第1章 常用低压控制电器

习题与思考题

1. 何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?

答:不同的电磁机构,有不同的吸力特性。电磁机构动作时,其气隙δ是变化的,22F B Φ∝∝。

对于直流电磁机构:其励磁电流的大小与气隙无关,衔铁动作过程中为恒磁动势工作,根

据磁路定律/1/m m IN R R Φ=∝,式中R m 为气隙磁阻,则22

2m 1/1/F R Φδ∝∝∝,电磁吸力随气

隙的减少而增加,所以吸力特性比较陡峭。

对于交流电磁机构:设线圈外加电压U 不变,交流电磁线圈的阻抗主要决定于线圈的电抗,若电阻忽略不计,则 4.44U E f N Φ≈=,/(4.44)U fN Φ=,当电压频率f 、线圈匝数N 、外加电压U 为常数时,气隙磁通Φ也为常数,即励磁电流与气隙成正比,衔铁动作过程中为恒磁通工作,但考虑到漏磁通的影响,其电磁吸力随气隙的减少略有增加,所以吸力特性比较平坦。

为了保证衔铁能牢固吸合,反作用力特性必须与吸力特性配合好。在整个吸合过程中,吸力都必须大于反作用力,即吸力特性高于反力特性,但不能过大或过小,吸力过大时,动、静

1-直流电磁铁吸力特性;2-交流电磁铁吸力特性;3-反力特性

答案图1

F/I

δ

1

2

3

触头接触时以及衔铁与铁心接触时的冲击力也大,会使触头和衔铁发生弹跳,导致触头的熔焊或烧毁,影响电器的机械寿命;吸力过小时,会使衔铁运动速度降低,难以满足高操作频率的要求。因此,吸力特性与反力特性必须配合得当,才有助于电器性能的改善。在实际应用中,可调整反力弹簧或触头初压力以改变反力特性,使之与吸力特性有良好配合,参见答案图1所示。

2. 单相交流电磁机构为什么要设置短路环?它的作用是什么?三相交流电磁铁要否装设短路环?

答:由于单相交流接触器铁心的磁通是交变的,故当磁通过零时,电磁吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后电磁吸力又增大,当吸力大于反力时,衔铁又被吸合。这样就使衔铁产生强烈的振动和噪声,甚至使铁心松散。因此,交流接触器铁心端面上都安装一个铜制的短路环。短路环将铁心端面分隔成两部分,当交变磁通穿过短路环所包围的截面积S 2在短路环中产生涡流时,根据电磁感应定律,此涡流产生的磁通Φ2在相位上落后于短路环外铁心截面S 1中的磁通Φ1,由Φ1、Φ2产生的电磁吸力为F 1、F 2,作用在衔铁上的合成电磁吸力是F 1+F 2,只要此合力始终大于其反力,衔铁就不会产生振动和噪声。参见答案图2所示。

对于三相交流电而言,因为三相不可能同时为零。就相当于整个电磁铁磁通没有过零点,磁场不会消失,衔铁就不会振动。故无须加装短路环。

3. 从结构特征上如何区分交流、直流电磁机构?

答:交流接触器的线圈通以交流电,将产生涡流和磁滞损耗,使铁心发热。为减少铁损,铁心用硅钢片冲压而成。为便于散热,线圈做成短而粗的筒状绕在骨架上。

直流接触器的线圈通以直流电,铁心中不会产生涡流和磁滞损耗,所以不会发热。为方便加工,铁心用整块钢块制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的筒状。

4. 交流电磁线圈通电后,衔铁长时间被卡不能吸合,会产生什么后果?

答:衔铁在吸合过程中,交流励磁线圈的电流与气隙成正比,当线圈通电瞬间,衔铁尚未吸合时,气隙较大,电流将达到吸合后额定电流的5~15倍,如果衔铁长时间被卡不能吸合,容易烧毁线圈。

答案图2

5.交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?

答:交流电磁线圈接入直流电源时会通过很大的电流,很快会烧毁。因为交流线圈对交流电有感抗,而对直流电没有感抗,交流线圈只有很小的直流电阻,所以会通过很大的电流。

若将直流电磁线圈误接入交流电源上,接触器将不能正常工作。因阻抗增大,电流减小,吸力不足,不能吸合,线圈电流降不下去。此外,直流电磁铁铁心采用整块钢制成,交流电磁场会导致铁心中产生较大的涡流,导致铁心和线圈发热。

6.线圈电压为220V的交流接触器,误接入380V交流电源会发生什么问题?为什么?

答:接入380V的电压远远超过它的额定电压220V,线圈电流将大大增加,线圈迅速发热最终导致烧毁。

7.接触器是怎样选择的?主要考虑哪些因素?

答:首先,根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,而直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。

主要考虑因素有:接触器的额定电压、接触器的额定电流、电磁线圈的额定电压、触头数目、额定操作频率。

8.两个相同的交流线圈能否串联使用?为什么?

答:在交流控制线路中,不能串联接入两个电器线圈。因为每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,两个电器动作总有先后,先吸合的电器,磁路先闭合,其阻抗比没吸合的电器大,电感显著增加,线圈上的电压也相应增大,故没吸合电器的线圈的电压达不到吸合值。同时电路电流将增加,有可能烧毁线圈。因此,两个电器需要同时动作时,线圈应并联连接。

9.常用的灭弧方法有哪些?

答:当开关电器的触头分离时,触头间的距离很小,触头间电压即使很低,但电场强度很大(E=U/d),在触头表面由于强电场发射和热电子发射产生的自由电子,逐渐加速运动,并在间隙中不断与介质的中性质点产生碰撞游离,使自由电子的数量不断增加,导致介质被击穿,引起弧光放电,弧隙温度剧增,产生热游离,不断有大量自由电子产生,间隙由绝缘变成导电通道,电弧持续燃烧。

为了加速电弧熄灭,常采用以下灭弧方法:①电动力灭弧;②灭弧栅灭弧;③磁吹灭弧等。

10.熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限分断电流三者有何区别?

