文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂施工方案

水厂施工方案

水厂施工方案
水厂施工方案

第一章编制说明

1.1编制依据

1、《汶川县威州镇(县城)地震灾后恢复重建自来水厂工程》的招标文件。

2、广州市公用事业规划设计院设计的该工程施工图纸。

3、我公司目前现有的技术力量及机械设备装备情况。

4、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省市关于建筑施工管理等方面的有关规定。

5、现场踏勘情况。

1.2编制原则

1、我公司能够参加本工程的施工,倍感荣幸,但同时也深感责任重大,所以高度重视本工程实施性施工组织设计的编制工作。

2、本着对业主负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

第二章工程概况和特点

2.1工程概况

本项目位于阿坝州汶川县威州镇(县城),建设供水规模为10000m3∕d,主要包括取水泵房、投药间、沉砂池、反应沉淀滤池、清水池、送水泵房、综合楼、厂区道路及绿化。

1、取水泵房:

本工程总建筑面积175㎡,构筑物抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度9度,框架抗震构造措施按一级;场地类别为Ⅱ类,基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级一级,使用年限50年。取水头标高为1329.8米,入岷江河26米;钻孔灌注桩基础,桩顶标高1328.5米;地面标高为1338.30米,基坑挖深达9.8米;地面以上为一层框架结构,层高5.7米。基坑开挖时应做好降水和护壁工作。

屋面做法:20㎜厚(最薄处)1:2水泥砂浆找1%坡,15㎜厚1:2:9水泥石灰砂浆坐砌膨胀珍珠岩隔热层。防水层为20㎜厚1:2水泥砂浆找平, 20㎜厚1:2水泥砂浆保护层,2㎜PUK聚氨酯非焦油型防水涂膜二层。

楼面与地面:20㎜厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉手抹光。

内墙做法:15㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,5㎜厚1:0.5:3水泥石灰砂浆粉光,乳胶腻子刮面,扫白色防虫乳胶漆两遍。

顶棚作法:10㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,3㎜厚水质纤维素(成品)刷面,扫白色防虫乳胶漆两遍。

外墙作法:15㎜厚1:3水泥砂浆打底扫毛,3㎜厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴,面贴文化石,水泥浆扫缝。

地下室(池壁)做法:五层刚性防水抹面(水泥砂浆中掺入3~5%水泥重量的防水剂),即基层表面粗糙;第一、三层素灰层各分两层施工,每层

1㎜,前1㎜用铁抹子来回压紧,后1㎜用毛刷轻轻刷一下(横向刷);第二层砂浆层施工要轻轻压光,24小时后再进行下一层施工;第四层砂浆层施工要多次压光,再用毛刷均匀涂素水泥浆一遍(即第五层),刷后稍停,随第四层压光交活。

2、投药间

本工程总建筑面积140㎡,构筑物抗震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施按一级考虑,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为X级,建筑物耐火一级,使用年限50年。钻孔灌注桩基础,桩顶标高1336.4米;地面标高为1338.70米;一层框架结构,层高7.15米。

屋面做法、楼面与地面、内墙做法、顶棚作法、外墙作法同取水泵房。

3、沉砂池

该构筑物抗震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度9度;场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火一级,抗震等级二级,使用年限50年。钻孔灌注桩基础,桩顶标高1328.1米;地面标高为1339.0米,池高5.4米。

池体所有外露立面部位做法:15㎜厚1:3水泥砂浆打底扫毛,3㎜厚纯水泥浆结合层,面贴浅灰色文化石,纯水泥浆扫缝。

池体迎水面部位、外壁地面以下做法:同取水泵房“地下室(池壁)做法”。

4、反应沉淀滤池

该构筑物抗震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度9度;场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火一级,半地下式池体结构,乙类建(构)筑物,抗震等级二级,使用年限50年。钻孔灌注桩基础,桩顶标高1336.2米;地面标高为1337.0米,池高5.9米。

池壁地面以上外露及走道侧面采用斩假石饰面。

池体内外壁、池底板面、待滤水渠内面做法:同取水泵房“地下室(池壁)做法”。

其余池壁、排水沟底板面、走道板及楼梯面做法:20㎜厚1:2水泥砂浆抹面。

5、清水池

该构筑物抗震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度9度;场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火一级,抗震等级二级,使用年限50年。钻孔灌注桩基础,桩顶标高1334.9米;地面标高为1339.5米,基坑挖深达4.6米。基坑开挖时应做好降水和护壁工作。

池体外壁地面以下、导流墙做法:1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂)防水砂浆批档。

池体迎水面部位、外壁地面以下做法:同取水泵房“地下室(池壁)做法”。

6、送水泵房

本工程建筑面积301.5㎡,一层框架结构、碉楼和地下室。该建(构)筑物抗震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度9度,框架构造措施为一级;场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火一级,抗震等级二级,使用年限50年。钻孔灌注桩基础,地下室桩顶标高1335.1米;地面标高为1339.6米,基坑挖深达4.5米。基坑开挖时应做好降水和护壁工作。

屋面做法:20㎜厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找平,20㎜厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡;防水层为20㎜厚1:2水泥砂浆找平, 20㎜厚1:2水泥砂浆保护层,2㎜PUK聚氨酯非焦油型防水涂膜二层;隔热保温

层15㎜厚1:2:9水泥石灰砂浆坐砌膨胀珍珠岩隔热层。

楼面与地面:20㎜厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉手抹光;20㎜厚1:4干硬性水泥砂浆,面贴8~10㎜厚耐磨砖(600*600)铺实压平,水泥浆补缝。

内墙做法、顶棚作法、外墙作法及地下室(池)作法同取水泵房。

7、综合楼:框架结构。

8、厂区道路及绿化。

2.2工程特点

1、周围环境和施工条件的特点:

根据我公司对现场踏勘,汶川新建水厂工程所在地位于威州镇(县城)北侧,距汶川县城0.5公里,南侧是213老国道,北侧是岷江河,地型呈狭长状,长350余米,宽30米左右,场地总体地形起伏较大,西高东低,高程介于1331.70-1341.84米之间,最大相对高差约为10米,建(构)筑物集中在靠南侧180米长范围内,剩余部分为施工平面布置用场地,因此,出入口设于建筑场地北侧,施工用各类材料由213老国道进场,由此,在施工总平面布置时,场内道路可呈条状布置,分主、次路,主路宽6m,次路宽4m,以便车辆进出畅通。

2、自然条件:

汶川县威州镇(县城),位于县境北部岷江与杂古脑河交汇处,海拔约1325m,地处高山峡谷之中,四周群山环抱,岷江河穿城而过,受高原气候影响严重,气候干燥,昼夜温差大,冬季施工困难(气温在0℃以下),11月5日至次年3月5日砂浆、砼工程都停止施工。此处刚经历“汶川5.12大地震”的洗礼,现余震不断,但呈减弱趋势。该项目为震后重建工程,主要材料要到70公里以外的都江堰或成都采买,但主要通道“都汶公路”因8级大地震损坏严重,现实行交通管制,因此,交通条件及其困难。

3、气象水文

工程建设区属川西高原向四川盆地过度气候区,受东南、西南季风和青藏高原冷空气双重影响,气候立体变化明显,冬季寒冷、干燥、晴朗、降水稀少、日照强烈。夏季降水集中、伏旱频繁、多大风。

根据汶川县气象站气象要素统计,多年平均年降水量528.7mm;历年出现最大降水量598.3 mm(1961年);历年出现最小降水量369.8 mm(1968年);多年平均蒸发量为1869.3 mm;多年平均气温12.8℃;极端最高气温-8.6℃;多年平均相对湿度69%;多年平均日照为1694h;多年平均风速3.1m/s,最大风速17.0 m/s(相应风向ENE);平均雷暴日21.4d。岷江径流的变化随降水的变化规律,一般是每年四、五月气温转暖,高山积雪开始融化,流量逐渐增大;六至九月雨季期,流量迅速增大,水流湍急。

4、场地水文地质条件

该场地地下水类型为孔隙型潜水,孔隙水赋存于第四系砂卵砾石层中,含水层结构松散,具强透水性,各层间水力联系密切,成为统一含水层,受大气降水及泯江河水补给,该场地地下水稳定水位为0.80-2.7m,地下水位随季节而变化,其年变化幅1.0-3.0 m。

