文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地脚螺栓预埋施工技术工艺

地脚螺栓预埋施工技术工艺

地脚螺栓预埋施工技术工艺
地脚螺栓预埋施工技术工艺

福炼乙烯项目空压站、化学水凝结水施工组织设计补充

定位钢套板应用

地脚螺栓预埋

编制:

审核:

批准:

上海金山石油化工建筑公司

2007年5月15日

一、编制说明

空压站、化学水凝结水施工区域内的设备基础上、厂房的基础和主体结构上,为了后续的设备安装和厂房钢结构安装,须预埋大量的地脚螺栓组,是施工现场的重点工作项目,特编制此方案补充施工组织设计。此方案须经EPC、监理、IPMT审核签字批准后实施。

二、编制依据:

总包方提供的福建炼油乙烯项目空压站、变电所、化学水凝结水施工设计图纸 IPMT的HSE程序文件;

福炼有限公司安全生产管理制度

本公司ISO9001:2000质量体系文件;

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《石油化工钢结构工程施工及验收规范》SH3507-99

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

三、施工准备

1)地脚螺栓、螺帽、垫圈的规格型号、形状尺寸、数量严格按设计要求选用,请有专业资质的工厂代加工,各产品出厂应有产品合格证和检测试验报告。

2)每组预埋螺栓一套定位钢套板,定位钢套板采用Q235级钢,根据预埋螺栓组数量,规格尺寸设计要求的不同加工成相应的规格,钢套板制作完成,应在其上标识配套的预埋螺栓规格、数量及基础定位预埋轴线位置。

3)根据预埋螺栓组数量主要加工制作两大类不同规格的定位钢套板

a、6孔螺栓组横向间距大于500的定位钢套板(如下图一)选用10~12#槽钢

与5*5角钢制作,制作完成并在其上表面刻划标注定位十字轴中心线和

三角标记。

图一

b、4孔螺栓组横向间距小于500的定位钢套板(如下图二)选用8mm厚扁

铁制作,制作完成并在其上表面刻划标注定位十字轴线和三角标记。

图二

1.螺栓与定位钢套板组合

1)、按照设计图纸的规格型号数量将各预埋螺栓与加工好的定位钢套板组合,

在组合好的螺栓组的下部预埋部分,用ф8圆钢井字型水平焊接固定螺栓下

口,保证螺栓的垂直度。横向ф8圆钢兼做支撑筋,长度取模板内口宽度两端

各减5mm。做法如下图三:

图三

2)、b类4孔螺栓组与扁铁钢套板组装同上。

四、预埋螺栓现场预埋施工

施工工序流程:

设置钢套板固定支架→钢套板定位→安装钢套板螺栓组→定位固定→砼浇筑完成初凝前复核调整

1、a类6孔螺栓组定位钢套板,因横向间距大,为保证预埋件的精度,避免在

砼浇筑施工中受振捣、涨模等因素影响预埋的偏位、偏移,须另设置一套钢

管支架固定系统。

1)基础上预埋时支架设置:在模板上口用脚手钢管井字型搭设支架,扣件紧固,支架支撑在模板两侧直接打入土中稳固。

2)上部结构预埋时支架设置:在模板上口用脚手钢管井字型搭设支架,扣

件紧固。支架固定采用脚手钢管环抱模外侧,扣件紧固。

2. 钢套板安装定位:

1)将a类钢套板安置在支架上,用测量仪器利用钢套板上的十字定位轴线进行精确定位,定位后将钢套板与钢管支架焊接固定。

3)b类4孔螺栓组定位钢套板横向间距较小,可直接固定模板上口,具体做法采用方木制框定位安装模板上口,钢套板嵌入木框内。

3. 安装钢套板螺栓组:按照设计图纸的规格、型号、数量、将各预埋螺栓用

垫片、螺帽与定位钢套板组合紧固。做法见图三。

4. 预埋螺栓下口焊接ф8圆钢井字型水平焊接固定,做法见图三。

5. 砼浇捣后在砼初凝前,检查各预埋螺栓组的位移偏差,是否受振捣、涨模

等因素影响,如偏差较大,须及时进行校正。

五、技术质量控制措施

地脚螺栓预埋工作的质量直接影响后续的设备、钢构安装的施工质量,为预防控制质量通病的发生,应采取有效的技术措施对质量通病进行的防治。

1、预埋地脚螺栓偏位产生质量通病的原因:

1)预埋时没有精确到位,测量误差;

2)浇灌砼时挤压移位;

3)施工机械等人为碰撞错位;

2、施工防治措施:

1)预埋螺栓定位时,厂房如若从第一条轴线量测到最后一条轴线,容易产生累计误差。宜从中轴开始往两边分进行测量放线;

2)设备基础预埋螺栓组轴线间距尺寸严格按设计要求定位符合。

3)预埋螺栓组采用定位钢套板紧固定位,确保每组中的各预埋螺栓的间距尺寸、垂直度、预埋深度、外露丝口长度。

4)预埋地脚螺栓尽量不与地梁钢筋焊接在一起,另设置一套独立的固定糸统,井字型钢管固定。砼浇灌完成后要立即进行复测,发现偏差及时处理;

5)施工技术人员在安装地脚螺栓前依据施工图纸、图纸会审及施工方案,向施工作业人员做好三级技术交底。

6)预埋螺栓下口焊接ф8圆钢井字型固定时,横向圆钢兼做支撑筋用,应控制钢

筋长度及焊接位置,长度为模板宽度两端各减5mm。

7)地脚螺栓安装的允许偏差依据规范要求如下:

螺栓中心距(在顶部和根部两处测量)±2.0mm

螺栓中心对基础轴线距离±2.0mm

顶端标高+20.0 8)预埋完成后,要对螺栓及时进行围护标示,作好成品保护;预埋的地脚螺栓丝口上涂抹黄油保护、加设塑料保护套。

3、原材料质检控制

1)、地脚螺栓和定位钢套板进场后应由建设单位、监理、总包,共同对其质量、数量和有关技术资料等进行认真检查验收,发现问题及时向厂家及建设单位提出,并做好记录。

2)地脚螺栓及其螺母、垫圈等标准配件的品种、规格、型号、数量、用料材质严格按设计要求制作,并符合国家产品标准,并应有相应的产品合格证、检测报告等质保文件。

3)地脚螺栓丝口必须光洁圆整,不得有缺牙、滑牙现象,丝口长度按设计要求必须保证。

4)地脚螺栓预埋采用端板锚固的,应在端板中心开孔塞焊,塞焊要求按04G362国标要求执行。严禁将螺杆在端板面上点焊。

5)定位钢套板按要求制作,其品种型号根据预埋螺栓组的设计要求制作,钢套板上的螺栓孔径按设计螺栓径+1mm。

6)经验收合格的地脚螺栓应妥善保管,必须保证防雨、防锈和防丢失,并标识清楚。螺栓丝口有塑料保护套保护,避免在存放、搬运过程中碰坏螺栓丝口。

六、安全文明施工

1、施工人员进场前必须经公司、项目部、班组的三级安全教育和安全交底。

2、进入施工现场须穿戴劳保防护服装,劳保鞋,安全帽。

3、特殊工种须持证上岗(如电焊工、测量工)

