1. 目的: 规范样品、试产、小批量、量产物料备料、投料管理,确保物料合理备料和生产,不会出现浪费或呆滞物料库存。 2. 范围: 三赢兴科技所有样品、试产、小批量、量产产品。 3. 定义: 样品:出货数量在1~20pcs视为样品; 试产:生产数量大于20pcs、小于1000pcs且未通过批量生产验证的产品生产视为试产; (第一次制作的是否考虑归于样品) 量产:出货数量大于1000pcs视为量产; 4. 职责: 4.1. 研发工程部根据产品情况制订相关标准,同时管控样品物料,提交样品物料的采购申请以及生产安排; 4.2. 资材部根据标准,对试产和量产订单执行备料需求和安排生产,并监督生产是否按照要求作业; 4.3. 采购部根据相关部门提供的物料需求进行物料采购并跟进交期; 4.4. 生产部(包含COB、SMT、CSP等生产部门)根据生产发料安排生产,确保满足出货要求,并尽可能按良品入库,不良品按报废申请入库,异常问题及时反馈处理; 4.5. 生产工程负责品质异常处理、不良品分析以及报废不良品确认; 4.6.品质部根据标准进行监督,确保生产品质正常。 5. 作业步骤: 备注:最小安全库存>50pcs。

5.3. 量产备料损耗标准: 5.3.1. CSP 3M 及以下标准 5.3.2. CSP 3M 及以上标准: 备注:PCBA指SMT半成品,包含FPC、芯片、连接器、闪光灯、Chip料(电容、电阻等),CSP FF结构还包含镜头. 5.3.2. SPS工艺(成品)损耗标准: 备注:所有SPS产品原则上不可用非防尘底座,非防尘底座良率低,损耗高,若特殊情况一定要用,损耗另计。 5.3.3. COF工艺(成品)损耗标准: 备注:COF产品PCBA包含FPC、连接器、闪光灯、Driver IC、Chip料(电容、电阻等)等。 5.3.4. SPS封装工艺(半成品)损耗标准:

保护压板投退要点

保护压板投退要点 一、常规保护压板投退 1.投入退保护压板,应分项填写保护压板的名称和编号,每一套保护装置需投退的保护压板全部填写完毕后,应对所投退保护压板是否正确进行检查。 2.一次设备处于冷备用或检修状态,保护应处于退出状态。 3.双母线进行倒母线操作时,在断开母联开关控制电源前,必须先投入母线互联压板,在合上母联开关控制电源后,再退出母线互联压板。在互联状态下(即馈路甲、乙刀闸同时合上或投入母线互联压板),应检查母差保护或监控后台“互联灯亮”;每操作一组刀闸,应检查母差保护屏和线路保护屏电压切换正常。在倒换完母线后应检查“互联灯灭”。具体检查示例如下: (1)检查**母差保护屏互联灯亮。 (2)检查**母差保护屏互联灯灭。 (3)检查**母差保护屏电压切换正常。 (4)检查**线路保护屏电压切换正常。 4.关于充电保护的投退说明: (1)线路(断路器)保护中有充电功能压板的,在向线路、母线充电,合开关之前应投入,在开关合上且检查充电正常后

应立即退出。 (2)为防止误投充电保护,线路充电保护投入前,应检查线路确无电压。 (3)在断路器两侧均已带电,合环操作时,不投充电保护。 (4)向主变(高抗)充电时,各站按保护定值的要求进行投退(保护定值中说明不投或躲不过励磁涌流的不允许投入)。 (5)双母线或单母线分段接线,在用母联(分段)开关向另一组母线充电,或用主变中(低)压侧向母线充电时,应投入充电保护压板,充电正常后,应立即退出。具体充电方式可根据调令执行。 (6)对于3/2接线和角形接线,合环操作的开关充电保护不投。 5. 关于线路保护的投退说明: (1)对于3/2接线和角形接线方式线路的高频保护,在一次设备运行方式发生改变时,必须根据现场运行方式操作断路器的停信压板,即:在断路器停电,断开控制电源前投入断路器的停信压板,在合上控制电源空开后,必须及时退出。对于断路器与所带线路同时停电时,不投入去已停电线路的停信压板,只投入去运行线路的停信压板。 (2)沟通三跳压板,根据厂家、保护版本不同,其功

