电控柜内接线端子排的安装

电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘 的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一 个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。 试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的 字迹应清晰,工整,且不易脱色。

电控柜内电路接线配线,应该合下列要求 : 一、按图施工,接线正确。 二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、或压接线等到,均应牢固可靠。 三、电控柜内的导线不应有接头,导线芯线应无破损伤。 四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清 晰且不易脱色。 五、配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好,无损伤。 六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,得超过2根。对于插接式端子,不 同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。 七、电路接地应设专用螺栓。 八、动力配线电路采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,在满足载流量和 电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0。5m㎡截面的绝缘导线。

用于连接门的电位器、控制台板等 可动部位的导线尚应符合下列要求: 一、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。 二、线束应有外塑料管等加强绝缘层。 三、与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不等松散、断股。 四、在可动部位两面三刀端应用卡子固定。

二次回路原理接线图

目录 直流母线电压监视装置原理图--------2 直流绝缘监视装置-----------------2 不同点接地危害图----------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构) --------------------4 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构) -------------------6 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------------------7 闪光装置接线图(由两个中间继电器构 成)-----------------------------9 闪光装置接线图(由闪光继电器构成) ----------------------------10 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图 ------------------------10 预告信号装置原理图----------------12 线路定时限过电流保护原理图---------13 线路方向过电流保护原理图----------14 线路三段式电流保护原理图----------15 线路三段式零序电流保护原理图------16 双回线的横联差动保护原理图---------17 双回线电流平衡保护原理图---------19 变压器瓦斯保护原理图-------------20 双绕组变压器纵差保护原理图--------21 三绕组变压器差动保护原理图---------22 变压器复合电压启动的过电流保护原理图 ---------------------23 单电源三绕组变压器过电流保护原理图 -------------------------24 变压器过零序电流保护原理------------25 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------25 线路三相一次重合闸装置原理图----------27 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图 -----------------------30 储能电容器组接线图----------------30 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图 ---------------------------30 变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------31 变电站事故照明原理接线图----------------32 开关事故跳闸音响回路原理接线图----------32 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)---33 直流回路展开图说明----------------34

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是: 有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线: 线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线: 线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于 2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子: 定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1.压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如: BV-4*10需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2.电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:

yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。 3.因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4.管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?回答;不计算盘柜配线。 1.压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如: BV-4*10需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答: 小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2.电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答: 电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3.因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如: BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:

线缆接线端子规格

1.DTL型铜铝接线端子返回 DTL系列铜铝接线端子适 用于配电装置中各种圆形、半圆扇 形铝芯、电力电缆与电气设备铜端 的过度连接.使用铝棒为L3,铜棒 为T2.该产品采用摩擦焊接工艺制 造,具有机械强度高,通电性能好, 抗电化腐蚀,使用寿命长等优点. DTL系列铜铝接线端子尺寸表 型号插 入 导 线 截 面 mm2 外形尺寸(mm) ?D d L L1B DTL-16168.5116703016 DTL-25258.5127753418 DTL-353510.5148.5853820.5 DTL-505010.5169.8904023 DTL-707012.51811.51024826 DTL-959512.52113.51125228 DTL-12012014.523151205330 DTL-15015014.52516.51265634 DTL-185185172718.51335837 DTL-2402401730211406040 DTL-3003002134241606550 DTL-4004002138271707050 下 2.DT型堵油式铜接线端子返回

铜接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇型铜芯、 电力电缆与电气设备的连接,该产品采用T2铜棒压制而成, 导电性能好,是铜线电缆终端连接最佳的选择。 DT型堵油式铜接线端子尺寸表 型号 插入导线 截面(mm2) 外形尺寸(mm) ? D d L L1 B DT-16 16 8.5 10 6.5 66 30 16 DT-25 25 8.5 11 7 70 34 18 DT-35 35 10.5 12 8.5 78 36 20.5 DT-50 50 10.5 14 9.5 85 40 23 DT-70 70 12.5 16 11.5 93 44 26 DT-95 95 12.5 18 13.5 104 47 28 DT-120 120 14.5 20 15 113 49 30 DT-150 150 14.5 22 16.5 117 52 34 DT-185 185 17 25 18.5 125 56 37 DT-240 240 17 27 21 136 60 40 DT-300 300 21 31 23.5 155 62 50 DT-400 400 21 36 27 160 65 50 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页下一3.DL型堵油式铝接线端子返回

关于安装定额端子外部接线问题

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线?

