文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双电源切换措施

双电源切换措施

双电源切换措施
双电源切换措施

野川煤矿双回路电源切换安全技术措施

为了减小供电系统停电事故对矿井安全生产造成威胁,提高处理停电事故的能力,及时、准确、高效地采取有效措施,以防停电事故和事态的进一步扩大,最大限度地缩短停电时间,降低事故危害程度,保证矿井安全供电,特制定安全技术措施如下:

一、供电概况:

1.野川煤矿采用的双回电源,主供电源引自神农220kv站358出线间隔,备用电源引自赵庄110kv变电站389出线间隔,双回路供电电压等级均为35KV,供电容量均为8000KVA。

2.正常运行方式:矿井柳树底35KV变电站由神柳线主供,变电站

I、II段母线并列运行,赵柳线热备,一台主变运行,一台备用。10KV 中I、II母线并列运行。

二、双电源切换的安全技术措施

1、切换前准备工作:

1)、停电倒闸操作前,运行值班员必须根据切换前的运行方式、切换中的运行方式和切换后的运行方式填写倒闸操作票、在一次系统图上模拟操作一次。

2)、在发布和接受操作任务命令时,双方必须互通姓名、使用专业术语,高压设备还必须使用双重编号。受令人接受任务时,应对操作任务复诵无误后,将操作任务记入运行记录薄。

3)、倒闸操作必须一人监护、一人操作,逐项按操作票进行。 4)、倒闸操作时必须穿绝缘鞋、带绝缘手套。

5)、非专职人员或非值班人员不得擅自操作电气设备。

2、双电源切换程序

1)、接上级供电部门通知神柳线主供电源停电——组织相关人员到变电站,做好停电前准备工作——把主供电源和备供电源进行合环运行——主供电源停电。

2)、按以下程序进行切换:

①、合上362开关,确认362开关已带电,主供电源和备供电源以合环,运行稳定。

②、断开361开关——拉开上、下隔离(3611、3613)——合上地刀,切断35KV神柳线路,由备用线路35KV赵柳线路供电。

3、切换完成后由现场负责人向调度汇报。

野川煤业机电科

二〇一四年七月二十一日

双电源自动切换控制器说明书(CN B44 2011[1].06.13)

NA1系列双电源自动切换控制器

概述 产品型号及含义 正常工作条件和安装条件性能特点 断路器型号、规格Page 01 Page 02 Page 02 主要技术参数 故障切换过程外形及安装尺寸工作原理 安装与调试 二次接线图 订货须知Page 02 Page 02 Page 04 Page 12 Page 12 Page 15 Page 19 Page 01 Page 01 目录

1 概述 NA1系列自动电源转换开关(简称NA1)主要由两台NA1系列万能式断路器、机械连锁及双电源转换控制器等组成,适用于频率50Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。如高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等不允许断电的一类负荷,部分二类负荷完成双回路供电系统的电源 自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。 本系列产品符合GB14048.2和GB/T 14048.11标准。 2 产品型号及含义 N A 1 - □ 双电源控制器功能代号: R-电网转电网,自投自复型 S-电网转电网,自投不自复型(试制中,暂不供货) F-电网转发电,自投自复型 企业设计序号 企业万能式断路器代号 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h内的平均值不超过+35° 环境温度低于-5℃时,订货时需要特殊注明。 环境温度超过+40℃时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.2 极限大气条件按照NA1万能式断路器使用说明书第1页1.3c条款要求。 3.3 安装地点:安装地点的海拔高度不超过2000m。 安装地点海拔高度超过2000m时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.4 污染等级为3级。 3.5 安装类别为IV类。 3.6 主回路的使用类别为AC-33B,电动机负载或混合负载。 3.7 安装条件:双电源系统的两台NA1万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器 左侧板之间的最大距离不超过1.5m,两台断路器之间安装钢缆连锁进行连锁。双电源系统的两台 NA1万能式断路器在1个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过1m,两台断路器之间安装钢缆连锁或杠杆连锁。 双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用连接电缆为2m (线长超过2m时请在订货时特殊注明,但最长不得超过3m)。

