一、单选题(每题1分)

1、电力线路是( A)电能的主要通道和工具。

A.输送、分配 B.输送、变换

C.输送、消耗 D.变换、分配

2、(B )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

3、架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为(C )。

A.钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6kA

B.铝芯钢绞线,电压等级为35 kV,额定电流6kA

C.钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2,钢芯部分截面为6mm2 D.铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35mm2,铝芯部分截面为6mm2 4、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV 线路不应小于( C )。

A.2.5m B.3m

C.4m D.5m

5、按允许电压损失选择导线截面应满足(B )。

A.线路电压损失<额定电压的15% B.线路电压损失≤允许电压损失

C.线路电压损失=允许电压损失 D.线路电压损失≥允许电压损失

6、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为( C )。

A.额定载流量 B.最大载流量

C.允许载流量 D.空载载流量

7、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每(D )应进行一次预防性试验。

A.天 B.周

C.月 D.年

8、当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度,而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为( A )。

A.电缆长期允许载流量

B.短时间允许载流量

C.短路允许载流量

9、架空导线的种类有( A )。

A.裸导线、绝缘导线

B.避雷线、输电线

C.接地线、输电线

10、( A )是架空线路最基本的防雷措施。

A.架设避雷线 B.装设继电保护

C.装设自动装置 D.良好接地

11、电缆线路中有压接中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不应超过( C )。

A.100O C B.120O C

C.150O C D.200O C

12、单位导线截面所通过的电流值称为( C )。

A.额定电流 B.负荷电流

C.电流密度 D.短路电流

13、通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为( B)。

A.额定电流密度 B.经济电流密度

C.允许载流量 D.额定载流量

14、( A)用于防止导线在档距中间互相吸引、鞭击。

A.间隔棒 B.重锤

C.防震锤 D.护线条

15、某发电厂或变电站,位于某条出线的第一基杆塔是(D )。 A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

16、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其( C )。

A.额定电流 B.短路电流

C.允许电流 D.空载电流

17、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于( A )。

A.0.6m B.1m

C.1.5m D.2m

18、终端杆塔用符号(D )表示。

A.Z B.N

C.J D.D

19、架空线路为公网及专线时,夜间巡视周期为( D )一次。

A.每周 B.每月

C.每季 D.每半年

20、杆塔拉线与地面的夹角一般不超出( B )。

A.200~500 B.300~600

C.400~800 D.600~900

21、( C )的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

22、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3kV 以下线路不应小于( A )。

A.2.5m B.3m

C.4m D.5m

23、绝缘子的材质一般为(B )。

A.铜 B.玻璃、电瓷

C.钢芯铝绞 D.铝

24、高压电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼

此隔离的为( B )。

A.线芯(导体) B.绝缘层

C.屏蔽层 D.保护层

25、转角杆塔用符号(C )表示。

A.Z B.N

C.J D.D

26、10kV及以下架空线路耐张段的长度不宜大于(A )。

A.2km B.3km

C.4km D.5km

27、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过( C )。 A.40O C B.60O C

C.70O C D.90O C

28、某地区发生大风、大雪天气后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查称为( A )。

A.特殊巡视 B.监察性巡视

C.夜间巡视 D.故障巡视

29、架空电力线路巡视时发现电杆严重倾斜,应采取如下措施( C )。 A.继续运行 B.将线路负荷减少一半

C.线路停电修复 D.适当减少负荷,增加巡视

30、单位导线截面所通过的电流值称为(C )。

A.额定电流 B.负荷电流

C.电流密度 D.短路电流

31、架空电力线路运行中发生该线路断路器跳闸,此时应进行( D )。 A.特殊巡视 B.监察性巡视

C.夜间巡视 D.故障巡视

32、转角杆的横担根据受力情况,转角在(B )宜采用双横担。 A.150以下 B.150~450之间

C.450以上 D.任意角度

33、以下短路形式中,(C )属于对称短路。

A. 单相短路

B. 两相短路

C. 三相短路

34、对于有人值班的变电站,由( C )负责对断路器进行巡视检查。

A. 电气安全负责人

B. 当班值班负责人

C. 当班值班人员

35、相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂距离称为(D )。 A.档距 B.爬距

C.安全距离 D.弧垂

36、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( D )。

A.用电线路 B.输电线路

C.供电线路 D.配电线路

37、电缆型号YJLV22-3×120-10-300表示的电缆为( C )。

A.铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆 B.铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆 C.铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚氯乙烯外护套电缆

D.铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆38、铝绞线的型号表示符号为(A )。

A.LJ B.TJ

C.GJ D.LGJ

39、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 A.金具 B.杆塔

C.绝缘子 D.空气

40、架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其允许误差不应大于( A )。

A.0.2m B.0.3m

C.0.4m D.0.5m

41、架空线路发生倒杆或带接地线合闸,造成的故障一般为(A )。 A.三相短路 B.两相短路

C.单相接地 D.缺相

42、在( C ),应加强对断路器的巡视检查。

A. 气温突变和高温季节

B. 降低负荷时

C. 雷电活动时

44、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为(A )。

A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

46、( B )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

47、架空线路中的(B)用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。

A.直线杆塔 B.耐张杆塔

C.转角杆塔 D.终端杆塔

48、当杆塔由于地形限制不能装设拉线时,一般采用( D ),在电杆的中部加以自柱,在其上下加装拉线,以防电杆弯曲。

A.张力拉线 B.普通拉线

C.水平拉线 D.弓形拉线

49、杆塔按材质分类有( A )。

A.水泥杆、金属杆 B.铁塔、钢管杆、型钢杆

C.锥形杆、等径杆 D.直线杆、耐张杆、转角杆

二、多选题(每题2分,选不完整0.5分)

