交底内容:防水套管预埋注意事项

(一)施工准备

1、在施工前结合结构及建筑施工图,工作人员必须熟悉图纸内容,认真领会图纸设计

意图。熟悉所有预留孔洞、预留套管的位置、规格和数量,准确找出预留预埋点并做好标记。

2、看图的同时应积极地与土建、电气专业人员做好配合工作,避免不必要的返工与浪费。(二)作业条件

1、土建底筋或墙筋已经绑扎完毕,现场具备套管预留预埋的条件。

2、土建标高基准线已定,套管埋设的标高可依据图纸现场确定。

3、所有套管预制完毕,必须经过检验合格才可使用。

4、所有套管在土建钢筋绑扎完毕,模板闭合之前完成安装任务。

(三)材质要求

1、预留预埋所用柔性防水套管采用外购成品,刚性及普通套管采取现场加工,采用焊接

钢管及热轧钢板进行焊接。

(四)机具准备

1、水平尺、钢尺、线坠、钢锯、手钳、活扳手、切割机、磨光机、电焊机、氧气-乙炔

设备等。

2、作业前必须检查所用工具机具的完好性,不得使用破损、有漏电或者其它安全隐患的

机具。

(五)施工要求

1、预留预埋阶段工作应按本专业施工要求并配合土建进度进行,主要包括结构墙墙

体预留预埋套管,楼板内的预埋套管或预留孔洞。

2、施工前认真查看图纸,熟悉预留洞的位置做到预埋时准确无误。

3、本工程中地下一层所有穿越外墙的套管均采用柔性防水套管,穿越其它墙体及楼板

的采用普通钢套管。穿越人防口部采用刚性密闭套管,要求大于所穿管道直径。在土建封模板前,应对套管的位置进行复核,若有偏移应及时调整,并重新定位,以保证预埋准确。

4、防水套管安装在土建主体结构钢筋绑扎好后进行,按照给排水施工图纸标高、几何

尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,定位后焊接在周围钢筋上。当套管规格较大,需要现场割断(气割)或弯曲墙体绑扎钢筋时,应事先通知相关责任工长,待批准同意后方可进行施工。套管安装完毕,待结构补筋加固班组补筋完毕应再次核实套管定位是否有变化,如套管发生移位或松动应及时进行调整或加固。

5、管道穿越除外墙以外的墙体或楼板时,应预埋普通套管,预留预埋的套管不能直

接和主筋焊接,应采取附加筋形式,附加筋再和主筋焊接 ,套管内壁刷两边防锈漆,外壁不刷漆。

6、套管的位置必须符施工图纸要求,安装在一根管道上的两个水平套管,必须保证一

条线,不得有上下左右倾歪现象。进行套管安装焊接作业时应在作业点下方放置一铁皮或阻燃石棉布,避免焊渣落入底板面筋内,难于清理。

7、一般钢套管采用循环利用的形式在墙壁或者楼板上预留孔洞,待土建打完混凝土

4-6小时拔出套管,拔套管时先左右旋转套管,然后垂直墙面或者楼板拔出,以免损坏未完全硬化的混凝土墙面或者楼板,也利于套管拔出。

8、拔出的循环套管必须将表面清理干净,集中堆放保存,以待后续利用。

9、每次施工完毕做到“工完场清”,现场不得留有施工过程中产生的垃圾及废料

10、每段施工完成后,要及时上报工长及质检员检查,验收合格后方可进行下一步工作。

(六)成品保护

1、安装好的一般刚套管内塞泡沫或者木屑等填充物,两端用胶带封死,以免混凝土进

入。土建合模后一次性浇筑于混凝土内,待拆模后及时找出套管位置,做好标记

2、穿外墙的防水套管及人防口部的密闭套管安装完毕必须用泡沫或者锯末填实并用胶

带封死、封牢固两端洞口,以防外界的泥土或下雨时雨水进入室内。

3、楼板上的预留洞口在土建拆模后及时对洞口进行覆盖。

4、班组应派专人定期检查已安装完毕的套管,如果发现有其他专业在施工过程中破坏

的情况,应当及时上报工长,采取相应的补救措施。

(七)应注意的安全问题

1、进入现场必须戴好安全帽。不得穿拖鞋、短裤或者赤膊、光背进入现场。

2、严禁班前、班中喝酒,寻衅滋事,违禁者驱逐出此项目。

3、焊工必须持焊工操作证上岗作业,不得无证上岗。

4、高空临边作业必须系好安全带,且派专人监护。

5、更换场地移动焊把线时,应先切断电源,不得手持焊把线爬梯登高。

7、使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电机机具的漏电保护装置灵敏有效,

不得"带病"运转。

审核人交底人接受交底人

接受交底人签名:

1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写

套管预留预埋技术交底

套管预留预埋技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、 主要材料 一般套管、刚性防水套管、人防密闭套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材具备出厂合格证。人防密闭套管应做好防腐除锈工作。 二、 主要机具 1. 机械:切割机、电焊机、磨光机等。 2. 工具:收据、手锤等。 3. 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 三、 作业条件 穿剪力墙、穿楼板安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。根据土建专业楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留 四、 施工工艺 1. 工艺流程 2. 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业图集和装修建筑图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与工长和有关人员研究解决。 3. 预制加工 1) 按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸, 记录在施工草图上,然后安装彩图测得尺寸预制加工、校对。

