一、系统总体论述

现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。

针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。

我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期内保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点:

先进性:全新的概念、全新的系统

开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面

兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备

经济性:易于施工、安装、操作和维护

灵活性:易于扩展

可靠性:已在全球范围成功应用

我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供:

1.准确的控制精度。

2.最小化的建筑能源消耗。

3.最小化的运营人员需求。

4.完善的建筑设备监测和控制。

5.先进的 IT 技术

6.标准的数据库技术。

7.全方位的报警与事件管理。

8.支持BACnet的网络设备

9.从硬件设备到控制软件,从施工安装到调试验收,从深化设计到售后维护等全面的一系列的周

到服务。

在机房群控系统的配置上,我们将为您提供:

1.全面图形化的用户界面

2.中央管理计算机及分控计算机

3.数据管理服务器及软件

4.打印机及UPS

5.控制层网络:N2协议

6.可独立工作的基于N2协议的现场控制器

7.软件及编程工具

8.第三方设备的集成

9.输入/输出设备

10.信号传输/通讯等专用线路及设备

11.相关附件及材料

二、系统整体结构设计

######项目采用了江森公司的VE800系统拓展架构,如图所示:

从上图可以看出,整个网络由以下几个关键组件构成:

2.1. 数据管理服务器

数据管理服务器是一种能够将个人计算机(PC)作为一个应用服务器在IP自动化网络中使用的软件包。数据管理服务器提供的主要网络功能包括:

允许多用户单点访问网络

存储大量应用程序、操作及历史数据

支持Microsoft SQL Server 2000数据库软件包

在本系统中,用户通过标准的浏览界面直接访问数据管理服务器,在授权许可的范围内监视、操作楼宇系统中所有设备。用户界面直观、易用、无需专门培训或查看操作手册也可轻松使用。

2.2. 直接数字控制器(DDC)

本系统中配置的直接数字控制器FX15,FX16为VE800数字控制器,既可连入标准N2网络,又可独立在现场控制。

系统共配置若干个直接数字控制器和扩展模块,分布于各被控现场。

在以后的章节中我们会对各主要部件的硬件配置、软件功能进行详细说明。

综上所述,江森公司的VE800系统融合了信息技术(IT)及互联网的各种技术,已经远远超出传统的控制系统的范畴。经过拓展后,系统可以使用任何标准的网络浏览器作为系统用户界面。获得网络访问授权后,您可以查询到与您的机房设施的技术和经济性能相关的任何信息。

我们为######项目的楼控系统配置的管理服务器软件监控点数可以扩展到最多5000点,将来甚至可以将楼宇自动化系统扩容,但不用更改软件。

三、结构模块化

在对整体系统架构了解后,我们来介绍本次设计的楼控系统的模块化结构:

3.1. 控制层的模块化结构:

控制层采用N2协议,每个现场控制器DDC采用分散控制的原则,分布在被控设备的附近。每

个DDC由FX16控制器或FX15控制器及其扩展模块组成,①当现场被控设备的监控点位需要

增加时,只需增加相应的扩展模块即可,不会影响其他被控设备;②当需要增加其他被控设备时,只需在控制层网络上增加控制器,同样也不会影响其他控制设备。

3.2. 管理层的模块化结构:

管理层由一台操作站或多台(最多4台)组成数据管理服务器。可以灵活的添加操作站。当然,灵活的模块化网络结构也为您未来的扩展提供了保证。

综上所述,我们为您精心设计的这套楼控系统无论从控制层还是管理层均采用了可扩展式的模块化的结构,无论从现在的使用考虑还是从未来的扩展考虑均保留了充分的发展空间。

四、网络

系统采用控制层和管理层两层网络结构,服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联,管理层网络可以采用N2,MODIBUS,BACNET等多种通讯协议进行数据传输;所有控制器能通过控制层网络通信。采用分布智能式控制系统,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输。

4.1. 管理层网络

管理层网络除了将系统自身的管理设备连接起来外,还将建筑物中其他相关系统和独立的智能化系统连接起来,实现各系统之间的数据通信、信息共享以及其他厂商设备和系统的通讯。

同时管理层网络还将机房群控系统中的所有监控信息及时地反馈到信息共享管理系统中的中心数据库,并获取信息共享管理系统的相关运行信息,实现相关信息的双向通讯。

4.2. 监控层网络

采用分布智能式控制系统,实现各控制节点之间,控制节点与中央控制中心之间,以及它们与专用控制、接口设备之间的数据通信。

中央控制中心通过控制层网络将信息传送到任何指定的控制节点。

监控层网络采用N2协议,,当系统主机发生故障时,全部现场控制器之间仍能保持通讯畅通,以保证现场设备正常工作。

具有在线编程能力,在工作站上对现场控制器所做的修改或编辑能同时保存到中央管理数据库中。

五、系统设备

中央监控管理中心设于制冷主机房值班室处,配置有中央管理操作站1台及其他附属设备,如打印机、UPS等,其中中央管理操作站负责整个#####楼控系统的全局监控和管理。

操作站采用标准形象化的浏览器界面,具有统一的操作界面和同等使用功能,能实时动态显示设备工作状态及报警信息,授权显示及设定各种参数值。提供设备的维护记录、电力和能源消耗分析等日程统计报表。

以下就主控计算机、数据管理服务器,、DDC控制器、界面等方面进行详细阐述:

5.1. 主控计算机

在制冷主机房值班室设有一台主控计算机,全局监控整个楼控系统,以满足标书要求,计算机具体性能参数详见设备技术规格及技术响应表。

以OPC数据库为基础的VE800用户界面提供了强大的架构,可以使你在整个系统中畅游,显示数据、发送命令并且为操作者带来重要信息。

具有如下特点:

全中文图形界面;

令用户操作和工程师调试更加简单;

