一、工程概况

1、危险性较大的分部分项工程概况

本工程为xxx钢结构办公室拆除工程,拟拆建筑位于二层混凝土框架屋面上西北侧,二层混凝土屋面标高约11.5m,现场平面现状如图1所示。

图1 现场平面现状示意

该建筑为单层门式刚架结构,排架跨度21.6m,间距7.2m,共九榀;建筑平面尺寸为57.6m×21.6m,总建筑面积约1313.7m2。如图2所示。

图2 建筑平面布置

屋面(以二层混凝土屋面计算)檐口高度4.5m,屋脊高度4.79m,采用双

坡排水,坡度为1/15,屋面及墙面均采用75mm厚夹芯板(0.476mm厚瓦楞面板+75泡沫,底板0.376mm),采用3mm厚、350mm宽钢制天沟有组织排水。如图3、图4所示。

图3 屋面系统布置

图4 墙面系统示意

2、施工平面布置

由于整个现场西侧、南侧和东侧均受限制,无法利用,且北侧草坪下有化便池,为了避免损坏化便池和草坪,吊车站在草坪东侧进行作业,选用一台QY70K型汽车式起重机,完全满足本工程所拆除构件的垂直运输。如图5所示。

图5 施工平面布置

3、施工要求

⑴、确保拆除过程中的人员安全。

⑵、确保拆除过程中的结构安全。

⑶、确保拆除过程中的构件完好。

4、技术保证条件

⑴、选择合理的拆除顺序

⑵、选择安全可靠的拆除方法

⑶、选择合理可行、安全可靠的水平和垂直运输方案

⑷、制定完善的安全、质量保证措施

⑸、采取有效地构件保护措施

二、编制依据

1、安全专项施工方案是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。本工程安全专项施工方案依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建

设部-建质[2009]87号)有关条文编制,具体为:附件一《危险性较大的分部分项工程范围》之六、㈠建筑物、构筑物拆除工程。

2、xxx新建钢结构办公室、上货棚、消防梯及天梯设计图纸。

3、已竣工工程现场勘查情况。

4、相关施工国家规范、标准如下:

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-1991 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ128-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《起重机安全规程》 GB6067.1-2010 《汽车起重机安全操作规程》 DL6067.1-2010

5、本公司多年来的工程施工经验。

三、施工计划

1、施工进度计划

拆除工程总工期日历天数15天,其中屋面拆除5天,墙面拆除5天,钢结构拆除5天,构件运输和码放同步流水进行。

2、主要材料与设备计划(见表1)

主要材料与设备计划表表1

注:构件、材料倒运设备根据需要另计。

四、施工工艺技术

1、技术参数(见表2)

拟拆除钢结构构件信息表表2

注:隅撑、螺栓、拉杆等零件规格小、重量轻,不计算。

2、工艺流程

钢结构建筑的拆除顺序实际上是其安装顺序的逆顺序,同时也能拆除过程中保证结构稳定和安全。具体工艺流程如下:

施工准备(设备进场)→屋面板拆除→屋面檩条系统拆除→墙面板(含门窗)拆除→墙面檩条系统(含天沟)拆除拆除→钢梁拆除→钢柱拆除→楼面水平运输→垂直运输→(运至业主指定堆场)→构件码放→交工清场。

3、施工方法

⑴、施工准备(设备进场)

①施工人员进场,进行开工前的安全教育、技术交底。

②施工设备、机具进场,确保其满足施工需要。

③安全用品、安全措施设置到位。

⑵、屋面板拆除

①作业流程:拆除南北山墙包角、泛水→拆除屋脊盖板→拆除屋面板。

②拆除顺序:屋面板拆除由南向北进行,先拆西半坡,再拆东半坡。

③屋面上的施工人员必须穿防滑绝缘胶鞋作业。

④在东侧二层混凝土楼面上搭设上人通道或爬梯。

⑤拆下的屋面系统材料不允许在屋面上滞留,每班下班前必须将其运至地面。

屋面板拆除风险对策分析表表3

⑶、屋面檩条系统拆除

①作业流程:按照由南到北逐间进行,每间按照隅撑→拉杆→水平支

撑→檩条的顺序进行综合作业。

②檩条系统拆除采用门式脚手架搭设活动操作平台作为作业平台。

屋面檩条系统拆除风险对策分析表表4

⑷、墙面板(含门窗)拆除

①拆除顺序:按照东→南→西→北顺序进行。

②拆除墙板前应将固定好待拆墙板检查无误后再退出自贡钉。

墙面板拆除风险对策分析表表5

⑸、墙面檩条系统(含天沟)拆除

①作业流程:每间按照天沟→系杆→支撑→檩条的顺序进行综合作业。

②檩条系统拆除采用门式脚手架搭设活动操作平台作为作业平台,在跨内柱侧作业。

墙面檩条系统拆除风险对策分析表表6

⑹、钢梁拆除

①作业流程:简易门吊设置→捯链固定→拆除梁-梁接头、梁-柱接头螺栓→通过捯链将钢梁缓慢放下。

②梁下提前放置小推车,梁放下后直接就位于小车上,用小车将钢梁水平运输至楼面北端。

③每榀排架钢梁必须同时拆除。

7

钢梁拆除风险对策分析表表

⑺、钢柱拆除 柱脚结构示意见图6。

①作业流程:将柱头通过捯链挂在跨内简易门吊上→凿掉柱脚后浇混凝土→拆除锚栓螺帽→用捯链将钢梁提拉并缓慢放倒。

②柱内侧提前放置小推车,柱放倒后直接就

位于小车上,用小车将钢柱水平运输至楼面北端。 图6 柱脚结构示意

钢柱拆除风险对策分析表 表8

⑻、楼面水平运输

楼面水平运输采用小推车人工搬运,跨内楼面作业,安全可靠。 ⑼、垂直运输

首先,施工区域周边地面设置警戒线(栏杆),见图7。

图7 施工区域地面警戒线设置示意

根据本方案《拟拆除钢结构构件信息》表2,工程最大构件起重量为558kg,起吊高度在20m左右,由于北侧草坪下有化便池,为了避免损坏化便池和草坪,吊车站在草坪东侧进行作业,回转半径接近32m,因此选用QY70K型汽车式起重机完全满足本工程构件垂直运输需要。

