1000M W 机组厂用电系统的设计特点

D e s i g n c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e a u x i l i a r y p o w e r s y s t e mo f 1000M W u n i t

王士博1

,林勇2

,李鹏

2

W A N GS h i -b o 1,L I NY o n g 2,L I P e n g

3

(1.华电国际邹县发电厂,山东邹城 273522;2.西北电力设计院,陕西西安 710075)(1.Z o u x i a nP o w e r P l a n t ,H u a d i a n P o w e r I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n L i m i t e d ,Z o u c h e n g 273522,C h i n a ;

2.N o r t h w e s t C h i n a E l e c t r i c P o w e r D e s i g n I n s t i t u t e ,X i 'a n 710075,C h i n a )

摘 要:从可靠性、安全性、实用性和经济性的角度,分析比较了华电国际邹县发电厂四期2×1000M W 超超临界机组厂用电系统设计过程中的各种因素,确定了最终设计方案,针对该方案的特点和运行中出现的问题,总结了设计和运行中应注意的事项。关键词:超超临界机组;厂用电系统;设计特点

中图分类号:T M 621.7 文献标志码:A 文章编号:1674-1951(2008)05-0055-05

A b s t r a c t :T h e v a r i o u s f a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e a u x i l i a r y p o w e r s y s t e m w e r e a n a l y z e da n dc o m p a r e df r o m d i f f e r e n t a s -p e c t s o f r e l i a b i l i t y ,s a f e t y ,u s a b i l i t y a n d e c o n o m y ,a n dt h e f i n a l d e s i g ns c h e m e w a s d e t e r m i n e d f o r 2×1000M W u l -t r a -s u p e r c r i t i c a l u n i t i n Z o u x i a nP o w e r P l a n t p h a s e I V .S o m e m a t t e r s n e e d e dt o p a y a t t e n t i o ni n d e s i g n a n do p e r a t i o n w e r e s u m m a r i z e d b a s e do nt h e d e s i g n f e a t u r e s a n dt h e o p e r a t i o np r o b l e m s .K e y w o r d s :u l t r a -s u p e r c r i t i c a l u n i t ;a u x i l i a r y p o w e r s y s t e m ;d e s i g nf e a t u r e

收稿日期:2008-03-10

0 引言

华电国际邹县发电厂(以下简称邹县电厂)原有装机4×335M W +2×600M W ,分3期工程建设,已于1997年11月前全部建成。高压配电装置分为

220k V 和500k V 2部分,220k V 系统为双母线带旁路接线,500k V 系统为3/2接线,两者通过2组3×166.7M W 联络变压器联络。

对于1000M W 超超临界火力发电机组,锅炉、汽机、发电机辅机系统与600M W 机组有所区别,有自己本身的特点,D L 5000-94《火力发电厂设计技术规程》及其他相关规程还未作出相关的规定。该工程建设2×1000M W 超超临界火力发电机组,发电机出口不设断路器,电动给水泵按30%备用设计,容量为12400k W。厂用电系统是发电厂的重要组成部分,合理的厂用电接线,适当的电压等级,对

于保证机组的安全连续满发、降低厂用电率、方便操作和维护、节约投资、缩短建设工期、控制造价等有

着重要的作用。

1 启动/备用变电源接线

启动/备用变压器布置在汽机房A 排外,启动/备用变压器的高压侧电源由邹县电厂的220k V 升压站引接。因220k V 升压站距该期主厂房距离较远(直线距离约为800~1000m ),需穿越#

3、#

4、#

5、#

6、#

7机组主变压器500k V 出线,架空线路无法布置。因此,将220k V 电缆由升压站接至该期启动/备用变压器高压侧。目前国内常用的引接方式有方案1和方案2,下面对2种方案进行介绍,并分析启动/备用电源接线方案的选择思路。1.1 引接方案1

在邹县电厂220k V 升压站扩建端备用间隔设1台220k V 断路器、2台隔离开关、3只220k V 电流互感器及3只220k V 电缆终端。经3根截面为630m m

2

 ·56·华电技术第30卷 

的220k V干式电缆经1条电缆沟引接至该期启动/备用变压器高压侧。

启动/备用变压器高压侧设2台220k V隔离开关、3只避雷器、3只220k V电缆终端及2组架空构架,经架空线接至启动/备用变压器高压侧套管。1.2引接方案2

在邹县电厂220k V升压站扩建端备用间隔设1台220k V断路器、2台隔离开关、3只220k V电流互感器及3只220k V电缆终端;在220k V升压站固定端原预留制动电阻回路设与方案1相同的设备。2回路经6根截面630m m2的220k V干式电缆分别经1条电缆沟接至该期启动/备用变压器高压侧。

