文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXX学校教学综合楼工程施工组织设计

XXX学校教学综合楼工程施工组织设计

XXX学校教学综合楼工程施工组织设计
XXX学校教学综合楼工程施工组织设计

目录

第一章工程概况 (3)

1.1工程特征 (3)

1.2建筑结构特征 (3)

1.2.1 建筑设计概况 (3)

1.2.2 结构设计概况 (3)

1.3工程特点 (3)

第二章施工部署 (4)

2.1施工目标 (4)

2.2施工管理机构 (4)

2.3施工任务安排及总体施工方案 (5)

2.3.1 施工任务安排 (5)

2.3.2 总体施工方案 (5)

2.4施工顺序 (5)

2.5施工现场平面布置 (6)

2.5.1 施工现场平面布置图 (6)

2.5.2临时设施安排 (6)

2.6施工进度计划 (7)

2.7施工准备工作计划 (7)

2.7.1技术准备 (7)

2.7.2 劳动力准备 (7)

3.1工程测量 (8)

3.1.1 轴线控制网测设 (8)

3.1.2 基础、±0.000以下平面轴线投测 (9)

3.1.3 ±0.000以上部分轴线校测 (9)

3.1.4 ±0.00以上部分标高传递 (9)

3.2场地平整 (9)

3.3防水工程 (10)

3.3.1 SBS卷材防水 (10)

3.3.2 聚氨酯涂膜防水施工 (11)

3.4结构工程 (13)

3.4.1 钢筋工程 (14)

3.4.2 模板工程 (15)

3.4.3 混凝土工程 (20)

3.4.4 砌体工程 (21)

3.5屋面工程 (23)

3.5.1 屋面找平层 (23)

3.5.2 屋面保温层施工 (25)

3.6装饰工程 (25)

3.6.1 抹灰工程 (25)

3.6.2 楼地面工程 (28)

3.6.3 门窗工程 (30)

3.6.4 吊顶工程 (35)

3.7粉饰工程 (37)

3.7.1 内墙面乳胶漆 (37)

3.7.2 油漆工程 (38)

第四章主要施工保证措施 (40)

4.1工期保证措施 (40)

4.1.1 工期目标主要分段控制点 (40)

4.1.2 组织管理措施 (41)

4.1.3 技术保证措施 (41)

4.1.4 农忙和节假日保证工期的特殊措施 (41)

4.1.5 夜间施工措施 (42)

4.2质量保证措施 (42)

4.2.1 质量实施计划 (42)

4.2.2 质量管理体系与管理流程 (44)

4.2.3 质量控制措施与管理制度 (46)

4.2.4 分部分项工程技术保证措施 (48)

4.2.5 材料、设备质量保证措施 (50)

4.2.6 防渗漏措施 (51)

4.3职业健康安全、文明现场保证措施 (51)

4.3.1 基础、主体结构施工安全防护措施 (51)

4.3.2 装饰装修工程安全防护措施 (53)

4.3.3 防火安全管理措施 (54)

4.3.4施工现场临时用电方案及安全措施 (54)

4.3.5 机械设备安全管理措施 (56)

4.3.6 文明施工措施 (57)

4.3.7 安全保证体系 (57)

4.4、环境保护措施 (59)

4.5雨季施工保证措施 (59)

4.5.1 雨季施工领导体系 (59)

4.5.2 雨季施工准备工作措施 (59)

4.5.3 主要分项工程雨季施工措施 (60)

第五章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 (61)

5.1新技术、新材料、新工艺、新设备计划 (61)

5.2新技术、新材料、新工艺、新设备措施 (62)

5.2.1 在混凝土工程施工中采用以下新技术、新材料 (62)

参考文献 (62)

第一章工程概况

1.1 工程特征

xxx学校教学综合楼工程,位于xxx学校内,由某省xxx学校建设,建设目的是为了扩大学校规模,进一步扩大招生。本工程资金来源于自筹,工程总投资大约在2000万元左右。计划于2006年3月1日开工,于2006年7月20日竣工,施工图纸由重庆市建筑设计研究院设计,重庆市建筑设计研究院监理公司进行监理。

1.2 建筑结构特征

1.2.1 建筑设计概况

xxx学校教学综合楼工程,建筑面积3294.60m2,总高度21.00m,长度68.040m,宽度21.240m,为框架结构,总共五层,底层层高4.35m,其他层层高3.6m,一层为硬件实验室,二至四层为计算机教室。各层均设有卫生间、休息室、走廊等辅助室。共设有两部楼梯,分别设在南、北面,南楼梯为主要通道。本工程外装饰:外墙为面砖和涂料,均为白色,铝合金窗;内装饰除卫生间外为混合砂浆抹面,刷乳胶漆,卫生间为贴面砖;普通实验室、硬件实验室、计算机教室、休息室等为纸面石膏板吊顶;铝合金门窗和木门;一层楼地面为面砖,二至四层为防静电地板;楼梯、走廊、休息室等为贴面砖;地下防水为卷材防水;屋面为膨胀珍珠岩保温、卷材防水屋面;卫生间为聚氨酯涂膜防水;室外台阶为大理石。

1.2.2 结构设计概况

xxx学校教学综合楼工程为框架结构,采用人工成孔灌注桩基础;底层层高4.35m,其他层层高 3.6m;框架部分梁、柱、现浇板、楼梯、现浇带为:C25,其他非承重结构构件为:C20;墙体采用240mm承重墙,MU7.5砖,M5.0混合砂浆砌筑;

0.000标高以下采用MU7.5砖,M7.5水泥砂浆砌筑;框架填充墙采用240厚MU7.5砖,M5混合砂浆砌筑;其他框架梁上需设隔墙时均采用轻质材料制作,不得使用砌筑墙体,且不得在非框架梁上设置隔墙。

1.3 工程特点

1、本工程工期紧,期间还跨越着麦收及雨季施工,时间紧、任务重。这是本工程最主要的特点之一。

2、该工程位于xxx学院院内,四周为图书馆、会堂、绿地等,现场施工交通组织难,现场文明要求高。

3、本工程时间性强。由于本工程处于学生学习集中区,夜间施工受限,在施工中要科学组织,合理安排工序、人力、机械、物资等,确保在建设单位要求工期内保质保量完成任务。

4、本工程位于校园工作、学习区,四周树木较多,环境优美,在施工过程中加强对树木的保护,“治污、控噪、防尘”是该工程的又一难关。

5、因施工地点在教学区内,如何减少施工与教学秩序相互影响,也是本工程施工中应考虑解决的重点问题。

针对上述工程特点,我们从工期安排,质量要求、与各方协调配合及沟通等方面均编制了相应的措施。

第二章施工部署

2.1 施工目标

1、质量目标:确保优良,争创“双十佳”。

2、工期目标:开工日期2006年3月1日,竣工时间2006年7月20日,日历日140天。(详见附录:施工进度网络图)

3、安全文明施工目标:重大伤亡事故率为零,一般事故率控制在 1.5‰以内,达到市级安全文明工地标准。

4、环保目标:配合蓝天工程将污染降到最低,与现场有关的几大环保要素均达到国家及省市环保法规规定的标准。

2.2 施工管理机构

1、建立工程项目部,成立以项目经理为主及主要施工管理人员为辅的领导核心,由施工计划、施工技术、施工质量、施工安全、施工设备、施工材料、资料、文明施工及后勤管理等人员组成的管理班子,全面负责工程施工准备、施工实施、竣工验收的全过程管理工作。

2、项目主要管理人员工作职责

项目经理:全面负责现场生产、计划、质量、安全、进度、文明施工等工作,搞好与建设方、监理、协作方及外部的协调工作。

项目技术负责人:全面负责项目技术工作,组织图纸会审,组织编制施工组织设计,审定现场质量、安全措施,以及对设计变更等的交底工作。

施工员:参与编制施工组织设计,负责砌筑、支模、扎筋、浇捣等各项工作安排及进度协调,负责班组质量评定。

技术员:参与编制施工组织设计,负责现场施工技术措施的落实,编制并检查现场质量、安全措施,负责对施工翻样单的审核和签发,加工构件图的绘制,参加各班组各分项工程质量检查和评定。

质量员:具体负责现场施工质量,组织检查各分部分项工程的质量检查和验收,签发隐蔽工程验收单,参与工程材料和成品质量的验收。资料员、试验员:收集整理工程施工全过程的技术资料及往来文件,负责现场计量工作,根据规范要求做好砼及砂浆试块的制作、养护、试压等工作。

预算员(计划):根据计划进度排出设备、材料、成品的需用量计划,做好施工图预算及施工预算,指导现场合理用工用料,同时根据实际消耗和预算消耗进行成本核算。

材料员:根据工程进度计划制订、安排供料计划,及时采购所需材料、工具到场,负责外加工的检查、清点、保管、收发及通报有关部门。

安全员:具体负责各项安全措施的制订和落实,各项设施、设备的安装、调试、检查,现场安全生产、文明施工的管理,现场消防、卫生、保卫工作及劳务的管理。

2.3 施工任务安排及总体施工方案

2.3.1 施工任务安排

1、本工程由中铁十一局建安公司第五项目公司承建管理,配属队伍为南通六建公司。

2、安装部分由中铁十一局建安公司第五项目部承建管理。

2.3.2 总体施工方案

1、基础及主体结构工程

整个工程分层分段组织流水施工,先地下后地上的原则。基础结构的模板主要采用钢模板,钢筋连接主要采用对焊、机械连接。±0.000以上主体结构采用覆面竹胶板模板,钢筋连接采用绑扎、对焊等方法。

