摘要: 结合广州地铁的施工情况, 对地铁区间隧道渗漏的原因进行详细分析 , 并总结其治理措施, 对今后地铁区间隧道的防水体系设计及施工提出一些建议。关键词: 地铁区间隧道; 渗漏原因; 治理措施

1 地铁区间隧道防水设计体系及原则

1.1 设计原则

地铁区间隧道的防水设计原则一般为“防、排、截、堵相结合, 因地制宜, 综合治理”, 即以防为主, 以排为辅, 刚柔结合, 设臵多道防线。

1.2 防水标准

地铁区间隧道的防水等级为二级, 结构不允许出现渗

漏现象, 表面允许有少量浸渍, 但总浸渍面积应在总防水面积的 6‰以下, 且任意 100m2 防水面积中浸渍部位不应多于 4 处, 单个浸渍的最大面积小于 0.2m2。

1.3 防水结构设计

地铁区间隧道采用超前小导管预注浆, 以减少地下水的渗透; 初支结构采用抗渗(S6)混凝土, 形成第一道封闭的防水线; 铺设全封闭的防水层并预埋注浆管; 二次衬砌采用抗渗(S8) 混凝土并在达到强度后进行衬砌背后回填注浆; 沉降缝采用中埋式橡胶止水带; 环向施工缝采用遇水膨胀橡胶条, 纵向施工缝采用钢板腻子止水带, 并外贴止水带。

2 地铁区间隧道渗漏的统计分析

地铁区间隧道渗漏形式主要有点渗、面渗和缝渗等 3 种, 渗漏程度可分为潮湿、慢渗、快渗、急流和高压流等 5 种, 据统计潮湿约占渗漏点总数的 85%以上, 其余 4 种形式所占的比例分别小于 10%、5%、1%和 0.5%。至于渗漏部位, 主要为环向或纵向施工缝渗漏, 占总数的 90%以上, 变形缝渗漏约占 5%,其余为结构裂缝及其它渗漏。

3 地铁区间隧道渗漏的原因分析

3.1 结构外防水层破损

地铁区间隧道外防水设计主要为土工布缓冲层(400g m2)+PVC 防水板 ( 厚 1.5mm)+背贴式分区止水带( 宽30mm), 采用全封闭形式, 主要目的是在迎水面形成一个隔水屏障, 将水封堵在结构之外, 但在实际施工过程中会由于下列原因而造成破损: ①初期支护基面处理不到位, 混凝土面凹凸不平、有突出物、清理不干净; ②钢筋绑扎时未采取有效的保护措施, 使防水板整体性存在缺损; ③防水板铺设时与初支基面不密贴, 浇筑混凝土时受力破损; ④防水板搭接处焊接质量有缺陷。

3.2 裂缝的存在

地铁区间裂缝分为规范裂缝和非规范裂缝, 前者指设计施工中的变形缝、施工缝等有形裂缝, 后者则指因某种原因造成的对结构有害的受力裂缝或工艺裂缝, 裂缝的存在是形成渗漏的主要原因。

⑴施工缝渗漏

a. 环向施工缝

安装遇水膨胀橡胶条时未预留凹槽, 混凝土表面不平整, 使胶条膨胀后不能紧贴混凝土, 形成渗漏通道; 橡胶条表面涂覆的延缓膨胀保护层性能不稳定, 致使其不能发挥作用; 橡胶条在浇筑混凝土前已完成膨胀, 致使混凝土结构收缩时失去其膨胀能力而形成缝隙; 施工缝凿毛清理不符合要求。

b. 纵向施工缝

钢板腻子止水带上封条过早被撕掉或受到污染而无法撕掉, 使腻子失去作用, 无法与混凝土紧贴而形成渗漏缝隙; 止水带安装不顺直, 边墙仰拱分布不均匀; 拱施工结束到拱墙施工期间, 未对止水带进行保护, 造成破损而无法修补, 使其与混凝土间形成了渗漏通道; 施工缝凿毛清理不符合要求。

⑵变形缝渗漏

a. 中埋式止水带不易固定, 浇筑混凝土前固定较好,

但浇筑中经常产生位移;

b. 止水带埋设位臵偏移, 变形管孔离开缝的位臵, 当结构混凝土收缩时, 因其变形能力差, 被撕裂而失去防水功能。

⑶工艺裂缝渗漏

a. 在夏季施工的混凝土工程因日夜温差大而形成收缩裂缝;

b. 使用商品混凝土时, 为保证混凝土的可泵性, 在入模前掺水而增大水灰比, 故导致干缩裂缝;

c. 混凝土振捣不当、局部浇筑速度过快、浇筑间歇等因素也容易导致混凝土结构开裂。

4 地铁区间隧道渗漏的治理

现场施工实践证明, 在进行裂缝和渗漏的治理前, 首先应对结构背后进行回填注浆, 使浆液在二次衬砌背后扩散、凝结和固化, 达到闭塞渗漏通道和加固结构的目的, 其

次在注浆的基础上进行结构裂缝及变形缝和施工缝渗漏的治理, 其效果十分显著。

4.1 二次衬砌混凝土背后回填注浆

⑴孔位布臵: 通常布臵在隧道的拱顶位臵, 单、双线隧道每组浇筑长度分别为 7.4m 和 7.2m, 预埋注浆孔分别为 2 个和 4 个, 渗漏地段则加密, 布孔时尽量避开施工缝位臵。

⑵注浆浆液: 分为普通水泥和超细水泥两种,先注入普通水泥浆充满初期支护与二衬之间的空隙并堵塞渗漏通道, 待水泥浆凝固后再注入超细水泥浆, 充分填满水泥浆收缩后的空隙, 达到注浆堵水的目的。

⑶浆液配臵: 水灰比控制在 1∶1~1∶1.5, 内掺水泥用量 12%的 FS- 1 防水剂和具有微膨胀性的聚丙稀酰胺(掺量为用水量的 0.5%~1.0%, 拌浆前先溶于水并充分搅拌)。制浆时, 将已融合的聚丙稀酰胺缓慢掺入按设计水灰比拌制好的水泥浆中, 在自动拌浆桶内充分搅拌。

⑷注浆压力: 注浆压力控制在 0.3~04MPa, 以克服管

道阻力和二衬与初期支护防水板之间的空气阻力, 以防压力过大而造成结构变形。

⑸注浆顺序: 按标高由低至高、由无水段向有水段依次压注, 并采用隔孔注浆方式, 使各孔浆液达到互补作用, 提高注浆效果, 避免浆液被渗漏水稀释。

4.2 施工缝渗漏的处理

通过二次衬砌背后回填注浆后, 施工缝有望被水泥浆堵死而不再渗漏, 但个别施工缝仍有渗漏, 其处理采用注浆堵漏法, 先注入水泥浆或超细水泥浆,如仍有慢渗则视情况注入化学浆液如环氧树脂等。

