1 工程概况

本工程地位于天津市河东区龙山道与天山北路交口,工程由地下车库和地上3幢楼高层(1#、2#、3#楼)单体和1栋三层商业楼组成,总建筑面积约50606 m2。其中1#、2#、3#楼地下2层;地下车一层,其中包含楼座地下室总建筑面积为7006m2;底板开挖标高-7.500m,承台部位开挖标高-7.850m和-8.000m,局部电梯井部位开挖标高-10.750m,土方开挖量约为20万方。

本工程采用的基坑支护形式有加劲水泥搅拌桩(SMW工法桩)、桩锚、钢板拉森桩、帽梁及钢筋混凝土支撑结构、土钉墙等方式。

2基坑周边环境条件及采用支护形式

本工程地位于天津市经龙山道与天山北路交口,周边情况复杂,基坑支护主要形式为SMW桩和桩锚,整体采用帽梁连系。局部特殊环境采用钢筋混凝土支撑、拉森桩钢、土钉墙施工。

基坑北面8m紧邻龙山道,采用支护形式为SMW桩和桩锚;

基坑南侧3m紧邻太阳城一期项目广场,采用支护形式为SMW桩和桩锚;

基坑西面距离2m为业主单位二层办公室楼, 采用支护形式为SMW桩和桩锚,局部坡道部位采用土钉墙;

支护及土方开挖方案

温州市教育大楼 工程 基 坑 支 护 及 土 方 挖 运 填 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 温州鹿城第一建筑工程公司

二〇一〇年四月 第一章工程概况 一、工程简介 本工程位于温州市市府路北侧(中心区C-33地块)、西邻温州工商行政管理大楼,由温州市教育局筹建,杭州市建筑设计研究院有限公司设计,温州市勘察测绘研究院进行地质勘察,浙江质安建筑监理有限公司监理,我单位总承建施工。工程总用地面8504㎡,总建筑面积29430.8㎡,其中地下6064.8㎡,地上23366㎡,地下一层、地上20层,裙房3层;建筑总高度78米,为现浇框架剪力墙结构体系,采用钻孔灌注桩基础。地下一层为设备用房和汽车库、上部为办公用房。 本工程地下室一层,基坑总体呈四边形,基坑西侧地下室范围线距离温州工商行政管理大楼地下室范围线最近处仅7.34m,西南角临近在建的工商行政管理大楼施工配电房仅5.00m,该处需重点保护,东、北侧现为空地,基坑开挖深度5.90~7.00m。底板顶标高为-6.20m,地梁下翻,梁高900mm,分布于边轴线处的承台高度为1800~2000mm,底板及承台垫层为100mm片石灌砂200mm厚C15素混凝土找平层。 二、编制依据 1、温州市勘察测绘研究院提供的本场地岩土工程勘察报告 2、温州市勘察测绘研究院提供的基坑支护设计图纸 3、杭州市建筑设计有限公司设计的地下室结构相关图纸 4、本工程施工组织设计 5、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6、工程测量规范(GB50026-2007) 7、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)

土方开挖及基坑支护专项方案(改)

土方开挖及基坑支护专项施工方案 第一章编制依据及编制说明 1.1 编制依据 本专项施工方案是结合本工程地质勘察资料、基坑施工参数等资料编制,并符合下列国家有关规范、规程等: 1、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本专项施工方案是依据设计文件、施工图及地勘资料而编制,编制专项施工方案时,设计过程概不叙述。本方案为土方开挖与基坑支护专项施工方案。 第二章工程概况及特点 2.1 工程基本情况 1、项目名称:国家级洛川苹果批发市场物流中心 2、建设地点:洛川县凤栖镇马家庄村 3、施工单位:陕西东洲建设集团有限公司 4、结构形式:结构类型为框架托砖混结构,基础埋深为3.3米,现场自然地坪为-0.1米,基坑开挖深度为3.0米. 本工程整个土石方开挖工程量约25000.00立方米,土方开挖施工采用分层分段开挖施工(分层开挖以利于围护结构受力不集中,减少侧向变形量),每次开挖深度为3.0米,开挖完成后立即进行基坑支护施工,具体施工方法详见支护方案。以保证基坑开挖的安全及施工期间的要求。

