〖判断题〗

组合体三视图上尺寸注法基本要求是:完整、正确、清晰。() ( √ )

形体分析不是画图的基本方法,也不是看图的基本方法。() ( × )

配电网络图包括运行方式图、台区单线图、和相位图。() ( √ )

照明负荷一般采用的接线是三相三线制。() ( × )

短路电流的阻抗,可用欧姆值计算,但不能用标么值计算。() ( × )

三相短路是在线路的同一地点三相间直接放电或三相分别在不同地点对地击穿。() ( √ )

交流电的频率、最大值、瞬时值是确定交流电变化情况的三个重要参数,通常称为交流电三要素。()( √ )

在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流。() ( √ )

基尔霍夫的节点电流定律。对复杂电路的任一点来说:流入和流出该点和各支路电流代数和为零,即ΣIi=0。() ( √ )

三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。 ( √ )

磁铁的特性是同性相斥,异性相吸。() ( √ )

线路的交流电阻等于直流电阻。() ( × )

电功率是衡量电能质量的一个重要经济指标。() ( × )

刚体、变形体都是力学研究的客观存在的物体。() ( × )

地锚坑的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗向上滑动的能力。() ( √ )

混凝土的抗拉强度极低,500号混凝土的抗拉强度仅有200N/c平方米。() ( × )

基础受上拔力T作用时,抵抗上拔力的锥形土体的倾斜角为抗剪角。() ( × )

重力是由于地球的吸引而使物体受到的排斥力。()( × )

10kV电力系统,通常采用中性点不接地方式。() ( √ )

电气设备在额定电压下运行时,具有比较理想的技术性能和经济效果。() ( √ )

电压表内阻很小,测量时应并接在电路中。() ( × )

数字式仪表的准确性和灵敏度比一般指示仪表高。() ( √ )

功率表不仅可以测量负载的有功功率,也可以测量无功功率。() ( √ )

电压表的内阻越小,测量时对电路原状态的影响越小。() ( × )

用接地摇表测接地电阻时,必须将被测接地装置与避雷器等电气设备断开。() ( √ )

用万用表测量100欧的电阻时,应选用Rx100档。()( × )

使用钳形电流表进行测量时,则需在切断电路的情况下进行测量。() ( × )

用1kV以上的兆欧表能检测被试物绝缘性能方面的绝大部分缺陷。() ( × )

使用万用表后,应把选择形状旋到交流电压的最高档上。() ( √ )

为了提高测量的准确性,被测导线应放在钳型电流表的中央。() ( √ )

用万用表测量交流电压应选择好量程和功能档。()( √ )

带电作业时,不得使用非绝缘绳。() ( √ ) 工作线路的断路器同继电保护装置动作跳闸后,备用

电源自动投入装置应将备用线路投入,以保证供电的

连续性。() ( × )

合理地选择变压器的位置和配电线路的方法是降低线

路损耗的措施。() ( √ )

将各种电气设备,按一、二次接线的要求,组装在一

起,称为成套配电装置。() ( √ )

为提高功率因数,减少无功功率在电网中通过,无功

补偿设备应在用户就地装设。() ( √ )

配电电压高、低压的确定,取决于厂区范围、用电负

荷、以及用电设备的电压。() ( √ )

1~10kV的配电线路,当采用钢芯铝绞线在居民区架设

时其截面要求不小于25平方毫米。() ( √ )

钢绞线在输配电线路中,用于避雷线时,其安全系数

不应低于2.5;用于杆塔拉线时,其安全系数不应低于

3。() ( × )

普通钢筋混凝土电杆或构件的强度安全系数,不应小

于1.7。() ( √ )

配电线路上对横担厚度的要求是不应小于4mm。()

( × )

单相用电设备应集中安装在一相或两相上,便于负荷

计算。() ( × )

悬挂于固定点间的导线,当气象条件发生变化时,导

线的应力亦将随之变化。() ( √ )

钢筋混凝土电杆不应有横向裂纹,纵向裂纹不应超过

1mm。() ( × )

电杆的荷载计算,也就是抗弯计算。() ( × )

架空线线路在施工前都必须经过现场查勘和测量。()

( √ )

分坑放样,以杆位桩为基准,确定杆塔基础坑及拉线

坑中心位置。() ( × )

导线的振幅与导线应力无关。() ( × )

新设高压配电线路,导线截面一般按经济电流密度选

择,但线路电压损耗不应超过额定电压的4%。()

( × )

导线、避雷线安装于电杆上,在不断变化的气象条件

中承受多种荷载作用,并承受一定的外力冲击作用。()

( √ )

杆塔埋入地下的部分为杆塔基础。() ( √ )

规程规定,架空配电线路用金具使用安全系数不应小

于2.5。() ( × )

绝缘子外绝缘的泄露是指正常承受运动电压的二级间

沿绝缘子表面轮廓的最短距离。() ( √ )

断线并接地故障,是有一芯或多芯断开而且经电阻接

地类的故障。 ( √ )

当使用档距超过允许档距时,再用降低导线地许用应

力地方法算得的最大允许档距,称之为极限档距。()

( √ )

杆长为15m,其埋深为3.0m。() ( × )

接地体按其埋入地中的方式有水平接地体和垂直接地

体之分。() ( √ )

重合闸装置动作后加速保护动作,简称后加速方式。()

( √ )

线路基础的计算包括电杆的底盘、卡盘、拉盘的计算

和铁塔基础的计算、以及埋深计算等。() ( √ )

跌落式熔断器应安装在行车道相反或顺路线方向。()

( √ )

当变压器一次侧的电压和频率不变时,其铁损的大小

随二次侧的负载变化。() ( × )

空载运行的变压器,二次侧没有电流,但存在去磁作

用,故空载电流很小。() ( × )

避雷针保护范围的大小与它的高度有关。() ( √ )

跌落式熔断器的灭弧方法是自产气吹弧灭弧法。()

( √ )

高压负荷开关与高压隔离开关的主要不同点,是高压

负荷开关有灭弧装置。() ( √ )

运行中的变压器油若失去透明度和荧光,则说明其中

含有游离碳等杂质。() ( √ )

配电变压器铁芯进行干燥处理时,器身温度不得超过

100℃。() ( × )

变压器油枕上油标内的油面应保持在1/3处。()