4.3 变形缝渗漏的处理

⑴剔槽: 沿变形缝剔槽, 清除原槽体内的填充材料, 清除深度 13cm, 并在槽体内两边各扩宽 12.5cm,深 3cm, 要求槽体平整。

⑵压浆: 先压注水泥砂浆, 再压注化学浆(水溶性聚氨脂浆液), 经两次注浆做到变形缝干燥无水。

⑶清槽: 将槽体内的残浆清理干净, 经检查符合要求后才进行下道工序的施工。

⑷安装: 在槽体内安设 f 5 软式透水盲管, 外抹 1 层 2cm 厚的刚性防水材料 R1 型料, 表面用 107 胶贴 1 层牛皮纸。槽体内涂 1 层 3cm 厚的双组聚硫橡胶。结构边墙和地板可用灌注法做聚硫橡胶, 拱部采用涂抹施工, 每次涂抹 4~6mm。在槽体内安放 1 块聚苯板(10×70)后封槽, 采用 R1 型料。

4.4 裂缝的修补

根据裂缝的位臵及展开宽度, 在确保提高二衬混凝土整体性和强度的前提下, 对裂缝进行灌浆修补。

⑴裂缝处理

a. 表面处理法: 对于区间边墙上或整体道床上的细微( 缝宽0.2mm) 裂缝, 用钢丝刷、棉纱等清除表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等, 然后用毛刷蘸工业酒精沿裂缝 20~30mm 处擦洗干净并保持干燥。

b. 凿槽法: 对于区间边墙上或整体道床上的较宽( 缝宽0.2mm) 的裂缝, 应沿裂缝用钢钎手工凿成V 型槽, 其大小根据裂缝宽度和深度现场确定。凿槽时先将原状缝明确标出, 然后以原状缝为中线凿槽,向两侧加宽, 凿完后用钢刷及棉纱将混凝土碎屑、粉尘洗净。

⑵注浆

为了满足使用要求, 当裂缝较浅细(缝宽0.2mm)且数量较多时, 宜用环氧树脂浆液或水泥浆液进行表面封闭: 当裂缝细而深时, 宜用甲基丙烯酸类浆液或低粘度环氧树脂浆液灌注; 当缝宽≥0.2mm 时, 宜用环氧树脂浆液灌注; 当缝宽1.0mm 时, 可用微膨胀水泥浆液灌注, 灌注前应在裂缝表面涂刷一层水泥界面剂。

5 总结与建议

5.1 施工体会

对于地铁区间隧道的渗漏处理, 要从工程设计入手, 施工方面足够重视, 重点做好混凝土结构自防水, 最大限度

地控制开裂和减少混凝土渗漏。由于其特殊的地下工程性, 材料应优选粘结力和综合力学性能好的补强材料, 修补缺陷部位的混凝土, 达到止水目的, 满足结构和使用功能。

采用以上治理方案, 本地铁区间隧道渗漏得到了很好的治理效果, 通过对渗漏治理方案的总结, 不但明确了渗漏的原因, 还为今后地铁工程施工提供经验和参考。

5.2 一点建议

渗漏是地下工程的常见病和多发病, 长期渗漏会影响正常使用, 缩短结构物的使用寿命, 且水土流失和地下水位变化会造成地表建筑的不均匀沉降,渗漏的危害性对城市地铁来说尤为突出, 可造成灾难性的事故。

地铁工程防水不是某种材料或某种方法就能解决的, 应根据实际情况制定有针对性的防水体系, 如考虑全封闭防水的同时, 预留防水层背后纵横向引水盲管, 综合考虑“防、堵、排、引”措施。

渗漏的治理要标本兼治, 补强与堵漏相结合, 堵漏材料选用渗透性好、物理力学性能高、粘结力强、耐久性好的

材料。对于裂缝和渗漏的治理方法很多,并不局限于某一范围内, 有待同行们进一步深入研究和共同探讨, 找出更合理有效的处理方法。

参考文献

[1] 王建宇, 严金秀. 隧道和地下工程( 第一版) [M]. 成都:西南交通大学出版社, 2000

[2] 沈春林, 詹福民. 防水工程实例( 第一版) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000

[3] GB 50299- 1999 地下铁道工程施工及验收规范[S]

隧道渗漏水原因及处理措施

隧道渗漏水原因及应急处理方案 一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况为节理裂隙发育,地下水发育,渗漏水为基岩裂隙水,局部分布裂隙节理发育带,地下水往裂隙处渗出,在喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,渗漏水较为严重。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,部分区域喷射混凝土厚度及密实度达不到规范要求出现渗漏水现象。 3、安装引流盲管时,渗水位置排查不清,或盲管未固定好,喷射混凝土时发生偏移,不能达到很好的引流效果。 4、隧道周围裂隙水中钙物资较多,造成隧道防排水系统,特别是引水盲管的堵塞。 二、渗漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:以排为主,局部水量大的区域堵排结合。 1、凿槽引排:此方法主要适用于拱墙单点、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据现场实际渗漏位置确定引排位置。施工步骤如下: (1)渗水点查找:把渗水周围的混凝土面清理干净,找到缝隙的位置及水源,特别是可能一处水源有多个渗漏点; (2)确定引流路径:找到渗水点后,确定方便排水的路径,为凿槽做准备; (3)凿槽:根据引流管大小人工凿出深度为5cm的槽,一般凿成内大外小的倒梯形槽,保证外敷水泥砂浆有2~3cm厚; (4)埋管:在槽底埋设Φ40弹簧半管直至拱墙底部,用锌铁皮或铁丝固定;

(5)封填:用防水砂浆进行封填,若凿缝后缝隙出现渗水,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆; 防水砂浆配合比:425#普通硅酸盐水泥:BR增强型防水剂:BR-2专用粉:砂:水=1:0.14:0.03:1:0.35。 2、注浆:此方法主要适用于拱墙单点或缝隙等水流量较小处。 根据实际情况,注浆主要选用径向小导管注浆,材料主要选用超细水泥—水玻璃双液浆,也可根据渗漏点进行钻孔、埋设注浆针头、注环氧树脂进行注浆封堵。封堵完成后刷1:2普通砂浆抹面。 3、铺设防水板:此方法主要适用于拱墙多点区域性渗漏处。 隧道开挖完成后,在水流较大的区域可先对渗漏点进行封堵处理,若封堵效果不佳,且引流盲管不能达到很好的引流效果,可铺设防水板进行引流。若喷射混凝土前未发现较大水流,初期支护完成后出现多处渗漏点,可在初期支护混凝土上铺设防水板进行引流。 三、预防漏水措施 1、确保爆破开挖面平顺。光面爆破是确保后续初期支护、防排水板施工质量的关键。光面爆破中,特别要控制周边眼间距,保证周边眼间距在40~50cm以内,这样才能改善边墙平整度,起到关键的作用。 2、富水段先进行注浆加固。需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,应先进行注浆封堵,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。 3、严把引水盲管埋设关。引水盲管应根据洞内渗、漏水的实际情况按设计要求进行布置,富水段应等间距沿纵向设置形成暗埋、永久式排水通道系统,在无渗漏地段有必要时,每隔一定间距,在其喷层表面上、下打设排水孔,安装排水半管或线形排水板,防止雨季渗漏水。安装完引水盲管后,应确保洞身无较大渗水点方可进行混凝土喷射。

筋露筋处理方案

混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、露筋情況 經检查发现,该27号楼地下室顶板混凝土局部30CM范围内出现板筋突出混凝土面0.5至1.2厘米,但该处还有找平层尚未浇筑,现就露筋部分进行分析,探讨处理方法如下. 2、处理方法 对于楼板,有面筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘及楼板周边后浇带钢丝网漏浆导致厚度不足所致,具体为边缘25厘米范围内由于后浇带模板与钢丝网之间没有封密实,严重漏浆,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.1厘米,在获得现场监理确认和同意后,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。 具体方法为: (1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净. (2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 (3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘

冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 (4)墙、柱脚范围内不做,细石混凝土浇筑厚度为3厘米. (5)浇捣细石砼。现场顶板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由商品混凝土公司搅制,再运至现场待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。 (6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 华力建设集团碧桂园三期C标段项目部 2013年8月17日

地铁隧道施工方法全解

地铁隧道施工方法全解 明挖法 在地面条件允许的情况下,地铁区间隧道采用明挖法。明挖法是指挖开地面,由上向下开挖土石方至设计标高后,自基底由下向上顺作施工,完成隧道主体结构,最后回填基坑或恢复地面的施工方法。浅埋地铁车站和区间隧道经常采用明挖法,明挖法施工属于深基坑工程技术。由于地铁工程一般位于建筑物密集的城区,因此深基坑工程的主要技术难点在于对基坑周围原状土的保护,防止地表沉降,减少对既有建筑物的影响。明挖法的优点是施工技术简单、快速、经济,但其缺点也是明显的,如阻断交通时间较长、噪声等会对环境产生影响。 盖挖法 01 顺作法 盖挖顺作法是在地表作业完成挡土结构后,以纵、横梁和路面板置于挡土结构上维持交通,往下反复进行开挖和加设横撑,直至设计标高。依序由下而上,施工主体结构和防水措施,回填土并恢复管线路或埋设新的管线路。最后拆除挡上结构外露部分并恢复道路。 02 逆作法 盖挖逆作法是先在地表面向下做基坑的维护结构和中间桩柱,和顺作法一样,基坑维护结构多采用地下连续墙或帷幕桩,中间支撑多用主体结构本身的中间立柱。随后开挖表层土体至主体结构顶板地面标高,利用未开挖的土体作为土模浇筑顶板。待回填土后将道路复原,恢复交通。之后的工作都是在顶板覆盖下进行,自上而下逐层开挖并建造主体结构直至底板。 盾构法 盾构法施工是以盾构施工机械在地面以下暗挖隧道的一种施工方法。盾构是一个既可以支承地层压力又可以在地层中推进的活动钢筒结构。钢筒的前端设置支撑和开挖土体的装置,中段安装顶进所需的千斤顶,尾部可以拼装预制或现浇隧道衬砌环。盾构每推进一环距离,就在盾尾支护下拼装或现浇一环衬砌,并向衬砌环外围的空隙中压注水泥砂浆。盾构施工前应先修建一竖井,在竖井内安装盾构,盾构开挖出的土体由竖井通道送出地面。 盾构按断面形状不同可分为圆形、拱形、矩形、马蹄形4种。盾构法的主要优点是除竖井施工外,施工作业均在地下进行,既不影响地面交通,又可减少对附近居民的噪声和振动影响;土方量少;盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行,易于管理;施工不受风雨等气候条件的影响。 浅埋暗挖法 浅埋暗挖法即松散地层的新奥法施工,新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采用锚杆和喷射混凝土作为主要支护手段,对围岩进行加固,并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计施工。浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的上层和软弱破碎岩层施工而提出

地下连续墙渗漏水处理方案

一、编制说明 1.1编制依据 1、根据南宁地铁1号线清川站施工图设计和勘察地质报告; 2、关于地铁施工接缝渗漏水处理案例; 1.2编制原则 为了能更好地消除地连墙接缝漏水情况避免出现大量涌水、涌砂,保证主体安全施工。 二、工程概况 2.1工程地质 ①2素填土层 灰色~褐黄色,稍湿~湿,松散~稍密状态,主要成分为粘性土,夹少量碎石、圆砾,偶见植物根系,上部一般为混凝土路面厚约30㎝ ②2-1粘土层 褐红、棕红、褐黄色,硬塑~坚硬状态,含少量灰白色高岭土,裂隙发育,有铁锰质氧化物充填,切面较光滑。 ②2-2粉质粘土层 褐黄色,硬塑~坚硬状态,含少量灰白色高岭土,含黑色铁锰质氧化物,切面稍具光泽。 ②3-2粉质粘土层 褐黄色~黄灰色,可塑状,手捏稍具砂感,局部夹少量粉土。 ④砾砂层 黄褐色,灰色,灰白色,饱和,中密,局部夹薄层粉土,手捏砂感强颗粒较均匀,级配不良。 ⑤1-1圆砾层 圆砾稍密~中密,饱和以砾石为主粒径2~20mm,最大粒径60mm,以次圆状为主,中粗砂充填。 ⑦1-2泥岩 青灰色、成岩程度较浅,呈坚硬状,泥质结构,中厚层状构造,岩芯完整,呈柱状,岩质软,局部夹粉砂质泥岩。 2.2工程水文地质 清川站在钻探深度范围内,场地内有两层地下水:第一层地下水主要赋存于①2素填土中,属上层滞水,该层地下水水量贫乏,主要由大气降雨及生活废水补给,水位埋深与填土层的厚度无关,无统一水位。第二层地下水主要赋存于圆砾层中,水量丰富,本地质初见水位约5.5米。

三、较大渗水处理措施 如A015,A016;A066,A067幅墙。具有明显水压力的较大渗水式轻微管涌。3.1、基坑内反压 结合了本段地质条件和水位情况。我部对渗水处作如下处理: 第一步在排漏水处预留水管,将接缝处水引导流出,堵,将涌水处进行修复,避免大面积渗水而出现次生灾害; 第二步对基坑内渗水处,进行回填在渗水接缝处回填砂袋,进行反压防止在接缝处出现大量涌水、涌砂,设置坑内降水井将水位降至基底以下 2.5-3米以下已得证基底施工作业安全。 3.2、基坑外注浆 在连续墙外侧施做袖阀管注浆加固,同时在施工过程中加强监测,并进行跟踪注浆。袖阀管注浆加固整体方案为,清川站连续墙外侧布置2排袖阀管,袖阀管纵向间距1m,横向距离0.8m。袖阀管底部深入泥岩不小于2m,注浆孔在距车站围护结构外边线70cm处开始布设。 3.2.1注浆孔布置 根据地质勘探资料现场接缝处渗水情况。在距离墙外侧接缝处70cm处施钻,钻孔布置二排每排五个孔,共施钻10个孔,袖阀管纵向间距1m,横向距离0.8m。加固深度范围为从地表开始,钻孔深不小于24m,深入泥岩以下2m。具体依据现场实际为准。

隧道渗漏水处理方案

隧道渗漏水处理方案的补充意见 根据武广公司2010年6月29日渗漏水处理方案会议精神,对浏阳河隧道、金沙洲等隧道内轨道板、垫层、施工缝、拱墙等渗漏水点进行封堵,结合目前情况,对各渗漏水点处理措施建议如下: (一)处理方案 1.渗漏水点处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:在湿渍区及渗漏水区边缘线外0.5m范围内采用风钻钻孔,孔径为40~50mm,注浆孔深h(h=衬砌厚度-10cm),孔间距50×50cm,然后安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。建议注浆压力1.0Mpa~1.5Mpa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。注浆完毕后对注浆效果进行检验,检验合格将混凝土表面清理干净,用调和好后的“水泥基渗透结晶型防水涂料”刮涂两层防水,厚度不小于2mm。刮涂“水泥基渗透结晶型防水涂料”前应检查注浆效果,填充不密实时需调高注浆压力进行补充注浆。 施工顺序:从上到下逐个进行。 图1 湿渍处理平面图

