一、前言

根据我矿目前掌握的地质钻孔资料及历年的生产水情情况来看,我矿正常涌水量为22m 3/h ,最大用水量也不超过42 m 3/h ,矿井生产无重大水患影响,然矿井范围内老空区多,且构造复杂,小断层较多,故防治水工作不容忽视,必须贯彻执行“安全第一,预防为主”的八字方针,严格执行《煤矿安全规程》,坚持“有掘必探,先探后掘”的原则。

结合我矿实际编制本设计及安全技术措施,施工时必须严格遵守执行。

二、工程概况

10306运输巷布置在岩层中,按中腰线施工。开口点附近顶板完整,无地质构造。开口点标高为+1344m ,方位32°的方位角掘进。巷道净宽4m,高帮4m,矮帮2m 。

10306运输巷与地面邻近关系

三、设计目的

1、探水目的

①探查前方地质构造,消除水害对采掘施工的威胁。

②为防止巷道掘进中突水或透水事故的发生,按照《煤矿安全规程》要求和“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的原则,经矿井研究,制定超前探放水安全技术措施,望有关单位认真执行,做好超前探放水工作。 位置及范围 水 平

一水平 采区 一采区 煤(岩)巷 地面标高 +1500-17

00m 井下标高

+1347-1340.3m 相对位置 地面为缓坡地貌,无建筑物和其它工业设施。

邻区及地面关系

10306运输巷上面有10302措施上山,10302回风巷等已掘巷道。 井下位置及掘

进对地面设施

影响 10306运输巷在1340机轨石门内开口,地面无建筑物及其它工业区,井下施工对地面无影响。

2、探水起点的确定

为保证掘进工作和人员安全,防止误穿积水区或导水层,经过分析划出三条界线:即积水线、探水线、警戒线。探水线距积水线距离为60~150m,警戒线沿探水线外推50~150m。

探水起点:由于积水范围或导水层不可能掌握得很准,因此必须在离可疑水源75~150m以外开始打钻探水,坚持有掘必探的原则。

探放水钻孔布置(见下图)

图 1:探水钻的超前距、帮距、孔间距、允许掘进距离示意图

3 、超前距

为探水钻孔终孔位置应始终超前掘进工作面的一段距离,本设计煤巷、半煤巷、岩巷的超前距均取30m。

4、允许掘进距离:为经探水证实无水害威胁,可安全掘进的长度,本设计取40m。

5、帮距

为使巷道两帮与可能存在的水体之间保持一定的安全距离,即呈扇形布置

的最外侧探水孔所控制的范围与巷道帮的距离,其值一般与超前距相同,因此本设计取向上、下、左、右帮控制30m。

6、钻孔密度(孔间距)

允许掘进距离终点探水钻孔之间的间距,一般不超过3m,井上下对照图等现有的资料看,1340车场前方无采空区,因此严格执行本设计探放水,参照施工剖面图。

四、探放水设备

配备两台ZY-750探水钻机(一台工作,一台备用),功率15KW,其最大钻进距离120m,钻头直径65mm,配合¢75mm硬质合金刮削型钻头不少于4个,¢65mm钻杆,钻杆每节长0.8m,钻杆数量150根。

五、探放水组织机构

矿井成立探放水领导小组

组长:王洪川

成员:吴蕙臣、徐文高、谢文珠、李先芳、谢新、邹永飞。

由钻探队和技术员具体负责现场探放水施工作业,并将探水眼布置及深度、角度等原始记录资料整理后报矿总工程师。掌握掘进允许距离,确保预留的超前保护距离。

六、探放水设计

(一)、探放水原则

探水钻孔必须保持一定的超前距(30m)、帮距和钻孔密度,探水工作采用“探水~掘进~探水”循环进行,探水孔为掘进巷道掘进探明一段安全距离后,巷道允许掘进一段距离,然后再探再掘,确保掘进安全。掘进巷道方向必须与探水方向一致,如有改变必须另行探水。

(二)施钻要求:施工迎头每推进40米停止掘进,进行一组钻孔的施工。钻孔施工完毕无异常,掘进迎头再推进40米停头,进行下一组钻孔的施工。依此交替进行,直至施工完毕。施工时,严格按本设计钻孔参数组织施工和验收,并做好相关记录。

1、允许掘进距离:有效地钻孔距离减去超前距后剩余的钻孔长度。

2、煤层平巷钻孔布置:主要是探巷道上帮及前方小窑老空水,探水钻孔成组布设,并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形。

3、探水孔布置参数表附后。

4、探放水钻孔布置三视图附后。

5、排水系统:

①掘进工作面至临时水仓的毛水沟必须保持畅通。

②预备2台扬程大于45m的排水泵,管径2寸的水管,做好探水前的准备。

③排水线路为:1340机轨石门→1340车场→副斜井→1250井底→1250井底水仓→地面。

6、探放水效果确认方法标准:

按设计要求进行打钻,解除前、上方水害威胁,探放水单孔验收有安全、通防、生产、技术各科室相关人员参加,做到有验收,有记录;实行谁验收,谁签字,谁负责。

七、安全技术措施

1、探放水期间准备工作:

①由施工队在探放水期间备足钻杆150根、钻头2个、30根套管2m长的套管,3个法兰盘和3个配套闸阀,备足棉纱,备足必要工具。

②探放水地点由施工队负责在打钻地点配备2台灭火器和不少于50Kg黄

土。

2、钻孔施工安全措施

⑴钻机开钻在地质破碎带、煤岩层硬度变差时,应对煤壁进行加固处理。

⑵钻场附近必须安设电话,遇有情况及时汇报调度及有关领导。

⑶钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水压、水量突然增大、以及有顶钻等异状时必须停止钻进,但不得拔出钻杆,现场负责人员应立即向矿调度室报告,并派人监测水情,如果发现情况危急时,必须立即撤出所有受水威胁地区的人员,并采取措施,进行处理。

⑷掘进工作面发现挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色变浑、有臭味、有滑腻感等突水预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告矿调度室,发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。

⑸探水作业时,要有专职瓦检员现场检查瓦斯、二氧化碳浓度的变化情况,发现异常,立即采取措施。

⑹探水钻孔必须严格按本措施规定的数量、角度等施工,杜绝随意性,探水钻孔完成后由当班安全员按要求验收。

⑺探水钻孔施工时,上下钻杆操作卡具时人员必须站在侧面,钻机后边严禁站人。

⑻施工钻机必须加好顶称、安设牢固。

⑼煤岩壁松软时,必须在加好护壁套管后,方可开始钻进

3、井下钻工上岗条件

⑴井下钻探需要熟悉以下知识:

⑵必须熟悉《煤矿安全规程》和井下工作的一般安全知识,经专门技术培

训,考核合格后,方可上岗。

⑶熟悉钻机的工作原理。掌握各种钻机的操作要领,维护保养及排除故障的技术知识。

⑷掌握瓦斯抽放、煤层注水、防灭火、防突等各种钻孔的封孔和施工方式。

⑸掌握《煤矿安全规程》对瓦斯抽放、煤层注水、防突等的有关规定。

⑹了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。

⑺熟悉预防灾害的措施和矿井避灾路线。

⑻掌握井下打钻、封孔、煤层注水、防灭火、瓦斯抽放、防突等各种钻孔的施工方法。

4、探水安全技术规定

⑴安装钻机前,必须遵守下列规定:

