梁钢筋工程量计算

1:梁钢筋类型:在工程中有地梁、框架梁、连系梁、悬挑梁、圈梁、过梁等等。

KL平面注写表示方式实例

集中标注:

KL2(2A) 300×650

A8@100/200(2) 2B25

G4A10 (—0.100)

解释:

KL2(2A)表示2号框架梁,2跨,且有一端悬挑。

300×650表示该梁为矩形,截面宽为300mm,高为650mm。

A8@100/200(2)表示箍筋为一级钢筋,直径为8mm加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为双肢箍,这里“/”表示箍筋加密区非加密区采用不同

间距。2B25,表示通长筋,G4A10 ,表示有4根直径为10mm的一级构造钢筋。(—0.100)表明该梁顶面标高比其结构层标高低0.1m。

原位标注

梁上部原位标注:

2C25+2C22表示:梁支座上部纵筋同排设置,但有两种直径,其中2C25放在角部,为通长筋;2C22放在中部,为负筋。“+”连接不同种钢筋直径。

6C25 4/2 表示:梁支座上部纵筋两排设置,上一排纵筋为4C25,下一排纵筋为2C25。其中上一排纵筋中:两侧的两根钢筋为通长筋,中间的两根为负筋;下一排纵筋中2C25为负筋。这里“/”表示钢筋分排。

4C25(第三个支座左侧)表示:梁支座上部纵筋同排设置。其中两侧两根为通常筋,中间两根为负筋。

4C25(第三个支座右侧)表示:梁支座上部纵筋同排设置。其中两侧两根为通常筋,中间两根为负筋。

梁下部原位标注:

6C252/4表示:第一跨下部纵筋两排设置,上一排纵筋为2C25,下一排纵筋为4C25。全部伸入梁支座。

4C25 表示:第二跨下部纵筋一排设置,均为4C25。

2C16 表示:悬挑跨下部纵筋为2C16。

Φ8@100(2)表示:悬挑跨箍筋采用直径为8mm的一级钢筋,箍筋形式两肢箍,箍筋间距100mm。

框架梁内钢筋计算分析:

1.上部通常筋=15d+(左支座宽-保护层)+净跨+(右支座宽-保护层)+15d

ln

2.边支座第一排负筋=15d+(支座宽—保护层厚度)+

3

ln

3.边支座第二排负筋=15d+(支座宽—保护层厚度)+

4

4.中支座第一排负筋=

3

ln

?2+支座宽

5.中支座第二排负筋=

ln

×2+支座宽

6.构造筋=2*15d+净跨

7.下部受力筋=净跨+左支座锚固+右支座锚固 边支座:支座宽—保护层+15d

锚固长度

中支座:≥Lae 且≥0.5hc+5d

8.箍筋:箍筋单根长度=构件周长-8×保护层+2×1.9d+2×Max ﹛10d ,75mm ﹜ 箍筋个数=

加密区间距

加密区布置总范围+

非加密区间距

非加密区布置范围

+1

=

加密区间距加密区布置范围05.0-?2+

非加密区间距

加密区布置范围净跨2

?-+1

(加密区范围:一级抗震: ≥2.0h b 且≥500mm 二~四抗震:≥1.5h b 且≥500mm )

箍筋总长=单个箍筋长?个数

9.拉筋:当梁宽≥350mm,直径取6mm ;当梁宽<350mm,直径取8mm.。 间距取2倍箍筋非加密区间距。

拉筋单根长度=(构件宽度-2×保护层)+2×1.9d+2×Max ﹛10d ,75mm ﹜ 拉筋个数=(

间距

净跨2

05.0 ?-+1)?排数

拉筋总长=拉筋单根长度?拉筋个数

10.扭筋:同下部受力筋计算方法。

KL1,混凝土强度为C30所处环境为一类环境,计算其钢筋工程量,抗震等级为一级。KL1支座KZ 截面尺寸均为450mm ×450mm,混凝土强度为C35。

解:上部直径为20mm 通长筋长度=[净跨+(支座宽度-保护层)×2+15d ×2)]×根数 =[(10.8-0.225×2)+(0.45-0.02) ×2+15×0.02×2]×2=11.81×2=23.62m

1支座处上部第一排负筋长度(通长筋除外) =[

31

Ln1+(支座宽度-保护层)+15d]×根数 =[3

1

(6.6-0.225×2)+ (0.45-0.02)+15×0.2] ×2 =2.78×2=5.56m

1支座处上部第二排负筋长度 =[

41

Ln1+(支座宽度-保护层)+15d]×根数 =[4

1

(6.6-0.225×2)+ (0.45-0.02)+15×0.018] ×2 =2.238×2=4.476m 因为:Ln1>Ln2

所以:○2支座处上部第一排负筋长度(通长筋除外)

=(3

1

Ln1×2+支座宽度)×根数 =[

3

1

(6.6-0.225×2) ×2+ (0.45-0.02)] ×2 =4.55×2=9.1m

2支座处上部第二排负筋长度

=(4

1

Ln1×2+支座宽度)×根数 =[

4

1

(6.6-0.225×2) ×2+ 0.45] ×2 =3.525×2=7.05m

3支座处上部第一排负筋长度(通长筋除外) =[

31

Ln2+(支座宽度-保护层)+15d]×根数 =[3

1

(4.2-0.225×2)+ (0.45-0.02)+15×0.02] ×2 =1.98×2=3.96m

因为:Lae=34d=34×0.025=0.85(为了便于与软件算量对照,Lae 取在本题环境条件下软件的默认值34d )