4、安装焊接须申请动火许可证。对施工作业区域的焊接安装危险源有明确醒目标示。

5、高空安装预埋件须有稳固可靠的施工平台,施工人员须系安全带。

6、高空作业时严禁上下抛掷物品。

7、安装完成后及时集中整理施工现场剩余的材料、工具等物品,并从模板内将安装

时产生的废料清理干净。

8、严禁野蛮施工,劳保防护使用应严肃认真,珍惜自己和他人的生命安全。

关于地脚螺栓设计的一些常用规定

关于地脚螺栓设计的一些常用规定 目录 第一章总则 第二章一般规定 第三章地脚螺栓尺寸的确定 第四章地脚螺栓的选用 第五章设计分工

第一章总则 第1.0.1条本规定适用于静止石油化工工艺设备地脚螺栓设计。 第1.0.2条机、泵等定型设备的地脚螺栓一般为随机附件,若需要配备时也可参照本规定选用。 第1.0.3条塔、容器、换热器等非定型设备可参照本规定配备地脚螺栓。 第二章一般规定 第2.0.1条地脚螺栓埋入混凝土基础内一般用两种方法,即预埋和预留孔二次灌浆埋入法。 第2.0.2条地脚螺栓直接埋入基础内的方法适用于塔类、较高的容器、球罐和振动较大的机械设备。 第2.0.3条直接埋入地脚螺栓时,地脚螺栓中心线距基础边的尺寸a≥100mm,见图2.0.8。当不能满足时必须提请土建专业对基础配筋加固。 图2.0.3 地脚螺栓直接埋入基础图 第2.0.4条预留地脚螺栓孔,放入地脚螺栓后灌浆固定。此法适用于卧式容器、换热器、小型的立式 容器等静置设备及振动较小的机、泵类。其特点是便于地脚螺栓定位尺寸的调整而不需要定位模板。 第2.0.5条预留孔的尺寸必须满足土建施工及设备安装的要球。参见图 2.0.5。 预留孔的尺寸A×A最小为100×100(mm)。螺栓钩距孔壁尺寸e≥20mm,孔壁距基础边的尺寸b≥100mm,当b不能满足100mm时,可采用预埋方式或请土建专业对基础配筋加固。螺栓钩距孔底 尺寸B取80mm。 孔深(c)=地脚螺栓埋入深度(L2)+B mm 图2.0.5 预留孔尺寸 第2.0.6条对于安装在混凝土梁上的设备,其地脚螺栓一般采用预埋方式。如设备基础有特殊要求, 也可由土建专业在混凝土梁上预埋套管,以便穿入地脚螺栓。套管尺寸应使地脚螺栓与套管之间净空至 少为10mm,以便设备安装时调整螺栓位置和灌沙、夯实。见图 2.0.6。此方式螺栓较长、缓冲性能好、又可更换螺栓,但稳定性较差。

地脚螺栓设计规定

地脚螺栓设计规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

海洋化工设计院标准 HYDI 333C06-2011 地脚螺栓设计规定 2011-01-01 发布 2011-01-15 实施 海洋化工设计院

目录 第一章总则....................................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章一般规定................................................................................................................. 错误!未定义书签。第三章地脚螺栓尺寸的确定............................................................................................. 错误!未定义书签。第四章地脚螺拴的选用..................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章设计分工................................................................................................................. 错误!未定义书签。

4.地脚螺栓设计规定

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI333C06-2001 0新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01 修改标记 简要说明 修改 页码 编制校核审核审定日期 2001-01-08发布2001-01-15实施 中国石化集团兰州设计院 地脚螺栓设计规定

目录 第一章总则 第二章一般规定 第三章地脚螺栓尺寸的确定 第四章地脚螺栓的选用 第五章设计分工

中国石化集团兰州设计院:2001-01-15 第一章总则 第1.0.1条本规定适用于静止石油化工工艺设备地脚螺栓设计。 第1.0.2 条机、泵等定型设备的地脚螺栓一般为随机附件,若需要配备时也可参照本规定选用。第1.0.3条塔、容器、换热器等非定型设备可参照本规定配备地脚螺栓。 第二章一般规定 第2.0.1条地脚螺栓埋入混凝土基础内一般用两种方法,即预埋和预留孔二次灌浆埋入法。 第2.0.2条地脚螺栓直接埋入基础内的方法适用于塔类、较高的容器、球罐和振动较大的机械设备。第2.0.3条直接埋入地脚螺栓时,地脚螺栓中心线距基础边的尺寸a≥100mm ,见图2.0.8。当不能满足时必须提请土建专业对基础配筋加固。 图2.0.3地脚螺栓直接埋入基础图 第2.0.4条预留地脚螺栓孔,放入地脚螺栓后灌浆固定。此法适用于卧式容器、换热器、小型的立式容器等静置设备及振动较小的机、泵类。其特点是便于地脚螺栓定位尺寸的调整而不需要定位模板。第2.0.5条预留孔的尺寸必须满足土建施工及设备安装的要球。参见图2.0.5。 预留孔的尺寸A ×A 最小为100×100(mm )。螺栓钩距孔壁尺寸e≥20mm ,孔壁距基础边的尺寸b ≥100mm ,当b 不能满足100mm 时,可采用预埋方式或请土建专业对基础配筋加固。螺栓钩距孔底尺寸B 取80mm 。 孔深(c )=地脚螺栓埋入深度(L2)+B mm 图2.0.5预留孔尺寸

施工方案-预埋螺栓施工方案

预埋螺栓施工技术方案 编制: 内部评审: 内部审批:

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (2) 3 准备工作 (2) 4 施工方法 (3) 5 钢结构吊装前对螺栓的复查及准备 (6) 6 质量要求及标准 (7) 7 注意事项 (7)

预埋螺栓施工技术方案 1工程概述 工程,钢柱中预埋螺栓。工程钢结构柱脚与混凝土独立基础采用预埋螺栓连接,主要为M30规格的地脚螺栓。本工程预埋螺栓的埋设就是先在柱基模板上划线定位,通过固定架控制同一钢柱脚预埋螺栓之间的距离,调整固定架的位置,在钢柱基础浇筑混凝土之前埋入螺栓,通过井子架与钢筋焊成一体,再浇筑混凝土一次固定。 固定架 螺母 预埋螺栓 钢筋井 字架 点焊 柱基模板 本工程柱脚螺栓 本工程由于面积较大,故预埋工作量也较大,且土建一开始施工,即全面开花,工