环境保护管理规章制度

第一条、为了保护公司生活和生产环境,防治污染,保障职工身体健康,确保全面完成污染减排指标,实施可持续发展战略并逐步实现清洁生产,特制定本制度。 第二条、适用_____________公司。 第三条、总经理是公司最高管理者,是公司环境保护工作的第一责任人,应认真遵守国家环保法律法规和方针、政策,加强环境保护和污染防治工作,把环境保护工作列入公司重要议事日程,不定期召开公司级会议,解决有关环境保护的重大问题,并对本制度的贯彻落实负领导责任。 第四条、公司领导实行环境保护“一把手”负责制,对本单位环境保护工作负责,制定环境保护目标,并进行内部考核。组织本单位职工专业技能培训,确保职工按照岗位操作规程进行操作,避免因错误或习惯性操作引发污染事故。 第五条、公司建立适应企业发展需要的、健全的环境保护管理体系和从事环境保护工作的专业或监管队伍,建立健全环境保护制度。 第六条、公司安全环保处环保科负责具体贯彻实施国家有关环保法律、法规、方针和政策,配合督察室共同推进公司清洁生产工作,对公司环境保护工作实施统一监督管理,对各排污单位进行考核,负责组织对污染事故的调查,并有权力提示新建、改建、扩建项目的“三同时”工作。 第七条、公司生产部门在组织生产过程中,必须将保护环境放在重要位置,确保环保设施与生产设施同步运行,并对生产过程中的污染环境事件负责。 第八条、工程管理部门在组织新、扩、改建项目论证审查时,要将环境保护列入项目重要内容,确保环保“三同时”,并采用先进适用的污染物治理、防护技术。 第九条、设备管理处要将环保设施纳入生产设施的统一管理,确保环保设施正常运行,达到设计要求,并对环保设备的技术状况和正常运行负责。 第十条、安保人员对厂区绿化维护负有兼管责任,将对厂区草坪、树木等的管理纳入考核,避免因兼管不善造成的草坪、树木等踩踏、坏死、丢失等现象。 第十一条、公司所购原材料要确保优先选用清洁、无害、无毒或低毒的,以避免在生产过程中产生污染物,发生重大污染事故。 第十二条、公司各单位要重视环境保护、节能减排方面知识的宣传教育,提高干部职工的环境保护意识和法制观念。安全环保处环保科负责编制环保培训教材,定期对职工进行培训。 第十三条、公司要有计划的培养和引进环保专业人才。各单位在进行职工培训教育时,应把环境保护教育作为一项重要内容,不断提高职工环境保护的意识和环保专业技术水平。 第十四条、安保人员要对公司环境状况和环境保护工作进行统计调查,并汇总上报公司领导。 第十五条、公司任何员工都有保护环境的义务,并有权对污染、破坏环境、毁坏花草、树木的行为向公司领导或有关部门举报。 第十六条、公司各生产工序应积极采用清洁生产工艺,努力实现废物综合利用。 第十七条、公司每年投入相当比例的资金用于污染治理及防治,新技术研发应用,持续改善厂区环境状况。 第十八条、生产车间必须保证环保设施随生产同步运行,环保设施或设备进行检修,须向设备机动处、安全环保处报告,经同意后,方可实施。环保设施必须严格按照操作说明书进行操作。 第十九条、加强污水处理设施的管理,同时加强节水管理,避免浪费水资源现象。

动火作业安全管理制度流程.doc

动火作业安全管理制度流程1 GB30871-2014 动火作业安全管理制度 1.范围 为保证人身、设备和生产安全,依据化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014),对从事易燃、易爆、管道容器、设备和场所等安全检修时动火作业,特制订本制度。本制度规定了公司动火作业分级、动火作业安全防火要求、职责要求及《动火证》的管理。本制度适用于公司禁火区的动火作业。 2.术语和定义 2.1动火作业:在禁火区进行能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 2.2易燃易爆场所:指生产和储存危险物品的场所,包括:环保车间(固渣罐、一次厌氧、二次厌氧)、二氧化碳(氨气储罐)、脱硫塔、酒精十万线蒸馏、五万线蒸馏、无水酒精生产线、生产区的酒精管道、沼气管道、原料库区、酒精库区、变电站高压室、低压室、控制室、电缆沟、谷朊粉车间投料工段等。 2.3固定动火区:机修车间院内。 3、动火作业分级 动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火。

3.1二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,由安全部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。 3.2 一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区 易燃管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 3.3特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、 GB30871-2014 容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。 3.4遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 4、动火作业安全防火要求 4.1 动火作业安全防火基本要求 4.1.1 动火作业应办理《动火作业许可证》(以下简称《动火证》),同时在进入受限空间、高处等进行动火作业时,必须办理《进入受限空间作业票》和《高处作业票》等并执行其相关规定。 4.1.2 动火作业应有专人监火,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。

保护定值变更及投退管理规定

编号:SM-ZD-66754 保护定值变更及投退管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

保护定值变更及投退管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障

部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7 保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8 改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准的图纸进行。工作结束后检修人员必须将设备异

