市政道路工程外观评分表(沥青路面)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

沥青混凝土面层1. 表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、堆

挤、烂边、粗细料集中等现象。

50

0.4

2. 接茬应紧密、平顺烫缝不应枯焦。 25

3. 面层与路缘石及其它构筑物应接顺,不得有积水现

象。

25

侧缘石1. 侧石、缘石必须稳固,线直顺,无折角,顶面应平

整无错牙,侧石勾缝严密,缘石不得阻水。

70

0.15 2. 侧石背后填土必须严实。 30

人行道1. 铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象。 60

0.15 2. 人行道面层应与其他构筑物接顺,不得有积水现

象。

40

天沟、水

沟1. 砌体砌筑水沟沟底应平整、无反坡、凹兜,边墙应

平整、直顺、勾缝密实。

40

. 0.1 2. 盖板安装完整无损,表面无蜂窝、无缺损,无明显

错台。

30

3. 水沟内无杂物,排水通畅,排入既有沟渠、河道。 30

挡墙、边

坡1. 砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象。 25

0.1

2. 砼表面无明显的蜂窝麻面。 25

3. 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。 25

4. 沉降缝整齐垂直,上下贯通。 25

涵洞1.墙体不得出现露筋和空洞现象。 60

0.1

2. 沉降缝整齐垂直,上下贯通。 20

3.与其它构造物顺接接缝处理到位。 20

备注:若无涵洞,天沟、水沟和挡墙、边坡项目各为0.15,检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 勘察: 建设:

市政道路工程外观评分表(排水)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

检查井1. 路面与井接顺,无跳车现象。 25

0.6

2. 井壁抹面平整,不得有空鼓,裂缝等现象。 25

3. 井内无垃圾杂物,井圈及支管回填满足路面要求。 25

4. 框盖完整无损,安装平稳、位置正确。 25

雨水口、雨水支管1. 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实,无漏勾、脱落。 40

0.3

2. 井框、井箅应完整、配套,安装平稳、牢固。 30

3.支管安装应直顺,无错口、反坡、存水,管内清洁,

接口处内壁无砂浆外露及破损现象,管端面应完整。

30

过桥段管

道1. 支墩牢固,无明显变形。 60

0.1

2. 焊接缝饱满,无漏水现象。 20

3. 表面按要求进行防锈处理。 20

备注:如无过桥段管道,雨水口、雨水支管项目为0.4;检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。 施工: 监理: 设计: 勘察: 建设:

市政道路工程外观评分表(桥梁)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

下部结构1. 混凝土无缺边、掉角、露筋、蜂麻、孔洞。线角挺拔,

线形顺直,无凹凸,美观,接缝平顺。

70

0.2 2. 沉降缝贯通、垂直、位置准确、边角整齐。 15

3. 支座位置准确、平稳、接触严密。 15

上部结构1. 梁板拱杆件直顺,一致,混凝土施工缝平顺,无蜂麻、

露钢筋、缺边掉角,无允许范围外的裂缝,接缝平顺。

50

0.2 2.各部位平行、垂直、对称关系准确无异常。 20

3. 安装准确,梁、拱肋底高程一致,间距无异常。 20

4. 地道无渗漏,装修无空鼓、脱落、裂缝、掉渣,颜色一

致,美观,台阶步距一致,无缺边掉角。钢结构焊接缝饱

满直顺,无变形,颜色一致,防腐无遗露,构件无变形。

10

桥面系1. 铺装坚实、平整,无裂缝、离析,有足够粗糙度,沥青

混凝土不应有松散,油包现象。

60

0.3 2. 伸缩缝安装牢固、直顺,不扭曲,缝宽符合要求,与保

护带接顺,伸缩有效。

40

地袱防撞墩栏杆人

行道1. 安装牢固、线条直顺、无歪斜扭曲。 40

0.2 2. 各部位接缝平直,无错台,灌缝砂浆饱满,伸缩缝处断

开。

30

3. 构件无破损、蜂麻。颜色一致,安装直顺,钢构件防腐

无遗漏,美观。

30

锥坡台阶侧墙护坡1. 线形直顺,平整,外形正确。 50

0.1

2. 砌筑表面平顺,无凹凸、下沉,缝均匀,饱满,美观。 30

3. 台阶步距均匀,无缺边掉角。 20

备注:检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 勘察: 建设:

市政道路工程外观评分表(绿化)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

乔木1. 栽植美观、位置准确、边角整齐。 30

0.5

2. 配置合理、无空缺绿带。 30

3. 修剪整齐、无枯枝败叶。 20

4. 成活符合规定要求。 20

灌木、地被植物1. 栽植美观、位置准确、边角整齐。 30

0.3

2. 配置合理、无空缺绿带。 30

3. 修剪整齐、无枯枝败叶。 20

4. 成活符合规定要求。 20

消防栓、

喷头1. 金属表面不得有划痕擦伤等损伤。 40

0.2 2. 与管道连接不锈蚀,无漏水现象。 60

备注:检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 建设: ,

市政道路工程外观评分表(交通)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

标志1. 金属构件镀锌面不得有划痕擦伤等损伤。 40

0.4

2. 钢筋混凝土柱表面应光滑平整。 30

3. 标志板不得的划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷。 30

标线1. 标线以外的道路被标线材料污染必须及时清理。 30

0.3

2. 喷涂后的表线边缘无明显毛边。 30

3.标线应平顺起直滑。 20

4. 反光标线玻璃珠和标线厚度均匀。 20

接线井1. 井框、井盖完整无损,配套严密,安装平稳,位置正确。 40

0.3

2. 井壁垂直,抹面压光,无空鼓、裂缝。 30

3. 位置正确,无垃圾,无积水。 30

备注:检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 建设:

市政道路工程外观评分表(照明)

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

灯杆1. 安装牢固,线条直顺、无歪斜扭曲。 40

0.4

2. 外表面无破损,颜色一致,喷塑无遗漏,美观。 30

3. 灯杆编号整齐,符合规范。 30

灯杆基座1. 表面平顺,灌浆饱满,美观。 40

0.3

2. 线形直顺,平整,外观正确。 30

3. 位置正确,边角整齐。 30

接线井1. 井框、井盖完整无损,配套严密,安装平稳,位

置正确。高度符合规定。上面无覆盖物遮盖。

40

0.3 2. 井壁垂直,抹面压光,无空鼓、裂缝。 30

3. 位置正确,无垃圾,无积水。 30

备注:检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 建设:

房屋建筑工程外观评分表

工程名称工程地点施工单位项目经理

检查项目外观要求存在问题应得分实得分加权系数评分

房屋地面1.面层与基层结合无空鼓现象。40

0.2 2.水泥或细石面层密实、平整、光洁,无裂纹、脱皮、起

砂;水磨石面层石粒密实,显露均匀,表面光滑,分格清晰,

无裂纹。

60

房屋屋面、房屋1. 水落管、屋面无裂纹、脱皮及起砂现象。 20

0.3 2.室内顶棚无掉粉、起皮、漏刷和透底,正视无明显缺陷。 20

3. 室内地面表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 20

4.找平层无裂纹、脱皮及起砂现象。预制找平层与基层结

合牢固、无空鼓现象,接缝符合设计要求。

40

房屋砌砖1.砌法正确,无通缝,转角处斜搓和直搓通顺、密实。 60

0.15 2.埋件、预留孔安装位置、尺寸符合设计要求。 40

室内外装

饰1. 面层与基层结合牢固,无空鼓、起泡、开裂及脱落。40

. 0.2 2. 抹灰接搓平整,线角顺直、清晰、洁净,色泽均匀;抹水

泥表面密实、压光。

30

3. 饰面板(砖)粘牢,嵌缝严密,深度一致,色泽均匀,表

面整洁。

30

房屋门窗1.门窗安装牢固,框与墙体间缝隙嵌填密实,无变形,开

关灵活,无回弹,无卡阻。

50

0.15 2.玻璃安装牢固,压条平直,油灰饱满、光滑,宽度一致,

无裂纹,无钉子、卡子外露。

50

备注:检查频率≧规范要求的20%;根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。

施工: 监理: 设计: 勘察: 建设:

学校竣工验收报告

临夏第二中学建设项目报告厅、钟楼 工程 质 量 评 估 报 告 审批: 编制: 甘肃永安工程建设咨询有限公司 二零一三年八月十五日

一、工程概况 (一)建设概况: 1、工程名称:临夏市第二中学报告厅、钟楼工程 2、建设地点:临夏市 3、建设单位:临夏市第二中学基建办公室 4、勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 5、设计单位:华南理工大学建筑设计研究院 6、监理单位:甘肃永安工程建设咨询有限公司 7、施工单位:甘肃永靖古典建筑工程总公司 8、基础类型:井桩基础 9、主体结构:现浇钢筋砼框架结构 10、计划工期:2012年8月开工至2013年8月31日竣工 11、质量目标:合格 12、工程规模:报告厅、钟楼框架结构,总建筑面积1496.67平方米 (二)设计概况: 本工程平面布局设计合理,各种使用功能配置齐全,立面造型简洁明快,外墙装饰色彩分明,美观大方,独具风格。基础为井桩基础,座落在稳定卵石层上,抗震设防烈度7度,建筑场地类别为Ⅱ类,合理使用年限为50年。 1、地基础与基础 (1)基础形式及设计要求:报告厅、钟楼工程基础采用人工成孔井

