文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › s11、s9、s7变压器技术参数速查

s11、s9、s7变压器技术参数速查

s11、s9、s7变压器技术参数速查
s11、s9、s7变压器技术参数速查

S11、S7、S9变压器技术参数

一、概述

全密封电力变压器的油箱的内部与外界完全密封隔绝,能有效地防止空气和水份浸入,减缓油纸绝缘的老化速度,大大延长变压器的使用寿命。该产品结构轻巧,节能省电,使用安全可靠,长用免修800kVA及以上的全密封电力变压器设有QYV-2油浸变压器保护装置,它是一种集气体释放,压力保护和温度控制于一体的多功能保护系统。油箱有箱沿焊接和螺栓固定两种结构,供用户选择。

二、型号示意图

型号示意图

三、10kV级新S9-M系列全密封电力变压器技术参数

高压:10(11、10.5、6.3、6)KV低压:0.4KV 联结组标号:Y,yn0或(D,yn) 高压分接范围:±5%或±2×2.5%

S9-160KVA 10KV油浸式变压器 9

S9-160KVA/10KV油浸式变压器规格参数 S9(S11)-□/□ 其中,S表示三相油浸式变压器 9(11)为水平性能代号 □/□表示额定容量/额定电压(高压侧),35KV所对应的低压侧可以10kv/6kv/0.4KV S9-160KVA/10KV油浸式变压器执行标准 1.GB1094.1~2-1996油浸式变压器 2.GB1094.3,5-2003油浸式变压器 3.GB/T6451—2008三相油浸式油浸式变压器技术参数和要求 S9-160KVA/10KV变压器产品特点: S9-160KVA/10KV变压器系列三相油浸式变压器采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项科研成果,其性能达到国际先进水平. 与S7系列相比较,空载损耗平均降低10.25%,空载电流降低37.9%,负载损耗平均降低22.4%, 是节能型产品的更新换代产品 损耗低,节能显著 铁芯为圆形多级、全斜三级接缝叠片结构 高低压绕组均用无氧铜线绕制,高压绕组一律采用多层圆筒式结构 器身结构合理 采用新型组件及紧固件 1. 标准:GB1094-1996; JB/T10088-2004; GB/T6451-2008; EQV IEC60076 2. 电压等级:6,10kV 3. 调压方式:无励磁调压或有载调压 5. 频率:50Hz或60Hz 6. 相数:三相 7. 联结组标号:Yyn0、Dyn11或其它 8. 短路阻抗:标准阻抗(详见技术参数表) 配电电力变压器是一种静止的电气设备[1],是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时 所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国 外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

10kv级S7、S9和S11变压器技术参数表

空载损耗和负载损耗的计算公式: 变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:空载损耗NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100) 负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k(Ud%Se/100) 式中P0--变压器额定空载有功损耗,即铁损kW; Q0--变压器额定励磁功率,kvar; Pf--变压器额定负载有功损耗,即铜损kW; Qf--变压器额定负载漏磁功率,kvar; k--无功经济当量,按变压器在电网中的取值,可取k=0.1kW/kvar; I0%--变压器空载电流,%; Ud%--变压器阻抗电压,%; Se--变压器额定容量,kVA。 2.2.2A、B系数 A系数是变压器寿命期间单位空载损耗的资本费用(元/kW),B系数是变压器寿命期间单位负载损耗的资本费用(元/kW)。A 和B两个系数对于变压器购买者掌握变压器空载损耗和负载损耗价值甚为重要。一旦确定A和B的数值,评价变压器的总费用就变得简单易行了。

对电力企业和非电力企业,A和B系数的确定有不同的方法。A和B系数与变压器空载损耗和负载损耗有联系的能量费用和容量费用呈函数关系。对于电力企业而言,由于单位损耗的能量费用和容量费用与发电、输电和配电的整个过程投资和运行方式有关,比较复杂,需由电力企业专业人员研究制定,本文在此就不予赘述了。 对于非电力企业,单位损耗的能量费用和容量费用则主要与该企业所负担的电价及变压器运行方式有关,本文给出了A、B 系数的计算方法,对其在更广泛的行业所用数据见附录。 (1)系数A--变压器空载损耗每千瓦的资本费用 变压器空载损耗每千瓦的资本费用或系数A,通常可以看作变压器在寿命期不变的数,一天24小时,一年365天,20年不变(以下均设变压器寿命期为20年)。A的数值主要由电价来决定,等效于期初的现值表达式如下: A=kPW×(EJL×12+EL×hPY),元/kW 式中kPW--现值系数={1-[(1+a)/(1+i)]n}/(i-a),(式中变压器使用期n年,年利率i,年通货膨胀率a,其中的关系见以下说明);EJL--两部电价中的基本电费(元/kW,月); EL--两部电价中的电量电费(元/kW·h); hPY--年运行小时数,一般取8760h。 (2)系数B--变压器负载损耗每千瓦的资本费用 变压器负载损耗每千瓦的资本费用或系数B,除了电价因素外,主要与变压器所带负载特征有关,负载特征可用年最大负载损耗小时数(由最大负载利用小时Tmax和功率因数确定,见附录中表1)以及负载率表示。重负载、运行时间长以及负载率高的生产企业,其系数B就大,反之则小。系数B的数值等效于初始费用的现值,表达式如下: B=kPW×(EJL×12+EL×τ)×P2,元/kW 式中kPW--现值系数,同系数A; EJL--两部电价中的基本电费(元/kW·月);

