一、工程概况

明珠湾大桥工程(原新蕉门大桥)项目东起万环西路,西至虎门联络

道,项目全长9.1公里,其中明珠湾大桥长为2.23公里。项目规划宽度为60米,双向八车道,为城市主干道。项目的建设内容包括:桥梁工程、引桥工程、道路工程、立交工程、排水工程、绿化工程、照明工程及交通工

程等。该项目总投资约人民币36.6亿元,其中工程建安费人民币24.9亿元。

监理范围:包括项目实施阶段的施工前期准备、施工管理、投资控制、竣工验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作,并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全、环保等方面进行有效管理和控制,

直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和

工程相关协调工作。

二、适用范围

适用于明珠湾大桥工程施工。

三、引用文件

(1)、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

(2)、公路工程施工监理规范JTJ077-95

(3)、公路路基施工技术规范JTJ033-95

(4)、公路土工试验规程JTJ051-93

(5)、公路工程混凝土试验规程JTJ053-94

四、排水管道施工控制

1、事前控制

(1)、掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线的实际情况。(2)、审核该工程地质勘察报告是否和原地质资料相符。

(3)、审核施工单位的施工组织设计及施工方案。

(4)、校核临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。

(5)、对施工单位的资质、施工管理人员及技术人员的资格、特殊技术工程上岗证进行审核。

(6)、审定材料和砼排水管来源、规格、质量、数量及供应计划、材料场堆放。

(7)、检查沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,防止因地面雨水流入管沟内。

(8)、由于排水管施工部位处在交通主干道上,事前要预备好覆盖开挖管沟上的钢板。

2、事中控制

排水管道施工过程中,监理工程师应到现场巡视,并按排水施工工序分别抽检或旁站检验,施工单位应在施工的每道工序自检合格后填写“工程报验单”报项目监理部,经监理工程师检查认定后,方可进行下道工序施工。(1)、深开挖需支护的施工段必须采用支护施工。沟槽采用机械开挖要控制好标高,注意不得影响周围建筑物、各种管线和其他设施的安全。(2)、管道应在沟槽地基管基检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进方向。

(3)、管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及横下管道相互碰撞,沟内运管不得扰动管基。

(4)、合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当回填高程与邻近管道基础高程相同,再安装相邻的管道。

(5)、管道安装时,应将管节的中心线及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测。管口间的纵向间隙、接口允许转角,水泥砂浆填缝及抹带,应符合验收规范要求。

(6)、按设计要求污水管道需作闭水试验,闭水试验应在回填前进行。

(7)、排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填,回填前铺设管道砼基础强度及接口抹带或接缝水泥砂浆强度不应小于5N/mm。回填时应分层铺设分层压实,压实后应分层作密实度试验,填至支撑标高时支撑拆除。

3、事后控制

工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上根据工程工序逐项检验的结果向项目监理部申请交工验收,并提交竣工图。

4、质量评定

项目监理部接到施工单位的交工验收报告,并确认施工资料齐全后,应立即对施工质量进行检查与验收,检查工程工序已检验资料,对工程质量进行评定应符合规范质量标准。

市政道路工程安全文明施工监理实施细则

市政道路工程安全施工监理细则 一、适用围: 本细则适用沙湾县教育路改造工程的施工阶段安全文明监理工作。 二、工程简介 工程名称:沙湾县教育路改造工程 工程地点:沙湾县广场东路至乌鲁木齐东路 工程容及围:本次工程改造围起于广场东路至乌鲁木齐东路,全长共计1323.5米。 工程类别:市政公用 工程质量要求:合格 建设单位:沙湾县住房和城乡建设局 设计单位:中国市政工程西北 施工单位:中建设集团 三、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规、规程 1.《中华人民全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》 2.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分 3.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

5.《建筑施工安全检查标准实施指南》 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7.与建筑施工有关的行业安全技术规、规程、标准、规章等 四、开工前的安全文明管理工作监理 1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、七牌二图等安全文明施工措施。 2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查: 1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制; 2)特种作业人员书; 3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时); 4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图; 5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套): a.临时用电方案; b.工程安全施工方案、相邻建筑物的保护等; c.模板工程施工方案; e.特种作业施工方案等。 3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件: 场地三通一平、场地围护、临时设施、七牌二图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并

