安全专项维护保养施工方案报审表
GDAQ21103
2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程工程名称:编号:
施工升降机专业承包工程维保专项施工方案
工程名称:2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程专业承包单位:广州速捷机电设备工程有限公司
)(公章编制人:日月
年
审核人:年月日
审批人:日月年(企业技术负责人)
总承包单位:
(公章)
总承包单位审核人:日年月总承包单位审批人:日月年(企业技术负责人)
目录
一、工程概况
二、编制依据
三、施工升降机安全使用与管理
四、维护保养作业人员的安全操作要求
五、施工升降机维护保养的注意事项
六、施工升降机维护保养管理小组的建立和各自职责要求
七、施工升降机维护保养的主要内容和要求
八、施工升降机维护保养流程
施工升降机使用及维护保养方案一、工程概况
工程名称:2011年中国联通广东广州白云通讯机房新建工程
工程地址:广州市白云区新广从公路东侧地段
监理单位:广州建筑工程监理有限公司
施工单位:广东宏昌建设工程有限公司
安装单位:广州速捷机电设备工程有限公司
根据施工需要,现安装由广州市特威工程机械有限公司生产的SC200/200G型号施工升降机。施工升降机安装经验收合格后方可投入使用,在使用过程中需要定期维护保养,为保证该设备正常运行,特制定本方案。
二、编制依据
1、【施工现场机械设备检查技术规程】(JGJ160-2008)
2、SC200/200G施工升降机使用说明书
三、施工升降机安全使用与管理
施工升降机在安装前必须办理产权备案、安装告知,使用前必须经有资质的检测机构检测合格和办理使用登记手续后,方可投入使用。
施工升降机在正式投入使用后,应根据本项目施工升降机数量及使用频率配备足够数量的符合建设行政主管部门要求的施工升降机操作人员。施工升降机操作人员在正式上岗前,必须熟悉本工程在用施工升降机的基本性能,并按施工升降机操作规程的有关要求进行作业:
(1) 施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。
(2) 施工外用电梯安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及外用电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验,经试验合格签证后,方可投入运行。
(3) 电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。
(4) 作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查:
a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。
b.电梯标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺
栓无松动及缺少螺栓情况。
c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。
d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。
e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。
g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。
h.电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。
(5) 控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。
(6) 作业中操作技术和安全注意事项:
a.合上地面电源单独的电源开关,关门,合上吊笼内的三相开关,然后揿按欲去方向的按钮,电梯起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式开关按“零”号位电梯停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。
b.对于变速电梯,电梯停靠前,要把开关转到低速档后再停车。
c.电梯在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2m时,要停车试验制动器性能。如发生不正常,及时修复后方准使用。d.轿厢内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超载运行乘人不载物时,额定载重每吨不得超过8+1人;轿厢顶上不得载人或货物(安装除外)。e.电梯应装有可靠的通讯装置,与指挥联系密切,根据信号操作。开动前必须响
铃鸣声示警,在电梯停在高处或在地面未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位,严禁无证开机。
f.电梯在运行中如发现机械有异常情况,应立即停机并采取有效措施装梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前,不得打开急停按钮。检修均应由专业人员进行,不准擅自检修。如暂时维修不好,在乘人时应设法将人先送出轿厢(通过轿厢顶部天窗出入口爬到脚手架或楼层内)。
g.电梯运行中不准开启轿厢门,乘人不应倚靠轿厢门。
h.电梯运行至最上层和最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
(7)吊笼内乘人可载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行,严禁人货混载运行,乘人不得超过产品说明中的规定。
(8)遇有大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须立即停止运行,并将梯笼降到底层,拉闸切断电源。暴风雨后,应对电梯的电气线路和各种安全装置及架体连结等进行全面检查,发现问题及时维修加固,确认正常后方可运行。
(9)上班人多的时间,地面应有专人维持秩序。
(10)对于变速电梯,电梯停靠前,要把开关转到低速档后再停车。
(11)作业后,将轿厢(梯笼)降到底层,各操纵器(开关)转到零位,依次切断电源,锁好电源箱,闭锁轿厢和围护门,做好清洁保养工作。
(12)填写好台班工作日志和交接班记录。
(13)严格执行施工电梯定期检查维修保养制度。
四、维护保养作业人员的安全操作要求
1、施工升降机维护保养前必须先仔细阅读《使用说明书》及《零部件图册》。
2、施工升降机的维修保养人员必须具有相关资质证书。
3、维护保养作业人员班前应对所使用的劳动防护用品进行检查,发现不合格的应立即更换。
4、雷雨天气或风速度超过13m/s的恶劣天气下不得进行维护保养作业,且严禁夜间和酒后进行维护保养作业。
5、维护保养作业人员应熟悉施工升降机操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映,不得擅作主张,以防处理不当而造成事故。
五、施工升降机维护保养的注意事项
1、维护保养场地应清理干净,并拉起相应的警示带,禁止非工作人进入。
