文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护工程设计方案

基坑支护工程设计方案

第一部分

基坑设计方案说明

1、工程概况

1.1、一般概况

(1) 工程名称:黄桥农贸市场及配套工程基坑工程

(2) 建设单位:苏州市相城区黄桥镇集体资产经营公司

(3) 地理位置:苏州市相城区黄桥街道兴旺路与永方路交叉口西南角

(4) 主体设计单位:苏州城发建筑设计院有限公司

1.2、结构概况

拟建建筑物包括1幢8层公寓,1幢3层超市及农贸市场,均附设1层地下室。地上建筑面积27889.9m2,其中:农贸市场建筑面积5282.02 m2,沿街商铺建筑面积3007.48 m2,超市建筑面积10807.76 m2,公寓建筑面积8792.64 m2,地下建筑面积5473.14 m2。±0.00m相当于1985国家高程基准3.80m。

拟采用桩基础,底板板顶标高-4.900m。人才公寓板厚1000mm,农贸市场板厚800mm,垫层厚100mm。

1.3、环境概况

拟建地下室基础边线距离北侧围墙7.4~9.2m,围墙外为兴旺路,其下埋设有雨水、污水、自来水、通信等管线详见表1:

表1:基坑北侧管线布置

基坑开挖前需明确各类管线走向、埋深及材质等。

拟建地下室基础边线西侧距离红线约9.0m,红线外存在一条南北向的

河道,宽约8.40m;

东侧目前为空地,空地东西向宽约50m;

南侧距离用地红线约14.4m。

综上所述,基坑周边环境一般,北侧距离用地红线较近,红线外为市政道路,其下埋设有各类管线;基坑开挖过程中除了确保周边及场地内基坑的安全外,还需考虑预留足够的施工场地。

1.4、基坑工程概况

1.4.1、基坑规模

本工程包含人才公寓、农贸市场,基坑总面积约0.82万平米,长约120m,宽约60~92m,周长约440m。

1.4.2、基坑挖深

按照地质勘察报告,本次设计统一取场地标高为+3.50m,场地较高区域开挖前需平整场地至统一取值标高。根据结构设计资料,地下室垫层为100mm,各建筑挖深如下表2:

表2:基坑挖深统计表

1.4.3、基坑侧边安全等级

在借鉴类似工程经验的基础上综合考虑周边环境、开挖深度、场地工程地质条件以及方便施工等因素,按照国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99中规定,本基坑侧边定为三级。

2、地质概况

根据江苏苏州地质工程勘察院提供的《相城区黄桥农贸市场岩土工程勘察报告(2010-K-228) 》(以下简称勘察报告),该场区的工程与水文地质概括如下:

2.1、工程地质概况

根据基坑开挖深度,对基坑稳定与变形产生影响的土层主要包括4个土层,其中①层包含2个亚层,④层包含3个亚层,具体情况如下:

①1层杂填土:杂色,松散。主要为建筑垃圾,夹有较多石块、碎砖、钢筋混凝土块,夹有少量粘性土,含植物根茎(主要分布于场地中间)。场地西南部填埋较多碎布、棉纱垃圾(分布范围见平面布置图)。场地内均有分布。厚度0.30~1.50m。为压缩性高且不均的低强度土层。工程性能较差。

①2层素填土:灰~灰黄色,松软。成分以粘性土组成为主,夹少量砖石碎块、碎布,土质欠均一。场地内均有分布。厚度0.50~1.50m。为压缩性偏高且不均的低强度土层。工程性能较差。

②层粘土:褐黄色,硬塑~可塑。含铁锰质结核,夹青灰色条纹。有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性高。场地内均有分布,顶板标高0.96~2.30m,厚度2.90~4.00m。系中等压缩性,中高强度土层,工程性能良好。

③层粉质粘土:灰黄~灰色,可塑为主。含铁锰质氧化斑纹。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。场地内均有分布,顶板标高-2.24~-1.37m,厚度3.50~4.90m。系中等压缩性,中等强度土层,工程性能中等。