0.5hc+5d=0.5×0.45+5×0.025=0.35m Lae>0.5hc+5d 所以:第一跨下部受力筋长度

=[(左支座宽-保护层)+15d+净长+ Lae] ×根数

=[(0.45-0.02)+15×0.025+ (6.6-0.225×2)+0.85] ×4 =7.805×4=31.22m

因为:Lae=34d=34×0.022=0.748m (为了便于与软件算量对照,Lae 取在本题环境条件下软件的默认值34d )

0.5hc+5d=0.5×0.45+5×0.022=0.335m Lae>0.5hc+5d 所以:第二跨下部受力筋长度

=[Lae+净长+(右支座宽-保护层)+15d] ×根数

=[0.748+ (4.2-0.225×2)+(0.45-0.02)+15×0.022] ×4 =5.258×4=21.032m

构造筋长度=(锚固+净长+锚固)×根数

=[15d+(10.8-0.225×2)+15d] ×4

=[15×0.016+(10.8-0.225×2)+15×0.016]×4 =10.83×4=43.32m

箍筋单根长度=构件周长-8×保护层+2×1.9d+2×Max ﹛10d ,75mm ﹜ =(0.3+0.65)×2-8×0.02+2×1.9×0.008+2×10×0.008 =1.93m

因为:2h b =2×0.65=1.3>0.5

所以:第一跨箍筋根数=1.005.03.1-×2+2.02

3.145.06.6?--+1=45根(结果取整加1,

下同)

第二跨箍筋根数=

1.005.03.1-×2+2

.02

3.145.02.4?--+1=33根

箍筋总根数:45+33=78根

箍筋总长=箍筋单根长度×箍筋总根数=1.93×78=150.54m

由于梁宽=300mm<350mm,拉筋应取直径为6mm 的圆钢,拉筋间距为400mm (箍筋非加密区间距的2倍)

拉筋单根长度=(构件宽度-2×保护层)+2×1.9d+2×Max ﹛10d ,75mm ﹜

=(0.3-2×0.02)+2×1.9×0.006+2×0.075

=0.433m

第一跨拉筋根数=(布置范围÷布置间距+1)×排数

=[(6.6-0.45-0.05×2)÷0.4+1]×2

=17×2=34根

第二跨拉筋根数=(布置范围÷布置间距+1)×排数

=[(4.2-0.45-0.05×2)÷0.4+1]×2

=11×2=22根

拉筋总根数:34+22=56根

拉筋总长=拉筋单根长度×拉筋总根数=0.433×56=24.248m

非框架梁内钢筋计算分析: 1.边支座负筋

设计按铰接时:支座宽—保护层+15d+Ln/5

边支座负筋长度

充分利用钢筋的抗拉强度时:支座宽—保护层+15d+Ln/3 2.中支座负筋=

3

ln

2+支座宽 3.架立筋

设计按铰接时:150mm+(净跨—净跨/5—Ln/3)+150mm (Ln 取该部位两侧净跨较大一侧的长度) 边跨架立筋长度

充分利用钢筋的抗拉强度时:150mm+(净跨—净跨/3—Ln/3)+150mm

(Ln 取该部位两侧净跨较大一侧的长度)

中间跨架立筋长度 :150mm+(净跨—Ln/3—Ln/3)+150mm (Ln 取对应部位两侧净跨较大一侧的长度) 4. 受力筋

带肋钢筋:12d+净跨+12d

下部受力筋

15d+净跨+15d

如图所示:框架结构板平面布置图。图中所有KZ 截面尺寸均为600mm ×600mm 混凝土强度为C35 。图中所示梁混凝土强度均为C30,所处环境为一类环境,抗震等级为三级,计算图中L1钢筋工程量。

解:○1支座处上部负筋长度(本题中按支座处为铰接设置考虑)

=[

51

Ln1+(支座宽度-保护层)+15d]×根数 =[5

1

(8.1-0.175×2)+ (0.35-0.02)+15×0.014] ×2 =4.18 m

○2 支座处上部负筋长度:(Ln1=Ln2)

=(31

Ln1×2+支座宽度)×根数 =[3

1

(8.1-0.175×2) ×2+0.35] ×4

=22.07m

第一跨架立筋长度(本题中按支座处为铰接设置考虑)

=[0.15+(Ln1-5

1Ln1-31

Ln1)+0.15]×根数

= {(0.15+[(8.1-0.175×2) -51 (8.1-0.175×2) -3

1

(8.1-0.175×2)]+0.15)} ×2

=7.83m

○3支座处上部负筋长度=[5

1

Ln2+(支座宽度-保护层)+15d]×根数 =[

5

1

(8.1-0.175×2)+ (0.35-0.02)+15×0.014] ×2 =4.18 m

第二跨架立筋长度(本题中按支座处为铰接设置考虑)

=[0.15+(Ln2-5

1Ln2-31

Ln2)+0.15]×根数

={0.15+[(8.1-0.175×2) -5

1 (8.1-0.175×2) -31

(8.1-0.175×2)]+0.15} ×2

=7.83m

侧面构造筋长度=(锚固+净长+锚固)×根数

=[15d+(Ln1+支座宽+Ln2)+15d] ×根数

=[15×0.012+(8.1-0.175×2)+0.35+(8.1-0.175×2)+15×0.012]×4 =64.84m

下部通常筋长度:(本题中下部通常筋为螺纹钢筋故为12d )