用户定制的界面

登录用户界面后,操作者可以在任何时候通过自定义的界面风格来显示最详尽的信息,还可以选择显示的导航树以获得最便利的应用方式。

使用简便

点击、拖放、工具条中的符号和下拉菜单选项使得操作者用最有效的方式直观地使用系统。网络及控制点时间表、控制系统逻辑图和操作者帮助信息通过轻点鼠标即可得到。

多窗口显示

带有多窗口显示的用户界面允许你在同一时间显示你的楼宇控制系统的不同方面。例如:

1)系统设备的图形可以与多点趋势图、控制系统逻辑图一同显示,这样用户可以快速识别报警的

原因。

2)一个窗口可用来显示某一点的聚焦详图,改变该点数值可能发生的后果可以在另一个窗口上的系统图上进行监控。

使用灵活

观看显示面板中的选项允许用户更详细地察看项目设置及其运行状态,并且可以进行参数更改。数据以制表表示方式显示在显示面板上,比如用户可以观看汇总信息,或细究项目设置并且按照分配给用户的授权等级进行在线修改。

浏览网络

VE800用户界面提供了一个网络浏览树,允许用户快速浏览整个系统的各个层次。网络浏览树支持颜色编码符号,使操作者能够识别警报或应引起操作者注意的其它意外情况。

基本的浏览树形结构表现了网络的物理结构。为更便利网络浏览,可以为操作者建立带有不同透视效果的其它用户浏览树形结构。例如,楼宇内所有房间的温度可以汇集成组并且在系列楼层图中显示,图中使用区域名称。这些不同的浏览树使得用户能够根据他们特定的责任观看并分析运行状况,例如楼宇保安、占用管理、技术服务、能源管理等。

5.2. 系统软件

系统软件具有灵活的系统浏览、用户图形、综合报警管理、趋势分析和总结报告功能。用户有效地管理舒适度和能源使用、对危急事件作出快速反应、并且使控制策略达到最佳。多用户可以访问楼宇自动化系统的信息。

a)特点:

i.安全的用户访问

鉴别用户及授权访问,保护系统安全

ii.灵活的系统浏览和动态用户图形

允许不同用户订制系统显示,促进信息访问,便于系统操作

iii.报警和事件管理

向操作者发送事件消息以便快速诊断和反应。建立审计跟踪供以后详细分析iv.站点管理员功能

协调多个网路设备信息的显示,便于整个站点的浏览

v.趋势数据长期存储

能够进行系统性能分析,识别提高效率和开发预定战略的机会

b)系统软件功能

图形显示

VE800用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在移动,观看整个系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果,例如表现风扇和泵的状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价设施管理系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。

图1:图形显示

管理警报和事件消息

一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对设施中最危急的情况作出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。

VE800用户界面有一个弹出式窗口,显示系统发现的最重要的警报信息。用户在这个窗口可以看到有关警报消息的所有重要数据。

为在整个系统范围内查看警报和事件,用户界面提供了一个事件观察程序,按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别系统中最新的情况,确定事件之间可能存在的关系,并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。

由网络控制引擎或网络集成引擎装置发现的所有事件消息被发送到数据管理服务器并在OPC兼容数据库中归档。可以设置数据管理服务器将事件和交易消息发送到打印机、电子邮箱或

其它数据管理服务器服务器。

为显示管理员记录,用户界面提供了审计观察程序。审计观察程序允许操作者建立一个过滤器,这样只有那些操作者特别感兴趣的消息才被显示出来。

图2:管理警报和事件消息

趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇设施控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。VE800用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。

从现场点中收集趋势数据并暂时保存在网络控制引擎和网络集成引擎设备中。趋势数据可以自动并定期上载到数据管理服务器并在OPC兼容数据库中存档。

用户可以查看并分析在VE800用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立一个趋势研究工具。来自多达八个现场点在选定时间段内的数据可以表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。数据可以从数据管理服务器的档案中,或网络控制引擎或网络集成引擎设备的缓存区中获得。

趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具。会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

图3:趋势分析

汇总和报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇设施内选定区域内目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在VE800用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:

i.报警报告–处于报警状态的点

ii.离线报告–没有反应的设备

iii.禁用报告–被禁用的警报

iv.超越报告–人工终止的点

报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取消进行中的报告查询。

设置时间表

时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间,例如设备的启动和停止,并改变设置点。

用户可以为一周内的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。

VE800用户界面为每周时间表提供了图形显示,并为创建和编辑时间表提供日历。时间表实际上是在网络上的网络控制引擎或网络集成引擎里运行的,但是可以设置来向整个楼宇或站点内的设备发送命令。

图5:时间表的设置

系统安全

VE800系统的扩展体系结构包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。VE800系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户帐户中定义的。

访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了楼宇系统的种类并且指出用户在操作系统时可以进行访问。动作设定定义了授权操作的级别。用户也许会被授权仅仅察看一些项,或者也允许其确认报警并发出命令。在最高级别,用户被授权更改系统的参数设置。

在访问授权的基础上,用户可以通过数据管理服务器从任何网络浏览器上连接到系统。诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动均被记录在数据管理服务器的审计跟踪程序中。

除了用户授权以外,应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对你的楼宇自动化系统和网络的无授权访问。

系统设置工具

数据管理服务器软件包包括系统设置工具,包括:

i定义现场控制器

ii设置现场点和操作参数

iii建立浏览树型结构,包括用户浏览树

iv设置系统特性,例如用户图形、编程逻辑控制次序、报警、趋势和事件消息的发送方

模拟值轮廓

模拟轮廓显示用来比较相似的有关模拟值,显示包括一层楼或建筑物的某一区域的温度。举个例子,如下图表,可以看出大厦空调系统某区域的设定温度与实际温度的偏离比较,以及风阀开度的百分比。从这些直观的图表中,操作者不仅可以知道现场控制设备的工作情况,而且能更好地分析任何一点温度变化的快慢。