④1层粉质粘土:灰色,软塑,薄层状。夹有粉土薄层,局部含量较高。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。场地内均有分布,顶板标高-6.33~-5.54m,厚度2.00~3.20m。系中等压缩性,中等强度土层,工程性能一般。

④2层粉土夹粉质粘土:灰色,饱和,夹粉质粘土粘薄层。摇振反应中等~迅速,无光泽,干强度低,韧性低。场地内均有分布,顶板标高-9.13~-8.20m,厚度1.00~1.50m。系中等压缩性,中等强度土层,工程性能一般。

④3层粉质粘土:灰色,软塑为主,局部流塑。含少量有机质,见贝壳碎屑,局部夹少量薄层粉土。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。场地内均有分布,顶板标高-10.33~-9.20m,厚度6.00~7.80m。系中等压缩性,中低强度土层,工程性能一般。

基坑底部基本位于③粉质粘土层上部,局部位于②粘土层。

2.2、水文地质概况

根据勘探揭露的地层结构,基坑影响范围内场地地下水可分为潜水、微承压水。

孔隙潜水主要赋存于浅部粘性土层中,富水性差;主要受大气降水入渗及地表水的侧向补给,以地面蒸发为主要排泄方式;勘察期间测得初见水位标高1.56~1.95m,测得稳定水位标高1.66~2.15m。

微承压水主要赋存于④2层粉土夹粉质粘土中。该含水层顶板标高-9.13~-8.20m,厚度1.00~1.50m。富水性及透水性一般。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式,其稳定水位标高0.97~1.05m。

对本工程建设有影响的主要为浅部潜水。

2.3、不良地质作用

根据区域地质资料分析并结合本次勘察成果,该场地及邻近地带无全新活动断裂、岩溶、滑坡、崩塌、采空区等不良地质作用。据勘探查明,本场地未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋

藏物。

2.4、有关土质参数

根据勘察报告提供的土工试验成果,并结合我方工程经验,基坑支护设计参数取值见表3。

基坑支护设计参数表表3

()”为经验取值。

3、设计依据

3.1、设计依据及使用规范

1. 苏州城发建筑设计院有限公司提供的黄桥农贸市场及配套工程相关结构图纸;

2. 苏州市相城区黄桥镇集体资产经营公司提供的黄桥农贸市场及配套工程相关资料;

3. 江苏苏州地质工程勘察院提供的"岩土工程勘察报告";

4 有关规范规程:

1) 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

2) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002

3) 冶金部《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

4) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ 50202-2002

5) 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

6) 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

7) 《混凝土结构技术规范》GB 50010-2002

8) 《混凝土结构工程施工及验收规程》GBJ50204-2002

9) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

10)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

12)《基坑工程设计规程》DBJ08-61-97

13) 其他有关的规范及规程

3.2、设计控制值

根据国家规范的有关要求,并参照上海市的基坑工程设计规程,结合本工程周围环境情况,围护结构设计主要环境保护控制指标如下:

(1) 红线外地表沉降不大于30mm;

(2) 管线位移控制在20mm以内(以不损害管线为原则)。

4、支护方案设计

4.1、整体设计原则

围护结构的设计,不仅关系到基坑开挖及周边建(构)筑物的安全,而且直接影响着土方开挖以及地下室结构施工等施工成本。基坑支护结构是个系统工程,不仅要保证受力合理,而且要施工方便、成本节省。因此,基坑设计应遵循以下原则:首先保证安全,存在重大安全隐患的方案实际上是没有任何现实意义,而且可能带来巨大的经济损失;然后尽量节省造价,

过于安全浪费的方案也不符合实际;最后考虑施工的方便性,施工的方便性可以在施工中缩短工期、降低施工造价。

4.2、本基坑工程特点

(1)周边环境一般:北侧红线外为兴旺路,其下埋设有雨水、污水、自来水及各类通信管线,是本基坑围护设计方案需重点解决的问题;西侧红线外存在一条南北向的河道,需对河岸进行相应的保护;东侧和南侧较为开阔,。

(2) 开挖深度一般:一层挖深 5.50~5.70m ,存在局部落深区,落深0.70~1.10m ;