线缆接线端子规格.

1.DTL 型铜铝接线端子 返回 DTL 系列铜铝接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇形铝芯、电力电缆与电气设备铜端的过度连接.使用铝棒为L3,铜棒为T2.该产品采用摩擦焊接工艺制造,具有机械强度高,通电性能好,抗电化腐蚀,使用寿命长等优点. DTL 系列铜铝接线端子尺寸表 下 2.DT 型堵油式铜接线端子 返回

铜接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇型铜芯、 电力电缆与电气设备的连接,该产品采用T 2铜棒压制而成, 导电性能好,是铜线电缆终端连接最佳的选择。 DT型堵油式铜接线端子尺寸表 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下一 3.DL型堵油式铝接线端子 返回

铝接线端子适用于配电装置中各种圆型、 半圆扇型铝芯、电力电缆与电气设备的连接, 该产品采用L 3铝棒压制而成,导电性能好 ,是铝线电缆终端连接最佳的选择。 上一页 下一

4.BT 型铜连接管 返回 铜连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型铜芯、电力电 缆之间的连接。该产品采用T 2铜管加工而成,具有导电性能好,连接方便等优点。 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下一页 5.BT1型堵油式铜连接管 返回

堵油式铜连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇 型铜芯、电力电缆之间的连接。该产品采用T 2铜棒加工而成,具有导电性能好,连接方便等优点。 BT1型堵油式铜连接管外形尺寸 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择) 上一页 下 6.BTL 型铜铝连接管 返回

安装定额端子接线及电缆头答疑

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。

3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:在套用成套配电箱时,辅材中含接线端子,已包括接线端子,不需在套无端子外部接线. 4. 管内配线=图示 尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?=盘柜半周长*股数? 答:管内配线=图示尺寸+预留长度,进入成套配电箱时不需计算盘柜配线 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 至信号 至跳闸 图6-1归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2展幵式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直 流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈 以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表 示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特 别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图 F T 2 —9— 1:7 HS =F 33至跳闸 5 - 1 2 ■ ---------------- 2 705 至信号 + +

电缆T接端子介绍

JXT1、JTX2系列“T”接端子及电缆“T”接箱 【产品概述】 JXT1、JTX2系列“T”接端子及电缆“T”接箱主要适用于建筑、工业电气设备中作主电缆(干线)不能切断时的“T”形分线连接用。以往导线的“T”形连接通常采用剥开主干线绝缘、将分支导线绕接在主干线上、包上绝缘包布的方法。这种接线方法最直接的危害是可靠性差、接点电阻大,极易引发用电事故;而且当分支导线截面>10mm2时靠手工绕接就难以操作。如今一种既可靠、又便捷、使用成本又低的用于大截面的干线“T”形连接的端子——JXT1、JXT2系列“T”接端子的问世解决了这一难题。该产品由绝缘基座、接线框、防护罩三部分组成,接线框由导线夹、螺钉、螺母和支承框五种零件组成,导线夹与导线接触面呈包容形的犬牙交错结构,具有接触面大、压接可靠的特点,通过不同形状的导线夹的相互组合,可形成双层接线,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接。 JXT1、JXT2系列电缆“T”接端子(以下简称T接端子)的问世填补了国内空白,该产品系我公司自行开发的具有自主知识产权的新一代的干线分线端子。该产品按各地的习惯叫法不同又可称为“干线分线端子”或“电缆分支接头”等。 “T”接端子主要适合于建筑电气、低压电控配电、自动化成套装置等领域中作各类主干线不能切断的分支连接之用。同时也可作大截面电缆的线端连接之用。 【产品优点】 1、实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活。 2、实现铜或铝导体的可靠连接,实现铜-铝过渡。 3、所有电性能指标均符合IEC国际标准,具导电性好、电阻损耗低、电压降小等优点,接触点压降仅为1.98mV,是国际标准的2/3。