=(12d+Ln1+支座宽+Ln2+12d) ×根数

=[12×0.02+(8.1-0.175×2)+0.35+(8.1-0.175×2)+12×0.02]×4

=65.32m

下部第一跨通常筋长度:=(12d+Ln1 +12d) ×根数

=[12×0.02+(8.1-0.175×2)+12×0.02]×4

=32.92m

下部第二跨通常筋长度=下部第一跨通常筋长度=32.92m

第一跨箍筋总长度=单根长度×第一跨箍筋根数

箍筋单根长度=构件周长-8×保护层+2×1.9d+2×Max ﹛10d ,75mm ﹜ =(0.25+0.6)×2-8×0.02+2×1.9×0.006+2×0.075 =1.713m

因为:1.5h b =1.5×0.6=0.9m>0.5m

所以:第一跨箍筋根数=

1.005.09.0-×2+2

.02

9.035.01.8?--+1=49根(中间结

果均向上取整)

第一跨箍筋总长度=1.713×49=83.937m

第二跨与第一跨相同=83.937m

由于梁宽=250mm<350mm,拉筋应取为直径为6mm的圆钢

拉筋间距为400mm(箍筋非加密区间距的2倍)共两排设置

拉筋单根长度=(构件宽度-2×保护层)+2×1.9d+2×Max﹛10d,75mm﹜=(0.25-2×0.02)+2×1.9×0.006+2×0.075

=0.383m

第一跨拉筋根数=(布置范围÷布置间距+1)×排数

=[(8.1-0.35-0.05×2)÷0.4+1]×2

=21×2=42根

第二跨与第一跨相同=42根

拉筋总长=拉筋单根长度×拉筋总根数=0.383×84=32.172m

GTJ2018 框架梁的计算

从计算设置学新平法 -----框架梁的计算学习 框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。框架梁的作用除了直接承受楼屋盖的荷载并将其传递给框柱外,还有一个重要作用,就是它和框架柱刚接形成梁柱抗侧力体系,共同抵抗风荷载和地震作用等水平方向的力 一、算量基本方法: 框架梁的计算主要包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、拉筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。 (一)上部钢筋: 1、上通长筋: 上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层 软件中,楼层框架梁的弯折长度取自【楼层框架梁端节点】,可根据实际情况调整。来源16G101-1 第84页平法图集

图001

屋面框架梁的弯折长度取自【屋面框架梁端节点】,也可根据实际情况调整弯折值。

图002

2、支座钢筋: 中间支座:支座筋=搭接+支座宽+搭接 端支座:支座筋=净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 图003 第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第9项、第10项和第11项。 当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第12项。

如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 3、跨中钢筋: 跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第8项。 (二)下部钢筋: 1、下通长筋: 下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端支座的计算同上通长筋。 2、下部钢筋: (1)下部钢筋 中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚 端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。(2)下部不伸入支座钢筋 下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离 不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第14项。 (三)楼层框架梁的变截面计算:

框架梁施工技术方案上课讲义

框架梁施工技术方案 一、工程概况: 本工程边坡开挖采用锚杆预制砼挂铁丝网植草防护:预制C20 砼、R235钢筋,锚杆:HRB335钢筋、? 40mm占孔、M30砂浆;适用于坡比不陡于1: 0.75,每级坡高小于10m总高小于15m边坡稳定平整度好的泥岩或砂岩互层等岩质边坡,对泥岩、砂岩、砂泥岩互层可放宽到总高度为30m锚杆框架梁挂网植草防护:M7.5砂浆片石、R235钢筋、HRB335钢筋,锚杆:HRB335钢筋、? 50mn钻占孔、M30 砂浆。适用于挖方边坡坡比为1: 0.5-1 : 0.75 (高度15m-30m的泥岩、砂岩、泥岩夹砂岩等岩质路段。当坡面破碎时为注浆锚杆,当坡面岩体完整性好时为普通锚杆。具体里程见设计图。 二、边坡开挖 边坡开挖采用挖掘机开挖,对于岩层采用爆破施工。对于邻近边坡面2-3m范围内的路基挖方必须采用光面爆破技术从上往下开挖,避免采用大爆破对岩石结构构造面的破坏或危及岩层的完整性,影响边坡稳定。对于高度大于30m的挖方边坡,除须采用光面爆破技术开挖边坡以避免人为因素造成滑坡外,还须将该工程安排在旱季进行,并在路基开挖之前截断上侧边坡汇水,保证挖方边坡在各阶段处于稳定状态。在爆破开挖的同时辅以人工开挖,由上至下分级分段开挖至设计坡面,然

后立即进行边坡锚固工程,砼封锚完毕,并达到设计强度70%后进行下部边坡施工。 三、锚杆预制砼挂铁丝网植草防护 1、准备工作 根据地质、水文情况核实设计方案。施工前,对边坡人工修整,清除边坡上危石及不密实松土,凿削或嵌补坡面至平整。坡面凹坑处采用浆砌片石嵌补,要求平整度达到5-8cm/2m2。达到坡面防护面层与坡面贴合,不得有缝隙。整个支护须置于稳定基础或坡体上。 2、支架 采用普通架管搭设3排施工脚手架,按450角加设剪刀撑。并挂安全网防护。采用满铺3cm木板搭设工作平台。 3、预制砼框格施工 沿坡面放出框格线。首先施工坡脚处50cm高的C20砼基座,坡脚三角形框格置于基座上。沿框格线码砌框格,中部采用菱形砼框格, 边坡顶部周边采用三角形框格封顶。框格连接采用M7.5砂浆座浆 勾缝,缝宽1cm勾缝要求饱满、平整。框架节点处用砂浆浆砌牢固。预制C20框格模型采用加工槽钢,钢筋现场制作安装,砼采用现场搅拌机拌制。锚杆采用①18螺纹钢,长度分为3m和2m两种,按照设计