桩基础,砼为C30。受力钢筋采用HRB400一个级别,柱钢筋插筋锚固长度大于37d且端部做150直弯钩,其余为25d,直螺纹连接,基础填土应采用素土分层夯实,压实系数0.95。 2、主体结构 (1)建筑类别:公共建筑 (2)耐火等级:一级 (3)安全等级:二级 (4)抗震设防:7度 (5)设防分类:乙类 (6)抗震措施:8度 (7)屋面防水等级:Ⅱ级 (8)建筑门窗:窗均采用塑钢中空透明窗,6+12A+6中空玻璃。 (9)建筑楼地面:厨卫间防水层后铺地砖楼地面,其余均为水磨石楼地面。 (10)建筑屋面:屋面均为两层三、四厚SBS面层自带保护层防水,保温层变更后为100厚聚苯板,炉渣找坡。 (11)建筑墙面:外墙为彩色乳胶漆,楼梯间墙面、室内过道、墙面、顶棚为乳胶漆,卫间墙面做1.7米高防水层后,墙面贴瓷砖。 (12)填充墙体:本工程主体结构为现浇钢筋砼框架结构,属公共建筑,结构安全等级为二级,后砌填充墙采用容重小于等于 5.0KN/m3的烧结空心砖,局部卫生间等较薄隔墙采用MU10烧结多孔砖,砌筑质量控制等级不低于B级,砌体拉结筋钢筋由柱每边伸入,进入墙体内长度沿墙全

道路工程竣工验收方案

111大街道路工程竣工验收实施案 本工程在施工单位自检合格的基础上,监理单位已组织初验,施工技术文件整理完善,结构安全和使用功能试验合格,现场整修完毕,工程已具备竣工验收条件,工程竣工验收程序执行建设工程质量管理条例、市政基础设施工程竣工验收暂行规定等法律法规,质量控制资料符合市政基础设施工程施工技术文件管理规定,到会人员符合要求。 为确保XXX工程竣工验收规化、科学化,符合法定的验收程序,特制定并格组织实施本案 一、验收时间:2014年12月31日15时至17时30分。 二、验收地点:中马产业园区。 三、验收小组: 组长: 副组长: 业主成员: 监理单位现场监理: 设计单位人员:卫 勘察单位:阮 施工单位:黄等 四、验收工作程序安排(15时30 分至16 时00分)。 1、验收小组组长介绍到会人员。(根据签到表的具体人员介绍)

2、验收小组组长宣读本次验收的容:机非车道、排水(雨污水)、交通工程(标线标牌)。 3、建设单位代表发言介绍工程的建设情况(约3分钟)。 4、施工单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 5、监理单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 6、设计单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 7、地勘单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 8、业和外业验收(时间是:16时00分至17 时00分): 工程业组(由档案管任组长、监督员、业主、设计、监理、施工单位人员组成)在会议室审核资料。 外业组(由总监任组长、监督员、业主、设计、监理、施工单位人员组成,包括实测情况)到现场进行外观检查验收。 9、17时00至17时30分回到会议室各参建单位代表(施工单位、监理单位、地勘单位、设计单位、档案管、业主单位等)对本工程发表评定意见。 五、请市管委代表等邀请单位对本工程发表意见(如果有)。 六、请市质量监督站代表发表总结意见 七、验收小组组长总结,宣布本次验收的评定结果。 八、验收会结束 XXX工程道路工程 建设单位情况汇报

学校施工保证措施及表格

安全技术措施方案报审表 工程名称:贵阳市乌当区羊昌初级中学教学综合楼工程编

贵阳市乌当区羊昌初级中学教学综合楼工程 安 全 施 工 措 施

贵州金果建筑有限公司 编制日期:2012年 2 月 21 日 1、工程概况 我单位所承建的贵阳市乌当区羊昌初级中学教学综合楼标段,位于贵阳市乌当区羊昌初级中学内,由贵阳市乌当区教育局建设,贵州正业技术投资有限公司设计,建筑面积4350平方米,框架四层。建筑物合理使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级;抗震设防类别为重点设防; 1、安全施工组织措施、 2.1、安全管理目标 安全目标:实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在2‰之内; 2.2、安全生产管理体系 2.2.1、纵向管理体系 公司主管生产副总经理和安全监控部门作为公司一级的安 全生产管理监控机构,负责对现场制定的管理制度和运作实施情况进行检查监督,通过严肃有效的行政管理,使项目经理部始终处于正常良好的运行状态。施工现场成立的项目经理为主的安全生产领导小组。项目经理为该工程项目安全生产第一责任人,项目经理部设立项目副经理和专职安全员,由他们统一抓各项安全生产管理措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组,设立兼职安全员,配合专职安全员工作。 2.2.2、横向管理体系 公司的各职能部门和各下属施工单位都参与安全生产、文明

施工的服务与管理工作,保证项目的安全生产和文明施工。 2.3、安全生产技术措施 做好项目施工的安全与文明施工管理,除了首先需要可靠的管理体系外还必须有稳妥的技术措施及更好的防护措施。 2.3.1、工人进场前进行“三级教育”后,方可上岗。 2.3.2、必须逐级进行安全技术交底,技术交底应有书面资料或有作业指导书。技术交底针对性要强,要履行签字手续,保存资料。项目经理部质安员负责监督检查,严格按照安全技术交底的规定要求进行作业。 2.3.3、特种作业人员包括机械工、电工、电焊工、架工等必须进行专业培训,按规定到有关部门经考试合格后,持证上岗。操作证必须按期复审,方能继续从事特种作业。特种作业必须严格执行各种安全技术操作规程,确保安全施工。 2.3.4、施工现场应实施机械安全管理及安装验收制度。使用的施工机械、机具和电气设备,在安装前,应当按照规定的安全技术标准进行检测,经检测合格后方可安装;机械安装要按平面布置图进行。在投入使用前,应按规定进行验收,并办好验收手续登记。经验收确认机械状况良好,能安全运行的,才准投入使用。所有机械操作人员都必须经过培训合格后,持证上岗。机械操作人员要进行登记存档,按期复验。使用期间,应当指定专人维护、保养,保证机械设备的完好率和使用率以及安全运作。 2.3.5、施工现场安全管理必须抓好施工现场平面布置图和场地设施管理,做到图物相符,井然有序,状况良好。此外还应