(3) 基坑面积较大:基坑开挖面积约0.82万平方米;

综上:本工程基坑开挖一般,施工工期较长,周边道路、管线尤其北侧道路下各类管线需确保安全,因此必须选择一种既能确保安全、又有成熟设计与施工经验的基坑围护方案。

4.3、围护结构选型

综合考虑周边环境、开挖深度等因素,按照国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99及有关规定:

综合各种围护施工工艺及周边环境的要求,提出以下的基坑围护结构设计方案:

(1) 各侧边采用放坡+土钉墙的围护方案;

(2) 采用明排+集水井排水。

4.4、设计方案计算结果

基坑采用了土钉墙结合放坡的围护方式,根据基坑围护方式、周边环

境的差异,选取了2个断面进行计算,设计计算结果见计算书。

4.5、基坑降水、排水建议

影响本工程施工的地下水主要为浅部的孔隙潜水,由于基坑开挖深度内所揭露的土层为弱透水层~不透水层,根据基坑开挖深度内土的渗透性,本工程基坑开挖时一般水量不大,可采用明沟及集水井排水。

对于局部落深区,建议采用轻型井点等做为备用方案。

5、围护结构施工技术要求

1. 土钉参数:

(1) 土钉采用φ20钢筋,土钉水平安放角为15~25°,水平间距分别为

1.0m~1.5m,均采用梅花布置。

(2) 成孔直径为110mm。

2. 喷射砼及配筋

喷射砼设计强度C20,厚度100mm;混凝土配合比为水泥:砂:石=1:2:2,喷射砼中添加水泥重量的3%喷射砼速凝剂;钢筋网规格为Φ6.5@250×250双向,联系加强筋为2Φ12 ,各施工段钢筋网之间搭接长度不小于200mm。

喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm;

喷射混凝土时,喷头与喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;

喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~7h。

钢筋网片可用焊接或绑扎而成,在喷射混凝土前,应固定在边壁上;喷射砼强度应进行试块测定,每批至少取3组(每组3块)试件;喷射砼施工

应满足国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)中的相关规定。

3. 土钉注浆

孔内采用全程注浆,注浆材料采用水灰比为0.55水泥浆液,水泥标号为P42.5级普通硅酸盐水泥。注浆压力0.2~0.6MPa,每米注浆量不小于20kg。

水泥浆、水泥砂浆应拌和均匀,随拌随用,一次拌和的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。

注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆开始或中途停止30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。

注浆时,注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口部位宜设置止浆塞及排气管。

4. 土钉成孔施工宜符合下列规定:

孔深允许偏差:±50mm;孔径允许偏差:±5mm;

孔距允许偏差:±100mm;成孔倾角偏差:±5%;

5. 施工前应摸清地下管线埋深及方位,确保不对管线产生有害影响。

6. 土钉墙施工时应加强观测,对周边建(构)物筑有影响时应及时调整施工速度。

7. 上层土钉注浆体及喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。

8. 机械开挖后,应辅以人工修正坡面,坡面平整度允许偏差为±20mm,在坡面喷射砼支护前,应清除坡面虚土。

9. 墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100 平方米墙面积一组,每组不应少于3点。

10.土钉采用抗拉试验检测承载力,同一条件下,试验数量不应小于总数的1%,且不应少于3根。

11.当人工成孔困难时,可选用机械钻孔或直接打入Φ48钢管土钉。

6、土方开挖注意事项

1. 基坑实际开挖应结合地下室结构施工图,以结构施工图为准;

2. 基坑开挖应注意不损伤降水井等,严禁超挖、碰撞围护结构、结构层及扰动基底原状土等。

3. 基坑开挖前应先进行施工组织设计,合理安排施工顺序,并取得基坑围护设计单位认可后方可施工;

4. 基坑围护施工时,必须要有健全的自检制度,详细做好施工记录;

5. 基坑开挖时可根据现场实际情况,对本基坑开挖顺序作局部调整。并应及时通知设计方;

