一、层流手术室的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准。洁净手术室和洁净辅助用房分级,见表1-2。

二、层流手术室的管理除手术室的基本要求外应:

1、进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员应更换产尘埃少的专用工作服;

2、洁净手术部各区域的缓冲区,应当设有明显标识和屏障,各区域的门应当保持关闭状态,并有连锁装置,不可同时打开出、入门;

3、医务人员应在气流的上风侧进行无菌技术操作,有对空气可能产生污染的操作应选择在回风口侧进行;

4、洁净手术室温度应控制在22oC~25oC,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右;

5洁净手术室在手术中应保持正压状态,洁净区与相邻洁净区的静压差应符合标准(I、II 级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa.)要求。

6、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启;

7、洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟;

8、洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁,每两周对净化机组设备进行彻底清洁,并进行记录;

9、消毒气体、麻醉废气应单独系统排放或与送风系统连锁装置,不可回风进入循环。

三、层流手术室空气净化设备的日常管理要求:

1、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染应随时清洁;

2、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按表3要求更换;

3、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;

4、热交换器机组散热器应当每周进行高压自来水喷射冲洗,并保持清洁干燥;

5、对空调器内部加湿器和致冷器下的水盘和水塔,应当每周进行清洗去除污垢并保持干燥清洁;

6、对挡水板应当每周进行清洗并保持干燥;

7、对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。

四、层流手术室空气净化系统要求:

1、Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室和Ⅰ~Ⅱ级其他洁净用房应当实行空气洁净系统送、回风的动态控制;

2、Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级其他洁净用房可以通过末端为高效或者亚高效过滤器的局部空气净化设备实行动态控制,并设置工程专职人员负责手术进行中的计算机动态监控;

3、非洁净区可以利用局部净化设备进行自净(空气净化机);

4、严禁使用有化学刺激、致癌因素的局部空气净化设备;

5、空气净化系统的送风末端装置应当保证密闭,不泄露;

6、负压手术室和产生致病性气溶胶的房间应设置独立的空气净化系统,并且排风口安装高效过滤器;

7、排放有致病气溶胶的风口应采用密闭装置。

五、层流手术室的质量评价及监测工作包括以下内容:

1、洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;

2、洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的静压差,监测标准应符合表4的规定;静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准;

3、每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;

4、每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;

5、每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;

6、每年对洁净手术部进行一次包括尘埃粒子、高效过滤器的使用状况、测漏、零部件的工作状况等在内的综合性能全面评定,监控并记录;

7、每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。

六、层流手术室环境细菌浓度、静压差日常监测方法:

1、层流手术室空气日常监测方法:

要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。

(1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37OC培养24小时。

标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。

(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。

标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。

(3)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3

个Φ90培养皿,沉降0.5h后在37℃下培养24h。

标准:同回风口动态平板采样法标准。

(4)采样次数:按湖南省卫生厅即将出台的洁净手术部医院管理控制规范执行。

2、表面染菌密度监测方法:

(1)采样时间:消毒后10分钟之内(各类洁净用房,作为静态实测数据)、各手术室手术结束后和各类洁净用房的上午10时。

(2)采样地点:有代表性地点,每个房间每种表面不少于2点(如手术台、桌、灯等)。

(3)采样及检测方法:按照《医院消毒卫生标准》(GB15982-1955)附录A(采样及检查方法补充件)

(4)标准:同回风口动态平板采样法标准。

3、医护人员手采样及检测方法

(1)每次抽检人数不少于3人。

(2)采样面积及方法:按照《医院消毒卫生标准》(GB15982-1955)附录A(采样及检查方法补充件)。

(3)标准按《医院消毒卫生标准》(GB15982-1955)的要求。

4、静压差监测方法:pa(帕)

(1)方法:仪器测定法。

(2)仪器:液柱式微压计,最小刻度2Pa。

(3)人员:一人持测定胶管并复核,一人操作仪器。

(4)步骤:

A、关门应把洁净区域内所有的门关闭,最好有人守护。

B、测定从手术室最里面洁净级别最高的房间依次向外测定,凡是可相通的相邻两室都要测定,一直测到可与室外相通的房间。应有一人在待测房间手持伸入该房间的胶管,使管口处于0.8m高度,管口端面垂直于地面,避开气流方向和涡流区。

C、检查如果静压太小,不易判断正负,可用线头之类放在门缝外观察。

D、调节如发现测出的压差未达到要求,可调节风口或阀门开关重测。

(5)、监测标准:I、II级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa。

(6)、测定次数:根据需要随时检测并留有记录。

5、相对湿度监测:

夏季:不得连续2天> 60%,不得发生2次以上。

冬季:不得连续2天< 30%。不得发生2次以上。

测定次数:随时检测并留有记录。

测定方法:室内仪表读出并记录。

七、层流手术室环境细菌浓度、静压差日常监测等标准(见表4)

八、层流手术室静态(空态)时空气采样方法:

1、采样方法:

(1)当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,按全室统一布点方法检测。

(2)沉降法采样时,用直径9cm的培养皿,在空气中暴露30min,37℃培养24h,培养皿中的菌落数(cfu)代表空气中沉降下来的细菌数,以个/皿表示。

(3)浮游法采样时,用裂隙采样器在空气中随机采样30min,对采样皿或采样条培养得出的菌落数(cfu),代表空气中浮游下来的细菌数,以个/m3表示。

2、采样高度:

(1)采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上;

(2)在手术区检测时应无手术台;当手术台已固定时,检测高度应在台面之上0.25cm。

3、布点方法:(见表5)

4、采样注意事项:

(1)在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他区域检测时,采样口均向上;

(2)采样后的培养基条或培养皿,应37℃条件下培养24h,并计算菌落数,菌落数的平均值均四舍五入选位到小数点后1位;

(3)当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表8的最小采样量的要求,每次采样时间不应小于30分钟。

(4)当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数即要不少于含尘浓度测点数,应满足表9规定的最少培养皿数的要求(不含对照皿)。如沉降时间适当延长,则最少要求培养皿数可按比例减少,但不能少于含尘浓度的最少测点数。

(5)不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有两次空白对照。第一次用于检测培养皿或培养基条(每批一个对照皿(条));第2次对操作过程做对照试验(每室或每区将1

个对照皿(条),打开后又立即封盖,进行模拟操作);两次对照结果必须为阴性,整个操作过程应符合无菌操作的要求。

(6)新房验收时,应最后做空气、物表细菌检测。

5、洁净手术室(空态或静态)等级标准(见表6)

表1 洁净手术室分级

等级手术室名称手术切口

类别

适用手术提示

Ⅰ特别洁净手术室Ⅰ关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术

Ⅱ标准洁净手术室Ⅰ胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术

Ⅲ一般洁净手术室Ⅱ普通外科(除去一类切口手术)、妇产科等手术

Ⅳ准洁净手术室Ⅲ肛肠外科及污染类等手术

表2 主要洁净辅助用房分级

表3 过滤器更换周期

类别检查内容更换周期

新风入口过滤网网眼是否一半以上已堵1周清扫1次,多风沙地区周期更短粗低效过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于

2×设计或运行初阻力

3-6个月,超过标准随时更换

中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于

2×设计或运行初阻力

6-12个月,超过标准随时更换

亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa,或等

于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效

时为3倍)

1年以上,超过标准随时更换

高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等

于2×设计或运行初阻力

3年以上,超过标准随时更换

表4 环境污染控制指标

注:静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准。

表5 洁净手术室空气采关布点位置与方法

注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米

表6 我国洁净手术等级标准(空态或静态)

等级手术室

名称

沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大

染菌密度

空气洁净度级别手术区周边区手术区周边区

特别洁净

手术室0.2个/30minφ90

皿(5个/m3)

0.4个/30minφ90皿

(10个/m3) 5个/cm2 100级1000级

标准洁净

手术室0.75个/30minφ90皿

(25个/m3)

1.5个/30minφ90皿

(50个/m3) 5个/cm2 1000级10000级

一般洁净

手术室2个/30minφ90皿

(75个/m3

4个/30minφ90

皿(150个/m3) 5个/cm2 10000级100000级

准洁净

手术室

5个/30minφ90皿(175个/m3) 5个/cm2 300000级注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算结果。

2、1级眼科专用手术室周边区按10000级要求。

表7 我国洁净手术部洁净辅助用房等级标准(空态或静态)

等级沉降法(浮雕法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度空气洁净度级别Ⅰ0.4个/30minφ90皿(10个/m3)5个/cm2 1000级(局部100级) Ⅱ 1.5个/30minφ90皿(50个/m3)5个/cm2 10000级

Ⅲ4个/30minφ90皿(150个/m3)5个/cm2 100000级

Ⅳ5个/30minφ90皿(175个/m3)5个/cm2 300000级

表8 浮游菌最小采样量

被测区域洁净级别最少采样量m3(L)

100级0.6(600)

1000级0.06(60)

10000级0.03(30)

100000级0.006(6)

300000级0.006(6)

表9 沉降菌最少培养皿数

被测区域洁净级别最少培养皿数(φ90,以沉降30分钟计)100级13

1000级 5

10000级 3

100000级 2

300000级 2

九、名词解释:

1、洁净手术部(clean operating department):以数间洁净手术室为核心包括各类辅助用房,自成体系的功能区域。

2、空气洁净技术:是指通过科学设计的多级空气过滤系统,最大程度地清除空气中的悬浮微粒及微生物,创造洁净环境的有效手段。

3、空气洁净度(air cleanliness):表示空气洁净的程度,以含有的微粒(无生命微粒和有生命微粒)浓度衡量,浓度高则洁净度低,反之则高。

4、空气洁净度级别(air cleanliness class):以数字表示的空气洁净度等级,数字越小,级别越高,洁净度越高;反之则洁净度越低。

5、洁净度100级(cleanliness class 100):大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/ m3 (0. 35粒/L)且小于等于3500粒/ m3 (3.5粒/L)。

6、洁净度1000级(cleanliness class 1000):大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/

m3 (3.5粒/L)且小于等于35000粒/ m3 (35粒/L)。

7、洁净度10000级(cleanliness class 10000):大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/ m3 (35粒/L)且小于等于350000粒/m3 (350粒/L)。

8、洁净度100000级(cleanliness class 100000):大于等于0.5μm的尘粒数大于350000粒/ m3 (350粒/L)且小于等于3500000粒/m3(3500粒/L)。

9、洁净度300000级(cleanliness class 300000):大于等于0.5μm的尘粒数大于35000 00粒/ m3(3500粒/L)且小于等于10500000粒/m3(10500粒/L)。