2)在地下室或建筑外墙应采取防震,防止不均匀沉降和防水措施,应做刚性防水套管。 一般套管和刚性防水套管的管径别管道管径大两号。风管穿人防密闭墙的密闭套管与风管尺寸相同。 3)刚性防水套管安装制作示意图 4)风管穿人防密闭墙必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越 密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。通风管的密闭穿墙短管,采用厚3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环采用厚度大于3mm 的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。通风穿墙短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。多个自动排气活门垂直

套管预留预埋技术交底大全

一、 主要材料 一般套管、刚性防水套管、人防密闭套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材具备出厂合格证。 3. 预制加工 1) 按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记 录在施工草图上,然后安装彩图测得尺寸预制加工、校对。 2) 在地下室或建筑外墙应采取防震,防止不均匀沉降和防水措施,应做刚性防水套管。一

般套管和刚性防水套管的管径别管道管径大两号。风管穿人防密闭墙的密闭套管与风管尺寸相同。 3)刚性防水套管安装制作示意图 4)风管穿人防密闭墙必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密 闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。通风管的密闭穿墙短管,采用厚3mm 的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作。 钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。通风穿墙短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。多个自动排气活门垂直安装时,两中心距离不能小于630mm,水平安装时距离不能小于550mm。具体两种做法按照下图:

水电预留预埋技术交底——中铁五局

技术交底表 工程名称绿地·新都会分部工程水电安装分项工程名称:水电预留预埋日期:2014年2月23日交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 1.2组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 1.4预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。 2、线管预埋 2.1配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 2.2金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 2.3阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 (2)PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。

(3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 序号电管弯曲数 量 电管允许最大长度(米) 1 无弯曲30 2 1个弯曲20 3 2弯曲15 4 3弯曲8 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。 (6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC 胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。 二、预留孔洞 1、在土建工种施工过程中,水电安装应与土建配合进行管道、竖井、管道井等入户、穿墙、穿楼板的孔洞预留,保证预留孔洞的质量进而保证结构验收,确保今后安装施工顺利进行。 2、预留前,要认真熟悉施工图纸,理清系统的原理和技术要求,对照安装和土建结构图,确定预留孔洞的尺寸位置。根据预留孔洞的大小和形状制作相应的预留木框或钢套管,指定专人在土建工种钢筋绑扎完成后关模前按照图纸要求的尺寸位置进行预留. 3、由水电技术员复核位置和尺寸,确认无误后,方可通知土建工种关模。 4、在土建工种关模及浇注混凝土时,必须要有专人监护,以防预留孔洞移位或损坏等。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光

水暖套管预留预埋技术交底

水暖消防预埋套管施工技术交底 (一)施工准备 1、在施工前结合结构及建筑施工图,工作人员必须熟悉图纸内容,认真领会图纸要求和设计意图。熟悉所有预留孔洞、预留套管的位置、规格和数量,准确找出预留预埋点并做好标记。 2、看图的同时应积极地与土建、电气专业人员做好配合工作,避免不必要的返工与浪费。 (二)作业条件 1、土建底筋或墙筋已经绑扎完毕,现场具备套管预留预埋的条件。 2、土建标高基准线已定,套管埋设的标高可依据图纸现场确定。 3、所有套管预制完毕,必须经过检验合格才可使用。 4、所有套管在土建钢筋绑扎完毕,模板闭合之前完成安装任务。 (三)材质要求 预留预埋所用柔性防水套管采用外购成品,刚性及普通套管采取现场加工,采用焊接钢管及热轧钢板进行焊接。 (四)机具准备 1、水平尺、钢尺、线坠、钢锯、手钳、活扳手、切割机、磨光机、电焊机、氧气-乙炔设备等。 2、作业前必须检查所用工具机具的完好性,不得使用破损、有漏电或者其它安全隐患的机具。 (五)施工要求 1、预留预埋阶段工作应按本专业施工要求并配合土建进度进行,主要包括结构墙墙体预留预埋套管,楼板内的预埋套管或预留孔洞。 2、施工前认真查看图纸,熟悉预留洞的位置做到预埋时准确无误。 3、本工程中地下二层、地下一层所有穿越外墙的套管均采用柔性防水套管,穿越其它墙体及楼板的采用普通钢套管。在土建封模板前,应对套管的位置进行复核,若有偏移应及时调整,并重新定位,以保证预埋准确。 4、防水套管安装在土建主体结构钢筋绑扎好后进行,按照给排水施工图纸标高、几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,定位后焊接在周围钢筋上。当套管规格较大,需要现场割断(气割)或弯曲墙体绑扎钢筋时,应事先通知相关责任工长,待批准同意后方可进行施工。套管安装完毕,待结构补筋加固班组补筋完毕应再次核实套管定位是否有变化,如

