文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全检查标准学习笔记

安全检查标准学习笔记

一、安全管理

安全管理检查评定保证项目包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案。一般项目包括:分包单位安全管理、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。

口决:施组应急责任制,交底检查和教育。

分包安管事故理,持证上岗与标志。

1、安全生产责任制

(1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制;

(2)安全生产责任制应经责任人签字确认;

(3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程;

(4)工程项目部应按规定配备专职安全员;

(5)对实行经济承包的项目,承包合同中应有安全生产考核指标;(6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度;

(7)按安全生产资金保障制度,应编制安全资金使用计划,并应按计划实施;

(8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标;

(9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制,应进行安全生产责任目标分解;

(10)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度;

(11)按考核制度,应对项目管理人员定期进行考核。

2、施工组织设计、安全专项施工方案,应由有关部门审核,施工单

位技术负责人、监理单位项目总监批准;

3、安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

4、安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加,

定期进行并填写检查记录;

5、项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。

特种作业人员每两年应进行一次延期复核;

6、安全标志

(1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌;

(2)施工现场应绘制安全标志布置图;

(3)应根据工程部位和现场设施的变化,调整安全标志牌设置;(4)施工现场应设置重大危险源公示牌。

二、文明施工

文明施工检查评定保证项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。一般项目应包括:综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。

围封场地材料管,办公住宿要防火。设施标牌服务治理

1、现场围挡

(1)市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡;(2)一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡;

2、封闭管理

(1)施工现场进出口应设置大门,并应设置门卫值班室;

(2)应建立门卫职守管理制度,并应配备门卫职守人员;

(3)施工人员进入施工现场应佩戴工作卡;

(4)施工现场出入口应标有企业名称或标识,并应设置车辆冲洗设施。

3、施工场地

施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理;

4、现场办公与住宿

(1)施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰,并应采取相应的隔离措施;

(2)在建施工程、伙房、库房不得兼做宿舍;

(3)宿舍应设置可开启式窗户,床铺不得超过2层,通道宽度不应小于0.9m;

(4)宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡,且不得超过16人;

5、公示标牌

工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工现场总平面图

三、脚手架

扣件式脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑物结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目包括:横向水平杆设置、杆件搭接、架体防护、脚手架材质、通道。

口决:方案交底与验收,立杆架体与拉结,杆距剪撑脚栏杆,横杆材质层间防,杆件连接与通道。

1、施工方案

(1)搭设高度超过24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;

(2)搭设高度超过50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;

2、架体与建筑结构拉结

(1)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大300mm;(2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置,并应牢固靠;(3)搭设高度超过24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

3、脚手板与防护栏杆

(1)作业层应在1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;(2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。

4、杆件搭接

(1)纵向水平杆杆件搭接长度不应小于1m,且固定应按规范要求;

(2)立杆除顶层顶步外,不得使用搭接。

扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m。

5、架体防护

(1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭;

(2)作业层与建筑物之间应进行封闭。

四、悬挑式脚手架

悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。一般项目应包括:杆件间距、架体防护、层间防护、构配件材质。

口决:方案交底与验收架体稳定脚手板

悬挑钢梁与荷载杆距材质架层护

1、施工方案

(1)架体搭设、拆除作业应编制专项施工方案,结构设计应进行设计计算;(2)专项施工方案应按规定进行审批,架体搭设高度超过20m 的专项施工方案应经专家论证。

2、悬挑钢梁

(1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面高度不应小于160mm;

(2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25 倍;

(3)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结;

(4)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置。

3、架体稳定

(1)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应符合45°~60°的要求;(2)架体应按规定在内侧设置横向斜撑;

(3)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置应符合规范要求。

4、脚手板:探出横向水平杆长度不应大于150mm。

5、交底与验收

(1)架体搭设前应进行安全技术交底;(2)分段搭设的架体应进行分段验收;

(3)架体搭设完毕应按规定进行验收,验收内容应量化。

6、架体防护

(1)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;

(2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板;

(3)架体外侧应封挂密目式安全网。

7、层间防护

(1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m应用安全平网封闭;

(2)架体底层应进行封闭。

架体防护

层间防护

五、基坑支护、土方作业

基坑检查评定保证项目包括:施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载。一般项目包括:上下通道、土方开挖、基坑工程监测、作业环境。

口决:坑边荷载与方案支护及支撑拆除临边防护降排水开挖监测环境通1、施工方案

危险性较大的基坑工程应编制安全专项施工方案,应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核,施工单位技术负责人签字,超过一定规模的危险性较大的基坑工程由施工单位组织进行专家论证。

2、基坑工程监测

(1)基坑工程均应进行基坑工程监测,开挖深度大于5m 应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测;