本工程施工时外脚手架采用Ф48落地双排钢管脚手架,均采用密目式安全网全封闭,内脚手架均采用扣件式满堂脚手架。内墙砌筑采用工具式脚手架。

填充墙砌筑从下至上逐层施工,构造柱等零星砼工程穿插进行施工。

2、装饰工程

结构完成后即进入装饰施工阶段,各装饰分项提前计划,协助建设单位提前定案,为节约工期创造条件,主体结构备案后即进行装饰施工。为保证内装饰施工进度和质量,在屋面结构施工完成后先进行屋面防水层施工;为确保防水质量,屋面及卫生间的防水必须由专业队伍进行施工。各专业、各工种在项目部统一协调下合理穿插,配合紧凑。各专业施工前事先编制安装施工方案。各工种、各专业交叉作业时,注意做好已完工程的成品保护工作。装饰用内脚手架采用工具式脚手架,外脚手架采用结构施工时采用的外脚手架。

3、安装工程

针对工程特点,本工程有关设备的预留、预埋及安装作业将贯穿施工全过程,因此,施工前将制定切实可行的措施,施工中积极做好与设备专业的配合工作,使这一工作顺利展开。

水电安装与土建工程密切配合,合理穿插施工,提前计划、提前准备,服从工程总进度计划,确保预埋件、预留洞的正确性,杜绝事后开槽凿洞,严格按序及规范要求施工。

2.4 施工顺序

根据具体情况,总体本着先地下后地上,先结构,后装饰,先土建后安装设备的原则,在施工中针对具体情况及时调整施工顺序,上道工序的完成要为下道工序创造施工条件,下道工序施工要能保证上道工序的完整不受损坏,以减少不必要的返工浪费,确保工程质量。

图2-1 施工顺序

2.5 施工现场平面布置

2.5.1 施工现场平面布置图

针对现场及工程情况,结合工程进度要求,在施工总平面的布置上,力求科学合理地利用一切可利用空间,减少施工用地、尽量减少场内运输费用,满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护的要求进行布置,以满足各阶段的施工要求,并使场容按“安全文明优秀工地”、公司“安全文明十项规定”标准实施,为此施工总平面布置将从临时设施、机械布置、现场供电、供水、施工道路、材料堆放几个方面来规划,基础及主体结构施工时,在工程中间布置一台80t·m塔吊。装饰阶段布置一台施工井架。总配电箱及水源设在现场北面广场。办公、会议及工人宿舍设在现场西、北侧,施工道路围绕工程形成环路并硬化。搅拌、材料堆放及加工场地分设在现场东侧(详见附录:施工平面布置图)。平面管理上分施工区、办公区、生活区等方面进行管理。

临时设施布置,工地办公室、会议室以及职工宿舍、食堂等等都布置在西侧,生活用水、排水比较方便,处理后直接排入学校的排水系统进入市政管网,同时融入学校的学习、工作和生活当中;现场供水、供电,按照学校提供的水电源布置在北侧直接与学校管网连接。

施工现场平面布置图(详见附录:施工平面布置图)。

2.5.2临时设施安排

1、临时设施布置

针对现场及工程情况,施工现场极为狭窄,结合工程进度要求,在施工现场北、西侧设为办公室、工人宿舍及食堂;在西南角设有彩板房办公室;在东侧图书馆狭小处设有仓库、机械维修室等;宿舍的南侧作为钢筋加工区、北侧木工加工区。在工程中间布置一台80t·m塔吊,解决各种材料的水平及垂直运输,其他机械及临设布置(详见附录:施工平面布置图)

2、临时设施用地一览表

2.6 施工进度计划

1、主要分部、分项工程工期控制点如下:

开工日期 2006年3月1日

土方工程 2006年3月6日完成

基础工程 2006年3月26日完成

五层结构 2006年6月23日完成

五至三层内抹灰、镶贴 2006年6月30日完成

五至三层楼地面工程 2006年7月12日完成

顶棚、墙面粉饰工程 2006年7月15日完成

全部安装项目调试完 2006年7月20日完成

竣工清理、验收 2004年7月20日完成

2、施工进度计划详见附录:施工进度网络图

3、施工进度计划横道图详见附录:施工进度网络图

2.7 施工准备工作计划

2.7.1技术准备

与现场的所有管理人员首先由项目经理组织,项目技术负责人介绍工程概况,熟悉工程工期、工程特点等情况。了解技术施工方案,明确技术分工任务。根据图纸及图纸会审内容,编制施工图预算和施工预算。

2.7.2 劳动力准备

1、劳动力计划

(1)施工队伍的选择,针对本工程特点,选择了南通六建公司为主的土建施工队伍。(2)待全部施工班组及其他人员进场后,均要全面进行计划和技术交底。

(3)劳力计划如下:

表2-2 劳动力计划表单位:

本工程施工期间,将经历农忙季节,如何安排好农忙季节的工程施工,是保证本工程工期目标实现的关键。为此特制定相应保证措施。

(1)农忙季节,为确保工程工期的实现,我公司拟采取特殊措施予以确保。首先,考虑了中铁十一局建安公司第五项目部施工为本工程作了充分的准备,其次,做好劳力的动员准备工作,合理安排有关操作人员正常施工,采取每天补助定奖的办法,每完成一个定额工日的工程量,给予双倍工资的奖励;再次,派员走访农忙期间施工人员家庭,稳定施工人员思想,以增强凝聚力、充分发挥我公司擅打硬仗的特点,保证工期目标的实现。

(2)根据本工程总体网络控制计划,由于本工程工期很紧,我公司将通过公司成员施工队伍的当地政府和劳动部门共同与施工人员签定符合法律规定的合同,并组织专车运输施工人员,确保及时上人、劳力充足。

(3)法定节假日期间,我公司将从人力、物力、财力等各方面加强现场的施工管理工作,所有施工人员均不休息,连续组织施工,以确保本工程工期目标的实现。

第三章主要分部分项工程施工方法

3.1 工程测量

工程开工前,对场区水准点、定位点采用智能全站仪、激光经纬仪等仪器进行轴线测量,DS3水准仪进行高程及水平测量,50m,5m钢卷尺进行距离及高程测量。复查后报业主和设计批准认可后,方可施工。施工现场测量工作由施工员专人负责并上报阶段测量报告。

3.1.1 轴线控制网测设

平面控制先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则,采用全站仪器,根据建筑物的规划定点位置,由规划部门及建设单位指定的控制点引测建筑物的主控轴线控制网,南北 A轴建立统一的轴线控制网。主控轴线控制网由A轴、

16轴纵横隔两条主轴线组成。控制点选在通视条件良好、安全、易保护图书馆西侧、礼堂的北侧的地方,并布设控制网平面图,距基坑约2.0m外,在建筑物外围车辆碾压不着和人为不易碰撞的地方,埋设轴线控制桩,控制桩可由C20混凝土内埋设刻有十字槽的短钢筋制成,并用砌砖围护,上盖钢筋混凝土盖板,并用红油漆作好标记。该工程的定位轴线的测设采取外引外控的方法进行。

3.1.2 基础、±0.000以下平面轴线投测

根据基坑边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上,经对中,整平后,后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上,投测的A轴、16轴纵横线2条,以此作角度、距离的校核。校核无误后,方可放出其它相应的设计轴线及细部线。施工过程中,轴线测设完后,进行自检。自检合格后由项目测量专业人员进行专检,合格后向监理报验。自检时,重点检查轴线间距、纵横线交角,保证几何关系正确。

3.1.3 ±0.000以上部分轴线校测

±0.000以上结构施工时,轴线的测设使用激光经纬仪,并采取辅助轴线天顶准直法进行。具体方法为:在楼内设4个轴线控制点。在底层设四个控制点,这四个点处分别埋设10×150×150mm铁件高出板顶10~20mm。钢板通过锚固筋与顶板筋焊牢,钢板片下用混凝土灌实抹平,但不能覆盖钢板面。严禁在控制桩1m2范围内堆放钢筋、模板、钢管等杂物,严禁任何人用任何物体砸、撬钢板片。底层板施工完后放线经复核无误时,放出四条辅助轴线,并在预埋铁件上用钢针刻划出辅助轴线标志作为轴线控制点。在施工上一层楼板时,于这四个点处预留300×300的洞。轴线投测时,将激光经纬仪分别架在底层板埋件上对准控制点,将相应的各点投射到预留洞上覆盖的无色透明有机玻璃上,复核无误后,依此为准进行楼层放线。

3.1.4 ±0.00以上部分标高传递

场内测设的水准点,间隔一段时间联测一次,检测后的数据成果必须作分析,保证水准点使用的准确性。在首层平面向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“△”,并在旁边标注建筑标高,以红“△”上顶线为标高基准,同一层平面内红“△”不少于三个,红“△”设在同一水平高度。在施测各层标高时,后视其中的两个红“△”上顶线以作校核。各层标高传递均利用首层红“△”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在校测层标记红“△”,校核合格后,方可在该层施测。

3.2 场地平整

本工程位于蓝艺学校校园内,地形条件较好,无须开挖、换填,采用机械平整。平整场地施工由专业施工队伍承担,施工时根据设计要求、地质条件、工程量、作业条件和施工机械等合理利用原有场地作业。为了节约业主开支,平整前需充分考虑工程的平整量,将土方临时存放在场内业主指定地点,防止外运土方后回填时又外购土方。

土方工程平整和运输均采用挖掘机与自卸汽车配合,1台挖掘机从北往南依次开挖,配备3辆自卸车运土。机械挖土时基底预留20cm厚土方,钎探、验槽后由人工

清至设计标高。土方开挖放坡根据地质报告确定,放线抄平与人工挖土密切配合,防止出现超挖,避免扰动原状土。

本工程的场地平整工程量大约为1818.29 m3。

3.3 防水工程

本工程地下、屋面防水为SBS卷材防水,面积大约为1200m2;卫生间为聚氨酯涂膜防水,面积大约为450m2。

3.3.1 SBS卷材防水

一、施工准备

1、应将铺贴防水层的基层表面尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等缺陷。

2、基层表面应保持干燥,含水率应不大于9%;并要平整、牢固,阴阳角处应做成圆弧或钝角;雨期施工基层必须干燥,要控制其含水率,达不到规定要求时,不得进行防水层施工。