( × )

使用电气设备进行加工部件应注意:①遵守使用电气

设备的操作规程;②工作完后可不切断电源;③清理

现场。() ( × )

阀型避雷器常用于配电变压器.电缆终端头.柱上开关

与设备的防雷保护,也可用作变电站电气设备的防雷

保护和放置电机的防雷保护等。() ( √ )

少油断路器合闸时,合闸缓冲器弹簧被张紧,起缓冲

作用;分闸弹簧被压缩,做好分闸准备。() ( × )

干燥的.新的麻绳和白棕绳,当不知其允许拉力时,可

按每平方毫米10N进行选用;在潮湿状态下使用的麻

绳和白棕绳,其允许拉力应根据前面的计算方法减半

使用。() ( × )

通过滑轮组机械牵引时,牵引钢丝绳应按安全系数为

4.5、不平衡系数为1、动荷系数为 1.2选择。()

( √ )

动滑轮只能改变力的方向,而不省力。() ( × )

桩和锚都是线路施工中承载拉力的起重工具。()

( √ )

普通钢丝绳的每根钢丝直径不同而螺距相同。

( × )

制作导线的材料要具有良好的导电特性。() ( × )

直角挂板是一种转向金具,用来改变绝缘子的连接方

向。() ( √ )

铝合金是一种比较理想的导线材料,它的导电率接近

于铜导线。() ( × )

交联聚乙烯绝缘材料的长期允许工作温度为900C。()

( √ )

保护用直流母线电压,在最大负荷情况下,保护动作

时,不应低于85%的额定电压。() ( √ )

带电作业时,人身与带电体的安全距离:10kV及以下

者不小于0.7m。() ( × )

严重缺陷的处理周期为一个检修周期。() ( × )

《中华人民共和国电力法》规定,供电部门在各自的

职责范围内负责电力事业的监督管理。() ( × )

电力设施受国家法律保护,禁止任何单位或个人从事

危害电力设施的行为。() ( √ )

引起心室颤动的电流即为致命电流。() ( √ )

做直流耐压试验,升压速度一般为2-3KV/s。 ( × )

试验负责人应由有经验人员担任,开始试验前,试验

负责人应对全体试验人员布置试验中的安全注意事

项。 ( √ )

保护装置应随时准备好动作,当发生故障或异常工作

状态时保证可靠接地动作,不应有误动和拒动,否则

会带来严重损失。() ( √ )

施工部门目前执行的质量检查制度是三级检查、分段

检查、分项验收和竣工验收的质检制度。() ( √ )

中间验收是在施工班组完成一个项目后的质量检验,

主要是地上部分工程。() ( √ )

土坑开挖时应注意保持坑壁边坡。() ( √ )

在线路竣工验收时,应提交的资料和文件中包括接地

电阻实测值记录。() ( √ )

决定接地电阻的主要因素是接地电阻率。() ( √ )

可由两个调度员按照同一份调度指令票分别对两个单

位下达调度指令。() ( × )

采用双回路线路供电的负荷是第二级负荷。()( × )

我国规定,熔断器熔丝在额定电流的1.3倍以下时,熔丝不应熔断。() ( √ )

降损措施可分为技术措施和组织措施两大类。()( √ )

电气设备交接验收时应提供原始设计施工图,而变更设计部分的实际施工图可不提供。() ( × )

电气测量工作可单独进行。() ( × )

短时间内危及人生命安全的最小电流为50mA。() ( √ )

如果在带电杆塔上作业,工作人员低头、弯腰、蹲姿、坐姿等方式能满足安全距离,就可以这些方式通过带电体。() ( × )

触电时,手会不由自主地紧握导线不放开,是因为电有吸引力。() ( × )

发生一般死亡或死亡与重伤合计达3-9人的事故,对负有次要责任者给予记过至开除。() ( × )

为防止导线因振动而受损,通常在线夹处或导线固定处加上一段同样规格的铝导线作辅线,可减轻固定点附近导线在振动时受到弯曲应力。() ( √ )

经久耐用的产品就是高质量的产品。() ( × )

广义质量除产品质量外,还包括工作质量。() ( √ )

质量波动的原因,是由人、机器、方法、环境和材料五方面的因素变化造成的。() ( √ )

设备缺陷管理分为一般缺陷、重大缺陷和紧急缺陷三种。() ( √ )

知识点 : 相关工种

用电压量程UN=150V,电流量程IN=5A,标尺满刻度为150格的电功率表去测负载功率时,指针偏转的格数为100格时,所以被测功率的读数为5000W。() ( × )

装引出线前,对铜铝过渡线夹,并沟线夹与铝导线的接触应清除表面氧化层,并涂抹中性凡士林。 ( √ )

对10kV变压器,其避雷器应安装在高压熔断器和变压器之间。() ( √ )

禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。() ( √ )

系统发生单相接地故障时,应及时对接地变压器进行投切操作。() ( × )

剥离绝缘层、半导体层时不得损伤导线,切口绝缘层与线芯宜有500倒角。() ( × )

交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波形不作要求。() ( × )

倒闸操作中如发生疑问操作人员可自行改变操作票。() ( × )

避雷器连接在电路和大地之间,他与被保护设备串联。() ( × )

两组母线的并、解列操作可用隔离开关来完成。()( × )

钢丝钳使用前应检查钳柄套有耐电压300V以上的绝缘管套是否完好;() ( × )

钢丝绳的许用应力与破断拉力关系为许用力=破断拉力/安全系数。() ( √ )

当我们用扳手拧螺母时,手握在扳手柄的后部分比前部省力,这是利用了力偶的原理。() ( √ )

用标杆测量比较简单,能测出各杆位的标高,但不能准确地测出各转角的角度,因此只适用于地势平坦,距离较短的配电线路。() ( × )

安全工器具保管员应对安全工器具保管环境满足条件定期进行检查,对进出库安全工器具的外观检查符合要求负责,对安全工器具在试验有校期及时送试负责。() ( √ )

安装环网柜熔丝时必须确保方向正确,以保证熔丝熔断时撞针可触发负荷开关跳闸。() ( √ )

使用人力绞磨时,绞磨架必须固定,牵引绳应水平进入磨芯上,缠绕2圈以上,尾绳由二人随时收紧,为防止倒转,轮轴上应装有棘轮。() ( × )