《环境保护管理办法》

内蒙古大唐国际新能源有限公司 环境保护管理办法 【制度摘要】 业务类别安全生产 适用范围内蒙古大唐国际新能源有限公司 废止说明《内蒙风电公司环境保护管理办法》(内蒙风电制【2010】10号) 内容概要《内蒙古大唐国际新能源有限公司环境保护管理办法》是依据大唐国际、内蒙古公司有关规定,结合公司实际制定的一部适用于环境保护管理的办法。《办法》共分七章三十一条,明确了内蒙古新能源公司环境保护组织机构及职责,并对建设项目及生产过程中环境保护管理做出详细说明。此办法的颁布实施,进一步规范公司环境保护管理工作内容,确保完成公司环境保护工作任务。 第一章总则 第一条为规范内蒙古大唐国际新能源有限公司(以下简称“公司”)环境保护工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国公司法》等法规以及中国大唐集团公司《环境保护管理办法》、《大唐国际发电股份有限公司环境保境保护管理办法》等有关规定,制定本管理办法。 第二条新能源公司环境保护工作实行总经理负责制,加强环境保护监督管理,强化环境保护设施的建设和运行维护,依法履行国家和地方法规规定的环境保护责任和义务,全面完成公司环境保护工作任务。

第三条环境保护管理要坚持科学发展,实施可持续发展战略,推进清洁生产,建设“两型”企业;环境保护与电力事业同步规划、同步实施、同步发展,实行全过程、集约化、法制化、规范化管理。 第四条本办法适用于新能源公司。 第二章机构和职责 第五条环境保护组织机构 环境保护领导小组 组长:总经理 副组长:分管基建副总经理,总工程师 成员:各部门、各单位第一负责人 环境保护领导小组下设办公室。 主任:安生部主任 成员:安生部全体成员,发规部、工程部、检修部相关项目负责人,各风、光电场安全员。 第六条环境保护工作领导小组的主要职责: (一)贯彻落实国家环境保护法律法规和大唐集团、大唐国际环境保护规章制度、标准、环境保护规划和年度工作计划。 (二)组织制定公司环境保护发展战略,审定公司环境保护规章制度、工作计划。 (三)负责新能源公司环境保护工作的监督考核。

投料作业管理办法

投料作业管理办法

目录 第1条目的 1 第2条适用范围 2 第3条术语 3 第4条职责 4 第5条正文 5 第6条记录6 第7条制定?改定履历 7 1 目的 为加强计划物控部和生产部之间的沟通,明确物资交接的过程,及时掌握物料齐套备料情况,保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本

管理办法。 2适用范围 适用于公司生产投料作业的全过程。 3术语 仓库投料作业:是指从计划员下达生产投料通知单后到库管员打印领料单配送物料到缓冲区跟生产部完成交接的全过程。 生产用紧急物资:是指因物料不齐套投入到生产线,经采购部承诺在生产上线前或生产过程中能够到司的生产计划差缺物资。 4 职责 4.1计划物控部计划组 4.1.1 负责生产订单的下达; 4.1.2 负责投料通知单的编制和分发; 4.1.3 负责生产用紧急物资的清单的汇总和跟踪; 4.2 计划物控部仓储组 4.2.1 负责领料单的生成和打印; 4.2.2 负责根据领料单配送物料到缓冲区并完成交接; 4.2.3 负责核查当日系统领料单和实际发出物料清单是否一致; 4.2.4 负责确认《物料交接异常表》并提交改进报告; 4.2.5 负责出具因物料交接异常导致的考核(奖励)通报; 4.3 生产部缓冲区 4.3.1 负责根据领料单核对库管员发出物料的数量和状态并完成物料交接和单据签收,同时作好台帐登记;

4.3.2 负责统计因物料交接时单据和实物不相符(数量、状态)的明细并统计在《物料交接异常表》上,同时找责任库管员确认签字,签字后2小时内应发出至生产部部长和计划物控部部长; 4.4 品质部外检 优先对送检的生产用紧急物资进行验收; 4.4 管理部 落实考核责任和奖励。 5 正文 5.1考核原则 5.1.1激励的原则 本着激励的原则,鼓励被考核部门提出奖励。如在一定时期内月度统计业绩持续提高或大幅度超过预定指标,计划物控部根据实际情况报公司领导批示后予以奖励。 5.1.2结果导向原则 因生产投料过程产生异常,考核立即产生。 5.2 责任判定 5.2.1 计划物控部计划组责任 生产订单和生产投料通知单未及时下达和分发的; 生产用紧急物资未汇总和跟踪的; 5.2.2 计划物控部仓储组责任 库存物资领料单未及时下账; 生产用紧急物资投出后没有在1小时内完善领料手续的;

保护定值变更及投退管理规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 保护定值变更及投退管理规定 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

保护定值变更及投退管理规定(通用版) 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备

无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准

工程环境保护管理办法

中铁十五局集团第五工程有限公司 龙永高速公路工程环境保护管理办法 第一章总则 第一条为加强工程施工环境保护管理,切实履行企业社会责任,落实科学发展观和实现可持续发展要求,根据国家《环境保护法》等法律、法规,结合集团公司工作实际,制定本办法。 第二条本办法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种自然的和经过人工改造的自然因素的总称,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 第三条龙永高速公路五标项目部、架子队都要遵照法律、法规的要求,依据GB/T24001-2004环境管理体系标准,按照“保护环境,绿色施工”的环保工作方针,建立和完善工程环境保护管理制度,采取切实有效的措施,防止产生废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动、电磁波等对环境的污染和水土流失。 第四条本办法适用于龙永高速公路五标项目部。 第二章机构及职责 第五条项目部设安质环保处,至少配1名专职环保监察工程师,架子队至少配1名专(兼)职环保监察工程师,架子队

