文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构罚款单002

二次结构罚款单002

二次结构罚款单002

工程安全罚款通知单

注:本单共3份,收文单位一份,发文单位两份。

二次结构施工技术交底

二次结构技术交底 一、墙体砌筑 1.材料要求 (材料:所用材料必须符合图纸要求。砌块尺寸、强度等级应符合设计要求,砌块截面尺寸误差不得大于3mm,龄期不小于28天。砌体材料进场后,应堆码在干燥平整的地方,堆放不能超过2米,并设置防雨、排水措施。随车要有质保资料,缺棱少角不损一律不予计数退场。 2.施工作业准备阶段 (1)砌筑准备前推行样板先行,施工制度、在砌砖前做好样板砌筑,验收合格后全面施工。每层设一个样板间挂标识及质量实测值上墙 (2)根据墙体不同尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计小样图,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。统一锯切尺寸,严禁随意敲打砌块。 (3)墙体上按+500mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好混凝土墙的立面边线。标注窗口位置。设二道皮数杆挂双通线砌筑。

(4)配筋砖砌体砌筑前必须做现场标示牌,墙体压筋按设计规格尺寸埋设,直接按60cm距离植2根C6,拉结筋通长设置。 (6)图纸设计门窗洞两侧可浇注成钢筋混凝土小立柱,作为边框,也可以在砌筑同时按规定间距砌筑水泥砖,用来固定门窗,水泥砖要对称居中设置。 (7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,严禁墙体剔凿开洞,发现重罚并通报,穿墙线管在砌筑时设专人预留,所有隐蔽PVC管线应提前试穿钢丝疏通后用胶带封堵,便于周期穿线。 3.操作工艺流程及注意事项

墙体放线---基层处理---预伴砂浆---砌块砌筑---校正---竖缝灌浆---勒缝---砌块与结构墙体拉结---门窗边预料门窗固定点---砌块在板底梁底的堵塞。 (1)墙体放线:砌体施工前将墙体轴线、楼层结构标高按设计要求放线,轴线控制线为200控制线即轴线向外量200mm作为控制砌块砌筑使用标准,结构标高为500控制线即结构面标高上量500mm作为控制砌块砌筑标高控制。 (2)基层处理:将结构面楼层水泥浮浆、施工垃圾清理干净,砼砌块墙根部提前浇水湿润,拉线进行找平,20mm以内采用水泥砂浆找平,超过30mm用细石混凝土找平。 (3)制备砂浆:本工程采用预伴砂浆。 (4)砌筑加气混凝土砌块: 1)砌筑时按墙长度尺寸和砌块的规格尺寸,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,灰缝控制竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,正反手墙面均进行勾缝处理,保证灰缝宽度厚度均匀,横平竖直,灰浆饱满,饱满度不小于80%。横向灰缝的一次性铺灰长度不应大于2米,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灰浆灌缝。搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。砂浆标号按设计规定。 2)砼砌块墙与结构剪力墙柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。需进行植筋作业时,植筋必须做拉拔试验。 3)构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm。按设计要求,填充墙墙长>8m或超过层高2倍时,应在墙中设置混凝土构造柱,详见各层平面图:200×墙厚,4C10,C6@200,墙高>4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的混凝土水平系梁,构造节点详见省标11YG002 P69-70,确保墙体的整体稳定性,并在砌体内40cm留置PVC 对拉螺杆套管便于浇筑支模连接。

二次结构钢筋技术交底

交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具准备 1.1 8、12、16、20钢筋,火烧丝。 1.2 钢筋保护层垫块。 1.3 钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 2 作业准备 2.1 已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 2.2 圈梁模板已支设完毕,并已通过检查。 二、构造柱、圈梁钢筋钢筋绑扎及施工工艺 1工艺流程 修整底层伸出的构造柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋上→绑扎构造柱竖向钢筋→在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距→按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎 2 钢筋绑扎 2.1构造柱钢筋配置(见附图) 2.2先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2.3根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。

交底内容: 2.6构造柱上下端钢筋连接:下端与预留钢筋搭接,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土基础内,上端钢筋植入顶板、梁内,植入长度为19d。 2.7 对于底板上遗漏预留的钢筋也通过植筋的方法来锚固。 2.8安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。 构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。 在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每400mm埋设两根8水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接,见附图。 2.9砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。 3、非承重墙的拉筋 3.1 框架柱、混凝土墙应根据建筑平面图中隔墙位置,沿柱、混凝土墙高度每隔500mm设置28拉筋,拉筋沿墙全长贯通。见下图:

工序交接管理制度

工序交接管理制度

工程工序交接管理制度 一、为了加强工程中的质量管理与控制,确保工程各工序间顺利交接,规范质量监督、检查、验收等活动,使之受控、有序,特制定本管理办法。 二、适用范围:本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。 三、职责:工程部负责各工程中工序交接的管理。 四、A级及AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加,完成后填写《工序交接单》。 五、B级及BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师(无监理时应有工程部相关专业工程师)参加,完成后填写《工序交接单》。 六、C级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织,交接完成后填写《工序交接卡》,工程部将不定期抽查或参与。 七、工序交接须满足下列条件 1.A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接: 1)上道工序已构成完整验收项目,并完成验收且验收结果合格; 2)上道工序资料齐全的施工项目; 3)上道工序未构成完整验收项目的,必须完成中间验收且验收 结果合格,并上道工序验收资料齐全的施工项目; 2. C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接: 1)上道工序已完成且经质检员检查合格: 2)上道工序资料填写完整无误。 八.交接手续: 1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接要求 1)上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。 2)必须履行书面交接手续。 3)安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请,以上、下道工序责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。 4)安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。 2.C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求 1)按检查合格时间随时进行。 2)必须填写《工序交接卡》,

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

二次结构施工技术交底

二次结构施工技术交底 1、工程概况:本工程厂房无地下室、地上四层,全现浇框架结构,填充墙为外墙砂加气混凝土砌块,内墙为加气混凝土砌块砖,规格为600mm*300mm*200mm、600mm*200mm*200mm、600mm*250mm*200mm、600mm*150mm*200mm、600mm*100mm*200mm。±0.00以下部位采用200宽灰砂砖,外墙砌筑砂浆为Ma5,内墙砂浆采用Mb5砌筑砂浆,外墙保温采用专用粘接剂,二次结构混凝土圈梁、过梁和构造柱强度等级为C20。 2、施工范围: (1)厂房:除图虚线部位的墙体为预留墙体,暂时不砌筑。 3、施工准备: 3.1材料准备:砌块(砖)、砂浆已进场,复试合格,; 3.2机具准备:手推车、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、灰桶、试模等。 3.3现场准备: (1)主体施工完毕,并经监理验收合格。 (2)弹出墙边线、门窗洞口线,经复核办理预检手续。 4、主要施工方法 4.1工艺流程:放线→植筋→找平→排砖→拌制砂浆→砌筑→构造柱混凝土浇筑 4.2在砌筑楼层墙体之前,应先清理基层,然后进行放线。在地面上弹出轴线、墙身边线及门窗同口位置线和控制线,并将墙身边线延伸到框架柱上,以便于确定墙体拉结筋的植筋位置,首层墙体、窗洞口定位后,二、三、四层的定位均从一层向上引出。 4.3植筋:砌块墙体与框架柱拉结筋、构造柱钢筋、抱框柱钢筋等采用植筋连接的方法与结构柱或板连接。植筋施工过程如下: ①钻孔:钻孔使用配套冲击电钻。钻孔时,孔洞间距与孔洞深度见下表: 钢筋直径d(mm)最佳钻孔直径D(mm)钻孔深度d′(mm) 6 8-10 8 10-12 10d,且不小于7cm 10 12-14 12 14-16 14 16-18 16 18-20 ②清孔:清孔时,先用气筒清除孔洞内粉尘等,不易吹出的用清孔刷清孔。注意清孔时不能采用水冲洗,防止水遗留在孔内而削弱粘合剂的作用。

二次结构测量放线技术交底

二次结构测量放线技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、施工准备: 1.1测量器具准备 1.1.1红外线扫平仪一台、经纬仪一台、水平仪一台。 1.1.2钢卷尺(30m)1把、塔尺(5m)、盒尺(5m)、墨斗 1.2技术准备 1.2.1组织劳务放线人员、技术人员等有关施工人员对图纸及变更洽商进行交底,劳务技术员、放线员熟悉并校合已发到的施工图纸及图纸变更洽商。图纸熟悉后进行现场交底,主要交底施工现场一次结构控制线与建筑物轴线及开间墙体的的几何关系。劳务技术员和放线员要核对建筑物各轴线的间距,控制线与填充墙的几何关系,平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸、层高、结构尺寸;如有疑问报栋号长答疑解决。 1.2.2 对照建筑图和结构图,核对两者相关部位轴线、尺寸、高层是否对应等。 1.2.3 充分熟读测量依据和有关的设计交底及设计变更,并进行相应的测量计算,并画出各楼层放线图。 1.2.4 对所用的测量仪器进行签订和校核,且必须有鉴订合格证,保证仪器的正常使用。钢尺在正式使用前,应及时送到国家计量检测部门进行检定,检定合格后,方可正式使用。并在使用过程中,注意保护,要根据环境的影响进行必要的尺长改正和温差改正。注意仪器的使用应在租定有效期内。 1.2.5 测量前塔尺应进行校核,用校核好的钢卷尺对塔尺进行校核,把塔尺全部拉出,用钢尺从刻度0点对塔尺进行全长度量。再次从接头处上下各100mm进行度量,误差不超过1mm者为合格。 1.2.6 盒尺在使用前,应和计量检测合格的钢尺进行校核,误差1mm为合格,校核合格后,方可正式使用 1.2.7 对施工配合人员进行必要的业务培训,提高施工人员的业务水平,保证施工质量。 1.2.8高程竖向传递: 地下室高程控制:采用水准仪结合30m钢卷尺往下传递临时水准点的高程,校核合格后,方可抄平放线。 作为层竖向标高传递点。在施工时,用钢尺沿垂直方向,至少三处从楼角向上传递高程,并划出整数水平线,作为施工面上进行施工测量的依据。将水准仪安置在施工