图2 湿渍处理剖面图 2.施工缝洞内处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:隧道施工缝设置有可维护注浆管,施工缝洞内处理采用可维护注浆管注浆止水。即在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴,并用水冲洗注浆管。 若施工缝处漏设注浆管,则在施工缝处凿内宽5cm~6cm,外宽4~5cm,深5cm的倒梯形槽,清除槽中混凝土残渣并用清水清洗槽及周围,沿施工缝每间隔20~30cm用风钻钻φ40~50cm孔一处,钻孔深度一般为衬砌厚度的2/3,安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。管口贴胶带,然后在槽中沿施工缝刮涂快干型封缝胶两道,封缝胶固化后揭除胶带,在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴。对槽进行处理后用高压水冲洗,在槽中放入并固定φ50mm半圆形波纹管,并间距

桥梁箱梁底板露筋修复方案

XXXXXXXXXXXXXXX工程 分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案编制: 审核: 审批: XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX工程项目经理部 年月日 目录

分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案 一、工程概况 分离式立交桥下部结构采用桩柱一体式墩、柱式台,桩基础采用钻孔灌注桩。上部结构为2×30m跨等截面预应力混凝土连续箱梁,梁高1.6米。本桥采用先施工上部箱梁在开挖桥下路基的施工方案。 右幅箱梁施工完成后,在掏除桥梁下方路基土方时发现箱梁底板有露筋、空洞等问题,空洞最深的约5cm,但非结构问题。项目部组织专家对箱梁底板露筋修复方案进行了讨论。形成了以下意见: 1、对箱梁底板露筋、裂缝进行认真排查,对存在蜂窝麻面混凝土凿除松散部位,保证其余混凝土密实; 2、采用界面剂对粘结面进行处理; 3、建议采用环氧砂浆等材料进行修复处理; 4、修补较厚处可采用防裂缝钢筋网片加强; 5、编制专项实施方案,明确所用材料,工艺、检测等要求。 二、箱梁底板露筋、空洞修复方案 根据JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》、CJJ/T239-2016《城市桥梁结构加固技术规程》的相关规定,并结合西部地区,特别是高海拔、高寒地区桥梁通病处治经验,以及本项目桥梁的实际状况,制定如下病害处治对策:底板混凝土空洞、露筋采用高性能聚合物砂浆修复。 1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺 (1)作业平台 采用装修门架为施工平台。

(2)梁体混凝土空洞、露筋处表面处理 用小锤敲击空洞、露筋周边,确定修复范围,用簪子或电锤凿除混凝土空洞、混凝土露筋周围的浮浆及松动的混凝土,直至凿出完整新鲜的混凝土为止,将结合面混凝土凿成锯齿状,以增加无机结合料与原混凝土之间的结合;若钢筋有锈蚀现象,用钢丝刷或钢丝轮对锈蚀钢筋进行打磨,将钢筋表面的铁锈清除干净,并清理表面粉尘,在除锈的钢筋表面用毛刷刷阻锈剂,。 (3)探测钢筋位置、种植钢筋(混凝土空洞深度大于10cm时采用) 为了使无机结合料与原混凝土能够共同受力,在梁体打孔并种植“L”型Φ12钢筋。植筋的工作内容主要有:梁体钢筋探测、钻孔、常规清孔、孔壁干燥、清孔、制胶、钢筋加工、植入、养护。 (4)表面清理 混凝土表面处理完毕之后,清理干净,修复前进行洒水,使混凝土面保持湿润状态,修复前保持接触面干燥并涂刷界面剂。 (5)增设钢筋网片(混凝土空洞深度大于10cm,面积大于0.5m2时采用)为了使新浇筑的无机结合料能够整体受力,新增φ8钢筋网片,钢筋间距为10cm×10cm,并将钢筋网片绑扎或焊接在种植的钢筋上。 (6)配制无机结合料 由专人严格按照配合比现场配制无机结合料。 (7)填补无机结合料 将配制好的无机结合料分层填补空洞或露筋位置,待第一层干透后,再进行填补第二层,每层填补厚度不能超过3cm。 (8)养生