6. 施工现场应配备一定数量的堵漏、抢险设备和材料,具体数量与施工单位协商后确定;

7. 在基坑开挖前应采用降水对基坑内土体进行预降水疏干,以加固坑内土体,坑外设置适量的水位监测孔,以监测围护体内降水对坑外水位的影响,防止因围护体降水导致围护体外地基土的沉降。如现场发现此类情况应及时通知各方协商处理;

8. 基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖部位,应在坡顶、坡面、坡脚设置排水系统;基坑开挖应在开挖前

两周进行预降水后、同时围护墙强度达到设计要求后方可进行;

9. 土方开挖施工应严格实行"分层分段、留土护壁、限时开挖",应按照先开挖位移控制要求较低的区域,后开挖位移控制要求比较严格的区域为原则,考虑时空效应,对称均匀出土,使土压力相对平衡严禁超挖等;

10. 开挖最下一层土方时,坑底20~30cm厚的土层,用人工挖除整平,并防止坑底土扰动。无垫层坑底最大暴露面积不得大于200平方米,混凝土垫层直接浇捣至围护桩内侧面,使垫层能够起到一层支撑作用。开挖至坑底后须在24小时内完成垫层浇筑(分块),并及时进行地下室底板和结构施工;

11. 开挖至大底板并浇筑垫层后,方可开挖落深区。

12. 基坑地面超载按20kPa计(仅包括零星的建筑材料、小型施工器材等零星荷载);机械车辆(包括混凝土泵车)应在基坑周边的指定路线、位置处行驶、停靠;坑边不得堆放弃土、建筑材料、大型车辆及机具,不得反向挖土、不得在坑边搭建临时仓库及建筑物;

13. 基坑开挖及地下室施工期间,每天二十四小时应有专人巡视观察,如发现渗漏水现象,应及时采取措施堵塞。

7、监测方案

为正确指导施工,确保工程的顺利进行和周围建筑物的安全,应加强施工期间的监测工作,实施信息化施工,随时预报,及时处理。并把获得的信息通过修正设计反馈到施工工作中去,以指导施工。监测由建设单位委托具有岩土工程监测资质的单位实施。监测单位应根据有关文件编制详细的监测方案,经专家评审并取得基坑围护设计单位认可后方可实施。

7.1、监测内容

建议本次监测所采用的具体项目如下:

(1) 水平、垂直位移的观测

主要用于观测坡顶、周边道路及管线的沉降及水平位移。

管线的测点应与有关部门及业主商定。

(2) 地下水位的观测

建议布置坑外地下水位观测井,监测坑外地下水位的波动情况。

根据经验判断已出现其它必须加强监测的情况。

基坑施工和开挖阶段,需建立高度有效的工程环境监测系统,根据一定的量测限值作预警预报,及时采取有效的工程技术措施和对策,既保证本工程的质量安全,又起到环境保护的要求。

施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法,基坑围护监测应由有资质的第三方进行专业监测,并及时将监测资料反馈给业主、设计、监理与施工方,以便及时分析处理,做到动态设计、信息化施工,确保基坑安全。

7.2、监测要求

(1)在围护结构施工前,须测得初读数。

(2)基坑开挖前,每2天一测。基坑开挖过程中须做到一日一测。在基坑施工期间的观测间隔,可视测得的位移及内力变化情况作适当的放长或减短。基坑底板浇注后,每隔2~3天监测一次。

(3)测得的数据应及时上报甲方、设计院及相关单位和部门。

(4)报警界限值如下:

坡顶水平位移:变化速率5mm/d,累计量达45mm;

坡顶沉降:变化速率3mm/d,累计量达40mm;

道路、管线沉降:变化速率>3mm/d,累计量达30mm;

地下水位:变化速率500mm/d,累计1000mm。

若测试值达到上述界限须及时报警,以引起各有关方面重视,及时处理。同时根据具体情况加密监测。

(5) 监测周期:自围护结构施工前开始初测,到基坑回填结束后停止监测。

7.3、监测信息反馈制度

监测取得的数据经整理后当日以“日报表”的形式上报委托方;当实测数据达到(或超过)“报警值”时,即刻向委托方口头报警,以便及时采取相应措施确保基坑和周围环境的安全,项目部则以最快方式提交“日报表”,在日报表上对超限数据会以明显的示警标记提示。最终监测报告在监测工作全面结束后一个月内提交。