垂直运输吊装计算见第“七”部分。

QY70K型汽车式起重机载荷见表9。

QY70K型汽车式起重机载荷表表9

⑽、运至业主指定堆场

在施工现场使用汽车吊装卸所有拆除的构件,构件严禁自由卸货,吊车司机应经过专门的培训,持证上岗,装卸、搬运要做到轻拿轻放,并做到以下几点:

①确保搬运装卸过程中安全,包括人员安全、零部件及构件、搬运装卸周围的建筑物及其他装备设施的安全。

②按规定的地点进行堆放,在搬运过程中不要混淆各构件的编号、规格,应做到搬运装卸依次合理,及时准确地搬运。

⑾、构件码放

构件堆放应布置合理,易于安装时的搬运,具体应满足下列要求:

①按安装使用的先后次序进行适当堆放;

②按构件的形状和大小进行合理堆放,用垫木等垫实,确保堆放安全,构件不变形;

③零部件、构件尽可能室内堆放,在室外堆放的构件做好防雨措施,对于构件的连接磨擦面应得到确实保护;

④现场堆放必须整齐、有序、标识明确、记录完整。

⑿、交工清场

①所有拆下的构件都在施工现场验收,对于不可避免破损的构件与业主单位协商处理。

②码放好的构件外部需要字迹清楚的识别标志。

③做好交工资料交接和现场清理工作,做到“工完料尽场地清”。

五、施工安全保证措施

1、组织保障

根据本工程的特点,安全生产极为重要,为了有条不紊的组织安全生产,必须组织所有施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产、文明施工条例,成立以项目经理为首的安全生产管理小组,按施工工序分别确定专职安全员,各生产班组设兼职安全员,建立一整套完整的安全生产管理体系。项目部人员职责分工见表10。

项目部人员职责分工表表10

2、技术措施

⑴、安全生产技术措施:

①认真贯彻、落实国家“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家、地方及企业安全技术规范、规章、制度。杜绝重伤、死亡事故,轻伤事故频率不得大于1%。

②建立落实安全生产责任制,与各施工队伍签订安全生产责任书。

③认真做好进场安全教育及进场后的经常性安全教育及安全生产宣传工作。

④建立落实安全技术交底制度,各级交底必须履行签字手续。

⑤特种作业必须持证上岗,且所持证件必须是专业对口、有效期内及市级以上的有效证件。

⑥认真做好安全检查,做到有制度有记录(按“三宝”原则进行),根据国家规范、施工方案要求内容,对现场发现的不安全隐患进行整改。

⑦坚持班前安全活动制度,且班组每日活动有记录。

⑧对于“三违”人员必须进行严厉批评教育和惩处。

⑨按国家要求设立安全标语、安全色标及安全标志。

⑩所有进入现场作业区的人员必须戴好安全帽,高处作业人员必须系挂安全带。

○11施工用电严格执行?建筑施工现场临时用电安全技术规范?,有专项临电施工组织设计,强调突出线缆架设及线路保护,严格采用三级配电二级保护的三相五线制“TN-S”供电系统,做到“一机一闸一漏电”,漏电保护装置必须灵敏可靠。

○12施工机具一律要求做到“三必须”,线缆绝缘良好,且不得随地拖拉。

○13现场防火制定专门的消防措施。按规定配备有效的消防器材,指定专人负责,实行动火审批制度,权限交由生产经理负责。对广大劳务工进行防火安全教育,努力提高其防火意识。

○14对所有可能坠落的物体要求:

所有物料应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手防入工具袋,作业中的走道、通道板和登高用具、临边作业部位必须随时清扫干净;拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走,不得随意乱置乱堆或直接往下丢弃;传递物体禁止抛掷。一旦发生物体坠落及打击伤害要写出书面报告,

并按有关规定加重处罚。

⑵特别强调的安全措施:

①高处作业的安全设施必须经过验收通过方可进行下道工序作业。

②所有高处作业人员必须经过体检,作业时必须系挂好安全带。

③吊装作业应划定危险区域,挂设安全标志,加强安全警戒。

④登高用钢爬梯必须牢牢固定在钢架上,不得晃动。

⑤当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止。

⑥高空作业人员必须系挂安全带,并在操作行走时即刻扣挂于安全缆绳上。

⑦高空作业中拆除的螺杆、螺帽、手动工具、焊条、切割块等必须放在完好的工具袋内,并将工具袋系好固定,不得直接放在梁面、翼缘板、走道板等物件上,以免妨碍通行,每道工序完成后作业面上不准留有杂物,以免通行时将物件踢下发生坠落打击。

⑧禁止在高空抛掷任何物件,传递物件用绳栓牢。

⑨作业人员应从规定的通道和走道上下来往。

⑩各种用电设备要用接地装置,并安装漏电保护器。使用气割时,乙炔瓶必须直立并装有回火装置。氧气瓶与乙炔瓶间距大于5m,远离火源并有遮盖。

⑶施工安全管理保证措施:

①安全生产管理:

