TGWC-3型驼峰175周测长系统

一.概述.

驼峰测长设备是用来测定编组场内各条调车线空余长度的计测装置。

驼峰测长设备是驼峰半自动控制和全自动化控制技术系统的一项重要基础设备。在驼峰半自动控制系统中,调车线的空余长度是提供给车站制动操作员用来合理选取减速器出口速度的依据;在驼峰自动化控制系统中,将其引入控制计算机,作为自动计算减速器间隔制动和目的制动的出口速度时的参量。在编组站调度信息管理系统中,掌握编组场的车辆在线情况,优化解体、调车计划,测长同样有着重要的作用。

TGWC-3型175周测长系统,具有硬件结构简单、性能价格比高、功能强、体积小、施工工程量小、工期短、对应用环境要求不高,特别适合于旧有测长系统的改造等特点。接收回路采用窄带高效带通滤波器,极大提高轨道传输的信噪比,带通滤波器兼有抗大电流冲击,有效地防护各种类型电力机车牵引运行时产生的电气化区段干扰,从而完成自动化驼峰测长及计算的目的。采用175Hz测长频率,解决了轻车在有锈轨面分路不良造成测长不准的问题,是目前较为理想的测长系统。

二.系统组成:

测长轨道电路送电采用了经工频变频处理为175Hz电源送电,室外设有一个XB1变压器箱,箱内安装有送电175Hz隔离变压器、175Hz电抗器及可调电阻器。轨道受电到室内经滤波器处理,采样设备为室内计算机机柜。轨道接续线采用塞钉式和焊接式均可。测长轨道电路从减速器出口开始到峰尾阻挡铁鞋处,轨道电路长度一般不大于1000米。测长轨道电路用于量测调车线空闲长度,并作为自动给定减速器出口速度的计算参数之一。

TGWC-3型175周测长系统设备示意如图所示:

三.功能及主要技术指标.

㈠.功能.

1.全线连续测长。计测长度可达1100米。

2.可根据轨道电路传输特性非线性的结构特点,利用微型计算机,自动进行非线性模拟计算,提高测试的准确度。

3.可测定编组线内的走长、停长及勾车在编组线上的走行速度。

4.具有空线时自动测试调整功能。

5.提供强大的模拟诊断及维修功能。

6.既可以作为独立的系统使用,也可以与自动、半自动控制系统联机。通过RS-422接口及SDLC通讯规程接口向控制计算机提供走长、停长、勾车溜放速度及报警等各种信息。

7.智能终端显示出各股道的停长、走长、工作状态及汉字报警内容。显示数字稳定、准确、清晰,满足现场操作人员的使用要求。

㈡.测长系统技术指标.

1.单元可测长度为1100米。

2.全场 (16股道) 扫描周期不大于1S。

3.发送频率: 175Hz。

4.轨面最大工作电流3.0A。

5.正常情况下,测长误差的标准偏差σ≤7米,最大不超过30米。

6.提供停长和走长两种测长信息。

㈢.基础设备技术指标

1.DSBY-4000/175变频交流稳压电源

DSBY-4000/175交流变频电源,是TGWC-3型175周测长系统的电源设备,是把高频开关电源的成熟的先进技术应用于交流变频电源,属国内首创。本交流变频电源在可靠性、效率、体积、重量以及电磁兼容性(EMC)方面具有良好的性能。下面简单介绍其性能特点:

AC220V50Hz AC220V/175Hz

图1 DSBY-4000/175原理框图

性能特点:

●抗干扰能力强

DSBY-4000/175交流变频电源采用AC/DC/AC工作方式完全避免来自电网的干扰,电源输入、输出设置滤波器,可有效抑制外部高频干扰。输入、输出采用高频隔离,可避免50Hz分量对175Hz输出的干扰,电源输出为标准正弦波。

●高输入功率因数

DSBY-4000/175交流变频电源采用有源功率因数校正技术,可提高输入功率因数,即:使电源输入电流跟踪输入电压,输入电流波形为正弦波。 ●响应速度快,体积小、重量轻

DSBY-4000/175电源调制开关频率为100KHz ,采用PWM 脉宽调制技术使电源无低频变压器,体积小、重量轻、功率密度大,响应速度快。 ●频率稳定度高,谐波失真小

将175Hz 标准信号写入芯片内,提高频率稳定度。实时修正控制跟踪输出电压波形,失真度小,同时提高稳压精度。 ●采用谐振软开关技术提高可靠性

采用谐振软开关技术使整机效率达到90%,减少开关器件应力提高电源可靠性。如图:

硬开关:瞬态功耗很大 软开关:瞬态功耗很小

可靠性与功率管的电应力大小直接相关,可靠性预测计算是根据器件的电应力参数确定的,硬开关开关瞬态功耗很大,功率管上的电应力很大,因此可靠性就低。而软开关,功率管在开关瞬态的电应力很小,因而可靠性就高。管子的功耗减小了,效率也随之上升。

●变频电源在高频升压后,采用直接取样技术进行高频逆变产生175HZ 的交流电,而不是采用低频隔离变压器。

分析:低频隔离变压器的缺点:

①动态特性差,由于硅钢变压器的特性(磁滞特性)使变频电源动态特性差。而取消低频硅钢变压器,不存在磁滞现象,因此动态特性良好。 ②在稳压精度上:隔离变压器方案由于铁芯的非线性问题,精度较低。且由于低频变压器漏感等问题,在带纯感或纯容性负载受到了限制。

●完善的保护特性提高电源设备安全性:

I

机内控制电路采用逐个脉冲(PWM )电流限制来提供最大开关保护,逐个脉冲进行比较和检测。在输出短路时,电压接近零,电流较大(限流但不关闭输出),此时机器对负载还在提供能量(提供电流)。

I U I U 管功耗

管功耗

DSBY-4000/175变频交流稳压电源技术指标:

●输入电压:220V±20%;

●输入频率:50Hz±3%;

●输入功率因数:大于0.95;

●逆变器切换技术:正弦波PWM脉宽调制;

●稳压精度:220V±1%;