各作业工班也相应配备环保监察检查人员。 第六条项目部职责 1.贯彻执行国家、行业环境保护法律、法规和规定。 2.充分了解业主和设计文件对环保的要求,负责项目环境因素的识别,制定环境目标、指标、管理方案、作业指导书,建立重大环境因素台帐及控制计划。 3.针对项目开展培训;建立环保技术交底制度。 4.针对项目排查、确定主要环境因素,制定应急预案,组织定期检查、实时监控。 5.参与环境污染、水土流失调查处理。 第七条架子队(工区)职责 1.负责施工全过程环境保护控制要求的全面落实。 2.严格技术交底制度。 3.及时上报环保事故并参与事故调查。 第八条班组职责 1.严格按照技术交底要求进行施工,落实各项环保要求。 2.坚持班前讲话制度,认真执行各项检查监控措施。 3.对发现的环境污染及水土流失情况及时上报。 第三章环保管理 第九条强化培训工作。项目部、作业队都要结合工作实际,开展有计划、有层次的宣传培训活动。使员工了解相关法律、法规的要求,熟悉施工企业常规的污染防治及处理规定和水土保持

加强作业许可管理制度

作业许可管理制度 凡是对生产过程安全和从业人员安全有不良影响的各种作业活动,如动火、设备检修、维修、吊装、爆破等危险性作业,其组织者或作业者,都需要事先提出申请,经生产经营单位的安全生产管理部门审查批准,发放作业许可证后才能从事该项作业活动,这就是作业许可管理制度。石油天然气行业、炼油化工企业以及其他危险化学品生产企业建立健全作业许可管理制度,是减少和避免事故发生的重要措施。 事故案例 目前,大部分企业都制定了作业许可管理制度,但由于制度不完善造成的事故仍然时有发生。 1.进入受限空间作业暴露的许可管理问题 2007年2月,某炼化企业对成品油罐进行检修时,6名工人进罐作业不到5min,罐内便发生闪爆并着火,6名工人全部死亡,储罐毁坏。据事故单位介绍,作业前一天对成品油罐进行了可燃气体浓度检测,检测结果达标,但施工单位第二天没有办理进入受限空间作业许可证,没有再次进行可燃气体浓度检测就直接进罐作业,作业时可燃气体浓度超标导致爆炸。作业者违反了该公司“检测超过2h没有作业应重新检测”的规定。 2007年7月27日,重庆万州市某化工企业巨型储气罐发生爆炸,5名工人遇难。事发前,这5名工人进入罐体,清除罐内的锈迹。由于违规操作(工人所持的铁器工具与罐体接触时

产生火星),引燃了罐体内残留的可燃气体,引发爆炸。 这2起事故都是因为作业前未进行可燃气体检测,可燃气体浓度过高造成的。 2.设备仪表检修作业暴露的许可管理问题 2004年3月,辽宁省锦州市某天然气分离厂安排停产检修。3月29日,承揽停产检修任务的承包商施工作业人员到天然气分离厂仪表工程师那里取来工作许可证。10时25分,作业人员在没有现场监护人的情况下进行拆卸作业,结果误拆了进料管道上的温度表,由于该温度表没有外套管(温井),温度表表头突然打出,导致LPG(液化石油气)泄漏。 2007年7月12日,四川省攀枝花市一家刚刚投料试生产的企业发生一起氯气泄漏事故,造成8人轻度中毒。事故原因为观察氯气压力的压力表损坏,操作工人没有按规定开列任何作业许可证,也没有到生产车间报告值班人员,就直接拆卸压力表,管线压力过高且前端根部阀关闭不严,导致氯气泄漏。 以上2起事故都是由于没有建立设备检维修作业许可管理制度,从事检维修作业人员和生产管理人员没有识别可能存在的危害与风险,导致事故发生。 3.电气作业许可挂牌上锁不规范 2001年9月,某油田钻井公司一名电工在对办公楼进行故障检修时,配电箱没有挂牌上

继电保护装置投退管理制度

Q/XXX XXX有限公司XXX电厂 企业标准 Q/XXX—2020 继电保护装置运行及投退管理制度 2020-04-30 发布2020-04-30 实施 XXX有限公司XXX电厂

目录 前言 (3) 企业标准控制表 (4) 继电保护装置运行及投退管理制度 (5) 1 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语与定义 (5) 4 总则 (5) 5 继电保护装置运行管理 (5) 6 继电保护及自动装置投退管理规定 (5) 7 附则 (6) 附录 A (7) 附录 B (8)