2.2 场地地层结构 拟建场地位于郑州市管城区货栈街。地基土层的分布、埋藏及厚度变化情况详见本工程勘察报告书。 2.3基坑土壁土层膨胀性 根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)的有关规定,以及地勘报告资料显示:本次基坑坑壁土层部分为具弱膨胀性土层 2.4本工程的重点及难点 基坑土壁以弱膨胀土层为主,还有局部淤泥层,应充分考虑土体的弱膨胀性、时空效应及蠕变性,如遇性质较差的土层(如淤泥层等)喷锚施工时应严格遵循小单元小高度分段开挖、准备好钢丝网以及时封闭原则。喷锚施工时每层土挖深应取规范中的较小值,淤泥土无法自立,开挖过程中极易坍塌,需进行换填后再进行喷锚施工,是基坑护壁的难点,需严格按设计方案先采用坑内超前锚杆法加固治理。 第三章施工布置与目标 3.1指导方针 本工程施工质量、施工进度,乃至现场概貌对甲乙双方均具有重大现实意义。因此,我公司研究,确定本工程施工指导方针如下:将本工程列为公司重点工程。以科学、严谨的施工管理和周到的配合服务,赢得建设单位的满意和信任。 3.2目标 一、总工期:90天 二、质量等级:合格 三、安全指标:严格按建设部“一标三规范”和郑州市标准,精心施工,杜绝重大伤亡事故,工伤率小于国家规定指标 四、文明施工:符合郑州市文明施工工地要求 3.3施工组织机构 一、组织机构的建立 1、施工管理体系 本工程实行项目法施工,选派一个技术力量雄厚、施工经验丰富、机构健全的项目班子负责本工程施工,组织机构详见下图。

深基坑土方开挖专项方案67070

安都国际总部基地 土方开挖专项施工方案 项目经理: 审批: 审核: 编制: 总包单位:中机建工西南分公司 专业分包单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 2013年8月5日 土方开挖专项方案

一、总体部署 针对深基坑特点,基坑土方开挖必须做到合理划分施工区域,土方施工应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑对称卸载;支撑梁施工必须做到混凝土强度达到设计要求后开挖下一层基坑。 考虑到基坑较宽大,支撑梁横跨基坑,而基坑四周均无施工场地,无法满足自卸汽车在基坑边通行。鉴于此情况,基坑土方开挖前期应采用铺设坑内场地道路,自卸汽车直接进入基坑内装土外运;基坑土方开挖后期应采用大型机械配合小型机械以及人工开挖。 二、土方开挖方案 根据本工程按设计要求,现场土方分为3阶段分层开挖,总体开挖思路是: 1、土方分3阶段分层开挖,每阶段实施再分小段开挖,即“竖向分层、水平分段”开挖; 2、开挖原则为“分层开挖、先支后挖、不得超挖”。根据设计要求,各层土方开挖过程中随开挖进度,当机械挖至距支护柱、支撑柱及支撑梁连梁1米范围后,防止机械对支护柱、支撑柱、支撑梁及连梁的影响,其周边1米范围采用人工开挖。(1米范围指构件外边沿起1米的范围)

