箱式变压器安装施工方案

一、工程概况

由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长4.119KM 输送至变电站送至电网。

1.1工程规模

20MW光伏并网发电

二、编制依据

(1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)

(2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012)

(3)有关产品的技术文件

三、主要工程量

箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试

数量:20台

四、开工前准备计划

4.1人员准备计划

光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置

序号设备名称型号及规格单位数量

1 技工人15

2 普工人20

3 汽车吊25T 台 1

7 发电机30KW 台 2

4.2工机具准备计划

工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\

五、施工管理目标

5.1质量目标

确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。

5.2安全目标

确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。

六、光伏场区电气设备安装

6.1箱式变压器设备安装

(1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。

(3)箱式变压器吊装:

1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。

2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

3)箱式变压器吊装使用吊带,吊具使用要合理,严谨吊具受力不均。

4)基础水平度符合设计要求,范围在0-3cm,杂物清理干净。

5)接地电阻测符合要求,阻值小于4欧姆。

(4)箱变附属电缆安装

1)电缆检查

A 根据厂家装箱清单清点部件数量,如有缺件做好记录并上报。

B 对电缆表面进行检查如有破损现象,在厂家技术人员指导下进行处理。

2)电缆卸车

A 电缆头制作在厂家技术人员指导下进行,制作标准符合规程规范及厂家技术要求。电缆头接线导体部分型号与电缆相匹配,导体部分绝缘按厂家要求施工。

B 电缆头耐压试验:电缆头确定好相序后,经有资质的单位进行耐压试验工作,耐压数值根据厂家设计规范实施。

C 电缆头耐压试验做好措施,设专人对通道进行监护,并挂有警示标志。

七、危险源分析及针对措施

序号危

危险源名称

来源

于何

专业

场所/

活动

对应法律法规及其

他要求的条款

主要针对措施

1 触

使用电源线

破损的便携

式卷线盘、机

械及电动工

安装

施工

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》13.4.2条

1、检查保护地线或保护零线

连接是否正确、牢固;

2、检查电缆或软线是否完好;

3、应由专人负责保管,定期进

行维护保养和签定。

2 触

狭小、潮湿场

所焊接作业

未采取防触

电措施

焊接

作业

场所

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》11.2.7条

1、电焊工作台必须可靠接地;

2、在狭小、潮湿场所施焊时,

应垫干燥木板或其他措施;

3、设作业监护人。

3 触

低压带电作

业未正确使

用防触电保

护用品、无人

监护

电气

作业

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》第6章6.3.19

1、办理安全施工作业票;

2、设专人监护;

3、有可靠的绝缘措施。

4 触

电动工具未

经过漏电保

护装置或漏

安装

施工

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》13.4.5、13.4.6

1、电气回路应单独设开关或

插座,并装设漏电保护器;

2、金属外壳应接地;

电保护装置不合格条3、电动工具必须做到“一机、

一闸、一保护”;

4、电流型漏电保护器的额定漏

电动作电流≤30mA,动作时间

≤0.1s,电压型额定漏电动作

电压≤36V。

5 触

非电工从事

电工作业

用电

场所

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》第6章6.1.3

电工一律持证上岗,严禁非电

工拆、装施工用电设施。

6 触

高压线横跨

厂区道路,未

设置警示标

志和防护设

起重

与运

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》3.1.5条

1、建立35t及以上机械调度管

理制度;

2、高架线路采取绝缘保护;

3、双向设立警告标志;

4、机械移动过程中加强监护;

5、作业过程中保证足够的安全

距离,在安全距离不够时采取

保护。

7 火

电火焊作业

场所易燃物

品未清理干

净或未可靠

隔离

电火

作业

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》11.1.5、

11.1.6、11.1.7、

11.1.16

1、在焊接、切割地点周围5m

的范围内,应清除易燃、易爆

物品;

2、无法清除时,采取可靠的隔

离或防护措施;

3、作业结束后,清理场地、清

除焊件余热、切断电源,仔细

检查确认无起火危险方右离

开。

8 火

消防器材未

定期进行安

全测试

防火

场所

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》4.0.4条

按月进行检测、保养。

9 起

起吊物未绑

牢,偏拉斜

吊,吊物未固

定时松钩

安装

施工

及吊

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》10.1.2条

1、起吊物绑挂牢固;