前言 本标准由XXX有限公司XXX电厂标准化委员会提出。 本标准由XXX有限公司XXX电厂维护部负责起草。 本标准主要起草人:XXX 本标准审核人:XXX 本标准审定人:XXX 本标准批准人:XXX 本标准由XXX有限公司XXX电厂维护部归口并负责解释。 本标准所代替标准历次版本发布情况:代替XXX有限公司XXX电厂2018年5月下发的制度汇编。 签发人:

企业标准控制表

继电保护装置运行及投退管理制度 1范围 本标准规定了XXXXXX电厂继电保护装置运行及投退管理制度的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。 本标准适用于XXXXXX电厂继电保护装置运行及投退管理制度。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无 3术语与定义 无 4总则 继电保护装置是电气设备安全稳定运行的重要保障,为加强XXX电厂继电保护装置的运行管理,保持继电保护装置及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,特制定本制度。 5继电保护装置运行管理 5.1在任何情况下电气设备不允许无保护运行,必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 5.2 运行人员必须严格执行XXX电厂继电保护系统运行规程。 5.3 继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 5.4 继电保护定值改变、二次接线变动以及校验工作结束后应明确交待继电保护定值、二次接线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 5.5 继电保护在运行中不得修改定值或进行继电器出口试验。 6继电保护及自动装置投退管理规定 6.1 调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行,在保护投退工作完毕后,运行值长必须在值长记录中进行详细记录。 6.2 有关保护投退的操作及工作都按照《运行规程》的相关规定并经值长的同意后方可进行、保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行操作,其它人员无权操作。

环境保护管理体系与措施

环境保护管理体系与措施 针对本工程自然环境特点按照国家和当地政府的要求,施工现场环境保护、水土保持工作,做到全面规划因地制宜,严格按照《环境保护法》要求,维护施工地域内的自然环境和居民清洁适宜的生活、工作环境、化害为利,最大限度地减少施工对自然生态的破坏,保护环境,防止水土流失。为此,制定如下措施: 一、管理目标: 保护生态环境、防止水土流失、防止施工污染和扰民、保障人民身体健康,保护城市优美环境。 二、环境保护管理体系及框图 项目部由综合部管施工环境保护、水土保持工作。进场后主动与地方政府环境保护机构建立联系,了解地方环保法规,了解对土建施工环境保护的具体要求,签订有关协议,制定报审具体办法。结合设计文件和工程实际,及时提出有关环境保护、水土保持的方案,按批准后的文件组织实施,见环境保护管理体系框图。 严格履行合同中对施工环境保护、水土保持方面的承诺,任何时候都接受业主、监理工程师及地方政府环保机构工作人员的检查,执行其对环保水保工作的要求。

环境保护管理体系框图

三、环境保护管理措施 环境保护是我国的一项基本国策,与当地政府联合协调。控制施工污染,减少粉尘及噪音污染,为生态平衡创造良好的生态环境。 1、建立健全环境保护体系 成立以项目经理任组长的环境保护领导小组,配备一定量的环保实施和技术人员,认真学习环保知识,共同搞好环保工作。 2、制定防止和减轻污水、大气污染措施 施工废水、生活污水不得排入农田、耕地、饮用水源和灌溉渠道;清理场地废料和处理土石方工程的弃方,不影响排灌系统和农田水利的安全。 3、保护生态环境措施 (1)保护环境卫生,尽量保护原有植被。 (2)种植草木将在适当的条件下进行,在临时住房周围及临时便道两侧,进行植树、种草、美化环境。 4、开工前对全体职工进行环保知识教育,环境保护技术措施、技术交底,加强环保意识和以明确环保工作的重大意义。积极主动地参与环保工作,自觉遵守国家和当地环保各项规章制度。 5、项目经理部建立环保管理工作机构,制定环保工作计划和措施,自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作

大料投料工岗位职责

大料投料工岗位职责-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大料投料工岗位职责 原料投料工的主要职责是按微机(控制)室微机员的指令,及时、准确保质保量地把生产所需原料投入指定设备口。作业流程及基本规定如下: 1、提前到岗准备。必须在规定上班时间提前10分钟到达生产现场。认真参加班前会,准备理解并接受本班本人的投料作业任务;按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品;检查本岗位所管的全部机器、设备;做好正式投料前的各项准备工作。 2、确认仓号、指令、提升机;投料前必须与微机(控制)室联系,确认开启的原料仓号正确。得到微机室投料指令,待提升机运转正常即可投料。 3、开袋、验质、投料。除纸包装外,解袋时应用剪或刀从包装袋角断开缝合线、开袋并把解下的封口线绳放置固定器内,严禁随意划破包装物;投料前必须认真通过感观经验查验拟投原料的品质。查验原料色泽、气味、杂质、水分、结块、有无霉变等。发现问题,应立即报告本班班组长并严格按上级指令处理。包装物卸料干净,每100只残存原料不超过50克,严禁损坏包装物,且做到及时,按指定地点,规范存放,每20条一捆,保证现场不乱。 4、选出可见杂物。投料时,凡发现杂物及发霉结块料必须立即选出,不让杂物及发霉结块料进入设备内。