3、防水层所用的卷材、基层处理剂、二甲苯等,均属易燃物品存放和操作应远离火源,并不得在阴暗处存放,防止发生意外。

二、施工工艺

涂刷底胶前,先将基层表面尘土、杂物清扫干净。

1、涂刷底胶

(1)配制底胶:先将底胶防水材料按甲:乙组份以1:3的比例(重量比)配合搅拌均匀;或将底胶材料按甲:乙:二甲苯为1:1.5:1.5的比例(重量比)配合搅拌均匀,配制成底胶后,即可进行涂刷。

(2)涂刷底胶:(相当于冷底子油)将配好的底胶用长把滚刷均匀涂刷在大面积基层上,厚薄应一致,不得漏刷;阴阳角、管根等部位可用毛刷涂刷;常温情况下,干燥4h以上,手感不粘时,即可进行下道工序。

2、复杂部位增补处理

(1)增补剂配制:将底胶材料按甲:乙组份以1:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,即可进行涂刷;配量视需要确定,不宜过多,防止其固化。

(2)按上述要求配制好以后,用毛刷在突出地面、墙面的管根、地漏、伸缩缝等处,均匀涂刷防水增补剂,做为附加层,厚度以2mm为宜,待其固化后,即可进行下道工序。

3、铺贴卷材防水层

(1)铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标准线,为铺好卷材创造条件。(2)铺贴卷材时,先将卷材摊在干净、平整的基层上清扫干净,用长把滚刷蘸CX404胶均匀涂刷在卷材表面,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚胶块存在,当CX-404胶基本干燥后手感不粘时,用原来卷卷材用的纸筒再卷起来,卷时要求端头平整,不得卷成竹筒状,并要防止带入砂粒、尘土和杂物。

(3)当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,涂刷时要用力适当,不要在一处反复涂刷,防止粘起底胶,形成凝聚块,影响铺贴质量;复杂部位可用毛刷均匀涂刷,用力要均匀,涂胶后手感不粘时,开始铺贴卷材。

(4)铺贴时将已涂刷好CX-404(粘结剂)胶预先卷好的卷材,穿入φ30mm,长 1.5m 的锹把或铁管,由二人抬起,将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺

贴,依次顺序边对线边铺贴;或将已涂好胶的卷材,按上述方法推着向后铺贴。无论采用那种方法均不得拉伸卷材,防止出现皱折。

铺贴卷材时要减少阴阳角和大面积的接头。

铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。

(5)排除空气,每铺完一张卷材,应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横方向顺序用力滚压一遍,以便将空气彻底排出。

(6)滚压,为使卷材粘贴牢固,在排除空气后,用30Kg重,30cm长外包橡皮的铁棍滚压一遍。

(7)卷材的搭接长度应符合现行规范要求,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,上下层卷材不得相互垂直铺贴。在立面与平面转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不小于600mm处。

(8)在所有转角处均应铺贴附加层,附加层可用两层同样的卷材或一层抗拉强度较高的卷材,宽度500。

4、接头处理

(1)在未刷CX-404胶的长、短边10cm处,每隔1m左右用CX-404胶涂一下,在其基本干燥后,将接头翻开临时固定。

(2)卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B两组份材料,按1:1的(重量比)配合搅拌均匀,用毛刷均匀涂刷在翻开的接头表面,待其干燥30min后(常温15min左右),即可进行粘合,从一端开始用手一边压合一边挤出空气;粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷,然后用铁棍滚压一遍,凡遇有卷材重叠三层的部位,必须用聚氨酯嵌缝膏填密封严。

5、卷材末端收头

为使卷材收头粘结牢固,防止翘边和渗漏,用聚氨酯嵌缝膏等密封材料封闭严密后,再涂刷一层聚氨酯涂漠防水材料。

三、成品保护

1、已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成后患。

2、穿过地面、墙面等处的管根,不得损伤和变位。

3、地漏等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等,完工后应及时清理出去,保持管内、口内畅通。

4、防水层施工完成后,应及时做好保护层或砌筑保护墙和进行回填土。

四、应注意的质量问题

1、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的接缝处,其原因是防水层中存有水分,找平层不干,含水率过大,空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固;或刷胶厚薄不均,厚度不够,压的不实,使卷材起鼓,施工中应控制基层的含水率,并应把好各道工序的操作关。

2、渗漏:渗漏发生在穿过地面管根、地漏、伸缩缝和卷材搭接处等部位。伸缩缝未断开,产生防水层撕裂;其它部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫材料不严,有空鼓等;接槎处漏水原因是甩出的卷材未保护好,或基层清理不干净,卷材搭接长度不够等;施工中应加强检查,严格执行工艺标准和认真操作。

3.3.2 聚氨酯涂膜防水施工

该工程卫生间采用聚氨酯涂膜防水。

一、施工准备

1、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应刮平、扫净、压光;阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

3、突出地面、墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角、变形缝等处易发生渗漏的部位,应做完附加层等增补处理;刷完底胶后,经检查验收办理完隐蔽工程验收。

4、防水层施工所用的各类材料、基层处理剂、着色剂及二甲苯等均为易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

5、防水层施工不得在雨天、大风天进行。

二、施工工艺

1、基层清理

涂膜防水层施工前,先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净,并用干净的湿布擦一次。

2、基层质量要求

涂刷防水层的基层表面,不得有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应不大于9%。

3、涂刷底胶(相当于冷底子油)

(1)配制底胶,先按产品说明书将各组分配合搅拌均匀;配制时要看情况而定,不宜过多。

(2)涂刷底胶:将配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.20Kg/m2,涂后常温在4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。

4、涂膜防水层施工

(1)材料配制:

严格按照产品说明书进行配制,无论采用焦油系列或非焦油系列涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌器强力进行搅拌。

(2)细部做附加层:

突出地面、墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节,应在大面积涂刷前,先做一布二涂防水附加层,底胶表干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸,同形状并将周围加宽20cm的布,套铺在管根等细部,同时涂刷涂膜防水材料,常温4h左右表干后,再刷第二道涂膜防水材料;24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

(3)涂膜防水层:

第一道涂层:将已配好的聚胺酯防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层表面,每平方米涂量为1.5Kg,厚度为1.3-1.5mm,不得有漏刮和鼓泡等缺陷,24h固化后,刮第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刷量略少于第一道,每平方米为1Kg,厚度为0.7-1.0mm,不得有漏刷和鼓泡等现象。

除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷进行相互垂直的方向4次涂刷,每次涂刷量为0.6Kg/m2,如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。(4)涂膜防水层施工前,应按照工艺标准,组织有关人员认真进行技术和材料交底;施工防水层完成后,经过24h以上蓄水试验,未出现渗漏为合格,然后做隐验,交下道工序施工。

(5)涂刷过程中遇到问题应做如下处理:

当涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。

当发生涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。

当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。

涂漠防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,第二道涂刷有困难时,可先涂一层涂膜防水材料,再上人操作时,可不粘脚,并不会影响涂膜质量。

如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再进行配制,否则会影响涂膜质量。

三、质量标准

1、主控项目

(1)所用涂膜防水材料品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关标准规定:每批产品应附有出厂证明文件。

(2)涂膜防水层及其变形缝,预埋管件等细部作法,必须符合设计要求和施工规范规定,并不允许有渗漏现象。

2、一般项目

(1)涂膜防水层的基层应牢固,表面洁净、平整,阴阳角处呈圆弧或钝角,聚氨酯底胶应涂布均匀,无漏涂。

(2)聚胺酯防水涂料底胶、聚胺酯防水涂膜附加层,涂刷方法,搭接、收头应符合施工规范规定,并应粘结牢固,紧密、接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。

(3)聚胺酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤、厚度不匀等缺陷。

四、成品保护

1、已涂刷好的涂膜防水层,应及时采取保护措施。不得损坏,操作人员不得穿带钉子鞋作业。

2、穿过地面、墙面等处的管根、地漏等不得碰损、变位。

3、地漏、排水口等处应保持畅通,施工中应采取保护措施。

4、涂膜防水层施工后,未固化前不允许上人行走踩踏,以免破坏涂膜防水层造成渗漏。

5、涂膜防水层施工时,应注意保护门窗口、墙等成品,防止污染。

五、应注意的质量问题

1、空鼓:防水层空鼓,发生在找平层与涂膜防水层之间以及接缝处,其原因是基层潮湿,找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡,施工时要控制基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。

2、渗漏:防水层渗漏水,发生在穿过地面、墙面的管根、地漏和伸缩缝等处;伸缩缝等处由于建筑物不均匀下沉,撕裂防水层,其他部位由于管根松动或粘结不牢,接触面清理不干净,产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够、粘贴不紧密;施工过程中应认真仔细操作,加强责任心。

3.4 结构工程

本工程为框架结构工程,地上五层,承重结构混凝土强度等级采用C25,非承重结构混凝土强度等级采用C20。钢筋采用Ⅰ级和Ⅱ级。

3.4.1 钢筋工程

每批钢筋进场后,首先要核对合格证是否与本批钢筋相符,经外观检查验收合格的每批钢筋应按规范规定取样做机械性能试验,试验合格后方准使用。严禁使用再生钢材及劣质产品。

本工程结构用钢筋采取集中统一配料,在现场加工棚内用机械加工制成半成品,分类垫高堆放,并挂牌标识清楚,钢筋的现场内水平运输采用平板车,钢筋的楼层垂直和水平运输采用塔吊。钢筋运至所需部位,采用人工绑扎成型并办理隐验手续后方可支模。