进户套管技术交底

编号 表C2-1 工程名称丽江天麓·瑞吉苑交底日期2014年8月20日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称进户套管安装 交底提要进户套管安装电气施工技术交底 交底内容: 一、主要材料:SC100钢管、SC50,8mm厚止水钢板,Φ12镀锌圆钢,材料型号、规格符合设计要求,各材料质量证明文件齐全。 二、主要工机具:电焊机、防锈漆、焊条、切割机、氧气、乙炔。 三、作业准备:材料、设备机具及人员准备齐全,各施工机具均处于良好状态,作业人员要处于良好的工作状态,电焊工必须持证上岗,施工人员数量能够满足施工需要。进行作业的每个人员均要经过交底之后才能进行作业。 四、施工项目及部位:地下一层。 五、施工工艺: 5.1工艺流程 进户套管制作→确定进户套管位置→进户套管安装→进户套管的接地保护 5.2 进户套管制作 外墙进户套管的预留长度应根据设计规范要求,室外管口应采用冷加工法做成喇叭状,室外管口出墙距离宜为100mm,室外出墙部分超出室外散水外沿。止水钢板厚度大于6mm,止水钢板与钢管周围圆圈满焊,焊缝光滑密实。内壁刷防锈漆两遍,出墙的部位刷防锈漆,管路排列整齐,间距均匀,长度一致。做法如下图进户套管所示: 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号 表C2-1 工程名称丽江天麓·瑞吉苑交底日期2014年8月20日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称进户套管施工 交底提要进户套管安装电气施工技术交底 交底内容: 5.3 进户套管安装 外墙进户管就位后固定前应调整管路的排水坡度内高外低,排水坡度不小于2%。外墙进户管安装就位后应利用卷尺校核水平位置,标高准确度和排水坡度,确认符合设计规范要求后在进行固定,室内出墙钢管长度为200mm,室外出墙部分超出室外散水外沿。 5.4 进户套管接地保护 所有进户管及止水钢板均利用Φ12镀锌圆钢与就近的接地网焊接连接,焊缝长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊,无气孔焊渣。 5.5 外墙进户管安装完成后应及时将所有管口封堵密实。 六、质量标准 6.1 止水钢板与钢管焊接应焊缝饱满,无夹渣、砂眼现象。 6.2 镀锌圆钢与止水钢板焊接长度大于圆钢直径的6倍,要求双面施焊,焊接应饱满,无夹渣、砂眼现象。 七、环境保护 7.1 施工现场做到文明施工,对施工现场要活完场地清。 7.2 使用过的下料及时收捡,堆放到指定地点。 操作人员签字: 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

JDG管预埋技术交底

技术交底JD-001

二、施工工艺 1、线盒、线管敷设: (1)在墙体钢筋绑扎完成之后,立面墙合模之前,根据图纸设计要求将线盒固定到立面墙相应位置,线管按要求敷设到楼板内合适高度,以便于后续接管,墙板内线盒固时应伸出钢筋绑扎完成面0~1cm,以保证墙体合模后线盒口与模板紧密贴合,以便于拆除模板后线盒的寻找;在楼板底面模板铺设完成之后,楼板底筋铺设之前,根据设计图尺寸将线盒具体位置、线盒所属系统以及回路方向标记于楼板底面模板之上,待楼板底筋铺设完成之后,按照标记将线盒固定到楼板上相应位置,如遇线盒标记位置与底筋冲突,将线盒所在回路整体作微调,保证回路敷设的整齐美观。楼板内线盒固定时应用铁钉将其紧贴模板钉牢(采用带钉脚后盖型)。截取合适长度的铅丝,铅丝两端各捆绑一只铁钉,将铅丝中部压在线盒盖上,然后将铅丝两端的铁钉钉入楼板底面模板内,使铅丝达到绷紧状态,这样固定好线盒后盖后能有效防止混凝土浇筑捣振时线盒后盖脱落渗入砂浆,堵塞线盒及线管; 墙板内线盒“井”字型固定示例楼板内线盒固定示例 (2)线管敷设时应按照图纸设计及现场情况沿最近线路敷设,超过下列长度须在中间加过线盒: A、管路长度超过30米,无弯曲; B、管路长度超过20米,有一个弯; C、管路长度超过15米,有两个弯; D、管路长度超过8米,有三个弯。 (3)JDG管管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝及后浇带处应装设补偿装置,可将经过这些区域的所有管路煨制一个U形弯,以防止结构不均匀沉降拉(压)弯、拉(压)扁甚至拉断JDG管路。U形弯角度不宜过小,保证在145度角以上,以便于后期穿线;

后浇带伸缩弯示例 (4)JDG管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀,不应有折皱、凹陷裂纹、死弯等缺陷。切端口应平整、光滑,管材弯扁程度不应大于管外径的10%; 此种情况严禁出现 (5)管路连接处需加强固定,在连接套管两侧20cm左右处用铅丝将镀锌管牢固固定在结构钢筋上,必要时在连接套管处用钢筋对管路进行加固,防止打灰过程中管路的松动; 管路连接处绑扎示例 (6)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路沿直线敷设时,固定点间距不大于1000mm。 2、管路连接: (1)JDG管管路连接的紧钉螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。 (2)JDG管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入连接套管接触 应紧密,且应符合下列规定: A、直管连接时,两管口分别插入管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位,用专用工具旋紧至螺钉帽脱落,不准使用手钳旋紧固定,紧定螺钉处于可视部位,以便于检查。 B、弯管连接时,弯曲管两管口分别插入管接头中间,紧贴凹槽处,用紧定螺钉定位后,将螺钉旋