在带电断引前必须将被断引的线路或设备的负荷退出

运行,退负荷的原则是先退高压负荷,后退低压负荷。

() ( × )

消除导线覆冰采用电流熔冰法,应在线路末端把三相

短接,从首端供给电源,使在较低电压下通以大的电

流,提高导线温度而使覆冰熔化。() ( √ )

为了确保混凝土的浇制质量,主要应把好配比设计、

支模及浇制、振捣、养护几个关口。() ( √ )

定时限过流保护装置一经整定便不能变动。()

( √ )

配电线路因导线断线而进行某一相换新线时,其弧度

值应与其他两相一致。() ( × )

对架空线路的定期检查,重点是绝缘子和导线连接处。

() ( √ )

在同杆架设的多回线路上,下层线路带电,上层线路停

电作业时,不准做放撤导、地线工作。 ( √ )

绝缘导线施工中,在开口、接头等处一定要进行绝缘

处理,并罩好绝缘罩,以减少绝缘的暴露点,防止应

力断线。() ( √ )

直线杆10kV间各层横担的最小垂直距离为0.8m。()

( √ )

为保证弧垂观测精度,弧垂观测点,即观测线与导线

的相切点,应尽量设法切在弧垂最大处或其附近。()

( √ )

Φ190mm×15m锥形电杆的中心位置为 6.5m。()

( √ )

为保证配电系统正常或故障情况下可靠工作的这种接

地称为工作接地。() ( √ )

在一个补修金具的有效补修长度范围内,单金属绞线

超过总截面积的17%,钢芯铝绞线超过总截面积的

25%,或损伤截面在允许范围内,但损伤长度不超过

一个修补金具所能补修的长度的导线,必须锯断重接。

() ( √ )

一个耐张段在施工紧线时,直线杆上导线置于放线滑

车中,当不计滑车的摩擦力影响时,各档导线最低点

的应力均相等。() ( √ )

架线这一工序,通常可分为放线、紧线调整弧垂和固

定导线等工序。() ( × )

紧线前,观测弧垂人员应到位并做好准备。() ( √ )

紧线方法有单线法、双线法、三线法,施工时可根据

具体情况选择采用。() ( √ )

各类导线在压接前,均必须进行净化工作,才能开始

压接。() ( √ )

导线紧线后固定在绝缘子上时,必须使用裸扎线,不

得使用绝缘扎线。() ( × )

在一个档距内,分相架设的绝缘导线,只允许有一个

承力接头,接头距导线固定距离不大于0.5m。()

( × )

导体的连接头要求连接牢固,温升和电阻值不得大于

同等长度线芯导体的数值 ( √ )

铝导线无论在针式绝缘子上、蝶式绝缘子上或在线夹

上绑扎固定时,都应先缠铝包带,缠绕长度应超过接

触部分30mm。 ( √ )

砍剪树木时,安全带应系在待砍树枝的断口附近或以

下。() ( × )

选择电气设备的额定电流时,应使设备的工作电流大

于或等于负荷电流。() ( × )

拉线与拉线棒应呈一直线。组合拉线的各根拉线受力

应一致。() ( √ )

在配电线路中,最上层横担的中心距杆顶部距离与导

线的排列有关,等腰三角形排列时采用0.45m.()

( × )

在配电线路中,最上层横担的中心距杆顶部距离与导

线的排列有关,水平排列时采用0.3m.() ( √ )

变压器台架安装时,对高压引下线的选择是按变压器

一次侧额定电流来进行的。() ( × )

配电线路的检修实质上是对组成线路的部件进行更换

的过程。() ( × )

绝缘子的瓷裙破损1/4及以上为重大缺陷。() ( √ )

重大缺陷是指缺陷比较严重,但设备仍可短期运行,

应在15天内消除,消除前应加强监护。() ( × )

零值绝缘子是指其受力强度趋近于0.() ( × )

污闪多发生在日出前的短暂时间或刚日出的那个时

刻。() ( √ )

特殊巡视的周期不做规定,根据实际情况随时进行。()

( √ )

二类设备指本单元内存在缺陷,但不影响安全供电,

不威胁人身安全的设备。() ( √ )

接地极应根据运行情况确定检查周期,一般每5至10

年检查一次。() ( √ )

污闪与绝缘子表面的附着物质种类、厚度、污秽物的

吸水性与所含可溶性导电物质的多少有关。()

( √ )

当配变负荷率<0.2时将进入的工作状态是高耗区。()

( × )

配变工作在经济区的负荷率通常为0.3-0.6。()

( √ )

污区闪络绝缘子的爬距要根据线路经过地区的污秽等

级来配置。() ( √ )

定期清扫绝缘子是比较有效的防污闪措施。()

( √ )

反事故演习是消灭配电线路隐患的主要手段,使设备

在正常运行年限内不发生或少发生设备事故。()

( √ )

继电保护装置灵敏与否,一般用灵敏系数K1表示,灵

敏度越高,反应和切除故障就越快。() ( √ )

变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和

分配电能的作用。() ( √ )

工作许可人不得签发工作票,也不许担任工作负责人。

() ( × )

电杆装车运输时,电杆重心应放在车箱前部。()

( × )

为避免用电设备遭受短路电流的冲击,应采用短路保

护。() ( × )

配电变压器二次侧熔丝熔断两相,更换熔丝后可以试

送电。() ( × )

保护接地是为了防止电气设备金属外壳因绝缘损坏而

带电进行的接地。() ( √ )

在用电系统中,起重运输设备的钢轨或其他类似的外

露可导电体可以用作保护线的设施。 ( √ )

避雷器的工频放电电压不能太低,否则会在内部过电

压的作用下动作。() ( √ )

绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。() ( √ )

10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;

当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小

于杆塔高度的1.5倍。() ( √ )

绝缘子做成波纹形的目的是为了提高绝缘子的电气绝

缘性能。() ( √ )

按污秽的起因,可分为两大类型,即自然污秽和工业

污秽。() ( √ )

10kV跌落式熔断器可以拉合630kVA以下的变压器空

载电流。() ( √ )

运行分析一般可分为综合分析和专题分析。()

( √ )