职业病防治检查表3

职业病防治检查表 工程名称:正定县第四中学新建教学楼检查时间:年月日 序号检查职业病项目项目检查标准 评价 备注好中差 1 粉尘引起尘肺病预控措施 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008) 1.1 扬尘部位防护及警示标志 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008) 1.2 个人防护措施及使用扬尘防护口 罩《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 1.3 施工操作人员的工作时间 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)1.4 裸露沙土都防尘覆盖 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008) 2 电焊工尘肺,眼病预防措施 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)2.1 操作空间通风良好 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)2.2 电焊工持证上岗 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)2.3 作业时使用防护口罩及防护罩 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)2.4 杜绝违章作业,轮流作业 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008) 3 操作振动机械引起手臂振动病预 控措施《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 3.1 设置防职业病警示标志 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)3.2 持证上岗及防护手套使用 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)3.3 杜绝超时工作 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008) 4 油漆工、粉刷工中毒预控措施 《建筑行业职业病危害预防控制 规范》(GBZ/T211-2008)4.1 作业面通风排气《建筑行业职业病危害预防控制

道路工程竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-4879-19 道路工程竣工验收报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

道路工程竣工验收报告范本(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程情况 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。 1.验收组组长副组长 组员 2.专业组 专业组建筑工程 建筑设备安装工程通讯、电视、燃气等业工程工程质保资料

(二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 组长 组员 (三)工程质量评定 分部工程名称 验收意见 质量控制资料核查 安全和主要功能核查 及抽查结果

建设工程项目检查表

建设工程质量安全检查表 (建设单位) 单位名称:工程名称: 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围,制定考核办法、明确考核标准 4 明确本(建设)单位项目负责人,并签订法定代表人授权书,签署工程质量终身责任承诺书 (三)制度建设5 常规管理制度建立(培训、检查、竣工验收、事 故处理等) 6 安全风险管理相关制度建立(环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等) (四) 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可(质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理) 8 对工期、造价组织专家论证,当工期、造价确需 调整时,需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段,组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估,并对风险工程实施分级管理,组织制 定风险控制方案,建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化,委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查,对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查 18 组织开展(或委托监理单位)关键节点施工前条 件核查 (五) 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案,制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估;组织应 急培训,建立应急物资、救援人员、集结路线等

学校维修工程验收单

学校名称延吉市延新小学 维修改造内容: 1、东楼增加暖气片工程 2、教学楼进户门工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市建工小学 维修改造内容: 1、屋面修缮工程 2、卫生间改造工程 3、教学楼进户门工程 4、走廊及楼梯间墙裙砖工程 5、卫生间改造工程 6、建筑修缮 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市兴安小学 维修改造内容: 1、卫生间改造工程 2、走廊及楼梯间墙裙砖工程 3、走廊吊顶工程 4、室内涂料工程 5、电气修缮 6、室外排水改造工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总成包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市梨花小学 维修改造内容: 1、幕墙改造工程 2、南教学楼(厢房部分)更换暖气片 3、建筑修缮 4、屋面修缮工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

道路工程竣工验收方案

111大街道路工程竣工验收实施方案 本工程在施工单位自检合格的基础上,监理单位已组织初验,施工技术文件整理完善,结构安全和使用功能试验合格,现场整修完毕,工程已具备竣工验收条件,工程竣工验收程序执行建设工程质量管理条例、市政基础设施工程竣工验收暂行规定等法律法规,质量控制资料符合市政基础设施工程施工技术文件管理规定,到会人员符合要求。 为确保XXX工程竣工验收规范化、科学化,符合法定的验收程序,特制定并严格组织实施本方案 一、验收时间:2014年12月31日15时至17时30分。 二、验收地点:中马产业园区。 三、验收小组: 组长: 副组长: 业主成员:方 监理单位现场监理:石 设计单位人员:卫 勘察单位:阮 施工单位:黄等 四、验收工作程序安排(15时30 分至16 时00分)。 1、验收小组组长介绍到会人员。(根据签到表的具体人员介绍)