套管预埋安装技术交底

技术交底书 技术交底书—防水套管、刚性套管、风管预留洞、地漏套管表格编号1310 项目名称中铁一局平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP 项 目经理部 共7页 交底编号 工程名称平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 设计文件图号 施工部位平潭地下综合管廊一、二、三、四分部 交底日期 交底内容: 1、主要材料 B型柔性防水套管、A型柔性防水套管、刚性防水套管、PVC地漏套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材等应有出厂合格证。 2、主要机具 2.1 机械:切割机、电焊机、磨光机等。 2.2 工具:手锯、手锤、钉子、电焊手套等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、扎丝、鱼线等。 3、作业条件 3.1 穿管廊顶板、中墙、侧墙和廊道内防火墙处预埋安装防水套管,以及中墙上预埋刚性套管用以设置安装清洗水管。 3.2 套管规格符合设计图纸穿管尺寸,长度与墙体厚度一直。 3.3 套管的安装与其预埋位置的钢筋绑扎同步进行,安装完毕后并与钢筋固定牢固,且前后尺寸满足模板安装要求。 3.4 套管的位置、标高必须符合设计图纸要求。 4、施工工艺 4.1 工艺流程: 安装准备→现场测量、定位→现场包封、固定安装 4.2 安装准备

认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。查看给排水施工平面图纸、水工结构图纸和工艺图纸,核对各种管道的规格型号、安装标高、穿墙处位置里程和位置尺寸、确定穿墙位置需预埋的套管规格尺寸。 4.3套管安装: (1) B型柔性防水套管、A型柔性防水套管、刚性防水套管、PVC地漏套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管的规格、长度。安装在顶板上的套管上端应高出建筑完成面20mm,下端与楼板面平,安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 (2)预埋套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋。 (3)在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入填充物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。 (4)预留孔洞应配合土建进行。 5、套管预埋安装要求 5.1 给水、给水二次加压、中水、压力污水管道出入廊防水套管安装。 预埋套管为B型柔性防水套管,套管规格尺寸、长度根据设计图纸出入廊水管管径及主体厚度来确定,安装位置必须符合设计图纸要求。 安装完毕的套管必须确保不遗漏、位置正确。 图示1 为给水管道出廊点 5.2 集水坑排水管道出廊防水套管安装。 预埋套管为B型柔性防水套管,套管规格尺寸、长度根据设计图纸出入廊水管管径及主体厚度来确定,套管安装位置依据设计图纸中排入的压力释放井的位置为准,即排水管道出廊预埋套管

(完整版)暖通专业预留预埋技术交底

资料编号表C2-1 工程名称医疗综合楼等14项(昌平区回龙观西 城区旧城保护定向安置房配套医院建设 工程项目) 交底日期2016年6月8日 施工单位中国新兴建设开发总公司分项工程名称暖通专业预留预埋技术交底交底提要柔性穿墙防水套管、普通钢套管、风管穿人防密闭墙管、孔洞预留预埋 交底内容: 一、施工准备: 1.技术准备: (1)开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。(2)认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。确定穿墙穿楼板的水管、风管、桥架等结构件上的孔洞尺寸、标高根据各专业留洞图,确定方洞、圆洞的标高尺寸以及轴线位置。针对尺寸较大的方洞需采取加固措施。 (3)组织预留预埋施工协调会,确定预留孔洞与预埋件的责任划分,原则上大于300*300的孔洞预留由结构施工方负责,小孔洞与预埋件由专业施工方负责,但暖通专业施工方应核实每个预留洞和预埋件的确切位置、尺寸和标高。制定预留预埋检查与交接的具体措施,并确定责任人。 2.套管制作要求: 本工程套管均按各对应图集制作与安装,共五大类套管:○1穿外墙柔性防水型套管;○2穿人防围护结构防护密闭套管E型;○3其它穿剪力墙、内隔墙、梁、楼板一般钢套管;○4风管穿密闭墙密闭穿墙管及防火墙防护套管;○5UPVC预留洞模具; (1)套管的管径和材质选用: DN<200的管道采用大2号的套管; DN≥200的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道;对于空调水系统管道,套管大保温层厚度20-30mm,套管可用厚度为1.6mm的镀锌钢板或内径适用的钢管制作;对于通风管道,防护套管的内径应比管道保温层外径大100mm,采用钢板厚度不应小于 1.6mm;预埋的刚性密闭穿墙管的直径与所连接的管道直径相一致。 (2)套管长度要求: ○1一次结构墙体,应参照土建结构图纸剪力墙的横向尺寸,其尺寸即为相应管道套管的水平尺寸。 ○2二次结构砌筑墙体其套管长度则按照主体墙的厚度外加墙两面的成形装饰材料厚度作为套管的长度。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

预留洞、预埋套管技术交底

预留洞、预埋套管技术交底 预留洞、预埋套管技术交底记录表编号005 工程名称西安市高新区木塔寨南村安置楼项目交底日期2015-6 施工单位陕建九建集团分项工程名称给排水、暖通工程 交底提要给排水、暖通安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 预留洞、预埋套管交底内容 一、施工准备 1、技术准备 1.1、在开工前,专业技术人员必须认真地熟悉图纸资料,认真领会图纸要求,并遵守施工规范进行施工。 1.2、预留、预埋施工人员应熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误地预留预埋。预留、预埋人员根据建施、水施及设施等图纸要求,绘制相关专业预留预埋图, 2、材料准备 根据设计图纸,按照后期管道性能要求预支或采购相应的套管。 3、主要机具 钢尺、水平尺、电焊机、切割机等 二、施工工艺 2.1、穿楼地面的给排水管应在其相应的位置预留孔洞。其留孔洞尺寸为: DN25及以下管道预留孔:Ф50mm~Ф100mm DN32~50 预留孔:Ф100mm~Ф150mm DN70~125 预留孔:Ф150mm~Ф200mm DN150 预留孔:Ф200mm~Ф250mm DN200 预留孔:Ф250mm~Ф300mm 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