5、场地地震设防烈度

拟建场地位区地震基本烈度为8度,场地土类别属Ⅱ类。

第三章各单位工程的主要施工方法

3.1总体施工方案和具体施工方法

1、建(构)筑物施工

本合同工程构(建)筑物施工按平行流水作业组织施工,按不同构(建)筑物分别形成作业单元。具体施工方法为:基础施工采用钻孔灌注桩,取水头部采用围堰挡水、水泵抽水;模板选用组合钢模和木模;钢筋场内集中制作,在现场人工绑扎成型;砼工程采用现场集中拌和,混凝土罐车运输,吊车吊斗入模浇注,插入式振动棒振捣。

2、管道施工

管道的基坑开挖,采用机械开挖和人工配合方式,机械设备人工配合安装,基坑回填后采用小型振动夯压实。施工时遵循先室外后室内,先暗后明,先主后支,先深后浅,分别进行。

3.2构(建)筑物工程

取水泵房、投药间、沉砂池、反应沉淀滤池、清水池、送水泵房、综合楼均为现浇钢筋砼结构。

一、钻孔灌注桩施工

1、施工准备

(1)准备工作

钻孔灌注桩基础施工前把各桩基位置垫平,将场地用挖掘机、推土机、压路机整平、碾压,使机械能顺利进场,且在施工中使钻机保持稳定,以利于桩机钻孔施工。

(2)测量定位

用全站仪测放桩位,四周各打一根控制桩来控制桩位中心,并经复核合格后,进入下道工序。

(3)埋设护筒:①挖坑:挖深根据护筒高度确定。护筒口必须高出地面30厘米,以保持孔内水位高于孔外水位或地面,利于保护孔壁不坍。基坑挖好后,安放护筒。②回填:在护筒外围用粘土分层回填,并用小型压实机具进行压实处理,每层厚度不得超过20cm,使之略低于护筒口20cm左右为止,严防地表水顺该处渗入。

(4)桩机就位

桩机按全站仪测放的点位进行就位,桩机就位移动时应保持桩机平稳不倾斜,并在冲锤中心线位置处悬挂吊锤进行对中,平面中心位置控制在5cm 以内。钻机就位后底座和顶端应平稳,不得产生位移或沉陷。

在桩机上要悬挂桩基情况标示牌,标示牌内容应包括以下内容:钻机编号、桩基里程、桩基编号、桩基长度、桩基直径、护筒顶标高、桩基底设计标高、桩基顶设计标高、钻机机长、技术负责人、质检负责人、监理工程师、钻孔开始时间等内容。

(5)泥浆池的设置,本合同由于施工场地受限,设置泥浆池必须要综合考虑,我部沿防洪堤内部设置,泥浆循环系统应由泥浆循环池、沉淀池、循环槽、泥浆泵等设施设备组成,并设有排水、清洗等设施。泥浆循环槽应根据流向设一定比例的坡度。成孔过程中泥浆循环槽应经常疏通,泥浆循环池、沉淀池也应定期或不定期捞渣。泥浆池边必须设置警告牌,以防人员误入泥浆池,且泥浆池四周应用草袋围砌高出地面一定高度,防止泥浆污染周围环境,清出的沉渣及时清运出施工场地。

泥浆制备选用优质膨润土造浆,泥浆比重按照不同地层分别进行控制。开钻前先试验泥浆的全部性能指标,并在钻进中定期检验泥浆比重、粘度、

含砂率、胶体率等,填写泥浆试验记录表。泥浆循环使用,废弃泥浆沉淀后运至业主指定的位置。钻孔用泥浆冲孔泥浆技术指标表见下表

序号项目技术指标

1 比重易坍地层1.20~1.40

2 粘度22~30Pa.S

3 含砂率≤4%

4 胶体率不小于95%

5 PH值8~11

2.冲孔

(1)开孔:在开孔阶段冲孔进尺不宜太快,并应控制提锤高度和冲击次数,使孔壁充分受挤压而密实,致使孔壁能够得到有效的护壁。

(2)正常冲孔:经过缓慢进尺开孔阶段之后,即开始正常冲孔,以正常的钻进速度施工。

(3)掏渣:在正常冲孔阶段,为降低泥浆中的含砂率和保证沉渣池有充足的沉渣空间,要及时掏渣。

为了便于验证现场地质情况是否与设计一致,每一台桩机准备一个岩样盒。冲孔过程中进行岩层取样,每取一段岩样,要填写小标签,标签要注明桩基桩号、钻进的日期、取样的时间、取样时的标高,冲孔入岩石后,应按时取样,并做好记录,达到设计标高后,经自检合理后,报请监理工程师验收,合格后方可进入下一道工序,若岩样与设计不符,则会同设计人员、地质专家及监理工程师共同处理,桩基成孔后的渣样要进行妥善保管。

(4)终孔、清孔及验收

在冲孔过程中,要随时补充泥浆,调整泥浆比重,泥浆不得随意排放,以免泥浆污染到附近水域。

冲孔到达设计要求的标高后,进行桩底取样,报监理工程师进行验收。

并对孔深、孔径、孔形、倾斜度进行检测,孔深用测锤进行测量,孔径、孔形、和倾斜度采用外径为钻孔桩钢筋直径加100mm(不得大于钻头直径),长度为4~6倍外径的钢筋检孔器吊入钻孔内检测。确定终孔后,对桩孔标高及桩位偏差值进行复测,符合设计要求后立即进行清孔。

冲孔灌注桩成孔质量标准

项目允许偏差

孔的中心位置(mm)单排桩:50

孔径(mm)不小于设计桩径

倾斜度钻孔:小于1℅

孔深支承桩:比设计深度超深大于50mm

3.钢筋笼制作与安装

为了吊放钢筋笼的方便,钢筋笼不宜太长,因此,钢筋笼长度可根据桩孔深度及其总长度分节制作。

⑴钢筋笼绑扎

①钢筋笼严格按设计和规范要求制作。钢筋骨架的保护层,通过在钢筋笼外侧焊接定位钢筋来保证,定位钢筋(保护层耳筋)按竖向每隔2m设置,并对称焊接在加劲筋处。

②钢筋笼主筋在加工场地内加工的尽量采用双面搭接焊缝,在桩孔位置焊接分段钢筋笼采用单面搭接焊缝。钢筋笼制作时采用电弧焊,焊前要检查焊工证和做焊接试验,待监理工程师认可批准后进行焊接。钢筋接头采用搭接焊时,单面焊缝长度不小于10d,双面焊缝长度不小于5 d,搭接焊所使用的焊条型号要符合焊接Ⅱ级钢筋的要求(焊条要5字号打头),搭接焊采用轴向焊接工艺。

③钢筋笼骨架焊接前先根据设计图纸放样下料,做好焊接平台,在平台

上固定加强钢筋,并根据设计的主筋布置在加强钢筋四周划出标记,焊接主筋,然后焊接螺旋箍筋,并在钢筋笼上做好吊点和孔口固定处的加强处理。

④钢筋骨架制作和吊放允许偏差:主筋间距±20mm,箍筋间距0,-20mm,骨架外径±10mm。

⑵钢筋笼吊装

在第一次清孔完成后便可下放钢筋笼,将焊接好的钢筋笼骨架分段用汽车吊吊入孔内,吊放钢筋笼入孔时要居中慢放,严禁碰撞孔壁。沉放完第一节后,将钢筋笼固定在孔口上,以防止钢筋笼跌入桩孔内,然后再吊装第二节,钢筋笼与第一节钢筋笼要垂直焊接,钢筋笼节间驳接应注意同一截面的焊接不超过50%。钢筋笼不能顺利下落时应反复试探下落,不能硬冲硬撞,放到设计位置后用十字架进行钢筋笼中心位置复核。

4.清孔

钢筋笼沉放完毕之后,即进行第二次清孔工作。清孔完毕,再次检测孔底泥浆比重。如泥浆比重介于1.03~1.10,含砂率≤2%,粘度17~20Pa.s,复测沉渣厚度在50mm以内,此时清孔完成,则可灌注水下混凝土;否则继续清孔,直到清孔后泥浆指标符合上述规范要求为止。

5.灌注水下混凝土

(1)安装导管:①在清孔的同时,即进行灌注混凝土的准备工作,并且要求在清孔完毕之前准备就绪。清孔完毕,撤除清孔设备,吊出清孔器,随即吊装混凝土导管。混凝土导管必须事前试拼,并进行水密承压和接头抗拉试验,水压应大于1.3倍的孔深水压,合格后才能下放导管。对导管的要求:必须顺直,不要有弯曲不平,导管连结法兰盘的螺栓要拧紧,不要漏水漏浆。②混凝土导管利用钻机上的卷扬机进行起吊安放。③导管应安放在桩孔的中心,加以固定。导管直径采用25cm的钢制导管。④导管底口至孔底高度应控制在40cm以下。