答:熔断器的额定电流是指所装熔体额定电流的最大值;熔断体的额定电流是在规定条件下,熔断体能够长期承载而不使性能降低的电流;熔断体的极限分断电流是指在规定的使用和性能条件下,熔断体在规定电压下能够分断的预期电流的极限值,必须大于线路中可能出现的最大短路电流,否则就不能获得可靠的短路保护。

11.如何调整电磁式继电器的返回系数?

答:继电器的释放值x1与吸合值x2之比k= x1/ x2称为继电器的返回系数。

k值是可以调节的,可通过调节释放弹簧的松紧程度(拧紧时,x1与x2同时增大,k增大;放松时,k减小)或调整铁心与衔铁间非磁性垫片的厚薄(增厚时x1增大,k增大;减薄时k 减小)来达到。

12. 电气控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,各起什么作用?能否相互代用? 答:二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电路中的保护作用是不相同的。热继电器只做长期的过载保护,而熔断器是做严重过载和短路保护,因此一个较完整的保护电路,特别是电动机控制电路,应该两种保护都具有。

13. 热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?

答:热继电器(FR )主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。

热继电器的选择主要根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对Y 连接的电动机可选两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构的热继电器,即在两相主电路中串接热元件。对于三相感应电动机,定子绕组为Δ连接的电动机,必须采用带断相保护的热继电器。

14. 时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?

答:时间继电器用来控制电器延时通断。中间继电器实质上是一种电压继电器,它的特点是触头数目较多,电流容量可增大,起到中间放大(触头数目和电流容量)的作用。

15. 什么是主令电器?常用的主令电器有哪些?

答:主令电器是在自动控制系统中发出指令或信号的电器,用来控制接触器、继电器或其他电器线圈,使电路接通或分断,从而达到控制生产机械的目的。

主令电器应用广泛、种类繁多。按其作用可分为:按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器及其他主令电器(如脚踏开关、钮子开关、急停开关)等。

16. 试为一台交流380V 、4kW (cos φ=0.88)、Δ连接的三相笼型异步电动机选择接触器、热继电器和熔断器。

答:首先根据三相异步电动机的功率计算公式

3cos P UI ?=

式中,U 为三相电源的线电压(V);I 为电动机的线电流(A);cos φ为电动机的功率因数。 计算出电动机额定电流I N 为

N 4000

6.9A 3cos 33800.88P I U ?===??

接触器选择:交流接触器;额定电压380V ;额定电流10A ;电磁线圈额定电压

110V/127V/220V/380V 之中选一;参考型号为CJ20-10。

热继电器选择:带断相保护的热继电器;热继电器的整定电流7.2A ;热继电器的额定电流20A ;参考型号为JR36-20。

熔断器选择:有填料封闭管式熔断器;熔体额定电流I RN ≥(1.5~2.5)I N = 2.5×6.9 = 17.25A ,选20A ;熔体额定分断电流120kA ;熔断器额定电流40A ;熔断器额定电压380V ;参考型号为RT16-40。

第2章 电气控制线路的基本原则和基本环节

习题与思考题

1. 自锁环节怎样组成?它起什么作用?并具有什么功能?

答:在连续控制中,将接触器的常开辅助触头QA 与自复位启动按钮SF 并联,即可形成自锁环节。当启动按钮SF 松开后,接触器QA 的线圈通过其辅助常开触头的闭合仍继续保持通电,从而保证电动机的连续运行。这种依靠接触器自身辅助常开触头而使线圈保持通电的控制方式,称自锁或自保。起到自锁作用的辅助常开触头称自锁触头。所以自锁环节的功能就是在启动按钮松开后,能够保持接触器线圈一直通电,使电动机连续运行。

2. 什么是互锁环节?它起到什么作用?

答:控制线路要求QA1与QA2不能同时通电时,为此要求线路设置必要的联锁环节。将其中一个接触器的常闭触头串入另一个接触器线圈电路中,则任何一个接触器先通电后,即使按下相反方向的启动按钮,另一个接触器也无法通电,这种利用两个接触器的辅助常闭触头互相控制的方式,叫电气互锁,或叫电气联锁。起互锁作用的常闭触头叫互锁触头。复合按钮的常闭触头同样也可起到互锁的作用,这样的互锁叫机械互锁。利用成对使用的机械联锁接触器,加上电气互锁,可形成机械、电气双重互锁。

互锁环节的作用就是防止QA1与QA2同时通电造成电源短路等危险。

3. 分析如图2-50所示线路中,哪种线路能实现电动机正常连续运行和停止?哪种不能?为什么?

图2-50 习题3图

(a )

(b )

(c ) (d )

(e )

(f )

答:(c )和(f )能实现电动机正常连续运行和停止,因为按下SB1,接触器KM 线圈通电并自锁,电动机连续运行;按下SB ,KM 线圈断电,电动机停止。

其他则不能,因为图(a )接触器KM 线圈不能得电,故不能启动;图(b )能启动连续运行,但不能切断接触器线圈供电,即不能停止;图(d )会引起电源短路;图(e )线圈不能保持连续通电。(图中,SB1为启动按钮开关,SB 为停止按钮开关。)

4. 试采用按钮、刀开关、接触器和中间继电器,画出异步电动机点动、连续运行的混合控制电路。

答:设计的控制电路图见答案图5所示。图中,SF3为点动按钮开关;SF2为连续运行启动按钮开关;SF1为连续运行停止按钮开关。

5. 试设计用按钮和接触器控制异步电动机的启动、停止,用组合开关选择电动机旋转方向的控制线路(包括主电路、控制回路和必要的保护环节)。

答:设计的控制电路图见答案图6所示。图中,SF2为正转启动组合按钮开关;SF3为反转启动组合按钮开关;SF1为停止按钮开关。

-FA1...