压接端子与端子外部接线

在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说BV-3*2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。另外,小截面导线也有多股的,比如说软导线(BVR),这种导线是由多股细铜丝组成的。当这种电线与设备或开关连接时多股铜线通常用金属套收拢导接,这个金属套就是接线端子,俗称线鼻子。在预算上这叫做有端子外部接线。当导线截面较大时,这种导线一般都是多股的。必须要做接线端子,接线端子分为焊铜(铝)接线端子和压铜(铝)接线端子。接线端子的材质与导线材质相同,也就是说铜芯导线做铜接线端子,铝芯导线做铝质接线端子。这在预算上叫做焊(压)接线端子。 根据现行预算定额的子目,我们可以得出如下结论: 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

电缆头接线标准

电缆头接线标准 1.适用的范围 本工艺标准适用于玛电三期工程全厂电气及热控盘台柜内、就地设备控制及信号电缆的接线。 2.编制依据 2.1 《DL/T 5190.5-2004电力建设施工及验收技术规范》(第5部分:热工自动化); 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》热控篇(1998年版); 2.3 《电力工程达标投产管理办法2006版》 2.4 《工程建设标准强制性条文电力工程部分 2006年版》 3.施工准备 3.1 安装前必须具备的条件和应作的准备: 3.1.1所有设计图纸、厂家资料,经审查符合现场实际。 3.1.2所需工具材料已到位; 3.1.3接线图及接线原理图经过审查无误; 3.1.4电缆已敷设到位,电缆的编号、起止端、电缆型号、规格等正确无误,盘台柜下电缆已整理、绑扎好,具备做头、接线条件; 3.1.5电缆头及施工用的材料、工机具等准备齐全; 3.1.6作业区域环境良好,悬空地方应搭有架子,环境恶劣的区域应封闭好; 3.1.7设备(机柜、动力屏、控制屏、就地屏、保护屏)已经安装就位。 3.1主要施工机械及工器具

3.2 技术准备 3.2.1作业指导书已完成编制审批并对施工人员已交底完成 3.2.2施工人员 经过达 标工程标准的学习和有关技术培训。 3.2.3施工人员已了解熟悉接线图、原理图、厂家资料及设备。 4. 施工工序及施工方法 4.1 工程流程图 4.2 施工步骤及操作方法 4.2.1技术准备

在整体接线前应根据本工程盘台柜及预留孔洞情况作统一规划,明确进盘方式、做头方式、盘内走线方式及消耗性材料的统一等。 4.2.2电缆整理固定 首先对照盘柜电缆清单,核对已放电缆数量、型号是否符合设计。核对后将每根电缆绑扎成排并保证进盘弧度一致, 绑扎线高度一致。进盘后固定于花边角铁上或钢筋上(可根据实际情况现场加装),若电缆较多时应制作角铁支架分层布置,但不得影响电缆查找。 4.2.3剥线做头 4.2.3.1剥头高度的选择:剥头高度可根据盘内情况确定,但是要注意同一盘柜、同一类型的盘柜应一致,应特别注意的剥头高度不宜太低,要考虑防火施工后盘柜内部防火堵料的厚度。很多工程电缆头因此被埋在了防火泥中。 4.2.3.2电缆在剥线时应小心用力,不得剥伤线蕊。屏蔽电缆的屏蔽层用0.25mm2黄绿接地软线焊接后从缆头的下部引出。在电缆剥头处用黄色绝缘带做10㎜的填充。 4.2.3.3控制及信号电缆头采用冷缩缆头,缆头必须在盘柜内部,标高一致,排列整齐,不得相互叠压。做头材料统一使用红色热缩管,长度定为40㎜,将适宜粗细的热缩管套入电缆。用塑料焊枪使热缩管收缩。 4.2.4电缆接线 4.2.4.1将控制缆头以上线芯完全散开、拉直,注意勿伤及线芯。 4.2.4.2在控制缆头上部10mm处用尼龙绑扎带进行第一道绑扎,以后按线芯所对应的接线端子位置,按照横平竖直、整齐美观的原则分线,多根电缆的线芯汇总,每隔100mm 左右绑扎一次, 当分出的线芯距绑扎位置间隔较大时,线芯引出位置单独进行绑扎。4.2.4.3盘柜内的电缆及电缆线芯应尽可能利用线槽布线,线槽数量不足时,应加装线槽。盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。4.2.4.4端子头标号必须采用电子打号机打印,号头长度按25mm考虑,端子头打印顺序为由左向右,套入线芯时号头文字不得倒置,垂直端子排一律自下而上,水平端子排一律从左至右。 4.2.4.5进入端子排线芯的直线段长度宜在50mm-70mm之间,回弯半径取15mm,端子排外部裸露的线芯严格控制在1mm。 4.2.4.6备用线芯长度按最远接线端子考虑,绑扎牢固,并套线号标志牌(打印电缆编号),并且备用线芯不得裸露。

