否进行过加固土室内试验。如需补做试验,应将其结果及时反馈至设计单位。

1.4平整场地,清除地上、地下障碍物,设定场地标高控制点。

1.5备齐必要的现场检测器具(如泥浆比重计、测量仪器、靠尺等) 。

1.6审查施工组织设计,重点检查其施工方案的合理性、可行性以及有无保证施工质量的技术措施和现场安全措施。

1.7根据设计确定的水泥(固化剂)及外掺剂的掺入比换算出单位桩长(或单桩)的掺料用量,并在正式施工前确定浆液的配合比、泵送时间、搅拌提升速度和复搅深

度等。

1.8 施工前应标定搅拌机械的灰浆泵输送量,灰浆输送管到搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工工艺参数,并根据设计要求通过试验确定搅拌桩的掺和比。

2 施工过程监控要点

2.1测量放线复核,重点对控制性轴线、桩位进行复查,满足要求后方可就位开机。

2.1.1.桩位中心线控制,应采取经纬仪或全站仪结合钢卷尺选取控制点,用尼龙绳拉出帷幕边线控制线和地基加固深层搅拌桩位中心线,允许偏差±50mm。承包商应先绘制定位平面图,明确现场测量应获数据后,报监理审核,监理审核验收后,方可放线测量,其中测量控制点、轴线点及拐点需经监理现场复测验收,其它点监理采取抽检。

2.1.2.止水帷幕桩与桩间相互搭接200mm,偏差不大于20mm,桩径850±20mm。当双排桩时,内排桩位叶片端点轨迹,本工程内排桩位叶片端点轨迹应与内边线相切,移位不宜超过20mm;外排桩位采用轨道上移动距离长度控制,移位长度不应大于500mm;顺轴线方向桩位移动间距不应大于1000mm;转折处桩位移动,先事先计算好间距要求,报监理审核验收后执行,确保桩与桩间相互搭接200mm,监理要经常丈量钻头直径,钻头直径允许值850±20mm。

2.1.3.导向架的垂直度允许偏差<1%。施工中要保持钻杆垂直,监理采取用水平尺测量钻杆垂直度的方法判定。

2.2 首先应进行试钻,至少试两根桩,通过试钻决定一根所用水泥浆沿桩长是一次喷完(即第一次提升和下沉复搅均匀喷浆),来掌握好喷浆压力和提升速度的协调一致;

2.3 开机前检查导向架的垂直度,开机后随时观察控制其垂直度满足规范要求(搅拌桩垂直度偏差不得超过1/150,桩位偏差不大于50mm)。

2.4水泥的品种、标号和水泥浆的水灰比、外掺剂品种、掺量等必须符合设计要求。要根据设计要求的水泥掺入量计算出每根桩的水泥用量,根据拌筒容积计算出每拌一筒用多少水泥多少斤水、每根桩需拌多少筒水泥浆等。数据必须在报表中详细记录。监理采用随即旁站检查水泥的掺入量情况。水泥浆液须搅拌均匀、输送连续,不得离析。水灰比可采用泥浆比重计对各台班进行随机抽样测试。

2.5打桩过程因故中断而续打时,为防止断桩或缺浆,应使搅拌轴下沉至停浆面以

下50mm,待恢复供浆后再继续喷浆提升。停喷3小时以上时,残留水泥浆不得使用。

2.6施工过程中水泥浆液要严格按预定的配合比拌制,拌和时间不得少于3min,制备好的浆液不得离析、不得停滞时间过长,超过2小时的浆液应降低标号使用。浆液倒如集料斗时应价筛过滤。拌制浆液的的罐数、固化剂、外掺剂的用量和泵送浆液的时间应有专人记录。

2.7严格控制桩深、复搅下沉和提升速度以及泵送压力,确保成桩效果。搅拌桩桩顶标高-4.25m,桩长18m。

2.8搅拌头下沉时只能切土,不允许下沉时喷浆或喷水。提升速度应小于0.5m/min,搅拌头出地面前应放慢速度。

2.9 为保证桩头质量,喷浆搅拌应高于设计桩基顶500mm,且当喷浆提升至设计桩顶时,应稍有停滞。

2.10制桩完成后,须达到要求的龄期后方可进行开挖,清理桩头时不得使用重锤或重型机械,宜用小锤、短钎等轻便工具操作,以免损坏桩头。

2.11 施工中喷浆量应均匀,采取灰浆泵出口压力控制,当喷浆量为60l/min时,灰浆泵的出口压力为0.4~0.6Mpa。承包商应配置足够的压力表,掌握各土层合理的喷浆量及相关出口压力,监理根据出口压力判断喷浆量是否合理。第一次喷浆提升时,搅拌头不能提出地面,提到地面下0.5~1m时,就应第二次下沉复搅,最后提升复搅到地面下2m左右必须放慢速度,以尽量避免将土体带出地面影响桩顶质量;

2.12 SMW工法桩内插H型钢

(1)搅拌桩中插入长18(20)m的700×300×13×24型钢,1-1区段型钢顶标高0.95m,2-2区段型钢顶标高1.45 m,伸出圈梁外500mm。各区段型钢间距均为1.2m. (2)型钢须保持平直,型钢焊接街头不得位于坑底上下2.5m区域内,图纸中未注明处依照钢结构施工规范和钢结构焊接规程执行;