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

保厂用电措施

保厂用电措施 为了保证机组的安全稳定运行,必须保证厂用电系统可靠、安全运行。根据我公司实际情况,特制定本措施: 一.概述: 电厂#1、2机组均采用发变组-线路单元接线方式,两台机 组分别经丰洹Ⅰ回线、丰洹Ⅱ回线接至安阳500KV洹安变电 站。#1、2高厂变和#1、2高压公变电源取自#1、2发电机 出口,#03起备变引自鹤壁一期万和发电公司220KV变电站, 作为#1、#2机厂用电备用电源。 二.运行方式方面: 1、正常运行时,厂用电由本机带,#03启备变备用,厂用电 快切装置应正常投入。 2、两台机组运行,#03启备变带一台机组厂用电运行时,另 一台机组的快切装置应退出。 3、发电机运行中应投入自动励磁调节装置,手动励磁调节通 道备用良好。 4、柴油发动机应处于热备用状态,需退出备用时应经领导批 准。 5、发动机组正常运行时,主要电气保护应完好投运,并加强 维护,严防保护、开关拒动、误动扩大事故。 6、直流系统及交流不停电电源按正常运行方式运行,如需特 殊运行方式运行时应经领导批准,检修工作结束后应立即

切为正常运行方式运行。 7、值长应根据现场实际情况,合理安排厂用系统、热力公用 系统运行方式,防止因运行方式不合理造成厂用电源异常。 8、#03启备变停运时保厂用电措施: (1)#03启备变停运时,应确认柴油发电机组备用良好。 (2)退出#1、2机6KV厂用电快切装置。 (3)退出#03启备变启动失灵保护。 (4)退出#03启备变跳母联保护。 (5)当#03启备变长时间停运检修时,应将#03启备变低压两分支公箱母线在靠近启备变处拆开,高厂变保护定 值作相应修改,使两台高厂变可相互支援。 (6)当任一机组发生异常时,应尽量本机厂用电自带。 (7)当任一台机组6KV母线发生短路或接地时,在故障未发现和消除之前,禁止用另一台机组的厂用电带。 (8)当任一台机组异常时,禁止直接用另一台机组厂用电转带,必须将其大动力负荷停止运行后再进行转带。 (9)在#03启备变停运期间,机组运行人员应加强对机组的运行调整和巡视检查,保证机组稳定安全运行。三.运行维护方面: 1.运行人员应按照运行规程规定对设备进行检查,严格执行巡回检查制度,并加强对厂用电系统包括备用变压器、保 安电源、UPS装置、直流系统的巡回检查,发现异常及时

双电源切换应用电路

双电源切换应用电路 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源()、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电

主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤),使外接P-MOSFET 导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET 导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路 1主、辅电源自动切换电路

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

主、备用电源切换安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主、备用电源切换安全技术措施 (新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

主、备用电源切换安全技术措施(新编版) 由于康平县供电局于2012年4月18日7:00-14:00和19日13:00-15:00对城南变电所进行检修、维护,造成我公司主电源在此期间停电。为保证我公司生产系统正常运转,公司决定在2012年18日6:00-19日18:00启用备用电源。在主、备用电源之间切换保证操作安全,特制定此安全技术措施。望有关人员认真遵守。 一、作业时间 2012年4月18日6:00—2012年4月19日18:00 二、作业负责人 当班班长 三、安全负责人 李杰林、秦伯荣、王宏刚 四、安全技术措施

电工班 倒闸前的准备工作: 1.各配电室安排好电工值守。 2.准备好同等级高压验电笔、绝缘杆、绝缘靴或绝缘台、高压绝缘手套。 3.准备好2500V摇表和所需操作工具。 4.准备好操作票和操作记录本 倒闸操作顺序 1.停送电操作必须执行一人操作、一人监护的原则。 2.先跟调度联系好,确认好倒闸时间及高压倒闸线路,并由调度通知现场运行的电气设备停止运行。 3.高压停送电操作者必须戴绝缘手套,严格执行谁停电、谁送电的原则。确认现场电气设备停运后,先停1#、2#、3#变压器配出总授开关,断开变压器负荷侧电源。 4.停各变压器高压电源开关并拉出小车切断高压电原。 5.停主风机、煤气排送风机高压电源时,由现场停止运行后再