(2)总包单位应自行安排基坑监测工作,并与第三方监测资料定期对比分析,指导施工作业;

(3)基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值,施工单位应及时通报变形情况。

六、模板支架

模板支架检查评定保证项目包括:施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底与验收。

一般项目包括:立杆设置、水平杆设置、支架拆除、支架材质。

口决:方案交底与验收 立杆支架及荷载 立杆水平杆设置 支架材质与拆除

层高∠8米

纵向水平拉杆

横向水平拉杆

垫板

底座

小于等于200m m

间隙楔紧

200m m

纵向水平拉杆

横向水平拉杆

垫板底座

2

m

m

2

m

m

间隙楔紧

8米≤层高≤20米

七、高处作业(“三宝、四口”及临边防护)

“三宝、四口”及临边防护检查评定项目包括:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、物料平台、悬挑式钢平台。

口决:三宝四口临边防护攀登悬空高作业移动物料悬挑平台

1、三宝:安全帽、安全网、安全带;

四口:预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口(后三个为洞口防护)

2、电梯井内应每隔二层(不大于10m)设置一道安全平网。

3、建筑物高度超过30m 时,通道口防护顶棚应采用双层防护;

4、悬空作业所使用的索具、吊具、料具等设备应为经过技术鉴定或验证、验

收的合格产品。

5、移动式操作平台

(1)操作平台的面积不应超过10 ㎡,高度不应超过5m。

(2)移动式操作平台轮子,立柱底端距地面高度不得大于80mm;

6、悬挑式钢平台

(1)悬挑式钢平台应有相应的设计计算,并按设计要求进行搭设;

(2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑结构上;

(3)斜拉杆或钢丝绳应按要求两边各设置前后两道;

(4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台上设置荷载限定标牌;

八、施工用电

施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目应包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

口决: 配电线路外电防护配电开关接地接零配电照明用电档案

1、外电防护

(1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求;

(2)当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示标志;

2、接地与接零保护系统

(1)应采用TN-S接零保护系统;

(2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统;

(3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;

(4)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地;

(5)接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。

(6)接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢;

(7)工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω;

(8)做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地。

3、配电线路

(1)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设;

(2)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线,并应按规定接用;(3)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。

4、配电箱与开关箱

(1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱;

(2)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;(3)箱体应设置系统接线图和分路标记,并应有门、锁及防雨措施;

(4)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。

九、物料提升机

物料提升机检查评定保证项目应包括:安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使用。一般项目应包括:基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

表A 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日

表B.1 安全管理检查评分表 序号检查 项目扣分标准 应 得 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 保 证 项 目 安全 生产 责任制 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解的,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 10 2 施工组 织设计 及专项 施工 方案 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 10 3 安全 技术 交底 未进行书面安全技术交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 10 4 安全 检查 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10分 10 5 安全 教育 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣2分 10 6 应急 预案 未制定安全生产应急救援预案,扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目分包单 位安全 管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分 未签定安全生产协议书,扣5分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 10 8 持证 上岗 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分10 9 生产安 全事故 处理 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 10 10 安全 标志 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 10

职业健康安全检查表

职业健康安全检查表 序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 1组织 机构 设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生 专业人员 2平面 布局 检查使用有毒物品作业场所平面布局情况: 1)作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人 2)有害作业与无害作业场所分开,高毒作业场所与其他作业场所 隔离 3制度 规程 制定职业卫生防治计划和实施方案 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施 情况 建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况 建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程 建立健全职业病危害应急救援预案

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业 订立或者变更劳动合同时,告知劳动者职业病危害真实情况 5监护 档案 建立健全职业卫生档案 建立健全劳动者健康监护档案 6作业 现场 工作场所应符合下列要求: 1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2)有与职业病危害防护相适应的设施 3)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4)设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理 健康的要求 5)设置有效的通风装置;可能突然泄漏大量有毒物品或者易 造成急性中毒的作业场所,设置自动报警装置和事故通风设 施 6)高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 7 材料 和设 备管 理 对采用的技术、工艺、材料,应当知悉其产生的职业病危害, 对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的, 对造成的职业病危害后果承担责任 8警示 标志 在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、 操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病 危害因素检测结果 对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置设置 警示标志和中文警示说明 对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位 应当设置报警装置,配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤 离通道和必要的泄险区 9应急 设备 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其 性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止 使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业