安全生产管理是项目管理的重要组成部分,是保证生产顺利进行,防止伤亡事故发生而采取的各种对策。它既管人又要管生产现场的物、环境。

严格执行有关安全生产管理方面各项规定条例等。

研究采取各种安全技术措施,改善劳动条件,消除生产中的不安全因素。

掌握生产施工中的安全情况,及时采取措施加以整改,达到预防为主的目的。

认真分析事故苗子及事故原因,制订预防发生事故的措施,防止重复事故的发生。

②明确安全目标:杜绝一切安全事故与火灾事故的发生。

③建立健全各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人,且必须签订安全生产协议书。

④新进施工现场的工人须进行安全生产教育。对上岗员工进行严格把关,做到上岗前,都要经安全教育。

⑤要进行分部分项工程安全技术交底。

⑥必须建立定期安全检查制度且检查有记录。

⑦特种作业须持证上岗,且必须遵章守纪,佩戴标记。

⑧建立工伤事故处理档案,认真按规定进行处理报告,做好“三不放过”工作。

⑨具体安全措施:

坚决执行国家劳动部颁发的《劳动操作规程》按照钢结构的安装工艺要求精心操作,正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在没有防护设施的高空、陡坡施工,必须系安全带。

钢结构安装前应对全体人员进行详细的安全交底,参加安装的人员要明确分工,利用班前会、小结会,并结合现场具体情况提出保证安全施工的要求。上下交叉作业,要做到“三不伤害”,即:“不伤害自已,不被别人伤害,不伤害别人”。距地面2m以上作业要有安全防护措施。

高空工业要系好安全带,地面作业人员要戴好安全帽,高空作业人员的手用工具袋,在高空传递时不得扔掷。

吊装作业场所要有足够的吊运通道,并与附近的设备、建筑物保持一定的安全距离,在吊装前应先进行一次低位置的试吊,以验证其安全牢固性,吊装的绳索应用软材料垫好或包好,以保证构件与连接绳索不致磨损。构件起吊时吊索必须绑扎牢固,绳扣必须在吊钩内锁牢,严禁用板钩挂构件,构件在高空稳定前不准上人。

吊机吊装区域内,非操作人员严禁入内,把杆垂直下方不准站人。吊装时操作人员精力要集中并服从指挥号令,严禁违章作业。起重作业应做到“五不吊”:

a、手势指挥不清不吊。

b、重量不明不吊。

c、超负荷不吊。

d、视线不明不吊。

e、捆绑不牢或重心不明不吊。

施工用的临时电路应采用三相五线制,有可靠重复接地,施工机械和电气设备不得带病作业或超负荷作业,发现不正常现象应停工检查,不得在运转中修理。

彩钢板屋顶施工时,禁止穿拖鞋和赤脚进入现场。

现场气割、电焊要有专人管理,并设专用消防用具。

参加安装的各专业工种必须服从现场统一指挥,负责人在发现违章作业时要及时劝阻,对不听劝阻继续违章操作者应立即停止其工作。

3、应急预案

根据《安全生产法》的规定,为了保护企业从业人员在生产经营活动中的健康和安全,保证企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,最大限度地降低生产安全事故给企业和个人所造成的损失,特制定本预案。

⑴生产安全事故应急救援组织机构:

项目经理:负责主持应急救援组织的全面工作。

工长:负责应急救援组织的协调指挥工作。

安全员:负责应急救援实施工作。

⑵生产安全事故报告程序:

生产安全事故发现人

现场应急救援值班室

单位应急救援组织单位主管领导单位安全管理部门

当地派出所

公司应急救援组织责任部门公司安全管理部

混凝土结构拆除专项方案

混凝土结构拆除专项方案 一、工程概况 万科金色领域四期11#楼工程,现因4层柱墙5层梁板浇筑混凝土后迟迟不凝结,混凝土强度极低。经多方检验、检测初步判断为混凝土原材料影响所致。为确保本工程的质量,将拆除11#楼不合格的混凝土柱墙。 二、拆除部位 由于11#楼4层柱墙与5层梁板是分开两次浇筑,所以只需要拆除第二次浇筑的不合格混凝土结构。(详见附图) 三、拆除时注意事项 1、为了确保四期其他楼栋的施工正常进行,故在拆除时安排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。 2、拆除过程中若遇钢筋,则需轻轻敲打,避过钢筋剔除周围混凝土,尽量避免损坏钢筋,尤其是柱墙钢筋。保留四层柱墙在四层楼面以上的插筋。除柱墙在四层楼面上的插筋外,其余钢筋不得再利用。设计将根据四层楼面上的柱墙插筋的现场剔打情况,再确定是否采取补强措施。 3、为确保拆除施工中无粉尘污染,采用喷水洒水降尘。 4、拆除掉的混凝土用吊篮运输下楼,再统一运至建渣丢弃处。 5、当剔除至符合要求混凝土与不合格混凝土边界时,应继续向下人工剔除2~3CM。 三、施工前准备

1、施工器械:手扶式小型风镐 2、施工前向拆除作业队进行详细的书面技术交底; 3、在拆除作业队进场后,非施工人员不得进入现场,以防安全事故发生; 4、为降低粉尘污染,采用洒水、喷水降尘,并做好相关的安全警示与通知; 5、为避免社会影响,在拆除部位采用双层安全网进行施工。 四、施工组织实施 1、主要施工方法 (1)、在拆除工程作业前,应检查楼层内及临近各类管线情况,确认无误以后才能进行施工; (2)施工时,先拆除四层柱墙、五层梁板已经支设好的模板及钢筋,一边拆除模板一边拆除混凝土。 (3)对已浇筑的合格的混凝土结构,只拆除上层不合格的混凝土即可。 (4)采用风镐进行人工拆除墙体及楼板时,施工顺序应从上至下,先行拆除板,再拆除梁和柱墙。 (5)作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除下来的建筑垃圾在楼层内堆放不可过于集中,及时用吊篮运下楼,以保证楼层结构安全。 (6)拆除施工应分段进行,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