梁钢筋长度计算

梁钢筋长度计算一、平法对框架梁钢筋的构造要求介绍(03G101-1)

二、框架梁在软件中的输入及计算 1、梁的构件属性设置

2、梁的集中标注输入 3、梁的原位标注 计算结果:且可以选择屋面框架梁 2b22是上部贯通筋 2b12是架立筋 抗扭腰筋需加N如 只是腰筋为4B16 梁的规范在这里

1#筋长度计算:6500+6500+400+375+375+330+330+= 两个弯钩15d*2 搭接长度 2#筋长度计算:2167+375+330=2872 (注:2167=1/3*6500) 3#筋长度计算:1625+375+330=2330 (注:1625=1/4*6500) 4#筋长度计算:2167+2167+400=4734 5#筋长度计算:1625+1625+400=3650 6#筋同2#筋7#筋同3#筋8#筋同4#筋9#筋同5#筋 10、11、12、13#筋长度计算:6500+375+850=8100 (注:850为Lae) 箍筋计算方法同柱箍筋计算方法,抗钮腰筋计算方法同上部贯通计算方法。 三、框架梁其他设置说明 (1)、当有次梁是没有吊筋只有附加筋怎么设置,且附加筋每侧只有两个附加筋怎么设置? 答:没有吊筋只有附加筋在软件吊筋的位置输入非零的数字即可(如:1)!附加筋每侧只有两个附加筋在系统高级修改为两个 (2)、下部不伸入支座钢筋软件的处理? 答:如图设置-2为梁下部有2根不伸入支座。 (3)、梁的变截面软件的处理?

(4)、加腋梁在软件怎么设置? 答:b*h1/h2 Yc1*c2 其中b为梁宽、h1为根部高度、h2端部高度、c1为腋长、c2为腋高! 四、弧型梁在软件中的处理 半径不要忘记输入 圆弧的外弧 圆弧的角度

混凝土梁构造

【截面】 《抗》6.3.1 梁的截面尺寸宜符合下列各项要求: 1.截面宽度不宜小于200mm。 2.截面高宽比不宜大于4。 3.净跨与截面高度之比值不宜小于4。 《抗》6.3.2 梁宽大于柱宽的扁梁截面尺寸应符合下列要求: 式中:b c为柱截面宽度,圆形截面取柱直径的0.8倍。 b b、h b分别为梁截面宽度和高度。 d为柱纵筋直径。 扁梁不宜用于一级框架。 【纵筋】 1.直径: 《砼》9.2.1 梁的纵向受力筋应符合下列规定: 梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。 《抗》6.3.4 梁的钢筋配置,应符合下列规定: 一、二、三级框架内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形 截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20; 对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。 2.纵筋净距: 《砼》9.2.1 梁的纵向受力筋应符合下列规定: 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大1倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。 3.比值: 《抗》6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列规定: 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。 《砼》9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求: 当梁端按简支计算但实际收到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。 其截面面积不应小于跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。 【箍筋】 1.设置范围: 《砼》9.2.9 梁中箍筋的配置应符合下列规定: 按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h=150mm~300mm时,可仅在构件端部l0/4范围设置构造箍筋,l0为跨度。但当在构件中部l0/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时,可不设置箍筋。 2.加密区长度、箍筋最大间距及最小直径: 《抗》6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列规定: 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距及最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。 注:b 2.箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150mm时,一、二级的最大间距应允许适 当放宽,但不得大于150mm。 《砼》9.2.9 梁中箍筋的配置应符合下列规定: 1.截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm 的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不 应小于d/4,d为受压钢筋最大直径。 2.当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合下列规定: 当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不 大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 3.加密区肢距: 《抗》6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定: 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、 三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。 【配筋率ρ】 1.最小值: 《砼》11.3.6 框架梁的钢筋设置应符合下列规定: 纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值: 2.最大值: 《抗》6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定: 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。 3.受扭纵筋配筋率: 《砼》9.2.5 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率ρtl,min应符合下列规定: 当T/(Vb)>2.0时取T/(Vb)=2.0。 式中:ρtl,min为受扭钢筋的最小配筋率,取A stl/(bh)。 b为受剪的截面宽度。 A stl沿截面周边布置的受扭纵向钢筋总截面面积。 【面积配箍率】 《砼》9.2.9 当V>0.7f t bh0+0.05N p0时,箍筋的配筋率ρsv[ρsv=A sv/(bs)]尚不应小于

大截面框架梁专项施工方案

转龙湾煤矿文体活动中心工程大截面框架梁专项方案 编制: 检查: 安全监理: 技术经理: 项目经理: 兖矿东华建设有限公司三十七处 鄂尔多斯分公司转龙湾项目部 2020年月日

目录 一、编制说明及依据 (1) 1、施工图纸及施工组织设计 (1) 2、标准、规范、规程及其他 (1) 二、工程概况 (2) 1、建筑概况及参建单位 (2) 2、结构概况 (2) 三、施工要求和技术保证条件 (3) 1、施工要求 (3) 2、技术保证条件 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、支撑体系地基处理 (4) 2、支撑体系搭设方法和工艺要求 (4) 3、材料的力学性能指标 (5) 4、检查和验收 (5) 五、施工安全保证措施 (9) 1、施工组织机构框图 (9) 2、支撑体系搭设施工技术措施 (9) 3、模板安装和拆除技术措施 (11) 4、应急预案 (12) 5、模板支撑体系监测监控 (16)