(3)型钢插入左右定位误差不得大于30mm,垂直度偏差不得大于1/150,底标高误差不得大于200mm;

(4)型钢必须在搅拌桩施工完毕后三小时内插入,施工方应有可靠措施保证型钢的插入深度。

2.13 对施工中出现的问题应及时分析原因,提出处理办法,一般问题的出现及处理参考附表:

附表施工中问题分析及处理措施

问题原因分析处理措施

喷浆阻塞(1)水泥受潮结块。

(2)制浆池滤网破损以及清渣

不及时

(1)改善现场临时仓库的防雨防潮条

件。

(2)加强设备器具的检查及维修保养

工作,定期更换易损件。

速度失稳(1)设备自身速度控制系统存

在缺陷。

(2)机组人员操作不规范、不熟

练。

(1)不符合技术要求的设备机具不得

进场,陈旧的设备应及时更换。

(2)督促施工单位搞好岗前培训工作,

建立持证上岗制度。

喷浆不足(1)输浆管有弯折、外压或漏浆

情况。

(2)输浆管道过长,沿程压力损

失增大。

(1)及时检查、理顺管道,清除外压,

发现漏浆点应进行补漏,严重时可停

机换管。

(2)制浆池尺量布置靠近桩位,以缩短

送浆管道。当场地条件不具备时,可

适当调增泵送压力。

进尺受阻地下存在尚未清除的孤石、树

根及其它障碍物等。

(1)及时停机移位,排除障碍物后重新

复位开机。

(2)当障碍物较深又难以清除时,应及

时与设计及有关方联系,结合实地情

况共同协商处理措施。

3 质量检验、评定与验收

3.1施工过程中随时检查施工记录,并对照预定的施工工艺对每根桩进行质量评定,对于不合格的桩应根据其位置、数量等具体情况,分别采取补桩或其他加强措施。

3.2 检测时间应结合具体设计要求进行,可在成桩后7天、14天、28天、60天、90天进行。

3.3复核桩中心位置偏差,偏差值应满足规范和设计要求(例如不得超过100mm或D/2)。

3.4开挖桩头,测量桩直径,观察桩身坚硬程度与均匀性,必要时可就地取样进行

室内土工试验,以检验是否达到设计要求。

3.5抽芯取样,按土质和设计要求确定取样深度和取样数,一般在处理目标的土层、桩底位置都必须取样,进行室内试验,目的是确定处理效果和桩长够否。抽芯的施工方法与一般地质勘察方法略有不同,即要干钻不能湿钻;钻孔位置一般不应在桩中心处。

3.6督促施工单位及时整理竣工资料,按有关质量验评标准评定质量等级。

3.7经验收合格后方可进行后续施工,资料成果及时整理归档。

4.避免工程质量通病

(1)深层搅拌机应基本保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。

(2)深层搅拌叶下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水泥浆。

(3)水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前才浆水泥浆倒入料斗中。

(4)要根据加固强度和均匀性预搅,软土应完全预搅切碎,以利于水泥浆均匀搅拌

1)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。

2)严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。

3)控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。(5)在成桩过程中,凡是由于电压过低或其它原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉半米后再继续成桩。

(6)相邻两桩施工间隔时间不得超过10小时,如遇间隔时间大于10小时,承包商应提出书面补救措施报监理审批后执行。

5.主要安全技术措施

(1)深层搅拌机冷却循环水在整个施工过程中不能中断,应经常检查进水和回水温度,回水温度不应过高。

(2)深层搅拌机的入土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工作电流超过额定值时,应减慢提升速度或补给清水,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能重启动电机。

(3)深层搅拌机电网电压低于380V应暂停施工,以保护电机。

(4)灰浆泵及输浆管路

1)泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。

2)水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,每日完工后,需彻底清洗一次,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超过半小时宜见拆卸管路,排除灰浆,妥为清洗。

3)灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。

(5)深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢板或特制路轨箱。

水泥搅拌桩监理细则(标准版)

水泥搅拌桩监理细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

水泥搅拌桩监理细则(标准版) 监理依据 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、本工程的《招标文件》有关章节 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 5、本工程设计文件及有关设计技术联系单 6、被批准的开工报告(含施工组织设计) 监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。

(二)监理控制要点 1、施工前的准备检查 (1)施工场地 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、树跟和垃圾等),清表至桩顶施工工作面标高,如遇明、暗浜部分,采用满足规范要求的粘性土或粉性土等细粒土分层填浜,不可采用改良土(石灰土或二灰)或粒料等粗粒土,压实度应不小于90%(重型)。 (2)测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(市)规划局签字认可。

三轴水泥搅拌桩监理实施细则

. Word 资料建发商务中心(一期)项目 三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 五洲工程项目管理有限公司 建发商务中心(一期)项目监理部 2016年12 月15 日

