设计题目:钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计

课程名称:钢筋混凝土结构设计

院系:___ ____土环学院土木工程系___ 班级:___ __

姓名:____ ___

学号:____________

设计时间:2013年5月23日至 6月7日共计2周

二0 一二年六月三十日

目录

一、设计任务书-----------------------------------1

1、设计目的和方法------------------------------1

2、设计资料------------------------------------1

3、设计内容------------------------------------2

4、设计任务------------------------------------2

5、设计要求------------------------------------2

二、设计计算书 ----------------------------------3

1、结构布置及构件尺寸选择----------------------4

2、荷载设计值----------------------------------4

3、板的计算------------------------------------5

4、梁的计算-----------------------------------16

5、绘制施工图---------------------------------29

三、参考资料 -----------------------------------30

四、小结------------------------------------31

一、设计任务书

1、设计目的和方法

通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。

根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定支承梁的结构布置方案。确定板的厚度和支承梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。分别按照塑性计算方法和弹性理论计算方法进行板、支承梁的内力和配筋的计算。

2、设计资料

(1)结构形式:某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计,其平面如图1.1所示。

(2)楼面做法:20mm厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm厚石灰砂浆抹底。

(3)荷载:永久荷载主要为板、面层以及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m3,

水泥砂浆容重20kN/m3,石灰砂浆容重17kN/m3,分项系数R

g =1.2,分项系数R

q

=1.3

或1.4。

(4)材料:平面尺寸l

ox =3.6m,l

oy

=4.2m。楼面均布活荷载q=6.0kN/m。混凝

土强度等级为C30。采用HRB335钢筋。-

3、设计内容

(1)双向板肋梁楼盖结构布置:确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。

(2)双向板设计:

[1]按弹性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。

[2]按塑性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。

(3)支承梁的设计。

4、设计任务

(1)设计书一份,包括封面、目录、设计任务书、设计计算书、设计施工图、参考文献、设计心得、成绩评定表。

(2)施工图纸

[1]结构平面布置图

[2]板的配筋图

[3]支承梁的配筋图

5、设计要求

施工图要求做到布图合理,图面整洁,按比例作图并符合“建筑制图统一标准”中关于线型、符号、图例等各项规定;图中书写字体一律采用仿宋体;同一张施工图中各截面编号及钢筋编号均不得重复。

二、设计计算书

1、结构布置及构件尺寸选择

双向板肋梁盖由板和支撑梁构成,支撑梁短边的跨度为3600mm,支撑梁长边的跨度为4200mm。根据柱网布置,选取的结构平面布置方案如图2.1所示。

图 2.1 结构平面布置

板厚的确定:连续双向板的厚度一般大于或等于l/50=6300/50=126mm,且双向板的厚度不宜小于80mm,故取板厚为150mm。

支撑梁截面尺寸:根据经验,支撑梁的截面高度h=l/14~l/8,

长跨梁截面高度h=(7200/14~7200/8)=514~900mm,故取h=600mm。

长跨梁截面宽 b=h/3~h/2=(600/3~600/2)=200~300mm,故取b=300mm。

短跨梁截面高 h=(6300/14~6300/8)mm=450~788mm,故取h=600mm。

短跨梁截面宽 b= h/3~h/2=200~300mm,故取b=300mm。

2、荷载设计值

20mm厚水泥砂浆地面0.02×20kN/m3=0.4kN/m2

150mm厚钢筋砼现浇板0.15×25kN/m3=3.75kN/m2

20mm厚石灰砂浆抹底0.02×17kN/m3=0.34kN/m2

恒荷载标准值:g

=0.4+3.75+0.34=4.49kN/m2

k

=4kN/m2

活荷载标准值:q

k

由可变荷载效应控制的组合:p=1.2g+1.3q=1.2×4.49+1.3×4=10.99 kN/m2由永久荷载效应控制的组合:g+q=1.35×4.49+0.7×1.4×4=9.98kN/m2

可见,对板来言,由可变荷载效应控制。故:

折算恒载设计值:pˊ=1.2g+1.3q/2=1.2×4.49+1.3×4/2=7.99 kN/m2

折算活荷载设计值:p〞=1.3q/2=1.3×4/2=2.6kN/m2

3.内力计算

(1)计算跨度

①内跨=,此处为轴线间的距离; ②边跨=,此处为板净跨,b 为梁宽。

(2)弯矩计算

跨中最大正弯矩发生在活载为“棋盘式布置”时,即跨中弯矩为当内支座固支时g+q/2作用下的跨中弯矩与当内支座铰支时±q/2作用下的跨中弯矩值两者之和。支座最大负弯矩可以近似按活载满布时求得,即为内支座固支时g+q 作用下的支座弯矩。

在上述各种情况中,周边梁对板的作用视为铰支座,如下图所示。计算弯矩时考虑泊松比的影响,在计算中近似取0.2。

3. 板的计算 按塑型理论计算

钢筋混凝土为弹塑性体,因而按弹性理论计算结果不能反映结构的刚度随荷

载而改变的特点,与已考虑材料塑性性质的截面计算理论也不协调。塑性铰线法是常用的塑性理论计算方法之一。塑性绞线法,是在塑性绞线位置确定的前提下,利用虚功原理建立外荷载与作用在塑性铰线上的弯矩二者间的关系式,从而求出各塑性铰线上的弯矩值,并依次对各截面进行配筋计算。

基本公式:x M +y M +21('x M +''X M +'Y M +''Y M )=24

12

y

pl (3x l -y l ) 令 n=x y l l ,α=x y

m m ,β=x x m m '=x x

m m '

'=y y m m '=y

y m m '' (y l 为板短边长度)

考虑到节省钢材和配筋方便,一般取β=2.0,为使在使用阶段两方向的截面应力较接近,宜取α=(1/n )2=(

y

x

l l )2 。

先计算中间区格板,然后将中间区格板计算得出的各支座弯矩值作为计算相邻区格板支座的已知弯矩值,依次由内向外直至外区各板可一一解出。对边区格板,角区格板,按实际的边界支承情况进行计算。本设计采用弯起钢筋配筋方式。

楼盖划分A ,B ,C,D 四种区格板,每区格板均取x m =αy m ,α=(

x

y

l l )2,

'x β=''x β='y β='

'y β=2.0,其中x l 为板短边长度,y l 为板长边长度,且两者均为净跨。

将跨内正弯矩区钢筋在离支座边4x

l 处截断一半,

则跨内正塑性铰线上的总弯矩x M ,y M 应按下式计算:

x M =(y l -

24

?x

l )x m +224??x x m l =(y l -4x l )x m

同理可得 y M =(x l -

4x l )y m =y x m l 4

3

作用于板面上的荷载设计值为p=1.2g+1.3q=1.2×4.49+1.3×4=10.99 kN/m 2

(1)A 区格板的计算

①板的计算跨度(净跨):x l =6.3-0.3=6.0m ,y l =7.2-0.3=6.9m ,α=(6.9/6.0)2=1.32。

②弯矩计算

跨内塑性铰线上的总弯矩为:

x M =(y l -

4

x

l )x m =(6.9-6/4)?1.32y m =7.13y m y M =y x m l 43

=y m 64

3?=4.5y m

支座边负塑性铰线上的总弯矩为:

'x M ='

'X M =y x l m β=2.0?6.9?1.40y m =18.22y m

'Y M =''Y M =x y l m β=2.0?6y m =12y m

由x M +y M +21('x M +'

'X M +'Y M +''Y M )=24

12x pl (3y l -x l )(x l 为短跨)

得:

y m [7.13+4.5+

()212222.8121

?+?]=()69.63699.0124

12-???? 解上式可得y m =5.79 kN.m/m ,于是有:

?????=?====?====?==m

m kN m m m m m kN m m m m

m kN m m y y y

x x x y x .58.1179.50.2.28.1564.70.2.64.779.532.1''''

''ββα ③配筋计算

跨中截面积=ox h 150-20=130mm ,=oy h 150-30=120mm ,

支座截面近似取=o h 130mm ,近似取γs 为0.95。折减原则根据: 1、中间跨的跨中截面及中间支座上应予以折减,折减系数为0.8;

2、边跨的跨中截面及从楼板边缘算起的第二支座上,当l l

b ﹤1.5时,折减系数为0.8,当1.5≤l l b ≤2时,折减系数为0.9。本设计资料中,l

l

b ﹤1.5,所以折减系数为0.8; 3、角区格不应折减。

X 方向跨中:sx A =

ox s y x

h f m γ8.0=130

95.03001064.78.06????=165mm 2 Y 方向跨中:sy A =

oy

s y y h f m γ8.0=135mm 2

X 方向支座:sx A =

o

s y x

h f m γ'

8.0=330mm 2 Y 方向支座:sy A =

o

s y y h f m γ'8.0=270mm 2

(2)B 区格板的计算

①板的计算跨度(净跨):x l =6.3-0.3=6m ,y l =7.2-0.3=6.9m ,α=(6.9/6.0)2=1.32。 ②弯矩计算

跨内塑性铰线上的总弯矩为:

x M =(y l -

4

x

l )x m =(6.9-6/4)?1.32y m =7.13y m

y M =y x m l 43

=y m 643?=4.5y m

支座边负塑性铰线上的总弯矩为:将A 区格板算得的短跨支座弯矩

'y m =11.58kN.m/m 作为B 区格板的''y m 。

'x M ='

'X M =y x l m β=2.0?6.9?1.32y m =18.22y m

'Y M =0,''Y M =''y x m l =6×11.58=69.48 kN.m/m

由x M +y M +21('x M +'

'X M +'Y M +''Y M )=2412x pl (3y l -x l )(x l 为短跨)

得:

y m [7.13+4.5+18.22]+

21×69.48=()69.63699.0124

1

2-???? 解上式可得y m =6.95kN.m/m ,于是有:

??

???===?====?==m m kN m m m m kN m m m m

m kN m m y y x x x y x .58.11,0.34.1817.90.2.17.995.6321''''

''βα

③配筋计算(折减计算原则为A 区格板计算中所提的)

X 方向跨中:sx A =

ox s y x

h f m γ8.0=192mm 2

Y 方向跨中:sy A =

oy

s y y h f m γ8.0=158mm 2

X 方向支座:B

B sx

A -= o s y x h f m γ'

8.0=384mm 2 D

B sx

A -=

o

s y x

h f m γ'=495mm 2(角区格不折减)

(3)C 区格板的计算

①板的计算跨度(净跨):x l =6.3-0.3=6m ,y l =7.2-0.3=6.9m ,α=(6.9/6.0)2=1.32。 ②弯矩计算

跨内塑性铰线上的总弯矩为:

x M =(y l -

4

x

l )x m =(6.9-6/4)?1.32y m =7.13y m y M =y x m l 4

3

=y m 643?=4.5y m

支座边负塑性铰线上的总弯矩为:将A 区格板算得的短跨支座弯矩

'x m =15.28kN.m/m 作为B 区格板的'

'x m 。

'x M =0,''X M ='

'x y m l =6.9?15.28=105.43kN.m/m

'Y M =''Y M =x y l m β=2.0?6y m =12y m

由x M +y M +21('x M +'

'X M +'Y M +''Y M )=2412x pl (3y l -x l )(x l 为短跨)

得:

y m [7.13+4.5+12]+

21×105.43=()69.63699.0124

1

2-???? 解上式可得y m =8.02kN.m/m ,于是有:

??

???=====?==m m kN m m m m kN m m m

m kN m m y y x x y x .04.16.43.1050.59.1002.832.1''''

''α ③配筋计算(折减计算原则为A 区格板计算中所提的)

X 方向跨中:sx A =

ox s y x

h f m γ8.0=229mm 2

Y 方向跨中:sy A =

oy

s y y h f m γ8.0=188mm 2

Y 方向支座: D

C sy

A -=

o

s y y h f m γ'=433mm 2(角区格不折减)

(4)D 区格板的计算

①板的计算跨度(净跨):x l =6.3-0.3=6m ,y l =7.2-0.3=6.9m ,α=(6.9/6.0)2=1.32。 ②弯矩计算

跨内塑性铰线上的总弯矩为:

x M =(y l -

4

x

l )x m =(6.9-6/4)?1.32y m =7.13y m

y M =y x m l 43

=y m 64

3?=4.5y m

支座边负塑性铰线上的总弯矩为:将B 区格板算得的短跨支座弯矩

'x m =18.34kN.m/m 作为D 区格板的'

'x m ;将C 区格板算得的短跨支座弯矩

'y m =16.04kN.m/m 作为D 区格板的''y m 。

'x M =0,''X M ='

'x y m l =126.55kN.m/m

'Y M =0,''Y M =''Y y m l =96.24kN.m/m

由x M +y M +21('x M +'

'X M +'Y M +''Y M )=2412x pl (3y l -x l )(x l 为短跨)

得:

y m [7.13]+

21×(126.55+96.24)= ()69.63699.0124

1

2-???? 解上式可得y m =11.26kN.m/m ,于是有:

??