一、粗直径钢筋连接

工程结构用钢筋的接头,应严格按照设计和规范的要求进行施工。粗直径钢筋连接采用焊接接头和机械连接接头。焊接接头焊工必须持证上岗,钢筋正式焊接前应先进行试焊,试焊件经测试合格后,方可进行正式焊接工作。

钢筋接头的位置,同构件同区段内的钢筋接头的数量,必须符合设计规定和规范要求。

二、钢筋保护层厚度的控制

1、柱钢筋采用高标号水泥砂浆垫块或短钢筋控制保护层厚度,分设在柱子的下部、中部和上部。

2、梁、板下部受力筋,采用高标号水泥砂浆垫块或短钢筋控制保护层厚度,楼板纵横间距800mm设1个,呈梅花形布置。

3、楼板上层筋和悬臂构件的受力钢筋,其保护层采用Ф14钢筋马凳予以控制,马凳的数量和刚度应保证受力筋不变形、不移位。混凝土浇筑时铺设通长垫板,严禁人员踩踏钢筋致使上层筋保护层不符要求。

三、钢筋绑扎

1、施工准备

(1)成型钢筋、20~22号铁丝、钢筋马凳(或钢筋支架)、水泥砂浆垫块。

(2)钢筋出厂合格证、复试试验报告结果均要符合设计和现行规范要求。

(3)按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地,准备好垫木,按绑扎顺序分类堆放钢筋,如有锈蚀需预先进行除锈处理。

(4)核对图纸,配料单、料牌与实物在钢号、规格尺寸、形状、数量上是否一致,如有问题及时解决。

2、操作工艺

(1)基础钢筋绑扎

基础钢筋严格按设计要求制作、成型。其规格、型号未经设计许可,严禁替代。按钢筋翻样图进行下皮筋绑扎,采用100×100的高标号砂浆垫块,布置间距1000×1000。

严格控制支架标高,钢筋分区搭接部分钢筋重叠,要求对支架标高适当调整以保证最上皮钢筋的保护层要求。

柱插筋绑扎前将轴线投设在上、下皮筋上,检查无误后在上、下皮筋上电焊固定箍筋,竖向插筋位置正确后将插筋与箍筋固定。

进场钢筋要求质保手续齐备,并按要求做好验货记录及各种复试工作,钢筋工程完成后做好隐蔽验收,做好签证手续。

(2)结构钢筋绑扎

①柱钢筋绑扎

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的待接筋上,

然后接长绑扎柱子钢筋。在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋与主筋交点均要绑扎,箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。按抗震要求,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90度搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d。柱顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求加密。柱筋保护层:砂浆保护层垫块设在柱子下、中、上部,以保证主筋保护层厚度的正确。

②梁钢筋绑扎

首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)→再绑主筋。主次梁同时配合进行。箍筋弯钩为135度,平直长度不小于10箍筋直径,如果做成封闭箍时,单面焊缝长度应不小于10d。弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。主、次梁钢筋,要在主筋下垫好垫块,以保证主筋保护层的厚度。梁的受拉钢筋直径等于或大于20mm时,采用机械连接。小于20mm可采用绑扎接头。搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,且符合规范中焊接、搭接接头占截面受力筋百分率要求。梁主筋双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

③板钢筋绑扎

清扫模板上锯末、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆受力主筋,后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。钢筋有接头时,应按现行规范要求错开,其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎,最后垫钢筋马凳。

3.4.2 模板工程

本工程钢筋混凝土框架结构,基础工程采用竹胶板和钢模板结合,主体结构工程采用竹胶板模板,框架结构砼要求达到清水砼要求。

一、基础及地梁模板

1、构造要求

基础为人工成孔灌注桩,我们做完护壁,利用护壁做为桩的模板。地梁模板为下部找平,两边支摸模板安装前必须涂刷隔离剂,模板必须平整,模板安装后,缝隙应用水泥砂浆填补嵌实,不允许减少斜撑和剪刀撑及对拉螺杆位置和数量。

模板工程的施工要按有关规定及施工图的要求严格执行,偏差值不得超过验收标准中的各项规定,并以此作为验收依据,作好技术复核工作。

二、主体工程模板

1、柱模板

柱子模板采用竹胶合板模板和50×100方木组成,并配制定型梁、柱、节点模板。框架柱模板分列进行支设。框架柱模板采用【12槽钢为柱箍,φ48钢管支撑系统。每列两端的一根柱模板先进行校正加固,列中柱模采用依端柱为准拉线尺量逐一校正和加固的方法。柱支模时应在模板底部留好20cm高清扫孔,混凝土浇筑前必须清理

柱底部杂物后封闭,防止夹渣。模板使用前必须涂刷脱模剂,每次拆下后清洗干净。柱模板的安装采用槽钢卡具加Φ14对拉螺栓交叉固定,上、下间距500mm。梁、柱节点,模板单设卡具控制采取在柱最下部二箍筋的四角点焊短筋的方法。

2、梁模板

梁模板采用竹胶板模板,φ48钢管脚手架支撑系统。梁支柱采用双排,支柱的间距应由模板设计规定,一般情况下,采用双支柱,间距以60~100cm为宜。支柱横撑上面垫50×100方木,支柱中间或下边加剪刀撑和水平拉杆。

按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底板,并拉线找直,梁底板应起拱,当梁跨度等于及大于4m时,梁底板按设计要求起拱。如设计无要求时起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。绑扎梁钢筋,经检查合格后并清除杂物,安装侧模板,两侧模板与底板拼接牢固。梁侧模采用50×100木方和Φ48钢管固定。竖龙骨间距应由模板设计规定。当梁高度超过60cm时,加穿梁螺栓加固。

3、楼板模板

楼板的模板以覆面竹胶合板为主。采用满堂φ48钢管脚手架支撑体系。钢管架子立杆纵横间距≤1000,立杆下端应设扫地杆,水平杆间距≤1500,并按规定设置剪刀撑。顶部水平承力杆上按@600布设钢管并用卡扣固紧,垂直该层钢管铺设通长50×60方木,间距≤0.4m,在其上按要求铺钉竹胶板,接缝应严密。钢管立柱的布置在竹胶模板的接缝处。跨度等于或大于4m的构件模板应起拱,起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。铺竹胶合板模板:可从一侧开始铺,竹胶合板模板应用铁钉固定,在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模板或木方代替,但均应拼缝严密。平台板铺完后,均用水平仪测量模板标高,进行校正。标高校完后,支柱之间应加水平拉杆。根据支柱高度决定水平拉杆设几道。一般情况下离地面20~30cm处一道,往上纵横方向每隔1.6m 左右一道,并应经常检查,保证完整牢固。

三、模板设计计算

1、矩形柱模板

(1)柱模板人受到的砼侧压力P=47.03KN/㎡。

(2)柱箍间距S为(E?tI/4?q)1/3=512.6mm,据计算选用柱箍间距S=500mm,小于512.6mm,即可满足要求。

(3)长边柱箍外各用2根螺杆固定。

(4)柱内拉杆随柱箍而设,每一截面为2根。

2、梁模板设计

(1)梁模板荷载标准值

模板自重 = 0.34kN/m2;

钢筋自重 = 1.5kN/m3;

混凝土自重 = 24.0kN/m3;

施工荷载标准值 = 2.5kN/m2;

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

式(3-1)

其中 F—混凝土的重力密度,取24.0kN/m3;

t —新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h; T —混凝土的入模温度,取20.0℃;

V —混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;

H —混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.8m;

1—外加剂影响修正系数,取1.0;

2—混凝土坍落度影响修正系数,取0.85。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=19.2kN/m2

实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=50.0kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6.0kN/m2。

(2)梁模板底模计算

根据图纸设计的要求,以最大梁尺寸计算:350x800mm。

梁底模板的高度 H = 800mm;

梁底模板的宽度 B = 350mm;

梁底模板的计算跨度 L = 12.3m。

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 35.0×3.0×3.0/6 = 52.50cm3;

I = 35.0×3.0×3.0×3.0/12 = 78.75cm4;

强度计算公式要求:

f=M/W = ql2/8W

=9.936×0.52 /(8×52.5×1000)

=5.914 N/mm2< [f]=13.0 N/mm2 满足要求!

挠度计算公式要求:

w= 5ql4/384EI =(59.936×0.54)/(384×9500×78.75×10000)

=0.790mm < [w]=1.250mm 满足要求!

(3)梁底模板大楞计算

梁底模板的龙骨由内龙骨和外龙骨组成,计算时梁荷载以均布荷载的形式作用在内龙骨上,外龙骨按照连续梁计算,承受内龙骨传来的集中荷载,计算数据和结果如下:

梁底内龙骨的间距为500mm;

梁底外龙骨的计算跨度为1200mm;

本算例中,外龙骨采用钢楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

外钢楞的规格: 圆钢管:48×3.5mm;

外钢楞截面抵抗矩 W = 22.42cm4;

外钢楞截面惯性矩 I = 112.12cm4;

经计算可以得到梁底外龙骨的弯矩最大值 M = 1.608kN.m;

梁底外龙骨的剪力最大值 V = 13.516kN;

梁底外龙骨的强度计算值(N/mm2): f = 71.701小于 [f] = 205,满足要求!

梁底外龙骨挠度计算值: w = 0.413mm小于 [w] = 3.000,满足要求!

(4)梁模板侧模与穿墙螺栓计算

梁侧模板的弯矩最大值 M = 0.54kN.m;

梁侧模板的剪力最大值 V = 11.54kN;

梁侧模板的强度计算值(N/mm2): f = 4.48小于 [f] = 13.0,满足要求!