魏德米勒各系列接线端子排介绍

魏德米勒各系列接线端子介绍 W 系列接线端子 W系列端子采用高品质绝缘材料Wemid,阻燃等级V0,不含卤素磷化物,最高工作温度达120°C。 产品品种全面、功能更多。 W系列端子具有如下特点: 最大压接导线截面300mm2; 仅需两种大小不同的挡板; 其中较大的挡板同时可以用作较小魏德米勒接线端子的隔板; W系列接线端子可以轻易地安装在导轨上,这样便可以方便精确地调整接线端子在安装轨上的位置。 相应的固定器可以保证接线端子绝对可靠地固定在正确的位置上。另外还可以在固定器上安置标记座,以便于分组标记。 W系列的联络组件具有如下特点: 1.具有顶部中央螺钉横联和插拔式弹片横联; 2.插拔横联最大可至50极; 3.本身带绝缘,可以防止接触带电部件; 4.螺钉横联件紧固螺钉不会松落,埋头式螺钉便于螺丝刀的操作; 5.在400V以下的电压下,切断的联络组件使用于相邻接线端子之间无需挡 板或隔板; 6.使用联络组件后,不妨碍接线端子通过最大额定电流; 7.根据需要剪断某联便可跳过该接线端子; 8.可以同时并排交错使用两列联络组件-即可在两种电位下工作; W系列联络组件用于基型接线端子,而且在基型、零线型和接地型接线端子的交叉组合装配时也不受影响,所以能够根据需要方便、经济地组配接线端子! 不管接线端子是否装上了联络组件,它都是防触摸的。此外,直到150mm2的所有接线端子均可安装分组标记牌或带有闪电标志符号图样的盖板。 使用带有闪电标志符号的盖板便于识别带电接线端子; 使用分组标记牌便于识别功能组; 三种标记系统供你您选择,一块标记上可印十位数字或字符; 绝对防止触摸带电部位 双层接线端子 Weidmüller双层接线端子在不增大接线端子厚度的前提下增大了接线密度。用双层接线端

铜线鼻子规格及铜鼻子型号

线鼻子: 铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件,顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。 主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。 型号1:DT,是由T2铜棒做成,产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。 型号1:DTG,是由T2铜管冲压而成,重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速,价格也相对便宜。 DTL铜铝过渡接线鼻子 用途: DTL系列铜铝接线端子适用于配电装置中各种圆型,半圆扇型铝线,电力电缆与电气设备铜端的过渡连接。使用铝材为L3,铜材为T2。产品采用磨擦焊工艺制造,具有焊缝强度高,通电性能好,抗电化腐蚀,使用寿命长等等特点。 DLT铝铜接线鼻子 表面处理: 常用的有两种,1.酸洗,酸洗过的颜色和红铜的本色基本相同,能起到美观抗氧化更利于导电。 2,镀锡,镀锡后的铜鼻子表面为银白色,能更好的防氧化和导电,并可防止铜在导电过成中产生的有害气体扩散。 安装注意事项:1、螺钉一定要拧紧。2、电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。 铜鼻子规格及铜鼻子型号: 铜鼻子型号号及含意,比如:OT10-8, O是代表型号. T是代表材质。 10代表接线平方,(用与接8-10平方的线缆)。-8代表螺钉孔径。铜鼻子规格:0.5-8平方一般常用型号是OT,UT,RV,RNB,SNB,C45,SC等 10平方以上的铜鼻子常用型号是:DT,DTG,DL,DTL,SC,JM,JG,GT,GL 等 1.25MM2,2MMW3.5MM2,5.5MM2,8MM2 10MM2,16MM2,25MM2,35MM2,50MM2,70M M2,95MMW,120MM2, 150MM2,150MM2,185MM2,240MM2,300MM2,400MM2,500MM2,630 MM2,800MM2 线鼻子常用开号有:DT,DTG, DTL1, DTL2 ,DL ,GTY ,GTL ,SC ,JG,JM,C45,OT, DIN ,AUS ,RV ,SV ,GTY ,BV ,FDD ,MDD ,VE ,EN,TE ,MPD ,FRD ,PBDD ,FDFD ,PTV 等 铜鼻子规格及铜鼻子型号: 铜鼻子型号号及含意,比如:OT10-8, O是代表型号. T是代表材质。 10代表接线平方,(用与接8-10平方的线缆)。 -8代表螺钉孔径。 铜鼻子规格:0.5-8平方一般常用型号是OT,UT,RV,RNB,SNB,C45,SC等 10平方以上的铜鼻子常用型号是:DT,DTG,DL,DTL,SC,JM,JG,GT,GL等

