文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3号仓库监理月报8

3号仓库监理月报8

3号仓库监理月报8
3号仓库监理月报8

SH/T 3903-B.9.1

封面

Cover 工程名称Works Title:

上海石化物资供应公司集中供应设施完善新建3号仓库编号Item No:08

监理月报

Supervision Monthly Report

第8 期

Edition No:8

2013 年Year 12 月Month

项目监理机构上海石化物资供应公司集中供

应设施完善新建3号仓库项目CS/CMC

总监理工程师沈金才

Chief supervision engineer

编制人龚毓敏、谢哲清Prepared by

日期2013年12月31日

Date

SH/T 3903-B.9.2

12 月工程情况概要

Monthly Works Condition Summary 12 工程名称Works title:

上海石化物资供应公司集中供应设施完善新建3号仓库

编号Item No:08

相关情况登记Register of related information

合同编号Contract No.

本月日历天

Calendar days of this month

31 天days

工程变更Change order 份copy

实际工作日

Actual working days

29 天days

监理通知单Supervision notice 份copy

建设单位指令

Owner order

份copy

监理备忘录Supervision memorandum 份copy

监理联系单

Supervision liaison sheet

1份copy

专题会议纪要Memos of subject meetings 份copy

例会会议纪要

Routine meeting memos

3 份copy

本月工程情况综述Overview of the works conditions of this month:

1、本月3号仓库内、外墙涂料完成。涂料颜色、涂层厚度一致、色泽一致、质感一致,符合设计要

求。涂料的涂刷均匀、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮和掉粉等缺陷。

2、本月3号仓库铝合金门窗基本安装就位,质量符合设计要求。铝合金窗玻璃安装牢固,表面洁净,

无划痕。涂胶表面平滑、平整,厚度均匀。五金配件齐全,位置正确,安装牢固。门扇关闭后,门缝均匀平整,开启自由轻便,无过紧、过松和反弹现象。

3、移动钢大门、防火门安装完成。钢大门导轨、行走轮、门扇安装牢固,位置正确,门表面涂防锈

漆,门扇上设置出入小门。防火门的规格、型号符合设计要求,安装牢固,防火门在闭门器的作用下能自动关闭。

4、3号仓库消火栓箱配件安装符合要求。消防管道刷红漆,颜色正确、均匀、光亮平滑适度,无泪

滴、过厚、透底、起泡等情形。

5、灯具、配电箱、插座安装接线完成95%。照明灯具、应急灯具的种类、安装数量及其接线符合设

计规定,灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。开关操作灵活,接触可靠。电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。照明配电箱安装牢固,四周无空隙,面板四周紧贴墙面。接地电阻摇测合格。

6、电缆桥架安装及动力柜接线基本完成。电缆桥架沿墙及顶梁下方安装,采用热镀锌网眼角钢制作

吊架,吊架间距不大于2m,支架间距合理,焊接牢固。横平、竖直,电缆桥架盖板、隔板固定牢固。接地良好。电缆安装完成。电缆保护层无破损,电缆排列合理、整齐。弯曲半径符合规范要求。仓库动力柜配线整齐,无铰链现象,柜内配件齐全,回路编号标识正确,导线绝缘良好,无损坏,端子排牢固,排列整齐,各接线端子接线符合按安装规范,螺钉拧紧,配电柜接地可靠。

7、仓库室外人行消防通道铺装面砼浇筑完成。基层铺设100 mm碎石,砼厚度120 mm,符合施工

图中的有关要求。施工方控制好标高,室内地坪-0.15m,平整度较好,混凝土接缝平整,无明显的坑凹、起拱、波浪的缺陷。地坪平整度较好,施工人员对混凝土表面进行机械镘抹作业,表面收光较好。

8、月初楼梯扶手安装完成。扶手安装对接准确,接缝严密。打磨抛光全部焊接好后,施工方用手提

砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝为止。

SH/T 3903-B.9.3

12 月工程质量控制情况评析

Monthly Works Quality Control Assessment 12 工程名称Works title:

上海石化物资供应公司集中供应设施完善新建3号仓库编号Item No:08

本月质量控制情况登记Register of monthly quality control

本月共检项目项数Total monthly inspection items 39 项item

共检项目不合格项数

Off spec items

项item

本月抽查试验次数Total monthly random tests 36 次time

试验结果不合格次数

Off spec tests

次time

本月检查分项工程

Item works inspected monthly

项item , 其中among which 合格on spec 项item

本月焊接质量Monthly welding quality

拍片总数Total films ,合格片数On spec ,一次合格率One time quality rate %

工程质量情况简析(文字或图表)

Brief of works quality condition(descriptions or charts)

1、12月4日~5日楼梯扶手安装完成,部分焊接接缝不严密,打磨抛光不到位,要求施工方用手

提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝为止。

2、12月A~F轴内墙喷涂前的基层腻子没有均匀打磨,工人没等第一遍涂料充分干透后,就抓紧

喷第二道涂料。底层室内涂料涂料搅拌不均匀,粘度不合格,根据内墙涂料涂装要求确认涂料的品种及质量,发现问题及时更正。将涂料充分搅拌均匀,测量涂料的粘度,若粘度过高时,应适当加入稀释剂调至合适的粘度。要求施工方对漏涂、透底、起皮、掉粉等明显缺陷进行整改。

3、12月5日监理发现工人在刷南立面时涂料时,没能控制好涂料的稠度,漆膜薄造成透底。要

求工人不要加水过多,涂料稠度应适中,排笔蘸涂料量应适当,多理多顺,防止刷纹过大。4、二层窗框清理不太干净,有少量保护膜、涂料在上面,监理督促施工方重新清理。12月6日

监理再次检查,铝合金窗玻璃表面洁净,涂胶表面平滑、平整,厚度均匀,符合规范要求。5、12月15日施工方开始底层耐磨地坪施工,16日发现A~F轴地坪表面光洁度较差,要求工人

做好撒布耐磨材料,根据混凝土浇注的面积算好用量,将材料运到现场码放整齐准备撒布材料。

将规定用量的2/3耐磨材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面,完成第一次撒布作业,待耐磨材料吸收一定水分后,用铝合金刮尺将耐磨材料充分刮平,再用加装园盘的机械镘作业而后待耐磨材料硬化至一定阶段,进行第二次材料撒布作业。

6、12月28日消防管道耐压试验,试验介质纯水,设计压力0.35MPa,待达到试验压力0.55MPa

后,稳压10min,再将压力降至设计压力,保压30min,压力不降、无渗漏,管道无异常变形,试压合格。

下月工程质量重点和目标

Next month works key points and target

1、项目中交。

SH/T 3903-B.9.4

12 月工程进度控制情况评析

Monthly Works Schedule Control Assessment 12 工程名称Works title:

上海石化物资供应公司集中供应设施完善新建3号仓库编号Item No:08

本月工程进度情况简析(文字、图表)

Brief of monthly schedule condition(descriptions, charts)

1、12月1日~2日、28日南立面外墙涂料。1日~8日、23日、28日~30日底层室内批腻子、打

磨,6日~7日、9日、28日~31日底层喷室内涂料。3日~5日、7日北立面批腻子、打磨,8日、28日北立面外墙涂料。9日~23日、27日、29日~31日二层室内、楼梯间批腻子、打磨、刷涂料。24日~25日、28日~29日二层室内、楼梯间喷刷涂料。28日~30日东门墙洞封闭、抹灰。

2、12月3日、11日~12日、28日电缆桥架安装。4日雨篷灯具安装,水斗自来水管安装。11日

~12日底层广照式工厂灯安装。10日~11日、29日消防管道刷漆,12日消火栓箱配件安装。

13日底层地坪内电线管预埋穿线。27日~28日、30日二层广照式工厂灯安装。29日~30日楼梯间照明灯具、应急灯具、防水开关安装接线。28日~29日动力柜安装接线。29日~30日2号仓库与3号仓库之间卷帘门电源插座安装接线。

3、12月4日~5日楼梯扶手安装。4日、10日窗玻璃安装。14日、19日大门导轨焊接,27日~29

日钢大门安装、刷漆。28日~29日楼梯间、二层F轴防火门安装。

4、12月13日~14日底层钢模,15日、17日~20日、22日底层耐磨地坪完成。21日仓库北面人

行通道浇铺装面。23日南大门口浇铺筑面。24日~25日耐磨地坪切缝。

5、12月12日~13日南北侧雨水管道埋设、雨水井、雨水口砌筑以及仓库排水沟等施工。

6、12月7日~8日、11日外脚手架拆除。14日1号(2)仓库东侧外脚手架拆除。

7、12月25日~26日中石化检查,暂停施工。

8、12月28日~31日2号仓库涂料修复,卷帘门插座等安装接线。

下月工程进度情况预计和目标

Next month works schedule predict and target

1、项目中交。

D-b4 安全监理工作月报

工程名称:上海石化物资供应公司集中供应设施完善新建3号仓库项目第8期

工程形象进度(重点描述危险性较大工程施工进度):

内外墙批腻子,喷刷涂料,外脚手架拆除,电缆桥架安装,动力柜、照明灯具、应急灯具、开关、插座、配电箱等安装接线,窗玻璃安装,耐磨地坪施工,消防管道刷漆,电缆桥架安装,钢大门、防火门安装,雨水管道系统等施工。

施工现场危险性较大工程作业和施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案实施情况以及存在的安全事故隐患:

施工区域严禁吸烟。高空作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。抹灰工、腻子工、水电工在操作平台或外脚手架上,必须戴安全帽,挂扣安全带。严禁工人无证上岗。竹篱笆破损严重,要求施工方尽早更换新的竹篱笆,保证外墙高处作业安全。楼梯间光线昏暗,要求施工方在仓库施工区域安装照明灯具,方便人员施工行走。楼梯护栏拆除后,上下楼梯靠墙走,相互提醒施工安全。现场清扫设专人洒水,不得有扬尘污染。打磨粉尘用湿布擦净。井架拆除前必须切断卷扬机电源线。拆除井架前先设置临时缆风绳及刚性拉杆。井架拆除作业从上往下。井架拆除的角铁、构件等不得从上往下抛弃,而要捆绑牢固后用麻绳、滑轮组起吊慢慢放下,分类推放。脚手架拆下的扣件、钢管不能随意抛掷。拆除井架、脚手架现场要设警戒区,拉红白带,安全监护要到场。拆脚手架时,螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。拆架人员应配备工具套,拿钢管时,不准同时拿扳手,工具用后放在工具套内。

施工单位安全生产管理情况:

本月监理人员对内外墙批腻子、喷刷涂料、外脚手架拆除、电缆桥架安装、照明灯具安装、窗玻璃安装、耐磨地坪施工,消防管道刷漆、电缆桥架安装、铁门安装,雨水管道系统以及仓库排水沟等施工进行了严格监控,及时制止抹灰工、腻子工不戴安全帽,不挂扣安全带的违章行为。施工过程中无任何意外发生,安全处于受控状态。

安全监理工作、措施和效果:

本月,在业主相关人员的大力关心、支持和配合下,监理人员对内外墙批腻子、喷刷涂料、外脚手架拆除、电缆桥架安装、照明灯具安装、窗玻璃安装、耐磨地坪施工,消防管道刷漆、电缆桥架安装、铁门安装,雨水管道系统等施工采取了事前提醒,事中严格监控的监理方式,要求施工方清理朝天钉,废弃钢管、木板等施工垃圾。要求聚盛公司配合监理单位搞好施工监理工作,确保质量保证体系有效运转。本月现场无任何意外发生,安全处于受控状态。

签发的安全监理文件和指令

监理人员利用会议形式(会议纪要)、口头提醒等,始终以安全工作为重点。施工方已经更换了部分外脚手架上的竹篱笆,要求尽快更换其余破损的竹篱笆,保证施工安全。个别工人上厕所时偷偷吸烟,要求施工方对屡教不改的人员罚款处理,工人只能到环江路仓库大门外吸烟。工人随意使用民用插座没有漏电保护,违反临时用电安全规定,要求电工检查现场的临时用电。本月现场无任何意外发生,安全处于受控状态。

下月安全监理工作计划

项目中交。

其他

气温骤降,阴雨湿冷,给施工带来了很多的不利因素,要求工人注意自身防寒保暖工作,夜间耐磨地坪机械墁光抹面要注意临时用电安全。

总监理工程师沈金才安全监理人员谢哲清日期2013年12月31日

监理月报(样本)

号LDXC-011 项目名称 监理月报 2019 年04 月28 日至2019 年05 月27 日 内容提要: 本月工程实施概况 本月监理工作情况 本月工程实施的主要问题分析及处理情况 下月监理工作重点 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:2019年05月27日

目录 一、本月工程实施概况 二、本月监理工程情况 三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况 四、下月监理工作重点

一、本月工程实施概况: 1、工程进度情况:(截止于2019年5月27日) 附:5月份进度计划表 2、本月目前施工现场人、机、料进场情况: 10吊已安装运行,本周完成所有塔吊检查全部合格,其他钢筋、