●输出功率:4KVA;

●输出频率:175Hz±2%;

●输出波形:正弦波;

●波形失真:≤5%;

●使用环境:(1)环境温度:-5℃~+40℃;

(2)相对湿度:40%~90%;

●效率:大于90%;

●保护:具有输出过压、短路、过温保护,故障消除自动恢复;(遵循故障转

向安全的原则);

●冷却方式:自然冷却;

●工作方式:连续工作制;

2.BCC2-250/175测长变压器、电感

使用环境:(1)环境温度:-40℃~+60℃;

(2)相对湿度:不大于90%(25℃);

(3)大气压力:不低于74.8kPa(海拔高度2500m);

(4)周围无引起爆炸危险的有害气体;

BCC2-250/175测长变压器

●输入电压:220V;

●输入频率:175Hz;

●额定输出功率:250VA;

●输出电压:25~60V分档可调,每档1V;

●工作方式:连续工作制;

●绝缘电阻、绝缘耐压参照TB1869-90的有关规定;

电感

●L=17MH,为线性电感;

●工作方式:连续工作制;

●绝缘电阻、绝缘耐压参照TB1869-90的有关规定;

3.H-LBQ滤波器

●输入、输出线性变化;

●输出波形为标准正弦波(175Hz);

●按工程化设计,可带电插拔;

●放大倍数;输入/输出=1.3/1(对于基波175Hz);

●波形失真:≤3%;

●工作频率:175Hz;

四.基础设备输入、输出接口:1.BCC2-250/175 测长变压器

2.DSBY-4000/175变频交流稳压电源

电源输入、输出端子

★确认好电源输入、输出;

★电源输出接有防雷单元,接地电阻满足部标;

★★★滤波器为有源滤波器,3、4为50Hz电源输入,切勿将其他频率电源作为滤波器输入电源;

雨课堂考试系统操作流程(学生端)

雨课堂考试系统操作手册(学生端) 2020年5月

目录 1. 基本介绍 (1) 2. 手机微信端作答 (1) 2.1 作答入口 (1) 2.2 考试过程 (2) 2.3 查看成绩及答案 (3) 3. 电脑网页端作答 (3) 3.1 作答入口 (3) 3.2 身份验证 (4) 3.3 在线考试 (5) 3.4 查看成绩及答案 (6)

1.基本介绍 雨课堂为师生提供在线考试功能,老师发布试卷后,学生可在手机微信端或电脑网页端作答。如老师在发布设置中勾选了【在线监考】的选项,学生不可使用手机微信端作答,只能使用电脑网页端作答。 雨课堂为考试系统提供了本地的缓存机制,如学生在考试过程中因网络中断而掉线,不会丢失已作答的记录。但为保证考试的正常进行,不影响作答时间,请学生尽量确保自己的网络环境处于良好的状态。 2.手机微信端作答 2.1作答入口 (1)作业提交提醒 老师发布试卷后,学生将在雨课堂微信公众号中收到【作业提交提醒】。如老师在发布设置中未勾选【在线监考】,学生可直接点击该提醒进入作答页面。如老师勾选了【在线监考】,学生将无法用手机作答,【作业提交提醒】的备注中将有提示。 图1 无在线监考时的提醒有在线监考时的提醒 (2)学习日志—试卷 如错过了作业提醒,也可在雨课堂微信小程序中找到试卷并进入。进入雨课堂微信小程序(请使用长江雨课堂和荷塘雨课堂的同学进入对应的小程序),在【我听的课】列表找到对应课程,找到标签为【试卷】的考试,点击进入即可答题。

图2 学生手机端试卷入口 2.2考试过程 雨课堂为在线考试提供单选题、多选题、投票题、判断题、填空题、主观题6种题型,其中主观题可以以文字和图片形式作答,网页版可上传附件。 在考试过程中,学生每填答一道题系统将自动缓存答案,但学生必须点击试卷最后的【去交卷】,才能顺利提交试卷。 考试时长结束或考试截止时间到了以后,试卷将被自动提交,逾时无法再进 行作答。 图3 主观题作答页面

2.4 三维测力系统的工作原理

21 力学传感与检测 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 2.4 三维测力系统的工作原理

2 1 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 一、适用范围 ?体育运动中,动作的动力主要来自下肢的蹬伸力及上肢的摆动反作用力,这两种力作用于地面,地面产生等大、反向,作用于一条直线上, 反作用于人体,推动人体向前上方运动。 ?三维测量台测定力:大小、方向、作用时间, 梯度。

2 1 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 二、组成 ?测力平台 ?信号调节放大器?计算机采集与处理 x y z x y z M F F F M M ?? ? ? ?作用于测力台上的力、、测量信号:力矩信号、、作用点的坐标

三、分类 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 依据传感器的不同分类: 21?以压电晶体为传感器的测力平台 ?以电阻应变片为传感器的测力平台

2 1 0011 0010 1010 1101 0001 0100 10111、以压电晶体为传感器的测力平台 (1)基本原理 以某些晶体受力后,在其表面产生电荷的压电效应为基本原理。 (2)组成?平台:长方形?踏板?底座 其中:踏板和底座由4个圆柱形传感器,即三片环状的石英压电晶体叠 在一起,分别对对X ,Y ,Z 轴方向的力敏感。 (3)工作原理:由于石英的切割方向不同,分别对x ,y ,z 三个不同方向产生压电效应。

2 1 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 (4)特点: a. 测力范围广(几克~106kg ) b. 刚性好(石英晶体的弹性系数为钢材的1/2,在外力作用下变形很小,在测试过程中不会引起时间延迟) c. 灵敏度高 d. 线性好(当晶体片加载负荷时,传感器输出的电信号与外力呈很好的线性关系) e. 固有频率高 f. 重量较轻,体积较小,结构简单,性能稳定,使用方便。

