xxxxxx风电场一期工程电气安装施工强制性条文执行计划

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

xxxxxxxx有限公司

目录

1 概述 (2)

1.1 编制目的及依据 (2)

1.2 工程简介 (2)

2 强制性条文的实施 (3)

2.1 基本规定 (3)

2.2 强制性条文实施准备 (3)

2.3 强制性条文的执行 (3)

2.4 强制性条文执行情况的检查 (4)

2.5 强制性条文执行情况的核查 (4)

3电气工程施工强制性条文执行计划表 (4)

1概述

1.1 编制目的及依据

为加强本工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保本工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,根据Q/GDW 248-2008《输变电工程建设标准强制性条文实施施管理规程》编制本工程强制性条文执行计划。

1.2 工程简介

1.2.1 工程简述

工程名称:xxxxxx风电场一期工程110kV升压站及风电场电气设备安装施工建设地点:xxxxxxxxx

建设单位:xxxxxxx风力发电有限公司

设计单位:xxxxxxxxxx勘测设计研究院

监理单位:xxxxxxxx工程监理承包总公司

施工单位:xxxxxxxxxx有限公司

1.2.2 建设规模

xxx风电场(一期)工程拟配套建设一座110kV升压站,选择一台主变容量为1×100MVA。25台风电机组通过3回集电线路汇集后送入本升压站,经升压后以一回110kV线路送入衡阳电网。考虑到xxx及附近风电场规划总装机规模约为150~200MW,因此,升压站预留第二台主变位置,以便于xxx附近风电场的接入。本工程110kV接线方式采用线变组接线方式,建设1个110kV出线间隔(含三相PT)。35kV 侧接线为单母线接线,设35kV间隔12个,本期先建设9个:3个进线间隔、1个出线间隔、1个PT间隔、2个SVG间隔、1个接地变间隔、1个站用变间隔,并预留3个进线间隔

2 强制性条文的实施

2.1 基本规定

1) 工程建设过程中,参建各单位必须严格执行强制性条文,不符合强制性条文规定的,应及时整改,并应保存整改记录。未整改合格的,严禁通过验收。

2) 在施工过程中如发现勘察设计有不符合强制性条文规定的,应及时向勘察、设计单位或建设单位提出书面意见和建议。

3) 工程项目投运前,参建各单位应分别对强制性条文执行情况进行检查,并提供检查报告。

4) 专职质量检查员应持有效的资格证书上岗。

5) 《输变电工程强制性条文执行计划表》和《输变电工程强制性条文验收汇总表》、《输变电工程强制性条文执行检查表》、《输变电工程强制性条文执行记录表》应填写规范、数据真实,记录齐全,签证有效,并按工程项目单独组卷,由建设单位归档。

6) 任何单位和个人不得更改强制性条文。

7) 任何单位和个人对违反工程建设标准强制性条文的行为,有权向上级主管部门检举、控告、投诉。

2.2 强制性条文实施准备

1) 工程项目开工前,编制《建筑工程施工强制性条文执行计划表》(见表1)和《电气工程施工强制性条文执行计划表》(见表2),报监理单位审核后,建设单位批准执行,保证工程项目执行强制性条文的完整性。

2) 强制性条文执行计划表中的工程划分与本工程质量检验计划的一致。

2.3 强制性条文的执行

1) 工程施工阶段,强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。

2) 工程施工过程中,相关责任人应及时将强制条文实施计划的落实情况,根据工程进展按分项工程据实记录、填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》,并由监理工程师审核。

2.4 强制性条文执行情况的检查

1) 强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。

2) 在分部工程验收时,应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查,检查结果填入《输变电工程施工强制性条文执行检查表》,并应由施工单位签证。

2.5 强制性条文执行情况的核查

1) 在工程竣工验收阶段,对强制性条文执行情况核查的主体责任单位为建设单位。

2) 工程竣工验收时,勘察、设计单位应向建设单位提交《输变电工程设计强制性条文执行检查表》,施工、监理单位应向建设单位提交《输变电工程施工强制性条文执行记录表》、《输变电工程施工强制性条文执行检查表》。

3) 在工程竣工验收时,监理单位应及时对《输变电工程设计强制性条文执行检查表》和《输变电工程施工强制性条文执行检查表》进行复查汇总,对照经审批的强制性条文执行计划,填写《输变电工程强制性条文执行汇总表》,报建设单位审核、确认。