①加强钻场附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固的立柱和挡板。

②清理巷道,挖好排水沟。

③安设探水钻机前,必须在打钻地点或附近10米内安设能直通矿调度室的专用防爆电话,一旦出现透水无法控制时,可立即通知矿调度及有关的风险作业人员按避灾路线撤离。

④测量和防探水人员必须亲临现场,依据设计,确定主要探水孔的位置、方位、角度、深度及钻孔数目。

⑵钻机运往作业地点后,应仔细检查:

①检查所有紧固件是否牢固,检查操作手轮柄是否灵活可靠,检查齿轮咬合情况。主轴转动是否灵活,皮带松紧是否适宜。皮带可通过调整螺丝进行调整,电机的接线一定要专职电工操作,并检查电机及防爆开关是否符合要求,并注意电机的旋转方向(钻机主轴应顺时针方向旋转),一定按箭头的方向旋转。

先空机运转,待正常后,再正式钻机。

②检查机油、液压油油量并加足。

⑶钻机固定安装

在井下可借机座用木头支柱与巷道顶板或梁撑紧。同时对底座的左右后部也应支撑,防止机体左右摆动和钻机受力后向后移动,钻机安装必须平稳、牢固。

⑷钻探操作

①、打钻人员必须对钻机的结构原理了解清楚,详细看懂说明书,严禁盲目开钻。

②、开钻前不要锁紧钻杆,先试旋转方向(主轴应顺时针方向),待方向正确后,才能锁紧钻杆。严禁开反车!以防钻杆、岩芯管、钻头在钻孔中脱扣(落),造成事故和损失。

③、钻机工作时,通过给进装置驱动,实现主轴和钻杆一体前进。在钻机钻进一个行程后,松开主轴卡环将给进手柄扳至回程,主轴后退,退回主轴后。再用卡瓦夹紧钻杆,进行二次给进。如此往复实现钻进,在需添加钻杆时,须先关掉电源、水源,将前一根钻杆后的给水器取下,所加钻杆接在前钻杆末端,并用两把600㎜管子钳夹住钻杆将其拧紧,然后再接上给水器,便可继续钻进。钻进结束后,将钻杆从钻孔拖出,拖出的每根钻杆应及时松下,避免由于取出的钻杆过长而对钻杆部分的螺纹造成损坏。

④、按技术人员所标定的孔位及施工措施中规定的方位、角度施工,不经技术人员同意,不得擅自改动。

⑤、钻探工人穿戴要整齐、利落,衣襟、袖口、裤脚必须束紧。

⑥、启闭开关时,注意力要集中,做到手不离按钮,眼不离钻机,随时观

察和听从司机命令,准确、及时、迅速地启动和关闭开关。

⑦、禁止用手、脚直接制动机械运转部分;禁止将工具和其他物品放在钻机、电机保护罩上。

⑧、钻机司机要站在钻机后侧,不得紧靠钻机;钻机后面和前面的给进范围内,不准站人,给压要均匀,根据孔内情况及时调整钻法及压力。

⑨、采用清水钻进时,要保证有足够的水量,不准打干钻。

⑩、预计水压较大的探水地点,在钻孔之前,必须先安好孔口管和控制闸阀,并准备好木塞,以便必须要时堵孔之用。控制闸阀在入井前必须进行耐压试验,达到设计承受水压后,方许可投入井下使用

○11、掘进工作面安设探水钻探水时,必须撤出该掘进工作面与探水无关人员,并将其与井底车场及中央泵房联通巷道内人员全部撤退到安全地点后,方许可开钻探水工作。

○12、探水地点,必须有安全员,瓦检员现场检查安全工作和检查瓦斯用其它有毒有害气体。并将风筒未端接到探水迎头,对着钻孔,及时吹散瓦斯、避免有害气体涌出伤害探水作业人员。探水作业人员应携带隔离式自救器,在压风掘进工作面,压风管路应保持完好。备黄泥、破布、水塞,在有害气体涌出时将钻孔临时封闭。

○13、钻进过程中,一旦发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水压、水量突然增大,以及有顶钻等异状时,必须停止钻进,但不得拔除钻杆,现场负责人员应立即向矿调度室报告,并派人监测水情。如果发现情况危急时,必须立即撤出所有受水威胁地区的人员,然后采取措施,进行处理。

○14、探水钻机在探水过程中、若发现钻孔水量增大或推进手柄松动(这可能是快透入老空或断层),应加固套管和钻机附近的支架,压力很大时可用支架

或木垛支撑。

○15、完成钻眼工作后,拆卸钻杆时应注意安全,拆卸钻杆要完全,有遗失钻杆的要采取堵孔并汇报矿调度室防止上山眼遗杆受瓦斯压出下滑伤人。折下的钻杆应放在箱内装好,以便下次再用。然后再拆除供电电源及管路,并整理好。

○16、探放老空水前,首先要分析查明老空水体的空间位置、积水量和水压,老空积水区高于探放水地点位置时,只准用钻机探放水。探放水孔必须打中老空水体,并要监视放水全过程,核对放水量,直到老空水放完为止。钻孔接近老空,预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时,必须有瓦斯检测工或矿山救护队员在现场值班,检查空气成分。如果瓦斯或其他有害气体浓度超过规定时,必须立即停止钻进,切断电源,撤出人员,并报告调度室,及时处理。

5、钻孔放水前,必须估计积水量,根据矿井排水能力和水仓容量,控制排放水流量,放水时,必须设专人监测钻孔出水情况,测定水量、水压,做好记录。若水量突然变化,必须及时处理,并立即报告矿调度室。

6、透老空后,需经瓦检员检查有无有害气体溢出,并严格按操作规程要求对钻孔进行处理。

7、探水工作人员应做好探放水记录,并根据放水量绘制积水压位置,以备下次探钻水时有充足的资料,为探查积水压创造条件。

8、在全矿井巷道内,标明避灾路线,遇到特殊情况及时组织人员按避灾路线撤退。

9、主井水仓排水泵每十天检查维护一次,并对备用水泵试运行,备用水泵必须随时能正常运转,正常运行使用的水泵,必须经常维护完好,水泵维修管理必须明确专人。

10、水沟应经常派人清理,不得堵塞,水仓每年清理一次,确保水仓容量。

11、探放水巷道采用局部通风机供风,应加强瓦斯检查,每班瓦斯及有害气体检查次数不少于3次,并填写到瓦斯检查牌板上和手册上备查。

12、在探放水掘进迎头都必须安设一台电话机,作为通讯联系,因此,话机距离迎头距离不得超过10米。

13、在探水迎头必须配置一名专职瓦斯检测人员跟班作业,并根据钻孔情况随时检查瓦斯及二氧化碳涌出情况,发现异常立即采取撤人、停机或其他安全措施。

14、作业地点应悬挂一台便携式瓦斯报警器。瓦斯产感器必须牵至作业地点,当瓦斯传感器浓度超过0.8%时,应能立即切断电源停止作业,撤出人员。

15、发现掘进迎头、探水工作面有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色变浑、有臭味、有滑腻感、钻孔顶钻、异常出水、有水叫声等突水预兆时,必须停止作业,切断电源、发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。并立即报告矿调度室。

16、发现钻孔内有有害气体涌出时,必须立即停止打钻,切断电源,撤出人员,采取措施及时处理。

17、水灾避灾路线:1340机轨石门→1340车场→副斜井→地面。

(避灾路线图附后)