1、电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(BD )电能。

A.变换 B.输送

C.消耗 D.分配

2、下列的(A B C DE F)是架空配电线路常用的绝缘子。

A.针式绝缘子 B.柱式绝缘子

C.瓷横担绝缘子 D.棒式绝缘子

E.悬式绝缘子 F.蝶式绝缘子

3、线路金具按其作用可分为(A BC DE)。

A.支持金具 B.连接金具

C.接续金具 D.保护金具

E.拉线金具 F.抗压金具

4、绝缘子的材质一般为(B C )。

A.铜 B.玻璃

C.电瓷 D.铝

5、架空导线的种类有(A C )。

A.裸导线 B.避雷线

C.绝缘导线 D.接地线

6、杆塔拉线按其作用可分为( A D )。

A.张力拉线 B.普通拉线

C.水平拉线 D.风力拉线

7、架空线路接地装置主要包括(B D )。

A.避雷线 B.接地体

C.杆塔 D.接地引下线

8、10~35kV双回同杆架设的架空线路导线,一般采用( B C)。 A.单纯三角排列 B.垂直排列

C.三角、水平混合排列 D.任意排列

9、混凝土电杆基础一般采用(A C D )基础。

A.底盘 B.水泥

C.卡盘 D.拉盘

10、架空导线截面选择条件有(A B C D E)。

A.满足发热条件 B.满足电压损失条件 C.满足机械强度条件 D.满足保护条件

E.满足合理经济条件

11、目前架空绝缘导线按电压等级可分为(C D )。 A.超高压绝缘线 B.高压绝缘线

C.中压(10kV)绝缘线 D.低压绝缘线12、架空导线的种类有( AC )。

A.裸导线 B.避雷线

C.绝缘导线 D.接地线

13、绝缘子的材质一般为( C B )。

A.铜 B.玻璃

C.电瓷 D.铝

14、架空电力线路的巡视可分为( ABC DE F )。

A.定期巡视 B.特殊巡视

C.故障巡视 D.夜间巡视

E.登杆塔巡视 F.监察巡视

15、架空线路接地装置主要包括(B D )。

A.避雷线 B.接地体

C.杆塔 D.接地引下线

16、架空线路反事故措施有( ABDC FE )。

A.防雷 B.防暑

C.防寒 D.防风

E.防汛 F.防污

17、电力网的电力线路按其功能一般可分为(A C )。

A.输电线路 B.低压线路

C.配电线路 D.高压线路

18、检查导线过热的方法有(B C )。

A.手触试温 B.观察导线有无变色现象

C.采用贴“示温蜡片”的方法 D.检查电流大小

三、判断题(每题1分)

1、低压配电线路的电压为220/380V。(√)

2、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔。(×)

3、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,称为输电线路。(×)

4、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做标准预防性试验。(×)

5、低压配电线路的电压为10kV及以下。(×)

6、杆塔拉线与地面的夹角一般为450,受环境限制可适当增减,一般不超出300~600。(√)

7、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒冷天气中导线出现“倒拔”现象。(×)

8、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为配电线路。(√)

9、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

10、电力线路的作用是交换和变换电能。(×)

11、重锤可用于防止导线、避雷线断股。(×)

12、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,因此必须用拉线来平衡转角处的不平衡张力。(√)

13、架空线路中发生断线、倒杆事故时,耐张杆可以将事故控制在一个耐张段内。(√)

14、架空绝缘导线按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线、交联聚乙烯绝缘线、钢芯铝绞线。(×)

15、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(对)

16、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

17、混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(√)

18、经济电流密度是指通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度。(√)

19、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,称为配电线路。(×)

20、重做电缆终端头时后,必须核对相位、摇测绝缘电阻,并做耐压

试验,全部合格后才允许恢复运行。(√)

21、电力电缆的线芯一般采用铜线和铝线。(√)

22、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(√)

23、架空线路中发生断线、倒杆事故时,耐张杆可以将事故控制在一个耐张段内。(√)

24、混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(√)

25、10kV架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的2倍。(×)

26、按允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≥允许电压损失。(×)

27、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为输电线路。(√)

28、接地体是指埋入地面以下直接与大地接触的金属导体。(√)

29、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的2倍。(×)

30、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

31、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行1年后,应进行预防性试验。(×)

32、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于0.6m。(√)

33、金属杆有铁塔、钢管杆和型钢杆等。(√)

34、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为输电线路。(√)

35、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)

36、避雷线的主要作用是传输电能。(×)

37、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

38、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×)

39、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

40、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,因此必须用拉线来平衡转角处的不平衡张力。(√)

41、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√)

42、避雷线的主要作用是传输电能。(×)

43、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

44、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。(×)

45、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,称为配电线路。(×)

46、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒

冷天气中导线出现“倒拔”现象。(×)

47、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路。(×)

48、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是提高导电能力。(×)

49、杆塔基础施工时,在地面上应留有300mm高的防沉土台。(√)

50、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

51、机械类保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤。(√)

52、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔。(×)

53、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)

54、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视。(√)

55、架空电力线路改为架空绝缘导线运行时,线路故障率降低。(√)

56、避雷线架设在导线上方的杆塔顶部,并在每基杆塔底部进行接地,因此又称架空地线。(√)

57、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√)

58、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。(×)

四、案例分析

1、某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为cosФ=0.8,年最大负荷利用小时数T L=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为(C )。

(铝线:当年最大负荷利用小时数>5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2,3=1.732)

A.LGJ-120 B.LHJ-150

C.LGJ-300 D.LGJ-400

第五张高压电力线路

一、单选题

1、输电线路输送容量大,送电距离远,线路电压等级高,是(D)。P174

A、高压配电线路

B、超高压输电线路

C、高压输电线路

D、电力网的骨干网架

2、电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(B)电能。P174

A、变换和分配

B、输送和分配

C、输送和消耗

D、变换和分配

3、架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区域变电所之间的线路,称为(C)。P174

A、配电线路

B、所用电线路

C、输电线路

D、厂用电线路

4、一般电压等级1000kV及以上称为(D)。P174

A、高压配电线路

B、超高压输电线路

C、高压输电线路

D、特高压输电线路

5、电网按其在电力系统中的作用不同,分为(B)。P174

A、强电网和弱电网

B、输电网和配电网

C、大电网和小电网

D、高电网和低电网

6、电力线路的导线是用来(D)。P175

A、输送电能、分配电能

B、输送电能、变换电能

C、输送电能、消耗电能

D、传导电流,输送电能

7、目前生产的钢筋混凝土电杆又分普通型和(B)两种。P176

A、等径环形截面

B、预应力型

C、金属杆

D、拔梢环形截面

8、目前生产的水泥电杆主要有(D)。P176

A、直线杆

B、耐张杆

C、转角杆

D、锥形杆、等径杆

9、钢筋混凝土杆俗称(B)。P176

A、木杆

B、水泥杆

C、金属杆

D、直线杆

10、正常情况直线杆塔一般不承受(A)。P176

A、导线顺线路方向的张力

B、导线、绝缘子的重量

C、导线覆冰的重量

D、导线的风力

11、架空线路中的(B)用于限制线路发生断线、倒杆事故时的波及范围。P177

A、直线杆塔

B、耐张杆塔

C、转角杆塔

D、终端杆塔

12、耐张杆塔用符号(B)表示。P177

A、Z

B、N

C、J

D、D

13、12m电杆埋设深度宜(C)。P180

A、1.5m (8m)