模板支架建筑施工安全检查标准

一、模板支架建筑施工安全检查标准 <1>模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130的规定。 <2>检查评定保证项目包括:施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目包括:立杆设置、水平杆设置、支架拆除、支架材质。 <3>保证项目的检查评定应符合下列规定: <3.1>施工方案 <3.1.1>模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行设计计算,并应按规定进行审核、审批; <3.1.2>超过一定规模的模板支架,专项施工方案应按规定组织专家论证; <3.1.3>专项施工方案应明确混凝土浇筑方式。 <3.2>立杆基础 <3.2.1>立杆基础承载力应符合设计要求,并能承受支架上部全部荷载; <3.2.2>基础应设排水设施; <3.2.3>立杆底部应按规范要求设置底座、垫板。 <3.3>支架稳定 <3.3.1>支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆; <3.3.2>连墙杆的设置应符合规范要求; <3.3.3>应按规定设置纵、横向及水平剪刀撑,并符合规范要求。 <3.4>施工荷载:施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。 <3.5>交底与验收 <3.5.1>支架搭设(拆除)前应进行交底,并应有交底记录; <3.5.2>支架搭设完毕,应按规定组织验收,验收应有量化内容。 <4>一般项目的检查评定应复合下列规定: <4.1>立杆设置 <4.1.1>立杆间距应符合设计要求; <4.1.2>立杆应采用对接连接; <4.1.3>立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求。

职业健康安全质量标准化标准

职业健康安全质量标准化标准及考核评分办法 第一条职业健康安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件: 1、考核期内未发生急性职业中毒死亡事件; 2、考核期内未因作业场所呼吸性粉尘浓度超标被煤炭主管部门按照一般或较大事故处理; 3、考核期内未发生因职业卫生问题导致的重大社会影响事件; 4、考核期内未因违反《职业病防治法》等法律法规受到煤炭主管部门停产整顿或责令关闭处理。 第二条职业健康安全质量标准化考核共13大项,满分100分 第三条考核项目及评分办法(具体见附表): 1、每一大项中有缺项时,按下列公式进行折算记分: 本大项折合分数=本大项标准分÷(本大项标准分数-缺项分数)×本大项检查实得分数 2、考核平级记分采用扣分方法,各单项及小项的最低分为零分,不出现负分。 3、季度职业健康考核得分=动态检查和市或集团公司季度检查综合考核得分。 4、年度职业健康考核得分=年度内各季度职业健康考核得分之和/4 1、每一大项中有检查项缺项时,按下列计算公式进行折算计分: 附表A职业健康安全质量标准化标准及考核评分办法 项目项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核办法评分办法 检 查 记录 得 分

一组织机构和规章制度 18 落实 责任 1、必须落实职业危害防治主体责任, 建立健全职业危害防治领导机构,并 明确职责。职业危害防治领导机构由 法定代表人(或实际控制人)、管理 人员代表、相关职能部门以及工会代 表组成 2 查阅资料 未明确法定代表人(或实际控制人)为 第一责任人的,不得分;未成立职业危 害防治领导机构的、不得分;职责不明 确的,扣1分;机构组织人员不符合规 定的,扣1分;虽设立职业危害防治领 导机构,但没有正常开展工作的扣1分 机构 设置 2、必须设置专职职业危害防治管理 机构,负责本单位职业危害日常管理 工作 2 查阅资料 未设置专职职业危害防治管理机构不 得分;机构办公场所、人员、经费和各 项保障不落实的,不得分;职业危害日 常管理工作不到位的,扣0.5分 人员 配备 3、必须配备专职专业的职业危害防 治管理人员,对本单位职业危害防治 工作进行日常管理。90万吨/年(含) 以下的矿井不少于3名;90万吨/年 以上300万吨/年以下矿井不少于4 名;300万吨/年(含)以上的矿井 不少于5名 2 查阅资料 现场检查 未配备专职专业的职业危害防治管理 人员的,不得分;虽配备专职专业职业 危害防治管理人员但职责不明确的,扣 0.5分;专业职业危害防治管理人员数 量未达到要求的,每缺1人,扣1分 规章 制度 4、必须根据晋煤劳发[2011]1499号 文件要求,结合本单位实际情况建立 健全相应的职业危害防治管理规章 制度,且必须以文件形式印发 1 查阅资料 没有建立相应职业危害防治管理规章 制度的不得分;缺1项制度扣0.2分; 制度内容不完善的,每1项扣0.1分; 制度未能及时修订的,扣0.5分 规划 方案 5、必须制定职业危害防治规划、年 度职业危害防治计划和实施方案。年 度职业危害防治计划应包括目标、措 施、考核指标、保障条件等内容。实 施方案应包括时间进度实施步骤、技 术要求、考核内容、验收方法等内容 1 查阅资料 没有职业危害防治规划的不得分;没有 职业危害防治计划的,扣0.5分;相关 要素不全的,每缺1项扣01分;没有 职业危害防治实施方案的,扣0.5分相 关要素不全的,每缺1项扣0.1分 目标 责任 考核 6、在制定生产经营规划时,必须将 职业危害防治工作纳入目标管理责 任制中,并将目标管理责任层层分解 到位,确保相关部门和机构都有相应 的职责、任务、目标、进度和考核指 标 3 查阅资料 总体目标管理责任中没有涉及职业危 害防治工作内容的,不得分;相关部门 和机构考核目标责任不明确的,扣0.5 分 经费 保障 7、必须提供足够的职业危害防治专 项经费(包括体检、职业病诊断、康 复疗养、监测评价、仪器设备、防护 设备设施、培训等经费),并确保专 款专用 3 未按照规定足额提取职业危害防治经 费的,不得分;未做到专款专用的,扣 1分;提取经费不能满足职业危害防治 工作需要的,扣2分 附表A职业健康安全质量标准化标准及考核评分办法 项目项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核办法评分办法 检 查 记录 得 分

