文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔桩桩孔现场质量检验报告单

钻孔桩桩孔现场质量检验报告单

钻孔桩桩孔现场质量检验报告单
钻孔桩桩孔现场质量检验报告单

钻孔桩桩孔现场质量检验报告单承包单位:

承包人:日期:混凝土护栏现场质

量检验报告单

承包单位:

监理工程师:日期:

承包人:日期:

混凝土护栏现场质量检验报告单承包单位:

监理工程师:日期:承包人:日期:

分项工程项目质量检验评定表

附件二: 分项工程质量检验评定表目录 B表-01 土方路基分项工程质量检验评定表………表4.2.2 B表-02 石方路基分项工程质量检验评定表………表4.3.2 B表-03 砂垫层分项工程质量检验评定表………表4.4.2-1 B表-04 袋装砂井、塑料排水板 分项工程质量检验评定表 ………表 4.4.2-2 B表-05 碎石桩(砂桩)分项工程质量检验 评定表 ………表 4.4.2-3 B表-06 粉喷桩分项工程质量检验评定表………表4.4.2-4 B表-07 片(碎)石垫层分项工程质量检验 评定表 ………表 4.5.2-5 B表-08 土沟分项工程质量检验评定表………表5.5.2 B表-09 浆砌排水沟分项工程质量检验评定 表 ………表5.6.2 B表-10 盲沟分项工程质量检验评定表………表5.7.2 B表-11 砌体挡土墙分项工程质量检验评定 表 ………表 6.2.2-1 B表-12 干砌挡土墙分项工程质量检验评定 表 ………表 6.2.2-2 B表-13 锚杆、拉杆分项工程质量检验评定 表 ………表 6.4.2-2 B表-14 抗滑桩分项工程质量检验评定表………表6.7.2 B表-15 锚喷防护分项工程质量检验评定表………表6.8.2 B表-16 锥、护坡分项工程质量检验评定表………表6.9.2 B表-17 浆砌砌体分项工程质量检验评定表………表6.10.2-1 B表-18 干砌片石分项工程质量检验评定表………表6.10.2-2

B表-19 水泥稳定粒料基层和底层基层 分项工程质量检验评定表 ………表7.7.2 B表-20 级配碎(砾)石基层和底基层 分项工程质量检验评定表 ………表7.12.2 B表-21 填隙碎石(矿渣)基层和底基层 分项工程质量检验评定表 ………表7.13.2 B表-22 路缘石铺设分项工程质量检验评定 表 ………表7.14.2 B表-23 路肩分项工程质量检验评定表………表7.15.2 B表-24 桥梁总体分项工程质量检验评定表………表8.2.2 B表-25 钢筋安装分项工程质量检验评定表………表8.3.1-1 B表-26 钢筋网分项工程质量检验评定表………表8.3.1-2 B表-27 预制桩钢筋安装分项工程质量检验 评定表 ………表 8.3.1-3 B表-28 钢丝、钢绞线先张法 分项工程质量检验评定表 ………表 8.3.2-1 B表-29 粗钢筋先张法分项工程质量检验评 定表 ………表 8.3.2-2 B表-30 后张法分项工程质量检验评定表………表8.3.2-3 B表-31 基础砌体分项工程质量检验评定表………表8.4.1 B表-32 墩、台身砌体分项工程质量检验评 定表 ………表8.4.2 B表-33 侧墙砌体分项工程质量检验评定表………表8.4.4 B表-34 扩大基础分项工程质量检验评定表………表8.5.1 B表-35 钻孔灌注桩分项工程质量检验评定 表 ………表8.5.2 B表-36 挖孔桩分项工程质量检验评定表………表8.5.3 B表-37 承台分项工程质量检验评定表………表8.5.9 B表-38 大体积混凝土结构浇筑 分项工程质量检验评定表 ………表8.5.10 B表-39 墩、台身浇筑分项工程质量检验评 定表 ………表 8.6.1-1

人工挖孔桩验收记录表最新文档资料

人工挖孔桩验收记录表 工程名称:江西移动培训中心实验综合楼编号:001 桩号:D/1轴1#桩桩径:1400 设计桩顶标高:-7.55 桩底标高:-13.97 开孔时间:见岩时间:入岩时孔深(m):6.1 终孔时间:入岩厚度(m):1.4 终孔深度(m):7.5 混凝土等级:护壁砼C30、桩身砼C30 桩长L(m): 6.42 挖孔直径: 1800 护壁厚度: 200 护壁高度L1(m):7.50 钢筋笼长(m):6.00 主筋:20C18 加劲筋:C18@2000 螺旋箍:C10@100/200 下笼时间:2013.1.31 笼顶标高:-7.55 清孔时间:深度(m):扩大端直径:2400 扩孔高度:1400 轴线偏差(mm):10 垂直度偏差(mm):8 砼浇筑时间:2013.1.31 桩基班组签字盖章施工单位签字盖章监理单位签字盖章建设单位签字盖章