动力电池系统测试平台

动力电池系统测试平台 动力电池系统测试平台主要包括动力电池充放电性能测试设备、频域-阻抗特性测试设备、环境模拟设备以及连接装置等。 2.1.1 充放电性能测试设备 充放电性能测试设备通过加载特定的测试程序或车用工况,可以获得动力电池的电压、功率、容量、能量、内阻/阻抗、温度以及这些量的衍生和计算表达,从而考察所测试动力电池是否满足电动汽车对动力电池系统的要求。从1987年美国Arbin公司推出第一台计算机控制的动力电池测试系统以来,动力电池充放电设备从手动分选测试到自动化、数字化测试,各方面都有了飞速发展。该领域的国外知名公司除美国Arbin外,还有美国MACCOR 公司、日本日置株式会社、德国迪卡龙公司等企业。我国主要的生产企业有武汉蓝电电子有限公司、深圳新威尔电子有限公司、宁波拜特以及哈尔滨子木科技有限公司等。根据市场反应,进口设备因为发展较早,设备进行了持续更新和改进,测试精度、测试系统稳定性和售后较国产设

备优势明显,而且测试范围和功能较为广泛,但设备价格昂贵。 本书数据全部来源于北京理工大学AESA测试平台,主要使用了Arbin-BT2000动力电池单体和系统测试设备,包括三台单体测试设备和两台系统测试设备。 Arbin-BT2000实物图及工作界面如图2-1和图2-2所示,设备参数和特征见表2-1和表2-2。 另一方面,合适的电池夹具也是保证动力电池性能测试顺利进行的重要因素。考虑到部分动力电池在充放电过程中会积累过多的副反应产物(尤其是气体),这会引起动力电池的膨胀和鼓包等现象,进而影响到动力电池的电性能和安全。所以在进行测试前,需要给动力电池安装特定的夹具。图2-3所示为某方形动力电池的夹具。此外,由于圆柱形动力电池难以直接与充放电设备连接,也需用特制夹具对其进行固定。图2-4所示为某圆柱形动力电池的夹具。

【CN209623990U】一种三向测力平台校准系统【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920457234.7 (22)申请日 2019.04.08 (73)专利权人 中航飞机起落架有限责任公司 地址 410200 湖南省长沙市望城经济开发 区航空路 (72)发明人 李华 刘崇智 周亮 贾军锋  王保相 王秋香 党井卫  (74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责 任公司 43113 代理人 马强 张鲜 (51)Int.Cl. G01M 7/08(2006.01) B64F 5/60(2017.01) (54)实用新型名称 一种三向测力平台校准系统 (57)摘要 本实用新型公开了一种三向测力平台校准 系统,包括校准平台及安装于校准平台上的垂向 加载机构、航向加载机构和侧向加载机构;三向 测力平台水平设置于校准平台上,以三向测力平 台的航向受力为X向,以三向测力平台的侧向受 力为Y向,以三向测力平台的垂向受力方向为Z向 建立直角坐标系,垂向加载机构用于沿Z向向三 向测力平台提供垂向标准力;航向加载机构用于 沿X向向三向测力平台提供航向标准力;侧向加 载机构用于沿Y向向三向测力平台提供侧向标准 力。本实用新型可对非标设备三向测力平台的航 向、侧向、垂向三个方向力值进行校准,三向测力 平台Z向承载受力区域进行校准,以及三向测力 平台航向、侧向、垂向三个方向力值耦合进行校 准。权利要求书1页 说明书4页 附图5页CN 209623990 U 2019.11.12 C N 209623990 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209623990 U 1.一种三向测力平台校准系统,其特征在于,包括校准平台(1)及安装于校准平台(1)上的垂向加载机构(2)、航向加载机构(3)和侧向加载机构(4);所述三向测力平台(5)水平设置于所述校准平台(1)上,以所述三向测力平台(5)的航向受力为X向,以所述三向测力平台(5)的侧向受力为Y向,以所述三向测力平台(5)的垂向受力方向为Z向建立直角坐标系,所述垂向加载机构(2)用于沿Z向向三向测力平台(5)提供垂向标准力;所述航向加载机构(3)用于沿X向向三向测力平台(5)提供航向标准力;所述侧向加载机构(4)用于沿Y向向三向测力平台(5)提供侧向标准力。 2.根据权利要求1所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述垂向加载机构(2)包括固定于校准平台(1)上的垂向安装架(21),所述垂向安装架(21)上沿Z向依次连接有用于向三向测力平台(5)加载垂向标准力的垂向液压加载缸(22),以及用于测量所述垂向标准力的垂向测力传感器(23)。 3.根据权利要求2所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述垂向安装架(21)包括横梁(211)和两个立柱(212),两个立柱(212)分设置于三向测力平台(5)沿Y向的两侧,所述横梁(211)固定于两个立柱(212)的上端,所述垂向液压加载缸(22)固定于所述横梁(211)的下表面。 4.根据权利要求3所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述航向加载机构(3)包括固定于校准平台(1)上的航向安装架(31),所述航向安装架(31)上沿Z向依次连接有用于向三向测力平台(5)加载航向标准力的航向液压加载缸(32),以及用于测量所述航向标准力的航向测力传感器(33)。 5.根据权利要求4所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述侧向加载机构(4)包括固定于校准平台(1)上的侧向安装架(41),所述侧向安装架(41)上沿Z向依次连接有用于向三向测力平台(5)加载侧向标准力的侧向液压加载缸(42),以及用于测量所述侧向标准力的侧向测力传感器(43)。 6.根据权利要求5所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述垂向测力传感器(23)与三向测力平台(5)之间、和/或所述航向测力传感器(33)与三向测力平台(5)之间,和/或所述侧向测力传感器(43)与三向测力平台(5)之间设有用于防止当标准力偏离相应方向从而加载到其他两个方向的抗偏载机构(6)。 7.根据权利要求6所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述抗偏载机构(6)包括第一板(61)和第二板(62),以及夹设于第一板(61)和第二板(62)之间的滚珠(63);某个方向上的抗偏载机构(6)中,所述第一板(61)和第二板(62)均垂直于该方向。 8.根据权利要求5-7任一项所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述立柱(212)、航向安装架(31)、侧向安装架(41)和三向测力平台(5)均通过T型螺栓固定于所述校准平台(1)上,所述校准平台(1)上开设有用于容纳所述T型螺栓的T型槽(11)。 9.根据权利要求8所述的三向测力平台校准系统,其特征在于,所述T型槽(11)设有多条,多条T型槽(11)沿X向间隔布置。 2