B、1.7m(10m)

C、1.9m (12m)

D、2.3m(15m)

E、2.6M~3M(18m)

14、架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为( C )。P182

A、钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6kA

B、铝芯钢绞线,电压等级为35kV,额定电流6kA

C、钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2,钢芯部分截面为6mm2

D、铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35mm2,铝芯部分截面为6mm2

15、钢芯铝绞线的型号表示符号为(D)。P182

A、LJ

B、TJ

C、GJ

D、LGJ

16、针式绝缘子主要用于(A)。P182

17、棒式绝缘子一般用于(A)。P183

A、应力比较小的承力杆

B、跨越公路

C、跨越铁路

D、跨越航道或市中心区域

18、杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(B)。P184

A、20°

B、30°

C、45°

D、90°

19、拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的(A)和水平风力,以防止杆塔倾倒、影响安全正常供电。P184

A、导线张力

B、导线上拔力

C、杆塔上拔力

D、杆塔下压力

20、当杆塔由于地形限制不能装设普通拉线时,可以采用(D),在电杆的中部加装自拉横担,在其上下加装拉线,以防电杆弯曲。P185

A、张力拉线

B、V型拉线

C、水平拉线

D、弓形拉线

21、当杆塔离道路较近,不能就地装设拉线时,一般采用(C)P185

A、张力拉线

B、普通拉线

C、水平拉线

D、弓形拉线

22、两层横担的转角杆,按电源方向先后作上下层安装,且均安装于(D)。P186

A、受电侧

B、拉线侧

C、供电侧

D、导线受力反方向侧

23、接续金具的作用是用于(C)等。P189

A、用于作拉线的连接

B、将悬式绝缘子组装成串

C、导线和避雷线的接续和修补

D、使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上

24、承力接续金具的握着力不应小于该导线、避雷线计算拉断力的(C)。P189

A、85%

B、90%

C、95%

D、100%

25、按允许电压损失选择导线截面应满足(B)。P191

A、线路电压损失<额定电压的5%

B、线路电压损失≤允许电压损失

C、线路电压损失=允许电压损失

D、线路电压损失≥允许电压损失

26、铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的最高温度不得超过(D)。P192

A、40℃

B、65℃

C、70℃

D、90℃

27、三相四线制的相线截面为LJ-70、LGJ-70及以上,其零线截面应(D)。P193

A、与相线截面相同 (以下)

B、不大于相线截面的50%

C、不小于相线截面的35%

D、不小于相线截面的50%

28、低压配电线路的导线宜采用(A)。P194

A、水平排列

B、垂直排列

C、三角、水平混合排列

D、任意排列

29、高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于(A)。P195

A、0.2m

B、0.3m

C、0.4m

D、0.5m

30、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线铅垂距离称为(D)。P195

A、垂距

B、档距

C、导线挂点高度

D、弧垂

31、10kV及以下与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于(A)。P195

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

32、高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于(B)。P195

A、0.2m

B、0.3m

C、0.4m

D、0.5m

33、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3~10kV线路不应小于(B)。P196

A、2.5m

B、3.0m

C、4.0m

D、5.0m

34、高压架空电力线路不应跨越(B)。P196

A、建筑物

B、屋顶为燃烧材料做成的建筑物

C、耐火屋顶的建筑物

D、高速

铁路

35、线路运行中,杆塔横向偏离线路中心线的距离不应大于(D)。P197

A、0.5m

B、0.8m

C、1.0m

D、0.1m

36、架空电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于一级弱电线路应(D)。P197

A、<300

B、≥300

C、<450

D、≥450

37、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点(C)。P202

A、供电可靠性低

B、容易发生电击

C、故障测寻比较困难

D、分布电容较大

38、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点(C)。P202

A、占用地上空间大

B、故障测寻比较容易

C、维护工作量少

D、投资费用省

39、电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为(B)。P203

A、线芯(导体)

B、绝缘层

C、屏蔽层

D、保护层

40、电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为(C)。P203

A、线芯(导体)

B、绝缘层

C、屏蔽层

D、保护层

41、电力电缆的基本结构分为(A)。P203

A、线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、保护层

B、线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、凯装层

C、线芯(导体)、绝缘层、防水层、保护层

D、线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、隔热层

42、中低压电力电缆中,(C)具有化学稳定性高,安装工艺简单,材料来源充足,能适应高落差敷设,敷设维护简单方便的特点。P206

A、不滴漏油浸纸绝缘型电缆

B、交联聚乙烯绝缘电缆

C、聚氯乙烯绝缘电缆

D、橡胶绝缘电缆

43、交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆型号表示为(A)。P208

A、YJV

B、YJV32

C、VV

D、VV32

44、聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆型号表示为(C)。P209

A、YJV

B、YJV32

C、VV

D、VV32 (钢丝铠装)

45、电缆型号VV32表示的电缆为(C)。P209

A、交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆

B、交联聚乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

C、聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆

D、聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆

46、橡皮绝缘电缆允许最高工作温度(A)。P210

A、65℃

B、70℃(聚乙烯绝缘)

C、75℃(充气)

D、90℃(交联聚乙烯、乙丙橡胶)

47、聚氯乙烯绝缘电缆允许最高工作温度(A)。P210

A、65℃

B、70℃

C、75℃

D、90℃

48、电力电缆停电超过一个月但不满一年时,必须做(B)。P211

A、交流耐压试验

B、直流耐压试验

C、接地电阻试验

D、标准预防性试验

49、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每(D)应进行一次预防性试验。P213

A、半年

B、周

C、月

D、年

50、在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率(A)。P226

A、降低

B、增大

C、不变化

D、以上皆有可能

二、判断题

1、电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。(×)P174 输

2、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)P174

3、架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为输电线路。(√)P174

4、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路。(×)P174

5、配电线路特别是农村配电线路基本以架空电力线路为主。(√)P174

6、目前我国的输(送)电线路基本采用电缆电力线路。(×)P174

7、电力线路按架设方式可分为输电线路和配电线路。(×)P174 架空线与电缆

8、杆塔主要是用来支撑导线、地线和其他附件。(√)P175

9、钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。(×)P176 (等径、拔梢环形截面)

10、预应力钢筋混凝土杆不允许有裂纹。(√)P176

11、架空线路中的直线杆用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。(×)P177 (耐张杆)