???=====?==m m kN m m m m kN m m m

m kN m m y y x x y x .04.160.34.180.86.1426.1132.1''''

''α ③配筋计算(折减计算原则为A 区格板计算中所提的)

X 方向跨中:sx A =

ox s y x

h f m γ=401mm 2

Y 方向跨中:sy A =

oy

s y y h f m γ=329mm 2

(5)按塑性法选配钢筋

表2.7 塑性法板截面配筋计算

10@100

10@100 10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

10@100

注:边支座支撑在墙上按构造配筋,选配10@100。

4.双向板支承梁设计

按弹性理论设计支承梁。双向板支承梁承受的荷载如图2.8所示:

图2.8

(1)短跨支承梁L-1设计

1)计算跨度。

由于此结构属于内框架结构,梁在外墙上的支撑长度围墙后a=300mm,内柱子的尺寸为300mm ×300mm 。故:

边跨:l y1=l n +(a+b )/2=(6.3-0.15-0.15+0.12)+(0.15+0.3)/2=6.285m L y2=1.025l n +b/2=1.025×(6.3-0.15-0.15+0.12)+0.3/2=6.322m 取小值:l y1=6.285m

中跨:去支撑中心线的距离,l=6.3m 平均跨度:(6.285+6.3)/2=6.29m

跨度差:(6.3-6.285)/6.3=0.2%,可按等跨连续梁计算。

(2)荷载计算

由板传来的恒荷载设计值:g '=77.283.649.42.1=?? kN/m ; 由板传来的活荷载设计值:9.263.60.43.1=??='q kN/m ; 梁自重:()32.4251.06.02.0*2.1=?-? kN/m ; 梁粉刷抹灰:1.2*()171.06.0202.0?-??=0.39 kN/m ; 梁自重及抹灰产生的均布荷载设计值:71.4=g kN/m 。

纵向支承梁L-1的计算简图如图2.9所示

图2.9 纵向支承梁L-1的计算简图

3)内力计算。

①弯矩计算:2

32

22

1o o o l q k l g k gl k M '+'+= (k 值由表查得) 边跨: 中跨:

25.243285.671.4221=?=x gl kN.m 17.2442

2=x gl kN.m 12.1275285.67.2422

1=?='x l g kN.m 42.14202

2='x l g kN.m

82.1233285.69.62221=?='x l q kN.m 98.12382

2='x l q kN.m

平均跨(计算支座弯矩时取用)

17.2442

=x gl kN.m 42.14202

='x l g kN.m 98.12382='x l q kN.m 纵梁弯矩计算如表2.10所示:

表2.10 纵向支承梁L-1弯矩计算

注:无k值系数的弯矩是根据结构力学的方法由比例关系求出的。

②剪力计算:o o o l q k l g k gl k V '+'+=321(k 值可查表得) 边跨: 中跨:

84.33285.671.41=?=x gl kN.m 9.332=x gl kN.m 47.1771='x l g kN.m 84.1772='x l g kN.m 72.1711='x l q kN.m 08.1722='x l q kN.m

纵向支撑梁剪力计算如表2.11所示:

表2.11 纵向支承梁L-1剪力计算

4)正截面承载力计算

①确定翼缘宽度。跨中截面按T 形截面计算。根据《混凝土设计规范》﹙GB50010-2002﹚第7.2.3条的规定,翼缘宽度取较小值。

边跨:???m ?l b x f 905.23285.61'===

m l b b n f 5.63.62.0'=+=+= 取较小值m b f 095.2= 中间跨:m l b x f 1.233.62'===

m l b b n f 5.63.62.0'=+=+= 取较小值m b f 1.2=

支座截面仍按矩形截面计算。

②判断截面类型。在纵横梁交接处,由于板,横梁及纵梁的负弯矩钢筋相互交叉重叠,短跨方向梁的钢筋一般均在长跨方向梁钢筋的下面,梁的有效高度减小。因此进行短跨方向梁支座截面承载力计算时,应根据其钢筋的实际位置来确定截面的有效高度o h 。一般取值为:单排钢筋时,

()60~50-=h h o ;双排钢筋时,()90~80-=h h o 。取o h =540mm (跨中),

o h =510mm (支座)。 ??

? ??'

-''2/1f o f f c h h h b f α=1462.8kN.m>169.22kN.m

属于第一类T 形截面。

③正截面承载力计算。

按弹性理论计算连续梁内力时,本设计资料图中中间跨和边跨的计算跨度都取为支座中心线间的距离,故所求的支座弯矩和支座剪力都是指支座中心线间的。而实际上正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力的控制截面在支座边缘,所以计算配筋时,将其换算到截面边缘。

纵梁正截面承载力计算见表5。

根据《混凝土设计规范》﹙GB50010-2002﹚第9.5.1条的规定,纵向受 力钢筋的最小配筋率为0.2%和

0.45y t f f 中的较大值,这里即0.2%。表2.12中的配筋率满足要求,配筋形式采用分离式。

表2.12 向支承梁L-1正截面受弯承载力计算纵

④斜截面受剪承载力计算

纵向支承梁L-1斜截面受剪承载力计算见表2.13,根据《混凝土设计规范》﹙GB50010-2002﹚第10.2.1条的规定该梁中箍筋最大间距为200mm 。

表2.13 纵向支承梁L-1斜截面受剪承载力计算

HRB335

200

sv ρ三、梁的计算

按弹性理论设计支承梁。双向板支承梁承受的荷载如图1-4所示:

图1-4 双向板支承梁承受的荷载

(1)支座弯矩

按弹性理论设计计算梁的支座弯矩时,可按支座弯矩等效原则,按下式将三角形荷载和梯形荷载等效为均布荷载Pe。

三角形荷载作用时:(lx方向):Pe=5/8P'

梯形荷载作用时:(ly方向):Pe=(1-2α

12+α

1

3)P'

其中:P'=P×lx/2=(g+q) lx=10.99*6.3/2=34.62 kN/m

α

1

=(lx/2)/ly=6.3/2/7.2=0.44

即 Pe=5/8P'=5/8 ×34.62 =21.64 kN/m

Pe'=(1-2×0. 44^2+0.44^3)* 21.64=15.1 kN/m

纵向支承梁L-1设计:

①计算跨度:

边跨:l1= l n1+(a+b)/2=6.3-0.20/2+(0.4+0.3)/2=6.4m

1.025l

n1

+ b/2=1.025×(6.3-0.20-0.20/2)+0.3/2=6.3m

取小值l

1

=6.3m

中间跨:l

2

=6.3m

平均跨度:(6.3+6.3)/2=6.3m

跨度差:0,可按等跨连续梁计算。

②荷载计算:

梁自重:25*0.3*(0.6-0.12)=3.6 kN/m

梁粉刷抹灰自重:0.02×(0.6-0.12)*17=0.33 kN/m

灰产生的均布荷载设计值g=1.2×(3.6+0.33)=4.71 kN/m 纵向支承梁L-1的计算简图如图所示

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板课程设计

第三章钢筋混凝土楼盖结构设计·1·第三章钢筋混凝土楼盖结构设计 五、单向板肋梁楼盖设计例题[8] 某多层仓库,楼盖平面如图3.35所示。楼层高 4.5 m,采用钢筋混凝土整浇楼盖,试设计。 图 3.35 (一)设计资料 1. 楼面做法 20 mm 水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;12 mm 纸筋石灰抹底。 2. 楼面活荷载 楼面均布活荷载标准值:8.0 kN/m2。 3. 材料 混凝土强度等级为C25;梁内受力主钢筋为HRB335级,其他为HPB235级。