电气工程施工强制性条文执行计划表

表2 电气工程施工强制性条文执行计划表

云阳风电场110kV升压站工程总结

云阳风电场110kV升压站工程是由第一火电建设公司承接建筑、电气安装、调试的施工项目,我公司自承接以来,就按照有关规定成立了升压站及集电线路工程项目部,在此工程中,我项目部本着目部本着“一次做好,精益求精,服务业主,争创精品,一次做好”的宗旨,克服重重困难,精心组织人员、机械设备,合理安排施工,严格按照施工工艺、施工程序和有关标准执行,积极做好技术交底和安全交底工作,严把质量关,在工程质量方面做到了一次施工一次验收通过,同时在施工中,根据风电场施工的特点,因地制宜的改进施工工艺和方法,使该项目的施工质量上了一个崭新的台阶。工程于2013年4月30日正式开工,我公司在与大唐集团、卓越监理合作、同甘共苦经过一年的奋战完成了建筑、安装和调试工作,经整体检查验收和消缺、完善,现云阳风电场110kV升压站变电站工程已经具备带电运行条件现将工程情况总结如下: 一、工程简介 唐郏县云阳风电场工程位于郏县东南部、与县交界,场区中心距离郏县县城约20km,距离市中心约20km,海拔240~500m 左右,属山地地形。工程建设规模为34MW ,安装单机容量2000kW 的风电机组17 台。考虑马鹏山风电场4 台2MW 风电机组的接入,郏县云阳风电场升压站按照最终规模42MW 进行设计。本工程在风电场址就近建造110kV 升压站,风电场电能经1 台110kV、50MVA 主变压器升压后,通过1 回110kV 架空线路送至贾庄变电所。 二、施工围 在本工程中,我公司承担着建筑、安装和调试工作。土建工程有生产综合楼、辅助楼、110kV区架构和基础、35kV配电间等。安装工程有主变压器系统设备安装、110kV户外配电装置安装、35 kV户配电装置、主控及直流系统设备安装等单。调试工程为全站所有设备、控制和保护系统的动、静态调整试验。 三、施工管理 3.1 施工进度 为实现移交工期目标,云阳升压站及集电线路工程项目部遵照公司的质量方针和管理目标,精心组织,统筹安排,确保所有工程项目的施工,严格按计划进

风力发电场升压站资料

风力发电场变电站培训资料 版本: 编制: 审核: 批准: 天源科创风电技术有限责任公司

前言 为了加强风电场变电站值班人员理论知识的学习,以提高自身的运行维护水平,特编写本书。 本书共分为四章。第一章主要讲述了变电站的各项运行制度及一些工作规;第二章主要讲述了变电站倒闸操作的步骤、相关注意事项及事故处理的基本原则;第三章主要讲述了变电站的一次设备的原理、运行维护及异常故障处理;第四章主要讲述了变电站的二次设备的原理、运行维护及异常故障处理。容紧密结合现场设备做了系统地介绍,融合了最新的技术,并注重了实用性。 因编写时间较为仓促,加之编者水平有限,疏漏错误之处在所难免,敬请各位能及时地提出,以便修订和完善。

目录 第一章变电站运行制度汇编 (4) 第一节各运行岗位职责及权限 (4) 第二节操作票制度 (5) 第三节工作票制度 (6) 第四节交接班制度 (7) 第五节巡回检查制度 (7) 第六节设备定期试验切换制度 (8) 第二章变电站倒闸操作及事故处理原则 (9) 第一节风电场升压站典型主接线方式 (9) 第二节电气设备状态描述 (10) 第三节倒闸操作的基本原则 (10) 第四节倒闸操作的步骤 (11) 第五节事故处理的一般规定基本原则 (12) 第三章一次系统设备 (14) 第一节风力发电场升压站一次系统示意图 (14) 第二节主变运行规程 (14) 第三节电压无功补偿装置运行规程 (22) 第四节高压断路器运行规程 (25) 第五节隔离开关运行规程 (26) 第六节接地刀闸运行规程 (27) 第七节电压互感器运行规程 (28) 第八节电流互感器运行规程 (29) 第九节避雷器运行规程 (30) 第十节电力电缆运行规程 (31) 第十一节所用变运行规程 (32) 第四章二次系统介绍 (34) 第一节风电场升压站二次系统示意图 (34) 第二节变电站综合自动化系统 (34)

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况 第一节建筑概况 本工程为贵溪市瑞天佑新能源有限公司贵溪耳口54MW 风电项目升压站建筑及附属工程,主要包括场内拟建一座110kV升压站。拟建的总装机容量为54MW,共有2000kW容量风力发电机组27台。风机与箱式变电站连接采用一机一变的单元接线方式。27台风力发电机组经箱式变压器升压至35kV后分为3回集电线路接入拟建的耳口风电场110kV升压站。根据中电建江西省电力设计院编制的《瑞天佑贵溪市耳口风电场项目接入系统设计报告》,升压站经1回110kV架空线路汇集接入耳口变110kV变电站送出。计划工期为122日历天;工程质量符合国家房屋建筑工程现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 第二节结构概况 本次升压站建设主要施工项目包括: 建筑工程:综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室,电气配电装置构架,设备支架,电缆沟,围墙,站区内道路,站内给水排水等。 设备安装工程:110kV主变压器配电装置的全部设备,站用电设备,控制、保护、通信及远动等设备。