舒适曲线

保证舒适度是######项目设备管理系统设计中最基本的功能,图型化能够产生舒适曲线图表,用户可以定义一个最感舒适的范围(包括温度、湿度各一段范围),系统可将被测空间的湿度、温度值标明在舒适曲线上,机器处理温度、湿度的变化比人更灵敏,所以一旦所测的点不在用户所定义的舒适范围内或在其边缘上,就可以迅速联动其它设备的动作,人们未感到不舒适之前就能改变环境温度。因此舒适曲线对于重要场所的环境控制是非常有利的特性。

时间河

时间河图表可以清楚显示大量数字状态,包括过去的、现在的以及将来的状态,过去的是一些历史数据,将来######项目的数据是由时间程序表格来设定的,同时一些不常有的小碎片也能在这比拟的时间水流中显现。

星形图

如下所示的星形图让操作员一眼就能得到大厦复杂楼宇系统中的基本信息,举个例子,每个星形图扇区代表由一台风机控制的演出中心的某一区域,这些扇区并没有标明具体的地点,因为它只须引起操作员的注意,通过鼠标点到发生问题的扇区就能得到更进一步的信息。星形图的中间点大小代表风机启停,颜色代表是否报警,周边点与中间点的距离代表环境实际温度同设定温度的偏离。

江森公司VE800 界面操作全部视窗化,无需记忆操作指令。它的网络图犹如一张联络图,表

示出所有监控设备及其相互关系,操作员只要调出应用程序,便一目了然:哪个系统为哪一楼层服务;哪些设备为哪些区域服务等。VE800使用了一种分布于整个网络、面向目标的软件体系。只依靠鼠标操作,便可走遍整个建筑。它用图形显示建筑物的各楼层平面和设备简图,并通过鲜艳的色彩和动态数据显示、报告所监控的点的信息。

网络中任一个操作站均可以存取整个网络的所有信息,各操作站可同时使用。

通过上述先进的人性化工具,楼宇管理者可对整幢建筑或未来的建筑群实施全面监管,体现以下优越性能:

●提高能源使用效率、降低主机运行能耗、提升设施盈利能力。今日建筑群和设备运行

能耗及对其对环境的影响日益受到关注*,楼宇设施自控系统特有的节能控制功能(焓

值控制、负载循环、日/夜模式、占用/非占用模式、设备联锁控制、负载限制、冷冻机

顺序控制、冷冻水温度设置、冷却水温度设置、变频设备优化运行),使系统能够调节

气、水、电、热等能源的消耗量,可以有效减少水、电和冷热能源的浪费。

●提高管理效率、降低运行成本。

●机电设备合理的运行管理,通过先进的预防性维护系统可减少设备损耗、延

长使用寿命

5.4. 现场DDC控制器

我们为项目配置的现场控制器是先进的FX15和FX16型控制器,该系列控制器是一个高性能的可编程控器。

FX15控制器使用自主性协议(protocol independent)。

编程软件功能强大,可以按照实际控制要求而自由编程。

控制器提供多达26个输入/输出点,而输入/输出点的配置备有晶闸管/ 继电器,主动性(如

0-10VDC或4-20mA)或被动性(如电阻)输入。

无论是独立工作或连入RS485网络时,它的软、硬件功能能灵活地适应各种不同的控制过程。除此之外FX15 型控制器还可在扩展总线上连接I/O扩展模块,来增加它的输入/输出点的容量,并可通过内置的LED来监控这些点。当这条网络连入完整的VE800网络时,控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确的提供给整个网络或控制站。

应用慨览

1)输入/ 输出

? 6 个仿真量输入(AI)

?8 个数字量输入(DI)

? 3 个继电器输出和5 个晶闸管(triacs) (DO)

? 4 仿真量输出(AO)

2)用户使用接口(可选配件)

FX15 ,FX16控制器可以配置俩种用户使用接口:一体化或遥控手操板。一体化手操板带4行20字母LCD显示,可直接安装于控制器的表面。遥控手操板可以在距离300公尺的范围内使用调节器与FX15控制器通讯。

用户可在显示器样本内查看更详细的资料。

3)通讯接口(可选配件)

FX15,FX16控制器可以通过插入式通讯卡与中央控制系统联网,备有俩种不同的通讯协议的通讯卡以供选择,此项目中选择了RS485通讯协议。

4)实时时钟

实时时钟可以实时规划一周内的控制程序。

5)传感器输入

仿真量输入(AI) 可以接受工业上通用的被动性(passive)或主动性(active)的传感器。

6)软件编程和参数设置

FX15控制器使用江森全面可编写的FX-Tools软件,功能全面而使用简单的编程软件可以按照实际的控制要求而设计,不受计算机语言所限制。用户也可以使用控制方案数据库,快速完成编写控制程序。

FX16在上述基础上,可以作为主控制器,管理点数可达300点,扩展模块和FX15均可做

为其扩展,以便增加控制点数。

5.5. 打印机

系统配置了1台点阵式针式打印机,用于实时在线打印报警等预先设定信息;打印机设于制冷主机房值班室,用于报表等文件打印。

打印信息包括设备号、设备名称、运行数据、报警事件、能耗等。

5.6. 不间断电源-UPS

在机房设置UPS,在满足控制中心设备的供电容量外,留有20%的冗余;支持在线约30分钟。

六、系统监控功能

6.1 整体功能

①节能

通过最佳启停控制、动态增减冷水机组控制、动态调整冷水机组负荷率控制等方式达到节能目标。

②延长设备使用寿命

通过设备时间优先控制提高单机设备使用寿命。

③安全与保护

通过硬件连锁和软件连锁控制,达到安全保护目标。

6.2 监控对象

冷源系统冷机共4台,为两两并联运行,且冷机按定温差变冷冻水流量工况运行。

冷水机组通过通讯方式接入机房群控系统,将冷水机组的各种参数,如工作方式、运行状态、故障报警等采集到机房群控系统,同时将机房群控系统中央站上的各种命令,如远程启停信号,传送到冷水机组。冷水主机的监控页面上显示的参数要求不少于如下所列:

冷水主机电机参数,包括:电压、电流、输入/输出功率、有功电度、累计使用时间;

压缩机参数,包括:导叶开度、膨胀阀开度、油箱油温、油压等主机控制数据;

冷凝器参数,包括:冷凝压力、冷凝液温度、冷却水入口温度、冷却水出口温度、冷却水温度差、冷却水进水压力、冷却水出水压力等;

蒸发器参数,包括:蒸发压力、蒸发温度、冷水入口温度、冷水出口温度、冷水温度差、冷水进水压力、冷水出水压力等;

其他设备采用DDC方式实现,包括冷却塔,初级冷冻水泵、二级冷冻水泵、冷却水泵、膨胀水箱等设备。

冷冻水环路监控页面上显示的参数如下所列:

每台冷水主机的运行状态、故障报警、现场手动/自动状态、程序/手动自动状态及切换按钮、强制停机按钮;

每台一级冷冻泵的运行状态、系统压力及压差、故障报警、现场/手动自动状态、程序/手动自动状态;

每台二级变频冷冻泵的运行状态、系统压力及压差、故障报警、现场手/自动状态、累计运转时间、频率反馈、二级泵变频控制;

冷冻水管每个电动碟阀的全开状态、全关状态;

分、集水器的冷冻水温度、冷冻水压力、供回水压差、冷水总管流量、每天总冷量消耗、各区域冷冻水回水温度;

膨胀水箱高水位、低水位报警;

冷却水环路监控页面上显示的参数如下所列:

每台冷却泵的运行状态、故障报警、现场手动自动状态、程序手动自动状态及切换按钮;

每台冷却塔风机的运行状态、故障报警、现场手动自动状态、程序手动自动状态及切换按钮;

冷却水管及冷却塔的每个电动碟阀的全开状态、全关状态;

冷却水总管的出水温度、回水温度;

冷却塔的高低水位报警;

监控以下点:每台主机的运行状态,故障,启停,

具体监控点数请详见点表。

该BA系统监控AHU,PAU,EAF等设备,可以查看空调的温度,水阀开度,风机状态,故障,过虑网压差等参数,

6.3 控制功能

①开/关机顺序控制:

冷源设备的开机顺序:冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→冷水机组;冷源设备的关机顺序:冷水机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。

②连锁控制:

系统通过硬件节点保证上述的开/关机顺序正确执行,同时软件上也做连锁控制。

③时间优先控制:

群控系统对设备的运行时间有记录和积算功能,启动设备时为确保设备平均使用,系统判断使用时间数较低之设备会优先使用,防止固定使用同一台设备,使设备使用寿命短,相反若是停机时也会优先关闭使用时数较高之设备,所有具备备用功能的设备都需要考虑。

④冷却塔控制

群控系统将根据冷水机(机组)开启/关闭类别及数量通过一定的通讯方式通知冷却塔控制系统开启/关闭相应的冷却塔组。运行过程中,冷却塔的开启以组为单位,关闭以台为单位,根据冷水机组的性能,给出一定的温度范围,在冷却塔出水温度达到给定温度范围的上限时增加冷却塔的组数(从备用冷却塔组中选择),根据时间累积,首选是开启运行时间最短的一组冷却塔;在冷却塔出水温度达到给定温度范围的下限时减少冷却塔风机的数量,根据时间积累,首选是停止开启时间最长冷却塔组内使用时间最长的冷却塔。如果冷却塔出水温度过低,首先是关闭运行中的冷却塔,当无冷却塔运行时且冷却塔出水温度过低,则冷却塔的部分供水直接通过电动温差式二通阀与冷却塔出水进行混合,从而达到冷机的要求。

⑤故障和报警处理

1)阀门的故障

设备能代替的场合,则发出警告信息,同时自动转移到能代替的机器(如冷水机组、冷却塔) 。设备不存在代替的场合,则发出警告信息停机(二次冷水供水系统) 。

2)泵的故障

一级冷水泵和冷却水泵:存在备用水泵,则使用备用水泵,不存在备用水泵,则启动备用冷水机组回路。

3)冷水机组的故障

运转当中的冷水机组发生故障而停机的场合, 使下位备用的启动优先度高的冷水机组自动启动。

4)故障警报

若一套设备在启动/运行中,某一设备在系统发生开启信号后,无法在一定时间内反馈正确运行状态,系统将产生该设备开启失败警报,并同时反向关闭该套设备,并且改为手动状态。

若一套设备在关闭中,某一设备在系统发出关闭信号后,无法在一定时间内反应正确停止状态,系统将产生该设备关闭失败警报,停止关闭该套设备中的后续设备。

5)水泵备用控制

某一冷却水泵或一级冷水水泵因故障无法使用、导致与之相关的整套设备无法使用,则发出警报,下次启动时自动地切换为备用的泵启动。

⑥过程控制

1)开机/停机(增机/减机)最佳时刻计算:根据计算的负荷需求表,计算出开机/关机的最

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

江森方案

N2总线 在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线, 可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网; N2网联接网络控制器和现场监控设备; 使用RS/485协议,主从协议; 支持大约100个现场设备; 如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ; MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器 MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器 MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器 MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线 MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。从而实现分散控制、集中管理。 一、项目背景说明 上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。 江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。建成后该航站楼的主楼部分可以处理年旅客吞吐量为4000万人次,长廊部分为2200万人次旅客吞吐量。第二阶段是在T2航站楼的南部建设一个卫星厅,其设计容量为1800万旅客量,并与T2航站楼相匹配。T2航站楼与卫星厅之间采用旅客捷运系统。 根据要求,上海浦东国际机场二期BAS系统的监控范围为T2航站楼、交通中心,监控内容主要包括中央空调系统、给排水系统、公共照明系统等,其中中央空调系统又包括了空调冷水及热水系统、各类空调机组、各类新风机组、各类送排风机、VAV系统变风量末端装置、数字定风量阀、风机盘管及建筑电动