八、放水时的安全措施

通过探水钻孔探明老窑水位置后,决定采取直接放水方法的来进行处理。并按以下步骤和方法实施放水。

1、掘进迎头支护措施

掘进工作面迎头必须随时准备有充足的木材,当工作面或探水钻孔有出水预兆以及断层带、煤层松软地带打探水孔时,应对当面迎头煤壁进行斜撑背板加固。见下图所示:

圆木横撑

圆木斜撑

圆木立撑木背板

掘进迎头探放水工作面支护图

2、首先控制探水钻孔出水,由于水压不大,直接采用木契控制。

3、加固迎头煤壁、加固钻场支护。

4、埋设放水管及控制闸门,进行控制放水试验。

5、根据放水试验,检验放水方法及措施是否合理,是否需要补充措施。

6、放水过程中,要随时注意水量的变化,出水的清浊和所含杂质情况,以及有无有害气体涌出和有无特殊声响,如发现异状应及时采取措施,以防意外事故发生,当水量变小或无水时,应反复多次下钻具到原孔深度或超过孔深,以防钻孔被堵塞,造成放干积水的假象,避免掘进时发生事故。

7、应事先规定人员撤退路线。撤退路线应保证畅通。探到小窑水后,应准备水泵抽水,不得拔出钻杆,立即汇报调度室,并撤出出水点水平以下所有人员。

九、透水时的灾情处理措施

1、当掘进迎头发生突然透水时,现场人员应立即撤出到安全地点并报告上级领导,同时尽可能地就地取材迅速加固工作面,设法堵住出水点,以防事

故的继续扩大,如遇情况紧急,水势很猛,无法抢险时,现场人员应按图7规定的避灾路线迅速撤离。在有瓦斯和其他有害气体溢出时,应防止中毒。

2、井下其他地点人员万一来不及撤至安全地点时,可暂找一独头上山巷道避难待救,遇难人员应保持镇静,避免体力的过度消耗。

3、矿调度、矿领导接到透水报告后,应立即通知有关人员撤离危险区域。同时应立即通知上级有关部门和矿山救护队,

4、井下所有排水设备,应全部开动排水,同时应积极组织人员抢险救灾,营救遇难人员。

十、疏放水安全技术规定

1、探明老空或存水废巷或断层水源后,应设法将威胁矿井生产的积水,有计划地放出。如果积水压的水量和水压都不大,可直接利用探水钻孔放水。若积水压的水压较大,可另打放水钻孔放水,在打放水钻孔时,孔口应安置直径100~200㎜,长度4~6m的套管,套管上应有放水闸门,带止动钢环的套管,用砼固定在围岩(煤)中,钻机、钻杆通过套管进行工作。

2、放水前要进行放水量、水压、煤层透水性试验。并根据排水设备的排水能力及水仓容量,拟定放水顺序,控制水量,避免盲目性放水。

3、探放老空积水前,首先应分析查明老空水体的空间位置,积水量和积水压。老空积水位置高于探放水点位置时,只准用钻机探放水,探放水孔必须打中老空水体,并要监视放水全过程,核对放水量,直到老空水量被放完为止。

4、放水时,应派专人负责检查瓦斯、通风和观测水随时掌握水量变化情况及水质、异常声响等,发现异常状态应即时汇报矿调度室,矿有关部门即时研究采取措施

5、为防止高压水和碎石、煤喷射或将钻具压出伤人,在水压过大时,钻

进应采用反压和防喷装置,并用档板背紧工作面,以防止套管和煤、岩壁突然鼓出,档板后面要加设顶柱或木垛,必要时在顶、底板坚硬的地点砌筑防水墙,然后才能放水。

6、钻孔放水前,必须估计积水量,并根据矿井排水能力和水仓容积,用闸门控制放水量,以免造成水灾,放水时必须设专人监视钻孔出水情况,测定水量、水压。若水量突然变化,必须及时处理,并立即报告矿调度室。

7、钻孔放完水后,应及时用水泥砂浆将放水孔封闭,封闭长度不得小于1米深。并及时将钻场设备和加固装置撤出,恢复掘进工作。

本设计未尽事宜请严格按《煤矿安全规程》和《防治水规定》及

其它技术操作规程执行。

单孔探放水设计及安全技术措施

单孔探放水设计及安全 技术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

单孔探放水设计及安全技术措施一、概况: 主、副斜井在岩层中开拓(倾角23°),厚煤层巷道(运输、轨道、回风平巷)位于740---750水平,为进一步摸清煤层赋存情况及周边水的情况,需对施工的巷道进行探水,为确保探水期间的安全特编制本措施。 水源性质:预计水源主要为煤层顶板水和断层导水。 钻机型号:ZLJ-350煤矿用坑道钻机。 主要技术参数: 钻机重量:430KG 电机功率:11KW 主轴转速:115198350(r/min) 额定扭矩:350200115(Nm)

钻孔深度:200米 钻杆直径:75mm 二、探放水前的准备工作: 1、在组织施工前,生产技术科必须在探放水现场标明探水起始线位置,严格要求,根据煤层走向及倾向确定出钻孔方位及坡度等技术数字。施工队伍必须严格要求施工,并随时校验,及时调整,做到精密准确。 2、施工单位要将打钻所需的材料及工具,设备准备到位,不能因为准备工作的原因而影响施工。施工人员应认真学习探放水安全技术措施并熟悉钻机的使用及维护知识。 3、在运输ZLJ-350油压钻机等大件设备的过程中,运输人员应轻拿轻放,避免设备因受力碰撞而受损。钻机及其附属设施及各部件连接要牢固可靠,并在每次使用前检查,确保施工的安全。 4、每次开钻前,检查钻杆接头的牢固情况,严防脱钻事故的发生,钻杆要达到不堵塞,不弯曲,丝口不磨损。

5、在组织施工前,要求施工人员对钻机附近10米范围内的巷道支护进行检查,发现巷道支护受损的及时处理并加强支护,并打好立柱和挡板。 6、施工过程中,采用压入式通风,局部通风机安设在平巷车场新鲜风流中。 7、局部通风机要长时运转,无论工作、不工作或交接班都不得停止运转,局部通风机不开时,要把人员撤至进风巷内,并在巷道门口位置设置“严禁人员入内”的警戒牌。自动停电时,要撤出人员,待查明原因,确认安全后再启动。 8、在组织施工前,必须检查防尘系统完好,管路无漏水等现象,保证钻机的水源。 9、在巷道低洼处,非行人侧及时挖好水仓,清理好临时水沟,确保排水畅通无阻。 10、在打钻地点安装电话,并保证及时与调度室联系。 11、在施工前,机电人员必须严格要求安接好开关及钻机,各机械设备必须定期按时进行注油检查维修,以保证设备良好运行。

最新井下探放水技术规范

井下探放水技术规范 本标准是根据《煤矿安全规程》(1992)、《矿井水文地质规程》(1984)以及《煤矿防治水工作条例》(1993)的有关规定,结合煤矿生产实际需要制订的煤炭行业标准。矿井建设和生产过程中进行探放水工程设计,施工设计应以本标准为技术依据。 本标准的附录A、附录B是提示的附录。 本标准由煤炭工业部科技教育司提出。 本标准由煤矿安全标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:煤炭科学研究总院西安分院。 本标准主要起草人:张景海。 本标准委托煤炭科学研究总院西安分院负责解释。 1 范围 本标准规定了煤矿井下探放水的原则,探放水工程设计内容,探水钻孔布置及其施工的技术要求,探放水的安全技术措施等。 本标准适用于井工开采的矿井。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 煤矿安全规程煤炭工业部(1992) 矿井水文地质规程煤炭工业部(1984)