一、专业工程特点 1、工程建设概况 工程名称:建发商务中心(一期) 建设地点:江滨道北侧、 建设单位:市建发集团有限公司 勘察单位:省建专岩土工程有限公司 设计单位:省建专岩土工程有限公司 监理单位:五洲工程项目管理有限公司 施工单位:三桥建筑工程有限公司 2、工程概况 安全等级: (1)本工程三轴水泥土搅拌桩主要用来对基坑起止水帷幕作用,桩径为850mm,间距600mm、搭接250mm,基坑支护工程(1-1剖面)-(7-7剖面)按一级基坑设计。(8-8剖面)按二级基坑设计,若S地块榕金大厦地下室和T、R、Q地块同时施工,可取消此剖面施工。(9-9剖面)按三级基坑设计,若S地块榕金大厦地下室和T、R、Q地块同时施工可取消此剖面施工。基坑设计使用期限1年。 2、支护案:基坑总体支护按采用“灌注桩+三轴搅拌桩+可回收高压旋喷水泥土锚桩和工法桩悬壁支撑体系”结构支护;沿基坑边设置三轴搅拌桩相互咬合,作为止水帷幕。坡顶设置挡水台(或围墙),坡底设集水井、排水沟,采用水泵抽水排水,基坑部地下水采用集水明排。 (2)设计要求:桩中心偏位不得超过40mm,桩身垂直度误差不得超过0.5%的桩长。该三轴水泥土搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制水泥浆液的罐数、

水泥和外加剂的用量、流量泵流量、下沉和提升时间以及泵送浆液的时间应有专人记录。水泥浆液配置好后,停滞时间不得超过2小时;搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过24小时,否则需进行补桩加强,具体措施根据现场情况另定。三轴水泥土搅拌桩施工时做好信息化施工措施,必要时调整施工参数和采取有效措施以减少施工挤土对边环境的影响。 三轴水泥土搅拌桩土体加固施工技术参数见下表: 表一: 3、工程地质概况: 根据业主提供的地质勘察资料,本工程施工场区分布的土层性质如下: 1、杂填土①(Q4ml):灰褐杂色,稍湿,成份主要为粘性土混大量建筑垃圾,含碎块(块径约20-300mm)较多,局部见砼路面或砼基础等,均匀性差。粗硬质总含量大于50%,堆填时间约1-5年。场地部分钻均有分布,厚度0.30-3.60m。 2、冲填土①-1(Q4al+ml):灰黄色,湿,松散,主要成分为粗中砂粒,粉粘粒含量约10-20%,含少量杂质,底部见薄层淤泥夹砂,系冲填而成,冲填时间一般大于5年。该层在场地仅JK22、JK37~JK40未揭露,本层未经专门压实处理,属欠固结土,该层揭露厚度变化大,揭露层厚为1.50~7.30m,平均厚度3.12m。 3、淤泥②(Q4l):深灰色,饱和,流塑状,属高压缩性土层。具腥臭味,易污手,摇振反应慢,捻面较光滑,有光泽,干强度及韧性中等,局部夹粉细砂,厚度约20cm~40cm,夹层间距约2.00m,淤积成因,该层大部分钻有分布。层厚为0.40~4.00m,平均厚度1.92m。

水泥搅拌桩监理细则样本

徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录

1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)

1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉

土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,

三轴水泥搅拌桩监理实施细则

三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XXXX管理有限公司 二0一九年一月

目录 一、编制依据 二、专业工程概况与特点 三、监理工作流程目标、要点 四、监理工作的方法和措施 五、三轴搅拌桩安全监理控制措施

三轴水泥搅拌桩监理实施细则 一、编制依据: 1、《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(DB33/T1082-2011) 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2014) 5、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014) 6、本工程《三轴水泥搅拌桩施工方案》、《岩土勘察报告》及施工图设计 二、专业工程概况与特点 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.围护设计单位: 5.勘察单位: 6.监理单位: 7.施工单位: 8.施工单位:建设地点:项目位于XXX,东侧为XX路,南侧为XX路,西侧为 XX路,北侧为XX路。 9.建筑规模:XXXX项目总用地面积48976.00平方米,总建筑面积142584.90 平 方米,其中地上建筑面积101041.90平方米,地下建筑面积41536.00平方米。项目拟建19幢13~16层高层住宅、1幢2层红事馆及1~2层配套公建用房,下设1层大底盘式地下室,局部带夹层。地库部分采用了PHC 500 AB 100-10a预应力管桩。 10.根据外业勘探、室内土工试验成果,结合场地土成因类型,场地勘探深度范 围内岩土层可划分为8个工程地质层,11个工程地质亚层,现将地基各岩土层的特征自上而下分述如下: 11.第①层:杂填土,杂色,松散~稍密,稍湿。主要成分为粉土及建筑垃圾。 底部混较多植物根茎。全场分布,层顶高程9.14~5.68米,层厚3.40~0.50米。 12.1层填土后期因场地施工、平整等原因,成分可能会发生一定的变化。 13.第②层:砂质粉土与粘质粉土互层,灰黄色,松散~稍密,稍湿~湿,互层

双轴水泥搅拌桩监理实施细则(椰C).

椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下

水泥搅拌桩监理细则.doc

监理实施细则 工程名称: 实施阶段: 监理工程师: 总监理工程师:

xxxxxxxx有限公司 年月日 水泥搅拌桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程的特点: 1.1工程概况: XXXX改造工程位于XXXX市XXXX区滨海新区,改造范围为霖霄路、体育场南路、滨江路、北界路、防洪堤所合围用地。改造工程位于XXXX湾口,气候温和湿润、雨量充沛,属亚热带季风气候。工程场地地貌属于滨海冲洪积~淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有强腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。场地地震基本烈度为6度区。 本工程实行施工总承包,主要内容有:河道疏浚拓宽、挖填方、换方、驳坎、桥梁、园林绿化、景观、硬地铺装、建筑小品及装饰、水电安装、景观照明、背景音乐、喷泉、绿化养护等施工工作。改造总面积约483015 m2,其中建筑面积1674.5 m2,建筑占地面积1140 m2,铺装硬地面积49700 m2,河道水体面积156267 m2,绿地面积275908 m2,绿化率89.47%。工程施工合同造价约为14136万元,合同工期总日历天数900天。 工程建设单位为XXXX市XXXX区开发建设管理委员会,勘察单位为XXXXXX勘察有限责任公司,设计单位为设计院有限责任公司、XXXX市水利水电建筑勘测设计院,监理单位为XXXXXXX监理公司,施工单位为XXXXX 设集团有限公司。 本工程水泥搅拌桩工程量详见下表。

XXXX改造工程水泥搅拌桩工程量表 1.2 专业工程的特点 本工程场地地貌属于冲洪积~淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为6个工程地质层:①-1素填土,①-2杂填土,②-1淤泥质粘土,②-2淤泥,②-3淤泥,③-1淤泥质粘土,③-2粘土,④-1粘土,④-2粘土,④-3含粉质粘土圆砾,⑤-1粘土,⑤-2粉质粘土,⑤-3含粉质粘土圆砾,⑥-1强风化岩,⑥-2中风化岩。地下水从上而下类型为:孔隙性潜水(赋存于淤泥、淤泥质粘土、粘性土的孔隙中);承压水(赋存于含粉质粘土圆砾中),承压水位埋深一般在20m 以上;裂隙水(赋存于强风岩、中风化岩的裂隙中)。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生路基滑动破坏及路基沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸挡墙基础和桥台软基处

完整版水泥土搅拌桩监理实施细则

庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 庐江县泥河路工程 水泥搅拌桩 监理实施细则 编制人:____________ 审核人: ____________

浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月 1 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 目录 一、工程概况及特点 (3) 二、监理实施细则的依据 (4) 四、施工程序控制 (4) 五、工程施工特点 (5) 六、施工工艺要求 (6) 七、施工质量要求 (7) 八、施工进度监理控制要求 (7) 九、监理程序 (9) 十、监理要点 (9) 十一、监理方法及措施 (10)

2 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 一、工程概况及特点 项目名称:庐江县泥河路工程; 项目地点:合肥市庐江县; 项目计划工期:300日历天; 项目建设单位:庐江县重点工程建设管理局; 项目设计单位:厦门市政设计研究院; 项目监理单位:浙江同舟建设管理有限公司; 项目施工单位:铜陵市市政建设有限公司; 该道路全长约7.7千米,红线宽度40米,沥青混凝土路面。建设内容主要是道路(包括机动车道、非机动车道及人行道)工程、交通工程(含标识标线、交通信号灯、交通监控系统等)、绿化工程、桥梁工程、排水工程、路灯照明等建设项目。庐江县泥河路工程划分为三个标段:一标段为牌楼路-合铜路、移湖二路-城西大道段道路工程,里程桩号为:K0+000-DK2+300、XK0+000-XK2+100,主要工作内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明等工程。二标段为县河大桥桥梁工程,里程桩号为:DK2+900-DK4+000,主要工作内容包括:县河大桥主桥、县河大桥引桥、县河大桥人行梯道等设计图纸施工范围内所有工程。三标段为牌楼路-外环东路道路工程,主要工作内容包括道路、排水、交通、照明等工程。

水泥土搅拌桩监理细则.

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (1) 三、监理工作依据 (1) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作的控制要点及目标值 (3) 六、监理工作的方法和措施 (5) 七、监理旁站内容方法和要求 (10) 八、现场监理检查记录表式 (10)

一、工程概况 本工程占地面积为7789m2。总建筑面积为59162m2。其中一区总建筑面积58106m2。二区总建筑面积1056 m2。建筑层数,一区地上8层,地下一层,建筑高度35.1m;二区地上2层,无地下层,建筑高度12.7m。本工程+0.000米,相当于绝对标高5.550米,室外高差300。抗震设防烈度7度,设计使用年限50年,结构形式为框剪、框架结构,地基基础采用平板式桩筏基础,桩基类型为钻孔灌注桩,基坑围护采用水泥土搅拌桩重力坝体围护结构形式。 本工程相关单位如下: 1、建设单位:复旦大学 2、设计单位:同济大学建筑设计研究院 3、监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司 4、总承包单位:上海建工二建集团股份有限公司 5、勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 6、桩基施工单位:青海省地质基础工程施工总公司 二、专业工程特点 本工程围护结构施工内容主要包括: (一)φ700双轴水泥土搅拌桩重力坝及坑底加固,搅拌桩采用两喷三搅施工工艺,水泥土搅拌桩材料采用42.5级普通硅酸盐水泥,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm,双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长11.7米。 (二)φ700双轴水泥土搅拌桩坑内加固,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm。双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长3米。 三、监理工作依据 1、基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);

三轴搅拌桩监理细则样本

新江湾城23-1、 23-2地块商办项目( 泰宝大厦) 三轴搅拌桩 监理实施细则 编制: 审批: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 二零一三年七月九日