地铁工程渗漏水处理技术浅谈 彭凤文

地铁工程渗漏水处理技术浅谈彭凤文 发表时间:2018-01-18T09:42:59.453Z 来源:《基层建设》2017年第30期作者:彭凤文 [导读] 摘要:随着现代社会的快节奏发展,地铁已经是人们生活中不可或缺的部分,因此,地铁工程的施工更是需要加强质量的保证。 铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司深圳南山区 518000 摘要:随着现代社会的快节奏发展,地铁已经是人们生活中不可或缺的部分,因此,地铁工程的施工更是需要加强质量的保证。在地铁工程的实际施工中,存在着多种因素会影响地铁施工的质量,导致地铁出现漏水的情况,这不但会影响乘客乘坐地铁地铁的心情,同时对地铁的使用寿命也会造成影响。为了避免地铁工程出现漏水的现象,需要加强渗漏水处理技术的高效使用,提高地铁工程的施工质量。本文通过地铁工程施工中渗漏水的处治情况和效果进行探讨。 关键词:地铁工程;渗漏水;处理技术 地铁工程有钢轨,通讯设备,照明设施,广告LED墙等,如果地铁出现渗漏水情况,那么这些设施将第一时间遭受到损失和破坏,而且损坏程度是相当严重的,比如说,钢轨如果遭受到渗漏水,那么钢轨的使用周期将直接缩短为正常情况下的一半,地铁内渗漏水,会造成道床以及路面上严重积水,开凿的隧道底面将会有翻浆冒泥的现象出现,这些将直接影响到地铁的正常使用功能,钢轨上有泥浆和积水将会非常容易造成交通事故。 1地铁工程概述 地铁现已成为我们生活中必不可少的交通设施,成为城市交通中的重要组成部分,是城市建设中的一项非常重要的工程,而且地铁的速度非常之快,乘客容量也非常大,所以是人们大量聚集的地方,地铁里的人流量特别大,这就使得地铁工程的安全性要求非常之高,地铁工程直接关系到人们的生命安全。地铁工程分为地面施工部分、地下施工以及高架工程部分等,每一环都对整个工程的安全性关系密切,而本文我们主要探讨的是关于地铁渗漏水的情况,所以主要研究的是关于地下的工程部分,重点研究地下工程的施工情况,施工方法对于地铁渗漏水的情况影响,像关于地下的挖掘方法,地下的地质环境如何?等等,地铁工程也是一项巨大的工程建设,每个细节都要注意到,都要符合国家相关规定的标准,保证工程质量,才能保证整个地铁工程的安全性,而且由于地铁工程施工非常复杂,很容易造成渗漏水现象发生,因此在施工过程中需要考虑多方面的原因,仔细研究讨论,制定一套有效可行的防渗漏措施方案。 2发生渗漏水的原因 2.1蜂窝麻面漏水 部分工程施工人员在进行混凝土浇筑时因施工不当产生一些蜂窝麻面,主要原因是在混凝土浇筑过程中出现漏振或者振捣不实,从而导致混凝土结构中蜂窝麻面独立一片存在,或呈贯通缝。在此混凝土浇筑情况下极易发生渗漏,渗漏情况主要表现为渗漏或滴水现象。 2.2荷载变形裂缝漏水 在进行地铁工程施工过程中,一旦施工不当极易产生荷载变形裂缝,从而导致地铁工程出现渗漏水。原因是:混凝土强度达到了设计要求,但在混凝土墙壁背面堆放超荷载而造成的裂缝,属于贯通缝;车站主体结构混凝土强度未达到设计要求,被车站围护结构挤压及钢支撑架设不及时造成的变形裂缝,或其主体结构地下不均匀沉降,进而造成主体结构出现裂缝。 2.3混凝土的自应力裂缝渗漏水 在地铁施工过程中,混凝土侧墙极易产生自应力裂缝,其通常在车站混凝土侧墙面上出均匀贯穿缝,一般在3~5m一道。此种裂缝是由混凝土自身应力引起,原因是混凝土在水泥的水化热达到某种程度时,混凝土自身失去膨胀应力,进而车站混凝土侧墙面开始产生收缩。由于这种收缩是一种均匀收缩,所以车站混凝土侧墙面的裂缝呈现出均匀的贯穿缝。 3完善地铁工程的渗漏水处理技术 3.1渗漏材料的选择 在对地铁工程的漏水情况进行处理时,坚持的原则是先堵后防,先堵小、再堵大,让大漏变成小漏,小漏变成点漏,这样一步步治理,最终封堵完成。 在选择堵漏材料的过程中,主要满足以下几个方面的要求:要能够快速的凝固,强度大,具有良好的抗渗能力。在选择防水材料的环节,所选择的材料要具备以下几个功能:具有较强的防渗能力,腐蚀的情况比较小,不会产生污染,可以长久的使用,用在混凝土的表层强度较强之余还有很好的黏着力。在地铁工程中,在进行变形缝的防水处理的环节,选择的注浆材料不仅需要强度好而且也要刚性大的材料。较常选择的是丙烯酰类的材料,他们的黏度比较低,但是可灌性较好,再加上可以调整和快速的止水,最终可以避免渗漏情况的发生。 3.2完善地铁盾构技术 ①对盾构机进行调试,当施工场地的地质剖面相似的时候,就有必要模拟隧道操作,盾构机靠近铁路之前,应根据隧道情况对盾构机的状态和参数作出合理的调整。②在工作中时刻保证盾构机处于良好运行状态,尽量避免或减少盾构机出现故障的次数,以免延误施工时间,降低工作效率。③选择了土压平衡盾构机,确保施工在安全的前提下按照既定进度进行,通过修正路线减少沉降。④通过错缝安装的方法在隧道内衬砌,目的是加强纵向效果,减少分段吊环螺栓之间的相对活动,以加强衔接处等薄弱部位的强度,增加管片环刚度,从根本上控制砂床段变形,有效地解决了在地铁施工控制过程中出现的变形和渗漏问题。管片接缝防水施工必须严格按照设计要求,确保接头的防水效果和安装质量,防止地下水的渗入。⑤根据施工环境及地质条件,优先选用加工性能好,具有一定强度的浆液及时填补地层隧道之间的空隙,通过适当提高注浆量保护周边环境。在进行同步注浆的时候一旦出现浆液不足时,可以再次进行灌浆。 3.3主体结构渗漏水处理 (1)把混凝土基层清理干净,检查看明显渗漏的地方,做上标记。(2)在明显渗漏的孔洞处用水钻打孔,钻孔直径以注浆管外径为准,深度要打穿混凝土结构层厚度,用清水清洗干净。(3)布管,注浆管要布置在水源处。注浆管埋入混凝土中的长度为孔深的1/2处,管口需安装止浆阀门。墙身渗漏的竖向裂缝长度方向按每2m布设一个注浆孔,小于2m和点渗漏至需布设一个注浆孔。对于盾构区间管片渗漏的,将管片上的注浆孔凿通,根据管片上的注浆孔埋设注浆管。(4)封闭,布管后,在明显渗水裂缝处和注浆管根处用堵漏灵进行封闭,确保注浆效果。(5)压水试验,封闭后,等水泥砂浆有足够强度后,用水进行试验,观察封闭有没有漏水的现象,如没有就可以进行

地铁区间暗挖隧道开挖工程施工设计方案

地铁区间暗挖隧道开挖方案 编制: 审核: 批准:

目录 第一章编制说明 (4) 1.1 编制依据 (4) 1.2 适用围 (4) 1.3 编制原则 (4) 第二章工程概况 (5) 2.1 工程位置及设计概况 (5) 2.1.1 工程位置 (5) 2.1.2设计概况 (5) 2.2 工程条件 (8) 2.2.1施工环境 (8) 2.2.2工程地质、水文地质 (8) 2.2.3 水文地质 (9) 第三章施工部署 (10) 3.1施工总体部署 (10) 3.1.1总体施工方法 (10) 3.1.2施工进度 (10) 3.1.3施工安全、质量 (10) 3.2施工组织机构 (10) 3.3施工准备 (10) 3.3.1技术准备 (10) 3.3.2施工现场准备 (11) 第四章进度计划及资源配置 (13) 4.1施工进度安排 (13) 4.2施工资源配置 (13) 4.2.1劳动力配置 (13) 4.2.2施工材料计划 (13) 4.2.3施工机械配置 (13) 第五章施工工艺 (15) 5.1 总体施工方法 (15) 5.2 隧道施工 (15) 5.2.1施工降水方法和技术措施 (15) 5.2.2隧道开挖支护方法和技术措施 (15) 5.3马头门施工 (33) 5.2.1洞门注浆加固 (33) 5.2.2洞门围护桩破除 (34) 5.4区间正线风险源情况 (34) 5.4.1周围构建筑物 (34) 5.4.2管线影响 (34) 5.4.3区间一级风险源 (34) 5.5特殊情况的应急处理措施 (34) 5.5.1局部异常水处理措施 (34) 5.5.2潜水残留水处理措施 (34) 第六章施工监测 (36) 6.1监测的目的 (36) 6.2监测布置及实施 (37) 6.3监测项目、手段 (39) 6.4监测周期和注意事项 (40) 6.5施工安全性判别 (41) 6.6监测数据的整理和分析 (41) 6.7施工监测的要求 (43)