10、浮游菌浓度(airborne bacterial concentration):利用采样培养基培养得出的单位体积空气中的浮游菌数(cfu/ m33)。

11、沉降菌浓度(depositing bacterial concentration):用直径为90mm的培养皿静置于室内30min,然后培养得出的每一皿的沉降菌落数。

12、表面染菌密度(density of surface contaminated bacteria):用特定方法擦拭表面并按要求培养后得出的菌落数(cfu/c㎡)。

13、手术区(operation zone):需要特别保护的手术台及其周围区域,Ⅰ级手术室的手术区是指手术台两侧边各外推0.9M、两端各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域;Ⅱ级手术室的手术区是指手术台两边各外推至少0.6M、两端各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域;Ⅲ级手术室的手术区是指手术台四边各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域。Ⅳ级手术室不分手术区和周边区。Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2M。

14、静态:室内设施及功能齐备,空调净化系统正常运行,但无人员的状态。

15、动态:一切系统正常运行、医护人员进行正常操作的状态。

手术室层流净化基本原理

空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 功能特点 2.1 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 2.2 可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3 手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4 手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5 层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6 院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7 噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。 2.8 层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。3层流手术室环境的管理层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。 强调 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而

洁净手术室的维护与管理制度

第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散,层流手术室即以此设计而得名。 层流系统是达到空气净化、创造洁净手术空间的一种先进设备,是目前一种安全有效、经济方便的空气除菌手段。 二、层流净化技术在手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。 对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。手术后一旦发生感染,将会造成的后果,很多医院为了避免类似情况的发生,不得不加强对病人抗生素的用量,这种方法对病人的伤害很大,目前国家也在立法通过行政手段来控制抗生素的用量。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分: 1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。具统计室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺3,而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上,不同地区的污染程度也不相同。 2、来自洁净手术室内部的污染源,主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人

医院层流净化手术室基本知识

医院层流净化手术室基本知识 第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的

强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人员除穿贴身内衣外要全部更换手术室专用的服装、帽子、口罩和鞋。帽子要把头发全部覆盖并尽量减少外露的皮肤,手术的动作要轻,手术器械的传递要稳、准。 四、层流净化手术室分类 1、层流净化手术室送风气流的流型 层流净化手术室送风气流的流型在国内外主要有垂直单向流、水平单向流和非单向流等。 单向流气流流型示意图 在我国2002年“医院洁净手术部建筑技术规范”中规定:Ⅰ级洁净手术室的100级洁净区域(手术区)的气流必须是单向流(垂直单向流),而且高效过滤器的满布率应为75%-85%;对于Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级洁净手术室的手术区是低于100级的洁净区,其气流流型为非单向流,但送风口宜设在手术区的上方,高效过滤器宜集中布置在手术区上方的送风口处,要求洁净的气流覆盖手术区,使手术区获得最佳的净化效果。 实验证明:在各种不同的送风速度情况下,垂直单向流比水平单向流手术室的细菌浓度低。 2、层流净化手术室的风量、温度和湿度 根据2002年我国“医院洁净手术部建筑技术规范”规定: Ⅰ级洁净手术室的单向流断面风速为0.2-0.3m/s; Ⅱ级洁净手术室的换气次数为30-36次/h;

层流手术室管理制度

层流手术室层流管理制度 (1环境管理) 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。 (2预防感染管理) 6.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 7.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 8.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 9.术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。 10.每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 11.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。 12.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 13.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 14.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。 15.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 16.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 〔3监测管理〕 17.手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 18.空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。 〔4.设备管理〕 19.设备科专人每天检查控制板上空调显示数据,每周检测空调系统运行情况。 20.设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 21.层流急诊手术间的送风系统,应24 h维持在低速运行状态,保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 22.其他手术间至少应在术前1 h将层流打开,维持低速运行状态,术前30~40 min调至高速运行。 23.长时间没有使用的手术间,启用时应首先清洁送风口滤网,并至少提前3 h开机运行。 24.根据季节变换,相应调控适宜温湿度。 25.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。

层流手术室消毒与管理

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大减低感染率,尤其是颅内手术和烧伤手术,保证病人术后能更快更好地恢复。 操作要求 层流手术室的空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。10000级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数≤10000颗或每升空气中≤350颗。依次类推。 具体操作 1)严格净化 各手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌;另外,层流手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作和过去一样,不能有丝毫放松,还对室内的清洁工作有特殊的要求,室内墙角全部为弧形结构设计,找不到任何一个90°的墙角,使细菌无处藏身,避免了清除不尽的死角,并且室内无须使用物理或化学方法进行消毒,这样既节省劳动又防止外来污染的进入。 2)正压通气 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。目前,层流手术室分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好。正是采用的这种垂直的层流式,在手术室内的顶部还设置了一个吊塔式的负压吸引系统,将医生在手术时呼出的空气吸出塔外,进一步保证手术室的洁净和无菌,降低手术的感染率。 3)单通道流向 医院在层流手术室与消毒柜之间制作了一堵墙,并设立进、出单通道,需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜,消毒后经过“输入”通道转移到手术室,这样避免了消毒物品在转移的过程中二次污染。 流程管理 层流洁净手术室的工作流程管理具体如下: 1.1 严格着装管理进入手术室人员务必按规定穿高压灭菌的手术衣,戴一次性无菌口罩、帽子,离开时衣裤、鞋、帽、口罩放在指定位置,患者均穿清洁的病员服,用交换车接送,戴隔离帽。 1.2 空气净化系统的开关及清洁每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统,并将温度按需调至22℃~25℃,湿度控制在40%~60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁,并关闭30min 后进行下一台手术。 1.3 手术床的放置手术床放于手术间净化区域的中心。头面部手术时将手术床向病人脚部适当移动,下肢手术时将手术床略向头部移动,以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。