目录 1. 专业工程特点........................................ 2. 编制依据........................ 错误!未定义书签。 3. 监理工作流程.................... 错误!未定义书签。 4. 监理工作的控制要点及目标值...... 错误!未定义书签。 5. 监理工作的方法及措施............ 错误!未定义书签。 6. 安全监理措施.................... 错误!未定义书签。 一、工程概况及本专业特点

1.工程概况 本工程地处杨浦区江湾新城, 临近五角场, 东侧为淞沪路, 南侧为相邻待建地块, 西侧为国安路, 23-1地块与23-2之间为规划中的国霞路。总占地面积约为12456.9㎡, 总建筑面积约8.9万㎡, 工程由一栋公寓式办公楼( 28层) , 一栋办公楼( 10层) 和商业裙房( 3层、 4层组成) , 地下三层。地块东侧为10号线三门路站, 距离工程建筑规划红线50M左右。南侧为规划中的地铁17号线及待建的公共交通枢纽, 经过地下步行街与之相连。 基坑围护工程由上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司设计。基坑面积约为 1 ㎡, 基坑周边普遍区域底板挖深约为14.95M承台底挖深约为15.25M, 坑中基坑挖深达16.95M( 18.45M) , 属超大型深基坑工程。本区地下室外墙至地铁车站结构外墙最近处为47.51~50.72M. 本基坑东侧槽壁加固、西侧止水帷幕及局部坑内加固搅拌桩φ850三轴搅拌桩, 槽壁加固、北侧止水帷幕采用φ850@1200三轴搅拌桩。 计划工期: 80天质量目标: 合格 参建单位: 建设单位: 上海景荣置业有限公司 设计单位: 上海新华建筑设计有限公司 基坑围护设计单位: 上海申元岩土工程有限公司 监理单位: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司

水泥搅拌桩监理细则42312

XX工程 水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XX监理有限公司 二〇一八年一月

目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)

一、工程概况 拟建的XX本工程设有AO生化池、二沉池,深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房、粗格栅进水提升泵房、细格栅曝气沉砂池、污泥浓缩池及污泥提升泵房等构(建)筑物。本工程分成四部分进行支护:AOO生化池、二沉池合并开挖基坑(1号基坑),开挖深度为5.50~6.30m; 深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房合并开挖基坑(2号基坑),开挖深度为3.10~7.30m。1、2号基坑采用SMW工法+钢管内支撑的支护形式。 二、工程特点 场地原始地貌为海湾滩涂,后经人工回填改造形成现有场地,整体地势较为平坦、开阔,根据地勘报告,场地内主要由杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、辉绿岩残积粘性土、全风化花岗岩、全风化辉绿岩、强风化花岗岩、强风化辉绿岩、中风化花岗岩、中风化辉绿岩组成。 根据本工程的岩土特性和工程特点,1、2号基坑采用水泥搅拌桩加固处理,桩径φ850@600,水泥采用P.C42.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0:1,搅拌桩作为支护桩墙时水灰比取高值,作为被动区时水灰比取低值。水泥搅拌桩的水泥掺入量不小于25%,水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.5MPA,施工过程中泵送压力大于0.3MPA,且要求泵送流量恒定。 三、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2014); 2、已签订的《委托监理合同》; 3、已签订的《工程承包合同》; 4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》; 5、经审查批准的《监理规划》; 6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计); 7、《杏林污水处理厂三期工程岩土工程勘察报告》 8、《工程测量规范》; 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。

水泥土深层搅拌桩施工监理实施细则

WORD完美格式 ..整理分享..南水北调东线第一期工程南四湖水资源控制工程大沙河闸工程水泥土搅拌桩监理实施细则 一、本细则制定主要依据: 《建设工程监理规范》GB50319-2000 ; 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288 -2003 ; 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 ; 《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97 ; 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95 ; 《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94 ; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 ; 《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(Y BJ225—91); 《工程建设标准强制性条文》; 审核批准的《施工技术方案》; 本工程招投标文件、承包合同文件及施工设计图纸。 二、质量标准 1、水泥土水泥掺量室内试验 根据本工程地质勘察报告,取第(2)层为黄色粘土层为水泥土试验用土,做13%、15%二种水泥掺量,龄期分别为7d、28d、90d,水泥土强度以90天龄期的无侧限抗压强度为标准,设计要求无侧限抗压强度大于 1.8 M Pa。 2、水泥土搅拌桩试桩。根据水泥土水泥掺量室内试验,试桩选用水 泥掺量为15%、水灰比为0.55和0.6、四搅两喷施工工艺,进行一、三喷 浆。通过试桩确定本工程水泥土搅拌桩水泥掺量为15%,水灰比为0.6 , 水泥浆比重为1.72,钻进速度80cm/ min,提升速度120cm/ min ,搅拌速度75转/分,喷浆压力0.8Mpa,有效桩长不小于10m并深入持力层。 3、水泥土搅拌桩就位及施工准备