监测宜由具有相关专业资质的第三方完成。

8、应急措施

基坑可能出现的危情处理,包括基坑变形过大,基底隆起,暴雨、周边污水管道破损渗漏,地下水位的变化等,施工现场应配备各种应急材料设备,并包含不限于以下应急措施:

1. 在基坑挖土开始前,施工单位应将抢险材料与设备准备好。

2. 基坑垂向变形过大造成地面裂缝:地面一旦出现裂缝,顺裂缝注入水泥与水玻璃混合液,地面用水泥砂浆抹平,稳固变形土体。

3. 如果基坑内隆起大于设计许可值,立即停止相关的挖土作业,堆载重物。

4、对地面沉降过大、过快区段,分层采用双液、添加速凝剂、跟踪注浆的方法对坑内外土体进行加固等措施制止变形发展。

5、如果出现土方边坡坍塌,立即停止挖土,对坍塌土方进行人工清除。加强该区域的降水力度和减少放坡的坡度或加密土钉。

6、坡脚滑移:采用石子草包堆叠坡脚,阻止坡脚继续滑移,同时在坡脚设置垂向止滑土钉。

7、暴雨及雨季施工:及时跟踪天气情况,在暴雨来临之前,检查坑内外排水系统,备好排水设备,安排专人抽水,保证坑内不积水。地表河水渗漏:渗漏点周围注浆,切断地表水与基坑的水力联系。

9、其它

1. 本工程平面定位以建筑设计图中的轴线为准,如因现场施工条件限制以致部分围护形式不能有效实施,施工单位应根据现场放线情况,及时会同业主、设计、监理等各方统一协调处理;在确保围护结构不与结构相碰并预留足够的施工空间后方可施工;

2. 基坑围护结构施工前应查明浅层障碍物分布、种类及深度,场地内外管线网分布,并进行修整、清障工作。

3. 应合理安排施工次序、严格控制施工进度,确保工程质量;

4. 基坑开挖施工应遵循先深后浅的原则,先期施工地下车库等较深区域时,基坑侧壁必须按照设计预留足够的水平放坡距离。

5. 基坑围护设计时考虑建筑结构外轮廓线外预留至少500mm的工作面,施工时应复核现场尺寸,如有变化及时与设计、土建等单位协商确定。

6. 机械车辆(包括混凝土泵车)应在指定路线、位置处行驶、停靠;坡

顶一倍范围内禁止停靠重车、搭设加工场地、堆在重物等超载;

7. 围护施工应和监测单位密切配合,进行信息化施工;基坑施工前对周边环境进行监测以建立原始数据,基坑施工过程中,应按有关规范进行监测,并及时将数据反馈给设计人员。

10、设计说明

1. 本工程基坑侧壁安全等级按照三级考虑。支护结构设计采用理正分析软件。土压力计算参数采用勘察报告提供的固结快剪指标。

2. 本说明仅适用于黄桥农贸市场及配套工程基坑工程。

3. 设计期限:基坑土方回填后结束,约3个月。

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑支护施工方案已专家论证模板

深基坑支护施工方案已专家论证

许家花园工程 深 基 坑 工 程 安 全 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 批准: 武汉中泽建安集团有限公司二O一七年九月

目录 1、编制依据 0 2、工程概况............................................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程参建单位 0 2.2工程简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3支护设计概况 (1) 2.4场区周边环境及地形情况 (2) 2.5场地工程地质条件 (2) 2.6场地水文地质条件 (2) 3、工程特点 (3) 3.1支护设计具体介绍 (3) 3.2工程特点及实施难点 (3) 4、施工组织管理 (3) 4.1施工组织部署 (3) 4.2施工协调管理 (4) 4.3组织管理体系 (5) 5、施工平面布置及各项目需用计划 (5) 5.1总体布置 (5) 5.2现场平面布置原则 (6) 5.3现场平面布置管理 (6) 5.4主要材料物资计划 (7) 6、支护主要施工方法及施工顺序 (7) 6.1支护施工顺序 (7) 6.2支护主要施工方法 (8) 6.3土方开挖施工 (17) 6.4基坑降水排水 (20) 6.5施工注意事项 (25) 7、施工进度计划及人员安排 (25)