安全隐患整改通知单及回复单样表

安全隐患整改通知单及回复 单样表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川华西集团隐患整改通知单 编号:[ ] 检字第号 受检单位(部门):: 经检查,发现你单位(部门)存在以下问题或隐患: 请受检单位(部门)尽快对以上条问题或隐患制定整改措施,并于年月日前完成整改。对不能在规定时间内完成整改的,须说明原因,并制定措施、落实人员、限定时间进行整改。整改回复(应包括整改前后图片对照和整改资料)、复查、备案按不同层次在相应位置划“√”: □1. 公司对分公司的检查,由公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □2. 公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将回复单报送公司备案(查); □3. 分公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □4. 项目的检查,由项目部组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案。 检查组成员: 受检单位(部门) 签收人签字:隐患整改通知单签发人签字: (检查单位公章) 年月日年月日

四川华西集团隐患整改回复单 编号:[ ] 检回字第号 : 你单位于年月日对我单位(部门)进行了安全检查,发现了问题或隐患,并下发了隐患整改通知单([ ] 检字第号),现将隐患整改情况回复如下: 受检单位(部门)负责人签字: (受检单位/部门公章) 年月日 复查结果: 以上整改情况已经复查,详见复查结果。 检查单位验收人签字:复查单位复查人签字: (复查单位公章) 年月日年月日

整改前后图片对照 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx

二次结构砌筑技术交底记录

技术交底记录 工程名称苏地2015-G-24地块二期项目施工单位上海新置建筑工程有限公司 交底部位二次结构工程工序名称砌筑工程 交底工种泥工交底时间2016年10月10日 交底内容: 一、材料 1、砌筑材料: 砌筑材料 部位砖砂浆 外墙、楼梯间、厨 240/200/100厚砂加气砌块DM5水泥砂浆 卫间 地下室200/100厚MU10砼小型空心砌块DM5水泥砂浆 内墙100厚、200厚灰加气砌块DM5水泥砂浆 导墙200高MU10砼实心砖DM5水泥砂浆 屋面200/100厚MU10砼小型空心砌块M7`5水泥砂浆 2、辅助材料 砼砌块砌筑辅助材料用表 部位材料备注 墙体拉结筋 圆钢6 拉结筋腰梁、过梁、加强框钢筋 三级钢8、10、12 C25细石混凝土 构造柱及圈梁 三级钢10C25细石混凝土 防水坎台200高C20细石混凝土 二、施工前的准备 1、作业条件: A、完成拆模后的清理工作。 B、按设计标高要求立好皮数杆或将皮数画在框架柱上。 C、墙根杂物、浮浆清凿干净,并用水冲洗干净。卫生间及其它防水要求较高的部位做一道20cm 高防水坎,砼标号不小于C20。