⑴施工所放轴线经复核后应妥善保护,桩位置与设计图误差控制在± 5cm 以内。 ⑵为保证搅拌桩的垂直度,旋喷管的允许倾斜度不得大于 1.0%。 ⑶水泥土搅拌桩施工应按成桩试验确定的施工工艺和参数实施。 ⑷搅拌桩的施工顺序,施工单位应详细制定计划,并绘制示意图报监理部审核。 4、水泥浆液的制配⑴水泥浆液的水灰比通过室内试验和试桩结果确定 选用0.6; ⑵制备好的浆液不得离析,停置时间不得过长,超过 2 小时的浆液应降低标号使用; ⑶泵送浆液必须连续;拌制浆液的数量、水泥用量及泵送液的时间应有专人记录,采用喷浆记录仪自动记录。 5、施工过程中质量控制 ⑴施工过程中应随时检查施工参数、施工工艺及质量记录,并对每根桩进行质量评定。 ⑵承包人应与施工人员签订责任证书,一经发现有违反施工工艺要求的作业,应严格处理。 ⑶施工过程中的各项记录要有专人负责,要做到施工记录与实际情况保持一致。 根据室内水泥土试验和现场试桩情况,选定水泥土搅拌桩施工工艺为四搅两喷,一、三喷浆;水泥掺入比15%。 一、三喷浆工艺质量控制 ⑴预搅下沉。预搅下沉速度控制在80cm/mi n,边下沉边喷浆,预搅深度在离设计桩顶标高50cm 时开始喷浆,到达设计桩底标高时停止喷浆。 ⑵重复搅拌提升。提升速度控制在120cm/mi n以内,边提升边搅拌至桩顶设计标高以上50 cm 。

三轴搅拌桩监理细则

新江湾城23-1、23-2地块商办项目(泰宝大厦) 三轴搅拌桩 监理实施细则 编制: 审批: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 二零一三年七月九日 目录 一、工程概况及本专业特点 1.工程概况 本工程地处杨浦区江湾新城,临近五角场,东侧为淞沪路,南侧为相邻待建地块,西侧为国安路,23-1地块与23-2之间为规划中的国霞路。总占地面积约为㎡,总建筑面积约万㎡,工程由一栋公寓式办公楼(28层),一栋办公楼(10层)和商业裙房(3层、4层组成),地下三层。地块东侧为10号线三门路站,距离工程建筑规划红线50M左右。

南侧为规划中的地铁17号线及待建的公共交通枢纽,通过地下步行街与之相连。 基坑围护工程由上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司设计。基坑面积约为12000㎡,基坑周边普遍区域底板挖深约为承台底挖深约为,坑中基坑挖深达(),属超大型深基坑工程。本区地下室外墙至地铁车站结构外墙最近处为~. 本基坑东侧槽壁加固、西侧止水帷幕及局部坑内加固搅拌桩φ850三轴搅拌桩,槽壁加固、北侧止水帷幕采用φ850@1200三轴搅拌桩。 计划工期:80天质量目标:合格 参建单位: 建设单位:上海景荣置业有限公司 设计单位:上海新华建筑设计有限公司 基坑围护设计单位:上海申元岩土工程有限公司 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 总包单位:上海仁信建筑安装工程有限公司 分包单位:上海智平基础工程有限公司 2.本专业特点 三轴搅拌桩主要用于围护结构的止水,施工中薄弱环节有喷浆量不足、喷浆与搅拌不均匀,以及搅拌桩搭接不符合要求等。 配比和水泥量控制:搅拌桩的质量监控是本工程的重点和难点。而水泥浆配合比和水泥总量的控制是其中的关键。本工程止水帷幕三轴搅拌桩桩身采用普通硅酸盐水泥,水泥掺量不小于20%。监理必须通过旁站和巡视相结合的方法进行控制,并对进场水泥用量与剩余水泥量进行核对。坚决杜绝弄虚作假和偷工减料的现象,确保施工质量,以达到止水、加固土体的效果。 文明施工,环境保护要求高 三轴水泥搅拌桩施工时,搅拌站及空压机等机械设备噪音较大,且水泥浆及置换土等建筑垃圾对周边环境都有一定影响,合理安排施工流程,尽量减少影响。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、已批准的施工组织设计,及专项施工方案; 3、本工程施工图; 4、国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

水泥搅拌桩监理细则完整版

水泥搅拌桩监理细则 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

监理细则审批表

马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录

一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。

水泥土搅拌桩监理实施细则

编号:监细- 上海××工程项目工程 水泥土搅拌桩工程 监理实施细则 总监理工程师: 专业监理工程师: 上海××建设咨询监理有限公司 项目监理组 2010年08月29日

目录 1、专业工程概况与特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作控制要点及目标值 5、监理工作方法和措施 6、安全、文明施工监理工作 7、监理检查记录表式

上海×××××项目 水泥土搅拌桩施工监理细则 一、工程项目概况: 1、工程名称:上海×××××××工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位:上海××建设咨询监理有限公司 7、工程情况: 经十路原设计采用块石进行地基处理,确保机械在上部进行碎石土路基施工,考虑到道路路基下有较厚淤泥。强度较低,现改为水泥土搅拌桩进行地基处理,设计桩底绝对标高为-2.50m,桩顶绝对标高为2.5m,桩长为5m,道路面积为m,桩径为Φ550,桩间距为1.4*1.4 m方格网布置,水泥土搅拌桩中水泥掺量为湿土重量的16%,石膏粉掺量为水泥重量的2%。 2、监理工作依据 2.1设计修改通知单 2.2建设监理合同、施工合同及招标文件 2.3专项施工方案 2.4建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2.5地基处理技术规范 DBJ08-40-94 2.6地基基础设计规范 DBJ08-11-1999 2.7建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 3、监理工作流程