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

水电站厂用电保证措施

巴基河三级水电站厂用电保证措施 盐源县绿江水电开发有限公司编制 2014年5月

巴基河三级水电站厂用电保证措施1主要内容与适用范围 1.1为保证机组的安全运行,防止厂用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了巴基河三级水电站厂用电的管理原则。 1.3 本措施适用于巴基河三级水电站厂用电事故情况下的保站用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证厂用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:水电站站长,值长,值班员。 2 运行方式: 2.1 厂用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,我站1TLA厂用变做为工作电源。2TLA 厂用变处于充电备用状态,做为厂用电的备用电源。150KW柴油发电机组在主、备电源同时失电时,作为保安应急电源。 2.1.2 1TLA厂用变高压侧接于10.5kV开关室10AH5高压开关柜,2TLA厂用变接于盐源县供电公司桃子乡草麂村10KV线路。 2.1.3 在电站中控室设有直流逆变电源系统,正常情况下经过整流/逆变后做为监控负荷用电,在交流失去后,由蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4工作电源与备用电源的自动切换由备自投装置来实现。 2.1.5备自投装置应在投入状态,备自投的投入和退出由电站站

长批准。 3:厂用电的事故处理 3.1厂用电源故障跳闸的处理: 3.1.1检查备用电源自投情况,如果自投装置未投或拒绝动作时,应立即强送备用电源一次。若站用电源400V侧开关未跳闸,应手动跳开厂用电源400V开关,令备用电源自投。 3.1.2当站用电源跳闸系站用10.5kV母线故障所致时,不得强送备用电源,应对厂用工作电源保护、母线进行检查,如果外观未发现问题,无明显的故障象征时,应试送厂用工作电源一次,试送不成,不得再送。 3.1.3当由于工作人员误碰开关造成站用电源跳闸,备用电源未自投时,在查明不妨碍人身安全后,立即强送工作电源。 3.2 厂用母线故障的处理: 3.2.1检查低压备用电源自投情况,自投未动作时应强送一次,如强送不成不得再次送电。 3.2.2 检查继电保护动作情况,确定故障性质。 3.2.3 检查故障母线所接高压断路器是否跳闸。 3.2.4对故障母线进行检查,查明故障点并消除 3.2.5如未有明显故障,拉开母线所有开关,测量母线绝缘良好后,将母线送电。 3.3若由于110KV线路故障跳闸: 3.3.1应立即打电话询问变电站情况:

双电源自动转换开关装置

双电源转换开关,主要有ATS及STS两种。 ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关电器,俗称双电源自动转换开关。A TS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器 STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。 STS与A TS的区别 STS用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作。负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(≤8ms)。适合用于UPS与UPS,UPS 与发电机,UPS与市电,市电与市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备。 ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关的简称。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电。 ATS双电源自动转换开关

电源快速切换装置的应用

电源快速切换装置的应用 摘要:传统的备用电源自投装置采用慢速切换方式,切换时间长,对系统稳定运行不利。随着继保技术的发展,微机型厂用电快切技术得到广泛应用,本文介绍了备用电源切换的原理及现场应用情况。 关键词:快速切换原理SUE3000 一、引言 大庆石化公司现有一座110kV/35kV/6kV自备电厂和6座35~110kV/6kV总降压变供配电系统,下设80多所6kV变配电站,各变电所多采用双电源进线,正常运行方式为分列运行,母联通常通过BZT装置实现自动切换。当变电所一路电源出现断电或电压波动时,母联切换工作由传统的备自投装置按由电源至负荷(或负荷至电源)逐级配合方式完成,这种切换方式为电源故障后稳定电气系统运行和快速恢复生产发挥了积极作用。但无论哪种配合方式,受BZT逐级配合动作影响,当二级6kV变电所电源进线故障时,其母联切换时间仍显得比较长,其直接后果将导致交流接触器欠压脱扣或变频器断电等,致使电机停转,对生产造成较大波动,进而造成连续生产过程被迫中断。备用电源快速切换控制技术及中压线路光差保护技术的应用为改进BZT切换配合方式提供了可能,当变电所电源进线故障时可以不受上下级BZT配合动作影响,通过线路光差保护快速启动相应变电所母联切换,配合其它抗晃电措施可以更快恢复电气系统稳定运行。 作为解决二级6KV变电所BZT动作时间长的一项重要措施, 大庆石化公司在2007年“8.03” 电气事故后,对化工区重要的6kV二级变电所进行了备用电源切换控制装置改造,以使该所电源线路故障时不需与上下级BZT配合,直接通过线路光差保护直接启动快速切换母联,目前已对16座变电所的18套BZT装置进行了改造安装。在改造中,引用了ABB SUE3000快速切换装置,并对其功能进行了一些改进。 二、快切装置原理简介 ABB SUE3000快速切换控制装置是一种快速的、不同于传统模式的电源切换装置,其主要任务是在供电线路断电的情况下,根据系统的状态以最快的速度把负荷切换到备用线路上,以保证负荷连续运行。 1、快切装置的切换模式 切换模式包括快速切换、首次同相切换、残压切换及延时切换,以快速切换为主切换模式,其它切换方式为后备切换模式。 快速切换控制装置平均切换时间为:快速切换是30-100ms;同相切换是250-500ms;残压切换是400-1200ms;延时切换是>1500ms。