霍尼楼控系统方案

目录 第1章、项目概述 (3) 第2章、用户需求分析 (4) 第3章、方案概述 (5) 3.1、系统应能达到的功能 (5) 3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (5) 3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (5) 3.1.3、实现物业管理现代化 (5) 3.2、招标文件及图纸 (5) 3.3、遵循标准 (5) 3.4、智能化系统设计的必要性 (6) 3.4.1、先进性 (6) 3.4.2、成熟性与实用性 (6) 3.4.3、灵活性和开放性 (7) 3.4.4、集成性和可扩展性 (7) 3.4.5、标准化和模块化 (7) 3.4.6、安全性与可靠性 (8) 3.4.7、服务性与便利性 (8) 3.4.8、经济合理性 (8) 第4章、系统设计 (9) 4.1、系统特点 (9) 4.2、系统结构 (10) 4.2.1、系统构成 (10) 4.2.2、系统网络结构 (10) 4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (12) 4.3、系统配置方案 (14) 4.3.1、总体目标 (15) 4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (15) 4.3.3、冷源监控系统 (15) 4.3.4、送排风监控系统 (16) 4.3.5、空调、新风系统 (16) 4.4、配置点表 (18) 第5章、系统功能描述 (19) 5.1、软件功能 (19) 5.1.1、EBI综述 (19) 5.1.2、EBI 系统软件配置 (21) 5.1.3、基本功能 (21) 5.1.4、软件特点 (22) 5.2、硬件功能 (30) 5.2.1、集散分布式的DDC控制器CP-IPC (31) 5.2.2、集散分布式的DDC控制器扩展模块CP-EXPIO (32) 5.2.3、集散分布式的DDC控制器数字输入输出模块CP-DIO (33) 5.2.4、集散分布式的DDC控制器小型控制器CP-SPC (34)

Pro门禁管理系统实施方案模版分解

Pro门禁管理系统方案模版分解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

1门禁管理系统 1.1 系统详细设计 1.1.1需求分析 门禁系统主要由识别卡、前端设备(读卡器、门状态探测设备、锁具、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关应用软件组成。 门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对XXX的出入人员进行管理,确保XXX 的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足XXX各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。XXX门禁系统需要与监控系统、报警系统相联动,当门禁系统正常开门时,报警系统撤防,工作人员可以自由工作,当门禁系统非正常开门时,报警系统布防,将报警图像在监控中心的工作站上显示出来,并进行录像。 1.1.2设备选型及优势 HONEYWELL门禁管理系统Winpak是一种适应于各种应用的解决方案,可以应付如今不断增长的商业挑战,它集灵活性、可伸缩性和世界一流安防管理系统所需的强大能量于一身,而绝不降低其简易性。其特色与优势主要表现在以下几个方面: 1.双门互琐功能 门禁控制系统中,有部分重要控制区域需要进行严格的出入控制。需要进行双门互锁控制,即当一道门被打开后没有正确关闭时,则即使是有效读卡也无法正常开启另一道门,只有当第一道门正确关闭后,才可以进行正常的刷卡进入第二道门。 霍尼韦尔公司的Winpak门禁控制系统提供了专业化的解决方法。由于每块双读卡器模块具备6个继电器输出接口,除了常用的门锁继电器外,该模块还可以提供多达4个继电器输出接口作为联动使用。因此,在实际操作当中,冗余继电器接口中一个并接至第二道门的电锁电源回路,并在软件设定第一道门的门磁信号联动该接口——当第一道门的门磁探测门未关好时,联动继电器将第二道门的电锁电源回路切断。反之,也可以用同样的方式设置第二道门门磁接口和第一道门冗余继电器接口的互锁功能。 2.双人同进同出功能 某些重要场所,需要进行同一出入口的双人同进同处控制,即必须在90秒内两张有效卡同时刷卡方能出入。对于该功能,霍尼韦尔公司已在软件上作了专业化的设计,用户只需在软件 3

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

目录 第1章、项目概述 (1) 第2章、用户需求分析 (2) 第3章、方案概述 (3) 3.1、系统应能达到的功能 (3) 3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (3) 3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (3) 3.1.3、实现物业管理现代化 (3) 3.2、招标文件及图纸 (3) 3.3、遵循标准 (3) 3.4、智能化系统设计的必要性 (4) 3.4.1、先进性 (4) 3.4.2、成熟性与实用性 (4) 3.4.3、灵活性和开放性 (5) 3.4.4、集成性和可扩展性 (5) 3.4.5、标准化和模块化 (5) 3.4.6、安全性与可靠性 (6) 3.4.7、服务性与便利性 (6) 3.4.8、经济合理性 (6) 第4章、系统设计 (7) 4.1、系统特点 (7) 4.2、系统结构 (8) 4.2.1、系统构成 (8) 4.2.2、系统网络结构 (8) 4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (10) 4.3、系统配置方案 (12) 4.3.1、总体目标 (13) 4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (13) 4.3.3、冷源监控系统 (13) 4.3.4、热源监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.5、送排风监控系统 (14) 4.3.6、空调、新风系统 (14) 4.3.7、照明监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.8、电梯监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.9、UPS和直流盘监控系统................ 错误!未定义书签。 4.3.10、供配电系统......................... 错误!未定义书签。 4.4、配置点表 (16) 第5章、系统功能描述 (16) 5.1、软件功能 (16) 5.1.1、EBI综述 (16) 5.1.2、EBI 系统软件配置 (18) 5.1.3、基本功能 (19) 5.1.4、软件特点 (19)

霍尼韦尔安防监控系统方案.(DOC)

霍尼韦尔健康舒适家居安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号:20150331 二零一五年三月

