文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏升压站质监汇报

光伏升压站质监汇报

光伏升压站质监汇报
光伏升压站质监汇报

广东省某某光伏发电站工程

竣工阶段质监汇报

电力建设工程有限公司

广东省光伏发电站

工程项目经理

2018.01.18

1、工程概况

1.1工程参建单位:

建设单位:

监理单位:

设计单位:

施工单位:

1.2工程建设工期

工程开工日期:2017年7月

计划竣工日期:2018年1月

1.3工程项目简况

向电网供电。

本项目位于广东省场址地理坐标位于东经109°50′30"~109°52′42";北纬21°28′13"~21°29′08"。

2 土建专业汇报:

2.1土建工程概况

本工程主要建构筑物有:单位工程。

2.2设计特点

(1)升压站采用54北京坐标系,高程采用56黄海高程,站区围墙内用地面积3636.72m2,场地设计标高为4.9m。

2.3工程施工

(1)工程开工前,①认真审阅施工图纸,准备图纸会审意见,讨论施工总部署,编写施工组织设计。②协助综合部门编制材料清单及计划,为成本控制提供相关数据资料。

(2)原材料、半成品及成品构件质量控制:认真做好原材料、半成品及成品构件进场前的质量检验工作,并在监理单位的见证下进行见证送检,所有原材料见证送检均合格。

①本站主要采用商品混凝土,使用前严格审查商品混凝土厂家的资质,选用合格的混凝土供应商,商品混凝土现场采样送检,强度均符合要求。

②其它:包括内外墙体装修材料均具备合格出厂条件,并提供样品给监理单位及建设单位认可。

③工程现阶段已完成施工图范围内的主变基础施工、构支架基础施工站区硬底化100%、站区围墙100%。

3、施工管理

我公司的工程质量有良好的信誉,曾有多个输变电工程获奖。在施工中,严格执行“质量第一,用户至上,规范质量保证行为,全面创建优质工程”的质量方针,保证业主的要求得到最大程度的满足,并以创国家优质工程奖为目标。

在施工中建立健全工程质量保证体系,制定质量管理奖惩制度。加强员工培训教育工作。严格执行工程三级质检制度,加强工序质量控制,确保工程质量。

坚决贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。确保工程安全。施工以来未发生任何安全事故。

4、环境保护和安全文明施工

(1)严格执行广东电网公司电网建设“安全、优质、文明”样板工程标准,合理布置施工总平面。

(2)配备专职安全管理人员,加强施工现场管理,做到“工完、料尽、场地清”。(3)做好宣传工作,营造良好的生产、生活氛围。

(4)落实安全责任制,做到人人管安全;加强安全教育,做到人人懂安全;定期不定期地进行安全检查,做到时时查安全;编制安全施工措施并进行安全技术交底,做到技术上保安全。

5、工程目标实现情况

本站土建工程根据中国南方电网《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》划分为8个单位工程,其中包括24个分部工程。目前已完成的分部、分项工程全部合格,合格率100%,符合工程质量要求。

各单位工程的质量评定情况如下:

土建单位工程土建分部工程

名称评定等级数量已验收数量合格率主变区域单位工程优良100%

35kV屋外配电装置单

优良100%

位工程

站区道路、电缆沟、照

优良100% 明及其他工程

站区给水、排水工程优良100%

围墙与大门单位工程优良100% 场平工程优良100%

消防小室单位工程优良100%

全站防雷及接地装置

优良100%

单位工程

合计100%

4、结束语

本工程自开工以来得到了建设单位、设计单位、监理单位及运行单位的大力支持,本工程得以顺利、安全的完成交安阶段施工,与业主的大力支持和各有关部门的密切配合是分不开的。我们将严格贯彻“精心创建优质工程,持续满足顾客需要”的公司宗旨,再接再励,不断提高我们的服务态度和施工质量,为用户创建更好的精品工程。

电力建设工程有限公司

广东省光伏发电站

工程项目经理部

2018年1月18日

云阳风电场110kV升压站工程总结

云阳风电场110kV升压站工程是由第一火电建设公司承接建筑、电气安装、调试的施工项目,我公司自承接以来,就按照有关规定成立了升压站及集电线路工程项目部,在此工程中,我项目部本着目部本着“一次做好,精益求精,服务业主,争创精品,一次做好”的宗旨,克服重重困难,精心组织人员、机械设备,合理安排施工,严格按照施工工艺、施工程序和有关标准执行,积极做好技术交底和安全交底工作,严把质量关,在工程质量方面做到了一次施工一次验收通过,同时在施工中,根据风电场施工的特点,因地制宜的改进施工工艺和方法,使该项目的施工质量上了一个崭新的台阶。工程于2013年4月30日正式开工,我公司在与大唐集团、卓越监理合作、同甘共苦经过一年的奋战完成了建筑、安装和调试工作,经整体检查验收和消缺、完善,现云阳风电场110kV升压站变电站工程已经具备带电运行条件现将工程情况总结如下: 一、工程简介 唐郏县云阳风电场工程位于郏县东南部、与县交界,场区中心距离郏县县城约20km,距离市中心约20km,海拔240~500m 左右,属山地地形。工程建设规模为34MW ,安装单机容量2000kW 的风电机组17 台。考虑马鹏山风电场4 台2MW 风电机组的接入,郏县云阳风电场升压站按照最终规模42MW 进行设计。本工程在风电场址就近建造110kV 升压站,风电场电能经1 台110kV、50MVA 主变压器升压后,通过1 回110kV 架空线路送至贾庄变电所。 二、施工围 在本工程中,我公司承担着建筑、安装和调试工作。土建工程有生产综合楼、辅助楼、110kV区架构和基础、35kV配电间等。安装工程有主变压器系统设备安装、110kV户外配电装置安装、35 kV户配电装置、主控及直流系统设备安装等单。调试工程为全站所有设备、控制和保护系统的动、静态调整试验。 三、施工管理 3.1 施工进度 为实现移交工期目标,云阳升压站及集电线路工程项目部遵照公司的质量方针和管理目标,精心组织,统筹安排,确保所有工程项目的施工,严格按计划进