期要求紧,质量要求也高,因此必须合理安排,科学管理,做到进度快、质量优,为后续工程创优打下坚实的基础。 2编制依据 工程设计图纸 工程施工组织设计 地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T408-2017) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 3准备工作 3.1图纸的熟悉 预埋螺栓的施工质量好坏关系到整个工程的质量,当施工人员进场之前,应仔细的阅读施工图中的预埋螺栓的平面布置图和基础的详图,了解每一个柱脚的螺栓布置、规格及相应的固定架尺寸。 3.2材料准备 当基础开始施工,预埋螺栓即可进场,在进场前对预埋螺栓的原材料质量及外观质量进行检查,检查的项目有:螺栓的直径;螺栓的长度;螺栓的弯起长度;螺栓螺纹的长度;螺栓螺纹的质量。 3.3工具准备 在预埋螺栓施工过程中使用的工具主要有; 3.3.1测量工具:全站仪;水准仪(配塔尺);钢卷尺(5m、50m);水平尺;线锤; 为了保证预埋螺栓的施工质量,经纬仪、水准仪、钢卷尺等施工测量工具必须经计量部门进行定期鉴定,使用时必须在有效期内。 3.3.2螺栓固定架:螺栓固定架由多层板加工制作,在使用前应进行仔细的检查,检查的项目有:螺孔的个数、直径、排列方式、螺孔与螺孔之间的距离。一般螺孔的直径比螺栓的直径0.2㎜,在固定架使用前还应在架子上划出螺栓孔之间的中心线(如下图)。

预埋地脚螺栓安装标牌专项施工方案

预埋地脚螺栓安装标牌专项施工方案 施工工艺流程如下图: 1、测量定位 1).测量定位准备 ①施工前,选聘相关专业工程师,在管护范围标识牌按设置要求进行测量定位;提交的设置清单应注明设置位置,并经测绘工程师签字确认,对安装位置进行定位。 ②所有进入现场的测量器具进行精确检查、复核:项目部技术负责人对安装人员进行技术交底;编制标识牌布置图;建立测量数据设置位置进行精确测量及复测。 2.施工测量 根据经工程师的点位,在原渠道面划线,放样。

2、标识牌制作 严格按照本次投标文件中的《标识牌、界桩制作方案》制作加工。 3、安装 标识牌安装施工流程如下图: 图1:标识牌安装施工流程图 3.1、作业准备和条件要求 施工准备作为施工的重要步骤,是施工能否顺利实施的基础,正式施工前,将重点进行对各种文件(施工图纸、施工程序、质量计划、特殊系统/特殊工艺的提前策划)、工机具、材料、人力等方面的准备。 3.2、文件准备 由技术人员根据施工进度计划对施工文件进行审核; 施工开始时,所有与施工活动相关文件都应得到业主批准。 3.3、工具准备 标识牌安装必要的工具和设备必须对其质量进行检查。水平尺等测量工具在使用前必须进行标定,测量工具的标定检验期,应符合规

定要求。电动工具必须使用三项安全电源插头。 3.3.1常用电动工具 冲击电锤、冲击钻、吹风机、切割机、振动棒等。 3.3.2常用手动工具 手锤、保护套管、粉线盒、等。 3.3常用测量工具 卷尺、皮尺、水平尺、角尺、平板尺。 3.3.4运输工具 汽车、简便式吊车、人力平板车等。 3.3.5常用消耗材料准备 切割片、砂轮片、钻头、毛笔、油漆等。 3.4、人力准备 建立完善施工组织机构明确施工职责,责任落实到位、落实到人。所有从事标识牌安装的人员,都必须进行相关专业的技术培训,从而具备熟练的专业技能。 3.4.1标识牌安装人员组成如下: 技术人员; 班组长; 安装技工; 检查人员(QC1)。 3.4.2安装人员的数量及组成应根据现场情况决定,要考虑以下因数:

地脚螺栓预埋施工方案(DOC)

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 地 脚 螺 栓 预 埋 方 案 编制: 审核: 审定: 编制单位:xxxxxxxxxxxxxx 编制日期:

一、施工思路: 钢结构厂房地脚螺栓一般采用直埋式,需在土建做基础同时进行地脚螺栓 预埋,其施工特点是数量较多,分布间距较远,而且其定位精度要求很高,因而 如何准确快速地对螺栓进行定位安装是我们施工中所要解决的技术问题。 二、地脚螺栓预埋施工流程: 施工条件准备 相关单位技术交底 地脚螺栓预埋 施工协调会 混凝土浇筑预埋测量、记录 清理、保护 在审核设计图纸后(包括轴线间距、螺栓间距、螺栓直径、螺栓数量、螺栓 标高)。 按交底要求组织有相应螺栓预埋经验的施工队伍,计划投入施工人员和施工 器具数量。螺栓预埋施工器具包括:经纬仪(要求较高的需用电子经纬仪)、水 平仪、50M钢卷尺(预埋精度特高时需弹簧称、温度计)、水平尺、电焊机、配 电箱、角尺、线锤、小锤等,另还需准备一套氧气乙炔,以备矫正、返工用。 在预埋螺栓施工过程中仪器测量控制是关键环节,必须由专职测量人员配合, 并保证仪器的精度和熟练操作经纬仪、水平仪。 三:地脚螺栓预埋方案: 3-1、质量要求: 地脚螺栓的允许偏差:

精确的控制轴线、标高螺栓安装的必要条件之一,因此施测得轴线、标高应严格控制在设计和规范允许误差范围之内。 轴线施测宜在早晚安排,避开高温天气和温差较大的天气。 钢卷尺应使用经过检测的标准钢卷尺,重要的测量在使用时一端要用弹簧拉力器,50米钢卷尺拉力值147N ,同时要考虑温度改正和尺长改正。 如果预埋的螺栓群组中螺栓大而且多,施焊过程中应对称均匀施焊,以防应力集中而产生变形,影响螺栓垂直度。 砼浇筑应防止泵送骨料对螺栓及固定架冲击过大,应均匀浇筑,并做好螺栓露出部位的清理和再保护。 3-2施工条件 : 每批进场预埋螺栓必须经过抽样检测合格,才能进行预埋; 测量用经纬仪、水平仪、50米长尺必须经过专业计量检测机构进行检测、检定; 预埋设计图纸已经审核无误,预埋螺栓与土建钢筋无冲突; 土建基础模板支撑牢固,放线后土建不能再进行施工或敲动; 基础钢筋保护水泥块绑扎好; 预埋螺栓、施工人员、施工机具全部进场到位; 施工用电问题已解决。 3-3、施工方法: 3-3-1、基准点确定: 联系土建,确定基准标高位置及基准点(一般需两点),若土建无法提供,可依设计图在较长轴线上根据理论轴线在RC 柱上的位置取两点,如图两点,并将此点引在固定建筑物或构建物上,作为复测依据。 模板 3-3-2、检查基础模板 在螺栓预埋前须先进行土建模板检查,柱基础模板需九十度方向两面支撑牢固,钢筋保护层水泥块已绑扎好. 地脚螺栓 项目 允许偏差 各轴间距偏差 ±3 同一柱位螺栓间距 偏差 ±2 顶标高偏差 30/0 垂直偏差 L/200 ? ? ?? A