12、卡盘的作业是承受电杆的横向力,增加电杆的抗倾覆力,防止电杆下沉。(×)P179 倾斜

13、架空电力线路与特殊管道交叉,应避开管道的检查井或检查孔,同时,交叉处管道上所有部件应接地。(√)P197

14、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。(×)P180 机械强度

15、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)P180

16、铁塔基础型式一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。(×)P180 宽基、窄基

17、高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)P181裸

18、多股绞线由多股细导线绞合而成,多层绞线相邻层的绞向相反,防止放线时打卷扭花。(√)P181

19、针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√)P182

20、棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(√)P183

21、悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(√)P183

22、拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力,以防止杆塔倾倒。(√)P184

23、一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧。(×)P186 拉线

24、一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在受电侧。(√)P186

25、转角杆的横担,应根据受力情况而定。一般情况下,15°~45°以下转角杆,宜采用单横担。(×)P186 双

26、并沟线夹(用于导线作为跳线、T接线时的接续)、带电装卸线夹(用于导线带电拆、搭头)和分支搭接的接续)和异径并沟线夹等都属于。承力接续金具。(×)P189 非

供电局低压集抄培训教材副本

低压集抄调试教材

一现有的低压集抄原理及采集方案 1.1 电力线载波通信原理 1.1.1 电力线载波(PLC) 电力线载波(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。由于使用坚固可靠的电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输稳定可靠,路由合理、可同时复用远动信号等特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。 1.1.2电力线载波的特点: 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; 2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输; 3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用; 4、电力线存在本身固有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,其周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因此干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用; 5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1

欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。 1 定义和缩略语 1.1集中器 采集各载波从节点的数据,并进行处理存储,同时能和主站计算机或手持单元进行数据交换的设备,简称集中器。 1.2抄控器 指在本地能够直接与载波从节点交换数据的便携式设备。该设备通常用于设备检测、现场调试或者电量补抄。 1.3单/三相电能表 具备(单/三相)计量功能或兼具载波通信功能的设备。 1.4采集器 具备485采集功能和载波通信功能的从设备。 1.5相别 相别是相差120度角的三相电网的每相线路的标识,取值为A,B,C。 2 电能表安装 2.1电表与电源进线的连接 3.1 .1单相表 单相电表结构示意图及接线图如图1所示: 保证电表带电,单相表的进户的火线、零线一定要接,单相表的进户线一般是电源端子的1和3号端子。 I U/I

第四章 高压电力线路

第四章高压电力线路 一、架空电力线路主要由什么组成?常用的杆塔类型有哪几种? 答:组成:主要包括杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷设施及接地装置等。 杆塔类型:1、按材质分类 1)、木杆。2)、水泥杆。3)、金属杆。2、按在线路上作用分类:1)、直线杆塔。2)、耐线杆塔。3)、转角杆塔。4)、终端杆塔。5)、特殊杆塔 6)、多回同杆架设杆塔。 二、架空电力线路导线截面选择条件及方法是什么? 答:导线截面选择条件:1、满足发热条件。2、满足电压损失条件。3、满足机械强度条件。4、满足保护条件。5、满足合理经济条件。 导线截面选择方法:1、按经济电流密度选择导线截面。2、按发热条件校验导线截面。3、按允许电压损失校验导线截面。4、按机械强度求导线最小允许截面。5、按电晕损耗条件求导线最小允许直径。 三、架空电力线路的巡视可分为哪几种?维护工作的内容包括哪些? 答:巡视可分为:定期巡视、夜间巡视、特殊巡视、故障巡视、登杆塔巡视和监察巡视。 维护工作主要内容:1、清扫绝缘子,提高绝缘水平。2、加固杆塔和拉线基础,增加稳定性。3、混凝土电杆损坏修补和加固,提高电杆强度。4、杆塔倾斜和挠曲调整,以防挠曲或倾斜过大造成倒杆断杆。5、混凝土电杆铁构件及铁塔刷漆、喷锌处理,以防锈蚀。6、金属基础和拉线棒地下部分抽样检查,及时做好锈蚀处理。7、导线、避雷线烧伤、断股检查,及时修复。8、补加杆塔材料和部件,尽快恢复线路原有状态。9、做好线路保护区清障工作,确保线路安全运行。10、进行运行线路测试工作,掌握运行线路的情况。11、向沿线群众广泛深入地宣传《电力法》及《电力设施保护条例》,使其家喻户晓,从而能自觉保护电力线路及设备。 四、架空电力线路常见故障有哪些? 答:1、导线损伤、断股、断裂。2、倒杆。3、接头发热。4、导线对被跨越物放电事故。5、单相接地。6、两相短路。7、三相短路。8、缺相。 五、污闪的特点是什么?防污闪措施有哪些?

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

电力架空线路导线

架空绝缘线 问:有JKLYL-10/50这种型号的架空绝缘线吗? 没有,型号编制不符合规范。JK——架空电缆;L——铝芯,YL——??!(应该是YJ吧)。 猜想为:JKLYJ-10 1x50 GB/14049-2008,单芯铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压10kV,50平方毫米。 GB/14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆的标准型号: JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK TR YJ——软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKY——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKTR Y——软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK L Y——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ/B——铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ/B——铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ/Q——铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ/Q——铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLY/Q——铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHY/Q——铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆。 GB∕T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆的标准型号:

JK V——铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JK Y——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JK LV——铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLY——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHV——铝合金芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ——铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 现在还有钢芯铝绞线芯架空电缆,尚无国家标准: JKL G V——钢芯铝绞线芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV) JK LG Y——钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下) JKLGYJ——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLG V/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV) JKLGY/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLGYJ/Q——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下) 另外,交联聚乙烯绝缘架空电缆很多厂家可以生产额定电压35kV。

高低压电力线路安全距离

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高低压电力线路安全距离 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7322-42 高低压电力线路安全距离 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中

对小于或等于 110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及35KV 道路侧石边缘 0.5 给水管 3.0 0.5 污水、雨水排水管 1.5 0.5 燃气管 1.0 1.5 1.0 热力管 2.0 3.0 1.0 电力电缆 0.6 电信电缆 0.6 0.5