升压站内综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室均采用钢筋混凝土框架结构。水泵房基础型式为钢筋混凝土扩大基础,其它建筑物基础为现浇钢筋混凝土独立基础。110kV配电装置构架均采用钢管柱,钢横梁。 第三节工程主要使用材料及强度要求 1、混凝土: 本工程的混凝土均采用自拌混凝土。 2、普通钢筋和焊条: 本工程钢筋:所有钢筋混凝土构件的钢筋均采用(HRB400E级钢筋)。 本工程中采用的焊条:E43用于Q235钢;E55用于HRB335级钢筋及Q335钢,E60用于HRB400级钢筋,其性能应满足国家有关标准要求。

(参考资料)浅谈陆上风电场升压站优化设计

浅谈陆上风电场升压站优化设计 舒岳水 珠海华成电力设计院有限公司 【摘 要】随着风电装机规模的不断扩大,风电发展不光遇到了并网难而大量弃风的问题,目前对于风电电价下调也引起了争议,所以在建设过程中如何优化设计降低建设成本,始终是风电企业的关注点之一。本文以华润连州风电场项目为例,从配电装置选型布置、站内生产生活建筑、升压站总平面布置、站址用地等方面谈谈陆上风电场升压站的优化设计。 【关键词】陆上风电场 升压站 优化设计 0 引言 风能作为一种清洁的可再生能源受到了各国的青睐,2013年我国并网风电装机再度位居世界首位。对于中国北方地区频繁出现雾霾天气,为切实改善空气质量,国务院于2013年9月印发《大气污染防治行动计划》,其中明确提出要加快调整能源结构,增加清洁能源供应。党的十八届三中全会提出大力推进生态文明改革,推进绿色、循环、低碳发展,风电行业整体状况将逐步好转,有望进一步回暖。 近年来风电设备制造已基本实现国产化,风电技术更加成熟,虽然风电场建设成本已大幅下降,但随着风电装机规模的不断扩大,风电发展遇到了并网难而大量弃风的问题,目前对于风电电价下调更是引起了争议,所以在建设过程中如何优化设计降低建设成本,始终是风电企业的关注点之一。 截至目前,华润新能源控股有限公司在广东省的风电装机容量在各大开发商中位居前列。本文以业主单位提供的风电场升压站典型设计、国家电网公司组编的升压变电站典型设计方案,结合连州风电场升压站项目实例,从配电装置选型布置、站内生产生活建筑、升压站总平面布置、站址用地等方面谈谈陆上风电场升压站的优化设计。 1 工程概况 华润连州风电场项目位于广东省连州市北部低山地带,南北向宽约5km,东西向长约12km。场址地貌均为山地及盆地,山势不甚连贯,山头较多,场址海拔介于550m~800m之间。 连州风电场项目总占地面积约为74k㎡,终期规划装机规模约200MW,分两期建设,每期规模均约为100MW。风电场首期位于连州市最北端的大路边镇和星子镇,分别称为燕喜、泉水风电项目,每个项目本期装机规模均为49.8MW,共规划装设50台风机,其中48台单机容量为2MW,2台单机容量为1.8MW,总容量99.6MW。 连州风电场配套建设110kV升压站一座,110kV升压站站址位于风电场场址东南部,距离岭山110kV变电站约14km,接入条件十分便利。站址现状用地及其周边为相对平坦的旱地,站址附近地面高程介于470m~490m之间,地势相对平坦。 考虑到可靠性及风力发电机组全年满发时间不长,根据《风力发电场设计技术规范》(DL/T 5383-2007)第6.3.2条第3点第2款,“选择主变压器容量时,考虑风力发电场负荷率较低的实际情况,及风力发电机组的功率因数在1左右,可以选择等于风电场发电容量的主变压器。”经多个

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

西中岛风力发电升压站勘察报告

FD119S-G01-01 中广核大连西中岛(48.6MW)风电场新建工程 施工图设计阶段 岩土工程勘察报告 中国电力工程 东北电力设计院 顾问集团 2010年 10月 工程设计综合甲级证书 A 12200018 5 勘察证书 070001-k j 环境影响评价证书 国环评证甲字第1609号 质量管理体系证书 05007Q 10077R 1L 职业健康安全管理体系证书 05007S 10048R 1L 环境管理体系证书 05007E 20046R 0L