霍尼韦尔家居系统优点 1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。 目前,家庭监控的业务模式是IP摄像机+各类报警探测设备+平台接入。在这样的模式下,用户离开时布防,发生意外情况时触发报警,报警信息以短信形式及时发送给用户,同时启动警铃并联动IP摄像机进行预置位转动、抓拍图片、启动录像等程序。用户收到短信后通过PC或手机登录并实时浏览现场视频,确认后采取处置措施,用户回来后撤防。 而对于家庭安防系统的建立,现阶段还需要专业队伍的安装和服务。目前,家庭安防工程主要有房产开发商委托安防工程商来完成。业主购房后若是要进行装修,就需要工程商为

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

江森介绍

关于江森自控建筑设施效益业务 关于江森自控: 江森自控是一家立足全球500强的多元化技术和产业领导企业,在全球130,000名员工的共同努力下,我们创造优质的产品、提供卓越服务和完善的解决方案,业务涵盖优化能源和建筑运营效益,汽车铅酸电池及混合动力汽车电池,以及专业的汽车内饰系统。我们对可持续发展的承诺可追溯到1885年,那一年我们发明了世界上第一台室内电子恒温器。我们致力于通过公司的发展战略和扩大市场份额,为所有客户带来更大的增值并最终达到成功。 关于江森自控建筑设施效益业务: 江森自控建筑设施效益业务是全球领先的供热、通风、暖通空调、制冷及楼宇安保系统的设备、智能控制和服务提供商,其业务遍及150 多个国家和地区,拥有500 家分支运营机构,客户覆盖了医疗、教育、政府、办公、工业以及零售等行业,并与部分全球最大的200家企业建立了良好长期的合作关系。江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500 个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75 亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近 1.4亿平方米的商业地产。 江森自控建筑设施效益在中国: 江森自控在亚洲及太平洋地区拥有超过150多个销售和服务办事处,分布在15个国家和地区。江森自控在中国建立了销售与服务网络,设立超过40个办事处和服务网点,拥有5000多名技术专家服务整个中国市场。此外,江森自控建筑设施效益业务在无锡和广州分别设有工厂,再加上位于无锡的亚洲技术研发中心、位于上海的亚洲学习和发展中心、亚太零件产品中心和冷冻项目工程中心,以及位于北京的优秀工程技术中心和香港的工程技术中心,有效保障了江森自控为客户提供极具竞争力的先进产品、技术以及一流的服务人才。 江森自控的良好声誉和综合实力赢得了众多客户的青睐,其中包括按照LEED标准建筑的北京世纪财富中心,目前中国内地第一高楼上海环球金融中心,以及拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008年北京奥运会的五大标志性项目——国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场T3航站楼、以及中央电视台新台址,也都不约而同地选择了江森自控。江森自控还为包括世博轴、上海世博中心、上海世博“城市最佳实践区”、世博VIP接待中心(上海世博洲际酒店),和上海世博500KV变电站等五个世博会场馆及设施项目提供了领先的节能解决方案及服务。

霍尼韦尔安防监控系统方案

霍尼韦尔健康舒适家居 安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号: 二零一五年三月 霍尼韦尔家居系统优点

1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的 居住环境。————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近1.4亿平方米的商业地产。空调自控系统设计方案(江森自控)

HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。(2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

十大门禁系统对比

十大门禁系统 (包含门禁系统、停车场、卡类、锁类、生物识别、巡更等产品) Honeywell-霍尼韦尔 JSST-捷顺科技 Coson-科松 HID --- ZKSoftware-中控 DDS Peake-披克 indas-达实 REFORMER-立方 Ingersoll Rand-英格索兰 国内外门禁系统对比: 差距主要表现在:产品设计、做工工艺、软件研发三个方面, 这三个方面体现到用户最直接的感受就是:产品美观、稳定、耐用! 国产产品的优势体现在: 1、成本优势——价格相对进口产品可以低很多。可以降低成本的地方:关税不用交、税可以少交或不交、产品设计费用(仿冒或OEM的可忽略不计)、采用低端元器件及作坊式生产工艺、软件研发投入少、人员成本低、服务、保修。 2、渠道优势——对本地用户的需求了解,对本地市场的了解。售后服务方便。 3、集成优势——可以与消费等其他应用系统集成到一卡通,甚至可以按需订制功能。 门禁硬件作为一种继电器控制设备,设计和工艺已经相当成熟了。 国内外门禁品牌的差异主要在软件功能上(如集成性、复杂度)。 例如我了解的西门子或Lenel,几个版本的升级主要就是软件上。硬件的设计变化不大,至多是升级下firmware。再反观下一些国内品牌,软件功能简陋的惨不忍睹,仅停留在‘能用’的水平上。 加密技术,门禁实时性技术,大型综合复杂的环境下控制技术,比如电梯,传感器技术,数据高速通讯与处理技术,外形设计,品牌建设,国家认证缺失或者是没有前瞻性。太多问题困扰我们的安全防范企业发展,装大。不过情况也在逐步的在改变。 国外产品特点: 产品经过数十年的技术和销售沉淀,产品的稳定性很好,返修率估计在千分之二到五之间。人性化的功能比较少,系统集成的功能比较强大,提供成套的和弱电等集成的方案,不仅门禁设备的价格是国产品牌的5-10倍,集成方案的成本也是相当高昂的。日常维护,技术指导,软件及升级等费用也是很高的,或者被打入了设备报价中。软件操作会比较复杂,甚至有些产品连中文软件都没有,对门禁日常使用和维护人员的素质要求比较高。进口产品由于担心新技术带来的不稳定性,以及不稳定因素对品牌整体形象的影响,所以先进性方面的进度比较慢,比较谨慎,甚至有很多在销售的型号和产品还在沿用80年代的技术。台湾产品的稳定性也比较好,价格在国产和进口产品之间,返修率估计在千分之二到百分之二之间。不足之处,虽然功能很强大,但是操作复杂,从安装到维护以及使用培训都必须有专业的人员参与,适合中国的人性化的操作和人性化的功能显得不够。由于国产产品的崛起,台湾产品的市场份额日渐萎缩,台湾厂家开始把市场目光放在印度越南等发展中的国家,对中国的市场的重视度在降低,软件升级的频率比较慢。 国产产品经过10多年的发展,开始逐步壮大起来。不但占据了中端和低端市场,而且开始瓜分中高端和高端市场,有些公司还把目标放在了海外,试图利用性价比优势发展壮大。国产产品的品质根据厂家的不同参差不齐,返修率在千分之二到百分之*等。 国产产品的优势还表现在: 功能强大,适合中国人的功能和操作考虑得比较周到,操作简单便捷价格实惠。