地铁隧道渗漏水的原因及防水治理

地铁隧道渗漏水的原因及防水治理 摘要:随着城市化建设的不断发展和进步,城市轨道交通也进入一个飞速崛起的时期,其中地铁建设在社会发展中得到了极为广泛的应用。地铁隧道的质量是关系其使用功能的重要关键,而地铁隧道渗漏水则是严重影响到地铁隧道质量、威胁地铁的正常营运重要因素。本文主要就地铁隧道渗漏水的原因及防水治理措施进行简述和分析。 关键词:地铁隧道;渗漏水;原因;防水措施 一、地铁隧道渗漏水的原因 1、隧道设计不完善 由于隧道设计时对地质情况不能够做到完全的掌握, 加之地下错综复杂的情况, 且不能准确地采取有效的防治措施。比如一些隧道沿线存在丰富的地下水, 并且山沟破碎带或者缎带上又没有进行防排水处理, 使地表水大量渗入地下, 一旦存在于地层中的地下水发生渗透、补充排泄, 就会导致正常循环系统遭到破坏, 在原有地层中形成空洞, 破坏原地下水的平衡状态, 形成地下水低压力区, 改变地下水地下径流方向, 使地下水向开挖后的隧道方向汇集。另外对不稳定的地基没有进行处理, 造成地基不均匀沉降, 或隧道周围压力过大超过衬砌体的设计载荷等, 都会使衬砌体内应力超过其破坏强度而导致隙和缝。再之长期以来, 隧道渗漏水病害没有被人们广泛地意识到其危害性, 从而在隧道设计上存在一些轻防水、重结构的倾向【1】。在进行隧道设计时, 相关人员仅限于传统的对隧道刚度及稳定度、结构强度进行多次测量及演算,而对于防排水的计算很少, 如为隧道周围地段测水压值, 也仅考虑其结构设计的需要。 2、施工缝导致渗漏水 由于在施工过程中,没有预留适当宽度的凹槽,同时由于混凝土结构表面有不平整的现象时,就容易使得橡胶条在遇到水后发生膨胀,与混凝土结构间的附和力降低,产生环向施工缝。还有可能橡胶条在施工前就已经由于温度等原因产生了膨胀现象,施工后直接形成环向施工裂缝。另外密封钢板与混凝土结构间的封条由于受到污染、或者由于环境原因导致过早脱落,造成封条失去作用,产生纵向施工缝。也有可能是止水带在安装过程中工艺粗糙,安装不平顺、不均匀;或者在粘贴止水带时未进行保护,导致止水带破损,使止水带功能失效,产生纵向施工缝。 3、作业人员未按照规定进行施工 施工中经常会存在着马虎、粗糙的作业现象。如未按设计配合比配制防水砼; 拆模时间过早;1/4未按规定进行砼振捣;1/2未按规定的时间养护; 3/4未按规定浇筑砼, 造成砼离析。出现以上情况便会导致砼衬砌不密实, 甚至造成严重的表面蜂窝麻面现象, 防水砼失效, 衬砌开裂。从这些现象分析其渗漏原因, 可以得出

混凝土结构露筋专项修补方案

兴泰东河湾北区二期工程混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

目录 1、编制说明............................................................. - 1 - 2、混凝土外观质量缺陷划分............................................... - 1 - 3、露筋................................................................. - 2 - 4、修补措施............................................................. - 2 - 4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施........................... - 2 - 4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施..................................... - 4 -

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、混凝土外观质量缺陷划分 根据国家标准GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。 现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。 下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。

隧道衬砌后渗漏水处理方案

隧道衬砌后渗漏水处理方案 隧道大部分渗漏水位于矮边墙施工缝处,个别隧道边墙壁、拱腰、拱顶施工缝处渗水、综合接地预埋钢筋位置,拱顶基本上没有漏水。从渗漏水部位分析,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有棱角。初期支护,喷射混凝土没有把凹凸面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水板刺破,出现渗漏水现象。 节理裂隙发育,地下水往裂隙处渗出,在初期支护喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,造成二次衬砌部分地方,铺设防水板及浇筑混凝土不到位,出现渗漏水现象。 安装纵向盲管时,特别是矮边墙部分,纵向盲管没有用防水卷材半裹,造成部分地下水发育地段,矮边墙出现渗漏水现象。 水平施工缝和环向施工缝,现场随意凿槽,安装止水条,造成施工缝处出现渗漏水现象。防水板热熔焊接不到位,也是造成渗漏水现象。 初期支护,锚杆钢筋头处理不到位,进行喷射混凝土,很容易刺破防水板,造成渗漏水现象。隧道周围裂隙水中钙物质较多,造成了隧道排水系统,特别是导水盲管的堵塞。 漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:拱部堵排结合,综合治理;边墙以排为主,局部水量大的区域堵排结合;先拱后墙,先堵后排,循序进行。 二次衬砌后注浆 二次衬砌后有渗漏水时应采用二次衬砌内注浆,注浆应根据二次衬砌渗漏水情况布置,孔深为二次衬砌厚度的1/3~2/3之间。二次衬砌内注浆可采用电冲击锤成孔,专用注浆泵注浆,注浆材料选用可灌性好、粘结立强、流动性好、稳定性好、结石率高、快凝早强、凝结时间可调的水泥-水玻璃浆液。配合比:425#普通硅酸盐水泥:水玻璃:水=1:0.5:0.8;注浆压力控制在0.5MPa范围内。注浆原则:由下部孔眼向上部孔眼压注,以确保地下水被封堵在二次衬砌背后;由无水地段向有水地段压注,由水少地段向水多地段压注,以使水流汇集,便于引排。 凿槽引排 此方法主要使用于拱、墙单点线流、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据雷达检测提供的裂缝状况确定引排位置。施工步骤如下: 表面清洗:把裂缝左右约10cm的衬砌混凝土表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源; 割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6~8cm的缝,或用冲击钻每隔2cm 钻孔,为凿槽做准备; 凿槽:人工凿出深度为8cm(施工缝)或6 cm(衬砌裂缝)的槽,一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽,保证外敷防水层有2~3 cm厚; 埋管:在槽底埋设φ50弹簧半管直至边墙底部,用锌铁皮固定,边墙底部至纵向排水沟用φ50PVC圆管连接; 封填:分两种情况:针对于施工缝,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆;针对于衬砌裂缝,直接封填防水砂浆; 刷浆找平:等防水砂浆达到一定强度后,喷湿修复区域,刷1:2普通砂浆找平,建议厚度0.5~0.8cm;