煤矿防治水工作条例煤炭工业部(1993) 3 探放水原则 “每一个矿井必须作好水害分析预报,坚持有疑必探、先探后掘的探水原则”(见《煤矿安全规程》第259条)。“采掘工作面遇到下列情况之一时,必须确定探水线,进行探水”(见《煤矿安全规程》第260条)。 3.1 3.1、3.5、3.6、3.7、3.8各条分别按《煤矿安全规程》第260条的一、五、六、七、九款的规定执行。 3.2 接近水文地质条件复杂的地段,并有出水征兆时。 3.3 接近含水层、导水或可能导水的断层带或裂隙密集带、溶洞和陷落柱时。 3.4 打开防水隔离煤柱前。 4 探放水工程设计内容 探放水工程设计应包括以下内容: 4.1 探放水的采掘工作面及周围的水文地质条件、水害类型、水量及水压预计。 4.2 探放水巷道的开拓方向、施工次序、规格和支护方式。 4.3 探放水钻孔组数、个数、方向、角度、深度、孔径、施工技术要求和采用的超前距、帮距及探水线确定。 4.4 探放钻孔孔口安全装置及耐压要求等。 4.5 探放水施工与掘进工作的安全规定。 4.6 受水威胁地区信号联系和避灾路线。 4.7 通风措施和瓦斯检查制度。 4.8 防排水设施,如水闸门、水闸墙、水仓、水泵、管路、水沟等排水系统及能力的安排。 4.9 水情及避灾联系汇报制度和灾害处理措施。

煤矿探放水安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿探放水安全措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6934-82 煤矿探放水安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 按照《煤矿安全规程》规定,在煤矿生产过程中,必须执行“有疑必探、先探后掘”的原则,认真落实好探放水工作,真正杜绝水患事故,确保矿井安全生产,特编制探放水安全技术措施如下: 2. 成立探放水领导小组,组长:矿长成员:安全矿长技术员瓦检员安全员 3. 采掘过程中,若经过采空区,必须先探明空区内是否有水,如果有水,必须先放后施工。 4. 先从采掘工程平面图上确定采空区的准确位置,然后设计探放水方案,方案中明确探放水钻孔的各种参数,预计存水量,详细说明透水的避灾路线。 5. 放水前必须将水流经的地点水沟清挖畅通,如果需用排水泵排水的,事先必须准备好排水泵,排水管道,并保证能正常运行。

探放水设计和安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2946 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 探放水设计和安全技术 措施正式样本

探放水设计和安全技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、探放水设计 1、探水起点的确定 为保证采掘工作和人员的安全,防止误穿积水 区,将水淹区的积水范围、水位标高、积水量等资料 填绘在采掘工程图上,经过分析划出三条界线:即积 水线、探水线、警戒线。 (1)积水线:积水边界线(小窑采空区范围、 整合前矿进采区范围),其深部界线应根据小窑或老 空的最深下山划定。 (2)探水线:根据积水区的位置、范围、地质

及水文地质条件及其资料可靠程度、采空区和巷道受矿山压力破坏情况等因素确定,具体规定如下:1)对采掘工作造成的老空、老巷、硐室等积水区,如边界准确,水压不超过10kPa时(该矿小窑开采深度小)探水线至积水区的最小距离:煤层中不得小于30m,岩层中小于20m。 2)对虽有图纸资料,但不能确定积水区边界位置的积水区,该矿缺积水区范围水量,探水线至推断积水区边界的最小距离不得小于60m。 3)对有图纸资料的小窑,探水线至积水区边界的最小距离不得小于60m;对没有图纸资料可查的小窑,必须坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则,防止发生透水事故。 4)掘进巷道附近有断层或陷落柱时,探水线至最大摆动范围预计煤柱线时的最小距离不得小于60

煤矿探放水钻孔施工安全措施

编号:SM-ZD-45807 煤矿探放水钻孔施工安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿探放水钻孔施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 说明: 本矿井正常涌水量210m3/h,最大涌水量400m3/h。其主要充水因素为断裂裂隙充水和围岩接触裂隙突水,由于掘进时受其影响较大,矿决定按照“有掘必探”的原则开展探放水工作,为保证探放水钻孔施工安全,特制定安全技术措施如下。 1、工作面必须配备专用的探放水设备,严禁使用煤电钻、岩石电钻进行探放水。 2、所有操作人员须经培训合格,并持有上岗证,方可进行操作。 3、操作人员随身衣物应合身并束紧,禁止戴手套,以免缠上钻机的运动部件对肢体造成损伤。 4、加强钻孔附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。清理巷道,挖好排水沟。探水钻孔位于巷道

探放水措施

瑞泰正和煤业有限公司 探放水措施 一、井下探放水 由于我矿开采历史较长,加之井田西部有介休市北贾等煤矿,因此,可能有局部积水区存在,对我矿开采造成隐患,井下探放水是防止水害的重要方法之一,《规程》规定,采掘工作面遇到下列情况之一时,必须进行探水,确认无突水危险后,方可前进。 1、接近水淹或可能积水的井巷、老空、老窑或小煤矿时; 2、接近水文地质复杂的区域,并有出水征兆时; 3、接近含水层、导水断层,溶洞和陷落柱时; 4、打开隔离煤柱放水时; 5、接近可能同河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断 层破碎带时; 6、接近有出水可能的钻孔时; 7、接近有水或稀泥的灌浆区时; 8、有底板原始导水裂隙危险时或接近其它可能出水的地区时; 二、探放老空水 因老空积水量不清,水体空间位置不清,或因工作上的麻痹大意,图省事,造成了许多起透水死亡事故。为此,《规程》规定,探放老空水前,必须分析查明老空水体的空间位置、可能

的积水量和水压。探放水时,必须确定下列事项:探水起点、探水钻孔的布置和要求,探水巷道的布置和施工顺序,以及安排必要的排水设施等。 1、探水起点 由于小窑老空的积水范围不可能掌握得很准确,因此探水起点至可疑水源间,必须留有适当的安全距离。其宽度不可太大或过小,太大会加重探水工作量,延缓采掘速度;过小则安全没有保证。一般根据水文资料的可靠程度、积水区的水头压力、积水量大小及煤岩的机械强度等因素,通过分析,划出积水线、探水线和警戒线, (1)积水线。指经过调查核定后的积水区边界线。可根据采空区的范围划定,其深部界线以小窑的最深下山为 准。 (2)探水线。沿积水线外推60~150米划定的界线。外推距离的大小,视积水范围的可靠程度、水量与水压、 煤层厚度与强度的大小确定。当掘进巷道到达探水界 线时,必须探水掘进。 (3)警戒线。自探水线起,再外推50~150米所划定的界线。掘进巷道进入这一界线后应密切注意迎头的变化, 发现有透水征兆时,要提前探水。 探水起点的确定受到多方面因素的影响,很难划定一个确切的起始界限。根据一些煤矿的经验,一般应在离可疑水源200米