中广核大连西中岛(48.6MW)风电场新建工程 施工图设计阶段 岩土工程勘察报告 批准: 审核: 校核: 编制: 2010年10月 2 东北电力设计院共14页

目录 二、前言 (5) (一)拟建工程概况 (5) (二)勘察目的、任务及技术要求 (5) (三)执行的技术标准 (6) 二、勘察工作概况 (6) (一)勘察工作布置 (6) (二)勘察方法 (6) (三)勘察工作完成情况及工作量 (7) (四)工程质量评价 (7) 三、场地条件 (7) (一)地形、地貌 (7) (二)地层结构 (8) 3 东北电力设计院共14页

(三)地质构造 (9) (四)不良地质作用 (9) (五)水文地质条件 (9) 四、岩土参数的统计分析和选用 (9) 五、各岩土层分析与评价 (10) 六、场地的稳定性和适宜性评价 (11) (一)场区地基的均匀性评价 (11) (二)场地的地震效应 (11) (三)场地的稳定性与适宜性评价 (12) 七、结论和建议 (12) (一)结论 (12) (二)建议 (13) 八、附表、附图及附件 (14) 4 东北电力设计院共14页

99MW风电场升压站电气设计优化方案

99MW风电场升压站电气设计优化方案 社会的进步与经济的增长推动了科学技术的发展,使得各种电气设备被广泛应用到社会各个领域当中,从而提升了对电力能源的使用力度,社会各界对电力能源产生了更高的要求。基于此,论文以99MW风电场升压站为研究对象,在简单对其进行介绍的基础上,详细阐述了电气主接线与直流电源两个方面的优化。 【Abstract】Social progress and economic growth promoted the development of science and technology,making all kinds of electrical equipment has been widely applied to various fields of the society,so as to enhance the usage level of power energy. Based on this,paper takes the 99MW wind power plant booster station as the research subject,through simply introduces this engineering,paper detailedly explores the optimization of mian electrical connection and direct current power supply. 标签:99MW风电场;升压站;电气设计;优化 1 引言 近年来,在社会经济快速发展的情况下,环境破坏问题得到了社会各界的广泛关注,使得人们建立了更加良好的环境保护理念。这种情况下,依然采用火力发电的方式为社会提供电力能源,完全不能满足人们对环境保护的要求,从而对新能源产生了较大的期望。风能作为自然界广泛存在的新能源之一,还是一种可再生能源,对环保具有重要价值,对于当前的电力行业的环境保护取得了不错的效果。但深入分析后可以发现,但受到技术等因素的限制,采用风力发电时往往需要投入较高的成本,降低了电力企业的效益。因此,本文对99MW风电场升压站电气设计优化方案进行研究具有重要意义,通过研究提高当前现有风力发电站的运行效率,为电力企业获得更多的经济效益打下良好基础。 2 99MW风电场升压站电气介绍 风电场作为当前电力行业中的重要组成部分之一,由风力发电机、箱变、集电线路、升压站等多个结构构成,升压站是其中较为关键的结构之一,为整个风电场的运行提供了重要帮助。所谓的升压站,指的是一个使通过的电荷电压发生变化的整体系统,主要目的是为了升压,降低小线路电流,从而减少电能的损耗。当前阶段的风电场当中,主要包括3种电压型号种型号的升压站,分别为110kV、220kV和330kV的升压站,升压站的等级越高,生产时所需要投入的资金越多,而且对抗压等物理性能具有更高的要求[1]。 整个升压站主要由四个部分构成:①一次设备,包括变压器、隔离开关、断路器、电抗器等;②二次回路,也可以称为控制回路,与一次设备相比,该回路中的电压较低,指的是对一次设备具有保护、控制作用的设备与线路;③继电保

华能小草湖南风电一场升压站受电启动方案(最终版)

华能小草湖南风电一场接入系统 启动方案 编制:雷利民(安装调试) 周建武(业主) 王建亮(业主) 审核:张文吉(监理) 兰赣群(安装调试) 赵锞(业主) 批准:宋东明 华能吐鲁番风力发电有限公司 2013年05月16日