3.1水泥土搅拌桩监理控制流程 3.2工程变更监理审批流程

4、监理工作控制要点及目标值 4.1施工准备阶段的质量控制要点 4.1.1水泥土搅拌桩施工单位的资格审查 水泥土搅拌桩工程施工单位必须持有上海市建筑企业管理处发的“营业执照”、“建筑业企业资质证书”、“施工企业经营手册”、“项目经理履历表”(附 本单位本人上岗证)等有关文件,并由总包填写“分包单位资格报审表”,报 监理审查。 施工单位必须具有质量保证体系和安全保证体系及技术保证体系,有资格的 质量管理人员和操作人员持证上岗,并将名单和上岗证由总包报给监理。 4.1.2水泥土搅拌桩施工组织设计(方案)审查 施工单位必须提交符合设计文件及有关规范、规程要求的施工组织设计(方案),总包审查合格后,并填写“施工组织设计(方案)报审表”,报监理审查,必要时需两次报审。 4.1.3平整场地 施工场地应事先清除地上、地下障碍物,并予以平整。潮湿或低洼地应抽水和清淤,回填素土分层夯实,不得回填杂填土或生活垃圾。施工场地的排水应畅通,并应满足施工所需要的足够承载能力。 4.1.4测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(或市)规划局签字认可。 4.1.5绘制水泥土搅拌桩施工平面图

水泥搅拌桩监理细则

水泥搅拌桩监理细则 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

监理细则审批表

马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章)

专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)

一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,

水泥土搅拌桩施工监理实施细则

水泥土搅拌桩施工 监理 实施 细则 编制:__________ 审核:__________

目录 1 专业工程概况及特点 2 编制依据 3 监理工作流程 4 监理工作控制要点及目标值 5 监理工作方法及措施 5.1 加强开工条件审查 5.2 及时做好监理交底工作 5.3 搅拌桩质量控制要点 5.4 监理人员均需特别注意的事项 5.5 做好工程验收附件一:水泥土搅拌桩施工旁站监理记录表附件二:水泥土搅拌单桩施工旁站 监理记录汇总表

1 专业工程概况及特点 根据设计文件,某基坑支护工程采用水泥土搅拌桩重力墙有如下特点和要求: (1)本基坑工程主要采用水泥土搅拌桩重力式档墙的支护形式,部分区域坑内基底被动区土体采用水泥土搅拌桩加固。 (2)水泥土搅拌桩兼作基坑的临时支护及止水作用。 (3)本基坑工程安全等级为二级。 (4)± 0.000相当于绝对标高8.100m ,基坑工程施工前场地平整标高约为 7.000~6.500m。 (5)本工程基坑开挖深度为 5.73m。 (6)除注明外,本基坑坡顶超载为10kPa(其中出土口位置考虑超载30kPa),坡顶3m 范围内不得堆载,严禁行驶车辆。 (7)本基坑水泥土搅拌桩采用550,桩间的搭接长度为,150mm,桩间距为400mm,排距 为400mm。 (8)水泥土搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥做固化剂,水泥掺量为18%,水灰比为0.5~0.6,四搅四喷;根据开挖龄期的需要,添加适量的速凝剂和旱强剂。水泥土的设计抗压强度为0.7MPa。 (9)搅拌桩长度要求应穿过淤泥土层且入可塑或软塑黏土层不小于 1.0m 或穿过淤泥土层到达硬塑黏土层。施工中提前遇硬地层,一般应施工至桩机动力不足为止。 (10)基坑内被动区土体加固水泥土搅拌桩长度约为 3.0~8.0不等;基坑水泥土搅拌桩 重力式档墙水泥土搅拌桩长度约为10.0~15.0m不等,且成桩后2~4h内对桩内插筋要施工完 毕。

三轴水泥搅拌桩(支护桩止水帷幕)监理研究细则

XXX基坑工程 三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审核 建研凯勃建设工程咨询

目录 一.工程概况 (3) 二.监理依据 (3) 三.监理主要工作容 (3) 四.监理控制措施 (3)

一.工程概况: 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: XXX基坑支护工程,基坑普遍开挖深度11.45m,基坑周长862m,基坑面积约47600m2。 本基坑主要采用灌注桩排桩+一道钢筋砼支撑的支护方式。基坑围护墙体采用φ10001500钻孔灌注桩,桩长17.6~22.6m(有效桩长),桩顶落低地面约3m。坑外止水帷幕采用3φ850650三轴搅拌桩,止水帷幕采用单排三轴3φ850650搅拌桩,桩长14.5~17.0m,水泥掺量20%;部分搅拌桩插H500×200×9×14型钢,长度6.0m。 二.监理依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规》; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99); 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001); 5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005); 6、有关施工规、质量标准和文明施工规定。 三.监理主要工作容: 依据国家规、规程,根据本项目监理部所监理工程的特点,结合监理合同、施工合同的特殊要求,对水泥搅拌桩施工中影响质量和安全的关键部位、关键工序编制监理细则; 四.监理控制措施 湿喷桩施工的场地,事先要回填平整,消除杂物,查明上空和低下有无管线。如果有问题应要求施工单位提前向项目监理部和业主汇报,以便及时妥善解决。 (一)机械设备及施工要求

