文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯专项方案

施工电梯专项方案

施工电梯专项方案
施工电梯专项方案

金茂珑悦三期二标段工程 施工电梯基础钻孔注浆加固施工方案

中冶建工集团有限公司

CHINA MET ALLURGICAL CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,L TD

金茂珑悦三期二标段工程

9#施工电梯专项方案

中冶建工集团有限公司

第一章工程概况

本项目为重庆兴拓置业有限公司金茂珑悦9号楼项目,位于重庆市九龙坡区。本工程单栋楼建筑面积:24143.42㎡,建筑主体高度99m,地下1层车库,地下33层为居住,总户数256户,属于一类高层居住建筑。主要结构类型:剪力墙结构。

工程名称:金茂珑悦三期二标段工程;

工程地点:重庆市九龙坡区;

建设单位:重庆兴拓置业有限公司;

设计单位:中机中联工程有限公司;

监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司;

地勘单位:中冶建工集团有限公司;

施工单位:中冶建工集团有限公司;

结构型式:钢筋砼框架及剪力墙结构;

第二章编制依据

1、本工程的施工合同、建筑施工图纸、结构施工图纸、图纸会审及设计交底记录;

2、本工程施工组织设计;

3、本公司质量管理体系要求及相关程序性文件;

4、采用的主要技术标准及规范:

《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2012)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011)《建筑施工手册》(第四版)

SC200/200型施工升降机使用说明书

5、国家及地方其他强制性条文及标准规范。

第三章施工准备

1、基本参数

本工程拟在9#楼安装一台施工电梯,最高建筑高度为99.75米,电梯型号为重庆红岩建设机械制造有限公司生产的SC200/200,双笼机型。该机是一种采用齿条、齿轮驱动方式的垂直运输机械,双吊笼、无对重、有驾驶室。每只吊笼的额定载重量为2000kg。

2、升降机卸料平台

主体砌体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200施工升降机配合施工,大约在时九月初安装,于9月11日安装完成。升降机位于轴~,阳台作为卸料平台主体,施工接料由阳台进入室内。施工升降机安装位置详见施工升降机定位图(见附件)。

3、施工升降机基础加固

根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,施工升降机设置在自然土上,必须考虑地下室底板承载力及加固措施,拟在施工升降机所设位置现浇混凝土基础,施工升降机基础设计及加固验算见设计施工图及基础

受力验算书。(详见第四章)

4、电梯接地安全措施

4.1、接地点用 22钢筋,长2.5m,插入土中2m,与底板钢筋用

12钢筋焊接连接,形成环形接地。

4.2、基础施工完后与施工电梯底部连接,其工作接地电阻≤4欧姆

4.3、重复接地有施工电梯配电箱接地点用铜导线≥162

mm引致地梁引出接地点,其电阻不大于10欧姆。

5、安装人员准备

由于本工程属于危险性较大的工程,应提前做好施工前的技术交底方面的工作,并选择有较强技术实力的专业施工队伍承担工程安装。审核承接单位的资质和企业信誉,以及现场操作人员的特种作业岗位证书。根据设计图纸、施工方案和施工规范,向作业人员进行安全技术交底。

6、施工机具及材料准备

根据施工电梯安装说明书要求,结合施工实际需要,塔吊配合,安装现场需配备的施工清单及材料机具如下:

第四章施工升降机的安装及拆卸

4.1升降机的安装流程

升降机的主要安装顺序

基础准备→附墙预埋件→底架、基础节安装→防护围栏安装→标准节及附墙架安装→吊笼安装→头架、对重装置的安装、调整→整机的安装、调试(一)维护与吊笼的安装

1、将基础表面打扫干净,经地脚螺栓安装好。

2、在地脚螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用以调整导轨梁的垂直度。

3、用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的方向和垂直度。

4、导轨架调整垂直后,压紧4个地脚螺栓,调整围栏门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓。

5、安装缓冲弹簧。

6、将另一半部分的围栏与前半部分用螺栓连接起来,调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电机上。