梁侧模板的挠度计算值: w = 0.40mm小于 [w] = 1.25,满足要求!

穿墙螺栓直径为12mm;

穿墙螺栓有效直径为10.4mm;

穿墙螺栓有效面积为80.9mm2;

穿墙螺栓最大容许拉力值为16.99kN;

穿墙螺栓承受拉力最大值为11.54kN;

穿墙螺栓强度满足要求!

(5)梁支撑条件的计算

支撑条件采用钢支撑形式,钢支撑按照两端铰接轴心受压构件进行计算。其承载力随长度增加而减小,按照实际钢管长度计算。

(1) 钢管支撑强度计算

①计算公式: f1 = N/An ≤ f

其中 N —轴心压力的计算值, N = 738.09N;

An —钢管净截面面积, An = 348.00mm2;

f1 —钢管支撑强度计算值, 经计算得到 f1 = 2.12N/mm2;

f —钢管抗压强度设计值, f = 205N/mm2;

钢管支撑强度满足要求!

②钢管支撑稳定性计算

计算公式:

式(3-2)

其中 N —轴心压力的计算值, N = 738.09N;

A —钢管净截面面积, A = 438.00mm2;

x —轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数, 为0.22;

max —等效弯矩系数, 取1.0;

Mx —偏心弯矩值, Mx = N.e = 18452.20N.mm;

x —截面塑性发展系数,取1.15;

Wix —弯矩作用平面内,较大受压纤维的毛截面抵抗矩, Wix = 6119.01mm3;

NEx —欧拉临界力, NEx = 27520.09N;

f2 —钢管支撑受压稳定性计算值, 经计算得到 f2 = 10.41N/mm2;

f —钢管抗压强度设计值, f = 205.00N/mm2;

钢管支撑稳定性验算满足要求!

③插销抗剪强度计算

计算公式: f3 = N/2A0 ≤ fv

其中 N —轴心压力的计算值, N = 738.09N;

A0 —插销截面面积, A0 = 113.10mm2;

f3 —插销抗剪强度计算值, 经计算得到 f3 = 3.26N/mm2;

fv —插销抗剪强度设计值, fv = 125N/mm2;

插销抗剪强度满足要求!

④插销处钢管承压强度计算

计算公式: f+= N/2Ace ≤ fce

其中 N —轴心压力的计算值, N = 738.09N;

Ace —两个插销孔处管壁承压面积,

Ace = 90.48mm2;

f4 —插销孔管壁承压强度计算值, 经计算得到 f4 = 8.16N/mm2;

fce —插销孔管壁承压强度设计值, 经计算得到 fce = 320.00N/mm2;

插销孔管壁承压强度满足要求!

梁模板见详图3-3。

(6)顶板模板:

总竖向荷载q为(约计)4.85KN/㎡。

假定每个卡扣竖向承载力为5.0KN。

同时考虑集中荷载系数1.4。

则板底拉杆支撑每平方米不得少于1.36个。

换算为单个支撑杆可支撑面积为1/1.36即0.74㎡。

则纵横间距分别为800和900即可满足要求。

为增强顶模板的刚度,要求模板下增设纵或横向木方大楞,其间距不得大于300距离。

四、楼梯模板

楼梯采用竹胶板模板,φ48钢管或方木支撑系统,安装采取架空支模工艺。五、模板隔离剂

为了确保本工程结构混凝土的质量,所用钢模板全部采用M73化学脱模剂,竹胶合板模板使用专用脱模剂。

六、拆模时间

侧模:在混凝土强度能保证混凝土表面棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除,本工程的侧模拆模时间控制在浇筑36小时以后。

底模:拆除时间应以同条件试块的强度是否达到设计及规范要求为依据。

1、柱模板拆除

柱模板应优先考虑整体拆除,便于整体转移后,重复进行整体安装。柱子模板拆除:先拆掉柱模斜拉杆或斜支撑,再卸掉柱箍,再把连接每片柱模板的U型卡拆掉,然后用撬棍轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离。柱模板拆除时混凝土强度能保证其表面及楞角不因拆除模板受损时,方可拆除。

2、楼板、梁模板拆除:

应根据同条件试块试压强度按规范要求拆除底模。悬挑构件必须达到100%强度且尚需待其上部结构施工完毕后才能拆除底模及支撑。

板模板支柱,每根龙骨留1~2根支柱暂不拆。操作人员站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱使其龙骨自由坠落。用钩子将模板钩下,等该段的模板全部脱模后,集中运出,集中堆放。若有穿墙螺栓时先拆掉穿墙螺栓和梁托架,再拆除梁底模。

3、注意事项:

(1)楼梯段底模板拆除前应在下梯段踏步上放置50×100两块木料垫护,保证平台模拆除下坠时不碰坏踏步棱角。

(2)在拆模过程中,如发现有影响结构安全时,应停止拆模,并报告技术负责人研究处理后,再进行拆除。

(3)已拆除模板及其支架的结构应当砼强度达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载,当施工荷载大于设计荷载时,应加设临时支撑。

3.4.3 混凝土工程

砼以砼泵运输为主,塔吊配专用料斗运输为辅,混凝土入模后采用机械振捣密实。

1、混凝土浇筑与振捣的一般要求:

浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密确定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。

使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2h时,应按施工缝处理。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

2、基础混凝土

浇捣时派专人负责看钢筋、看模板。混凝土振捣时,特别注意纵横梁交叉处的振捣。严格控制标高,钢筋上控制标高的红油漆布置间距3000×3000。为防止砼表面的收缩裂缝,砼浇捣平整后用刮尺刮平,待砼收水后用木抹抹平。为降低砼内部与表面的温差,防止裂缝,用麻袋进行覆盖养护。对节点钢筋较密部位,要加强振捣:采用插入式振动器由底部向上振捣,间距小于500,砼分层浇捣厚度不宜超过300-400mm,对于钢筋密集部位、洞口下部要加强振捣并派专人用木锤拍击模板。

砼浇捣完成后及时做好养护工作,表面上不准集中堆物,以防砼出现裂缝。

按要求做好坍落度试验及试块制作养护。

3、主体结构混凝土

浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

(1)柱混凝土的浇筑

柱混凝土浇筑前,底部应填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的砂浆或减半石子混凝土。浇筑时,布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm,且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。柱在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。

施工缝位置:柱混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时,柱应留在基础顶面、楼板上平处或主梁下面。

(2)梁、板混凝土浇筑

有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑。肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣

建筑施工课程设计-某教学楼施工组织设计

《建筑施工》课程设计任务书课题名称:某教学楼施工组织设计

一、课程设计的题目和要求 题目:某教学楼施工组织设计 《建筑施工》是主要的专业课程之一,具有很强的综合性与实践性。为适应现代建筑施工的发展要求,本课程设计以一工程实例——某教学楼为例,理论联系实际,进行单位工程施工组织设计的基本训练。 通过本课程设计的教学环节,应初步掌握单位工程施工组织设计的原则、方法和步骤,为今后的学习与工作打下较好的基础。 学生必须严格要求自己,充分发挥自己的积极性与主动性,在规定的时间内完成所要求的设计任务,并力求技术·经济的统一。 二、设计的技术要求与数据 工程施工设计的原始资料详见相应的指导书。按指导教师的要求,主要完成该工程的施工方案的设计、施工进度计划表的编制、施工现场布置平面图的设计及拟定相应的保证措施等内容,并完成设计说明书一份(可打印或书写,16开)。 三、进度计划与应完成的工作 在一周时间内完成本课程设计任务:施工进度横道计划表2#图纸一张、施工现场布置平面图2#图纸一张及设计说明书一份(16开)。按指导教师要求提交成果。特别要求:2张图纸最宜手绘。 四、主要参考文献 [1]《建筑施工》教材的相关内容 [2]《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) [3]《建设工程劳动定额》(2008年版) [4]《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) [5]《建筑施工手册》

课程设计计算说明书 课题名称:某教学楼施工组织设计 学院:土木建筑工程学院 专业:土木工程(建筑工程方向) 班级:2009级(3 )班 学号:0903110313 姓名:白双龙 指导教师:韦良 2013年3 月16 日

教学楼施工组织设计方案文件

2#教学楼施工组织设计 第一章工程概况 一工程建设概况 1.本工程为河南建筑职业技术学院2#教学楼,地点为郑州市中原路200#,本建筑东西长52米,南北宽39.7米,总建筑面积6218.68平方米,总高度23.95米,钢筋混凝土框架结构,建筑为二类建筑,耐火等级二级,抗震防烈度7度,室内外高差0.85米,地上主体6层,通廊5层,第一层高4M,2-6层3.6米。

第二章施工部署 一施工部署 部署的原则 ①施工部署的总方针:以确保工程目标为前提,以公司实力和建筑市场情况为基础,以工程实际情况为依据进行人、财、

物的部署,并在施工过程中进行动态操纵。 ②发挥我公司具有大批各类专业技术治理人员以及具有大型工程总承包施工经验的优势,按总包治理模式对该项目进行动态治理,圆满实现各项施工目标。 ③发挥企业优势,在施工机具设备,周转材料,劳动力等方面加大投入,进而达到集中优势力量在最短的时刻内生产出最优的产品,制造出最好的经济效益和社会效益的目的。 二施工区段的划分 本项目依照本工程特点将其划分为主结构和装饰以及室外绿化三个施工区段进行治理,分不组织成建制的劳务企业进行施工治理。 施工顺序 ①总的施工顺序: 结构制作和土建基础平行施工,装饰和电气施工穿插施工,室外地坪和绿化最后施工。