层流手术室基础知识

春天医院层流手术室探秘 对于大多数人来说,医院手术室是一个非常神秘的地方。手术室不仅门禁众多,通道有别,而且患者在麻醉前后进出手术室恍如隔世的感觉更给手术室增添了神秘的色彩。人们印象中手术室只有白色调的密封环境、裹在严严实实手术服中拿手术刀的医生和各种不知名的手术设备和器械。患者从病人通道被推进手术室,家属就被挡在了门外,里面发生任何事情都不会知道。不仅外人很难了解手术室情况,即便受过多次手术的患者也不知道医院手术室到底暗藏了哪些玄机。 医院手术室担负着对病人进行手术和紧急危重病人的抢救任务,手术室装备的好坏直接影响手术成败,是衡量一家医院综合技术实力的象征。今天,就让我们走进深圳宝安岗区的旗舰医院——深圳春天医院,探秘龙岗区最好的层流手术室,揭开这层神秘的面纱。 层流手术室的产生与发展 在走进手术室之前,我们回顾一下层流手术室的怎么发展产生的。19世纪上半叶,伤口感染的频繁出现给外科手术带来了众多复杂的情况,使原本成功的治疗发展成灾难性的结果。虽然抗生素的发明救治了大量的生命,然而伤口的持续感染依旧是救治的最大难题,特别是在战地医院,手术条件极其简陋,各种外伤感染频繁。为了解决这一难题,英国著名外科大夫约瑟夫?李斯特开始将消毒制度引入医院,手术后的存活率大大提高,并且在短时间内病人就可恢复而无并发症。为了进一步降低手术室的感染率,蒸气灭菌法、橡皮手套等相继用于手术中,手术室由消毒防菌时代进入无菌时代。随着医学的发展,这样的手术环境还远远满足不了手术技术发展的需要,大面积烧伤手术、颅脑手术、眼科手术、肺脏手术、纵隔手术等高难度手术都必须在超洁净的环境下进行,以最大限度地减小手术感染率确保手术成功。

洁净手术室的日常维护管理制度2知识交流

洁净手术室的日常维护管理制度 1.做好人员及各种物品的出入管理,进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员应更换产尘埃少的专用工作服; 2.层流手术室不得使用有粉手套,严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。洁净手术部各区域的门应当保持关闭状态,不可同时打开出、入门。 3.洁净手术室温度应控制在22o C~25o C,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右; 4.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭,每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、手术床、壁柜、回风口格栅等各种器材表面及地面。 5.洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启,连续运行,直至术后清洁、消毒工作完成。1号手术间的运转时间为术后清洁、消毒工作后20分钟,2号手术间的运转时间为术后清洁、消毒工作后30分钟;接台手术,净化空调系统连续运行,间隔时间要保证足够自净时间(自净时间同上)。 6.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 7.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 8.术毕清除各种污物,并分类密封,从污物通道运出。 9.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。

10.每周对所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 11.新风机组粗效滤网宜每周清洁一次;粗效过滤器宜3月更换一次;中效过滤器宜每周检查,6个月更换一次;高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。12.定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 13.手术室质控护士每季度对手术室空气、物表、医务人员手、使用中消毒剂、灭菌物品进行监测,监测结果存档。若有不合格之处,分析原因,提出整改措施,直至监测合格。

层流手术室管理制度

层流手术室管理制度-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 23.长时间没有使用的手术间,启用时应首先清洁送风口滤网,并至少提前3 h 开机运行。 24.根据季节变换,相应调控适宜温湿度。 25.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。 2

层流间手术规范化管理

层流手术间规范化管理 目的:如何使层流手术室的空气菌落数符合卫生部颁发的空气环境卫生学标准,也符合洁净手术部的用房等级标准,并使之减少到最低程度。方法:通过从人员、环境和运行三个方面对层流手术室实施分类管理。结果:每月每间手术室空气培养符合标准。结论:这种管理模式是有效的。 【关键词】层流手术室;空气;环境;管理 随着现代化医学科学技术的飞速发展,各种手术对手术室的洁净条件的要求也越来越高。我院于2007年5月启用百级层流手术室。百级层流手术室是目前最为理想的,但如何有效管理,使层流手术室的空气菌落符合卫生部颁发的空气环境卫生学的标准,又符合洁净手术室等级标准。是目前洁净手术室管理中值得探讨的一个新课题。通过对我院层流手术室空气环境监测,提出如下管理模式供探讨。 1 健全管理监测领导小组 领导小组由科主任、护士长、器械打包护士、感染监控护士组成。科主任、护士长主要抓成员的养成教育和环节质量跟踪。器械打包护士负责落实物品定期的消毒及灭菌。感染监控护士则负责定期手术环境,物品表面及手术人员手的监测,结果分析,资料储存及信息上报工作。 2 严格人流、物流管理