市政排水管工程监理细则

灵石南关镇排水管网工程 监 理 细 则 编制: 批准: - 0 -

山西雅晟工程项目管理有限责任公司 第八项目部 2017年11月 监理细则审批表 - 1 -

目录 一、专业工程概况及特点 二、监理工作依据 三、监理质量控制原则 - 2 -

四、监理流程及控制要点 1、测量放线监理要点 2、沟槽及基坑开挖监理要 3、平基、垫层监理要点 4、管道敷设监理要点 5、检查井监理要点 6、闭水试验监理要点 7、回填土监理要点 五、监理工作方法及措施 1、雨、污水管道等原材监理控制措施 2、雨、污水管道等施工监理控制措施 六、安全控制措施 - 3 -

灵石南关镇排水管网工程 监理细则 一、专业工程概况及特点: 本项目为灵石县南关镇东大街、开发街、中心街、市场街、外环路排水改造、道路及照明配套设施修复工程,该工程位于灵石县南关镇。 该工程特点:南关镇城区目前雨污混排,地面散排,生产、生活污水私接乱排,造成河水污染严重,各项水质指标严重超标。本项目的建设意图是治理水污染,改善地表水环境质量。同时对排水工程开挖造成的道路损坏进行修复。根据规划采用雨污分流制。依据新的设计规范重新铺设污水管线,现状污水管线全部废除,污水系统基本维持现有的污水系统。污水工程主要服务范围为道路两侧用户的。污水管采用钢塑复合管,环刚度≥12.5KN/㎡,直径600mm,污水管接口均采用柔性接口,埋深控制在3-3.5米,每隔3米设一座检查井,每隔一定距离向道路西侧预留污水支管;每隔80米预留一个DN400的过路管涵,管涵涵底高程位于雨水管顶上方0.15米,为给水、热力等管线预留。污水检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖。 本次道路修复设计共涉及五条道路,路面类型为沥青混凝土路面, - 4 -

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

预应力工程监理实施细则

S26公路东延伸新建工程JL1标 (S26-1、1D标)预应力工程 监理实施细则 建设单位:上海沪申高速公路建设发展有限公司设计单位:上海城市建设设计研究院 同济大学建筑设计研究院 施工单位:中国中铁四局(集团)有限公司 监理单位:上海浦桥工程建设管理有限公司 编制人: _______________ 审批人: 2013年04月 预应力工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程总概况 本工程位于G2 京沪高速公路与G50 沪渝高速公路之间,西起G1501上海绕城高速公路东至G15沈海高速公路,途径青浦区香花桥街道、重固镇和华新镇。 主线高架为高速公路,西起G1501公路东至G15公路,桩号范围K- 1+980?K10+624,全长,道路红线宽为60m双向6车道加硬路肩;沿线立交4座:G1501立交、赵重立交、嘉松立交、G15立交。

地面道路为二级公路,西起山周公路东至华徐公路,桩号范围 K2+?K10+,全长,双向4快2慢,设计速度60km/h。 2、1 标段工程概况 本标段主要工程内容为: 主线桥起讫点里程为NK-1+98C?K2+ (不含对应墩及伸缩缝),总长度为公里。主线桥跨油墩港为(50+80+50m预应力混凝土连续梁;跨山周公路为(30+43+30M预应力混凝土连续梁。 匝道部分共包括四条分别为:EN 匝道起讫点里程为ENK0+?ENK0+全长336m桥梁上部结构为2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计14跨,桥面宽。ES匝道起讫点里程为ESK0?ESK1+全长,桥梁上部为预制小箱梁及2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计29跨,桥面宽。NE匝道起讫点里程为NEK0?NEK1+全长,上部结构为预制小箱梁及3 跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计25跨,桥面标准部位宽。SE匝道起讫点里程为SE0+242.?SE0+全长269m上部为3?4 跨一联现浇混凝土箱梁,共计11 跨,桥面宽。匝道桥全长; 地面桥有ES匝道奚阳河桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长。NE 匝道奚阳河护管桥,桥梁跨径布置为(20++++17+佝m桥梁总长为,联络道—奚阳河桥,该桥为地面联络道跨越奚阳河的桥梁。桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长为。地面桥全长。 二、编制依据 1、S26 公路新建工程招标文件、投标文件

施工安全监督方案(市政公路模板)

XXXX-BG04 编号:PWGL-A-11-01a XX公路(XX公路~XX公路)改建工程 安全监督方案 编制人:_____________ _______ 总监工程师:_________________

上海XXXX建设工程咨询有限公司 2017年5月 目录 一、工程概况 二、施工安全监督依据 三、施工安全监督目标 四、施工安全监督范围和内容 五、施工安全监督岗位设置和职责分工 六、施工安全监督程序和流程 七、施工安全监督制度和措施 八、初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表和专项监理实施细则编写计划 九、初步认定的需要核查建筑起重机械和自升式架设设施等验收手续一览表No table of contents entries found.