7.1工期目标 (25) 7.2工期保证措施 (28) 7.3施工人员安排 (28) 8、质量保证体系及质量保证措施 (29) 8.1质量方针和质量目标 (29) 8.2质量管理职责 (29) 8.3确定工程质量的主要措施 (30) 9、工期保证措施 (32) 10、安全保证措施 (33) 10.1安全目标 (33) 10.2安全管理体系 (33) 10.3安全保证措施 (34) 11、文明施工和环境保护 (36) 12、基坑监测 (37) 13、应急预案措施 (39) 14、试验与质量检验 (48) 15、雨季施工措施 (49)

基坑锚杆支护施工方案

龙翔嘉苑地库东侧基坑锚杆支护加固方案 一、工程概况 龙翔嘉苑地下室位于郑东新区合村并城祭城北安置区项目宗地十(B6-06-01)区域,项目基地西北临龙翼六街,东北临龙北二街,东南临龙翼七街。该工程地下室开挖深度为8.5~11.5m,场地土类别为中软场地土,基坑开挖采用一次开挖二次放坡方案,均按1:0.4放坡,侧壁首次防护采用土钉墙支护技术。 二、基坑支护加固原因及方案 由于近期雨水较多及边坡附近机械开挖土方造成基坑东侧1-G~1-K区域(护坡已施工完毕)土层裂开,部分塌方,存在极大安全隐患,土钉墙技术不能满足现场实际需要。为确保施工安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,拟采用锚杆支护方案对基坑边坡进行加固。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)填土:平均厚度 0.7m (2)粉土:平均厚度 2.33m (3)粉质粘土:平均厚度2.62m (4)粉砂:平均厚度7.85m (5)细砂:平均厚度7.87m (6)中砂:平均厚度9.37m 二、锚杆加固施工工艺 在锚杆支护加固施工时,边坡支护分上中下三层,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,外露Φ22钢筋除锈,上横梁安装6#[槽钢并固定,在坡面安装φ6.5钢筋网片, 纵横向间距250mm,面层喷射100mm厚 C20的混凝土,使土体、锚杆、横梁及喷射混凝土面层结合,加固基坑侧壁。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,为保证边坡加固有效进行,加强组织管理,根据工程需要选择具有丰富施工经验的专业公司,劳动力合

理调整,确保各阶段施工人员及时到位,在施工前由专人进行安全技术交底。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1) 四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2)

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

检查井基坑支护专项方案模板

检查井基坑支护专 项方案

南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环排水工 程施工 检查井基坑支护专项方案 编制人:王丛 审核人:徐田星 审批人:王建平 沈阳市排水公司 3月16日

南北快速干道北二环-北三环排水工程 检查井基坑支护专项施工方案 一、工程概况 本工程为沈阳市南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环排水工程,起点望花立交桥北引道K0+0.00,终点到K3+760.0,全长3.76km。由于本工程检查井施工正处于春季冻层融化期,且本工程检查井深度较大,施工现场为绿化带内,不具备放坡开挖条件,根据生产调度会精神需采用型钢板桩支护下进行施工。故特编制本专项施工方案,在检查井基坑开挖支护及检查井砌筑时给予要求,保证施工的安全及工程的质量。 二、编制原则 (1)基坑安全可靠:满足基坑支护结构本身强度,稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。 (2)支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。 三、编制依据 (1)《工程地质勘察报告》; (2)《南北快速干道北二环至北三环—排水工程施工图》; (3)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120- ); (4)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111- ) (5)本工程顶管工作坑支护方式。 四、施工准备