(2)灌注混凝土:

⑴混凝土的制备

混凝土主要采用自建拌和站拌和,为保证桩基混凝土灌注的连续性,提前对拌和站进行调试和养护并配置足够数量的混凝土搅拌运输车。混凝土运输采用混凝土搅拌运输车运输至各桩位,在入孔前应对每车的混凝土进行坍落度检测,坍落度严格按规范要求控制在180~220mm之间,并对每批次混凝土在现场做标准砼试块。

⑵水下混凝土灌注

①先灌入桩底首批混凝土,首批混凝土应能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入混凝土不小于1m深。

②首批砼的导管口隔水板,预先用细钢丝绳悬吊在桩基提升架上,当混凝土装满后,提升钢丝绳,混凝土即下沉至孔底,排开泥浆,埋住导管口。

③砼浇注应连续,在浇筑过程中,中途停歇时间不得超过水下混凝土的初凝时间。在整个浇注过程中,导管在混凝土内埋深以2~6m为宜,边插捣边缓慢提升导管。由专人用测锤测量导管埋置深度及管内外混凝土面的高差,直至高于设计标高,并及时填写水下混凝土浇注记录。

④考虑桩顶混凝土将被凿除,灌注时水下混凝土的浇注面按高出桩顶设计高程的50~100cm控制,以保证桩顶混凝土的强度质量,避免因此而造成桩头强度不满足要求的质量问题。

⑤为了防止钢筋笼上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,要降低混凝土的灌注速度。当混凝土上升到骨架底口4m以上时,即可恢复正常灌注速度。

⑥砼灌注完成后,立即拔除护筒,拔除的护筒应用水清洗干净,放置在指定地点或埋置在下一桩位。

⑦拔除护筒后,立即回填空桩部分,以利施工安全。

6.冲孔注意事项

(1)在钻头锥顶和提升钢丝绳之间应设置保证钻头自动转向的装置,以防产生梅花孔。

(2)冲孔桩的孔口设置的护筒,其内径应大于桩径20cm,护筒埋设应准确、稳定,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于5cm;护筒一般用8mm 钢板制作,其上部宜开设1个溢浆孔。

(3)护筒的埋设深度:应根据设计要求或桩位处的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。

(4)冲击成孔应符合下列规定:

开孔时,应低锤密击,慢速进尺,如遇淤泥、细砂等软弱土层,应缓慢进尺,调整泥浆比重和粘度,充分造壁,孔内泥浆面应保持稳定;

①在各种不同的土层、岩层中钻进时,应按照不同的泥浆指标进行控制,并进行冲程控制。

②进入基岩后,应低锤冲击或间断冲击,如发现偏孔应回填片石至偏孔上方30cm-50cm处,然后重新冲孔;

③遇到孤石时,可用高低冲程交替冲击,将大孤石击碎或挤入孔壁;

④必须采取有效的技术措施,以防扰动孔壁造成塌孔、扩孔、卡钻和掉钻;

⑤进入岩层时和之后,应及时取样,即每2小时取一次样,遇有岩层变化时,除及时取样外,应将取样时间调整为每1时一次,并做好记录保留好渣样和取样时间。

(5)排渣采用泥浆正循环方法。

(6)冲孔中遇到斜孔、弯孔、梅花孔、塌孔,护筒周围冒浆等情况时,应停止施工,采取措施后再行施工。

(7)泥浆在浇注混凝土前,清孔后的泥浆比重应小于1.10;含砂率<2%,粘度≤20Pa.s,胶体率>98%。

7.水下灌砼注意事项

钢筋笼吊装完毕,应进行隐蔽工程验收,合格后应立即浇注水下混凝土。

(1)水下混凝土的配合比应符合下列规定:

①水下混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180-220mm;②宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应<40mm;③为改善和易性和缓凝,水下混凝土宜掺外加剂。

(2)导管的构造和使用应符合下列规定:

①导管壁厚大于3mm,直径宜为250-300mm,导管的分节长度视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜用法兰或双螺纹方扣快速接头。②导管提升时,不得挂住钢筋笼。③导管使用前应试拼装,并作水密检查。

(3)浇注水下混凝土应遵守下列规定:

①开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为40cm左右。

②应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下1.0m以上;

③管埋深宜为2-6m,严禁导管提出混凝土面,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差,填写水下混凝土浇注记录;

④水下混凝土必须连续施工,每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇注过程中的一切故障均应记录备案;

二、主体工程施工方案

(一)基坑开挖

采用挖掘机开挖,人工配合。机械挖土至基坑底标高以上30cm时,再用人工挖除,防止超挖。人工及机械开挖放坡系数根据实际挖深及土质情况放坡。深基坑开挖前必须事先编制专项施工方案,经专家论证、监理审批同

意后方能开挖。

(二)钢筋工程的施工方案

采取场内集中加工,主体钢筋加工按照每一单位工程配套制作,以保证施工质量和进度要求。

1、钢筋原材料的验收及堆放

(1)对进场的钢材严格把好质量关,每批进场的钢筋必须有出厂材质合格证明书,并按规定抽样试验合格后,方可使用,不合格钢筋严禁使用。

(2)钢筋在加工过程中,如发生脆断,焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应对该批钢材进行化学成分分析,其结构符合现行国家标准的规定方能使用。

(3)钢筋加工前必须进行钢筋分析,做好加工单,钢筋代换必须提出书面报告,征得设计单位、监理的同意后,方可进行代换,且应及时办理技术核定单。

(4)钢筋在储运堆放时必须挂标牌,并按级别、品种分规格堆方整齐,钢筋与地面之间应支垫不低于200mm底垫或搭设钢管架,对于数量较大、使用较长的钢筋表面加覆盖物,以防止钢筋锈蚀和污染。

(5)进场的每批钢筋用完后,钢筋工长、试验人员必须在试验报告合格证明书注明该批钢筋所用部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。

2、钢筋的加工制作

(1)钢筋放样前,认真全面熟悉图纸,弄清节点处钢筋锚固定方式及长度,对节点各构件的钢筋排放位置进行放样,避免绑扎时发生钢筋碰撞的情况。

(2)钢筋制作必须按钢筋料牌上的规格、数量、形状进行,其制作工艺和质量满足《砼结构工程施工及验收规范》的有关规定,制作好的成型钢筋要分规格、分部位进行挂牌堆放,对焊钢筋必须在抽样试验报名单上注明

使用部位,操作人员姓名。

(3)构造柱竖向钢筋采取按两层下料,分两次接头,第一次接头距施工面35d,且大于500mm,第二次接头与第一次接头位置错开35d以上。

(4)钢筋的焊接质量应满足《钢筋焊接施工及验收规范》的要求,其绑扎搭接和焊接接头的间距应符合《砼结构工程施工及验收规范》中有关条文的要求。

(5)箍筋按内包尺寸下料加工成型,箍筋弯钩平直长度按抗震要求,大于或等于10d,且端头应煨成135。弯钩。

3、钢筋的竖向水平连接

(1)构造柱钢筋竖向连接

本工程构造柱的竖向钢筋采取绑扎搭接。

(2)现浇梁、圈梁的水平主筋连接

1)钢筋连接的接头在同一断面(35d)范围内与其受力钢筋的百分率不超过50%,在钢筋放样时应错开布置。

2)现浇梁通长负筋和下部纵向钢筋,尽量整根制作采用闪光对焊,对特长钢筋采取分段制作后在楼层上采用双面贴角焊。

3)现浇板钢筋的水平连接

钢筋的接头采用绑扎搭接,搭接长度不小于300mm,其接头位置和其占同一截面(35d范围内)受力钢筋的百分率均应满足《砼结构施工及验收规范》的有关规定,且每个接头绑轧点至少为三点,即端头和接头中间位置。

4、钢筋的安装绑扎

钢筋绑扎安装,保证钢筋绑扎骨架尺寸正确,误差达标,骨架牢固,保证钢筋搭接、焊头长度位置符合规定,骨架无铁锈、无污染。

钢筋工程为框架结构,现浇构件的种类主要为构造柱、现浇梁两大种。每层钢筋的绑扎分两部完成,首先绑扎构造柱钢筋,再绑扎梁板钢筋。各部

位现浇构件的安装绑扎要点如下:

(1)现浇楼板钢筋的绑扎施工要点

1)板的钢筋绑扎,靠近外围的两行钢筋的相交点必须全部扎牢,时间部分交叉点可间隔交错扎牢;

2)钢筋的搭接处,必须在搭接长度中绑扎3处,即在搭接段中心和两端共扎牢3点。

3)对于单向板钢筋,分布钢筋应绑扎于分布筋之上;对于双向板长向钢筋应绑扎于短向钢筋之上。对于支座的负弯筋,分布钢筋应放在支座负筋之下。

4)对于悬臂板,其分布钢筋应放于受力钢筋之下。

5)楼梯板,楼梯板的板底受力筋应放在平台梁底钢筋之上,分布钢筋在受力钢筋之上。

6)现浇楼板钢筋绑扎完毕后,砼浇筑前,应搭设移动式临时通道。

(2)构造柱、梁钢筋安装绑扎施工要点:

1)根据钢筋混凝土楼盖传力形式,梁柱结点处,钢筋的位置应遵循下面的施工要求,板筋位于次梁钢筋之上,次梁钢筋位于框架梁钢筋之上。对于锁口梁、锁口梁下部钢筋应位于悬挑梁底筋之上。

2)梁柱的箍筋应与受力钢筋垂直绑扎。箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。并与模板之间用垫块马凳垫稳,钢筋骨架绑扎后要再次对照轴线校正准确。

(3)池壁钢筋安装绑扎施工要点:

加工钢筋采用定点机械加工,钢筋安装采用铅丝绑扎与点焊结合,保证钢筋网片牢固不变形。

Φ16以上钢筋,垂直筋采用埋弧焊,其它筋采用对焊工艺。墙身钢筋网片加固方法,在两片钢筋网片之间按间距1000mm,设置梅花状钢筋∽钩,

长度为墙板厚度减16cm,双层双向底板钢筋上下层间加设支撑筋,板凳筋直径为16mm,每平方米设置4个。最后一道工序,检查钢筋位置、规格、数量是否与设计相符,是否被踩变形,予留孔洞是否正确,予埋件是否遗漏。

(4)钢筋的保护层

预制加铅丝砼垫块,保护层厚度依据设计和规范,垫块标号与主体砼相同,梁、构造柱间距1000mm,构造柱上端部应加密至700mm,板的垫块采取1200×1200mm梅花型均匀布置。

(三)模板工程施工方案

为保证砼成型施工质量及模板重复使用次数,并结合本工程的结构特点及以往的施工经验,决定主要采用较为成熟的钢模、木模支模技术。并作出周密的配模设计和支承体系技术参数的确定。

1、模板材料类型的选择

(1)柱模

采用组合钢模,尺寸不足处用木模补拼。

(2)梁模

现浇梁底模、侧模采用组合钢模。

(3)楼板的模板

选用δ=15mm厚的酚醛树脂覆膜的竹胶合板,板缝用厚胶纸粘牢,边角用防水胶合板拼补。

2、模板的支承

(1)柱的支承

柱的支承材料采用ф48×3.5m钢管制成柱箍,控制柱子断面尺寸。

(2)梁的支承形式

梁的支承点与楼板的支承方式相同。

(3)楼板的支承形式

楼板下立杆支撑间距不大于1200mm,大横杆水平间距1500mm,距地20cm 设一扫地杆,每隔6m设一剪刀撑。支承架上70×100mm的木格栅,间距不大于300mm,与梁的支承同步进行。

3、模板的安装

(1)柱模板的安装

1)安装顺序

柱轴线的引测→校正柱子主筋→焊接“井”字型定位箍→安装柱模板。

2)模板的安装方法

第一步:根据已形成轴线控制网。采用全站仪,放测出柱子的轴线,其施测精度满足《施工测量规范》中有关条文的要求。再用水准仪将(竖向施工段标高±1m)引测到柱四个面上,并用红三角标示。

第二步:校正柱主筋,按照设计图上的要求预留出钢筋保护层,在柱筋上,焊接“井”字型的定位箍(焊接位子:梁下口和梁上口200mm处)。

第三步:柱模板第一次安装高度等于(梁底标高至梁顶面标高),框架柱模板立完后,用线坠在两个方向吊直后,上口用短钢管牢固锁在Φ12螺栓拉杆上形成铁箍,再在柱子中部每隔300~400mm设一道管箍。

(2)现浇梁模板的安装

1)梁模板的安装顺序

安装施工顺序:搭设梁下支承→梁底模→梁侧模→安梁侧模横档。

2)梁模板的安装方法

第一步:先安装梁底模,以与构造柱第一安装高度的上口平为准,安好后,应以施工层面水平控制标高校核一次,再依据施工层面弹出梁外框线,用线锤校正梁底模位置,无误后。用扣件将其固定在支撑上。

第二步:支设梁侧模时,梁侧模高度为梁高减去板厚,安装好后,应挂线调直调平。再用钢筋棍支在梁上部的侧模内,其长度与梁宽相同,其间距

在1.5m左右。支好后准备加固梁模板,加固前应按设计要求《钢筋砼施工和验收规范》有关条文要求起拱。加固时用短钢管与梁侧模侧立杆和梁下横杆形成三角支撑侧模,间距同梁下支撑。

(3)现浇板模板的支设

1)现浇板的安装顺序

搭设现浇板支承→找设标高→安装木檩条→铺设胶合板→板缝贴胶纸带

2)现浇板模板的安装

第一步:根据现浇板的大小及经计算确定的立杆的上限值,确定纵横方向上立柱的位置。依据施工层面上标高控制线,找设顶横杆标高线,并挂好线,按线支设顶横杆。后在立柱竖向方向加设水平系杆和剪刀撑。

第二步:铺板应按配模设计要求进行。预留洞口,应先预制出模板,准确固定在模板上。模板支完后按规定起拱。

第三步:找平:板的模板铺设完毕后,按施工图楼层结构设计标高在上层构造柱立筋上抄设出板顶面的水平控制线,用以控制现浇楼板厚度尺寸和表面的平整。

(4)模板施工要点

1)模板采用组合钢模板,局部采用寸模;模板拼装好后编号,刷好隔离剂后分类堆放。

2)所有现浇构件模板安装前,先弹出模板边线及控制线。

3)柱模板在安装完成后吊线检查垂直度,并拉通线检查轴线位置。

4)根据构件的主配顺序和作业进度、计划合理安排劳动力,有秩序地进行模板拼装。

5)现浇楼板支架搭设好后,应复核底模标高位置是否正确,楼板跨度超过4m,应按施工规范要求起拱。

水厂设备采购与安装施工方案

水厂设备采购与安装施工方案第一章工程概况 1.工程概述 1.1.本工程-##市##县##水厂工程系##县鱼栏嘴水利工程的配套工程。工程近期建设内容包括: 5万m3/d净水厂一座,厂址位于##县城郭家祠堂背后的小山坡上,用地面积3.3ha(含远期用地)。 1.2.##市##县##水厂工程设计由##大学建筑设计研究院承担。 1.3.高程系统:本工程均采用1956年黄海高程系。建设建筑场地海拔高度约为293~310m。 1.4.水文条件 气候与气象:该工程地属亚热带湿润气候区,境内气候温和,雨量充沛,四季分明,多年平均气温18.7℃,最高气温42.5℃,极端最低气温-6℃,无霜期344天,平均年降雨量1071毫米,年平均日照时数1156.7小时。在云贵高原气候的影响下,常有伏旱、暴雨、冰雹及绵雨等灾害性天气出现。工期要求:合同工程总工期六个月投入正常使用。 2. 工艺简介 ##市##县##水厂工艺流程如下:

原水→格栅进水- 斜管预沉池→网格反应- 斜管沉淀池→气水反冲洗滤池→清水池→城市管网 2.1. 取水构筑物及原水原水输水管渠由国家电力公司中南勘测设计研究 院设计 2.2.格栅—预沉池 格栅间和预沉池合建。远期设两组格栅—预沉池,每组分两个单元,每组格栅—预沉池设计规模5万吨/d,每组格栅间平面尺寸5.5×6.4m,每组预沉池平面尺寸27.7×13.7m,预沉池池深5.47m。格栅间采用细齿耙式自动格栅除污机,栅条间隙5mm,栅前流速0.23 m/s,过栅流速0.6 m/s,栅后流速0.27 m/s。 预沉采用斜管预沉池。设计上升流速4mm/s,采用穿孔集水槽集水。斗底排泥,斗底设气动池底阀,并设反冲洗管。 2.3.混合反应-沉淀池 远、近期各设两组混合反应-沉淀池,每组分两个单元。每组反应-沉淀池设计规模2.5万吨/日,平面尺寸20.9×19.6m,反应池深5.62m,沉淀池深5.37m。 每单元反应池设一个管式静态混合器,流速1.2m/s,混合时间约2.5s。采用塑料网格絮凝反应池,每单元反应池共20格,分3级,一级空塔流速0.11m/s,二级空塔流速0.08m/s,三级空塔流速0.05m/s,共反应时间约15min。

田楼水厂机电安装施工方案

灌南县田楼自来水厂(一期)工程安装工程 施工组织 编制: 审核: 批准: 投标人:有限公司(盖章) 日期:2015年7月19日

目录

一、工程概况 本工程是南通自来水公司崇海水厂一期工程,工程地点位于南通市自来水公司崇海水厂厂区内,南通市小海镇东快速干道和崇川路交汇处,东快速干道西侧,崇川路南侧。本项目包括: 1)取水工程:6万吨/日建设涵闸工程、自流管及取水泵房等; 2)净水厂工程:供水规模6万吨/日,部分设施土建兼顾12万吨/日总规模,建设机械混合池,絮凝平流沉淀池,加氯加药间,预臭氧接触池、后臭氧接触池,活性炭滤池,臭氧制备间,吸水井及二级泵房,污泥浓缩池、污泥脱水机房等; 3)配套工程:同步建设总图、电气、自控、安全、消防、环保、节能等配套设施。 该工程由南通市自来水公司投资新建,上海市市政工程设计研究院设计,北京高能时代环境技术股份有限公司负责招标。本工程承包方式为分包,招标文件质量标准为合格,工期要求施工总工期为80日历天。 1.工程主要内容 工程内容: (1)工艺管道沟、电缆沟开挖回填; (2)厂区设备(含工艺、自控、弱电、仪表)、管道、电缆等内容的采购安装、调试(厂区总变配电室、分变配电室以及变压器除外); (3)自控、仪表设备采购。 主要施工工段: 1.1 设备安装:包括动设备、静设备安装以及水处理设备构件安装。 1.2 管道安装:包括工艺管道沟、电缆沟开挖回填;管线、阀门安装;管道探伤,以及管道清洗、试压和平台、栏杆及爬梯安装等。 1.3电气、仪表安装:包括电气设备(现场电源控制箱、电源控制柜和变频器等)安装;仪表设备(调节阀、开关阀、温度、压力、液

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

水厂砖砌围墙施工方案组织.docx

成都市自来水公司合作加压 站围墙砌筑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川佰业达建筑工程有限公司 2016 年 3 月 23 日

目录 一工程概况 .......................................- 1 -二编制依据 .......................................- 1 -三施工准备 .......................................- 1 -四施工方法 .......................................- 2 -五施工部署 .......................................- 4 -六质量保证措施 ...................................- 4 -七安全施工措施 ...................................- 5 -八劳动力安排 .....................................- 5 -九施工主要设备、材料一览表 .......................- 6 -

.\ 一工程概况 本工程位于成都市自来水公司合作加压站,为保证工程安全、优质、高效达到预 定的质量目标,特编制此技术方案,以指导施工人员进行施工作业。 新建围墙沿加压站周边红线砌筑。围墙基础采用10cm厚 C15 砼垫层及 300*250 钢筋条形砼作为围墙基础,围墙采用M5水泥砂浆砌筑MU5标砖,围墙厚 240mm,地 面以上高度 3m,其中 115.2( 具体尺寸方量现场测量为准) 米围墙内外侧墙体及压顶用 20 厚 1: 3 水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料。剩于70( 具体尺寸方量现场测量为准) 米围墙内外侧墙体及压顶用 20 厚 1:3 水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料,压 顶采用标砖造型同以前围墙。围墙每 3 米设一抗风柱,抗风柱 600*600mm,每 32 米设置 一道胀缩缝,缝宽度为 30mm,内填涂抹沥青的软质木板或沥青麻丝。 二编制依据 1.相关的技术标准与规范; 三施工准备 1.技术准备 1)积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌情况。组织各 部门有关人员认真学习,熟悉施工内容,领会设计意图,并为设计交底做 准备。 2)根据施工部署编制各分项工程方案及技术交底。 3)装备施工工具,组建施工小组。 2.物资准备 1)编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及定货 计划。 2)列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况, 并确定材料供应渠道和进场时间表。 3)落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种 施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。(主要施 工机械设备表见附表) 3.劳动力准备

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

水厂模板工程施工方案

模板工程施工方案 xx市自来水公司xx水厂 一、编制依据 1、《xx市自来水公司xx水厂施工设计图纸》 2、《xx市自来水公司xx水厂施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。 除上述相关标准及规范外,本次模板设计还使用了品茗施工安全设施计算软件、力学求解器等计算软件。 二、工程概况 1、项目概况 xx市自来水公司xx水厂由xx市自来水公司投资建设,中国xxx设计研究总院设计,xx市xx监理公司监理。本工程由xxx技术有限公司、xxx工程技术有限公司、xxx建设集团有限公司、xx市市政养护管理处组成的联合体共同承担工程施工工作。其中,我xx建设集团有限公司负责除市政工程外所有建筑工程施工、设备安装以及调试、验收工作的配合。

2、工程简介 xx市自来水公司xx水厂位于xx市xx区xx路以北、规划xxx路以东。规划占地200余亩,日供水能力10万立方米。本工程计划于2012年4月25日开工,2013年4月30日竣工。 3、模板工程简述 本工程为xx市自来水公司xx水厂,本项目包含九个构筑物及14个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。构筑物单体面积大、内部结构复杂,模板工程施工难度较高。 三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经

水厂自动化工程施工方案

水厂设备采购及安装工程(2标段) 施工方案

施工方案 1、总体施工计划 1.1、施工总体思路 本次的投标承建范围包括:渝北区牛头岩水厂设备采购及安装工程(2标段)。本工程施工工期紧。 根据本工程的特点,施工总体思路如下: 1)成立工程项目部,组织有能力的专业安装技术人员 和计算机硬件或软件工程师到现场进行安装或指导工作。 2)根据现场土建完成情况,组织货物进场;按照施工 进度表合理、科学性的组织人员进场分布施工。 3)现场安装人员协调与其他安装单位的工作,以确保 工程质量和施工进度。 1.2、施工管理目标 秉承公司“追求卓越的解决方案;提供完美的服务系统”的思想方针,在此工程施工中,利用成熟的自动化系统施工工艺和技术优势,科学地组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同。以“一切为用户服务、一切替用户着想、一切对用户负责、一切让用户放心”的承诺;牢固树立“质量第一、用户第一、信誉第一”的思想,确保实现如下目标: 1)工程质量目标:确保重庆市供水系统优良样板工程。 2)施工工期目标:在投标方规定的日历天内完成全部施工 任务,争取提前完成。 3)安全施工目标:实现工程施工全过程“五无”,即无死 亡、无重伤、无中毒、无火灾、无机械事故;施工期间职工负 伤率控制在0.0%。 4)文明施工目标:确保达到文明施工工地标准。

2、施工区域的划分 2.1、划分原则 施工区域根据以下原则进行划分: 工程量基本均衡;施工场地相对集中。 2.2、施工区域的划分 根据本标段具体情况,工程划分为:仪表及自控系统、视频监视系统、通信系统、低压开关柜、电气控制保护设备、直流电源和电缆等相关设备材料的采购及安装,提供技术指导和培训,参与联合调试。 2.3、施工人员、机械组织 为便于施工管理,结合施工区域划分情况,我司施工队的安排如下: 见附表1~3 2.4、施工总流程 见附表4 2.5、施工组织机构 我公司作为国内专注自动化系统工程的公司,将以做精品工程的高标准严格要求,调集全公司的精干力量,全力以赴、以高效优质的服务向业主及重庆市人民交出一份满意的答卷。 2.5.1、项目组织机构 请见附表5 2.6、施工参照标准 1)《渝北区牛头岩水厂设备采购及安装工程》招标及合同