回风巷探放水设计安全技术措施示范文本

回风巷探放水设计安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

回风巷探放水设计安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1153回风巷工作面开口位置位于1151运输下山侧5 米处,开口标高+1465米,巷道距地表垂高25米左右。 巷道起点从1151运输下山+1465米位置;全段均在15号 煤层中,巷道设计方位333°,巷道设计长320米,设计坡 度3‰-5‰(说明:煤层发生变化时调整施工坡度,跟煤 层顶板走)。据有关地质资料及老窑调查了解,该区域有 几个小窑,煤矿煤层最深处开采标高为1464米。为防止误 穿老窑水,确保安全掘进,根据《煤矿安全规程》及《煤 矿防治水工作条例》有关规定,制订1153回风巷探放水设 计及安全技术措施。 一、组织领导

为加强矿区防治水、矿井防排水工作的组织领导,有利于统一调度,统一指挥,矿成立防治水、防排水工作领导小组。 组长:黄照益 副组长:张勇 成员:黄庆、黄照欢、王勇、杨永立、陈莉萍、郭惠明、刘胜发、陈明将。 防治水及探放水工作领导小组下设防治水和探放水专项办公室。 二、井下探放水安全技术措施 (一)、探放水的主要内容: 1、老窑水的探放; 2、主持探放水的日常工作,根据本措施确定孔的个数、方位、角度、深度等,并现场指导。 3、做好探放水的记录台帐。

探放水设计

探放水设计 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

贵州诚搏煤业有限公司 习水县XXX煤矿 XXXX掘进工作面 探 放 水 设 计 二〇一五年X月X日XXXX掘进工作面探放水设计为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,防止和减少水害事故发生,保障本矿职工生命安全,结合本工作面的实际情况,编制XXXX掘进工作面探放水设计。 编制依据: 1、《煤矿防治水规定》2009年12月1日起执行 2、《煤矿安全规程》2010年版 3、《XXX煤矿开采方案设计安全专篇》(变更)20XX年X月 4、《XXX煤矿开采方案设计》(变更)20XX年X月 第一章工程概况 第一节掘进工程概况 一、巷道布置

二、巷道设计 第二节周边关系 第二章水文地质特征 第一节矿井水文地质 一、地质构造 二、煤层 三、水文地质特征 1、地表水 2、含水层特征 3、井田内主要隔水层 第三节矿井充水因素分析 一、充水水源及其影响程度 1、大气降水对矿井充水的影响 2、地表水对矿井充水的影响 3、周边矿井对本井田煤层开采的影响 4、采空区积水对矿井充水的影响 5、含水层对矿井充水的影响 二、矿井充水通道 三、地面瞬变电磁勘探 第三章探放水钻孔设计 第一节探放水钻孔设计依据

严格按照《煤矿安全规程》及《煤矿防治水规定》的相关规定和物探报告揭露的异常区,进行探放水钻孔设计;坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的煤矿防治水方针,坚持“物探先行,钻探验证”的探放水原则。 第二节钻孔施工的目的 为了探测工作面范围内赋存的采空区积水、断层水、陷落柱水、含水层水,最终目的将水放出,确保工作面回采期间安全生产。 第三节探放水钻孔设计 一、“三线”确定: 为了保证采掘工作和人身安全,防止误穿积水区,在距积水区一定距离划定一条线作为探水点的起点,此线即为探水线。通常将积水及附近区域划分为三条线,即积水线、探水线、警戒线。 积水线:按积水区范围划定积水线。 探水线:积水线外推(60-150)m为探水线。 警戒线:探水线外推(50-150)m为警戒线。 探水起点的确定:根据“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则,井巷掘进开口前就必须先进行打钻探水,确认无水患后再往前掘进并留一定的超前距,掘进到预留超前距位置后停下,再进行探水,依此类推直至巷道掘进到位,因此探水起点即为各条巷道的开口位置。

施工探放水钻孔安全技术措施(标准版)

施工探放水钻孔安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0769

施工探放水钻孔安全技术措施(标准版) 一、概况:由于1709上顺槽煤层顶板距含水层较近综合井上下地质资料及近期所探放水钻孔涌水量,推测掘进过程中会出现含水层裂隙水、边界水及补勘钻孔水(ZK304),水压预测为 (1.35~3.0Mpa),为防止钻孔水导通遇到强烈水压冲击,造成水灾隐患,坚持有疑必探的原则;根据生产技术部设计要求,现需施工两个探放水钻孔查明并排除隐患。 二、施工位置:1709上顺槽(16#测点前32米) 三、技术要求: 1、钻孔参数: 孔号 套管孔径 (mm)

钻头直径(mm) 开孔位置(m)方位角(°′〞) 倾角(°′〞) 孔深(m) 孔高(m) 中(m) 1 ?108(5m) ?65(195m) 1.2 105° 5°

200 2 ?108(5m) ?65(85m) 1.2 0° 60° 90 2、钻孔施工及安装顺序 施工顺序:1 #钻孔→2 #钻孔 四、目的: 1、探测1709上顺槽掘进方向煤层边界具体位置及赋水情况; 2、探测7号煤层分层层位标高; 3、探测7号煤层顶板岩性结构;

探放水施工技术以及安全措施

编号:SM-ZD-15778 探放水施工技术以及安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

探放水施工技术以及安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 二、探水钻孔设计 1、我矿现开采的是2#缓倾斜薄煤层,巷道主要布置在2#煤层附近。故主要预防顶板K8砂岩水及底板的K7砂岩水,因而在巷道工作面前方和顶底板各布置一个孔,共计三个钻孔。(详见附图一) 2、预计前方有带水压的含水层时,探水孔必须安设套管。孔口套管必须用水泥注奖固孔,而且必须进行耐压试验,耐压试验不小于4MPa,稳定时间不小于30分钟。 3、对水压高于1 MPa且水量较大的积水或强含水层进行探放水时,孔口应安设防喷逆止阀。 4、探得水压高于2MPa、水量大于60m3/h,需长期保留时,孔口应使用双水门,下门备用。 三、钻机安装规定: 1、加强钻场附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固

探放水设计及安全技术措施

探放水设计及安全技术措施 一、概况 1、工作面概况 2、地质情况 3、水文地质情况 ①大气降水、地表水及新近系潜水 ②七2煤层顶板砂岩裂隙水 ③七2煤层底板砂岩裂隙承压水 ④断裂构造对矿床充水的影响 ⑤老窑老空水 ⑥钻孔对矿床充水的影响 工作面附近无钻孔,掘进时不会受到钻孔水的影响。 4、周边采掘情况 二、设计目的 1、探查前方地质构造,消除水害对采掘工程施工的威胁。 2、对物探低阻区钻探验证,或对导水断层进行探查,消除突水危险。 三、设计依据 1、水源性质:预计水源主要为煤层顶、底板砂岩裂隙水。 2、矿井配备一台ZBY3/7.0-11型注浆泵,两台ZDY-550S探放水钻机,配合Φ75mm和Φ113mm硬质合金刮削型钻头(各不少于2个),Φ50mm钻杆,钻杆每节长0.8m,钻杆数量200根,全部使用水力排