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

直流双电源切换装置均流利弊分析

直流双电源切换装置 均流利弊分析 目前,直流双电源切换装置市场鱼龙混杂,充斥着诸多假冒伪劣产品,切换时间达不到要求,产品质量性能让人担忧。使用上类似产品发电厂的DCS,DHE,MEH,AST,BPS等重要系统都将要面临停机风险。今天就将阐述风险由来,并带来风险的化解之方,无需均流能做到两机三机运行的上海知进ZJ-ATSDC220v/110v智能直流双电源切换装置。 几种常见的均流电路工作原理及优缺点分析: 先说说为什么需要均流电路: 我们知道,当一个模块无法提供负荷需要的电流的时候,可以采用多个模块并联的方式来提供总的负荷,但由于每个模块的输出电压无法完全一致,输出阻抗特性也会有所区别,简单的将模块并联在一起,并不能保证各模块输出电流完全一致,很可能会出现有的模块全负荷工作,有的模块却空载运行的情况,我们知道,模块空载及满负荷运行,都不是最佳运行状态,对于系统的整体寿命也就可想而知了。所以,就需要额外的电路来实现均流的功能,让所有模块均分负载。

再说说如何实现均流,其实,模块为什么不均流原因也很简单,就是输出电压不一致,有人可能要问,我都将电压调整一致直接并联可以不?如果你能保证所有模块输出电压完全一致且模块的阻抗特性也完全一致,那么直接并联应该是没有问题的,但是我们能将所有模块电压调整的完全一致而且随着负载的变化,模块输出电压的变化趋势也一致吗?如果你有方法,欢迎指点,但大多数情况下,这种情况是无法实现的。那么我们如何实现均流呢?简单的说,就是通过外加的均流电路,让模块输出电压一致,电流大的,将电压调低,电压小的,将电压调高,就可以实现均流了。缺点是几个电源并联成一个电源,由于每个电源的性能不可能完全相同,不采取措施会造成每个电源输出的电流不同.在一定的负载电流时,有的模块可能工作在过载状态,而另一些模块则工作在空载状态。均流即是恒流,恒流输出即是是恒功率输出,这在电路中是非常不现实的。

双电源切换控制器产品说明书

双电源切换控制器 产品说明书 安装、使用产品时,注意人身安全,并请仔细阅读说明书 安徽鑫龙电器股份有限公司 ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO., LTD

目录 1.概述 (2) 2. 技术参数 2.1 规格参数 (3) 2.2 安全性能 (3) 3. 控制器外形结构与安装连线 3.1 详细尺寸 (4) 3.2 控制器接线端子 (4) 3.3 控制器典型接线图 (5) 4. 操作面板 4.1 操作按键功能说明 (8) 4.2发光二极管功能说明 (9) 4.3 LED数码管指示说明 (9) 5. 控制与操作说明 5.1 菜单结构 (10) 5.2 菜单说明 (11) 5.3 操作范例 (13) 6. 通讯功能 (17) 7. 故障排除 (17) 附录:选型表 (18)