预留洞、预埋套管技术交底记录表编号005 工程名称西安市高新区木塔寨南村安置楼项目交底日期2015-5 施工单位陕建九建集团分项工程名称给排水、暖通工程 交底提要给排水、暖通安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 所有预留孔的中心座标及标高,偏移设计位置应不大于20mm。在土建底层钢筋绑扎完后,根据施工图绘制专业予留予埋图进行预留(埋)施工,施工时要对照上、下层施工图纸,按图要求做好预留孔洞、厨厕的预留洞应注意洁具的位置以及厨厕内的线、管布置,以免在安装时损坏线管。楼地面的孔洞的预留采用长20cm左右的钢短管外缠塑料布确定预留位置后固定于墙体或板体钢筋上,并应及时复核其位置,保证位置准确无误。密切配合土建,待砼板初凝后,应及时从板上将套管抽出,以保证预留孔洞的成形,同时套管也可多次重复利用,剪力墙上的套管待土建拆模后进行复查清理。 2.2、穿有人防和水池壁及图纸的要求的位置安装柔性防水套管,在焊接防水套管时,防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。焊缝饱满,不得有裂纹和砂眼,而且不能焊穿套管,安装防水套管的位置要准确,套管不能歪斜和偏位,套管口内边要倒角,清除焊渣和毛刺边。应在梁筋扎好合模前进行,调整其位置(高、宽)上下层垂直,并用钢筋焊牢,固定好,套管内用苯板、水泥袋子等填充实。完成后应对套管位置进行复核,若有偏移应及时调整。 2.3、穿越剪力墙的套管采用钢套管,根据设计和规范要求制作套管,预埋时应作好定位处理,在土建关模板前,有关各方应对套管位置进行复核,若有偏移应及时调整,并重新定位,以保证预留准确。 防水套管在设计无要求时的管径(D)和所穿过管道直径(DN)按下表规格:DN 50 80 100 150 200 250 300 D 80 125 150 200 250 300 350 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气预留预埋技术交底2020

电气预留预埋技术交底2020 一、施工准备施工前组织相关人员学习相关规范、图集,熟悉图纸,明确施工工艺,制定施工方案,对图纸进行深化设计。班组施工前,进场员工必须进行安全教育培训,焊工和电工必须持证上岗。施工机具准备:铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。材料准备:KBG 管、焊接钢管(SC)、PVC管、接线盒(开关盒)、管接头、电焊条等。技术准备:施工班组应配备专业的技术人员、电工和焊工。KBG管、焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁等现象。原材料、半成品的质量控制及焊接用的材料型号、规格及性能应满足设计及施工规范要求。设备及检测仪器、电焊机及其所用附件满足施工安全要求。 二、作业条件2、 1、土建完成顶板、梁支模; 2、 2、各层水平线和墙厚度线弹好,楼板底模支护完毕(或墙、柱钢筋绑扎完毕),墙体在合模前完成。2、 3、现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 三、主要技术要求3、

1、基本质量要求:1、暗敷的电气管路、管口、管子连接处均做密封处理。 2、暗配的电气宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;管路表面保护层厚度不应小于15mm。 3、管路敷设避免穿越设备基础、卫生间、厨房及可能会开洞的场所; 4、进入落地式配电柜的管路,排列应整齐,管口应高出基础面50~80mm。 5、沿管敷设方向绑扎要牢固,不得松动,且线盒内要用填充物塞实。 6、根据电气施工图,加工好各种盒、箱及弯头。埋入混凝土内的管路弯曲半径不得小于管路外径的10倍,弯扁度不得大于管路外径的1/10。管路煨弯:SC20及以下管路,用手扳煨管器煨弯。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;SC25至SC50之间的管路,使用液压煨管器,先将管子放入模具,扳动煨管器,煨出所需弯度;SC65及以上管路使用成品弯头。管路切断:管子切断常用钢锯、无齿锯、砂轮锯,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢切割,断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑,无毛刺,清除管内铁屑。使用钢锯切断管路时,锯条应将管路完全锯断,不允许管路未完全锯断时使用蛮力掰断管路。 7、线盒不得凸出墙面,凹进墙面不得大于5mm。开关插座盒同一室内,高差不得大于5mm;同一面墙并列的开关插座盒,高差不得大于1mm;3、

套管预留预埋技术交底

套管预留预埋技术交 底 JRRMYY-2015-12-10-01 工程名称句容市人民医院异地新建项目施工单位中建五局上海建设有限公司 交底部位后勤综合楼、值班宿舍楼一层楼板及 正负零以下剪力墙 工序名称套管预留预埋 交底提要套管预留预埋施工技术交底 交底内容: 一、交底分部(子分部)、分项工程名称: 套管预留预埋。 二、交底执行标准名称及编号: 《给排水与采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑安装工程施工图集》。02S404、07FK02、07FS02、99S304 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、交底内容: 1、施工范围:后勤综合楼、值班宿舍楼一层底板及正负零以下地梁、剪力墙等预埋套管。 2、施工条件: ①加工条件:人员、材料、机具已到位;特种作业人员必须取得相应操作资格。 ②安装条件:楼板预留预埋:土建已支好模板,扎好底筋。 ③剪力墙预留预埋:土建已支好一面模,扎好预留洞(预埋件)周围钢筋。 3、施工准备:钢卷尺、钢直尺、水平尺、放线钢规、线坠、钢锯、切割机、电焊机、焊条、乙炔气割器具,打磨机、钢刷、沙纸、红丹防锈漆、木梯、工具袋、泡沫塑料、沙袋、沙子等。 四、材料要求:焊接钢管、3mm厚钢板具备质量合格证明书、质量、材质检测检验报告。 五、施工工艺: 六、套管加工制作: 1、套管分类:穿厨房、卫生间楼板、地下室外墙、蓄水池池壁处均需安装防水套管,有防震要求的地方必须安装柔性防水套管,其他部位则为普通钢套管; 技术负责人交底人接受交底 人