木工加工小型机具每日检查无安全隐患满足施工需要。 现场施工人员基本保持在95人,其中西安建工五集团管理人员25人,施工人员147人,专业混凝土施工人员27人。 材料:本月无钢筋进场。 本月施工现场形象进度照片:见后附图施工现场照片 3、施工单位安全生产管理工作评述: (1)现场废木料太多,易燃,应及时处理,放置灭火器材;18#楼临边防护、平面洞口防护缺少较多,电梯井防护无踢脚板;悬挑脚手架拉结点拆除较多,风险大,卸料平台无隐藏、无验收,使用钢管固定要有专项方案;塔吊独立高丹东极限,注意风险;个别二级配电箱无线路图;场区文明施工较好,楼层文明施工差,应做到工完场清;悬挑脚手架底中应封闭,卸载钢丝绳满挂。拆除脚手架前应做好交底工作。 (2)施工现场安全管理工作比较到位,施工项目部及劳务班租均配备专职安全员,工地成立安全检查小组,监理项目部派陈日杰牵头每日工地现场巡视检查,落实整改,职责明确,责任到人。 (3)施工现场施工单位安全生产保证体系及人员设备、履职符合要求,施工单位已向监理项目部提交塔吊司机、信号工、架工、电工等特种作业人员上岗,且人证相符。 (4)重点检查内容: ①检查施工现场满堂脚手架支撑系统的刚度、强度、稳定性及电梯井、管道井的安全防护是否达到要求; ②高空作业施工人员必须佩带安全带。 ③脚手架拆除要求施工单位按提交审批的施工方案施工,班前交底过程检查。 ④工地现场生活区,施工作业区都设有消防工具及设施,重点关注电焊焊接作业必须随身及周围配备灭火工具,并且班前有灭火交底。 4、已完工程量与已付工程款的统计及说明:无。

监理月报范文89499

建设单位 鄂托克旗政府投资工程建设小组 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63 其中地下一层3420.05 itf, —层152.58 m .建筑高度为6.86~9.30m 。设计使用年限50年 &参与建设的相关单位 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划 6 五、工程质量控制 7 六、工程进度控制 8 七、工程造价控制 9 八、安全监理 10 九、本月监理工作 11 十、附表YB — 1 — 4 13 十^一、监理工作小结 16 十二、会议纪要 18 一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组 建设地点: 1.目录 兰镇 鄂托克旗乌

9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷二、承包单位项目组织系统 1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) 赵志强(生产经理) 何玉新(技术负责人) 施工员技术员质检员资料员材料员安全员(徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵)三、项目监理部组成

李琦(总监理工程师) 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) 常文(监理员) 四、工程形象进度 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。(1)本月原材料报验(见附表Y B-1) 2、存在的问题: ① 石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题

监理月报(附填写说明)

编号: 监理月报 工 程 名 称: 项目监理机构: 总监理工程师: 编 写 人 员: 编写日期: 年 月 日 报: 签 收 人: 送: 签收日期: 第 期 总 期

填报说明 1、为规范我省建设工程监理工作,方便监理人员编写监理月报,加强监理企业对各分散项目每月监理工作的了解,同时,便于建设单位对每月施工动态情况的了解,依据《建设工程监理规范》制订监理月报。 2、监理月报可因工程实际而异,但应反映出驻工地监理机构在本月内对工程进行控制以及合同管理、关系协调等方面所做的工作;并及时地向建设单位(业主)报送,便于业主掌握和了解工程质量、进度、投资等情况。 3、监理月报由总监(代表)组织编制,各专业监理工程师参接,指定专人负责将整理、汇编好的全月真实的监理资料,按本月报内容要求进行编制。 4、填写月报注意事项:表1中?项目名称、项目地址?按施工承包合同或监理委托合同所示填写,?临时设施完成情况按施工组织设计要求比较后填写,?建设单位、承包单位、分包单位?按施工承包合同所示填写,?甲方代表姓名、项目负责人姓名?按相关合同所示填写,?承包单位技术负责人?姓名按施工组织设计所示填写,?设计单位按设计合同所示填写,?合同总造价?按施工承包合同填写,?合同工期按日历天数填写。表(1)中?工程质量?按照表3内容综合描述,?工程进度?按照表2内容综合描述,?工程款支付?按照表4内容综合描述.表3中?本月检验批、分项、分部(子分部)、子单位、单位工程质量情况分析?按分项工程统计优良率。分部分项工程一次验收合格率亦应作统计,以反映施工单位质量管理水平。?原材料/半成品/构配件质量情况?应反映原材料、半成品、构配件、设备进厂查验,和抽检质量合格情况宜列表说明。表4中?(1)工程量审核情况?可按分项工程(或检验批)计量,施工单位申报完成量,监理核定当月完成量,累计至月完成量项目中,可列表明示。?(2)工程款审批情况及月支付情况?可按分项工程对施工单位申报的工程程量价款,按质量合格监理审定的工程量计算的应付价款,再考虑到(如扣除应扣的预付款)支付状况,确定当月应支付工程价款,建议业主处理。?(4)本月采取的措施及效果?注意按施工承包合同约定的支付方法执行,防止超付。表5中?(10工程变更?处理时要注意《建设工程监理》‘62’节的相关规定。表6中?(2)本月监理工作情况?包括监理通知和工作联系单发出的事项统计,以及作用或效果的分析。 5、月报中表格和图形中采用的数据必须真实可靠。表中安全可靠填写不够,可另附页。 6、本月报经总监审定签字后最迟于5日前报建设单位(业主)和监理单位签收一份,监理单位待受监工程竣工后,存档一份备查。 7、重大合同变更、设计变更、工程质量事故及处理报告、会议纪要等重要事项可加页附后。 8、填写第一份月报应用表1,以后用表(1)。

7月份监理月报

监理工作月报 (2018年7月) 工程名称:幸福大健康高技术产品生产基地建设项目建设单位:清华德人西安幸福制药有限公司 施工单位:陕西航天建筑工程有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 项目总监: 填报时间: 2018年7月31日

序号月报内容核验情况分析及综合评价 1 本月工程概况及 工程形象进度 1、幸福公寓一层柱、二层梁、板混凝土浇筑完成; 2、幸福餐厅主体结构完成,女儿墙砼浇筑完成; 3、工程中心二层材料清理完成,女儿墙砼浇筑完成; 4、动力中心地下室土方回填完成50%,6.55~7.45标高梁、板、柱混凝土浇筑完成; 5、综合提取车间内外架搭设完成; 6、液体制剂地下室板砼浇筑完成,南侧基础土方回填完成; 7、固体制剂基础土方回填完成40%; 8、提取I区基础垫层浇筑完成,内外架搭设完成40%; 9、前处理车间一层柱、二层梁、板、钢筋绑扎完成。 2 本月 工程 进度 实际完成情况 与计划进度比 较 7月份施工单位进度计划: 1、工程中心女儿墙; 2、工程中心屋面保温层、找平层; 3、工程中心9.25标高混凝土浇筑; 4、工程中心4.75标高模板拆除、清理; 5、工程中心一层基础砌体压顶梁; 6、工程中心一层室内土方回填; 7、工程中心一层室内地沟、水池;