论电力集抄系统的运用及发展

论电力集抄系统的运用及发展 发表时间:2016-12-08T14:21:05.673Z 来源:《基层建设》2016年23期作者:索志远 [导读] 电力集抄系统的运用促使电力企业日常工作效率、服务水平、服务能力得到了大幅度的提高。 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局内蒙古包头 014500 摘要:在社会不断发展、科学技术日益更新的今天,各行各样中自动化技术得到了大范围的运用。其中,电力集抄系统则是现代化电力自动化的重要展现,其运用的是先进的计算机技术、网络技术、通信技术等对电力数据进行的采集-整理-传输,从而对电力终端进行有效性监控,同时供应相关的自动化服务。电力集抄系统的运用促使电力企业日常工作效率、服务水平、服务能力得到了大幅度的提高,同时在自动化集抄、线损分析等方面达到了突出的成效。 关键词:电力集抄;运用;发展 1.电力集抄系统的组成与优势 电力集抄系统包含:电能表、采集模块、控制终端、GPRS通信网络、管理模块五部分组成。在这五部分组成内容当中,电能表主要是对数据进行抄取,对于电力集抄系统当中的数据源进行记录,同时利用电子通讯技术实现对电能表的召测。采集模板主要是对电能表当中的数据信息实施采集-存贮-传输,采集模板是对数据信息的进行采集,同时将贮存的低压电量作出相关指示,终端模块负责和电力管理中心进行联系,进而实现对电力集抄系统采集模块的有效性管控。 GPRS网络在整个电力集抄系统中的重要通信桥梁,通过GPRS进行数据的接受与传输,而电力集抄系统的控制终端是在整个电力系统中肩负着对计量数据的读取,其与主站间是通过公共电话网、专用线路及中压电力载波三种通讯方式来进行互相联系的。其中,在电力集抄系统中,管理中心处在最顶层,全部的电能计量数据信息都可以通过集抄系统的GPRS网络把全部的信息数据聚集在一起,这样能够促使相关软件得到有效性的运用,为日常工作的开展提供了很大的便利。 到目前为止,电力集抄系统已经有了二十多年的发展历史,在我国,电力集抄系统获得了突飞猛进地发展,逐渐演变为国内需求较大的自动化电力体系,在现代化的社会发展阶段,属于电力集抄系统的发展最佳时期,电力集抄系统不但能够促使电力系统的记录日志进一步完善化,同时能促使超表速度大大提升,提高电力工作水平和工作质量。除此之外,电力集抄系统抄表性能为自动化模式,其在线辅助功能非常完善,这对于用户在短时间内了解用电信息有着很大的帮助作用。现代化电力管理能够能够实现数据的便捷精准地采集与传输,以此电力集抄系统不但实现了对数据的成功交换及远距离的实时性监控,并且促使管理者能够在集抄工作中更为安全可靠,能在第一时间使得电力系统中潜存的异常情况及时的察觉,不仅能够使得电力集抄系统管理成本大大减少,同时可使得电力智能化管理水平的大幅度提升,这对于电力管理人员服务质量的提高起到了很大的辅助作用。 2.电力集抄系统的具体运用 随着科学技术的不断发展,人们的生活质量得到了显著性的提高,计算机网络技术的进步促使人们的生活发生了翻天覆地的变化。电力系统中,计算机网络技术的运用能够促使工作在最短时间内安全完成,从而促使管理人员的工作效率得到明显地提升。 电力集抄系统当中,自动抄表是非常关键的一项功能,自动抄表系统当中,其包含五大构成部分:电能表、采集器、数据传输通道、集中器、主站系统。计算机网络技术的运用把电力管理系统与收费系统有效地统一起来,进而促使收费与抄表工作的一体化,使得抄表过程中的繁杂程序变得简单化,抄表工作效率的进一步提高。同时,电力自动抄表促使间隔自动抄表功能的顺利实现、可设置抄表时间,对采集器中的数据进行定时性传输,随后主站便能够将相关数据信息搜集在一起。这样能够在一定程度上使得抄表的精准度及安全性得到全面性的保障。集抄系统在对区域总表及分表用电总数系统进行浅析的基础上,为供电部门进行线损信息的分析,利用集抄系统,能够促使广大用电检查工作人员及时地发现用电过程中存在的偷电漏电问题,同时针对各类问题进行及时性的对应性处理。 电力集抄系统所具有的自动性能不但展现在其对用电数据的自动抄表性能上,同时可实施远程监控,针对距离较远的电表发出指令,监控电表的实际运行情况。这种远程监控可促使管理人员的工作效率明显提高,降低工作压力,达到非常好的监控成效。以往的人工抄表方式非常沉重繁杂,工作效率较低,误差出现的可能性比较大,成本非常高,能够对用户的用电情况实施有效性的监控。电力集抄系统利用网络技术对电力系统当中的数据信息实施自动化的智能管理,从而第一时间准确的获取范围内部的用电管理及收费管理等相关信息数据,这样才能够更好地满足供电部门对电力系统中对信息的急切需求。目前,自动抄表系统演变成一大热点,特别是在计算机及信息科学技术发展领域当中,为电力集抄系统的未来发展打下来坚实的基础。 3.电力集抄系统的效能及推广 电力集抄系统可成功地避免错抄、估抄、漏抄等实际性问题的出现,促使抄表质量得到大幅度的提升。可对广大用户的用电情况进行实时监控,促使“同步抄表”的顺利实现,节省了大量的人力、物力、财力,使得整体上工作效率的明显提高,为我国“一户一表”“两网改造”工程的顺利实现创造了良好地前提,同时提供了强有力地支撑。 电力集抄系统的运用能够节省大量的人力资源,并且使得台区线损率大大降低,在对几个试点区域的线损数据进行详细浅析之后,若载波电能表能够将以往的电能表完全取代,那么最少可促使城区配网台区域的线损率降低一个百分点。从长远的角度进行分析,智能电能表集抄系统可为企业创造出巨大的潜在经济效益。 大量的实践表明:电力集抄系统的运用利用对数据的自动采集、传输、管理,促使电力系统向智能化管理方向不断发展。不管是在功能上或是经济性能方面它的可运用性能非常高。电力集抄系统设计思想观念比较成熟,有着非常先进的基础理论及可靠的运作形式,在日后的电力系统当中电力集抄系统势必会有无限广阔的运用及发展空间。 4.结束语 伴随着先进科学技术的迅速发展,电力集抄系统已经有了二十多年的发展历程。我国目前需要强大的自动化电力集抄系统,这样才能够促使电力系统日志得到进一步完善,促使抄表速度与电力工作人员的日常工作效率大大提高。除此之外,电力系统的现代化、自动化模式对设备的管理能够促使使用者在利用数据的时候更为安全、更加方便。从而在实现对数据信息实施远距离传输与监控的同时,使得集抄工作更为安全可靠,并且,能够做到第一时间发觉电力系统中电表存在的异常现象及潜藏的偷电现象,进而促使当下的电力智能管理水平得到进一步提高,为广大用户提供高质量的服务。从自动化数据记录中进行分析,远程监控断电送电,通过集抄系统当中的线损分析系统