CCS 测试系统介绍

地木升CCS 测试系统介绍 Combined Charging System(CCS) --从新思考面对未来的充电方法。 CCS是一套全球的电动车充电系统,涵盖了充电桩与电动汽车。 全球除了中国采用的GB 18487(GB 27930通信协议)标准和日本采用的CHAdeMO标准外,绝大部分国家和地区所采用的新能源电动汽车充电标准是CCS系统。 主要分为美标Type1 AC 和Combo 1 DC以及欧标Type 2 AC 和Combo 2 DC四种充电接口。涵盖了充电桩端的枪头与车端插座部分

组合充电系统(CCS)基于电动汽车的开放和通用标准。 CCS将单相与快速三相充电相结合,使用最大43千瓦(kW)的交流电,以及最大200 kW 的直流充电,以及未来350 kW的超级快充,全部定义在一个系统中。 组合充电系统的主要功能包括: ?交流电充电: ?具有用于电力传输的电接口规范,其中包括与安全相关的交流充电信号 符合IEC 61851-1标准。 1.在欧洲带有Type 2连接器,在美国和日本带有Type 1连接器 符合IEC 62196-2标准。 ?直流充电: ?具有用于电力传输的电接口规范,其中包括符合国际IEC标准的DC充电安全相关信号61851-23标准。 ?在欧洲使用Combo 2连接器,在美国使用Combo 1连接器,日本符合国际IEC 62196-3标准 ?电动汽车与充电点之间的通信接口,基于国际标准 ISO / IEC 15118和德国DIN SPEC 70121。

深圳市地木升CCS演示系统模拟的整个充电流程和实现了欧标ISO/IEC15118协议以及德标DIN SPEC70121协议,完善的解决了CCS充电接口通信问题。 演示系统如下图: 图一:整套演示系统

压电三向铣削测力平台

附件 第一包 一、压电三向铣削测力平台 本测力平台由测力仪及测试系统两部分组成:1、测力仪: 2、测试系统:

二、压电三向磨削测力平台技术指标 本测力平台由测力仪及测试系统两部分组成:1、测力仪 2、测试系统: 第二包 一、扫描探针显微镜(SPM) (1)可实现功能和/或测试模式: 接触模式(Contact Mode) 轻敲模式(Tapping Mode) 抬起模式(Lift Mode) 相位成像模式(Phase imaging) 扫描隧道显微镜:恒流模式、恒高模式 原子力显微镜(AFM) 扫描隧道显微镜(STM) 横向力显微镜(LFM) 表面磁场力测试(MFM) 表面电场力测试(EFM) 表面电势测试(Surface potential ) 压电响应模式(PR-mode) 力曲线(Force Distance Spectroscopy) 纳米操纵(Nanolithography)

液体环境AFM工作模式(包括接触模式、轻敲模式) (2)需至少具有以下配置: 可实现上述功能的探针各20-50根及相应支架(holder)。 可实现上述功能的英文(或中文)操作软件。 探针安装用工具1套。 扫描管:闭环、开环控制各一套;大范围(80-100μm)、小范围(5-20μm)各一套。 需预留外接信号接口,可以直接外加信号给主机,可外加100V到200V电压。 自控平衡防震台。 离线数据处理计算机1台。 可升级至扫描热显微镜(scanning thermal microscopy)、导电AFM。 (3)控制器及系统指标不低于: 噪音水平(RMS): 小范围扫描管:RMS < 0.03nm(垂直方向),横向分辨率:0.2nm (XY方向) 大范围扫描管:RMS < 0.05nm (垂直方向) 。 形貌分辨率:大小范围两个扫描管均可实现原子像测试。 光学系统:物镜至少10倍以上,最终放大倍率至少400倍。 相位信号: 相位信号的线性为完整的-180?到+180?。 控制精度:在不更换扫描器的情况下,给所有的扫描轴上的形状和偏移量提供不小于16位的分辨率。 能够对压电陶瓷的非线性特性进行修正。 气浮进口减震台,减震频率达到: 0.5HZ。 控制器和离线数据处理计算机系统,均需不低于下面指标:CPU: Pentium 4, 2.8G;RAM: 1GB;HD: 160GB;OS: Windows XP;显示器: 液晶,19 inches;CD-RW:可写可读光驱(上述硬件均为公认名牌产品)。 第三包 一、涂层附着力自动划痕仪 应用范围: 0.1μm ~ 5 μm 硬薄膜(PVD/CVD/IBAD 金属或陶瓷硬薄膜或DLC); 1 nm ~10 nm 软膜 (润滑膜, LB膜,分子膜等); 运动方式: 单向旋转 ( 4000 rpm) 双向往复运动 (冲程可调,1rpm) 双向往复运动 (5mm 冲程, 5Hz) 载荷范围: 1μN ~ 10 mN; 10mN ~ 100 mN; 100mN ~ 1N (需要切换夹具或悬臂梁弹簧片) 主要特点: 定位控制(微米精度); 定位测量(纳米精度); 超轻载荷(毫牛;微牛); 主要硬件(电机;控制器;位移测量系统;移动滑台)国外生产; 载荷自动控制; 含计算机及显示器一台; 数据处理功能(WINDOWS2000/XP); 主要功能: 1.单向旋转 ( 4000 rpm) 2.双向往复运动 (微倾斜角度调节,NIST新方法) 3.液体薄膜粘着性能测定(力曲线,~1μN) 4.划痕性能测定 (薄膜-基体强度; 金刚石压头)

硬度测试系统操作手册

显微硬度计及图像测量系统 显微硬度计电脑操作手册 显微硬度计对于研究金属组织,产品质量管理及出具商品证明资料均是不可欠缺的试验机。对于精密机械类的小零件,金属组织及表面硬化层、电镀层等可对被限定的微小部分进行测定,并且对被测部分基本上没有损伤,具备了极高的测定可靠性。