施工安全监督方案 一、工程概况 XX公路(XX西路-XX公路)改建工程项目位于XXXXX,路线呈南北走向,道路等级为二级公路,车道为双向四车道。工程北起平庄公路,路线向南与XX公路、XX公路、XX路、XX路、XX公路等13条道路相交,止于胡滨公路交叉口,终点与现状浦卫公路接顺,路线全长5.38公里,全线新建路段长约3.13公里,改建路段长约2.25公里。红线宽度40m。 主要工程内容包括:新建、改建道路,拆除现有3座老旧桥梁,新建12座桥梁,同步实施雨污水、供配电、照明、绿化、安全管理、联络道路等附属设施。 二、施工安全监督依据 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)(2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(3)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)(4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)(5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建设工程监理规范》(GB50319-2000)(7)建设工程安全生产管理条例(国务院393号令)(8)关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(建市[2006]248号)(9)关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质【2008】87号)(10)关于发布《上海市实施建设工程施工监理报告制度的若干规定》的通知(沪建交【2011】648号) (11)关于做好建设工程夏季防台防汛、防暑降温和安全生产工作的通知(沪建安质监[2011]48

市政道路给排水工程监理细则(按最新规范编制)

物流园区 道路、给排水工程 监 理 实 施 细 则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理 (8) 六、排水工程质量监理…………………………… 10 七、道路施工质量监理…………………………… 19 八、安全监理工作细则…………………………… 32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35)

附录C 各方通用表 (35) 工程监理表格汇总和应用 (36) 一、工程概况 1、工程名称:道路、给排水工程 2、工程地点: 3、工程规模: 4、总投资:万元; 5、建设单位: 6、设计单位: 二、监理依据 1、国家有关法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建筑工程质量管理条例》(国务院279号); (3)《工程建设监理规定》(建设部【95】737号); (4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号); 2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);(9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

市政道路监理细则优化

1、概况 1.1 工程概况高淳区滨湖科技产业园(道路、景观、给排水泵站)项目,项目高固路、纬十路、纬十一路及双湖路南延道路。 排水体制为雨、污分流制。 雨水管:按照就近如何的原则,排入道路沿线的河道中。雨水管径为DN300~DN1500二级钢筋混凝土管,位于道路路面下,距道路中心线5.5~9.25米,沿途预留支管。弯道部分雨水井距道路中心线2米,路宽24米部分污水井距道路中心线5.5米。 污水管:污水就近排入新区污水处理厂,污水管管径为DN300~DN800,污水管位于道路路面下,沿途预留支管。污水管只在道路两侧布置。 1.2道路结构 1.2.1路基 高填方路基(H≥60㎝),在施工前先清洗表20㎝,然后原土梨翻20㎝,翻晒、掺8%石灰,在最佳含水量下碾压密实,然后用含量6%的灰土分层回填至路面结构层下80㎝。路面结构层下0~40㎝用含量8%的灰土分层回填,40~80㎝用含量6%的灰土分层回填,以下用6%灰土回填。 低填方或挖方路段(H<60㎝),如路床下填土不足80㎝,则需要超挖至80㎝,然后原土梨翻20㎝,翻晒、掺8%石灰,在最佳含水量下碾压密实。路面结构层下0~40㎝用含量8%的灰土分层回填,40~80