一、编制说明及依据

二、工程概况 1 2、结构概况 建筑类别:主体为框架结构,篮球场屋面为轻钢结构结构设防烈度:6度 设计使用年限:主体结构耐久年限50年 建筑防火分类:耐火等级为二级 建筑防水等级:屋面防水等级为I级。。

三、施工要求和技术保证条件 1、施工要求 1)因设计需求楼层内有多处大截面框架梁,梁截面尺寸较大,施工较为复杂故需对各种大截面梁高、厚、长或跨进行加强加固。 2)大截面梁搭设时,应根据梁具体尺寸进行加强固定,对拉螺栓的间距应根据梁尺寸且不能大于400mm,且任何梁截面底支撑立杆间距不大于500mm,梁两侧立杆间距必须控制在1.4m以内,以防止由于尺寸过大而导致立杆失稳坍塌事故;此处可设置斜撑进行卸载上部传递的荷载。 3)梁板支撑立杆顶部必须设置丝杠直径≥30㎜的加劲式支托,形成立杆轴向传力。 4)各扣件螺栓均采用500㎜长臂板手拧紧,使其扭力矩均控制在40~65N.m 区间。 2、技术保证条件 2.1、可调支托 1)可调托撑螺杆外径≥30mm,直径与螺距应符合现行国家标准《梯型螺纹》GB/T 5796.2、GB/T 5796.3的规定。 2)可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6㎜;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30㎜;U型托内部净宽度必须≥100㎜,长度必须≥120㎜,且无弯曲、麻点锈和裂纹现象。 3)可调托撑抗压承载力设计值不应小于30 KN,支托板厚不应小于5㎜。2.2、钢管 采用外径48mm,壁厚3.0mm 钢管,钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793—2008或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的Q235普通钢管技术性能要求。并应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。 2.3、扣件 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定,不得有裂纹、气孔、舒松、砂眼等锻造缺陷,

框架梁模板计算书

框架梁模板(扣件钢管高架)计算书 本高支撑架计算采用PKPM施工安全设施计算软件计算。计算书中钢管全部按照Φ48×3.0计算。 本高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 计算梁段:BKL-407(3A)。高支架搭设高度为18.08米,基本尺寸为:梁截面B×D=500mm×700mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.00米,立杆的步距h=1.50米,梁底增加1道承重立杆。 一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m):0.50;梁截面高度 D(m):0.70; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.00; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.00;

梁支撑架搭设高度H(m):18.28;梁两侧立柱间距(m):0.80; 承重架支设:1根承重立杆,方木支撑垂直梁截面; 采用的钢管类型为Φ48×3; 扣件连接方式:单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.85; 2.荷载参数 模板自重(kN/m2):0.35;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):18.0; 倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.0;振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0; 3.材料参数 木材品种:杉木;木材弹性模量E(N/mm2):10000.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量E(N/mm2):9500.0; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):100.0; 梁底纵向支撑根数:4;面板厚度(mm):18.0; 5.梁侧模板参数 主龙骨间距(mm):500;次龙骨根数:4; 主龙骨竖向支撑点数量为:2; 支撑点竖向间距为:100mm; 穿梁螺栓水平间距(mm):500; 穿梁螺栓直径(mm):M12; 主龙骨材料:钢管;截面类型为圆钢管Φ48×3.0; 主龙骨合并根数:2; 次龙骨材料:木枋,宽度50mm,高度100mm; 二、梁模板荷载标准值计算 1.梁侧模板荷载

锚索框架梁专项施工方案

目录 1编制说明 .......................................................... - 2 -1.1工程概况................................................................... - 2 -1.2编制原则................................................................... - 2 -1.3规范、标准 ............................................................... - 3 -2地形地貌 ..................................................................... - 4 -2.1地质条件................................................................... - 4 -3预应力锚索格构梁 ........................................................ - 5 -3.1 工作原理.................................................................. - 5 - 3.2 锚索格构梁施工顺序 ................................................. - 5 - 4 锚索施工 .................................................................... - 6 -4.1施工放样................................................................... - 7 -4.2钻孔 ......................................................................... - 8 -4.2.1 钻机就位 ............................................................... - 8 -4.2.2 钻进方式 ............................................................... - 8 -4.2.3 钻进过程 ............................................................... - 8 -4.2.4 孔位孔深 ............................................................... - 9 -4.2. 5 锚孔清理 ............................................................... - 9 -4.2. 6 锚孔检验 ............................................................... - 9 -4.3 锚索体制作及安装 .................................................. - 10 - 4.4 锚固注浆................................................................ - 10 - 5 格构梁施工 ............................................................... - 11 -5.1 材料要求................................................................ - 11 -5.2 架梁开槽................................................................ - 11 -5.3 格构梁施工 ............................................................ - 12 -5.4 锚索孔预留 ............................................................ - 12 -5.5锚具 ....................................................................... - 12 - 5.6 锚索张拉及锁定、封锚............................................ - 12 - 6 遇到地质缺陷问题的处理 ........................................... - 15 - 7 主要材料及机具设备.................................................. - 16 -7.1 钢绞线及锚具 ......................................................... - 16 -7.2 注浆材料................................................................ - 17 -7.3 机具设备................................................................ - 19 -