-QA

-BB

M 3

-MA L L L -QB

-KF -KF

-FA -SF

-SF

-QA

-FA

-BB

-KF

-SF

答案图5

6. 电器控制线路常用的保护环节有哪些?各采用什么电器元件? 答:电气控制线路常用的保护环节有以下几种。

①短路保护:采用熔断器或断路器。短路时熔断器的熔休熔断或断路器脱扣,切断电路起保护作用。

②电动机长期过载保护:采用热继电器或断路器。由于热继电器或断路器的双金属片的热惯性较大,即使发热元件流过几倍于额定值的电流,热继电器或断路器也不会立即动作。因此在电动机启动时间不太长的情况下,热继电器或断路器不会动作,只有在电动机长期过载时,热继电器才会动作,用它的常闭触头使控制电路断电。

③过流保护:过电流一般比短路电流要小。采用过电流继电器或断路器和接触器配合使用。 ④欠电压、失电压保护:通过接触器的自锁环节来实现。当电源电压由于某种原因而严重欠电压或失电压(如停电)时,接触器断电释放,电动机停止转动。当电源电压恢复正常时,接

-FA1...

-QA

-QA -BB

M 3

-MA

L L L -QB

-QA -QA

-FA -SF

-SF

-QA

-FA -BB

-QA

-SF

答案图6

-QA

-QA1

-SF

-SF

触器线圈不会自行通电,电动机也不会自行启动,只有在操作人员重新按下启动按钮后,电动机才能启动。

⑤互锁保护:将其中一个接触器的常闭触头串入另一个接触器线圈电路中,则任何一个接触器先通电后,即使按下相反方向的启动按钮,另一个接触器也无法通电。

⑥断相保护(采用带断相保护的热继电器或其它断相保护装置)、漏电保护(采用剩余电流动作保护器或剩余电流动作断路器等)、人身安全保护(如电机外壳接地,红外接近开关等)等等。

7.为什么电动机要设零电压和欠电压保护?

答:零电压保护的目的是防止电气设备意外失电后因来电而导致电动机意外自行启动。设置了零电压保护环节,则电气设备意外失电再上电后,必须通过再次启动,电动机才能运行。

欠电压保护的目的是防止当电源电压降低时而导致电动机产生故障。当电源电压下降到电动机额定电压的80%以下后,将导致电动机因转矩不足而转速下降,以致被迫停转,使电动机因堵转而烧毁。

8.在有自动控制的机床上,电动机由于过载而自动停车后,有人立即按启动按钮,但不能开车,试说明可能是什么原因?

答:电动机的控制电路中,一般将热继电器的常闭触头串联在控制回路中而起到过载保护的作用。电动机长期过载时,热继电器动作,常闭触头断开切断控制回路供电。由于双金属片热惯性的原因,执继电器要经过一段时间的冷却后,常闭触头才可恢复常闭。因此,若在此前按下启动按钮,由于热继电器的常闭触头还未恢复常闭,控制回路仍然处于断开状态,所以电动机不能动作。

另外,如果热继电器设置在手动复位,即使双金属片冷却下来,也不能复位,只有按下手动复位按钮,热继电器才能复位。

如果使用了断路器作为电动机热过载保护装置,一旦断路器因热过载脱扣,断路器是不会自动复位的,必须等双金属片冷却后重新合闸。

9.试设计电器控制线路,要求:第一台电动机启动10s后,第二台电动机自动启动,运行5s后,第一台电动机停止,同时第三台电动机自动启动,运行15s后,全部电动机停止。

答:设计控制电路图如答案图7所示。

答案图7—主电路

3

M

~-MA1

-QB1

-BB13

M

-MA2

-BB23

M ~

-MA3

-BB3

U L1L2L3

V W

-FA1 (34)

2

6

1

3

5

-QA14

2

6

1

3

5

-QA24

2

61

35

-QA3

-FA4...6-FA7 (9)

10. 供油泵向两处地方供油,油都达到规定油位时,供油泵停止供油,只要有一处油不足,则继续供油,试用逻辑设计法设计控制线路。

答:由2个液位开关BG1、BG2分别检测2处油位,油泵的运转由接触器QA1控制,由2个液位开关控制接触器QA1的通断。设液位开关的触头在油位未达到时闭合,达到时断开,则根据题目要求,可列出接触器通电状态的真值表,如答案表4所示。

答案表4

BG1 BG2 QA1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1

1

1

根据真值表可列出接触器QA1通电的逻辑函数式为

答案图7—控制电路

-BB1

-QA1

-QA1

-QA2

-BB2

-FA10

-FA11

-KF1

-BB3

-QA2

-KF3-QA2

-KF2

-QA3

-QA3

-KF2

-QA3

-SF1

-KF1

-KF2

-KF3

-KF3

-SF2

10s 5s 15s V W

1121212

121(22)12112

QA BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG =?+?+?=?++=?+=+

根据上式结果可画出控制电路如答案图8所示,图中液位开关状态为油位达到时的状态。

11. 简化图2-51所示控制电路。

(a )逻辑表达式为

(12)(13)

11211323

1211323

1(123)23123KM KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA =++=?+?+?+?=+?+?+?=+++?=+? 简化后的控制电路如答案图9所示。

图2-51 习题11图

(a

(b )

(c )

-BG -QA -BG

答案图8

(b )逻辑表达式为

121323

1213

KM KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA =?+?+?=?+?