2、机具准备:、因本工程工期紧、任务重、工作面较大,决定配备5台250搅拌机和磅秤,6台砌块砌板专用切割机,足够的劳动车等。 3、材料准备: A、砖(砌块、砌板):品种、强度等级必须符合设计要求,砖应色泽均匀,边角整齐。 B、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥,不同品种的水泥不能混用。 C、砂:用中砂,配制DM5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、施工安排:先进行首层部位砌筑施工,随后逐层往上施工,可安排2层同时施工,以加快施工进度。 三、施工控制重点 1、重点控制 1)、质量:本工程质量目标为“优质工程”,墙体砌筑质量对优质结构评审尤为重要,施工时应在控制墙体轴线、垂直度、平整度、洞口尺寸的基础上重点控制砌筑观感质量。 2)、加气砌块墙体砌筑参照放样图,并根据放样图确定砌块尺寸,同户型中同一位置墙固定专人砌筑,砌筑过程中严格控制垂直度、平整度及观感质量,每一面墙须经项目部质量人员检查合格,并实名上墙,同一位置的墙如两次均不合格,此工人不得再砌筑。尽量减少现场切割工作量,避免产生过多废料。 3)砌筑时内外墙均为满刀灰,正手墙必须绝对保证垂直度、平整度及灰缝厚度,内外墙双面勾缝,均为扁缝。为防止漏浆,腰梁下一批砖竖缝上口留2cm平缝。 4)内外墙上口塞缝均为砌筑完成后14天,由专人使用专业的工具分两次用C20干硬性细石砼填塞密实。 5)进户门处水电预留洞口设预制过梁,长度见砌筑排版图,两端同墙厚,洞口处宽度为12公分。 6)、圈梁、构造柱模板安装及混凝土浇筑质量对墙体观感质量影响较大,施工时应重点控制,圈梁及构造柱混凝土一律采用商品细石混凝土。 7)、室内所有管道井墙面均需粉刷,考虑管道井内径较小,砌筑时应做到随砌随抹。 8)、本工程设计修改较多,施工前应将所有墙体变更标注到图纸上,不清楚的地方及时与项目管理人员沟通,确保墙体位置准确。 9)、因建筑布置需要,内外及厨卫间墙体为不同材质砌块。砌筑时禁止混砌,一旦混砌,必须拆除重砌。

二次结构施工技术交底

工程名称合肥长丰CF201609地块项目施工单位安徽金鹏建设 交底部位砌体工程施工技术交底工序名称砌体工程 交底提要: 交底依据:施工图纸、12G614-1砌体填充墙结构构造、13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造、安徽省住宅工程质量通病防治技术规程DB341659-2012、金鹏集团质量标准化图集、砌体工程施工方案。 本次交底主要针对砌体工程施工,通过交底,实现对工程施工中进度、安全、成本、质量等各项目标的顺利实现。 交底内容: 一、合格标准: 二、砌体工程主控标准: 1、砖、砌块规格、材质、强度、含水率及砂浆强度必须满足设计要求。垂直度、平整度、水平灰缝、砂浆饱满度、门窗洞口尺寸等必须满足施工规范要求。 2、蒸压砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3 ,不应小于150mm GZ马牙槎退进为60mm 3、 4、窗台钢筋混凝土压顶必须深入两侧墙体内(外窗台压顶坡度不小于15mm泛水,坡向由内向外) 其长度不得小于600mm严禁在窗间墙上先留槎后浇筑。 三、墙体顶部砌筑要求:后塞口 填充墙砌至结构梁下时,应留置后塞口,宜留有30-80mm的空隙,应在填充墙砌筑14天后进行塞缝,用干硬微膨胀细石混凝土从上至下逐层塞实。 四、门窗边预制块留置: 门两侧:自下而上200mm 500mm 300mm 800mm留置。窗两侧:上下200mm各留置一块,中间间距不大于400mm 五、强弱电箱预制过梁: 强弱电箱尺寸超过30cm;或在砌筑墙体内需要预留大于30cm洞口必须设置混凝土过梁。

六、构造柱防漏浆处理: 构造柱留置及模板加固并贴双面胶带,构造柱上口模板设喇叭口,便于砼入模及上口封堵密实。 七、线管开槽及封堵 弱电箱过梁、线管必须机械开槽:应二次封堵并设置加强网。 八、砌筑主控要点 1、室内开关盒、插座盒、配电箱等安装,必须在粉刷灰饼做好的情况下进行安装。 2、使用预拌砂浆:严禁擅自添加“砂浆王”。 3、在墙上留置临时施工洞口时,其侧边离交接处墙面不应小于50Omm洞口净宽度不应超过1m。临时施工洞口补砌时,灰缝应填满砂浆,严禁用于砖填塞。 4、砖、砌块浇水及含水率应满足下列要求: ①常温状态下,烧结砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10%-15%严禁干砖上墙砌筑; ②配砖及加气块不宜浇水湿润。

内部工序交接单

工序交接单 工程名称邹平一电(6×660MW)机组工程单位工程3#电子设备控制楼工程编号03-01-14 分部工程建筑装饰装修 施工班组建筑二工地分项工程地面 移交班组建筑二工地接收班组电仪一工地 交接项目名称电控楼四楼电缆夹层内地面卫生、电缆槽盒内卫生 交接项目验收情况: 1、地面卫生打扫干净; 2、电缆槽盒内已全部打扫完成,清理干净。 移交单位签字:年月日接收班组意见: 接收单位签字:年月日质量部意见: 质量部专工签字:年月日注: 1、本表为各施工班组之间上、下道工序交接使用;