8、动力中心地下室防水; 9、动力中心地下室土方回填; 10、动力中心主体结构; 11、幸福餐厅屋面女儿墙; 12、幸福餐厅屋面找坡、保温层; 13、幸福餐厅模板拆除、清理; 14、幸福餐厅基础砌体压顶; 15、幸福餐厅基础土方回填; 16、综合提取土方回填、垫层; 17、综合提取一层主体; 18、前处理车间一层主体; 19、前处理车间二层主体; 20、提取I区土方回填; 21、提取I区一层主体; 22、液体制剂地下室房心回填及垫层; 23、液体制剂地下室底板; 24、液体制剂地下室底板墙; 25、液体制剂南侧基础短柱、围护墙; 26、液体制剂南侧土方回填及垫层; 27、液体制剂南侧架体搭设; 28、固体制剂基础承台、连梁; 29、固体制剂基础短柱、围护墙; 30、固体制剂土方回填; 31、幸福公寓基础土方回填及垫层;

监理月报填写要求内容

A.0.8 工程 监理月报 第____期 年月日至年月日 内容提要: 工程实施概况 质量控制情况 费用控制情况 进度控制情况 安全生产管理的监理工作 其它事项 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表: 日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制 A.0.8-1 本月工程实施概要 相关情况登记 (从上月的26日至本月25日) 本月日历天 实际工作日天 天 工程暂停令份联系单份监理备忘录份监理通知单份例会会议纪要份其它发文份 本月工程现场大事记

主要填写以下内容: 1、工程总体/重要阶段性目标是实现情况,本月质量、进度计划目标实现情况 的总体评价。按计划实现、基本实现、存在较大差距; 2、施工组织设计/专项方案的审批内容及结果; 3、图纸会审、技术底、设计变更、专题会议等内容简述; 4、分包单位的审批,开工报告的审批; 5、因建设单位原因已造成或可能造成的对工程进展的不利影响; 6、主要材料、设备的进(退)场情况; 7、大型施工机械/设备进(退)场情况; 8、发生的质量事故及采取的措施; 9、联动试车,分部/单位工程质量评定结果; 10、由于建设单位不当指挥或违规操作,给监理工作造成障碍; 11、承包方违规/不服从监理管理文件。 12、建设单位重要指令。 13、上级领导/政府管理部门对项目检查情况。 14、总监认为须记的大事。 不属于以上内容的,不要在此栏填写。 注意:如果为第一期月报,应首先写工程概况,如工程地点、规模;建设单位、施工单位、设计单位、名称;开工日期、拟竣工日期;合同规定所应达到的质量等级;工程特点、难点等。

江苏省住房和城乡建设厅监制 A.0.8-2 本月工程质量控制情况评析 本月质量控制情况登记 本月抽查、见证试验次数次试验结果不合格次数次设备开箱检查次数次检查不符合要求次数次本月查验检验批项其中一次验收合格计项发出监理通知单(质量控制类)份 工程质量情况简析(文字或图表)

监理月报范文最新版本

1.目录 一、工程概况 2 二、承包单位项目组织系统 3 三、项目监理部组成 4 四、本月工程形象进度计划6 五、工程质量控制7 六、工程进度控制8 七、工程造价控制9 八、安全监理10 九、本月监理工作11 十、附表YB—1—4 13 十一、监理工作小结16 十二、会议纪要18

一、工程基本概况 1、项目名称:鄂托克旗城市展览馆 2、建设单位:鄂托克旗政府投资工程建设小组建设地点:鄂托克旗乌兰镇 3、建筑性质:公建 4、建筑结构形式:框架剪力 5、建筑抗震设防烈度:7度。 6、地基湿陷性等级: 7、建筑面积与建筑高度:建筑总面积3572.63㎡,其中地下一层3420.05㎡,一层152.58㎡.建筑高度为6.86~9.30m。设计使用年限50年 8、参与建设的相关单位 建设单位鄂托克旗政府投资工程建设小组 勘测单位鄂尔多斯市万和工程勘察有限责任公司 设计单位北京五豪世纪建筑设计有限公司 施工单位河南城建建设集团有限责任公司 监理单位鄂尔多斯市筠泰监理 质检单位鄂托克旗建筑工程质量监督站 9、本月施工主要部位: 装饰墙干挂石材。 仓库雨篷 二、承包单位项目组织系统

1、承包单位组织框图及主要负责人: 王保华(项目经理) ↓ 赵志强(生产经理) ↓ 何玉新(技术负责人) ↓↓↓↓↓↓ 施工员技术员质检员资料员材料员安全员 (徐奇鹏)(李国鹏)(刘毅)(张佳)(刘振明)(何永贵) 三、项目监理部组成 李琦(总监理工程师) ↓ 王保和李世忠乔俊 (工民建专业监理工程师)(给排水及暖通专业监理工程师)(电气专业监理工程师) ↓ 常文(监理员)

四、工程形象进度 2012.04.30 装饰墙石材安装完成70% 2012.04.30 仓库外墙干挂石材安装完成70% 2012.04.30 D轴外墙干挂石材安装完成60% 2012.04.30 仓库雨篷挑梁焊接完成 五、工程质量控制 1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。施工方能够按图施工,基本符合图纸设计要求和现行施工验收规范。我项目监理人员坚持对关键部位、关键工序(混凝土浇筑)进行全程旁站;严格执行工序报检制度,认真监督检查,决不允许存在质量隐患;认真执行材料报验制度,杜绝不合格材料进入施工现场;认真审查施工资料并签署审查意见。总体来说工程质量符合要求。 (1)本月原材料报验(见附表YB-1) 2、存在的问题: ①石材色差较大,个别有不平整的。 为保证工程质量应采取的对策: 我项目监理部将严格执行监理细则中的相关要求,对以上存在的问题监理已口头指令要求施工单位整改。对没有及时整改的,我项目监理部监理已下监理联系单,限期整改,以保证在加强工程质量的同时提高工程进度。

安全监理月报(样本)