此测量分析软件特点 可以作连续加载后连续读取压痕的连续试验,并且可以进行每次加载荷和每次读取压痕的逐次实验。采用了观察方便的ccd摄像头、视频线或USB接口的数码摄像头,可在显示器上直接观察测量压痕,用鼠标测量精确度高。对于设定试验条件,显示结果等均可清楚快捷地操作及显示。通过测量软件,可用计算机进行操作方便,实现单点测量可随机测量多点、统计测量数据,任意设定两点或多点测量点的间距作渗层深度测量可沿X或Y两个方向测量、统计测量数据,根据用户输入的判定值(如550)自动计算硬化层深度.统计演算、换算、显示曲线、判断是否合格等.可测量零件长度图形保存打印。

操作手册 一、软件系统 1、主机系统:32或64位系统主机,Windows2000、Windows xp、Windows7软件平台,全中文操作界面,支持彩色打印 机输出。 2、 1024×768分辨率显示器32位彩色显示器 二、操作说明 (一) 系统界面介绍

该界面主要由7部分组成,左部为图形显示工作区和测量数据显示区。该部分显示所摄取的压痕,以手动/自动采集时用于点取。除这两个区域外右部分为 A:功能区 1.手动测量(推荐):此按钮用于切换是否测量压痕对角线。

2.打开图片:可将原来保存的图形读出,以便观察或重新进行测量分析。 3.图像保存:可将目前正在显示区显示的图形保存起来(保存图像时可选择图像的格式),以便将来观察和分析。 4.动态采集:可由静止状态切换为活动状态。 5.图像静止:此按钮可让活动的图像静止,以便测量。6.放大镜:打开后会出现一个数码放大的窗口,以便更精确测量。 7.图像设置:可调整显示区显示图像的分辨率、对比度、亮度等数据。 8.修改:按此键后可修改正在测量的四条刻线位置,修改方法为:wsad四个键分别代表上下左右四条刻线,‘-’和‘=’两个键代表的是移动方向。如果要移动右边的线就先按‘d’键,再按‘-’和‘=’移动至正确的切线位置。 B:硬度换算功能区

自动化音频测试系统介绍说明

自动化音频测试方案介绍
北京瑞森新谱科技有限公司

? 1.整体描述 体描 ? 2.系统功能 ? 3. 3 系统架构 ? 4.硬件配置

整体描述
手机音频测试是指手机中的Micphone,Speaker,Receiver三个部件整机 化后所表现出来的音频特性。整合了手机加上codec输出后的音频表现,更贴近 于实际的使用效果。 随着手机行业的蓬勃发展,手机音频表现越来越多的成为研发测试的重点, 传统的测试方法是使用模拟基站与音频分析仪器(Trustsystem)结合,测试手 机的音频性能 机的音频性能。但是这种方法成本高,操作繁琐,时间长,不利于生产的使用。 这种方法成本高 操作繁琐 时间长 利 生产的使用 我司自主研发设计了一套手机整机在线音频测试方案,解决了传统测试方法的种 种弊端 将声音量化 完全替代了人工主观的测试 种弊端,将声音量化,完全替代了人工主观的测试。

系统功能--覆盖项目
SN
1
Item
Function
Status
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
2
3
4
5 6 7 8
主Mic无送话--------Frequence response 主Mic声音小--------Frequence q response p 主Mic 主Mic杂音-----------THD 胶套漏装 ----------- Frequence response 主Mic无送话--------Frequence response 主Mic声音小--------Frequence q response p 副Mic 主Mic杂音-----------THD 胶套漏装 ----------- Frequence response 听筒无声-------------Frequence response 听筒/ 听筒声音小----------Frequence q response p /Receiver 听筒杂音-------------THD 喇叭无声-------------Frequence response 喇叭声音小----------Frequence response 喇叭/Speaker 喇叭杂音-------------THD THD 装配不良 -------------Frequence response 耳机无声-------------Frequence response 耳机/Headset 耳机声音小----------Frequence response 耳机杂音-------------THD THD 振子无振动----------主频AMPL 振子/Vibrator 振子异常-------------频率响应(FFT) 异常音/破音检测 异常音/破音检测---Rub&Buzz 单体测试--------------Frequence Frequence 单体测试 response/THD/Rub&Buzz

测力台用户手册

目录表 第一章简介 第二章规格 测力平台规格 测力平台的组成部分 量程 采样频率 第三章六维力测力平台的安装 六维力测力平台传感器 USB数据采集器 测力平台的安装步骤 USB采集器的模拟信号线和USB线缆的连接 传感器到USB数据采集箱的模拟信号电缆线的连接 USB数据采集箱到计算机USB口的数字信号电缆线的连接第四章测力平台数据采集与分析系统软件的安装 第五章有关软件的使用说明 设置 数据采集 数据分析 第六章力与力矩等参数的计算 力与力矩 压力中心 摩擦力 合力与台面的夹角 第七章测力台接线表与坐标系定义 附录 USB数据采集器驱动程序安装

第一章 简 介 六维力测力平台主要使用于步态分析、运动分析、撞击过程测试; 一、在步态测试中可以测试到: 垂直力(Vertical):Z 轴方向的力Fz ; 横向力(Slidewards):Y轴方向的力Fy ; 前后向力(Forwards/Backwards):X 轴方向的力Fx ; 由于一个完整的步态过程包括以下的过程: ①脚后跟对测力台的冲击力 ②承受重力 ③中间状态 ④离开(前后向力较大、Z 向力比较小) 单只脚的COP 轨迹分布图(可以根据力与力矩的关系计算得到) 则可以使用测力平台测试到的数据、结合高速同步摄像机、肌力仪等设备对这一过程进行生物力学方面的分析; 二、在纵跳的过程中: 垂直力(Vertical Force) :F 实际测得(Fz 力) 速度(Velocity) : dt m F adt V ??== 纵跳高度(Height) : ?=Vdt S 功率(Power) : V F P ?= 三、其它事项: 请仔细阅读本说明书,在本说明书中将详细介绍有关六维力测力平台的硬件安装、软件安装、平台连线的具体操作规程的内容;请勿必按照说明书的指导进行这些工作,以确保您的系统安全、稳定的运行。