各施工段本着先地下,后地上;先结构后安装,先安装后装饰;在结构施工时期以土建施工为主,安装各种预埋穿插进行;装饰施工时期各专业工种与土建交叉作业,同步施工的原则进行施工的安排。 ②要紧分部工程施工顺序 土建基础施工完毕进入结构安装时期 水、电、空调、消防等安装预埋与主体施工同步进行。 装饰工程时期的施工顺序为:门窗安装、室内抹灰、楼地面垫层施工,顶棚墙面涂料(从上至下)施工、镶贴地面砖、大理石(从上至下),安装工程紧密跟进。装饰时期,施工与安装工程交叉,直至同步进行,协调各工种有条不紊在作业区内开展工作,圆满完成各项施工目标。 三施工总体目标 1质量目标 保证本工程一次交验达到国家及地点现行质量验收规范、规

项目施工组织设计任务书

项目施工组织设计任务书(工科及部分理科专业使用) 题目: xx学院xx#教学楼施工组织设计 学院: 土木工程学院专业: 班级: 学号: 学生姓名: 起讫日期: 指导教师: 职称: 学院院长: 审核日期: 说明 1. 毕业论文任务书由指导教师填写,并经学院或专业学科组审定, 下达到学生。 2. 进度表由学生填写,每两周交指导教师签署审查意见,并作为毕 业论文工作检查的主要依据。 3. 学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告,1个月内提交 给指导教师批阅。 4. 本任务书在毕业设计(论文)完成后,与论文一起交指导教师, 作为论文评阅和毕业设计(论文)答辩的主要档案资料,是学士 学位论文成册的主要内容之一。 一、毕业设计(论文)的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 1、工程概况 本工程为xx学院xx教学楼施工组织设计,该教学楼位于学校北院内,建筑总面积约为3600?,为六层钢筋混凝土框架结构,无地下室,根据勘察报告,本工程场地稳定,无不良地质现象,勘察深度内未发现地下水,建筑场地类别II类,拟。本建筑1435 mm月份,年平均降水总量5、4建场地内无液化土层。雨季集中在. 物安全等级为二级,其耐火等级为二级,抗震设防烈度为七度,建筑设计使用年限50年,建筑物屋面防水等级为三级。 2、设计资料: (1) 施工图纸:见建施图、结施图等 3、施工条件和能力 (1).施工单位机械化程度高,技术力量雄厚; (2).材料运输条件良好,所有材料均在市区5公里范围内可以采购供应; (3).条件均能满足施工的要求; (4). 施工现场三通一平,所用水、电,均由主干道接入; (5)(劳动力和材料供应充足,能满足施工要求; (6)(施工机械供应:塔吊一台(型号可自选)、井架若干、砂浆搅拌机1台,其它土方机械、运输车辆和小型机具不限,均可自选; 4、工作要求 (1). 施工技术方案选择:划分施工段,确定施工流向;施工机械选择;主 要施工工艺和方法介绍;确定施工顺序; (2). 资源需用量计划:根据建筑施工图和结构施工图,算出主要分项工程 的工程量,确定出劳动力、材料、机械需要量;

某中学教学楼施工组织设计

2016-6-8 四川化工职业技术学院建筑工程1431 五层教学楼施工组织设计 汪俊良

目录 绪 论 (3) 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (5) 第二章施工总体部署 (9) 第一节概述 (9) 第二节施工目标 (10) 第三节现场项目管理 (10) 第四节施工段的划分 (11) 第五节施工流程与施工顺序 (11) 第六节施工总方案说明 (14) 第三章施工准备 (17) 第一节施工技术准备 (17) 第二节现场生产准备 (18) 第三节施工人员准备 (19) 第四节作业条件准备 (19) 第五节材料计划准备 (20) 第六节施工机械设备准备 (21) 第四章施工进度计划 (23) 第一节编制原则 (23) 第二节各主要分部分项工程计划控制 (23) 第三节进度计划的控制管理 (23) 第四节进度控制 (24) 第五节施工进度的主要影响因素 (26) 第六节施工进度计划横道图 (26) 第五章施工方法 (27) 第一节施工测量 (27) 第二节土方工程 (29) 第三节基础砼工程 (29)

第四节钢筋工程 (35) 第五节模板工程 (38) 第六节混凝土工程 (41) 第七节脚手架工程 (43) 第八节砌体工程 (44) 第九节楼地面工程 (45) 第十节装饰工程 (45) 第十一节防水与保温工程 (48) 第十二节门窗工程 (49) 第十三节电气安装工程 (51) 第十四节给排水及消防工程 (59) 第六章总平面布置 (68) 第一节施工平面布置依据 (68) 第二节施工平面布置原则 (68) 第三节总平面管理措施 (68) 第四节现场临时供电供水 (69) 第五节总平面布置图 (69) 第七章工程保障措施 (70) 第一节工程质量控制措施 (70) 第二节安全管理措施 (80) 第三节工期保证措施 (82) 第四节季节性施工措施 (82) 第五节环境保护、噪音控制、降尘及文明施工措施 (83) 第六节成品保护措施 (88) 第八章地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (90) 第九章现场信息化管理 (91) 第十章新技术、新材料、新工艺的应用 (92) 结论 (93) 致谢 (96)

大学教学楼施工组织设计方案

第1章前言..................................................................................... 错误!未定义书签。第1章指导思想与实施目标............................................................... 错误!未定义书签。 第1节指导思想........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节公司简介........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节在汉实力........................................................................... 错误!未定义书签。 第4节实施目标........................................................................... 错误!未定义书签。 1、质量目标......................................................................... 错误!未定义书签。 2、工期目标......................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全目标......................................................................... 错误!未定义书签。 4、文明施工目标................................................................. 错误!未定义书签。 5、科技进步目标................................................................. 错误!未定义书签。 6、环境保护目标................................................................. 错误!未定义书签。 7、服务目标......................................................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况与编制依据............................................................... 错误!未定义书签。 第1节建筑概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节结构概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节安装工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1、电气系统......................................................................... 错误!未定义书签。 2、弱电系统......................................................................... 错误!未定义书签。 3、给排水工程..................................................................... 错误!未定义书签。 第4节施工区域情况................................................................... 错误!未定义书签。 第5节工程特点........................................................................... 错误!未定义书签。 第6节编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。第3章施工组织机构说明................................................................... 错误!未定义书签。 第1节项目管理机构设置........................................................... 错误!未定义书签。 第2节施工机构职能................................................................... 错误!未定义书签。 第3节项目各部门职责............................................................... 错误!未定义书签。 第4节项目与公司的关系........................................................... 错误!未定义书签。第4章施工准备................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工技术准备................................................................... 错误!未定义书签。 第2节物资条件准备................................................................... 错误!未定义书签。 第3节施工机械选型与准备....................................................... 错误!未定义书签。 1、塔吊选取......................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工电梯选型................................................................. 错误!未定义书签。 3、井架选型......................................................................... 错误!未定义书签。 4、输送泵的选取................................................................. 错误!未定义书签。 5、砼布料机的选型............................................................. 错误!未定义书签。 6、其它设备......................................................................... 错误!未定义书签。 第4节劳动力准备....................................................................... 错误!未定义书签。 第5节现场准备........................................................................... 错误!未定义书签。第5章施工部署................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工总体部署................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工阶段划分及衔接关系............................................. 错误!未定义书签。 2、施工区段的划分............................................................. 错误!未定义书签。

教学楼工程施工设计

编制依据、原则和指导思想一、 (一)编制依据 1、XXXX小学《桂林市XX小学教学楼工程招标文件》中的内容。 2、招标单位提供的初步设计图纸、技术说明。 3、施工现场调查情况、招标单位组织的标前会议精神及有关问题的答复。 4、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 5、XX公司《质量管理体系文件》及《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 6、公司的综合施工能力,现有的机械设备,技术实力、经济实力及多年来参加建筑工程的施工经验。 (二)编制原则 1、认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分考虑本项目的特点和场地、设备、人员及气候和实际情况,科学合理地组织施工。 2、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“确保质量,信守合同;顾客满意,持续改进”的质量方针,严格按照ISO9002国际标准要求和项目法施工要求进行施工管理和质量控制,建立健全质量保证体系,强化安全措施,切实贯彻执行国家验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。为本工程的顺利、高效进行,创造良好的施工环境。

3、抓重点,突出难点,并采用相应措施予以解决。 4、严格执行基建程序,组织精干、高效的项目部,调集本单位优秀的专业施工队伍,利用先进的施工技术、科学管理,加快施工进度,以确保甲方投资尽快产生效益。 5、充分发挥我公司整体实力,大量使用精良、先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 6、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场。 7、注重对施工队伍管理,加强对民工的素质教育,确保校园文明整洁。 8、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音,保证学校上课的正常进行。 9、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 (三)指导思想 1、科学组织、精心施工、确保质量、信守合同,创建一个质量优、造价低、工期短的工程。向建设单位交一份满意的答卷。 2、通过该项目工程的施工,树立良好的企业形象,把自身的经济效效益与社会效益结合起来,真正做到“干一项工程,交一方朋友,赢一片市场。” (四)本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

教学楼施工组织设计73895

六、施工组织设计 第一章施工规划总说明 1.1 工程说明 1.1.1 工程概况 本工程位于阿克苏市第五中学院内。 本工程施工工期:于 2015 年9 月 5日开工,2015年10月 14日完工。 1.1.2 工程建设内容 阿克苏市第五中学教学楼粉刷装修 第二章施工总平面布置 施工平面布置包括:临时施工道路,油料、料场、弃料场、机械停放场的施工区及办公生活区规划,砼拌和场及材料加工厂、风、水、电、路通讯规划布置。 2.1 布置原则 (1)在招标文件规定的范围内布置本标工程所需的临建设施; (2)充分利用业主为本标工程提供的交通、场地及电力供应等施工条件; (3)合理使用场地,尽量减少征地和水土流失,节约用地; (4)充分考虑有利生产、易于管理、方便生活,并符合有关安全、环保等法律法规及招标文件的有关要求; (5)充分考虑本标工程项目间及与其它标段间的关系; (6)利用非本标段内的主体工程部位进行道路布置时,不得损坏设计结构体形; (7)积极响应招标文件,满足招标文件的各项要求。 2.2 布置依据 (1)根据招标文件现场踏勘所要求的位置、范围及条件,进行本合同项目的施工总平面布置; (2)布置时,将充分考虑利用当地的物质供应、修配及劳务、运输等条件; (3)严格按照国家及业主规定的相关规程、规范进行现场施工管理;