第四章 高压电力线路试题(107~163)

1 1 第四章 高压电力线路试题(107~163) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1. 电力线路是电力网的主要组成部分,其作用(B)电能。 P107 A.变换和分配; B.输送和分配; C.输送和消耗; D.变换和消耗; 2. 电力网高压电力线路一般分为(A )。 P107 A.输电线路和配电线路; B.输电线路和用电线路; C.高压线路和配电线路; D.高压线路和用电线路; 3. 电压在220KV 以上的线路称为(C )。 P107 A.高压配电线路; B.中压配电线路; C.高压输电线路; D.中压输电线路; 4. 输电线路电压在220 Kv 以上的线路称为(B )。 P107 A 、高压配电线路; B 、超高压输电线路; C 、高压输电线路; D 、中压配电线路 5. 电力线路按架设方式可分为(C )。 P107 A 、输电线路和配电线路; B 、高压线路和低压线路; C 、架空电力线路和电力电缆线路; D 、供电线路和用电线路; 6. 架空电力线路的主要构成部件有:杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金属、(D )等。 P108 A.支架和接地装置; B.支架和避雷器; C.接地装置和架空线; D.防雷设备和接地装置; 7. (D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。P108 A 、金具 B 、杆塔 C 、绝缘子 D 、空气 8. 钢筋混凝土电杆属于(B )。 P109 A 、木杆 B 、水泥杆 C 、金属杆 D 、直线杆 9. 杆塔按照材质分类有(A )。 P109 A.木杆、水泥杆、金属杆; B.铁塔、钢管塔、薄壁钢管塔; C.锥形杆、等径杆; D.直线杆、耐张杆、转角杆; 10. 在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为(A )。 P110 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔; D.终端杆塔; 11. 架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力处,还承受导线的转角合力的杆塔为(C )。 P111 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔; D.终端杆塔; 12. 架空线路中,位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一级杆塔以及最末端一基杆塔属于(D )。 P111 A.直线杆塔; B.耐张杆塔; C.转角杆塔;D 终端杆塔;

低压架空电力线路

低压架空电力线路 6 架空电力线路 一般要求 计算负荷:应结合农村电力发展规划确定~一般可按5年考虑。 路径选择应符合下列要求: a)应与农村发展规划相结合~方便机耕~少占农田, b)路径短~跨越、转角少~施工、运行维护方便, c)应避开易受山洪、雨水冲刷的地方~严禁跨越易燃、易爆物的场院和仓库。 线路设计的气象条件:应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如选出的气象条件与典型气象区接近时~一般采用典型气象区所列数值(典型气象区参见附录J)。 当采用架空绝缘电线时~其气象条件应按DL/T601标准的规定进行校核。 线路设计要考虑地区污染和大气污染情况(架空线路污秽分级标准参见附录K)。 导线 农村低压电力网应采用符合GB/T1179标准规定的导线。禁止使用单股、破股(拆股)线和铁线。 居民密集的村镇可采用符合GB12527标准规定的架空绝缘电线(参见附录C)~但应满足规定的条件。 铝绞线、钢芯铝绞线的强度安全系数不应小于,架空绝缘电线不应小于。强度安全系数K可用下式表示: Kσ/σ max 2式中σ——导线的抗拉强度(N/mm), 2σ——导线的最大使用应力(N/mm)。 max 选择导线截面时应符合下列要求: a) 按经济电流密度选择~见图8, b)线路末端的电压偏差应符合的规定, c)按允许电压损耗校核时:自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损耗不大于额定低压配电电压(220V、380V)的7%, d)导线的最大工作电流~不应大于导线的允许载流量, 2e)铝绞线、架空绝缘电线的最小截面为25mm~也可采用不小于

高低压电力线路安全距离

编号:SM-ZD-89182 高低压电力线路安全距离Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压电力线路安全距离 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5

电力线宽带集抄系统安装说明.doc

电力线宽带集抄系统施工安装说明 1、系统方案: 下图为一个典型的小区电力线宽带载波通讯系统的示意图。 主要分为位于单元表箱端的采集器和位于配电室侧的集中器。集中器和采集器之间通过电力线宽带载波进行上下行通讯。 系统总体架构示意图 2、系统网络建设 本组网方式是根据现场情况,采集器通过485线采集电表数据,并通过电力线载波与集中器进行通讯,如下图所示:

3、采集器与电能表组网方式 本组网方式针对带485通讯接口的低压居民电能表环境进行组网,网络采取485总线方式进行连接,即“手拉手”方式。如下图所示。 将485电能表A/B口分别以“手拉手”的485总线形式连接起来,最后接入采集器,完成连接。此方式布线要满足以下要求。

1、485总线用来连接电表的485接口,电表的485端口按照电表端子盖说明进行接线。 2、485线中的红色线接入电表和采集器的485A端口,蓝色线接入到电表和采集器的485B端口,接头必须固定,不能松脱。 3、485线的安装,红色线和蓝色线之间不能短路(使用万用表检测),不能反接,也不能接触到电源。

电能表485口分为A和B两个接口,不可短路。 表箱内485线要放置规矩,并扎上扎带,保持表箱内的整洁美观。 4、宽带载波采集器 4.1端口说明 (本图只为参考介绍,不同批次设备的端口可能有所变化,须严格按照具体设备端盖标示的端口定义进行接线。)

宽带载波采集器端口图解 端口定义描述如下: 端口序号端口定义详细描述 1,4 L:火线 N:零线 供电端口,给宽带载波终端供电的电源端口,220V交流电。 5,6 P+,P- 耦合信号线端口,通过耦合器将信号注入到电力线上,采用内耦合时,此端口不用。 9,10 A,B 485信号线端口,连接电表的485输出端口或者脉冲转换器的485端口。 11,12 A,B 485信号线端口,仅供维护时使用。 4.2宽带载波采集器参数 宽带载波采集器内部的采集器模块和网桥模块,两个部分的配置需要单独进