5、注意换料清场。改投另一种原料前,必须先将投料现场清扫干净,与微机(控制)室取得联系,并得到投料指令后才能开始投入另一种原料。 6、投料效率要求。件重≥70kg的原料,投料量应≥6.0吨/人时;40kg≤件重<70kg的原料,投料量应≥4.5吨/人时;件重<40kg 的原料,每小时的投料量比照上述定额酌情确定。 7、定期清理相关设备。爱护投备(包括投料口门帘及棚栏);定期清理除尘布袋及管道,以保持良好的除尘效果;工序永磁筒的清理(每班至少两次);负责定期清除绞龙、粉碎机喂料器内积垢、缠绕物及其它杂物;负责粉碎机筛片、锤片的检查、更换,更换锤片应尽量不占用生产时间。 8、监控设备运行。作业过程中应注意监控粉碎机的工作状况,听见异常声音及时关机,并要确保粉碎机运行电流不超过电机额定电流值。注意观察其它设备的运行情况,发现异常随时向车间主任、班长或微机员报告,不得无故拖延,确保所管理机器设备和各种相关附属设施在工作时处于良好状态。 9、下班例行工作。下班前打扫好投料现场和责任区内的清洁卫生;把原料包装袋和线绳转运到指定地点;把本班取用过的工具、物品放在原处;做好投料现场及责任区的卫生工作;做一次下班前例行工作的全面检查。按规定完善交接班手续。 10、做到一专多能。在本岗位工作2个月之内者,对本规程必须应知应会,并完全达到本规程要求。在本岗位工作3个月后,每

继电保护运行及投退管理制度

继电保护运行及投退管理制度 1. 总则 继电保护是风电场和电力系统安全稳定运行的重要保障,为加强固本风电场继电保护及安全自动装置的运行管理,保持继电保护及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电网和电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 2. 继电保护装置运行管理 2.1任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。 2.2配置双重主保护的电气主设备不允许两套主保护同时退出运行。 2.3运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》和有关的继电保护现场运行规程。 2.4继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 2.5继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 3. 继电保护及自动装置投退管理 3.1继电保护和安全自动装置投、退是指场220kV系统、35kV和380V 场用电系统各种继电保护、安全自动装置投入、退出运行时所应履行的手续和流程。严禁任何班组、个人未经批准私自投退保护。 3.2继电保护和安全自动装置投、退由风电场场长负责总体协调。

3.3 继电保护和安全自动装置投、退由当值值长、值班员完成。 3.4对于220kV系统的继电保护和安全自动装置投、退: 3.4.1运行中的电气设备需要投退保护时,由值长提前两天提出申请,风电场场长批准。 3.4.2场长批准后,由值长向调度提出申请,待申请批准后值长下达操作命令,值班员进行投、退的操作,值长做好监护工作。 3.5对于35kV系统的继电保护和安全自动装置的投、退: 3.5.1值长提前一天提出投、退保护和安全自动装置的申请,风电场场长批准。 3.5.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.6对于场用380V系统继电保护装置的投、退: 3.6.1值长提出申请,由风电场场长批准。 3.6.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.7遇到特殊运行工况或紧急情况需投、退继电保护和安全自动装置时: 3.7.1对于220kV系统继电保护和安全自动装置投、退: (1)值长向场长口头提出申请。 (2)值长备案并向调度提出申请。 (3)申请批复后,值长下达命令,值班员操作。事后按流程补办投、退保护和安全自动装置的手续。 3.7.2对于35kV或380V场用电系统继电保护的投、退 (1)值长口头向场长提出申请。 (2)值长将口头申请备案并下达命令由值班员执行,事后值长按流程补办投、退继电保护和安全自动装置的申请手续。

环境保护管理办法

环境保护管理办法 第一章总则 第一条为了认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》、《山西省环境保护条例》等法律法规,保护和改善环境,推行清洁生产,促进可持续发展,结合公司实际,制定本办法。 第二条贯彻环境保护的基本国策,坚持经济建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针,坚持预防为主,防治结合、综合治理的原则,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 第三条环境保护管理工作的方针:保护环境,预防为主;爱护自然、控制污染、降低环境危害,节能降耗,充分利用资源,为环境保护和可持续发展做出贡献。 第四条环境保护管理目标:使我公司的环境管理体系能有效运行,各项环境指标达到要求。 第二章环境保护机构设置和职责 第五条为确保环境保护工作的顺利进行,公司成立领导组。 组长:董事长党委书记总经理 常务副组长:总工程师 副组长:纪委书记工会主席副总经理 成员:首席高级工程师副总工程师工程管理部科技质量中心安全监察部劳动工资部财务部企业管理部 保卫武装部生活公司供应公司 租赁公司负责人及各工程公司经理 第六条环境保护机构下设办公室,设在工程管理部,办公室主任由工程管理部部长担任,各工程公司设立专(兼)职环保员。 第七条公司工程管理部为公司环保工作的主管部门,行使环境保护管理和监督职能,主要职责: 1、贯彻执行国家和各级地方人民政府有关环境保护的方针、政策、法律、法规,规范各单位环境保护工作; 2、编制公司环境管理方案,并组织实施;