1. 概述 双电源切换控制器(以下简称:控制器)是一种集测量显示、控制、三遥等功能为一体的自动转换控制器。 适用于交流50Hz、额定电压220V的两路电源,因一路电源断电或故障,自动将负载切换到另一路电源的场合。具有以下特点: ●基于ARM的微处理器控制,实时测算电网参数,运算速度快,测量精度 高; ●控制器由主、副三相电源同时供电。任何时候,只要有一相电源正常, 即可保证控制器的正常工作,无需额外工作电源,适用场合非常广泛; ●通过LED数码管和发光二极管显示控制器的运行状态、运行参数以及电 网参数; ●自动对电源的过压、欠压、过频、欠频、断相及负载过流(三段式)故 障进行监控,并按设置的整定值进行控制; ●具有手动/自动操作模式:自动模式时,电源的切换由控制器自动控制; 手动模式时,电源的切换由面板上手动控制按键完成。 ●具有自复/自投操作控制模式; ●双路电源的主副端定义可以按用户需求设置; ●可以外接手动按钮(拥有最高优先操作权),以实现远程操控。 ●可以外接手动双分按钮(三段式),以实现远程操控。 ●具有24V消防联动功能(三段式)。 ●可以通过RS485通讯口实现对控制器的遥测、遥信及遥控。 产品型号说明: 双电源切换智能控制器(BlueLight系列)根据应用场合和功能的不同分为多个型号。型号说明如下图:

双电源切换装置改造专业技术规范

双电源切换装置改造技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作范围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规范书中的低压开关柜用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS号码的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并

工厂双电源自动切换控制系统资料

电源自动切换控制系统资料 摘要: 本论文详细地介绍了备用电源自动投入装置的定义、原理、以及工作过程,并对明备用和暗备用的优缺点进行图文对比,最终确定以暗备用作为本论文的研究对象,并拟订该所用电系统的主接线形式为单母分段接线,它可以提高供电的可靠性和灵活性,对重要用户可以由两个电源、两条回路供电,并可以保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电。 此外,本论文还介绍了备用电源自动投入装置的发展史、国内外现状及未来的发展方向。 关键词: BZT 暗备用闭锁失压动作一次 前言 在电力系统中,不少重要用户是不允许停电的。因此常设置两个或两个以上的独立电源供电。当工作电源消失时,备用电源的投入,可以用手动操作,也可以用BZT装置自动操作。手动操作动作较慢,对生产工艺不允许停电的场合,手动投入备用电源往往不能满足要求。采用BZT装置自动投入,时间很短,只有几秒,对生产无明显影响,所以采用BZT装置可大大提高供电可靠性。 本论文关于BZT装置的投入过程分析包括系统正常工作时、工作电源故障后、投入永久性故障后以及电压互感器二次侧意外熔断后装置的动作状况。本论文是从选题背景、方案论证、过程论述、结果分析四个方面进行的。 一、备用电源自动投入装置概论 随着经济的发展,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大,系统运行方式的变化也越来越频繁。为了更好地保证电力系统的安全、经济运行并保证电能质量,电力系统自动装置及其技术得到了广泛应用并日益发展,同时也促进了电力系统自动控制技术的不断提高。在现在中国的电力系统中,很多用户和用电设备是由单电源辐射形供电的,当供电电源由于某些原因而断开时,则连接在它上面的用户和用电设备将失去电源,从而使正常工作遭到破坏,给生产和生活造成不同程度的损失。为了消除或减少损失,保证用户不间断供电,在发电厂和变电所中广泛采用了备用电源自动投入装置。 1、备用电源自动投入装置的定义 在电力系统中,不少重要用户是不允许停电的。因此常设置两个或两个以上的独立电源供电,一个工作,另一个备用,或互为备用。当工作电源消失时,备用电源的投入,可以用手动操作,也可以用BZT装置自动操作。手动操作动作较慢,中断供电时间较长,对正常生产和生活有一定的影响;对生产工艺不允许停电的场合,手动投入备用电源往往不能满足要求。采用BZT装置自动投入,中断供电时间只是自动装置的动作时间,时间很短,只有几秒,对生产无明显影响,故BZT装置可大大提高供电可靠性。 备用电源自动投入装置是指当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动地将备用电源投入或将用电设备自动切换到备用电源上去,使用户不至于停电的一种自动装置,简称备自投或BZT装置。一般在下列情况下装设: 电厂的厂用电和变电所的所用电。 有双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用。 降压变电所内装有备用变压器或互为备用的母线段。 生产过程中某些重要的备用机组,如给水泵、循环水泵等。 2、备用电源自动投入装置的发展史、国内外现状及前景 电源自动投入装置从最初的传统继电器—接触器控制系统,发展到后来结合单片机技术的备用电源投入装置,虽然装置可靠性能有一定程度的提高,在保护供电连续性方面取得了较好的成绩,但这种改进后的装置的抗干扰能力差,限制了其使用范围。随着经济和技术的发展,近年来推出了BZT与可编程控制器(PLC)的完美结合,它不仅体积小,可靠性高,而且有很强的通用性。目前常规的备用电源自动投入装置对工作