《建筑现场施工安全检查标准》JGJ

《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 自1999-5-1起执行 目?录 ?? ?? ?? ?? ?? 前?言 根据建设部(98)建标工[便]第16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上,制定了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.检查分类及评分方法;3.检查评分表。修订的主要技术内容是增加了文明施工、基坑支护、模板工程、外用电梯和起重吊装五部分检查表。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院归口管理,授权由建设部建筑管理司负责具体解释。 本标准负责具体解释单位是:建设部建筑管理司(地址:北京西郊百万庄三里河路9号,邮政编码:100835)。 本标准主编单位:天津建工集团总公司 本标准参编单位:中国工程标准化协会施工安全专业委员会、上海市建设工程安全监督总站、哈尔滨市建设工程安全监察站、嘉兴市建筑安全监督站、杭州市建筑工程安全监督站、深圳市施工安全监督站、北京建工集团、山西省建筑安全监督站。 本标准主要起草人名单:秦春芳刘嘉福戴贞洁丁传波姜敏关海欧戴宝荣夏静姚天玮孙锦强叶松荣唐伟康琮 1999年2月 1总?则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 标准的主要技术内容是: ? 1. 总则; ? 2. 术语; ? 3. 检查评定项目; ? 4. 检查评分办法; ? 5. 检查评定等级以及相关附录。 ? ? 1. 增设“术语”章节; ? 2. 增设“检查评定项目”章节; ? 3. 将原“检查分类及评分方法”一章调整为“检查评分方法”和“检查评定等级”两个章节,并对评定等级的划分标准进行了调整; ? 4. 将原“检查评分表”一章调整为附录; ? 5. 将“建筑施工安全检查评分汇总表”中的项目名称及分值进行了调整; ? 6. 删除“挂脚手架检查评分表”、“吊篮脚手架检查评分表”; ?7. 将“…三宝?、…四口?防护检查评分表”改为“高处作业检查评分表”,并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台的检查内容; ?8. 新增“碗扣式钢管脚手架检查评分表”、“承插型盘扣式钢管

脚手架检查评分表”、“满堂脚手架检查评分表”、“高处作业吊篮检查评分表”; ?9. 依据现行法规和标准对检查评分表的内容进行了调整。 ?10.增加了强制性条文。 ? 标准的主要章节 ? 1 总则 ? 2 术语 ? 3 检查评定项目 ? 3.1 安全管理 ? 3.2 文明施工 ? 3.3 扣件式钢管脚手架 ? 3.4 门式钢管脚手架 ? 3.5 碗扣式钢管脚手架 ? 3.6 承插型盘扣式钢管脚手架 ? 3.7 满堂脚手架 ? 3.8 悬挑式脚手架 ? 3.9 附着式升降脚手架 ? 3.10 高处作业吊篮 ? 3.11 基坑工程 ? 3.12 模板支架 ? 3.13 高处作业

? 3.14 施工用电 ? 3.15 物料提升机 ? 3.16 施工升降机 ? 3.17 塔式起重机 ? 3.18 起重吊装 ? 3.19 施工机具 ? 4 检查评分方法 ? 5 检查评定等级 ?附录A 建筑施工安全检查评分汇总表 ?附录B 建筑施工安全分项检查评分表 ?本标准用词说明 ?引用标准名录 ?附:条文说明 安全管理检查评分表保证项目(2011版) 安全生产责任制(10分): ?未建立安全生产责任制,扣10分 ?安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分?未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分?未按规定配备专职安全员,扣2~10分

