铁塔基站安装安全技术交底.docx

铁塔基站安装安全技术交底 高空作业安全技术操作规程 一、作业人员必须体检合格,并熟悉高空作业安全知识,对患有心 脏病、高血压、年老体衰、精神状态不良以及酗酒者均不准从事高 空作业。 二、从事高空作业,必须精神集中,严禁说笑打闹。 三、从事高空作业时,必须在搭设牢固的操作台或脚手架上进行。 四、搭建脚手架使用的木、竹、金属器材必须牢固,禁止使用腐蚀 易折材料。 五、高空作业所用材料应堆放稳妥,所用工具应随手装入工具袋内 防止坠落伤人。 六、高空作业时,禁止往上扔材料,工具和设备零部件等物,必须 用绳子栓好进行传送。 七、在高空行走时,必须将安全带钩子缠在腰上,不准托着绳和钩 子行走,双层作业必须戴安全帽。 八、高空作业人员的衣袖、裤脚必须扎好,不准穿硬底鞋和带钉鞋。 九、高空作业,距普通电源必须在1米以上,距高压电源必须在2 米以上,遇有六级以上大风或暴雨、大雪时,停止露天作业。 十、高空作业的下面,须设围栏,周围要挂危险标志,警告他人禁 止入内。 高空作业安全规程 一、高空作业前,部门负责人必须到现场查看,提出安全注意事项,

跟班巡查,发现问题及时整改。 二、参加高空作业班组负责人接受任务后,及时清理作业场地,提出安全施工方案,交部门审核后实施。 三、高空作业中配备的器械必须检查其安全性能,每一班次前后必须认真检查其安全性能,确保万无一失。 四、高空作业过程中必须有专人负责巡查,发现问题及时纠正,并上报部门跟班负责人。 五、高空作业各班次,应做到人走场清,消除一切不安全因素。 六、高空作业完工后,清理施工现场,安全器械做好保养维护工作后交回仓库。 高空作业要求 一、熟悉掌握本工种专业技术及规程。 二、年满18岁,经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适合高空作业的人,禁止登高作业。 三、距地面二公尺以上,工作斜面坡度大于45°,工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方,应视为高空作业。 四、防护用品要穿戴整齐,裤脚要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带,并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上。 五、登高前,施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。 六、检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

2021新版铁塔安全技术交底记录

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版铁塔安全技术交底记录

2021新版铁塔安全技术交底记录导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 主要交底内容: 一、工程概况 第一部分:本工程自110千伏轻工业园变110千伏侧门架起,至110千伏二马线开口点(#10和#16附近)止,全线单、双回路架设,电压等级110千伏,线路全长约11.5千米(其中同塔双回路架设为8千米一次建成,单回路架设为3.5千米)。导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线。全线架设双地线,双回路段两根地线均采用OPGW复合光缆;单回路段地线一根采用GJ-80镀锌钢绞线,另一根采用OPGW复合光缆。工程性质属新建。 第二部分:拆旧新建二马线#1至#10线路。单回路架设,电压等级110千伏,全长约2.6千米。导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,单地线架设,地线采用一根OPGW复合光缆。线路架设完成后继续将二电厂至中广核的ADSS复合光缆挂于该段线路上。 二、施工安全总则

1.施工方应有完善的安全管理体系和管理制度,并在项目管理中实施; 2.施工方需成立职业安全健康及环境管理组织机构; 3.严格按照《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》执行,做好施工电源的规范布置,执行对跨越架、棚架的管理规范; 4.坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针,组织各级施工人员、技术人员认真学习与施工相关的安全规程及施工作业指导书的“安全措施”部分,学习安全措施及文明施工管理,使施工人员熟悉本工程项目的施工安全要求;施工作业人员以各工种为单位,进行三级安全教育和安全技术知识培训,经考核合格后才可参加施工; 5.施工前应坚持施工条件是否安全,是否符合健康保护标准,做好安全技术交底,认真填写安全技术交底记录表,对每道工序提出针对性措施; 6.进入吸纳长的施工人员,必须正确佩戴安全帽和穿工作服,严禁穿凉鞋拖鞋及高跟鞋; 7.严格执行“建筑安全检验评分标准”和“建筑施工现场临时用电规范”; 8.雨季应做好防风、防雨、防雷等工种;

2021年基槽土方清槽技术交底

2021年基槽土方清槽技术交 底 Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021年基槽土方清槽技术交底 交底内容: 一.施工准备 1.主要机具和材料:平头铁锨、手推车、洋镐、白线、钢筋棍、卷尺、坡度尺、水准仪、废旧竹胶板和红丹防锈漆等。 2.保证晚间施工有足够的照明设施。 二.作业条件: 1.测量人员复核开挖尺寸,监理验收完毕。 2.机械开挖剩最后一步(预留30cm土方)。 3.利用水准仪和塔尺将标高引测到坑底,在坑底钉桩(坑底每3米左右钉一根钢筋棍,用红油漆做出标记),做出50cm 标高控制线,以此为依据,进行人工清槽。 1.土方开挖已经完成,地基钎探已经验收;个别不良地段

