目录

1 概述 (3)

2装置主要功能配置 (3)

3装置硬件资源配置 (4)

4主要技术指标 (4)

4.1 额定参数 (4)

4.2 环境条件 (4)

4.3 功率消耗 (5)

4.4 热稳定性 (5)

4.5 测控技术指标 (5)

4.6 保护技术指标 (6)

4.7 触点容量 (6)

4.8 绝缘性能 (6)

4.9 抗干扰能力 (6)

5装置原理 (7)

5.1 装置的构成 (7)

5.2 保护原理说明 (8)

6菜单及数据表格说明 (23)

6.1 实时数据表 (23)

6.2保护参数表 (23)

6.3 通信数据表格 (29)

6.4系统参数表 (33)

6.5模拟量校准表 (33)

7操作方法 (37)

8装置结构及尺寸 (38)

9装置典型接线图 (40)

10箱后端子接线图 (41)

1 概述

DCAP-3066B低频低压减载装置主要用于双母线系统的低频低压切负荷、解列等。

2 装置主要功能配置

3 装置硬件资源配置

4 主要技术指标

4.1 额定参数

交流电压额定值(Un):100V,380V

电源频率额定值:50Hz

直流电源额定值:220V,110V 4.2 环境条件

环境温度:

工作:温度范围 -25~+55℃。

贮存:温度范围 -40~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后,装置能正常工作。

大气压力:80~110kPa(相对海拔高度2km及以下)

相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃,且表面无凝露。最高温度为40℃时,平均最大相对湿度不大于50%。

4.3 功率消耗

交流电压回路:不大于0.5VA/相(额定电压下)

直流回路:每个保护箱不大于15W(静态)或30W(动作)

4.4 热稳定性

长期运行 1.5Un

4.5 测控技术指标

(1)交流工频输入量

a) 标称值

电压:100V,380V;频率:50 Hz。

b) 测量精度

电压:0.2Un~1.2Un: ±0.2%;

频率:±0.02Hz。

c) 影响量

频率变化(45~55 Hz)的影响:

允许变差:电压为±0.2%。

温度变化(-25℃~+55℃)的影响:

允许变差:电压为±0.2%。

被测量的谐波含量(20%)的影响:

允许变差:电压为±0.2%。

被测量超量限(120%)的影响:

允许变差:电压为±0.4%。

自热(30min)的影响:

允许变差:电压为±0.2%。

被测线路间的相互作用的影响:

允许变差:±0.25%。

(2)遥信量

a) 输入回路采用光电隔离;

b) 遥信量电压标称值:直流电压220V/110V,根据需要,亦可提供直流24V输入。

c) 遥信量分辨率≤2ms

(3)遥测响应时间

显示响应时间≤1s。

(4)遥信响应时间

显示响应时间≤1s。

(5)遥控输出接点容量

直流220V,5A。

(6)对时功能

精确到毫秒级。

4.6 保护技术指标

频率定值

整定范围:低频:45.0Hz~50.0Hz;高频:50.0Hz~55.0Hz。

整定误差:不超过±0.02Hz。

滑差闭锁定值

整定范围:0.01Hz/s~20.0Hz/s。

整定误差:不超过±5%或±0.1Hz/s。

电压定值

整定范围:0.1Un~Un。

整定误差:不超过±2.5%。

滑压闭锁定值

整定范围:0.1Un/s~1.5Un/s。

整定误差:不超过±0.05Un/s。

动作延时定值

整定范围:0.01s~100s。

整定误差:不超过±1%或±30ms。

4.7 触点容量

长期接通DC220V/5A。

4.8 绝缘性能

(1) 绝缘电阻

装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准实验条件下,不小于100MΩ。

(2) 介质强度

装置所有电路与外壳之间的介质强度能耐受交流50Hz,电压2kV有效值,历时1min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