在每台启动/备用变压器高压侧分别设3台接地开关、3只避雷器、3只220k V电缆终端,经架空线分别接至启动/备用变压器高压侧套管。

1.3 启动/备用电源接线采用方案

方案1在220k V断路器至A排外构架前线路故障或检修时,将导致2台启动/备用变压器失去电源,使2台1000M W机组失去启动/备用电源,影响2台机组的安全停机。方案2中每台启动/备用变压器单独因为由220k V升压站供电,任一回路故障或检修时,另一台启动/备用变压器可保证任一台机组的安全启停。方案1在220k V断路器至A排外构架前故障时,将切除整个启动/备用电源。方案2任一回路故障时,对另一回路将不造成影响。但从2台1000M W机组的安全起停考虑,尽管方案1投资较低,仍选择方案2。

2 厂用电电压等级的选择

在D L5000-94《火力发电厂设计技术规程》中,对600M W机组规定其厂用电压可根据具体情况采用6k V一级或10k V、3k V两级。目前,我国600M W机组以上2种接线、电压等级均存在。当前,国内大型发电厂厂用高压系统采用3种电压等级方案:6k V一级电压;10k V一级电压;10k V及3k V(或6k V)2个等级电压。

6k V一级电压方式在电厂应用较多,电动机、变压器及开关柜制造、运行经验丰富。10k V、3k V 电压等级产品同样有广泛的应用。在其他工业及民用领域,10k V系统应用最广泛。

2.1 10k V及3k V(6k V)2个等级电压方案

第3种方案采用10k V、3k V2种电压等级,根据D L/T5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规定》3.2.1中第1条规定,200~1800k W容量的电动机、变压器可采用3k V电压等级供电,大于1800 k W的电动机以及相近容量的变压器采用10k V电压供电。每台机组设2台27/10.5-3.15k V三卷厂用变压器,2台机组设2台230/10.5-3.15k V有载调压三卷启动/备用变压器。

3k V电压等级在以前的小容量的发电厂应用较多,近年来发电厂厂用电系统应用较少。因此,开关柜、电动机等设备一般采用6k V或10k V设备改造应用。如高压开关柜一般采用6k V电压等级开关柜;变压器采用10k V电压等级,高压侧额定电压(3.15±2×2.5%)k V、电动机采用3k V电压等级、电缆采用3.6/6k V电力电缆,对于1800k W电动机,额定电流为433A,需采用2根3×120m m2截面电缆,而6k V额定电流217A,需采用1根3×150m m2截面电缆,共箱母线可采用6k V电压等级。3k V电动机价格与6k V电动机差别不大,一般以6k V电动机为基础改造为3k V电动机。对于同容量的电动机,因其电流较大,损耗相应较大。

由上述分析可以看出,采用3k V电压等级,从经济性方面分析,因大部分设备采用6k V或10k V 电压等级产品,并不能节约投资,电厂采用2级高压厂用电压等级,增加了运行人员负担和备品备件种类,且10k V电压等级电动机以及开关柜F-C回路目前均有成熟产品,所以,该工程仅对6k V和10k V 2种电压等级方案进行了比较。

对于采用10k V、6k V2种电压等级方案,其优缺点与10k V、3k V2种电压等级方案相同。在经济上10k V、6k V2种电压与10k V、3k V2种电压非常接近;在技术上,6k V开关柜及电动机应用更广泛,设备选择余地更大,但10k V与6k V2个电压等级接近,如能够采用一级电压,比采用2个电压等级接近的方案要更好。

2.2 6k V电压等级与10k V电压等级设备选择

高压厂用电源采用10k V或6k V电压等级,下面从多方面进行综合经济技术比较。

共箱母线。6k V电压等级目前一般仍采用10k V共箱母线,2种方案电压等级一致,而6k V电流为4000A,热稳定电流50k A,10k V电流为2500A,热稳定电流40k A,因此,6k V共箱母线价格要贵一些。

开关柜。6k V开关柜热稳定电流50k A产品目前在常熟、太仓等电厂均已经应用;10k V开关柜真空断路器为40k A常规产品,而F-C回路熔断器及真空接触器产品型号不多,可选择余地较小。