2.1 严格控制人员进出:手术人员必须按“手术通知单” 上名单核对后入手术室,其他无关人员一律禁止入室。特殊情况下,参观手术人员严格控制在两人以内,只允许在指定方位参观手术,不得在手术间随意走动。 2.2 严格着装管理要求:进入手术室人员必须按规定穿戴 手术室所备的衣、裤、帽、鞋、口罩等,离开时将其放在指定位置。进入手术室人员穿戴要符合要求,头发、胡须不得外露,不能带各种首饰,不可涂指甲油,留长指甲。手术患者一律穿干净患者服,由交换车接送,戴隔离帽,步行患者应换鞋。 2.3 严格管制手术间门户 2.3.1 控制人员流动:细菌是以空气中尘埃粒子为载体迁 移的,在手术过程中,人员流动灰尘飞扬,以及咳嗽和打喷嚏时也可将细菌附着在飞沫中,由于细菌无法及时排出室外,易使有害菌沉降于手术区或伤口,所准备的无菌器械、布单上,致使手术部位污染。手术人员及参加者进入手术室后迅速到指定位置,尽量减少人员走动,不可乱窜手术间。固定专科手术间减少人员走动 2.3.2 手术过程中,应保证门关闭:以避免频繁的开关门 时空气流动污染。通向外走廊的门,术中禁止打开。按专科相对固定手术间,所有物品应定位放置,减少进出手术间的次数。 2.4 严格分离洁污流线

层流手术室管理与监测要求

层流手术室管理与监测要求 一、建筑与布局要求: 1、布局合理,三区划分标志明确,符合功能流程和洁污分开的原则; 2、手术室应分一般手术间和感染手术间,有条件的可设净化手术间、手术准备间、麻醉室、复苏室、石膏冰冻切片室及家属等候室。 3、一般手术间面积为30~36m2,特殊为60m2(体外循环);高度为2.8~3m;室内温度为22~2 5℃,相对湿度为50~60%。 二、环境卫生学管理要求: 1、手术间的墙壁、地面光滑、无裂隙,排水系统良好; 2、每天手术开始前和手术结束后,对手术间的地面和各种设施、仪器设备等物体表面,用湿式擦拭方法进行清洁消毒; 3、不同区域及不同手术间的清洁、消毒物品应分开使用,用于清洁、消毒的拖布、抹布应当使用不易脱落纤维的织物或者材料; 4、用于环境清洁消毒的化学消毒剂应当选用对环境和人体健康无害的中、高效化学消毒剂; 三、医务人员医院感染控制要求: 1、严格遵守无菌技术操作规程,进入手术室应严格更换手术室专用工作衣、鞋帽、口罩; 2、实施手术者应进行外科洗手、戴手套,及穿无菌手术衣后,限制在无菌区域内活动,只能触及无菌物品; 3、在无菌区域内只允许使用无菌物品,若对物品的无菌性有怀疑,应当视为污染; 4、医务人员不能在手术者背后传递器械和用物,坠落在手术床边缘以下或者手术器械台面以下的器械和物品应当视为污染; 5、手术室的门在手术过程中应当保持关闭,尽量减少人员的出入; 6、患有上呼吸道感染或其他传染病的工作人员应当限制进入手术室工作; 7、手术结束后,医务人员脱下的手术衣、手套、口罩等物品应当放入指定位置后,方可离开手术室。 四、手术器械和用品等消毒灭菌要求: 1、手术使用的医疗器械、器具以及各种敷料必须达到无菌; 2、一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用; 3、接触病人的麻醉器具及物品应一人一用一消毒或灭菌; 4、医务人员使用无菌物品和器械时,应当检查外包装的完整性和灭菌有效日期,包装不合格或者超过灭菌有效期限以及肉眼发现可见污垢的器械、敷料和物品不得使用; 5、进入手术室的新设备或因手术需要外带的仪器、设备,应当对其进行检查、拆除外包装并进行清洁处理,凡需要灭菌的医疗器械及无菌物品,应严格进行检查、审核,灭菌合格后方可使用; 6、进入手术部无菌区域和清洁区域的物品、药品应当拆除其外包装后进行存放,设施、设备应当进行表面的清洁处理。无菌物品应当存放于无菌物品存

层流手术室层流管理制度

层流手术室管理制度 一、环境管理 1、做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2、层流手术室不得使用有粉手套。 3、严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4、接台手术设备持续运行,间隔时间要保证足够自净时间。 二、预防感染管理 5、一切纯洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 6、进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭明净。 7、手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 8、术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。 9、每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 10、对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行纯洁消毒。 11、每周对所有设备及地面彻底擦拭消毒、纯洁保养1次。 12、新风机组粗效滤网宜每2d纯洁一次;回风口过滤网每周纯洁一次,如遇分外污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 13、粗低效过滤器1-2月更换一次,中效过滤器3月更换一次,负压手术室的过滤致病气溶胶的排风过滤器每半年更换一次,回风口过滤网每年更换一次;亚高效过滤器每年更换一次;排风机组中的中效过滤器宜每年更换一次;末端高效过滤器当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换;发现污染和堵塞及时更换,有记录。

14、定期检查回风口过滤网,中效过滤器宜每周检查,末端高效过滤器宜每年检查一次。15、板式过滤网每半月清洗一次,袋式过滤网每月清洗一次,并记录。 三、监测管理 16、每季度对洁净手术室的物表、手、空气进行监测一次,空气监测根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合要求。 四、设备管理 17、设专人每天检查控制板上空调显示数据,每周检测空调系统运行情况。 18、设专人做好层流维护保养工作,建立维护保养日志。 19、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启,手术结束后30分钟关闭。 20、洁净手术部的净化空调系统应当持续运行,直至纯洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为纯洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为纯洁、消毒工作完成后30分钟 21、长时间没有使用的手术间,启用时应首先纯洁送风口滤网,并至少提前3 h开机运行。 22、根据季节变换,相应调控合适温湿度。 23、做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。