测试平台操作说明

测试平台操作说明 一、概要 测试平台是用来测试模块的驯服及守时能力的一个系统,操作简单,可同时对10个模块进行测试,可实现自动测试、数据自动保存功能。如图1所示,测试平台主要由以下几个部分组成: 1)电源输入端:测试平台电源输入端,为测试平台提供工作电压,输入 10~12V直流稳压电压 2)主控模块:主控模块由两块单片机组成,用来控制测试平台的运行,处理测试系统的数据。 3)待测模块安装插座:测试平台有0~9共10个安装插座供待测模块安装,换言之,测试平台可同时测试10个待测模块。(插座是根据51*51的模块引脚尺寸所设计的,如果要测65*65的模块需要先把模块插入65转51的转接板上再插入测试平台上测试) 4)电源控制模块:此处共有10个稳压管,分别输出10个5V电压到10 个待测模块安装插座中,给每个待测模块进行单独供电,每个稳压管可通过其旁边的跳线帽来控制其输出电压的通断。 5)显示模块:显示部分主要由两部分组成,分别是输出信号源显示CH,以及待测模块锁定信号显示LOCK。两个部分均由10个LED组成,其序号与待测模块安装插座的序号相对应。 6)卫星接收模块:此处安装卫星接收模块,用来接收卫星信号,为测试系统提供基准1PPS信号。 7)串口:测试平台上有COM1和COM2两个串口。COM1输出的是卫星接收模块发送出来的卫星信息,用来监控卫星接收模块的工作是否正常;COM2 输出的是安装在测试平台上的待测模块的测试数据。 8)PPS_IN:此处为待测模块1PPS信号输入控制部分,以控制待测模块时处在驯服状态还是守时状态,共11个开关,其中0~9号10个开关是用来控制 0~9号待测模块1PPS信号输入的通断的。按下开关便给待测模块提供1PPS信号,使待测模块处于驯服状态;断开开关,断开提供给待测模块的1PPS信号,使模块处于守时状态。(为方便观察开关是否按下,按下开关时开关下的LED会点亮,以说明开关已按下) 9)信号输出端:信号输出端有3个端口,分别为PPS_IN,PPS_OUT和10M。其中PPS_IN输出的是接收模块输出的1PPS信号;PPS_OUT端口输出的是待测模块输出的1PPS信号;10M端口输出的是待测模块输出的10M信号 10)按键S1:按键S1的作用是切换输出信号源,即选择信号输出端输出哪个待测模块的信号。当前切换到的信号源序号会在显示部分的CH中显示出来。例:当前切换到3号待测模块,CH中的3号LED会亮起,此时PSS_OUT端口

BS系统测试简介

先列举一下性能指标: 1、通用指标(指Web应用服务器、数据库服务器必需测试项): * ProcessorTime: 指服务器CPU占用率,一般平均达到70%时,服务就接近饱和;* Memory Available Mbyte : 可用内存数,如果测试时发现内存有变化情况也要注意,如果是内存泄露则比较严重; * Physicsdisk Time : 物理磁盘读写时间情况; 2、Web服务器指标: * Avg Rps: 平均每秒钟响应次数=总请求时间 / 秒数; * Avg time to last byte per terstion (mstes):平均每秒业务角本的迭代次数 ,有人会把这两者混淆; * Successful Rounds:成功的请求; * Failed Rounds :失败的请求; * Successful Hits :成功的点击次数; * Failed Hits :失败的点击次数; * Hits Per Second :每秒点击次数; * Successful Hits Per Second :每秒成功的点击次数; * Failed Hits Per Second :每秒失败的点击次数; * Attempted Connections :尝试链接数; 3、数据库服务器指标: * User 0 Connections :用户连接数,也就是数据库的连接数量; * Number of deadlocks:数据库死锁; * Butter Cache hit :数据库Cache的命中情况;上面的指标只是一些通用的指标,起到抛砖引玉的作用,对于不同的应用你还必需作相应的调整,比如程序使用的是.NET技术的,则必需加入一些针对性的测试指标。对于这些指标的详细了解,你可以参考Windows 下面的 SystemMonitor的帮助与LoadRunner、ACT的帮助。对于发现问题,指标的设置非常重要,它会帮你定性的发现一些错误。对于定性的压力测试我就不做过多的分析,工具很多,流行的主要有LoadRunner,ACT,WAS,WebLoad,各个工具有它的使用范围,其中我各个认为LoadRunner 最全面,它提供了多种协议的支持,对复杂的压力测试都可以胜任,WAS与ACT则对微软的技术支持的比较好,其中WAS支持分布式机群测试,ACT则是与.NET集成比较好,支持ViewState (.NET 下控件缓存的支持)的测试,当时我用时,其它测试工具还不支持,现在应该支持了吧,呵呵。在这一阶段测试你要不断的跟据系数的测试目标进行变化,一开始由于系统过于庞大,所以我们要分成若干个子系统,各个子系统的性能目标必需明确,主要是并发指标定一个阈值,同时设定一些与系统相关的测试参数,应用服务器,数据库服务器都要有,对达不到阈值的与一些通