(3) 冲击电压

装置的导电部分对外露的非导电金属部分外壳之间,在规定的试验大气条件下,能耐受幅值为5kV的标准雷电波短时冲击检验,无绝缘损坏现象。

4.9 抗干扰能力

(1) 承受衰减振荡脉冲群干扰能力

能承受频率为1MHz及100kHz衰减振荡脉冲群(第一个半波电压幅值2.5kV,差模为1kV)干扰检验。

(2) 承受静电放电干扰能力

能承受严酷等级为4 级的静电放电干扰检验。

(3) 承受辐射电磁场干扰能力

能承受场强为10V/m,频率为27kHz~1000MHz的垂直及水平方向的辐射电磁场干扰检验。

(4) 承受快速瞬变干扰能力

能承受严酷等级为4级的快速瞬变干扰检验。

(5) 承受浪涌(雷击)干扰的能力。

能承受严酷等级为4级的浪涌(雷击)干扰试验。

(6) 承受射频场感应的传导干扰的能力。

能承受严酷等级为3级的射频场感应的传导抗干扰试验。

(7) 承受工频磁场干扰的能力。

能承受严酷等级为5级的工频磁场抗干扰试验。

(8) 承受脉冲磁场干扰的能力。

能承受严酷等级为4级的脉冲磁场抗干扰试验。

(9) 承受阻尼振荡磁场干扰的能力。

能承受严酷等级为4级的阻尼振荡磁场抗干扰试验。

5 装置原理

5.1 装置的构成

装置的整体构成框图见图5.1。

图5.1

5.2 保护原理说明

(1)低压轮原理

当电力系统由于无功缺额引起电压下降时,装置自动根据电压降低值切除部分电力用户负荷,确保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。

当电力系统无功功率缺额较大时,系统电压可能会较快下降,本装置具有根据du/dt加速切负荷的功能,可加速切第1、2轮或加速切1、2、3轮,尽早制止电压的快速下降,防止电压崩溃事故。

装置设有5个基本轮、2个独立的特殊论和2个加速轮。判别顺序如下:

①电压缓慢下降时的判别

其中,u qd为低压启动定值,t uqd为低压启动延时;u1~u5为低压第1~5轮的定值,t u1~t u5为低压第1~5轮延时定值。以上5轮为顺序轮,只有前一个动作后,后一轮才允许动作,后一轮的延时也是前一轮动作后允许计时的。

为qd uqd67u6u7

低压第6~7轮延时定值。以上2轮为独立轮,不受前五轮的影响,且相互独立动作。

②电压快速下降时的判别

(du/dt)1 为I母低压减载加速 12轮定值。

(du/dt)2 为I母低压减载加速123轮定值。

t ud1 为I母低压减载加速 12轮延时定值。

t ud2 为I母低压减载加速 123轮延时定值。

(du/dt)3为滑压闭锁定值。

详细的动作逻辑如下:

第1轮出口

第2轮出口

第3轮出口

第4轮出口

第5轮出口

第6轮出口

第7轮出口

低压减载逻辑

低压减载投退低压减载压板

UW<设置启动标志产生启动发生记录

UW>清除启动标志产生启动返回记录

低压轮启动逻辑

清除启动标志

闭锁标志

UW<低压1 12轮动作标志UW>低压1清除加速 12轮动作标志产生返回记录

低压加速 12轮逻辑

12轮动作标志

加速12闭锁标志Abs(滑压)>滑压<

UW<低压1123轮动作标志UW>低压1清除加速123轮动作标志产生返回记录

低压加速123轮逻辑

123轮动作标志

加速123闭锁标志Abs(滑压)>滑压<

UW<低压1设置低压1轮动作标志产生动作记录

UW>低压11轮动作标志低压1轮动作逻辑

低压1闭锁标志滑压<设置低压1轮动作标志

低压1轮投退

低压1轮出口

加速 12加速123

UW<低压2设置低压2轮动作标志产生动作记录

UW>低压2低压2轮动作逻辑

低压2闭锁标志滑压<设置低压2轮动作标志

低压2轮投退

低压2轮出口

低压1加速 12加速123

低压1

UW<低压3设置低压3轮动作标志产生动作记录

UW>低压3低压3轮动作逻辑

低压3闭锁标志滑压<设置低压3轮动作标志

低压3轮投退

低压3轮出口

低压2加速123低压2

UW<低压44轮动作标志UW>低压4清除低压4轮动作标志产生返回记录

低压4轮动作逻辑

低压4闭锁标志滑压<设置低压4轮动作标志

低压4轮投退

轮出口

低压3低压3

UW<低压55轮动作标志UW>低压5清除低压5轮动作标志产生返回记录

低压5轮动作逻辑

低压5闭锁标志滑压<轮出口低压4

UW<低压66轮动作标志UW>低压6清除低压6轮动作标志产生返回记录

低压6轮动作逻辑

低压6闭锁标志滑压<轮出口

UW<低压77轮动作标志UW>低压7清除低压7轮动作标志产生返回记录

低压7轮动作逻辑

低压7闭锁标志滑压<轮出口

(2) 低频轮原理

当电力系统由于有功缺额引起频率下降时,装置自动根据频率降低值切除部分电力用户负荷,使系统的电源与负荷重新平衡。

当电力系统有功功率缺额较大时,系统频率可能会较快下降,本装置具有根据df/dt 加速切负荷的功能,可加速切第1、2轮或加速切1、2、3轮,尽早制止频率的快速下降,防止频率崩溃事故。