2、移交项目的验收记录按规定填写可另附页; 3、本表一式三份,由移交班组填写并经接收单位、质量部共同检验签证后生效。 工序交接单 工程名称邹平一电(6×660MW)机组工程单位工程3#主厂房 工程编号03-01-01 分部工程建筑装饰装修 施工班组建筑二工地分项工程地面 移交班组建筑二工地接收班组电仪一工地 交接项目名称汽机房0米380V配电间电缆沟内卫生、地面卫生 交接项目验收情况: 1、地面卫生打扫干净; 2、电缆沟内已全部打扫完成,清理干净。 移交单位签字:年月日接收班组意见: 接收单位签字:年月日质量部意见: 质量部专工签字:年月日

注: 1、本表为各施工班组之间上、下道工序交接使用; 2、移交项目的验收记录按规定填写可另附页; 3、本表一式三份,由移交班组填写并经接收单位、质量部共同检验签证后生效。 工序交接单 工程名称邹平一电(6×660MW)机组工程单位工程3#脱硫电控楼 工程编号03-04-06 分部工程建筑装饰装修 施工班组建筑二工地分项工程地面 移交班组建筑二工地接收班组电仪三工地 交接项目名称二楼室内地面卫生、地面卫生 交接项目验收情况: 1、地面卫生打扫干净; 2、配电柜基座已全部打扫完成,清理干净。 移交单位签字:年月日接收班组意见: 接收单位签字:年月日

木工二次结构安全技术交底

安全技术交底 工程名称天成皇家壹里C区住宅楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:木工二次结构制作与安装 交底内容: 一、进入施工现场必须遵守安全生产各项规定: 1.进入施工现场必须带安全帽,高空作业,临边作业必须正确使用安全带,高挂抵用. 2. 严禁违章操作,违章指挥,违反劳动纪律,集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业。 3.严禁酒后作业,禁止穿高跟鞋,拖鞋,赤脚进入施工现场。 4.禁止随意拆除,挪动各种防护设施,防护装置,安全标志,消防器材及电器设备。 二、严格按照分部分项工程安全生产措施: 1.施工前班组长对所有人员进行有针对性的安全交底; 2.作业前应检查所使用的工具手柄有无断裂、松动等现象。作业时用的工具应随时放进工具袋内;使用的铁钉不能含在嘴里。 3.高处作业时,材料码放必须平稳整体,工具随时入袋,不得向下投掷物料。 4.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其它高处狭窄且无防护的模板面上行走。 5.在使用电源线必须要架空,严禁人力推车碾压电缆线;电源线上必须配备有效插头插座严禁直接把电源线线头插在插座内。 6.机械运转过程中出现故障时,必须立即停电,切断电源。锯条,齿轮和皮带等转动部分,必须安装防护罩或防护板。 7.支模时手要抓牢、抓实,两人配合以防落物伤人;在拆模板时,应先清理临边杂物、垃圾,确保施工段面无安全隐患后,方可施工。 8.模板安装过程中,不得间歇。柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。 9.模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。 10.模板拆除的顺序和方法:应按照“先支后拆、后支先拆”的顺序,先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑。 11.拆除模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次性连续拆除完后方可停歇。 12.圆盘锯必须安装分料器,锯片上方应有防护罩和滴水设备。开料锯和截料锯不得混用。 13.必须随时清楚锯台上的废料,保持锯台整洁。清理废料时,严禁用手直接清理。清理锯末及调整部件,必须先拉闸断电,待机械停止运转后方可进行。 14.禁止使用云石切割机切割木方、模板及任何其它木料。因使用专用的木工手提电锯,则必须保证其防护罩及其它防护设施齐全有效,且电源开关灵敏可靠。 交底人: 年月日 安全监督员: 年月日 接底人: 年月日

安全隐患整改通知单模板

表C15—2 隐患整改通知单 施工吊篮使用需要到质监部门备案:

1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。

二次结构施工技术交底65291版

最新资料推荐 技术交底记录TJ1.5 工程名称合肥长丰CF201609地块项目施工单位 安徽金鹏建设 交底部位砌体工程施工技术交底工序名称砌体工程 交底提要: 交底依据:施工图纸、12G614-1砌体填充墙结构构造、13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造、安徽省住宅工程质量通病防治技术规程DB341659-2012、金鹏集团质量标准化图集、砌体工程施工方案。 本次交底主要针对砌体工程施工,通过交底,实现对工程施工中进度、安全、成本、质量等各项目标的顺利实现。 交底内容: 一、合格标准: 二、砌体工程主控标准: 1、砖、砌块规格、材质、强度、含水率及砂浆强度必须满足设计要求。垂直度、平整度、水平灰缝、砂浆饱满度、门窗洞口尺寸等必须满足施工规范要求。 2、蒸压砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,不应小于150mm GZ马牙槎退进为60mm 3、 4、窗台钢筋混凝土压顶必须深入两侧墙体内(外窗台压顶坡度不小于15mm泛水,坡向由内向外) 其长度不得小于600mm严禁在窗间墙上先留槎后浇筑。最新资料推荐 技术交底记录 工程名称 合肥长丰CF201609地块项目 施工单位 安徽金鹏建设 交底部位 砌体工程施工技术交底 工序名称 砌体工程 六、构造柱防漏浆处理: 构造柱留置及模板加固并贴双面胶带,构造柱上口模板设喇叭口,便于砼入模及上口封堵密实。 七、线管开槽及封堵 弱电箱过梁、线管必须机械开槽:应二次封堵并设置加强网。 八、砌筑主控要点 1、 室内开关盒、插座盒、配电箱等安装,必须在粉刷灰饼做好的情况下进行安装。 2、 使用预拌砂浆:严禁擅自添加“砂浆王”。 3、 在墙上留置临时施工洞口时,其侧边离交接处墙面不应小于 500mm 洞口净宽度不应超过 1m 。 临时施工 洞口补砌时,灰缝应填满砂浆,严禁用于砖填塞。 4、 砖、砌块浇水及含水率应满足下列要求: ① 常温状态下,烧结砖应提前 1-2天浇水湿润,含水率宜为 10%-15%严禁干砖上墙砌筑; ② 配砖及加气块不宜浇水湿润。 5、 多水房间须在浇筑完 0.20m 高泛水后再砌筑; TJ1.5 第电箱过梁,线管机械腑

二次结构技术交底

技术交底记录编号NO.011 工程名称阜阳易景国际S1#、S2#楼及人防地下室工程交底日期2014-4-2施工单位中城建第六工程局集团有限公司分项工程名称二次结构工程 交底提要S1#、S2#楼及人防地下室二次结构施工 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、主体结构施工完毕,经项目相关部门验收合格;在大面积施工前,必需做好样板层,经项 目管理人员验收合格后,方可进行下一步施工。 2、测量放线人员将轴线、墙边线、建筑1m线、门窗洞口线等放出,经过复核,办理预检手续。 3、砌筑前应提前一天将混凝土砌块浇水湿润,在砌筑时再向砌筑面进行适量浇水。 4、砂浆强度等级Mb5自拌砂浆,蒸压加气块强度等级A5; (二)材质要求 1、蒸压加气块:煤矸石空心砖规格为240*200*115。应有出厂证明或试验单(提前1天以上浇 水湿润)。煤矸石实心砖:200x95x53mm,用于墙基、墙顶斜砌和墙角、皮数找零或由 厂家提供专用找零砌块。 2、砂、石子、水泥:复合硅酸盐水泥(P·C 32.5)砂:中砂,(含泥量不超过5%)。5~25 碎石,(含泥量不超过2%)。 3、拉结钢筋:构造柱、过梁、拉接筋钢筋规格主要为HPB300φ6.5、HPB300φ8、HPB300φ10、 HRB400EΦ12。钢筋固定方法采用植筋法,选用JGN型结构胶。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂须经试验合格后,方可在 工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求确定是否采用掺合料。质量符合国家现行标准。 (三)施工机具 主要用具:磅秤、手推车、胶皮管、5mm筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨工具袋等。 二、施工工艺及要求 1、工艺流程:弹线定位→钻孔→清孔→钢筋处理→注胶、植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎 →施工场地清理→按轴线放出墙体及门窗洞口位置线→砌体湿润→制备砂浆→墙体砌筑 就位→检查校正→验收。 2、施工技术要求: 2.1、蒸压加气块进场后由试验员按规定进行取样,同时检查外观、规格是否符合标准规定 (尺寸偏差:长度、宽度、高度一等品时均为±2以内,长度、宽度、高度合格品时均为 ±3以内),合格后方可使用在工程上。现场砌块应按规格、密度等级、强度等级、质 量等级分批码放整齐,地面平整,码放高度不得超过2m。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