在线考试系统-操作手册

微厦在线考试(试题练习)平台 操作手册

1建设内容 微厦在线考试(试题练习)平台主要分为两大块学员管理和管理员管理,学员在系统中的主要职责是在线学习、在线练习、在线考试、充值消费;管理员主要负责系统日常任务的分配和管理,如:教务管理、题库管理、资金管理、员工管理等。 1.1学员管理 学员在系统中主要是学习和消费,学员进入系统后主要对以下六个模块的内容进行操作:章节练习、模拟场、考试指南、错题重做、我的笔记、我的收藏、统计分析、联系客服、个人中心,如下图: 学员进入系统后如果未购买课程,可以对系统中的课程进行试用,试用的题数可以管理员后台自定义,试用分为两种情况:一、游客试用(即未登录试用);游客试用时只能操作章节练习、考试指南、联系客服这三个模块的内容,游客操作其他模块会自动跳转到登录界面。二、登录试用;学员登录试用时可以操作除“模拟考场”之外的所有模块,学员购买科目试题后方能操作全部模块。 点击右上角的“”可以切换专业,也可以查看“我的科目”,如下图: 点击其他专业则会切换到其他专业下的科目学习,点击“我的科目”可以查看“当前科目”和“已购买的科目”。如下图: 1.1.1章节练习 学员第一次登录后操作任意模块都会进入专业选择,学员选择相关专业和科目后才能进行学习,级别划分是:专业>>>科目>>>章节,学员学习时针对“科目”进行充值消费,科目有多个章节,这里的“章节练习”包含了该科目下的所有章节。如下图: “章节练习”即试题练习,主要是对章节里的试题进行练习和学习。学员在练习时可以查看试题的答案和解析。对于一些难题、错题、易考题学员可以收藏,

收藏后收藏按钮会变成红色,笔记功能有助于学员在学习过程中记录自己的解题思路,帮助理解加深记忆。左右滑动可以切换上下题。 点击“提交”按钮后系统会自动对该题的答案做出批阅,如下图: 如果该试题有错误,学员可以点击右上角的“报错”向系统提交错误报告,错误报告在管理员后台查阅。如下图: 1.1.2模拟考场 模拟考场中存储了科目下的所有试卷,学员可以随时进行模拟测试,如下图: 如上图所示右上角是计时器,显示该场考试的剩余时间,点击“”可以收藏试题,收藏后“”按钮会变成“”点击“”可以报错。最下方是答题卡和提交按钮,答题卡按钮提示了当前已做答的题数和全部试题数,点击可进入答题卡界面。如下图: 如上图所示,蓝色背景的试题序号表示已作答的试题,点击“试题序号”可以自动定位到该试题,点击“交卷”可以交卷,交卷后系统会自动给出得分,学员也可以在“统计分析”中查看详细的成绩报告。 1.1.3考试指南 考试指南类似于教学大纲,明确重点、难点、考点,帮助学员轻松掌握,顺利通过考试。由管理员后台录入。 1.1.4错题重做 错题重做收录了学员每次在练习中做错的试题,相当于一个错题集。如下图所示: 点击试题题干可以查看该试题的答案和笔记,点击“进入答题”可以练习这些错题,重点学习。如下图:

测试系统特性分析

3测试系统特性分析 要进行测试,首先面临的就是如何选择和使用测试装置的的问题,从信号流的角度来看,测试装置的作用就是把输入信号(被测量)进行某种加工处理后将其输出,也就是输出信号(测试结果)。测试装置对信号做什么样的加工,是有测试装置的特性决定的,所以测试装置的特性直接关系测试的准确度和精度。由于受测试系统的特性以及信号传输过程中的干扰影响,输出信号的质量必定不如输入信号的质量。为了正确地描述或反映北侧的物理量,实现“精确测试”或“不失真测试”,测试系统的选择及其传递特性的分析就显得非常重要。 测试系统是指由传感器、信号调理电路、信号处理电路、记录显示设备组成并具有获取某种信息之功能的整体。测试系统的复杂程度取决于被测信息检测的难易程度以及所采用的实验方法。对测试系统的基本要求是可靠、实用、通用、经济。 3.1 概述 3.1.1测试系统的基本要求 测试系统的组成如图3-1所示,由于测试目的和要求不同,测量对象又千变万化,此测试系统的组成、复杂程度都有很大差别。最简单的测试系统如用来进行温度测试的仅仅是一个液柱式温度计,而较完整的动态特性测试系统,其组成相当复杂。测试系统的概念是广义的,在测试信号流通过程中,任意连接输入、输出并有特定功能的部分,均可视为测试系统。 图3-1 测试系统与其输入、输出关系图 对测试系统的基本要求就是使测试系统的输出信号能够真实地反映被测物理量的变化过程,不使信号发生畸变,即实现不失真测试。任何测试系统都有自己的传输特性,当输入信号用x(t)表示,测试系统的传输特性用h(t)表示,输出信号用y(t)表示,则通常的工程测试问题总是处理x(t)、h(t) 和y(t)三者之间的关系,如图3-1所示,即: (1)若输入x(t )和输出y(t)是已知量,则通过输入、输出就可以判断系统的传输特性; (2)若测试系统的传输特性h(t)已知,输出y(t)可测,则通过h(t)和y(t)可推断出对应于该输出的输入信号x(t); (3)若输入信号x(t)和测试系统的传输特性h(t)已知,则可推断和估计出测试系统的输出信号y(t)。 从输入到输出,系统对输入信号进行传输和变换,系统的传输特性将对输入信号产生影响,因此,要使输出信号真实地反映输入的状态,测试系统必须满足一定的性能要求。一个理想的测试系统应该具有如下特征 (1)输入、输出应该具有一一对应关系,即单一的、确定的输入输出关系,对应于每个确定的输入量都应有唯一的输出量与之对应。 (2)其输出和输入成线性关系,且系统的特性不应随时间的推移发生改变,满足上述要求的系统是线性时不变系统。

监测预警系统平台

华测地质灾害自动化监测预警系统平台软件功能介绍 (1)软件简介 华测地质灾害监测预警系统平台软件是由上海华测导航技术有限公司针对滑坡特征自主开发的系统软件。该软件具有很强的可扩展性,除了常用的监测参数外,还预留了100多个监测参数接口,方便系统的扩展。 图5-1软件网页登陆界面 软件功能 该监测软件为B/S架构设计,通过网页即可查询监测情况;软件采用多层设计,用户可建立“数字地质灾害监测”树形关系; 软件功能多样化,有雷达监测数据、位移监测、雨量计监测、内部位移监测、水位监测、土压力监测、裂缝监测等,用户可根据实际滑坡具体情况在系统管理中选择功能项目; 软件中监测变化数据将直观的用曲线的显示出来;软件具有断面分析、位移矢量分析、速度和加速度分析、历史数据查询、分级用户管理和分级报警系统。软件可显示监测结构图和传感器布点图等,软件存储模块为Oracle数据库,能