一、工程概况 华能小草湖南风电一场位于托克逊小草湖地区,海拔高度520—570米,属于平原戈壁地貌。华能吐鲁番风力发电有限公司在该区域规划风电开发总容量200兆瓦,白杨河一、二期工程装机容量为99兆瓦,本工程装机容量为49.5兆瓦,共计发电机组33台,采用广东明阳风电集团有限公司生产的双馈型风力发电机组,单台容量为1500千瓦。 华能小草湖南风电一场建设110kV升压站一座,110kV采用线-变组接线方式,设臵一台100000kVA升压变压器,该升压站110kV线路接入220kV顺唐变并网运行,输电线路全长约10千米。 二、计划投产日期:2013 年05月日 三、设备调度命名与编号 110kV能顺风一线断路器编号为1254,#3主变低压侧断路器编号为3503。 其它设备命名和编号详见华能小草湖南风电一场电气主接线图。 四、启动范围 1.110kV能顺风一线断路器间隔。 2.110kV 线路电压互感器。 3.#3主变及两侧断路器间隔。 4.35kV 母线断路器间隔及其附属设备。 5.35kV #9集电线路断路器、#10集电线路断路器、#11集电 线路断路器、#12集电线路断路器、SVC组合电容器支路

断路器、独立电容支路断路器、35kV接地变断路器、#2 站用变断路器。 6.上述设备对应的二次保护及自动化系统。 五、启动前准备工作 1.本次待投产的基建设备全部竣工,经质检验收签证,具备 投运条件。 2.启动范围内接地线已拆除,所有关于本次投产设备的工作 票已结束。 3.本次投产的断路器、刀闸设备均已标明正确的名称、编号 并与计算机监控相符。 4.站内需带电设备部分均应有围栏或警告牌,非带电部分均应已断 开或隔离。 5.电缆管口、断路器操作箱、端子箱、保护屏电缆进线孔洞 已封堵,门窗防止小动物进入的措施完善。 6.站内配备足够的消防设施及绝缘用具,消防系统能正常运 行。 7.设备外壳接地均良好、地网接地电阻试验合格,符合相关 规程要求。 8.新投产的所有设备遥信、遥测、远动信息正常传送中调、 地调。 9.所有待投运的断路器、刀闸、接地刀均在分闸位臵。 10.所有待投运保护定值按定值通知单要求整定完毕,压板投 退符合投运要求,保护完成整组传动试验。

风电场升压站装修措施

升压站装饰工程施工技术方案 1.工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程范围:综合楼,附属楼及35KW配电楼、杂用水泵房、生活消防水泵房、车库及材料库所 有内外墙装修及地面贴砖、吊顶。 1.1.2工程特点:综合楼,主控楼及35KW配电间外墙装修采用高级防潮涂料。窗户采用木门窗,铝 合金门窗、防火门窗。 1.2施工工期 综合楼所有外立面包括有框玻璃门工程计划30天之内完成。主控楼和35KW配电间外装随主工程进度施工2013年前计划做完.综合楼内装修2013年07月25日完,主控楼及35Kv配电间内装修2013年07月30日完,其余建筑物、构筑物装修在穿插在以上两个建筑物中。 2.编制依据 2.1编制依据

3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 结合本工程的实际情况与以往做过的各个装修工程指出本工程的施工难点及工艺难点。指派专业工程技术人员综合考虑本工程的质量及进度为切实保证工程在规定的周期内实现质量标,针对本工程的具体特点并结合类似工程的施工经验,公司组建项指挥部,由项目经理和项目总工组成,负责整个项目的协调和决策。项目经理为项目的总指挥,负责现场的全面管理工作:如施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等。进场前技术负责人和施工队长进行技术交底讨论图纸,让施工人员对本工程了解彻底,而且此工程距县城较远安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.2作业人员 劳动力投入计划表 3.3作业工机具 机械设备一览表

3.4 材料和设备 考虑到本工程施工现场在张家口市沽源县东辛营,现场距县城和市区较远,主型材铝塑板、镀锌方管、地砖、墙砖、钢化玻璃从材料厂家订货发货到工地。辅料从本地一次性大量购一批满足工程的施工直接送到施工现场。施工机械工具设备随施工人员一同运至工地,安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.5 安全器具 3.6工序交接 施工中每道工序完成后,都要进行自检且做记录,自检合格后以书面形式报监理验收合格后方可进行下道工序。骨架完成安装挤塑板前,挤塑板安装完毕安装铝塑板前属于隐蔽工程必须做好记录,通过监理验收后以书面形式通知后才可进行下道工序。

风力发电场升压站资料知识分享

风力发电场升压站资 料

风力发电场变电站培训资料 版本: 编制: 审核: 批准:

北京天源科创风电技术有限责任公司

前言 为了加强风电场变电站值班人员理论知识的学习,以提高自身的运行维护水平,特编写本书。 本书共分为四章。第一章主要讲述了变电站的各项运行制度及一些工作规范;第二章主要讲述了变电站倒闸操作的步骤、相关注意事项及事故处理的基本原则;第三章主要讲述了变电站的一次设备的原理、运行维护及异常故障处理;第四章主要讲述了变电站的二次设备的原理、运行维护及异常故障处理。内容紧密结合现场设备做了系统地介绍,融合了最新的技术,并注重了实用性。 因编写时间较为仓促,加之编者水平有限,疏漏错误之处在所难免,敬请各位同仁能及时地提出,以便修订和完善。