第四章 低压配电线路及照明装置

第四章低压配电线路及照明装置 第四章低压配电线路及照明装置第一节室外架空线路一.架空线路的施工1.架空线路的结构 1杆塔杆塔是用来支持导线和避雷线及其附件的支持物以保证导线与导线、导线与地线、导线与地面或交叉跨越物等有足够的安全距离。它是架空线路的重要组成部分。目前在中低压配电线路中水泥杆钢筋混凝土杆得到了广泛应用。它经济耐用寿命长不易腐蚀不受气候影响维护简单。杆塔按材料可分为大杆、钢筋混凝土杆水泥杆和铁塔三种。按作用和受力情况的不同杆塔又可分为以下几种各种杆型在低压架空线路上的应用入图4-1所示 1直线杆用于线路中间支持绝缘子、金具和导线的重量承受导线等的重力和侧面风压。 2耐张杆用来将线路分段承受断线张力控制事故范围。 3转角杆用于线路转角处在正常情况下承受导线转角合力事故断线情况下承受断线张力。 4终端杆用于线路的终端除承受导线等的重力和水平风压外还要承受顺导线方向的全部水平张力。 5分支杆用于线路分支处。 6跨越杆跨越铁路、公路、通航河道、特高交叉物等地方。 2绝缘子架空线路的绝缘子又称瓷瓶。 1绝缘子的作用用来固定导线并能使带电导线之间或导线和大地之间绝缘。同时也承受导线的垂直荷重和水平拉力。所以它应有足够电气绝缘能力和机械强度对化学性质的侵蚀应有足够的防护能力而且不受温度急剧变化的影响和水分渗入。 2绝缘子的类型各种线路绝缘子如图4-2所示 ?针式绝缘子低压针式用于额定电压为1KV以下的线路上高压针式用于3、6、10、35KV的线路上。 ?碟式绝缘子低压碟式用于额定电压为1KV以下的线路上高压碟式用于额定电压3、6、10KV的线路上。 ?悬式绝缘子用于电压为35KV及以上的线路上或用于310KV线路的承力杆上。悬式绝缘子是一片一片的使用时组成绝缘子串。 ?拉线绝缘子拉线绝缘子用在拉线上使拉线上、下两段互相绝缘以防止上段拉线万一带电时把电传到下段造成人身触电。 2.导线 1导线的作用导线是架空线路的主体担负

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

第四章 高压电力线路

第四章高压电力线路 电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是输送和分配电能。 电力线路一般可分为输电线路(又称送电线路)和配电线路。 电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆两大类。 第一节架空电力线路 一、架空电力线路构成及其作用P108 架空电力线路的结构主要包括杆塔及其基础、导线、拉线、绝缘子、横担、金具、防雷设施及接地装置等。 架空线路是输送、分配电能的主要通道和工具。 1. 杆塔种类及使用特点 杆塔是架空电力线路的重要组成部分,其作用是支持导线、避雷线和其他附件。 (1)杆塔按材质分类:1)木材。2)水泥杆。3)金属杆 (2 ) 杆塔按在线路上作用分类:1)直线杆塔。2)耐张杆塔。3)转角杆塔。4)终端杆塔。5)特殊杆塔。6)多回同杆架设杆塔 2. 杆塔基础作用及分类 杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施。 杆塔基础一般分为混泥土电杆基础和铁塔基础。 (1)混泥土电杆基础:混泥土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘(俗称三盘) (2)铁塔基础:根据铁塔根开大小不同,大体可分为宽基和窄基两种。 (3)对基础一般要求:对于杆塔基础,除根据杆塔荷载及现场的地质条件确定其合理经济的型式和埋深外,要考虑水流对基础的冲刷作用和基土的冻胀影响。基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于0.6m,在地面应留有300mm高的防沉台。 3. 架空导线材料、结构与种类 (1)架空导线是架空电力线路的主要组成部件,其作用是传输电流,输送电功率。 (2)架空导线材料架空导线的材料有铜、铝、钢铝合金等 (3)架空导线结构架空导线的结构总的可以分为三类: 单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 单股导线由于制造工艺上的原因,当截面增加时,机械强度下降,因此单股导线一般都在10mm2以下,目前广为使用最大到6mm2。 架空导线种类 1)裸导线: ①铜绞线(TJ)。常用于人口稠密的城市配电网、军事设施及易受海水潮气腐蚀的地区电网。 ②铝绞线(LJ)。③钢芯铝绞线( LGJ )。④轻型钢芯铝绞线(LGJQ)。⑤加强型钢芯铝绞线(LGJJ)。 ⑥铝合金绞线(LHJ)。⑦钢绞线(GJ)。 2)绝缘导线 架空绝缘导线按电压等级可分为中压(10KV)绝缘线和低压绝缘线;按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘线、聚乙烯绝缘线和交联聚乙烯绝缘线。 ①聚氯乙烯绝缘线(JV)。有较好的阻燃性能和较高的机械强度,但介电性能差、耐热性能差。 ②聚乙烯绝缘线(JY)。有较好的介电性能,但耐热性能差,易延燃、易龟裂。 ③交联聚乙烯(JKYJ)。是理想的绝缘材料,有优良的介电性能,耐热性好,机械强度高。 表4-1 架空线路型号表示方法举例P117 4.常用绝缘子的种类与用途 绝缘子是一种隔离电部件,其用途是使导线与导线之间以及导线与大地之间,支持、悬吊导线,并固定于杆塔的横担之上。 (1)针式绝缘子针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用于固定

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范 第一章原材料及器材检验 一:架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验: 1、超过规定保管期限者。 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。 3、对原试验结果有怀疑或试验代表性不够者。 二:架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2、不应有严重腐蚀现象。 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。 4、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应 挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 三:为特殊项目的使用的线材,除应符合本规范第2.0.2条规定外,尚应符合设计的特殊要求。 四:由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。 五:各种连接螺栓宜有防送装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 六:金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺栓与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合国家标准《普通螺纹直径1-300mm公差》的粗牙三级标准。 七:金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2、线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 3、镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。 八:绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、瓷件与铁件组合午歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好。 2、瓷釉光滑,无裂纹、确釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 3、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 九、环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混泥土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