粉,钻孔均采用无芯钻进。 四、探放水钻孔的设计参数 1、探水起点的确定: 12020上,下付巷钻场位置布置在开口向西1170m方向,钻场支护方式采用2.5m×2.5m工字钢对棚进行支护,棚距为500mm,断面为梯形,净断面6.0㎡掘进断面8.0㎡,对迎头和巷道“丁字口”“十字口”处10m范围内巷道连锁加固。 2、超前距离、帮距的确定: 12020上、下付巷探放水时,确保钻孔终孔位置距巷帮距离不小于20m,超前距离保持不少于30m。 3、允许掘进距离: 经每回次探放水证实无水害威胁,经我矿地测防治水科、通风安全科、生产技术科联合验收合格下发允许掘进通知单后,方可在允许的安全距离内掘进,在掘进过程中始终保持30m的超前距离,严格按照《探放水设计及安全技术措施》的规定操作。 4、套管规格及固定方式: 钻孔开孔孔径为Φ113mm,钻进10.5后下设套管为Φ108mm的无缝钢管10m,每节套管长度2m,使用内丝外丝连接,丝扣长度为100mm。外端焊法兰盘和阀门连接。 安装孔口管长度为10米,孔口管管外端有焊接牢固的耳把与立柱支护捆绑牢固,同时用戗柱顶牢,并采用绷带、麻纤包裹孔口管以增大摩擦力,防止套管鼓出。再用Φ75mm钻头进行深孔钻进。

探放水设计及安全技术措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 探放水设计及安全技术措施 (2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

探放水设计及安全技术措施(2020新版) 一、概况 1、工作面概况 12020工作面里段位于我矿井田+87m水平西翼一侧,该工作面东侧为12020工作面采空区,南部(上部)为本矿上水平工作面采空区,西部、北部(下部)为原始煤层。开采煤层为五3煤,12020工作面(里段)走向长760米,倾向长150米,煤层倾角25-30度,煤层厚度0.6—0.9m,平均厚0.69m,工作面地质储量11.7万吨。12020上下付巷沿煤层走向掘进。 2、地质情况 12020工作面上付巷掘进515米,下付巷掘进650米时揭露新F7断层,走向155°,倾向65°,倾角48°,延伸长度约350m,落差0-30m;该工作面上部最高海拔标高为+660米,最低海拔标高为

+590米,相对高差70米,地面处在伏牛山的顶部,地表荒芜,无居民及建筑物存在。 3、水文地质情况 ①大气降水、地表水及新近系潜水 本区为低山丘陵地形,地面坡度较大,冲沟发育,大气降水迳流排泄条件好,因而无常年性地表水体。区内新近系地层呈零星发育,以坡积、洪积及冲积于沟谷、坡脚处,厚度较小,岩性复杂,含富水性差。加之上部上石盒子组隔水层较厚,故此大气降水、地表水及新近系潜水对五3煤开采无影响。仅在井筒揭穿层段有少量淋漓水现象。 ②五3煤层顶板砂岩裂隙承压水 五3煤层顶板砂岩裂隙含水层,系指煤层之上60m范围内所含砂岩裂隙含水层,岩性为中粒砂岩,一般发育2~5层,累计厚度约0~30m,一般20m左右,岩性完整致密,裂隙不发育,且部分被方解石脉所充填。生产开采过程中该含水层裂隙承压水将首先充入矿坑,是矿坑涌水的主要充水水源之一。由于该含水层单层厚度较薄,

超前探放水施工安全技术措施

一采辅助运输巷第18钻场探放水施工安全技术措施 一、探放水目的 1、探查一采辅助运输巷841m(18钻场)掘进前方100m及其周边地段煤岩层赋存情况。 2、探查一采辅助运输巷841m(18钻场)掘进前方100m及其周边水文地质情况,为巷道掘进提供依据,排查水害、老巷等隐患,确保巷道施工安全。 二、探放水设计依据 本次设计依据《《建井地质报告》、《水文地质类型划分报告》、《地质类型划分报告》、《煤矿安全规程》、《煤矿防治水细则》、一采辅助运输巷841m位置的物探成果、矿井周边小窑调查情况。 三、掘进工作面概况 一采辅助运输巷工作面掘进至841m位置,迎头煤层倾角2-3°,按照常规探放水措施“探100m掘70m”的循环施工。煤层厚度平均9.6m,含夹矸2—4层,煤层直接顶岩性多为砂质泥岩,煤层老顶为K3粗砂岩,厚度平均为11m,煤层底板多为砂质泥岩、泥岩、高岭土。根据邻近40103工作面运输顺槽实际掘进情况推断,一采辅助运输巷不存在落差2m以上的较大断层、陷落柱等地质构造,地质构造类型为简单,该工作面直接充水水源为煤层上部山西组砂岩裂隙含水层,顶板含水层富水性不均匀,补给性弱—中等,底板砂岩含水层同顶板含水层的补给条件及富水性相似,结合已有地质资料和邻近40103工作面运输顺槽实际掘进情况,预测工作面在掘进至顶板砂岩富水性中等地段时局部会有不同程度的顶板淋水现象,对生产影响不大。 一采辅助运输巷使用综掘机掘进,采用EBZ-160型综掘机割煤、装煤,胶带输送机出煤,连续作业。目前为平巷施工,断面为矩形,巷宽为6m,巷高为3.5m,属全煤巷道,掘进方位角89°35′05″。顶板支护形式为锚网索支护:顶板采用φ22×2400mm螺纹钢锚杆配5800mm钢筋梯,锚杆间排距1×1m,锚索采用φ17.8mm,间排距2×2m,长度根据煤层厚度确定,顶煤厚度≤3m时,使用长5.3m的锚索,3m<顶煤厚度≤5m时,使用长7.3m锚索,5m<顶煤厚度≤7m时,使用长9.3m锚索,顶煤厚度>7m时,使用长11.2m锚索,顶板铺设φ4×6000×1200mm金属网。帮部支护形式为锚网支护:帮部采用φ22×2200mm螺纹钢锚杆,锚杆间排距1×1m,帮部铺设φ4×3000×1200mm金属网。 四、探放水设计方案 (一)探放水钻孔设计参数

探放水专项安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 探放水专项安全措施(通用版)

探放水专项安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、探放水措施 1、施工巷道不准超过停止线进入采空区保护煤柱内。在含水层、断层钻孔等处掘进时,必须坚持"逢掘必探"的原则 2、在掘进过程中,遇到透水预兆,如淋水增大、空气变冷、煤壁出汗、挂红、有水响声等,必须停止作业,撤出人员,向矿总调度室报告。 3、打眼时,如发现钻眼淋水变大或涌水时,不许拔钎子,必须停止作业,沿发生水灾时的避灾路线撤出人员。 一、探水措施 1、探水原则:采掘工作必须执行"逢掘必探、先探后掘"。 2、探水钻型号为ZY-650型。钻杆型号长度为1米,直径35mm。 3、井下透(突)水预兆 (1)、煤壁或巷道壁挂红、挂汗; (2)、空气变冷,煤壁变凉;

(3)、工作面出现雾气; (4)、淋水加大或出现渗水; (5)、巷道底板鼓起; (6)、煤壁或岩层以出"吱吱"的水叫声; (7)、打钻时有水流出或钻孔底松软。 4、安全措施 (1)、探水地点必须备好顶、帮,在工作面迎头打好立柱和栏板。 (2)、探放水人员必须按照设计施工,末经审批单位批准,不得擅自改变设计。 (3)、清理巷道,挖好排水沟,并且配备与探放水量相适应的排水设备。 (4)、在打钻地点附近安设电话,与地面或其它场所保持联系。 (5)、钻机安放必须平稳、牢固,钻孔的方向、角度应由技术员向钻工交待清楚,施工中准确判断,做到记录清楚,孔深丈量准确并应有严格的交接班制度。 (6)、探水时,应注意有无淤泥、煤块、石块堵塞钻孔,以免造成假象,如果探水钻眼不到5米就发现有水流出,说明接近了积水区,这时不应退钻拔钎,应将人员撤出险区,加强工作面支护,当钻孔水