风电监理工作总结材料

华能南华瓦窑风电工程监理工作总结报告 内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司华能南华瓦窑风电项目监理处 2016年10月

目录 1.工程概况................................................ .. (1) 1.1工程简介 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3建设规模 (1) 2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (2) 2.1项目监理组织机构形式 (2) 2.2安全文明与环境管理网络 (3) 2.3质量管理网络 (3) 2.4人员配备 (4) 2.5监理设备配备 (5) 3.监理合同履行情况 (5) 3.1策划阶段监理工作情况: (5) 3.2质量控制情况: (6) 3.3安全文明控制情况: (8) 3.4进度控制情况: (10) 3.5造价控制情况: (11) 3.6合同管理情况: (12) 3.7信息管理与组织协调: (13) 3.8技术管理情况: (14) 4.施工过程中发现问题的处理方式 (14) 5.监理工作成效 (15) 5.1质量控制目标 (15) 5.2安全控制目标 (15) 5.3进度控制目标: (15) 5.4投资控制目标 (15) 5.5环境保护目标: (16) 6.工程大事记 (16) 7.监理工作体会 (16)

监理工作总结报告(王鸿) 1.工程概况 1.1工程简介 本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 1.2参建单位 建设法人单位:华能南华风力发电有限公司 监理单位:内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司 设计单位:云南电力设计院 施工单位:中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司、中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司 运行单位:华能南华风力发电有限公司 1.3建设规模 1.本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 2.风机基础本期工程将安装33台风力发电机组。风机型号为UP1500-85、UP1500-97基础钢筋混凝土圆锥型,基础垫层100mm,C15混凝土,埋深 3.6m,基础C35混凝土,风机UP1500-85砼量436m3,钢筋量45T,风机UP1500-97砼量480m3,钢筋量45T。基础要求坐落在地基承载力大于250 kPa的持力层上。 3.本工程分为2回路送至110kv升压站。一回线路起于瓦窑12号风机出线终端塔(Ⅰ-N1电缆上塔),讫与110kv升压站,路劲长度5.805km,其中Ⅰ回主干

省质检站检查汇报材料

闻喜东镇至垣曲蒲掌段高速公路 汇 报 材 料 前言

尊敬的省质检站检查组的各位领导: 大家好!我们很荣幸地迎来了省质检站检查组的各位领导和专家,对你们的光临,我们表示热烈的欢迎,对你们的指导,我们表示衷心的感谢。你们的检查指导是对我们最大的关怀和鼓励,相信有了你们的指导,我们的各项管理工作将迈上一个新的台阶。 2008年7月份,我们很荣幸地参与了闻垣高速公路***的工程建设,从进场至今,已有近两年的时间,在闻垣高速公路建设管理处的指导下,在L**总监办、驻地办的支持与协助下,我项目部在闻垣高速的建设中,在工程质量、现场管理、投资、地方关系、安全生产与文明施工、党建廉政建设以及实践科学发展观活动等方面取得了可喜成绩,现将我们的工作情况向各位领导汇报如下: 第一部分工程简介 一、LA**合同段工程概况 我合同段位于运城市***,起讫里程为LK77+376~K82+000,全长 4.6Km。设计为双向四车道,整体式路基标准宽度为24.5m,分离式路基 标准宽度为12.5m。设计行车速度80km/h,桥涵设计荷载为公路Ⅰ级。 主要工程量有蒲掌隧道794米/1座(单洞),土方/石方:148/35万方, 大桥575米/2座,天桥2座,通道3座,板涵4道,拱涵5道(含1座 通道引道涵)。 本合同工程: 建设单位:******路建设管理处 监理单位:*****工程监理技术咨询公司 施工单位:***** 本合同工程总造价13393万元 合同工期:2008年8月1日~2009年12月31日,总工期17个月第二部分强化安全意识确保安全生产