·2· 房屋建筑工程 ── 设计与施工 (二)楼面梁格布置及截面尺寸 1. 梁格布置 梁格布置如图 3.36所示。主梁、次梁的跨度分别为 6 m 和 4.5 m ,板的跨度为 2 m 。主梁沿横向布置,每跨主梁均承受两个次梁传来的集中力,梁的弯矩图较平缓,对梁工作有利。 图 3.36 2. 截面尺寸 因结构的自重和计算跨度都和板的厚度、梁的截面尺寸有关,故应先确定板、梁的截面尺寸。 (1)板:按刚度要求,连续板的厚度取 mm 5040 000240 ==> l h 对一般楼盖的板厚应大于60 mm ,本例考虑楼盖活荷载较大,故取h = 80 mm 。 (2)次梁:截面高5004121181 121181 ??? ? ??=??? ??=~~l h =250~375mm ,取 h = 400 mm ,截 面宽b = 180 mm 。 (3)主梁:截面高000681141 81141 ??? ? ??=??? ??=~~l h = 430~750 mm ,取h = 600 mm , 截面宽b = 250 mm 。 (三)板的设计 按考虑内力重分布方法进行。

热轧带钢课程设计概论

辽宁科技大学 课程设计说明书 设计题目:热轧板带钢轧制规程设计 Q235,2.0×1200mm 学院、系:材冶学院材料科学与工程(材料加工工程)专业班级:材加 学生姓名: 指导教师: 成绩: 2015年 1 月 6 日

目录 摘要 (1) 1、文献综述 (2) 1.1热轧板带钢产品概述 (2) 1.1.1热轧板带钢的种类及用途 (2) 1.1.2板带材的工艺特点及质量要求 (3) 1.2热轧板带钢工艺及设备发展 (3) 1.2.1国外热轧带钢发展 (3) 1.2.2国内热轧带钢生产 (4) 1.3热轧带钢生产设备与新技术 (5) 1.3.1热轧带钢新一代TMCP技术 (5) 1.3.2无酸除鳞技术 (5) 1.3.3热轧带钢无头轧制技术 (6) 1.4热轧板带钢发展趋势 (6) 2、主要设备 (7) 3、轧制工艺及轧制制度的确定 (8) 3.1生产工艺流程 (8) 图3.1 工艺流程图 (8) 3.2压下规程设计 (8) 3.2.1根据产品选择原料 (8) 3.2.2精轧机组压下制度的确定 (9) 3.3速度制度 (10) 3.3.1精轧机轧制速度 (10) 3.3.2、精轧机工作图表 (13) 3.4、温度制度 (13) 3.4.1、精轧温度制度 (14) 3.4.2、卷取温度制度 (15) 3.5、辊型制度 (15) 4、生产设备校核 (17) 4.1、轧制力与轧制力矩 (17) 4.1.1、轧制力的计算 (17) 4.1.2 轧制力矩的计算 (19) 4.1.3、精轧轧制力和轧制力矩的计算 (19) 4.2、轧机设备校核 (20) 4.2.1、精轧机的轧辊强度校核 (20) 4.2.2、电机能力校核 (24) 参考文献 (27)

混凝土单向板肋梁楼盖课程设计例题(公式版,可修改)汇编

课程设计计算书 课程:混凝土结构设计原理(一)课程设计设计题目:现浇板肋梁楼盖设计 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业年级: 13建筑 班级: 学生姓名: 学号: 日期:

一、课程设计目的 本设计是混凝土结构设计原理(一)中课程中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识以及巩固所学的理论知识具有重要作用。 1.了解钢筋混凝土梁板结构设计的一般程序和内容,为今后从事实际工作奠定初步的基础。 2.复习和巩固课程中基本构件的正截面受弯和斜截面受剪承载力的计算,以及钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。 3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: (1)掌握单向板和双向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图的确定; (2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法; (3)掌握内力包络图和材料抵抗弯矩图的绘制方法; (4)掌握现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; (6)学习使用相关设计规范。 二、设计资料 某多层混合结构建筑物的平面布置如附图1所示,层高4.5m,房屋安全等级为二级,采用钢筋混凝土现浇楼盖,柱网及外部围护墙体已设置。请进行主梁、次梁、板的布置并确定梁和板的截面尺寸,梁、板的受弯承载力及梁的受剪承载力计算,选择合适的配筋,并绘制结构施工图。楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1.按使用要求不同,楼盖做法分两种类型: 水磨石地面(或35mm厚水泥砂浆面层),钢筋混凝土现浇板,12mm厚纸筋灰板底粉刷; 2.柱网尺寸和楼面活荷载标准值,见附表; 3.材料:混凝土强度等级选用范围C 20~C 35 ,梁内受力主筋采用HRB335级、HRB400 级钢筋,其余均用HPB300级、HRB335级钢筋,钢筋直径最大不超过25mm;注:1)该建筑物的楼梯位于建筑物外部; 三、设计内容和要求 1、板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力, 并绘制出主梁的弯矩包络图以及材料图。

混凝土结构双向板设计

1工程概况 根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下: (1)、墙体厚度370mm,结构横向长L1=42m,结构纵向长L 2=18m。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用装配式双向板肋形结构; (2)、该建筑位于非地震区; (3)、建筑物安全级别为二级; (4)、结构环境类别二类; (5)、建筑材料等级:混凝土强度等级:混凝土C20;钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋HPB235级,梁中受力筋HRB335级; (6)、荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN/m3,楼面面层为水磨石(25mm厚水泥砂浆,自重为20kN/m2);梁板天花为混合砂浆抹灰(15mm,重力密度为17kN/m3),楼面活荷载标准值6kN/m2;永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.3。 (7)、结构平面布置及初估尺寸:板的支承长度为120mm,梁的支承长度为240mm。柱:b×h=400mm×400mm,柱子的高度为4m;(如图1) (8)、使用要求:梁、板允许挠度、最大裂缝宽度允许值见混凝土结构学课本附录; (9)、地基承载力为250KN/m2; (10)、采用的规范:混凝土结构设计规范(GB50010-2010),建筑结构荷载规范(GB5009—2001)。 图1 梁板结构平面布置 由图1可知,支承梁纵向布置,跨度为7000mm,支承梁横向布置,跨度为6000mm。板