2、验收小组组长宣读本次验收的内容:机非车道、排水(雨污水)、交通工程(标线标牌)。 3、建设单位代表发言介绍工程的建设情况(约3分钟)。 4、施工单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 5、监理单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 6、设计单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 7、地勘单位代表发言介绍工程的施工情况(约3分钟) 8、内业和外业验收(时间是:16时00分至17 时00分): 工程内业组(由档案管任组长、监督员、业主、设计、监理、施工单位人员组成)在会议室审核资料。 外业组(由总监任组长、监督员、业主、设计、监理、施工单位人员组成,包括实测情况)到现场进行外观检查验收。 9、 17时00至17时30分回到会议室各参建单位代表(施工单位、监理单位、地勘单位、设计单位、档案管、业主单位等)对本工程发表评定意见。 五、请市管委代表等邀请单位对本工程发表意见(如果有)。 六、请钦州市质量监督站代表发表总结意见 七、验收小组组长总结,宣布本次验收的评定结果。 八、验收会结束 XXX工程道路工程 建设单位情况汇报

内蒙古自治区住宅工程质量分户验收检查表

住宅工程分户验收汇总记录

住宅工程质量分户验收记录(户内部分)总页第页

总页第页

住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 户型: 总页第页 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进

行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料,以备核查。 住宅工程质量分户验收记录表(二) 楼地面、墙面、顶棚检查表 单位工程名称: 房(户)号:总页第页

填表说明: 1、室内墙面应全数检查,墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝,裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400cm2且每自然间不多于2处;踢脚线空鼓长度不大于300㎜且不多于2处为合格,反之为不合格; 3、顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查,未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 4、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。 住宅工程质量分户验收记录表(三) 门窗及其安装检查表 单位工程名称: 房(户)号:总页第页

学校竣工验收方案资料

颍郡尚城三期13#、19#楼 竣 工 验 收 方 案 临颍京辰置业有限公司 2015年月日

颍郡尚城三期13#、19#楼 竣工验收方案 依据最新建设工程质量验收规范【GB50300-2013】,结合颍郡尚城三期13#楼、19#楼工程的实际情况,经过参加本工程项目建设的各参建单位协商同意,制定以下验收方案: 一、工程项目建设的依据: 1.规划许可证 2.施工许可证 3.放线通知书 4.规划图纸 5.施工图纸和设计变更 二、参加工程项目建设单位 1.工程建设单位: 临颍京辰置业有限公司 2. 工程地质勘察单位: 许昌市勘察设计院有限公司 3.工程设计单位: 许昌一方建筑设计有限公司 4.工程监理单位: 河南建达工程建设监理公司 5.工程施工单位: 临颍县华寓建筑安装有限公司

6.工程监督单位: 临颍县建设工程质量监督站 7.检测单位: 临颍县颍安建设工程检测有限公司 三、工程项目概况 13#楼总建筑面积为5051.41㎡(含1/2阳台),其中地上住宅面积3721.94㎡,商业网点1329.47㎡。19#楼总建筑面积为5672.34㎡,其中地上住宅面积3894.06㎡,商业网点1778.28㎡。建筑地上11层,地下1层,建筑高度34.65m。结构形式为剪力墙结构,建筑结构类别为3类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。 (1)混凝土强度等级:基础垫层为C15,基础筏板、地下室外墙、柱混凝土强度为C35(P6),地下室内墙、柱混凝土强度C35;剪力墙、框架柱一层~五层为C30,六层以上为C25;框架梁、梁、板一层即地下室顶板为C35,二层~六层为C30,七层以上为C25;剪力墙连梁混凝土等级同相应剪力墙;楼梯混凝土强度同相应主体梁板;主体构件上挑檐、翻沿、挑板混凝土强度同相应主体构件;填充墙中预制构件、过梁、系梁、构造柱均为C20,其余为注明的均同相应层主体梁板。 (2)砌体:与土壤直接接触部分采用混凝土普通砖MU20,其余采用加气混凝土砌块,强度等级A3.5,体积密度级别为B06;与土壤直接接触部分砂浆采用M7.5水泥砂浆,其余采用M5.0混合砂浆。 (3)设计标高:本工程±0.000相当于地质勘查报告假定高程70.5m。各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),屋面标高为结构面标高,本项目除特殊说明外,标高以m为单位,总平面尺寸以m为单位,其它尺寸以mm为单位。

道路工程竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-2481-20 道路工程竣工验收报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

道路工程竣工验收报告范本(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 各位专家、各位领导: 首先,我代表公司向在百忙之中来参加验收庆阳市西峰区南北大街道路改造工程的各位领导、专家,表示热烈的欢迎和感谢。陕西航天建筑工程公司承建的庆阳市西峰区南北大街道路改造工程现已完工。自20xx年3月开工以来,在庆阳市市政工程监督管理站,庆阳市西峰区住房和城乡建局以及庆阳市业兴监理工程有限公司的大力支持下,经全体参建人员尽职尽责的精心施工,现已完成合同约定的全部内容,于20xx 年5月组织各参建单位进行预验,预验过程中提出的问题现已全部整改到位,现具备竣工验收条件,请各位领导、专家对本工程予以验收。