图1.1 基坑土方分层开挖示意图 3、第1阶段施工流程(519.50m-513.1米): 施工需要时间约30天。2013年10月25日-2013年11月25日(具体详施工组织设计进度计划表) 由于支护排桩采用机械旋挖成孔施工以及在自然地貌下18-22米有土质含水量丰富,该层土质具有较强的流塑性,机械成孔出部分“淤泥”土,对原场地影响较大,需在冠梁施工前对场地进行清理,平整,将现场土方予以清除外运。因此,将第一阶段分成3个步骤进行施工。 1)第一步骤,519.5米上机械成孔及淤泥清除、场地平整。 2)第二步骤,冠梁及支撑梁部位土方开挖及钢筋砼施工。 3)第三步骤,等冠梁及支撑桩强度达到设计值的80%时,开始进行冠梁及支撑梁下的土方开挖。 从场地南侧16号桩与24号桩间预留马道至场地中部作为土方运输道路,并分区进行土方开挖。 第一:运输马道由南向北逐渐降低,坡度控制在15°~20°,由519.50m开挖至513.10m (第二层钢筋砼水平支撑底面) ,出口通车位置必须用30mm厚钢板全部覆盖,以免运土车辆对支撑体系造成破坏;马道宽6米,由于是粘土路面,汽车行驶易打滑,马道上铺筑50㎝厚建渣或砂夹石。并备用50型装载机对马道进行随时进行修补。 图1.2马道做法剖面示意图 第二:第一道钢筋砼水平支撑底面与第二道钢筋砼水平支撑底面之间土方开挖,施工时应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

深基坑支护与土方开挖

深基坑支护与土方开挖 基坑工程是一个具有特点的、时代久远的岩土工程课题,目前正在研究的热点是针对不同的地质条件进行合理的支护方案设计。随着城市的不断发展与建设,基坑支护工程逐渐增多,建设规模越来越大,所遇到的问题也与日俱增。如何按照实际需要来确定合适的支护结构和相关参数仍然是一个难题。文章主要结合实际工作经验,讲述了深基坑土方开挖的相关注意事项,并简要讲述了在开挖过程中保持边坡稳定的基本方法,最后讨论了相关支护结构的特点和监测体系。 标签:深基坑;支护;土方;开挖 1 深基坑土方开挖注意事项 1.1 基坑开挖的时空效应 在实际工程中会常常遇到这种现象:在基坑开挖过程中,当某个阶段的施工需要暂停一段时间时,基坑围护墙体和周边地层的变形没有停止,而是继续变形直到稳定,这就是基坑开挖的时间效应。同时,这种变形还与开挖的空间几何尺寸和围护墙无支撑暴露面积、是否均衡开挖有很大的关系,这就是基坑开挖中的空间效应。深基坑工程在具体施工中要考虑到这个时空效应,开挖施工参数和施工顺序的确定要满足下面的要求: (1)尽量使开挖过程中的土体扰动范围变小,采用分层分块开挖模式能限制围护墙体的变形和周围土体的沉降。 (2)尽可能的缩短基坑开挖卸载后无支撑暴露时间。对于一、二级基坑,当每一工况下挖到了设计标高后,钢支撑的安装周期最好不要超过一整天,钢筋混凝土支撑的完成时间不要超过两天。 (3)遵循对称开挖的基本原则,保持基坑受力均衡。 (4)要挖掘土体自身在开挖过程中能够控制位移的潜力,这样可以节省成本解决基坑工程中稳定与变形的相关问题。 1.2 先撑后挖,严禁超挖 基坑开挖实施的工况要严格按照设计方案来,当开挖达到支撑设计标高处时,应该及时开槽制作安装支撑,只有等支撑满足设计要求后才能继续进行挖土工作的实施。之前时空效应已经讲到,围护结构的变形大小与无支撑暴露面积的大小和时间长短有关,因此,要严格按照基坑工程设计方案进行开挖施工,先撑后挖,及时加撑,这样才能防止基坑墙体变形和地面位移沉降。 1.3 防止边坡失稳

土方开挖及支护方案样本

1、编制依据: 1.1中建七局三公司与福建泛华房地产开发有限公司签定的《万象商业广场建设工程施工合同》 1.2福州大学土木建筑设计研究院设计的《万象商业广场基坑支护工程》图纸。 1.3福州大学土木建筑设计研究院设计的万象商业广场施工图纸。 1.4福建岩土工程勘察研究院提供的《万象商业广场工程地质勘察报告》。 1.5规范、标准、文件