按弹性性理论方法计算,板的长边与短边之比小于2故为双向板梁楼盖。 2板的计算 (1) 确定板厚h 和梁截面 25mm 水泥砂浆面层 0.025×25=0.5 kN/m 2 150mm 钢筋混凝土板 0.15×25=3.75 kN/m 2 15mm 混合砂浆抹灰 0.015×17=0.26 kN/m 2 恒载标准值 4.51 kN/m 2 永久荷载设计值 g=1.2×4.51=5.4 kN/m 2 可变荷载设计值 q=1.3×6.0=7.8 kN/m 2 合计 13.2 kN/m 2 (3) 板的承载力计算 在求各区格板跨内正弯矩时按恒荷载均布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载: 7.8' 5.49.322q g g =+ =+= kN/m 2 7.8' 3.922 q q === kN/m 2 在'g 作用下,各内支座均可视作固定支座,边支座按实际情况确定,如果搭接在墙上的视为简支,搭接在梁上的视为固定。某些区格板跨内最大正弯矩不在板的中心点处,在'q 作用下,各区格板四边均可视为简支跨内最大正弯矩在中心点处,计算时,可近似取二者之和作为跨内最大正弯矩。 在求各支座最大负弯矩(绝对值)时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载: 13.2p g q =+= kN/m 2 按《混凝土结构设计》(第三版)沈蒲生主编附录8进行内力计算,计算简图及计算表 格见表2。

热轧板带课程设计

材料成型课程设计 热轧薄板工艺与规程设计 学校:安徽工业大学 姓名: 班级: 型102 学号: 指导老师:

目录 1.设计目的及要求 (5) 1.1 设计目的 (5) 1.2制定轧制制度的原则和要求 (5) 1.3原料及产品规格 (5) 1.4Q235A产品技术要求 (5) 2.工艺流程 (7) 2.1 工艺流程 (7) 2.2绘制工艺简图3.轧制规程设计 (7) 3.轧制规程设计 (8) 3.1 轧制方法 (8) 3.1.1 粗轧机组 (8) 3.1.2 精轧机组 (8) 3.1.3 确定轧制设备 (8) 3.2安排轧制规程 (9) 3.3校核咬入能力 (11) 3.4确定速度制度 (11) 3.4.1粗轧机组的速度制度 (11) 3.4.2精轧机组的速度制度 (11)

3.5.1粗轧机组轧制延续时间 (12) 3.5.2精轧机组轧制延续时间 (14) (1)精轧机组的间隙时间: (14) (2)加速前的纯轧时间: (14) (3)加速段轧制时间: (14) (4)加速后的恒速轧制时间: (15) (5)精轧机最后一架的纯轧时间为: (15) (6)精轧轧制周期为: (15) (7)带坯在中间辊道上的冷却时间为: (15) 3.6 轧制温度的确定 (16) 3.6.1粗轧机组轧制温度确定 (16) 3.6.2精轧机组轧制温度确定 (17) 3.7 计算各道的变形程度 (18) 3.8 计算各道的平均变形速度 (19) 3.9 计算各道的平均单位压力P及轧制力P (19) 3.9.1各道次平均单位压力 (19) 3.9.2各道次轧制压力P (20) 3.10 计算各道轧制力矩 (21) 4.电机与轧辊强度校核 (22) 4.1电机校核: (22) 4.1.1 粗轧机组电机校核 (20) (1)温升校核: (22) (2)过载校核: (22) 1)轧制力矩 (23) 2)附加摩擦力矩 (23)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告书

华东交通大学理工学院课程设计计算书 课程名称:现浇楼盖课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖学院(直属系) :土建 年级/专业/班: 08土木建工1班 学生姓名:黄河 学号: 010222 指导教师:吴浪 开题时间:2011年5月19日

完成时间:2011年5月23日 目录 目录 (2) 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 (3) 1.设计资料 (3) 2.楼盖的结构平面布置 (3) 3.板的设计 (3) 荷载 (3) 计算简图 (4) 弯矩计算值 (4) 正截面受弯承载力计算 (5) 4.次梁设计 (5) 荷载设计值 (6) 计算简图 (6) 内力计算 (6) 承载力计算 (6) 正截面受弯承载力 (6) 斜截面受剪承载力 (7) 5.主梁设计 (7) 荷载设计值 (7) 计算简图 (8) 内力设计值及包络图 (8) 弯矩设计值 (8) 剪力设计值 (8) 弯矩、剪力包络图 (8) 承载力计算 (10) 正面受弯承载力 (10) 斜截面受剪承载力 (11)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 1. 建筑物安全等级:二级; 2.建筑物平面尺寸(L1×L2):×(31号),墙厚370,钢筋混凝土柱350×350; 3.荷载:1)楼面活载:72/k m N )楼面面层:20厚水泥砂浆 3w /20m kN =γ)钢筋混凝土容重:3/25m kN c =γ)楼侧面、楼底粉刷层:15厚混合砂浆3/17m kN n =γ ; 4.材料: 1)混凝土C20; 2)钢筋:受力钢筋用HRB335级钢筋,腹筋用HPB235级钢筋。 2.楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为,次梁的跨度为,主梁每跨内布置两根次梁,两边板跨度为,中间跨度为, 则按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≥2300/40=,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚为h=80mm 。 次梁截面高度应满足, mm,取h=450mm.截面宽度b=h/3~h/2=150~225mm ,取b=200mm 。 主梁截面高度应满足, 取h=600mm 。 截面宽度b=h/3~h/2=200~300mm ,取b=300mm 。 3.板的设计 轴线①~②,⑥~⑦的板属于端区隔单向板,轴线②~⑥的板属于中间区隔单向板。 467~31112/5900~18/560012/~18/h 00===l l 43.23.2/6.5/0120==l l mm l l 690~46010/6900~15/690010/~15/h 00===

混凝土梁板课程设计-参考模板

钢筋混凝土单向板肋梁 楼盖课程设计 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 指导教师: 2015年1月

目录 1. 设计任务书 (2) 1.1 设计资料 (2) 1.2 设计要求 (2) 1.3 参考资料 (2) 1.4 附图 (2) 2. 计算书 (3) 2.1 结构平面布置 (3) 2.2 板的设计 (4) 2.2.1 荷载计算 (4) 2.2.2 计算简图 (4) 2.2.3 内力计算 (5) 2.2.4 正截面承载力计算 (5) 2.3 次梁的设计 (6) 2.3.1 荷载计算 (6) 2.3.2 计算简图 (7) 2.2.3 内力计算 (7) 2.3.4 正截面承载力计算 (8) 2.3.5 斜截面承载力计算 (9) 2.4 主梁的计算 (10) 2.4.1 荷载计算 (10) 2.4.2 计算简图 (10) 2.4.3 内力计算 (11) 2.4.4 正截面承载力计算 (12) 2.4.5 斜截面受剪承载力计算 (14) 2.4.6 主梁吊筋计算 (14) 2.5 正常使用极限状态的裂缝和挠度验算 (14) 2.5.1 板的裂缝和挠度验算 (14)