钢结构拆除施工方案

沧州师范学院学生浴池、茶炉房拆除 施 工 方 案 编制单位:河北方泽建筑工程集团有限公司编制日期:2018年7 月

第一章总体工作思路和总体部署第二章施工准备工作 第三章施工方案及技术措施第四章安全生产和文明施工措施第五章确保工期措施

第一章总体工作思路和总体部署 第一节施工组织指导思想及原则 (一)施工组织的指导思想 立足于深化企业改革和集团发展战略目标,通过管理层与劳务层的分离,运用现代化的管理思想和方法,强化项目现场施工管理和专业化施工,确保实现“建一个工程,创一个精品”的品牌战略目标。 (二)施工组织的原则 人员、机构精干,运转高效,保障有力,便于协调。 第二节工程施工的总体目标 为了保证工程质量、安全生产及文明施工,确保工期,根据本工程特点,制定下列施工总体目标: 1、质量目标:合理组织施工,实行过程控制,认真贯彻执行质量体系文件,工程一次性验收达到合格标准,满足业方要求;保持质量体系的持续改进,使质量管理工作再上台阶。 2、工期目标:在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工进度计划,动态管理,合理组织,严格控制关键线路节点,确保工期目标。 3、安全生产目标:严格按照国家“一标三规范”的要求组织施工,保证实现安全“五无”;安全生产评分达到优良标准,确保施工顺利进行。 4、文明施工目标:满足市政府关于净、畅、宁工程的要求,文明施工达到优良标准。 第三节施工程序 (一)主要施工顺序流程图如下: 施工准备

拆除工程外围、安全围护设施搭设

第四节施工进度计划 根据本工程的特点和工期目标以及本公司以往施工过的类似工 程的成功经验,我们将分施工段的方法来进行施工进度计划安排。在施工过程中,充分发挥每个人的智慧和实际操作技能,统筹计划,合理组织,利用好每一块工作面和每一天的工作时间,组织高效率的流水施工作业,确保按计划完成本工程的全部施工任务。 第五节施工队伍部署 根据本工程的具体情况,施工总体目标和既定的项目管理机构, 本公司将组织技术全面,经验丰富,操作技能过硬的专业能手,组成精锐强干的各专业班组负责本工程的施工作业。劳动力来源为本公司职工和合同工,一般劳工、辅助工招聘临时工。除特殊工种外,一般工种要求一专多能,互相配合,提高劳动效率。项目部根据工程各阶段施工的需要,结合机械设备情况和施工进度计划,人员状况等对本工程的劳动力实行

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 一、编制依据 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1、项目名称:西峰区北街街道办事处三中片区棚改拆除(一期)项目 2、工程内容:三中片区(区建委、水利设计院家属楼、市青少年活动中心区块)拆除及垃圾清运工程。 3、拆除工程的合同工期根据采购单位动迁进度安排工期。 三、施工组织机构的建立 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施

工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图: 、

四、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 (2)学习有关规范和安全技术文件。 (3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 (4)向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (4)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。 3、机械设备材料的准备 根据施工经验及本工程实际境况,拟准备材料、机械、设备分列如下: 主要施工机械设备表

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构拆除方案

钢结构拆除施工方案 工程名称:*************工程 编制人: 审核: 批准: 编制单位:***********钢结构有限公司 编制日期:*******年05月22日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工计划 (4) 三、施工准备 (4) 四、现场拆除 (6) 五、施工工艺技术 (6) 六、施工安全保证措施 (12) 七、实施中应当注意的事项 (18) 八、施工安全措施 (19)

一、工程概况 一、工程概况 1、危险性较大的分部分项工程概况 本工程为********工程-2#厂房钢结构厂房拆除工程,本拆除厂房长度为130米宽度为11米,厂房总面积15000㎡。拆除范围:钢屋架及维护,四周砖墙边的钢柱不在本次拆除范围内。 现场平面现状如图 1 所示。 图 1 现场平面现状示意

该建筑为单层门式刚架结构,檐口高度10米,排架跨度 24m,共5跨,柱间距 12m,共13榀; 建筑平面尺寸为 120m×144m,总建筑面积约 17280m2。如图 2 所示。 图 2 建筑平面布置 2、施工平面布置 由于整个现场环厂均有草坪,吊车站在草坪西侧开始打头作业,选用一台 QY70K 型汽车式起重机,完全满足本工程所拆除构件的垂直运输,之后将吊车开进车间,

完成后面钢架的拆除。 如图 5 所 编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 二、施工计划 1、施工进度计划 拆除工程总工期日历天数 30 天,其中气楼拆除2天,屋面拆除 8 天,钢结构拆除 20天,构件运输和码放同步流水进行。 三、施工准备 2.1技术准备 2.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 2.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 2.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。

结构拆除改造工程施工组织设计方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 省第设集团

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工程 (12) 3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由宝葫芦农庄筹建,省建筑设计研究总院设计,核工业工程勘察研究总院院地质勘察,省建设工程监理咨询监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:省第设集团 (3)拆除对象及围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案 (修复的)

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案(修复 的) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章编制依据、目的及编制原则 (2) 第二章工程概况及工程特点 (4) 第三章既有结构柱拆除施工方法 (7) 第四章既有结构柱拆除安全防护措施 (14) 第五章危险源识别及安全管理体系 (20) 第六章应急救援预案 (27) 第七章绿色环保施工措施 (31) 第一章编制依据、目的及编制原则