2、施工升降机运行时,严禁作业人员的头、手等身体部位伸出安全护栏外。、如果有人在导轨架或附墙架上工作时,应由操作者本人在笼顶按下检修盒上的3紧急断电开关,以防他人擅自开动升降机,需要开动时,必须由操作者本人在笼顶亲自操作。 4、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全护栏外。、维护保养作业人员应按高空作业的安全要求,必须戴好安全帽、系好安全带、5 穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 6、维护保养需要吊笼上下运行时,必须在笼顶操作,不允许在笼内操作。 7、多人参与维护保养时必须由专人统一指挥。
六、施工升降机维护保养管理小组的建立和各自职责要求维护保养管
理施工升降机维护保养管理小组组长由技术负责人指派一名人员担任,小组组员由组长指派。A052014000223S 粤上岗证号:施工升降机维护保养管理小组组长:何勇安排维保管理小组的各项检查、负责组织、施工升降机维护保养管理小组组长职责:维保活动,对检查、维保内容进行技术交底,并对维护保养管理小组成员填写的维护保养记录表进行检查。施工升降机
维护保养管理小组成员:上岗证号:粤A052017000004S 向映旭
施工升降机维护保养管理小组成员:李文平上岗证号:粤A052017000052S
施工升降机维护保养管理小组成员:青鸿上岗证号:粤A052017000383S
施工升降机维保管理小组成员职责:服从组长的安排,认真完成组长安排的各项维保任务,并如实填写维护保养记录表。
维保周期原则上每月不少于1次,施工高峰期、施工升降机使用频率较高时,应相应增加维保次数。
七、施工升降机维护保养的主要内容和要求
首先在对升降机进行维护保养前应对吊笼门的机电联锁、紧急断电开关、限位开关、极限开关等安全保护装置进行试验,在确保有效的前提下方可进行维护保养工作。
1、电梯部件的维修、检查和调整要求
(一)曳引机减速器:
a.曳引机蜗轮减速器的运行应平稳而无震动,蜗轮齿与蜗杆螺旋线间的啮合应保持良好,保证工作的可逆性而无撞击声。
b.减速器油池内须有足量和厚度适宜的机油(齿轮油)。油面须保持在蜗杆齿根线以下(即蜗杆和蜗轮齿的接触面以下)。
c.减速器盖,窥视孔盖和轴承盖与箱体的连接应当紧密,不应漏油。在蜗杆轴伸出端采用橡胶油封密封,此处允许产生少量润滑性渗油。
d.减速器的润滑油应保持清洁,从轴封处漏出的润滑油须用小盒盛接,经滤过后再可使用。
e.曳引机底座的螺栓应紧固无松动现象。
f.减速器在正常条件下运转时,其机件和轴承的温度一般应不超过80℃。
g.当减速器在正常运转下如轴承产生高热温度超过80℃或产生显著的不均匀噪声或甚至出现磨切和撞击声时,该轴承应调换。
h.在检查减速器蜗轮和蜗杆的齿和轴承的情况时,如必须将减速器拆开时应先将轿厢安置在井道顶部另用倒链吊住,并将对重在底坑内用木楞撑住。然后排去减速器内润滑油,用煤油洗净。
i.当减速器使用年久后,齿的磨损逐渐增大而当齿间侧隙超过一毫米以上并在工作中产生锰烈的撞击时应考虑调换蜗轮与蜗杆。
2、制动器:
a.制动器必须灵活可靠。闸瓦应当紧密地贴合于制动轮的工作表面上,当松闸时闸瓦应同时离开制动轮的工作表面,不得有局部磨擦,此时在制动轮与闸瓦之间形成的均匀间隙不得大于0.5毫米。
b.直流电磁制动器在松闸时是通过SSBZ开关触点断开将经济电阻串入电磁
线圈回路中使温升降低。电磁线圈的温升不得超过60℃。
c.制动器电磁线圈的接头应无松动现象,线圈外部应有良好的绝缘防止短路。
d.制动器的销轴必须自由转动并用薄油润滑。电磁铁的可动铁芯在铜套内必须滑动灵活必要时可用石墨粉润滑。
e.保持闸瓦制动带工作表面的清洁,不应混进油腻或油漆。固定制动带的铆钉必须沉入制动带,不应与制动轮接触,使制动轮毛糙。
f.当闸瓦的制动带磨损后间隙增大,使制动不正常,并发生异常的撞击声时应调节可动铁芯与闸瓦臂之间的间隙调整螺栓,来补偿磨损掉的制动带厚度使其间隙恢复。
g.当闸瓦的制动带磨损过大,铆钉头将冒出或磨损值超过制动带厚度的四分之一时应及时更换。
h.制动带弹簧应调节适宜,在满载下降时应能提供足够的制动力使轿厢迅速停止,而在满载上升时制动又是不须太锰,两闸瓦的制动力应调节均匀。
3、曳引电动机:
(一)电动机的连接应保持坚固,蜗杆轴与电动机轴连接后的不同轴度允差:
a.钢性连接应≤0.04毫米
b.弹性连接应≤0.20毫米
(二)轴承的温度应不高于80℃。
(三)由于轴承磨损,使定子与转子间空气间隙沿圆周方向分布不均匀而产生噪音时,则应更换轴承。
(四)滚动轴承应用锂基润滑脂填入约等于轴承室2/3的容积,在工作
2500-3000小时后应更换新的润滑脂。
4、曳引轮:
a.曳引轮槽的工作台表面应平滑,由于曳引绳张力偏差,造成各绳槽磨损量不一致,则量各曳引绳直径顶端至曳引轮轮缘的距离差,如超过1.5毫米时,应就地重车或更换曳引轮.
b.为避免曳引绳与曳引轮产生严重滑移现象,需防止绳在绳槽内落底,当曳引绳与槽底的间隙≤1毫米时,绳槽应重车或更换曳引轮。重车时,应注意切口下面的轮缘厚度不小于相应钢丝绳直径。
c.导向轮的润滑装置应保持完整,并应盛满钙基润滑脂,每两周应挤加一次,如润滑失效,滑轮将心轴咬住,将引起严重事故和损坏。
5、限速器和安全钳:
a.限速器的动作应灵活可靠,旋转部分的润滑装置应保持良好,每月加油一次。每年清洗换新一次。
b.限速器的张紧装置应工作正常,绳轮和导向装置的润滑应保持良好,每月加油一次,每年清洗一次。
c.安全钳的动作灵活可靠,有足够强度,能承受相应的冲击力。
d. 当轿厢被安全钳夹持在导轨上时,位于轿厢两边的安全钳装置应当同时发生作用,并且两边的作用力均匀,此时轿厢不应有显著的歪斜。
e.安全钳的传动杠杆应予润滑。钳口斜块或滚柱可用钙基润滑脂防锈。
f.当安全钳起作用时,安全钳连锁触头应即时起断电作用,将控制电路断开,使用电动机停止运转。
g.当安全钳作用后,应重新检查和调整间隙,并将导轨进行修正。
6、曳引钢丝绳:
(一)电梯的全部曳引钢丝绳所受的张力应保持均衡。如张力有不均衡现象可用钢丝绳锥套螺栓上的螺母来调节弹簧的紧度使其平均。
(二)钢丝绳应有适宜的润滑,可以降低绳丝之间的磨擦损耗,同时也保护其表面不使锈蚀,钢丝绳内原有油浸麻芯一根,使用时油逐渐外渗不须再在表面涂油,如使用日久,则油逐渐耗完,就须定时上油,油质宜较薄,上油不可太多,使钢丝绳表面有能渗透的轻微润滑(手摸有油感即可)。但当渗油过多时应进行除油,防止因渗油过多而造成钢丝绳在曳引轮上有打滑现象。
(三)检查钢丝绳有无机械损伤,有无断丝爆股情况,锈蚀和磨损的程度,接头是否完好和有无松动现象。
(四)检查曳引钢丝绳如发现下列情况之一时,应予以更换:
a.断丝在各股之间均布时,在一个拧距内的最大断线数超过32根;
b.断丝集中在1或2个绳股中,在一个拧距内的最大断丝数超过16根;
c.曳引绳表面的钢丝有较大磨损和锈蚀;
d.曳引绳严重磨损后其直径小于原直径90%;
(五)当曳引钢丝绳过分伸长时应予截短。
7、导轨和导靴:
a.轿厢和对重导轨应每两周上油一次,对滚轮导靴导轨不应上油,应定期铲除导轨表面积污,润滑油可用10号液压油。
b.导轨应支撑坚固,保持垂直,不得摇动歪斜,一切紧固螺钉应无松动脱落现象。
c.导轨如因断油而致表面毛糙或因安全钳作用而表面损伤,应先设法磨光后再行使用。
d.检查滑动导靴在导轨上滑行所产生磨擦对其衬垫所引起地磨损情况,假如磨损过甚间隙过大时轿厢在运动中就会产生晃动现象,应及时更换靴衬。
e.检查导靴时应注意导轨与安全钳间必须保持适当的间隙以免导靴稍微磨
损后安全钳起误作用。
8、限位开关和极限开关:
a.限位开关的作用应灵活可靠。当轿厢到达上下端站时,应能不借操纵装置的作用,
自动将轿厢停止,电梯停止后应不能再向原方向启动,只能向相反方向开动。