二次结构技术交底

二次结构砌筑技术、安全交底记录 一、施工准备 1、主要材料准备: 地下室负一层,负二层实心砖:强度等级为MU7.5,规格采用200×100×53,主要用于内墙及墙顶斜塞填充。地上外填充墙均采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块:墙厚有300本工程地上所有内填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚有200、160、100等3种,砌块强度等级为M3.5,容重不大于1000KN/m。 砌筑用砂浆:本工程设计要求±0以下采用M5.0水泥砂浆,±0以上自保温砌块采用保温砌筑砂浆,砂浆干密度:≤350KG/M3,内墙强度等级为A3.5,M5的混合砂浆砌筑,容重不得大于7.0KN/M3。 混凝土强度等级:构造柱、过梁、圈梁为C25,门窗抱框、卫生间墙底300高坎台为C20,细石地面混凝土为C20, 钢筋:二次结构主要钢筋品种有Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14,拉结筋和构造柱、圈梁箍筋均为Ф6圆钢,构造柱纵筋采用Ф10螺纹钢筋,钢筋进场必须经复试合格方可用于本工程。 本工程二次结构拉结筋、构造柱纵筋均采用化学植筋施工工艺:植筋采用的结构胶必须要有出厂合格证,及相应检测报告。 其他材料:门窗洞口预埋混凝土块或埋件、门窗洞口预制过梁等砌筑前应准备完善 2、主要机具: 机械:双笼施工升降机、砂浆机、搅拌机等。

工具:大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等 3、作业条件: 放好砌体墙身位置线、门窗洞口、构造柱等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 在主体结构墙柱身上弹出建筑+1m水平控制线,立好尺杆。 采用后植筋施工的拉结筋、构造柱纵筋已进行拉拨试验、位置高度经检查符合设计要求。 配制异形尺寸砌块,同材割制,,砂浆、砼经试配确定配合比,准备好试模。 填充外墙施工时,外防护脚手架应随楼层搭设完毕,墙体距外脚手架间的间隙应设置水平防护,防止高空坠落。内墙已准备好工具式脚手架。砌筑部位,基础或楼板等,的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。随砌随搭好脚手架,垂直运输机具准备就绪。 二、二次结构砌体工程相关构造设计要求: 1、本工程设计要求:所有内外填充墙均为加气混凝土小型砌块,一、二、三层主要厚度为300、200mm、四层以上填充墙厚度主要为300、200mm,住宅内100厚轻质隔墙也采用加气混凝土小型砌块。 2、20#楼负二层室内填充墙下无基础时,墙下应做基础。 3、按砌体工程质量验收规范要求:加气混凝土小型砌块墙体、或加气混凝土砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm,本工程采用环保实心砖作墙底坎台,考虑环保烧结砖(53×115×240)作200厚墙底坎台砖块模数,在墙底部砌四皮环保烧结砖,考虑各部位结构楼面标高不一 ,坎台顶面高度按建筑+1m水平控制线向下870mm控制; 本工程设计要求卫生间墙下做300高素混凝土坎台,考虑与卫

工程整改通知单范本5篇

工程整改通知单范本5篇 工程整改通知单,一般都是工程上存在质量问题,所以上面的项目部等部门检查不合格,就用通知形式通知对方显示整改完。下面是小编收集整理的工程整改通知单范本,欢迎阅读参考!~ 工程整改通知单(一): 工程整改通知单 通知单位:--- 抄送单位:--- 工程名称:---

项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题: 1、南门及西门区防撞岛门区大板,A#A#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。 2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。 3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。

4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。 5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。 6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于p-且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。 望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。 --项目经理部

质量整改通知单

工程质量整改通知单 2011年6月7日 你单位目前正在进行基础承台钢筋绑扎施工,经我单位检查存在较多质量问题,具体问题如下:1. 部分钢筋焊缝长度达不到规范要求,焊缝不饱满有沙眼、空洞现象,焊渣没有及时清理,钢筋焊 接不同心。 2. 搭接长度不符合规范要求,部分钢筋间距不符合图纸要求。 3. 钢筋主筋与箍筋、主筋与主筋分离绑扎不符合规范要求。 4. 焊条型号不符合图纸设计要求。 5. 堆料区没有覆盖无防雨措施。 要求你单位对上述质量问题及时进行整改,在今后的施工中避免类似问题出现,如我单位在今后的检查中发现还存在以上问题,将对你单位进行经济处罚及停工处理。 大港油田南港物流中心新建煤场工程项目部 2011年6月7日建筑工程质量整改通知单 编号:20150115 整改通知签发单位国贸中心综合楼工程项目部 签发日期