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

变压器技术参数

9.1.1产品主要技术参数、性能汇总表 干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号

表106kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗 南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。 1.3本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的

设备完全符合本协议书的要求。 1.5本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具有同等的法律效力。 1.6遵循的标准 GB1094.1—2013 《总则》 GB1094.2---2013 电力变压器第2部分温升 GB1094.3—2003 电力变压器第3部分绝缘水平 GB1094.5-2008 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB1094.11—2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 2.1 最高环境温度+40℃ 2.2 最低环境温度—40℃ 2.3 最大日温差 25K 2.4 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 2.5 耐地震能力 地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。 2.6 系统额定频率:50Hz 2.7 安装位置:户内 2.8 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

10kV油浸式变压器技术规范

10kV油浸式变压器技术规范

目录 10kV油浸式变压器技术规范 (1) 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (5) 4 使用环境条件表 (8) 5 试验 (8)

10kV油浸式变压器技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

S9变压器参数

S9型变压器参数 S9系列电力变压器有关参数 产品型号 额定 容量 (kVA) 电压组合 (kV/kV ) 连接组 标号 短路阻抗 ud (%) 损耗(W) 空载 电流 I0 (%) 重量(kg ) 外形尺寸 轨距E 年损耗电量(kW.h) 空载 p0 负载 pk 器身吊重 油重 总重 长×宽×高 (mm) (mm) 空载 负载 合计 S9-30/10 30 6 6.3 6.6 10±5%/0.4 10.5 11 Yyn0 4 130 600 2.10 180 70 285 1000×730×1138 400 1691 2304 3995 S9-50/10 50 4 170 870 2.00 245 80 375 1045×745×1163 400 2365 3424 5789 S9-63/10 63 4 200 1040 1.90 275 90 430 1070×756×1193 400 2801 4134 6935 S9-80/10 80 4 250 1250 1.80 320 100 490 1080×771×1253 400 3451 5024 8475 S9-100/10 100 4 290 1500 1.60 37 5 110 560 1090×824×1283 400 3942 6080 10022 S9-125/10 125 4 340 1800 1.50 430 12 5 650 1135×843×1308 550 4621 7360 11981 S9-160/10 160 4 400 2200 1.40 495 140 760 1245×853×1368 550 546 6 9088 14554 S9-200/10 200 4 480 2600 1.30 570 165 875 1290×878×1398 550 6482 10880 17362 S9-250/10 250 4 560 3050 1.20 675 190 1035 1320×943×1433 550 7534 12960 20494 S9-315/10 315 4 670 3650 1.10 800 220 1225 1335×1058×1488 550 8905 15712 24617 S9-400/10 400 4 800 4300 1.00 960 275 1465 1545×1120×1568 660 10512 18880 29392 S9-500/10 500 4 960 5150 1.00 1120 305 1715 1600×1285×1594 660 12790 22880 35670 S9-630/10 630 4.5 1200 6200 0.90 1395 485 2270 1905×1320×1832 820 15479 28912 44391 S9-800/10 800 4.5 1400 7500 0.80 1670 551 2665 1975×1395×1902 820 17870 35520 53390 S9-1000/10 1000 4.5 1700 10300 0.70 1820 615 3005 2000×1540×1927 820 21024 47360 68384 S9-1250/10 1250 4.5 1950 12000 0.60 2200 700 3545 2065×1560×1999 820 23652 56400 80052 S9-1600/10 1600 4.5 2400 14500 0.60 2650 865 4370 2140×2010×2049 820 29434 69440 98874 年变损电量E=(p0+I0%×Sn/100×K)×t+(pk+ud %×Sn/100×K)×(Sj/Sn )2×τ 铁心损耗E0=(p0+I0%×Sn/100×K)×t,k 取0.1,t 为变压器年受电时间,取8760h 。 负载损耗Ek =(pk+ud %×Sn/100×K)×(Sj/Sn )2×τ Sj 为变压器的计算负载,一般取变压器额定容量的80%,τ为变压器最大负荷年利用小时数,可以通过查表求得,计算时一般取4000h ~5000h 。

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表.doc

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表 S13-M型全密封电力变压器主要技术参数

负载损耗:即可变损失。与通过的电流的平方成正比。负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。 1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损。其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大; 2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大; 3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小; 4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。 相关知识:1)推广使用低损耗变压器 (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。 最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。 1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。 1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。 (2)变压器系列的节能效果 上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。 我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。 80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。 S11是推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。 非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。