我部从进场伊始就高度重视安全生产工作,从一线施工抓起,确保各种安全生产制度的落实,以安全促生产,截止目前未发生任何安全生产事故,为我项目部的安全生产工作创造了一个良好的开端。 1、认真贯彻执行党和政府有关安全生产的法律法规及管理条例的规定,建立健全安全生产的组织结构,成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组,确定了以项目经理为安全生产第一责任人、分管安全生产的项目副经理为直接责任人的责任管理体系,坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则,明确安全管理人员的责任,全面建立并实行安全生产责任终身制和逐级负责制,把安全生产责任目标层层分解,横向到各职能部门,纵向到各级领导和每个职工,并逐级签订安全生产责任状,形成一级保一级,层层抓落实的安全生产责任保障体系,切实做好本标段施工期间的安全生产管理工作,确保安全生产,实现无伤亡事故的目标。 2、制定各项安全生产规章制度并认真落实,包括:安全生产管理办法,安全生产责任制度,安全生产检查、评比、奖罚制度,安全生产会议制度,安全生产培训制度,安全生产技术交底,安全生产技术考核制度及各项专业工程作业的安全生产制度等;制定了多种应急预案,如《火灾事故应急方案》、《人身伤亡事故的应急预案》、《防洪应急预案》等,并认真演练,提高应对各种突发灾害的应急能力,做到未雨绸缪,防患于未然。 3、重视加强安全生产的宣传和管理工作,深化“安全连着你我他,管好安全靠大家”的观念,坚持对所有进场施工人员先进行安全生产教育,再进入作业岗位的制度;对危险性较大的作业及特殊作业工种,坚持经考核合格后持证上岗的制度,做到无证不上岗。 4、设置专职安全员,在项目部安全领导小组的领导下开展工作,为本工程建设过程实行全过程的安全监控,发现问题及时督促整改。设置专职保安员,对生产及生活场所进行24小时监控,避免外来不安全因素

发电厂监盘管理制度

一、集控监盘规定 1.监盘人员应由具备监盘资格的值班人员进行(机组长、主值、副值); 2.其他人员监盘时,必须有具备监盘资格的人员监护; 3.监盘时不准交头接耳、不准前仰后合、不准打瞌睡、不准干与监盘无关的事、不准 脱盘; 4.监盘要做到:精力集中,坐姿端正,随时注意表计变化对运行参数调整,做到勤分 析、勤联系、勤观察,及时发现并处理异常情况,使机组处于最佳经济状态运行; 监盘时,应保持良好的精神状态,精神状态不好时应及时要求进行替换; 5.实行轮流监盘,一般规定1-2小时轮换交接盘一次,交盘者有义务向接盘者交待清 楚当前机组运行情况及应注意的事项,及可能发生的变化和调度的要求,保持工作 的连续性和稳定性; 6.交接班应由主值进行交接盘,接盘前应全面熟悉整个机组的运行状况、运行方式及 应注意的问题,并认真听取交班监盘人员口头交代,做到口头交待、书面交待、现 场交待;同时要做到四不交接:主要设备及重大操作未告一段落不交接,事故或异 常处理未结束不交接,值班记录不清楚不交接,接盘人员酒后上班不交接; 7.当班交接盘应由机组长、主值、副值进行交接主盘,由副值、巡检交接副盘,接盘 前应全面熟悉整个机组的运行状况、运行方式及应注意的问题,并认真听取交盘人 员口头交代; 8.备用人员应坐在指定位置,并做好随时协助操作的准备; 9.两人及以上人员监盘时,要分清监视的主、辅画面,明确监视的范围,避免出现多 人同时看同一画面的情况出现; 二、值班员及对应监盘显示屏的具体规定 1.50MW机组集控,一单元和二单元#1#3机组左起数共5屏,#2#4机组右起数共5屏, 一单元和二单元最中间屏是电量负荷曲线显示屏,由值长操作和监看。#1#3机组左 起第1屏是热泵糸统显示屏,由副值监看热泵糸统参数,第2屏由副值监盘和作为 每小时抄表记录盘。第3屏和第4屏是主值监看和调整锅炉运行工况和锅炉调整的 盘面,锅炉燃烧、汽包水位、及机组负荷调整,第3屏和第4屏也是机组启停和正 常运行中调用“大显屏”显示重要画面的操作屏。第5屏是公用母管糸统显示屏,由 单元长监看和操作,也是电气人员操作查看、定期抄表屏,也是专业人员异常参数 曲线调看、定期对非报警测点进行趋势查看屏。 2.330MW机组集控,#1#2机组控制盘面从左数起(主机用屏)共4个显示屏,主值 监视左数第#1、3显示屏,副值监视#2、4显示屏,#1#2机组左数第#4显示屏做为 公共系统监控屏定期切换,同时#1#2机组左数第#4屏为电气人员抄表屏和专业人员 异常参数曲线调看、定期对非报警测点进行趋势查看屏。 3.主盘监视值班员主要负责负荷调整、燃烧调整、重要设备的启停、事故处理的指挥 等,同时并对辅盘监视人员进行监督指导。主盘值班员通常监视锅炉燃烧系统、主 汽系统、汽轮机本体、协调控制、给水系统等重要画面以及重要参数曲线的监视; 对异常参数调看历史趋势图,分析异常原因并及时进行修正调整。 4.副盘值班员主要监视给水系统、脱硝系统、输渣系统、吹灰系统、冬季供热系统、 空冷系统、高低加系统、抽汽系统、辅助设备的启停操作等。负责汽包、除氧器、 排汽装置水位调整、主再热汽温调整、背压、仪用压缩空气压力、热网回水压力、 辅汽压力、辅机冷却水压力、辅机冷却水池水位等参辅助系统设备的启停与监视、