地脚螺栓标准化设计

江苏电网输变电工程标准化设计 杆塔地脚螺栓 江苏省电力公司 2008年12月

前言 为进一步推进基建标准化建设,贯彻“两型三新”(资源节约型、环境友好型、新技术、新材料、新工艺)输电线路建设要求,在国家电网公司输变电工程典型设计的基础上,在江苏省电力公司的组织领导下,编制了杆塔地脚螺栓标准化设计。 本次江苏电网地脚螺栓标准化设计适用于省内新建、改造110kV、220kV、500kV输电线路工程。 由于编者水平有限,时间较短,错误和遗漏在所难免,敬请批评指正。 编者 2008年11月30日

目录前言 第一篇总论 (1) 1.目的、意义和总体原则 (1) 1.1 标准化设计的目的和意义 (1) 1.2 标准化设计的总体原则 (1) 1.3 标准化设计的工作内容 (1) 2.设计依据 (1) 2.1 设计依据的主要规程规范 (1) 3.模块划分 (2) 4.设计原则和加工要求 (2) 4.1 设计原则 (2) 4.2 加工要求 (3) 5.标准化设计使用说明 (3) 5.1 标准化使用说明 (3) 5.2 注意事项 (3) 6.地脚螺栓制造图 (3)

第一篇总论 1.目的、意义和总体原则 1.1标准化设计的目的和意义 推行电网工程标准化设计是江苏省电力公司全面贯彻落实科学发展观,建设“资源节约型、环境友好型”社会,履行社会责任,大力提高集成创新能力的重要体现;是实施集约化管理,标准化建设的重要手段。 为积极贯彻江苏省电力公司关于“转变观念、技术创新”、“三沿少跨,跨则加强”的思路建设江苏电网,根据江苏省电力公司的部署,为统一设计标准、提高工作效率、降低工程造价,体现“资源节约型、环境友好型”的社会需求,推进技术创新成果转化标准化设计,成立了“电网标准化设计工作组”,开展江苏电网工程标准化设计工作。 电网工程标准化设计广泛吸纳了以往输电线路工程的设计成果和建设经验,是对前人成果的总结和借鉴,是提高集成创新能力的具体体现。开展电网工程标准化设计工作的目的是:深入贯彻集约化管理思想,统一建设标准,统一材料规范;规范设计程序,加快设计、评审、材料加工的进度,提高工作效率和工作质量;减少设备型式、方便材料招标,方便运行维护;降低建设和运行成本。 1.2标准化设计的总体原则 电网工程标准化设计的总体原则是:安全可靠、技术先进、保护环境、控制成本、提高效率。在标准化设计中,着重要处理和解决好标准化设计方案的统一性、适应性、灵活性、先进性、可靠性和经济性及其相互之间的辩证统一关系。 统一性:建设标准统一,基建和生产的标准统一,体现江苏省电力公司的企业文化特征。 适应性:综合考虑江苏地区的实际情况,使得标准化设计在江苏省电力公司系统中具备有广泛的适用性,在一定的时间内对不同外部条件的工程均能基本适用。 灵活性:标准化设计的各模块接口方便,可进行组合使用。 先进性:标准化设计的方案在技术上具有先进性,注重环保,同时经济指标先进。 可靠性:适当提高设计标准,保证电网生产的安全可靠性。 经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑初期投资和长期费用,追求全寿命周期内企业的最优经济效益。 标准化设计坚持“集成创新”、“以人为本”和“可持续发展”的理念,综合考虑“设计内容的合理性”。 1.3标准化设计的工作内容 杆塔地脚螺栓标准化的主要工作是统计江苏省杆塔的荷载范围,调研地脚螺栓的材料供应、加工和使用情况,在标准化和简化的指导原则下统一地脚螺栓的材质和规格,根据现行规范设计出一套标准化、系列化的地脚螺栓,满足江苏省电力公司系统绝大多数地区线路工程建设的需要。 2.设计依据 2.1设计依据的主要规程规范 1)《110~750kV架空输电线路设计规范》(报批稿) 2)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL 5154-2002) 3)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

隧道预埋槽道-技术交底通知单

施工技术交底通知单 单位工程名称:中交一航局京沈京冀客专Ⅵ标段指挥部二工区编号:JSJJSG-6-CK- 单位工程东伍岭隧道交底时间 工程项目出口DK174+413至 DK172+655 工程部位 接触网预 埋槽道 接受交底 人员 隧道四队二 衬班组 1.隧道接触网预留槽道 隧道接触网悬挂安装采用锚杆槽道形式预留,悬挂安装基础一般采用锚杆槽道形式进行预留。接触网基础预埋后,不需采用任何钻孔螺栓或焊接方式,就能将建筑物连接。 施工时根据设计的槽道里程、规格、型号、位置等要求,在二衬施工时将接触网基础同步预埋方式,同时将基础(或钢筋网片)与二次衬砌内的环向或纵向接地钢筋焊接。 1.1 槽道规格型号 根据槽道埋设线路位置、槽道间距、台车部位划分有:A、C、D、E、F、G、K等类型。 根据槽道结构尺寸划分有:2.5m弧形、2.5m直形、1.5m弧形、4m弧形槽道4种,由于设计要求衬砌扩大5cm,则槽道半径等同于衬砌半径6670mm,槽道本体截面图如图1-1、1-2、1-3、1-4所示。 图1-1 2.5m弧形槽道截面图

图1-2 2.5m直形槽道截面图 图1-3 1.5m弧形槽道截面图 图1-4 4.0m弧形槽道截面图 1.2 施工工艺流程 槽道定位前准备→槽道基础分块(复核设计里程及槽道位置、台车类型)→槽道型号选定及组装→隧道中心线位置确定→槽道在模板台车上的位置确定→槽道接地连接→槽道位置、型号、间距复核→T型螺栓固定→槽道位置的精确定→衬砌浇注、养护、卸除T型螺栓、脱模→槽道位置误差的检测。工艺流程如下图所示。

图1-5 槽道组装及与模板连接构造图 当槽道长度小于2m时用3条扁钢,大于 2m时用4条扁钢,扁钢间距均匀布设。 图1-6 槽道组组装模拟图 3)槽道规格HTA52/34-Q,T型螺栓规格HS50/30-M20x100(成套,含螺栓、螺母、垫圈等)。 4)在隧道衬砌上预埋接触网槽道组时,槽道固定在模板上,其隧道定位务必按接触网平面图里程准确定位,模板台车上开螺栓孔应与槽道组位置匹配。 ⑶依据台车模板上槽道的设计要求位置,测量放样,在模板台车的相应位置准确划出定位线,依据槽道类型在台车上开设定位孔,定位孔在槽道两端、中间各一处,如图1-7。

地脚螺栓预埋方案

乐歌吴江新建仓储项目 钢结构工程 地脚螺栓预埋方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 1.概述 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况 (2) 4.施工部署 (3) 5.预埋工艺 (4) 6.预埋螺栓浇捣及二次浇捣 (9) 7.基础螺栓安装精度之容许误差 (11) 8.安全文明施工 (12) 9.应注意事项............... (12)