层流净化设备基本要求

层流净化设备基本要求 根据《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准要求,我方目前应做到如下: 一:日常基本工作: 1.洁净手术部各区域的缓冲区,应当设有明显标识和屏障,各区域的门应当保持关闭状态,并有连锁装置,不可同时打开出、入门; 2.洁净手术室温度应控制在22℃~25℃,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右; 3.洁净手术室在手术中应保持正压状态,洁净区与相邻洁净区的静压差应符合标准(I、II 级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa.)要求 4.洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁,每两周对净化机组设备进行彻底清洁,并进行记录; 5.对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染应随时清洁; 6.对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按要求更换; 7.热交换器机组散热器应当每周进行高压自来水喷射冲洗,并保持清洁干燥; 8.对空调器内部加湿器和致冷器下的水盘和水塔,应当每周进行清洗去除污垢并保持干燥清洁; 9.对挡水板应当每周进行清洗并保持干燥; 10.对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。 二.层流手术室空气净化系统要求: 1、Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室和Ⅰ~Ⅱ级其他洁净用房应当实行空气洁净系统送、回风的动态控制; 2、Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级其他洁净用房可以通过末端为高效或者亚效过滤器的局部空气净化设备实行动态控制,并设置工程专职人员负责手术进行中的计算机动态监控; 3、非洁净区可以利用局部净化设备进行自净(空气净化机); 4、严禁使用有化学刺激、致癌因素的局部空气净化设备; 5、空气净化系统的送风末端装置应当保证密闭,不泄露; 6、负压手术室和产生致病性气溶胶的房间应设置独立的空气净化系统,并且排风口安装高效过滤器; 7、排放有致病气溶胶的风口应采用密闭装置。 三.层流手术室的检测工作: 1.每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决; 2.每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决; 3.每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录; 4.每年对洁净手术部进行一次包括尘埃粒子、高效过滤器的使用状况、测漏、零部件的工作

层流手术室类型、要求、布局、示意图

手术室设计的目的 手术室,作为外科领域反映高度治疗医学水平的工作环境,应该满足下述要求: ①满足外科手术需求的所有功能。 ②要求最大限度地保持接近无菌的环境,减少创伤感染。 ③要求为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 手术室设计的基本条件 ①合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分, 手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影 响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们 通过合理的流向设计和平面布局设计来防止医院内的交差感染。 ②能上充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 手术室设计的要点 ①手术室在医院中的最佳位置。它与中心供应室、外科病房、集中治疗室、急诊、临床检验室、 病理科、放射科等都有密切的联系。

②洁净区域的划分。在平面上根据其功能要求,大致可分成高度洁净区域、洁净区、亚洁净区和 非洁净区。 ③维持洁净度。出入口的管理。低洁净区和高洁净区的划分。空调系统的建立。 手术室的位置和面积 1. 医院内的手术部的位置和所占面积 手术部应该防止手术感染,院内感染和维持清洁的环境为第一目的,其次必须以手术的效率和安全性为考量来决定手术部的位置。最佳的方案是利用整个层面或外科病房的端部。尽可能与中心材料供应室、集中诊疗室、特殊放射科治疗室同一层面或设置专用的电梯来与这些部门连结。 2. 手术室的数量 ①每100个病床设计2个手术室的判断标准似乎最为普遍。 3.手术室的形状和大小: 手术室里,正中央是长方形的手术台,其两侧是手术医生、护士和手术器械,其头部是麻醉医生、麻醉器械、监视仪器等等。手术台的周围有巡回护士和其他医护人员。所以,接近正方形的长方形似乎最适合于手术室。最近,为了避免积灰和诱导空调回风口的流向,常常切去四个墙角把手术室做成八角形。

什么是层流手术室

什么叫层流净化手术室 层流洁净手术室、层流洁净病房要求: 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3:≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。下面就我院层流手术室使用情况及体会作一简要的介绍。 1流层手术室-洁净舒适的工作环境 层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。 不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。

依次类推。 不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。 层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 2层流手术室的功能特点 2.1手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 2.2可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。 2.8层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。 3层流手术室环境的管理 层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。因此,层流手术室环境的管理

手术室规划及管理制度

深圳市第三人民医院 手术室规划及管理制度 (2008-12-01试行版) 一、手术室的设计和设备要求 (一)手术室的建筑环境与平面布局 ⑴手术室不宜设在首层和高层建筑的顶层, 环境清洁、远离污染源。 ⑵手术室应自成一区,与血库、病理科、供应室、ICU、手术科室相临近。新建手术室设计上应建立与供应室专用的洁污手术器械通道。 ⑶手术室根据功能区域和消毒隔离要求划分为无菌区(具有空气净化设施的又称为洁净区或洁净手术部)、清洁区、污染区。各区域之间有清晰的标志。 无菌区:包括麻醉准备间、手术间(麻醉诱导间)、手术准备间、无菌物品储存间、外科手消毒区、贵重仪器房、洁净走廊等。无菌物品必须走洁净通道。 清洁区:包括药品储存间、复苏室、办公室、库房、更衣室、生活区(值班室、会议室、休息室、卫生间) 污染区:包括换鞋前区、器械清洗间、污洗间、标本存放处、医疗废物暂存处等。 洁净区与非洁净区之间,无菌区(洁净区)、清洁区与污染区