b.极限开关的作用应灵活可靠。如电梯因限位开关失效或其他原因不能在上下端站及时停止而继续行驶时,在超越楼面所规定的距离内(约200-300毫米处),
极限开关应起作用,将安全回路断路使电梯停止运行。
c.检查限位开关和极限开关时,应先拭去尘垢,将盖了开启核实触头接触的可靠性,弹性触头的压缩余量,将触头表面的积垢和烧蚀地方用砂布擦清,转动和磨擦部分可用凡士林润滑。
9、操纵箱和召唤按钮:
a.操纵箱上的按钮应经常保持灵敏,当按下某一层的一个按钮时相应信号灯即需燃亮,达到正确的作用,无论何时当无外力阻止时须能自动弹回至原位。
b.召唤按钮应作用灵活正确,当按下某一层的一个按钮时召唤灯箱上的相应信号灯即需燃亮,达到正确的作用,无论何时当无外力阻止时须能自动弹回至原位。
10、厅门、轿厢门、门锁、和门滑轮:
a.厅门和轿厢门应平整正直,启闭应轻便灵活,无跳动、摇摆和噪声,门滑轮的滚动轴承和其他磨擦部分都应定时润滑。
b.厅门门锁应灵活可靠,当厅门关闭锁上时应不能从外面开启。
c.检查门锁时应先清除积污。当门关闭时核实活动的锁钩在锁壳中啮合的可靠性。检查门触头在锁钩的作用下接触的可靠性和余量,触头和导线的连接情况,清除触头的积垢和烧蚀。应绝对消除门锁在和锁钩脱离的情况下触头保持接通的可能性。门锁的转动和磨擦部分应适当的润滑。
d.厅门和轿门的电触头应灵敏可靠。电梯只能在门锁闭上触头接通下,才能开动运行。无论何时当厅门或轿门开启触头断开时,电梯应不能开动,在行驶中也应立即自动停止。
八、施工升降机维护保养流程
查看基础基座的联结、防坠安全器的标定期限、防护设施及逃生用具
↓
如有特殊基础、地质的,做沉降观测
↓
限位开关、制动器、查看电气控制系统、极限开关、紧急断电开关、吊笼地面
围栏门及吊笼门的机电联锁↓
查看导轨架、附着架等联结螺栓↓
查看登机平台及层门↓
添加、更换润滑剂↓
额载试验↓
坠落试验↓
维护保养完毕。我们共同进步坚持下一种非常好的习惯,去,让学习是保贵的印。阅可编辑文章,读我的本WOR 文档修改,也可以直接打读过后,希望您提出意见或建议。阅读和迎您阅您好,欢
XXX修理方案(X台垂直梯、X台扶梯) 方案编号:XX 编制:审核:批准:
一、工程概况: 建设单位: 负责人:电话: 工程地址: 电梯产品规格情况: 二、贯彻标准: 1)GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》; 2)GB/10058-2009 《电梯技术条件》; 3)GB/10059-2009 《电梯试验方法》; 4)GB10060-2011 《电梯安装验收规范》; 5)GB/50182-1993《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》; 6)GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 7)GB/T18775-2002 《电梯维修规范》; 8)DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。 三、现场作业要素 1.人员配备: 1)安装人员均是专业技工,并具有丰富的安装经验,根据 工程的规模以及工期的要求,拟配备名以上专业技工。 2.施工前期准备 ●公司将会与使用单位签订合同后开始安排修理备件生产,生产周期为天, 运输周期为天,共天时间将完成施工前准备。 ●修理人员施工将会提前2天通知甲方。
四、现场管理 1、工程管理: ●甲方有权对电梯的钢丝绳和曳引轮更换后进行抽检,我司将积极配合和执 行。 ●安装的全过程,我司将服从甲方统一管理,严格遵守各地现场的各项规章制 度。确实做到“文明施工”、“安全施工”。 ●对于我司提出的安装过程中的各项施工配合及各分包方之间的协调要求,甲 方应给予大力支持,主持大局、满足合理要求,保证施工顺利进行。 2、调试 ●公司将按合同要求配合业主实施与电梯有关的其他工作。 ●电梯修理完成好后,我司将负责对电梯进行整体运行舒适感调试。确保 电梯运行的安全、舒适。 3、施工时间 ●施工周期为使用方同意施工日起天。 ●施工时间: 4、安全生产 ●“安全生产,人人有责”。所有职工必须认真贯彻执行“安全第一, 预防为主”的方针,严格遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度。 ●凡不符合安全要求,职工有权向上级报告。遇有严重危及生命安全的 情况,职工有权停止操作,并及时报告领导处理。 ●进入作业场所,必须按规定穿戴好劳动防护用品。 ●操作前,应检查设备或工作场所,排除故障和隐患;确保安全防护、 信号联锁装置齐全、灵敏、可靠;设备应定人、定岗操作;对本工种 以外的设备,须经有关部门批准,并经培训后方可操作。 ●工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人; 二人以上共同工作时,必须有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、 睡觉和做与本职工作无关的事;严禁酗酒者进入工作场所。 ●凡运转的设备,不准跨越或横跨运转部位传递物件,不准触及运转部 件;不准超限使用设备机具;工作完毕或中途停电,应切断电源,才 准离岗。 ●修理机械、电气设备前,必须在动力开关处挂上“作业中,严禁合闸”
文件编号:TP-AR-L2442 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电梯大修施工组织方案及安全技术措施正式样本
电梯大修施工组织方案及安全技术 措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为使电梯改造项目工程如期保质保量完成,并在 施工活动中有统一的行动依据,保证施工活动有条不 紊地进行,提高整个施工工地的电梯改造质量、安全 生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全 目标,特制定本电梯大修施工组织方案。 本方案的编制依据: ◆《电梯工程施工质量验收规范》GB50310— 2002; ◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588— 2003;
◆《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899─1997; ◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ◆《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; ◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; ◆《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007; ◆《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007; ◆《电梯安装维修作业安全规范》DB 11 419-2007 ◆《电梯设备安全使用维护规程》首钢物业公司; ◆《电梯设备技术操作规程》首钢物业公司;