监理安全月报 昆仑·东湖1号 年度: 2015年度 月份: 3月份 总监: 湖北东晟工程监理责任有限公司 第十监理部 2012年8月20日

第一部分 1、工程基本概况 工程名称昆仑·东湖1号建设规模132405平方米 施工许可证号 建设单位湖北昆瑞投资有限公司项目负责人胡宝林联系电话施工总包单位湖北恒胜建筑安装有限公司项目经理江海东联系电话监理单位湖北东晟工程监理责任有限公司总监理工程师胡林联系电话安全监理工程师执业证书编号联系电话2、本月工程形象部位及施工项目 1)。 2)。 第二部分:现场施工单位基本情况(各专业、劳务分包单位) 序号施工单位名称 企业资质、安全生产 许可证是否齐全 管理人员、特种作业 人员资格是否合格 安全管理制 度是否健全 是否与总包签订 安全管理协议 施工 人数 是否进行 安全培训 1 湖北恒胜建筑安装有限公司齐全合格未报已签10 已培训 2 齐全合格未报已签9 已培训

3 4 5 6 第三部分:施工方案审查和执行情况(施工组织设计和各专业施工方案) 序号施工方案名称编制单位审批单位 施工方案中 是否编制安 全措施 是否需要进 行专家论证 是否组织 专家论证 1 1#楼等6项土方施工方案有否否 2 1#~4#楼基坑支护施工方案有需要论证已论证 3 1#~4#楼CFG桩施工方案有否否 4 1#地下车库钢筋、模板、混凝土 施工方案 有否否 5 1#~4#楼冬季施工方案有否否 6 1#~4#楼钢筋、模板、混凝土方案有否否 7 1#~4#楼电气施工方案有否否 8 3#、4#楼外挂架子施工方案及二 层以下脚手架施工案 有否否

9 3#、4#楼大钢模施工方案有否否 10 1#~4#住宅楼卸料平台方案有否否 11 1#~4#住宅楼节能施工方案有否否 12 1#~4#楼装饰装修施工方案有否否第四部分:大型机械设备安全管理情况(塔吊、外用电梯、施工吊篮等) 序号机械设备类型设备 数量 检测检验手续是否齐全进场验收手续是否齐全 特种作业人员资 格是否合格 日常检查维 修保养情况 3#楼塔式起重机 1 齐全齐全 4#楼塔式起重机已拆除 2楼塔式起重机已拆除 1#楼塔式起重机 1 齐全齐全 第五部分:《绿色施工管理规程》执行情况 绿色施工管理机构是否建立是否制定绿色施工方案环境保护情况职业健康情况资源节约情况已建立已制定良好 第六部分:

监理月报1

国道213线绥江至木杆段改扩建工程工程监理月报 监理合同段: 施工合同段: 驻地高监办(公章): 2009年10月~2004年12月

工程监理月报 1.工程情况概述 2.合同段施工工程完成情况 3.承包人机械、材料、人工到位情况 4.天气情况及其对工程施工的影响 5.监理工作的执行情况 ①监理人员到位情况 ②监理对三大控制的监理情况及效果 ③监理签发指令,签证各种资料及抽验工作情况 ④工地会议及监理内部会议的召开情况 ⑤监理的内部管理情况 6.对承包人工程质量、进度、施工管理的综合评价 7.存在问题和建议 8.附表 (以上内容分施工合同段说明)。

说明 工程监理月报表说明 1、工程监理月报应包括以下内容:(1)工程情况概述。(2)合同段工程施工完成情况。(3)承办人机械、材料、人工到位情况。(4)天气情况及其对工程施工的影响。(5)监理工作执行情况:a.监理人员到位情况;b.监理对三大控制的监理情况及效果;c.监理签发指令、签证各种资料及抽验工作情况;d.工地会议及监理内部会议的召开情况; e.监理的内部管理情况。(6)对承包人工程质量、进度、施工管理的综合评价。(7)存在问题和建议。(8)附表。 2、报表1:(1)计划总工程量为施工合同段内各项工程的总数量。 (2)本年度计划工作量为该年度计划完成的工程数量。 3、月报表2:只填本月实际施工的工程项目和数量,未进行施工的工程项目和工程数量不必填写。 4、月报表3:(1)监理现场工程质量抽检统计数据均为报告期累计数。 (2)本月报表由驻地办汇总上报。 5、月报表4:只对驻地办本月已签证的表格进行统计。 6、月报表5:只对驻地办本月已签发的指令进行统计。 7、月报表6:(1)驻地办的监理人员均应统计。(2)如因工作原因,个别监理人员调离工作岗位,按其本月实际工作天数填写,并在备注栏注明“已调离工作岗位”。 8、月报表7:(1)管理人员按实际在岗人数统计,并对照合同文件检查承包人人员到位情况。(2)监理工程师对各类人员的工程适应评价按称职、不称职进行填写。 9、月报表8:设计未列出的材料数量,按实际进场数量统计填写。 10、月报表9:运行状况填写良好或差,如果机械正在修理,应 注明修理的时间。 11、月报表10:按每月实际天数填写。

监理月报范本(新版规范)(最新)

内部使用 ××××××工程 监理月报 第一期 年度:年 月份:月 编制人: 项目总监: (监理负责人)

×××××监理有限责任公司 项目监理办(部) 目录 一、本月工程实施概况 1、工程概况 2、本月工程进展概况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 2、本月进度控制的措施及效果 三、质量控制 1、原材料试验检测测情况 2、配合比验证情况 3、其他试验检测情况 4、本月工程质量验收情况、质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 四、安全、环保控制 1、本月安全、环保监理情况 2、下月安全、环保监理预防控制措施 五、费用控制 本月工程计量与工程款支付方面的工作情况 六、合同管理及其它事项 本月工程变更、延期及费用索赔情况 七、本月监理工作小结 八、下月监理工作重点 九、工程资料完成情况 十、附件

一、工程基本情况及本月工程概况 1、工程概况 (1)×××大桥桥面护栏维修工程位于长江主河道上,×××大桥的主桥未5跨预应力混凝土连续梁钢构,主桥全长1060米。根据现场调查情况,×××大桥桥面护栏钢构件面积1814.0㎡出现了涂层开裂、剥落、起泡、粉化等病害。结合其病害情况,采用重新涂装的维修方法,控制钢构件锈蚀的进一步发展,从而保证其耐久性,使其满足使用要求。 (2)建设单位:×××有限公司 设计单位:×××设计院股份有限公司 施工单位:×××有限公司 监理单位:×××有限责任公司 (3)、项目工期、质量、投资目标等。 2、本月工程进展概况

3、本月天气情况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 日历天数天,实际工作天数天。总用工量;机械使用情况;主要材料备料情况 。 2、本月进度控制的措施及效果 根据合同要求工期,督促施工单位合理配置人力、材料、设备,科学安排进度计划,交叉作业、平行作业,保证关键路线工程进度连续、紧凑、合理;以业主与承包商签订的建造合同规定的工期为控制目标,确保本工程按期完工。 三、质量控制 1、原材料试验检测情况 注:简述施工自检、监理抽检情况,填写附件1。 2、配合比检测情况 注:简述施工配合比、监理验证情况,填写附件2。 3、其他试验检测情况 注:简述其他试验、工程实体检测情况,填写附件3。 4、本月工程质量验收情况、质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 简述质量验收情况,质量问题、控制措施填写附件4。 四、安全、环保控制

