华电包头公司2012年工作许可人资格考试复习题
一、填空题
1、事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白天上班时抢修工作仍在继续进行的,则应补办工作票手续。对于事故抢修工作,除做好相应的安全措施外,还必须指定专人监护。
2、在规定的动火区域内进行动火工作时,除办理工作票外,还应办理 动火票 。
3、“两票”是指工作票 、操作票。
4、热交换器内部有压力时,严禁进行 任何修理 或 紧固工作 。应确认热交换器内无压力并执行相应的安全措施后,方可允许检修工作。
5、设备异常运行可能危及人身安全时,应 停止 设备运行,在停止运行前,除必须的运行维护人员外,其他人员 不准 接近该设备或在附近逗留。
6、对检修中的转动机械应做好 防止 转动的安全措施,如:切断电源、风源、水源、气源,所有有关闸板、阀门等应 关闭 ,上述地点都挂上 警告牌 。
7、工作许可人必须在得到值长许可并做好安全措施之后,才允许检修工人员进行工作。
8、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,应立即制止检修人员工作并将工作票收回。
9、检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。
10、《安全生产工作规定》要求的安全生产例行工作有:班前会和班后会、安全分析会、安全监督及安全网例会、安全检查、安全简报、安全性评价、危险点分析。
11、对一些重要设备,特别是复杂的保护装置上进行的工作,除执行工作票制度外,还必须同时执行继电保护安全措施票制度或热工控制系统安全措施票制度。
12、检修工作完毕后,检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结,加装的堵板已经拆除,管道已恢复常态,工作场所已经清理完毕,所有检修人员已经离开,然后才可取下警告牌和锁链。拆除堵板时,必须先把堵板的另一侧积存的汽、水放尽。
13、在电力生产设备及系统上进行的操作项目分为安全措施和操作措施两部分内容,两项内容均应通过危险点分析确定。
14、事故抢修工作是指生产主、辅设备发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作。
15、在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行动火工作票制度。
16、氢冷发电机及相关氢气管道 10米 以内属于一级动火区, 30米 以内属于二级动火区。
17、集团公司《消防规程》规

定:动火作业后的“一清”系指,动火作业间断或结束时,应由动火执行人对动火现场进行彻底地检查清理,确认火种全部熄灭后,方可离开现场。
18、新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。
19、集团公司《安规》(电气部分)规定:在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员不准将检修设备合闸送电。
二、判断题:
1、汽机、锅炉主厂房内动火作业必须按规定办理一级或二级动火票。(√)
2、工作票签发人可以兼任该项工作的负责人。(×)
3、电气设备主回路(包括电机拆、接线)检修工作结束后,运行人员送电前必须测量电机(包括电缆)绝缘良好。(√)
4、夜间处理缺陷时,工作许可人可以签发工作票。(×)
5、集团公司《安规》规定:负压系统、油系统、温度超过50°C或带压设备上测量仪表的检修和校验工作必须办理工作票。(√)
6、在线热工试验工作可以不办理工作票。(×)
7、在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送(数据下载)等工作不需办理工作票。(×)
8、在同一设备系统、同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以发给总的负责人一张工作票,但要详细填明主要工作内容。在工作班成员栏内,只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。(√)
9、在不同地点同一设备系统依次进行同类型的检修工作时,如全部安全措施能再工作开始前一次完成,可以使用一张工作票。(√)
10、当工作票执行过程中,工作需要将部分检修设备加入运行时,必须在工作票“备注”栏中填写清楚,而不必重新办理新工作票。(×)
三、问答题:
1、动火工作票制度中,运行许可人的职责?
答:一、审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
二、审查动火设备与运行设备是否确已隔绝;
三、向工作负责人交代运行所做的安全措施是否完善。
2、在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施各包括哪几项?
答:一、停电
二、隔离
三、泄压
四、通风
五、吹扫与冲洗
六、检测
七、加锁、设置标志牌和装设遮拦(围栏)
3、新安规中要求工作票中工作许可人安全职责有那些?(电气、热机分别答)
答: 电气:
(1)审查工作票所列的安全措注意事项是否正确完备,是否符合现场条件;对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其做详细补充。
(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。
(3)检

查检修设备与运行设备是否已隔离,停电设备有无突然来电的危险。
(4)会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行,具体指明检修设备系统的实际隔离措施,向工作负责人现场证明设备系统已确无电压。
(5)根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。
热机:
(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。
(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。
(3)负责检查检修设备有无突然来电和流入汽、水及可燃医保、有毒有害介质的危险。
(4)对工作票所列内容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
(5)根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。