电气预留预埋技术交底

技术交底记录 鲁DQ 0 0 2 工程名称施工单位 分项工程名称机电预留预埋及配管工程交底日期 交底提要:说明、材料要求、主要机具、作业条件、施工工艺、质量要求、成品保护 交底内容: 一、说明 承包工程机电预留预埋及配管施工工程。 二、材料要求 1、镀锌扁钢(40×4mm)、JDG管、PVC管、方盒、八角盒、电焊条、防腐材料、氧气、乙炔等 2、生产厂家应有生产许可证,进场材料应有出厂合格证、检验报告、材料进场经现场 监理工程师、质检员检验同意后方可使用。 三.主要机具 电焊机、无齿锯、手锤、套丝机、氧气、乙炔、煨弯器、钢锯等 四、作业条件 1、预留预埋及配管施工:自框架柱及剪力墙钢筋绑扎完成(木工开始搭满堂架) 开始做向线盒的预留、预埋及配管的施工,在顶板低筋绑扎过程中穿差进行顶板线管 线盒的定位及预埋工程。 2、预留预埋洞口尺寸≥300mm的由一次结构加工框架,机电班组进行预埋固定及 拆模。 五、施工工艺 材料准备→材料加工→预埋件做防腐→预埋件的定位及固定→自检→验收 具体相关的工序: 1、管路暗配: 按照设计要求及土建专业的水平轴线,确定箱、盒、电管的位置,按设计要求选择管材及管径,分系统从一端往另一端配管,以防漏埋。管路敷设完毕后,用铁 丝绑扎牢固。预埋开关和插座盒时标高不能出现负误差,预埋盒宜高于图纸标高 1cm。同一面墙上同一标高超过三个盒时要拉线找平,偏差不应大于。管口朝上的要 及时封堵严密并经常检查,土建打灰时要派专人看护,以免打灰过程中将管路破坏。 拆模 后,要及时清理及查找预埋箱盒,做好防腐及保护。 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

套管技术交底

技术交底 工程名称晋都御苑1#楼施工单位山西六建集团第一项目部 交底部位地下一、二层交底时间2013.5.1 交底内容: 给排水防水套管制作、安装 套管安装技术要求 1.安装准备: 1.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留套管; 1.2 按设计图纸画出预留套管的坐标位置; 1.3施工所需机具氧气、乙炔气割、交流电焊机、切割机、磨光机水平尺、水准仪、卷尺、铅垂线等。 2.套管的加工制作 2.1根据设计和规范要求制作套管,焊接防水套管时,防水翼环要严格按标准图集加工制作,要严格要求焊缝质量,焊缝饱满,不得有裂纹和砂眼而且不得焊穿套管; 2.2套管的管径要比管道管径大两号,防水套管止水环采用钢板切割后焊接,D≤159mm止水环采用δ=5mm厚钢板制作,D>159mm止水环采用δ=10mm厚钢板制作,D≤112mm 止水环高度为50mm,D>112mm ≤219mm止水环高度为60mm,止水环与套管要双面焊接; 3.安装方法及安装要求 3.1按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工、校对; 3.2预埋时要做好定位处理,在土建钢筋绑扎好合模板前对套管要进行复查,检查套管安装的垂直度及左右偏移度,套管内要用苯板及其他填充物进行封堵,封堵两端要平整密实,若有偏移要及时调整,并重新定位,以保证位置准确,套管内边要有倒角,清除焊渣和毛刺边; 3.3 所有墙体套管按图纸设计说明选择刚性防水套管和柔性防水套管。 3.4 刚性防水套管,柔性防水套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。下料后钢套管内刷防锈漆一道。套管在楼板上安装时应高出建筑完成面20mm,下端与楼板面平,安装在墙内的套管其两端与饰面相平。预埋上下层套管时,中心线必须垂直于楼板或墙体,穿墙套管与管道之间缝隙采用阻燃密实材料填实,端面要平整光滑; 3.5预埋套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋; 4. 套管制作、安装重点注意事项 4.1、防水套管翼环采用δ=5mm厚的钢板,翼环尺寸按照附件中的尺寸下料制作,下料时兼顾其他班组,注意材料的合理利用充分利用钢板。 4.2、土建浇筑混凝土时,班组必须派专人看守,发现问题要及时解决。 4.3、套管内用麻袋等可取出物填充好 4.4待土建模板拆除后,及时清理出内墙上套管内填充物. 技术负责人交底人接受交底人 1

预留套管技术交底1

工程名称*******工程交底日期2014年6月18日施工单位********项目部分项工程名称室内给、排水交底提要结构施工阶段给排水管路、消防管路、空调冷凝水管等套管安装和空洞预留 交底内容: 一、刚性套管基本概况 本工程施工预埋刚性防水套管主要包括,包括给、排水系统地下一层出户管。 二、刚性防水套管制作材质 刚性防水套管采用普通钢管,翼环采用普通钢板。现场不制作,购买成品。 三、刚性防水套管购买成品要求。 3.1成品材质必须符合02S404防水套管图集中16、17页的规定。(如下图 DN D1 D2 D3 D4 & b k 50 60 80 114 225 3.5 10 4 65 76 95 121 230 3.8 10 4 100 108 130 159 270 4.5 10 5 3.2 套管内部刷防锈漆。 四、刚性防水套管安装 4.1材料准备 审核人交底人接受交底人