简化后的控制电路如答案图10所示。

(c )逻辑表达式为

1(12)(1231)3

1121312122313120+02313123(211)123

KM KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA =+??+?+=??+??+??+??+=?++??+=?+?+=?+

2(12)(14)3

112124312124312(14)3123

KM KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA =??++=??+??+=?+??+=?++=?+

简化后的控制电路如答案图11所示。

答案图10

K

KA KA KA KA

答案图9

KA K

KA

KA

12. 电厂的闪光电源控制电路如图2-52所示,当发生故障时,事故继电器KA 通电动作,试分析信号灯发出闪光的工作原理。

答:当发生故障时事故继电器KA 通电动作,KA 常开触头闭合。通电延时时间继电器KT1通电,KT1瞬动触头闭合,指示灯HL 亮;延时一段时间T1后,KT1通电延时闭合触头闭合,断电延时时间继电器KT2通电,KT2断电延时触头立即打开,时间继电器KT1断电,KT1通电延时闭合触头KT1和瞬动触头KT1立即断开,时间继电器KT2断电,同时指示灯HL 灭;延时一段时间T2后,KT2断电延时闭合触头复位闭合,时间继电器KT1再次通电,指示灯HL 再次亮起。重复上述过程,不断循环,故障指示灯按亮T1、灭T2时间间隔闪烁。

-KT

-KT

-KT

-KT

-KT -H -K

图2-52 习题12图 答案图11

KM

KA

KA

KA

KM

第5章 S7-200 PLC的指令系统

习题与思考题

1.S7-200指令参数所用的基本数据类型有哪些?

答:S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位无符号字节型(BYTE)、8位有符号字节型(SIMATIC模式仅限用于SHRB指令)、16位无符号整数(WORD)、16位有符号整数(INT)、32位无符号双字整数(DWORD)、32位有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。实数型(REAL)是按照ANSI/IEEE 754-1985标准(单精度)的表示格式规定。2~255字节的字符串型(STRING)

2.立即I/O指令有何特点?它应用于什么场合?

答:立即指令允许对输入和输出点进行快速和直接存取。当用立即指令读取输入点的状态时,相应的输入映像寄存器中的值并未发生更新;用立即指令访问输出点时,访问的同时,相应的输出映像寄存器的内容也被刷新。由于立即操作指令针对的是I/O端口的数字输入和数字输出信号,所以它们的位操作数地址只能是物理输入端口地址Ix.x和物理输出端口地址Qx.x。

3.逻辑堆栈指令有哪些?各用于什么场合?

答:复杂逻辑指令,西门子称为逻辑堆栈指令。主要用来描述对触点进行的复杂连接,并可以实现对逻辑堆栈复杂的操作。

复杂逻辑指令包括:ALD、OLD、LPS、LRD、LPP和LDS。这些指令中除LDS外,其余指令都无操作数。这些指令都是位逻辑指令。

栈装载与指令ALD用于将并联子网络串联起来。

栈装载或指令OLD用于将串联子网络并联起来。

逻辑推入栈指令LPS,在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新的母线,左侧为主控逻辑块时,第一个完整的从逻辑行从此处开始。

逻辑读栈指令LRD,在梯形图中的分支结构中,当左侧为主控逻辑块时,该指令用于开始第二个和后边更多的从逻辑块。

逻辑栈弹出指令LPP,在梯形图中的分支结构中,用于恢复LPS指令生成的新母线。

装入堆栈指令LDS,复制堆栈中的第n级值,并将该值置于栈顶。原栈中各级栈值依次下移一级,栈底值被推出栈而丢失。

4.定时器有几种类型?各有何特点?与定时器相关的变量有哪些?梯形图中如何表示这

些变量?

答:S7-200系列PLC的主机有256个定时器T0~T255,分为三种类型,每种类型的时间分辨率(或称为时基/时间增量/时间单位)又分为三种,如下表所示。

(1)接通延时定时器指令TON,用于接通单一间隔定时。

(2)有记忆接通延时定时器指令TONR,用于累计若干个时间间隔。只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。

(3)断开延时定时器指令TOF,用于断开后的单一间隔定时。

定时器类型时间分辩率

/ms

计时范围

/s

定时器号

接通延时定时器TON 断开延时定时器TOF

10~32.767T32,T96

100~327.67T33~T36,T97~T100 1000~3276.7T37~T63,T101~T255

有记忆接通延时定时

TONR

10~32.767T0,T64

100~327.67T1~T4,T65~T68 1000~3276.7T5~T31,T69~T95

与定时器相关的变量有:

一个16位的当前值寄存器,用以存放计时累计的当前值(INT,最大计时值32767,单位ms或10ms或100ms,取决于时间分辨率);

一个16位的预设值寄存器,用以存放定时时间的预设值PT(INT);

一位状态位(BOOL),用以反映定时器的定时时间是否达到的状态,称为定时器位。

使能输入IN,用于控制定时器的工作状态。

5.计数器有几种类型?各有何特点?与计数器相关的变量有哪些?梯形图中如何表示这

些变量?