水厂设备采购与安装施工方案

水厂设备采购与安装施 工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

水厂设备采购与安装施工方案第一章? 工程概况 1.工程概述 1.1.本工程-##市##县##水厂工程系##县鱼栏嘴水利工程的配套工程。工程近期建设内容包括: 5万m3/d净水厂一座,厂址位于##县城郭家祠堂背后的小山坡上,用地面积3.3ha(含远期用地)。 1.2.##市##县##水厂工程设计由##大学建筑设计研究院承担。 1.3.高程系统:本工程均采用1956年黄海高程系。建设建筑场地海拔高度约为293~310m。 1.4.水文条件 气候与气象:该工程地属亚热带湿润气候区,境内气候温和,雨量充沛,四季分明,多年平均气温18.7℃,最高气温42.5℃,极端最低气温-6℃初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上最为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。初沉池的主要作用如下。 (1)去除可沉物和漂浮物,减轻后续处理设施的负荷。 (2)使细小的固体絮凝成较大的颗粒,强化了固液分离效果。 (3)对胶体物质具有一定的吸附去除作用。 (4)一定程度上,初沉池可起到调节池的作用,对水质起到一定程度的均质效果。减缓水质变化对后续生化系统的冲击。

(5)有些废水处理工艺系统将部分二沉池污泥回流至初沉池,发挥二沉池 污泥的生物絮凝作用,可吸附更多的溶解性和胶体态有机物,提高初沉池的去除效率。 另外,还可在初沉池前投加含铁混凝剂,强化除磷效果。含铁的初沉池污泥进入污泥消化系统后,还可提高产甲烷细菌的活性,降低沼气中硫化的含量,从而既可增加沼气产量,又可节省沼气脱硫成本。 影响初沉池运行的主要因素 (1)表面负荷表面负荷增加,可影响悬浮物的有效沉降,使悬浮物的去除率下降,水力负荷率一般取0.6~1.2m3/(m2?h)为宜。 (2)废水性质 新鲜程度新鲜的污水沉淀后去除率较高,废水新鲜程度又取决于污水管道的长短、泵站级数等,此外缺氧的高浓度工业废水易于腐败变质。 固体物颗粒大小、形状和密度废水中的固体物粒大、形状规则、相对密度大时沉降较快。 温度废水温度降低、水中悬浮物黏滞度增加,例如悬浮物在27℃时比10℃时沉降快50%。然而水温高也会加速污水的腐败、厌氧发酵,出液的密度差减少,不利于颗粒物下沉,从而降低悬浮物的沉降性能。故应综合这两个因素并结合污水网管系统具体状况一起分析。 (3)操作因素前道工序如格栅井或沉砂池的运行状况可直接影响初沉池的 运行。若前道工序运行不好会加重初沉池的负荷,并降低去除效果。 在二沉池污泥和污泥消化池的消化污泥进入初沉池的处理系统中,应特别注意使污泥均匀、稳定地进入。切忌间隙、冲击式投加,否则会使初沉池超负荷运行,腐化污泥数量亦大大增加,影响到固体的去除,并对环境产生不良影响。

水厂设备安装工程施工组织设计

水厂设备安装工程施工组织设计

第一章编制说明 本施工组织设计为xx市五金工业园区水厂中机械设备、管道及电气安装施工组织设计。 一、其所依据的是: 1、水厂工程招标文件有关内容。 2、甲方提供的由浙江省城乡规划设计院设计的相关施工图纸。 3、现行有关国家标准图集。 4、本公司安装工程施工经验。 二、本施工组织设计中所采用的施工技术规范和技术要求有: 1、GBJ69—84 <给水排水工程结构设计规范> 2、GB50235—97 <工业管道工程施工及验收规范(金属管道篇)> 3、CJJ3-90 <市政排水管渠工程质量检验评定标准> 4、CJJ30-89 <建筑排水硬聚乙烯管道施工及验收> 5、TJ231(五)-78 <机械设备安装工程施工及规范> 6、TJ305-75 <建筑安装工程质量检验评定标准> 7、(CECS18:90 <室外硬聚氯乙烯给水管道施工规程> 8、 <给排水管道工程施工及验收规范> 9、GB700 <碳素结构钢> 10、GB1527 <碳钢焊条> 11、GB8923 <涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等

级> 12、ZPL74003 <压力容器钢板超声波探伤> 13、GB3323 <钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级> 14、GBJ236-82 <现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范> 15、GB985-88 <气焊手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式及尺寸> 16、DL5017-93 <压力钢管制造安装及验收规范> 17、GB50237-98 <工业锅炉安装工程施工及验收规范> 18、GBJ242 <采暖与卫生工程施工及验收规范> 19、GB50231-98 <机械设备安装工程施工及验收规范> 20、GB50275-98 <压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范> 21、GB50278-98 <起重设备安装工程及验收规范> 22、HGJ229-91 <工业设备管道防腐工程施工及验收规范> 23、GB50252-94 <工业安装工程质量检验评定统一标准> 24、GB50184-93 <工业金属管道工程质量检验评定标准> 25、GBJ147-90 <电气装置安装工程高压电器施工及验

水厂设备安装施工工艺

施 工 方 案 一、工程概况: 该扩建工程由于一期工程已建,水厂内各项设施完善,已建一期工程与新建二期仅相互衔接、无干扰、无交叉作业,有利于施工队伍顺利进行施工。水处理主要包括设备安装、阀门安装、低压碳钢管安装、热镀锌钢管安装、网格板及集水槽安装、UPVC管与PVC管安装。 电气工程主要包括:镀锌钢管敷设、电缆敷设、配电柜箱安装、灯具安装等。 二、施工队伍组成:

为确保工程质量,全力组建施工队伍,具体施工人员如下表: 施工人员一览表: 工种人数工种人数 1 起重工1 项目部经理 2油防1机械工程 4普1电气工程 安全管道15 质检铆13 )后电焊采购15 1电炊事4 3仪表1 项目经理负全部工作,机械、电气工程师协同项目经理与业主、施工监理协调、联系以及技术、质量管理。 全体施工人员均应遵守建设单位各项规章制度,做到安全、文明施工。 三、施工机具配置:

分部工程施工方案如下 取水泵房内设备及配管工程安装方案一、水泵安装施工工法

1 泵的开箱检查 1.1泵的开箱检查应有甲方人员在场,开箱后应及时安装,以免损坏和零部件丢失。1.2泵的开箱检查主要是检查外观有否损坏、锈蚀,检查零部件有否缺少,并依次按装箱清单进行清点。 检查泵的主要安装尺寸与工程图纸是否一致。1.31.4开箱时泵的转动和滑动部件在防锈油未清除之前不要转动和滑动。 1.5开箱检查完毕应做好开箱记录。如果发现问题应及时同有关人员协商处理。 2 泵的安装 2.1安装前认真检查泵的安装基础尺寸,位置和标高,应符合图纸设计要求。 2.2清理安装面的尘土和杂物,找正基准面,地脚螺栓上好润滑油。 2.3一般整体出厂的泵不允许拆卸,具体情况应根据出厂技术文件进行,如果要拆进口泵,应在外方指导下进行,国产泵应在厂方指导下或技术文件指导下进行。 2.4如果是驱动机与泵直接连接时,一般以泵的轴线为基准找正。如果驱动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 2.5潜水泵 a.潜水泵安装前检查机壳的绝缘性能是否达到技术要求。 b.潜水泵的电缆布设应合理、安全。 c.潜水泵试运转时应检查电机运转方向正确,电缆的电压降应保持潜水电机引出线缆接头处的电压,不应低于潜水电机的规定值。 3 泵的调试 3.1泵的调试前应接通所有的管道和阀门。 3.2泵的设试前应先调整好驱动机的旋转方向。 3.3进口泵在外方指导下进行调试,一般泵在额定负荷下运行2小时,螺旋泵无负荷运行小时,带负荷运行2小时。 3.4调试安全填写调试报告的记录。 二、阀门安装 1、蝶阀安装 1.1安装前,蝶阀内部和与蝶阀相连的管道端部位应清除垃圾,杂物并清洗干净。 1.2安装时,介质流动的方向应与阀体所示箭状方向一致。 1.3在安装时,阀板要停止关闭的位置上或根据供货商要求。 1.4开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。 应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。1.5. 1.6阀门接长杆的垂直度允差<1mm/m。 1.7电动蝶阀的PLC远程控制安装详见有关自控章节。 2微阻缓闭蝶式止回阀安装 在管线中不要使止回阀承受重量,大型止回阀庆独立支撑,使水不受管系产生的压力的影响。三.闸板阀的安装 3.1闸板阀的安装应根据供货商和制造厂的技术要求,闸板框采用预埋或二次灌浆的方式; 3.2闸板阀必须按设计标高安装,各控制的偏差不大于±5mm; 3.3门框底槽、侧槽的水平度和垂直度偏差不大于1/1000; 3.4六架上的启闭机中心与闸板推力螺母中心位于同一垂直线。其垂直度偏差在全长度内不得大于1/1000。 4.5闸板阀密封面应平整贴密,间隙不大于0.1mm,且限于300mm密封长条段内。 四、格栅除污机安装 1 格栅除污机安装在基础上应牢固。