1.6其它相关文件 2、工程概况: 2.1工程建设概况 工程建设概况一览表

2.2工程结构设计概况: 本工程基坑采用喷锚支护; 支护做法分为四种有一般区、深挖区、短锚区和加强区。设计横竖向锚杆均为Φ48×3.0@1000, 喷面网布筋Φ8网筋200×200 , 16加强筋, 密排毛竹, 竹中心距为200mm, 如锚喷支护断面图及喷面布筋图。其中: 一般区横向为四道锚杆; 深挖、短锚区和加强区为五道锚杆, 且短锚区后两道锚杆改为@60×3长度L=15000, 其它详见设计图。 2.3自然条件 2.3.1气象条件:本地区为常年高温多雨。本工程基坑支护与土方开挖在3月—5月完成, 天气温和, 降雨量较多, 月平均气温230C。 2.3.2工程地质及水文条件: 根据福建岩土工程勘察院提供的工程地质勘察报

告, 场地土自上而下依次为: 杂填土层厚约2.5m—3.3m 淤泥层厚约2.1m—3.6m 粉质粘土层厚约5.7m—11.0m 砂质粘土层厚约1.8m—4.4m 本工程基坑底座落于淤泥土层, 地下水埋藏较浅, 稳定水位为0.4-1.40米, 基底开挖深度内地下水主要藏于地表填土中上层滞水和淤泥内的自由水, 场地内地下水受大气影响较大。基坑开挖前须作好内外排水工作。 2.3.3场区及周边地下管线: 本工程场区内无市政管道, 场地西面有已施工完的小区电信管道( 末穿线) , 管道边离地下室外墙最近位仅3.5米。北面6.5米处有中国联通的通信电缆、人孔。东面5米处有省直党校的排水系统以及坑井宜采取预防措施。 2.4工程特点: 本工程土方开挖深度较深, 大面约5.5m, 局部约6.6m, 挖出的土方全部及时当班外运。

深基坑开挖及支护施工方案经专家论证

精心整理 目录 1、基本概况 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 2、编制依据 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 3、工程概况 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1基本情况 .................................................................................. 错误!未指定书签。 3.2地形地貌 .................................................................................. 错误!未指定书签。 3.3工程地质 .................................................................................. 错误!未指定书签。 3.4工程地质条件 ........................................................................... 错误!未指定书签。 3.5地下水情况............................................................................... 错误!未指定书签。 10.2粉尘 10.3遗撒控制 ................................................................................ 错误!未指定书签。 10.4安全措施 ................................................................................ 错误!未指定书签。 计算书 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 1、参数信息 .................................................................................. 错误!未指定书签。 2、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 ............................................... 错误!未指定书签。 3、土钉墙整体稳定性的计算......................................................... 错误!未指定书签。 4、抗滑动及抗倾覆稳定性验算 ..................................................... 错误!未指定书签。 1#、2#楼深基坑土方开挖及支护工程施工方案

土方开挖及支护方法

一、土方工程 (一)土方开挖及支护 本工程土方主要采用机械开挖人工配合的施工方法。 由于场地较开阔,土方采用大放坡开挖。 承台及承台梁土方全部采用人工开挖,土方及淤泥倒运至坑上外运。 (二)施工组织 由于两栋楼同时施工,平行作业,考虑便于土方运输并减少施工干扰,土方施工组织如下: 1、具备工作面后,组织桩机进场进行桩基础施工。 2、6#开挖,向7#楼侧推进,最后开挖7#楼。 (三)技术要求 1、放坡系数: 各部位放坡系数根据开挖深度、土质情况、周边情况等条件综合确定。 2、基底标高 综合考虑各方面条件,确定各楼6#、7#、基底标高挖至承台顶下反30cm处承台及地梁土方待桩基础施工完毕后,采用机械开挖人工配合的施工方法,倒运到基坑上部后外运。 3、土方外运 本工程所挖土方部分外运,部分回填于一期场地外侧,按施工现场排水图进行场地平整,在现场内适当地点设存土场,以便进行基坑回填,缺土时,部分回填土方从外部取土。 4、有关技术要求 1)6#、7#楼土方开挖,施工时应注意保证标高的准确性,并设专人负责跟踪抄 2)强制性条文 基坑周边严禁超堆荷载。