人工挖孔桩验收记录表 工程名称:江西移动培训中心实验综合楼编号:002 桩号:D/2轴2#桩桩径:1800 设计桩顶标高:-7.55 桩底标高:-14.03 开孔时间:见岩时间:入岩时孔深(m):5.4 终孔时间:入岩厚度(m):1.8 终孔深度(m):7.2 混凝土等级:护壁砼C30、桩身砼C30 桩长L(m): 6.48 挖孔直径: 2200 护壁厚度: 200 护壁高度L1(m):7.20 钢筋笼长(m):6.00 主筋:26C18 加劲筋:C18@2000 螺旋箍:C10@100/200 下笼时间:2013.1.31 笼顶标高:-7.55 清孔时间:深度(m):扩大端直径:2800 扩孔高度:1800 轴线偏差(mm):16 垂直度偏差(mm):7 砼浇筑时间:2013.1.31 桩基班组签字盖章施工单位签字盖章监理单位签字盖章建设单位签字盖章

《公路工程质量检验评定标准》JTGF

附录A 单位、分部及分项工程的划分附表A-1 一般建设项目的工程划分

注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。 ②按路段长度划分的分部工程,高速公路、一级公路宜取低值,二级及二级以下公路可取高值。 ③斜拉桥和悬索桥可参照附表A-2进行划分。 ④护岸参照挡土墙。

注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。

附录B 路基、路面压实度评定 B.0.1 路基和路面基层、底基层的压实度以重型击实标准为准。沥青层压实度以《沥青路面施工技术规范》的规定为准。 对于特殊干旱、潮湿地区或过湿土,以路基设计施工规范规定的压实度标准进行评定。 B.0.2 标准密度应作平行试验,求其平均值作为现场检验的标准值。对于均匀性差的路基土质和路面结构层材料,应根据实际情况增补标准密度试验,求得相应的标准值,以控制和检验施工质量。 B.0.3 路基、路面压实度以1~3km 长的路段为检验评定单元,按本标准各有关章节要求的检测频率进行现场压实度抽样检查,求算每一测点的压实度K i 。细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法;粗粒土及路面结构层压实度检查可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡封法。应用核子密度仪时,须经对比试验检验,确认其可靠性。 检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为: 式中:k ——检验评定段内各测点压实度的平均值; t α——t 分布表中随测点数和保证率(或置信度α)而变的系数;t α见附表B 。 采用的保证率:高速公路、一级公路:基层、底基层为99%,路基、 路面面层为95%; 其他公路:基层、底基层为95%,路基、路面面层为90%; S ——检测值的标准差; n ——检测点数; K 0——压实度标准值。 路基、基层和底基层:K≥K 0,且单点压实度K i 全部大于等于规定值减2个百分点时,评定路段的压实度合格率为100%;当K≥K 0,且单点压实度全部大于等于规定极值时,按测定值不低于规定值减2个百分点的测点数计算合格率。 K

抗滑桩现场质量检验表

成都第二绕城高速公路(东段) 抗滑桩现场质量检验表 施工单位:广西壮族自治区公路桥梁工程总公司合同号:A4合同段 监理单位:四川公路工程咨询监理公司编号: 检表28 工程名称砌筑防护工程施工日期×年×月×日-×年×月×日桩号及工程部位K**+***-K**+***段n根抗滑桩检验日期×年×月×日 基本要求 1、混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格,必须符合设计和有关规范的要求,按规定的配合比施工。 2、施工中应核对滑动面位置,如图纸与实际位置有出入,应变更抗滑桩的深度。 3、做好桩区地面截、排水及防渗,孔口地面上应加筑适当高度的围埂。 检查项目 规定值或 允许偏差 实测值或偏差值检查方法及频率 混凝土强度(MPa)在合格标准内 试验数据 按附录D检查 桩长(m)不小于设计 (25) 25.15 25.09 25.12 25.1 (按频率填 写)测绳量:每桩测量 孔经或断面尺寸 (mm) 不小于设计 (2000*3000) 2010*3020 2025*3015 2025*3005 2014*3020 (按频率填写) 探孔器:每桩测量 桩位(mm)100 25 30 28 22(按频率填写)经纬仪:每桩测量 竖直度(mm)钻孔桩 1%桩长,且不大 于500 测壁仪或吊垂线:每桩检查挖孔桩 0.5%桩长,且不 大于200 125 130 128 135(按频率填写)吊垂线:每桩检查 钢筋骨架底面高程 (mm)±50 -10 0 -8 4 (按频率填写) 水准仪:测每桩骨架顶面高 程后反算