电梯维修协议书 甲方: 乙方: 甲方:将都匀筑匀大厦2台电梯22层1000kg提升速度1.6/S生产厂杭州新马电梯有限公司,电梯使用已有十多年,特检所年审时,提出整改如不整改存有安全隐患电梯不得使用,1、增加上行超速安全装置(夹绳器),2、更换全部接触器,3、安全开关,4、控制主电脑板,及其它相关零件(附更换件清单)。 一、工期:收到预付款十天内材料全部到货,现场施工时间六至八天,申报验收。 二、我公司在施工期间应有今后保修单位人员参加检查验收是否按更换清单零部件更换。 三、更换下来的原材料归甲方所有乙方不得运走,施工时甲方电梯管理人员应配合乙方工作,施工期间应保持一台电梯运行。 维修程序 一、更换限速器,安装上行超速。 二、更换控制柜内接触器。 三、更换井道轿厢各安全开关。 四、检查地坑,轿顶各功能达到安全运行,保证年审合
格。 五、更换轿厢对重导靴加油,主机换机油(机油甲方自购)。 六、检查每层厅门、门锁天关,更换部份门下脚,轿门下脚二台均更换,厅门上坎,地坎卫生,机房轿顶井道地坑全面清理卫生。 七、全部维修调整工作完成,电梯投入试运行达到要求后再更换控制主电脑板,全面调试合格由乙方负责填写自检报告由甲方及时申报特检所验收。 八、付款方式:双方签订二台电梯维修合同,预付40000.00元,提供收款收据结算时提供发票肆万元整,维修整改完毕,特检所验收合格,乙方提供发票结清余款合同完成。乙方更换的零部件在正常使用12个月内如有质量不良自然损坏乙方免费负责更换。 本协议具有法律效力,供甲、乙对方共同执行本协议共两份,甲、乙方各执一份。 甲方:代表人:年月日 乙方:代表人:年月日
电梯维护保养方案 工程名称: 维保单位:河北双金电梯设备安装有限公司编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日
目录 第一章编制依据………………………………………第三章维保公司介绍……………………………………第三章维保项目…………………………………… 第四章维保作业流程图…………………………………第五章施工组织管理措施………………………………第六章施工人员组织机构………………………………第七章维修工具配备表…………………………………第八章维保业绩介绍…………………………………… 第一章、编制依据 根据的电梯维护保养工程,特制定本施工组织设计,编制依据如下:
1、GB/T10058—1997《电梯技术条件》 2、GB/T10059-1997《电梯试验方法》 3、GB/T3435—1992《电梯曳引机》 4、JGA/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》 5、GB/50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T16—1992《建筑电气设计规范》 7、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 8、GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 9、GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 第二章、维保公司介绍 石家庄瑞丰电器/河北双金电梯 企业简介 石家庄市瑞丰电器有限公司,是一家以电梯销售及工程安装为主的公司,是知名电梯河北区域的特许经销商。公司经石家庄工商行政管理局批准成立于2007年11月,注册资本壹佰万元,主要经营:电梯销售;电器销售、安装、维修、维护、保养。公司地址位于石家庄高新区黄河大道96号。 河北双金电梯设备安装有限公司是负责电梯安装、维保及售后服务为一体的专业化电梯公司,注册资金叁佰万元。公司位于石家庄市桥东区四中路9号,办公面积500多平方米,可为用户提供电梯的选型、销售、安装、改造、维修保养、零配件供应一条龙服务。
电 梯 轿 厢 装 饰 装 修 施 工 方 案 编制单位:上海嘉春装饰设计工程有限公司
编制时间:2016.3.9 电梯轿厢装饰装修施工工艺方案 A 执行标准: 电梯轿厢的装饰工程应同样满足电梯设备的安装、试验、和检验现行相关的国家标准及行业标准和规定。主要包括但不限于: 《电梯制造与安装安全规范》(GB/T7588-2003) 《电梯技术条件》(GB/T10058-1997) 《电梯试验方法》(GB/T10059-1997) 《电梯安装验收规范》(GB10060-1993) 《电梯维修规范》(GB/T18775-2002) 其它相关标准和要求 B 本项目电梯轿厢装修范围 本工程电梯轿厢装修包括木扶手、铝蜂窝石材、镜面不锈钢、拉丝不锈钢、铝板吊顶等安装。
整体安装顺序: 地面板安装→扶手底座安装→墙面板安装→顶板安装→灯及扶手安装 地面安装 工艺流程: 找位与划线→成品石材安装→保护 扶手安装 工艺流程: 找位与划线→安装底座→面板安装→成品扶手安装 →整修→保护 不锈钢板及蜂窝石材墙面施工工艺 1、墙面施工工序: 基层处理→弹线→预埋铁件→安装竖向龙骨→镶接横向龙骨→防绣处理→隐蔽验收→加工面板→安装面板→调整→封板缝→清理→保护 2、施工前准备工作 1)根据设计要求,检查所用材料的品种、规格和数量。 2)对轿厢内的基体,应按国家有关规定验收。
3)龙骨在储运和安装时,不得扔摔、碰撞。龙骨应平放,防止变形。面板在储运和安装时,应轻拿轻放,不得损坏板材的表面和边角,运输时应采取措施,防止变形。 4)龙骨和面板均应按品种、规格分类搁置堆放室内,堆放场地应平整、干燥、通风良好,防止重压、受潮、变形。 5)墙面内的管线等应安装完毕,符合要求。 6)根据墙面的设计要求在四周墙上弹线,弹线应清楚,标高准确。 3、墙面施工 1)用膨胀螺丝固定龙骨及不锈钢天花线,一般间距不大于1米。 2)安放主龙骨时,须拉麻线保证龙骨的的平整度。各主龙骨的扣齿,也应用麻线拉齐,保证扣面板时不出现多一扣,少一扣的情况。 3)墙面基层和其余分项工程,隐蔽验收完成后,即可开始面层板施工。 4)安装面板时,要轻轻安装,随即用压条压紧。安装一块,清理一块,并拉线控制平整度,平直度。 5)确保板块安装无误后,安装压条盖,做到压紧、牢固。
电梯大修工程合同 甲方(委托方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵 守。 一、工程项目内容 1、甲方确认其下列电梯需委托乙方予以进行大修/改造: 2、乙方对于上述电梯需大修/改造的项目,均更换全新零配件、设备并包安装、调试、验收;乙方负责将上述电梯大修/改造至正常运行。 3、工程实施地址: 二、工程造价 总金额:人民币(大写)(¥元)。 三、结算方式 1、甲方按如下方式分期支付工程款给乙方: 第一期、于本合同签订生效时,甲方即时支付总工程造价的70%(即:人民 币元)给乙方;
第二期、经甲乙双方确认完工并经有关部门验收合格后支付余款30%(即人民币元)给乙方。 2、甲方同意选择如下第种方式支付工程款: (1)转账方式 本合同的各期工程款均应通过银行转账支付。否则,由此引起的一切法律责任均由甲方自行承担,与乙方无关;对于甲方未通过银行转账支付的款项,乙方仍可要求甲方履行付款的义务。 (2)现金支付 乙方的收款人员每次收款时,应向甲方提供乙方财务部出具的收款发票(票据)。否则,由此引起的一切法律责任均由甲方自行承担,与乙方无关;对于甲方未依本规定要求之形式支付的款项,乙方仍可要求甲方履行付款的义务。 四、进场及完工期 1、乙方收到第一期工程款后天将需更换之零配件、设备交货到工程实施地址,同时乙方施工人员、设备进场开工并于天完成安装调试。 2、若甲方未按本合同约定履行付款或发生不可抗力因素或施工现场停电的,则上述进场开工时间及完工期顺延。 五、双方职责 1、甲方职责 (1)配合乙方做好电梯施工中的安全、消防工作,并依据本合同的相关约定自行制定停梯、用梯计划,以免因施工影响其正常生产。 (2)提供乙方施工人员的住宿场所(进场及完工在同一天的情形除外),提供乙方人员的生活用餐(餐费由乙方自理)