江森智能楼宇控制器的系统组成

江森智能楼宇控制器的系统组成

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江森智能楼宇控制器的系统组成 目前,在我国的智能楼宇系统中,江森作为世界三大品牌之一,具有一定的市场。METASYS 系统主要是由操作站)、网络控制器、直接数字控制器等构成。操作站网络控制器最常用的连接方式是N1通信网络,N2通信总线作为现场存取网络,负责连接直接数字控制器及接口模块至网络控制器。 (1)中央操作站 中央操作站是一台标准的个人电脑,系统是一个集散监控系统。它采用直接数字式控制方式,操作系统为Windows运行环境。允许Windows 支持的其他软件同时运行,并可同它们进行动态的数据交换(DDE)。系统的界面操作全部视窗化,其网络图犹如一张联络图,可清晰地显示所有监控设备及其相互关系。任何一个操作站均可存取整个网络的所有信息且各操作站可同时工作。METASYS 系统的软件采用江森公司开发的“图形化编程语言”(GPL)和M5集成工作站软件,在编辑程序时,利用组态结构对系统进行画面编辑、动画设计、数据连接、构件的属性定义等。对智能建筑中的诸如空调系统、给排水系统、供电

系统、照明系统、电梯系统等进行状态的监控。 (2)网络控制器 METASYS系统的网络控制器采用的是NCU控制器。它是一种高性能的现场盘,由一系列电子智能化模块组成,可实现复杂、高性能的程序控制并可协调通信网络中各种独立的直接数字控制器。还可以为直接数字控制器提供报警监视和综合控制功能。NCU上备有多种简单、通用的系统接口,第一个接口是标准的RS-232连接件,可连接手提电脑或输出打印机。第二个接口是网络端口,可存取网络中所有信息。第三个接口是调制解调器,用于远程监视或打印。NCU网络控制器是连接操作站和现场控制器的枢纽,在系统组网中是必不可少的网络单元。

霍尼韦尔门禁系统方案

门禁管理系统 1.1.1需求分析 门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对电厂的出入人员进行管理,确保电厂的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足电厂各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。 门禁系统的产品选择中,选择产品必须是国际知名品牌的大型门禁系统。具有结构搭建灵活,产品稳定,管理方便,系统容量大,扩展方便等突出优点。 1.1.2系统组成 门禁控制系统由软硬件两部分组成,包括识别卡、前端设备(读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关软件。 硬件部分中最主要的是门禁控制器,所有的读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头等其他前端设备均接入相应的门禁控制器中,以完成各种系统功能。 软件安装在管理中心中专门用于监控管理的电脑上,管理人员借助门禁软件,对系统进行设置及发卡授权管理,查看各通道口通行对象及通行时间、巡更计划完成情况、防区报警情况等,并进行相关的实时控制或设定程序控制目标。 系统最终由系统计算机来完成所有的管理工作,由计算机内的管理软件来决定。软件需对系统所有设备的资料进行管理,包括实现以下系统各主要的功能。 1.1.3系统总体架构 1)、门禁系统拓扑结构要求: 要求系统采用人性化的工作模式,采用全面的分布式系统结构,建立简洁灵活的三层结构: 管理层: 门禁系统管理层主要由门禁系统服务器、实现各类功能的工作站、各类软件、UPS、打印机及网络设备(即交换机、通信线缆)等组成。 门禁管理软件安装于门禁服务器上,各个客户端工作站安装客户端软件。客户端工作站通过网络从门禁服务器获取系统数据,并根据管理人员的权限对系统进行管理、维护,客户端工作站本身不保存门禁系统数据。各管理人员以各自的登录名称和密码,在各个客户端工作站上登录门禁系统服务器,根据各自的权限对门禁进行监视、控制和管理。 控制层:

VAV空调系统江森楼控操作说明

江森楼控操作说明 一、操作界面说明 双击桌面中的快捷方式,出现如下图1所示: 在“Username”输入用户名,在“Password”输入密码,选择“Login”登入即可进入操作系统,如下图2所示: 图中右上角的“Logout”为登出操作界面,点击此按钮界面就回到图1所示界面,“Exit”为退出操作界面,即关闭此界面。 楼控系统分为5部分,即:A塔、B塔、裙楼、地下和冷站,选择某个部分就可以实现对此部分的监控。 二、楼控监控设备说明

楼宇自控监控的设备包括:通风系统,新风机组,定风量空调机组,变风量空调机组,内区VAVbox箱监控,外区风机盘管监控,公区照明系统,集水井高低液位及污水泵的监视和冷源系统的监视等; 二、通风系统 (1)图形界面启停设备,如下图3所示: 右击启停出现下图4所示: 选择“On”,点击“Send”,手自动信号显示“On”自动信号,即可远程启动机组;对于有变频控制的送、排风机组,右击图3中的变频控制如图5所示:

在“Adjust”输入相应的数值,机组即可按照设定的数值运行,0%~100%对应0Hz~50Hz。(2)设定时间表启停机组 点击图中“时间表启停”,如图6所示: 出现如图7所示界面: 点击“Display Mode”的,选择“Weekly Schedule”点击“Edit”编辑就可以编辑周时间表,以后的每周都按照此时间表自动运行。例如需将此风机周时间表启停时间段设置为周一到周五7:30-9:30、12:00-13:00、17:00-19:00开启,周六日风机不开,设置步骤如图8所示: 选择“Weekly Schedule”周时间表,选择“Edit”编辑,点击图中“+”加号,