自检意见: 质检工程师: 年月日现场监理意见: 现场监理: 年月日 专业监理工程师意见: 专业监理工程师: 年月日

人工挖孔桩验收记录表

编号: ZK1 工程名称桩位编号ZK1 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK2 工程名称桩位编号ZK2 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK2 工程名称桩位编号ZK2 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK3 工程名称桩位编号ZK3 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

云南省公路工程建设用表标准化指南(试行版)质量检验评定表(E表)目录、说明

第六章 质量检验评定表(E表)目录、说明及表样

质量检验评定表(E表)目录 路基土石方工程 1、E4.2.2 土方路基质量检验评定表 (400) 2、E4.3.2 石方路基质量检验评定表 (401) 3、E4.4.2-1 砂垫层质量检验评定表 (402) 4、E4.4.2-2 袋装砂井、塑料排水板质量检验评定表 (403) 5、E4.4.2-3 碎石桩(砂桩)质量检验评定表 (404) 6、E4.4.2-4 粉喷桩质量检验评定表 (405) 7、E4.5.2-1 加筋工程土工合成材料质量检验评定表 (406) 8、E4.5.2-2 隔离工程土工合成材料质量检验评定表 (407) 9、E4.5.2-3 过滤排水工程合成材料质量检验评定表 (408) 10、E4.5.2-4 防裂工程土工合成材料质量检验评定表 (409) 排水工程 1、E5.2.2 管节预制质量检验评定表 (410) 2、E5.3.2 管道基础及管节安装质量检验评定表 (411) 3、E5.4.2 检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 (412) 4、E5.5.2 土沟质量检验评定表 (413) 5、E5.6.2 浆砌排水沟质量检验评定表 (414) 6、E5.7.2 盲沟质量检验评定表 (415) 7、E5.8.2 排水泵站(沉井)质量检验评定表 (416) 挡土墙、防护及其他砌筑工程 1、E6.2.2-1 砌体挡土墙质量检验评定表 (417) 2、E6.2.2-2 干砌挡土墙质量检验评定表 (418) 3、E6.3.2 悬臂式和扶臂式挡土墙质量检验评定表 (419) 4、E6.4.2-1 筋带质量检验评定表 (420) 5、E6.4.2-2 锚杆、拉杆质量检验评定表 (421) 6、E6.4.2-3 面板预制质量检验评定表 (422) 7、E6.4.2-4 面板安装质量检验评定表 (423) 8、E6.4.2-5 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙总体质量检验评定表 (424) 9、E6.6.2 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙墙背填土质量检验评定表 (425) 10、E6.7.2 抗滑桩质量检验评定表 (426) 11、E6.8.2 锚喷防护质量检验评定表 (427)

人工挖孔桩单桩施工记录

施工序号: 桩位编号:ZHU-4 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1.4 1.8 0.6 0.2 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 3 (m ) 实际浇注 砼量(ni ) 留置砼试试块试压强 块(组)度数(Mpa ) 0 8@ 22 16 2.0 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 75 —' 素填土 m 灌注标高 m 长 桩 <7 粉质粘土 m 1 中砂园砾 m 强风化层 m 中风化层 m 1 1 22 16 = = ■■==08 @ 100 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200kpa 。 m 。勘探单位勘查人: 施工单位检查评定结果: 监理(建设)单位验收结论: 项目专业技术负责人: 项目专业质量检查员: 项目专业监理工程 (建 年 月曰设单位项目技术负责人) 监理(建设)项目部(章) 年 月 日

施工序号: 桩位编号:ZHU-1 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底) 、桩底和持力层顶面标 高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。 H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1 > 7 1.2 0.6 0.2 Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200 kpa m 。勘探单位勘查人: 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m> 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 实际浇注 砼量 留置砼试 块(组) 试块试压强 度数(Mpa ) 0 8@ 16 14 2 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 灌注标高 m 7 桩底标高 16 14 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: m 长 桩 粉质粘土 中砂圆砾 强风化岩 m 中风化层 m 75 素填土 m 度 长笼筋钢 08 @ 100 电 8@ 200