基础主梁的钢筋计算设置介绍

从计算设置学平法之七 ——基础主梁的计算设置介绍 基础主梁钢筋的计算主要是底部和顶部的贯通纵筋、底部非贯通纵筋、侧面纵向构造钢筋和箍筋的计算,算法主要来源于04G101-3; 一、算量基本方法: 一、底部和顶部贯通纵筋: (一)端部外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部外伸时上部第一排纵筋和下部最底排纵筋伸至边缘弯折,弯折长度为12*d;底部非底排纵筋伸至边缘即可;上部非第一排纵筋不伸入外伸端,伸入支座对边弯折,弯折长度为12*d;计算规则来源于平法04G101-3第29页。在软件中是通过基础主梁节点设置第一项“基础主梁端部外伸构造”来设置。 注意:基础梁底部纵筋多于一排时用斜线“/”隔开,如:2B25/4B28;则表示底部最底排纵筋是4B28,底部第二排是2B25。 (二)端部无外伸时底部和顶部贯通纵筋: 端部无外伸时,根据平法04G101-3第29页,要求基础梁底部和顶部纵筋成对连通设置,底部和顶部多出的钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d;软件采用传统算法,底部和顶部第一排纵筋伸至对边弯折,弯折长度为h/2,其余钢筋伸至端部弯折,弯折长度为15*d。软件中是通过基础主梁节点设置第二项“基础主梁端部无外伸构造”来设置。

(三)基础主梁顶部有高差时纵筋的计算: 下部纵筋连续通过支座;低跨上部纵筋伸入支座内,伸入长度为la;高跨上部第一排纵筋伸入低跨梁内,伸入长度为la;非第一排纵筋伸入支座内la。计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第三项“基础主梁顶有高差构造”来设置。 (四)基础主梁底部有高差时纵筋的计算: 上部纵筋贯穿支座;下部最底排纵筋伸入高跨梁内,伸入长度为la;非底排纵筋伸入支座内锚固,伸入长度为la;计算规则来源于平法04G101-3第30页。在软件中是通过基础主梁节点设置第四项“基础主梁底有高差构造”来设置,在节点设置中输入放坡角度,底部钢筋计算时会按照角度计算斜长。

锚杆框架梁边坡防护专项施工方案

新建铁路 北京至沈阳铁路客运专线(辽宁段)站前工程TJ-10标 锚杆框架梁 边坡防护专项施工方案 中国铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标项目经理部 二〇一五年五月

目录 1、工程概况 0 、工程简介 0 、设计概述 0 、工程地质及水文地质情况 (2) 、设计图纸及有关技术标准、规范 (2) 2、施工计划 (2) 3、主要施工方案 (2) 4、施工方法及措施 (3) 、施工准备 (3) 、边坡清理 (3) 、测量放线 (3) 、基础开挖 (3) 、锚杆钻孔施工 (3) 、锚杆体制作及安装 (5) 、锚固注浆 (5) 、锚杆拉拔试验 (5) 框架梁施工 (5) 5、人员机械配置 (7) 6、关键工序及质量保证措施 (8) 、工程质量目标 (8) 、质量控制及检验标准 (9) 7、施工安全保证措施 (10)

锚杆框架梁边坡防护专项施工方案 1、工程概况 、工程简介 中铁建大桥工程局京沈客专辽宁段TJ-10标一工区起止里程DK574+~DK592+400,正线全长。其中,正线路基为,分别为DK575+~DK578+段,DK579+~DK580+段,DK581+~DK584+段,DK590+~DK591+段,DK592+~DK592+400段。黑山北站维修工区段路基DK591+~DK591+990段。 、设计概述 京沈客专辽宁段TJ-10标DK576+300~DK577+710段路堑边坡防护型式详见“附表1”。路堑边坡采用锚杆框架梁防护,锚杆框架梁分为拱形框架梁及矩形框架梁两种形式,拱形及矩形骨架厚度,挡水沿宽,且挡水沿高出横纵梁,纵梁宽,横梁及拱圈宽,纵梁与纵梁间的护角宽,厚,最下边设C25混凝土基础宽,高,每榀框架梁与框架梁之间留有伸缩缝,用聚乙烯泡沫板填充,框架梁采用C35钢筋混凝土现场浇筑,框架梁梁内铺六边形砼空心块,每榀框架梁设置6孔锚杆,锚杆采用直径32mm的HRB400钢筋,锚杆长度均为10m,锚孔孔径,以20°角下倾。锚杆格梁纵梁与上一级边坡骨架的主骨架对应布设,保证边坡排水通畅。

框架梁中架立筋钢筋计算方法

框架梁中架立筋钢筋计算方法 1.贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 有个通长钢筋与贯通筋有点区别,通长筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 架立筋是构造配置的非受力钢筋,主要是用于固定箍筋和受力筋位置的,当配置有负筋时,架力筋可只布置在梁的跨中,两端与负筋来搭接,但也可以是贯通全梁,一般在梁的上部。 2.构造筋是满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,按规范要求所设置的钢筋为构造钢筋。 梁中腰筋(构造筋)和扭筋有什么区别 3.附加筋是按结构或构造的要求,在特定部位附加的加强钢筋。如:集中力处抗剪作用的吊筋或附加箍筋,洞口周围补强的附加绑扎短钢筋,现浇板转角处的抗裂的辐射筋等都是属于附加筋。 腰筋是纵向构造钢筋,在梁腹板(粱高减去楼板厚度)高度大于等于450mm的时候,需要配置腰筋。腰筋沿梁高两侧布置。平法中表示用G起头。 梁架力钢筋长度=梁跨净长—左边负筋伸入梁内净长—右边负筋伸入梁内净长+150*2,计算依据03G101-57页见附图,不过要注意的是支座负筋长度和梁跨净长有关系,相邻两跨梁,在计算负筋长度时应取梁跨净长值大者见附图二如果该梁的所有跨的轴线间距(支座都是居中且截面尺寸)是一样的,架立筋长度=净跨长一净跨长/3*2+150*2,这个公式就是对的,如果该梁的所有跨的轴线间距不一样,支座负筋应按大跨的1/3计算,这个公式就不正确了附图三图四你看一下就知道了