电气二次接线识图(保护原理、接线图)

1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。 图E-103直流母线电压监视装置接线图 2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。 答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。 由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。

铜端子和电缆头的区别

定额一般是以三相加接地(即四芯编制的),超过4芯时就要乘以相应的系数了,定额中的电力电缆按三芯考虑,五芯电缆乘以1.3,六芯乘以1.6,每增加一芯增加30%。 答3:一根电缆只需计算2个电缆头,超过250米增加一个中间接头! 答4:如果计算接线端子3*35*2*16 要2*3个35mm2接线端子,2*2个16mm2接线端子,(一般不是按照这种方式计算)至计算3*35*2*16 本章基价表适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。基价系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本篇第十章有关项目另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其基价人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、本章的电力电缆头基价均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头子目乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05,五芯电缆头制安按相应项目基价乘以系数1.05。 四、电力电缆敷设基价均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设基价乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯基价增加 30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆基价乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工应按实际加工价计算(或调整基价价格)。 五、电缆沟挖填方基价亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 5.压接线端子和电缆头制作的区别?答:电缆头制作是电缆终端与开关相连适用的。压接端子是BV线一类的线和开关相连时使用。电缆也需要压端子,但是压端子包含在电缆头制作中,之所以用电缆头是为了防水防潮的。而BV线不需要防水防潮,所以只压端子。 6.吊杆式荧光灯和吊链式荧光灯安装子目里包括了吊下来那截管子和线的材料呢?答:已经包含了吊杆和吊链,这些材料是和灯具一起供应的。 7.电缆头制作里的主材(电缆终端头)一套里面包括些什么?答:只是一个终端头(俗称五指套),铜接线端子是材料。 1.定额规定是16mm2以上的电缆必须做电缆头,10平方以下6平方以上的电缆做焊压铜端子接线,6平方以下考虑无端子接线。 2.截面积在10mm2以下的单股铜芯线可以直接与设备器具的端子相连。截面积在2.5mm2以下的多股铜芯线的线芯需要先拧紧塘锡或压接端子后再与设备、器具端子连接。多股线芯截面积在2.5mm2以上的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,小于6mm2的电线,套无端子接线,大于10mm2电线根据实际工艺套取压铜接线端子或焊铜无线端子,再拧紧塘锡或压接端子后再与设备、器具端子连接。 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm2电线以上,无端子就是6mm2以下,不用线鼻子。 2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子). 4、接线端子的材质必须与导线材质相同。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm 的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm2的导线

接线端子排型号规格_接线端子排规格大全

接线端子排型号规格_接线端子排规格大全 接线端子的分类可按几种方式去区分,目前比较常见的方法有三种。按端子原材料去区分比如铜接线端子,按端子功能去划分比如印刷线路板接线端子,最后一种就是较为被市场熟悉的 分类按接线端子连接形式去划分,主要有以下几类。 第一类,插拔式接线端子 由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。 插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规,是目前市场上最热销的端子类型。 插拔式接线端子命名解释 示例:AY 1.5/2-ST-3.50 AY,是奥宇电器内部产品编号 1.5.指产品的截面积是1.5mm 2,指端子位数,位数可变换参数 ST,指插头 3.50,指间距是3.50可变换参数 倘若:AY 1.5/2-STF-3.50插拔式接线端子,只有ST变成了STF表示的是带旁边螺钉法兰,此外 还有G和GF各自所代表的意义是插座和旁边带螺钉法兰。 第二类,栅栏式接线端子 是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较 广泛。 第三类,弹簧式接线端子 是利用弹簧性装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电工和电子工程工业:照明、电 梯升降控制、仪器仪表、电源、化学和汽车动力等。 第四类,轨道式接线端子 采用压线和独特的螺纹自锁设计,使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计 美观大方,可配用多种附件,如短路片、标识条、挡板等。 第五类,H型穿墙式接线端子 采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:U L94,V-0),连接器采用优质的高导电金属材料。 H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便 H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合:电源、虑波器、电气控制柜等电子设备。绝缘性能好,防护等级高,用户只需要直接在外部接线后即可进行工作, 省去了许多不必要的接线步骤。WUK系列接线端子的绝缘材料用改性的尼龙(PA66 ),具有良好的电气性能和机械性能。螺丝用高强度的铜合金制成,导电体用电解铜制成,压线框用