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工方案。 参考规范及文件如下: 1、由业主提供的施工设计图; 2、现行国家规范及行业标准; 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004; 《建设工程安全生产管理条例》国务院令(393号); 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》建质[2010]5号文; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文; 《成都地铁建设工程重大危险源安全管理办法》2015年2月4日文; 《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3、其它相关专业规范及行业标准; 4、中国铁建成都地铁项目工程安全生产、文明施工标准化手册; 5、中铁城建集团安全文明施工标准化手册。 二、编制目的 为了控制和减少施工现场的安全风险,并持续改进安全业绩,确保地铁营业线行车安全和施工人身安全,特编制此安全专项施工方案。 三、编制原则 1、严格遵守合同所规定工程的施工工期,根据工程的特点组织施工。 2、施工机械设备配套齐全,搭配合理,满足施工方案的工艺要求及城市环保要求。 3、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则,在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料。 4、合理安排施工的程序和顺序,做到布局合理,突出重点,科学组织,均衡生产。 5、项目机构设置合理,专业技术管理人员数量和资历满足需要。 6、施工进度安排注意各分项工程间的协调和配合,并充分考虑气候、季节对施工的影响。

钢结构施工方案计划-(通常)

北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目 钢 结 构 专 项 施 工 方 案 北京顺腾建筑工程有限责任公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用 4、钢结构生产制作 5、钢结构吊装 6、钢结构安装 7、辅钢结安装 8、钢结构涂装 9、玻璃屋盖安装 10、主要技术组织措施 11、安全施工保证 12、工期保证体系

一、工程概况 工程名称:北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目建设单位:北京市房山区西潞街道办事处 设计单位: 施工单位:北京顺腾建筑工程有限责任公司 本工程结构为框架结构,数量为9座;高度为4m;建筑面积为3038㎡,建筑抗震设防类别:标准设防类(即丙类),建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范,规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012 3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010 3.5、钢结构设计规范GB50017-2003 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三、材料选用 1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合

GB/T1591及有关标准的要求;除应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证外,地震区尚应满足下列要求; 1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 1.2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 1.3钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为0.50。 3、普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈、C级螺栓孔,性能采用4.6级,符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定。 4、锚栓采用符合现行国家标准《弹素结构钢》GB/T700-2006规定的Q235B 钢材制成。《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231)的规定。 5、零配件: 5.1固定屋、墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝之帽盖用尼龙头覆著,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。 5.2止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶)。 5.3屋脊、墙角的固定件应加密,并加设固定压条。 四、钢结构生产制作

钢结构拆除方案85191

钢结构厂房拆除工程 施 工 方 案 编制单位: 编制: 审核: 编制日期:

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工准备 (2) 4. 现场拆除 (3) 5. 次梁拆除 (4) 6. 主框架部分拆除................................. 错误!未定义书签。 7. 实施中应注意的事项............................. 错误!未定义书签。 8. 施工安全措施 (7)

1.工程概况 一、钢结构拆除工程简述 工程名称:钢结构拆除工程 二、钢结构拆除工程质量要求 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 2.编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 3.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 3.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。 3.3 人员配备 从事厂房安装的管理人员必须经过质保培训,特殊工种必须持证上岗。 3.4 设备机具

4.现场拆除 4.1拆除准备 4. 1.1技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况; (2)学习有关规范及安全技术文件; (3)熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况; (4)向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。 4.1.1现场准备工作 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工;

混凝土结构柱拆除安全专项施工方案-(修复的)

第二章工程概况及工程特点 一、工程概况 1、本项目为成都地铁培训基地,位于既有红花堰车辆段(原皂角树车辆段)上盖平台上,为加建建筑。本项目位于地铁升仙湖站旁,东临升仙湖北路、北临升仙湖南路、西临北星高架、南抵火车北站,现状通过双沙路可以进入基地。东北侧被沙河环绕,毗邻沙河公园和升仙湖公园,生态环境良好,周围多为居住用地。 2、主要工程内容包括:公共门厅、食堂及多功能厅、教室、实训楼、学员宿舍、设备机房、汽车使用坡道共7个单体建筑。其中,公共门厅、汽车坡道为落地建筑,其余建筑均修建于红花堰车辆段上盖上方。 1)公共门厅 公共门厅为落地建筑,长36m、宽12m、高约20.7m,共4层。1~3层层高均为4.2m,第4层层高约7.7m(计至钢结构斜屋面最高顶点)。主要柱网尺寸为6m×6m。设置自动扶梯、电梯、楼梯各两部。 2)食堂及多功能厅 食堂及多功能厅长66m、宽31m、建筑高约11.0m(计至斜屋面最高顶点),结构高约23.4m;上盖上方共2层(局部1层),1层层高5.1m,2层层高4.0~5.9m,主要柱网尺寸为6.0m×15.0m(食堂)、6.0m×23.5m(多功能厅)。沿上盖原有结构缝位置设置结构缝一道,将本单体建筑分为两部分,其长度分别为18m和47m。 3) 教室 教室主要由两幢单体建筑组成,中部设有两层连廊相通(与教室设缝脱开)。上盖上方共2层,长×宽×高分别为84m×18m×10.8m、72m×13m ×10.8m,结构高约23.2m。主要柱网尺寸为分别为6m×18m和6m×13m。 4)实训楼 实训楼长138m、宽27m、建筑高为6.6m(一层部分)和11.3m(二层部分),结构高为21.0m(一层部分)和23.7m。上盖上方共2层(局部1

砖混结构的建筑物拆除施工方案20578

精品文档,放心下载,放心阅读 拆除工程施工方案 施工单位:*************集团有限公司编制: 审核: 时间:

一、工程概况 项目名称:******************** 建设地点:***********************号 工期:150日历天,具体开工、竣工日期以签订合同为准 工程概况: 二、施工方案的编制依据 被拆除建筑物的结构、建筑、水、电、设备及外管线,施工现场勘察得来的资料和信息。拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件。 三、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作 1、首先根据建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。技术负责人根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 2、现场安全员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (二)现场准备 1、清理施工场地,保证运输道路畅通。 2、施工前,先清除拆除塌落范围内的物资、设备;将电线、水管等干线与该建筑物的支线切断或迁移:在拆除区周围设禁区围栏警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 3、搭设临时防护设施,避免拆除时的砂石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 4、接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