本工程的堆土场根据施工平面图确定,选址时远离基坑边坡至少10rn基础 施工阶段,基坑边坡5m以内不作任何场地、修建临时办公室,以防超载。 3)强制性条文 基坑周边地面应设排水沟、对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施。 基础施工阶段正处于雨季,因此基坑上下应做防雨措施。方法是在基坑顶部设 一圈止水台,基坑内纵横设排水沟和集水坑、雨水汇集后,以水泵抽出外排。 另外,开挖完毕后的基坑边坡应立即以彩条布覆盖防护。详见现场排水图及基坑边坡防护图 4)强制性条文 基坑开挖过程中,应米取措施防止碰撞支护结构、工程桩、或扰动基底原 状土. 本工程土方开挖时,承台土方全部采用人工挖土,防止破坏桩头。 挖掘机挖土时,应预留300mm高土方人工开挖,防止扰动原始土。 (四)回填土施工 1)用粉质粘土,按规范分层夯填压实,取样。 2)填土填至图纸设计标高处,其上部用砂回填按图施工。 3)回填土施工前,应将防潮层砂浆及后浇带施工完毕后进行。 4)人工分层(每层200mm夯填压实,并按规范要求取样,每500m取一点,沿深度每200mn取一点,直至填到设计标高底板处。 5)构造柱网处采用蛙式打夯机,柱根部处采用人工打夯,一夯压半夯施工。

深基坑土方开挖安全技术措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 深基坑土方开挖安全技术措施 (新版)

深基坑土方开挖安全技术措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2.严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。 3.基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异常,立即采取应急措施。 4.作业前要全面检查开挖的机械、电气设备是否符合安全要求,严禁带"病"运行,基坑现场排水、降水、集水措施是否落实。 5.作业中应坚持由上而下分层开挖,先放坡,先支护,后开挖的原则,不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩,防止坍塌,未支护前不准超挖。 6.基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得搭设临时工棚设施。 7.基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线正确,符合三相五线制和"一机一闸,一漏一箱"要求,抽水时坑内作业人员应返回

深基坑支护及土方开挖安全专项施工方案

广西国有高峰林场标准厂房建设项目一期(森林防火物资储备用房) 深基坑支护及土方开挖 安全专项施工方案 (QEOHS/GXSJ—TX.FA—南分—2016.4.1) 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNAS C028-Q CNAS C028-E CNAS C028-S GB/T19001-2008 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系

目录 1 工程概况.............................................................. - 4 - 1.1 工程简介....................................................... - 4 - 1.2 场地工程地质特征............................................... - 4 - 1.3 场地水文条件................................................... - 5 - 1.4 支护方案....................................................... - 5 - 1.4.1各区剖面支护参数.............................................. - 5 - 1.4.2 基坑排水设计................................................. - 7 - 1.5 施工方案专家论证............................................... - 8 - 2 编制依据.............................................................. - 9 - 3 施工部署............................................................. - 10 - 3.1工程目标....................................................... - 10 - 3.2 施工准备...................................................... - 11 - 4 施工方案............................................................. - 14 - 4.1土方开挖施工................................................... - 14 - 4.2边坡喷锚支护施工............................................... - 16 - 4.3坡顶混凝土硬化................................................. - 17 - 4.4截排水沟、集水井施工........................................... - 17 - 4.5施工注意事项................................................... - 18 - 4.6土钉试验检测................................................... - 19 - 5、基坑监测............................................................ - 20 - 5.1基坑监测项目................................................... - 21 - 5.2基坑支护监测点布置............................................. - 22 - 5.3 监测方法及精度要求............................................ - 23 - 5.4 监测频率...................................................... - 27 - 5.5 监测报警...................................................... - 28 - 5.6 基坑监测措施及方法............................................ - 29 - 5.7 监测数据的处理、分析及信息反馈..................... 错误!未定义书签。 6 施工进度计划......................................................... - 31 - 7 保证工程质量技术措施................................................. - 31 - 7.1 建立质量管理制度.............................................. - 31 - 7.2 实验质量保证措施.............................................. - 32 - 7.3 施工测量质量保证措施.......................................... - 33 - 7.4 基坑开挖施工质量保证措施...................................... - 33 - 7.5 边坡喷面施工质量保证措施...................................... - 34 - 8、安全、文明施工措施.................................................. - 35 - 8.1组织措施....................................................... - 35 - 8.2安全技术措施................................................... - 36 - 8.3安全具体措施................................................... - 38 - 8.4施工安全技术交底............................................... - 39 - 8.5文明施工措施................................................... - 48 - 8.6、环境保护措施................................................. - 49 - 9危险源识别及预防措施................................................. - 50 - 9.1、危险源识别................................................... - 50 - 9.2、对重大危险源的评价........................................... - 50 - 9.3、危险源的综合预防、控制措施................................... - 50 -