钻孔灌注桩试成孔总结报告

A30高速公路(界河~外环线)五标段 钻孔灌注桩试成孔总结 二00五年四月四日

试成孔总结 A30高速公路(界河~外环线)五标段在上海市市政工程管理咨询有限公司A30监理组的指导下,2005年3月25日~4月1日钻孔灌注桩试成孔两个,以便获得后续大规模施工合理的工艺和参数。现将试成孔施工过程、工艺、参数及改进措施总结如下: 一、试成孔目的 1、核对地质资料,检验所选设备、机具、选择合理的施工工艺和参数。 2、监测孔壁的稳定性。 二、试成孔桩基概况 1、桩基 本工程桩基大规模施工前,做试成孔试验桩2个,其中1#试成孔: 位于Phs20墩右侧10m处(非工程桩),桩径Φ800㎜,预定深度50.94m孔底标高47.078m,孔顶标高3.862m;2#试成孔:位于Phs18墩,Phs18-1桩基(工程桩),桩径为Φ1000㎜,设计桩长50m,桩底标高-52.500m,桩顶标高-2.500m,设计孔深57.22m孔底标高-52.500m孔顶标高4.720m。钻孔采用潜水钻正循环施工方法。 2、地质条件 根据地质勘探报告,场区钻孔桩范围内地质土层自上而下主要由: ①1填土层厚1米左右,以素填土为主,局部杂填土,结构松散。

②3灰色砂质粉土层层厚在3~5米左右,层底标高在-1.0~-1.9米,土质较好但不均匀。 ③灰色淤泥质粉质粘土层,层厚1.9~5.2米,层底标高-3.00~-7.10土质差,为高压缩性软粘土,流塑。③6灰色砂质粉土层,此层为③层的夹层,层厚在2米左右。 ④灰色淤泥质粘土层,层厚在12米左右,层底标高在-19米左右,为高压缩性软土,土质差,层厚大,是桥址处主要软弱土层。 ⑤层在本处一般分⑤1、⑤31、⑤32三个亚层,层厚在11~14米,层底标高-33米左右,该层地质尚好,但不均匀,尤其是⑤32层地质较好。 ⑦层为灰色粉砂土层,土质较好,一般厚度在20~25米之间,层底标高在-55米左右。是桥梁桩基的良好持力层。 3、主要管理人 桥工区桩基队长:周彤、陈俊 结构工程师:王纯斌、肖必建、肖燕 质检负责人:袁平 安全负责人:张云实 监理工程师:刘加明、王昌明、顾振琦、张善琴 三、试成孔准备 1、三通一平准备 (1)施工便道:东海村和林场路两条路线与东川公路形成循环,至少保证一条路线畅通。

旋挖桩成孔验收总结

恒昌科技大厦项目 旋挖桩验收监理工作总结 一、工程概况: 工程名称:恒昌科技大厦(东区及西区) 工程地址:深圳市南山区前海自贸区前湾二路9单元3街坊 建设规模:本项目由深圳市前海恒昌科技开发有限公司投资建设,项目位于前海深港合作区核心地段、桂湾公园南侧,项目东侧、北侧紧临在建的地铁5号线及9号线。本项目包括两栋153m高的办公综合大楼,地上30层,地下4层,两栋塔楼通过地下室进行连通。总建筑面积约20万平方米。 项目占地面积接近2万平米,自西向东分为01、02、03地块,其中01地块为西座塔楼,项目用地为8013.03㎡,规定建筑面积为70000㎡。02地块为地下公共空间地下室。03地块为东座塔楼,用地面积为9985.31㎡,其中可建设用地面积为6937.45㎡,规定建筑面积为70000㎡。 工程地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为甲级,工程桩径分别为Φ1.2m、Φ1.6m、Φ2.0m及Φ2.5m,砼强度等级为C40,抗渗等级为P8,并因施工现场为填海而成,在砼中添加一种防腐蚀阻锈剂,设计桩端持力层为中风化花岗岩,根据现场实际情况,本工程桩基础拟采用旋挖钻孔施工工艺施工。 二、参建单位 建设单位:深圳市前海恒昌科技开发有限公司