运行分析一般可定期进行(2个月一次),专题分析可

不定期进行。() ( × )设备冷备用状态是指所有各

侧断路器、隔离开关均断开,包括变压器隔离开关、

高低压熔丝均合上。() ( × )

转角及分支杆,可以安装变压器。() ( × )

由于配电线路周围环境的诸多影响,所以外力破坏事故比较多,如汽车撞杆、吊车碰线、挖土倒杆、风筝缠线等。() ( √ )

交流和直流耐压试验都是利用高压电流进行试验,故都属于破坏性试验。() ( × )

当环境温度高于40℃时,仍可按电器的额定电流来选择使用电器。() ( × )

交流电流过零点是交流电弧最为有利的灭弧时期。() ( √ )

电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依据。() ( √ )

配电系统一般都是中性点直接接地系统,当一相接地,其他两相在线电压下较长时间运行,所以配电线路对绝缘子爬距的配置要求更高。() ( × )

运行中的变压器若发现三相电压不平衡,其原因可能是三相负载不平衡。() ( √ )

起重时,如需多人肩抬时,应步调一致、统一指挥、同一口号前进。() ( √ )

使用环链手拉葫芦时应先将手拉细链反拉,让粗链松弛,以便葫芦有最大的提升余地。() ( √ )

在重要受力钢丝绳使用卡头夹紧连接时,绳卡头也可经正反两面夹紧,但绳索使用完时,这段钢丝绳就不能留作下次使用。() ( √ )

起重机在最大负荷情况下,左右旋转角度不能超过45°。() ( √ )

钢锯安装锯条时,锯齿尖应向前,锯条要调好,松紧适度。() ( √ )

卡环表面有毛剌、裂纹、尖角、夹层等小缺陷时,可以利用焊接补强法焊接卡环的缺陷。() ( × )

起重机的起重力矩越大,抗倾翻稳定性的能力就越大。() ( √ )

钢丝绳磨损或锈蚀后,在一个节距内达钢丝直径的40%以上时,即应报废。() ( √ )

卡环的使用与卡环受力方向无关。() ( × )

使用台虎钳进行强力作业时,使用力量应朝向固定钳身,以防丝杠杆和螺母损坏。() ( √ )

立杆牵引绳在电杆刚起吊时受力最大。() ( √ )

整体立杆吊点绳的最大受力,是发生在起立角度最大时。() ( × )

电力生产中,一旦发生事故,事故调查组及其成员按时写出《事故调查报告书》。() ( √ )

对重大的项目或技改项目、施工难度较大的项目,应编制施工方案和“三措”,并严格执行检修工艺标准和质量标准。() ( √ )

电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档案及维护记录,并进行登记编号。() ( √ )

配电管理GIS系统是运行在内部网上的一个计算机应用系统。() ( √ )

采用环路式接地装置可降低跨步电压和接触电压。() ( √ )

QC小组活动遵循着一种科学的活动程序,这个科学的活动程序就是PDCA循环,即计划、实施、检查、处理四个阶段。() ( √ )

在较短时间内危及生命的最小电流(一般在50mA以上),称为致命电流。() ( √ )

杆塔外形图上所标注的各部尺寸常用毫米为单位。()( √ )

三视图中主俯视图同时反映了物体的宽。 ( × )

在交流电流中,阻抗包含电阻R、电抗X两部分,电抗X在数值上等于感抗和容抗的差值。() ( √ )

在R、L、C串联电路中,当XC=XL时,电路中的电流和总电压相位相差90°,电路中就产生了谐振现象。() ( × ) 叠加原理适用RLC电路。() ( × )

在电场中,A、B两点各有一点电荷,其电量分别为QA、

QB,它们受到的电场力FA=FB,故A、B两点的电场强

度EA=EB。() ( × )

在交流电路中,阻抗包含电阻“R”和电抗“X”两部

分,其中电抗“X”在数值上等于感抗与容抗的差值。

() ( √ )

一个力如果它单独作用在物体上所产生的效果与几个

力共同作用在该物体上所产生的效果相同,那么,这

几个力叫做那个力的分力。() ( √ )

抗弯强度是材料的抵抗弯曲的能力。() ( √ )

物体因外力的作用而引起变形时,若除去外力物体立

即恢复原状的体积和形状,这种性质叫变形。()

( × )

当外力作用在导线上时,导线内质点间的相对位置发

生改变,使物体变形,物体内各质电间将产生抵抗变

形的力,称为导线的张力。() ( × )

电力系统的供电负荷为最大时,称为高峰负荷。()

( √ )

钳形电流表使用完后,应将量程开关档位放在任意档。

() ( × )

钳形电流表在测量电流过程中,可以切换量程开关。

() ( × )

万用表使用前,应检查指针是否在零位上,如不在零

位上,可调整表盖上的机械零位调整器,使指针恢复

至零位。() ( √ )

使用钳形电流表时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,观测

表针时,要特别注意人体、头部与带电部分保持足够

的安全距离。() ( √ )

在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切

勿用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱。()

( √ )

平衡固定电杆的拉桩应向张力反向侧倾斜30°。()

( × )

顶杆的埋设深度一般为0.5m,顶杆底部应设底盘或条

石。() ( × )

电杆的埋设遇有土松软、流沙、地下水位较高等情况

时,应做特殊处理。() ( √ )

防止绝缘子污闪的憎水性涂料,是由地腊和机油配制

而成的,为了便于喷涂,可加入无毒性的120号汽油

稀释。() ( √ )

由于杆塔倾斜而需要调整拉线,必须先调整或更换拉

线,然后再正杆。() ( × )

配电线路通常有永久性故障和瞬时故障两种同性质的

接地故障。() ( × )

低压配电网TN-S系统是指电源中性点直接接地,系统

内中性线与保护线是合用的。() ( × )

在三相四线供电网络中,四芯电缆可用一根三芯电缆

和一根单芯电缆代替。() ( × )

配电网的设计和规划要做到经济和符合现在的负荷大

小,不必考虑未来发展。() ( × )

考滤到受力因素,一般耐张杆所采用的混凝土杆及横

担规格,要比直线杆大几个等级,450以上转角杆,宜

采用“+”字横担。() ( × )

配电线路中一般观测档应选在档距较大、悬挂点高差

较小的档上或是有跨越的档。() ( √ )