土方开挖及边坡支护施工方案

土方开挖及边坡支护施工方案 一、工程概况 本工程G-1栋为剪力墙结构,三单元,总建筑面积20543.28 〃,总高56Vm桩基为预应力砼管桩,基础设计为筏板,其厚度1500mm 二、土方开挖 1 、根据现场勘察,地面平整,地下无水电管线等障碍物,地方施工条件已具备。其中G-1基坑深度一7.7m;电梯基坑一1.55m。 2、根据土方开挖断面、范围和大小,并结合土方机械特点及施工现场条件,确定使用^一台WY10(型反铲挖掘机,四台WY60型反铲挖掘机,土方采用自卸卡车外运指定地点。 3、土方开挖施工方法:挖掘机和卡车在基坑边开进,D-18?22栋同时进行土方大开挖,机械挖不到的位置及桩边50mm范围内,为了保证桩身无破坏,由人工进行土方开挖施工。在接近设计坑底标高或边界时,应预留200mn厚土层,由人工清理到设计标高。 4、由于G-1栋基坑开挖深度为-7.7m。无法一次性进行开挖至基坑底部,我公司在进行施工时采取二次开挖,三次转运形式。即:第一次开挖深度至-4.0m ,全面开挖完毕后,进行破桩,待破桩完毕后进行。 G-1 栋内回填一条便于挖机通行的便道进入二次开挖地点。由于二次开挖后土方无法直接进行清运。只能进行三次转运后进入运土车转走。(图例) 5、土方开挖前应放白灰线及标高的有效控制方法,对各有关人员进行

交底,同时施工员应跟班作业,随时控制基坑边线及标高,避免超 6、挖机开挖前,首先向操作人员现场进行技术交底,另外请求打桩队在现场将桩位技术交底给施工单位,把高桩和低桩做好标记,预防操作机械因标记不明而受破坏。其次开挖前,施工单位用竹杆插入高桩位置,做好明显标记,保证桩位不受机械破坏。 7、基坑边坡采用1:0.4 放坡。 三、降水井 1、由于地下室地下水位比较高,且随着施工的进行,百合园住宅及车库为保证结构安全及基础施工进行,必须采取有效措施进行降水。 2、地下水位降水深度应基本保持在基坑地槽面下约500mm处。以能保证基坑清槽及地下室结构顺利施工为宜,水位下降过大会影响地基持力层土体结构的变化而降低了地基持力层承载能力,所以应定期测量井内水位的标高,通过控制抽水量调节地下水位。 3、百合园住宅降水工作应从基坑开始,在筏板砼及独立承台砼浇筑完毕后方可停止,在每个电梯井基坑、集水井内各 1 个降水井,每个井内米用1台①100污水泵每天24h不间断降水,降水过程中应确保地下室范围内的地下水位稳定,避免因水位变化而使工程遭受破坏。(详图)四、基坑排水:本工程米用开挖明沟截水与集水坑集中排水相结合的施工方法。即在开挖之前,于基坑四周及基坑中部分别设置排水明沟和排水暗沟,且分别在建筑物四周地基顶标高以下机械开挖尺寸3m 深,1.5m x 1.5m