(三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 (2)控制粉尘飞石, 确保人员安全。 (3)控制施工噪声, 尽可能减少噪声。 2、施工流程: (四)机械材料设备的准备 (五)施工组织 1、做好周围防护,派专人做好周边警戒工作。 2、按施工组织设计的程序安排,首先清拆原有管线,采取人工进行拆除,按弹线区域,分块、逐段破碎拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。拆除时,专人进行监测,发现情况及时联系研究,以确保施工安全。不可利用废物,用汽车外运到指定地点。 3、现场统一调度,协调、安全的进行拆除工作。 四、施工现场防护措施 1、现场派专人做好周边警戒工作。 2、现场周边防护:从拆除墙体的3m外拉警戒线;清拆原有管线,线路。在

混凝土结构拆除施工方案

1 号楼廊桥拆除施工方案 目录 编制依 7、环境保护措施(5) 8、消防措施 -- (6) 9、保卫要求

一.编制依据 设计变更单 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 GB5144— 94 塔式起重机安全规程 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 工程概况 : 根据机械工业第三设计研究院 2012 年 5 月下发的 2327(2009)S 变更单要求,为了保证研发楼结构和效果的统 ,拆除研发楼内部连廊顶2/2-4 轴?2-5轴交1/2-B轴? 2/2-C轴以及2-8

?1/2-8轴交1/2-B轴?2/2-C轴处的连廊,在拆除时,要保证结构安全,拟拆除的混凝土梁板结构,均为 C30 混凝土,板厚 12 厘米,长约米,宽 3 米,单个计混凝土方量立方米,拟拆除框梁截面为 250*700 ,共计混凝土为立方米,拟拆除结构梁 3 道,长米,截面 250*500,共计混凝土立方米,每处需拆除的工程量约为立方米。共计 2 处,共拆除混凝土立方米。由于下层地坪已经做好,同时连廊位置较高,在确保安全又不砸坏下层地坪是拆除的关键。 三.拆除方案的主导构思 :1. 为了确保在拆除施工中,建筑物周边为避免落物伤人,在廊桥周围可导致混凝土块下落的范围内设置警戒线,安 排专人值班,以消除拆除施工安全隐患。 2. 拆除过程中若遇钢筋, 需采用气焊将钢筋切断后再进行拆除。拆下的钢筋砼块,由塔吊运 走,严禁向下抛撒。 3. 在施工过程中,在廊桥下层搭设满堂管扣式 脚手架,要严格遵守脚手架规范要求进行施工,为确保拆除施工安 全,在操作平台上,外架要超出待拆除廊桥平面一步架高,不小于 米。 4. 上层连廊拆除时,在拟拆除连廊下方的位置满铺脚手架,做 一层硬防护,并且使架体与下层连廊固定,防止架体倾覆。 5. 满堂架搭设范围为 6 米* 米,在拟拆除连廊两侧搭设双排脚手架,双排脚 手架宽度小于 1 米, 5 轴处向 4 轴方向的双排脚手架生根于地下室 车库顶板,从地下室顶板算起共计高度 30 米,其他位置脚手架架体 生根于正负零地面,架体高度为米。立杆间距不大于米,步高不大于 米,在架体四周按要求设置剪刀撑和密目网。连廊两侧架体每步高连 接不少于两次,每步架体两端应与框柱有效连接。 四.施工前准备 : 1. 机械设备准备 : 水钻、风镐、电焊机、气割设备等。2.注意事项(1)向拆除作业队进行详细的书面技术交底, (2)在拆除作业队进场后,承包方非直接人员不得进入现场,以防

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

第二章、工程概述 一、工程简况 1、建筑设计:工程建筑面积约3090平方米。该工房由雨棚、一层钢架结构,工房主体建筑檐口高度8.85米。建筑平面呈矩型。 2、结构概况 结构形式:钢结构。 钢材:本工程钢柱、梁等钢板采用Q345B,并符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的要求。焊条采用E43型,并符合GB/5118要求。焊丝应符合GB/T14957,GB/T14958的要求。 本工程钢结构的连接形式:梁柱连接方式为螺栓连接。 3、本工程钢结构的H型钢梁采用Q345B钢材,钢材要求强屈比大于1.2,具有明显的屈服台阶,伸长率大于21%,并有良好的可焊性,其质量标准符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。焊条选用与主体金属相匹配;连接螺栓采用10.9级高强度螺栓,并符合《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》GB3632~3633和GB/T1228~1231的规定。 4、除锈油漆: 主钢构件在表面抛丸除锈达Sa2.5级;钢构件油漆参照图纸。 二、工程的特点和难点 1、钢结构安装工期的保证:本工程从施工到交工验收共90日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。钢结构安装的工期保证是本工程工作的重点。 2、施工范围大:本工程为钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少

钢结构拆除施工组织设计方案

钢结构拆除工程 组织设计 方 编制单位:xxxxxxxxx 编制日期: 2016 年1 月4 日

录 第一章工程概况及编制依据............... 错误!未定义书签 第一节:编制依据.................... 错误!未定义书签 第二节:工程概况.................... 错误!未定义书签 第二章总体工作思路和总体部署............. 错误!未定义书签 第一节施工组织指导思想及原则............. 错误!未定义书签 第二节工程施工的总体目标............... 错误!未定义书签 第三节现场管理组织机构................. 错误!未定义书签 第四节施工程序及施工区段的划分............ 错误!未定义书签 第五节施工进度计划................... 错误!未定义书签 第六节施工队伍配置................... 错误!未定义书签 第三章施工准备工作................... 错误!未定义书签 第一节:技术准备.................... 错误!未定义书签 第二节:现场准备.................... 错误!未定义书签 第三节:主要施工机械设备................ 错误!未定义书签 第四章分部分项工程的施工方案和技术措施........ 错误!未定义书签第五章拆除工程安全措施................ 错误!未定义书签 第六章拆除工程文明施工管理措施............ 错误!未定义书签 第七章拆除工程确保工期组织措施............ 错误!未定义书签 第八章拆除工程应急救援措施.............. 错误!未定义书签