7、用起重机吊装起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位。

8、将制动器复位。

9、安装好吊笼顶上的护身栏。

(二)吊笼、围栏安装完毕后调整

1、齿轮与龄条的齿合间隙为0.5㎜。

2、各个滚轮与标准节立柱的间隙为0.5㎜。

(三)电缆安装

现场供电箱距升降机电源箱应在20m以内,保证供电质量。

1、将供电电缆从升降机上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱。

2、将电缆以自由状态盘入电缆笼内。

3、电缆线一端从电缆笼底部引出接入电缆箱,另一端通过电缆托架引导吊笼内接入电控箱。

4、电缆笼安装在电缆托架下方,使电缆在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内。

(四)电气装置检查

在调试前,先用起重设备安装一、二标准节,然后按如下步骤调试。

1、接地电阻测试仪测试升降机钢结构及电气设备金属处壳的接地电阻,不得大于4欧。

2、用500兆欧表测电动机及电器元件的接地电阻不小于1兆欧。

3、检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关,极限开关均应能起作用。

4、校核电动机的转向,吊笼上、下运动方向应与操作盒所示方向一致。(五)吊杆安装

吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装吊孔内,在吊笼内安装向必轴承,安装压垫并用螺栓固定。

(六)导轨架的安装

1、将标准节两端管子接头处及齿条销子擦干净,并加少量润滑脂,在地上将标准节连在一起,然后吊上导轨架对准下面标准节主管和齿条上的销孔、用螺栓紧固。

2、随着导轨架的不断提升,应同时安装附墙,并检查导轨安装垂直度,允许偏差H/1000。

(七)附墙架安装

每三层设附墙一道,电梯中心距楼板的距离为3.3米,附着长度为3.3米,一般施工升降机的附墙连接架的标准长度为2.9米至3.6米,所以支撑长度随附着物的远近进行特殊的加长处理。人货电梯附墙连接架垂直布置间距为3000㎜至10500㎜,本项目取值为6000㎜。

(八)配重安装

带配重型升降机在正常运行时,必须安装对重。

1、用起重装置将配重放入配重滑道。

2、检查配重影响导向轮与滑道的间隙(0.5㎜),确保每个转轮的灵活。(九)天轮和钢丝绳的安装

当导轨安装到要求的高度后,带对重的升降机要将天轮安装好,并用钢丝绳悬挂好对重。

1、将天轮、绳轮、钢丝绳及绳具吊到吊笼顶部并备好螺栓等。

2、将钢丝绳架用螺栓固定在吊笼上。

3、将吊笼升至距导轨顶端500㎜处,用吊杆将天轮安装到导轨架顶部,用螺栓固定。

4、安装绳轮。

5、将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的配重上,并用三个绳卡固定于配重上。

6、将钢丝绳的另一端用三个绳卡固定在绳轮上。

(十)限位开关及限位开关碰铁的安装

1、下限位碰铁在位置,应在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲弹簧100-200㎜。

2、下限碰铁应安装在吊笼在碰到缓冲弹簧之前制动。

3、上限碰铁调整到使吊笼制动停止在上终端平台位置。

4、上限碰铁安装在吊笼超过上终端平台150㎜。

5、确保上、下限位开关距限位碰铁的距离。

6、必须保证极限开关触柄与上下限位碰铁的距离在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0.2-2㎜范围内。

7、固定所有碰铁上的螺栓,确保螺栓不移动。

8、安装完毕后,经企业技术负责人会同有关部门对基础和附墙支座及设备安装的的质量、精度进行全面检查、试运转,经签证合格后方可投入运行。

4.2升降机的拆卸流程

升降机的主要拆卸顺序

头架、对重装置的拆卸→标准节及附墙架拆卸→吊笼拆卸→防护围栏拆卸→底架、基础拆卸。

严格按照作业顺序,在拆卸各个部件时参照安装工艺作业,拆卸完毕做好清理交接工作。

第五章施工升降机的安装拆卸中的安全措施施工电梯为大型高空起重作业设备,施工电梯作业过程中的安全应引起高度的重视,在施工电梯上必须挂设施工电梯安全技术操作规程,检查监督牌(定人、定日期),具体注意事项如下:

1、施工电梯操作司机必须身体健康,懂得施工电梯的结构、性能、原理、安全技术要求,应持证上岗。

2、在安装拆卸过程中,作业从员必须穿戴好个人的防护用品,如安全带、安全网、防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入运动部件中,发生安全事故。

3、安装与拆卸前场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。

4、当遇雷雨、雪、霜雾、大风(风速超过20m/s)应停止作业。

5、在使用过程中,上下人员在出入时必须随手关闭安全门,并固定好。

6、操作司机作业应集中思想,不得酒后作业。

7、在电梯运行前,司机必须先鸣示意,防止梯内人员不注意而发生安全事故。

8、严禁违章作业,禁止在电梯吊厢中、附着架休息平台上嬉戏打闹。

9、严禁超载(限载重量为2T、限载人数为16人)、偏重运行。

10、班前、满载和架设时,均应做电动机制自动效果的检查(起动1m,停2分钟看吊笼是否有下滑现象)。

11、齿轮齿厚与齿条磨损量不大于1㎜。

12、电梯运行时,人员的头手绝对不可露出安全栏外。

13、如果有人在导轨架上工作时,绝对不允许开动电梯。

14、电梯所用的所有零部件,必须使用厂内提供的,未经厂内许可的零部件不允许使用。

15、吊笼上的所有零部件应放置平稳,不得露出安全栏以外。

16、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

17、若实行多班作业时,应执行交接班制度,交班人应认真填写交接班记录,接班人对机械检查确认无误并签字后,方可进行操作。

18、作业完毕后,将梯笼降至底层,控制开关回零位,切断电源,锁好开关箱。

19、施工电梯每运行三个月应进行一次全面的检查,并规定进行一次满载坠落试验,以杜绝安全隐患。

第六章施工升降机基础承载力验算

1、按照说明书要求制作施工电梯基础

6.0m×4.0m×0.3m, 配筋为:双层双向Φ12@200,采用C35砼进行浇筑(后附基础大样图)。

2.电梯基础平台每平米承载力

P

2

P=[449.2+(4.4×3.8×0.3×25)]÷(4.4×3.8)

2

=574.6÷16.72

=34.4KN/m2.

3.立杆的稳定性计算公式

1.立杆稳定性验算:

N =34.4×0.6×0.6=12.4kN ;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 i l 0 查表得到; i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm): = 1.58;

A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.89;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 5.08;

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

lo -- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算

lo = k 1uh (1)

k 1 -- 计算长度附加系数,取值为:1.155 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.7; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = uh = 1.155×1.7×1.5 = 2.945 m ;

Lo/i = 2945.25 / 15.8 = 186 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.207 ;

钢管立杆受压应力计算值 ;σ=12500/(0.207×489) =123.5N/mm2; 钢管立杆稳定性计算 σ = 123.5N/mm2 小于钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

第七章 附件

5.1 附图

施工升降机定位图

施工电梯基础详图

施工升降机立面图

施工升降机防护门详图

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

施工人货电梯专项方案分解

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:湖州市南浔区南林路与向阳路交汇处 使用单位:南浔浙商回归总部经济园二期项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 本工程属于南浔浙商回归经济园建设有限公司,地处南浔城市新区内,基地东侧为南林路,南侧为向阳路,北侧为朝阳西路,西侧为规划河流;地块北侧为园区总部办公室和研发楼。本工程为二期(A-1、2#楼,B-1、2、3#楼及地下室)占地面积:22443.28平方米,总建筑面积:114002.48平方米,其中地上部分:84406.06平方米,地下部分:29596.42平方米。本工程建筑层数:A-1、2#楼24层,B-1、2、3#楼3层,裙房3-4层,地下1层。建筑高度99.9米。建筑结构形式为框架核心筒结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度:6度抗震。A-1、2#楼塔楼核心筒:抗震等级为二级,框架抗震等级为三级:A楼裙房和B-1、2、3#框架抗震等级为四级,纯地下室范围抗震等级为四级。建筑结构类别为三类,其耐火等级为地上二级,地下一级。防水等级:地下室整体防水等级为2级,其中变配电间、顶板种植区防水等级为一级,屋面防水为一级。地下室停车泊位为机动车577个,非机动车位1580个。 根据该工程现场实际情况,计划安装2台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。