3、开展环境保护宣传教育工作,组织环境保护从业人员开展专业学习和培训工作; 4、负责公司环境保护管理体系的运行、监督和考核; 第八条各施工单位行政负责人是环境保护工作的主要责任人,对本单位的环境保护工作负总责,各工程公司配备专(兼)职环保人员,具体负责本工程公司环境管理工作。 第三章监督管理 第九条各施工单位应贯彻执行国家和各级政府有关环境保护的方针、政策、法律法规及管理制度。 第十条各施工单位应接受公司工程管理部每月对其环保现状的监督、检查和指导; 第十一条各施工单位应建立健全环保管理办法及现场管理制度; 第十二条作好操作人员的业务培训工作,分析掌握本单位环境污染现状,并提出相应的措施; 第十三条作好环境保护统计工作,按照有关规定及时准确上报报表、数据和重大环境事件; 第十四条与地方环境保护部门协调关系,依法维护企业利益; 第十五条各施工单位应编制环境应急预案,防止污染事件的发生; 第十六条负责对各项工程中的噪声、粉尘、污水、固废、水电消耗进行有效控制,使各项指标、目标达标排放,并在日常工作中作好检查记录。 第四章环境保护工作制度 第十七条各基层单位要把环境保护管理工作纳入议事日程,建立完善的环保工作制度,加强日常工作的环保检查,及时对存在的问题进行整改,并提出持续改进的方案措施。 第十八条各单位环保人员应加强环保有关文件、政策和法规的学习,不断提高业务技术素质。 第十九条每年对环保人员进行一次培训。 第二十条每月工程管理部组织相关人员对各基层单位及其工程项目进行环保检查。

发电厂设备保护投退管理制度

××发电厂设备保护投退管理制度 1 目的 为了明确和规范我厂保护、联锁和报警系统投退的管理程序和要求,加强保护、联锁和报警装置的管理,使保护装置在设备出现故障和异常时及时准确的动作或报警,确保发电机组和电网的稳定运行,特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度规定了我厂设备保护联锁投退管理的职责、管理活动的内容与方法、风险管理、检查与考 核。 2.2 本制度适用于我厂设备保护联锁投退的管理。 3 规范性引用文件 规范性引用文件参见《运行制度化管理体系文件总则》。 4 术语和定义 术语和定义参见《运行制度化管理体系文件总则》。 5 职责 5.1 生产技术部 生产技术部是运行工作的归口管理部门,负责管理和指导发电厂的运行工作。 5.1.1 按照××公司的各项规定和要求,制定、实施和贯彻本制度。 5.1.2 负责收集本制度的修订意见和建议。 5.1.3 负责本制度的修订组织、审核及报批工作,并保证制度的有效性。 5.1.4 负责为实施本制度提供所需的支持。 5.1.5 对各发电厂的保护联锁投退管理工作进行指导、检查、督促和考核。 5.2 生产副厂长 生产副厂长是运行工作的直接领导者。 5.2.1 负责本制度的实施、检查、督促和考核。

5.2.2 负责为实施本制度提供所需的支持。 5.2.3 负责根据本制度审核、批准相关管理制度、制度、实施细则。 5.2.4 负责审批保护、联锁和报警系统投退申请单。 5.2.5 负责确定保护、联锁和报警系统投退的必要性及时间是否合理。 5.3 热控、继电保护人员 5.3.1 负责填写保护、联锁和报警系统投退申请单。 5.3.2 负责制定保护、联锁和报警系统退出期间保证设备安全运行的措施。 5.3.3 负责提醒运行人员注意,该保护、联锁和报警系统退出时的注意事项,提醒该保护应及时投入。 5.3.4 负责执行职责范围内的保护、联锁和报警系统的投退。 5.4 各运行车间 5.4.1 负责组织实施本制度并检查执行情况。 5.4.2 负责收集本制度的反馈意见,并定期提出修改建议。 5.4.3 负责根据本制度制定本企业相关管理制度、制度、实施细则。 5.4.4 负责审核保护、联锁和报警系统投退的必要性和可行性。 5.4.5 负责补充完善保护、联锁和报警系统退出期间运行方面的安全措施。 5.5 运行人员 5.5.1 负责审核保护、联锁和报警系统投退的必要性和可行性。 5.5.2 负责补充完善保护、联锁和报警系统退出期间运行方面的安全措施。 5.5.3 负责执行保护退出期间工作票或保护停用申请单上的安全措施(检修自理的除外),做好保护、联锁和报警系统退出期间的事故预想。 5.5.4 负责职责范围内的保护、联锁和报警系统的投退。 6 管理活动的内容与方法 6.1 机组正常运行时,主辅设备的保护应100%投入,任何人不得擅自、随意将运行中的保护、联锁和 报警系统退出。