㎝用含量6%的灰土分层回填,以下用6%灰土回填。路床顶面回弹模量E0≥35Mpa。 人行道路面结构层下,采用30㎝6%的灰土回填,压实度≥90%。 1.2.2路面 车行道采用沥青砼路面,路面设计以100KN轴载,设计使用年限为十五年。沥青砼路面:4㎝高性能路面改性沥青混合料(Sup13)+喷洒粘层油(0.5L/㎡)+8㎝粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+沥青透油层(1.0L/㎡)+18㎝水泥稳定碎石上基层(含水量4%)+18㎝水泥稳定碎石下基层(含水量4%)+20㎝12%石灰土基层。 路床顶设计采用回弹模量≥35Mpa。 路面顶面设计弯沉值为28.4(1/100㎜)。 人行道:30*60*4㎝花岗岩石板+3㎝M10水泥砂浆+15㎝C20素砼垫层+20㎝8%石灰土。 1.3参建单位 1、建设单位:高淳区滨湖科技发展有限公司 2、监理单位:南京天京建筑监理工程事务所 3、施工单位:江苏博学建设工程公司 2、监理依据 2.1 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 2.2 《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220-95); 2.3 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90); 2.4 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004);

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

市政道路工程和排水管道监理实施细则四部

市政道路工程和排水管道监理实施细则 一、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。 审查内容包括: (1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构; (2)、质量管理、技术管理制度; (3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 5、审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料。 6、审查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 内容包括: (1)、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; (2)、复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 7、审查承包单位报送的拟进场材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料。 8、审查承包单位报送的工程开工报审表及相应资料。 二、施工阶段的质量控制

(一)、路基工程质量控制 1、预控措施 (1)、检查施工单位的人员组织机构是否落实,督促施工单位按已审批的施工方案进行施工; (2)、探明地下管线设施走向,并加以保护; (3)、对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查; (4)、清除路基范围内的杂物和障碍物; (5)、排引处理影响施工的地面水和地下水; (6)、依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数; (7)、对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。 2、施工阶段的质量控制 (1)、路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土和淤泥; (2)、路基填土不得含草、树根等杂物,粒径超过10cm的土应打碎; (3)、新填路基地段,应将原地面翻松整平、压实。若原地面横坡度陡于1:5时,应将原地区挖成台阶形,台阶宽度不小于1m,高度不宜大于30cm.; (4)、填筑路堤必须在整个宽度内分层填筑碾压,逐层检验压实度,最大厚度必须与压实机具的功能相适应,一般不超过20~30cm,具体厚度应由现场试验确定。填筑时应先填路中,逐渐填至路边。原地面不平时,应从低处开始填筑; (5)、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡;

[最新版]道路与桥梁工程监理实施细则 (全面)

第一章、编制依据 1、公路工程质量检验评定标准JTJ071—98 2、公路桥涵施工技术规范JTJ041—89 3、公路工程水泥及砼试验规程JTJ051—94 4、工程建设监理实用手册,及相关监理守则 5、监理规划,施工组织设计。及相关资料 第二章、监理实施细则 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下(按本细则第一章3、4执行): ①钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ②水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ③碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ④黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等; ⑤水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水;

⑥砼配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地 30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场应井然有序,妥善布置,须竖牌子标明材料来源、规格、施工配合比及各施工工序负责人,做到文明施工、合理组织,责任落实到人。 第二节、测量放样控制 施工单位应根据业主及设计文件中提供的导线三角网点及基本数据对构造物布置临时控制点,并及时提供测量放样成果,填报测量放样报验单。监理组应及时组织人员进行复测,对承包人报验内容予以确认,并将确认的水准网点、三角网点认真维护,保证能使用至全部工程结束。 第三节、开工报告初审 承包商在完成上述步骤的基础上,可提交开工报告,申请正式开工。开工报告内容分为以下几项:

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

市政排水管工程监理细则

市政排水管工程监理细 则 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

灵石南关镇排水管网工程 监 理 细 则 编制: 批准: 山西雅晟工程项目管理有限责任公司 第八项目部 2017年11月 监理细则审批表

目录 一、专业工程概况及特点 二、监理工作依据 三、监理质量控制原则 四、监理流程及控制要点 1、测量放线监理要点 2、沟槽及基坑开挖监理要 3、平基、垫层监理要点 4、管道敷设监理要点 5、检查井监理要点 6、闭水试验监理要点 7、回填土监理要点 五、监理工作方法及措施 1、雨、污水管道等原材监理控制措施 2、雨、污水管道等施工监理控制措施 六、安全控制措施 灵石南关镇排水管网工程