施工电梯专项施工方案(总包)

施工电梯专项施工方案(总包)方案 一、工程概况 二、施工电梯选型及平面布置 本工程共安装三台人货两用电梯(型号:)及三台货运电梯(型号:SC100/100H)。施工电梯的平面布置情况为: 1 塔楼共17层,计划布置两台人货电梯,两台电梯分别布置在塔楼的北侧【1#人货梯)】和南侧【2#人货电梯】(具体布置位置以及人货两用电梯与脚手架的关系详见后附“施工平面布置图”),预计人货梯将使用至外立面装饰施工完成。 2 东侧裙楼共施工4层,计划布置两台货运电梯,一台为单笼电梯【1#货梯】,作为东裙楼地下室拆模运至地面和二结构材料运至地下室的主要临时通道,货梯布置位置如下图所示。东侧裙楼的另一台双笼货梯【2#货梯】布置在A区东侧裙楼的西侧,作为结构完成后楼层物料运输的主要通道,预计将使用至外立面装饰完成,具体布置位置详后附“施工平面布置图”。 3 南侧裙楼共施工5层,计划在裙楼北侧布置一台人货两用电梯【人货梯3#】,具体平面布置详后附“施工平面布置图”。 4 武警用房计划在单体南侧(建筑物山墙)布置一台双笼货运电梯,具体平面布置详后附“施工平面布置图”。 三、施工电梯安装条件及施工电梯基础 本项目施工电梯的安装条件分为三种情况: 1、电梯安装在基础大底板上 此种情况只有安装东裙楼地下室的1#单笼货梯。本案所有的裙楼地下室基础底板厚度均为1000mm,钻孔灌注桩基础,所以,本方案直接利用大底板作为1#货梯的基础,可免于安全计算。 2、电梯安装在自然地面(或回填土)上的基础处理 根据施工电梯的布置位置本方案塔楼使用的1#、2#人货梯和武警用房使用的3#货梯是安装在自然地面(或回填土)上的。 2.1 人货梯基础

施工电梯基础方案

昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用房第三标段 SC200型施工升降机 基 础 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 云南建工集团第七建筑工程有限公司 中铁项目部

日期:2014年12月21日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、劳动力计划 七、卸料平台、防护棚的搭设措施 八、施工升降机计算书及相关图纸

一、工程概况 1、工程名称:昆明中铁经济适用房第三标段 2、工程地点:官渡区金马镇羊方旺384号 3、承建单位:云南建工集团第七建筑工程有限公司 4、监理单位:云南恒丰工程建设监理有限公司 5、建设单位:昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用房建设指挥部 6、设备名称及型号:SC200施工升降机 昆明中铁集团公司国家大型铁路养护设备昆明产业基地经济适用 房第三标段工程包含4栋建筑,剪力墙结构,地下层2层,层高为3.6米和4.2米,夹层层高1.85米,上部结构标准层层高:2.9m;总建筑面积:96794平方米,本标段地下室建筑面积为26400m2,地上共四栋高层建筑,4、5栋为30层,建筑高度:87.3m,施工升降机安装高度93m。6、7栋为34层,建筑高度:98.9m,施工升降机安装高度105m。因4栋主楼的位置周边均为地下室,施工过程考虑在地下室顶板上安装4台施工升降机来作为主要垂直运输设备,解决施工过程中人员及砌体等材料的垂直运输。由于施工升降机设在地下室顶板上,在施工电梯安装位置有沉降后浇带,要考虑在电梯基础位置下部两层地下室搭设钢管支撑,确保地下室顶板不变形,保证使用安全。 二、编制依据 1、GB/T10053-1996《施工升降机检验规则》

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工电梯基础专项方案(精华版)