我就工程施工的基本情况向各位领导及专家作以简要汇报,不当之处请指正。 一、工程概况: 本工程是由陕西市政建筑设计研究院设计,由陕西工程勘察研究院勘察,庆阳市盛捷公路检测有限公司跟踪检测,庆阳市业兴工程监理有限责任公司监理、陕西航天建筑工程公司承建施工,该工程位于西峰区中心,道路共长3580.47米,规划红线宽50m,本次实施36米,内容设计及道路工程、电力、电信工程、供热工程、给水工程(包含分质供水)、排水工程(雨水、污水)、照明工程等,本工程于20xx年3月19日开工,20xx年11月18日竣工。 二、工程质量 1、为了保证工程质量,保证施工生产的安全进行,真正做到管理工作制度化、规范化、建立健全质量管理制度和职能管理体系,本工程设立项目经理室、安全组、施工组、测量组、质检组、实验室等6个组室,同时公司为本工程配备了高技术、强管理的项目领导

市政道路工程竣工验收方案

市政道路工程竣工验收方 案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

ZZJKFZ-12郑州市郑东新区龙湖区某某道路工程 竣 工 验 收 方 案 建设单位: 年月日

九如路北三环-副CBD中环路段工程 竣工验收方案 一、工程概况 起始桩号为K0+000-K0+505.05,全长505.05m。道路规划红线宽46m,单幅路,沥青混凝土路面,车行道宽26.25m,两侧非机动车道各宽3.5m,两侧人行道各宽4.375m,雨水管位为路中西、东11米各一道,管材采用Ⅱ级钢筋混凝土管。检查井为Φ1000、Φ1250圆形雨水检查井(盖板式)。照明低压线路位于侧石外0.5米处,低压电缆穿CFRP65保护管敷设。 本工程于 2015 年 01 月 29 日开工, 2016 年 05 月 30 日完工,施工造价为 2578.634787 万元。 建设单位: 勘察单位:郑州市市政工程勘测设计研究院 设计单位:郑州市市政工程勘测设计研究院 监理单位: 施工单位: 检测单位:河南省建设工程施工图审查中心有限公司 图审单位:郑州市城市建设工程检测有限责任公司 二、验收依据 1、施工图纸、设计变更通知单、工程洽商记录; 2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 3、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96; 4、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 6、《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2015;

学校项目竣工验收报告

XXX乡XXX小学XXX项目竣工验收 报告 一、工程概况 XXX小学是XXX乡XXX村委会唯一的村级中心完小,位于XXX乡西南部,距乡人民政府驻地XX公里。校园占地面积XX亩,校舍建筑面积XXXX平方米。现有X个教学班,在校学生XXX人,其中住校生XXX人;教职工XX 人。 XXX小学xxx项目工程于xxx年x月x日开工,xxx年x月x日竣工通过验收。工程由XXXXX公司勘察,XXXXX 公司设计,XXXXX公司承建,XXXXX公司监理。工程施工图审查批准号:X施设审红字(XXX)第XXX号;中标通知书为X建招中字:XXXXX;施工许可证编号:XXXXXXXXXX。项目建筑面积为XXX平方米,建筑功能为XXXX,抗七度地震设防。 二、项目工程完成简况 根据参建各方合同约定的内容,工程勘察、设计、施工等均按要求完成项目任务,达到合同的质量等级要求。在本工程勘察、设计、施工等过程中,严格执行各项法律、法规、规范及有关规定,密切联系有关单位,确保了项目进度和质量,项目于XXXX年X月X日竣工。 三、监督和整改情况 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,

检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,我局于XXXX年X月X日组织了正式验收。参加竣工验收的有县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县纪委、XXX小学、勘察、设计、监理、施工单位等人员的组成符合要求。 五、工程验收评价 经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,XXX小学XXXXX项目工程顺利完工。经我局组织相关单位进行验收,一致评定项目工程为合格工程,通过验收。 XXXXXX局 XXXX年X月X日

公路工程竣工验收标准

公路工程验收标准 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国公路管理条例》第十四条的规定,制定本办法。 第二条本办法适用于由交通部门管理的新建和改建的公路工程。其他部门管理的公路工程可以参照执行。中外合资建设的公路工程按投资合同的有关规定办理。 第三条未经验收或验收不合格的工程,不得交付使用。 第四条公路工程验收的依据为:批准的工程设计、概算、预算文件;批准的变更设计文件和图纸;批准或确认的招标文件及合同文本;上级机关对工程的指示文件;交通部颁发的公路工程标准、规范和国家有关规定等。 第五条公路工程建设项目完成后,施工和建设单位应编制全部工程竣工文件、图表、资料,并装订成册。 第六条公路工程的验收程序分为交工验收(初验)和竣工验收。 小型项目或改建的简易工程项目。经主持竣工验收单位批准可合并为一次竣工验收。 初验不合格的工程不得报请竣工验收。 第七条公路工程的交工验收和竣工验收,根据建设规模和投资隶属关系,由审批设计文件的交通主管部门或投资建设单位组织各有关单位进行验收。 验收工作所需的费用由建设单位承担。 第八条验收工作必须严肃认真,实事求是,对工程质量作出恰当的评价。对有争议的问题,要从全局出发,充分协商,合理解决。 第二章交工验收(初验) 第九条当工程已按施工合同及设计文件的要求建成,并按规定编制好竣工资料,施工单位应提出交工验收申请。经建设单位核实确已具备验收条件,方可组织初验。 第十条初验工作由主管部门或投资建设单位主持。接管养护单位、设计单位、施工单位、当地建设银行、质量监督站等单位的代表和监理工程师参加组成初验领导小组,下设若