高支撑模板施工安全防范措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高支撑模板施工安全防范措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高支撑模板施工安全防范措施(标准版) 1预防坍塌事故安全技术措施 1.1模板作业前,根据设计要求、施工工艺、作业条件及周边环境编制专项施工方案,经单位负责人审批签字,项目经理组织有关部门验收合格签字后,方可作业。 1.2模板作业时,支撑系统采用一键连接式脚手架,不得使用严重插头插座锈蚀、变形、断裂、脱焊一键连接式脚手架。支撑立杆基础应坚固稳定,并经承载力验算合格。支撑立杆底部应加设满足支撑承载力要求的垫板。剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。一键连接式脚手架没有办法形成整体时,个别地方应该用钢管、扣件加固连接。 1.3模板作业时,指定专人指挥、监护,出现位移时,必须立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可继续作

业。 1.4堆放模板时,严格控制数量、重量,防止超载。堆放数量较多时,应进行荷载计算,并对模板进行加固。 1.5装钉楼面模板,在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板要拿起稳妥堆放,防止坍塌事故发生。 1.6安装外围柱、梁、板模板,应先搭设脚手架,并挂好安全网,脚手架搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 1.7拆模间歇时,应将以活动的模板、立杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。 2预防高空坠落事故安全技术措施 2.1高支模安装完毕,经高支模管理机构有关人员组织验收合格后,通知分公司质安部、技术部到现场检查、验收,合格后方能进行钢筋安装等下道工序的施工作业。 2.2所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程,工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底,并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、

模板工程安全检查标准

模板工程安全检查标准 保证项目:施工方案、支撑系统、立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板 一般项目:模板验收、混凝土强度、运输道路、作业环境一、施工方案 1.施工方案内容应该包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放的要求等,并经审批。 2、模板工程施工应针对混凝土的施工工艺(如采用混凝土喷射机、混凝土泵送设备、塔吊浇注灌、小推车运送等)和季节施工特点(如冬季施工保温措施等)制定出安全、防火措施,一并纳入施工方案之中。 二、支撑系统 1.模板的设计内容应包括:模板和支撑系统的设计计算、材料规格、接头方法,构造大样及剪刀撑的设置要求等均应详细注明并绘制施工详图。 2.支撑系统的选材及安装应按设计要求进行,基土上的支撑点应牢固平整,支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施,以保证稳定性。 三、立柱稳定 1.立柱材料可用钢管、门型架、木杆,其材质和规格应符合设计要求。 2.立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。由于模板立柱承受的施工荷载往往大于楼板的设计荷载,因此常需要保持两层或多层立柱(应计算确定)。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时,应验算地基土的承载力。 3.为保证立柱的整体稳定,应在安装立柱的同时,加设水平支撑和剪刀撑。立柱高度大于2m时,应设两道水平支撑,满堂红模板立柱的水平支撑必须纵横双向设置。其支架立柱四边及中间每隔四跨立柱设置一道纵向剪刀撑。立柱每增高1.5~2m时,降再增加一道水平支撑外,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。 4.立柱的间距应经计算确定,按照施工方案要求进行。当使用φ48钢管时间距不应大于1m。

项目职业健康安全检查管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 项目职业健康安全检查管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4744-84 项目职业健康安全检查管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 本标准规定了职业健康安全检查的职责、内容、方法,以及形成的文件和记录等要求。 本标准适用于本项目职业健康安全检查的各项活动。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体

系规范 Q/SZ G55.00-2005 企业管理手册 Q/SZ G59.06-2005 职业健康安全、环保考核管理规定 Q/SZ G59.34-2005 事故、事件报告、调查处理规定 3 术语和定义 本标准采用GB/T 28001-2001的术语和定义。 4 职责 4.1 安全环境管理主管部门负责职业健康安全检查的归口管理,负责组织实施各项职业健康安全检查活动。 4.2 安全保卫主管部门负责组织实施有关消防、机动车辆等专业检查。 4.3 设备管理主管部门负责组织实施有关建筑物、各类设备、电气设施、动力管道等专业检查。 4.4 各部门根据需要实施职业健康安全检查。 5 管理内容和方法

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)(附条文说明)

UDC 中华人民共和国行业标准 J G J P JGJ59—2011 备案号:J1334-2011 建筑施工安全检查标准 Standard for construction safety inspection 2011—12—07 发布 2012— 07 —01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

中华人民共和国行业标准 建筑施工安全检查标准 Standard for construction safety inspection JGJ59-2011 J1334-2011 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 实施日期:2012 年 7 月 1 日 中国建筑工业出版社 2011 北京