2、吊钩悬挂点应在吊物重心

的垂直线上,吊钩钢丝绳应保

持垂直;

3、落钩时应防止由于吊物局

部着地而引起吊绳偏斜;

4、吊物未固定时严禁松钩。

1 0 机

特种机械操

作人员无证

上岗

安装

作业

国务院第373号令

《特种设备安全检

察条例》第三十九、

四十条、《电力建

设安全健康与环境

管理工作规定》第

严禁无证操作特种机械。

7章第79条

1 1 物

交叉施工时,

工具、材料等

上下投掷

安装

施工

DJ5009.1-2002《电

力建设安全工作规

程》8.2.4条

严禁交叉施工时,工具、材料

等上下投掷抛掷。

8、安全文明施工

(1)进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及带钉的鞋,严禁酒后进入施工现场。

(2)检查清理赃物油垢时,应戴帆布手套。

(3)施工场所应保持整洁,垃圾废料应及时清除,做到“工完、料完、场地清”,坚持文明施工,在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。

(4)各种手提电动工具、带电机械设备,要有可靠有效的安全接地和防雷装置。(5)施工现场不得随意倾倒汽油等易燃易爆物品。

(6)下班后应切断施工用机械电源。

(7)重要工序,特殊危险作业,必须编制安全施工措施,填写安全施工作业票,经审查批准,进行安全技术交底后方可施工。

(8)必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针。

箱变施工方案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案

经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州房地产开发建设 2、工程名称:经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于 17#楼南 4、建设规模:2台630KVA,2台1000KVA 5、工程容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至单元 楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2补偿柜原理图,变压器一次 系统图, 现行的及省的规程、规、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001); 《变电所常用规程及电气技术规新编》; 二、工艺流程: 基础开挖→基础垫层→基础制作→箱变安装→箱变实验→

电缆敷设→调试→组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm,以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。砖墙的外侧用1:2防水砂浆抹面20mm。砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 (4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地 桩用斜撑加固。

钢结构吊装安全施工方案

重庆公共运输职业学院8#实训楼工程 钢 结 构 吊 装 安 全 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 第一章:安全施工方案的编制依据 (1) 第二章:安全管理目标 (1) 第三章:安全管理组织 (1) 第四章:安全管理制度 (5) 第五章:安全生产保证体系 (5) 第六章吊装危险源识别及风险控制 (7) 第七章:钢结构吊装专项安全防护措施 (9) 第八章:现场文明施工措施 (15) 第九章:应急预案 (15)

第一章安全施工方案的编制依据 重庆公共运输职业学院8#实训楼屋面钢结构工程,位于重庆市江津区双福工业园。总建筑面积约为3660m2,檐口总高度为7.2米,主体为为混凝土排架柱轻钢屋面结构。建筑安全等级为二级。 本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且正值冬季低温季节,施工难度大,危险性大,存在安全隐患,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 第二章安全管理目标 实现工程施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌,无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,在整个施工期间内无人员伤亡和直接经济损失超过5000元以上的安全事故。施工期间职工轻伤率控制在3?以下。 第三章安全管理组织 工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。 安全生产领导小组 安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 编制依据 0 2 工程概况 0 3 施工准备 0 4 施工方法 0 4.1土方开挖 0 4.2接地 (1) 4.3垫层 (1) 4.4模板 (1) 4.5基础钢筋 (1) 4.6基础混凝土 (1) 4.7砌体 (2) 5 质量保证措施 (2) 6 安全措施 (3)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。 箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。 4 施工方法 4.1土方开挖 遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆

钢结构吊装施工方案范本

钢结构吊装施工方案 目录 第一章、概述 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、构件运输 (1) 第二节、构件的堆放 (2) 第三节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第四节、构件的标注 (2) 第五节、起重机械 (3) 第六节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、吊装方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (6) 第四章、测量校正 (7) 第五章、检查和验收 (9) 第六章、安全技术要点 (10) 钢结构吊装方案 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。

钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第二节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放,对平面刚度差的构件如桁架,一般采用竖立堆放,每堆一般为5榀组合,每榀之间应放垫木。 (3)、每堆构件与构件之间,应留出一定的距离(一般为2m)。 (4)、如现场场地允许,构件可按吊装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种型号分别堆放于吊装位置附近。 (5)、构件编号宜放置在两端醒目处,以便于吊装时构件的查找。 第三节、定位轴线及水准点的复测 (1)、对基础施工单位或建设单位提供的定位轴线,应会同建设单位、监理单位、土建单位、基础施工单位及其他有关单位一起对定位轴线进行交接验线,做好记录,对定位轴线进行标记,并做好保护。

箱变基础施工方案

目录 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (4) 4.箱变施工方法 (5) 4.1基础土方的开挖 (5) 4.2接地 (5) 4.3垫层施工 (5) 4.4基础钢筋绑扎 (5) 4.5基础砼的浇筑 (6) 4.6基础砌体墙 (6) 4.7混凝土压顶 (6) 6.安全措施 (7) 1.工程概况

2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备

4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C10砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4.4基础钢筋绑扎 基础梁配筋下2根二级钢Φ12,上2根二级钢Φ12,箍筋采用一级钢Φ6@200绑扎。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。

现场安全施工吊装方案

工程 钢结构吊装方案 建设单位: 编制单位: 编制:职称: 审核:职称: 批准:职称: 年月日

1、工程概况 1、工程名称:厂房工程。 2、工程地点: 3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。 4、建筑面积:厂房建筑面积为 M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准深0.85米,厂房基础采用钢筋 混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。厂房总长度为138.5米、跨度为三跨分别为18米、24米、18米,柱距为6.9米。主要构件有钢柱、钢梁、钢吊车梁、柱间钢支撑、C型檩条,屋面及墙面彩板等。该厂房有钢柱98根,最大钢柱单重约1.5吨。吊车梁120根,每根吊车梁单重约0.85吨。钢屋架梁63榀,最大钢屋架梁单重约2吨。在保证工期的前提下,我单位面临日吊装工程量大等不利施工因素,因此安全文明施工显得尤为重要,我单位指挥部及项目部领导非常重视,对安全施工提出了明确的要求,并作出了的具体的布署。 2、安全组织保证机构 针对现场的具体情况,为快速、安全、优质完成吊装任务,建立以项目经理为首的安全保证体系,切实落实安全生产责任制,成立安全生产领导小组,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。设置安全管理目标网络和安全过程控制,安全生产目标:杜绝重大伤亡事故,轻伤负伤率1‰以下。

3、吊装前准备工作 (1).安装准备 依据施工组织平面图,做好现场建筑物的防护、对作业范围内空中电缆设明显标志。做好现场的三通一平工作。安装前,要清除混凝土灰渣,设立基础定位线,要用红色油漆明显标示准确的“+”字轴线,以确保与钢柱轴线吻合。 (2).定位测量 吊装前需复核的项目:①.基础砼标号;②.基础周围回填土夯实情况; ③.基础轴线标志,标高基准点;④.每个基础轴线偏移量;⑤.每个基础标高偏差;⑥.地脚螺栓螺纹保护情况。标高调整,采用垫铁,垫铁厚度根据所测标高进行计算,首先垫一个角,利用水平仪进行测量,然后另三个角利用水平尺来调整,但注意,每个角垫铁不超过三块。 (3).构件进场 依据安装顺序分单元成套供应,构件运输时根据长度、重量选用车辆,构件在运输车上要垫平、超长要设标志、绑扎要稳固、两端伸出长度、绑扎方法、构件与构件之间垫块,保证构件运输不产生变形,不损伤涂层。装卸及吊装工作中,钢丝绳与构件之间均须垫块加以保护。 依据现场平面图,将构件堆放到指定位置。构件存放场地须平整坚实,无积水,构件堆放底层垫无油枕木,各层钢构件支点须在同一垂直线上,以防钢构件被压坏和变形。构件堆放后,设有明显标牌,标明构件的型号、规格、数量以便安装。以两榀钢架为一个单元,第一单元安装时应选择在靠近山墙,有柱间支撑处. (4).机械设备准备

箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人:

审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18 目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施 三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

钢结构吊装施工方案

钢结构吊装方案 目录 第一章、概述………………………………………………………………………... 第二章、准备工作…………………………………………………………………… 第一节、构件运输………………………………………………………………. 第二节、构件的堆放…………………………………….……………………... 第三节、定位轴线、水准点的复测……………………………………………. 第四节、构件的标注…………………………………………………………… 第五节、起重机械……………………………………………………………… 第六节、吊装前对构件的保护………………………………………………… 第三章、吊装方法…………………………………………………………………… 第一节、钢柱吊装……………………………………………………………… 第二节、钢梁吊装……………………………………………………………… 第四章、测量校正…………………………………………………………………… 第五章、安全技术要点……………………………………………………………. 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。 钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 本工程为:江苏兴辉纸业纸浆车间,建筑层数一层钢结构,本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁

10KV配电房改造施工的方案.doc

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟内。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

吊装专项施工方案

目录 第一章起重吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章起重吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章钢结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24) 第一章起重吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 第二章起重吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程为无锡地铁1号线GD01T5JSG-19B标,车站站屋钢结构工程。位于无锡市。建设单位为无锡轨道交通规划建设领导小组﹙指挥部﹚办公室、设计单位为广州地铁设计院有限公司、监理单位上海新光工程咨询有限公司、施工单位为浙江大地钢结构有限公司。建筑面积约8200平方米,建筑安全等级为一级。主体50年结构。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表: 序号 项目 允许偏差

箱变详细施工方案

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人:审批人:审核人:审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接

箱变施工方案

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案 北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州北海房地产开发建设有限公司 2、工程名称:北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于17#楼南 4、建设规模: 2 台630KVA,2 台1000KVA 5、工程内容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至单元楼接 线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2 补偿柜原理图,变压器一次系统

图, 国家现行的及山东省的规程、规范、标准;《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);《建筑工程施工质量检验统一标准》 (GB50300-2001);《变电所常用规程及电气技术规范新编》; 二、工艺流程: 基础开挖T基础垫层T基础制作T箱变安装T箱变实验T电缆敷设T调试T 组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm砖墙的内外侧用1:2防水砂浆抹面20mm砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝 满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地

电杆吊装安全专项施工方案

中国**某标轨铁路项目 电力系统集成工程 电杆吊装安全专项施工方案 中国**某标轨铁路第九项目经理部 2015年8月

目录 一、工程概况及规模 (1) 二、编制依据 (2) 三、安全目标 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方案 (4) 六、安全控制措施 (5) 七、应急救援预案 (10)

一、工程概况及规模 1.工程概况 肯尼亚新建某城市至某城市标轨铁路(下称“某铁路”)起于某城市港,终于首都某城市,线路经过肯尼亚海岸省、东部省、某城市特区,正线全长471.874km,某城市港区支线4.247km;全线采用中华人民共和国国铁Ⅰ级标准设计,1435mm标准轨距,单线(预留双线),客货共用,设计时速客车120km/h、货车80 km/h;全线设置车站33个(其中区段站2个,中间站5个,会让站26个)。 2.工程规模 我标段电力实施工程包括肯尼亚某城市至某城市标轨铁路项目全线(含车站、站场及区间)电力系统物资采购、工程安装实施。电力实施主要工程内容包括:按照设计施工图纸,提供符合电力系统要求的设备、材料、软件以及相关附件、文件交付、工厂监造、工厂测试、供货、运输、仓储、工程接口协调、施工安装、调试、开通、验收、培训、交付使用以及在规定期限内的保修、维护和技术咨询等服务。 主要工作量包括:33KV架空线路482Km,11KV架空线路26Km,33KV电力电缆敷设9Km, 11KV电力电缆敷设35.9Km,1kV低压电缆敷设约为133.3Km,安装灯桥12跨,灯塔90座,灯柱285座,33KV 变配电所7座, 66KV/11KV变配电所1座, 11KV配电所1座,室内11/0.4/.23kV变电所5座;各种箱式变压器35座,各种杆式变压器76座,柴油发电机组36座。 本方案相关施工内容主要针对11KV、33KV架空线路水泥杆随车起重机吊装。