设计单位:广东海外建筑设计院有限公司 地勘单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:深圳市众泉建设监理有限公司 施工单位:联建建设工程有限公司 三、工程施工监理情况: 本项目桩基工程于2017年8月10日全面完工,施工工人们及管理领导班组日夜赶工和努力奋斗之下,终于顺利完成了施工任务。项目监理部依据《监理委托合同》、《建设工程监理规范》及相关法律、法规、规章和标准、规范对本工程地基与基础分部及钢结构分部施工过程实施了纵向的全过程监理:为了确保工程质量,我项目监理机构主要从以下几个方面加强控制: 1、在基础开挖前对建筑物角点坐标进行了复核,符合规范要求;对桩的轴线定位、标高、开挖断面、垂直度、嵌岩深度、桩底沉渣进行了跟踪检查,均符合设计及规范要求。 2、组织施工图纸会审和设计交底,把问题解决在施工之前。防止由于错误领会设计意图和图纸上的错误而造成施工质量问题。 3、审查、批准施工单位上报的桩基施工专项组织设计方案。督促施工单位做好桩基础施工全的施工质量、安全技术交底。 4、加强施工过程中工序质量的检查和控制。项目监理部城照工程监理规范要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对本工程实施监理;在本工程施工期间,对管桩施工、基础承台和梁的砼浇筑、钢结构柱脚栓的焊接预埋隐蔽过程、土方回填工程施工进行旁站,并留有旁站记录;对旁站监理中发现的施工质量缺陷(如配桩长度焊接工艺、桩的垂直度等)及时要求施工方整改到位。

钻孔桩成孔质量检查记录表

钻孔桩报验申请表 工程名称:富阳市东山村东山桥工程编号: 致:杭州华杰建设治理有限公司(监理单位) 我单位已完成了 0-1号桩工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件:1、测量复核记录 2、隐蔽工程检查验收记录 3、检验批质量验收记录表 4、钻孔桩成孔检查记录 5、钻孔桩钻进记录 承包单位(章)。 项目经理。 日期年月日。 审查意见: 项目监理机构。 总/专业监理工程师。 日期。

测量复核记录 工程名称 富阳市东山村东山桥工程 施工单位 浙江绿苑市政园林建设股份 有限公司 复核部位 0-1号桩 日 期 年 月 日 原施测人 测量复核人 测 量 复 核 情 况 ( 示 意 图 ) 复核结论 符合要求 监理单位 杭州华杰建设治理有限公司 施记 表3

隐蔽工程检查验收 年 月 日 工程名称 富阳市东山村东山桥工程 施工单位 浙江绿苑市政园林建设股份 有限公司 隐检项目 钻孔桩成孔 隐检范围 0-1号桩 检 查 情 况 隐 检 内 容 及 成孔、清孔方法、沉渣厚度、钻孔深度和孔径符合设计要求及规 范规定。 验 收 意 见 处 理 意 见 复查人: 年 月 日 建设单位 监理单位 施工项目技术负责人 质检员 质检表4

钻孔桩成孔检验批质量验收记录表 工程名称富阳市东山村东山桥工程验收部位 0-1号桩分项工程名称钻孔桩成孔施工班组长 施工单位浙江绿苑市政园林建设股份 有限公司 施工员陈忠华 施工执行标准 名称及编号 都市桥梁工程规范CJJ2-2008 项目经理甘娣 主控项目 质量验收规范规定的检查项目及验收标准施工单位检查评定记录 监理(建 设) 单位验收 记录1 成孔达到设计深度后,必须核实地质情况, 确认符合设计要求。 全数检查符合设计要求 2 孔径、孔深应符合设计要求。全数检查符合设计要求 一般项目 实测项目 同意偏 差(㎜) 实测值 1 桩位50 20 2 沉渣厚度30 20 3 垂直度 ≤1﹪ 桩长 30 施工单位检查评定结果 主控项目质量合格;一般项目同意偏差符合规范要求。 项目专业质量检查员:年月日