建筑施工升降机 管理及维修保养制度 使用单位:中建四局第三建筑工程有限公司 2016年10月23日
施工电梯管理及维修保养制度 一、施工电梯使用与管理 (1) 施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 (2) 施工外用电梯安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及外用电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验,经试验合格签证后,方可投入运行。 (3) 电梯操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 (4) 作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 b.电梯标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 h.电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。
电梯修理合同 甲方: 立修理电梯检修合约 乙方: 兹由甲方委托乙方修理电梯壹台,经双方友好协商同意订立以下条款:(以下简称甲方、乙方) 一、电梯规格: 型号,载重㎏,层站,速度m/s,台数:。 二、预计施工日期:年月日至年月日 三、配件及人工费用: 合计人民币:肆万肆仟伍佰元整 四、付款方式: (1) 合同成立后两日内甲方向乙方预付配件费的80%即人民币 ¥ 24800 元 (2)电梯配件到货,工人进场两天内人工费的50%即人民币¥6750元及配件费 用剩余的20%及人民币¥6200元付清。 (3)工程完毕后三日内付人工费的30%即人民币¥4050元。 (4) 剩余人工费的20%即人民币¥2700元,待三个月的免保期到期之日前三天
内付清。 五、甲方责任: (1)电梯修理施工期间甲方应负责协调乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作。 (2)负责办理施工前及竣工后政府相关部门的开工、验收工作及相关费用。(3)提供有防盗措施并在安装作业现场附近有足够面积的电梯零部件仓库和工具室。 (4)施工现场的安全保卫工作。 六、乙方责任: (1)电梯部件到货后,在预计修理时间前,负责派员前往工地查验土建安装条件,并依据合同规定提供咨询服务。 (2)电梯部件的拆箱清点。 (3)按照国家标准规定的电梯安装规范和标准完成修理工作。 (4)按照国家标准规定的电梯安装规范和标准完成调试工作。 (5)遵守施工现场之有关规章制度,乙方施工人员的劳动保险和人身保险。 七、工程范围: 根据甲方电梯使用情况,双方确定修理范围(见附表)在施工中如发现修理范围以外问题,修理费用及零配件另算。 八、验收办法:本工程经乙方施工完毕后及时通知甲方验收移交,甲方接到
施工升降机维修保养安全技术交底施工单位: 工程名称分部分项 工程 施工升降机 维保 工种 本次维保范围: 一、进入施工现场必须经过安全教育及安全技术交底。 二、外用电梯维修进入现场必须戴合格的安全帽,持证上岗。 三、作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。 四、维修时电源接通后,控制器应在零位,同时检查电压是否正常,机件有无漏电,试验各限位装置,梯笼门、围护门等处的电器联锁装置是否良好。电器仪表是否灵敏有效,经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,以测定制动器是否有效,确认各传动机械运转正常后方可作业。 五、维修后第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行)。 六、维修期间梯笼内严禁乘人或载物。 七、操作前必须响铃示意,在电梯未切断电源前,操作人员不得离开操作位置。 八、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按扭使用。
九、每个楼层防护门不关不启动,人员货物超载超长不启动,机器有故障不启动六级风以上禁止维修。 十、禁止酒后作业,禁止操作与自己无关的机械设备。 十一、作业完后,将梯笼降至底层,各操纵器转到零位,切断电源,按照保养规程班后作业项目进行检查,紧固、润滑、清洁工作,关好电源控制箱,闭锁梯笼门和围护门。 十二.维修人员必须带好安全带。把工具放在安全带内,严禁抛仍。 十三.维修时设警戒线。 十四.维修完毕后试运行确认达到安全使用要求后方可投入运行。 十五、现场补充交底内容: 1、作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。 2、维修后第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行)。 3.维修人员必须带好安全带。把工具放在安全带内,严禁抛仍。 4.维修时设警戒线。 交底人签字:
XXX修理方案(X台垂直梯、X台扶 梯) 方案编号:XX
编制: 审核: 批准: 一、工程概况: 建设单位:______________________________________________________ 负责人:电话: 工程地址:______________________________________________________ 电梯产品规格情况: 二、贯彻标准: 1) GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》; 2) GB/10058-2009《电梯技术条件》; 3) GB/10059-2009《电梯试验方法》; 4) GB10060-2011 《电梯安装验收规范》; 5) GB/50182-1993《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》; 6) GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 7) GB/T18775-2002《电梯维修规范》; 8) DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。 三、现场作业要素 1. 人员配备:
1)安装人员均是专业技工,并具有丰富的安装经验,根据工程的规模以及工期的要 求,拟配备名以上专业技工。 2. 施工前期准备 公司将会与使用单位签订合同后开始安排修理备件生产,生产周期为—天, 运输周期为—天,共天时间将完成施工前准备。 修理人员施工将会提前2天通知甲方。 四、现场管理 1、工程管理: 甲方有权对电梯的钢丝绳和曳引轮更换后进行抽检,我司将积极配合和执行。 安装的全过程,我司将服从甲方统一管理,严格遵守各地现场的各项规章制度。确实做到“文明施工”、“安全施工”。 对丁我司提出的安装过程中的各项施工配合及各分包方之间的协调要求,甲方应给予大力支持,主持大局、满足合理要求,保证施工顺利进行。 2、调试 公司将按合同要求配合业主实施与电梯有关的其他工作。 电梯修理完成好后,我司将负责对电梯进行整体运行舒适感调试。确保电梯运行的安全、舒适。 3、施工时间 施工周期为使用方同意施工日起天。 施工时间: _______________________________ 4、安全生产 “安全生产,人人有责”。所有职工必须认真贯彻执行“安全第一, 预防为主”的方针,严格遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度。 凡不符合安全要求,职工有权向上级报告。遇有严重危及生命安全的情况,职工 有权停止操作,并及时报告领导处理。 进入作业场所,必须按规定穿戴好劳动防护用品。 操作前,应检查设备或工作场所,排除故障和隐患;确保安全防护、信号联锁 装置齐全、灵敏、可靠;设备应定人、定岗操作;对本工种以外的设备,须经 有关部门批准,并经培训后方可操作。 工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人;