监理细则 一、专业工程概况及特点: 本项目为灵石县南关镇东大街、开发街、中心街、市场街、外环路排水改造、道路及照明配套设施修复工程,该工程位于灵石县南关镇。 该工程特点:南关镇城区目前雨污混排,地面散排,生产、生活污水私接乱排,造成河水污染严重,各项水质指标严重超标。本项目的建设意图是治理水污染,改善地表水环境质量。同时对排水工程开挖造成的道路损坏进行修复。根据规划采用雨污分流制。依据新的设计规范重新铺设污水管线,现状污水管线全部废除,污水系统基本维持现有的污水系统。污水工程主要服务范围为道路两侧用户的。污水管采用钢塑复合管,环刚度≥㎡,直径600mm,污水管接口均采用柔性接口,埋深控制在米,每隔3米设一座检查井,每隔一定距离向道路西侧预留污水支管;每隔80米预留一个DN400的过路管涵,管涵涵底高程位于雨水管顶上方米,为给水、热力等管线预留。污水检查井盖、座均采用重型防盗球墨铸铁井盖。 本次道路修复设计共涉及五条道路,路面类型为沥青混凝土路面,分别是:市场街、北大街及中心街、开发街、东大街。市场街西起县道386,东至中心街,道路全长米,为城市东西向支路;道路红线宽10米,东段局部人行道宽度缩窄为米。现状道路为水泥混凝土路面,面积约2666平米;两侧人行道砖同步更换,具体工程量根据现场实际情况核定。北大街及中心街北起健康苑小区北侧,南至政府街,道路全长米,为城市南北向支路;道路红线宽12米,现状道路为水泥混凝土路面,面积约3883平米;开发街西起北大街,东至东大街,道路全长米,为城市东西向支路,道路红线宽10米,现状道路为水泥混凝土路面,面积约2828平米;东大街西起中心街,东至开发街,道路全长米,为城市东西向支路,道路红线宽11米,现状道路为水泥混凝土路面,面积约4552平米。以上道路修复工程施

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

桥梁工程监理实施细则.

第五章桥梁工程监理实施细则 一、概况: 在引水干渠道上游0+400、1+595桩处各设一座交通桥梁,桥宽8m (含栏杆),桥长各51m、45m,两端与XX河路相衔,按基念头情见下表: 二、桥梁工程测量放线的监理 1、要求施工测量人员熟悉图纸,掌握测量需用的有关数据和做好有关的准备工作,经我们监理工程师同意后,才能进行测量放线。

2、监理工程师主要负责复核检测临时水准点、闭合差和导线方位角。闭合差是否分别在允许的范围之内,重点检查干渠道中心线和附属的构筑物位置和沟槽长度,检查坡度设置位置和高程是否准确。 3、检查中线的控制点、中心桩、中心钉高程,标示与渠道线上 下有冲突构筑物位置,检查接入原有管道或渠道接头处高程,检查挖槽边线、堆土线和交通、排水等设施是否妥善,检查一层渠槽中埋设坡度是否准确。 4、直接量距离的允许偏差应符合如下要求: 测量距离小于200m时,允许偏差1/5000 测量距离在200?500m时,允许偏差1/10000 测量距离大于500m时,允许偏差1/20000 5、桥梁施工放样 (1)平面位置定位采用拓普康GTS-711型全站仪极坐标法放样。 (2)高程控制采用苏一光DSZ3自动安平水淮仪测量。 (3)我们监理工程师总是配合施工方的测量人员旁站监理,并做好旁站记录,核算准确各点标高及其座标。 三、钻孔灌注桩施工的监理 交通桥1#、2#工程基桩为钻孔灌注桩,根据地层情况,拟采用回旋钻机及冲击钻机配合进行施工。 1、施工准备监理: (1 )钻孔采用反循环回转钻机及冲击钻交替使用,当反循环回转钻机钻入地下遇到鹅卵石层时就不适用,应立即改用冲击钻配合掏渣筒进行处理,当钻机遇到岩石层时用反循环回转钻机并换上牙轮钻头进行施工。 (2 )根据对现场考察,钻孔前,先在河道中间修筑两道围堰,保证