主变压器技术规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×2.5%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:0.56W; 空载电流:1.4%; 负载损耗:3.20kW; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 1094.5-2008 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定:短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):11.5kV; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV; 额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K;

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

10kv级S7、S9及S11变压器技术参数表

WORD 完美格式编辑 10kV S11 系列低损耗节能变压器技术参数 高压: 10(6 、 6.3 、10、 10.5 、11) 低压: 0.4kV 联结组: Y.yno 或 D.yn11 调压范围:± 5%或± 2×2.5% 产品型号 额定容量 损耗(W) 短路阻抗 空载电流 重 量 (kg) 轨距 外形尺寸 (kVA) (%) (%) (mm ) (mm ) 空 载 负 载 器身重 油重 总重 S11-30/10 30 90 600 1.4 150 80 295 450 955×450×1010 S11-50/10 50 130 870 1.2 220 95 400 1000×460×1075 S11-63/10 63 150 1040 1.2 260 100 450 1005×465×1115 S11-80/10 80 175 1250 1.1 295 110 510 1025×510×1140 S11-100/10 100 200 1500 1.0 390 135 645 550 1145×535×1255 S11-125/10 125 235 1800 1.0 430 145 705 1160×560×1285 4.0 S11-160/10 160 270 2200 0.9 495 165 810 1190×610×1355 S11-200/10 200 325 2600 0.9 585 180 935 1220×660×1400 S11-250/10 250 395 3050 0.8 665 200 1050 1240×690×1440 S11-315/10 315 475 3650 0.8 760 215 1195 660 1255×815×1495 S11-400/10 400 565 4300 0.7 960 265 1480 1420×745×1540 S11-500/10 500 675 5100 0.7 1145 295 1735 1470×795×1635 S11-630/10 630 805 6200 0.6 1270 330 1995 1540×915×1615 S11-800/10 800 980 7500 0.6 1640 425 2550 820 1955×935×1995 S11-1000/10 1000 1155 10300 0.5 1770 500 3020 × × 2145 1070 2030 S11-1250/10 1250 1365 12000 4.5 0.5 2140 655 3690 2170×1080×2205 S11-1600/10 1600 1650 14500 0.4 2595 725 4315 2280×1160×2340 S11-2000/10 2000 1950 17150 0.5 S11-2500/10 2500 2280 20300 0.5

S9与S11型变压器的区别

S9型与S11型变压器得区别----以315KV为 例 S11系列低损耗配电变压器就是新型节能变压器,与S9系列低损耗变压器相比,每台配电变压器年损耗平均低10、85%,每KVA平均降低2、16元。(1)叠积式铁芯结构得S11系列配电变压器,在S9型产品结构与制造经验得基础上,开发得叠片式S11系列配电变压器。采用优质取向冷轧硅钢片。采用新得叠片形式,改善了磁路结构。该系列产品在生产制造上可以充分利用现有设备资源,不必增加新得设备与新得投;产品结构相对S9型产品没有多大得变化,可以充分发挥原有得制作经验,有利于保持产品质量得稳定。(2)非晶合金铁芯得S11系列配电变压器。非晶合金材料极薄,磁密低,硬度就是硅钢片得5倍,加工剪切很困难,一般就是以边缘剪切处加温而获得良好得剪切面,故非晶合金变压器铁芯截面呈长方形,相应得绕组也呈长方形。单相非晶合金铁芯变压器得铁芯结构就是一个框,三相变压器得结构就是由4个框合并成类就是三相五柱式结构,一般三相非晶合金变压器得高压联结组为D接法。 (3)R型卷心结构得S11系列配电变压器。应用定子计算机技术,将冷轧取向硅钢片经过专用计算机控制得曲线滚剪机加工,裁剪成一条宽度连续变化得线性钢带,再卷绕成封闭型铁芯,其截面形状近似为纯圆形,故称为R型铁芯。用这种铁芯制成得R型铁芯变压器得结构特点有: (1) 铁芯。三相R型铁芯变压器得铁芯结构就是由两个长方形其截面为内凸得铁心与包围在其外得截面为外凸得铁心组成得三相带外框双框卷铁芯。 (2) 绕组。R型铁芯变压器得高低压绕组就是在铁芯柱上直接绕制得,因此,一般采用层式或螺旋式线圈,层间绝缘全部采用网格点胶纸,绕组同心度好,径向机械强度高。 (3) 器身。采用新得器身绕组端面有效支撑结构,夹件上得吊板与箱盖下得吊板各开可移动得槽孔,解决器身悬空顶箱盖得问题。 (4) 油箱。油箱有管状散热器油箱、片式散热器油箱、波纹油箱等几种。 二) 性能对比 S11型变压器卷铁心改变了传统得叠片式铁心结构。有以下几个特点: (1) 硅钢片连续卷制,铁芯无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60%-80%,提高了功