安全协议书 甲方: 乙方: ⑴工程项目名称:电梯维保甲乙双方安全协议书 ⑵工程范围:电梯运行、维修保养、大修、调试、技术改造。 ⑶工程地址: 为确保电梯日常运行、维保、施工中,人身和设备的安全,依据《特种设备安全监察条例》和《北京电梯安全监察管理办法》等法律法规规定,明确甲乙双方安全责任,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议。 服务内容及双方责任: 一、乙方的责任 1、要加强对操作人员、维修人员安全,消防,治安教育,确保施工安 全。要持证上岗,必须做到岗位证书与岗位人员人证相符,坚决杜 绝冒名顶替工程做业。施工中要严格按照安全操作规程进行施工, 不得发生人身和机械事故。因违规操作出现的人身和机械事故,由 施工单位负全部责任。 2、施工工地必须配备必要的灭火器材,并由专人管理维护确保安全有 效。施工过程中必须设置必要的防护措施,施工人员配备防护工具, 确保施工安全,避免发生人身伤亡事故和机械事故。
3、施工人员不许以任何理由与业主(住户)发生矛盾和口角,如因此 与业主(住户)发生矛盾和口角,给甲方造成的影响和损失,施工单位要负全部责任。 4、施工单位和施工人员必须接受当地公安消防部门和建设单位的安 全检查管理。施工过程中因违规发生的各类安全事故由施工单位负责。 5、服务时应严格遵守甲、乙方有关的规章制度,加强管理,定期对操 作人员培训、确保电梯安全运行。 6、根据国家标准及《电梯定期保养工作项目单》进行调整、检查、润 滑、清洁等保养工作,以保证设备的安全正常运行。 7、提供全天候的服务,并在接到甲方报修通知30分钟内赶到现场。 8、当发生设备故障及事故时立即通知甲方。 9、当发生人员被困时15分钟内赶到现场按应急程序进行解救。 二、乙方应遵守的作业规程 1、一般安全规定 (1)凡是上岗人员必须执证,熟知本工种安全作业规程,严禁酒后操作。 (2)电梯维修、保养、作业时必须挂“检修,保养”标牌。 (3)电梯维修作业,只允许开检修速度。 (4)饭上岗人员要正确使用防护用品,严禁穿拖鞋作业。 (5)电梯在保养或维修时禁止载客。
施工升降机维护保养管理制度 1、施工升降机操作人员必须经培训,详细阅读使用说明书,熟悉该机性能,经考核合格,持证上岗,方可操作。 2、每次使用前应检查该机的各个部件是否运转正常,钢丝绳是否严重拉毛、断股、出槽等,发现问题及时维修或更换。检查滑轮、导轨润滑情况。架体及各部件是否松动现象,检查吊篮运行区是否有障碍物,操作者应做好交接班工作,并作好记录 施工升降机维护、保养制度 1、使用中经常检查各螺栓是否松动,各行程开关是否失灵,安全装置是否齐全可靠,导轨、滑轮润滑是否良好,曳引机制动是否正常,附着装置是否牢固,钢丝绳是否断股需更换。 2、每期工程结束对拆下各部件要全面清洗灰沙泥土,除锈防锈处理,对曳引机进行保养,标准节各部件储存运转时应分类捆扎成件,防止压弯变形。 3、曳引机调整时卸下电机风叶罩,将电机轴后端上的大园螺母与风扇制动之间的止动螺钉拆出,旋紧大园螺母到极限位置,然后倒转一圈或一圈半,再将螺钉拧紧即可,盖上风叶罩,以此类推,调整刹车松紧,刹车过紧电机易烧,刹车过松刹不住,酌情为好。 4、每次新安装的升降机在使用前必须进行全面润滑。 5、曳引机减速箱使用18#齿轮油,油量应在油标中位,新机在使用一个月后更换齿轮油,而后每三个月更换一次。
6、吊篮导轮、配重导轮每月涂黄油一次。 7、吊篮配重箱各轮轴每周注黄油一次。 8、天轮在大修时,拆洗内部轴承加黄油。 9、在作业中,凡属该机易损件(详见说明书)应经常检查,及时维修更换。 10、出现下列情况,本公司可提供修理服务,酌收成本费:A:由于用户使用不当以及自行修理,拆卸等人为引起而造成更大损失或故障。B:当机械出现故障时,未及时停机检查修理而造成更大损失或故障。C:未按产品安装使用说明书要求安装、拆除、维护、保养而造成故障。 注意事项 1、不允许一个单元(吊篮)在正常工作,而另一个单元(吊篮)在人工维修,以免发生安全事故。 2、不允许拆下安全机械,机构冒险运行。 3、严禁吊篮载人运行及提货时超载运行。 阳泉市建筑工程集团总公司 2015年6月
电梯维保方案 (一)、实施方案 我们非常期待就贵单位的电梯工作与您真诚的合作,根据贵单位电梯的实际情况 和国家、地方相关法律法规及我们公司维护、维修规范的要求,我们谨向您提供下列维护、维修服务组织方案,供您参考: 一)、规章制度管理程序: 1将公司制订的各种规章制度张贴在规定部位,其中主要包括“电梯安全操作规程;电梯维修工岗位责任制;机房、井道、底坑安全操作规程;消防管理制度;应急预案;员工住宿管理制度等。 2、按照公司人员档案管理制度、技术培训考核、质量检验验收要求等规定对人 员进行评审考核技能。 二)、维修组织程序: 1为了保证电梯的安全运行,我公司派维修人员一名24小时驻厂维修保养,电 梯出现故障随叫随到,影响运行的一般故障修复不超过1小时,大故障不超过48小时。维修保养时要在现场设置“检修标牌”,以提示起注意,确保人身的安全。 2、我们在现场长期派驻1名专业维修技术人员及就近安排辅助维修人员24小时对电梯进行监护和维修保养,电梯出现故障,随时对其故障进行排除,配备的人员在形象、素质、处理事、技术能力等能够达到物业管理要求。 3 、现场维修人员按电梯保养规范及质量标准对电梯进行日常巡视保养。巡视保养范围主要是对电梯运行中发生的一般故障的检查、修理,通过调整或更换零件使设备达到正常安全的运行,主要检查以下各部位工作是否正常、清洁、润滑:电源开关、安全开关; 速机运行时是否平稳,减速箱油面高度应保持在规定的油位线内,油温不高于85°C。电动机运转是否正常无异常响声。 制动器是否灵活可靠。 控制柜各电气元件工作是否正常,仪表显示是否准确。 限速系统运转是否正常,张紧装置是否可靠。 厅、轿门系统动作时是否平稳、可靠。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-045748 2020年电梯维保合同模板(合
2020年电梯维保合同模板(合同示范 文本) 安徽省质量技术监督局安徽省工商行政管理局制定 说明 1、本合同为示范文本,推荐合同双方自愿选择使用,合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下,对本合同的条款进行协商修改。 2、本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。 3、使用单位,即电梯使用管理者,是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。 4、维保单位,是指取得相应电梯维护保养资质,在本地从事电梯维保服务的单位。 5、日常维保,是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。(其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。) 6、保养时间,是指每次完成保养项目所需的现场工作时间;不包括在现场