市政道路工程监理细则

子长县秀延河道工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政道路改建工程安全监理细则

xx市xx化改造工程 安全监理实施细则 编制: 审核: 江苏xx咨询工程有限公司 xx市xx化改造工程JL-1标总监办 二0一二年七月

安全监理实施实则 建设工程安全生产管理,必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。“安全第一”是原则和目标,是生产过程中必须最优先考虑的问题;“预防为主”是手段和基本途径,在安全管理工作中,必须重点放在预防上,把可能发生的事故消灭在萌芽状态之中;“综合治理”是落实安全生产方针政策、法律法规的最有效手段,是安全生产方针的基石和重心所在。安全生产方针贯穿于建设工程施工的全过程。 安全监理主要是进行工程安全监督,它从管理程序上监督施工承包单位落实施工安全管理工作,是对施工单位安全生产管理的管理,从技术上监督施工承包单位遵照工程建设强制性标准组织施工,安全监理是一项程序化的监督管理。本细则是指导本标段监理机构及人员,依法开展安全监理工作,规范监理机构及人员的行为。 一、安全监理工作目标 对工程建设中的人、机、环境及施工全过程进行评价、监控和督察,并采取法律、经济、行政和技术手段,保证建设行为符合国家安全生产、劳动保护法律、法规和有关政策,制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性,有效地把建设工程安全控制在允许的风险度范围以内。努力实现交通部提出的“两项达标”,即:施工人员管理达标;施工现场防护达标。做到“四项严禁”:即:严禁在泥石泥流区、滑坡区、洪水位下等危险区域设置施工驻地;严禁违规进行钻孔作业,钻孔确有困难的不良地质区,设计单位要进行专项安全并按设计变更规定,经批准后实施;严禁沉基坑施工无超前预报和监控量测措施施工;严禁违规立体交叉作业。建立健全“五项制度”,即:施工现场危险告知制度;施工安全监理制度;专项施工方案审查制度;设备进场验收登记制度;安全生产费用保障制度。实现xx市xx化改造工程零重大事故的安全目标,确保xx市xx化改造工程达到省级“平安工地”标准要求。 二、安全监理的依据 (一)、《中华人民共和国安全生产法》; (二)、《中华人民共和国建筑法》;

市政排水工程监理细则

第二章排水工程施工监理实施细则 第一节工程特征、设计要求和编制依据 1.1工程特征及设计要求 1、本项目东西接线立交互通工程,采用雨污分流制,其中雨水由管道收集排入附近水渠,雨水管道的管位及高程和其他管线位置见施工图设计,污水设计待定。 由于本项目立交工程全线填方,雨水通过雨水口收集排到道路外侧的盖板涵,在排至盖板涵外侧的800mm~1200mm[800mm~1500mm]雨水管后汇入附近水体。全线管径为300mm~1200mm[800mm~1800mm]。 注:[]内数据为西接线立交工程用。 2、管道结构和施工要求 (1)施工图所注管道标高均为管内底标高。 (2)钢筋混凝土管基础(垫层)采用C20混凝土。 (3)管道交叉时,中间应土夹石夯实。当管道混凝土基础尺寸满足不了(D≥500时,H<2.5t2,t2为管顶上面管径厚)时,应在该管下面的管道进行方包处理,长度为两侧各30cm,全包方t1厚10~15cm,采用C20混凝土。当不足10cm时,混凝土管座垂直到顶。 (4)雨水管除雨水口连接管外,均需做闭水试验; (5)管道均为承插式钢筋混凝土管,接口采用橡胶圈接口。 (6) 1.2 编制依据 1、《XX市XX工程施工图设计》 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 4、《XX桥工程项目监理规划》 5、《施工图设计交底会纪要》

第二节施工阶段质量监理 本项目排水工程包括排水管道及盖板涵,可划分为测量放样、沟槽开挖、管道平基、管道安装、盖板涵、检查井、雨水井、闭水试验、基坑回填等工序。 排水管涵工程质量监理工作流程,见图2-1。 1、测量放样 (1)监理工作要点: ①检查承包人的测量人员对图纸的熟悉程度,测量所需用的有关数据是否正确。 ②复核性检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 ③检查管道中心的平面位置及高程等。 ④检查管道与现有排水体系衔接高程。 (2)质量标准、检测频率与方法 ①水准闭合差为±12√L(mm),(L为水准点之间的水平距离。单位为km)。 ②导线方位角闭合差为±40√n,”(n为测站数)。 ③直线丈量测距的允许偏差:测距小于200m时,允许偏差1/5000;测距小于200~500m时,允许偏差1/10000;测距大于500m 时,允许偏差1/20000。 2、沟槽开挖 (1)监理工作要点: ①检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件。 ②检测开挖断面、槽底高程、槽底坡度、槽底承载力,检查边坡支护设施。 ③检查排水、雨、冬季施工措施落实情况。 ④遇地质不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况,应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。 (2)质量标准、检测频率与方法