答:

类型:S7-200系列PLC的计数器指令有两大类:通用计数器指令和高速计数器指令。

通用计数器指令有3种:增计数器指令CTU、减计数器指令CTD和增减计数器指令CTUD。

特点:

(1)增计数器指令CTU

每当增计数输入CU发生一次从OFF到ON的转换(正跳变-上升沿)时,该计数器的当前值就增加1。

如果当前值Cxxx≥预设值PV,则计数器位=ON;否则,计数器位=OFF。

当前值达到预设值后继续计数,计数当前值到最大值(32,767)时,计数器停止。

当复位输入R接通或执行复位指令时,计数器被复位,计数器位=OFF,当前值=0。

(2)增减计数器指令CTUD

利用LD装载预设值。当装载输入LD接通时,计数器复位,计数器位=OFF,当前值=预设值PV。

每当减计数输入CD发生一次从OFF到ON的转换(正跳变-上升沿)时,该计数器的当前值就减1。

计数当前值到0时,计数器停止,计数器位=ON,当前值=0。

利用复位指令复位时,CTD计数器位变为OFF,当前值变为0(教材P131有误)。

(3)减计数器指令CTD

每当增计数输入CU发生一次从OFF到ON的转换时,该计数器的当前值就增1;每当减计数输入CD发生一次从OFF到ON的转换时,该计数器的当前值就减1。

如果当前值Cxxx≥预设值PV,则计数器位=ON;否则,计数器位=OFF。

当前值达到预设值后继续计数(增或减)。

当增计数达到最大值(32,767)时,在增计数输入端CU的下一个上升沿导致当前计数值绕回到最小值(-32,768)。同样,计数达到最小值(-32,768)时,减计数输入端CD的下一个上升沿会导致当前计数值绕回到最大值(32,767)。所以,CTUD是一个循环计数器,计数范围从-32768~+32767。

当复位输入R接通或执行复位指令时,该计数器被复位。复位时,计数器位=OFF,当前值=0。

与计数器有关的变量及在梯形图中的表示方法:

计数器地址:C0~C255,常数

计数器当前值:C0~C255,INT型

计数器的预设值(PV):INT型

计数器位:C0~C255,BOOL型

增/减计数信号输入:能流,BOOL型

复位输入:能流,BOOL型

装载信号输入:能流,BOOL型

6.不同分辨率的定时器的当前值是如何刷新的?

答:不同分辨率的定时器,它们当前值的刷新时机是不同的,具体情况如下:

1ms分辨率定时器启动后,定时器对1ms的时间间隔(时基信号)进行计时。定时器位和当前值每隔1ms刷新一次,与扫描周期不同步。换句话说,如果扫描周期大于1ms,则在一个扫描周期中定时器位和当前值可能要刷新多次。

10ms分辨率定时器启动后,定时器对10ms的时间间隔进行计时。程序执行时,在每次扫描周期开始对10ms定时器刷新,其方法是以当前值加上累积的10毫秒间隔的数目(自上一次扫描开始算起),所以在一个扫描周期内定时器当前值和定时器位保持不变。

100ms分辨率定时器启动后,定时器对100ms的时间间隔进行计时。只有在执行到这些定时器指令时,这些定时器的当前值才被刷新(当前值加上积累的100毫秒间隔的数目(自前一次扫描开始算起))。

7.写出图5-50所示梯形图的语句表程序。(原题程序不分网络,应该按右图所示修改)

答:语句表程序如下 网络1 // 网络标题 LD I0.0 O I0.3 LD I0.1 O I0.4 ALD

AN I0.2 = Q0.1 网络2

LD Q0.1 TON T37, +30 网络3

LD T37 S Q0.2, 4 网络4

LD I0.1 S Q0.3, 1

8. 写出图5-51所示梯形图的语句表程序。

图5-50 习题7梯形图

答:语句表程序如下 网络1 // 网络标题 LD I0.4 EU

SHRB I0.5, V3.0, +4

网络2

LD I0.1 LPS

A V3.0 S Q3.0, 2 LRD

A V3.1 R Q3.1, 1 LRD

A V3.2 S Q3.2, 3 LPP

A V3.3 R Q3.3, 1

9. 用自复位式定时器设计一个周期为5s ,脉冲为一个扫描周期的脉冲串信号。

答:如果使用100ms 时基的定时器,梯形图程序和语句表程序分别如答案图14 a)、答案图14 b)所示。其中答案图14 b)所示要比答案图14 a)好一些。

图5-51 习题8梯形图

如果使用10ms 时基的定时器,梯形图程序和语句表程序如答案图14 c)所示。

网络 1 // 自复位定时器 // 网络注释 LDN Q1.0

TON T33, +500

网络 2 // 输出脉冲串 LD T33 = Q1.0

答案图

14 c)

网络 1 // 自复位定时器 // 网络注释 LDN Q1.0 TON T37, +50

网络 2 // 输出脉冲串 LD T37 = Q1.0

答案图

14 b)

网络 1 // 自复位定时器 // 网络注释 LDN T37

TON T37, +50

网络 2 // 输出脉冲串 LD T37 = Q1.0

答案图14 a)

如果使用1ms 时基的定时器,梯形图程序和语句表程序如答案图14 d)所示。

10. 设计一个计数范围为50000的计数器。

答:梯形图程序和语句表程序分别如答案图15所示。

11. 用置位、复位(S 、R)指令设计一台电动机的启、停控制程序。 答:梯形图程序和语句表程序分别如答案图16所示。

网络1

LD I0.0 LD M0.0 CTU C20, 50

网络2

LD C20 = M0.0

网络3 // 网络注释 LD M0.0 LD I0.1

CTU C30, 1000

答案图

15

网络 1 // 自复位定时器 // 网络注释 LDN Q1.0

TON T32, +5000

网络 2 // 输出脉冲串 LD T32 = Q1.0

答案图14 d)

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

电气控制与PLC试题与答案

电气控制与PLC试题及答案 一.填空题 1.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2.长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3.电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127 条指令,用户地址容量为2k ,存储器形式有数据存储器、用户程序存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时围为0~999.9s ,计数器的计数围为0~9999 。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12 安培,选择交流接触器的额定电流为20 安培,选择熔断器的额定电流为20 安培。 13.C20P中有256 个中间辅助继电器、128 个断电保持继电器、64 个计时/计数器,主机单元有12 个输入点和8 输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C…….(5分)