维保时,发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目(内容)予以解决的时间。 7、本合同不含电梯重大修理、改造项目,如需重大修理、改造,应另签合同或协议。(电梯的修理、重大修理、改造的定义详见:国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定)。 安徽省电梯维保合同 使用单位(甲方) 维保单位(乙方) 为贯彻“安全生产,预防为主”的方针,保障电梯安全运行,防止事故发生,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-20xx)等规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商订立本合同。 第一条乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目,以及与电梯安全运行相关的其他项目。 第二条乙方提供维保服务的方式: □清包:只提供维保所需工具和劳务,不提供任何免费电梯零部件; □半包:提供维保所需工具和劳务,并免费提供单价在人民币元以下(含本数)电梯零部件; □全包:提供维保所需工具和劳务,并免费提供大部分电梯零部件。 服务方式为清包或半包的,乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表,经甲方确认后作为合同附件;全包的,应在本合同
施工升降机维护保养管理制度1、施工升降机操作人员必须经培训详细阅读使用说明书熟悉该机性能经考核合格持证上岗方可操作。 2、每次使用前应检查该机的各个部件是否运转正常钢丝绳是否严重拉毛、断股、出槽等发现问题及时维修或更换。检查滑轮、导轨润滑情况。架体及各部件是否松动现象检查吊篮运行区是否有障碍物,操作者应做好交接班工作,并作好记录 施工升降机维护、保养制度 1、使用中经常检查各螺栓是否松动,各行程开关是否失灵,安全装置是否齐全可靠,导轨、滑轮润滑是否良好,曳引机制动是否正常,附着装置是否牢固,钢丝绳是否断股需更换。 2、每期工程结束对拆下各部件要全面清洗灰沙泥土,除锈防锈处理,对曳引机进行保养,标准节各部件储存运转时应分类捆扎成件,防止压弯变形。 3、曳引机调整时卸下电机风叶罩,将电机轴后端上的大园螺母与风扇制动之间的止动螺钉拆出,旋紧大园螺母到极限位置,然后倒转一圈或一圈半,再将螺钉拧紧即可,盖上风叶罩,以此类推,调整刹车松紧,刹车过紧电机易烧,刹车过松刹不住,酌情为好。 4、每次新安装的升降机在使用前必须进行全面润滑。 5、曳引机减速箱使用18#齿轮油,油量应在油标中位,新机在使用一个月后更换齿轮油,而后每三个月更换一次。
6、吊篮导轮、配重导轮每月涂黄油一次。 7、吊篮配重箱各轮轴每周注黄油一次。 8、天轮在大修时,拆洗内部轴承加黄油。 9、在作业中,凡属该机易损件,(详见说明书)应经常检查,及时维修更换。 注意事项 1、不允许一个单元,(吊篮)在正常工作,而另一个单元,(吊篮)在人工维修,以免发生安全事故。 2、不允许拆下安全机械,机构冒险运行。 3、严禁提货时超载运行。 武安二建集团有限公司 2013年03月 施工升降机维护保养等管理制度
编号:_____________电梯维修保养合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
甲方:_______________________ 乙方:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》,遵照《电梯安全检验细则》、《电梯安全使用管理规定》的文件要求,为确保电梯安全、可靠运行,并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中权利与义务,甲乙双方本着“相互信任、共同发展”的原则,经友好协商,签订本合同,并达成协议条款如下: 一、电梯维保合同一览表: 序号电梯型号品牌层站台数 1 1 二、合同期限: 1、依据双方签订的安装合同,自政府检测部门验收合格后12个月内,维修保养一年 三、服务时间 1.乙方对设备提供365天,24小时全天应急处理服务。 2.电梯日常维护保养期限:__________ 四、服务内容 1、合同期内,乙方派专业技术人员,根据国家标准和规范,对甲方电梯设备进行维修、调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作,每台每月不少于2次,以保持设备的正常运行。
2、乙方每次保养前必须通知甲方现场负责人,取得同意后方可进行保养工作。停止设备运行进行维修保养时,应设置明显的检修标志。 3、乙方维保时,若发现设备存在安全隐患应及时通知甲方负责人,必要时可以停止电梯的使用。 4、每次保养完毕后填写保养记录,由甲方负责人签字认可。 5、乙方对甲方设备提供24小时应急处理服务。设备出现故障,乙方接到报修通知后,必须保证在30分钟内到达现场。 五、双方的权利义务 1、甲方权利: ⑴核查乙方单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。 ⑵如发现乙方工作人员对设备不爱护或故意损坏时,可向其单位或有关部门投诉,情节严重时可终止本合同,向责任人索赔。 ⑶对乙方工作人员的服务不满意时,可向其单位或有关部门投诉,或要求更换工作人员。 ⑷随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等。 ⑸有权安排工作人员监督乙方工作人员作业。 2、甲方义务: ⑴严禁无关人员擅入机房,机房内应配备符合标准的消防及安全设施。 ⑵配合乙方维修人员,通过或进入维修设备必须的场所。 ⑶监督检查设备机房、各层设备门口、井道及底坑,不能有各种物品堆放,尤其是易燃、易爆、有毒物品。 ⑷对设备所用电源进行调压、倒相等工作时,必须提前通知乙方有关人员并取得乙方
施工升降机保养与维修制度 施工升降机保养与维修规定 一、日常保养的范围 (一)工作前的保养范围 A、检查上下限位开关及限位碰块,确保可靠有效。 B、逐一进行下列实验,每次实验吊笼均不能启动。 1、打开护栏门。 2、打开吊笼单开门、双开门。 3、打开吊笼翻板门。 4、触动松绳保护开关。 5、触动防冒顶限位开关。 6、按下急停按钮。 7、关闭电锁。 C、检查吊笼及对重体通道应无障碍。 (二)、工作后的保养范围 1、排除在作业中发现的故障。 2、清除机身及各传动机构的灰尘油污。 3、搞好操作室的卫生,记录好运转记录及保养记录。 4、切断电源,锁好门窗。 二、一级技术保养的范围 一级技术保养的期限要根据电梯实际作业时间和设备的状况确
定,现规定每台班运转时间为8小时,一级保养期限为1000小时,由机组人员现场进行,具体内容如下: 1、检查驱动板连接螺栓,应无松动。 2、检查各油滑部位,应油滑良好,减速器油液不足时,应予以补充。 3、检查导轨架、附墙系统和齿条紧固螺栓应牢固。 4、检查对重体导轮应转动灵活。 5、检查减速器有无异常发热及噪音。 6、检查电器元件接头应牢固可靠。 7、检查电缆臂及电缆保护架应无螺栓松动或位置移动。 8、电缆线应无破损或老化。 三、二级技术保养的范围 二级保养的期限要根据电梯实际作业时间和设备状况而定,规定每台班运转时间为8小时,二级保养期限为3000小时,由专业人员进行保养,具体内容有: 1、进行一级保养的全部内容。 2、检查滚轮和导轮的轴承,根据情况进行调整或更换。 3、检查滚轮磨损情况,并通过调整滚轮使滚轮与立柱管间间隙为0.5mm。 4、测量升降机结构、电机和电气设备金属外壳接地电阻不超过4欧,电气元件的对地绝缘电阻不小于0.5兆欧,电气线路的对地绝缘电阻不小于1兆欧。 5、检查对重钢丝绳有无断股变形等情况,绳端连接是否牢固。