线缆接线端子规格

型铜铝接线端子返回 DTL系列铜铝接线端子适用于配电装置中各种圆 形、半圆扇形铝芯、电力电缆与电气设备铜端的过度连接. 使用铝棒为L3,铜棒为T2.该产品采用摩擦焊接工艺制造, 具有机械强度高,通电性能好,抗电化腐蚀,使用寿命长等 优点. DTL系列铜铝接线端子尺寸表 型号 插入导线截 面mm2 外形尺寸(mm) ?D d L L1B DTL-1616116703016 DTL-2525127753418 DTL-3535148538 DTL-505016904023 DTL-7070181024826 DTL-9595211125228 DTL-12012023151205330 DTL-150150251265634 DTL-18518517271335837 DTL-2402401730211406040 DTL-3003002134241606550 DTL-4004002138271707050 下

2.DT型堵油式铜接线端子返回 铜接线端子适用于配电装置中各种圆形、半圆扇型铜芯、电力电缆与电气设备的连接,该产品采用T2铜棒压制而成, 导电性能好,是铜线电缆终端连接最佳的选择。 DT型堵油式铜接线端子尺寸表 型号 插入导线 截面(mm2) 外形尺寸(mm) ?D d L L1B DT-161610663016 DT-2525117703418 DT-3535127836 DT-505014854023 DT-707016934426 DT-9595181044728 DT-12012020151134930 DT-150150221175234 DT-18518517251255637 DT-2402401727211366040 DT-30030021311556250 DT-4004002136271606550 (注:表面处理:①纯化、②镀银、③镀锡,表面要求由用户选择)

接线端子-T端子-JXT1

接线端子(JXT1) 接线端子(JXT1) 产品简介 产品概述 JXT1系列“T”接端子及电缆“T”接箱主要适用于建筑、工业电气设备中作主电缆(干线)不能切断时的“T”形分线连接用。以往导线的“T”形连接通常采用剥开主干线绝缘、将分支导线绕接在主干线上、包上绝缘包布的方法。这种接线方法最直接的危害是可靠性差、接点电阻大,极易引发用电事故;而且当分支导线截面>10mm2时靠手工绕接就难以操作。如今一种既可靠、又便捷、使用成本又低的用于大截面的干线“T”形连接的端子--JXT1系列“T”接端子的问世解决了这一难题。该产品由绝缘基座、接线框、防护罩三部分组成,接线框由导线夹、螺钉、螺母和支承框五种零件组成,导线夹与导线接触面呈包容形的犬牙交错结构,具有接触面大、压接可靠的特点,通过不同形状的导线夹的相互组合,可形成双层接线,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接。产品分为普通型和防护型,防护型尤其适合在电缆桥架中使用,安装在桥架中可以有效地防止鼠患对线路的危害。 该产品具有下述优点: 1、实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活。 2、实现铜或铝导体的可靠连接,实现铜?铝过渡。 3、所有电性能指标均符合IEC国际标准,具导电性好、电阻损耗低、电压降小等优点,接触点压降仅为1.98mV,是国际标准的2/3. 4、较强耐热性和抗冲击能力,可承受120A/mm2的短路强度试验,绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能优良。 5、安装方便,节省施工工时,不用线鼻子(端头),实现裸导体连接,深受施工队伍欢迎。 6、与插接式母线槽及分支电缆相比,节省50%-70%的工程费用。该产品的问世填补了国内空白,分别拥有实用新型和外观设计两项专利,该产品符合IEC947?7?1,GB14048.7.1和JB/9659.1标准。 专利号:002 64382.0;003 49409.8