挖孔桩验收记录表

挖孔桩验收记录表

桩施工编号桩设计 编号 孔顶标高 (M) 孔底标高 (M) 桩孔长度 (M) 桩顶标高 (±0.000=50.30) 有效桩长 (M) 1# ZH2 -0.85 -9.40 8.55 -2.20 7.20 2# ZH2 -0.60 -9.10 8.50 -2.60 6.50 3# ZH2 -1.05 -9.95 8.90 -2.60 7.35 4# ZH2 -0.90 -10.55 9.65 -2.20 8.35 5# ZH2 -0.95 -10.10 9.15 -2.20 7.90 6# ZH2 -0.95 -9.20 8.25 -2.20 7.00 7# ZH2a -0.95 -9.10 8.15 -2.20 6.90 8# ZH2 -0.70 -9.35 8.65 -2.20 7.15 9# ZH2 -0.60 -9.65 9.05 -2.20 8.45 10# ZH2a -0.55 -9.35 8.80 -2.20 7.15 11# ZH2 -0.95 -9.40 8.45 -2.20 7.20 12# ZH1 -0.90 -9.00 8.10 -2.20 6.80 13# ZH1a -1.00 -9.40 8.40 -2.20 7.20 14# ZH2 -0.65 -9.20 8.55 -2.20 7.00 15# ZH2 -0.90 -9.90 9.00 -2.20 7.70 16# ZH2 -0.70 -9.05 8.35 -2.20 6.85 17# ZH3 -1.00 -9.50 8.50 -2.20 7.30 18# ZH3 -0.95 -9.75 8.80 -2.20 7.55 19# ZH2 -0.65 -9.65 9.00 -2.20 7.45 20# ZH2 -0.40 -9.40 9.00 -2.20 7.20 21# ZH2a -0.40 -10.40 10.00 -2.20 8.20 22# ZH2 -0.45 -10.60 10.15 -2.20 8.40 23# ZH1 -1.05 -8.60 7.55 -2.20 6.40 24# ZH2 -1.00 -11.30 10.30 -2.20 9.10 25# ZH2 -0.50 -10.85 10.35 -2.20 8.65 说明:人工挖孔桩桩径Ф1000。 施工单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 建设单位代表: 年月日

(完整word版)公路工程质量检验评定标准JTGF8012012

公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2012) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 工程质量评定 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 工程质量评分 (6) 3.3 工程质量等级评定 (7) 4 路基土石方工程 (9) 4.1 一般规定 (9) 4.2 土方路基 (9) 4.3 石方路基 (10) 4.4 软土地基处治 (11) 4.5 土工合成材料处治层 (12) 5 排水工程 (14) 5.1 一般规定 (14) 5.2 管节预制 (14) 5.3 管道基础及管节安装 (14) 5.4 检查(雨水)并砌筑 (15) 5.5 土沟 (15) 5.6 浆砌排水沟 (16) 5.7 盲沟 (16) 5.8 排水泵站 (17) 6 挡土墙、防护及其它砌筑工程 (18) 6.1 一般规定 (18) 6.2 砌体挡土墙 (18) 6.3 悬臂式和扶臂式挡土墙 (19) 6.4 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙 (19) 6.5 桩板式挡土墙 (21) 6.6 墙背填土 (21) 6.7 抗滑桩 (22) 6.8 挖方边坡锚喷防护 (22) 6.9 锥、护坡 (23) 6.10 砌石工程 (23) 6.11 导流工程 (24) 6.12 石笼防护 (25) 7 路面工程 (26) 7.1 一般规定 (26) 7.2 水泥混凝土面层 (26) 7.3 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层 (28) 7.4 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层) (29) 7.5 沥青表面处治面层 (30) 7.6 水泥土基层和底基层 (31) 7.7 水泥稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层 (31) 7.8 石灰土基层和底基层 (32)

灌注桩成孔施工的允许偏差

一、灌注桩成孔施工的允许偏差 灌注桩成孔施工的允许偏差见表7-1。 表7-1灌注桩施工允许偏差 序号成孔方法桩径偏差 /mm 垂直度允许偏差(%)桩位允许偏差/mm 单桩、条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础中的边桩条形桩基沿轴线方向和群桩基础中的间桩 1 泥浆护壁冲(钻)孔壁 d≤1000mm -0.1d且≤-50 1 d/6且不大于100 d/4且不大于150 d>1000mm -50 100+0.01H 150+0.01H 2 锤击(振动)沉管、振动冲击沉管成孔 d≤500mm -20 1 70 150 d>500mm 100 150 3 螺旋钻、机动洛阳铲钻孔扩底 -20 1 70 150 二、挤扩支盘桩质量的控制(见表7-2) 表7-2 挤扩支盘桩质量控制参数 部位项目允许偏差 桩身孔径/mm <0.1d(d为桩身直径)且≤50mm 孔深 桩孔垂直度 桩位水平偏差/mm 桩孔底沉渣/mm 满足设计桩长 <桩长的1%

支盘 部位挤扩上盘首次压力/MPa 挤扩中盘首次压力/MPa 挤扩底盘首次压力/MPa 油压液面下降与液压钻、支盘 机空载液面下降值相比≥10 ≥13 ≥15 ≤3mm 项目允许偏差 支盘盘径允许偏差/mm 抽样比例占总桩数 盘距间偏差/mm ≤1/15D(D为支盘直径) 1% ≤200 钢筋笼保护层厚度/mm 安装标高/mm ±20 ±50 三、钢筋笼制作允许偏差(见表7-3) 钢筋笼除符合设计要求外,尚应符合以下的规定: (1)分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接并应遵守《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204).