1.概述 随着市场经济的不断发展,建筑市场的日益完善,钢结构工程也越来越受建设单位的青睐,从钢结构实际施工过程考察不难看出,钢结构基础地脚预埋的准确性是影响钢结构安装质量十分重要的因素。因此现利用钢板模具将地脚螺栓组装,再将组装好的模具固定在模板钢筋之间,采用正确的振捣方法,混凝土初凝之前及时校正,这样既能保证地脚螺栓的轴线位移,又能提高地脚螺栓的安装速度,节省更多的人工、时间,又可以创造可观的经济效益。 钢结构厂房一般采用柱底基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格,地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项进行编制。 2.编制依据 2.1设计图纸 2.2设计变更 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.5《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 3.工程概况 本工程的钢结构工程分为W-1 库W-2 库W-3 库;三个库房基本形式相同,但根据每栋结构的设计,螺栓规格、分部、轴线等均不同。 W1库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为13150㎡。 W2库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为9868㎡。 W3库为三层(第三层为轻钢建筑),局部有夹层,一面设置悬挑大雨棚。柱距为12m,跨度为25.4m,檐口高度32.85m;建筑面积为6585㎡。 4.施工部署 4.1地脚螺栓加工 4.1.1本工程地脚螺栓螺纹段全部采用车床加工,要求螺纹螺牙均匀、螺纹长度满

地脚螺栓预埋(专项)工程施工组织设计方案

地 脚 螺 栓 预 埋 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 年月日 一、工程概况 本工程上部结构为钢结构,柱子为钢柱,设计图纸要求在基础施工阶段预埋地脚螺栓,用于基础和上部钢柱连接,散粕库?24的地脚螺栓182根,?27的地脚螺栓396根,?30的地脚螺栓144根。地脚螺栓施工的精度要求严格。其精度直接影响到钢柱的安装精度以至

整个钢结构工程的安装精度。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓预埋施工方案叙述如下: 二、地脚螺栓预埋 首先在厂房周边布下各轴线的外控桩点,便于预埋时用经纬仪进行投测控制;其次在每块固定模板上标注轴线刻画线。预埋时架设经纬仪从纵横两个方向投测,以进行初步固定,然后用钢卷尺检查每柱地脚螺栓的相对距离以及每组地脚螺栓之间的定位尺寸,经复核无误后,并利用事先做好的柱脚模板进行套对,套对合格后才可利用短钢筋对地脚螺栓进行最后的固定。 1、地脚螺栓施工工艺流程: →→ 2、施工方法: ○1、标高、轴线、确定: 按照施工图纸要求,在柱墩预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位,以确定其水平定位位置和螺顶标高。利用经纬仪将各轴线刻画在已固定好的模板上,作为各组螺栓安装的安装中心轴线。螺栓安装时拉尺测量出单个螺栓与轴向的相对尺寸。并根据模板上的标记位置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架,且固定,以固定地脚螺栓和定位地脚螺栓标高用。 ○2、定位套板制作 为保证每组地脚螺栓中每个地脚螺栓相对位置的精确性、安装便捷性。本工程在埋设地脚螺栓过程中利用定位套版辅助安装,在地脚螺栓安装完成后再采用定位套板加以试套。试套合格后才可进入下一步工序。利用δ4的钢板模制作四种地脚螺栓的定位套板,套板孔定位尺寸与钢柱柱脚板螺栓孔定位尺寸完全一致。套板制作图如下:

隧道下锚段素混凝土槽道预埋技术交底

技术交底

技术交底

杭黄铁路工程HHZQ-3标三分部 技术交底 编号:工程项目新建杭黄铁路工程合同号HHZQ-Ⅲ 单位工程名称毛蓬岗隧道施工单位中铁二十四局杭黄三分部 交底内容预埋槽道施工里程DK30+230~DK30+445 交底日期2016.09.28交底地点施工现场 交底内容: 上槽道滑槽内的泡沫材料剔除,(3)将专用“T”型螺栓穿过台车割孔至槽道滑槽内后旋转90度,上紧螺栓。为避免螺栓脱扣还要垫上钢垫板。 砼施工完毕,模板、槽道分两个步骤分离:(1)混凝土达到拆模条件后,扭下“T”型螺栓,(2)收回油缸,移动台车。 一、“割孔对台车的影响”问题的解决方案 台车的模板线性关系到二衬混凝土外观线性,严禁因割孔导致模板变形使二衬混凝土外观不合格,甚至侵入净空。为此从以下方面着手能有效解决此问题: ①使用牢固、质量好、未使用过的台车,不得使用二手台车或非正规厂家制造的台车。 ②在割孔时会碰到孔位与台车支撑梁的位置正好重合,如果割孔,则一并割断横梁,这将大大破坏台车的牢固性。此类情况又分为横梁垂直槽道与横梁平行槽道两种。如果是碰到垂直的情况,只需要沿槽道方向稍微移动割孔位置,使其避开横梁即可。如果碰到平行的情况,有两种处理方法:其一,直接割断横梁,再在附近另外补充加固一根横梁,采用此法时注意槽道的安装里程准确,由于处理问题直接,任何复杂的槽道类型可以解决,不利因素在于割孔破坏了台车的原设计的支撑骨架,虽然增加了横梁,但还是留下了变形的隐患;其二,根据“预埋的里程位置可以依据现场情况适当调整,但是同组内两个单元槽道的相对位置必须严格按设计要求”这一设计原则。将此组槽道整体由垂直槽道方向移动,直至避开横梁。因为槽道只是起固定接触网支架的作用,所以只要保证每组间的几根槽道的相对位置不变即可。横梁宽度一般最多20cm,即使槽道轴中心正好与横梁轴中心重合,最大移动距离也不会超过15cm,完全可以忽略。(此法已经与设计单位沟通,并得到认可)采用此法的优点是处理方法简捷,缺点是有施工的局限性,仅适用简单的槽道型号,最好一组不超过2根槽道。③孔洞面积要合理,过大会影响模板台车质量,不好封堵,导致二衬砼浇筑时漏浆,拆模后修复工作麻烦;过小会不便安装。④要尽量使割孔共享。 二、“割孔要在台车进洞前一次完成”的解决方案 首先要熟悉图纸,对隧道内槽道数量、类型、埋设位置有一个明细的统计,然后根据统计的数据,按照问题一的处理原则割孔,避免遗漏。在台车进洞前要将本条隧道所有涉及的槽道孔位全部割好,否则一旦台车进洞,根本没有工作空间割孔工作,还要将台车重新推出隧道外补割,既影响工期,又不经济。

地脚螺栓预埋专项施工方案

地脚螺栓预埋施工方案 编制:

审核: 审批: 年月日 一、工程概况 本工程上部结构为钢结构,柱子为钢柱,设计图纸要求在基础施工阶段预埋地脚螺栓,用于基础和上部钢柱连接,散粕库?24的地脚螺栓182根,?27的地脚螺栓396根,?30的地根。地脚螺栓施工的精度要求严格。其精度直接影响到钢柱的安装精度以至整个144脚螺栓. 钢结构工程的安装精度。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓预埋施工方案叙述如下: 二、地脚螺栓预埋 首先在厂房周边布下各轴线的外控桩点,便于预埋时用经纬仪进行投测控制;其次在每块固定模板上标注轴线刻画线。预埋时架设经纬仪从纵横两个方向投测,以进行初步固定,然后用钢卷尺检查每柱地脚螺栓的相对距离以及每组地脚螺栓之间的定位尺寸,经复核无误后,并利用事先做好的柱脚模板进行套对,套对合格后才可利用短钢筋对地脚螺栓进行最后的固定。 1、地脚螺栓施工工艺流程: →螺栓组安定位板安装、固定柱墩钢筋绑扎→柱墩模板安装→测量放线→砼浇筑、螺栓复核→成品保护装复核→螺栓焊接固定→ 2、施工方法: 、标高、轴线、确定:○1按照施工图纸要求,在柱墩预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位,以确定其水平定位位置和螺顶标高。利用经纬仪将各轴线刻画在已固定好的模板上,作为各组螺栓安装的安装中心轴线。螺栓安装时拉尺测量出单个螺栓与轴向的相对尺寸。并根据模板上的标记位置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架,且固定,以固定地脚螺栓和定位地脚螺栓标高用。 、定位套板制作○2为保证每组地脚螺栓中每个地脚螺栓相对位置的精确性、安装便捷性。本工程在埋设地脚螺栓过程中利用定位套版辅助安装,在地脚螺栓安装完成后再采用定位套板加以试套。试套合格后才可进入下一步工序。利用δ4的钢板模制作四种地脚螺栓的定位套板,套板孔定位尺寸与钢柱柱脚板螺栓孔

设备地脚螺栓设计规定讲课教案

设备地脚螺栓设计规定 1专业分工 1.1非定型设备地脚螺栓的型式、材料、尺寸和伸出长度(包括锚固长度)应由设备专业根 据设备图和安装位置(见设备布置图)确定。 1.2定型设备和转动设备的地脚螺栓一般应由设备制造厂配套供应,并由设备或机泵专业负 责提供制造厂的资料。 1.3对于平台、楼面上的设备、地脚螺栓的型式和尺寸,应由工艺、设备、土建三个专业共同协商确定。 1.4根据设备相关专业提供的各类设备地脚螺栓资料,工艺专业完成设备地脚螺栓一览表。 1.5设备布置时根据设备布置图和本规定要求,向土建专业提出“设备基础条件”和“楼面 及平台上设备支承条件”,包括预埋地脚螺栓条件,按规定确定设备基础条件中二次灌浆(包括抹面)层厚度。 2设计要求 2.1所有塔类设备应按具体要求尽量采用带模板的直埋地脚螺栓,模板应由设备制造厂提供。若采用无模板和直埋地脚螺栓时,则底板上应留有比螺栓直径足够大的孔及分离的盖板,该螺栓孔的盖板应在安装就位后现场焊接。此结构也适用于其它非定型设备,以免施工偏差, 造成安装困难。 2.2地脚螺栓的方位对于在地面基础上的设备,按一般设备布置图的设计北向(方位角度为0°中心线跨中设置,螺栓数量取“4”的倍数。 设备支腿为三个时,支腿的方位应按下述规定或根据配管需要而定。 图2.2 图2.2管廊两侧的设备I、H支腿方位相差1800,在管廊转角处的设备川按A、B尺寸大小 决定,图中为A v B时布置方法。若B v A时,则设备川应改为设备H支腿方位,设备W与设备川对称。 2.3对有振动的设备和塔类,地脚螺栓应采用双螺母。 2.4设备基础安装弯钩式地脚螺栓时,地脚螺栓直径和基础预留孔尺寸见图 2.4.0和表 2.4.0。地脚螺栓按HG/T21545-2006标准。直径大于M48的地脚螺栓见土建专业资料 (TC60B2-82)。

路灯基础及地脚螺栓设计

一、如何辨别一盏户外灯的好坏? 一般有如下几种方式: 1. 首先检查其外观:对于户外灯具,外表涂层的质量很重要。 如质量太差,几个月后,造型再美的外观灯具也会锈迹斑斑,老态龙钟; 2. 防水性:防水性能的好坏直接关系此灯的寿命; 3. 高质量的电器光源:如果一盏灯,其光源电器造成无灯光, 那些灯还有什么用; 4. 抗风强度:强风地区尤为重要。 二、路灯基础及地脚螺栓设计 本人作为道路照明设计战线上的一位新兵,以往在工程设计中主要进行照度、负荷、线路压降等方面的设计计算,有关路灯基础、地基及地脚螺栓的设计计算,只供鉴前人的经验或根据厂家提供的基础资料。去年,在疏港路灯工程施工时,有关人员向我提出:1997年在工农路安装11m高圆锥杆双挑路带着这个疑问,我多次到图书馆、新华书店翻阅有关规范,借阅了建筑学方面的有关资料,对基础及地脚螺栓进行了设计、计算与验算。 一)、栓的设计计算: 1. 双挑路灯的数据: 灯杆高度 H1=10m ,灯杆选用 A3 钢板卷制焊接,梢经 D1-89m ,根径 D2=200mm ,灯臂迎风面积约为 1= ,灯具迎风面积 S2= ,灯具距地面H2=,地脚螺栓 nv=4。 2. 计算总弯矩: 根据《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 SDGJ94-90》第条,风力 F 按下式计算: F=KZ X KT X C X S X (V2/1600)(Kn) 式中,高度系数KZ取风压调整系数KT取,圆锥杆的体形系数C取,S是迎风面积(m2),当风速V=25(m/s)时,则风力F为: F= 1)灯杆上均匀分布的风力F1:F1=(D1+D2)XH1/2=+X10/2= 2)灯臂上均匀分布的风力F2:F2== 3)灯具上受均匀分布的风力F3:F3== 4)在距地面H3=4m处,有2块S3=2m2的广告牌,其均匀分布的风力F4:F4===

地脚螺栓预埋施工方案

一、编制说明 xxxxxxxx工厂项目施工区域内的设备基础、生产厂房基础上,为了后续的设备安装和厂房钢结构安装,须预埋大量的地脚螺栓组,是施工现场的重点工作项目,特编制此方案补充施工组织设计。 二、编制依据: 1.《xxxxxxxxxxx工厂项目施工设计图纸》 2.《工程测量规范》GB50026-93 3.《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 三、施工准备 1.地脚螺栓、螺帽、垫圈的规格型号、形状尺寸、数量严格按设计要求选用,由业主指定的钢结构专业分包商提供,各产品出厂应有产品合格证和检测报告。 2.每组预埋螺栓制作一套定位钢套板,定位钢套板采用10#槽钢制作,根据设计要求的预埋螺栓组的数量、规格、尺寸加工成相应的规格。钢套板四角采用φ48钢管与槽钢焊接,作为定位钢套板支架。钢套板制作完成,应在其上标识配套的预埋螺栓规格、数量,并在其上表面刻划标注定位十字轴中心线和三角标记。做法见下图。