探放水设计与施工安全技术措施

3-1煤辅助运输大巷探放水施工安全技术措施 一、说明 为预防3-1煤辅助运输大巷掘进中遇承压水和其它情况,威胁掘进安全,按照“有掘必探、先探后掘”的原则进行探放水施工,为保证施工安全,特编制此措施,施工区队必须认真传达、学习和执行。 二、探放水设计 (一)设计目的 探查前方地质构造及承压水,消除水害对采掘工程施工的威胁。 (二)设计依据 1、水源性质 预计水源主要为煤层顶、底板砂岩裂隙水。根据《3-1煤辅助运输大巷掘进地质说明书》预计本巷道最大涌水量35.4m3/h,正常涌水量23.6m3/h。 2、钻探设备 探水钻机与钻杆的相关参数 钻机型号:SGZ-IB(原ZL150HB) 钻机外形尺寸:(长*宽*高)1426*760*1460毫米 钻进深度:150米 金刚石钻进口径:56毫米 钻杆直径:42毫米 (三)探放水钻孔设计参数 1、超前距离、帮距的确定 钻孔终孔位置距巷帮距离不小于20m,超前距离保持不少于20m。 2、允许掘进距离 经每回次探放水证实无水害威胁,经矿地测科验收合格下发允许掘进通知单后,方可在允许的安全距离内掘进,在掘进过程中始终保持20m的超前距离,施工时按照“有掘必探、先探后掘,探70m、掘50m”的规定指导掘进施工,确保施工安全。若工作面条件不好,可适当缩短钻探距离,但超前≥20米的安全距离不变;若工作面施工

条件较好,也可延长超前打钻探测距离,但掘进时必须留有不小于20米的安全距离。 3、钻孔设计具体参数 (1)掘进工作面探放水计划各施工3个钻孔,分别标记为1#、2#、3#钻孔。 (2)探放水1#钻孔终孔位置分别位于巷道中心线上,2#钻孔位于巷道北帮,3#钻孔位于巷道南帮。 (3)探放水钻孔参数,如下表所示 孔号方位角与巷道夹角钻孔深度 1 # 270° 0° 70m 2 # 288° 18° 73m 3 # 252° 18° 73m 三、探放水操作规程 1、每台钻机操作人员不少于3人,并明确责任分工,机长(班长)为当班安全技术与操作第一责任者。 2、司机必须熟悉钻机主要结构、性能和工作原理,掌握一般液压传动基础知识,能熟练操作维护和维修。 3、施工前钻工必须学习本钻探施工技术安全措施,掌握施工目的、工艺和技术要求,熟悉预防灾害措施和矿井避灾路线。 4、施工人员必须携带瓦斯便携仪,随时掌握钻孔内瓦斯浓度变化情况,发现瓦斯浓度变化异常时必须立即停止钻进,并立即向调度室及地测部门汇报。 四、施工地点条件的准备 安设钻机钻进之前,把迎头的煤矸出干净,支护好顶板及两帮,保证打钻施工地点的安全。保证“三通一平”、即水通、电通、风通、钻场平整。钻机入井前检修完毕,并进行通电试运行。 五、探放水安全技术措施 1、加强钻机附近段的巷道支护。 2、钻机要安装牢固,以免改变钻孔方向和角度,造成漏探现象

探放水安全技术措施完整版

探放水安全技术措施 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

探放水安全技术措施 一、开钻前安全技术措施 1、严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿技术操作规程》、《煤矿防治水规定》以及帽帽山煤业防治水各项管理规定和技术要求进行施工,严禁任何人违章蛮干、违章指挥。 2、所有探放水作业人员必须先学习本措施,熟悉并掌握后所才能进行探放水工作,并作好工作分工。施工前首先要配齐和检查好本班所用的工具、材料,工具要完好,坚固好使,材料充足,规格、材质符合规定。 3、进入作业地点前,瓦检员首先检查施工地点前后20米范围内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度小于1%、井下空气成分符合《煤矿安全规程》要求时,人员方可进行施工。探水作业期间瓦检员全程在现场随时检测瓦斯浓度。 4、开工前,首先由安全员详细检查施工地点顶帮有无活矸及支护的完好情况,发现问题及时进行处理,待处理完毕,确认安全后方可进行施工。 5、施工过程中,各施工负责人及安监员要随时注意顶帮支护及敲帮问顶,发现隐患及时进行处理,待处理完后方可继续进行施工。 6、探放水打钻作业人员要相互配合,做好抬钻、移钻及稳钻工作,保证钻孔质量,且掌面不得有掘进设备、工具等杂物,保证施工人员作业施工的空间及安全。 7、施工人员在打钻过程中,不得进行运输工作,并在施工地点后方设置警戒线。

8、探水前必须对探放水钻机进行一次全面的检查,探水钻杆要做到“三不使用”(钻杆磨损严重不使用,钻杆弯曲超过规定不使用,钻杆丝扣损坏不使用)。对工作面20米范围内的支护重新加固,以防在探水过程中发生突水冲倒支架出现冒顶事故。 9、施工前把巷道内的所有杂物清理干净,保证正常的通风及排水,电缆、风管、风筒吊挂平直,发生突水事故保证工作人员能及时撤离危险区。 10、加强钻场附近的支护,在工作面迎头打好坚固的立柱和栏板,防止水压过大冲毁煤壁,发生水害伤人。 11、探水前必须检查水泵、管路是否完好,如有异常及时处理。 12、探水时要落实好专人开水泵,首先把开关位置找准,一旦出现涌水能及时启动水泵。 13、探水钻的水应用静压洒水管路的水或使用泥浆泵。 14、施工人员在施工前,必须检查钻机的安装是否稳固,先进行试运转。在打钻过程中,要随时注意钻机、钻杆的进度情况,一旦有问题及时停机。 15、钻孔的角度必须按设计尺寸钻探,超前距离根据情况来确定,根据探水钻机的性能,井下煤巷探水实际深度一般控制在100m左右,每次探水都要保持30m的超前距离,允许掘进距离为70m左右。 二、打钻安全技术措施 1、探水时发现有异常现象,立即停止作业,撤离人员,汇报当班跟班领导及调度室,把所有受威胁区域的人员全部撤到地面。 2、打钻时要掌握钻孔的方向,中孔与巷道走向必须平行,不能打入顶底板内。