前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语;3. 检查评定项目;4. 检查评分方法;5. 检查评定等级。 本标准修订的主要技术内容是:1. 增设“术语”章节;2. 增设“检查评定项目”章节;3. 将原“检查分类及评分方法”一章调整为“检查评分方法”和“检查评定等级”两个章节,并对评定等级的划分标准进行了调整;4. 将原“检查评分表”一章调整为附录;5. 将“建筑施工安全检查评分汇总表”中的项目名称及分值进行了调整; 6. 删除“挂脚手架检查评分表”、“吊篮脚手架检查评分表”; 7. 将“‘三宝’、‘四口’防护检查评分表”改为“高处作业检查评分表”,并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台的检查内容; 8. 新增“碗扣式钢管脚手架检查评分表”、“承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表”、“满堂脚手架检查评分表”、“高处作业吊篮检查评分表”; 9. 依据现行法规和标准对检查评分表的内容进行了调整。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由天津市建工工程总承包有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送天津市建工工程总承包有限公司(地址:天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号,邮政编码:300384)。 本标准主编单位:天津市建工工程总承包有限公司 中启胶建集团有限公司 本标准参编单位:中国建筑业协会建筑安全分会 中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会 天津市建设工程质量安全监督管理总队 天津一建建筑工程有限公司 天津二建建筑工程有限公司 天津三建建筑工程有限公司 上海市建设工程安全质量监督总站 陕西省建设工程质量安全监督总站

项目部-工程施工安全生产检查标准(模板)

中交隧道工程局有限公司 工程施工安全生产检查标准 第一章总则 第一条为了科学地评价中交隧道局各施工单位建筑施工安全生产管理,提高安全生产、文明施工等管理工作水平,规范安全生产管理工作,特制定本标准。 第二条本标准依照国家有关安全生产法律、法规、标准和规程,并参照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)编制。 第三条本标准适用于中交隧道局及所属各施工单位。 第四条检查所涉及项目,除应符合本标准外,还应符合国家、地方及行业主管部门现行有关标准。 第二章评分办法 第五条本标准由十个分项组成:安全内业及组织机构管理、现场安全防护、隧道施工、火工品与爆破、高处作业、施工用电、机械设备、模板工程、预应力施工以及基坑支护。

其中:模板工程和基坑支护两个检查评分表设立了重点检查项目和一般检查项目,其余八个检查评分表的检查项目均为重点检查项目。 第六条 各分项检查评分表中,总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 第七条 检查评分不采用负值,各检查项目所扣分数之和不超过该项额定分数。 第八条 在多人对同一项检查评分时,按加权评分方法确定分值,权数分配原则:专职安全人员为0.6,其他人员为0.4。 第九条 在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 10 分数该项目检查评分表实得分数在汇总表中各分项项目= 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 第十条 考核、评价以100分为满分。检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式计算: 100 ?= 得满分的分值之和 实查项目在汇总表中应各对应的实得分值之和 实查项目在汇总表中按分数遇有缺项时汇总表总得

第十一条施工安全检查评分以汇总表总得分作为对一个施工现场安全生产情况评价的依据,分为优良、合格、不合格。 (一)达标示范工地:汇总表得分值在95分及其以上; (二)优良工地:汇总表得分值在85分及其以上; (三)合格(达标)工地:汇总表得分值在70分及其以上; (四)不合格工地:汇总表得分值不足70分。 第十二条如有单位在安全管理方面存在或发生重大问题,将不再按本评分标准给分,由局安质部按“安全一票否决制”根据具体情况打分或取消当年安全考核的资格。 第三章检查评分表 第十三条施工安全检查评分汇总表(表1),主要内容包括安全内业及组织机构管理、现场安全防护、隧道施工、火工品与爆破、高处作业、施工用电、机械设备、模板工程、预应力施工以及基坑支护等10项。该表所示得分作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据。

职业健康安全生产检查制度

编号:SY-AQ-03358 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 职业健康安全生产检查制度Occupational health and safety production inspection system

职业健康安全生产检查制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 为了贯彻“职业健康安全第一,预防为主”的方针,开展职业健康安全检查活动,消除危险源,根据建设部颁发的《建筑施工职业健康安全检查标准》JGJ59-99及本公司的实际情况,特制定本职业健康安全检查制度。 项目部定期职业健康安全检查制度 1.每月25日由项目部组织有关人员按照部颁标准及对照公司与各项目签订的项目年度职业健康安全生产责任状和指标合同到各项目经理部检查,对检查出来的危险源签发整改通知书,按“三定一落实”限期整改,消除不安全因素,对检查发现的违章违纪者和违反《施工现场职业健康安全生产奖罚暂行规定》的责任人。检查人员可依《规定》当即开出罚款单。对检查不予配合的项,检查人员可依《项目的奖励与处罚制度》的对责任人进行处罚。 2.每年元旦、春节、国庆节前,对工地的库房、食堂及生活区进行一

次 职业健康安全防火、卫生、防雨、防洪等为内容的职业健康安全检查。消除和预防影响职业健康安全卫生的危险源,确保职工身体健康和职业健康安全。 3.每年底项目部对工地进行一次年终职业健康安全大检查,同时对项目管理人员进行年度责任状的考评。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