存储海量数据。 软件特点 系统软件整体架构:包括监测项目的分布输入、功能模块的架构等 域名解析:外网可以通过输入域名登陆该系统 数据传输接口:可自动或手动输入各监测点及各监测手段的监测数据,不限数量 地图的采集、导入与管理:可直观显示各监测点的分布、组成等 不同监测手段模块添加:对于不同的监测点可能采用不同的监测手段,软件可任意添加和删除各监测手段,并对数据进行分析

数据库系统开发:对所采用的数据库系统进行二次开发,使其可存储所有监测手段的监测数据和视频数据 坐标转换:对各种监测手段的数据转化为监测体坐标,使其直观、形象

数据存储及数据格式定义:定义好数据格式,可支持各个厂家监测方法的监测数据 人工巡检信息输入:系统可任意添加人工巡检的所有信息,但不能删除、修改,同时巡检人员签字 数据综合分析:可对各个监测手段的数据进行历史回放、趋势分析等

PPMS测试系统原理介绍-已发布论坛

材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用 王立锦编 北京科技大学材料学院实验测试中心 2007年6月

材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用 美国Quantum Design 公司的产品PPMS( Physics Property Measurement System) 是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国Quantum Design 公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了PPMS材料综合物性测量研究实验室,安装了PPMS-9综合物性测量系统、HH-15振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。 一、实验目的 1、了解PPMS-9综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围; 2、熟悉PPMS-9仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法; 3、熟悉PPMS-9仪器软件控制程序及参数设置方法; 二、PPMS仪器测量原理和方法 PPMS是Quantum Design 公司在成功推出MPMS1之后,于20 世纪90 年代中期推出的又一款产品。一个完整的PPMS 系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为7 特斯拉、9 特斯拉、14 特斯拉和16 特斯拉系统。但与MPMS 专注于磁测量不同,PPMS 在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对PPMS 的测量原理和方法加以说明。 1.交直流磁化率选件 该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分(集成于系统软件) 。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组(用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移) 、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、AC 驱动线圈(用于提供交流磁场) 以及AC 驱动补偿线圈(用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用) 组成。 AC 磁化率测量原理交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,PPMS上AC磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器(DSP),这样它

公路水运工程试验检测管理信息系统用户使用手册

公路水运工程试验检测管理信息系统 用户使用手册 中国交通建设监理协会试验检测工作委员会 2014年6月

目录 1. 系统概述 (2) 1.1前言 (2) 1.2系统运行 (2) 2.试验检测机构 (3) 2.1管理首页 (3) 2.2机构信息 (4) 2.3能力维护 (4) 2.4人员管理 (7) 2.5设备管理 (9) 2.6技术交流 (12) 3. 省级质监机构 (14) 3.1管理首页 (14) 3.2信息发布 (16) 3.3 机构管理 (16) 3.5能力核查 (25) 3.6技术交流 (27) 3.7账号管理 (28)

1. 系统概述 1.1前言 为贯彻落实“十二五”交通运输信息化发展要求,进一步提升公路水运工程试验检测行业管理与服务水平,部安全与质量监督管理司组织有关单位,结合多年来对原部质监局管理系统的使用经验和反馈意见,对其中的试验检测模块进行了重新优化设计、功能改进以及增加新的功能模块,开发了独立、专业、全面的“公路水运工程试验检测管理信息系统”。 为方便试验检测机构和省级质监机构方便、快速地应用本系统,我们编写了本使用手册,重点对与原系统功能模块相同但有改进的内容和新增加的功能模块进行解读,其他内容就不再做详细介绍。 1.2系统运行 运行环境:微软IE、360、Firefox、Google、搜狗等常用浏览器(建议使用360浏览器,可以查看系统中的PDF文件)。 操作系统:Windows XP、Windows 7、Windows 8等。 检测机构、质监机构用户都采用统一的登录界面,输入用户名、密码、验证码,即可登录系统后台。

系统测试报告(模板)..

xxxxxxxxxxxxxxx 系统测试报告 xxxxxxxxxxx公司 20xx年xx月

版本修订记录

xxxxxx测试报告 目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3术语解释 (1) 1.4参考资料 (1) 2测试概要 (2) 2.1系统简介 (2) 2.2测试计划描述 (2) 2.3测试环境 (2) 3测试结果及分析 (3) 3.1测试执行情况 (3) 3.2功能测试报告 (3) 3.2.1系统管理模块测试报告单 (3) 3.2.2功能插件模块测试报告单 (4) 3.2.3网站管理模块测试报告单 (4) 3.2.4内容管理模块测试报告单 (4) 3.2.5辅助工具模块测试报告单 (4) 3.3系统性能测试报告 (4) 3.4不间断运行测试报告 (5) 3.5易用性测试报告 (5) 3.6安全性测试报告 (6) 3.7可靠性测试报告 (6) 3.8可维护性测试报告 (7) 4测试结论与建议 (9) 4.1测试人员对需求的理解 (9) 4.2测试准备和测试执行过程 (9) 4.3测试结果分析 (9) 4.4建议 (9)

1引言 1.1 编写目的 本测试报告为xxxxxx软件项目的系统测试报告,目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析,发现系统中存在的问题,描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。 预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导。 1.2 项目背景 项目名称:xxxxxxx系统 开发方:xxxxxxxxxx公司 1.3 术语解释 系统测试:按照需求规格说明对系统整体功能进行的测试。 功能测试:测试软件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。 系统测试分析:对测试的结果进行分析,形成报告,便于交流和保存。 1.4 参考资料 1)GB/T 8566—2001 《信息技术软件生存期过程》(原计算机软件开发规范) 2)GB/T 8567—1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》 3)GB/T 11457—1995 《软件工程术语》 4)GB/T 12504—1990 《计算机软件质量保证计划规范》 5)GB/T 12505—1990 《计算机软件配置管理计划规范》

相关文档