(4)充分利用本公司以往类似工程的施工经验、施工设备、科研及工法成果等,保证本合同项目优质、高效、安全顺利完成。 2.3 施工区划分及生活区安排 (1)生活区设施设根据施工需要设置 (2)施工区布置 A、机械设备停放场200m2,设在生活区附近。 B、水泥仓库设在拌和站附近,100m2简易棚。 c、木工场设在建筑物附近100m2简易棚。 第三章施工总进度计划 3、1编制说明 3、1、1编制依据与编制方法 (1)招标文件规定的工程项目、工程量及工程总进度要求; (2)根据施工项目的施工顺序,施工段划分,施工方法、质量及安全保证措施; (3)本工程现场施工条件及投入的劳动力、材料及设备状况; (4)我公司经营状况、队伍素质及类似工程施工经验。 针对本工程施工特点,我单位将以科学、先进、合理的施工技术措施为先导,围绕本工程重点、难点项目、控制性关键项目展开工作,确保合同目标的实现:(1)充分利用业主所提供的条件,因地制宜,在满足施工要求前提下,节约用地,合理布局;充分利用现有施工通道,合理规划场内道路,制定科学的施工程序、方案、方法。 (2)在施工过程中不断优化施工方案,积极采用先进、合理的施工技术和优选施工工艺,专题项目施工方案报专家组讨论优选后确定。 (3)以合同控制工期、总工期、施工质量安全目标为基础,制定单位工程、

学校教学楼施工组织设计

XXXXXX工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXXXX 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:XXX年XX月XX日

目录 1、总体概述及特点…………………………………………………… 2、施工部署…………………………………………………………… 3、施工准备…………………………………………………………… 4、施工进度计划和各阶段进度地保证措施及违约责任承诺……… 5、劳动力和材料投入计划及其保证措施…………………………… 6、机械设备投入计划及保证措施…………………………………… 7、施工平面图和临时设施布置及临时用电表……………………… 8、关键施工技术、工艺及工程项目实施和重点、难点和解决方案………… 9、工期保证措施及施工进度表……………………………………… 10、质量保证措施与承诺…………………………………………… 11、安全保证措施…………………………………………………… 12、安全文明措施…………………………………………………… 13、新技术应用与承诺……………………………………………… 14、成本管理与成本控制措施……………………………………… 15、项目管理班子情况表、主要人员简历表等……………………

第一章工程概况及特点 第一、1节一般情况 1)工程名称:XXXXXX工程. 2)工程所处地地理位置:XXXX. 3)要求开工时间:XXX年XX 月XX日 4)定额工期:250 日历天 5)要求工期:250日历天 6)合同要求质量等级:合格 7)施工要求质量等级:合格 第一、2节工程设计概况 一、建筑设计 (一)、建筑面积:项目总建面积XXXX㎡. (二)、建筑层数:地面五层. (三)、墙体作法:墙体均用Mb7.5混浆砌筑,外墙用加气砼砌块,内墙用砼小型空心砌块. (四)、楼地面工程:均贴防滑,耐磨地砖. (五)、屋面: 1、屋面板 2、20厚(最薄处)1:8鼓胀珍珠岩找坡2%. 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层. 4、刷基层处理剂一遍. 5、3厚APP改性沥青防水卷材. 6、80厚憎水珍珠岩保温层. 7、40厚细石砼保护层. (六)门窗工程: 1、门用夹板门,卫生间用塑料防潮门. 2、窗采用铝合金推拉窗,90系例.6厚浅蓝色热反射镀膜玻璃. (七)油漆及装修工程:

某教学楼施工组织设计

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 某教学楼施工组织设计 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅

平果县新安二中迁建-教学楼2#、3#、4#楼 施工组织设计 编制单位:湖南中格建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2012年月日

平果县新安二中迁建-教学楼2#、3#、4#楼施工组织设计目录 一、施工组织设计编制依据 (1) 二、工程概况……………………………………………………………………………………………2~6 三、施工条………………………………………………………………………………………………6~7 四、施工部署……………………………………………………………………………………………7~8 五、施工进度计划及保证工期措施 (9) 六、主要分部分项工程施工方案及施工方法…………………………………………………………9~38 七、保证工程质量措施………………………………………………………………………………39~50 八、新技术、新工艺、新设备、新材料采用 (51) 九、材料、机具、劳动力需用量计划 (52) 十、施工平面布置 一、现场勘查 (52) 二、确定电源进线(总线)、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (52) 三、负荷计算 (53) 四、干线导线截面选择 (53) 五、总配电箱进出线及电器选择 (54) 六、选择变压器 (55) 十一、保证安全措施 (70) 十二、环境、职业健康、文明施工措施 (70) 十三、绿色施工措施(方案) (一)节材措施 (73) (二)节水与水资源利用 (73) (三)节能与能源利用 (73) (四)节地与施工用地保护 (74) (五)扬尘控制 (74) (六)有害气体排放控制 (74) (七)水土污染控制 (74) (八)噪声污染控制 (74) (九)光污染控制 (75) (十)施工图废弃物控制 (75) (十一)卫生防疫 (75) 十四、附图………………………………………………………………………………………75-85

学校教学楼施工组织设计范本

学校教学楼施工组 织设计

XXXXXX工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXXXX 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:XXX年XX月XX日 目录 1、总体概述及特点…………………………………………………… 2、施工部署…………………………………………………………… 3、施工准备……………………………………………………………

4、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺……… 5、劳动力和材料投入计划及其保证措施…………………………… 6、机械设备投入计划及保证措施…………………………………… 7、施工平面图和临时设施布置及临时用电表……………………… 8、关键施工技术、工艺及工程项目实施和重点、难点和解决方案………… 9、工期保证措施及施工进度表……………………………………… 10、质量保证措施与承诺…………………………………………… 11、安全保证措施…………………………………………………… 12、安全文明措施…………………………………………………… 13、新技术应用与承诺……………………………………………… 14、成本管理与成本控制措施……………………………………… 15、项目管理班子情况表、主要人员简历表等…………………… 第一章工程概况及特点 第一、1节一般情况 1)工程名称:XXXXXX工程。 2)工程所处的地理位置:XXXX。 3)要求开工时间: XXX年 XX 月 XX日 4)定额工期:250 日历天 5)要求工期:250日历天

6)合同要求质量等级:合格 7)施工要求质量等级:合格 第一、2节工程设计概况 一、建筑设计 (一)、建筑面积:项目总建面积XXXX㎡。 (二)、建筑层数:地面五层。 (三)、墙体作法:墙体均用Mb7.5混浆砌筑,外墙用加气砼砌块,内墙用砼小型空心砌块。 (四)、楼地面工程:均贴防滑,耐磨地砖。 (五)、屋面: 1、屋面板 2、20厚(最薄处)1:8鼓胀珍珠岩找坡2%。 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 4、刷基层处理剂一遍。 5、3厚APP改性沥青防水卷材。 6、80厚憎水珍珠岩保温层。 7、40厚细石砼保护层。 (六)门窗工程: 1、门用夹板门,卫生间用塑料防潮门。 2、窗采用铝合金推拉窗,90系例。6厚浅蓝色热反射镀膜玻璃。 (七)油漆及装修工程: 1、所有外墙采用涂料,内墙及顶棚抹水泥石灰砂浆后面刮腻子二道。

教学楼施工组织设计范本

第一章总则 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 编制说明 第二章工程概况 2.1工程情况简介 2.1.1土建工程概况 2.1.2安装工程概况 2.2业主招标要求 2.3工程特点 2.4我司的管理目标 2.4.1质量管理目标 2.4.2工期管理目标 2.4.3安全生产、文明施工管理目标 2.4.4科学进步目标 2.4.5服务目标 第三章项目部组织机构 3.1现场项目部的设置和组成 3.1.1项目部的设置 3.1.2项目部的组成 3.2项目部的组织及生产管理运行

3.4项目安全生产、文明施工责任保证体系 第四章施工准备和施工部署 4.1施工准备 4.1.1完善有关手续 4.1.2现场准备 4.1.3技术准备 4.1.4材料、设备准备 4.1.5劳动力准备 4.2施工平面布置和临设配置 4.2.1施工总平面布置 4.3施工临时用电、用水及排水 4.3.1施工临时用电 4.3.2施工临时用水 4.3.3施工临时排水 4.4施工部署及施工方法综述 4.4.1临时供电、供水系统设置 4.4.2垂直及水平运输设备 4.4.3钢筋加工及钢筋绑扎 4.4.4砼搅拌及浇筑 4.4.5模板及支撑系统 4.4.6安全防护及外装饰脚手架 4.4.7基础施工

4.4.9砖砌体工程施工 4.4.10内墙抹灰及楼地面工程 4.4.11屋面工程 4.4.12外墙装饰工程 4.4.13安装工程 4.4.14内墙及天棚涂料 4.4.15严格履行总承包职责,搞好售后服务4.5主要工种劳动力进出场计划 4.6主要施工机械设备进出场计划 4.7新技术的应用 第五章施工进度计划 第六章基础、主体施工方案及主要施工措施6.1测量定位及轴线标高控制 6.1.1人员的组成和仪器的配置 6.1.2 测量定位的依据 6.1.3轴线控制网的建立 6.1.4水准控制网的建立 6.1.5沉降观测点的设置与观测 6.2 基础施工 6.2.1基础施工工序安排 6.2.2主要劳动力安排