电力营销中集中抄表系统的相关问题分析

电力营销中集中抄表系统的相关问题分析 发表时间:2017-08-04T11:24:31.837Z 来源:《电力设备》2017年第10期作者:闫尚舆1 李书琴2 [导读] 摘要:随着全国电网覆盖的不断扩大,配电网的规模与复杂程度也在不断增加,基于此,用户对于配电网络运行过程中的安全性与稳定性也提出了更高的要求 (1.内蒙古呼和浩特市供电局内蒙古呼和浩特市 010010; 2.内蒙古巴彦淖尔电业局乌拉特后旗供电分局内蒙古巴彦淖尔 015500) 摘要:随着全国电网覆盖的不断扩大,配电网的规模与复杂程度也在不断增加,基于此,用户对于配电网络运行过程中的安全性与稳定性也提出了更高的要求,这就需要电力营销管理工作中,能够在现有基础上,进一步强化,传统电力营销管理服务主要是通过人工抄表来完成的,这种方式存在很多不足,已经不适合当前电力发展的需要。因此,对集中抄表系统在电力营销管理工作中的应用予以探讨是非常必要的。本文针对集中抄表系统的相关问题进行分析,为后期的相关工作提供参考和借鉴。 关键词:集中抄表系统;电力营销;应用探究 1电力营销中集中抄表系统的构成 集中抄表系统通常由这样几个部分组成,即:通信系统、硬件设施、软件平台,虽然目前我国的集中抄表系统总体上还处于发展阶段,但是其各个部分的兼容性、维护性及扩展性都是比较好的,正因为其具有这些优点,使得其系统各个部分的优化与升级显得非常的方便,有利于其性能的提升。 1.1通信系统 在远程集中抄表系统中最为关键的内容就是数据传输通信系统,其能够实现控制中心与终端硬件之间的信息传递,其在开展通信的过程中,常用的通信技术有:无线网络技术、光纤通信技术、电力载波技术等,其中电力载波通信技术是在已有电力线路的基础上,应用载渡的方式来实现数字信号与模拟信号的转换,该种通信方式的显著有点是在开展通信的过程中,将电力线路作为传输媒介,不需要另外架设传输线路,能够有效的节约传输成本,但是其也具有自身的缺点,就是其容易受到变压器的阻隔作用,这会对其通信质量产生影响;光纤通信技术主要是借助于光纤线路来进行信息的传递,在该种通信方式中,能够实现信息的双向传递,但是在配网通信系统的建设上需要花费较多的成本。在无线网络通信模式中,主要是借助于无线信号网络及移动通信企业所提供的基站来实现信息的传递,目前最为常用的就有CDMA与GPRS通信方式,其在开展通信的过程中,不需要进行设备的建设与维护,尤其是在复杂地形条件下,应用起来非常的方便,目前,被称为第三代移动通信技术的3G技术,比CDMA和GPRS网络的信号更稳定更强,数据传输的速率也会更快,是将来无线技术发展的主要方向。目前,集中抄表系统设备相关的无线端口都为3G无线网络的升级空间预留了相关端口,能够有效的实现该系统的升级和扩展。 1.2硬件部分 集中抄表系统的硬件部分主要由数据采集器、集中器、电压监测、电流控制模块和显示模块系这几个部分组成。首先,通过数据采集器和电能表建立数据连接,进而能够完成用户用电数据的自动采集,并把采集到的信息发送到数据集中器。然后通过数据集中器将前面采集到的数据输送到数据库进行检验。其次,通过电压监测系统可以对用户的电压情况进行实时监测,一旦发现异常就可以将异常信息转换成数据传送到数据集中器,这样就可以及时发现用户用电过中存在的安全隐患,避免给后期正常用电和安全用电带来影响。最后,通过电流控制模块可以实现对用户电力系统电源的远程控制,即当用户所缴纳的电费使用完之后又没有进行续费的情况下,就可以通过电流控制对其进行用电限制,这样可以有效提高用户用电的自觉性,并提高电力营销过程中的电费回收率。显示模块的主要作用是能够随时查询到用户的用电缴费情况,通过LED显示屏进行显示。 1.3软件部分 软件部分主要由应用软件、数据库、硬件支撑平台三个模块组成,下面对三个模块的具体应用原理进行分析。(1)应用软件的主要作用是负责对集中抄表系统进行日常管理操作,并且可以利用Ac_fiveX控件与电力营销管理系统进行连接。(2)数据库的主要作用是进行采集据的交换、引用、索引等工作,可以利用CIGS中间层使应用系统结构变得更加清晰,进而使维护工作变得更加简单便捷。CICS也叫客户信息控制系统,能够利用其关系数据库从主数据库中获得资源,建立操作系统,进而提高对用户用电信息的控制和了解程度,有利用电力营销工作更有针对性的进行,提高其服务质量和业务拓展能力。(3)硬件支撑平台的主要作用是负责集中抄表系统硬件部分的运行和维护,提高其运行的稳定性。在实际的工作中,一般会采用固化核心和远程程序下载技术,建立基于BIOS的硬结构,从而实现为硬件的自动维护,即无需到设备现场就可以通过远程控制完成维护工作。 2现阶段,集中抄表系统在应用中存在的问题 (1)线路干扰大。这种现象主要体现在功率较大的变频调速装备的使用上,其使用会造成线路的负荷频率出现较大的波动,从而造成电能信号失真,导致系统误判甚至错判。为了解决这一问题,我们对集中器的内部线路进行了必要的改造,对干扰性强的信息进行及时过滤,确保电能信号的准确程度,提高了其信号辨别能力。(2)电能信号损耗较大。由于线路建设的时间不同,其功能水平也具有很大的差距。对于以往的老式输电线路来说,出现故障的概率较大,这样使供电系统的安全性和可靠性受到了威胁,拉低了整个系统的服务水平二而对于新搭建的输电线路,通常设有大量的电容补偿设备,这样输电线路的信号很容易受到干扰,从而造成失真,也会影响系统的功能。所以,在集中抄表系统设计时,要统一设计要求,进行统一的技术改造,确保电能信号及时并且准确的传输,从而使电能系统的综合性能得到提高 3集中抄表系统在电力营销中的应用分析 电力企业的宗旨是服务人民,因此电力营销也应逐渐从用电管理转向用电服务。为了实现这一点,电力企业必须不断地完善其管理系统,对用户的用电情况进行及时的监控,发现并处理供电过程中出现的供电异常和供电故障,以确保供电安全,同时完成对用电住户的用电监控,确保企业的经济效益。 目前,集中抄表系统只能实现数据的单项传输和处理,即将用户的用电信息传输到用电企业,未来其在供电企业的应用一定会朝着双向传输发展。也就是其功能和结构需要改进,改进后的系统应具有故障的自动分辨功能、自动停电通知发布和停电处理功能。即系统能够随时对发生的故障进行明确的信息报告,实现用电情况的自动控制,一旦出现欠费情况,系统可以提供远程的信息通知,并对不能及时缴

相关文档
相关文档 最新文档