目录 第一章变电站运行制度汇编 (4) 第一节各运行岗位职责及权限 (4) 第二节操作票制度 (5) 第三节工作票制度 (6) 第四节交接班制度 (7) 第五节巡回检查制度 (7) 第六节设备定期试验切换制度 (8) 第二章变电站倒闸操作及事故处理原则 (9) 第一节风电场升压站典型主接线方式 (9) 第二节电气设备状态描述 (10) 第三节倒闸操作的基本原则 (10) 第四节倒闸操作的步骤 (11) 第五节事故处理的一般规定基本原则 (12) 第三章一次系统设备 (14) 第一节风力发电场升压站一次系统示意图……………………………… 14 第二节主变运行规程 (14) 第三节电压无功补偿装置运行规程 (22)

第四节高压断路器运行规程 (25) 第五节隔离开关运行规程 (26) 第六节接地刀闸运行规程 (27) 第七节电压互感器运行规程 (28) 第八节电流互感器运行规程 (29) 第九节避雷器运行规程 (30) 第十节电力电缆运行规程 (31) 第十一节所用变运行规程 (32) 第四章二次系统介绍 (34) 第一节风电场升压站二次系统示意图 (34) 第二节变电站综合自动化系统 (34) 第三节电气设备主要保护介绍 (36) 第四节微机保护测控装置 (43) 第五节电压无功补偿控制装置 (44) 第六节故障录波装置 (46) 第七节直流系统 (47)

风电场升压站模板工程专项方案

风电场升压站模板工程专项方案

一、编制依据 1、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2013); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 7、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2010); 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 9、《木结构设计规范》(GB50005-2003); 10、建筑施工计算手册(第2版); 11、主控制及配电装置联合楼、综合楼建筑、结构施工图; 12、《危险性较大分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 13、《福建省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》等有关规定; 14、《风力发电厂安全规程》(DL/T 796-2012); 15、本工程的《单位工程施工组织设计》; 16、《PKPM施工安全设施设计软件》; 17、公司及同业以往所施工的同类工程施工经验。 二、工程概况 由设计结构形式可以看出,附属楼模板支撑高度均不大于4m,而主控及配电装置联合楼模板支撑高度较高,以代表性柱、梁、楼板进行验算,选择柱600×700,梁400×1500,楼板净高7.00m、进行验算。下面介绍以主控及配电装置联合楼模板为准,主控及配电装置联合楼净高7.00m的楼板(含梁部分)支撑采取扣件式满堂红钢管脚手架,其他采取门式脚手架支撑。 三、模板体系设计 (一)柱模板支撑体系设计 柱模板采用15×915×1830mm优质胶合板做面板,纵向竖楞方木70×70mm,截面宽度和高度方向分别设置3道,间距300mm,柱箍采用φ48×3.5的双钢管。 柱模板以代表柱(最大尺寸)规格主要为600×700mm,柱高最大为6.50m(净高减去梁高度),其他柱按600*700柱安装规格进行安装。600*700柱为验算柱的模板的强度、刚度和柱箍验算。 验算达到要求后,其他柱可不作验算。 (二)、梁模板支撑体系设计 1、支撑体系采用门式钢管脚手架支撑体系。门架型号采用MF1217,钢材采用Q235。

110KV风电场升压站调试

风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程110kV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 洲坝集团电力有限责任公司 盐池麻风电场项目部

目录 一、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2施工执行标准 (3) 1.3工程概况 (4) 二、准备工作 (5) 2.1施工机具及仪器准备 (5) 2.2施工人员配置 (6) 2.5临时电的准备 (7) 三、施工步骤 (7) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (7) 3.2调试施工及要求 (7) 3.2.1保护、测控调试 (7) 3.2.2高压试验 (10) 四、施工技术措施 (11) 4.1施工技术、资料准备 (11) 4.2专项技术措施 (11) 4.2.1保护元件调试 (11) 4.2.2系统保护调试 (12) 4.2.3仪表调试 (13) 4.2.4高压试验 (13) 4.3通用技术措施 (14) 五、施工安全措施 (14) 5.1通用安全措施 (14) 5.2 继保调试注意事项 (15) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防措施 (15) 5.4调试及高试工程容 (20)

六、调试计划 (27) 七、调试安全管理和保障措施 (27) 7.1、技术措施 (27) 7.2、安全措施 (28) 7.3、环保措施 (29) 八、计划、统计和信息管理 (29) 8.1、计划、统计报表的编制与传递 (29) 8.2、信息管理措施 (30) 一、概述 1.1编制依据 本方案为盐池麻风电场惠安堡哈纳斯110KV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》