三.证明题 证明下面两程序逻辑关系相等。 解: ___ _________ _______________________ 1221 J A B C J A B C J A B C A B C J =++===++= 四.判断题 试问下列电路能否实现点动控制:

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案 1、按工作电压等级电器分为和。 2、熔断器在电路中主要的起作用。 3、S7-200PLC的编程语言有、和 。 4、PLC的工作过程分为、、。 5、采用星三角启动控制线路,在启动时定子接,启动完后则由改成。 6、PLC主要由6部分组成:、、 、、及。 7、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为 和。 ()1、所谓低压在我国是指50Hz、380V或50Hz、220V。 ()2、按钮通常用来短时间接通或断开大电流控制的电路。()3、电气技术中的文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 ()4、热继电器主要对电动机起过载保护和断相保护。 ()5、按照国标规定:“停止”和“急停”必须用绿色。()6、PLC的电源一般采用AC~220V。 ()7、I/O点数是PLC的重要指标,I/O点数越多,控制规模越大。 ()8、PLC中的一步占2个地址。

()9、SM0.5为秒脉冲。 ()10、PLC的扫描顺序为从左到右,从上到下。 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

电气控制与plc考试试卷答案

电气控制与PLC试卷 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、工作在交流电压 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护. 5、熔断器主要由熔体、(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、和操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:、布尔助记符和高级语言

二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、熔断器作为短路保护的电器,它是()于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、中间继电器正常工作 B、中间继电器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、交流接触器的电气文字符号是:() A、KA B、KT C、SB D、KM 7、熔断器的电气文字符号是:() A、FU B、KM C、KA D、FR

【电气控制与PLC】习题、测试题及答案

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。 3 3 KM3 KM1 KM2 KM3 KM3 KM2 KM1KM1 KM2 KM3 KM2 KM1 FU1 FU2 FR1 FR1SB3 SB1 SB2 SB4 SB5 1 23 456 7 FR2 FR2 主轴电动机 短路保护润滑油泵 主轴电动机控制 油泵电机控制 电源保护 电源开关Q M1 M2 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。 33KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3 KT3 KM2 SB3 KT3M2M1M3 FU1

电气控制与PLC期末考试复习题

电气控制与PLC期末考试复习题 一、填空题 1、工作在交流电压1200V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、 控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通 和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从 而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护. 5、熔断器主要由熔体、熔断管(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、脱扣器和 操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:星形-三角形(Y-△) 减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由中央处理器、存储器、输入输出接口、电源、 扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、布尔助记符和高级语言 11、触点系统的结构形式有桥式触点、指形触点。 12、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 13、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 14、热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 15、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 16 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中

电气控制与PLC试题与答案

测试题 1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有①④ ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是② ①自锁②互锁③接触器④热继电器 3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了实现电动机的①起动。 ①降压②升压③增大电流④减小阻抗 4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是①的应用。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设 备?①③ ①限位开关②接触器的线圈③按钮 ④指示灯 6.右图为三相笼式异步电动机的正反转控 制电路,用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护——Q与KM1之间需增 设熔断器FU; 电动机不能反转——KM2与FR之间的连线 任意调换两相。 没有电气互锁,会引起电源短路——KM1线 圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串 联KM1常闭辅助触点。 不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后应 串联FR的常闭触点 练习题 以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序。 1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路 2.自动限位控制电路 自动限位控制电路 自动限位控制电路 3.电动机Y-Δ减压起动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 4 .自动循环控制 自动循环控制电路 自动循环控制电路 用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。 5.能耗制动控制 带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路

电气控制与PLC理论考试三套试卷

电气控制与PLC理论考试试卷(1) 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、触点系统的结构形式有、指形触点。 2、工作在交流电压V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器有多种结构形式,最常用的是结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 5、熔断器主要作为电路的保护元件。 6 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法有:、能耗制动、再生制动等。 7、电气控制系统中常用的保护环节有保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、按PLC物理结构形式的不同,可分为和模块式两类。 10、PLC常用的编程语言有:、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别

4、下列对PLC输入继电器的描述正确的是:() A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 7、自动空气开关的电气符号是:() A、SB B、QF C、FR D、FU 8、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 9、OR指令的作用是:() A、用于单个常开触点与前面的触点串联连接 B、用于单个常闭触点与上面的触点并联连接 C、用于单个常闭触点与前面的触点串联连接 D、用于单个常开触点与上面的触点并联连接 10、用于驱动线圈的指令是:() A、LD B、AND C、OR D、OUT 三、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。() 2、产生电弧的条件是:A、在大气中断开电路B、被断开电路的电流超过某一数值C、断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12—20V之间)() 3、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下也可以使用。() 4、安装刀开关时,刀开关在合闸状态下手柄应该向上,不能倒装和平装,以防止闸刀松动落下时误合闸。() 5、一般情况下,速度继电器有两对常开触点和两对常闭触点,当电动机带动其转子向某方向运行达到某一转速时,有一对常开触点接通,常闭触点断开,所以速度继电器可以用于电机的制动控制。() 6、PLC的输出继电器的线圈不能由程序驱动,只能由外部信号驱动() 7、PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置。() 8、PLC的软继电器编号可以根据需要任意编写。() 9、在绘制电气元件布置图时,重量大的元件应放在下方,发热量大的元件应放在上方。() 10、在设计PLC的梯形图时,在每一逻辑行中,并联触点多的支路应放在左边。()