处理完毕。 2.定位桩和标准水平桩及基坑尺寸白灰线已经过检验合格并办完隐检手续。 三.操作工艺: 1.根据基坑的设计尺寸和深度,并在基坑四周设置水平控制桩。随着清槽检查基底标高。严禁超挖和扰动基底。 2.机械开挖到最后一步: 基坑机械挖土至基底300mm标高处→由人工配合挖掘机向下清挖200mm厚→人工清土100mm厚;电梯井处、集水坑等局部深基坑由人工清理至图纸设计标高。(千万注意斜坡地方,严禁超挖。) 3.人工清运土体倒退进行,若手推车不得不在垫好的基土上行走时,必须垫好木板或厚铁皮,不得扰动基底土层。 4.基槽清挖过程中表面标高用水准仪检查。 5.用石灰散出混凝土垫层外轮廓线,留出工作面。 6.基槽平整完后,随时覆盖帆布,保证基底土水分蒸发损失,

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

基础清槽技术交底

技术交底记录 施工单位:河南瑞祥建筑工程有限公司编号: 01 工程名称瑞祥·正直建材检测交底分项人工清槽工程共 2 页第 1 页 交底内容: 本工程依据标高设计,经机械开挖至标高+30cm后,进行人工清槽。 (一)施工准备 主要机具:水准仪、十字镐、铁锹、钢钎、手推车、白线、白灰 (二)施工作用条件 1、基坑已挖至基底标高提高30cm位置。 2、基坑防护已完成。 (三)施工操作工序 1、技术人员定出清理基槽得控制桩,并拉白线作为控制线。 2、为保证基地土不受风化,先清到基底标高提高5cm位置,余下得5cm在验槽前一天清除 3、为保证清槽高度,每清除5m用水准仪做一次抄平。 4、清槽时按照技术员指定灰线进行清槽,不得多挖、超挖。 5、施工过程配合施工人员管理和指导。 (四)质量标准 1、基槽的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。 2、允许偏差项目 允许偏差值 项目循序偏差检验方法 表面标高+0,-50 水准仪检验 (五)成品保护 1、清槽完毕要有专人看管,不得随意进入以避免堆土滑落基槽内。 2、清槽完毕后要防止边坡扰动,造成失稳。 (六)施工安全 1、清槽时必须佩带安全帽,时刻注意边坡稳定情况,如发现有失稳现象,必须立即报告现场管理人员。 2、基坑内堆土不能过高,均匀分散,防止滑坡。 3、清槽过程中,清槽两人间要保证2m左右距离。 4、施工现场准备足够的丝袋,若开挖过程中基坑边坡局部出现坍塌时,将丝袋装满砂子进行砌堵。 技术负责人交底人接交人

工程名称瑞祥·正直建材检测交底分项人工清槽工程共 2 页第 2 页 交底内容: (七)文明施工 1、尽量选择噪声低、振动小、公害小的施工机械和施工方法、减小对现 场周围居民的干扰。 2、控制运土汽车容载量,汽车驶出现场前要拍实车槽土方,盖好苫布,为防止汽车轮胎夹带土污染道路,在现场出口设洗车机,用高压水枪冲洗轮胎。 3、搞好门前卫生,加大清扫人力,随时检查运土沿途汽车遗撒情况,及时清扫清理。 技术负责人交底人接交人

001基础接地技术交底+v

001 基础接地技术交底v 技术交底记录 鲁JJ—005—001 工程名称施工单位山东冠鲁置业有限公司天地北湖湾 交底部位基础工序名称样板区基础接地焊接交底提要基础接地施工做法及要求交底内容: 一、说明: 本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻应小于 1 欧姆,实测不满足时加打接地极。 二、材料要求 1.镀锌扁钢(40 x 4mm)电焊条。 2.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 三、主要机具: 电焊机、手锤等 四、基础接地操作工艺流程: 1 、接地极: 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形闭合接地网。然后基础底梁上的上下两层钢筋中的主筋南北向再做一次通长焊接,与外圈接地网形成闭合回路。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定 (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。