监理月报填写范例

C3 编号:001 监理月报 工程名称天顺园小区9、10组团四标段 建设单位武汉广顺集团股份有限公司 承包单位 第1期 2007 年 10 月 26 日至 2007 年 11 月 25 日 编制人 总监理工程师 监理单位(章)武汉市永成建设监理有限公司 报告日期 2007 年 11 月 30 日

C3.1

C3.2

C3.3 监计

监制 C3.4 武汉建设监理规范用表 简要说明 本月工程情况评述: 天顺园小区9、10组团四标段3#楼至22#楼桩基工程验收评定工作在本月30日已结束。其中低应变检测1460根,Ⅰ类桩1318根,Ⅱ类桩142根,无Ⅲ、Ⅳ类桩;高应变检测169根,其单桩极限承载力均满足设计要求;桩位偏差超出规范范围的桩有89根,已由设计院拿出处理意见。施工单位各项资料、自评报告经甲方、监理及监管部门验收评定,符合国家桩基验评标准。桩基工程验收合格后,现已移交上部结构施工单位施工。 监理工作小结: 本月监理主要工作内容:积极筹划桩基验收工作,按甲方工程部要求,对桩基验收工作基本按计划完成。项目监理部在验收评定阶段,对质量进行全程控制,资料收集、整理,出具监理评估报告,按监理程序上报甲方审核合格后,由甲方组织相关单位进行最后验评。最后验评结果,基本满足设计及规范要求,20栋楼桩基工程合格率为100%。 下月工作意见: 1、抓好安全管理工作,杜绝违规作业现象,搞好文明施工。 2、督促桩基施工单位完善竣工资料,办好与上部结构施工单位的 交接手续。 3、按甲方工程部进度计划的控制,促进施工进度顺利完成,在保 障安全、质量的前提下服务施工现场。 4、完善图纸会审工作内容,对各类资料整理归档,并做好各种施 工方案及安全方案的审查工作。

监理月报范本

Chongqingshi liangpingxian zhuha i·nanshan jincheng Gongcheng 重庆市梁平县竹海·南山锦城工程 CONSTRUCTION SUPERVISION MONTHLY REPORT 监理月报 (第三期) 2010.07 编制人 总监理工程师: Zhuhai·nanshanjincheng Xiangmubu Bianzhi 竹海·南山锦城项目监理部编制 Chongqingshi Yongan Gongcheng Jianshe Jianli Youxiangongsi 重庆市永安工程建设监理有限公司 编制时间:2010年07月25日

目录 1工程概况 (3) 2工程管理体系 (3) 2.1工程管理体系情况: (3) 3本月工程形象进度 (3) 4工程进度 (3) 4.1本月实际完成情况与进度计划比较 (3) 4.2对进度完成情况及采取的措施和效果分析 (4) 5工程质量 (4) 5.1本月工程质量情况分析 (4) 5.2本月采取的工程质量措施及效果 (4) 6安全监理情况 (4) 6.1工程施工组织设计(方案)审批情况: (4) 6.2各专项方案的审批情况: (5) 6.3总监理对各种方案的审批签字情况: (5) 6.4本月监理安全专题例会是否召开、有无会议纪要: (5) 6.5本月安全监理巡视情况及处理记录; (5) 7工程计量与工程款支付 (6) 7.1工程计量审批情况 (6) 7.2工程款审批及月支付情况 (6) 7.3工程款到位情况分析及采取的措施和效果 (6) 7.4工程监理费收取情况 (6) 8合同其他事项的处理情况 (6) 8.1设计变更、工程洽商情况 (6) 8.2工程延期情况 (6) 8.3费用索赔 (6) 9本月监理工作小结 (6) 9.1本月综合评价 (6) 9.2本月监理工作统计表 (7) 9.3本月监理工作情况: (7) 9.4有关本工程的意见和建议 (7) 9.5下月监理工作的重点 (8) 10天气情况统计 (8)

监理月报范文

1、本月工程质量总体评价: 我项目监理部严格按照设计图纸和设计文件以及国家现行施工规范对质量进行控制。 本月工程质量控制情况评价 本月质量控制情况登记 本月抽查、见证试验次 2次试验结果不合格次数0 次 数 设备开箱检查次数2次检查不符合要求次数0 次 工程质量情况简析(文字或图表)

本工程在业主的大力支持下,我现场监理组对项目的施工质量进行了全程跟踪监控。对施工现场各部位浇筑混凝土的工序的施工进行全程旁站监督,并做好监理旁站记录。 1、原材料的质量控制:本月工程中所使用的原材料的质量均经监 理见证送样,检测合格,对检查发现不合格的材料坚决予以退场,不得使用于本工程中。 2、外挂石材工程:对于本工程的外墙干挂石材安装,严格按照设 计及规范要求先对隐蔽工程进行验收。对原材料进行进场验收,位置尺寸等做严格要求。 3、钢结构工程:对仓库及室外卫生间雨篷预埋板及挑梁焊接按照 规范及图纸要求进行检查,对预埋螺栓及焊接焊缝等严格要求。 下月质量情况预计和目标 1、加强施工交底以及检查工作,及时指导并纠正存在的问题。 2、加强与业主、施工单位的沟通,督促施工单位的施工资料与工程 实体进度同步。 3、原材料检测同步跟上。 六、工程进度控制 根据施工单位上报的工程进度计划来看,本月工程进度没有完成。 1、天气原因。 2、材料进场较晚。 3、工程款支付延期。 4、施工工人少。

监理月报范本_(最终) (1)

监理月报编制及上报要求 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013中第7.2.3规定,特制订我公司监理月报范本格式,要求各项目监理部严格执行。 一、监理月报报送工程监理部时间为次月5日前。 二、编制监理月报要求: 1、填报要求: (1)第一部分:1、工程基本情况:第一次填写监理月报时需填报,以后有分包单位进场时,需填报分包单位名称、施工内容、合同金额、合同工期等内容。2、本月工程概况:需根据施工进度情况每月编制。 (2)第六部分:本月监理工作小结:填写内容含材料进场见证取样情况;针对各种质量、进度问题下发的“监理通知单”、“监理工作联系单”情况;例会、专题会议召开情况;分部、分项、检验批验收情况;旁站监理情况;施工单位《施工组织设计》、《专项方案》审核情况;项目监理机构《监理规划》、《监理细则》编制情况;内部学习、培训情况;针对施工单位质量保证体系、安全保证体系的运行检查情况;上级部门检查情况;停工、冬休及、建设单位提出的建议及意见等内容。 (3)第七部分:安全监理:1、危险性较大(或超过一定规模)的分部分项工程清单:施工图纸回来后,项目监理部在编制《监理规划》、《安全监理规划》时,应按照设计图纸内容及有关规定将本工程涉及到的危险性较大的分部分项工程及规模列入清单内,此表格内容每月固定不变。2、本月涉及到的危险性较大的分部分项工程、规模、专项方案编制、审核、审