绝缘斗臂车的绝缘臂起主绝缘作用,绝缘斗、绝缘手

套、绝缘起到辅助绝缘作用。() ( √ )

在配电线路的带电作业中,一般采用以绝缘工具为主

绝缘,绝缘穿戴用具为辅助绝缘。() ( √ )

常开的联络开关两侧都应装设避雷器,() ( √ )

中性点直接接地的低压绝缘线的零线应在电源点接

地。() ( √ )

保护接零和保护接地的意义是一样的。() ( × )

造成绝缘闪络的电压称为表面放电电压或闪络电压。

() ( √ )

线路转角杆塔的中心位置,允许有任何移动。()

( × )

对于道路狭窄地带,不能装设普通拉线时,在不满足

受力要求使应使用弓形拉线。() ( × )

接地装置的接地电阻等于接地线与流散电阻之和。()

( √ )

沿着固体介质表面的气体所发生的放电,称为电晕放

电。() ( √ )

找拉线盘的中心,一般可将基础坑两侧副桩的圆钉上

用线绳连成一线找出中心点,再用锤球的尖端来确定

中心点是否偏移。() ( √ )

在不对称三相四线制供电电路中,中线的作用是消除

中性点位移,使不对称负载上获得的电流基本对称。

() ( × )

配电自动化系统一般由主站、通信网络、变电所自动

化系统或配电自动化二级主站、配电自动化远方终端

DARTU四个层次组成。() ( √ )

在不同低压电力网中,电气设备外壳接地的方式是不

同的。三相系统接地的方式有TN、TT、IT三种接地系

统。() ( √ )

铝绞线损伤截面超过总截面的20%时,应采用压接管重

新接续。() ( √ )

在同杆架设多回线路重放线或架线时,放落和架设过

程中的导线亦应接地,以防止带电的线路发生接地短

路时产生感应电压。() ( √ )

氧化锌避雷器没有间隙。() ( √ )

跌落式熔断器熔丝的选择应根据熔丝的安秒特性进行

配置安装。() ( √ )

重合器可以具有瞬时动作和延时动作两种动作特性。

() ( √ )

基于重合器、分段器构成的馈线自动化系统,需要通

信系统的支持。() ( × )

避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电压,均

不能消除内部过电压。() ( × )

配电箱(室)进出引线的导线截面,应按导线的载流

量确定。() ( √ )

配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触

箱体。() ( √ )

变压器空载损耗仅是在变压器空载运行时产生。()

( × )

智能型柱上真空自动配电开关可以无须配备通讯线路

实现电网的自动诊断故障、自动隔离故障段、自动恢

复非故障段的供电,也可以与通讯系统相接,通过子

站与主站的控制单元实现遥测自动化及计算机控制自

动化。() ( √ )

电流互感器的一次绕组匝数远远少于二次绕组匝数。

() ( √ )

配电变压器的三相负荷应尽量对称,不得一相或两相

供电。() ( √ )

装在配电线路杆塔上的柱上油断路器、电力电容器等

设备的金属外壳不宜采用保护接地。() ( × )

工具及材料要用绳系牢后往上吊送,小件物品往下投

掷。 ( × )

移动电具的接地支线必须采用铜芯绝缘软线。()

( √ )

锯割时压力的大小,应随材料的性质而变化,锯软材

料时压力可大些,锯硬材料时压力要小些,工件快锯

断时压力要减小。() ( × )

绝缘棒的试验周期为每个月一次。() ( × )

电气安全用具一般可分为绝缘的安全用具和非绝缘的

安全用具。 ( √ )

线路绝缘子上刷硅油或防尘剂是为了防止绝缘子闪

络。() ( √ )

悬式绝缘子缺陷的表现形式为:电击穿、瓷盘裂纹及

沿面被电弧烧伤。() ( √ )

悬式绝缘子多组成绝缘子串,用于35kV及以上的线路上。() ( √ )

在运行的电气设备上操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高的人进行操作。() ( × )

线路未验收或验收一年内,由于施工质量差,产品质量低劣,造成事故者,由施工单位承担事故责任。()( √ )

功率因数过低,电源设备的容量就不能充分利用。()( √ )

《农村供电所营业规范化服务标准》(试行)规定,对客户的来信、来访和投诉等应在10天内恢复处理,并将受理情况做好记录。 ( × )

配电站的供电半径不应大于150m。() ( × )

单相电弧接地引起过电压只发生在中性点不接地的系统中。() ( √ )

电力系统运行的设备进行检修工作之前要有申报和批准制度,要企业领导批准后,才可付诸实施。()( √ )

SF6断路器的年漏气率小于等于5%。() ( × )

配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻不宜大于4Ω。() ( √ )

接户线和接户线的进户端对地的垂直距离不宜小于2.5m。() ( √ )

在居民区及交通道路附近挖坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯。() ( √ )

临时架空线路不应跨越公路、铁路和通信线路。()( √ )

低压网络每个台区的首、末端每年至少测量电压一次。() ( √ )

城市中低压架空线在同一地区同一杆架设应是同一区段电源。() ( √ )

接地体当采用搭接焊连接时,要求扁钢的搭接长度应为其宽度的4倍,四面施焊。() ( × )

面向线路杆塔号减少方向,在左边的线路称为左线,在右边的线路称为右线. ( × )

安装在客户外的客户的用电计量装置,由供电企业负责。() ( × )

工作许可可采用当面通知、电话传达、派人传达三种方式。() ( √ )

铜线、铝线连接,接头可承受拉力。() ( × )

在无接地点的电路中某点接地后,对电路工作没有影响。() ( √ )

现场勘察应查看现场施工作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。() ( √ )

安装工程费是由人工费、材料费、机械台班费组成。()( √ )

为了保证电业生产贯彻执行“安全第一”的方针,以及在新时期的生产特点,现场规程宜每3~5年进行一次全面修订、审定并印发。() ( √ )

锯条锯齿的粗细是以锯条的25mm长度里齿数来表示的。() ( √ )

在吊牵引过程中,各部索具存在着受力的受力不均衡现象,还应将静力乘以系数,该系数称为不平衡系数。() ( √ )

考虑起吊牵引过程中,遇有突然起动或静止情况,将所受静作用力乘以系数,该系数称为动荷系数。()( √ )