锚杆框架梁护坡施工方案(终版)

惠大疏港高速公路A07合同段(K33+100~K44+400) 锚杆框架梁护坡 施 工 方 案

北京城建远东建设投资集团有限公司惠大疏港高速公路A07合同段项目经理部

目录 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (2) (一)、施工放样情况 (3) (二)、原材料进场、试验情况 (3) (三)、人员、机械设备配置 (4) 五、锚杆框架梁施工工艺及方法 (6) (一)、施工方法 (6) 六、施工注意事项 (17) 七、质量控制 (18) (一)、质量保证体系 (18) (二)、保证工程质量的主要措施 (19) (三)、建立工程质量保证制度 (19) (四)、主要工程项目施工质量保证措施 (20) 八、文明施工 (22)

九、安全防护措施 (23) 十、附图或附表 (23) (一)、锚杆框架梁施工工艺流程 (24) (二)、质量管理控制小组框图 (24) (三)、安全文明施工管理小组框图 (24)

一、编制依据 (一)、锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086-2001) (二)、建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2002) (三)、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) (四)、钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋 (GB1499-2-2007) (五)、两阶段施工图设计 二、编制原则 (一)、严格执行基本建设程序和施工程序; (二)、采用先进施工技术,科学组织施工,优化施工方案,确保质量、工期; (三)、采取切实可行措施、合理配置资源,降低工程成本; (四)、满足环境保护要求。 三、工程概况

梁计算公式大全

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥+5d,为直锚,取Max{Lae,+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算

锚杆框架梁护坡施工方案

目录 1 编制依据及原则....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 编织依据................................................................ 错误!未定义书签。 编织原则 ................................................................ 错误!未定义书签。 2 工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 3 施工资源配置............................................................. 错误!未定义书签。 技术准备................................................................ 错误!未定义书签。 主要施工设备计划........................................................ 错误!未定义书签。 劳动力计划.............................................................. 错误!未定义书签。 4. 施工方法及工艺要求...................................................... 错误!未定义书签。 施工准备................................................................ 错误!未定义书签。 锚杆施工................................................................ 错误!未定义书签。 框架梁施工.............................................................. 错误!未定义书签。 植物防护................................................................ 错误!未定义书签。 施工注意事项............................................................ 错误!未定义书签。

框架梁算量的基本方法

下面先介绍框架梁算量的基本方法,然后介绍软件中的计算设置,包括内容介绍、影响范围和平法来源。 一、算量基本方法: 框架梁的计算包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。 一、上部钢筋: 1.上通长筋: 上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 GGJ2009中,非楼层框架梁的弯折长度取自【直形非框架梁端节点】、【非框架梁上部钢筋锚入平行墙支座节点】和【弧形非框架梁端节点】,可根据实际情况调整。

2.支座钢筋: 中间支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽+伸入跨中长度+搭接端支座:支座筋=搭接+伸入跨中长度+支座宽-保护层+弯折

根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第2项、第3项和第4项。 当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第5项。 如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 3.跨中钢筋: 跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。 上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第1项。 二、下部钢筋: 1.下通长筋: 下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折 端支座的计算同上通长筋。 2.下部钢筋: (1)下部钢筋 中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚 端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折 根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。 (2)下部不伸入支座钢筋 下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离 不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第6项。 三、直形非框架梁的变截面计算: GGJ2009中,直形非框架梁的变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高关系可以自动匹配到相应的节点设置。

锚杆框架梁专项施工方案

金鑫路道路工程(下湾路-金田大道) 锚杆框架梁 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审批: 上海诸宝建设有限公司郴州分公司 二O一六年十月十五日

一、编制依据 1、《城镇道路路基设计规范》 2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 3、金鑫路道路工程(下湾路-金田大道)设计图纸 二、工程概况 该道路位于郴州市苏仙区出口加工区内,道路总长为1918.8m,(K0+049.6-K1+968.4)属于城市次干道,起点与下湾路,终点与金田大道相连接,该段边坡防护范围位于金鑫路K0+396-K0+462左幅,采用锚杆与框架梁进行防护,该段防护边坡坡比为1:1.25,每8m分为一个台阶,坡顶应设置浆砌片石排水沟。 锚杆混凝土框架图 1

锚杆混凝土框架图2 三、施工进度计划和劳动力安排 本着满足施工生产需要的原则安排劳动力,将管理层和作业层分开,加强劳动力的管理;现场配备的作业人员有:钻孔工、注浆工、钢筋工、模板工、电焊工、测量工、材料员、安全员、技术员等。 四、施工准备

(1)、各种机械设备已进场,能满足现场施工的需要。 (2)、施工用水、用电均已解决,各种临建设施已达到要求,能满足施工生产的需要。 机械设备表 2、技术准备 根据工地实际情况及工期的要求,制定出详细的施工计划,施工前对设计图纸进行认真审核。及时进行全面仔细的技术、安全、质量交底,责任到人。