电气控制与PLC应用期末试题A卷

电气控制与PLC考试试题A卷 一、填空题(每空1.5分,总分30分) 1、美国数字设备公司(DEC)于1969 年率先研制出第一台可编程序控 制器,在通用汽车公司的自动装配线上使用获得成功。 2、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、试举出两种主令电器:按钮、行程开关。接近开关、万能转换开关 4、时间继电器分通电延时型和断电延时型继电器两种,其中断电延 时型时间继电器是当线圈通电时,延时触点瞬时动作。 5、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 6、笼型异步电动机减压起动控制方式有定子绕组串电阻减压启动,自耦变压器减压启动和延边三角形减压起动。Y-减 7、PLC采用循环扫描的工作方式,一个完整的工作过程可分为三个阶段,分别是输入采样、程序执行、输出刷新。 8、PLC的基本结构由CPU 、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。 10、说明下列指令意义。 DF 上升沿微分指令SET NOP 空操作指令。 11、S7-200PLC的程序有、子程序和三种。 12、热继电器是利用___ 热胀冷缩原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的__ 长期过载保护_。 13\机床上常用的电气制动控制线路有两种即___ __和__ 。 15、说明下列指令意义。 RST 指令,CT是指令,SR是指令。 二、选择题(每题2分,总分20分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:(B ) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流 2、现有两个交流接触器,它们的型号相同,额定电压相同,则在电气控 制线路中其线圈应该( B ) A、串联连接 B、并联连接 C、既可串联又可并联 D、混连 3、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A、熔断器 B、热继电器 C、过电流继电器 D、空气开关 4、甲乙两个接触器,欲使现互锁控制,则应( C ) A、在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的常闭触点

电气控制与PLC习题、测试题及答案

电气与PLC控制习题、测试题及答案 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。 4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止 SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止

5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①②

SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S后,第二台电动机自行起动,运行10s后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s后,电动机全部停止运行。 7.画出笼型异步电动机的能耗制动控制电路,要求如下。 ①用按钮SB2和SB1控制电动机M的起停 ②按下停止按钮SB1时,应使接触器KM1断电释放,接触器KM2通电运行,进行能耗制动。

电气控制与PLC应用期末考试卷子

试卷一 一、填空题。(30分,每空1.5分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误?应如何改进?(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗?(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共15 分) 要求:1.有启动和停止及点动按钮; 2.有短路和过载保护。请画出主电 路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出梯 形 图或写出语句表。(I/O分配图5分, 画出梯形图或写出语句表 10分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5 分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制及PLC应用试题以及参考答案

电气控制与PLC应用考试试卷(1) 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而(A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量(A),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 1.在电气控制系统图指的是三种类型的图,分别为:1.电气原理图;2、电器布置图;电气安装接线图。 2.笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用熔断器;过载保护利用热继电器;欠压、失压保护利用接触器 1.电器有几种分类方式?都是按什么分类的?(5分) 答:有三种分类方式。分别为:1、按工作电压等级分类;2、按用途分类;3、按工作原理分类。

2. 断路器(也叫自动开关)它同时具有那些保护作用?(6分) 答:具有欠压 ; 过载 ; 短路等保护作用。 3.FX系列有几条基本指令?几条辑运算指令?(3分) 答:基本指令LD(取)、 LDI(取反)、 OUT (输出) 4.FX系列有几条逻辑运算指令?(6分) 答:辑运算指令AND (与)、ANI (与非)、OR (“或”)、 ORI (“或非”)、ANB (块“与”)、ORB (块“或”) 电气控制与PLC应用考试试卷(2) 一、填空题: 1、三相异步电动机机主要由定子和转子组成。 2、执行指令“SUB K50 K10 D1”后,D1数据寄存器的操作数是40 。 3、在PLC的面板上,POWER指示灯亮表示电源正常状态、RUN指示灯亮表示运行状态。 BATTY指示灯亮表示:内部电源耗尽 PROGE亮表示:程序运行错误。 4、K2M0组成8 位字元件,最低位是M0,最高位是M7。 5、在变址寄存器中,当V0=14,Z0=10时,D6V0是D20 ,D10Z0是 D20。 6、FX2N - 16MR表示为FX2N 系列的基本单元,I/O总接口数为16 。 7、PLC硬件结构主要由CPU 、存储器、I/O接口、通信接口和电源组成。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)与(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)与(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头与辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧与(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性就是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的就是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。 13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器就是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的就是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈与负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器就是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型与(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)与触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器就是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间熔断。 25、低压断路器又称(自动空气开关)或(自动开关),就是低压配电网络中非常重要的保护电器。 26、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、(过电流继电器)与(欠电压继电器)的组

《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷

江苏信息职业技术学院 《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷

分,共30分) 1、FX2N的主要编程元件有哪些? 2、请将下面梯形图按FX2N系列PLC的指令系统转换为语句指令程序。

江苏信息职业技术学院 《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷答案

1、FX2N的主要编程元件有哪些? 答:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、计数器C、数据寄存器D、指针PI、I、N。 2、请将下面梯形图按FX2N系列PLC的指令系统转换为语句指令程序。 答:LD X0 MC N0 M100 LD X1 OUT Y0 LD X2 OUT Y1 MCR N0 LD X5 OUT Y5 3、继电器控制与PLC控制有什么差异? 答:继电器控制线路属于并行控制方式,即一旦上电,继电器各支路同时通电。

而PLC控制属于串行控制方式,即各支路可简述为由上至下、由左至右、循环往复、顺序执行。 4、请按以下的FX2N系列PLC的语句指令程序,绘出相应梯形图。 LD X0 AND X1 INV LD X2 INV ORB INV OUT Y0 答: 5、PLC的硬件有哪几部分组成? 答:CPU、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通讯接口、编程工具等。 6、在正反转控制电路中,正反转接触器为什么要进行互锁控制?互锁控制方法有哪几种? 答:主要为了防止电动机主电路电源短接。有电气互锁、机械互锁等方法。