在使用滑轮组起吊重物时,绳索由定滑轮绕出比绳索由动滑轮绕出省力。() ( × )

在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔时必须戴手套。() ( × )

从地面到最低层导线横担的中心或悬挂点的高度,称之为杆塔的呼称高。() ( √ )

一个耐张段内指定的观察架线弛度的档距称观测档距。() ( √ )

电流互感器通常一次绕组的端子用字母L1、L2表示,

二次绕组端子用字母K1、K2表示,则L1与K1、L2与

K2分别为同极性端。() ( √ )

多路电源供电的用户,应由电工操作。() ( × )

设备运行状态是指设备的开关及用户都在合闸位置,

将电源至受电端间的电路接通。() ( √ )

发生开关跳闸时,应将时间、跳闸开关编号,保护动

作情况及开关本身检查情况汇报调度。() ( √ )

为防止电容器组带电荷合闸和操作人员触电而发生危

险,应在电容器与电源断开时,立即对电容器进行放

电。() ( √ )

开关站常用作变电站10kV母线的延伸,担负着接受和

重新分配10kV出线的作用。() ( √ )

安装漏电保护器时应注意区分线路的工作零线和保护

零线,工作零线应接入漏电保护器,并应同向穿过零

序电流互感器。() ( √ )

变压器并列运行应做核相试验。() ( √ )

隔离刀闸和断路器配合使用时,可先断开隔离刀闸关

后断开断路器。() ( × )

跨越重要铁路、公路等处所,在一个档距内每根导线

只允许有一个接头。() ( × )

接地电阻的测量不应在降雨量最少的春季或气温交低

的冬季进行。() ( × )

熔丝可用熔点绞低的其它金属丝代替。() ( × )

电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,允许不

经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并

说明操作的经过及原因。() ( √ )

恢复导线绝缘时,绝缘带应从距破损处两带宽完整的

绝缘层上缠起。() ( × )

紧线前应先检查导线上是否有悬挂物。() ( √ )

分支箱、箱变、客户负荷电缆下线应经开关与线路连

接。() ( √ )

无载分接开关只能在断电情况下调压。() ( √ )

配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人,地面有电

部分应投围栏,悬挂“止步,高压危险”的标识牌,可无

专人监护. ( × )

配电箱盘后配线要横平竖直,排列整齐,绑扎成束,用

卡订固定牢固. ( √ )

当接地体全部打入地下后,应在四周用土壤埋入但不

夯实.() ( × )

室外配电箱应安装在支架或基础上,箱底距地面高度

不低于1.0m。() ( √ )

配电室(箱)进出引线的截面积应按电流的允许载流

量选择,但应满足机械强度的要求。() ( √ )

调整导线弧垂的工作,主要应针对夏季时新建的线路

和检修时变动过导线弧垂的线段。() ( × )

知识点 : 操作

钢筋混泥土电杆根部检查,其挖掘深度视埋设深度而

定,一般为0.5m左右。() ( × )

缺陷主要是由于施工质量、产品质量、外界环境条件

以及灾害等原因引起的。() ( √ )

短路包括三相短路、三相接地短路、两相短路、两相

短路接地和单相短路接地。() ( √ )

设备评级原则是:一类设备是本单元内存在缺陷,但

不影响安全供电,不威胁人身安全。() ( × )

有重大缺陷,不能保证安全运行,三漏严重,外观很

不整洁,主要技术资料残缺不全或检修预试超过同期

的电气设备应定为三类设备。() ( √ )

设备检查的目的就是对其运行情况、工作性能及磨损、

腐蚀或老化程度进行检查和监测。() ( √ )

导线拉断故障常常发生在每年最冷或覆冰的季节。()

( √ )

在工频电压作用下,表面清洁干燥的绝缘子的闪络电

压数值,称为工频闪络电压,简称干闪络。() ( √ )

湿闪络是在工频电压作用下,洁净的绝缘子在人工淋

水情况下的闪络电压,称为工频闪络电压,简称湿闪

络。() ( √ )

检测变压器切换开关时,若发现有连续两个外置的变

比或直流电阻相等,则可能是切换开关的触点没有切

换。() ( √ )

交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波

形不作要求。() ( × )

在中性点不接地系统中任何一处发生接地故障都会出

现零序电压,利用零序电压来产生信号,实现对系统

接地故障的监视系统,称为绝缘监察装置。() ( √ )

当线路发生故障时,电源侧保护装置切断故障线路,

分段器的计数装置进行计数,当达到预先整定的动作

次数后,在断路器跳开故障线路的瞬间,分段器自动

跳开,使故障线路区段与系统绝缘开来。() ( × )

采用接零的方法的目的是:最大碰壳时的短路电流,

促使保护尽快作用,快速切断电源故障相电压。()

( × )

在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时,必须

填用第一种工作票。 ( √ )

对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验高压,

后验低压;先验上层,后验下层。() ( × )

将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少

有一个明显的端口点。() ( √ )

高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在

牢固的构件上,不准随便乱放。以防止从高空坠落发

生事故。() ( √ )

绝缘子在安装前应逐个清污并作外观检查,抽测率不

得小于5%。() ( √ )

在检修的工作中,把每相导线通过接地装置与大地连

接在一起,目的是为了使塔杆和导线保证零电位,从

而保证人身的安全。() ( √ )

避雷器安装地点与受其保护的电缆头、线路油断路器

或变压器中间距离越近,保护效果越差。() ( × )

浇注基础后应在12h内开始浇水养护,当天气炎热、

干燥有风时,应在3h内进行浇水养护。() ( √ )

10kV绝缘线与10kV绝缘线交叉跨越时最小距离为1m,

与0.4kV绝缘线交叉跨越时最小距离为0.5m。()

( × )

测量绝缘电阻和吸收比,是检查变压器绝缘状态简便

而通用的方法。() ( √ )

在架空绝缘导线附近敷设防止雷击断线的感应雷屏蔽

线,屏蔽线与绝缘导线的距离为0.20米~1米,屏蔽

线安装连接在架空线路电杆的横担上,屏蔽线的两端

和中间每隔2~5根电杆设置强制接地,接地电阻小于

30欧姆。() ( √ )

中性点不接地系统中发生单相接地故障,一般允许2h

内带接地故障继续运行。() ( √ )