1. 设计任务书 1.1 设计资料 某民用建筑二层楼盖平面示意图如图1-1所示,楼面标高为H=5m,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。四周墙体为承重砖墙,厚度为370mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,楼板周边支承在砖墙上。楼面活荷载标准值q k=5kN/m2。 楼面采用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20 kN/m3),梁板的天花抹灰为15mm厚石灰砂浆粉刷(γ=17 kN/m3),混凝土容重为25kN/m3。 混凝土强度等级采用C30;钢筋中受力筋采用HRB400;箍筋采用HPB300。 图1-1 二层楼盖平面示意图(重新作图,标上A=36m,B=21.6m) 1.2 设计要求 ①按单向板肋梁楼盖的要求对楼面梁板进行结构布置; ②对板、次梁、主梁分别进行受力分析、计算及配筋,并完成设计计算书一份,包括 封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录; ③绘制楼盖施工图(2号图纸两张),内容包括: 楼盖平面布置图;板配筋施工图;梁配筋施工图(各1张,配相应施工说明。其中梁的施工图用平法绘制) 主梁设计弯矩包络图、抵抗弯矩图(1张) 注:①图纸采用交通工程学院课程设计标准图签; ②计算书应包括标准封面、目录、设计任务书、设计计算完整过程,并装订成册。 1.3 参考资料 [1] GB50010-2010混凝土结构设计规范[S]. [2] GB50009-2012 建筑结构荷载规范[S]. [3] 叶列平.混凝土结构[M].北京:中国建筑工业出版社,2012(8) 1.4 附图

混凝土课程设计单向板设计完整模板

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、设计资料 ( 1) 楼面构造做法: 采用水泥砂浆楼面, 即10厚1:2水泥砂浆面层; 20厚1:3水泥砂浆找平层; 现浇钢筋混凝土楼面; 20厚混合砂浆粉刷。 (2)材料: 混凝土强度等级C30; 梁钢筋采用HRB335级钢筋, 板采 用HPB300级钢筋。 二、楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置, 次梁沿纵向布置。主梁的跨度为7.5m,次梁的跨度为 6.9m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为7.5/3=2.5m, 76.25.2/9.6/0102==l l , 2<0102/l l <3 按单向板设计, 但适当增加沿长跨 方向的分布钢筋。 按跨高比条件, 要求板厚h=( 1/30~1/40)L 即h=( 83.3~62.5)m 故取板厚h=80mm( 查规范知工业建筑的楼盖板要求h ≥70mm) 次 梁 截 面 高 度 应 满 足 h=mm l l 575~3.38312/6900~18/690012/~18/00==。 考虑到楼面可变荷载比较大, 取h=500mm 。截面宽度b=( 1/2~1/3) h=200mm 。 主梁截面高度应满足 ( 横向) h=mm l l 750~50010/7500~15/750010/~15/00==。 取h=650mm , 截面宽度取为b=300mm 。 楼盖结构布置图如下:

+4.500结构布置平面图 1:200 注: 板厚均为80mm 。 三、板的设计 (1)荷载 板的永久荷载标准值 取1m 宽板带计算: 10mm 厚1:2水泥砂浆面层 0.01?20=0.22/m kN 20mm 厚1:3水泥砂找平层 0.02?20=0.42/m kN 80mm 钢筋混凝土楼面 0.08?25=2.02/m kN 20mm 混合砂浆 0.02?17 =0.342/m kN 恒载小计 2/94.2m kN g k = KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 KL2(3)300 L1(5)200*L1(5)200*KL1(5)200 L1(5)200* L1(5)200* KL1(5)200* L1(5)200* L1(5)200*KL1(5)200 KL1(5)200

混凝土结构双向板设计

根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下: (1)、墙体厚度370mm ,结构横向长L 1=36m ,结构纵向长L 2=36m 。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构; (2)、该建筑位于非地震区; (3)、建筑物安全级别为二级; (4)、结构环境类别二a 类; (5)、建筑材料等级:混凝土强度等级:混凝土C20; 钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋HRB335级,梁中受力筋HRB400级; (6)、荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN /m 3 ,楼面面层为水磨石(25mm 厚水泥砂浆, 自重为20kN /m 2);梁板天花为混合砂浆抹灰(15mm ,重力密度为17kN /m 3 ),楼面活荷载标 准值5.5kN /m 2 ;永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.3。 (7)、结构平面布置及初估尺寸:板的支承长度为120mm ,梁的支承长度为240mm 。(如图1) (8)、使用要求:梁、板允许挠度、最大裂缝宽度允许值见混凝土结构学课本附录; (9)、采用的规范:混凝土结构设计规范(GB50010-2010),建筑结构荷载规范(GB5009—2001)。 图1 梁板结构平面布置 2.1 计算构件的尺寸 h =115880( )147405040 q mm l mm -==0x l 80h mm >150h mm =250500b h mm mm ?=?。300600b h mm mm ?=? 2.3板的承载力计算 在求各区格板跨内正弯矩时按恒荷载均布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载: 7.8 ' 5.49.322 q g g =+ =+=7.8' 3.922q q == =在'g 作用下,各内支座均可视作固定支座,边支座按实际情况确定,如果搭接在墙上的视为简支,搭接在梁上的视为固定。某些 区格板跨内最大正弯矩不在板的中心点处,在'q 作用下,各区格板四边均可视为简支跨内最大正弯矩在中心点处,计算时,可近似取二者之和作为跨内最大正弯矩。

《热轧板推钢机液压课程设计设计》01

液压传动课程设计 课程设计题目:热轧板推钢机液压系统设计 学生姓名: 学号: 系别: 专业班级: 指导教师姓名及职称:

摘要 液压技术是现代制造的基础,它的出现和广泛应用于工业上,极大程度上代替了普通成型加工,全球制造业发生了根本性变化。因此,液压技术的水准、拥有和普及程度,已经成为衡量一个国家综合国力和现代化水平的重要标志。本次就是要设计一款热轧推钢机液压系统。液压技术已被世界各国列为优先发展的关键工业技术,成为当代国际间科技竞争的重点。 本书为机械类液压设计说明书,是根据液压设计手册上的设计程序及步骤编写的。本书的主要内容包括:组合机床动力滑块液压缸的设计课题及有关参数;工况分析;液压缸工作压力和流量的确定;液压系统图的拟定;驱动电机及液压元件的选择;设计体会;参考文献等。编写本说明时,力求满足液压缸可以实现行程终点锁紧和满足其他系统要求;详细说明了液压系统的设计方法,以及各种参数的具体计算方法,如压力的计算、各种工况负载的计算、液压元件的规格选取等。

目录 课程设计题目:热轧板推钢机液压系统设计 (3) 题目:设计热轧推钢机液压系统 (3) 1. 液压课程设计任务及目的 (3) 1.1课程设计任务 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3热轧板推钢机的工作原理 (3) 2 .方案分析及液压原理图的拟定 (5) 2.1 液压系统的工作要求 (5) 2.2负载分析和运动分析 (5) 2.2.1 确定执行元件的形式 (5) 2.2.2 进行负载分析和运动分析 (6) 2.2.3确定液压缸主要参数 (7) 3.缸盖厚度的确定 (13) 4.拟定液压系统原理图 (14) 5.组成液压元件设计 (15) 5.1液压泵及其驱动电机计算与选定 (15) 小结 (20) 参考文献 (21)