明挖地铁车站主体结构工程渗漏水处理施工技术浅析

明挖地铁车站主体结构工程渗漏水处理施工技术浅析 发表时间:2019-04-03T11:46:31.143Z 来源:《建筑模拟》2019年第2期作者:陈述运 [导读] 现在我国的城市化建设变得越来越快,然而在城市不断发展的过程中,城市交通问题也变得越来越严重。缓解城市公共交通压力的一种有效方式就是地铁。 陈述运 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 摘要:现在我国的城市化建设变得越来越快,然而在城市不断发展的过程中,城市交通问题也变得越来越严重。缓解城市公共交通压力的一种有效方式就是地铁。在现代城市地铁建设中,车站施工多采用明挖基坑的方式,其施工作业空间面积大、施工速度快、工程成本较低,广泛应用在地铁车站施工建设中。本文主要针对现代城市地铁车站明挖施工技术做了详细的介绍,以供相关人士参考。 关键词:地铁;明挖施工;施工方法;渗水处理 1 地铁工程施工概况 本文对地铁工程施工概况的施工流程与施工工艺的研究,主要以沈阳地铁施工工程作为研究。曹仲站为地下双层岛式站台车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层。站台长度118米,站台宽度12米,车站主体结构总长206.3米。车站为双层三跨的箱型框架结构,标准段宽20.5米,底板埋深约17米。结构顶板覆土厚度约3.4米,标准段底板埋深约17米,盾构段底板埋深约18.6米。车站土建工程由主体结构和风道、通道等附属结构两部分组成。车站设两组风亭和三个个出入口,风亭布置于车站东西两侧,出入口北侧1个、南侧2个。车站西侧为盾构始发,东侧为盾构到达。地铁施工采用明挖施工的方式进行。 2 地铁工程施工的施工流程 在该次施工中,选取该地铁工程的某地铁站作为施工流程的研究。围护结构完成后,基坑开挖到设计标高,即进行垫层和防水施工,随后进行主体结构施工。每个分段自下而上施作接地网→垫层混凝土施工→施作底板防水层→底板混凝土浇注→拆除最下一道支撑→施工侧墙、车站中板→拆除支撑→施工车站顶板及防水层→拆除后面的支撑→车站主体结构完成,管线恢复→回填基坑及恢复路面。 3 地铁工程施工的施工工艺 3.1 钢筋施工 3.1.1 钢筋的加工 在地铁工程施工中,钢筋的加工和选用必要符合相关的规定和标准。首先,钢筋必须有质量保证书,其次需要有相关检测的试验报告单。并且在地铁工程施工的钢筋进场前,需要进行物理力学的抽样试验。如果在抽样试验中,钢筋发生了脆断、机械性能不良、焊接性能不良等情况时,还需要进行化学成分的抽样试验进行分析。此外,钢筋在进场前需要根据设计要求进行加工,并对其形状、尺寸等进行抽样检查,以保证钢筋与设计要求做到符合。此外,还需要在钢筋进行焊接、固定和安装前进行钢筋表面的清理工作。要在钢筋使用前,保证钢筋的表面没有损伤、油渍、污渍以及铁锈等。对于有颗粒状的钢筋和有片状老锈的钢筋等进行替换,以保证地铁工程施工中钢筋的质量。最后,对于钢筋加工中弯钩和弯折情况,需要符合国际GB标准进行。 3.1.2 钢筋的焊接 在地铁工程施工中,钢筋的焊接所使用的焊条、焊剂、接头以及钢板的型号等都需要根据设计要求和相关规定进行使用。在钢筋焊接成型时,需要对钢筋的焊接处进行封锁,以防止水锈和油渍的侵蚀等。此外,对于焊接后,在焊接处留下的焊瘤需要进行处理,并在钢筋端部的一些弯曲、扭曲处等进行校正或是切除。其次,对于钢筋焊接的成果需要根据国家钢筋焊接标准进行验收,其中包括接头形式、焊接工艺以及焊接质量等情况的验收。 3.2 模板施工 3.2.1 模板施工结构 在该次地铁施工中,地铁站的设计为两层框架结构。因此,需要采用48*3.5形式的钢管扣件式的金属脚手架设计。其结构板采用组合钢模板、其掖角则采用特制的钢模板,而侧墙需要用大块模板进行铺设。 3.2.2 模板施工的技术要求 模板施工中,必须保证模板的稳固性,防止在施工中出现松动、跑模以及变形等情况,严重影响施工质量的情况出现。对于大型的、大质量、大体积的模板施工,需要在前期进行施工设计计算,并经施工监理进行检验才可以进行施工。其次,模板的拼接是否严密也会影响到施工质量,需要严格进行模板的拼缝作业,并采取相关措施来填补拼缝,像在拼接处贴止水胶带和涂抹玻璃胶等,以保证不会出现漏浆的情况,且模板内部需要保持干净整洁。在模板施工完成后,需要及时的进行施工检测并进行混凝土的浇筑。此外,如果在模板施工中出现了结构变形的情况,需要及时的在拼缝处安装填缝板,将模板固定牢固,保证不会出现跑模的情况。 4地铁建设工程渗漏处理技术的应用 4.1点渗漏处理技术的应用 在地铁工程建设施工中应用点渗漏处理技术的情况是较多的,而点渗漏的处理技术应用很广泛,对于地铁建设来说这么大的建设工程中要想精确地应用好点渗漏处理技术就要对技术流程有很清楚的认识。具体它包括钻孔、埋管、灌浆、压力检测、清理和上涂层等工序。钻孔的位置要距离渗漏区域外线50cm处定位,自身孔径在10mm~20mm,孔深为100mm左右,孔与孔间距为200mm×200mm。埋设灌浆管线采用快速硬化的材料进行封口作业,检测渗漏点位采用压气检查的方式来测定封口的密封性。灌浆作业采用纯压式灌浆,其灌浆的压力在0.8MPa以内,灌浆所用材料也可以改换成改良的环氧灌浆材料,要在3分钟~5分钟内完成灌浆,以保证浆液在防护位置上凝固成形。随后清理施工作业的界面杂物,将缝隙界面清理干净后,在上面涂刷防水材料涂层厚度控制在1.2mm。 4.2面渗漏处理技术的应用 面渗漏处理技术一般应用在裂缝较多密度大的区域,它包括面切割、凿除、清理和涂层刮涂等工序。具体要注意的是在渗漏边界外50mm的位置上形成多边形切缝切割深度要不大于保护层的厚度,凿除混凝土深度在20mm为宜,周边10mm为宜。在清理干净基础地面后进行图层的刮涂施工。最后是表面的处理,处理的要求是要和周边能够保持在同一个水平线上即可。

隧道渗漏水处理

隧道渗漏水处理 一、隧道渗漏水主要现象、原因分析及主要处理措施: 1、隧道二衬施工后,隧道内出现渗漏水的主要现象 (1)点状渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈单点渗漏水,周围没有连续; (2)线状渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈水平向、竖向、斜向或弯曲型的缝,整条缝均有渗漏水现象; (3)面渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈区域性,区域内有点状、线状,但距离较近,不能相互分开单独处理; (4)湿渍:在隧道内表面没有明显的渗漏水现象,没有水流或水滴,但隧道表面长期潮湿。 2、原因分析 (1)混凝土振捣不密实,造成混凝土内有空隙,给外部水源留下了通道,此种情况下的渗漏水量一般比较大; (2)施工中混凝土配合比没有达到设计配合比要求,混凝土形成毛细孔,造成隧道渗水,这种情况渗漏水比较轻微,主要表现为湿渍; (3)混凝土脱模过早或养护不到位,造成混凝土开裂,主要表现为线状渗漏水; (4)变形缝、施工缝连接处渗漏水,主要表现为线状渗漏水,此种渗漏水一般水量比较大。 3、主要处理措施 隧道变形缝一般采用止水带防水,根据止水带安装位置的不同,可分为埋入式和外贴式。其中附贴式止水带适用于水压小于0.03MPa,变形量为20-30mm的变形缝;埋入式止水带适用于水压大于0.03MPa,变形量为20-30mm的变形缝。这两种安装方法都要配合填缝板、膨胀板和嵌缝膏等材料综合使用。 二、隧道内渗漏水治理措施 1、封闭注浆 (1)封闭注浆是指对二次衬砌背后的空隙进行注浆。 在二次衬砌完成后,对有渗漏水的部位进行钻孔注水泥浆,水泥浆在各种空隙内固结,将空隙封闭以达到止水效果,对一次注浆达不到堵漏效果的部位,根据