 第5期王士博,等:1000M W 机组厂用电系统的设计特点·57· 

图1 不设置公用段的接线方式

采用6k V 电压等级时,电动机启动电压降较大,对于30%容量的电动给水泵,其启动电压为额

定电压的79.5%,而采用10k V 电压等级时为83.8%;6k V 母线电压降不满足规程要求,启动比10k V 要困难。

采用6k V 电压等级时,如果考虑到计算时高压母线全部电动机参加自启动,实际运行时可将不重要的高压电动机切除,仅重要电动机参加自启动。目前,电厂运行均采用快切,而快切电压降满足规程要求。发电机短路试验需由厂用中压系统引接电源至励磁变高压侧。采用6k V 电压等级时,能提供电流2700A ;采用10k V 电压等级时,能提供电流4500A ,而短路电流需要3670A 。因此,6k V 不能满足发电机短路电流试验需要,需增加6/10k V 升压变压器。

10k V 或6k V 电压等级电动机均有大量成型产品,10k V 电动机体积较大,布置成本比6k V 的稍高。高压电缆。相同截面电缆10k V 价格比6k V 高,且电缆外径比6k V 大,但相同容量6k V 电缆需采用更大截面或更多电缆,综合比较,两者相差不大。2.3 厂用中压系统电压等级采用方案

综上所述,高压厂用电源采用10k V 及6k V 电压等级在技术上均可满足要求。采用6k V 电压等级,短路水平大、启动压降大,需增加软起动器、短路试验升压变压器等设备;采用10k V 电压等级,2台机组总体投资比6k V 电压等级约增加300万元,但10k V 级短路水平较小,启动压降满足规程要求,且10k V 电动机有功损耗比6k V 小,因此,该期2台1000M W 机组厂用中压系统采用10k V 一级电压。

3 厂用电接线方式选择

3.1 国内厂用电接线方式

目前,国内600M W 机组厂用电接线方案主要存在2种方式。其中大部分采用6k V 一级电压,高

压厂用电源不设置公用段的接线方式,如邹县电厂

三期等;也有部分电厂采用高压厂用电源设置专用公用段接线形式。

3.1.1 高压厂用电源不设置公用段的接线方式每台机组设2台分裂绕组厂用高压变压器,其工作电源从发电机封闭母线上直接取得;2台机组设2台分裂绕组高压启动/备用变压器,其工作电源由厂内220k V 升压站降压提供。

每台机组设Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ4段高压工作母线,为单母线接线形式,分别由2台厂用高压变压器的2个分裂绕组进行供电,每台机组的机炉双套辅机分别接在Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ4段高压工作母线上。其备用电源由高压启动/备用变压器经共箱母线直接提供。其接线简图如图1所示(图中厂高变为厂用高压变压器,启/备变为启动/备用变压器,下同)。3.1.2 高压厂用电源设置专用公用段接线形式

每台机组设2台分裂绕组厂用高压变压器,其工作电源从发电机封闭母线上支接取得;2台机组设2台分裂绕组高压公用/启动/备用变压器,其工作电源由厂内220k V 升压站母线提供。

每台机组设Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ2段高压工作母线,为单母线接线形式,分别由2台厂用高压变压器的2个分裂绕组进行供电,每台机组的机炉双套辅机分别接在Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ4段高压工作母线上。

厂内设4段高压公用/启动/备用母线,为单母线接线形式,分别由2台高压公用/启动/备用变压器进行供电,对该期的高压公用负荷进行供电,并对2台机组的Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ4段高压工作母线分别提供启动/备用电源。

当高压启动/备用/公用变压器故障时,公用负荷可由2台机的厂高变供电,其接线简图如图2所示。3.2 2种厂用电接线形式的特点

3.2.1 不设公用段厂用电接线形式的特点(方案1)

每台机组厂用10k V 工作母线采用常规Ⅰ,Ⅱ,

 ·58·华电技术第30卷 

Ⅲ,Ⅳ段的接线形式,集中布置。不设10k V公用段

母线,全厂公用负荷分摊在2台机组中,减少公用负

荷厂用电切换操作,长期运行可降低运行费用。由

于每台机只有4段10k V母线,母线段数少,便于布

置。10k V开关柜数量少,可节省投资。

3.2.2 设公用段厂用电接线形式的特点(方案2)