混凝土的结构课程设计(单向板楼盖)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16)附图1、平面结构布置图------------------------------------(18)附图2、板的配筋图------------------------------------------(19)附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20)附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21) 参考资料: 1、建筑荷载规范 2、混凝土结构设计规范

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

混凝土梁板课程设计范本

混凝土梁板课程设 计

钢筋混凝土单向板肋梁 楼盖课程设计 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 指导教师: 1月 目录 1. 设计任务书 (2) 1.1 设计资料 (2)

1.2 设计要求 (2) 1.3 参考资料 (3) 1.4 附图 (3) 2. 计算书 (3) 2.1 结构平面布置 (4) 2.2 板的设计 (6) 2.2.1 荷载计算 (6) 2.2.2 计算简图 (7) 2.2.3内力计算 (8) 2.2.4正截面承载力计算 (8) 2.3 次梁的设计 (9) 2.3.1荷载计算 (9) 2.3.2 计算简图 (10) 2.2.3 内力计算 (11) 2.3.4正截面承载力计算 (11) 2.3.5斜截面承载力计算 (13) 2.4 主梁的计算 (14) 2.4.1荷载计算 (14) 2.4.2计算简图 (15) 2.4.3 内力计算 (16) 2.4.4正截面承载力计算 (18) 2.4.5 斜截面受剪承载力计算 (20) 2.4.6 主梁吊筋计算 (21) 2.5 正常使用极限状态的裂缝和挠度验算 (22) 2.5.1 板的裂缝和挠度验算 (22)

1. 设计任务书 1.1 设计资料 某民用建筑二层楼盖平面示意图如图1-1所示,楼面标高为H=5m,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。四周墙体为承重砖墙,厚度为370mm,钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm,楼板周边支承在砖墙上。楼面活荷载标准值q k=5kN/m2。 楼面采用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20 kN/m3),梁板的天花抹灰为15mm厚石灰砂浆粉刷(γ=17 kN/m3),混凝土容重为25kN/m3。 混凝土强度等级采用C30;钢筋中受力筋采用HRB400;箍筋采用HPB300。图1-1 二层楼盖平面示意图(重新作图,标上A=36m,B=21.6m) 1.2 设计要求 ①按单向板肋梁楼盖的要求对楼面梁板进行结构布置; ②对板、次梁、主梁分别进行受力分析、计算及配筋,并完成设计计算书一份,包括封面、设计任务书、目录、计算书、参考文献、附录; ③绘制楼盖施工图(2号图纸两张),内容包括: 楼盖平面布置图;板配筋施工图;梁配筋施工图(各1张,配相应施工说明。其中梁的施工图用平法绘制)

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1设计说明--------------------------------------------- 2设计资料--------------------------------------------- 2设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3板的设计------------------------------------------ 5次梁设计------------------------------------------ 8主梁设计------------------------------------------13附图---------------------------------------------------附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7附图4-1次梁配筋图--------------------------------12附图5-1主梁配筋图--------------------------------19参考文献---------------------------------------------20

混凝土结构设计课后习题答案

2.4 双向板肋梁楼盖如图2-83所示,梁、板现浇,板厚100mm ,梁截面尺寸均为300mm ×500mm ,在砖墙上的支承长度为240mm ;板周边支承于砖墙上,支承长度120mm 。楼面永久荷载(包括板自重)标准值3kN/㎡,可变荷载标准值5kN/㎡。混凝土强度等级C30,板内受力钢筋采用HRB335级钢筋。试分别用弹性理论和塑性理论计算板的内力和相应的配筋。 解: 1. 按弹性理论计算板的内力和相应的配筋 (1)荷载设计值 g =1.2×3=3.6 kN/m 2 q =1.4×5=7 kN/m 2 g +q /2=3.6+7/2=7.1 kN/m 2 q /2=7/2=3.5kN/m 2 g +q =3.6+7=10.6 kN/m 2 (2)计算跨度 内跨:l 0=l c (轴线间距离),边跨l 0=l c -120+100/2。 (3)弯矩设计值计算 计算板跨内截面最大弯矩值,活荷载按棋盘式布置,为便于计算,将荷载分为正对称荷载(g +q /2)及反对称荷载(±q /2)。在正对称荷载作用下,中间支座可视为固定支座;在反对称荷载作用下,中间支座可视为铰支座。边支座按实际情况考虑,可视边支座梁的约束刚度按固定或按简支考虑。由于教材附表7的系数是根据材料的泊松比ν=0制定的,故还需根据钢筋混凝土泊松比ν=0.2调整弯矩设计值。 区格 1B 2B l x (m ) 5.1 5.03 l y (m ) 4.43 4.43 l x /l y 0.87 0.88

(4)截面设计 截面有效高度:跨中x h 0=h -30=70mm ,y h 0=h -20=80mm ,支座截面0h =h -20=80mm 。 各跨中、支座弯矩既已求得,即可近似按y s s f h m A 0γ= ,近似取s γ=0.9,算出相应的钢筋截面面积。 m in ,s A =bh f f y t )45 .0%,20.0max (=1001000%)2145.0300 43.145.0%,20.0max(??=?=214mm 2 /m 按弹性理论设计的截面配筋

中厚板轧制规程设计课程设计

前言 板钢轧制制度的确定要求充分发挥设备潜力、提高产量、保证制度,并且操作方便、设备安全。合理的轧制规程设计必须满足下列原则和要求:在设备允许的条件下尽量提高产量,充分发挥设备潜力提高产量的途径不外是提高压下量、减少轧制道次、确定合理速度规程、缩短轧制周期、提高作业率、合理选择原料增加坯重等。在保证操作稳定的条件下提高质量,为保证钢板操作的稳定,要求工作辊缝成凸型,而且凸型值愈大操作愈稳定。 压下规程是钢板轧制制度中最基本的核心内容,它直接关系着轧机的产量和产品的质量。轧制制度中得其他内容如温度制度、速度制度都是以压下制度为核心展开的。反过来,温度制度、速度制度也影响到压下速度。