(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。 (4)接地体( 线) 焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚 焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮应清除干净。 根据现场实际施工情况,搭接钢筋采用? 14的螺纹钢,单面施焊,焊接长度 要>10d。3、等电位联结:等电位连接包括给排水金属管道、电缆金属护套、煤气管道( 应通过 保护间隙连通)、金属构件等,设备安装时各电源PE线、各种金属管道等金属部件连 接到等电位连接端子上。从基础接地网上引出一根40X4的镀锌扁钢与总等电 位箱和 局部等电位箱联结。设置了等电位连接端子的场所包括: (1) 电梯机房、强弱电机房以及电梯井、强弱电竖井每层均设置接地端子; (2) 用电设备集中的场所(如变配电间、水暖设备用房、配电间等)均设置接地端(3) 卫生间、管道井内所有金属管道、金属构件做局部等电位联结。 第 1 页共 3 页 五、安全事项 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防 为主。进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2 、所有焊接作业人员需持证上岗,并佩戴特殊工作专用安全帽; 3 、电焊机外壳必须接地良

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

最新整理基站施工安全技术交底

最新整理基站施工安全技术交底 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 (4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: a、凳高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯凳高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。

(5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。 (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。 (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。 (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。 (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应。 b、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 c、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 d、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。 e、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。 四、立机架作业安全 (1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。 (2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,

清槽技术交底

交底内容: 1.施工准备 1.1基础的位置定位控制线(桩),水平控制点及基础结构构建的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 1.2平头铁锹若干、手推车、小白线、钢卷尺、小线、500mm长钢筋棍等。 1.3人工清槽前,应保证护坡桩之间的护壁喷锚完毕。 1.4电梯基坑及集水坑范围要严格按照基础筏板示意图来进行开挖。1.5保证夜间施工有足够的照明设施,以免超挖和发生安全事故。2.施工工艺 2.1 工艺流程:确定清槽的边线→设置标高控制桩→基坑及集水坑开挖→整体清槽 2.2清槽原则:根据土方开挖及施工段顺序由北向南依次进行清槽。2.3基坑、集水坑:应先沿灰线(下口线)切出基础的轮廓线。使用机械分层开挖。 2.4清底:清理至持力层。 3.质量标准 3.1保证项目 3.1.1集水坑、筏板基底的持力层必须符合设计要求,基岩上无杂土、杂物。 3.2允许偏差项目,见表1-2。 基础清槽外形尺寸允许偏差值 表1-2项次项 目允许偏差 (mm)检 验 方 法 1标高+0 -20用水准仪检查 2长度、宽度-0 +30用经纬仪、拉线和尺量检查 4.应注意的质量问题 4.1基底超挖:基坑超挖时,按图纸设计使用毛石砼分层处理。 4.2基底未保护:清完的槽后应尽量避免扰动。 4.3施工顺序不合理;清槽宜先从低处进行,分层分段依次进行。 4.4基坑边坡不直不平,基底不平:应加强检查,随清随修,并要认真验收。 5.安全、环保要求 5.1进入施工现场所有人员必须佩带安全帽,非施工人员不准进入施工现场;现场设吸烟处,吸烟应到吸烟处,现场其它地方禁止吸烟。

5.2基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时要接稳后再松手。 5.3基坑上口边3m范围内不许堆土、堆料和停放机具。 5.4各施工人员严禁翻跃护身栏杆。 5.5基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。 5.6任何人严禁在坑底休息。坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。 5.7土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,一旦发现,立即停止一切作业,待处理和加固后,才能进行施工。 5.8大风天注意不要引起扬尘。 5.9保持好现场的场容、场貌,确保文明施工、安全施工。 5.10配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联系。

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

[建筑]防雷接地施工技术交底.doc

一、施工准备 1、材料要求: (1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢等,使用时应注意是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证; (2)镀锌辅料有镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺栓、支架等; (3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架、预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2、主要机具: (1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯捅。 (2)线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: (1)接地体安装: 1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好; 2)利用承台底部钢筋和桩基作接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (2)接地干线安装: 1)支架安装完毕; 2)土建抹灰已完成; 3)穿墙保护管已预埋。 (3)支架安装: 1)各种支架已运到现场; 2)结构工作已经完成; 3)室外必须有脚手架或爬梯。 (4)防雷引下线暗敷设: 1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件; 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 (5)避雷线安装: 1)支架安装完毕; 2)具备调直场地和垂直运输条件; 3)接地体与引下线必须做完。 二、施工工艺 1、总工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线暗敷→避雷带 2、接地体的安装 (1)接地体的安装应符合以下规定: 1)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2)采用搭接焊时,其焊接长度如下: a、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 b、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