探放水设计方案及技术措施

探放水设计方案及技术措施 上仓皮带大巷探放水设计 及补充安全技术措施 为达到“安全第一,预防为主”的目的,严格坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的原则,同时,为逐步实现“物探先行、钻探验证,化探跟进”的三位一体的探放水体系,综合预防水害事故的发生。特依据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》等有关规定,结合新的防治水相关制度的出台情况,上仓皮带大巷正在掘进时,特编制探放水设计及补充安全技术措施。 第一章概述 一、矿井概况 中阳县付家焉煤业有限公司位于中阳县城北18km处的张子山乡付家焉村西南0.5km处,由原中阳县裕祥煤业有限公司和原中阳县裕安煤业有限公司重组整合而成。重组整合后井田面积为9.1156km2,批准开采4、10号两层煤,设计生产能力为1.2Mt/a。该矿采用立、斜井混合开拓。通风方式为中央并列式,机械抽出式通风方法,属高瓦斯矿井。 本矿井田内无其它小煤矿开采,在其周围边界邻近分布有2个煤矿,南与朱家店煤矿为邻,东与山西吕梁中阳小土河煤业有限公司为邻。其余周边皆为煤层实体,没有越界开采现象。 本矿严格依据120万吨的设计方案,今年基建计划安排将进行改扩建施工。 二、地质与水文地质 1、地层 井田地处河东煤田中段离石矿区中西部,煤系基底为奥陶系中统峰峰组,其上依次为石炭系中统本溪组、太原组;二叠系下统山西组、下石盒子组;第三系上新统;第四系中、上更新统和全新统。太原组和山西组为主要含煤地层,含煤地层厚度为81.00—95.00m。含可采煤层2—3层;山西组地层厚度为48.00—80.00m,含煤7层。 2、构造 井田构造简单,总体上为一向西倾斜的单斜构造,西北部平缓,倾角小于3度,东南部倾角较陡,一般为6—14度。井下开采揭露一条长约450m的近南北走向的正断层,落差为8—10m,倾向西,倾角70度。井田内未见陷落柱、岩浆岩等其它地质构造现象。 3、煤层 10#煤层位于太原组中下部,顶、底板岩性多为细砂岩、砂质泥岩,煤层厚度为4.14—7.12m,平均厚度5.74m,该煤层结构复杂,井下局部揭露夹矸厚度达2m以上。含夹矸1—5层,

探放水设计[完整]

山西沁源梗阳煤业有限公司 10#下采区回风巷探放水设计 巷道名称:10#采区回风巷 施工单位:福鼎三建 施工队长: 技术负责人: 编制日期:

第一章水文地质概况 一煤岩层情况 巷道开门点岩层层位为10下#煤底板,该掘进工作面为沿煤巷道,岩性为半煤岩、泥岩或粉砂岩。10下#煤上距9+10#煤层2.2~7.5m,平均4.47m,为泥岩或粉砂岩;下距11#煤层0.88~2.6m,平均厚度1.7m,为泥岩、细粒砂岩或粉砂岩 10下#位于太原组下段中上部,下距11#煤层0.88-2.60m,平均1.70m。顶板为9+10#煤层底板,岩性多为粉砂岩,厚0.6-5.8m,属半松软岩石,为中等稳定顶板;底板多为泥岩,厚 1.12-2.5m,属半松软岩石,为不稳定底板,该煤层厚度变化较大,厚度变化趋势东南薄,西北厚,赋煤区内属大部可采的稳定煤层 第二节地质构造情况 10 下#总回风大巷掘进696.8,预计受F7、F8断层和褶曲S 1 影响,由于断层落 差较大,且断层附近可能附生小型断层发育,对巷道的施工有一定的影响。 王和南正断层(F7正断层)位于井田中部,沿北东向延伸出区外,区内全长3000m。呈“S”形,走向N60°E,倾向南东的正断层,倾角60-75°,落差120-350m。 F8正断层位于井田东南部,走向近东西,呈弧形,倾向NW,落差5-20m,区内延伸长度约1000m。 背斜(S 1 )位于井田南部,轴向NE-SW;区内延伸1500m。 第三节‘水文地质情况 10 下 #总回风大巷位于井田南部,水文地质类型为裂隙岩溶类简单矿床,影响掘进的含水水源主要为3#、6#、9+10#煤顶底板砂岩水、石灰岩裂隙水及老空区积水。 1.顶板砂岩水:粉砂岩平均厚1.7m,下距上9+10#煤 2.2~7.5m,平均4.47m,富水性不均,为弱-含水层。巷道掘进时会有砂岩水以滴水或淋水的形式涌出。 2.底板砂岩水:底板砂岩厚平均1.7m,下距11#煤1.12-4.5m,11#煤至O 2含水层之间裂隙不发育,为由铝土泥岩、粉砂岩、泥岩、石英砂岩等致密岩层组

2016 探放水设计规范全部

1、范围 本标准规定了煤矿井下探放水的原则,探放水工程设计内容,探水钻孔布置及其施工的技术要求,探放水的安全技术措施等。 本标准适用于井工开采的矿井。 2 、引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3 、探放水原则 “每一个矿井必须作好水害分析预报,坚持有疑必探、先探后掘的探水原则”(见《煤矿安全规程》第259条)。“采掘工作面遇到下列情况之一时,必须确定探水线,进行探水”(见《煤矿安全规程》第260条)。 3.1 3.1、3.5、3.6、3.7、3.8各条分别按《煤矿安全规程》第260条的一、五、六、七、九款的规定执行。 3.2 接近水文地质条件复杂的地段,并有出水征兆时。 3.3 接近含水层、导水或可能导水的断层带或裂隙密集带、溶洞和陷落柱时。 3.4 打开防水隔离煤柱前。 4、探放水工程设计内容:探放水工程设计应包括以下内容: 4.1 探放水的采掘工作面及周围的水文地质条件、水害类型、水量及水压预计。 4.2 探放水巷道的开拓方向、施工次序、规格和支护方式。 4.3 探放水钻孔组数、个数、方向、角度、深度、孔径、施工技术要求和采用的超前距、帮距及探水线确定。 4.4 探放钻孔孔口安全装置及耐压要求等。 4.5 探放水施工与掘进工作的安全规定。

4.6 受水威胁地区信号联系和避灾路线。 4.7 通风措施和瓦斯检查制度。 4.8 防排水设施,如水闸门、水闸墙、水仓、水泵、管路、水沟等排水系统及能力的安排。 4.9 水情及避灾联系汇报制度和灾害处理措施。 4.10 钻窝设计、探放水孔布置的平面图、剖面图等。 5、探水线确定 5.1一般应沿老空积水线或老空边界平行外推60~150m,定为老空的探水线。 5.2用式(1)求得α值确定的界线,定为探放含水层水、断层水的探水线。 5.3井巷通过导水或可能导水断层前,必须超前探水。探水线(探水起点)至断层交面线的最小距离不得小于20m,水压大于2 MPa时应按每增加0.1MPa增加0.5~1m。 5.4一般应以可能出水的老钻孔开孔点为圆心,按式(1)求出d值作半径画圆;或在老钻孔偏斜方位的范围打探水孔时,应以老钻孔水平偏斜距与α值之和为半径画圆,上述两个圆的圆周线即探水线。 6 、探放水钻孔布置 6.1探放老空水钻孔,应按巷道的设计方向在其水平面和竖直面内呈扇形布置;钻孔应成组布设,其孔数视超前距和帮距而定。 6.1.1竖直扇形面内钻孔间的终孔垂距不得超过1.5m。 6.1.2水平扇形面内各组钻孔间的终孔水平距离不得大于3m。 6.1.3探水钻孔的最小超前距或帮距一般不得小于10~20m。亦可用式(1)计算。 6.1.4一般倾斜煤层平巷的探放水孔,应呈半扇面形布置在巷道正前和上帮。 6.1.5倾斜煤层上山巷道探放水孔,呈扇面形布置在巷道的前方。