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况 第一节建筑概况 本工程为贵溪市瑞天佑新能源有限公司贵溪耳口54MW 风电项目升压站建筑及附属工程,主要包括场内拟建一座110kV升压站。拟建的总装机容量为54MW,共有2000kW容量风力发电机组27台。风机与箱式变电站连接采用一机一变的单元接线方式。27台风力发电机组经箱式变压器升压至35kV后分为3回集电线路接入拟建的耳口风电场110kV升压站。根据中电建江西省电力设计院编制的《瑞天佑贵溪市耳口风电场项目接入系统设计报告》,升压站经1回110kV架空线路汇集接入耳口变110kV变电站送出。计划工期为122日历天;工程质量符合国家房屋建筑工程现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 第二节结构概况 本次升压站建设主要施工项目包括: 建筑工程:综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室,电气配电装置构架,设备支架,电缆沟,围墙,站区内道路,站内给水排水等。 设备安装工程:110kV主变压器配电装置的全部设备,站用电设备,控制、保护、通信及远动等设备。

升压站内综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室均采用钢筋混凝土框架结构。水泵房基础型式为钢筋混凝土扩大基础,其它建筑物基础为现浇钢筋混凝土独立基础。110kV配电装置构架均采用钢管柱,钢横梁。 第三节工程主要使用材料及强度要求 1、混凝土: 本工程的混凝土均采用自拌混凝土。 2、普通钢筋和焊条: 本工程钢筋:所有钢筋混凝土构件的钢筋均采用(HRB400E级钢筋)。 本工程中采用的焊条:E43用于Q235钢;E55用于HRB335级钢筋及Q335钢,E60用于HRB400级钢筋,其性能应满足国家有关标准要求。

风电项目工程质量监督检查受检工作规定

风电项目工程质量监督检查受检工作规定 1.总则 1.1为加强风电监理项目管理,更好地配合和接受电力建设工程质量监督检查工作,确保风力发电场项目建设工程质量,特制定本规定。 1.2本规定依据《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分)制定。 1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目建设工程监理的各项目监理部。 1.4风电项目质量监督检查包括风电场首次及土建工程质量监督检查、风电场升压站受电前及首批风机并网前工程质量监督检查及风电场整套启动试运前工程质量监督检查三个阶段,各阶段质量监督检查均依据相应质量监督检查典型大纲实施检查。 1.5凡接入公用电网的风电工程项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程,均应按规定进行质量监督检查。 1.6风电工程质量监督检查方式以阶段性检查为主,结合不定期巡检并随机抽查、抽测的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自查、预监检和正式监督检查三个步骤进行。 1.7监督检查组按阶段工程所涉专业分专业小组,或按质量行为检查和实体质量检查分组,按照“大纲”规定的内容和要求,在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下,进行检查工作。检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后,以大会形式通报工程建设各责任主体。工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合“大纲”的内容和要求,并力求简明、清晰、真实、准确地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况,并认真填写附表。监理单位汇报材料主要内容包括:监理工作范围,工作指导思想、工作原则,组织机构设置和人员配备,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,工程质量控制(对施工质量和调整试验质量的控管),施工(调试、启动试运)质量验评结果统计,对施工质量情况的评估(对试运阶段监理工作的安排,对升压站受电和首批风机并网所具备条件的评估),发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。 1.8各监检小组检查结束,经组内评议,对本专业的工程质量提出评价意见、整改要求

质监站监督工作汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除质监站监督工作汇报 篇一:质监站检查汇报材料 光伏并网发电项目 光伏发电并网启动试运前 质量监督检查汇报材料 施工 项目部 20XX年09月 各位领导、专家: 你们好!我代表***电力工程有限公司**电力开发有限公司********光伏并网发电项目施工项目部,就30mwp电气施工情况向各位领导及专家汇报如下: *****光伏并网发电项目35kV高压电缆敷设、消防电缆敷设、光缆敷设、箱式变压器就位工程均由我公司施工,通过我公司的精心组织,在建设、设计、监理单位的细心指导和帮助下,在******光伏并网发电项目建设中科协管理、精心施工,严格履行合同,按照业主对工程的总体要求,高起

点、高标准统筹安排各项工作,到目前为止,安全、质量、进度均处于良好的受控状态。现将工程建设情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程规模 根据规划方案,项目本期建设规模30mwp,光伏电站由30个光伏逆变单元组成,每1000kwp光伏组件为一个子系统逆变器输出的交流电经升压变压器升至35KV,通过高压电缆汇流到35kV开关站,最终以一回110kV架空线路接入并网接入点。 本站由30套1mw光伏发电子系统组成,总容量30mw。本阶段推荐的电气主线为:电站共30个1mwp光伏发电单元,每个发电单元设置一台1000kVA双分裂绕组箱式变,电压为38.5/0.27/0.27kV。每台1000kVA双分裂绕组箱式变在高压侧为一个进线单元,30个联合进线单元分3路进入35kV开关站,最终以35kV高压等级接入附近110kV变电站。厂用电源采用双电源供电,一路电源引用附近的35kV升压站10kV 侧,另一路电 源引用本电站35kV母线。光伏区采用就地取用电源为逆变器室供电,每个逆变器室用电约5kw,工程区选用2台315kVA厂用变压器,电压分别为10/0.4kV和35/0.4kV厂用变。光伏区设备除1000kVA双分裂绕组箱式变压器、汇流箱布置于户外,其他设备均布置在逆变器室内。