每台机组厂用10k V工作母线采用常规A,B,

C,D段的接线形式,集中布置。设10k V公用段,机

组单元性强,10k V段数多,2台机组需设4段10k V

公用段,开关数量多,母线数量也相应多,投资增加。

公用段与单元机组各段之间通过共箱母线联

系,2台机组需增加共箱母线8段,无论共箱母线布

置在主厂房内还是主厂房外,布置8段共箱母线均

比较困难。

3.2.3 2种方案经济比较

2种方案经济比较情况见表1。由表1可知,不

包括开关柜配电室以及共箱母线支架的土建费用,

采用公用段比不设公用段时,2台机组约增加设备

投资440万元。

表1 2种方案比较

项目规格单价/

万元

方案1

数量价格

方案2

数量价格

进线断路器柜台231636816368

进线插头柜台1016160880

母线P T柜台88641296

联络断路器柜台23008184

联络插头柜台1000880

共箱母线段/m0.48/80032020/1350540

总计9121348

3.3 厂用电高压系统采用方案

方案1接线系统简单、可靠性高,且因公用负荷由厂高变供电,长期运行可减少启动/备用/公用变压器带负载运行的电能损失,节约发电成本,有利于竟价上网。在主厂房布置上,由于10k V段数少,布置方便。由于工作段带了部分公用负荷,当#7机运行时,#8机还在建设时,重要公用负荷要考虑过渡。但由于该期主要公用负荷采用互为备用方式,当#7机组投运后,可以满足#7机组运行以及#8机组安装调试需要。故此方案为该次设计采用方案。汽机房、锅炉房、循环水泵房、电除尘、脱硫、燃油、中水处理等10k V设备由主厂房10k V工作母线Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ段直接引接。由于输煤系统高压负荷较为集中又相对独立,在输煤综合楼配电室设置10k V输煤Ⅰ,Ⅱ段,2段之间设联络断路器,电源分别由#7、#8机组10k VⅢ段引接,兼供除灰系统10k V设备。

方案2单元性强,有利于全厂公用负荷集中管理,机组的检修、停机比较方便。但2台机组有12段10k V母线,增加了主厂房布置困难,且由于增加了4台6k V电源进线开关柜和相应的P T柜,增加了设备投资费用。

3.4 低压厂用电系统

低压厂用电系统采用单母线中间分段,每台机组主厂房低压系统成对设置汽机段、锅炉段、保安段,2台机组设置公用段,辅助厂房低压系统成对设置综合泵房段、输煤段、除灰段、反渗透段。每段设2台互为暗备用的干式变压器,变压器中性点直接接地。采用P C,M C C供电方式,容量为75k W以下的电动机及200k W以下的静止负荷由M C C供电, 75k W及以上的低压电动机和200k W及以上的静止负荷由P C供电。每台机组设置1台照明变压器,2台机组设置1台检修变压器。检修段和照明段间设联络开关相互备用。

4 厂用电系统管理

4.1 厂用电系统的布置特点

厂用电设备按负荷集中、分散布置于各配电室和电动机控制中心处,控制功能设备直接布置于动力配电柜内,其位置与电厂运行主控制室(或单元控制室)距离相对较远。设备元件多,每个器件运行管理信息(如定值状态、动作状态、事故情况下的电量信息记录等)无法送入现有的电厂计算机主控制系统(如D C S系统)。

4.2 厂用电监测管理系统配置方案

根据现有组网设备发展情况以及该工程厂用电接线特点,厂用电通信管理单元拟采用分层分布式的系统结构。系统分上位机系统层、通讯管理层、现场保护测控单元层3层。

现场保护测控单元层由10k V综合保护测控装置包括电动机综合保护测控装置、变压器综合保护测控装置、线路综合保护测控装置、P T综合保护测控装置及380V智能型断路器的保护、测控、通信单元、低压电动机微机综合保护测控装置、低压馈线/母分微机综合保护测控装置、低压微机测控装置等装置通过屏蔽双绞线或光纤相互连接以串行通信口或以太网口组成现场总线或以太网分别送往通信管理层。

现场保护测控单元层完成对厂用电系统各个回路的数字量、模拟量的采集、汇总,并将通信管理层

 第5期王士博,等:1000M W机组厂用电系统的设计特点·59· 

需要的有关信号送往通信管理层。同时可接受通信管理层对各个回路设备的参数的整定。

通信管理层主要由若干个通信管理单元组成,它一方面负责把现场保护测控单元层的各个综合保护测控装置及智能断路器的数据整理、汇总,再将这些信息上送后台机和D C S,完成遥信遥测;另一方面接收D C S或后台机下达的命令并转发现场保护测控单元层系列单元,完成对厂用电系统各开关设备的参数整定,实现遥调功能。同时,它还配备了多个通信接口,方便与电厂内各个电气系统如直流电源、U P S等设备通信。各通信管理单元与后台机系统通过以太网分别接入100M以太网(双网)。