4.1施工测量 (1)在工作坑中心线和转折点的适当位置应设置控制桩,控制桩应妥善保护。 (2)测量时,对仪器进行检查调整,对原始记录作详细校对。 4.2基坑支护设计 本次工作坑将一次围护相邻雨水井及污水井,减少支护工作量,统一进行施工。污水管与雨水管中心间距约为2.5m,相邻井间距约为2.0-3.0m,排水井型号D=900~1500mm;考虑施工作业面预留,每个工作坑尺寸6.13m*5.78m。本工程污雨水检查井平均深度为7.5m,本次支护设计以平均深度进行计算,实际施工时根据检查井实际深度调整支护深度。 由于检查井基坑体积较小,且检查井施工周期短,因此检查井基坑支护主要考虑基坑周围土体安全,防止土方坍落,保证基坑内施工人员及已完工工程的安全,不考虑基坑施工止水要求。 根据地质资料,并参照已完成的顶管工作坑支护方式,检查井基坑支护拟采用与顶管工作坑相同的钢板桩支护方式,即槽钢板桩密集护壁,内嵌三道工字钢围檩支撑,围檩间距 3.5m。护壁采用30b型槽钢,围檩支撑采用30b工字钢现场焊接。钢板桩支护随挖随支,待支护稳固后方可进行检查砌筑。钢板桩拆除随基坑回填逐浙拆除。 基坑钢板桩支护结构见基坑支护结构图。

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

地下室基坑支护方案样本

地下室基坑支护方案 一、工程概况 本工程拟建位置, 位于盱眙XXXXX新兴的商业中心, 南临金源东路, 西靠金源北路, 坐落于金源广场的东北角。 气象条件: 该地区位于北暖温带南部, 气候温和湿润, 四季分明, 受季风影响比较显著, 年平均降水量1000mm左右, 2—9月份降水量约占全年降水量的63%左右, 最高降水量1241mm, 最低降水量505.3mm, 降水集中于3、4、5月份; 平均风速为 3.1m/s, 5-9月份受台风影响, 台风时最大风速为29.3m/s, 极大风速达40m/s。全年无霜期为220天, 年平均气温为14.0C°。 基坑开挖的地质条件, 根据地质报告资料, 该场地的土层自上而下分为7层, ①杂填土: 由块石、碎石和砼块等建筑垃圾组成, 平均厚度为0.64米, 埋深为0.64米; ②粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑, 很湿-稍湿, 土质均匀, 平均厚度2.12米, 埋深2.76米; ③粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑-坚硬, 稍湿, 土质均匀, 平均厚度4.46米, 埋深7.22米; ④全风化砂岩: 砖红色-红棕色, 平均厚度6.34米, 埋深13.56米; ⑤强风化砂岩: 褐红色, 平均厚度8.7米, 埋深22.26米; ⑥强风化砂岩: 砖红色-褐红色, 平均厚度10.29米, 埋深32.55米; ⑦中等风化砂岩: 褐红色, 块状构造。 二、大开挖施工部署

㈠、土方施工准备工作 1.学习和审查图纸 检查图纸和资料是否齐全, 核对平面尺寸和坑底标高, 图纸相互间有无错误和矛盾; 掌握设计内容及技术要求, 了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求; 熟悉土层地质、水文勘察资料; 审查地基处理和基础设计; 会审图纸, 搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系, 图纸相互间有无错误和冲突; 研究好开挖程序, 明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求; 并向参加施工人员层层进行安全技术交底。 2.编制施工方案 研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案; 绘制施工总平面图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置, 以及挖去的土方堆放地点; 提出需用施工机具、劳力等计划。 3.作好排水设施 在施工区域内设置临时性排水沟, 将地面水排走或排到西侧沉淀池, 然后排入西侧市政管网, 排水长度约50米; 疏散原有排水泄洪系统; 排水沟纵向坡度设为2%, 使场地不积水。 4、设置测量控制 根据业主给定的控制坐标和水准点, 按建筑物总平面要求, 引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网, 包括控制基线、轴线和水平基准点; 做好轴线控制的测量和校核。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核; 进行土方工程的测量定位放线, 设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

相关文档