干检查小组负责对路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、沿线设施等以及施工资料和财务进行详细检测和检查。 第十一条工程初验检查和评定按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》的规定进行。 受检的工程分为单位工程、分部工程、分项工程三个层次进行评定和评分。 分项工程采用评分制:85分以上为优良,70分以上到84分为合格, 70分以下为不合格。 分部工程、单位工程和工程总评价采用“优良”和“合格”两个等级。不合格的工程不予验收。 第十二条初验应按以下规定全面认真地检查: 一、路线:在路线中采用的最小平曲线半径、最大纵坡和坡长、最小视距的路段应逐一检查,其他路段的半径、纵坡、视距应检查总数的20%以上。 二、路基路面:高填深挖(填挖高度大于6米)和水文地质不良地段,对其稳定性、压实度、中心线、宽度、厚度、路拱、边坡、边沟、排水设施等,应逐一检查;其他路段每公里抽查1——2处,每种路面结构或同一类型路面结构和厚度、宽度每1——2公里要抽查一个断面。 三、大桥和隧道要求对各部尺寸、标高、各部结构的施工质量、引道和导流、防护工程等应逐一检查量测;中桥应抽查总数的80%以上;小桥抽查总数的50%以上。必要时应进行静载试验。 涵洞、挡土墙及防护工程应抽查总数的30%以上。其中、高度在4m以上的挡土墙和孔径在2m以上的涵洞应抽查总数的50%。 五、检查沿线其他设施及路用房屋的施工质量和主要结构尺寸。 六、检查竣工文件资料,工程财务决算的情况。 第十三条初验后,由初验领导小组提出初验报告,按投资隶属关系请上级主管部门组织竣工验收。初验报告的主要内容如下: 一、初验工作的组织情况; 二、工程概况及竣工工程数量; 三、工程检查情况及工程质量评定结果;

职业病防治检查表3

职业病防治检查表 工程名称:平湖医院新建工程检查时间:年月日 序号检查职业病项目项目检查标准 评价 备注好中差 1 粉尘引起尘肺病预控措 施 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 1.1 扬尘部位防护及警示标志《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 1.2 个人防护措施及使用扬尘 防护口罩 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 1.3 施工操作人员的工作时间《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 1.4 裸露沙土都防尘覆盖《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 2 电焊工尘肺,眼病预防措 施 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 2.1 操作空间通风良好《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 2.2 电焊工持证上岗《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 2.3 作业时使用防护口罩及防 护罩 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 2.4 杜绝违章作业,轮流作业《建筑行业职业病危害预防控制规范》

3 操作振动机械引起手臂振 动病预控措施 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 3.1 设置防职业病警示标志《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 3.2 持证上岗及防护手套使用《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 3.3 杜绝超时工作《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 4 油漆工、粉刷工中毒预控 措施 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 4.1 作业面通风排气《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 4.2 使用防护口罩及工作时间 不超时 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 5 噪声引起职业病耳聋的预 控措施 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 5.1 警示标志及机械保养和维 护 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 5.2 防护耳塞使用和作业时间 不超时 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 6 中署的预控措施《建筑行业职业病危害预防控制规范》(GBZ/T211-2008) 6.1 备足防中署的药品和器材《建筑行业职业病危害预防控制规范》

公路工程竣工验收文件样本

公路工程竣工验收 文件样本

X009线浉河桥至平桥公路改建工程竣(交)工验收文件 信阳市县乡道路管理处 二00四年三月十日

目录 项目执行情况报告 .......................................................... 错误!未定义书签。路面工程设计执行报告................................................... 错误!未定义书签。桥梁工程设计执行报告................................................... 错误!未定义书签。工程监理执行报告 .......................................................... 错误!未定义书签。质量监督工作报告 .......................................................... 错误!未定义书签。路面工程施工总结报告................................................... 错误!未定义书签。桥梁工程施工总结报告................................................... 错误!未定义书签。工程交工验收报告 .......................................................... 错误!未定义书签。缺陷责任期工程修复情况确认报告 ............................... 错误!未定义书签。缺陷责任期缺陷工程修复情况的汇报 ........................... 错误!未定义书签。竣工决算财务执行报告................................................... 错误!未定义书签。审计决定书 ...................................................................... 错误!未定义书签。竣工档案执行报告 .......................................................... 错误!未定义书签。主要技术指标表 .............................................................. 错误!未定义书签。主要工程项目设计、竣工数量比较表 ........................... 错误!未定义书签。工程量清单项目造价比较表........................................... 错误!未定义书签。征用土地一览表 .............................................................. 错误!未定义书签。