风电方案升压站土建施工技术标

1 、施工组织设计或施工方案 1.1工程概况及特点 1.1.1工程概况 河北黄骅骅南风电场工程升压站土建工程建设地位于河北省黄骅市,主要工程包括升压站土方及设备基础、主控楼、综合配点楼、汽车库及附属用房、联合泵房、深井泵房及围墙、水暖电通风工程等。 ± 0.000m相当于绝对标高4.900m,基础持力层2粉质粘土层,地基承载力特征值不小于95KPa黄骅地处河北平原东部,渤海湾西岸,主要为平原地貌和海岸地貌。现代地貌的基底为太古界建造的结晶片岩、花岗片麻岩和混合岩。 黄骅市距北京市240千米,距天津市120千米,距石家庄市252千米。205国道和307国道纵横贯穿全境,石黄高速和津汕高速在境内交错相通,朔黄铁路与黄万铁路经过。国道、高速、铁路、港口形成完整的公路、铁路及海洋运输网络,交通条件十分便利,利于项目建设的组织。 1.1.2工程特点 本工程建筑物分布紧凑,地下设施较多,土方施工相对集中且施工量不大,利于工程的组织。后续施工交叉作业多,需考虑一定的交叉作业措施。此外,施工期交叉雨季施工,组织施工时充分考虑此部分因素。 项目所处地气候条件属暖温带半湿润大陆性季风型气候,因临渤海而略具海洋性气候特征,四季分明,夏季潮湿多雨,冬季干燥寒冷。年平均气温12.1 C, 1月平均气温-4.4 C,极端最

低气温一19C。7月平均气温26.4 C,极端最高气温40.8 C。全年日 平均气温>OC,积温4710C。平均年降水量627毫米,年降水量的75%|中在夏季,年

极端降水量最多为1343毫米(1964年),最少为247毫米(1968年)。年平均日照时数 2726小时,无霜期210天。 1.2施工现场组织机构 1.2.1组织机构关系图 拟为承包本合同工程设立的组织机构图见后附表3-1,下图为附表组织机构图主要 内容: 1.2.2工程主要负责人简介 详见1.12节附表3-3、3-4内容。 1.3施工现场总平面布置图及布置设计 1.3.1施工总平面布置设计 1.3.1.1设计布置原则 1)编制依据为项目招标文件及组织设计规范 2)施工临建设施及场地相对集中布置,优化交通运输和力能配置,减少辐射范围内的运输里程。 3)场地选择交通方便,且对周围环境不利影响较小。 4)合理组织施工运输,做到各施工阶段交通方便、畅通,减少运输对施工的干扰 5)各项施工设施布置都要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求。 6)施工道路应沿生产性设施布置,使其畅通无阻。 7)在充分考虑以上布置原则方面,并结合我公司的特点,充分利用现有的资源,对现场进行合理的布置和规划,以降低工程临建设施成本,提高工程效益。

云阳风电场kV升压站工程总结

云阳风电场kV升压站工程总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

云阳风电场110kV升压站工程是由河南第一火电建设公司承接建筑、电气安装、调试的施工项目,我公司自承接以来,就按照有关规定成立了升压站及集电线路工程项目部,在此工程中,我项目部本着目部本着“一次做好,精益求精,服务业主,争创精品,一次做好”的宗旨,克服重重困难,精心组织人员、机械设备,合理安排施工,严格按照施工工艺、施工程序和有关标准执行,积极做好技术交底和安全交底工作,严把质量关,在工程质量方面做到了一次施工一次验收通过,同时在施工中,根据风电场施工的特点,因地制宜的改进施工工艺和方法,使该项目的施工质量上了一个崭新的台阶。工程于2013年4月30日正式开工,我公司在与大唐集团、卓越监理精诚合作、同甘共苦经过一年的奋战完成了建筑、安装和调试工作,经整体检查验收和消缺、完善,现云阳风电场110kV 升压站变电站工程已经具备带电运行条件现将工程情况总结如下: 一、工程简介 唐郏县云阳风电场工程位于郏县东南部、与襄城县交界,场区中心距离郏县县城约20km,距离平顶山市中心约20km,海拔240~500m 左右,属山地地形。工程建设规模为34MW ,安装单机容量2000kW 的风电机组17 台。考虑马鹏山风电场4 台2MW 风电机组的接入,郏县云阳风电场升压站按照最终规模42MW 进行设计。本工程在风电场址就近建造110kV 升压站,风电场电能经1 台110kV、50MVA 主变压器升压后,通过1 回110kV 架空线路送至贾庄变电所。 二、施工范围 在本工程中,我公司承担着建筑、安装和调试工作。土建工程有生产综合楼、辅助楼、110kV区架构和基础、35kV配电间等。安装工程有主变压器系统设备安装、110kV户外配电装置安装、35 kV户内配电装置、主控及直流系统设备安装等单。调试工程为全站所有设备、控制和保护系统的动、静态调整试验。 三、施工管理 3.1 施工进度 为实现移交工期目标,云阳升压站及集电线路工程项目部遵照公司的质量方针和管理目标,精心组织,统筹安排,确保所有工程项目的施工,严格按计划进