上位机系统层由计算机主机、显示器、键盘鼠标以及打印机等组成,与通信管理层经过100M以太双网连接。上位机系统层可通过通讯接口接收到厂用电系统的数据应,并且能在显示器进行显示、报表记录、趋势、报警。维护技术人员可在上位机进行数据库、界面、报表等修改维护及网络监视维护等功能。同时也可作为培训工作站,进行操作流程的预演及对运行人员的培训仿真等。上位机系统通讯接口可监视并报告所连设备是否处于正常工作状态。

4.3 采用厂用电监测管理系统优点

发电厂厂用电系统采用现场总线方式进入电厂计算机控制系统,改变了过去只有重要电气量才进入计算机系统的情况,使厂用电系统运行更加安全可靠和便于维护,同时取消变送器,减少计算机I/O 卡件,减少电缆工程量,便于分步调试、投运和厂用电系统的科学运行维护。

5 结束语

#7机组2006年11月16日整组启动、12月4日顺利完成168h试运行,#8机组2007年6月25日点火整组启动、7月4日顺利完成168h试运行,从运行状况看,厂电气系统的设计比较合理实用,能满足1000M W火电机组安全、可靠运行的需要。

但是,部分重负荷分配不是十分合理。2006年11月15日#7机组试运行,启动#7机组电动给水泵时,#7机组10k VⅢ段母线降至额定电压的82%, 400V锅炉B段P C电压降低80V左右,低电压造成控制电源的接触器跳开,导致#7机组D磨煤机油泵站油泵跳闸,进而D磨煤机掉闸。部分公用负荷的2台变压器的备用电源在同1台启动/备用变的同一分支上,在1台机组在建或1台机组停机时,公用负荷失去备用电源的可能性增大,在以后的设计中应该考虑改进或避免。

该工程启动/备用变压器作为机组的启动/备用电源,不是启动/备用/公用变压器,启动/备用变压器的容量无法完成2台机组的同时启/停。当一台机组启动时,另一台机组如需停机,无法切换厂用电至启/备变供电,此时启动/备用变压器可能会因过负荷跳闸。运行维护人员必须高度重视,并采取有效措施避免发生事故。

参考文献:

[1]戈东方,钟大文.电力电气设计手册:电气一次部分

[M].北京:中国电力出版社,2005.

[2]雷晓明.1000M W级火力发电厂厂用电压等级选择及接

线优化[J].电气设计技术,2007(1):1-14.

[2]D L/T5153-2002,火力发电厂厂用电设计技术规定

[S].

(编辑:白银雷)

作者简介:

王士博(1973—),男,山东郓城人,华电芜湖发电有限公司工程师,从事电厂基建工程管理方面的工作。

林勇(1966—),男,山东济宁人,华电国际邹县发电厂高级工程师,从事电厂基建工程管理方面的工作。

李鹏(1981—),男,山西运城人,华电国际邹县发电厂工程师,工学硕士,从事电厂工程设计方面的工作。

西班牙电力公司太阳能收购价格约为0.3欧元/(k W·h)

西班牙是一个非常鼓励家庭太阳能发电系统入网的国家。如果一个西班牙家庭想安装太阳能发电系统,首先可以向政府提出申请,然后政府部门会上门考察这个家庭是否符合安装要求。获得审核通过后,家庭可以向银行申请安装贷款,保险公司会进行相应保险,电力公司再收购多余的电力,收购价大约为0.3欧元/k W·h。

(来源:中国电力网)

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

水力发电厂电力一次系统设计

信息工程学院课程设计报告书 题目: 水力发电厂电气一次系统设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 17 学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年 7月 12 日

综合课程设计任务 1、题目 水力发电厂电气一次系统设计 2、原始资料 1、发电厂的建设规模 1:待设计发电厂类型(水利发电厂)。 2:发电厂一次设计并建成,计划安装(4 15MW)的水力发电机组,最大利用小时数(5000小时/年)。 2、发电厂与电力系统连接情况 1:待设计发电厂接入系统电压等级为(110kv),出线回路为(3回),其中一回线供20MW的一类负荷,水电站附近负荷3MW。 2:电力系统的总装机容量为(396MVA),全系统最大负荷340MW,最小负荷225MW。 3、环境条件 最热月地面下0.8m土壤平均温度28.6 C,多年最低气温-4 C;室内最热月平均温度34.1 C,户外最低气温40.1 C。 4、水电站位置和发展 水电站位于某河流上游,附近有城镇5座,各城镇发展远景如下: 5、系统连接图如下:

3、设计任务 1:电气主接线设计 2:厂用电设计 3:短路电流计算和电气设备选择 4:配电装置设计 4、设计成果 1:设计说明书一份 2:图纸3张(电气主接线图、屋内配电装置图、屋外配电装置图)

摘要 本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。 关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电 Abstract This article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram. The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power

锅炉本体、辅机及管道安装工程施工组织设计(DOC 48页)

一、工程概况 哈尔滨高新区迎宾路集中区锅炉本体、辅机及工艺管道安装工程是高新区基础设施开发建设有限公司开发建设工程,已经黑龙江省计委批准列入省重点工程,本工程位于哈尔滨机场快速公路附近,水、电、道路已通,图纸也设计完毕,6月20日具备安装条件。工程主要分锅炉本体(置于主厂房内),水处理装置,给煤系统、除灰除渣系统、烟风煤管道、工艺管道、电气仪表安装等工程。 二、主要实物工作量 (1)2台40t燃煤热水锅炉(制造厂:上海四方锅炉厂、型号:DHL29-1.6/150/90-AII、29MW)。 (2)燃烧系统、热力系统(除氧)J0201-01~05;钢制漏煤斗、溜煤管2组、循环水泵3台(另外2台为二期工程);补水泵2台、大气式除氧器2台、除氧水箱2台、旋流除污器1台、取样冷却器3台、除氧器操作钢平台梯子制作安装、电动葫芦2台。 (3)给煤系统MH0301-01~12:波动筛煤机1台、环锤式破碎机1台、液下渣浆泵1台、往复给煤机1台、大倾角输煤皮带机1台、水平输煤皮带机1台。 (4)除灰系统MH0302-01~09:双辊碎渣机2台、重链除渣机2台、液下渣浆泵2台,除渣漏斗及溜灰管制作安装。 (5)烟、风、煤管道制作安装J0203-02;J0203-03;J0205-05;J0205-06;脱硫除尘2台、鼓风机2台、引风机2台、消声器4台。 (6)化学水处理系统S0602-01~07:GJX机械过滤器2台,全自动软水器1套、软化水泵2台、锅炉加药装置1套。 (7)工艺管道J0204-1~10:热力工艺管道、给水管道、阀门(所有阀门业主

已经定货)及支架制作安装。 (8)动力系统D001;控制柜22面、控制箱15个、随机配线。(9)防腐。 三、施工依据 设计院所提供的施工图纸 上海四方锅炉厂所提供的锅炉本体图 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 国家劳动部《压力容器安全技术监察规程》(89) 国家劳动部《热水锅炉安全技术监察规程》(91) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB93-86 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-86 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-97 《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置工程盘柜及二次回路线施工及验收规范》 GB50171-92 (十三)《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-56 (十四)《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 (十五)《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97 (十六)《ZKC型重型框链除渣机安装图册-92R329》 (十七)《建筑安装工程质量评定标准》GBJ300-88 说明:1、施工图纸由设计部门提供。 锅炉本体图由锅炉制造厂家提供。 以上所列各种规程、规范我公司各专业配备齐全。

工厂供电系统电气部分设计汇总

工厂供电系统电气部分设计 二0一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰(供电12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的5%左右。所以电能在工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

10KV工厂供配电系统设计

题目10kv工厂变电站设计 目录 1. 设计任务 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3设计任务与要求 (3) 2.设计内容...............................................4-10 2.1.负荷计算和无功功率补偿.............................4-7 2.1.1.负荷计算.......................................4-6 2.1.2.无功功率的补偿 (7) 2.2.变压器的选择.......................................7-8 2.2.1.变压器台数的选择 (7) 2.2.2.变压器容量的选择 (8) 2.2.3.变压器类型的选择 (8) 2.3.导线与电缆的选择 (9) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (9) 2.3.2 380v低压出线的选择 (9) 2.4.电气设备的选择 (10) 2.4.1. 模块功能 (10) 2.4.2. 模块需要提供的参数 (10) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (10) 3.防雷与接地装置的设置.....................................10-11 3.1.直接防雷保护.. (11) 3.2.雷电侵入波的防护 (11)