机械设备、原材料通过郴州大道运至施工临时便道进场,并对进场设备及材料及时进行报验。进场的钢筋、水泥等原材料必须有产品合格证、厂家自检报告,原材进场后应及时报试验室对每批次原材料按照规定进行分批取样送检,检验合格后方可用于工程中。 四、边坡加固施工工艺 (一)锚杆框架施工 1、锚杆框架施工工艺流程 边坡修整→确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚杆→注浆→制作框架梁→安置生态袋 2、锚杆框架施工方法 ⑴锚杆孔测量放线 在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其它孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样,孔位误差不得超过±50 mm。测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,节点间距 2.83m。 ⑵钻孔布置 由于该段边坡坡比较陡,土质较差且近期雨水较多,因此在进行边坡整治时采取每2m刷一次坡,然后按设计图纸要求,布置锚杆进行钻孔,锚杆布置按照2m×2m的

梁计算注意事项

框架梁KL:(北科软件计算) 1.跨距为轴线间距离或给定标注长度,按照集中标注逐一填写框架梁信息。端支座处设置 清楚支座长度。一般伸入支座长度为一个支座宽度+15d,当支座长度足够直锚时,只要满足一个锚固长度即可。上部纵筋通长布置,下部纵筋在中间支座处断开。伸入中间支座长度为一个lae。 2.箍筋单根长度=梁截面周长-8*保护层厚度+2*弯钩长度。箍筋根数(等距布置情况下) =跨净距(注:第一根箍筋自跨边50起布置)/间距+1;箍筋根数(分加密区和非加密区情况下)=(加密区长度/间距+1)*2+(非加密区内箍筋根数-1)(其中,加密区长度=1.5*梁高或者500的较大值,非加密区=跨净距-加密区长度),当梁宽>=350时,箍筋为4支, 3.按规范要求,当梁高>=450时,梁侧增设腰筋,并设置拉筋,拉筋间距为箍筋非加密区 的二倍,梁宽<350,拉筋直径为6,梁宽>=350,拉筋直径为8;具体按图纸说明执行。 4.对于主次梁相交部位,要在主梁上,与次梁相交部位增设附加箍筋和吊筋,附筋和吊筋 根数及布置形式见具体施工图纸说明。 5.其它:选择正确梁的种类:KL,L,WKL;砼类型;构件个数;跨数等信息。 6.一般清单计算不考虑定尺,将工程属性中定尺设置为0 次梁L: 1.上部钢筋通长布置,锚入支座长度为一个支座宽度+15d,下部钢筋锚入支座12d, 2.当梁截面>=350时,上部无通长纵筋且支座处有负弯距时,要设置架力筋,长度见图籍 具体要求。 华润问题: 1.梁图结施-03中,9/D—F轴线处L2中,集中标注上部纵筋“2C16”与原位标注“4B12 2/2” 不符,请指明“2C16“是否做为架力筋。每层类似情况是否按照此做法解决? 2.板图结施-03中,支座负筋标注长度如何确定,是否为水平长度,请指明。每层类似情 况是否按照此做法解决? 3.底板钢筋伸入支座长度如何确定,请指明。 4.图纸说明中对后浇带砼型号没有明确描述,请指明。

锚杆框架梁专项施工方案

吉图珲客运专线重点控制工程JHSK-Ⅰ标 锚杆框架梁专项施工方案 编制: 复核: 审核: 批准: 中铁隧道集团有限公司 吉图珲客专JHSK-Ⅰ标第十项目分部 二O一二年五月

一、编制依据 1、新建铁路吉林至珲春线JHSK-1标段《路基设计图纸》; 2、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) 3、《高速铁路路基工程施工技术指南》 4、《铁路路基施工规范》(TB10202) 二、工程概况 1、工程地形地质条件 ①工程地质围岩分级情况; a.粉质黏土,硬塑,黄褐色,ρ0=180Kpa,Ⅱ级。 b.砂岩,全风化,青灰色,ρ0=200Kpa,Ⅲ级。 c.砂岩,强风化,青灰色,ρ0=350Kpa,Ⅳ级。 d.安山岩,强风化,青灰色,ρ0=400Kpa,Ⅳ级。 e.安山岩,弱风化,青灰色,ρ0=800Kpa,Ⅴ级。 ②常年最高、最低温差,水源补给及日最大涌水量情况。 年平均气温6℃,最高气温为37.7℃,最低气温为-29.2℃,最冷月平均值为-16.5℃。地表水主要为山间泉流,多分布于沟间,受大气降水补给,水位及水量随季节变化大,主要沿地表径流及部分沿冲积层中的空隙与基岩面向下渗流及排泄。 2、设计内容 深路堑高边坡位于金佛寺二队,所在地段行政区划属龙井市老头沟

镇,施工里程为GDK246+361.00~GDK246+506.25线路右侧,路堑一、二级边坡采用C30框架梁锚杆防护,锚杆长10m,倾角20度,锚杆沿线路及坡面方向间距均为3.0米,框架内采用空心砖客土植草及栽种灌木防护。锚杆采用HRB400锚杆Φ32mm。 断面示意图 三、施工进度计划和劳动力安排 本着满足施工生产需要的原则安排劳动力,将管理层和作业层分开,加强劳动力的管理;现场配备的作业人员有:钻孔工、注浆工、钢筋工、模板工、电焊工、测量工、材料员、安全员、技术员等。 四、施工准备 1、生产准备 (1)、各种机械设备已进场,能满足现场施工的需要。

相关文档