模板工程安全检查标准

模板工程安全检查标准 模板工程安全检查,主要针对模板施工管理的主要问题列入检查项目。要求模板施工前,要进行模板支撑设计、编制施工方案,并经上一级技术部门批准。设计不仅有计算书而且还要有细部构造的大详图,对材料规格尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设置等均应详细注明。方案应包括模板的制作、安装及拆除等施工程序、方法及安全措施。模板工程安装完毕,必须由技术负责人按照实际要求检查验收后,才能浇筑混凝土。模板支撑的拆除,必须确认混凝土强度达到设计要求时,经申报批准后才能进行。模板工程检查标准的保证项目是施工方案、支撑系统、立柱稳定、施工荷载、模板存放以及支拆模板。 1.1、施工方案 1、模板工程施工前应编制专项施工方案。 2、模板工程专项施工方案必须经审批。 3、方案中应根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施。 1.2、支撑系统 1、现浇混凝土模板的支撑系统必须有设计计算。 2、模板支撑系统必须符合设计要求。 1.3、立柱稳定 1、支撑模板的立柱材料必须符合要求。 2、立柱底部应设置底座或垫板。 3、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 4、设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采取可靠措施固定。 5、当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线外,其偏心距不应大于25mm。 6、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。 7、高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。 1.4、施工荷载

1、施工荷载应符合方案规定,不得超载。 2、模板上材料应均匀堆放。 1.5、模板存放 1、模板存放必须稳固,有防倾倒措施。 2、各种模板存放应堆放整齐,堆放高度应符合要求,一般不应超过2m。 1.6、支撑模板 1、两米以上的高处作业必须设有可靠立足点。 2、支、拆模板区域应设置警戒线且须有监护人。 3、支、拆模板时应将悬空模板拆除干净。 1.7、模板验收 1、模板拆除前必须提出申请并经批准。 2、模板工程须有验收手续。 3、验收单应有量化验收内容。 4、支、拆模板前必须进行安全技术交底。 1.8、混凝土强度 1、模板拆除前必须有混凝土强度报告。 2、拆模板时混凝土强度必须符合设计的强度或规范要求。 1.9、运输道路 1、在模板上运输混凝土应有走道垫板。 2、走道垫板应稳固且牢靠。 1.10、作业环境 1、作业面孔洞及临边应有防护措施。 2、垂直作业上下应有隔离防护措施。

建筑施工安全检查标准评分表

建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 汇总表中该项该项检查评分 在汇总表中各分项应得满分分值表实得分数 项目实得分数100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算: 实查项目在汇总表中按各对应

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(通用版) 模板工程安全检查评分表表3.0.6 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分

未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分10 2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 支撑系统不符合设计要求的扣10分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣5分 10 4 施工荷载

模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 10 5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分10 6 支拆模板 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 留有未拆除的悬空模板的扣4分 10 小计 60

模板工程及支撑体系安全监理常规检查表.docx

工程名称 施工单位 监理单位 序号检查项目1支撑体系 2模板安装 3模板验收4运输道路5施工荷载 6模板拆除模板工程及支撑体系安全监理常规检查表 编号: 检查要求检查结果处理措施 ( 1)支撑体系须经设计计算确定其支撑形式及材 符合□不符合□料,有设计计算书。 ( 2)支撑体系符合设计计算书的要求。符合□不符合□ ( 1)施工单位须执行逐级交底制度,由总承包单 位向分包单位、分包单位工程项目的技术人员向 施工班组长、施工班组长向作业人员分别进行安 符合□不符合□全技术交底。检查施工单位的安全技术交底书面 记录及各级人员的签名情况。交底记录齐全,并已 向监理单位报备。 ( 2)首层模板,立柱(支架)支撑在基土上,基 符合□不符合□土应坚实,并有防水、排水措施。 ( 3)立柱底部须有垫板,但不得用砖垫高。符合□不符合□ ( 4)立柱间距符合模板工程设计计算书及施工方 符合□不符合□案的规定。 ( 5)立柱(支撑)面积满足模板工程设计计算书 及施工方案的要求,并有防倾覆的临时固定设施符合□不符合□ (可设置斜〈撑〉拉杆或拉绳)。 ( 6)纵横支撑符合模板工程设计计算书及施工方 符合□不符合□案的规定。 ( 1)模板工程须办理验收手续。符合□不符合□ ( 2)验收单的验收内容均须量化。符合□不符合□ ( 1)在模板上运输混凝土须有走道垫板。符合□不符合□ ( 2)走道垫板应稳固。符合□不符合□ 模板上施工荷载不超过施工方案的规定:x (KN/ 符合□不符合□㎡ )。 ( 1)底模及其支架拆除时应符合砼强度要求: a、底板跨度≤ 2m 时砼强度≥ 50%; b、 2m<底板跨度≤ 8m 时砼强度≥ 75%; c、底板跨度> 8m 时砼强度≥ 100% ;符合□不符合□ d、梁拱壳≤ 8m 时砼强度≥ 75%; e、梁拱壳大于 8m 时砼强度≥ 100%。 f 、悬臂构件砼强度 100%。 ( 2)施工单位须执行逐级交底制度,由总承包单 位向分包单位、分包单位工程项目的技术人员向符合□不符合□ 施工班组长、施工班组长向作业人员分别进行安