多头小直径深层搅拌桩监理细则

地下承压水水流控制施工监理实施细则 1.总则 1.1本细则依据建设单位与工程承包人签订的工程承建合同文件和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)以及其他有关工程施工技术规程规范编制。 1.2 本细则针对xxxx工程土建施工及设备安装地下承压水水流控制工程编制。 1.3 xxxxx工程项目监理部安排现场监理工程师1名,监理员1名,负责地下承压水水流控制工程施工过程的全部监理工作。 1.4 本工程范围内使用的技术标准、规程、规范 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《供水井管设计、施工及验收规范》CJJ10-86 《供水管井技术规范》(GB50296-99) 2.开工审批程序和内容 2.1 承包人应按规范要求向监理部递交开工申请,内容包括: 2.1.1测量放样成果,含平面轴线及高程放样报验。 2.1.2施工技术方案,详述施工工艺、方法及质量、安全、工期、文明施工保证措施报验。 2.1.3施工进度计划,编制切实可行的施工进度计划报验。

2.1.4进场施工设备、人员、材料和半成品(主要包括水泥、粉煤灰、井管、滤料、滤布等)报验,多头搅拌桩浆液配比、水泥土配合比报验。 2.1.5多头搅拌桩流量记录仪标定(权威机构认证)报验;现场检测、检验仪器(浆液比重计、浆液粘度仪、水位测定仪、水表等)报验。 2.2 上述报送文件连同审签意见单一式五份,经承包人项目经理签署后递交,监理部审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。审签意见包括’“照此执行”、“按批复意见修改后执行”、“同意此方案”、及“修改后重新报送”四种。 2.3 除非承包人接到的批复意见为“修改后重新报送”,否则承包人可即向监理部申请开工许可文件,监理部将于接受承包人申请后的24h内开出相应工程项目的开工批复文件。 2.4 监理工程师对施工所进行的任何对照、检查、检验和批准,并不意味着可减轻承包人所应负的合同责任。 3.质量控制的内容措施和方法 3.1测量放样 测量放线复核,重点是多头搅拌桩防渗墙控制轴线、降压井和观测井井位,并检测机架平台平整度和导架垂直度,确保墙体垂直度小于5‰,降压井和观测井垂直度小于1%。 3.2 质量控制标准、检验内容、质量控制措施 3.2.1多头搅拌桩防渗墙为封闭止水帷幕,主要围封拦截9#层承压水,质量控制标准施工图规定防渗指标渗透系数小于10-6cm/s;桩间搭接满足成墙厚度20cm;墙体垂直度小于3‰;设计要求水泥掺入量12%,为保证9#层承压水封闭效果,实际控制水泥掺入量经建设处、设计院、监理

水泥土搅拌桩监理实施细则

**********项目 水泥土搅拌桩工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州珠江工程建设监理有限公司 ******************项目监理部 年月日

目录 一、工程概况和专业工程特点 (1) 二、监理细则编制依据 (4) 三、监理工作内容和目标 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作方法和措施 (6) 六、过程控制的相关记录 (16) 七、参考文献 (16)

一、工程概况和专业工程特点 (一)工程概况 广州绿地滨江汇项目位于广州市海珠区石岗路以西,为原广州精细化工厂地块(分南、北地块),拟建建筑物为16层塔楼和1~4层的裙楼,设置1层地下室,采用框架剪力墙结构,总建筑面积28510m2。 本工程参建单位: 建设单位:广州海珠绿地房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 勘察单位:广东省建筑设计研究院 承包单位:上海第五建筑工程有公司 桩基施工单位:广州中煤江南基础工程公司 基坑围护单位:广州中煤江南基础工程公司 (二)专业工程特点及设计要求 1、工程地质概况

根据钻孔揭露,该区地层按地质成因依次分为:第四系填土层(Q ml)、第四系冲(洪)积层(Q al+pl)和基岩(泥质粉细砂岩和泥灰岩)风化岩带(K),各土、岩层自上而下情况如下:( (1)杂填土(Qml) <1>杂填土:灰褐色、灰黑色,以填碎石土、填砂和粘性土为主,部分地段揭露原化工厂地下砼结构,局部钻孔填土厚度较厚,稍湿,松散。 (2)冲~洪积土层(Qal+pl) <2-1>淤泥(质土):灰黑色,以粉粘粒为主,含有机质,局部含较多粉细砂,饱和,呈流塑状态。实测击数范围值N=1~4击,平均值为2.3击. <2-2>粉细砂:灰褐、灰白色,以粉细砂为主,该层顶部与淤泥(质土)层接触部位含较多淤泥,其余含少量粘粒,级配差,饱和,呈松散~稍密状态。实测击数范围值N=5~15击,平均值为11.1击. <2-3>中粗砂:灰黑、灰黄色,以中粗砂为主,含少量砾砂,级配差,饱和,呈稍密为主,局部中密状态。 <2-4>砾砂:灰褐、灰白色,以砾砂为主,含较多中粗砂,级配差,饱和,呈稍密~中密状态。实测击数范围值N=15~22击,平均值为19.8击. <2-5>粉质粘土:灰黄、灰褐色,以粉粘粒为主,局部含少量中粗砂,湿,可塑。 (3)残积层(Qel) <3-1>粉质粘土(硬塑):灰红色,以粉粘粒为主,由粉砂质泥岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=15~29击,平均值为27.3击. <3-2>粉质粘土(硬塑):灰绿色,以粉粘粒为主,由泥灰岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=16~29击,平均值为23.6击.

相关文档
相关文档 最新文档