三区之间应设置隔断门,通往外部的门应采用弹簧门或自动启闭门,手术间的门设置感应门。 目前未将手术器械交由供应室集中处理的手术室,器械清洗、包装、灭菌等区域的建设与布局必须符合《广东省医疗机构消毒供应室(中心)审核验收标准》。 ⑷洁净手术部内不同级别洁净手术间应按照从百级、千级、万级的顺序设置,并保证高级别洁净手术间处于干扰最小的尽端区域。 ⑸感染手术间设置:综合医院手术室必须设置一间以上的感染或急诊手术间,并有负压或正负压互换机械通气设施。其设置应近手术室洁净区或无菌区入口处或直接与室外走道相通。 ⑹外科手消毒区:至少每2~4间手术间设一外科手消毒区。尽可能设于清洁走廊内。刷手池设置非手动开关龙头。水龙头与手术间之比约为1~2:1。刷手用水标准应达到生活饮用水标准,宜除菌处理。有暖水供应。 ⑺手术室通道:其设计应符合功能流程短捷,人流、物流洁污分明的原则。分为无菌(洁净)通道和清洁通道。各手术间分别与无菌(洁净)通道和污物通道相通。无菌物品必须走洁净通道,运载无菌手术器械的清洁电梯出口可以设在洁净区。医务人员、患者、清洁物品尽量从清洁通道进入,术后器械、布巾、医疗废物必须打包后通过清洁走道进入污梯,污物电梯

层流手术室的院感管理

层流手术室的院感管理 医务人员进入手术室将手术帽全部紧密遮盖头发,口罩完全紧密遮盖口鼻。手术过程中减少不必要的谈话。容易流汗的医务人员术前做好防汗准备工作,将额部用湿纱布包好以防汗液污染无菌区。参加手术人员术前一天沐浴后进入手术间,衣服尽量遮盖全身皮肤,减少皮肤暴露面积防止皮屑播散,控制手术间人数。(2)手术服尽量避免长期反复使用,对使用次数过多及时更换,手术服禁止缝补。做矫形手术时最手使用无纺布手术衣。研究表明使用一次性无纺布手术衣,手术病人感染几率比使用棉布手术服降低2.5倍,能明显减少空气细菌污染, 提高层流手术室空气及物品洁净度提高层流手术室空气及物品洁净拟的措施有:(1)空气净化,提高层流手术室空气洁净度。层流手术室空气净化系统本身无杀菌功能,是通过过滤尘埃极大限度消除细菌附着载体而达到空气净化效果。手术层流级别分别为(100)级、1万级和10万级(即Ⅰ级—特别洁净手术室;Ⅱ级—标准洁净手术室;Ⅲ级—般洁净手术室)。术前分别空气净化≥15 min、25 min、30 min。送风口过滤网和回风口过滤网定期清洗。手术过程中保持手术间密闭性,尽量减少开门次数。禁止开通向污物通道的门,减少手术间空气微粒和含尘量。(2)提高手术灯及物体表面洁净度;手术灯及物体表现每天清晨用清水擦拭干净。尤其是手术灯,减少手术灯附近空气尘埃和微生物,保持物体表面清洁干燥。因为清洁干燥不仅可去除细菌、病毒作用,而且会破坏细菌赖以生存环境。手术完毕,清理物品,尽量减少手术间物品存放量,使层流空气无障碍。卫生员做完清洁后,空气净化30 min。 减少病人皮肤黏膜的含菌量嘱病人不要在接近手术前洗澡,减少皮屑。麻醉后用一次性刀头或电动剪子去除毛发、上导尿管及胃管。降低黏膜损伤,减少感染机会,同时减少病人痛苦。当手术前一天晚上手术区域剃毛时,剃毛造成损伤促进细菌生长,这种操作比剪子剪除或不剃毛发的感染率增加近100%。广泛去除毛发并无必要。因此不应在术前一天剃毛避免手术操作中污染具体措施有:(1)锐利器械穿透无菌巾导致污染,器械台上缝针应正确放置,将持针器夹在针的中、后1/3交界处,针尖朝下,针尖与布单有一定的距离或将刀片、持针器和针放在弯盘上。巾钳只能夹手术切口周围的手术巾,不能在无菌单上夹持无菌物品。容易被浸湿的手术可巧用保护膜粘贴纸来保护无菌布类,浸湿后应更换,保持手术台上无菌布单的干燥。手术人员在铺单过程中避免手污染,如有污染应重新消毒手。(2)切开皮肤与切开组织器官的器械敷料应分开使用,切开实质器官与切开空腔脏器器械敷料应分开使用。空腔脏器缝合完毕后应更换无菌布单、手套、手术衣。因皮肤及脏器都有一定量细菌存在,在清洁—污染手术中应严格执行无菌技术操作,减少感染发生。(3)防止手套的污染:随着手术时间延长,细菌数量也会增加。最安全的方法是戴两副手套,可以降低病人血液污染手术人员,也可有效地防止手术人员手上细菌进入病人切口。需要较长时间手术应在2 h内更换手套。遵医嘱准确使用预防性抗生素在术前开始并在术中连续使用抗生素,以使整个手术期间血中抗生素浓度达到治疗水平,显然这种预防性抗生素治疗更加有效。这样可以在任何可能形成血清肿和血肿的手术部位达到抗生素治疗浓度。在细菌污染1~2 h 后才开始使用抗生素则毫无价值。因此,在病人进入手术室后应在准确时间内合理安排使用预防性抗生素,使抗生素在手术过程中发挥杀菌作用。随着医学模式的发展和先进技术不断涌现,各种外科新的植入材料的应用,对预防性抗性素的过分发依赖,医院感染的原因是多方面的。只有做好各方面预防和控制医院感染措施,才能保证病人安全。