保护装置投退管理规定

保护装置投退管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

保护装置投退管理制度 第一条为确保变电站继电保护及其综合自动化设施(以下简称保护装置)可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度规定了风电场继电保护和安全自动装置投、退的管理职责、执行程序、投退规定及形成的记录等。 本制度适用于本公司风电场继电保护和安全自动装置投、退工作。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 继电保护技术监督管理标准 继电保护及自动装置技术监督制度(原华北电力集团公司)直流系统故障的处理措施 事故、障碍、严重未遂的处理、汇报、记录标准本安体系建设考核管理标准第四条职责(一)场长职责 1.负责监督变电站年度的保护装置试验计划组织实施情况 2.负责监督保护装置的相关规程、规范执行情况。

3. 负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况。 (二)检修人员职责 1.负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的归档。2.对区调下发的保护定值单及变更单妥善保管。 3.负责对变电站继电保护装置定值的核对(包括装置的投运状态,软、硬压板位置)。 4.负责保护装置的定期巡视。第五条执行程序 (一)变电站110kV 、35KV线路正常运行时,其保护均应100%投入,任何人不得擅自退出保护或改动保护定值,设备运行中的保护投退,应严格执行保护投/退申请单。 (二)保护投/退申请单的填写必须字迹工整,不得涂改。申请单所列的各审核签字栏,必须填写齐全,不得有漏签和错签的现象。保护投/退申请单一式三份,一份运行保存,一份申请单位保存,一份入资料室存档,做好登记,并保存三个月,继电保护投退申请单的格式见附录。 (三)夜间或紧急情况下(如:保护装置发生故障,误发信号等),应及时与主管生产领导联系,在确证保护有误动可能的紧急情况下,经主管生产领导同意可以先将保护退出,做好详细记录,后由当值主管补办保护投退申请单。 (四)保护投/退申请单批准后,由继电保护负责人办理工作票,向有关当值运行人员办理工作许可,获得批准并做好安全技术措施后方可开始作业(继电保护由当值运行人员进行投退)。 (五)保护退出期间运行人员要做好事故预想,必要时可制定临时措施。

环境保护管理办法[2016修改版]

北京能源集团有限责任公司企业标准 Q/BEIH-218.10-05-2016 环境保护管理办法 Regulations of Environmental Protection 2016-06-30发布 2016-06-30实施北京能源集团有限责任公司发布

目次 前言............................................................................... III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (1) 5 管理活动的内容与规定 (3) 6 检查与考核 (9)

前言 本标准是根据北京能源集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)标准体系工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了实行环境保护全过程、集约化、专业化管理,建立建设项目“三同时”管理体制,规范竣工环保验收、重大环保治理项目建设、生产过程环境保护管理。同时规范并加快企业标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本标准代替了Q/BEIH-217.10-01-2012《环境保护管理办法》 附录为规范性附录 本标准由集团公司安全与科技环保部提出并归口管理 本标准起草单位:安全与科技环保部 本标准起草人:臧电宗宋兆星 本标准修改人:孙永兴张志勇 本标准审核人:梅东升 本标准复核人:关天罡 本标准批准人:郭明星 本标准于2012年8月首次发布,2013年5月第二次修编,2016年6月第三次修订。

环境保护管理办法 1 范围 本标准规范了京能集团环境保护管理的内容与办法。 本标准适用于集团公司、各分公司、二级公司、子公司、全资及控股公司环境保护管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国主席令(第九号)《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国大气污染防治法》 国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中华人民共和国主席令(八届第60号)《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 中华人民共和国国务院令第369号《排污费征收使用管理条例》 中华人民共和国国务院令第445号《易制毒化学品管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》 国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发【2016】31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》环发 [2009]150号《关于印发〔环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程(试行)〕的通知》 环发 [2014] 197号《关于印发(建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法)的通知》 环发 [2015] 4号《关于印发[企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知]》 发改办气候[2011]2601号《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》 发改气候[2012]1668号《国家发展改革委关于印发《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》的通知》 国家发改委第17号令《碳排放权交易管理暂行办法》 GB18599-2001 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》DL/T 362-2010 《燃煤电厂环保设施运行状况评价技术规范》 Q/BEIH-217.10-10-2016 《安全与环保信息报告规定》 Q/BEIH-216.09-39-2013 《环保技术监督导则》 3 术语和定义