环流不会烧坏变压器。() ( × )

测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回

到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良。() ( × )

分支线路安装跌落式熔断器,熔丝元件一般不应小于

所带负荷电流的1.2倍。() ( × )

装设线路自动重合闸可以大大提高供电可靠率。()

( √ )

电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依

据。() ( √ )

所有的配电变压器都装有油枕。() ( × )

在三相四线低压配电系统中,若三相负荷不完全对称,

则中性线(零线)中无电流通过。() ( × )

电力系统发生短路故障后,主要现象是电流急剧增加,

电压急剧下降。() ( √ )

切合空载线路容易产生操作过电压。() ( √ )

线路愈长(总电容愈大),电压愈高,接地电流愈小。

() ( × )

单相接地是线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经此点流入大地,这叫单相接地。() ( √ )

电气上的“地”含义不是指大地,而是指电位为零的地方。() ( √ )

线路终端杆可以设变台。() ( √ )

日光灯并联电容器的目的是改善电压,增加感性阻抗便于启动。() ( × )

变压器不带二次负载下的调压为有载调压。()( × )

把长度一定的导线的直径减为原来的一半,其电阻值为原来的2倍。() ( × )

用链条葫芦起吊重物时,如已起吊的重物需在中途停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上,防止自锁失灵。() ( √ )

保证各种工器具在工作时的实际受力小于其极限力,将极限力除以一定的系数,该系数称为安全系数。()( √ )

手拉葫芦及滑车的试验每半年一次;外观检查每月一次。() ( × )

物体受力即刻要发生断裂或变形时的力叫应力或极限应力。() ( × )

作用于构件两个侧面上且与构件轴线垂直的外力成为剪切力。() ( √ )

在天气较冷时,使用大锤操作,可以戴手套。()( × )

公司系统各单位应根据“谁工作,谁负责”的原则建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。()( × )

安全性评价是对运行中“系统”的评价,是对企业当前的安全生产基础和管理水平的评价。() ( √ ) 线损率为线损电量与售电量之比的百分数,是一项重要的技术经济指标。() ( × )

全体电业职工必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持保人身、保电网、保系统的原则。() ( × ) 作业条件是指作业时的气象条件和环境。() ( √ ) 登杆进行倒闸操作时,操作人员可以不戴安全帽,但必须使用安全带。() ( × )

使用验电时,验电前要先到有电的带电体上检验一下验电笔是否正常。 ( √ )

在操作票的操作任务栏内,应写明操作设备的名称和编号。() ( √ )

拉开或拆出全回路仅有的一组接地开关地线,不需要用操作票。() ( × )

有关规程规定安全带在高空作业使用时,其破断力不得小于15000N。() ( √ )

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

用电配电线路工试题并答案

配电线路工(初级)试题A卷 单位姓名分数 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、配电架空线路的主要元件有导线、杆塔、绝缘子、各种金具、杆塔基础、拉线、接地装置。 2、安全标志的主要类别有四类,即禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。 3、杆塔按其在送配电线路中的用途和功能,可分为直线、转交、耐张、终端、换位、跨越和分支七种类别的杆塔。 4、用户的最大需量的计算应以用户在 15min 内平均最大需而量为依据,最大需量可由需量表测得。 5、对于高供低计的用户,电能表未计量受电变压器在运行中所埙耗的电量。 6、在带电的电压互感器上工作时,严防短路或接地。接临时负载,必须装有专用的刀闸和可熔保险器。 7、带电线路导线的垂直距离(导线弧度、交叉跨越距离)可用测量仪或在地面用抛挂绝缘绳的方法测量。 8、绝缘隔板装设在断开的6-10kV刀闸动静触头之间。一般用环氧玻璃布板或聚氯乙烯塑料制成。 9、高压跌落熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,以及配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为过载或短路保护。 10、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 二、判断题:(10分) 1、电流的方向与自由电子的实际移动方向相反。(√) 2、柱式绝缘子的抗污染能力要比针式绝缘子强。(√) 3、转角杆塔能起耐张杆的作用。(√) 4、6kV、35kV、110kV电压等级的电气设备工作人员工作中正常活动范围安全距离分别是0.7m、1m、1.5m。(×) 5、不能带电测量直流电阻。(√) 三、选择题:(10分) 1、钢芯铝绞线的型号为( A ) A、LGJ B、LJ C、GJ 2、锥形电杆的稍径一般分为( C )和()两种。 A、300mm和400mm B、190mm和300mm C、190mm和230mm 3、在不缩短变压器正常使用寿命下,允许在高峰负荷期超过额定容量运行,但最多不能超过( A ),而且要注意温升。 A、10% B、20% C、30% 4、变压器电源电压一般不得超过额定电压的( C )。 A、±2% B、±10% C、±5% 5、测量电压、电流时,最好使指针在量程的( A )的范围内,读数较为准确。 A、1/2到1/3 B、满档 C、1/2到1/4 四、名词解释:(15分) 1、电力网:(5分) 电力网:由各种电压等级的送配电线路和各种类型变电所(站)的变压器连接而成的网络,称之为电力网。 2、全部停电:(5分) 全部停电:系指供给该配电变压器台架上或配电变压室内的所有电源线路均己全部断开者。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

《配电线路工》(初级)题库

(11-047) 电力职业技能考试 <<配电线路>>初级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D 16(Lb5A1016).楔形线夹属于( )金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 答案:C 17(Lb5A1017).根据电压等级的高低,10kV配电网属于( )电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 答案:C 18(Lb5A1018).铝导线在20℃时的电阻率为( )Ωmm2/m。 (A)0.0182;(B)0.103;(C)0.0339;(D)0.029。 答案:D 19(Lb5A1019).杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( )。