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

单电源变换成双电源的几种方法

单电源供电回路中获得正负电源的特殊方图1所示极性变换电路的核心器件为普通的非门。由于输入端与输出端被短接在一起,故非门的输出电压与输入电压相等(Vi=VO);这样,非门被强制工作在转移特性曲线的中心点处,因此输出电压被限定为门电路的阈值电平,其大小等于电源电压的一半,如果我们将非门的输出端作为直流接地端,就可以把电源电压VCC转换为±VCC/2的双电源电压;此时的非门起到了一个存储电流的稳压器的作用,电路的输出阻抗较低、因而输出电压也比较稳定。 图中的非门可以选用74HC00或CD4069等普通门电路,考虑到CMOS非门驱动负载的能力有限,因此最好将几个非门并联使用以提高其有效输出电流,图中的电容C1、C2起退耦作用,容量可适当地取大一些。 图2所示电路中的运放同相输入端接有对称的串联电阻分压器,而运放本身接为电压跟随器的形式;根据运放线性工作的特点不难看出:运放输出端与分压点间的电位严格相等。由于运放的输出端作接地处理,因此运放的供电电源VCC就被相应地分隔成了两组对称的正、负电源±VCC/2。 当运放的输出电流无法满足实际需求时,不能象门电路那样简单地并联使用;这时可以将通用型小功率运放换为输出电流较大的功放类运放器件,例如常见的TDA2030A。与图1类似,C1、C2同为退耦电容、加载运放同相输出端的电容C3起到了抑制干扰及滤波的作用对于大多数的OTL功放类器件而言,其内部一般都设置了对称的偏置电路结构,这就使其输出端的直流电位近似为电源电压的一半;根据上述原理,我们完全可以利用集成功放将单电源转换成为大小相等的双极性正、负电源,具体电路如图3所示。

事实上,由于内容参数的离散性以及自举电路结构的影响,集成功放输出端的电压并不是绝对的VCC/2,从而造成正、负输出电压不平衡的现象。对此我们需要将一只10-100k Ω的电位器串联在正负电源之间,并把LM386第③脚输入端接到电位器的中间抽头,而第②脚保持悬空。对电路进行上述改进后,通过调节功放的直流输入电平,就可以在芯片的输出端得到大小非常紧接的正负电压值了。

双电源切换装置说明(DPT-CB010,011)

DP0418007
CB 级双电源自动转换开关 DPT-CB010/CB011 安装使用说明书
使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备日后参考 本说明书中使用的图例仅供参考,请以实物为准
ABB


目录
1. 简介……………...…………………………...…………………….1 2. 产品概述…………………...………………….….……….……….2 3. 安装方式及安装尺寸……………...…….…….………….……….3 3.1 安装方式………….……………….……………………………3 3.2 DPT63 系列…….…………....…………………………………3 3.3 DPT160 系列.………..….……....……….….……….…………4 3.4 DPT250 系列.....……..…………..…….……..……….………..5 4. 控制器与转换开关本体连接………..……..……………………...6 5. 自动转换开关操作……………...……………..………….……….7 5.1 手动操作…………………………………..…………….……..7 5.2 电动操作……………………………………………………….8 5.3 自动操作…………………………………..………….………..8 5.4 挂锁…………………………………….………….….………..9 6. 控制器……….…………………….….………………..…......…..10 6.1 控制器功能概述…………….…..…..….…………………….10 6.2 控制器界面………………..…..….……….………………….10 6.3 控制器工作模式设定………...........................…..…………..11 6.4 控制器功能及门限值设定…….….………….......…………..12 7. 接线图……….……………………………………………………15 7.1 主回路接线图……….……………….…..…………….……..15 7.2 控制器回路连接端子图…..………….……………..….…….15 8. 维护及故障排除……….…..…….…….………………….…...…15 8.1 维护….…….…………………..…...….………..…………….15 8.2 常见故障及排除………….………...…….….….…..………..16

相关文档
相关文档 最新文档