旋挖钻孔灌注桩成孔及质量控制要点简述

旋挖钻孔灌注桩成孔及质量控制要点简述一、施工工艺流程 平整场地桩位放样 埋设护筒泥浆备钻机就位

泥浆泥浆供出渣外 终孔质量检 下钢筋钢筋笼制作 安装导拼装检查导 检查沉渣厚度及泥浆指标,必要时清 检查混凝土质量混凝土制水下混凝土灌顶面标高制作试备及输送 拔除护筒 凿除桩头 下道工序 二、施工操作工艺 1、测量放线及定桩位 依据设计资料,复核桩位轴线控制网和高程基准点。确定桩位 中心,以中心为圆心、以大于桩身半径在四周设立十字护桩,做好标记并固定好。. 2、配置泥浆 钻孔前应拌制足够护壁泥浆,本工程采用优质泥粉为主、少量的粘土为辅的泥浆制备材料,新拌制的泥浆应放置24小时以上或加 分散剂,使膨润土充分水化后方可使用。造孔用的泥浆材料必须经过现场检测合格后,方可使用。泥浆质量控制主要指标为比重1.1~1.25,粘度18~25s,含砂率≤5%,必要时,加适量的添加剂;泥浆必须 经过制浆池、沉淀池及储存池三级处理,泥浆制作场地以利于施工方便为原则。钻孔过程中要经常测定泥浆技术指标,根据工程钻进需要,随时调整泥浆比重,保持各项指标符合要求,不因泥浆过浓影响进度,过稀导致塌孔等。 表一:注入孔口泥浆性能技术指标

3、埋设钢护筒 护筒直径至少比桩径大200-300mm,以便钻头在孔内自由升降,护筒的制作及埋设的原则: 3.1、护筒采用钢护筒,用5mm的钢板制作,其内径大于钻头直径200mm。护筒顶部应开1~2个溢浆口。为增加刚度防止变形,在护筒上、下端口和中部外侧用Φ28钢筋各焊一道加劲肋。 3.2、护筒埋设时要保证护筒中心线与桩中心线重合,且要保证护筒壁上下垂直。 3.3、所有钢护筒埋设后,顶部应高出地面0.2~0.5m,四周用粘土夯实,以防护筒渗漏泥浆。 3.4、护筒埋设时,在护筒顶面挂好十字线,将十字线中心与已标定好的桩中心线垂直对中,保证护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm,埋设中保证护筒斜度不大于1%。护筒埋深不小于2m,当表

分项工程质量检验评定表.doc

第三章(3)分项工程质量检验评定表 汇表1 公路建设项目分部工程质量检验评定表 汇表2 公路建设项目单位工程质量检验评定表 表4.2.2 土方路基质量检验评定表 表4.3.2 石方路基质量检验评定表 表4.4.2-1 砂垫层质量检验评定表 表4.5.2-1 加筋工程土工合成材料质量检验评定表 表4.5.2-2 隔离工程土工合成材料质量检验评定表 表4.5.2-3 过滤排水工程土工合成材料质量检验评定表 表4.5.2-4 防裂工程土工合成材料质量检验评定表 表5.2.2 管节预制质量检验评定表 表5.3.2 管节基础及管节安装质量检验评定表 表5.4.2 检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 表5.5.2 土沟质量检验评定表 表5.6.2 浆砌排水沟质量检验评定表 表5.7.2 盲沟质量检验评定表 表5.8.2 排水泵站(沉井)质量检验评定表 表6.2.2-1 砌体挡土墙质量检验评定表 表6.2.2-2 干砌挡土墙质量检验评定表 表6.3.2 悬臂式和扶臂式挡土墙质量检验评定表 表6.4.2-1 筋带质量检验评定表

表6.4.2-2 锚杆、拉杆质量检验评定表

表6.4.2-3 面板预制质量检验评定表 表6.4.2-4 面板安装质量检验评定表 表6.4.2-5 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙质量检验评定表 表6.6.2 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙墙背填土质量检验评定表表6.7.2 抗滑桩质量检验评定表 表6.8.2 锚喷防护质量检验评定表 表6.9.2 锥、护坡质量检验评定表 表6.10.2-1 浆砌砌体质量检验评定表 表6.10.2-2 干砌片石质量检验评定表 表6.11.2 导流工程质量检验评定表 表6.12.2 石笼防护质量检验评定表 表7.2.2 水泥砼面层修补质量检验评定表 表7.3.2 沥青砼面层和沥青碎(砾)石面层质量检验评定表 表7.4.2 沥青表面处治面层质量检验评定表 表7.5.2 水泥稳定粒料基层和底基层质量检验评定表 表7.6.2 石灰稳定粒料基层和底基层质量检验评定表 表7.7.2 石灰、粉煤灰土基层和底基层质量检验评定表 表7.8.2 石灰、粉煤灰稳定粒料基层和底基层质量检验评定表表7.9.2 级配碎(砾)石基层和底基层质量检验评定表 表7.10.2 路缘石铺设质量检验评定表 表7.11.2 路肩质量检验评定表 表8.2.2 桥梁总体质量检验评定表 表8.3.1.2-1 钢筋安装质量检验评定表