道路工程竣工验收资料

第一部分工程准备阶段文件 (一)立项文件 1、项目建议书 2、项目建议书审批意见及前期工作通知书 3、可行性研究报告及附件 4、可行性研究报告审批意见 5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话 6、专家建议文件 7、调查资料及项目评估研究材料 (二)建设用地、征地、拆迁文件 1、选址申请及选址规划意见通知书 2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 3、拆迁安置意见、协议、方案等 4、建设用地规划许可证及其附件 5、划拨建设用地文件 (三)勘察、测绘、设计文件 1、工程地质勘察报告点这免费下载施工技术资料 2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 3、审定设计方案通知书及审查意见 4、有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、卫生等)批准文件或取得的有关协议 5、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 (四)招投标文件 1、勘察设计承包合同 2、施工承包合同 3、监理委托合同 4、中标通知书 (五)开工审批文件 1、建设项目列入年度计划的申报文件 2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 3、建设工程规划许可证及其附件 4、建设工程施工许可证 5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 6、工程质量监督及安全监督手续 (六)建设、施工、监理机构及负责人 1、工程项目管理机构(工程指挥部)及负责人名单 2、工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单 3、工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单 第二部分监理文件 (一)监理规划 1、监理规划 2、监理实施细则 (二)监理月报中的有关质量问题 (三)监理会议纪要中的有关质量问题

道路工程竣工验收资料归档程序大全

道路工程竣工验收资料归档程序大全 第一部分工程准备阶段文件 (一)立项文件 1、项目建议书 2、项目建议书审批意见及前期工作通知书 3、可行性研究报告及附件 4、可行性研究报告审批意见 5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话 6、专家建议文件 7、调查资料及项目评估研究材料 (二)建设用地、征地、拆迁文件 1、选址申请及选址规划意见通知书 2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 3、拆迁安置意见、协议、方案等 4、建设用地规划许可证及其附件 5、划拨建设用地文件 (三)勘察、测绘、设计文件 1、工程地质勘察报告点这免费下载施工技术资料 2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 3、审定设计方案通知书及审查意见 4、有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、卫生等)批准文件或取得的有关协议 5、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 (四)招投标文件 1、勘察设计承包合同 2、施工承包合同 3、监理委托合同 4、中标通知书 (五)开工审批文件 1、建设项目列入年度计划的申报文件 2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 3、建设工程规划许可证及其附件 4、建设工程施工许可证 5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 6、工程质量监督及安全监督手续 (六)建设、施工、监理机构及负责人 1、工程项目管理机构(工程指挥部)及负责人名单 2、工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单 3、工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单 第二部分监理文件

(一)监理规划 1、监理规划 2、监理实施细则 (二)监理月报中的有关质量问题 (三)监理会议纪要中的有关质量问题 (四)进度控制 1、工程开工审批表 2、工程停工、复工令 (五)质量控制 1、不合格项目通知 2、质量事故报告及处理意见 (六)、安全控制 1、安全检查记录 2、安全事故报告及处理意见 (七)工程竣工决算审核意见书 (八)合同与其他事项管理 1、工程延期报告及审批 2、合同争议、违约报告及处理意见 3、合同变更材料点这免费下载施工技术资料 (九)监理工作总结 1、工程竣工总结 2、质量评价意见报告 第三部分施工文件 (一)施工准备 1、图纸会审记录 2、工程定位测量资料 3、工程定位测量复核记录 4、导线点、水准点测量复核记录 5、工程轴线、定位桩、高程测量复核记录 (二)、设计变更、洽商记录 1、设计变更通知单 2、洽商记录 (三)、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告(分材料按汇总表在前,合格证、试验报告在后的顺序排列组卷) 1、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表 2、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检(试)验报告及现场复试报告 3、水泥、石灰、粉煤灰混合料;沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表

职业病防治检查表.docx

精品文档职业病防治检查表 工程名称:平湖医院新建工程序号检查职业病项目项目 粉尘引起尘肺病预控措1 施 1.1扬尘部位防护及警示标志 个人防护措施及使用扬尘1.2 防护口罩 1.3施工操作人员的工作时间1.4裸露沙土都防尘覆盖 电焊工尘肺,眼病预防措2 施 2.1操作空间通风良好 2.2电焊工持证上岗 作业时使用防护口罩及防2.3 护罩 检查时间:年月日 评价 检查标准备注 好中差 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008)

2.4杜绝违章作业,轮流作业 操作振动机械引起手臂振3 动病预控措施 3.1设置防职业病警示标志3.2持证上岗及防护手套使用3.3杜绝超时工作 油漆工、粉刷工中毒预控4 措施 4.1作业面通风排气 使用防护口罩及工作时间4.2 不超时 噪声引起职业病耳聋的预5 控措施 警示标志及机械保养和维5.1 护 防护耳塞使用和作业时间5.2 不超时 精品文档《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008) 《建筑行业职业病危害 预防控制规范》 (GBZ/T211-2008)