最新整理铁塔保护帽浇筑工程安全技术交底

最新整理铁塔保护帽浇筑工程安全技术交底工程名称 日期 分部工程名称 铁塔保护帽浇筑

铁塔保护帽浇筑的技术质量,安全,环境的要求 1. 技术质量要求: ⑴.保护帽浇筑前将砂、石、水泥及水,取样交当地有资质的工程质量监督检测部门检测鉴定,并进行配合比设计试验。未经鉴定的原材料不得用于基础浇制。对浇制用的材料质量要求如下: ①.水泥:水泥的质量应符合标准,其品种与标号应符合设计要求,每批水泥必须附有出厂质量合格证明,并且每批次做水泥化验报告(每200 t水泥为一批次),且每做一批次的水泥化验报告就得做一次配合比试验。水泥应存放于阴凉干燥处,防止潮湿结块,出厂超过三个月或虽未超过三个月但保管不善的须补做标号试验,并按试验后的标号使用。 ②.砂:砂应坚硬无杂质,粗细适度,中砂粒为0.35~5 mm 砂内含泥量不超过5%,云母,硫化物及硫酸盐类的含量不能超过1%。使用标准为《建筑用沙》(GB/T14685—;20xx),并且每批次做砂化验报告(每400方为一批次)。 ③.石:石质坚硬,粒径为20~40mm,石中不能杂有粘土杂物,硫化物,有机物。使用标准见《建筑用卵石、碎石》(GB/T14684—;20xx)并且每批次做石化验报告(每400方为一批次)。 ④.水:宜使用饮用水,不许使用海水,当无饮用水,可用清洁的河溪水或池塘水,水中不能含有油脂,有害化合物,对水质有怀疑时应进行化验。 ⑵.浇筑前应将基础面上的杂物清除干净,若有积水应排干。 ⑶.要严格按配合比试验报告提供的配合比进行浇制,本工程基础采用C20、的混凝土,C20混凝土的重量配合比为水:水泥:砂:石子:0.55:1.00:2.00:4.07,采用卵石的C20混凝土的重量配合比为水:水泥:砂:石子:0.52:1.00:1.77:4.14。应严格采用本工程试配的配合比。 ⑷.浇筑工作全部采用人工搅拌,人工振捣,基础顶面要一次性抹平。

防雷接地技术交底大全

电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司工程名称** 分部工程建筑电气(室电气系统工程)交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 1 交底容 一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具:工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室) (1)、支架安装完毕。 (2)、保护管已预埋。 (3)、土建抹灰完毕。 (4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。 3.3、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.4、均压环安装作业条件: (1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 3.5、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件 四、操作工艺: 4.1 工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装:本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体:采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。用柱两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与柱主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。 4.2.2搭接点要求:接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。4.3接地干线本工程接地干线只存于变配电室,没有室外接地干线。接地干线均交底容 采用(40×4)镀锌扁钢沿墙、埋地敷设。

防雷与接地工程技术交底

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求; ⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

工程名称:国防科大丝茅冲10栋住宅施工单位:湖南南托建筑股份有限公司 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求

工程名称:国防科大丝茅冲10栋住宅施工单位:湖南南托建筑股份有限公司编号:3 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得底于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得底于国家现行施工质量验收规范的规定要求; ⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

2021铁塔基站安装安全技术交底

2021铁塔基站安装安全技术交 底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0542

2021铁塔基站安装安全技术交底 高空作业安全技术操作规程 一、作业人员必须体检合格,并熟悉高空作业安全知识,对患有心脏病、高血压、年老体衰、精神状态不良以及酗酒者均不准从事高空作业。 二、从事高空作业,必须精神集中,严禁说笑打闹。 三、从事高空作业时,必须在搭设牢固的操作台或脚手架上进行。 四、搭建脚手架使用的木、竹、金属器材必须牢固,禁止使用腐蚀易折材料。 五、高空作业所用材料应堆放稳妥,所用工具应随手装入工具袋内防止坠落伤人。 六、高空作业时,禁止往上扔材料,工具和设备零部件等物,

必须用绳子栓好进行传送。 七、在高空行走时,必须将安全带钩子缠在腰上,不准托着绳和钩子行走,双层作业必须戴安全帽。 八、高空作业人员的衣袖、裤脚必须扎好,不准穿硬底鞋和带钉鞋。 九、高空作业,距普通电源必须在1米以上,距高压电源必须在2米以上,遇有六级以上大风或暴雨、大雪时,停止露天作业。 十、高空作业的下面,须设围栏,周围要挂危险标志,警告他人禁止入内。 高空作业安全规程 一、高空作业前,部门负责人必须到现场查看,提出安全注意事项,跟班巡查,发现问题及时整改。 二、参加高空作业班组负责人接受任务后,及时清理作业场地,提出安全施工方案,交部门审核后实施。 三、高空作业中配备的器械必须检查其安全性能,每一班次前后必须认真检查其安全性能,确保万无一失。

高层基础接地极技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 编号(1)

2.1.1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留40×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2.1.2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2.1.3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b.避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2. 2等电位接地施工工艺: 2.2.1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2.2.2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。