(参考资料)浅谈陆上风电场升压站优化设计

浅谈陆上风电场升压站优化设计 舒岳水 珠海华成电力设计院有限公司 【摘 要】随着风电装机规模的不断扩大,风电发展不光遇到了并网难而大量弃风的问题,目前对于风电电价下调也引起了争议,所以在建设过程中如何优化设计降低建设成本,始终是风电企业的关注点之一。本文以华润连州风电场项目为例,从配电装置选型布置、站内生产生活建筑、升压站总平面布置、站址用地等方面谈谈陆上风电场升压站的优化设计。 【关键词】陆上风电场 升压站 优化设计 0 引言 风能作为一种清洁的可再生能源受到了各国的青睐,2013年我国并网风电装机再度位居世界首位。对于中国北方地区频繁出现雾霾天气,为切实改善空气质量,国务院于2013年9月印发《大气污染防治行动计划》,其中明确提出要加快调整能源结构,增加清洁能源供应。党的十八届三中全会提出大力推进生态文明改革,推进绿色、循环、低碳发展,风电行业整体状况将逐步好转,有望进一步回暖。 近年来风电设备制造已基本实现国产化,风电技术更加成熟,虽然风电场建设成本已大幅下降,但随着风电装机规模的不断扩大,风电发展遇到了并网难而大量弃风的问题,目前对于风电电价下调更是引起了争议,所以在建设过程中如何优化设计降低建设成本,始终是风电企业的关注点之一。 截至目前,华润新能源控股有限公司在广东省的风电装机容量在各大开发商中位居前列。本文以业主单位提供的风电场升压站典型设计、国家电网公司组编的升压变电站典型设计方案,结合连州风电场升压站项目实例,从配电装置选型布置、站内生产生活建筑、升压站总平面布置、站址用地等方面谈谈陆上风电场升压站的优化设计。 1 工程概况 华润连州风电场项目位于广东省连州市北部低山地带,南北向宽约5km,东西向长约12km。场址地貌均为山地及盆地,山势不甚连贯,山头较多,场址海拔介于550m~800m之间。 连州风电场项目总占地面积约为74k㎡,终期规划装机规模约200MW,分两期建设,每期规模均约为100MW。风电场首期位于连州市最北端的大路边镇和星子镇,分别称为燕喜、泉水风电项目,每个项目本期装机规模均为49.8MW,共规划装设50台风机,其中48台单机容量为2MW,2台单机容量为1.8MW,总容量99.6MW。 连州风电场配套建设110kV升压站一座,110kV升压站站址位于风电场场址东南部,距离岭山110kV变电站约14km,接入条件十分便利。站址现状用地及其周边为相对平坦的旱地,站址附近地面高程介于470m~490m之间,地势相对平坦。 考虑到可靠性及风力发电机组全年满发时间不长,根据《风力发电场设计技术规范》(DL/T 5383-2007)第6.3.2条第3点第2款,“选择主变压器容量时,考虑风力发电场负荷率较低的实际情况,及风力发电机组的功率因数在1左右,可以选择等于风电场发电容量的主变压器。”经多个

运行监盘管理

运行人员监盘管理制度 (暂行) 为规范运行人员监盘行为,提高监盘质量, 避免由于监盘不到位造成运行参数调整滞后甚至发生事故, 特制定本制度,本制度适用于发电二车间所有运行人员。 一、定位监盘管理制度 1 、运行人员要以饱满的热情和充沛的精力投入到监盘操作当中,如遇身体或精神状况不良应请假休息。 2、做到认真监盘,精心操作,根据表计变化,勤调整,勤分析,勤联系,保证各运行参数在正常范围。 3、严格按调度制度控制负荷,不可随意调整负荷,特殊情况需调整时应汇报值长,并记录清楚原因和时间。 4、投退保护和与省公司考核有关的自动时严格执行审批手续并记录清楚原因和时间,交接班(含班中交接盘面)时交待清楚。 5、监盘人员要遵守监盘纪律,坐姿端正,注意力集中,不得交头接耳,不得在监盘时看书,看报,玩手机,接打电话,大声喧哗说笑,与他人聊天等干与监盘无关的事。 6、监盘人员监盘时不得打盹瞌睡,如精神不佳时应及时替换,并向替盘人员交待清当时运行工况和注意事项。 7、按时抄表,在抄表过程中要对照各参数正常运行范围及时发现异常参数并分析原因,及时调整至正常值。 8、各监盘人员正常时监视主画面,但应保证每20分钟将所有画面翻