大学教学楼施工组织设计

毕业设计(论文) 组织施工设计编制要点 专业名称: 学生名称: 指导教师:职称: 河南理工大学成人高等教育

20 年月日 摘要 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。 施工组织设计是投标内容的重要文件之一,体现了对某特定工程施工的总体构思和部署。如若中标,有关公司将遵循国家的技术管理标准的有关规定,以及我公司的质量体系文件,在图纸会审后,按照施工组织设计所确定的原则,编制详细的施工方案,用以指导工程的施工管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。鉴于施工组织设计在工程各阶段起到了重要作用,有必要对其内容及规范作以探讨。本论文就某局某公司对武汉XX大学交通职业技术学院教学大楼工程的施工组织设计为案例进行阐述,介绍施工组织设计指导思想、实施目标、原则、内容及注意事项。 关键字:组织施工设计,施工方法,项目管理,工程质量 目录 第1章引言 (6) 第2章组织施工设计的指导思想与实施目标 (7) 1、质量目标 (7) 2、安全目标 (7) 3、文明施工目标 (7) 4、科技进步目标 (8)

5、环境保护目标 (8) 6、服务目标 (8) 第3章工程内容与编制依据 (9) 第1节建筑概况 (9) 1、电气系统 (9) 2、弱电系统 (9) 3、给排水工程 (9) 第2节编制依据 (9) 第4章施工组织机构说明 (10) 第1节项目管理机构设置 (10) 第2节施工机构职能 (12) 第3节项目各部门职责 (12) 第4节项目与公司的关系 (12) 第5章施工准备 (14) 第1节施工技术准备 (14) 第2节物资条件准备 (14) 第3节施工机械选型与准备 (15) 1、塔吊选取 (15) 2、施工电梯选型 (15) 3、井架选型 (15) 4、输送泵的选取 (15) 5、砼布料机的选型 (15) 6、其它设备 (15) 第4节劳动力准备 (15) 第5节现场准备 (15) 第6章施工协调 (16) 1、内部协调 (16) 2、基坑土方施工队的协调工作............. 错误!未定义书签。 3、其它单位的协调工作................... 错误!未定义书签。第7章主要分部分项工程施工方法................. 错误!未定义书签。 第1节施工测量............................. 错误!未定义书签。 1、主要测量人员及器具................... 错误!未定义书签。 2、建立施工平面控制网................... 错误!未定义书签。 3、主轴线的定位与放线................... 错误!未定义书签。 4、高程控制............................. 错误!未定义书签。 5、沉降观测............................. 错误!未定义书签。 第2节土方工程............................. 错误!未定义书签。 第3节砼垫层施工........................... 错误!未定义书签。 第4节钢筋工程............................. 错误!未定义书签。 1、钢筋供应............................. 错误!未定义书签。 2、钢筋翻样............................. 错误!未定义书签。 3、钢筋的加工制作及领料................. 错误!未定义书签。 4、钢筋绑扎............................. 错误!未定义书签。 第5节模板工程............................. 错误!未定义书签。 1、底板侧模及吊模....................... 错误!未定义书签。 2、独立基础模板......................... 错误!未定义书签。

某教学楼施工组织设计

第二章工程概况 2.1 工程概况 1.工程名称:郑州市某中学教学楼 建设单位:郑州市市政府 设计单位:××设计院 监理单位:××监理责任有限公司 质量监督单位:郑州市质量监督站 建设地点:郑州市中原区 2.本工程为总承包合同工程,施工范围主要包括土建和水电安装工程。根据 业主要求合同工期为145天,质量要求为符合有关法律法规要求,要求质量合格。 2.2. 设计概况 2.2.1 建筑设计概况 本工程为中学教学楼工程,建筑总面积为2452㎡,教学楼层数为5层,建筑长宽高为48m×18m×24m。 2.2.2 结构设计概况 该工程按照设计要求结构形式为砖混框架结构,结构的安全等级为一般公共建筑的安全等级。该工程要求使用年限为30年,结构设计防火等级要符合有关规范要求。该工程基础根据设计要求将采用现浇混凝土独立基础,且基础要做加固处理,保证工程的质量。 相关结构材料要求如下: 一、根据混凝土强度等级的要求:基础与板混凝土均采用C25;柱、梁混凝土均采用C30。 二、钢筋主要选用HPB235级钢筋和HRB335级钢筋两种钢筋型号。 三、砌体:该工程全部墙体采用强度为MU10的190mm厚空心砖,然后用M5水泥砂浆砌筑。

2.3 建设地点的特征 1、水文地质条件:该工程地区地质条件良好,土壤多为散状粉土及粉质黏土,自然地面正常情况下10m以下可见地下水。 2、气象条件:该工程地区属于温带大陆性气候,风向为夏季东南风、冬秋季西北风,冬春季少雨多风,夏季炎热多雨,要做好雨季施工准备。 2.4 施工条件 本工程位于郑州市中原区,工程现场“三通一平”工作已基本完成,排水工作已基本完成。施工场地的道路已满足运输材料的车辆通行条件。该工程基本可以开工,施工条件已满足有关部门要求。 第三章施工部署 3.1.工程目标: 1、质量目标:严格把关质量,做质量合格工程。 2、安全目标:争取零事故,做安全工程。 3、工期目标:严格按照规定工期施工,按期完成施工任务。 4、现场管理目标:严格现场管理,争做文明工地。 3.2.管理组织机构: 职别职责内容 项目经理全面负责工程项目施工管理、生产经营活动 技术负责人负责工程的技术交底,正确的指导工人施工,认真钻研工程的技术方面的难题,保证工程的质量。 责任工长负责沟通施工班组,指导工人施工,明确施工责任,保证施工的安 全,建立良好的管理责任体系。 模板工长负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。

XX教学楼工程施工组织设计

一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、XXXX小学《桂林市XX小学教学楼工程招标文件》中的内容。 2、招标单位提供的初步设计图纸、技术说明。 3、施工现场调查情况、招标单位组织的标前会议精神及有关问题的答复。 4、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 5、XX公司《质量管理体系文件》及《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 6、公司的综合施工能力,现有的机械设备,技术实力、经济实力及多年来参加建筑工程的施工经验。(二)编制原则 1、认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分考虑本项目的特点和场地、设备、人员及气候和实 际情况,科学合理地组织施工。 2、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“确保质量,信守合同;顾客满意,持续改进” 的质量方针,严格按照ISO9002国际标准要求和项目法施工要求进行施工管理和质量控制,建立健全质量保证体系,强化安全措施,切实贯彻执行国家验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。为本工程的顺利、高效进行,创造良好的施工环境。 3、抓重点,突出难点,并采用相应措施予以解决。 4、严格执行基建程序,组织精干、高效的项目部,调集本单位优秀的专业施工队伍,利用先进的施 工技术、科学管理,加快施工进度,以确保甲方投资尽快产生效益。 5、充分发挥我公司整体实力,大量使用精良、先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率, 加快施工进度。 6、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场。 7、注重对施工队伍管理,加强对民工的素质教育,确保校园文明整洁。 8、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音,保证学校上课 的正常进行。 9、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 (三)指导思想 1、科学组织、精心施工、确保质量、信守合同,创建一个质量优、造价低、工期短的工程。向建设 单位交一份满意的答卷。 2、通过该项目工程的施工,树立良好的企业形象,把自身的经济效效益与社会效益结合起来,真正 做到“干一项工程,交一方朋友,赢一片市场。” (四)本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001进行,确保工程创优。 应用于本工程的土建施工主要技术规范:

五层框架结构教学楼 施工组织设计

第3章施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至路,西至南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地 现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,属非液化场地,水平地

小学教学楼施工组织设计

目录 第一章·编制综述 一、编制说明 二、编制依据 三、编制原则 第二章·工程概况 一、地质勘查概况 二、结构设计概况 第三章·施工组织机构管理 一、企业施工宗旨 二、施工管理系统 三、施工组织管理机构高效运转保障措施第四章·施工质量管理 一、施工目标 二、施工工艺流程 第五章·施工方案和工艺 一、测量工程 二、基础土方工程(隔震橡胶支座安装) 三、独立柱基础 四、主体工程的施工方案 五、砌筑工程 六、排水工程

七、装饰工程 第六章·质量控制措施 一、建立质量管理机构 二、工程质量保证体系 三、技术保证措施 四、原材料质量保证措施 五、计量保证措施 六、施工保证措施 七、建立质量回访维修制度 第七章·一、安全文明措施 二、雨季施工保证措施 第八章·施工总计划 一、施工总计划计划安排 二、保证工期实现的措施 第九章·劳动力计划安排 一、劳动力安排原则 二、劳动力安排计划 第十章·施工机械配备 一、主要机械设备的选择 二、现场主要施工机具配备计划第十一章·降低环境污染和噪音措施第十二章施工现场平面布置图

第一章编制综述 一、编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件的相关要求进行编制。在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下,按土建、装饰、安装三大专业编制。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、本施工组织设计全面推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备、以确定工程质量、降低成本,减轻劳动强度、提高工效,并采用电子信息化对施工全过程管理。 5、根据本工程特点,围绕工程重点周密部署,协调各专业工序合理穿插。 二、编制依据 1、云南省昆明新正东阳建筑工程设计有限公司所设计的本工程土建及安装工程施工图。 2、国家相关法律、法规及规范,行业标准及规范,地方标

相关文档
相关文档 最新文档