批、专家论证及监理验收情况列入表内。每月根据工程实际进度此表内容应有变化。3、本月安全监理情况:用文字描述危险性较大的分部分项工程实施情况:如塔吊、施工电梯、爬架相关资料是否完善、上级部门验收情况、维护保养情况、司机持证上岗情况、是否有违章作业情况等;外墙吊篮每次移动后的检查情况、工人安全绳安全带的使用情况等;深基坑支护位移数据;高大模板搭设过程中的检查等;日常组织安全大检查次数,安全隐患整改单发放情况、现场临边防护、临时用电、消防器材、消防通道、高空作业等安全文明实施情况。 (4)第八部分:本月监理人员情况:填写本项目的实际在岗人员。需将监理人员的进驻现场和离开时间记入备注中(此表格内容交公司工程监理部时必须填写,上报建设单位时可将此部分内容删除)。 (5)第九部分:下月监理工作重点:内容包括工程管理及内部管理方面的工作重点。 (6)第十部分:影像资料:要求附形象进度、会议、检查、安全、质量等照片,照片下面应附有文字说明。 2、严格按公司范本格式认真编制。编制不合格的将退回整改,每月8日前重新上报,整改不得超过3次,超过3次的将在简报中通报。 三、监理月报报送公司提倡电子版。 四、各项目监理部报送公司的监理月报执行范本word格式,文件名为:×××项目××××年××月监理月报,甲方有其它要求可以另行改动。 五、监理月报、资料目录等电子文档在QQ群:44102831下载。 六、监理月报报送电子邮箱为:sjgcjlb@https://www.wendangku.net/doc/d011285577.html,。

监理月报范本(附填写实例)

监理月报范本(附填写实例)

************工程住宅小区监理月报 年度:2015年 月份:10月份 总期:第三期 编制: 审核: **********工程建设监理有限公司 靖远项目部 二○一五年10月三十一日

工程总体统计、形象进度 No: C06.03.01 总体统计 本月日历天数31天实际工作天数 31 设计变更份数/份工程洽商份数/ 例会纪要份数14份专题会议纪要份数 监理指令单数21份业主指令单数/ 工程形象 单位工程名称 分项工程形象进度分项工程形象进度混凝土工程模板安装 钢筋工程电线导管敷设 砌体工程 卷材防水层 单位工程名称 分项工程形象进度分项工程形象进度 混凝土工程模板安装 钢筋工程 砌体工程 卷材防水 单位工程名称

分项工程形象进度分项工程形象进度 混凝土工程模板安装 钢筋工程电线导管敷 砌体工程 卷材防水 单位工程名称国际城三期工程地下车库混凝土工模板安装 钢筋工程模板安装 砌体工程电线导管敷 卷材防水 完成工程量统计 本月计划完成 本月实际完成 提前滞后批准延长工期 本表版权属甘肃省建设厅所有,不准翻印!

No: C06.03.02 主要施工机械、周转设备料投入状况 施工机械、设备料名称数量施工机械、设备名称数量施工机械、设备名称数量 塔吊 3台振捣设备 2套切断机 1台圆锯 1台滚丝机 1台电焊机2台切割机 1台角磨机 1台弯曲机1台 对投入设备情况的评价 现场已进设备基本满足该现场施工。 主要工程材料进场状况 工程材料名 工程材料名称数量 数量 称 防水卷材100000卷 钢材 50000吨 电线管8批 对投入材料情况的评价

2017年2月份监理月报

2017年2月份监理月报 篇一:2月份监理月报 编号:05 监理月报 工程名称:竹溪县汇湾镇扶贫安置项目监理单位:湖北建韵建设项目管理有限公司建设单位:竹溪县汇湾镇人民政府第十期 2017 年 2 月 1 日至 2017 年3月 1 日 项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字)建设单位负责人(签字) 报告日期 2017 年 3 月 5 日 1、柳丰村庙梁安置房:一期31户房屋竣工。二期工程:1户125㎡内墙墙体抹灰、刮白;1户100㎡房屋室内栏杆安装、水电安装;4户50㎡内墙体刮腻子;1户25㎡外墙体刮涂料。 2、柳丰二组棕树坪安置房: 125㎡3户房屋二层梁、板、柱模板安装, 125㎡2户房屋二层梁、板、柱钢筋绑扎; 100㎡4户房屋二层墙体砌筑、100㎡2板、柱模板安装、75㎡3户房屋和50㎡2户楼面坡屋顶施工、50㎡2户和25㎡3户一层墙体砌筑。 3、双竹园安置房:一期39户房屋竣工,室外附属已完成。 4、土地梁铸钱楼安置房: 38户房屋主体结构已验收、室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。

5、土地梁六组新塘安置房:125㎡3户、100㎡6户房屋室内外墙体刮白、室内栏杆安装;75㎡5户房屋室内水电安装;25㎡户房屋室内墙体刮白。 6、船丰赵家湾安置房:125㎡6户、100㎡5户、75㎡5户、50㎡3户房屋竣工;125㎡6户、100㎡6户房屋室外粉刷、室内上防瓷,栏杆安装。 7、船丰凤凰嘴安置房:32户房屋竣工;室外附属污水、雨水管网、道路硬化、化粪池施工。 8、小河口三组安置房:37户房屋竣工,室外附属已完成。 9、小河口上坝安置房:9户房屋竣工,室外附属已完成。 10、溜口管理区安置房:27户房屋竣工,室外附属污水、雨水管网、道路硬化施工。11、溜口小峡安置房:125㎡1户、75㎡6户主体完成、室内上防瓷,栏杆安装,屋 (一)面机制瓦施工; 50㎡8户、25㎡8户室内水电安装、贴卫生间墙裙砖;根据需要后期又工程增加25㎡2户墙体抹灰,坡屋顶木檩条安装。 进展 12、青山姚家院安置点:13户房屋竣工,室外附属工程施工。 情况 13、青山一组柳树湾安置房: 125㎡4户、100㎡4户房屋室外粉刷、室内上防瓷、 栏杆安装; 75㎡4户、50㎡4户, 25㎡2户有机制瓦施工;25㎡6户房屋室内水电安装;室外附属污水、雨水管网施工。