电梯维修施工方案 编制人: 审核人: 技术负责人: 编制单位: 编制日期:年月日
目录 第一节工程概况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节组织机构 (4) 第四节电梯维修保养技术要求 (5) 第五节电梯维修、保养工作要求 (10) 第六节维修保养及日常值班管理制度 (12) 第七节操作人员守则 (13) 第八节乘客须知 (14) 第九节乘坐电梯时紧急情况的应对 (15) 第十节电梯维修人员的安全操作规程 (17) 第十一节紧急救援方法 (18) 第十二节电梯钥匙管理制度 (19)
第一节工程概况 1、工程内容: 甲方企业名称:维保项目名称: 维保地址:计划维保期:该项目维保电梯信息情况。 2、联络指南 业主:乙方: 联系人:联系人: 电话:电话: 第二节编制依据 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2009 《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017 《电梯维修保养安全技术规范》DB51/970-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009
第三节 组织机构 电梯维修保养工作特殊性、技术性强、质量要求高。为保证安全、高效、高质地完成维修保养,经我公司研究决定,建立以下团队为该项目服务: 架构图 (1)公司总经理 职责:对项目电梯维修安全总负责及批准合同执行; (2)技术负责人 职责:负责该项目技术支持及维修方案的签批; (3)质量管理负责人 职责:负责对该项目电梯维修工作质量、安全监督检查; (4)维修负责人 职责:对电梯维修过程安全负责及合同、方案的审查; (5)项目负责人
电梯轿厢装饰装修施工工艺方案 一、执行标准: 电梯轿厢的装饰装修工程应同样满足电梯设备的安装、试验、和检验现行相关的国家标准及行业标准和规定。 《电梯制造与安装安全规范》(GB/T7588-2003) 《电梯技术条件》(GB/T10058-1997) 《电梯试验方法》(GB/T10059-1997) 《电梯安装验收规范》(GB10060-1993 《电梯维修规范》(GB/T18775-2002) 其它相关标准和要求 二、本项目电梯轿厢装修范围 本工程电梯轿厢装修包括轿厢内壁玫瑰金镜面不锈钢、玫瑰金喷砂不锈钢、玫瑰金蚀刻轿厢门及厅门;乳白色压克力吊顶等安装。 三、技术标要求: 1、经电梯厂商和建设单位审核通过的轿厢装饰装修施工深化图; 2、轿顶、轿门和成品保护等连接节点详图; 3、轿厢门楣、轿顶、轿门两侧、轿厢两侧壁、电梯厅门面层304#标准工业用不锈钢(玫 瑰金颜色同大堂)具体分布详见深化图;基层衬料采用8mm 厚铝蜂窝板。(目的减轻重量) 4、轿内装饰装修重量不得超过210公斤(详见装饰装修材料重量估算表) 5、轿厢地面装饰在保留原有装饰的基础上施工前先采用9mm板作保护后再施工; 6、不锈钢扶手、轿厢内操纵面板及残操板为原有不锈钢板由电梯安装厂商拆卸后回厂 家重新镀玫瑰金面层;操纵按钮保留原有颜色; 7、轿顶通风方式:轿壁四周留20mm宽缝隙。 8、操纵板散热:在轿厢门楣两侧开孔(具体分布详见深化图) 9、轿顶照明选用暖色光节能灯;其中间照明保留原有; 10、电梯轿厢装饰装修期间的原有门、操纵板以及二次调试由原有供应商负责完成。 11、批量施工前首先按电梯厂商和建设单位审核通过的轿厢装饰装修施工深化图做一 套完整的轿厢装修由建设单位等部门确认后方可批量下单施工; 三、各项材料准备: 不锈钢板墙面施工工艺
建筑起重机械设备 (人货电梯) 安装、维保合同 工程名称:XXXXXXX工程X#楼 工程地址:XXXXX路与XXXX路交口使用单位:安徽华力建设集团有限公司安装检查单位: XXXXXXXXXXXXXX公司
合肥市建筑起重机械(人货电梯)安装、维保合同 发包方(使用单位全称):安徽华力建设集团有限公司 承包方(安装维保单位全称):XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》和《特种设备安全生产监察条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑起重机械安全监察管理规定》及其他法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利及义务,保障建筑施工现场及起重机械的使用生产安全,经双方协商一致,特鉴定本安装、维保合同,本合同一式二份,自双方盖章之日期生效,直至起重设备安装完成并结算完毕后失效。 以下合同出现的发包方(使用单位)简称为甲方,承包方(安装维保单位)简称为乙方。 第一条;施工项目(安装、定期维保)设备概况 工程名称: 工程地址: 甲方项目负责人:联系电话: 甲方设备专职管理人员:联系电话: 乙方单位资质证号: 乙方项目负责人:联系电话: 乙方安全员:联系电话: 1、使用设备概况 设备名称人货电梯、数量台、设备型号、合格证编号是、制造厂家、注册备案号:、出厂日期、最终安装高度米。 第二条:安装承包范围及相关责任 1、乙方负责人货电梯建筑起重机械设备的安装、维保工作。
乙方责任与权益 1、向甲方提供《资质证书》和《安全许可证》、安拆人员证件资料一套,复印件需加盖公章。 2、配合甲方到建设、质检等部门办理设备安装、登记等手续。 3、应当与甲方按照技术标准及设备安装使用说明书等,检查建筑起重机械设备使用现场施工条件。 4、负责配合甲方建筑起重机械设备的基础定位、预埋(制作安放十字梁、基础加强节、预埋螺栓)。 5、会同甲方、监理单位,组织安全施工技术交底并由相关人员签字确认。 6、按照建筑起重机械安装、顶升加节、定期检查维保作业。项目负责人、专业技术人员进行现场监督巡查。 7、应当在建筑起重机械的安装、顶升加节及每道附墙的制做安装完毕后,对照安全技术标准、安装使用说明书及专项施工方案的有关要求对建筑起重机械设备进行自检、调试和试运转,并出具自检合格证明,向使用单位提供书面安全使用说明。 8、与甲方、监理单位对建筑起重机械设备安装、顶升加节及每道附墙的制作安装进行联合验收,认真填写合肥建筑起重机械管理手册。 9、应对建筑起重机械设备安装、顶升加节、定期检查维保及每道附墙的制作安装的工程质量负责。 10、负责建筑起重机械设备进行定期检查,做好定期检查记录,一式两份,并交由甲方及监理单位,对检查中发现的问题提出相应整改要求。 11、应负责本单位的特种操作人员的安全教育及现场施工安全,确保安全用品及保障费用。 12、应严格按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业,若未能按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业而造成的安全事故,应当承担全部的法律及经济责任。 第三条:费用组成 1、建筑起重机械设备安装(首次安装)费:_____/_____元人民币 高度_______/_______ 米。