看一次,对带病设备应每10分钟翻看一次。 9、监盘人员应根据当时的运行方式,设备缺陷情况,做好事故预想,以便从容处理事故。 10、事故情况下,监盘人员应根据规程制度操作处理,不断向机组长正确报告表盘变化和操作情况,必要时可向机组长提出派人员支援。 11、如遇监盘人员因故需要离开时,必须有人接替,当接替人员到达盘前就位后,交待清当时运行工况和注意事项才能离开。 12、当参数发生报警时应及时确认并采取有效措施施予以消除,坚决杜绝麻痹大意,听之认之。 13、监盘人数:单台运行机组不少于3人,停运机组不少于1人。 14、为保证监盘人员能专心监盘,除指导运行调整的需要,其余人员不得进入警戒线以内(设置好的警戒线不得随意移动)。 15、各机组轮值主值在当班期间应随时了解清楚本机组情况,对于检修人员的各种疑问应积极主动解释清楚,并监督其询问缺陷、办工作票时不得干扰监盘人员正常监盘。 16、交接班时,接盘人员应进入警戒线内,询问监盘人员当时运行工况和注意事项,在了解清楚后,向机组长汇报“某#机组人员已到位,盘面交接清楚,可以接班。”,随后机组长根据实际情况决定是否交接班。人员交接盘面后,交班人员应迅速离开盘面,列队下班。 二、定位监盘考核标准 1、特殊情况下锁定锅炉热负荷而未汇报值长并记录清楚原因和时间,发现一例考核50元。

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

首次质量监督检查汇报材料

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 华能繁峙风电项目筹备处 2013年7月5日

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 目录 1、建设单位汇报材料 2、监理单位汇报材料 3、施工单位汇报材料 天津电力建设公司山西繁峙风电工程项目部 (一期风机基础及箱变基础) 内蒙古隆达工程建筑有限公司(一期道路) 晋城市巨能电网有限责任公司(一期集电线路) 锦州缔一建筑安装有限责任公司(一期升压站) 中十冶集团有限公司(二期风机基础基箱变基础)中铁二十四局集团有限公司(二期道路) 中铁十二局集团电气化工程有限公司 (二期集电线路) 河南省中天风电安装有限公司(一、二期接地)

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 承建项目:华能繁峙风电场工程项目 汇报单位:内蒙古康远建设工程监理有限责任公司汇报日期:2013年7月

尊敬的省电力质监站各位领导、各位专家大家好:我谨代表内蒙古康远工程建设监理有限责任公司,对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎。 受华能繁峙风电项目筹备处的委托与授权,内蒙古康远工程建设监理有限责任公司对华能繁峙风电场一期49.5MW、二期49.5MW机组工程实施监理,组建了项目监理处,派驻现场监理人员,配备了车辆及满足现场工程监理要求的设施,开展安全、质量、进度、投资的监督、管理、控制,进行工程建设全过程的跟踪和旁站监理。 一、工程监理范围: 华能繁峙上狼涧(砂河一期)49.5MW风电项目; 华能繁峙小庄(砂河二期)49.5MW风电项目 二、施工进展情况 一期风机桩基础施工基础3月20日开始,到目前为止33基全部完成,箱变基础完成15基 二期3月31日开始天然基础开挖,4月16日开始桩基钻孔,到目前为止,风机基础混凝土浇筑完成32台,箱变基础完成4台。 35kV集电线路工程进展情况 一期风电场35kV集电线路工程基础共计169基,线路总亘长30.8公里,分A、B、C3回,到目前铁塔基础混凝土

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

99MW风电场升压站电气设计优化方案

99MW风电场升压站电气设计优化方案 社会的进步与经济的增长推动了科学技术的发展,使得各种电气设备被广泛应用到社会各个领域当中,从而提升了对电力能源的使用力度,社会各界对电力能源产生了更高的要求。基于此,论文以99MW风电场升压站为研究对象,在简单对其进行介绍的基础上,详细阐述了电气主接线与直流电源两个方面的优化。 【Abstract】Social progress and economic growth promoted the development of science and technology,making all kinds of electrical equipment has been widely applied to various fields of the society,so as to enhance the usage level of power energy. Based on this,paper takes the 99MW wind power plant booster station as the research subject,through simply introduces this engineering,paper detailedly explores the optimization of mian electrical connection and direct current power supply. 标签:99MW风电场;升压站;电气设计;优化 1 引言 近年来,在社会经济快速发展的情况下,环境破坏问题得到了社会各界的广泛关注,使得人们建立了更加良好的环境保护理念。这种情况下,依然采用火力发电的方式为社会提供电力能源,完全不能满足人们对环境保护的要求,从而对新能源产生了较大的期望。风能作为自然界广泛存在的新能源之一,还是一种可再生能源,对环保具有重要价值,对于当前的电力行业的环境保护取得了不错的效果。但深入分析后可以发现,但受到技术等因素的限制,采用风力发电时往往需要投入较高的成本,降低了电力企业的效益。因此,本文对99MW风电场升压站电气设计优化方案进行研究具有重要意义,通过研究提高当前现有风力发电站的运行效率,为电力企业获得更多的经济效益打下良好基础。 2 99MW风电场升压站电气介绍 风电场作为当前电力行业中的重要组成部分之一,由风力发电机、箱变、集电线路、升压站等多个结构构成,升压站是其中较为关键的结构之一,为整个风电场的运行提供了重要帮助。所谓的升压站,指的是一个使通过的电荷电压发生变化的整体系统,主要目的是为了升压,降低小线路电流,从而减少电能的损耗。当前阶段的风电场当中,主要包括3种电压型号种型号的升压站,分别为110kV、220kV和330kV的升压站,升压站的等级越高,生产时所需要投入的资金越多,而且对抗压等物理性能具有更高的要求[1]。 整个升压站主要由四个部分构成:①一次设备,包括变压器、隔离开关、断路器、电抗器等;②二次回路,也可以称为控制回路,与一次设备相比,该回路中的电压较低,指的是对一次设备具有保护、控制作用的设备与线路;③继电保