海航城B标段项目 施工电梯基础专项方案

一、编制依据 1、本工程《施工组织设计》 2、施工电梯(升降机)厂家提供的《SC200/200TD使用说明书》; 3、业主提供的本工程全套施工图纸; 4、国家、行业相关标准、规范和规程; 5、现场实际情况。 二、工程概况 本工程共由11栋(7#、8#、10#-16#、21#、22#)住宅楼组成,其中4栋(15#、16#、21#、22#)26层,总建筑高度为81.4m;7栋18层,总建筑高度为55.6m;地下一层; 7#楼东西长为72.2m,南北宽为14.6m,首层建筑面积949.2㎡;8#楼、10#-14#楼东西长均为55m,南北宽为13.8m,首层建筑面积665.6㎡;15#楼、16#楼东西长为66.4m,南北宽为24.6m,首层建筑面积1238.7㎡;21#楼、22#楼东西长为69.4m,南北宽为24.6m,首层建筑面积1085.56㎡; 根据本工程的实际情况,为满足施工要求,拟定在主楼共设置16台SC200/200TD人货两用施工电梯,以解决主体及装修施工阶段施工人员上下及部分材料的运输; 二、施工电梯平面布置原则及主要参数 (一)、根据工程实际情况,在平面布置时主要考虑以下情况:a、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯安装和拆卸方便。b、满足使用功能,选择有门窗洞口的位置以利于运输和电梯拆除后修复。c、减小材料的运距,选择材料运送方便的位置安装电梯。 本工程共设置16台施工电梯,其中7#、15#、16#、21#、22#楼共5栋楼均设置2台,其余6栋均设置1台;具体安装位置详见附图1:施工电梯平面定位图。

电梯安装高度为57M(7#、8#、10#-14#楼)、79.5M(15#、16#、21#、22#楼); (二)、电梯类型及技术参数: a、电梯型号:SC200/200TD,电梯导轨为方形标准节。 b、技术参数一览表: 名称施工升降机生产厂商广州京龙 型号SC200/200TD运行速度36m/min 额定载重量2×2000KG或2×24人额定功率(KW)2×3×11 2000KG(单笼) 吊笼尺寸(内空) 3.2×1.5×2.7M吊笼自重(含传动 机构) 外笼自重1480KG标准节尺寸0.65×0.65×1.508M 标准节用量38(53)×1.5=57M(79.5M)电缆导向装置电缆滑车标准节/每节自重Ф4.5:150防坠安全器型号SAJ40-1.2附墙架类型Ⅱ型附墙架间距9M 导轨架与建筑物距 2.9- 3.6M总自重16T 离 基础承载≥0.015Mpa预计安装高度60M/80M 三、基础施工方案 根据现场的实际情况,本工程施工电梯基础承台设置在地下室的顶板上,施工电梯的基础平面尺寸为4400×3800,板厚300,采用C30混凝土,配筋Φ12@200双层双向钢筋(详见附图2及基础底板配筋图)。 (一)基础承受的静荷载P的近似计算 围栏重量: 1480 kg 吊笼重量: 2000×2=4000 kg 吊笼载重量: 2000×2=4000 kg 导架总重量: 150×53=7950 kg (150×38=5700kg) 以上四项重量合计: 17430 kg (15180kg)

3#施工电梯基础处理方案2

安全专项施工方案报审表 工程名称:恒大金碧湾二期工程3# 5# 13# 14#楼主体及配套工程编号:

施工电梯基础施工方案 工程名称:恒大金碧湾二期3# 5# 13# 14#主体及配套工程建设单位:佛山市南海盈裕地产发展有限公司 设计单位:广东省轻纺建筑设计院 监理单位:广东华迪工程建设监理有限公司 施工单位:河南第一建筑工程集团有限责任公司 编制日期:2015年4月20日 编制单位:河南第一建筑工程集团有限责任公司

施工电梯基础施工方案工程名称:恒大金碧湾二期3# 5# 13# 14#主体及配套工程 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2015年4月20日 编制单位:河南第一建筑工程集团有限责任公司 1 2