3.3接地装置的设计...........................................11 4. 参考文献.. (13) 1.设计任务 1.1设计题目:10KV 工厂供配电系统设计 1.2设计目的 通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。让我们了解设计工厂配电的一般流程,对工厂的布局有个大致的概念,对电力系统的接线方式有一定的了解。 1.3设计任务与要求 机械厂的地理位置及负荷分布如下图: 机械厂负荷统计表 厂房编号 厂房名称 负荷类型 设备容量(KW ) 需要系数Kx 功率因数cos ψ 1 铸造车间 2 300 0.3 0.7 2 锻压车间 3 350 0.3 0.65 3 热处理车间 3 150 0.6 0.8 生活区 电镀车间 铸造车间 仓库 锻压车间 工具车间 热处理车间 金工车间 厂区 锅炉房 装配车间 机修车间 北-------------- 南

T蒸汽锅炉技术规范书

T蒸汽锅炉技术规范书 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

35T蒸汽锅炉技术规范书 一、总述 平陆县的能源结构以煤炭为主要能源,城市供热仍以燃煤供热方式为主,为了本项目顺利完成2X130T锅炉的建设,首先要上一台35T的循环流化床锅炉。由于循环流化床锅炉是一种新型炉型,主要由給煤系统、循环床、燃烧室、再循环物料分离器和循环物料返还系统组成。主要优点有(1)燃料适应性好。(2)负荷调节比大。(3)燃烧效率高。(4)排烟“清洁”。基于以上原因,选型确定为循环流化床锅炉。 二、燃料要求 煤质成份 给水品质符合GB1576-2001《工业锅炉水质标准》中相应规定。 四、35T循环流化床锅炉相关参数 额定蒸汽压力: 额定蒸发量: 35t/h 超负荷能力10% 锅炉热效率:≥87% 排烟温度:≤150 ℃ 给水温度:(B-MCR) 104℃ 五、设备供货范围 锅炉全套设备,数量一台,保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,参考供货范围如下(但不限于): 1)锅炉钢结构、护板、平台、扶梯(楼梯) 全部钢炉架,刚性梁,止晃装置,炉墙外护板,本体范围平台,扶(楼)梯等。 2)汽包及内部装置 汽包及其内部装置和附件,汽包悬吊(固定)及止晃装置等。

3)水冷壁系统 全部上升管(膜式壁受热面等)、下降管、联箱和管道、排污、放水、下联箱、阀门、悬吊装置等水循环系统部件和相应附件,以及水冷风室、水冷布风板、流化喷嘴,留有冷渣器出口。 4)对流管束系统 对流管束管、连接管;防磨防护装置;悬挂、支撑装置;集箱及其疏水、排气管道等。 5)省煤器系统 各级省煤器管束、联箱及连接管道、防磨及其固定装置、再循环管道和阀门、疏水和放水及放气管道阀门和附件、悬(支)吊装置等省煤系统的部件和相关附件。 6)空气预热器 各级预热器管箱、连通箱、膨胀密封装置、防磨设施及固定装置。 7)旋风分离器 旋风分离器本体、回料密封阀、回料密封阀喷嘴、旋风分离器入口及出口烟气管道、旋风分离器入口膨胀节、旋风分离器下端膨胀节、以及旋风分离器下端回料立管。 8)炉墙及保温 锅炉本体范围内管道、联箱的保温、炉墙保温及密封结构由制造厂设计,并供应全部金属构件(不包括耐热钢筋、管道保温白铁皮、铁丝网),特殊耐磨保温(包括燃烧室底部、水冷布风板表面,旋风分离器及回料密封阀)及密封材料也由制造厂设计,耐磨及保温材料由需方自理。 9)门孔类 各种人孔、检查孔(观察孔)、预留孔等门孔杂件。 10)锅炉本体范围内管道和烟风道及其附件 (1) 自给水操纵台的第一个截止阀开始至主汽阀止的所有汽水管道和装设安全阀、对空排汽阀、压力和温度测点的管段、三通接管、管座和过渡大小头等。 (2) 其它汽水管道

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

(完整word版)工厂供电系统电气部分设计..(word文档良心出品).doc

工厂供电系统电气部分设计 二 0 一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰 ( 供电 12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的 5%左右。所以电能在 工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多 少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳 动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利 于实现生产过程自动化。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需 要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。 2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