水厂安装工程施工组织方案与对策

.. . 1、工程概况 1.1 工程名称:某水厂安装工程。 1.2 工程地点: 1.3 建设单位:某市自来水有限公司。 1.4 设计单位:省城乡规划设计研究院。 1.5 监理单位:某市东城建设工程监理有限公司。 1.6 施工单位(安装):某安装集团有限公司。 1.7 工程简介: 本期工程总规模为30万吨/日,一次规划,分二期实施,近期规模为15万吨/日。该工程位于某市农业经济开发区西南大塘下村西北角,东面为规划中的环城西路,南面为建设中的环城东路,西面为规划中的雪峰路,北面为规划中的下骆宅大道,总占地面积208亩。一期供水水源为八都坑水库群经扬梅岗调节池接来。水厂工艺流程如下图所示:加碱加矾加氯(季节性) 加氯加碱补加氯 1.8 工程围及工程造价: 1.8.1总图:总图材料表中所规定的所有设备及管材的安装,剔除第38-47、54项; 1.8.2配水井:材料表所述的全部容; 1.8.3反应沉淀池:废水集水池材料表中所述容;反应沉淀池综合材料表中所述容剔除第29、35、36、53项,其中排泥机不含轨道(轨道需安装);

.. . 反应沉淀池综合表中第1项DN1200管单根长度暂定45米; 1.8.4V型滤池:材料设备表所述的全部容,剔除第75、77-83项所述容,其中电动吊车不含吊轨(吊轨需安装); 1.8.5鼓风机、反冲洗泵房:鼓风机设备材料表所述容剔除第25、26、28、、33、34项,其中电动吊车不含吊轨(吊轨需安装);反冲洗泵设备材料所述容剔除远传真空表、远传压力表、电动吊车不含吊轨(吊轨需安装); 1.8.6清水泵房:设备材料表所述容,剔除第6、13、14、59、60、46、47项,其中电动单梁桥式起重机不含吊轨(吊轨需安装); 1.8.7污泥浓缩池:设备材料表所述容剔除第1、11、16、18、19项;1.8.8脱水机房:材料表中所述的污泥管线、给水管线、设备表中第G项和F项的吊轨安装; 1.8.9回用池:设备材料表所述的全部容,剔除第17、18、20项; 1.8.10加氯、加药间的轴流风扇、给水系统的安装,加氯间的吊轨安装,机修间与仓库的给水管、吊轨安装; 1.8.11电气部分:按图施工,剔除高压设备、高压电容补偿器、机旁避雷器柜、直流屏、信号屏、控制台、高压电缆线、低配室设备(不包括出线);注:高压电机由供电局接好线,做好耐压试验,协助安装单位调试运行。 1.8.12设计图中除排水管、雨水管、加氯、加药管外各种沟槽的开挖与回填及余土外运,沟槽基础的处理按技术规,剔除各种井的土开挖及砌筑; 1.8.13合同价款:肆佰肆拾万元(人民币) 1.9 工期要求:214日历天(200 2.11.1-200 3.6.2)。 1.10 质量等级要求:优良。 1.11 工程特点:

二次供水设备安装施工方案知识分享

二次供水设备安装施 工方案

长沙远科供水设备有限公司 二次加压供水设备及水箱供水设备安装施工方案 版本:第1版 编制:2012年9月4日日期: 审核:日期: 批准:日期:

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.二次加压供水设备安装 (2) 3.1.生活给二次加压供水设备安装 ............................................ 错误!未定义书签。 4.水箱安装 (4) 4.1.生活水箱安装 (4) 4.2.消防水箱安装 (8) 5.供水设备单机调试及系统调试 (9) 5.1.调试的前提条件及系统检查 (9) 5.2.设备单机试运转及调试 (9) 6.施工劳动力配置 (10) 7.施工机械配置 (10) 8.施工质量保证措施 (10) 8.1.技术保证措施 (10) 8.2.施工质量保证措施 (10) 8.3.设备质量保证措施 (11)

供水设备安装施工方案 1.编制依据 (1).经建设方审批的长沙远科供水设备有限公司施工图 (2).所涉及的主要国家或行业、规范、规程: ①《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ②《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2.工程概况 本项目六栋高层建筑,一栋商业楼(7#栋23米高、建筑面积约3500㎡)。二次加压分区及不锈钢水箱如下: 1#栋分两个区供水(1#栋75米):1#栋低区:由设于地下二层的生活变频泵组供水;共98间房间;35个门面,再加7#栋5层商业(7#栋建筑面积约3500㎡,考虑餐饮及洗浴功能用水);1#栋高区:由设于地下二层的生活变频泵组供水;共98间房间。 2#栋—6#栋分三个区供水(2~5#栋110米、6#栋79米):2#栋—6#栋低区:由设于地下二层的生活变频泵组供水;共96户;幼儿园711个平方米;2#栋—6#栋中区:由设于地下二层的生活变频泵组供水;共240户;2#栋—6#栋高区:由设于地下二层的生活变频泵组供水;共208户。二次加压供水住户共计(775 )户。 不锈钢水箱概况: 6m×3m×2m一座、6m×6m×2.5m一座、6m×3m×1m一座,共计3座。 1、供水设备安装工程主要实物工程量 2、工期、质量、安全文明施工要求 工期要求:开工日期以建设单位或总监理工程师的开工指令为准,根据建设单位要求要先按安装好消防水箱,其他水箱及二次加压设备需要等工程符合安装条件,我司会根据情况及时过来安装。 质量要求:长沙远科供水设备有限公司,争创鲁班奖。 3、工程特点

二次供水设备安装施工方案

长沙远科供水设备有限公司 二次加压供水设备及水箱供水设备安装施工方案 版本:第1版 编制:2012年9月4日日期: 审核:日期: 批准:日期:

目录 1. 编制依据........................................... -1 - 2. 工程概况........................................... -1 - 3. 二次加压供水设备安装 ..................................... -2 - 3.1. 生活给二次加压供水设备安装......................... 错误!未定义书签。 4. 水箱安装........................................... -4 - 4.1. 生活水箱安装....................................... -4 - 4.2. 消防水箱安装....................................... -8 - 5. 供水设备单机调试及系统调试 .................................. -9 - 5.1. 调试的前提条件及系统检查.................................. -9 - 5.2. 设备单机试运转及调试................................... -9 - 6. 施工劳动力配置 ....................................... -10 - 7. 施工机械配置 ........................................ -10 - 8. 施工质量保证措施 ..................................... -10 - 8.1. 技术保证措施....................................... -10 - 8.2. 施工质量保证措施..................................... -10 - 8.3. 设备质量保证措施..................................... -11 -

无负压供水设备设备安装施工的方案

北辰西泵房无负压 叠压供水机组安装及调试 施工方案 批准:谢利法 审核:包光绪 编制:包光绪 北京麒麟水箱有限公司二O一四年十一月一日

一.工程简介 1工程概况 北辰西泵房位于北京市朝阳区北辰东路8号N座,设计流量为64m3/s,采用3台CR32-7格兰富水泵。施工包括:无负压稳流罐、水泵、DSC水质处理机、配电柜及设备本体管路。 本工程包括:无负压稳流罐、水泵、DSC水质处理机、配电柜及设备本体管路安装及设备调试。 2工程量 工程量如下表所示 工程量表 表1 序号项目名称及规格单位工程量品牌 1 水泵 CR32-7 不锈钢立式多级泵 台 3 格兰富 2 无负压稳流罐Φ800×1600 台 1 麒麟 3 水质处理机DSC 套 1 麒麟 4 控制柜QWK15-3 台 1 麒麟 5 真空抑制器DN100 台 1 麒麟 6 压力仪表10-16KG 套 1 布莱迪3.进度计划 本工程施工计划工期为:2014. . ~2014. . ,总工期为3天。