监理月报范本

古交市千峰精煤有限公司矿井兼并重组整合项目 监理月报 监理工程师:刘小德 总监理工程师:刘波 山西省煤炭建设监理有限公司 千峰煤矿项目监理部 2012年3月

目录 一、工程概况 二、工程形象进度控制 三、工程质量控制 四、监理工作统计 五、本月气候对施工的影响 六、本月工程计量和工程款支付情况 七、安全文明施工管理 八、下月工作重点 九、本月工程监理小结

一、工程概况 *******工程位于****大道北侧,规划用地面积****㎡,是集办公、会议、商务为一体的综合性办公大楼,总建筑面积******m2,其中地上建筑面积******m2,地下建筑面积*******m2,容积率****,建筑密度***%,绿化率***%;框剪结构,一层地下室,**层裙楼,建筑**层,总高度***m,呈***形分布。建筑风格现代、稳重、大气,为******增添了一幢永恒而璀璨的地标性建筑。 工程概况工程名称:*******工程 建设 单位 设计 单位 监理 单位 施工 单位 工 程 施 工 内 容 1、**层及以下改造工程,*****年**月完成验收; 2、**层以上主体结构工程,**层及以下为裙楼,**层以上为主楼,框架结构,主 体于****年**月完成验收; 3、内外墙粉刷正在进行中; 4、外墙装饰工程施工准备工作中; 5、裙楼网架施工准备工作中; 6、根据现场情况逐步进行内部装饰工程(二次装修)、智能化设计施工、市政工程、 亮化工程及其他工程施工。 二、工程形象进度控制 本工程至本月中旬起开始对各项任务细化分解后按时间节点施行考核,实 行该制度后各项时间节点任务虽未能全部落实到位,但各方均花费了精力和人力、物力去解决落实,大部分计划任务基本按期完成,工程形象进度虽仍滞后但较上月及本月上旬有较大改观。本月召开多次材料、设备品牌价格认

监理月报标准范本(附填写说明)_secret

编号: 监理月报 工程名称: 项目监理机构: 总监理工程师: 编写人员: 编写日期:年月日 报:签收人:送:签收日期:第期总期

晋城市天天商住楼工程 监 理 月 报 (2013年10月份) 编制人: 审批人: 山西安宇建设监理有限公司 晋城市天天商住楼项目部

监理月报 一、工程概况 本工程为晋城市天天实业有限公司商住楼,位于晋城市泽州路以东新华书店南侧。本工程总建筑面积25203M2,地下二层,地上22层,建筑结构形式为剪力墙结构,建筑总高度67.95米,耐火等级一级,防火等级Ⅱ级。 二、本月工程形象度 1、水电、暖气、消防管道零星安装及整改。 2、外墙涂料基本完工,局部进行整改。 3、墙、地面瓷砖,楼梯花岗岩铺贴基本完工。 4、内墙涂料基本完工局部进行整改、修理。 5、室外地面正在施工中。 6、电梯安装正在进行中。 三、质量控制情况 本月主要质量控制内容: 在外墙涂料施工前,对外墙保温分项进行了全面的检查,对有空鼓、起皮的部位要求施工单位进行了整改。 地下车库屋面防水由SBS防水卷材变更为丙纶布防水,材料进场时在现场见证取样进行了送检,合格后方开始进行了铺贴。 室外工程开始后,严格检查排水坡度和平整度,防止以后室外地面在雨后造成积水和排水不畅的问题。 另外要求施工单位加强自身管理,保证人员的配置合理,切实落

实自检、专检、交接检等质量管理制度,确保施工质量不出现问题。 四、进度控制情况 本月的施工进度仍然比计划进度滞后四个月左右,原因主要是前期工期落后太多,从而影响到了本月的进度。要求施工单位每周报进度计划,周末时统一进行检查,看计划的完成情况,如未完成则进行原因分析,并制定纠偏方案,监理监督实施,以确保总进度计划的实现。并向甲方汇报相关情况,以便采取更有力的措施,促使施工单位加快施工。 五、安全控制情况 在进行安全检查时发现主要存在以下问题: 1、安全措施不健全,安全资料不齐全; 2、临边临口围护不到位, 3、工人宿命内临时用电混乱。 4、吊篮保险及限位装置不全。 就以上问题,要求施工单位切实加强安全管理和教育,对已出现的安全问题加紧进行整改,以杜决安全事故的发生。 六、本月主要完成工作 1、对地下车库屋面防水施工的质量进行了检查和验收。 2、督促施工单位加强施工安全检查,以确保施工安全。 3、要求施工单位进一步完善安全资料、施工资料等。 4、对内外墙涂料进行了检查和验收。

监理月报工作总结

监理月报工作总结 篇一:监理月报总结 新城一站16A-02A、17A-02A地块商住项目工程 监理工作月报总结 建设单位:上海恒卓房地产有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 施工单位:浙江万汇建设集团有限公司 红阳建工集团有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 编制人: 审批人: 公司技术负责人: 日期: 监理月报总结 一、工程概况 1、项目名称:青浦新城一站16A/17A-02A商住项目 2、建设地点:青浦新城东至规划一路南至秀源路西至汇金路北至秀泾支路 3、建设单位:上海恒卓房地产有限公司 4、设计单位:上海天华建筑设计有限公司 5、监理单位:上海智达工程顾问有限公司 6、施工总承包单位:浙江万汇建设集团有限公司、红

阳建工集团有限公司 7、建筑面积:16A-02A总建筑面积平方米、17A-02A总建筑面积平方米、16A/17A-02A总建筑面积平方米 二、月报的形式及内容 1、月报形式:采用一月一报的书面形式说明,共分为五张表格,第一张表格对当月工程签证情况进行概述。第二张表格对当月施工进度计划与实际完成量的说明和分析。第三张表格对当月工程质量情况进行评述。第四张表对当月工程计量,工程款支付及合同事项的处理。第五张表格是对当月监理的工作进行小结,并对下月监情况进行说明理工作进行打算和安排。 2、根据月报内容分别阐述如下: 1)对于每一期的监理月报,我们首先对每期监理月报对当月的专题 报告与会议纪要、工程质量签证,对施工单位的通知、指令、指示,施工单位提出的各种报告及工程付款签证计量进行归纳和统计。 2)对于形象进度完成情况进行说明,通过实际完成工作量与计划完成工作量作对比,并分析拖期原因。 3)根据工作进度,突出质量控制重点: 自XX年5月15日项目部进场以来共报告监理月报20份,第1期的监理月报中,着重对1#楼、8#楼的地下室墙板、

相关文档