3.按照设计图纸的规格型号数量将各预埋螺栓与加工好的定位钢套板组合,在组合好的螺栓组的下部预埋部分,用ф20钢筋井字型水平焊接固定螺栓上下口,间距500mm,保证螺栓的垂直度。横向ф20钢筋兼做支撑筋,长度取套板内口宽度两端各减5mm。做法见下图。 四、预埋螺栓现场预埋施工 施工工序流程:钢套板支架安装定位→安装预埋螺栓组→定位固定→模板安装→中间验收→混凝土浇筑→混凝土浇筑完成初凝前复核调整 1. 钢套板支架安装定位:将钢套板支架安置在承台基础上口,用测量仪器对钢套板上的十字定位轴线进行精确定位。采用500mm长铸铁水平尺调节钢套板支架上口水平度。 2. 安装预埋螺栓组:按照设计图纸的规格、型号、数量,将各预埋螺栓用垫片、螺帽与定位钢套板组合紧固。用水准仪精确测量预埋螺栓上口标高,根据设计要求的丝扣预留长度,采用调节螺栓上口螺母的方式,调整预埋螺栓的标高。 3. 定位固定:预埋螺栓上、下口焊接ф20钢筋井字型焊接固定,上、下两道,间距不小于500mm,同时与短柱钢筋焊接牢固。预埋螺栓固定完成后,检查预埋螺栓固定情况,检查无误后,将定位钢套板取下。 4.模板安装:预埋螺栓固定完成后,进行短柱及基础梁模板的安装。模板安装

输电线路工程地脚螺栓最新要求(国网基建〔〕号)

输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司输电线路工程地脚螺栓的设计、采购、交接仓储、施工安装等工作,落实输电线路工程地脚螺栓各级管理责任,强化地脚螺栓全过程管控,公司根据有关法律法规、规程规范及管理制度,组织编制了《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》(以下简称“本办法”)。 第二条本办法中的地脚螺栓是指输电线路工程中,基础与杆塔相连接的构件,由螺杆、螺母、垫板及辅助锚固措施等组成。 第三条根据工程应用等实际情况,按照增大级差、减少规格序列的原则,地脚螺栓应选用M24、M30、M36、M42、M48、M56、M64、M72、M80、M90、M100等规格。 第四条输电线路工程设计时,应尽量减少地脚螺栓材质种类,同一工程中同规格地脚螺栓应选用同一性能等级、同一材质,同一基杆塔应选用同一规格的地脚螺栓。 第五条地脚螺栓采购时,结合各省(自治区、直辖市)公司实际情况,采取甲供或乙供甲控方式,鼓励优先采取甲供方式。 第六条本办法适用于公司35千伏及以上输电线路工程地脚螺栓全过程管控,其他工程可参照执行。 第二章选型设计 第七条设计承包商要严格依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》(DL/T 1236)、《钢结构设计规范》(GB50017)等标准规范的要求选型设计。在地脚螺栓加工图等设计文件中,要注明地脚螺栓性能等级等必备信息,明确地脚螺栓的螺杆与螺母使用同一螺距系列,且螺母的性能等级不应低于相配的地脚螺杆的性能等级。 第八条建设管理单位对地脚螺栓型式有特殊要求时,应在施工图设计前对设计承包商提出明确要求,设计承包商在地脚螺栓设计中予以落实。 第九条设计承包商在输电线路工程中应用杆塔通用设计时,依据《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442)的要求,核实地脚螺栓规格,校核塔脚板上的

钢结构地脚螺栓预埋施工方案

钢结构地脚螺栓预埋施工方案 一、工程概况: 本工程为宝成航天工业园纺机厂房工程,纺机厂房工程为钢结构一至二层,采用机械条形开挖开挖,成型后进行独立基础施工,根据设计要求在每个基础短柱中预埋6-10根M27、M35、M42地脚螺栓。由于地脚螺栓与基础短柱砼一次性浇筑,且埋件与基础短柱间钢筋均比较密集,现场施工条件差,工序复杂,定位及固定困难,故编制本方案指导施工。 二、施工准备: 1、施工环境准备: 地脚螺栓预埋是在承台施工完备并验收合格后,短柱的模板、钢筋施工完毕验收合格后才能进行的。 2、材料准备 由于地脚螺栓预埋对精度要求很高因此需要对其精确地操平、定位、固定,本工程采用与钢柱底板同等大小,厚为20㎜的钢板上下进行辅助定位,用于加固的钢管、木方、铁丝,以及用于支撑、操平的钢筋,木楔及符合设计要求的地脚螺栓及螺帽。 3、施工机具准备: 根据地脚螺栓的预埋要求,需经纬仪两台、水准仪一台,用于定位、操平。施工时用电钻在钢板上钻孔,需用大锤将钢管打入土中以便加固,用墨斗在木盒上弹定位线,用小铁锤在木盒轴线上钉钉子以便预埋时复核轴线。三、生产组织: 为确保地脚螺栓预埋工作顺利地准确地进行,我方特选出优秀的施工管理人员及熟练的专业技术工人进行施工,在整个施工过程中需施工施工员1名、质检员1名、钢筋工2名、木工3名、电焊工2名及施工配合人员4—8名。 四、施工工艺: 施工前施工管理人员应认真看图,在吃透设计意图的同时,及时发现图纸中的错误问题,当一切无误后主可向专业技术工人进行口头及书面技术交底。 1、施工工艺流程: 制作木盒→在木盒上弹线钻地脚螺栓孔并由项目质检员对其成品进行检测→将施工所须材料、工具搬至施工现场→穿地脚螺栓螺杆→将钢管竖杆打入承台、地梁四周土中→用木枋将木盒固定在钢管上→用水准仪操平,木楔垫平木盒→焊ф20钢筋支撑→拿出木楔→用经纬仪对木盒上的定位线定位→用水准仪、经纬仪同时复核标高、轴线→用铁丝将木枋牢固地绑在钢管竖杆上→横杆将木枋牢牢锁死→浇筑承台,地梁砼时用经纬仪和水准仪跟踪检查→拆出木盒,在螺栓上上黄油,用塑料袋包裹养护→再次复核轴线标高,交付钢结构验收 2、工艺方法: 1)由木工制作木盒,先将整块木板按规定尺寸切割好,每六块相拼,按图纸螺栓定位尺寸在上下面板上弹定位墨线,在有地脚栓的位置用木工钻头在木盒子上下对应的板上钻眼,钻头选用比地脚螺栓大2mm的钻头,螺杆在进场后应上油保养。 2)木盒制作完毕并验收合格后,将地脚螺栓施工所需机具、材料搬至施工现场,木盒子按图纸指定位置就位后,将螺杆穿入螺栓孔中,再用螺帽在面板上按一定高度将其固定拧紧,并在螺杆上涂黄油,用塑料薄膜包裹。 3)在承台、地梁周围打入钢管竖杆,并用木枋将木盒按轴线粗略固定在钢管上,再用水准仪对木盒操平,并用木楔垫平后用ф20钢筋焊接在承台、地梁钢筋上作支撑,然后拿出木楔,用经纬仪对木盒上的定位线复核,用钢管撬动木盒进行细微调动,直到木盒上的定位线和经纬仪扫的线一致,再用水准仪操平,并用ф20钢筋焊死。4)用经纬仪、水准仪同时复核螺栓标高及轴线,一切无误后用钢管横杆将木方牢牢锁死在竖杆上并用铁丝绑牢。5)在浇筑承台,地梁砼时,要用经纬仪、水准仪同时对木盒上螺栓的定位线、标高跟踪检查,在浇筑砼过程中,在木盒子上地脚螺栓露头处要用一个木盒盖子盖住,以免砼进入木盒,砼浇筑完毕后,在24h内拆出木盒,并再次在螺栓上上油,用塑料薄膜包裹养护,经再次复核轴线标高无误后交付钢结构。 五、质量标准: 项目允许偏差(mm) 螺栓露出长度+30——0