(完整版)升压站土建施工方案

升压站土建施工方案报审表 表号:B-1 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

升压站土建施工方案 编制: 批准: 审核: 编制日期: 神华国能山东建设集团乌拉特风电项目部

升压站土建施工方案 一、项目概况 鲁能乌拉特中旗巴音杭盖1号风电场100MW风电项目升压站在已建升压站预留场地上新建,与一期35kV升压站在同一围墙内,新建的部分包括:1台主变、35kV配电、SVG室、新增站用电和照明设施、新增电缆沟等。 二、编制依据 1、国家、行业颁发的有关法律、法规、规范、规程、规定或标准; 2、工程招投标文件、合同规定的标准; 3、设计图纸、技术文件; 4、《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010-2002 ; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 ; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002); 7、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202—2002); 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96; 9、《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27-86; 10、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87; 11、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 三、主要施工方案 3.1 测量放线、轴线及标高控制 1、定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据平面图上的放线基点及平面图上测量控制点与道路关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 2、标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0.000标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,

风电场升压站安全操作规程

风电场升压站安全操作规程 升压站安全技术操作规程 (l) 升压站( 所) 安全管理制度 1. 值班制度 a. 不准单人值班, 值班人员不准参加检修等其他工作。 b. 在值班时间要认真检查设备的运行情况, 按规定准确填写运行日记和有关数据。 c. 设备检修后, 值班人员要到现场进行认真检查, 无误后方可送电。 d. 值班人员应熟知系统和运行方式。 e. 在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电, 但事后需尽快报告领导。 f. 对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 2. 交接班制度 a. 值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班, 未经领导允许不准随意替换,值班人员必须在接班前15min 到达交接地点。 b. 交接班人员共同检查工具、备件、仪器、仪表、安全用具及消防器材。 c. 经共同检查认为无误后, 双方在交接班记录簿上签字。 d.应交接而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。

e. 如发现接班人员有病、酒醉或因有思想情绪等不适于工作时, 应拒绝交班并报告领导。 f. 未经正式交接手续及接班人员未按时到达时, 交班人员不准离开工作岗位, 同时报告领导处理。 g. 交接班过程中发生事故或有重要操作时, 禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交接。 h. 值班人员应交接下列事项。 ⅰ. 当时系统的运行方式, 变动部分及事故处理情况。 ⅱ. 设备运行情况, 所发现的设备缺陷和备用设备情况。 ⅲ. 设备和线路正在检修或试验的工作情况。 iv. 保护装置和自动装置的变动情况。 V. 上级的指示及传达的命令。 vi. 当班值班未完的工作, 包括没有执行的操作命令。 ⅶ. 一切记录是否正确完整。 ⅷ. 站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。 ix. 现场环境卫生。 3. 巡视检查制度 a. 升压站设备正常运行时每6小时巡视一次。每周至少进行一次夜间洗熄灯巡视;每次断路器跳闸后要对相关设备进行巡视。 b. 巡视重点: 已存在的缺陷; 已处理的缺陷; 运行中的设备状态。 c. 巡视时不得进行任何检修工作。

风力发电场安全规程DLT

风机发电场安全规程 1 范围 本标准规定了风力发电场人员、环境、安全作业的基本要求,风力发电机组安装、调试、检修和维护的安全要求,以及风力发电机组应急处理的相关安全要求。 本标准适用于陆上并网型风力发电场。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不是注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 电工术语风力发电机组 GB/T6096安全带测试方法 GB 灯具第一部分:一般要求与试验 GB 风力发电机组设计要求 GB19155 高处作业吊篮 GB/T20319 风力发电机组验收规范 GB 电业安全工作规程第一部分:热力和机械 GB 26859电力安全工作规程电力线路部分 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50140建筑灭火器配置设计规范 GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 574 变压器分接开关运行维修导则 DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 DL/T 969 变电站运行导则 DL/T 5284 履带起重机安全操作规程 DL/T 5250 汽车起重机安全操作规程 JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 风电场输变电设备 风电场升压站电气设备、集电线路、风力发电机组升压变等。 坠落悬挂安全带 高出作业或登高人员发生坠落时,将坠落人员安全悬挂的安全带。