箱变详细施工方案

箱变详细施工方案 Hessen was revised in January 2021

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日 编制人: 审批人: 审核人:

审核日期: 一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。

2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。 三、工程的开通 1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。 2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。 3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。 四、质量保证措施 本工程严格按照《质量保证措施》进行规范作业,施工期间相关职能部门应对《质量保证措施》执行情况进行监督检查。以确保质量方针的实施。 箱变施工程序 1、施工前认真做好测量、放线编制重点部位,重点部位的作业要由专业技术人员知道和质量控制措施,分部、分项工程的施工安排和技术交底等。 2、设备运至施工现场的开箱质量检查必须由监理部门主持,材料的质量由材料部门、质检员、技术员检查。设备材料的合格证,试验报告、使用说明书等质保材料必须齐全。 3、对施工过程中形成的成品、半成品应制定防护方案。对进场施工人员必须进行成品、半成品保护教育。 4、接地体埋设之前,必须经过监理检查接地沟合格后再埋设。 5、设备安装必须按国家标准图集施工。 6、严格按要求做好工程质量的检验,质保资料的收集,不合格品的预防和控制,竣工文件的汇编。 五、安全防护 1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。 2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安 全技术等的安全技术交底。 3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好 防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。 4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV 架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长输送至变电站送至电网。 工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

吊装专项安全施工方案

重庆路快速路工程 吊装安全施工方案 编制单位: 编制时间:

一、工程概况 本工程施工内容主要为行道树施工、通槽施工、中央分隔带绿化施工、东侧绿化带施工、自行车道铺设、小区广场地面硬化铺设等。本工程中的景石及胸径在20cm以上的大树采用16T或25T汽车式起重机进行吊装、就位。 二、编制依据 本方案根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)、《山东省安全生产条例》及相关法律、法规制订。 三、施工前准备 起重机驾驶员必须持证上岗,起吊时应有专人指挥,专人负责所需工具、吊具、索具的检查。起重吊装机械使用的吊钩、吊具、钢丝绳及吊装绑扎用的索具、绳索应符合要求,其强度应满足起吊物体重量许可的安全要求,并按规定检验合格。吊装作业施工所使用的起重吊装机械设备必须经有关部门年审合格,并按照产品的出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用。严禁超载作业和任意扩大使用范围。吊装作业前,施工项目负责人应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底。操作人员应正确佩带安全劳动保护用品。 四、大树栽植安全、施工工艺 1、根据大树栽植位置及现场作业环境合理选择吊车位置。 2、大树起吊前应在树的上端系拉绳,以便在起吊后调整、控制树形姿态及朝向,防止晃动。正式吊装前应进行试吊。 3、在吊装大树时,对大树吊点位置进行保护,具体做法为在大树上用草绳缠绕2圈,外面再用多个竹片进行包裹,起吊时采用吊带进行捆绑吊装,防止损坏大树表皮。吊点位置选择在平衡点捎上位置,使得大树在完全起吊后能够竖直。 4、操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从专人指挥,遵守起重机械安全用技术规程和现场安全规章制度。有权拒绝执行冒险作

装配式结构吊装施工方案

目录 一、编制依据 .......................................... 二、工程概况 .......................................... 1.1 工程建设概况................................................. 2.2 工程建筑设计概况............................................. 三、吊装主要施工方法.................................................................................... 第一节施工部署及要求............................................................................... 第二节施工准备 ......................................................................................... 第三节梁、楼板安放前准备........................................................................ 第四节操作工艺 ......................................................................................... 第五节叠合梁吊装...................................................................................... 第六节叠合梁安装...................................................................................... 第七节梁与各部位的连接 ........................................................................... 第八节叠合楼板的吊装............................................................................... 第九节叠合板面层的整体现浇连接............................................................. 第十节进入下一层施工............................................................................... 第十一节相关质量技术要求........................................................................ 四、劳动力计划 ........................................ 五.应急预案 ..........................................

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

相关文档