目录 1·制定生产工艺和工艺制度………………………………………………………… 1·1制定生产工艺流程…………………………………………………………… 1·2制定生产工艺制度……………………………………………………………2·压下规程制定…………………………………………………………………… 2·1坯料的选择……………………………………………………………………… 2·2确定轧制方法…………………………………………………………………… 2·3轧制道次的确定,分配各道次压下量………………………………………… 2·4咬入能力的校核…………………………………………………………………3·速度制度确定…………………………………………………………………………4·温度制度确定…………………………………………………………………………5·压下规程表的制定……………………………………………………………………6·各道次变形程度和变形速率的制定………………………………………………… 6.1 变形程度的确定………………………………………………………………… 6.2 变形速率的确定…………………………………………………………………7·轧制压力的制定………………………………………………………………………… 7.1 变形抗力的确定………………………………………………………………… 7.2 平面变形抗力的确定…………………………………………………………… 7.3 计算平均压力p………………………………………………………………… 7.4 轧制压力的确定…………………………………………………………………8·电机输出力矩的制定………………………………………………………… 8.1 传动力矩的计算……………………………………………………… 8.2 附加摩擦力矩的确定………………………………………………… 8.3 空转力矩的计算……………………………………………………… 8.4 动力矩的计算………………………………………………………… 8.5 电机输出力矩的计算………………………………………………… 8.6 电机额定力矩的计算…………………………………………………9·电机的校核………………………………………………………………… 9.1 主电机能力的限制…………………………………………………

混凝土梁板课程设计

钢筋混凝土课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖系别:建筑工程系 班级:11级土木工程1班 姓名:叶 学号:1101011014 指导老师:董吉武 2013年6月1日

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖 计算书 目录 一、原始资料 (2) 二、楼盖梁板布置 (3) 三、单向板设计 (4) 四、次梁设计 (7) 五、主梁设计 (13) 六、施工图说明 (21) 七、参考文献 (24) 八、课程设计总结 (24)

一、原始资料 1.设计题目: 设计某工业厂房现浇整体式钢筋混凝土肋形楼盖 2.荷载取值: 学号A2(mm) B7(mm)楼面活荷载q1 1101011014 6600 8400 4.5kN/m2 其中纵向尺寸为5×A,横向尺寸为3×B;楼盖尺寸A、B由指导老师给定;其中纵墙厚度为370mm,横墙厚度为240mm;轴线通过各墙体截面中心线。 楼面采用水磨石面层,自重标准值为0.65kN/m2;顶棚为混合砂浆抹灰20mm厚,自重标准值17kN/m3;钢筋混凝土自重标准值按25kN/m3计算。 3.建筑材料: ①外围墙体为砖墙:采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑。 ②混凝土强度等级:C25。 ③钢筋选取:梁中受力钢筋选用HRB400,其他钢筋全部选用HPB300. ④楼面:采用水磨石面层 ⑤顶棚:混合砂浆抹灰20mm厚

4.工程做法: ①结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 ②板的强度计算(按塑性内力重分布计算) ③次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) ④主梁强度计算(按弹性理论计算) 5.结构施工图: ①结构平面布置图(1:100) ②板的配筋图(1:50) ③次梁和主梁配筋图纵剖面图(1:50或1:40),要求注明梁跨、入墙深度、支座宽度、钢筋编号及受力筋的弯起、切断点位置、箍筋直径和间距; 横剖面图(1:25或1:20),要求注明截面尺寸及钢筋编号。 ④主梁应绘制抵抗弯矩图,并根据此图进行主梁受力筋的弯起和切断点的确定。 二、楼盖梁板布置 1.总体:主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为8.4m, 次梁的跨度为 6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.8m,0l1/0l2=6.6/2.8=2.4>2,因此按单向板设计。 2.柱:截面尺寸为350mm×350mm。 3.板:按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当h≥

单向板楼盖课程设计

单向板楼盖课程设计

钢筋混凝土现浇楼盖设计说明书 一、设计说明及设计资料 1、设计目的和方法 本课程设计的任务是:根据所给设计资料进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的设计,目的是要掌握受弯构件正截面、斜截面承载力计算,熟悉肋梁楼盖结构布置要点:理解钢筋混凝土塑性变形内力重分布的基本概念;掌握连续梁、板的设计方法,荷载取值及内力计算;熟悉弯矩包络图、抵抗弯矩图的绘制方法;掌握梁、板配筋的构造要求;同时要熟悉计算中的各项规定。根据本课程设计的具体情况,设计包括楼盖板、次梁、主梁的设计计算式的书写,其中包括板、次梁、主梁内力计算,正斜截面的配筋计算;施工图的绘制。 2、课程设计的主要内容及基本要求 (1)板和次梁按塑性内力重分部计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 ①、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。 ②、楼板及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)。 ③、次梁、配筋图(标注次梁截面尺寸、几何尺寸、钢筋直径、根数、编号及定位尺寸)。 ④、主梁、配筋图(绘制出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图及配筋图),(标注主梁截面 尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)。 ⑤、在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书:要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3、设计资料 某多层厂房,采用筋钢混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3/20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); 2)混凝土强度等级采用C25,钢筋除梁纵向主筋采用HRB335钢筋外,其余均采用HPB300钢筋,(钢筋混凝土容重3/25m kN =γ); 3)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。

混凝土双向板设计

* 丽水学院 课程设计设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 ~ 课程名称:钢筋混凝土结构设计 院系:___ ____工学院土木工程学系___ 班级:___ 土木092 __ 姓名学号:____ 杨坚34 ___ 组别成员:__D组杨坚杨汉杨金龙 张波谢尚皂彭勃 * 设计时间:2012年06月22日至 07月03日共计2 周 二0 一二年七月三日

一、设计任务书 1、设计目的和方法 通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。 根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定支承梁的结构布置方案。确定板的厚度和支承梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。分别按照塑性计算方法和弹性理论计算方法进行板、支承梁的内力和配筋的计算。 \ 2、设计资料 (1)结构形式:某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计,其平面如图1—1所示。

楼盖结构平面布置图1-1 (2)楼面做法:20mm厚水泥砂浆底面,钢筋混凝土现浇板,15mm厚石灰砂浆抹底。 (3)荷载:永久荷载主要为板、面层以及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m3, 水泥砂浆容重20kN/m3,石灰砂浆容重17kN/m3,分项系数R g =,分项系数R q =或。 (4)材料:平面尺寸l x =,l y =。楼面均布活荷载q=m。混凝土强度等级为C30。 采用HRB335钢筋。 > 3、设计内容 (1)双向板肋梁楼盖结构布置:确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。 (2)双向板设计: [1]按弹性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 [2]按塑性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 (3)支承梁的设计。 4、设计任务 (1)设计书一份,包括封面、目录、设计任务书、设计计算书、设计施工图、参考文献、设计心得、成绩评定表。 ! (2)施工图纸 [1]结构平面布置图 [2]板的配筋图 [3]支承梁的配筋图 5、设计要求 施工图要求做到布图合理,图面整洁,按比例作图并符合“建筑制图统一标准”中关于线型、符号、图例等各项规定;图中书写字体一律采用仿宋体;同一张施工图中各截面编号及钢筋编号均不得重复。 二、设计计算书 1 结构布置及构件尺寸选择

相关文档
相关文档 最新文档