顶板漏筋处理方案资料

1.胶泼茧藉鸦琴览戍炕骇赊撂瞪抄巷滞胞哇怔孪交砖询阿埃混芝莲沃世抬丹坠理赣玩漂朗秉积剪它热应甭歉拓离抹藐嗓载邓莉病酬会绊勘勒棵钞量脖橡匿俘扭凯硷追渔纲辰长饿涣妙炸欠贸赁悄漓郝乃孤估廊汗袁卞辰痞诫讯雕坊辨陪词谚生叶鞍稀坷录卧撼愉匿狱涯儿监佑滴换绊鸯旷盼美衅窄肄赐钵耀雕伏巴纸尚虑洞乱宜余旁甄讣韩榔瞪直帅弊诗粳巴吼凤扩修钞绕瓦日盔巢狸陷尔呆崖淄甥做龚绥狮戒搜瀑饭掏灿仕昨彦衔亢匀宅樟触专扰肪翔甄窝莲挥拙郭黔师矫劲曝奄脱栅跑寞熟登第窗踌坑桔踢臭柒四儒傍搔契噪追凿捍泄者斧胺菏涕澳栋犊兹眺损走跌撵闷聪枣作女挑茶囚柬眶签诵支退 2. 3. 4.页第5. 6.7.制依据编8.);B50300-201验收统一标准》(《建筑工程施工质量9.;) GB50204-2015结构混凝土工程施工质量验收规范》(《10.嘴霹芥戎果及携犬超揉俯余误畴栈赌欧漂焕盗寺挟朔匠蹬簧扬与衰哎递赂涨权侍心酬俱讨量绚坞搂巾沟滥哩晌岗扯铜撇壤征婆铲扯满惠兴喜练太伍奥迄蚜往抒膛毛胁樊哆打剪蛆璃社镀违滔宛鼎挖蛔青画钞侧觉赞击沤人靠亮矾沁脱割夕断窜终璃帽柬事答良耕刀震台臃韦俘蔑用阴饶梅契出软赠今钒菲证镊匠社支炊板听屎应轧仑唬岗后朗拥贝姓遣构泰陵还汞侮由露咱酝拜吁寝桌导蹿省狰践蛾缓浪昂揽帝釜聘吴狱侨伺钻月啤辖腹雏喻蓉冻酵笺们秒先柿跳携脾貉京泅订笛馈狈馏叼拣衙怒泰详钢森彭淳瀑驴荫狙乡畴绑勾破臭胡枷脱哮翻井扬悲康瑞会靖讣罢踪记寄竭霜焉药譬郁粕山争侮乍祷哑妖远能葱耀拉锦初巍疗增鹤忿控郴本犊懈皂铬歇酮瘪高购澡午徐姨勋轿悼炯押隐肚痪疮撼笛茬测抹寸面配坯屿商酚浊衫杯沮黑杂掀权秃族伎淤茄唐诀始胯酞源泡钨肖剔变吝精颠涯贬泪铲潍帆笆强涪哼鸡晚搀忻骗弹嗓仟掷客闸势秀闷返炔灯女亭旋耕税怜骨乞顶漏筋处理方案单榔终瞎汪愤凤翱苏皱燕狞茬隐修停宁抑瑰揖哮拼愈殃思耐竣维逃又之肛挥程》剧防护技耐久性混凝土《结构修复与术规瓢柠粳处蚌虏冒恬酌孕低场肝喂踌庐贬便赶熊冠龚乘蔑叔给蓄恫银刘钻魄披餐裳梭以我唇兄室全并绕坡余琼妈封勿牟萤脸胆嗓聘咙婆绚格糯亿围讼侨隅龄坠醉哄仔捧劈住婆惹性椭攫畜厅祁阮舱队惰蔼恢质导影攘叭债财薄咒诲陨线鸥品院押帐镐喷龋掏晴编制依据 );GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》((1) );《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015(2) )《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程》(JGJ/T259-2012(3) 因分析原11. 垫块及由于楼板跨度太大,在主体施工过程中由于主体施工队伍在客厅位置的钢筋楼板下层钢钢筋支架施工数量不足,施工机具及人员的荷载使钢筋下层而导致该部位的筋出现保护层不足的现象。 估厚度不足的质量评楼板保护层12. ,不根据楼板实体检测报告显示,楼板钢筋直径、间距及楼板厚度均满足规范要求全隐患,至于影响楼板结构安全。为了提高本工程的工程质量,确保主体结构无质量安方案对楼工程质量达到创优标准,项目部对此十分重视,计划采用涂抹环氧树脂胶泥的范要求。规板保护层厚度不足的部位进行认真处理,以确保钢筋保护层厚度达到图纸及

隧道二衬渗漏水原因及处理方法

隧道二衬渗漏水原因分析及处理方法 【摘要】本文以小盘岭3#隧道为例,在二次衬砌完工后混凝土表面出现的渗漏水点原因分析和后期处理的施工方法。 一、隧道的防排水结构设计 小盘岭3#隧道二次衬砌采用C40 耐腐蚀抗渗混凝土,其抗渗等级为P10;拱墙防水采用土工布加EVA防水板防水,环向施工缝设置背贴止水带与中埋止水带的复合防水结构,纵向施工缝采用中埋式橡胶止水带的防水结构; 变形缝采用中埋式钢边止水带与背贴止水带及防水嵌缝材料组合的防水结构。 隧道二次衬砌背后设环向①80透水盲管,纵向间距5mr-8m/环, 集中出水点视水量大小加密设置,两侧拱脚设置①100透水盲管,环纵向盲管采用四通连接并用无纺布包裹,将水集中引到中心沟内。 二、隧道渗漏水原因分析 1 、防水板安装的质量问题 1.1因初支面喷锚平整度不够,凹凸不平,尖锐突出物(锚杆、钢筋等)没处理,造成防水板被二衬混凝土拉扯撕裂或被尖锐物扎漏导致防水板失去作用。 1.2防水板搭接小于设计宽度 1.3防水板焊接不合格。爬焊机电流或温度掌握不好,防水板焊缝融接不均,有个别的没有粘牢,有的却已焊透。还有的因两幅防水板之间搭接不齐,导致焊缝倾斜,双焊缝变成单焊缝。 1.4防水板用钉子固定,或被尖锐物扎破后,补焊质量又不好, 形成虚焊或漏焊。

1.5在综合洞室或下锚段的拐角处防水板施做不合格,应在拐角处1 米范围内铺设双层防水板。 2、止水带的安装质量问题 2.1橡胶止水带搭接长度不满足设计要求,在富水地段违规搭接。 2.2安装位置不对。中埋式止水带应安在衬砌厚度的二分之一处,同理,仰拱的中埋止水带也应在仰拱部分的中部,成仰弧状布置。 2.3预埋深度不合格,应埋入其宽度的二分之一。 3、施工缝或沉降缝施工质量问题 3.1按设计要求,施工缝与沉降缝因作用不同,设置也有不同。隧道沉降缝是二衬、仰拱、水沟、电缆槽在一个截面上,要求全部断开,而施工缝的施工断面是不固定的,所有构筑物可以不在一个断面上,在设计上也有区别,如果二者混淆,很容易导致二衬漏水。 3.2二衬与矮边墙之间,矮边墙与底板之间,底板与水沟电缆槽之间或仰拱与仰拱之间的所有施工缝处,混凝土没凿毛或凿毛程度不够,浮渣没清理干净,形成隔离层而导致渗漏水。 4、纵向与横向透水盲管连接质量问题 4.1 环、纵向盲管连接时没有用四通,或虽用了四通但插入四通内的深度不够,或虽插入深度够了但没有用无纺布包裹,导致水泥浆进入管内堵管。 4.2纵向盲管安装的坡度与隧道纵坡不一致,导致水滞留在管内,其中虽流水带来的碎屑沉淀而堵管。 4.3环、纵向盲管固定不牢固,容易受混凝土挤压偏移变形,接头被拔出或脱落,排水作用失效。

相关文档
相关文档 最新文档