装置设有5个基本轮、2个独立的特殊论和2个加速轮。判别顺序如下:

其中,f qd为低频启动定值,t fqd为低频启动延时;f1~f5为低频第1~5轮的定值,t f1~t f5为低频第1~5轮延时定值。以上5轮为顺序轮,只有前一个动作后,后一轮才允许动作,后一轮的延时也是前一轮动作后允许计时的。

其中,f qd为低频启动定值,t fqd为低频启动延时;f6~f7为低频第6~7轮的定值,t f6~t f7为低频第6~7轮延时定值。以上2轮为独立轮,不受前五轮的影响,且相互独立动作。

②频率快速下降时的判别

(df/dt)1 为I母低频减载加速 12轮定值。

(df/dt)2 为I母低频减载加速 123轮定值。

t fd1 为I母低频减载加速 12轮延时定值。

t fd2 为I母低频减载加速 123轮延时定值。

(df/dt)3为滑差闭锁定值。

详细的动作逻辑:请参考低压轮的动作逻辑(将各逻辑图中“低压”换成“低频”、“滑压”换成“滑差”即可,低频减载逻辑除外)。

第1轮出口

第2轮出口

第3轮出口

第4轮出口

第5轮出口

第6轮出口

第7轮出口

低频减载逻辑

(3)闭锁功能

①df/dt 闭锁

当| df / dt |≥(df / dt )3(即滑差闭锁定值)时,不再进行频率逻辑判断,瞬时闭锁频率模块出口。滑差闭锁直到频率恢复到启动频率以上时,自动解除闭锁。

②du/dt 闭锁

当| du / dt |≥(du / dt )3(即滑压闭锁定值)时,不再进行电压逻辑判断,瞬时闭锁电压模块出口。滑压闭锁后,电压恢复到低压启动定值以上时,自动解除滑压闭锁。 ③ 低电压闭锁

当母线电压低于低电压闭锁定值时,瞬时闭锁频率电压模块判断,经过延时后发出低电压闭锁告警报告。电压恢复后自动解除闭锁。 ④ 压差大闭锁

当母线的线电压之差大于压差大闭锁定值时,瞬时闭锁频率电压模块判断,经过延时后发出压差大闭锁告警报告。若恢复正常,则自动解除闭锁。 ⑤ 低频闭锁

若频率值小于低频闭锁定值,可认为频率值异常。装置检测到频率异常,瞬时闭锁频率模块判断,经过延时后发出低频闭锁告警报告。频率值恢复正常,自动解除闭锁。 ⑥ 过频闭锁

若频率值大于过频闭锁定值,可认为频率值异常。装置检测到频率异常,瞬时闭锁频率模块判断,经过延时后发出过频闭锁告警报告。频率值恢复正常,自动解除闭锁。 ⑦ 防止过切负荷的措施

在低频(低压)切负荷的实际动作过程中,可能会出现前一轮动作后系统的有功(无功)功率已经不再缺额,频率(电压)开始回升,但回升的拐点可能在下轮动作范围之内。如:第一轮切负荷动作后频率(电压)开始回升,但在第二轮频率(电压)定值之下的时间超过了第二轮的延时定值,则第二轮动作,不必要的多切了负荷,导致频率(电压)上升超过了正常值。过切的现象在地区小电网中容易发生。 为此,在每一轮动作的判据中增加了 df /dt ≥0(du /dt ≥0)的闭锁判据,可以有效防止过切现象发生。

详细的闭锁逻辑如下:

Abs(滑差产生闭锁发生记录

F>滑差闭锁逻辑

滑差<0

F<

设置闭锁标志

产生闭锁发生记录

UW>清除闭锁标志产生闭锁消失记录

滑压闭锁逻辑

Abs(滑压滑压<0

启动定时器

定时器>UW>定时器<

UW<

低压减载投退低压减载压板低压闭锁投退

Uab<产生闭锁发生记录

Uab>低压闭锁逻辑

UbcUca>

低压减载压板产生闭锁发生记录

压差大闭锁逻辑

|Uab-Ubc|> DZ |Ubc-Uca|> DZ

|Uca-Uab|> DZ

低频减载投退低频减载压板低频闭锁投退F<产生闭锁发生记录

F>低频闭锁逻辑

低频减载投退低频减载压板过频闭锁投退F>产生闭锁发生记录

F<过频闭锁逻辑

相关文档