《建筑施工安全检查标准》JGJ

《建筑施工安全检查标准》JGJ59 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011培训学习心得 2012年4月14日至15日公司组织相关人员,在太原三桥大厦进行了为期两天的培训学习,我作为当中的一元进行了学习,只能说对新标准有了一个大致的认识与理解,要想完全掌握还需进一步认真学习与领会,现将学习心得作一粗浅的总结,希望与所有安全管理人员共享。 一、编制背景 1、在执行JGJ59-99的十多年中,我国的安全生产工作受到了党中央国务院的高度重视,不断完善了安全生产的法律法规和规范标准。2002年颁布了我国建国以来的第一部安全生产法,随后国务院于2003年颁布了《建设工程安全生产管理条例》,2004年颁布了《安全生产许可证条例》等一系列的建筑施工安全规范、规程及标准。这就需要JGJ59-99和这些法律法规规范标准接轨。 2、一些新技术新设备、设施的发明和应用(如:承插式脚手架在施工现场的应用)也需要充实和完善JGJ59-99。 3.一些被淘汰的设备设施和施工工艺也需要对JGJ59-99进行修订。因此国家在2009年对此立项修订,于2011年10月完成修订工作并报批,2011年12月建设部发布公告批准并于2012年7月1日起实施。 二、JGJ59-2011修改的主要内容 1.从结构形式上进行了调整。

JGJ59-2011共分为总则、术语、检查评定项目、检查评分方法、检查评定等级五章,由原来的十七张检查表增加为十九张检查表,将汇总表和检查表作为附录。 2.确定了强制性条文。 “建筑施工安全检查评定中保证项目应全数检查。” “当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。” 3、增设了“检评定项目”章节,这一章增加的篇幅较大,将原有检查表中的检查内容以文字条款的形式进行了表述,十九张检查表中的检查内容分为十九节进行了表述。 4、将原“检查分类及评分方法”一章,调整为“检查评分方法”(第四章)和“检查评定等级”(第五章)两个章节。 三、检查评分方法 1、建筑施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。 2、建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定,并应按本标准附录A、B的评分表进行评分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。 3 、各评分表的评分应符合下列规定: 3.1、分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和; 3.2、评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检

建筑施工安全检查标准

《建筑施工安全检查标准》的应用习题 一、单项选择题 1.按照《建筑施工安全检查标准》中的规定,市区主要路段的工地周围应设置高于( )的现场围挡。 A.2.5m B.2.1m C.2.Om D.1.8m 2.安全帽在保证承受冲击力的前提下,要求越轻越好,重量不应超过( )。 3.安全检查等级划分为( )几个等级。 A.合格、不合格 B.优良、合格、不合格 C.优秀、良好、合格、不合格 D.优秀、良好、中、合格、不合格 4.脚手架搭设完毕,应由( )组织,有关人员参加,按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。 A.项目经理B.总工程师 C.公司派驻的安全员D.监理工程师 5.安全检查的重点是( )。 A.玩忽职守B.违章指挥和违章作业 C.事故隐患D.安全措施的实施 6.一个项目经理部应根据( )的要求确定安全检查的内容。 A.施工过程的特点和安全目标 B.操作规程和安全技术交底 C.施工过程的特点和安全技术交底

D.安全目标和安全技术交底 7.安全检查的方法主要有( )。 A.量、看、测、吊 B.量、看、测、靠 C.量、看、吊、现场操作 D.量、看、测、现场操作 二、多项选择题 1.《建筑施工安全检查标准》的一系列安全检查评分表中,( )不分保证项目和一般项目。A.“三宝”、“四口”防护检查评分表 B.文明施工检查评分表 C.外用电梯检查评分表 D.施工机具检查评分表 E.物料提升机检查评分表 2.安全检查的内容主要有( )。 A.查思想、查制度 B.查机械设备、查操作行为 C.查安全设施、查安全教育培训 D.查证书资质、查安全标志 E.查劳保用品使用、查伤亡事故的处理 三、案例题 [案例1] 某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示,表中已填有部分数据。

相关文档
相关文档 最新文档