基础土方开挖及基坑支护方案

目录 1.0概述 (1) §1.1工程概况. (1) §1.2 工程地质条件 (1) § 1.3工程施工特点 (3) § 2.0土方开挖 (4) § 2.1 坑内降水 (5) § 2.2土方挖运............. 错误! 未定义书签。 3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算错误!未定义书签。 § 3.1 总体概述............ 错误! 未定义书签。 § 3 .2基坑突破的稳定性计算错误! 未定义书签。 § 3.3坑内排水............. 错误! 未定义书签。 § 3 .4基坑监测............ 错误! 未定义书签。 4.0施工工期 (9) § 4.1 工期计划 (9) § 4 .2工期保证措施 (11) 5.0质量保证措施 .................... 错误!未定义书签。 6.0安全生产、文明施工措施 0 § 6.1 安全生产措施 (1) § 6.2 文明施工管理 (2)

§ 1.0概述 § 1.1工程概况 广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工 图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上 总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。 本工程有一层地下室,平面尺寸为170X29m,本工程+0.000相当于绝对标 高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64?6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400 mm,地下室基坑底板标高为.80?3.80m, 土方开挖深度余额为.2?2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达 4.0?4.2m。 § 1.2工程地质条件 根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层 由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下: 1、土层部分 ①、耕土层(Q)分布于全场地,层厚0.4?0.6m,层顶标高5.63~6.04m, 层底标高 5.64~5.11mo灰黄色,为可塑粉质粘土。 ②、淤泥层(c a1)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。 层厚0.5~3.6m,层顶标咼5.64~5.11m,层底标咼5.04~2.04m。 ③、粉质粘土(c e1)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

基坑支护及土方开挖方案

1、编制依据 1.1 与甲方签订的建筑施工合同 1.2甲方提供的本工程的岩土工程勘察报告 1.3广东华玺建筑设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.4《建筑施工安全技术规范》、《建筑施工安全标准、规范汇编》、《建设工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程质理检验评定标准》等。 2、工程概况 2.1地质概况 根据岩土工程勘察报告,基坑开挖主要影响范围内的土层及性质自上而下分述如下: 2.1.1 杂填土:厚度0.9~5.8O米,平均厚度4.53米,表层厚20cm为混凝土地板,下层呈黄色~灰黄色,含较多碎石、砾石、碎砖及粗砂等建筑废料,土质成分为粉质粘土,稍湿,松散,为新近的人工填土,欠压实,地层承载力小,对桩基本产生负摩擦力。 2.1.2 耕植土:土层顶标高- 3.59~-5.66米,层厚0.4~0.6米,平均厚度0.53米,灰色,主要成分为粘性土,含较多的植被根系和有机质,湿,呈可塑~软塑状。 2.1.3 粘性土:土层顶标高- 3.51~-5.9米,层厚1.2~3.3米,平均厚度2.07米,主要成分为粉质粘土和粘土,含少量粉砂、细砂等砂质成分,稍湿,呈可塑性。 2.1.4 含卵石粗砂:土层顶标高-2.90~-7.72米,层厚1.2~7.1米,平均厚度 4.49米,主要成分为细砂,含较多中粗砂和卵石,泥质成份。 2.1.5 全风化花岗岩:土层顶标高- 3.45~-13.43米,层厚