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

中级配电线路工技能复习题

( 11-0471 ) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 架空绝缘导线停电作业时,其安全距离要求( )。 (A)与裸导线线路作业时相同; (B)比裸导线线路作业时要高; (C)比裸导线线路作业 时要低; (D)不作规定。 答案:A 2. ( )绝缘子应定期带电检测"零值"。 (A)棒式; (B)悬式; (C)针式; (D)蝶式。 答案:B 3. 10kV 的验电器试验周期每( )个月1次。 (A)3; (B)6; (C)12; (D)18。 答案:C 4. 6~10kV 的验电器作交流耐压试验时,施加的试验电压为( ),试验时间为5min 。 (A)11kV ; (B)22kV ; (C)33kV ; (D)45kV 。 答案:D 5. 人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽 度不宜小于1.2m ,坡度不宜大于( )。 (A)1:1; (B)1:2; (C)1:3; (D)1:4。 答案:D 6. 当电杆安装处无法打拉线固定,在使用撑杆时,其与主杆之间夹角应满足设计要求,允 许偏差为( )。 (A)±2°; (B)±3°; (C)±4°; (D)±5°。 答案:D 7. 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容 器额定电流的( )。 (A)1.1倍; (B)1.3倍; (C)1.5倍; (D)1.7倍。 答案:C 8. 电缆施工中,当沟槽开挖深度达到( )及以上时,应采取措施防止土层塌方。 (A)1.0m ; (B)1.5m ; (C)2.0m ; (D)2.5m 。 答案:B 9. 同杆架设的10kV 线路直线杆各导线横担间的最小垂直距离为( )。 (A)0.6m ; (B)0.8m ; (C)1.0m ; (D)1.2m 。 答案:B 10. 铝绞线、钢芯铝绞线在正常运行时,最高温度不应超过( )。 (A)60℃; (B)70℃; (C)80℃; (D)90℃。 答案:B 11. 现场浇制的钢筋混凝土基础的混凝土强度不应低于( )。 (A)C10; (B)C15; (C)C20; (D)C30。 答案:B 12. 3~10kV 的配电变压器,应尽量采用( )来进行防雷保护。 (A)避雷线; (B)避雷针; (C)避雷器; (D)火花间隙。 答案:C 13. 配电变压器中性点接地属( )。 (A)保护接地; (B)防雷接地; (C)工作接地; (D)过电压保护接地。 答案:C 14. 10kV 跌落式熔断器的水平相间距离不应小于( )。 (A)300mm ; (B)500mm ; (C)700mm ; (D)800mm 。 答案:B 15. 采用拉线柱拉线的安装时,拉线柱应向张力反向侧倾斜( )。 (A)10°~20°; (B)25°; (C)30°; (D)35°。 答案:A 16. 柱上变压器、配变站、柱上开关设备、电容器设备的接地电阻测量( )至少一次。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

最新配电线路工技师技能鉴定题库(第二版)

配电线路职业技能鉴定试题库(技师) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 1、由变压器电杭的计算公式可知:变压器电抗 x 与频率 f 成正比。当 50Hz 的变压器接到 60Hz 电源上时,其电抗 X 为原来的( D )倍。 ( A ) 2 . 1 B ) 1 . 8 : ( C ) 1 . 5 ; ( D ) 1 . 2 。 2、配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为 ( B ) ( A ) 1 . 5 ; ( B ) 2 . 5 ; ( C ) 3 . 5 ; ( D ) 4 . 5 。 3、架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝芯绝缘线为 20 % , 钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( B )。 ( A ) 7 % ; ( B ) 12 % : ( C ) 20 % : ( D ) 8 %。 4、当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( D ) 时,应装设固定遮栏 . ( A ) 1200mm ; ( B ) 1500mm ; ( C ) 23O0mm : ( D ) 250Omm 。 5、线路导线的电阻与温度的关系是( A )。 ( A )温度升高,电阻增大; ( B )温度升高,电阻变小; ( C )温度降低,电阻不变; ( D )温度降低,电阻增大。 6、( A ) 引起电力线路导线振动的风速一般是( D ) ; (A)2.0m / s ; (B ) 1.5m/ s ( C )1.0m/ s : ( D ) 0.5m/ s 。 7、下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( B )。 ( A )绝缘电阻和泄漏电流测试; ( B )点流耐压和交流耐压试验; ( C )介质损失角正切值测试; ( D )变比试验。 8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值, 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( B )。 ( A ) 5 : ( B ) 10 ; ( C ) 20 ; ( D ) 30 。 9、重大设备事故由( C )组织调查组进行调查。 ( A )国家电力部门; ( B )省市电力部门; ( C )发生事故单位: ( D )区域电网部门。 10、在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和 ( A ) ( A )标么值; ( B )实际值; ( C )有名值; ( D )有效值。 11、限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时( C )。 ( A )限制负载电流; ( B )限制无功电流; ( C )限制短路电流; ( D )限制有功电流。 12、导线与接续管采用钳压连接,压后尺寸的允许误差应符合规程规定,铝绞线钳接管为士 1 . omm ;钢芯铝绞线钳接管为( A )。 ( A )士0.5mm : ( B )士 0.8mm ; ( C )士 1.0mm : ( D )士 1.8mm 。 13、环形断面钢筋混凝土电杆的混凝土强度不应低于( C ) ;预应力混凝土电杆的混凝土强度不应低于 C40 。 ( A ) C 10 : ( B ) C20 ; ( C ) C3O : ( D ) C4O 。 14、采用倒落式人字抱杆立杆,当电杆起立到( D )时应暂停牵引,稳好四方临时拉线,起立到80时停止牵引,调整拉线,使杆(塔)缓缓立直。 ( A ) 30 。: ( B ) 45 。: ( C ) 60 。; ( D ) 70 15、铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金线的最小设计安全系数一般地区为( C ) ,重要地区为 3 . 0 。 ( A ) 1 . 5 : ( B ) 2 . 0 : ( C ) 2 . 5 ; ( D ) 3 . 0 。 16、总油量超过( D )的屋内油浸式变压器,应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。 ( A ) 4Okg ; ( B ) 60kg ; ( C ) 80kg ; ( D ) IO0kg 。 17、6 一 10kV 电压等级的电力变压器阻抗电压标准约为( C )。 ( A ) 2 %一 4 % ; ( B ) 3 %一 5 % ; ( C ) 4 %一 5 . 5 % ; ( D ) 5 %一 7 %。 18、 6 一 10kv 绝缘杆的工频耐压试验周期每年一次,试验电压为( D ) , 时间为 lmin 。 ( A ) 1 IkV : ( B ) 22kV : ( C ) 33kV ; ( D ) 45kV 。 19、用机械起重,当吊件重量接近起吊能力且物体吊离地面( A )时,要进行刹车试验。

相关文档
相关文档 最新文档