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

风电厂汇报材料(建设单位)

华能通榆团结风电厂 A、B、C风电场工程商业运行前质量监督检查 建设单位及质监站工作汇报 2016年4月19日 吉林〃通榆

各位领导、专家,上午好: 首先,我代表华能通榆团结风电厂各参建单位对各位专家莅临指导表示热烈的欢迎! 工程开工以来,华能通榆团结风电厂A、B、C风电场工程接受了华能电力基本建设质量监督中心站对本工程首次、土建工程、升压站受电及首批风机并网前的质量监督检查。监督检查过程中,各位专家不仅提出工程建设中存在的问题,还对工程建设提出了宝贵的建议。我们针对存在的问题逐一进行整改和落实,为实现后续工程的质量目标和进度目标打下坚实的基础。 现将项目简介、工程概况、工程进度情况、验收及预监检情况、工程试验及调试情况、生产准备情况、工程外部条件及本工程存在的问题与整改措施向各位专家和领导汇报如下: 一、项目简介 华能通榆团结风电厂A、B、C风电场工程位于吉林省白城市通榆县团结乡境内,配套的220/35kV升压站位于团结风电场的中北部、团结乡的西侧约4km、距离通榆县约90km,距离长春市300km。 本期(A风电场、B风电场、C风电场)工程设计单位为吉林省电力勘测设计院,监理单位分别为江西科能工程建设咨询监理有限公司(简称江西科能)和吉林省隆祥工程建设

监理有限责任公司(简称吉林隆祥),江西科能负责A风电场(含升压站)、B风电场工程的监理工作,吉林隆祥负责C 风电场工程的监理工作。升压站建筑安装单位为黑龙江省火电第三工程有限公司(简称黑火三),A风电场风机基础及箱变基础施工单位为江苏大汉建设实业集团有限责任公司(简称江苏大汉),B风电场、C风电场风机基础及箱变基础施工单位为中国铁建大桥工程局集团有限公司(简称中铁大桥),A、B、C风电场集电线路施工单位为四平电力设备制造安装有限公司(简称四平电力),风机吊装单位为黑龙江省火电第三工程有限公司(简称黑火三)。 升压站调试单位为吉林省电力开发公司,A风电场风机调试单位为华仪风能有限公司(简称华仪风能),B、C风电场风机调试单位为三一重型能源装备有限公司(简称三一重能)。 一、工程概况 华能通榆团结风电厂规划装机容量300MW,本期工程建设147MW,包括A风电场25台2.0MW风电机组,其中一台限制出力为1.5MW计49.5MW、B风电场25台2.0MW风电机组,其中一台限制出力为1.5MW计49.5MW、C风电场24台2.0MW 风电机组计48MW。A风电场风机为华仪风能有限公司生产,设备型号为HW2/S2000(103)-III-80(B)低温型,风机轮毂高度80m,叶轮直径103m,每台风机配套1台35kV箱式变压

质检站检查汇报材料(监理版)

**** 监理有限公司 汇 报 材 料 2012 年04 月24 日 **** 总监办

汇报材料 尊敬的各位领导: ****工程,起自德胜路口,终于官窖交界段,起止桩号K15+100- K20+766.52,路线全长5.667公里。合同工期为15个月,于2011年7月开工,至2012年9 月完工,合同总造价82650913.84 万元。现就工程进度、质量、安全文明生产及标准化建设情况向各位领导作简要汇报: 一、工程进度: 截止目前累计完成工程造价约4098.9910 万元,实际完成占工程合同价的 49.6%; 1、雨水管道工程(完成量占合同总值的11%) ①砼雨水检查井合同工程量47座,已完成19座,完成量占工程量40.4%;砖砌雨水检查井井合同工程量306座,已完成179座,完成量占工程量58.5%。 ②①800混凝土雨水管道合同工程量4813米,已完成2455米,完成量占工程量51%①1000混凝土雨水管道合同工程量3960米,已完成2003米,完成量占工程量50.6%;①1200混凝土雨水管道合同工程量1766米,已完成938米,完成量占工程量 53.1%。 ③雨水管道排水工程已完成产值约987.5762 万元,完成量占雨水管道合同量的 50.72%,剩余雨水管道工程预计2012年7月21 日。 2、污水管道工程(占合同总值30%) ①方形顶管工作井和接收井合同工程量27座,已完成27 座,完成量占工程量100%;圆形顶管工作井和接收井合同工程量9 座,已完成8 座,完成量占工程量88.9%;污水检查井合同工程量298座,已完成177 座,完成量占工程量59.4%。