2015.1.15 执行整改单位许启军土建施工单位 许启军土建施工单位: 贵单位承包国贸中心综合楼工程项目主体工程,经项目部检查:贵单位未按施工设计图 纸及质量验收规范要求进行施工,发现存在很多质量问题,有偏位、涨模、漏水、垂直度,平整度不符合要求、有些部位未拆模板等现象。南屋面框架梁涨模不在同一水平线上,北面屋面框架 有些梁偏差严重有200mm,梁偏位,16层4轴X H轴柱子涨模、国贸机房梁混凝土缺块、7层弱电井门边垂直度偏差大、地下室集水井有模未拆等质量现象,望快速整改!具体详见附图! 以上问题请你单位须于2015年1月25日前完成到位并报我项目部,须经我项目部验收通过 后方能进行下步工作,未完成到位的由我项目部派人整改完成,造成一切费用由你单位负责。 整改措施和意见 整改负责制人限期整改日期 整改后的复查验收意见验收人 验收日期

安全隐患整改通知单 -

表C15—2 隐患整改通知单 天气情况、小到中雨;东北风3级、气温24--30、星期一编号;08

施工吊篮使用需要到质监部门备案: 1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

二次结构技术交底大全√

二次结构技术交底大全√-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

分项工程技术交底卡 二次结构工程技术交底卡编号 项目 名称及编 码 中南拂晓城共8页 楼栋号一,二期分项工程名 称 砌筑工程工程量 分包公司负责人 一、施工准备 1、技术准备 (1)填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,复核门窗洞口位置尺寸,算出门窗,及过梁标高尺寸。 (2)墙体砌筑需预留各专业管线预留洞准确,确定管线预留洞口具体位置。(3)施工前编制砌体结构工程施工方案,并先做样板间,经业主(监理)或设计审核认可后再大面积施工。 2、材料和主要机具 1)主要材料 1:600*300*:200,600*300*100B06A3.5蒸压加气混凝土砌块,灰砂砖。 2:M5预伴砂浆 3:混凝土预制块 2)主要工具 1:搅拌机,手推车,翻斗车,吊斗,电锤,电锯,铁锹,线坠,水平尺,瓦刀,钢尺,皮数杆,强力植筋胶等。 3、作业条件 1)基础,主体结构等施工完毕,并经有关部门验收合格。 2)砂浆砌体,混凝土配合比及进场原材料符合设计要求。 3)弹出楼层轴线,室内1米线,墙体线,经验收合格,后控制门窗洞口,预排出砖砌体的皮数设置,并标出拉结筋,圈梁,过梁的尺寸、标高。 4)砌块应按设计及标准要求绘制排块图,节点组砌图。 5)施工方案要求砌筑的砌体样板间已验收合格。 6)检查砌筑施工人员的技能资格,并对施工人员进行技术,安全交底。 亮点及可借鉴照片:

二、施工工艺 1、工艺流程 施工放线→打眼植筋→基层处理→构造柱设置钢筋绑扎→预制混凝土构件→防水坎台现浇→ 排砖摞底→砌体砌筑→支模→浇筑构造柱系梁→砌体压顶塞缝 施工放线:即弹设轴线、墙边线、门洞口分尺线、规方线等控制线。 墙厚线控制:允许偏差±5mm, 2、植筋 2.1.植筋工艺:钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检) 1)弹线定位,根据图纸的配筋位置及数量,标注出植筋位置,然后验线合格后用冲击钻洞,钻头直径及钻孔深度如下表,钻头始终与柱面保持垂直。 钢筋 6 10 12 14 钻孔直径 (mm) 10 14 16 18 最小钻孔深度(mm)60 10 120 14 2).洗孔:用毛刷套上加长棒伸至孔底来回反复抽动,把灰尘,碎渣带出,在吹出孔内浮尘。然后用脱脂棉沾酒精擦洗孔内壁,禁止用水冲洗,水不易挥发。钻孔清洗完毕后请质检员验收,合格后方可注胶。 3).注胶:取一组强力植筋胶,装进手动注射器上,慢慢把胶注射进孔内,扳机板动一次,注射器后退一步,排出孔内空气,孔内注胶达80%即可,立即植筋,植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,然后把经处理过的钢筋立即插入孔内,慢慢单向转入,直至钢筋深入孔底。 4):固话养护:在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋,强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进入下道工序。 5):检测试验:要对钢筋和植筋胶进行拉拔试验,已确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求,检测合格后方可进行下道工序。 2.2:植筋胶材料要求:必须使用结构胶植筋,严禁使用环氧树脂胶。 3:基层处理 1:根据皮数杆下面第一皮的标高,要拉通线检查,如砌筑第一匹砖与结构落差以及地面不平整大于20㎜时,应用1:3干硬性砂浆提前找平。小于20㎜时可用粘接剂直接砌筑。 2:清出除表面的钢管,钢筋头,夹渣,和浮浆,并对胀模的进行处理。 4:构造柱设置钢筋绑扎

相关文档