钢结构改建施工方案书

钢结构改建施工方 案书

XX项目钢 结构改建施工方案书二0一二年二月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、钢结构制作加工 五、材料运输 六、钢结构安装施工工艺 七、成品保护措施 八、钢结构防腐施工 九、安全生产及文明措施 十、施工计划及劳动力计划 十一、主要施工工具器械计划 一、工程概况

本工程为XX钢结构改建项目,工程主要内容为两部分,第一部分为四楼裙房内部封洞及屋面钢结构的制作安装,第二部分为主楼5到9层钢结构夹层及10层11层钢结构夹层和屋面的钢结构制作安装。 二、编制依据 (一)本工程施工组织设计依据国家现行规范标准及、ISO9002质量管理体系文件和我公司类似工程成功的运营管理经验; (二)贵方提供的有关本工程技术资料、招标文件等; (三)国家工程建设有关标准规范: 1、《建设工程开工施工现场管理规定》 2、《建设工程质量管理办法》 3、《建设工程质量监督管理规定》 4、《建设项目(工程)竣工验收办法》 (四)国家建筑、行业等有关标准、规范: 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009- ) 2、《建筑工程施工统一验收标准》(JG12-1999) 3、《钢结构设计规范》(GB50017- ) 4、《门式钢架轻型房屋结构技术规程》(CECS102:98) 5、《涂装前钢材锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 6、《钢结构工程施工质量及验收标准》(GB50205- ) 7、《钢结构工程质量评定标准》(GB50221)

8、《屋面工程质量验收规范》(GB50207- ) 9、《建筑抗震设计规范》(GB50011) 等等国家及贵方关于本工程施工的一系列技术要求和规范。 三、施工准备 (一)明确主要经济技术指标 为将临港A1项目钢结构夹层及屋面工程全面、高速、优质建成,我单位将为此项目树立明确的质量、安全、工期和文明的目标。 (1)质量目标:优良 (2)质量方针:贯彻ISO9002国际质量体系标准,编制切实可行的质量计划。严格执行企业质量方针,确保第道工序受控,造业主满意工程。 (3)工期目标:按业主合同要求 (4)安全目标: ①.杜绝重大伤亡事故; ②.杜绝火灾事故; ③.施工一般事故损失减少到1‰; (5)文明施工目标:创立文明工地; (6)成本目标:精心组织,合理投入,争取将项目成本降低1.5%~2%。 (二)建立健全现场管理组织机构体系 鉴于本工程的重要性,为保证工程质量目标和工期目标,为

结构拆除安全施工方案

目录 第一节、编制依据 (1) 1、施工图 (1) 2、主要规范、规程、标准 (1) 第二节、工程概况 (1) 1、总体概况 (1) 2、工程简介 (1) 3、结构拆除安全要求 (2) 4、拆除改造部分注意事项及构造要求: (2) 5、装饰层及构件拆除: (3) 第三节、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、协调工作准备 (4) 第四节、工程重点、难点及技术保障措施 (4) 1、无损拆除施工 (4) 2、施工场地狭窄而给施工造成难度 (5) 3、拆除、运输过程中的防尘降噪 (5) 第五节、拆除施工方案及措施 (7) 1、施工前的准备工作 (7) 2、施工用水措施 (8) 3、电力线路的保护措施 (8) 4、拆除施工方法 (8) 第六节、安全和绿色施工保障措施 (16)

1、安全管理目标 (16) 2、安全保证体系 (16) 3、绿色文明施工管理目标 (17) 4、绿色文明施工管理措施 (17) 5、防止扰民技术措施 (18) 第七节、成品保护措施 (18) 1、成品保护机构的设立 (18) 2、成品保护的两方面工作 (18) 3、成品保护体系的建立 (18) 第八节、附表 (20) 1、附表一:拟投入的主要施工机械设备表 (20) 2、附表三:劳动力计划表 (22)

第一节、编制依据 第二节、工程概况 1 2 本次建设为学术报告厅部分改造,改造部分建筑面积:1800.46平米,其中地下一层改造建筑面积:600平米;一层改造建筑面积:973.81平米;二层改造建筑面积:226.65平米 最大建筑层数:地上2层;地下1层(改造部分为地上1、2层) 最大建筑高度:13.75米

钢结构加固施工方案(1)

目录 1.工程加固概况 2.钢结构工程加固方案编制依据 3.施工组织及部署 4.施工准备 5.钢结构加固方法及工艺 6.现场安全防护及措施 1#机组烟气脱销钢结构加固改造施工方案