手术室感染预防与控制管理制度

手术室感染预防与控制管理制度 一、手术室布局合理,符合功能流程和洁污分开的原则,有无菌、感染手术间,根据手术类别进行合理安排,洁净手术室管理要符合《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002》的标准,以防交叉感染。 二、手术室感染监控小组负责监测本科室工作过程中可能存在的与感染的发生有关的各个环节,如对手术人员外科手消毒情况,手术过程中无菌操作规范程度,本室工作人员着装,有无带菌者等情况进行监测,一旦发现违反操作规范或存在感染的危险因素时应立即采取控制措施。 三、手术室应保持环境安静、清洁,每天手术开始前及结束后对环境、物体表面湿式清扫,每周五为固定卫生日,对室内所有物品、墙壁、门窗等进行彻底的清扫。 四、手术室各种物品的清洗、消毒、灭菌应按照卫生部颁布的《医院消毒供应中心规范》执行,使用后的无菌器械的清洗、灭菌及灭菌后的存放,严格按卫生部 2012 年颁布的《消毒技术规范》执行,灭菌物品包装的标识应具有追溯性,凡超过有效期或虽未超过有效期但有可能已污染的灭菌包,要重新进行灭菌处理,尽量采用压力蒸汽灭菌的方法。 五、手术过程中患者使用的一次性物品均不能反复使用,对不常用的抢救器械要每周清洁、消毒,以备紧急时使用安全。 六、每月对手术室环境、物品、外科手消毒效果、空气含菌量、物体表面等进行微生物监测,结果符合卫生学标准。特殊情况

下,可根据监测目的的不同随时采样。 七、做好外来人员及物品的管理,严格限制手术室参观人员,尽量避免非手术人员进入,对进入手术室参观的外来人员必须经过医务科、手术室护士长同意方可进入。进入时应按手术室要求更换衣裤、鞋帽、口罩,并由手术室人员带入,参观者与手术医生保持距离应≥30cm,不可在室内来回走动或随意出入手术间,感染手术不得参观。 八、隔离患者手术通知单上应注明感染情况,严格隔离管理,术后器械和物品严格消毒,标本按隔离要求处理,手术间严格终末消毒,参加手术人员做好安全防护。 九、接送患者的平车每日清洁,污染后消毒,车轮每月清洁保养,车上用品保持清洁。接送隔离患者的平车应专车专用,用后严格消毒。 十、手术废弃物品应按《医疗废物管理条例》要求,分类收集,封闭运送,无害化处理。

层流医院手术室的维护和管理

层流手术室的维护与管理 一、空气净化原理 ﹙一﹚优点: 1、全过程控制动态保障体系保证送入洁净无菌的空气; 2、压差控制消除了室外污染空气的渗漏。 ﹙二﹚手术室净化空调设备 ﹙三﹚手术室净化技术 ﹙四﹚手术室净化级别 ﹙五﹚洁净手术室的用途 ﹙六﹚缺点: 1、造价贵,运转及维护成本高; 2、洁净技术只能对进入洁净室的空气进行洁净,不能控制其他途径带入手术室的污染源。如对物体表面或突发污染,没有处理能力。 3、管理不善会带来风险 中央空调系统的污染不容忽视: 二、洁净手术室的建设 ﹙一﹚应自成一区,与外科护理单元临近,与放射科、病理科、消毒供应室、血库等路径短捷,不宜设在首层和高层建筑顶层;平面布置应对人、物品、采取有效的净化流程,净化流程应连续布置,不应被非洁净区中断; ﹙二﹚合理布置不同级别手术室,保持压差梯度; ﹙三﹚洁净手术室净高宜为2.8m~3m;门≥1.4m,宜采用自动延时关闭感应门;﹙四﹚人、物电梯不应设在洁净区,如要设置,出口处必须设置缓冲间换车处应设缓冲室; ﹙五﹚污物通道设置 洁净污物廊:与手术室可设小门,但必须有值班风机启用; 非洁净污物廊:与手术室双门或双扉窗传递污物。 ﹙六﹚建筑装饰: 1、总原则: 建筑装饰所使用材料不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁、防火与室内空气直接接触的表面不得使用木板和石膏(不产尘); 2、踢脚与地面成一整体,墙角设置成圆角(不积尘); 3、必须设置的观片灯、器械柜、插座、开关等均应嵌入墙内,不突出墙面(不积尘)。 三、日常管理 层流手术室竣工验收合格方可投入使用。 制定管理制度,比如层流手术室出入制度。 进行人员培训,包括医护人员和设备管理人员的培训。培训内容: 1、本洁净手术室的构造和性能,流程设计 2、洁净手术室内尘源及其控制,物品及人员进入要求