工程名称*******工程交底日期2014年6月18日施工单位********项目部分项工程名称室内给、排水交底提要结构施工阶段给排水管路、消防管路、空调冷凝水管等套管安装和空洞预留 交底内容: 主要材料包括各规格焊接钢套管、热轧钢板、电焊条、氧气、乙炔、石笔、防锈漆等。 4.2机具准备 主要有手用工具(手锤、扎筋钩等)、水平尺、水平管、钢卷尺、电焊机、氧乙炔及割具、直尺、尼龙线、线坠、电钻、台式钻床等。 4.3作业条件 现浇整体混凝土墙钢筋已绑扎结束。施工图纸上设计的各种尺寸均已标注清楚;主要施工人员对图纸已经比较熟悉并掌握。现场情况比较熟悉。 4.4工艺流程: 刚性防水套管: 套管内防腐———安装坐标放线——套管安装、固定——核查坐标位置 4.5施工要求: 4.5.1安装防水套管时,管材、钢板应严格按标准图集01R409《管道穿墙、屋面防水套管》有 关刚性防水套管安装要求进行。 4.5.2套管的长度在安装时应根据建筑墙壁的厚度进行。一般来说,若是混凝土墙体时,在施 工中套管长度以比墙厚小1~2mm为宜。这样便于土建合模方便。如土建在施工中使用大 木模版进行施工时,必须配合土建搞好套管的预埋工作。在地下室墙体时,防水套管穿 墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度+防水保温层厚度。 4.5.3埋藏于墙壁内的套管必须除锈做好内防腐,若是暗埋于混凝土墙壁内,外壁只需做除锈 处理。 五、质量标准 5.1预埋防水套管位置要符合设计或施工规范的要求。 5.2预埋防水套管中心线位移允许偏差为3mm。 六、成品保护的措施 6.1套管模具固定要牢固,以防土建施工时造成移位。 6.2套管两头要用防水胶带封堵,以防土建施工时,造成灌浆进入套管内。 审核人交底人接受交底人

套管预留预埋技术交底

套管预留预埋技术交底 JRRMYY-2015-12-10-01 工程名称句容市人民医院异地新建项目施工单位中建五局上海建设有限公 司 交底部位后勤综合楼、值班宿舍楼一层楼板及 正负零以下剪力墙 工序 名称 套管预留预埋 交底提 要 套管预留预埋施工技术交底 交底内容: 一、交底分部(子分部)、分项工程名称: 套管预留预埋。 二、交底执行标准名称及编号: 《给排水与采暖工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑安装工程施工图集》。02S404、07FK02、07FS02、99S304 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、交底内容: 1、施工范围:后勤综合楼、值班宿舍楼一层底板及正负零以下地梁、剪力墙等预埋套管。 2、施工条件: ① 加工条件:人员、材料、机具已到位;特种作业人员必须取得相应操作资格。 ② 安装条件:楼板预留预埋:土建已支好模板,扎好底筋。 ③ 剪力墙预留预埋:土建已支好一面模,扎好预留洞(预埋件)周围钢筋。 3、施工准备:钢卷尺、钢直尺、水平尺、放线钢规、线坠、钢锯、切割机、电焊机、焊条、乙炔气割器具,打磨机、钢刷、沙纸、红丹防锈漆、木梯、工具袋、泡沫塑料、沙袋、沙子等。 四、材料要求:焊接钢管、3mm厚钢板具备质量合格证明书、质量、材质检测检验报告。 五、施工工艺: 六、套管加工制作: 1、套管分类:穿厨房、卫生间楼板、地下室外墙、蓄水池池壁处均需安装防水套管,有防震要求的地方必须安装柔性防水套管,其他部位则为普通钢套管;

技术负责人 交底 人 接受 交底人 注:本记录一式二份,一份交接受交底人,一份存档。 套管预留预埋技术交底 JRRMYY-2015-12-10-01 工程名称句容市人民医院异地新建项目 施工 单位 中建五局上海建设有限公 司 交底部位后勤综合楼、值班宿舍楼一层楼板及 正负零以下剪力墙 工序 名称 套管预留预埋 交底提 要 套管预留预埋施工技术交底 2、穿墙、梁套管及防水套管:其长度与墙体装饰面平齐,其规格比套管穿管大两个型号,(具体见水施图纸)。穿楼板套管及防水套管底面与楼板底装饰面平齐,上端面离楼板上表面装饰面20mm、卫生间楼板防水套管底面与楼板底装饰面平齐,上端面离楼板上表面装饰面50mm。穿无防水要求剪力墙、梁、楼板、砌体墙等处普通钢套管均用比管规格(包括保温层厚度)大一号到两号,其长度与装饰面平齐; 七、安装要求: (1)套管及防水套管穿梁或剪力墙钢预埋安装时,必须随混凝土施工一次性浇固于墙(壁)内,套管内的填料应在最后充填,填料须紧密捣实。 套管的固定(见图一),使用钢筋点焊固定,不得损伤土建结构受力钢筋,针对外径大于150mm的套管周边采取钢筋加固措施;严格按预留图上所标注的规格、尺寸预埋施工,紧跟土建进度预埋后,复核有无错留或漏留;套管预埋必须做到同水平标高的套管标高偏差必须控制在5mm之 图一 技术负责人 交底 人 接受 交底人