地脚螺栓标准

BCD 中国寰球化学工程公司标准 BCD·CSD4-2000 设计手册 地脚螺栓标准 版 号 A 受控号 2000年1月 发 布

BCD地脚螺栓标准 BCD·CSD4– 2000 编制校核审核批准版次批准日期 0/A 会签部门 会签人 文件局部修改记录 修改原因修改页码修改版次修改人审核人批准人生效日期 说明: 1.文件版次为A、B、C,......。 2.每版号中局部修改版次为1/A、2/A ……,1/B、2/B……,1/C、2/C……。 本规定(BCD·CSD4-2000)自2000年1月20日起实施。

BCD·CSD4-2000 目录 1.目的和适应用范围-------------------------------------------------------1 2. 附件-------------------------------------------------------------------------1 附件A: 地脚螺栓标准(CSD4-2000) 附件B: 地脚螺栓标准(CSD4(E)-2000)

BCD·CSD4-2000 第1 页共1 页 1.目的和适用范围 1.1目的 为达到保证土建结构专业设计质量、统一工程设计中使用的地脚螺栓标准和规格,根据现行的国家及行业规范和标准,特制定本规定。 1.2 适用范围 1.2.1 本标准可作为工程规定的附件,也可作为施工图阶段的工程标准。 1.2.2工程中使用本标准时,可根据选用的地脚螺栓的类型,选用有关的图纸,作为工程标准,按照工程图进行编号。 2. 附件 附件A:地脚螺栓标准(CSD4-2000) 附件B:地脚螺栓标准(CSD4(E)-2000)

隧道预埋槽道三级技术交底

新建赣州至深圳客运专线(江西段) 施工技术交底 (三级) GSJXZQ-3 标段 工程项目:隧道衬砌工程(预埋槽道) 编号:GSJXZQ-3-1-WWJK-13 记录者:(签字)交底者:(签字)技术负责:(签字)技术部门:(盖章)日期: 单位:中铁十六局集团赣深客专3标一分部

新建赣深铁路客运专线技术交底

三、施工工艺流程 施工准备(复核设计里程及槽道位置、台车类型)→槽道型号选定、固定→确定隧道中心线位置→将槽道固定到台车上→连接接地钢筋→复核槽道位置→浇筑衬砌砼→拆除模板→检查槽道位置误差→标识槽道中心线→结束。 四、施工方法 4.1施工准备 (1)检查槽道内发泡填充物的完整状态,如有残缺应进行填充。 (2)槽道焊接成组:槽道在专用槽道胎模上进行槽道成组。两根一组的槽道应根据设计要求的槽道平行间距,用HPB300Φ16圆钢“Z”形焊接牢固。 (3)台车上螺栓二次定位安装长孔,每根槽道上固定点为槽道两端部各一处,隧道拱顶的弧形槽道固定点为槽道两端及中间各一处。 槽道胎具上预先组装槽道槽道成组加固 4.2台车开孔 (1)隧道开孔方向参照《赣深隧参08-09》施工。应避开台车模板的加固支撑,顶升固定点及各种连接结构,严格按图控制槽道距台车边缘的距离。 (2)为了确保槽道安装定位精准,根据槽道类型、规格型号、组间距、里程部位、与隧道线路方向相对位置关系等,在模板台车的相应位置准确测量划出定位线,并开设定位孔,定位孔在

槽道两端、中间各一处。孔的大小根据槽道的内槽宽度和T型螺栓结构确定,模板台车上开螺栓孔应与槽道组位置匹配。 台车面板定位孔定位孔封堵板 (3)在台车模板上开安装孔,针对一组平行双槽道,一根槽道上开A型孔标准尺寸为:150mm ×50mm,另一根槽道上开B型孔标准尺寸为:22mm×42mm。 (4)绑扎第二层钢筋网片后按设计位置,测量出槽道布置位置,在钢筋网外层将预先焊接好的成组槽道就位。在槽道后部锚杆处垂直槽道放线,间隔绑扎几根长度约3cm的短钢筋,将锚杆和钢筋绑扎固定在钢筋网上。根据接地要求将槽道锚杆与相应的接地钢筋可靠焊接。将槽道与开孔位置的发泡填充物扣除。 4.3防水板安装和衬砌钢筋布置 考虑到大断面隧道衬砌钢筋绑扎后在自重作用下会自然下垂,所以在绑扎时预先将钢筋保护层厚度进行调整,由原设计的 7cm加大为 10cm 左右。同时注意槽道中心里程左右共3根二衬环向钢筋下层钢筋用“S”钩筋勾住,拱部不要绑扎太牢固,方便以后安装槽道时的调整和综合接地钢筋焊接。 4.4台车就位 钢筋绑扎结束检验合格后进行台车定位,衬砌台车长度为12.1m,衬砌混凝土实际施工长度12m,搭接长度 10cm。测量放样时每组二衬按长度 12m在仰拱填充面上精确定出里程控制点。将台车移动到该里程,使台车前端端头与放样点齐平,用垂球或全站仪等其它测量仪器检查台车定位是否准确。 4.5安装空间 台车定位以后,将台车拱部控制台车模板的液压缸的行程调整到最小位置,尽可能使台车模板外侧与衬砌钢筋的距离达到最大值,台车的油缸最大行程 Lmax =30cm,实际可调最大行程L1=20~25cm;钢筋距衬砌内轮廓的距离调整值 L2=10cm;为保证初期支护不侵入二次衬砌,开挖半径加大 L3=10~15cm;实际施工中,将台车行程调到最小值时,拱部台车模板和钢筋的距离

相关文档
相关文档 最新文档