1.工程概况 a)工程名称:1.本加固改造为陕西北元化工集团有限公司2×125MW机组烟气脱硝工程锅炉钢结构加 固改造,本项目SCR放置于锅炉尾部构架(即预热器上部)。SCR荷载直接由原锅炉尾部构架承担,锅炉尾部钢架柱顶新立SCR钢柱。由于尾部结构荷载增加,因此需对原锅炉构架进行加固改造。加固改造对原结构体系无破坏,考虑尾部荷载及高度变化,因此地震及风产生的水平力加大,因此需对锅炉尾部原杆件进行加固改造处理;加固改造大致分为三类;1).对原锅炉柱、梁进行加固。2).增加梁、垂直支撑及水平支撑。3).拆除EL27000层原锅炉烟道吊梁。 2.钢结构工程加固方案编制依据 ●相关钢结构设计及加固方案 ●《钢结构工程施工及验收规范50205-2001》 ●《钢结构工程质量检验评定标准》 ●《钢结构加固技术规范》CECS77:96 3.施工组织及部署 3.1、 施工 管理 体 3.2、 主要 管理 人员 责任 制: 3.2.1 项目 经理: 对工程全面负责。是项目部生产进度、安全、质量和成本的第一责任人。按国际工程施工管理的要求,组织好施

工,协调好业主、总承包商、监理在工程上和技术上的关系,管理好施工队伍。 3.2.2 技术经理 全面对工程的技术、质量、安全负责,负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参与工程项目的质量检查、整改、验收工作。 3.2.3 施工经理: 组织工程的施工。按项目经理的要求,对工程的进度、安全、质量进行管理,对施工方案的实施进行监督。合理组织调配现场的施工人员、施工设备、材料和施工机械,使施工全过程处于受控状态。 3.2.4 安全经理: 负责施工现场的安全管理。负责编写“安全生产管理计划书”,做好安全宣传教育工作,做好安全监督检查工作,落实各项安全措施,杜绝各类事故苗子,有权制止任何不安全操作,确保安全生产。 3.2.5 质量经理: 负责工程的质量管理。协助技术经理落实项目部质量计划,加强对工程质量进行监督检查,监督施工班组做好自检、互检及分部分项工程质量评定,熟悉施工规范和质量标准,检查工程中存在的问题及时整改。 3.2.6 施工工程师: 负责本工种(本专业)的施工管理。熟悉施工图纸,参加图纸会审,负责向施工班组进行包括进度、安全、质量、技术、文明施工等内容的交底,调配好本工种的施工机具和劳动力使用,做好材料计划,控制限额领料 3.2.7 设备(材料)工程师: 负责项目部施工工器具和材料的发放管理工作,做好相应的管理台帐。对施工设备及工装器具进行标识。负责工地物资计划的编制。物资的定额、物资的限额、物资的采购、运输、验收和保管工作。具体工作如下: 1、配合项目经理对分承包方的资质、信誉及质量方面保证和供货能力的评审记录,确保材料质量、价格受控。 2、汇总、审核各施工工程师提交的材料计划。按公司物资采购程序执行采购,负责验收中所产生的不合格问题。 3、做好甲供或自行采购的主材的采购台帐及供货的原始记录。收集各类技术资料或质保书提交专职资料员保管。 4、加强库存管理,杜绝错购及库存物资超额。现场物资管理布置堆放。 3.2.8 资料员 负责项目合同、文件、图纸的日常管理,做好各类文件资料的登记、归档、分发工作。负责对施工过程中产生的各类检查、验收表格或报告进行收集、整理,协助竣工资料的汇编。 3.2临时设施

钢结构拆除方案

第一章工程概况及编制依据 第一节:编制依据 (一) 根据xxxxxxxx公司提供的招标文件:XXXXXXX拆除工程(招标编号: XX-XXXX-XX) 。 (二) 国家和深圳市现行的有关安全和文明施工验收规范、工程质量检验评定标准等; (三) 根据本公司多年来施工技术和管理经验, 结合项目特点, 搞好资源配置, 合理部署施工力量。; (四) 工程设计文件、建设单位或监理单位下达的施工组织安排、监理规划、投资计划、施工计划及有关要求等; (五) 同类工程施工资料及相关的施工工艺; (六) 本企业可投入本工程的施工队伍,机械装备等情况; (七) 根据现场施工的各种具体情况; 第二节:工程概况 (一) 招标项目名称:XXXXXXXXXXX (二) 招标编号:(招标编号:XX-XXXX-XXX) 项目概况:本工程位于XXXXXXXXX。XXXXXX 售楼处为单层空间网架结构(局部2层) ,建筑面积约1500m2,目前已到临时用地期限,需要进行拆除。拆除范围:要求对拆除范围内的建(构)筑物及附属物进行拆除并对室内地面、室外硬化地面及钢立柱混凝土基础进行破拆、挖除清运及清运后的场地平整。 (三) 工程工期:中标之日起XX 日(自然日)内完工; 第二章总体工作思路和总体部署第一节施工组织指导思想及原则 (一) 施工组织的指导思想 立足于深化企业改革和集团发展战略目标, 通过管理层与劳务层的分离, 运用现代化的管理思想和方法,强化项目现场施工管理和专业化施工, 确保实现“建一个工程,创一个精品”的品牌战略目标。 (二) 施工组织的原则(一)、施工顺序 1.1、原则:“先上后下、先里后外、先非承重后承重结构”的拆除方法。 1.2、安全施工,尽职尽责,勿忘安全。 1.3、统一管理,计划施工,责任落实到人,渣土外运。 人员、机构精干,运转高效,保障有力,便于协调。 第二节工程施工的总体目标 (一) 为了保证工程质量、安全生产及文明施工,确保工期,根据本工程特点, 制定下列施工总体目标: (二) 质量目标:合理组织施工, 实行过程控制, 认真贯彻执行本公司ISO9001: 2000版质量体系文件, 工程一次性验收达到合格标准, 满足业方要求; 保持质量体系的持续改进,使质量管理工作再上台阶。 (三) 工期目标:实行总体计划和阶段性控制,本工程计划施工总工期为日历天。 (四) 安全生产目标:严格按照国家“一标三规范”的要求组织施工,保证实现安全“五无” ; 年度轻伤事故频率控制在2.5‰以下, 安全生产评分达到优良标准,确保施工生产顺利进行。

相关文档