人防套管技术交底

人防套管技术交底

交底内容: K 主要材料 制作套管用的材料规格应符合设计要求,管壁薄 疙瘩。管材等应有出厂合格证。 2、主要机具 厚均匀, 内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和 2. 1机械: 切割机、电焊机、气焊、磨光机等。 2.3其它: 线坠、钢卷尺、 小线等。 2.2工具: 手锤 水平尺、

3、作业条件 穿墙处和穿楼板处预埋钢套管,其套管规格符合要求。坐标、标高正确。根据楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预 4.施工工艺 4. 1工艺流程: 安装准备一预制加工一现场定位、安装 4. 2安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备交叉,管道排列所用空间是否合理。做到对管道系统分布情况心中有数;有问题及时与工长和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 图和装修建筑图, 核对各种管道的坐标、标咼是否有

本表由施工单位填写

交底内容: 5、套管加工要求及详图: 5.1.1管道穿人防墙、板的防护密闭措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核 生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条 件之一的,再其穿墙(板)处设置刚性防水套管 (1)管径不大于DN150mm的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、密闭墙及防护单元之间的防护密闭墙时 (2)管径不大于DN150mm的管道穿越乙类防空地下室临空墙或穿越核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙 钢管做法 钢塑复合管做法 接受交 底人 本表由施工单位填写 技术交底记录 表C2 —1资料编号 挡圈 刚性防水套管图示一钢套管 油麻 刚性防水套管图示二

套管预埋安装技术交底讲解学习

技术交底书—防水套管、刚性套管、风管预留洞、地漏套管表格编号1310 项目名称中铁一局平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP 项 目经理部 共7页 交底编号 工程名称平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 设计文件图号 施工部位平潭地下综合管廊一、二、三、四分部 交底日期 交底内容: 1、主要材料 B型柔性防水套管、A型柔性防水套管、刚性防水套管、PVC地漏套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材等应有出厂合格证。如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 交底内容: 一、编制依据: 本工程技术交底依据设计施工图纸,采暖与卫生工程及验收规范GB50204—2002,建筑安装分项工程工艺规程(第三分册)DBJ—01—26—96和建筑设备施工安装通用图集91SB 华北图集暖卫工程的有关规定及施工工艺。 二、主要材料: 1、采用钢材、管材、电焊条,在进场后要认真检查,必须符合国家或颁布标准,有关质量技术要求,并有产品出厂合格证,厂家质量检验报告,厂家质量保证证书。 2、钢材:钢板的表面应平整光滑,不得弯曲锈蚀,重皮及凹凸不平现象。管壁厚度要求符合规定要求,薄厚均匀。 3、管材:碳素钢管不得弯曲锈蚀,无飞刺,重皮及凹凸不平现象。管壁厚度要求符合 规定要求,薄厚均匀。 4、电焊条:电焊条的涂料应均匀、坚固,无显著裂纹,无成片脱落,容易打火。燃烧融化均匀,五金属和溶渣过大飞溅;溶渣应均匀盖住融化的金属,冷却后易于除掉;熔化金属无气泡,夹渣和裂纹。 三、主要机具: 1、机具:砂轮锯、电焊机、台钻 2、工具:电气焊、手锤、手锯 3、其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 四、作业条件: 1、外墙防水套管为柔性防水套管(外加工定货),应在外墙墙体钢筋绑扎完毕后安装。 2、楼板孔洞:应在楼板钢筋绑扎完毕后进行预留安装。 3、各种钢套管、柔性钢套管预埋管在预制加工前要根据安装测绘出单图及材料计划,将需要材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 四、操作工艺: 1、工艺流程: 安装套管盒子预制加工预埋钢套管预留孔洞安装完毕校 2、防水套管的预制加工:首先按照设计或施工安装图册的要求测绘出加工草图,按施工草图进行下料,根据套管穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管的规格、长度、下料。 3、刚性防水套管做法比原管径大两号(除DN125比原管径大1号),止水环钢板厚度各型号均为10mm,宽度为65mm。各种穿外墙管道的刚性防水套管在安装前一定要认真核对管道的坐标、标高、墙体厚度,无误后方可安装。消防水池为柔性防水套管(外加工定货)。 4、按以下尺寸下完料后进行焊接。首先,把接好的钢套管插入切割好止水板的圆孔内方可施焊,套管应两边施焊,焊接完毕后,应做外观检查,焊口面无烧穿,裂纹和明显结瘤,夹渣及气焊等缺陷,焊波均匀一致成鱼鳞壮。焊缝上有缺陷的地方,管径在50mm以内,每个焊口缺陷不超过3处,管径在150mm以上,缺陷不超过8处,焊缝超过以上要求的应铲掉重焊。各种套管焊完后要按套管规格型号码放整齐。 5、预留孔洞尺寸应按设计施工图纸预留图尺寸要求制作加工预留。 6、钢套管及柔性套管的安装:在外墙墙体绑扎完毕后,按设计要求将钢套管及柔性钢套管的位置、标高尺寸测定。将套管柔性钢套管的位置标高标注在绑扎好的钢筋上,按套管的

相关文档