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (5) 1.电梯选型 (5) 2.厂家电梯基础设计 (5) 3.施工电梯基础定位 (6) 四、电梯基础施工 (7) 1、施工电梯基础荷载计算 (7) 2、回填素土施工方法 (7) 3、施工电梯基础加强处理 (8) 4、施工电梯基础施工 (8) 五、电梯基础沉降观测 (10) 1、沉降点设置 (10) 2、沉降观测与偏差控制 ............................................................... 错误!未定义书签。 六、施工注意事项 (10) 七、安全文明施工 (11)

施工电梯基础方案 一、编制依据 1.《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》 2.《SC系列施工升降机使用手册》 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 4.《恒大金碧湾府施工组织设计》 5.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 6. 本工程设计施工图纸。 7.本工程地质勘察报告 二、工程概况 1.工程名称: 恒大金碧湾二期3#、5#、13#、14#主体及配套工程2.工程地址:佛山市南海区里水镇草场村 3.建设单位:佛山市南海盈裕房地产发展有限公司 4. 监理单位:广东华迪工程建设监理有限公司 5. 施工单位:河南省第一建筑工程集团有限责任公司 6. 设计单位:广东省轻纺建筑设计院 7. 主要建筑设计参数: 建筑设计概况表

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

施工电梯基础专项施工方案学习资料

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机基础设计概况 (4) 四、施工升降机基础承载力验算 (5) 六、基础的验收要求 (10) 七、安全措施 (10) 八、质量管理措施 (11) 九、附图 (11)

施工电梯基础施工专项方案 一、工程概况 1、工程性质 工程名称:滁州凯迪豪生大酒店工程 建设单位:凯迪控股有限公司 设计单位:上海同建强华建筑设计有限公司 勘察单位:常州市基础工程公司 监理单位:安徽建科建设监理有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 2、工程地理位置及概况 滁州凯迪豪生大酒店工程是由凯迪控股有限公司投资新建,由中天建设集团有限公司承建,本工程位于滁州市南谯路与中都大道之间、东坡路北侧,为地下一层,裙房二层,地上二十二层的五星级大酒店。总建筑面积约为48760㎡,其中地下室面积为10479㎡,地上建筑面积为38281㎡。 本工程抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级,层数为22层(地下1层,地上22层)的框架——核心筒结构,建筑高度为93.7m,地下室层高为4.8m,地上一层至二层为5.4米,三层至四层为4.5米,五层至十九层均为3.6米,二十层至二十二层为4.5米,机房层为4.5米,屋面层为2.8米。地下车库底板厚度为1950、750mm,地下车库顶板厚度为250mm。 本工程建筑设计±0.000相当于绝对高程30.25m,结构形式为框架——核心筒结构,主楼框架抗震等级为二级,建筑类别为一类,设计使用年限50年,地基基础设计等级为甲级。 按照施工总体规划,需要在酒店主楼南侧布置一台施工升降机,基础落于地下室底板上,具体位置详见平面布置图。施工升降机选用南京高立工程机械有限公司生产的SC200/200系列施工升降机。 二、编制依据 1、本工程施工图纸和工程特点; 2、本工程《岩土工程勘察报告》; 3、南京高立工程机械有限公司生产的SC系列施工升降机使用说明书;

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

施工电梯基础加固专项方案

一、工程概况 惠泽苑二标段位于南通市青年东路南侧、园林路西侧,本标段共包括7个单体及1个地下汽车库,各单体概况如下: 6#楼:地下两层,地上18层,为框架剪力墙结构,建筑面积为11976㎡,建筑基地面积639㎡,建筑总高50.5m。 7#楼:地下两层,地上18层,为框架剪力墙结构,建筑面积为18949㎡,建筑基地面积959㎡,建筑总高50.5m。 14#楼:地下两层,地上24层,为框架剪力墙结构,建筑面积为10667㎡,建筑基地面积402㎡,建筑总高67.2m。 15#楼:地下两层,地上24层,为框架剪力墙结构,建筑面积为16688㎡,建筑基地面积648㎡,建筑总高67.2m。 20、21#楼:地下两层,地上32层,为框架剪力墙结构,建筑面积为11650㎡,建筑基地面积384㎡,建筑总高92.9m。 22#楼:地下两层,地上30层,为框架剪力墙结构,建筑面积为32473㎡,建筑基地面积1076㎡,建筑总高84.1m。 2#地下车库:地下一层,框架结构,建筑面积约1.4万㎡,与6#、14#、15#、20#、21#楼地下室相连。 二、编制依据 1、惠泽苑二标段施工图纸 2、施工升降机布置图 3、施工升降机参数说明书 三、论述部分 本工程均为18层以上的高层住宅,拟定各栋建筑都安装一台施工升降机。各栋施工升降机情况如下:

6#楼架设高度54米,双笼;7#楼架设高度54米,双笼;14#楼架设高度70米,单笼;15#楼架设高度70米,双笼;20#楼架设高度95米,单笼;21#楼架设高度95米,双笼;22#楼架设高度90米,双笼。 因为6#、14#、15#、20#、21#楼地下室与2#地下室相连,故上述5栋建筑的施工升降机基础都设置在2#地下室顶板上。因为21#楼架设高度及荷载(双笼)在7台升降机中均为最大,故以21#楼为论述对象。 21#楼施工施工升降机基础直接位于2#地下室顶板上(2#地下室5轴/P轴),施工升降机基础尺寸为5.6m×4.6m,厚350mm,配筋为双层双向A8@250×250;基础坐落的地下室顶板强度等级为C30,板厚250mm,板底配筋双向C10@150,板上部配筋C12@150、C10@150。施工电梯基础部位加固支撑采用A48×3.0钢管,不考虑楼板受力,由钢管直接把荷载传至地下室底板,加固支撑钢管间距1m×1m,步距1.5m,托梁采用60×100木方。(详见附图) 四、板底支撑计算书

施工电梯基础专项施工方案

目录 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图

施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库平米,架空层物业用地平米,地上35层住宅平米。建筑高度99.50米,本工程正负相当于绝对标高。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10)本工程施工组织设计

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

施工电梯专项方案

SC200-200升降机安装拆卸施工方案报审表工程名称:伊宁基地

SC200-200升降机安装 拆卸施工方案 编制: 审核: 批准: 伊犁徐氏永基租赁

工程概况: 本工程为伊宁基地生活区工程,由中国建筑科学研究院中国建筑技术集团设计,建设地点位于伊宁市新华西路以南、S313线以东、伊宁市政府以西。工程项目招标围为全套施工图纸围的所有工作容,承包方式为包工包料。本工程采用剪力墙结构体系,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,项目类别为民用建筑,地上、地下耐火等级均为一级,屋面防水等级为Ⅱ级,屋面防水层合理使用年限15年,地下防水等级二级,隔声减噪设计标准等级二级,住宅建筑室允许噪声等级二级,住宅建筑空气声隔声标准等级二级,住宅建筑撞击声隔声标准等级二级。本工程地上28层为住宅,地下一层为丙类库房和Ⅲ类小汽车库,主楼部分的地下一层平时为丙类库房,战时为甲类核六级二等人员掩蔽部,地下其余部分为Ⅲ类汽车库,其中有一部分战时为甲类核六级二类人员掩蔽部。本工程总建筑面积为29195.46m2,横轴距为11.6m,纵轴距为61.70m。其中地上建筑面积23816.84m2,地下建筑面积5378.62m2,属一类高层建筑。工程地下一层,地下室层高为-6.60m,地上二十八层, 层高均为2.90m,屋顶设备层层高为4.8m,工程建筑总高度为81.20m,室外地坪标高为-0.60m。要求工期2011年8月16日开工,2012年11月26日竣工,施工总工期468天(日历日),工程质量标准达到国家验收规合格标准。 安全措施: 1、升降机操作人员应熟悉本机性能和安全操作规程,必须经过安全技术培训,并经考验合格后方可持证上岗操作。 2、在风速大于13m/s或雨雪打雷等恶劣气候条件下,不允许进行升降机的安装、加节加高或拆卸作业。 3、严格按照安装工、电工等操作规程进行施工。 4、严禁酒后作业。

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档