2.300MW火电厂厂用电系统设计

摘要 本毕业设计是对发电厂厂用电进行设计,主要运用发电厂电气部分、高电压技术、电力系统分析、电力系统自动化、电力系统继电保护等专业知识完成“发电厂厂用电的设计”,具体设计内容包括厂用电接线设计、负荷分析计算、变压器选择、电动机自启动校验,继电保护设计、配电装置设计、防雷设计、绘制厂用电接线图、继电保护二次回路接线图、绘制配电装置图。本设计严格遵循发电厂电气部分的设计原则,并结合实际情况确定了厂用电母线电压等级确定为6KV,利用换算系数法进行负荷分析计算,变压器选择低压分裂三绕组变压器,确定了合适的短路点进行短路电流计算。根据防雷保护要求确定避雷器;最后绘制了相关的图纸。 关键词:发电厂;变压器;继电保护;避雷器 .1 厂用电的电压等级确定 厂用电的电压等级是根据发电机的额定电压、厂用电动机的电压和厂用电供电网络的等因素,相互配合,经过技术经济综合比较决定的。为了简化厂用电接线,且使运行维护方便,厂用电压等级不宜过多。在发电厂和变电站中,低压厂用电常采用400V,高压厂用电电压有3、6、10KV等。为了正确选择高压厂用电的电压等级,需进行急速经济论证。火力发电厂常采用3、6、10KV作为厂用电电压,发电厂中拖动各种厂用机械设备的电动机,容量相差悬殊,从数千瓦到数千千瓦,而且和电动机的电压和容量有关。在满足技术要求的前提下优先采用电压较低的电动机,以获得较高的经济效益;而高压电动机,制造容量大、绝缘等级高、磁路较长、尺寸较大、价格高、空载和负载损耗均较大,效率较低。但是,结合厂用电供电网络综合考虑,电压等级较高时,可选择截面较小的电缆或导线,不仅节省有色金属,还能降低供电网络的投资。 本设计2x300MW发电厂厂用电设计采用6KV作为厂用电电压。6KV电动机的功率可制造的较大,以满足大容量负荷的要求;6KV和3KV厂用电系统相

浅析工厂供电系统的设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d39500414.html, 浅析工厂供电系统的设计 作者:赵明刚 来源:《中国新技术新产品》2011年第15期 摘要:众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 关键词:现代工业;能源;供电设计 中图分类号:U223文献标识码:A 1 工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全。在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠。应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3)优质。应满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济。供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 2 工厂供电设计的一般原则

发电厂课程设计报告

1原始材料的分析 1.1系统总体与负荷资料分析 变电站的作用可以简要的概括为一下五点变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电站中还需进行电压调整、潮流,电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布,控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。 (一)建设性质和规模 本所位于城市边缘,供给城,市和近郊工业、农业及生活用电,其性质为区域变电站。 电压等级:110/35/10KV 线路回数:110KV 近期2回,远景发展2回;35KV 近期4回,远景发展2回;10KV 近期9回,远景发展2回。 (二)电力系统接线图 S1=200MVA 2=0.6 图1.1 系统接线图 (三) 负荷资料 (负荷同时率取0.8,线损取5%,平均功率因数取0.8)

表1.1负荷资料 四、设计任务 1、总体分析与负荷分析; 2、主变台数、容量、型式选择; 3、各电压等级电气主接线方案设计(两个方案选其一);、 4、短路电流计算(110KV、35KV、10KV); 5、电气设备选择(母线、断路器、隔离开关、互感器配置、各电压等级配电装置、避雷器)。 五、报告内容 1、课程设计报告(格式及内容按照要求); 2、电气主接线图(AutoCAD绘制)。

2 主变台数、容量、型式选择 2.1 主变压器台数确定 由原始材料知主变压器有S1和S2两台 (1)绕组接线组别的确定 绕组连接方式的原则,主变压器接线组别一般都采用YN ,d11常规接线。 2.2主变的容量计算 max 1 1 (/cos /cos )(1%)m n t i i j j i j S k p p ??===++?∑∑ (2.1) 351212 12+S +++ =6.1 6.17.2*2 3.3 3.8933.79.kv S S S S S S MV A =+++++=煤煤备备乡乡 10112 ++++++ ++++ =9.62*2108.97.3109.62 6.887.5 5.13*289.7.kv S S S S S S S S S S S S MV A =++++++++=工业工业2工业3工业4工业5工业6工业7工业8郊区备用备用max 0.8*(89.733.79)*(15%)103.7.S MV A =++= ()max 1(0.6~0.7)N n S S -≥ (2.2) max (0.6~0.7)62.22~72.59.N S S MV A ≥≥ 查《电气工程电气设备手册》选定主变型号为三绕组SFS29-63000/110,其主要参数如下: 额定容量:63000kv ·A 额定电压:高压110±8*1.25% 中压38.5±2*2.5% 低压6.3,6.6,10.5,11 空载损耗:43.3kw 短路损耗:225.0kw 空载电流:0.34% 连接组:YN y0 d11 1.变电所 1.电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 2.主接线方式

相关文档
相关文档 最新文档