分,共30分) 1、试设计用一只按钮控制设备的起停(画梯形图)。 答: 2、M1与M2电动机可直接起动,要求①M1起动,经一定时间后M2自行起动,②M2起动后,M1立即停车,③M2能单独停车,④M1与M2均能点动。试设计主电路及其控制线路。 答: 3、控制一只信号灯HL ,要求当开关SQ1通后,该灯以灭1s 、亮2s 的频率不断

电气控制与PLC试题一及答案

电气控制与PLC试题一及答案 一、填空题 1、低压电器通常是指工作在交流电压小于________V。 2、低压电器按电器元件所在的系统可以分为________和________。 3、空气阻尼式时间继电器也称气囊式时间继电器,利用空气阻尼作用来达到延时的目的,由 ________、________和________系统三部分组成。 4、接触器的额定操作频率 是指每小时允许的操作次 数,一般为________、 ________和________。 5、低压断路器工作原理图 所示。图中1________、 2________、3________、 4________、5________、 6________、7________。 6、接近开关按其工作原理可分为:________、________、________、________和________等。 7、常用于机电设备的电气工程图有三种:________、________和________。 8、可编程序控制器的编程语言有________、________、________、________和________。 9、数据处理指令包括________、________、________和________。 10、SIEMENS公司规定的中断优先级从高到低依次是: ________、________和________。 型PLC的数据存储器分为以下几种类型:通用数据存储器________个,11、FX 2N 地址编号为:________;___________ 7800个,地址编号为:___________; ___________存储器256个,地址编号为:___________,这些数据存储器供监视PLC中器件运行方式用,其内容在电源接通时,写入初始值。

电气控制与PLC试题库和答案

电气控制及PLC技术试题库及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 3、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 10、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 12、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流(1500)V以下的电器。 2、熔断器是由(熔体和熔管)两部分组成的。 4、时间继电器是一种触头(延时接通或断开)的控制电器。 5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。 6、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角型 )联结,高速时是( 双星型 )联结。 7、通常电压继电器( 并)联在电路中,电流继电器( 串 )联在电路中。 9、电气原理图设计的基本方法有(经验设计法)、(逻辑设计法)两种。

电气控制及PLC试卷A及答案

《电气控制及PLC》试卷(A卷) 考试时间:90分钟闭卷任课老师: 班级: 学号: 姓名: 成绩: 一、填空题(每空1分、共30分) 1、电气控制技术得拖动方式可以分为: 、、。 2、通常低压就是指交流,直流。 3、低压控制电器常用得具体灭弧方法有、、、 。 4、热继电器主要参数有、、、 及。 5、笼型异步电动机得电气制动方法有: 、。 6、可编程控制器主要由、、、组成。 7、PLC得输入电路大都相同,通常有三种类型。分别为、、 。 8、PLC工作时采用得工作方式。全过程扫描一次所需得时间称 为。 9、PLC工作过程分为、、、、 。 二、选择题(每题2分、共20分) 1、速度继电器得动作转速一般不低于( )。 A、0r/m B、120r/m C、1000r/m D、3600r/m 2、( )得作用就是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大得继电器。 A、中间继电器 B、交流继电器 C、热继电器 D、时间继电 器

3、绕线转子异步电动机一般采用( )。 A、电阻分级起动 B、星形-三角形减压起动 C、串电阻减压起动 D、自耦变压器减压起动。 4、PLC得输出有三种形式:继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出。请问只能带直流负载 就是哪种输出形式。( ) A、继电器输出 B、晶体管输出 C、晶闸管输出 D、其它 5、在电气控制回路中,启动按键在多地控制中就是( )联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 6、在电气控制回路中,停止按键在多地控制中就是( )联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 7、熔断器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 8、热继电器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 9、交流继电器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、失压 D、过电流 10、低压断路器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 三、问答题(每题5分、共20分) 1、熄灭电弧得主要措施有哪些?(5分) 2、熔断器得选择得原则就是什么?(5分) 3、可编程明显特点就是什么?(5分) 4、梯形图有哪些设计规则?(5分) 四、画图题(每题5分、共10分) 1、如图1所示根据X0、X1开关断开或合上状态,请画出Y0得状态。(5分)

《电气控制与PLC》试卷和答案

二0一一年上学期期末考试 《电气控制与PLC》试卷(A) 参考班级: 大09电气化考试时间:90分钟 一、填空题(每空1分,共20分) 1、电磁机构由、、等几部分组成。 2、交流接触器的触点系统分为和,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 3、熔断器主要作为电路的保护元件。 4、PLC的基本结构由、、、、、、 智能I/O接口、智能单元等组成。 5、PLC的软件由和两大部分组成。 6、PLC常用的编程语言有:、和。 7、触头的接触形式有:、、。 二、选择题(每小题2分,共10分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:() A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流2、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 3、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 4、分析电气原理图的基本原则是:() A、先分析交流通路 B、先分析直流通路 C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 5、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 三、判断题(每小题2分,共10分) 1、为了避免误操作,通常将控制按钮的按钮帽做成不同颜色,且常用红色表示停止按钮,绿色表示启动按钮。() 2、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下禁止使用。() 3、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变 的。()

电气控制与PLC理论考试试卷(汇编)

电气控制与PLC考试试卷及答案 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、电磁机构由吸引线圈、铁芯、衔铁等几部分组成。 2、各种低压断路器在结构上都有主触头、灭弧装置、自由脱扣器和操作机构等部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护。 5、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 6 、触头的接触形式有:点接触、线接触、面接触。 7、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由CPU、储存器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C) A、过电流脱扣器 B、欠电压脱扣器 C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:(C A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:(C) A、先分析交流通路 B、先分析直流通路 C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路

相关文档
相关文档 最新文档