风电场升压站装修措施

升压站装饰工程施工技术方案 1.工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程范围:综合楼,附属楼及35KW配电楼、杂用水泵房、生活消防水泵房、车库及材料库所 有内外墙装修及地面贴砖、吊顶。 1.1.2工程特点:综合楼,主控楼及35KW配电间外墙装修采用高级防潮涂料。窗户采用木门窗,铝 合金门窗、防火门窗。 1.2施工工期 综合楼所有外立面包括有框玻璃门工程计划30天之内完成。主控楼和35KW配电间外装随主工程进度施工2013年前计划做完.综合楼内装修2013年07月25日完,主控楼及35Kv配电间内装修2013年07月30日完,其余建筑物、构筑物装修在穿插在以上两个建筑物中。 2.编制依据 2.1编制依据

3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 结合本工程的实际情况与以往做过的各个装修工程指出本工程的施工难点及工艺难点。指派专业工程技术人员综合考虑本工程的质量及进度为切实保证工程在规定的周期内实现质量标,针对本工程的具体特点并结合类似工程的施工经验,公司组建项指挥部,由项目经理和项目总工组成,负责整个项目的协调和决策。项目经理为项目的总指挥,负责现场的全面管理工作:如施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等。进场前技术负责人和施工队长进行技术交底讨论图纸,让施工人员对本工程了解彻底,而且此工程距县城较远安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.2作业人员 劳动力投入计划表 3.3作业工机具 机械设备一览表

3.4 材料和设备 考虑到本工程施工现场在张家口市沽源县东辛营,现场距县城和市区较远,主型材铝塑板、镀锌方管、地砖、墙砖、钢化玻璃从材料厂家订货发货到工地。辅料从本地一次性大量购一批满足工程的施工直接送到施工现场。施工机械工具设备随施工人员一同运至工地,安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.5 安全器具 3.6工序交接 施工中每道工序完成后,都要进行自检且做记录,自检合格后以书面形式报监理验收合格后方可进行下道工序。骨架完成安装挤塑板前,挤塑板安装完毕安装铝塑板前属于隐蔽工程必须做好记录,通过监理验收后以书面形式通知后才可进行下道工序。

风电工程的总结报告材料

甘肃会宁丁家沟50 MW风电场工程土建工程施工总结报告 甘肃第五建设集团公司总承包二公司 2015年2月4日

目录 一、工程概况: (3) 三、工程进度: (3) 四、施工质量管理 (4) 五、施工质量问题处理 (6) 六、施工安全管理 (6) 七、检验检测 (7) 九、风机及箱变基础工程大事件 (7) 十、齐心协力,克难攻坚 (8)

甘肃会宁丁家沟50 MW风电场工程 土建工程施工总结报告 时光荏苒,岁月如梭,转眼半年时间过去了,现对中电投甘肃会宁丁家沟50MW风电场土建工程施工管理情况做以下汇总。 一、工程概况: 会宁丁家沟风电场位于会宁县城南20km处华家岭山区,场址在丁家沟乡境内,工程区西邻定西市安定区,南靠定西市通渭县。场区内海拔在1855m~2370m之间,场址范围为:104°56′2.49″~105°04′43.17″,北纬35°26′52.34″~35°34′51.79″之间。境内沟谷纵横,岭梁交错,属二阴温寒山区。老312国道沿华家岭山梁穿过风电场西南角。该风电场安装25台单机容量2.0MW风力发电机组。 三、工程进度: 我部于2014年8月进驻施工现场,2014年9月12日正式开

工,由于集控中心标高未确定实际于2014年9月19日开始基础,2014年9月29日开始施工道路的修筑。期间由于各种客观原因,第一台基础环于2014年11月12日进场,第一台风机基础于2015年1月3日开始浇筑风机基础砼,并首台风机基础于2015年1月4日成功浇筑。 2014年度,我部主要完成了风电场施工临建规划与布置、750型拌和站建设与调试、搅拌站保温棚的搭设、营地安全与文明施工创建、材料储备与保管。截止今日风力发电设备基础一般基础除16#、23#风力发电机组风机基础由于永久征地未开挖以外其他均已经全部开挖完成,灌注桩基础12#、23#由于永久征地影响未开挖外其他其他均已开挖完成,完成了8#、1#、10#、15#、17#风力发电机组风机基础的浇筑,9#风机基础的钢筋安装、7#、风机基础的垫层浇筑;24#风机基础砼换填;疾控中心升压站、35Kv高压开关柜室、SVG室均主体已经完成,剩余装修部分因不易在冬季施工,所以疾控中心于2015年1月5日进入冬休阶段,其他工作正常进行中。 四、施工质量管理 1. 项目部成立了以项目经理为组长的质量管理小组,组员16人,包括冬季施工领导小组,并完善各种管理制度,编写了《质量管理制度》、《质量责任制度》、《质量奖惩制度》、《材料管理制度》等一整套制度,确保工程质量落实到人。 2. 严格执行图纸会审制度:项目部工程技术人员在公司技术部门的组织下,对所有图纸进行了认真的审查。

相关文档