4.设备安装及调试施工措施 1、稳流罐安装 (1) 安装前,对基础自检合格,对设备基础纵向、横向基准中心线, 标高基准点有关测量资料进行复核,对其数据进行复查。 (2) 设备基础的偏差应符合规范要求。 (3) 根据基准点定设备放纵向中心线和横向中心线,并用油墨将各线做 出标记和记录。 (4) 按工艺流程图及土建基础部位划出安装基础线及定位标记、并检 验是否符合要求。 (5) 将设备用吊装机具等起重设备将压力容器按定位标记吊装就位。 (6) 调整找正设备使其与基准标记重合,并加以固定。 2、水泵安装 泵站内的主要用电设备为:3台水泵,功率为每台15kW。 (1) 水泵安装前检查管口保护物和堵盖完好无损。 (2) 水泵联接管道的内部和管端清洗干净,管中无杂物,密封面和螺纹 不损伤,管道设置支架,连接法蓝端面平行,螺纹管接头轴线对中,不借法蓝螺栓或管道接头强行连接管道。 (3) 水泵与管道连接后,复检水泵的原找正精度,发现偏差及时调整管 道,水泵与管道连接后,不在管道上进行焊接或气割,确因需要拆 下管道或采取必要措施,以防渣物进入水泵。 (4) 与水泵有关的润滑、密封、冷却和液压系统的管道清洗干净保持畅 通。

水厂施工组织设计

水厂施工组织设计 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积, 总库容68万m3, 兴利库容48万 m3,死库容万m3。 二、净水厂工程

水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。 (1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深。正常工作水位。水池长,内设支撑墙3道,宽。池宽。边墙采用浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用浆砌块石垫层,厚,垫层以上浇灌厚的 C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

南郊水厂一期工程安装施工方案

一、工程概况 嘉兴市南郊水厂一期工程是嘉兴市重点实施的民心工程。该水厂位于嘉兴市秀州区王店镇四联村佛渡亭,规划三环南路以南、南郊河以西,沪杭铁路以北,南湖大道以东,整个水厂总用地面积为132188平方米,其中一期工程用地面积为87531平方米。该工程一期日生产规模为15万吨。水处理采用生物氧化处理、沉淀、臭氧杀菌消毒、滤色及活性炭吸附等处理工艺。建成后将提高嘉兴市目前的供水能力和供水质量。 一期工程Ⅱ标段建、构筑物单体工程主要有13个,设备安装是在土建主体完成的情况下进行的,从图纸可以看出,该标段建、构筑物布置密集,相互之间为厂区道路,地下管线立体交叉分层布置,管网交错复杂,施工难度较大。要求完成土建、工艺管道、电气设备安装及厂区绿化等配套设施,调试运行后达到竣工验收和使用的功能。 为了保证机电设备安装和管道施工能够更加有效快速的展开,特制定以下施工方案,以对工程进度、质量、安全、文明施工以及相关技术要求做进行控制和指导。 二、机械设备安装 设备在安装过程中经常会出现及土建、工艺管道、电气等专业的交叉和相互配合问题,还要随着这些专业施工的进展而开展。一旦施工配合不好,就会出现返工、窝工等现象。因此,要抓好工序衔接和协调,科学调度施工使设备安装顺利进行。 (一)安装前的检查 安装的给水排水机械(包括水泵和动力设备)必须具有出厂合格证;

设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活、无阻滞、卡住现象,无异常声音。对于出厂密封、绝缘及组装完善部分,进行检查时,不得随意拆卸。确需拆卸时,应会通供货部门研究后进行,拆卸和复装设备技术文件的规定进行。 必须熟悉并掌握机械的基本构造、性能、并熟悉产品说明书中的有关安装要求,安装顺序、注意事项及安装质量要求。 复查设备基础的尺寸位置、标高应符合设计要求,并及设备本身进行核对。 检查吊装机具及设备本身各部位。如安装的机械设备上,有可能滑动、转动的部件应事先给予固定,吊索及设备接触处应衬软垫(如橡胶板、麻袋片、草帘等,吊点应位于设备上专用的吊环或规定的部位。起吊时,应设专人统一指挥。 (二)机械设备的基础 基础一般采用混凝土灌注。修筑基础前,应按设计要求(平面位置和标高)在安装地点划定平面位置的横向和纵向基线及标高基准线,基础偏差按相关规范和标准执行。 固定地脚螺栓一般采取预留洞口,安装底座时再灌水泥沙浆固定的办法。预留孔大小一般根据地脚螺栓弯钩尺寸确定,弯钩边缘距预留孔孔壁的距离应大于15,灌注固定沙浆的标号应比基础混凝土标号高一级。 在灌注混凝土基础时,也可以预先将地脚螺栓埋入基础,但事先应精确丈量该机械设备实物的地脚螺栓位置,为保证地脚螺栓的准确固定,

水厂安装工程设备安装技术方案

水厂安装工程设备安装技术方案 一、要根据水厂的工艺特点,弄清原理与要点分别采用特殊的施工方法。 二、要根据提供的资料,进行认真的地形测量,特别是标高测量,必须符合设计及测量标准要求。设备在厂房内外的定位基线以厂房柱子轴线为准,在构筑物上的设备基准线以池内壁为准,其允许偏差为±10mm,标高允许为-10~20mm 。 认真与土建配合,对预埋件要反复校对,不能漏埋,位置要正确无误;特别是套管的埋设要认真,确保不漏渗水。 设备找平时,一般横向偏差要求≤1mm/m,纵向向要求≤0.7mm。地脚螺栓安装前要油污要清除干净,螺纹部分涂油脂,当拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母1.5 ~5螺距,基础上被油污的混凝土应凿除,灌浆水泥砂浆比基础标号高一级。 管道内部要保障无杂物,暂停安装时要封堵,弯道要平缓,减少水压头的损失。 要认真做好防腐工作,这是影响使用寿命的关键因素。 平面钢闸门的门框工作面弯曲须小于1/1500,构件长度且不超过3mm,扭曲≤1/1500门叶高度,对角线相对差≤3mm,扭曲≤3mm,止水底面不平度≤2mm。静平衡试验闸门升高100mm,上下及左右方向倾斜不超过门高1/1000。 三、安装条件: 工艺图纸、设备图纸、等技术资料齐全,并且已经作了技术交底。土建工程基本完工,设备基础验收合格,基础混凝土强度达到80%以上(现场可用锤子敲击,敲击声音响亮,被敲击处几乎无痕迹)。

设备到场、材料齐备、施工人员熟悉了设计图纸和产品使用说明书,了解设备的性能、规格、重量、安装要点及注意事项。 施工方案已经审定,并且向班组作了交底。 核实基础的混凝土标号,外形尺寸、标高、座标、预埋件、预留孔位置等是否与设计一致,基础表面应平整。经甲乙双方代表签字后存档。对基础作好沉降测量前期工作,应做好水准点(观测点)的埋设或与土建施工单位的交接工作。(基础的允许偏差见表) 混凝土设备基础的允许偏差(mm) 注:基础验收合格后,在设备安装之前,应在基础表面进行铲麻面处理。

城东水厂设备安装技术方案

城东水厂设备安装技术方案

第一章工程概况 一、工程概况 盐城市城东水厂三期10万m3/d扩建及30万m3/d深度处理工程。 主要内容包括已建预臭氧接触池、絮凝沉定池、V型滤池及反冲洗泵 房,新建的深度处理组合池(中间提升泵房、臭氧接触池、活性炭滤 池)、臭氧发生间。 第二章编制依据及编制原则 一、本工程采用的规范及标准 1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 3、《室外排水设计规范》(GB50014-2006(2011版)) 4、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003(2009年版)) 5、《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) 6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 7、《压缩空气站设计规范》(GB50029-2003) 8、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 9、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000(2008年版)) 10、氧气站设计规范》(GB50030-2007) 11、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 12、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 13、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011) 14、《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011) 15、《城市供水运行、维护及安全技术规程》CJJ58-2009 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 17、《机械设备安装工程施工及通用验收规范》(GB50231-2009) 18、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 19、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 20、《埋地硬聚录乙烯给水管道工程技术规程》CECS17:2010 21、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005

相关文档
相关文档 最新文档