霍尼韦尔智能家居系统解决方案

霍尼韦尔智能家居系统

山东地区总经销商山东鸣迅智能科技有限公司

一、公司背景----------------------- 2— 二、智能住宅----------------------- 三、系统介绍----------------------- 5-… 四、系统功能£ 1 .系统整体介绍---------------- & --------- 2. -------------------------------------- 防盗报警 - 6 3 .灯光窗帘控制---------------- &—— 4. 地板采暖控制--------------- W—— 5. -------------------------------------- 空调控制&& 6 .远程视频监控---------------- 1-2—— 五、主要产品说明-------------------- £3 1 .控制面板------------------ 14 ----------- 2. ------------------------------------------ 智能家居主机帖—— 3. ------------------------------------------ 智能控制模块-6—— 六、产品优势 ---------------------- 19 ---------- 1. -------------------------------------- 品牌的优势 -------------------------------- 19 ---------------------- 2. --------------------------------------------- 高度集成化的系统---------------------------------- 19 ----------------- 3. 开放系统,国际标准的通讯协议-----20 - 4 .稳定的产品质量--------20 ------ 七、具体方案----------------------- 20— 八、案例介绍----------------------- 20-

霍尼韦尔门禁系统施工手册

目录 引言 (5) Win-pak PE3.0 (6) Win-pak PE3.0 安装 (6) 操作系统要求 (6) CD key注意事项 (6) 安装分类 (6) 安装步骤 (6) Win-pak PE3.0调试 (13) 线路和网络连接 (13) 设备连接 (13) 设备默认网络地址 (17) 客户端与服务器网络需求和端口需求 (17) 配置设置 (19) 定义 (19) 设备 (23) 卡 (31) 系统设置 (33)

操作员级别 (33) 操作员 (34) 系统缺省值 (35) 操作设置 (36) 系统事件 (36) 事件 (36) 警报 (37) 账户设置 (38) 编辑 (38) 客户端连接服务器端设置 (39) 1)客户端配置 (39) 备份和复原 (43) Win-pak pe3.0 注意事项 (43) Ns2pb-winsw 安装 (44) Ns2pb-winsw安装 (44) NS2PB-WINSW门禁解决方案的主要功能和特点 (44) Ns2pb-winsw编程 (45) WIN-PAK PE3.0配置(编程前的准备) (45)

修改门禁卡的访问级别 (45) 修改出门按钮设置 (46) NS2PB-WIN控制器重新初始化 (49) NS2PB-WINSW编程指南 (49) 界面窗口介绍 (49) 变量库- 输入变量 (50) 变量库- 输出变量 (62) 主要操作介绍 (70) 实例 (73)

引言 WIN-PAK PE3.0软件是霍尼韦尔门禁产品运行维护和单人单门控制配置的一款门禁管理和配置软件,霍尼韦尔门禁绝大部分配置都在这个软件上完成。 NS2PB-WINSW软件是一款策略编程软件,这款软件的主要作用就是用于双人单门,2门互锁等策略性问题的解决与实现。在应用中与WIN-PAK PE3.0软件配合使用。

江森系统集成方案

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 目录 1、概述 (2) 与其它控制分站联网结构示意图 (3) 楼宇集成系统配置结构图 (4) 2、系统集成的前提条件 (6) 3、江森公司的开放式网络结构 (7) 4、多种多样的集成手段: (9) 5、公司系统集成的发展 (11) 6、系统集成的优点 (12) 7、系统集成模式 (12) 8、楼宇自控系统与其它系统接口方案介绍 (15) 8.1 通讯协议说明 (15) 8.2 集成结构示意图 (16) 8.3 综合布线系统在系统集成中的应用 (16) 8.4 楼宇设备自动化系统的集成 (17) 8.5 直燃机系统的集成 (17) 8.6 变配电系统的集成 (19) 8.7 电梯系统的集成 (20) 8.8 发电机系统的集成 (20) 8.9 消防报警系统的集成 (20) 8.10 安全防盗系统的集成 (22) 8.11 门禁系统的集成 (23) 8.12 车库管理系统的集成 (24) 8.13 一卡通系统的集成 (26)

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 楼宇自控系统集成方案 1、概述 对弱电系统进行集成的要求,充分体现了业主对于现代化的楼宇管理有着深刻的认识,这对建设未来的智能化大厦是非常重要的。 首先为建立Metasys BAS设施集成管理系统,楼宇自控系统需要将各子系统、分站(如电梯设备等)集成在中央管理控制站,达到可以通过集成,实现在同一个管理平台上对各个设施子系统的监控,统一管理大厦在设施方面的运行及维护情况。 另外,楼宇自控系统也作为整个XXXXXXXXXXX工程弱电的一部分,需要通过自身的开放结构使之集成于弱电系统中。 江森公司通过充分汇集其上百年对于建筑物的控制及管理经验,并进行了大量的系统集成开发工作,通过软件、集成器、子系统集成、网络互联等多种方法,可以实现从现场单元设备的集成到基于现场总线的智能设备的集成直至基于局域网络的子系统的集成。江森公司的系统集成是最全面、最丰富的,并且系统集成均有现成的集成方法及现成的产品。 XXXXXXXXXXXX弱电系统中包括其它监控分站:保安防盗系统分站、消防报警系统分站、停车场管理分站及智能一卡通系统分站(含门禁系统分站)。因各子系统已设有独立的工作站,故楼宇集成管理系统将其集成至中央管理工作站,完全实现集中管理、分级控制的管理模式。对于消防报警子系统、一卡通系统、停车场管理系统的集成采用标准的网络接口,通过TCP/IP进行连接,同时各子系统应公开其数据格式。

相关文档
相关文档 最新文档