0.29~8.0米,平均厚度3.22米,浅红黄色、乳白色夹杂色,已风化成土状或半岩半土状,长石矿物已高岭土化,手可捏碎,岩芯呈土柱状或砂土状,水浸泡后易软化。 2.1.6 强风化花岗岩:土层顶标高-0.74~-18.60米,层厚0.7~ 3.4米,平均厚度1.57米,黄褐色为主,粗粒结构,块状构造,部份长石矿物风化,粒间连结力稍弱,裂隙很发育,岩芯多呈碎块状,少量为块状,岩石强度较低。 2.1.7 中风化花岗岩:土层顶标高-1.94~-19.50米,层厚12.3~25.4米,平均厚度16.06米,肉红色为主,粗粒结构,块状构造,矿物成份主要为石英、长石及黑云母,裂隙稍发育,裂隙面为呈黄褐色,岩芯多呈柱状,少量为块状、短柱状,岩石强度高。 2.2 周边环境分析 本工程位于广东省梅州市丰顺县客运运输中心侧,地形平坦,地貌单一,现场可利用场地较为狭窄, .周围施工环境复杂,本工程正前面为的商住楼,距剪力墙边为9m;本工程左侧为丰顺县客运站,距施工现场20m;本工程后面紧邻山墙,右侧紧邻河堤. 地下水在工程标高-6.8米处,其余各类管道管线已拆除完毕. 2.3 基坑开挖深度 现场地坪标高为-0.3m,依地下室结构平面图知本工程基坑周边开挖至-7.15m。 2.4 基坑开挖面积 由于本工程基坑面积较大,为20000m2多,施工工期长,

5米深基坑土方施工组织设计

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:

目录目录2 第一章编制依据3 第二章工程概况3 一、整体工程概况3 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件5 一、工程地质情况5 二、水文地质情况错误!未定义书签。 第四章工程施工的重点与难点5 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点7 第五章施工部署7 一、施工顺序7 二、主要管理人员配备8 三、施工人员及主要机械配备8 第六章施工进度计划9 第七章施工工艺9 一、施工工艺9 二、基坑降水、排水11 三、土方开挖顺序及相关技术措施11 第八章施工质量保证措施14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题15 第九章施工安全保证措施15 一、安全生产目标15 二、安全生产管理原则15 三、土方施工安全措施16 四、用电安全保证措施17 五、机械安全保证措施17 六、电(气)焊作业安全保证措施18 七、雨天施工安全保证措施18 八、环境保护措施19 九、基坑临边安全防护措施19 第十章施工监测及应急措施19 一、施工监测19 二、应急措施20

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、 24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施: 1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为1.00~1.25,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。

深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)

深基坑专项施工方案 一、工程特点 温州市六虹桥路延伸段道路工程位于温州市瓯海区郭溪镇、娄桥街道及新桥街道,西起站西路,东接翠微大道,箱涵中心桩号为K2+804.8,设计基准期为100年,结构安全等级为二级,设计荷载:汽车荷载城-A级,人群-3.5KPa;箱涵三孔全长为27.20m,结构为:C30(掺入S6)普通钢筋混凝土现浇箱涵,本箱涵在道路中心线处设置1道沉降缝,沉降缝之间设遇水膨胀型橡胶止水带,基础处理采用PTC-400(60)管桩处理。 二、地基基础分析及水文特征 本工程箱涵开挖深度为 4.8~4.9m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施。由于场地较开阔,可采用现有薄壁管桩、钢板桩、松木桩联合支护的方法(详见附图)。 三、方案编制依据 3.1.本工程岩土工程地质勘察报告 3.2.本工程有关设计图纸 3.3.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 四、基坑土方开挖 (一)作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 6、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度等,均应配备人工进行。 7、土方施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。 8、土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘,并随时观测周围的环境变化。 9、基坑开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经监理单位审批后方可施工。 10、土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 11、在施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载,应距离基坑边3m外,挖土方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 13、基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行箱涵垫层施工。 14、基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 (二)技术准备 (1)组织学习图纸,地勘,进行施工技术交底。 (2)提出材料计划和技术资料。 (3)对各工种进行培训,学习施工技术、规范、安全法规、安全技术规程、安全操作规程。 (4)对新进工人进行安全教育。

相关文档