017钻孔灌注桩成孔质量(超声波法)试验实施细则

***公司 地基专业作业指导书 钻孔灌注桩成孔质量(超声波法)试验实施细则 文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:

钻孔灌注桩成孔质量(超声波法)试验实施细则 1.目的 为了规范钻孔灌注桩成孔质量检测超声波法的各个环节,特制定本细则。 2.适用范围 本细则适用于泥浆护壁钻孔灌注桩成孔质量超声波法检测现场实施和内业分析计算。 通航建筑物可参照执行。 3.引用文件 3.1检测依据的技术标准 钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程DB29-112-2004 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 3.2合同文件 工程检测合同是检测依据标准之一,检测人员进场前,应了解合同的主要内容,合同义务必须履行。当合同的内容与采用的技术标准有矛盾时,应向委托方说明,但原则上应优先履行合同义务。 4.职责 4.1现场检测人员负责现场检测。提倡谁检测谁分析的原则,若现场检测人员由于时间的 关系需委托他人进行内业分析时,检测人员应将现场检测的基本情况,资料分析中应注意的问题,现场检测的全部资料无一缺少的移交给内业分析人。检测人员对检测的原始数据的真实性和有关资料的质量负完全责任。 4.2内业分析人负责曲线绘制,对绘制的曲线负责。由于人为原因(例如擅自修改原始记 录数据,调整或平滑曲线)导至工程质量问题或工程质量纠纷,应由内业分析人员负责。 内业分析中非技术方面的疑难问题,应请示公司总经理协助解决。内业分析中技术方面的疑难问题应请示公司技术负责人或总工程师协助解决。 4.3一般情况下,内业分析人应同时负责编写检测报告并对所编写报告的质量负责。 4.4公司技术负责人或总工程师负责报告审核,根据报告中的波形曲线检查报告分析的质 量,对报告结论的合理性负责。 5.工作程序 5.1检测数量及检测部位确定 灌注桩成孔质量的检测数量及检测部位按规范或设计单位的要求执行,若委托方确定的检测数量少于规范或设计要求,项目经理应向委托方说明,经解释说明后可按合同要求的检测数量执行。检测的部位应首选施工有异常或设计认为重要的桩。 5.2现场准备 5.2.1安排组成试验小组,该小组由项目经理、现场检测工程师和测试工人组成。 5.2.2由项目经理或现场检测人员前往现场踏勘,了解下述现场及试验基本情况: 工程总体布置的有关资料; 拟测灌注桩的地质、地形、水文和气象等有关资料; 灌注桩的结构图、施工资料以及施工中出现的异常情况; 5.3试验装置、设备、材料、工具的准备 5.3.1灌注桩成孔质量检测宜采用超声波检测仪。超声波法检测仪参数应符合以下规定: 检测精度应不低于0.2%FS; 测量系统为超声波脉冲系统,发射频率88kHz,发射功率不小于5W; 检测通道至少为二通道;

冲孔桩施工记录表

冲孔桩施工记录表 冲孔桩施工记录表工程名称:砼灌注情况序号桩号开工日期成孔日期桩径(m)桩长有效桩负空段(m)长(m) (m) 护筒顶设计桩进入持标高顶标高力层深(m)(m)度(m)129.2 129.2 129.2 129 129.2 129.2 129.2 129 129.2 129.4 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.4浇筑日期设计强实际用钢筋笼度量长度等级(m3) (m)备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00建设单位:监理单位:施工单位:记录员: 1/ 7

孔日期桩径(m)桩长有效桩负空段(m)长(m) (m) 护筒顶设计桩进入持标高顶标高力层深(m)(m)度(m)128.4 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 129.4 128.8 129.4 128.3浇筑日期设计强实际用钢筋笼度量长度等级(m3) (m)备注18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3418 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 341.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00建设单位:监理单位:施工单位:记录员:

相关文档
相关文档 最新文档